一.系统介绍

JB-QB/LD128E(Q)联动型中文火灾报警控制器(以下简称LD128E(Q))是智能化的二总线火灾自动报警设备,采用中文液晶显示,满足《消防联动控制设备通用技术条件GB16806-1997》规范。LD128E(Q)集报警及联动控制于一体,主要针对中、小型消防工程项目设计,广泛应用于宾馆、公寓、商场、餐饮娱乐场所、工厂等,同时它可作为大型工程的区域火灾报警控制器使用。

LD128E(Q)联动控制器可配接4个回路,每回路可混接256个探测器、联动模块或区显。即LD128E(Q)联动控制器总容量为1024点,其中探测器、联动模块和区显的比例可自由调配。同时它除有一组公共火警继电器输出节点外,还有6路继电器有源输出。LD128E(Q)联动控制器具有一个CAN总线接口,可与我公司生产的其它控制器形成对等网络,同时具备RS232接口,可与CRT、楼宇自动化设备及远程消防管理系统相连。

1.1功能简介

1.1.1液晶显示

LD128E(Q)采用全液晶中文显示,并配发光二极管指示系统关键状态信息。液晶的使用使用户方便快捷地查询系统火灾信息及系统工作状态,它的全中文及菜单功能使用户不必花费大量的时间来学习系统的操作方法,只要查询菜单就能进行操作。方便快捷的按键方式,使您能够快速的查询到您所要的信息。

1.1.2布线方式

LD128E(Q)采用二总线回路,总线设计可减少工程布线及方便工程安装调试。同时支持分支、单支、树型分支、环形等多种布线方式。

1.1.3节点输出

系统具备6组可编程继电器有源输出,可根据用户的需要设置启动逻辑。继电器的逻辑表达式可直接从键盘输入,无需任何专业人员即可在现场进行编程,特别适合使用单位和安装工程公司人员在现场调试操作。

1.1.4火警记录

系统具有黑匣子功能,可存储1000条纪录,用户可方便地在系统菜单中调出所存储的火警纪录。这种方式先进、可靠、存储记录时间长。

1.1.5打印功能

系统可根据用户的要求配置并行中文打印机,并可根据用户需要,选择打印内容。

1.1.6接口

本设备具备RS232及CAN总线接口。

RS232接口可联接CRT,或由笔记本输入数据。

CAN总线接口可以与其他设备进行通讯,以实现各种联网需要。

1.2技术参数

1.2.1电源:主电与备电自动切换。

主电: AC 178V~242V/1A

备点: DC 24V±10%/7AH

备电保护电压:21V±0.5V

备电恢复电压:23V±0.5V

输入最大功率:200W

1.2.2负载能力:

最大探测点:1024(探测器、联动模块等混合编址)

回路电压:15~22VDC

回路电流:<200mA

输出节点:1组公共火警继电器无源节点。

6组可编程继电器有源节点。各输出节点的电流<2A。

1.2.3使用环境:

环境温度: -10°C~40°C

相对湿度: <90%

电磁兼容、安全标准:符合GB16806-1997中要求。

1.2.4壁挂式整机重量:约15公斤(含电池)

1.2.5外形尺寸:445×610×140

1.2.6安装尺寸如图:

1.3外观简介

LD128E(Q)关键状态用发光二极管指示,各功能如下:

主电工作(绿):主电正常时灯亮,主电欠压及主电源线断线时灯灭。

备电工作(绿):备电正常时灯亮,备电欠压及备电源线断线时灯灭。

火警指示(红):首次火警发生时灯亮,并保持到系统复位。

回答指示(红):设备有回答时灯亮,无回答时灯灭。

命令指示(红):设备有启动命令时灯亮,无启动命令时灯灭。

延时指示(红):设备尚未启动,正处在延时状态时灯亮,延时结束时灯灭。

气体喷洒(红):气体喷洒设备有回答时灯亮,无回答时灯灭。

消音指示(绿):有火警、启动或故障发生时,按消音键后,消音指示灯亮。

全局手动(绿):当联动设备的启动状态设置为[全局手动]时灯亮。

全局自动(绿):当联动设备的启动状态设置为[全局自动]时灯亮。

设备隔离(绿):当有未接或故障的设备被隔离时灯亮。无隔离设备时灯灭。

设备故障(黄):探测回路所接的设备发生故障时灯亮,无故障时灯灭。

主电故障(黄):主电欠压及断线时灯亮,主电正常时灯灭。

通讯故障(黄):当控制器主板与驱动板或手动盘板通讯故障时灯亮,无故障时灯灭。

公共故障(黄):控制器有故障时灯亮,全部故障消除后灯灭。

二.系统监测

2.1系统正常巡检

开机后,系统进入封面菜单,如图2-1:

图2-1

按“菜单”键,进入系统运行主菜单,如图2-2:

图2-2

本菜单最下面一行五个区域分别对应其下面贴膜上的各内容。第一区为火警信息,第二区为命令信息,第三区为模块回答信息等。各区域数字中第一行为事件总数,第二行为事件当前地址。当某区域有信息时,按与显示区域中文相对应的按键,相应区域的数字信息便反显,此时中间“部位”栏中显示的便是光标处设备的具体信息。部位左下的时间为事件发生时的时间。

按“确认”键可查看此设备的类型。

按“↑”键,查看光标所在区域上一事件。

按“↓”键,查看光标所在区域下一事件。

当液晶处在系统运行主菜单,如图2-2时,当要隔离的设备有事件发生时,如报火或报故等,将光标停在要隔离的设备上,先按“F1”键,再按“隔离”键,则要隔离的设备的地址码显示在隔离区域中并反显。要对被隔离的设备解除隔离,则将光标停在隔离区域中要解除隔离的设备号码处,先按“F2”键,再按“隔离”键,则隔离区域中被解除隔离的设备地址消失。

2.3自动启动联动设备

联动模块的启动方式设为“自动”方式时,当某模块逻辑满足时,将自动启动相应的联动设备。

2.4手动启动联动设备

联动模块的启动方式设为“手动”方式时,当某模块逻辑满足时,模块便发出请求信息,此时将光标放在请求区域要启动的设备地址上,先按“F1”,再按“启动”,则相应地址的设备被手动启动。

2.5强制启动联动设备

在系统运行主菜单(如图2-2)下,按“启动”键,液晶提示您输入密码,连续按4次“→”键,液晶提示输入要启动设备的地址。当您输入完联动设备地址后,如果输入正确,液晶自动显示设备的具体部位,此时按“确认”键,联动设备将被强制启动。

2.6停止联动设备

按“命令”键将光标放在命令区域中已启动的设备上,先按“F1”,再按“停止”键,则光标所显示的设备将被停止。若联动模块处在延时状态,未启动前,按“延时”键,将光标放在延时区域要被终止启动的地址上,先按“F1”,再按“停止”键,则相应模块停止启动。

2.7模拟火警

在系统运行主菜单(如图2-2)下,先按“F1”键,再按“火警”键,液晶显示模拟火警菜单,输入要模拟的探测地址后,如果输入正确,液晶自动显示此地址的具体部位,按“确认”键,此地址自动添加到火警区域,并参与逻辑运算且下发给区显。

2.8监测曲线

再按“火警”键,液晶显示此探测地址的浓度曲线(如图2-3)。

图2-3

按“菜单”键返回系统主菜单。

在无火警前提下,也可查看探测器的干扰情况:

在系统运行主菜单下按“F2”键,再按“火警”键,液晶提示输入设备监测地址,请输入要查看的设备地址。如果输入地址正确,液晶显示此地址的具体部位,按“确认”键可查看此探测器的工作情况。

2.9系统操作一

在系统运行主菜单下,按“F1”键,再按“菜单”键,液晶中间区域显示可对系统进行的操作,如图2-4

图2-4

自检:

按“1”键,系统自检.

系统所有指示灯亮,蜂鸣器发出连续的火警音,打印机打印当前系统状态。 复位:

按“2”键,液晶提示输入系统复位的密码,连续按4次“↑”键。 液晶提示:0:本机复位,1:系统复位。

按“0”键,只复位本机,按“1”键,将复位整个网络系统。 记录:

存记录1000条。

时钟:

按“4”键,进入系统时钟修改菜单,其中:

按“0~9”键:修改光标所在的位置的数字。

按“→”键:光标右移。

按“←”键:光标左移。

按“确认”键:保存修改的信息。

按“菜单”键:不保存修改的信息。

打印:

按“5”键,系统进入打印设置菜单,如图2-5

图2-5

系统默认设备报火信息打印,其它信息不打印。如果用户需要打印其它信息,可将相应的信息状态设为“开”。其中

按“1~6”键可将相应位置状态设为“开”或“关”。

按“确认”键:保存当前所做的修改。

按“菜单”键:不保存当前所做的修改,并返回上一级菜单

2.10系统操作二

在系统运行主菜单下,按“F2”键,再按“菜单”键,液晶中间区域显示可对系统进行的操作,如图2-6

图2-6

容量:

按“1”键,可查看系统容量菜单。如图2-7

其中:“应接”数为系统设置打开的设备数量。

“已接”数为当前系统检测到的设备数量。

按“菜单”键返回上一级菜单。

图2-7

全局:

按“2”键,可对系统的手、自动方式进行设置。如图2-8

图2-8

按“1~3”键,可改变全局设置,并将相应设置内容写入[ ]内。

按“确认”键:保存修改后的内容。

按“菜单”键:不保存修改后的内容。

通讯:

按“3”键,可查看系统的通讯情况。如图2-9

图2-9

其中,如果“联动盘故障盘号”下面无数字,证明与联动盘通讯正常。

按“菜单”键返回上一级菜单。

巡检设置:

4.按“4”键,可对系统巡检的进行设置。如图2-10

其中:火警圈数为系统巡检火警的次数,默认值为2圈,可设为1~9。故障圈数为系统巡检故障的次数,默认值为4圈,可设为1~29。数字小则报警快,数字大则报警慢。在现场干扰比较

严重的情况下,建议将报警圈数适当调大。

巡检首址为巡检的起始地址,默认值为0。末址为巡检的结束地址,默认值为255。首址和

末址可根据工程实际情况而定,如:首址:0,末址:127,则系统只巡检0~127号设备,这

图2-10

样将加快系统巡检速度。

按“确认”键:保存修改后的内容。

按“菜单”键不保存修改的内容,返回上一级菜单。

三.联动控制盘

联动控制盘是与128E(Q)控制器配套使用的6路节点多线输出控制盘。它有自检、强制、手/自动转换、输出线路检测的功能。

3.1自检功能

当128E(Q)控制器自检时,6路联动控制盘的请求、启动、回答灯以及手动灯同时点亮。当自检结束后,所有灯恢复到自检以前的状态。

3.2强制功能

将强制锁打开,直接按下相应的启动键,对应的回路直接就有输出,并且128E(Q)上的启动灯亮,且有声音(启动)发出。

利达128EQ主机调试说明书

JB-QG-LD128E Ⅱ火灾报警控制器(联动型) 调试手册 (VER 1.12版本) 版本说明: 本版是配合LD128EⅡ火灾报警控制器(联动型)的调试而使用,控制器软硬件都根据调试和使用的实际情况作了相应的升级。本版调试手册适用于LD128EⅡ监控软件和POT设置软件2.0版本。 本版对工程调试进行了更详尽的说明。 希望调试人员对新增加和修改部分仔细阅读,并及时反馈信息。 注意:请不要对控制器进行查毒操作!

第一节系统简介 JB-QG-LD128E Ⅱ火灾报警控制器(联动型)(以下简称LD128EⅡ)依据国标《GB4717-93》以及《GB16806-1997》设计,并通过了上述两个标准的检测。 LD128EⅡ采用对等网络架构设计,所有内部部件和外部扩展均通过CAN(Control Area Network)Bus网络完成,均是网络上的一个节点,通讯可靠,扩展方便。 内部部件由以下部分组成: 一、主控部分 采用嵌入式工业计算机,保证系统在满足设备技术条件的环境下长时间稳定工作,以及配合显示的器件、存储的器件、输入、打印等器件。 1、主板(编号:LD128E-E-C00-XXX) 2、多功能板(编号:LD128E-E-C01-XXX) 3、液晶(编号:LD128E-E-C02-XXX) 4、打印机(编号:LD128E-E-C07-XXX) 5、液晶升压板(编号:LD128E-E-C08-XXX) 6、驱动板(编号:LD128E-E-D00-XXX) 7、触摸屏 二、驱动部分 由1至16块驱动板组成,每个驱动板可输出4个探测回路。每个回路可连接256(0-255)个总线设备(探测器、手报、输入输出模块、楼层显示器等)。 在一台机器内部最多可接16块驱动板(编号:LD128E-E-D00- XXX),总线设备表示为: X X — 地址号(000-255) 回路号(00-31) 总线设备可以为以下几种方式: 1、报警类:包括感烟、感温探测器、手报按钮、输入模块等。 2、模块类:包括输入、输出模块,广播模块、编码声光报警器等,模块每一个输出均对应一个总线设备编号。 3、借用类:借用设备为虚拟设备,占用一个总线地址,通常映射多线手动盘的一路输出。

RMZ说明书35-170~300-970

一、概况: RMZ型煤气增压风机是根据二段式煤气炉的发展趋势,结合单段式煤气发生炉而开发的新型煤气排送机,它从根本上解决了长期以来依赖进口风机或用罗茨鼓风机噪音高流量不能调节的状况。 从投放市场以来的运行证明:该机噪音低、性能曲线平坦、流量调节区域大、效率高、耗能低,特别是密封性好,运行稳定,深受广大顾客的好评。 该机可制成顺时针或逆时针方向旋转,出口角度分别为0度、90度、180度三个方向,用户可根据实际管网分布需要自行选择。 二、用途: 本机专门适用于厂矿煤气站煤气增压,高炉、焦炉、转炉煤气增压,氨气、沼气、甲烷等气密性严谨的气体输送,以及高压强制鼓风。 三、型号编制说明 以RMZ60-700为例 RMZ——热煤气增压 60——风机流量(m3/min) 700——风机全压(mmH2O) [500℃标准状态下(0.455kg/m3)空气所测的全压] 四、结构特征: 该风机为板焊式整体结构,主要有以下部件组成: 1、叶轮。叶轮是整台风机的心脏,因此该机的叶型按新的高效风机理论进 行优化设计,材料根据不同需要分别选用优质不锈钢或合金制造,具有 较好的抗腐能力和足够的强度。叶轮成型后,经静、动平衡校正,精度 为G4级(高于国标G6.3级)。 2、机壳。用优质碳素钢与机座整体焊接而成,保证了整机的刚性,机壳内 涂环氧树指,以增强抗腐性能;机壳上部设G2″蒸汽管接口,下部设G1″ 排污阀;风机的进出口法兰采用标准法兰,以利用户管道联接。 3、密封组。本密封主要采用软填料密封和离心密封,密封内无易损件,结 构十分简单,效果特别可靠,更换方便。 4、电机。本机配套的电机采用YB系列电机,YB系列电机防爆等级为dⅡ BT4,防护等级为IP55。 五、安装: 1、安装前应详细检查各部件是否因包装运输不妥而导致损坏,如发现损坏, 应修整后才能进行安装。 2、检查各部分联接有无松动,若有应即时紧固之。 3、基础做成后,将风机和电动机装上,并检查各部分水平以及风机与电动 机轴线是否一致,将蜗壳与转子各部分之间间隙校正好,然后再灌水泥 浆。 4、水泥干燥后,再检查各部分之水平、轴线及间隙,然后紧固地基螺栓。 5、安装风机之进出口管道,严格防止管道等部件的重量承受在风机上,从 而影响风机的安装质量要求,必要时管道应加装支撑。

利达128en(m)说明书

安装使用说明书 目录 第一章概述............................................................................. (2) 第二章技术特性............................................................................. . (2) 第三章结构特性............................................................................. . (4) 第四章安装与调试............................................................................. (7) 第五章系统设置............................................................................. . (8) 第六章使用与操作............................................................................. . (20) 第七章联动控制盘............................................................................. . (28) 第八章故障分析与排除............................................................................. .. (29) 第九章注意事项............................................................................. .. (29) 第十章售后服务............................................................................. .. (29)

北京利达华信128eqⅱ使用说明书

) 使用说明书 北京利达华信电子有限公司 B E I J I N G L E A D E R H U A X I N E L E C T R O N I C S C O.,L T D.

注意: 1.若烟感报警,只进行主机复位;若一直误报,就要隔离。2.若手报报警,首先要现场复位,然后在主机复位。 3.一般情况下要打在手动状态,若要进行消防演习时,要打在自动状态。 1、复位 F1----菜单----2复位----0本机复位或1系统复位 注意:本机复位只复位本机,系统复位3台主机都复位;消除火警、停止已启动的声光等; 2、手动、自动切换 F2----菜单----2全局----1全局自动、2全局手动----确定 注意:平时设为手动状态,若进行消防演习时,要打在自动状态。 3、设备隔离 F1----5隔离 4、解除隔离 F2----5隔离 5、主工艺为0号主机00回路 6、饲料包装为1号主机04回路05回路06回路

7、主控楼为2号主机08回路 一.系统介绍 1.外观简介 D128E(Q)Ⅱ关键状态用发光二极管指示,各功能如下: 主电工作(绿):主电正常时灯亮,主电欠压及主电源线断线时灯灭。 备电工作(绿):备电正常时灯亮,备电欠压及备电源线断线时灯灭。 火警指示(红):首次火警发生时灯亮,并保持到系统复位。 回答指示(红):设备有回答时灯亮,无回答时灯灭。

命令指示(红):设备有启动命令时灯亮,无启动命令时灯灭。 延时指示(红):设备尚未启动,正处在延时状态时灯亮,延时结束时灯灭。 气体喷洒(红):气体喷洒设备有启动命令时灯亮,无启动命令时灯灭。 消音指示(绿):有火警、启动或故障发生时,按消音键后,消音指示灯亮。 全局手动(绿):当联动设备的启动状态设置为[全局手动]时灯亮。 全局自动(绿):当联动设备的启动状态设置为[全局自动]时灯亮。 设备隔离(绿):当有未接或故障的设备被隔离时灯亮。无隔离设备时灯灭。 设备故障(黄):探测回路所接的设备发生故障时灯亮,无故障时灯灭。 主电故障(黄):主电欠压及断线时灯亮,主电正常时灯灭。 备电故障(黄):备电欠压及断线时灯亮,备电正常时灯灭。 通讯故障(黄):当控制器主板与驱动板或手动盘板通讯故障时灯亮,无故障时灯灭。 公共故障(黄):控制器有故障时灯亮,全部故障消除后灯灭。 二.系统监测 2.1系统正常巡检 开机后,系统进入封面菜单,如图2-1: 图2-1 按“菜单”键,进入系统运行主菜单,如图2-2: 图 2-2

