文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 除尘风机噪声改善技术协议

除尘风机噪声改善技术协议

本协议经XXX有限公司(以下简称甲方)与(以下简称乙方)通过平等、友好协商,达成如下技术协议,并作为XXX有限公司铸造北面厂界噪声改善工程(9#、7/8#、4#、2#、11#风机)制作、安装、和验收的依据。

一、编制依据

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)

《固定源废气检测技术规范》(HJ/T 397-2007)

二、工程概括

(一)工程基本情况

工程名称:铸造北面厂界噪声改善工程

工程地址:XXX有限公司铸造北面厂界9#、7/8#、4#、2#、

11#风机处

建设单位:XXX有限公司

施工单位:

(二)工程计划

2014年4月30日~2014年8月31日。

三、技术要求

(一)工程目标

生产停止时(车间压缩空气停,冷却塔停),夜间单台风机开启,风机房外1m噪声≤55dB。

(二)主要工程内容

1.风机噪声改善工程量

2.技术要求:(1)消声器安装

①消声器安装前,将现有消声器外壳拆除(含钢板和失效消声片)。内侧骨架除锈后用槽钢进行加固后刷漆,并将尺寸扩大至2.5×2.5×2.5m。9#风机进风管采用两级消声器进行消声,分为活性炭箱前段一级消声器和活性炭箱后段二级消声器。一级消声器尺寸2.5×2.5×1.0m,二级消声器尺寸2.5×2.5×1.5m。

②消声器外壳采用3mm国标Q235折弯钢板焊接,焊缝平整,不得有裂纹、缝隙、气孔、夹渣等缺陷。焊缝高度与钢板接近,采用断续焊时,焊缝长度及间隔应均匀一致。

③消声片采用CSR 60K岩棉(容重:60kg/m3,耐温强度≥600℃)制作,尺寸1.0m×0.1m×2.4m。拆除的消声片轻拿轻放,不允许将其直接从风机房顶上扔下,必须用吊具掉下,以免引起扬尘。完成后,必须做好现场3S。

(2)风机房改造、隔声门安装

①拆除现有风机房内侧穿孔铝板及老化吸音棉,同时用20#槽钢对风机房各面进行加固。

②风机房外墙采用4mm国标Q235折弯钢板焊接,内壁施工顺序为100mm 吸音棉,玻纤布,30×30铁丝网,1.0mm镀锌百叶板安装(详细式样见图纸)。

③隔声门采用双层设计,厚度200mm,四周采用密封条密封,防止噪声传出。安装完成后,门的开、关必须顺畅,不能出现卡顿或无法开启或关闭的情况。

(3)除尘器包扎,风管包扎

除尘器外壁隔音采用60K岩棉包扎,厚度50mm,包扎后再焊接2mm钢板将其固定。进排风风管隔音采用超细玻璃棉包扎,厚度50mm,外表用0.5mm彩钢板固定。进排风风管各开设长50mm、口径80mm检测口,其内沿采用密封胶垫密封,防止噪声外泄和雨水渗漏。检测口设置应满足《固定源废气检测技术规范》(HJ/T 397-2007)相关要求,同时应保证人能安全操作。

(4)减振器安装

在11#风机底座设置4个ZGT-510阻尼弹簧钢减振器,减振器必须处于同一平面,安装完成后须进行风机平衡校正。

(5)爬梯制作、安装要求:梯宽≥400mm,梯级间隔300mm,踏棍>φ20mm 圆钢,每级踏棍中心线与设备外表面净距离200mm,顶端踏棍与平台平齐;钢梯2m以上设置护笼,护笼直径700mm,水平圈扁钢≥(40×4)mm,间距500mm。护笼内侧均匀布置5条(25×4)mm垂直扁钢,直梯与平台相连扶手≥1300mm,

平台、爬梯的连接采用螺丝安装,便于维修。

(6)每个风机房设置2盏飞利浦节能灯,功率60W,风机房门口处设置三位开关盒,分别控制进风风机、排风风机、节能灯。

(7)所有钢件、预制件应按照国家标准进行施工及质量检验,钢结构构件刷漆前必须全部除锈,油漆为一底两面,底漆为红丹底漆,面漆选用电视塔牌;油漆应有在露天环境耐腐蚀的性能。安全围栏、爬梯、要求涂装黄色面漆,其他部分的面漆颜色要求与6#风机外观颜色一致。

(8)在设备制作、施工前,乙方提供的图纸经甲方确认后方可实施。现场施工必须严格按照图纸进行,若施工出现变化点,须经甲方确认后方可进行变更。

(10)供应的产品、材料须提供出厂合格证明。

(11)其它未注明要求应满足国家标准和相关行业标准。

四、职责划分

材料、设备到甲方工厂前,所有责任由乙方承担。设备到甲方后,在安装调试期间,责任划分如下:

