文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › HART375操作方法

HART375操作方法

HART375操作方法
HART375操作方法

HART375手操器对罗斯蒙特3051系列

变送器组态实训

一、375手操器的使用

按下图进行接线:

1、变送器接线端子:左侧端子为24V电源正、中间端子为24V负(也称公共端)、右侧端子为检测电流信号端。

2、HART375手操器有两组插孔,一组为FF总线协议插孔另一端为HART协议插孔。

3、MC

MC55 MC55是一台多功能校验仪,校验变送器时将变送器两个端子用导线连接到MC 上面标有2-W xmtr两个插孔上,按下MC5电源开关→D→D出现→设置窗口1和设置窗口2,窗口1一般设置为测量窗口、单位为mA,窗口2一般设置为压力窗口、单位可选择mpa、kpa、pa或其他压力单位。选择完两个窗口后再按D键就可以校验变送器了。

4、在连接线路上串联一个250Ω的电阻为负载电阻,我们一般用电阻箱代替,把电阻箱旋钮拨到250Ω即可。

接完线检查无误,就可以通电对变送器进行组态和常规校验。

HART375手操器具体操作:

1、打开电源开关等待375进入主菜单画面。

2、使用光标笔双击“HART应用栏”如果手操器与变送器通讯正常,则画面应

转入在线状态。

此时双击“仪表设置”即可进入变送器的组态菜单

仪表状态画面有五个选项:

1双击“显示过程变量”后,你可以查看与变送器相关所有测量参数。

2进入诊断画面,你可以对也不进行各种校验及回路测试,另外变送器的各项报警也可以查看。

3进入“基本设置”你可以进行修改仪表位号;工程单位;变送器量程及阻尼时间。因此,这是最常用的菜单,你可以双击5个选项的任何一个进入该菜单。

以下是菜单3:

请注意:单击“左箭头”可以退回上一级菜单,单击“×”图标退回主

HOME””退回到在线菜单(online,此菜菜单(此时可以关机),单击“HOME

单为实时参数更新画面)。

3-1:修改单位:

双击“单位“进入修改工程单位子菜单:

ENTER””,这时候会告诉你使用光笔单击所选定的单位,然后单击“ENTER

当前过程变量在该选定单位尚未发送至变送器之前仍然为原单位,提示你应在随菜单中进行发送(SEND),因此,见到提示后,即按OK则出现下随菜单:

SEND””并在见到提示后,按OK,修改后的单位即下装到变送器中。

此时单击“SEND

最后见到提示单击OK完成该操作。(注意,单位unit左上角“*“在发送成功后应消失)

3-2:修改量程:

在基本设置中,用光标笔选中“3量程”并双击,则进入量程修改菜单。

在此菜单中,用两种修改方式。

①直接键盘输入,这是最简便的方式。

②提供标准压力值将该压力确认为4ma或20ma的设定点。

下面为直接键盘输入方式:双击选项1

URV””进入键盘一般来说,如不作迁移,则只需修改量程上限,因此,双击“URV

画面。

你可以使用光标笔,点击数字键直接输入希望修改的量程,然后点击

ENTER””确认。

“ENTER

SEND””进行发送,见下图(URV左上角有“*”

当返回上一级菜单后,单击“SEND

号表示该参数尚未发送)。

发送后,有两个提示,请单击OK键即可确认,按左键返回基本设置菜单(BASIC SETUP)进行下一步。

3-3:如何修改阻尼值?

其方法和修改量程的方法基本一样,一般变送器出厂阻尼时间设定为0.4秒。

2-1在基本设置中,选项2是专门针对仪表的调校及故障诊断设置的。

一般地说,变送器完成现场安装后,须进行读数的清零,此功能在375菜单RTIM””.

中称为“ZERO RTIM

以下为进入和完成该功能的步骤:

由主菜单双击“仪表设置“即可进入上面的菜单。选中2并双击,则进入诊断及服务子菜单(见上图)

选中3并双击,弹出下面的菜单。

选中3并双击,弹出下面的菜单。

选择1并双击,然后点击OK对两个提示进行确认,注意,此时校准应确认在控制系统处于是手动状态下进行,并且变送器处于零差压/压力下进行,绝压表不能进行此项操作。

接下来375将提示仪表应确认处于零点压力状态,确认完成上述工作后,点击O K 键,见下图:

接下来的提示,告诉你仪表零点读数的稳定,然后,点击OK结束操作。

HOME””键返回在线指示,此时PV值应为零点值并最后的操作,应点击“HOME

且AO(4-20mA)应为4.00mA。

如PV值仍有误差,可再行一次,如PV值正确,但4.00mA有误差,则需进行校验菜单的第二项-trm analoa output/标准模拟量输出。

以下为操作菜单:

双击选项1,确认系统处于手动状态,并将电流表串入变送器回路,然后单击OK三次,进入编辑菜单。

使用光笔点击数字键,输入电流表的读数,例如:4.025mA点击enter确认。

接下来的提示将问你此时的输出信号是否与标准笔一致,如一致,则选1/yes,如不一致,则需重做,选2/no。

HOME E 下一步,将对20mA点进行相同的校准,这里不重复,最后,使用HOM 键退回在线菜单即可。

注意:为确保手操器与变送器通讯正常,请确认回路负载为250-600Ω,且对大多数变送器来说,输出端应保证4mA/12V的供电.(基本能量)如果变送器回路电缆受到强电干扰(例如与供电系统公用穿线管,侧可能引起通讯问题,或回路电缆单端对地绝缘不良)。在有强干扰的情况下,应特别注意要把的接地。

二、仪表的校验的方法及常见故障分析

1、压力变送器校验的基本条件:

通常,仪表校验应在试验台上正常环境温度下进行,所使用的标准压力源的精度至少为被校表的3-4倍,电流表应使用4位半以上的数字万用表,除此之外275/375手操器是必备工具。

2、什么情况下需要进行校验:

①仪表pv值与实际压力不一致。

②仪表pv值与实际压力一致,但4-20mA输出与标准表不一致。

③上述两个参数均对不上。

hart375手操器操作培训手册

HART375手操器培训手册 品牌:罗斯蒙特 翻译:绍兴中仪

HART? 手操器概述 HART 通讯协议简介 HART(Highway Addressable Remote Transducer),是可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议,是美国Rosement 公司于1985年推出的一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通信协议。 HART 协议的主要优点是能兼容数字信号通讯和模拟信号传输。 HART 手操器的使用 (一) 如何连接(只要连接到变送器接线端子上,或者这个回路的任意连接点都可进行通讯) (二) 按键、功能键功能 表1-1 功能键标签 (三) 主菜单(MAIN MENU ) 1、 Offline 脱机菜单(是用户用来自定义设备设置数据的,或者查看已保存过的设备数据,包括一些 制造商、设备型号、版本等) 2、 Online 联机菜单 3、 Frequency Device 设备频率菜单(主要显示变送器的输出频率值及相对应的输出压力值) 4、 Utility 公共程序菜单(主要是手操器设置菜单包括设置轮询、调整LCD 对比度、设置手操器的自

动关闭时间等,这里第5项为仿真菜单,允许在不连接设备时仿真一台HART兼容设备的联机状态,是一个训练工具。) : 主要介绍Online 联机菜单 联机菜单: 连上HART兼容设备,在主菜单在按 进入联机菜单如图。 联机菜单 在联机菜单的首行显示设备的名称及仪表位号。当特定设备的设备描述不在手操器中时,HART手操器会提供一个通用操作界面。通用界面允许你向HART兼容设备执行通用的功能。Generic Online(通用联机)菜单树。 通用联机菜单首先出现在通用界面。该菜单显示一些必须的近前的设备信息,例如:测量值(PV)、模拟输出值(AO)、量程下限(LRV)和量程上限(URV)等。需通过设备设置Device setup选项访问连接设备的设置参数。 以下功能可以在通用联机菜单中使用: SAVE(保存)功能键允许你保存变送器的设置。 Device Setup(设备设置)访问设备设置Device Setup菜单。其中包含了所有HART兼容设备的通用设备设置参数。 PV(Primary Variable)(测量值)显示动态测量值及其工程单位。当由于测量值包含太多字符而无法在联机菜单中显示时,可以按1键访问测量值菜单并查看相关的工程单位。 AO(Analog Output)模拟输出值及其工程单位显示在联机菜单上。输出值为与测量值相对应的4~20mA 的信号,当由于输出值包含太多字符而无法在联机菜单中显示时,可以按3键访问测量值输出(PV AO)菜单查看输出值及其相关的工程单位。 LRV(Lower Range Value)量程下限及其工程单位显示在联机菜单上。当由于量程下限值包含太多字符而无法在联机菜单中显示时,可以按4键访问测量值量程下限(PV LRV)菜单查看量程下限值及其相关的工程单位。 URV(Upper Range Value) 量程上限及其工程单位显示在联机菜单上。当由于量程上限值包含太多字符而无法在联机菜单中显示时,可以按5键访问测量值量程上限(PV URV)菜单查看量程上限值及其相关的工程单位。

自动挡车正确驾驶操作方法与技巧

自动挡车正确驾驶操作方法与技巧 时常看到有车友提到有关自动档车的驾驶方法与技巧问题,在此把网上收集整理的一些技术、经验性文章贴出来,供车友参考借鉴。文中内容有少量调整修改。在此感谢各原文作者! 文章一自动档的驾驶和使用技巧 开自动挡的车,只运用停车挡(P挡)、倒车挡(R挡)、空(N 挡)及前进挡(D挡)完全可以满足一般驾驶的需要,而如果遇到一些特殊的驾驶环境,就需要运用其它功能挡了。因此,如果能够选择一种正确的操纵控制方式,自动挡的汽车会有比手动挡更好的表现。很多车友在实际驾驶中都是D档启步后直到停车熄火。 但如果正确的结合路面交通情况适当选择正确的档位,那么你就可以大大减少自动变速箱的负担,减轻变速箱的磨损,还可达到省油的功效。 一、使用技巧 1. 了解换档时机。在正常行驶时换档时机一般是在2400转,速度分别在20、40、60、80码时档位会升入2、3、4、5档。行进中可从低档推至高档而车速不受限制,但是从高档推至低档,必须遵循下表要求:1挡使用1挡车速不能大于57km/hr,2挡使用2挡车速不能大于100km/hr

2. 巧用换档点。转速2000速度30km时,稍微松一下油门,转速下降到1500,变速箱就会提前升入3档,再踩下油门至转速2000,速度达到50时,松开油门,变速箱就会提前升入4档,实现提前升档后,再踩油门时不可度数过大,否则变速箱会认为驾驶者需要急加速,而当前档位动力输出无法满足要求而自动降档,又回到较低档位上造成跳档! 3. 高峰路段巧换档。高峰路段,不能稳定以一个速度前行的情况下使用。这样可保证变速箱稳定在D3档上,而不往4档上跳动。同样的情况也会出现在1-2档,2-3档的换档区间里。堵车时,车子慢慢挪动,可能速度瞬间可以达到20,但马上又要停下来,这个过程中变速箱就经过了,1档升上2档,然后马上又要跳回1档的过程,这时如果选用2和1档就可以避免这个过程,减少变速箱的磨损! 4. 正确选档上下坡。上坡时应该根据情况选择合适的限制档位,如果坡度很大,甚至可以挂入2或者1来完成爬坡后再挂入行驶当正常行驶。下坡时用D3档作为辅助制动使用,因D档时是没有辅助制动作用的,它只会越滑越快。在这个时可利用限制档位上升来实现用发动机作为刹车的辅助制动,以减轻刹车片的工作压力。 5.在弯道里加油转弯比减油或滑过更安全易控。自动挡的车由于在制动减速后的加油提速有一个短暂的滞后,所以驾驶自动挡的车过弯时应早一点制动,并将车速减得低一些,然后再加油让车在牵引力的带动下转弯。

艾默生手操器375设置

使用艾默生375/475调试3051SFA/SFP仪表 1-如何修改仪表HART地址(仪表默认地址是0) Device setup ->Detail setup->output condition->Hart Output->Poll Address 2-如何修改单位 Device setup->Detail setup->Sensors->很多选项,修改你想该的变量单位,如瞬时流量(Flow Rate)累计流量(Totalizer)差压(Differential Pressure)静压(Static Pressure) 3-如何修改量程(修改量程之前,请先修改相应变量的单位) Device setup->Basic Setup->Range Values->Upper Range Value 4-如何变量分配【Variable Remapping, Hart通讯支持4个变量,主变量PV(first Variable)也叫做第一变量; 第二变量SV(Second);第三变量TV(Third);第四变量QV(Quarter)】Device setup->Detail setup>output condition->Variable Remapping 5-差压传感器和压力传感器在安装好仪表后,需要清零。此时三阀组需要在平衡状态:高压侧和低压侧阀门关死,平衡阀打开,排泄口螺丝拧开通大气环境压力。 Device setup->Diagnostics and Service -> Calibration-> Differential Pressure Trim(差压)/ StaticPressure Trim(静压)-> Zero trim 注意:在清零之前确认下差压和静压的数值,清零之后再确认下是否回零。 Device setup-> Process variable->differential pressure/Gage Pressure 6-如何启用Totalizer(累计量),注意累计量的单位要和瞬时流量单位一致!!! Device setup-> Detail setup->Sensors->Totalizer->Mode->Start/Stop 不同的流量单位,累计量最大值(Maximum Value)的数值不一样,仪表达到累计量最大值后,自动从零开始累计。也可以手动清零,Reset Totalizer。 7-仪表LCD的显示设置 Device Setup->basic setup->LCD Display configuration->里面有许多参数,ON表示显示该参数,OFF表示不现实。 8-小流量切除Low flow Cutoff Device setup->detail setup->Sensors->Flow rate->Low Flow Cutoff

手操器HART375菜单树中文

H ART 375 HART? 协议手持通信器

HART375手持器注意事项! 注意 1:在使用HART手持器之前请阅读本手册。为了您个人和系统的安全,在使用和维修产品之前请确信您已经理解了本手册之全部内容。 注意2:在阳光下爆晒本设备,会缩短液晶显示器的寿命。 注意3:在长时间不使用本设备时,建议取出设备内的电池,以免因电池漏液损坏本设备。

目录 一、使用指南 (5) 1.1 简介 (5) 1.2 手持器连接 (5) 1.3 打开手持器 (6) 1.4 常用功能指导 (6) 1.4.1监视变量(读取检测值) (6) 1.4.2设定主变量单位 (6) 1.4.3设定量程上限 (7) 1.4.4设定量程下限 (7) 1.4.5设定阻尼 (7) 1.4.6输出电流校准 (7) 1.4.7主变量调零 (7) 二、技术指标 (8) 2.1 外形尺寸 (8) 2.2 HART接口部分 (8) 2.3 PC接口部分 (8) 2.4 功耗指标 (8) 2.5 电池的使用 (8) 2.6 环境温度要求 (9) 2.7 液晶显示屏 (9) 三、按键说明 (9) 3.1 开/关键 (9) 3.2向上箭头键 (10) 3.3向下箭头键 (10) 3.4向左箭头键和返回上一级菜单键 (10) 3.5向右箭头键和选择键 (10) 3.6确认键 (10) 3.7文字数字和转换键 (10) 3.8使用转换键来输入数据 (11) 四、功能介绍 (11) 4.1主菜单 (11) 4.2 在线菜单 (11) 4.3 读取过程变量 (12) 4.4 诊断/服务 (12) 4.5 基本设置 (12) 4.6 详细设置 (13) 4.7 其他功能介绍 (16)

正确使用键盘的方法

十指分工,包键到指,能者多劳,各司其职 我们知道,要让电脑听您使唤,必须给电脑输入一些命令,目前,输入电脑命令最常用的设备有键盘和鼠标两种。尽管现在鼠标已代劳了相当一部分工作,但诸如文字和参数的输入仍只能靠键盘,如果鼠标不幸累趴下了,键盘还能代劳鼠标的所有工作。 既使有了鼠标,很多功能的快捷方式还是要靠它来完成,因此,键盘的操作还是很重要的。学习电脑前一定要掌握键盘的正确使用方法,养成良好的习惯,会使您受益匪浅。 指法示范: 雨儿五笔打字(片长:1分钟9秒) 雨儿指法实录-带耳机 (片长:1分钟19秒) 现在我们就来学习这方面的知识。 键盘的各个部位 键盘总体上可分为四个大区,分别为:功能键区,打字键区,编辑控制键区,付键盘区。 功能键区:一般键盘上都有F1~F12共12个功能键,有的键盘可能有14个,它们最大的一个特点是单击即可完成一定的功能,如F1往往被设成所运行程序的帮助键,现在有些电脑厂商为了进一步方便用户,还设置了一些特定的功能键,如单键上网、收发电子邮件、播放VCD等。 打字键区:是我们平时最为常用的键区,通过它,可实现各种文字和控制信息的录入。基本键:打字键区的正中央有8个基本键,即左边的"A、S、D、F"键,右边的"J、K、L、;"键,其中的F、J两个键上都有一个凸起的小棱杠,以便于盲打时手指能通过触觉定位。 编辑控制键区:顾名思义,该键区的键是起编辑控制作用的,诸如:文字的插入删除,上下左右移动翻页等。其中Ctrl键、Alt键和Shift键往往又与别的键结合,用以完成特定的功能,如我们最常用的热启动就是Ctrl+Alt+Del三键同时按下时才起作用的。 付键盘区(小键盘区):主要由数字键和光标控制键组成。付键盘区的键其实和打字键区、编辑键区的某些键是重复的,那为什么还要设置这么一个付键区呢?这主要是为了方便集中输入数据,因为打字键区的数字键一字排开,大量输入数据很不方便,而付键盘区数字键集中放置,可以很好地解决这个问题。 常用键的功能 1、退格键Backspace 退格键的作用是把光标前面的字符删去。这样,如果你打错了字,就可以马上改正。 2、光标键 这组键可是我们经常要用到的,它们可以上、下、左、右移动。 3、退出键ESC 往往在撤消某个操作或退出某些界面的时候,要它帮忙。 二、键盘操作姿势: 1、身体平直、放松,正对键盘。 2、两膝平行,两手手指自然弯曲,轻松放在基本键盘上。 请说一说操作时姿势的基本要求是什么。

375HART手操器使用

一、产品概述 375型现场通讯器一种工业用手式通讯器,在有标签注明的情况下,可以在Zone 0(仅限于FM和CSA)、Zone 1 或Zone 2 Division 1和Divison2类危险区域使用。375型现场通讯器连接的现场总线网段可在Zone 0、1、2和Zone 20、21、22 Division 1和Division 2中使用。 375型现场通讯器支持HART和Foundation现场总线设备,使用者可以在现场配置或排除故障。当使用375型现场通讯器与设备进行通讯时,必须遵守相应地点的所有标准和程序。不遵守这些标准和程序可能会导致设备损坏和/或人身伤害。请务必理解和遵守以下各项规定: 使携式375型现场通讯器包括一个带触摸屏的FSTN型LCD、一组镍氢电池、一个SH3处理器、存储组件以及组合通讯与测量电路。 机身顶部有三个端口。两个为红色,一个为黑色。每个红色端口是其协议的正极,黑色端口则是两种协议共享的公用端口。端口上有一个保护盖,可以确保在任一时刻均露出一对端口。端口旁有几处标记,指明哪一对端口对应哪一种协议。 红外线端口提供了一个375型现场通讯器与PC连接的接口。 数据通过按键区域或触摸屏界面输入375型现场通讯器。 扩充模块(EM)(标有Expansiohn Module)是一种可选移动存储设备,可插入375型现场通讯器侧面的扩充端口。可以在危险区域取出和插入EM。 不要在危险区域为电池组充电。 可以在危险区域取出和装上电池组。 只能使用375型现场通讯器的电源/充电器为电池组充电。否则,可能会永久性损坏375型现场通讯器,并使IS认证失效。 插入系统端口和扩展端口的安全数字卡,必须是375型现场通讯器生产商提供的产品。否则,将使IS认证失效。 二、HART-375使用 1)、使用与组装 在第一次随身使用之前,请将电池组充满。电源/充电器上的灯持续呈绿色即表示电池已完全充满,完全充满大约需要两到三个小时。375型现场通讯器可以边充电边使用。在使用375型现场通讯器之前请确认。 1、1375型现场通讯器没有损坏。 2、电池组已安装好。 3、所有螺丝已拧紧。 4、扩充模块或扩充端口固定插块已插好。 5、通讯端口凹陷处没有灰尘或杂物。 2)、安装系充卡和电池组 1.将375型现场通讯器正面朝下放在平稳的表面上。 2.将支架锁定到悬挂位置。(沿枢轴转动支架,使其转过支放位置,将支架压靠在枢轴 处,参见图2.) 3.卸下电池组,将系统卡接触面朝上(标有System Card)放入375型现场通讯器的系 统卡引导片(位于电池组连接处的正下方)。将系统卡向前滑入系统端口,直至将其固定到位。 4.仍然保持机身正面朝下,确保两个电池组固定螺丝的顶端与电池组表面平齐。安装

理疗仪器操作

LDG-2-A 型 立体动态干扰电疗仪使用步骤 第一步:询问患者有无禁忌症; 第二步:打开电源开关(仪器左下角),仪器蜂鸣三声进入初始状态; 第三步:连接输出电极; 第四步:电极的放置,(1)电极绒布浸透温水(不要拧的太干)套在电极上,注意:绒布面贴在黑胶片上,再贴于人体皮肤(黑胶片—绒布—皮肤),(2)一般放置于疼痛部位或两侧,最好对置摆放(注意:两电极不可同时置于心脏前后); 第五步:依次选择处方、时间; 第六步:调节输出电流(注意:1、一下一下的按动上下调节键,输出电流将单步递增或递减2、按住上下调节键超过0.5秒,输出电流连续递增或递减3、在操作时要询问患者的感觉,不能超过患者的最大耐受限度); 第七步:治疗结束时,仪器发出蜂鸣16声,按任意键停止鸣叫,取下患者身上的电极后关机或治疗下一个患者。若治疗过程中要停止,可以按住“下”调节键不放,电流会迅速降为0,蜂鸣声停止后,取下电极。 LGT-2000 电脑骨伤治疗仪使用步骤 第一步:询问患者有无禁忌症; 第二步:接通电源,连接电疗、磁疗插头(要将旋钮拧紧,M 为磁疗模式,F 为电疗模式); 第三步:打开电源开关,显示屏有读数,左面为磁疗显示,右面为电疗显示; 第四步:调节磁疗模式转换键,M1为聚焦模式,M2为顺磁模式; 第五步:调节电疗模式转换键,F1为治疗骨折模式,F2为治疗脊柱、颈、腰椎扭伤模式,F3为软组织损失、消肿、镇痛治疗模式; 第六步:放置磁疗头、电疗电极片,(1)磁疗头的放置:置于病人患处,可以不接触皮肤(2)电极片的放置:按“交叉、对称”的原则紧贴于皮肤,使电极片与人体充分接触(按图连接); 第七步:调节磁疗、电疗时间升降键(一般为40min/次,每天一次,22天为一疗程); 第八步:分别按磁疗、电疗启动/复位键; 第九步:调节磁疗强度、频率升降键; 第十步:调节电疗强度升降键,以患者能耐受为佳,调节频率升降键,一般与强度读数一致; 第十一步:治疗完毕,有蜂鸣,按下磁疗、电疗启动/复位键停止蜂鸣后,取下患者身上的磁疗头和电极片,治疗结束。

《自动档汽车正确的操作方法和习惯》

《自动档汽车正确的操作方法和习惯》 ? 正确的操作方法和习惯:?? 1.先接通电源(不打着发动机)?踩刹车、挂挡,不是直接挂入D档,而是挂到N档上再点火,之后由N档挂入D档,松手刹、抬脚刹车、起步。理由:这样可以避免在P档打着火后,需要经过R档,使变速箱经历一次短暂的反?向冲击!? 2.等红灯或短时间停车等待时,正确的方法是:拉手刹、挂N档、而不是P档!?更不能踩住刹车,长时间(30秒以上)让档位保持在D挡上。理由:P档带有锁止装置,挂入P档而不拉上手刹,会对装置造成磨损;车辆静止时,?档位保持在D档,会磨损变速箱。 3.正确的操作:踩下油门,当转速上升到换挡区间(大约2000~2500转之间)转之间)?轻收油门(自动档变速箱会做出升挡指令)再加油,这样加档会很平顺;逐次加档、提速。理由如果你一直重踩油门,变速箱会延迟换挡时机,到了3000转以上才会升一档;?如果你全踩油门,那发动机转速会到达红线区才会升挡;(很多人说车提速慢、肉!是你误以为深踩油门就可以迅速加档)?自动档车轻踩油门,踩一下,松一下,可以实现提前升挡,达到节油的目的,但这样会影响了快速提速。松油门加档后,再次踩下油门的时候不可过重,否则变速箱认为你要急加速而自动降挡,又回到较低档,造成跳档! 4.1/2档(限制挡)可以在上下坡道的时候使用。上坡(坡度较大)时,挂入1或2档(道理就不用说了)爬上坡后,挂回D档行驶。下坡时(长而缓的坡)挂入限制挡,配合刹车使用。 5.如果你要超前面速度较慢的车,可以先松油门,再一脚踩下去,这时变速箱会自动降挡满足动力的要求。完成超车后,松开油门,档位会回到当前你速度合适的档位,光用油门就可以控制了;如果你需要迅速提速,那就应该配合使用限制挡,直接拉入低档配合油门完成提速。 6.结束行驶的正确操作:?车进入停车位置,刹车-N档-手刹-熄火-P档车要做的是精心的磨合,这100公里最好在平坦没有堵车的条件下完成,比如4、5环路。

HART-375手操器说明书

SIC-H375 HART?协议手持通信器 用户手册 重庆川仪总厂有限公司

SIC-H375 HART?协议手持通信器注意事项! 注意 1: 在使用本设备之前请阅读本手册。为了您个人和系统的安全,在使用和维修产品之前请确信您已经理解了本手册之全部内容。 注意2: 在阳光下爆晒本设备,会缩短液晶显示器的寿命。 注意3: 在长时间不使用本设备时,建议取出设备内的电池,以免因电池漏液损坏本设备(使用高能碱性电池时除外)。 本手册缩略语 HART?协议手持通信器:手操器 符合HART?协议的压力/差压变送器:变送器 注: HART?为HART基金会(HCF)注册商标。必须遵守所有产品名称的注册商标所有权。 请遵守著作权法各项条款,未经本公司的书面许可,不得以商业目的将本说明书的任何部分以任何形式或手段进行复制和传播。

目录 一概述 (5) 1.1 简介 (5) 1.2 手操器连接 (5) 1.3 打开手操器 (5) 1.4 常用功能介绍 (6) 1.4.1 监视变量(读取检测值)……………………………………………………………………… ..6 1.4.2 设定主变量单位............................................................................................. (6) 1.4.3 设定量程上限 (6) 1.4.4 设定量程下限 (6) 1.4.5 设定阻尼 (6) 1.4.6 输出电流校准 (6) 1.4.7 主变量调零 (6) 二技术指标 (7) 2.1外形尺寸 (7) 2.2 HART接口部分 (7) 2.3 PC接口部分 (7) 2.4功耗指标 (7) 2.5电池的使用 (7) 2.6环境温度要求 (7) 2.7液晶显示屏 (7) 三按键说明 (8) 3.1开/关键 (8) 3.2向上箭头键 (8) 3.3向下箭头键 (8) 3.4向左箭头键和返回上一级菜单键 (8) 3.5向右箭头键和选择键 (8) 3.6确认键 (8) 3.7文字数字和转换键 (8) 3.8使用转换键来输入数据 (8) 四通用操作 (9) 4.1上电查询变送器 (9) 4.2主菜单 (9) 4.3在线菜单 (9) 4.4显示电池电量 (9) 4.5轮询 (9) 4.6 F4按键 (10) 4.7 过程变量 (10) 4.8诊断/服务 (10) 4.9基本设置 (10) 4.10详细设置 (11) 五针对PDS变送器的操作 (12) 5.1 过程变量 (12) 5.2 诊断和服务 (12) 5.2.1变送器测试 (12)

-红外线治疗仪操作流程及注意事项

红外线治疗仪操作规程 一、评估和观察要点 1.评估患者病情,意识状态,合作程度及腹部伤口,会阴伤口皮肤情况。 2.治疗前明确治疗部位,检查局部皮肤情况,注意有无疤痕或知觉异常情况,局部有膏药或敷料等应去除。 3.治疗中要经常询问患者感觉和观察局部反应,随时调整灯距,防止烫伤,及时处理异常情况。 二适应症 适用于痹症(风湿性关节炎、类风湿性关节炎、冠心病、心绞痛)、寒湿性腰痛、胃脘痛(虚寒证、寒凝症)、颈椎病、痛经、慢性支气管炎、慢性前列腺炎、中风后遗症、疥疮肿痛、结块肿块、伤口愈合、骨质增生、伤口轻度感染促进感染消散等治疗。 三. 操作流程: 携用物至床旁→查对→解释操作的目的,方法→连接红外线治疗仪电源→打开电源开关→检查红外线治疗仪性能及导线连接是否正常→ 患者取舒适体位,裸露照射部位→检查红外线照射部位对温热感是否正常将灯移至照射部位的上方或侧方,距离一般如下:功率500W以上, 灯距应在50~60cm以上;功率250~300W,灯距在30~40cm;功率

200W以下,灯距在20cm左右→交待注意事项(应用局部时,红外线通电后3~5分钟,应询问患者的温热感是否适宜,红外线每次照射15~30分钟,每日1~2次)→手消~记录红外线治疗时间。 停红外线治疗仪时:先向患者解释说明,取得合作→关闭电源→整理导联线,清洁、红外线治疗仪,防尘保护→手消→清洁消毒腹部伤口皮肤,更换敷料→协助患者穿衣→整理床单元及用物,红外线治疗仪。 四.注意事项 (1)使用前或长期放置使用应检查导线有无破损现象,如导线有破损现象,必须更换后才能使用。 (2)治疗器使用的电源插座,必须是有可靠接地线的三孔电源插座。 (3)使用时严禁触摸照射头网罩内的治疗板和其它几件,以免被烫伤或引起触电事故。 (4)请勿让儿童和神志不清这操作使用或接近加热头。 (5)首次或较长时间,照射头可能出现冒白气(烟)的现象,这是照射头保温材料吸潮所至,待预热一段时间后会自行消失。 (6)治疗器出现损伤或故障时,请勿自行带电修理,可与本公司或当地销售部门及指定维修部门联系维修。 (7)红外线治疗时患者不能移动体位,一防止烫伤。 (8)红外线照射过程中如有感觉过热、心慌、头晕等反应时,需立即告知工作人员。

375手操器说明

?关键词: HART375手操器说明书,HART说明书,手操器说明书, 一、按键操作说明: 光标移动键:光标在各项菜单中的上、下、左、右的移动。 字符选择键:只局限在修改数据过程中对数字信息的选取。 确认键:用于各菜单的选取和数字信息的选取。 修改键:用于对仪表的数据信息的修改。 背光键:用于背光的打开与关闭。 电源键:用于电源的打开与关闭。 退出键:用于各项菜单的退出。 功能键:用于扩展功能(待用)。 特有功能键: 向上光标移动键:用于在监测“过程变量”中的退出。 二、连接 所需仪器:一台智能变送器;一台HART手持式操作通信器(简称:手操器); 一台12~45VDC电源;一个大于或等于250欧的负载电阻;一台精密毫安表或毫伏表;一台标准精密压力计(压力计精度至少比变送器高3倍)。连接如下图所示: 变送器线性化安装图

注:为保证可靠通信,请将负载电阻串联在电源的正极。 三、主菜单 按下面板中“电源开/关”按键,单点通讯 将出现HART手操器主菜单。如右轮询通讯 图1所示:“单点通讯”在“零号地 址码”可使用,若仪表的地址码不为 “零号”,则应用“轮询通讯”方式 通讯。菜单中的“ ▋” 为需要选择的图1 主菜单 选项。按“确认”按键进入在线调试状态(图2) 四、在线调试状态 在线调试状态是一个设置的窗口,主要包括七部分组成,如下图2中所示。可根据用户的需要进行不同的读取与设置。各个选项的具体操作说明在下面各章节中详细说明。

注意:退出时按键退出该选项。

2、“4 DATA”中应按正确格式输入年、月、日,如2004年12月25日,正确的格式为 “04-12-25”而不是“041225” 。 3、量程修改(零位、量程与单位设置、写保护) 如右图5中所示, 此菜单可用来修改 1 LRV 0.0000 “1LRV”(零位)、 2 URV 7.0000 “2URV”(量程)、 3 UNIT KPa “3UNIT”(单位设置)、 4 WRITE PRO TECT “4WRITE PRO TECT” (写保护设置)。图 5零位、量程、单位设置与写保护 “1LRV”(零位)的修改:

康复理疗设备操作规范

康复理疗设备的操作规范 立体动态干扰电操作规程 1.首先检查仪器各电线连接是否正确,机器功能是否良好,然后开电源开关, 2.治疗疗前先详细询问病人病情及检查疼痛部位后,暴露治疗部位皮肤。 3.根据治疗部位的大小而选用适合的吸附电极。为了达到三路电流真正的立体 交叉,必须注意电极放置的方向。 对置法:在治疗部位的上下或两侧反方向放置(导线同向放置); 并置法:在治疗部位的同方向放置(导线向两边放置); 4.调节治疗模式,再缓慢调节输出强度,以病人能感到舒适耐受为宜,治疗时 间为30分钟, 5.治疗结束后,仪器会自动关闭电流输出,取下电极,整理床铺。 注意事项: 1.治疗时应密切注意病人病情变化,如有局部疼痛不适时,应认真检查后处理。 2.皮肤有感染,溃疡时不适合做本治疗。做完一个病人后,电极衬垫要更换, 防止交叉感染。 骨疗操作规程 操作规程: 1.首先检查仪器各电线连接是否正确,机器功能是否良好,然后开电源开关, 2.治疗疗前先详细询问病人病情及检查疼痛部位后,暴露治疗部位皮肤。 3.根据治疗部位的大小而选用适合的吸附电极,将电极板套入消过毒的衬垫中。 将4小块渗有“骨伤愈合治疗液”柔巾纸贴敷在衬垫上;按并置法放在患处周围(骨折两端),然后用弹性绷带固定在患处周围。

4.调节治疗模式,再缓慢调节输出强度,以病人能感到舒适耐受为宜,治疗时 间为30分钟, 5.治疗结束后,仪器会自动关闭电流输出,取下电极,整理床铺。 注意事项: 1.电极板不可自行剪裁或用代用品,如有破损,应立即更换。 2.心脏、孕妇腹部禁止放置电极。 3.保持主机清洁,电极板不能折叠。 4.治疗时应密切注意病人病情变化,如有局部疼痛不适时,应认真检查后处理。 禁忌症:急性化脓性炎症、出血倾向、血栓性静脉炎、活动性结核病灶及体温调节障碍、感觉障碍者。 蜡疗机操作规程 1.首先检查蜡疗机功能时否正常,并将蜡放入蜡机内至完全溶解后方可开始为病 人做治疗。 2.病人在做蜡疗前,应先用温水清洗患处,然后先用蜡扫少许在病人皮肤上,病 人感觉不烫后才开始为病人做蜡疗。 3.蜡一般要涂8~~10层,约1厘米左右,每层蜡涂完后5~7秒再涂下层,在涂蜡 的过程中应随时询问病人是否有太烫或其它不适,然后用不粘蜡的胶袋包住患处,外面再用保温的多层手套或大毛巾包住。30分钟后拆开蜡。 4.取蜡进时仔细观察患外皮肤有无破损及水泡,如出现上述情况应做好相应处理, 如皮肤破损处敷上无菌敷料,水泡上涂上烫伤膏。 注意事项: 1.治疗前应询问病人的局部有无感觉障碍,如果感觉迟钝或丧失者,治疗应慎重 或禁止做。 2.开放性伤口未愈合者不能做。

正确操作阀门的方法

正确操作阀门的方法 [来源:原创] [作者:无锡科莱恩流体控制设备有限公司] [日期: 16-04-28] 阀门是在流体系统中,用来控制流体的方向、压力、流量的装置是使配管和设备内的介质(液体、气体、粉末)流动或停止并能控制其流量的装置,阀门是流体输送系统中的重要控制部件。 操作前的准备 操作阀门前,应认真阅读操作说明。操作前一定要清楚气体的流向,应注意检查阀门开闭标志。检查阀门外观,看该阀门是否受潮,如果有受潮要作干燥处理;如果发现有其他问题要及时处理,不得带故障操作。如果是停用3个月以上的电动阀门,启动前应检查离合器,确认手柄在手动位置后,再检查电机的绝缘、转向及电气线路。 手动阀门的正确操作方法 手动阀门是使用最广的阀门,它的手轮或手柄,是按照普通的人力来设计的,考虑了密封面的强度和必要的关闭力。因此不能用长杠杆或长板手来板动。有些人习惯于使用板手,应严格注意,开启阀门时应当用力平稳,避免用力过猛,造成启闭阀门,用力应该平稳,不可冲击。某些冲击启闭的高压阀门各部件已经考虑了这种冲击力与一般阀门不能等冈。 当阀门全开后,应将手轮倒转少许,使螺纹之间严紧,以免松动损伤。对于明杆阀门,要记住全开和全闭时的阀杆位置,避免全开时撞击上死点。并便于检查全闭时是否正常。假如阀办脱落,或阀芯密封之间嵌入较大杂物,全闭时的阀杆位置就要变化。阀门密封面或阀门手轮的损坏。 阀门开启标志:球阀、蝶阀、旋塞阀阀杆顶面的沟槽与通道平行时,表明阀门在全开启位置;当阀杆向左或向右旋转90。时,沟槽与通道垂直,表明阀门在全关闭位置。有的球阀、蝶阀、旋塞阀以扳手与通道平行为开启,垂直为关闭。三通、四通阀门的操作应按开启、关闭、换向的标记进行。操作完毕后应取下活动手柄。 安全阀的正确操作方法 安全阀在安装前就经过了试压、定压。安全阀运行时间较长时,操作人员应注意检查安全阀,检查时,人避开安全阀出口处,检查安全阀的铅封,用手扳起有扳手的安全阀,间隔一段时间开启一次,泄除脏物,校验安全阀的灵活性。 疏水阀的正确操作方法 疏水阀是容易被水污等杂物堵塞的阀门。启用时,首先打开冲洗阀、冲洗管道。有旁通管的,可打开旁通阀作短暂冲洗。没有冲洗管和旁通管的疏水阀,可拆下疏水阀,打开切断冲洗后,再关好切断阀,装上疏水阀,然后再打开切断阀,启用疏水阀。 减压阀的正确操作方法 减压阀启用前,应打开旁通阀或冲洗阀,清扫管道脏物,管道冲洗干净后,关闭旁通阀和冲洗阀,然后启用减压阀。有的蒸汽减压阀前有疏水阀,需要先开启,再微开减压阀后的切断阀,最后把减压阀前的切断阀打开,观看减压阀前后的压力表,调整减压阀调节螺钉,使阀后压力达到预定值,随即慢慢地开启减压阀后的切断阀,校正阀后压力,直到满意为止。固定好调节螺钉,盖好防护帽。 如果减压阀出现故障或要修理时,应先慢慢地打开旁通阀,同时关闭阀前切断阀,手工大致调节旁

经络治疗仪的使用方法

经络治疗仪的使用方法 经络治疗仪的使用方法有什么?现在生活水平提高,我们的身体却在不知不觉中出现各种毛病。老年人身体机能退化,此人们需要经络治疗仪,经络治疗仪的使用方法有什么? 文章目录 经络治疗仪的使用方法 1、经络治疗仪的使用方法 在接通经络理疗仪之前应该检查一下机壳后的总开关是不是在“断”的位置,面板上的指示灯为熄灭的状态,同时连接好内外各个装置,确认无误之后就可以使用经络理疗仪进行治疗。按动机箱后的电源开关,面板上的定时指示灯长亮,显示出数字15,局部的强度显示00,腹部的显示强度为00,按动面板上的Select键,选择工作部位,窗口相应的显示出对应的数字,指示灯长亮。按下Select键,选择局部处方,

指示灯亮,此时窗口显示的是01,此为上肢减肥状态。局部处方共有6种处方,按下增减按键就能挑换处方。选择腹部处方,指示灯长亮,窗口显示数字01,此时的状态为上腹理疗状态,增减按键可切换腹部理疗位置,腹部处方共有9种处方。同时选择局部处方和腹部处方理疗时,首先选择局部处方,当局部处方设置完毕之后再选择腹部处方,调节了腹部强度之后进入正常的工作状态。当局部处方或者是腹部处方设置完毕之后,按下Select键,回到时间设定状态。 2、经络治疗仪有用吗 任何电器使用久了都会有辐射,这个数码经络理/疗仪也不例外,假如使用过程中出现头晕,精神状态不好等状况,建议停止使用该款产品,说明它的辐射挺大的,对身体肯定也有一定的危害。对于安装有心脏起搏器的人群来说,不要使用该类产品。由于它通有电流,那就可能对心脏起搏器有影响,建议不要使用。不少人使用过程中感觉使用数码经络理疗仪就像被电击一样,非常不适,这样就没必要使用它了,本来数码经络理疗仪就是一种放松肌肉的功能产品,感到不适就达不到本来的用途了。

压力容器正确安全操作的方法示范文本

压力容器正确安全操作的方法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

压力容器正确安全操作的方法示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 正确合理地操作使用压力容器,是保证安全运行的重 要措施,因为即使是容器的设计完全符合要求,制造、安 装质量优良,如果操作不当,同样会造成压力容器事故。 压力容器作为石油化工生产工艺过程中的主要设备,要保 证其安全运行,必须作到: 一、平稳操作 压力容器在操作过程中,压力的频繁变化和大幅度波 动,对容器的抗疲劳破坏是不利的。应尽可能使操作压力 保持平稳。同时,容器在运行期间,也应避免壳体温度的 突然变化,以免产生过大的温度应力。压力容器加载(升 压、升温)和卸载(降压、降温)时,速度不宜过快,要防止 压力或温度在短时间内急剧变化对容器产生不良影响。

二、防止超载 防止压力容器超载,主要是防止超压。反应容器要严格控制进料量、反应温度,防止反应失控而使容器超压,贮存容器充装进料时,要严格计量,杜绝超装,防止物料受热膨胀使容器超压。 三、状态监控 压力容器操作人员在容器运行期间要不断监督容器的工作状况,及时发现容器运行中出现的异常情况,并采取相应措施,保证安全运行。容器运行状态的监督控制主要从工艺条件、设备状况、安全装置等方面进行。 (一)工艺条件主要检查操作压力、温度、液位等是否在操作规程规定的范围之内;容器内工作介质化学成分是否符合要求等。 (二)设备状况主要检查容器本体及与之直接相联接部位如人孔、阀门、法兰、压力温度液位仪表接管等处有无