北京利达LD128EII主机使用说明书

北 京 利 达 LD128EII 主 机 使 用 说 明 书

JB-QG-LD128E II火灾报警控制器(联动型) 安装使用说明书 目录 第一章概述............................................................................................ ................................................................... 错误!未定义书签。 第二章技术特性............................................................................................ .......................................................... 错误!未定义书签。-3 第三章结构特性............................................................................................ ........................................................... 4-6 第四章安装与调试............................................................................................ ..................................................... 6-7 第五章使用与操作............................................................................................ ....................................................... 7-43 第八章故障分析与排除............................................................................................ (44) 第九章注意事项............................................................................................ (45) 第一章概述 JB-QG-LD128EⅡ火灾报警控制器(联动型)(以下简称LD128EⅡ)是我公司最新研制成功的二总线智能化控制器。它可以联接我公司生产的LD3000E系列智能探测器和LD6800E系列总线联动模块。本火灾报警控制器联动型适用国家标准GB4717-2005《火灾报警控制器通用技术条件》和GB16806—1997《消防联动控制设备通用技术条件》。 LD128EⅡ采用稳定、可靠的嵌入式控制部件及DCS的设计方式,保证系统长时间正常运行。通过驱动板可方便地扩充探测回路。 同样,在系统的设计时充分考虑了在多机联网时的应用,采用对等式无主从的网络构架,在任何一台主机上均可以看到其它主机的信息,可实现主机之间的冗余和备份。 网络采用CAN(Control Area Networks)Bus(现场局域控制总线)方式,特别适合于消防、自动控制等工业领域,具有通讯稳定可靠,高抗干扰等特性。 第二章技术特性 技术参数 电源:主电与备电自动切换。 主电: AC 187V-242V 50Hz

S60系列机器简易操作手册

S60系列喷码机简易操作手册    开机操作: 1、喷码机电源开关位于机箱左上边。接通喷码机电源。  左侧蓝色指示灯亮起,这时表示机器开始启动,  方可松开按键(图1);   2、等待约半分钟直到系统启动初使化完毕,液晶屏幕图像出现,图1  3、在机器启动到稳定状态的过程中,先显示伟迪捷LOGO图案,  然后才进入待机界面; 4、此时机器开始运转,但泵没有运转, 机器无法喷印信息,属于待机状态。 机器显示屏进入 “主菜单”界面(图2)。    运行操作: 当机器处于待机状态时,在键盘左侧按墨线开/关键图2 2~3秒的时间,状态栏显示即变为"开机",等待约2分钟,墨线指示灯变为常亮,状态栏显示:正在喷印。现在喷码机已经做好打印信息的准备。由印字触发信号(光电眼等)触发后进行印字。    停止、喷印操作: 需要机器停止喷印时,直接在“主画面”界面按 停止打印键, 此处会自动变换为开始打印,同时墨线指示灯熄灭, 机器将自动处理回到待喷印状态。 如需机器喷印时,只需在此界面重新按开始打印键即可。 关机操作: 1、用户需要关闭机器时,在键盘左侧 按住墨线开/关键2~3秒的时间. 状态栏提示:关机  1、约两分钟后状态栏显示变为"喷码机关闭"。墨线绿色指示灯停止闪烁并保持熄灭状态.  2、.按下机箱左边的电源开关,关闭喷码机电源(如图1)。    选择信息操作: 在键盘“主题菜单键”界面中按进入信息读取界面,使用 键选择所需信息的文件名,然后在菜单栏中选择读取到编辑栏 ,即所需信息显示在编辑界面中,按菜单栏中的打印信息 ,则喷码机现在喷印的内容即为所选择的信息内容。  墨水、溶剂的添加操作: 当机器屏幕左侧的“橙色报警指示”灯亮时,同时在屏幕左上角报警栏 显示溶剂液位低或者墨水液位低时,则需要补充墨水或溶剂,用户需要打开机器墨水箱盖,拧开墨水缸或者溶剂缸的盖子,加入相应型号的墨水或者溶剂即可。同时,随着液位的上升,警报消除。

北京利达主机使用说明书样本

JB-QG-LD128E II火灾报警控制器(联动型) 安装使用说明书 目录 第一章概述............................................................... 错误!未定义书签。 第二章技术特性....................................................... 错误!未定义书签。 第三章结构特性....................................................... 错误!未定义书签。 第四章安装与调试................................................... 错误!未定义书签。 第五章使用与操作................................................... 错误!未定义书签。 第八章故障分析与排除........................................... 错误!未定义书签。 第九章注意事项....................................................... 错误!未定义书签。

第一章概述 JB-QG-LD128EⅡ火灾报警控制器( 联动型) ( 以下简称LD128EⅡ) 是我公司最新研制成功的二总线智能化控制器。它能够联接我公司生产的LD3000E系列智能探测器和LD6800E系列总线联动模块。本火灾报警控制器联动型适用国家标准GB4717- 《火灾报警控制器通用技术条件》和GB16806—1997《消防联动控制设备通用技术条件》。 LD128EⅡ采用稳定、可靠的嵌入式控制部件及DCS的设计方式, 保证系统长时间正常运行。经过驱动板可方便地扩充探测回路。 同样, 在系统的设计时充分考虑了在多机联网时的应用, 采用对等式无主从的网络构架, 在任何一台主机上均能够看到其它主机的信息, 可实现主机之间的冗余和备份。 网络采用CAN(Control Area Networks)Bus( 现场局域控制总线) 方式, 特别适合于消防、自动控制等工业领域, 具有通讯稳定可靠, 高抗干扰等特性。 第二章技术特性 2.1 技术参数 2.1.1 电源: 主电与备电自动切换。 主电: AC 187V-242V 50Hz 备电: DC 12V/38AH(2节)

利达128EQ主机使用说明书

一.系统介绍 JB-QB/LD128E(Q)联动型中文火灾报警控制器(以下简称LD128E(Q))是智能化的二总线火灾自动报警设备,采用中文液晶显示,满足《消防联动控制设备通用技术条件GB16806-1997》规范。LD128E(Q)集报警及联动控制于一体,主要针对中、小型消防工程项目设计,广泛应用于宾馆、公寓、商场、餐饮娱乐场所、工厂等,同时它可作为大型工程的区域火灾报警控制器使用。 LD128E(Q)联动控制器可配接4个回路,每回路可混接256个探测器、联动模块或区显。即LD128E(Q)联动控制器总容量为1024点,其中探测器、联动模块和区显的比例可自由调配。同时它除有一组公共火警继电器输出节点外,还有6路继电器有源输出。LD128E(Q)联动控制器具有一个CAN总线接口,可与我公司生产的其它控制器形成对等网络,同时具备RS232接口,可与CRT、楼宇自动化设备及远程消防管理系统相连。 1.1功能简介 1.1.1液晶显示 LD128E(Q)采用全液晶中文显示,并配发光二极管指示系统关键状态信息。液晶的使用使用户方便快捷地查询系统火灾信息及系统工作状态,它的全中文及菜单功能使用户不必花费大量的时间来学习系统的操作方法,只要查询菜单就能进行操作。方便快捷的按键方式,使您能够快速的查询到您所要的信息。 1.1.2布线方式 LD128E(Q)采用二总线回路,总线设计可减少工程布线及方便工程安装调试。同时支持分支、单支、树型分支、环形等多种布线方式。 1.1.3节点输出 系统具备6组可编程继电器有源输出,可根据用户的需要设置启动逻辑。继电器的逻辑表达式可直接从键盘输入,无需任何专业人员即可在现场进行编程,特别适合使用单位和安装工程公司人员在现场调试操作。 1.1.4火警记录 系统具有黑匣子功能,可存储1000条纪录,用户可方便地在系统菜单中调出所存储的火警纪录。这种方式先进、可靠、存储记录时间长。 1.1.5打印功能 系统可根据用户的要求配置并行中文打印机,并可根据用户需要,选择打印内容。

128eq使用说明书

JB-QB/LD128E(Q)联动型中文火灾报警控制器(以下简称LD128E(Q))是智能化的二总线火灾自动报 警设备,采用中文液晶显示,满足《消防联动控制设备通用技术条件GB16806-1997》规范。LD128E(Q) 集报警及联动控制于一体,主要针对中、小型消防工程项目设计,广泛应用于宾馆、公寓、商场、餐饮娱乐场所、工厂等,同时它可作为大型工程的区域火灾报警控制器使用。 LD128E(Q)联动控制器可配接4个回路,每回路可混接256个探测器、联动模块或区显。即LD128E(Q) 联动控制器总容量为1024点,其中探测器、联动模块和区显的比例可自由调配。同时它除有一组公共火 警继电器输出节点外,还有6路继电器有源输出。LD128E(Q)联动控制器具有一个CAN总线接口,可与我公司生产的其它控制器形成对等网络,同时具备RS232接口,可与CRT楼宇自动化设备及远程消防管 理系统相连。 1.1功能简介 1.1.1液晶显示 LD128E(Q )采用全液晶中文显示,并配发光二极管指示系统关键状态信息。液晶的使用使用户方便快 捷地查询系统火灾信息及系统工作状态,它的全中文及菜单功能使用户不必花费大量的时间来学习系统的操作方法,只要查询菜单就能进行操作。方便快捷的按键方式,使您能够快速的查询到您所要的信息。 1.1.2布线方式 LD128E(Q )采用二总线回路,总线设计可减少工程布线及方便工程安装调试。同时支持分支、单支、树型分支、环形等多种布线方式。 1.1.3节点输出 系统具备6组可编程继电器有源输出,可根据用户的需要设置启动逻辑。继电器的逻辑表达式可直接从键盘输入,无需任何专业人员即可在现场进行编程,特别适合使用单位和安装工程公司人员在现场调试操作。 1.1.4火警记录 系统具有黑匣子功能,可存储1000条纪录,用户可方便地在系统菜单中调出所存储的火警纪录。这种方式先进、可靠、存储记录时间长。 1.1.5打印功能 系统可根据用户的要求配置并行中文打印机,并可根据用户需要,选择打印内容。

43s Chinese Simply Guide

RELIABILITY·TOTAL SOLUTIONS PROVIDER 43S 简明使用指南

安全信息 警告注意事项 警告事项表示对用户健康 和安全的潜在危险。 致命电压 接通电源后,喷码机存在 致命电压,只有经培训和授权的人员才能进行维护操作。 眼睛防护 此标志提醒您:在进行任 何如墨水、溶剂和清洗剂有关的操作时,必须佩戴已核准的眼镜防护装置 火灾危险 墨水、溶剂、清洗剂是易挥发,易燃物,必须遵照当地的规定储存和处理。 此标志提醒您:在进行任何如墨水、溶剂和清洗剂有关的操作时,必须佩戴已核准的手部防护装置 手部防护 注意事项。 在使用喷码机之前必须阅读这些 本页包含重要的危险注意事项, 危险信息

切勿… × 使用非伟迪捷公司指 定耗材,否则将失去保修资格; × 在喷码机、墨水、溶剂 和清洗剂附近抽烟或使用明火; × 吸入过量的溶剂; × 让墨水、溶剂沾染眼睛 和皮肤; × 让墨水或溶剂进入本 地的排水系统; 务必… √ 佩戴防护眼镜和手套;√ 将墨水、溶剂和清洗剂存储在原厂容器中,放置在通风良好的储存室,避免阳光直射,环境温度为0~50℃; √ 根据本地法规回收废墨水,废溶剂和清洗材料; √ 在通风良好的区域工作; 与墨水、溶剂和清洗剂有关的医疗注意事项,请参阅本指南后面的“墨水、溶剂相关急救措施” 墨水、溶剂和清洗剂注意事项

如果没有“原料安全数据表”请向伟迪捷当地分支机构索取建议 操作者应该: √接受急救培训,并了 解使用可燃物和/或 毒性物质工作时可能 产生的后果; √持有“原料安全数据 表”。这些材料说明在 需要急救时应该采取 的医护行动; 眼睛沾染 用干净的自来水冲洗眼 睛至少15分钟,然后立 即就医治疗。 皮肤沾染 脱下被沾染的衣服,用香 皂和水冲洗被沾染的皮 肤区域。不要用清洗剂清 洗皮肤上的墨水。 墨水、溶剂相关急救措施…

北京利达LD128EII主机使用说明书

-QG-LD128E II火灾报警控制器 (联动 型) 安装使用说明书 目录 (3) (3) (6) (9) (11) (72) (73)

第一章概述 -QG-LD128EⅡ火灾报警控制器(联动型)(以下简称LD128EⅡ)是我公司最新研制成功的二总线智能化控制器。它可以联接我公司生产的LD3000E系列智能探测器和LD6800E系列总线联动模块。本火灾报警控制器联动型适用国家标准GB4717-2005《火灾报警控制器通用技术条件》和GB16806—1997《消防联动控制设备通用技术条件》。 LD128EⅡ采用稳定、可靠的嵌入式控制部件及DCS的设计方式,保证系统长时间正常运行。通过驱动板可方便地扩充探测回路。 同样,在系统的设计时充分考虑了在多机联网时的应用,采用对等式无主从的网络构架,在任何一台主机上均可以看到其它主机的信息,可实现主机之间的冗余和备份。 网络采用CAN(Control Area Networks)Bus(现场局域控制总线)方式,特别适合于消防、自动控制等工业领域,具有通讯稳定可靠,高抗干扰等特性。 第二章技术特性 2.1 技术参数 2.1.1 电源:主电与备电自动切换。 主电: AC 187V-242V 50Hz 备电: DC 12V/38AH(2节) 备电保护电压:21V±0.5V 备电恢复电压:23V±0.5V 2.1.2 负载能力: 最大探测点:16384(探测器、联动模块等混合编址) 回路电压:DC 15V-20V 回路电流:<200mA 2.1.3 使用环境: 环境温度:0℃~45℃ 相对湿度:≤95%RH(40℃±2℃) 2.2 主要性能 2.2.1 系统容量

伟迪捷激光喷码机使用标准操作规程 2

伟迪捷激光喷码机使用标准操作规程 2 修正药业集团股份有限公司 文件编号:SOP?SB-SY-007 版本号:00 文件名称伟迪捷激光喷码机使用标准操作规程文件编号 SOP?SB-SY-007 —起草者起草日期年月日原文件编号 审核者审核日期年月日原文生效日—批准者批准日期年月日版本号 00 颁发单位设备动力部生效日期年月日分发号分发单位与数量质量管理部、设备动力部、斯达舒车间、包装车间各1份 修订记载 版本号生效日期修订原因、依据及内容 00 依据2010版《药品生产质量管理规范》要求编写。 第 1 页共 8 页 修正药业集团股份有限公司 文件编号:SOP?SB-SY-007 版本号:00 目的:建立伟迪捷激光喷码机的标准操作规程,规范该设备的使用操作,指导安 全生产并满足产品工艺的需求。 范围:适用于伟迪倢激光喷码机的操作。 职责:设备动力部技术人员编写; 设备动力部主管、质量管理部审核;设备动力部经理批准; 车间操作工、维修工执行。 内容:

1 操作前检查 1.1 查看“设备使用日志(SMP?SB-GL-007-01)”,了解上一次设备运行情况。 1.2 在启动系统之前,检查以下要点: 1.2.1 系统配置的电源电压和频率是否正确。 1.2.2 电源是否由柔性电源导线连接。 1.2.3 同遥控外部互锁或紧急停机连接器相连接的电路是否已被关闭。 2 操作过程 2.1 将主机上的钥匙旋转至开的位置。 2.2 白色指示灯闪烁后,手柄自动启动。 2.3 输入需要操作的信息。 3 操作结束 3.1 将主机上的钥匙旋转至关的位置。 4 注意事项 4.1 设备所有激光束对视力都有潜在的危害,如果激光直射或反射入眼,有可能导致永久性视力损伤。(防止用眼睛直视激光镜头) 4.2 开机前,检查是否有空气进入镜头。 4.3 切不可用硬物接触镜头,以防止损坏镜头。 5 认真填写“设备使用日志(SMP?SB-GL-007-01)”。 6 附件 第 2 页共 8 页 修正药业集团股份有限公司 文件编号:SOP?SB-SY-007 版本号:00 (1)试题 培训: 培训部门:设备动力部

利达华信使用说明书

JB-QB-LD128EN(M)火灾报警控制器(联动型) 安装使用说明书 目录 第一章概述 (2) 第二章技术特性 (2) 第三章结构特性 (4) 第四章安装与调试 (7) 第五章系统设置 (8) 第六章使用与操作 (20) 第七章联动控制盘 (28) 第八章故障分析与排除 (29) 第九章注意事项 (29) 第十章售后服务 (29) ◇火警指示(红):首次火警发生时灯亮,并保持到系统复位。 ◇反馈指示(红):设备有回答时灯亮,无回答时灯灭。 ◇启动指示(红):设备被启动后,指示灯亮,无启动设备时灭。 ◇延时指示(红):设备尚未启动,正处在延时状态时灯亮,延时结束时灯灭。 ◇气体喷洒(红):气体喷洒设备有启动命令时灯亮,无启动命令时灯灭。 ◇消音指示(绿):有火警、启动或故障发生时,按消音键后,消音指示灯亮。 ◇全局手动(绿):当联动设备的启动状态设置为[全局手动]时灯亮。 ◇全局自动(绿):当联动设备的启动状态设置为[全局自动]时灯亮。 ◇屏蔽指示(黄):当有未接或故障的设备被屏蔽时灯亮。无屏蔽设备时灯灭。 ◇输出禁止(黄):当任意一联动设备被禁止时灯亮,无设备被禁止时灯灭。 ◇系统故障(黄):当控制器主板程序出错时灯亮,主程序运行正常时灯灭。 ◇公共故障(黄):控制器有故障时灯亮,全部故障消除后灯灭。 ◇主电故障(黄):主电欠压及断线时灯亮,主电正常时灯灭。 ◇备电故障(黄):备电欠压及断线时灯亮,备电正常时灯灭。 ◇通讯故障(黄):当控制器主板与多线联动盘通讯故障时灯亮,无故障时灯灭。 ◇本机发送(红):有火警发生时,本机向其他设备发送出火警信息后灯亮,未送出火警时灯灭。◇监管报警(红):当漏电报警或断电时灯亮,系统复位后灯灭。 ◇本机接收(红):当本机接收到其它设备发送来的火警信息后灯亮,未收到灯灭。 ◇漏电报警(红):当漏电保护器发出漏电报警时灯亮,无报警时灯灭。 ◇漏电断电(红):当漏电保护器断电时灯亮,正常工作时灯灭。 ◇声光报警屏蔽(黄):声光报警屏蔽时灯亮,声光报警取消屏蔽时灯灭。 ◇声光报警故障(黄):声光报警报故障时灯亮,声光报警故障消除后灯灭。 LD128EN(M) 的声音报警: LD128EN(M) 的声音共5种,火警音、故障音、气体喷洒音、监管音和备电欠压音,在有事件发生后,发出相应的声音。 第五章系统设置 LD128EN(M)系统设置主要是对系统进行配置,包括:本机地址设置、各设备名称及地址设置、联动设备逻辑设置和设备自动查找设置等。 进入系统设置的方法:打开电源,在系统运行封面菜单下,连续按“↑↓← →”键,进入系统设置菜单。在系统设置主菜单第一页和系统设置选择菜单(见下图5-3)下按“菜单”键,将在两个菜单间切换,在其它子菜单下,按“菜单”键将返回到系统设置主菜单第一页,按“取消”键,将返回到上一级菜单。

LD128E(Q)II主机基本操作说明

LD128EQII主机基本操作说明 主机的待机界面 LD128E(0) 1 '2045 V5. 00 帝能中匹次灾报警拧制器 KE[J[>iG LEADER HUAXLK 14:0:hC)9 主机的主菜单 在主机的待机界面下按“ 菜单”键,进入系统主菜单,显示如下 障 本菜单最下面一行五个区域分别对应其下面贴膜上的各内容。第一区为火警信息,第二区为 命令信息,第三区为模块回答信息等。各区域数字中第一行为事件总数,第二行为事件当前 地址。当某区域有信息时,按与显示区域中文相对应的按键,相应区域的数字信息便反显,此时中间“部位”栏中显示的便是光标处设备的具体信息。部位左下的时间为事件发生时的 时间。按“确定”键可查看此设备的类型。按“f”键,查看光标所在区域上一事件。按键,查看光标所在区域下一事件。 按“菜单”键可以在待机界面和主菜单之间切换 一、自检操作 待机界面下点击“自检”键后,系统提示输入密码,输入密码“ J T”,主机完成自检。 二、主机复位操作 待机界面下点击“复位”键后,系统提示输入密码,输入密码“ J T”,主机完成复位。 三、消音操作 点击主面板上的消音按钮即可

四、设备信息查看 1火警信息(红色指示灯):主菜单下按“ 0 (火警)”黑色光标所在之处即为所有的火警信息,通过“ T J ”键和“确定”键便可查看具体信息。 2、故障信息(黄色指示灯)::主菜单下按“ 4 (故障)”黑色光标所在之处即为所有的火警信息,通过“ T J ”键和“确定”键便可查看具体信息。 3、反馈、命令、请求等查看方法与火警和故障一样查询即可 五、强制启动外部设备 (1)主菜单下按“ 7 (启动)”键,(2)按系统提示输入启动密码“ ————(四个向右箭头)”,(3)再按提示输入要启动的设备的回路及地址(回路为2位数,地址为3位数, 不足的要用0补足,如要启动5回路的20号就输入05020) , (4)点击“确认”键完成操作。 主机复位即可停止强制启动的设备。 六、全局自动操作(很重要)步骤如下: (1 )在主菜单下按“ F2”键,再按“菜单”出现如图界面 全局设克 (3)再按“ 2”键此时“【】内出现“全局自动”字样如上图(4)按下“确认”键,此时主机左侧指示灯应跳到全局自动的位置,完成操作六、全局手动操作 全局手动操作与全局自动操作一样,只需在第(3)步操作选择“ 1”键七、火警处理 发生火警后,主机有声音提示,应迅速从查到火警的准确位置并马上派人去现场查看, 有两种情况此时

利达128EM使用说明书

利达128EM使用说明书

一.系统介绍 JB-QB/LD128E(M)区域火灾报警控制器(以下简称LD128E(M))是智能化的二总线火灾自动报警设备,采用中文液晶显示,满足《火灾报警控制器通用技术条件GB4717-93》规范。在纯报警型控制器的基础上配备了四组可编程节点输出,并增加了远程通讯功能,与火灾报警集中控制器共同构成消防网络。LD128E(M)主要针对小型消防工程项目设计,广泛应用于小型商场、餐饮娱乐场所、银行对外营业部、电信支局、端局、移动基站、别墅和小型工厂等,同时它可作为大型工程的区域火灾报警控制器使用。 二.功能和技术参数 2.1功能简介 2.1.1液晶显示 LD128E(M)采用全液晶中文显示,并配发光二极管指示系统关键状态信息。液晶的使用使用户方便快捷地查询系统火灾信息及系统工作状态,它的全中文及菜单功能使用户不必花费大量的时间来学习系统的操作方法,只要查询菜单就能进行操作。系统在显示故障和火警时,可根据用户的要求显示媒质火灾报警控制设备安

放的部位。 2.1.2布线方式 LD128E(M)是单总线回路,总线设计可减少工程布线及方便工程安装调试。同时支持分支、单支、树型分支等多种布线方式。 2.1.3节点输出 系统具备四组可编程继电器,可根据用户的需要设置启动逻辑。继电器的逻辑表达式可直接从键盘输入,无需任何专业人员即可在现场进行编程,特别适合使用单位和安装工程公司人员在现场调试操作。 2.1.4火警记录 系统具有黑匣子功能,可存储256条纪录,用户可方便地在系统菜单中调出所存储的火警纪录。这 种方式比传统的打印机记录方法更加先进、可靠,不但存储火警记录时间长,而且避免了打印机换纸、换色带和故障维修。 2.1.5接口 系统具有打印机接口,可选配串行中文打印机。此外,本设备具备CAN总线接口,可以与其他设 备进行通讯,以实现各种联网需要。 2.2技术参数 2.2.1 电源:主电与备电自动切换。

VJ激光机简要操作手册

VJ系列激光机简要操作手册 一.开机关机 1.开机: 1)打开总电源开关S1,白灯L4开始闪亮 2)待白灯停止闪亮进入常亮状态,则说明控制器启动完成进入待机状态 3)转动钥匙开关S2启动激光机,此时红灯L6亮,激光机工作 4)检查打印内容,按下手持键盘上的功能键F3启动标刻,开始生产 2.故障:当设备发生故障时,控制器上的黄灯L5会开始闪亮,此时应当手动消除故障后 再恢复正常生产 3.关机: 1)通过手持键盘保存数据库,按功能键F4停止标刻 2)转动钥匙开关S2关闭激光机,最后关闭电源总开关S1关闭机器 3)整理收拾好激光机的工作区域 二.关于工作间距 必须要保证扫描镜头到产品表面的距离为12.5厘米(标准机型),如下图: 每种透镜所适用的工作间距不同,具体数据请咨询伟迪捷工程师。

三. 关于手持键盘 1. 手持键盘显示区域由三个部分组成(如下图所示) 2.各个键的意义: 箭头 在菜单内导航 INS 输入数据在“ 插入” 和 “ 覆盖” 模式间切换 ESC 退出,当前输入不做任何更改 HOME/END 光标被放置在某一行的开始或结尾处 DEL 删除,字符被清除 Enter 选择或确认当前输入的内容 NUM 输入数字字符 SPACE 输入空字符(没有LED ) IME 输入不能在键盘上输入的字符 CAPS 输入大写字母 3.功能键图标的意义 ? 不同状态(菜单)下有不同的图标 ? 每个图标对应不同的功能 ? 不同的图标对应不同的功能键 – F1---F5 登录,更改用户级别 启动标刻 回到主窗口 停止标刻 新建 复制 删除 帮助 接受 取消 插入变量 编辑变量