备注:乙方施工搭接水、电、气时须在甲方指定地点搭接。

五、安全和文明施工

(一)施工前,需提交详细施工人员名单信息,以便对施工人员进行安全、质量、环境方面的岗前培训,现场施工必须严格遵守《外单位在XXX施工服务

期间治安保卫、安全生产、环境卫生协议书》。施工现场至少设一名专职施工管理员,定期检查、落实整改,发现问题随时与我司项目负责人联系;

(二)施工现场必须设置安全标识和警示牌,文明施工;

(三)特种作业人员(电工、焊工、起重机操作工等)须持特种作业证上岗;

(四)施工动电、动火作业、高空作业必须事先经甲方审批再施工;

(五)施工人员进入厂区必须穿戴好劳动保护用品(安全帽、胶底鞋、口罩、手套、防护眼镜等);高空/深坑等作业场所须配置安全护栏、安全爬梯等;

(六)施工单位工具须自行保管;

(七)乙方必须保护现场周围的设施。原有的设施破坏后,需由乙方无偿修复。若破坏绿化也须恢复;

(八)施工完毕后现场的建筑垃圾由乙方负责清运,不得堆放在甲方厂区内;

(九)本工程实行工程总承包,包安全、质量、工期,若发生安全事故,责任由乙方负责;

(十)安全事项管理必须符合甲、乙双方签署的《外单位在XXX施工服务期间治安保卫、安全生产、环境卫生协议书》;

(十一)所有施工人员须严格按照甲方指定的吸烟点吸烟(具体位置见施工管理目视板)。同时,未经甲方负责人许可不得进入加工现场及非所属施工区域。

六、其他要求

(一)项目施工前,由乙方提供经安全培训合格的施工人员名单信息,甲方担当填写《XXX施工人员出入厂区申请表》,盖章后作为施工人员进出场凭证。未在该申请表上的施工人员禁止进入甲方厂区施工。若项目须新增人员,乙方负责人必须提前通知甲方项目担当,经安全部门培训合格并填写该申请表后方可进厂施工;

(二)施工人员进出厂必须佩戴安全部门发放的《安全培训合格证》;

(三)当日施工时间为7:30~18:30,若有特殊紧急情况须加班,可向项目担当提出申请,担当同意后并由安全部门审批后方可施工。

(四)乙方入厂前,须向甲方项目担当提交《施工安全组织方案》及《危险源识别》表,预防安全问题的发生。

(五)特种设备入厂前须将该设备的注册信息、有效期内的设备年检报告、

操作人员资格证等复印件提交至安全部门审核、备案。

七、验收

(一)验收依据及标准

1.验收依据

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)

《固定源废气检测技术规范》(HJ/T 397-2007)

2.验收标准

生产停止时(车间压缩空气停,冷却塔停),夜间单台风机开启,风机房外1m噪声≤55dB。

(二)验收程序

1.在乙方进行的预验收

设备在制造过程中,甲方按图纸要求进行检验;乙方对设备的外购件的质量和安全负全部责任,所有外购件进厂时须经确认合格后方可入场安装;

2.在甲方进行的验收

质量验收参照本技术协议第三条第二点:“技术要求”中规定的内容;

效果验收参照本技术协议第三条第一点:“工程目标“中规定的内容;

3.预验收合格后,进行工程验收,进入12个月工程质保期;

八、竣工资料及图纸

工程验收时,乙方需向甲方提供以下所需的技术资料和相关图纸

(一)使用说明书、操作维护说明书;

(二)易损件、外购件清单(图纸)

(三)土建及钢结构施工图、总装图(两套);

九、培训

(一)乙方需作好甲方相关人员培训资料(PPT格式),培训内容包含:

1.设备工作原理;

2.设备日常维护保养和操作;

3.注意安全事项。

(二)培训方式:授课和现场讲解结合,培训完毕双方签字。

十、售后服务

(一)乙方在甲方规定的期限内,指派专业技术人员赴现场进行调试,协助甲方进行验收;

(二)在质保期内发生故障,乙方技术服务人员应在接到甲方通知24小时内作出应答,在48小时内赶到现场排除故障。

(三)产品保修期自项目验收之日起算12个月;在质保期内如发生设备本身的原因造成损坏、故障,乙方应无偿更换备件及进行维修。

(四)因设计缺陷导致相关质量事故,乙方负责修复和更换相关费用,同时追究责任。

十一、其它

1、当出现本技术协议以外的问题时,双方协商解决。

2、本协议一式四份,甲方、乙方各二份并作为商务合同的附件,双方有关

本项目所有技术上的会议记要经双方会签后作为本技术协议附件与本协议同等效力。

3、本协议由双方签字并盖章后即生效。

4、本协议与合同的约定有冲突的,以合同约定为准。————————————————以上————————————————

甲方:XXX有限公司乙方:

代表签字:代表签字:

日期:日期: