本文分别从图书馆报告厅音响设计、中央空调设计、观众席设计、照明设计四个方面,对图书馆报告厅功能设计的行业标准、具体要求等进行了分析。

图书馆报告厅主厅音响中央空调观众席

报告厅是图书馆开展业务活动必不可少的场所,它承担着学术报告、舞台演出、电影放映等群体活动的场地供应任务。高质量的报告厅设计,是保证图书馆业务活动顺利开展、凝聚图书馆人气、打响图书馆品牌的基础。因此,搞好报告厅的设计,对新建图书馆大楼的功能发挥来说,至关重要。

一、报告厅音响设计

报告厅要确保语言的清晰度,应采用强吸声、短混响的音响系统,只有这样,才能使听众获得足够的声级和均匀的声场。

(一)声学设计

在音响工程设计中,应符合中小型报告厅通用的声学设计指标:

1.混响时间:中频(500Hz)混响时间为0. 8~1s,混响频率特性接近平直混响,混响时间最好可调。

2.声场不均匀度:自然声报告时,厅内500Hz的声场不均匀度不大于±

3.5d B;采用扩音系统时,则应低于40d B(A)。

3.噪音级:自然声报告时,厅内噪音级不大于30d B(A);而采用扩音系统时,则应低于40d B(A)。

4.避免音质缺陷:报告厅的形式可采用矩形切角、扇形和正方形对角线配置等三种。当自然声报告时,应使最后排的听众也能有足够的声级(应≥65d B)。

5.吸音材料的选择:由于报告厅的特点,根据语言清晰度的要求和音响系统设计的需要,应尽可能采用短混响。根据混响计算,确定在墙面配置强吸声材料,作为墙面控制中、高频的吸声材料,通常有矿棉板、阻燃织物或壁毯,也可以配置钻孔吸声结构(铝板或纤维板钻孔)或织物包阻燃泡沫塑料等构造。

(二)扩音系统设计

报告厅扩音系统对清晰度的要求比较高。其设计要求如下:

1.声光控制室安装观察窗。

2.根据音箱的尺寸和布局,预留足够的安装和调试的面积,并统一考虑装修。

3.协调建声与扩声设计之间的矛盾。

(三)音响系统设备配置

会议扩声系统由话筒、录音座、调音台、均衡器、立体声功放和两只音响组成,用于会议扩声。

2.多媒体演示系统:多媒体演示系统由激

光视盘机、多媒体计算机、AV放大器、AV音箱

和投影仪组成,用于多媒体演示和电影录像播

放。此时会议扩声系统的立体声功放和音箱

作为低音配合使用。

3.监听系统:由均衡器、监听功放和两只

音箱组成,安装在设备间,用于监听。

4.微格教室系统:用于录制收藏学术演讲

人声像资料。

二、报告厅中央空调设计

中央空调是报告厅的重要组成部分,它直

接关系到人体的舒适度,准确计算空调负荷、

最小新风量、气流分析等是十分必要的。

(一)人体舒适度要求:根据中华人民共

和国国家标准《暖通采风与空气调节设计规

范》G BJ19—87中规定:民用建筑冬季空气调

节室内计算温度18~22℃、相对湿度40%~

60%,风速不大于0.2m/s.夏季空调室内温度

24~28℃、相对湿度40%~65%,风速不大于

0.3m/s。

(二)空调负荷的计算

1.报告厅夏季空调负荷计算包括有:人体

散热、照明散热、建筑传热及新风负荷。

2.报告厅属于比较定型的建筑,在空调负

荷计算中,相对而言,不定因素较多,计算需要

的主要基础资料基本具备后,空调负荷应通过

计算确定。在初步设计资料不全时,可按负荷

指标估算,待施工图阶段时再进行计算。空调

负荷冷指标介绍如下:单位建筑面积冷负荷:

影剧院:290~380W/㎡电影院:256~349

W/㎡;单位座位(人)冷负荷:影剧院:244~

349W/㎡电影院:232~290W/㎡,鉴于报告

厅具有学术报告、演讲、舞台剧、放映电影等需

求,可按影剧院冷负荷标准计算。

(三)中央空调最小新风量

1.新风量的多少对空调系统的造价和能

量消耗影响很大。报告厅是半封闭、人员密集

场所,随着演出活动的进行,二氧化碳等废气

逐渐在厅内产生、聚集,产生量与人的活动强

度、食物种类、体表面积等有关。体表面积又

随性别、年龄、人种等而异。以二氧化碳为例,

成年男性静坐时发生量为3L(人?),极

轻微的活动时二氧化碳产生量为L(人?

h),如室内外二氧化碳浓度分别为0.25%及

0.03%,依此计算出的每人所需新风量。所以

在满足卫生要求新风量要求的前提下应尽量

减少新风设计量。新风耗冷量可达总耗冷量

的30%,

2.参照国内影剧院及集会场所新风量取

用标准,如广州中山纪念堂为12.5立方米/

(人?h),上海人民剧场为8立方米/(人?

h),福州人民剧场为14.9立方米/(人?h),

成都锦城艺术宫为10立方米/(人?h)等,泰

州地区可参照略等于上海的标准。

(四)气流组织的要求

1.送风气流分布要均匀。送冷风时,气流

不能直接吹向观众;送热风时,热空气不要在

观众厅上部滞留而形成分层现象,造成气流不

能送到下部,观众厅高度方向温差过大。

2.对于变风量空调系统,不能因送风量减

少而破坏气流组织效果,影响气流分布。

3.在送风气流无法到达的位置设回风口,

有利于消除送风死角。

4.在不影响气流组织效果的前提下减少

送风口数量,送风道尽量简单,降低空调系统

造价。

三、报告厅观众席设计

观众席的设计直接关系到观众的视野。

有一个好的观众席,能够起到事半功倍的作

用,在设计时,座位距离、视角效果、座椅布置

等是不可忽视的。

(一)报告厅观众席观众的水平视角:30°

~60°,前排最大不大于120°。

(二)确定第一排座位到展示物之间的最

小距离,从展示物顶端到第一排观众的眼睛划

直线,这条线与水平线的夹角不小于30°,不

大于33°即可。

(三)使尽可能多的观众有最大限度的视

野,通过从前到后依次提高他们的眼睛高度,

来实现让后边人的视线,可以越过前边人的头

顶上看过去。地面做成踏步式或斜坡面,测算

出踏步式、斜坡面的高度或角度,地面则按这

个数值踏步式升高。这个距离一般是

12.7cm。

(四)确定使用何种升高方式。升高方式

有“单排升高”和“双排升高”等几种方式。

(五)采用较宽的座椅(下转第6页)