北京利达 LD128K(L)联动型使用说明书

LD128K(L)火灾报警控制器使用说明书 一、系统介绍 JB-QB/LD128K(L)(联动型)火灾报警控制器(以下简称LD128K(L))是智能化的二总线火灾自动报警设备,它主要针对小型消防工程项目而设计,集火灾报警及联动控制于一体,系统功能强大而结构紧凑,总线设计可减少工程布线及方便工程安装调试,它具有全中文打印及RS485、232通信接口。 LD128K(L)采用全液晶中文显示,并配发光二极管指示系统关键状态信息。液晶的使用使用户能方便快捷地查询系统火警信息及系统工作状态,它的全中文及菜单功能使用户不必花费大量的时间来学习系统的操作方法,只要查询菜单就能进行操作。系统在显示故障、火警和联动信息时,可根据用户的要求显示实际的房间号和联动设备名称,联动逻辑表达式也可直接从键盘输入,现场二次编程无需任何输入设备,全部操作皆从按键输入,无需任何专业人员即可进行编程,特别适合甲方和安装工程公司人员现场调试操作。 LD128K(L)是二总线单回路,联动模块和探测器混接于同一回路,报警容量为16-128点,联动容量为4-31个双动作输入输出模块,即8—62台联动设备。当回路报警点和联动模块总数超过64点需加总线驱动器,以增加系统可靠性和抗干扰能力。 LD128K(L)关键状态用发光二极管指示,各功能如下: 主电指示(绿):主电正常时灯亮,断电时灯灭; 备电指示(绿):备电正常时灯亮,断电、欠压或短路时灯灭; 消音指示(黄):有火警发生或故障发生时,按消音键灯亮; 公共火警(红):首次火警发生时灯亮,并保持到复位信号输入; 公共故障(黄):有故障发生时灯亮,全部故障消除后灯灭; 探测器故障(黄):探测器发生故障时灯亮,模块无故障时灯灭; 模块故障(黄):模块发生故障时灯亮,模块无故障时灯灭; 联动请示(红):联动逻辑关系满足时灯亮,并保持到复位信号输入; 联动自动(黄):联动命令处于自动时灯亮,全部联动命令处于手动状态时灯灭; LD128K(L)采用贴膜按键,所有操作命令皆从键盘操作,各功能如下: “空白”键:位于最左上侧,是复用键,相当于系统机上“shift”键,主要用于其它各键复用,说明书所指复用键即为“空白”键; “F1~F3”键:多功能键,随液晶菜单不同功能不同; “ ”键:回车键,也即确认键; “←”、“→”键:用于液晶上下翻屏; “消音”键:用于系统消音;

北京利达联动编程手册

JB-QB/LD128E(Q) 火灾报警控制器(联动型)利达安信-自动报警系统-火灾报警 控制系列 北京利达安信数码科技有限公司 利达安信-自动报警系统-火灾报警控制系列 【详细说明】 JB-QB/LD128E(Q) 火灾报警控 返回>>制器(联动型)

JB-QB/LD128E(Q)智能型中文火灾报警控制器是智能化的 二总线火灾报警控制器,分四个探测回路,最大设备点数 为4096点。该控制器采用单片机控制技术及多处理器工 作方式,除了可以单独使用外,也可以实现多机无主从方 式组成对等网络,相互实现冗余备份。 该系统配合我公司LD3000E系列探测器,LD6800E系列控 制模块及其它相关设备,广泛应用于大、中型消防工程项 目。经过中国消防产品质量认证委员会及质控中心依照 GB4717-93和GB16806-1997标准的检验,取得消防产品安 全认证标志。 功能: <>采用无主从方式的对等网络架构设计,每台控制器可 显示网络内所有设备工作情况。可实现多机冗余备份,一 台控制器发生故障,可由其他控制器接管 <>网络容量:64台控制器、256回路、65536个报警/ 制点、手动控制盘64块(目前最大2048路) <>本机容量:4~16回路、最大4096个报警/控制点、手 动控制盘1块(6 16块 <>自有或通过模块,具有RS232/485通讯端口;具备标 准的EtherNet网络接口,支持TCP/IP协议,可方便联入 楼控或其他设备 <>可实现WEB远程服务;通过Internet实现远程监控 <>可任意采用主机和笔记本方式进行设置 <>采用CANBus通讯方式,通讯稳定可靠 <>具有黑匣子功能,存贮1000条数据 <>配合总线设备自动编号;记录烟雾/温度输出曲线和数据;简易方式中文编址;报警灵活阈值设定 <>全中文液晶屏显示主要信息与内容,指示灯指示关键状态;中文打印信息输出

伟迪捷1210喷码机操作规程

伟迪捷1210喷码机操作规程 一、开机 1、按下机箱侧部“绿色按钮”→屏幕图标“Фx”→“Фx”右边两竖线消失 后→键盘F3→输入密码2222→回车(Enter)→F1启动墨线回车→屏幕图标“Ф√”不停闪烁→“Ф√”不闪烁后开始操作→确认参数同时按下键盘“Alt”+“F1”开始喷印 二、编辑信息 1、在“信息”菜单下→新建信息→回车(Enter)→输入信息→F1切换字符高 度 注:字高在9以上方可加汉字,字高范围:5≤数字≥24 2、每次输入汉字与数字时候需按“Fn ”进行切换,选字时按光标“→” 3、编辑信息后同时按下“shift”+“F1”进行保存 4、在信息栏→选择信息→各种参数信息→回车(Enter)→同时按下“Alt”+ “F1”开始喷印(屏幕下方显示喷印信息和“喷印”) 三、维护 1、屏幕右上方有三个指示灯,最上方红灯亮为故障灯、中间黄色灯亮为报警灯、 最下面绿灯亮为运行灯。 2、系统菜单下→故障清除→回车(Enter) 3、配置菜单下→清除故障和警告→回车(Enter) 4、控制箱左边为稀释剂V706D,右边为油墨盒V411-D与屏幕的位置是相同的,当 屏幕稀释剂的含量显示<5%一定要进行更换。 注:墨盒和稀释剂盒在来回放置装入次数<15次,大于15次就失效了。 墨盒和稀释剂盒属于易燃易爆危险化学品禁止在喷码机附近吸烟。 5、长时间不用后要进行喷嘴清洗。先把喷头卸下,进行操作如下: 系统→喷嘴清洗→回车(Enter)→屏幕出现“Фx”→用清洗液清洗喷头时间为10秒→屏幕提示清洗结束。 6、正常情况下光电眼为绿灯,如出现红灯常亮调节小黄钮。 四、关机 在信息菜单下→按下“F1”→屏幕图标“Фx”不停闪烁→“Фx”稳定后按下机箱侧部“绿色按钮”。 五、相关参数设置 1、4.5L调味汁标签:5字高,字符宽度18.60,字符高度6默认,产品延时60.40,选择光栅7-high。

相关文档
相关文档 最新文档