-超声波治疗仪操作治疗范围及方法

超声波治疗仪的范围及方法 一、中风病的治疗 中风是中医学对急性脑血管疾病的统称。它是以猝然昏倒,不省人事,伴发口角歪斜、语言不利而出现半身不遂为主要症状的一类疾病。由于本病发病率高、死亡率高、致残率高、复发率高以及并发症多的特点,所以医学界把它同冠心病、癌症并列为威胁人类健康的三大疾病之一。 肢体偏瘫是中风的主要后遗症,需及时用超声治疗,加上适当锻炼,可使病情明显改善及康复。 中风后遗症的肢体康复治疗:面部瘫痪导致的口眼歪斜流涎的症状。治疗取穴:颊车、地仓、合谷 上肢功能障碍取穴:曲池、外关、内关,同时配合对该部的肌肉进行移动治疗。 下肢功能障碍取穴:环跳、阳陵泉、承山,同时配合对该部的肌肉进行移动治疗。 手功能障碍取穴:内劳宫、外劳宫 足功能障碍取穴:三阴交、昆仑、太冲 超声治疗时采用2-3档,每日每部两次,每次20分钟,15天一个疗程,每疗程期间间隔3—5天,治疗周期3—6个月。 二、常见疼痛病的治疗 (一)、颈、肩、腰腿痛 1.颈肩痛是一种常见的多发病,致病原因很多,临床症状大致相同。较多见的有:肩袖损伤(即冈上肌、冈下肌、小圆肌、肩胛下肌等四短肌损伤,因其包围肩部有如短袖,故名),肱二头肌长头肌腱鞘炎,肩关节周围炎,颈椎病以及落枕等。超声波治疗方法也大致相似,只是侧重点有所不同,例如肩袖损伤重点在冈上肌及肱骨大结节处,肱二头肌腱鞘炎重点沿长头肌腱走行方向,肩关节与落枕则在各自的痛点等。均为移动法,档位强度视病情及耐受力选用,每次20分钟。每日两次次,12天左右为一疗程。 鉴于肩痛较为常见,且能表现为全身和局部症状,如冻结肩和关节炎,甚至能使患者暂时丧失劳动能力。而实验及临床经验证明,超声波治疗对疼痛、纤维性变和疤痕形成等症的缓解均有显著和独特效果,对关节周围组织的疤痕所引起的关节挛缩的治疗也具有极好的疗效。目前,世界上发达国家都采用超声波治疗肩周炎。临床报告根据以下标准选择病例:①肩部疼痛;②肩部的主动和被动

375手操器操作树

375与现场现场变送器通讯操作手册 1、压力pres 1、过程变量 2、量程百分比% rnge ( process variables)3、模拟输出Ao 1、自检self test 1、测试设备lest device 2、状况status 1、键盘输入keypad input 2、回路测试Loop test 1、重定量程Re-rang 2、提供压力值apply values 2、诊断与维修 (Diag/service) 1、数/模转换调整D/A trim 2、校准模拟输出 3、校准calibration trim Analog output 2、刻度的数/模转换调整scaled D/A trim 1、零点调整zero trim 3、传感器校准2、传感器下限调整lower sensor trim sensor trim 3、传感器上限调整upper sensor trim 4、传感器调整点sensor trim points 1、工位号tag 1、键盘输入keypad input 2、单位unit 3、量程值range values 2、提供压力值Apply values 1、日期date 4 设备信息2、描述符descriptor 基本设置revice information 3、信息message ( Basic setup) 4、写保护write protect 5、表头类型meter type 5、传送功能x fer fnctn linear 6、阻尼damp 过程变量process variables 1、传感器senson 传感器维修senson servin 单位unit 压力pres 过程变量process variables 量程百分比% rnge 键盘输入keypad input 2、信号条件量程值range values information condition 单位unit 提供压力值apply values 具体设置(detailed setup)传送功能x fer fnctn linear 阻尼damp 1、压力pres 1、过程变量process variables 2、量程百分比% rnge 3、输出条件3、模拟输出Ao output condition 1、回路测试loop test 2、模拟输出Analog output 2、数/模转换调整D/A trim 3、模拟输出报警3、刻度的数/模转换调整scaled D/A trim Analog output 1、查询poll address 4、HART输出HART output 2、请求起始码数目num rea preams 3、突发模式burst mode 1、工位号tag 4、突发模式选择burst option 1、现场设备信息 2、日期date 回顾已设置的参数(review)Field device information 3、描述符descriptor 4 设备信息3、表头类型4、信息message device information diaphram seal information 5、型号model 4、自检6、写保护write protect self test 7、版本号revisior 1、测量类型means type gage 2、传感器信息2、隔离膜片材料Isoltor matl sensor information 3、充液类型fill fluid 4、法兰类型flange type 5、法兰材料flange matl 6、O—型环材料o-ring matl 7、排气/排液阀材料drain vent matl 8、远传数量final asmbly number 9、远传类型devid

手操器使用说明书

HART手持式操作通信器 使用说明书

目录 一、使用说明 (2) 二、连接 (2) 三、主菜单 (3) 四、在线调试状态 (4) 1、过程变量 (4) 2、附加信息 (5) 3、量程修改 (5) 4、环路测试 (6) 5、线性化 (7) 6、压力微调 (9) 7、其它 (9) 五、装箱清单项 (10)

一、按键操作说明: 光标移动键:光标在各项菜单中的上、下、左、右的移动。 字符选择键:只局限在修改数据过程中对数字信息的选取。 确认键:用于各菜单的选取和数字信息的选取。 修改键:用于对仪表的数据信息的修改。 背光键:用于背光的打开与关闭。 电源键:用于电源的打开与关闭。 退出键:用于各项菜单的退出。 功能键:用于扩展功能(待用)。 特定功能键: 向上光标移动键:用于在监测“过程变量”中的退出。 二、连接 所需仪器:一台智能变送器;一台HART手持式操作通信器(简称:手操器);一台12~45VDC电源;一个大于或等于250欧的负载电阻;一台精密毫安表或毫伏表;一台标准精密压力计(压力计精度至少比变送器高3倍)。连接如下图所示:

变送器线性化安装图 注:为保证可靠通信,请将负载电阻串联在电源的正极。 三、主菜单 按下面板中“电源开/关”按键,单点通讯 将出现HART手操器主菜单。如右轮询通讯 图1所示:“单点通讯”在“零号地 址码”可使用,若仪表的地址码不为 “零号”,则应用“轮询通讯”方式 通讯。菜单中的“▋”为需要选择的图1 主菜单 选项。按“确认”按键进入在线调试状态(图2)

四、在线调试状态 在线调试状态是一个设置的窗口,主要包括七部分组成,如 下图2中所示。可根据用户的需要进行不同的读取与设置。各个 选项的具体操作说明在下面各章节中详细说明。 1、过程变量 如右图3所示。本选项可以查看仪表的“PV ”(压力)、“I ”(电流)、“PER ”(百分数值)、“T ”(环境温度)、“LRV ”(零位)、“URV ”( 量程)、“LSL ”(最大测量范围低限)、“USL ”(最 大测量范围高限)。画面右上角有一符号“О” ,此符号在通讯

相关文档