文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 附表12:人防工程竣工验收报告(格式)

附表12:人防工程竣工验收报告(格式)

附表12:人防工程竣工验收报告(格式)
附表12:人防工程竣工验收报告(格式)

附表12:

人防工程竣工验收报告

(格式)

工程名称:_____________________

建设单位:_____________________

竣工验收时间:_____年____月____日

项目人防审批编号:**办审(设)字**年**号

人防工程竣工验收报告

人防工程竣工资料目录表

人防地下室工程竣工资料目录表 1、人防地下室工程概况 2、定点文 3、立项文 4、总平面图 5、设计条件 6、设计方案图 (2-6项竣工时由建设单位提供复印件) 7、人民防空建设工程施工许可证(业主提供复印件) 8、施工单位的资质文件(包括设备厂家施工单位,盖红章) 9、特殊工种及专业人员上岗证书(复印件加盖施工单位红章) 10、人防工程专项施工方案(包括施工单位及设备厂家提供的方案) 11、人防图纸会审记录 12、人防设计变更通知单 13、工程开、竣工报告 14、施工现场质量管理检查记录 15、工程定位测量记录A—B表 (13-15项用土建表复印即可) 16、各种原材料出厂合格证及进场检(试)验报告:(注:要求至少要 一份原件,以便备案。如无原件时,提供复印件的必须加盖施工单位红章。) (1)、钢材出厂合格证及试验报告 (2)、钢筋焊接试验报告,焊条(剂)合格证 (3)、镀锌类防护套管及各种给排水、电气材料(包括接地材料)出厂合格证及试验报告 (4)、水泥、砖出厂合格证及试验报告 (5)、淡化砂、砂子、石子出厂合格证及试验报告 (6)、防水材料出厂合格证及试验报告

(7)、涂料、油漆出厂合格证及试验报告 (8)、钢门框、钢门页合格证 (9)、钢窗框、钢窗页合格证 (10)、各类人防设备出厂合格证及试验报告 (11)、各类防护材料、设备试验记录、报告 (12)、混凝土(包括抗压强度及抗渗强度)、砂浆抗压强度试块试验报告 (13)、口部、密闭段砼试块报告 (14)、混凝土、砂浆强度统计验收记录 (15)、商品混凝土出厂质量证明书及配合比 (16)、自拌混凝土、砂浆配合比 17、混凝土浇灌通知单 18、自拌混凝土施工记录 (17-18项自拌混凝土时才提供) 19、混凝土施工记录 20、隐蔽工程检查验收记录表(人防资料专用表,隐蔽项目包括:钢筋、混凝土、管道、防护设备、防护套管、预埋线管(密闭接线盒)、防水等) 21、设备安装工程测试记录 22、结构工程分项质量验收记录表 23、防水工程分项质量验收记录表 24、孔口防护工程分项质量验收记录表 25、建筑装修工程分项质量验收记录表 26、给水排水工程分项质量验收记录表 27、采暖、通风和空调工程分项质量验收记录表 28、建筑电气安装工程分项质量验收记录表 29、防火设备安装工程分项质量验收记录表 30、分部工程质量验收记录表 31、单位工程质量控制资料核查记录表

人防工程竣工验收资料

人防工程竣工验收 资料

人防工程竣工验收须知 一、竣工验收应具备的条件 1、完成工程设计和合同约定的各项内容,工程内部无建筑垃圾,环境干净整洁,照明设施完善; 2、防护(密闭)门、悬板(胶管)活门、超压(防爆超压)排气活门均应安装到位,标牌标识清楚,做到启闭灵活,密闭性能良好,手柄转动灵活,加注黄油。门扇、门框油漆装饰到位。滤毒设备、临战封堵预制构件等临战转换设施应购置到位,并妥善存放; 3、施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并出具《人防工程质量竣工报告(施工单位)》。该报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 4、对于委托监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评估。具有完整的监理资料,并出具《人防工程质量评估报告(监理单位)》。该报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。 5、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查,并分别出具《人防工程质量检查报告(勘察单位)》和《人防工程质量检查报告(设计单位)》。该报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。 6、有完整的技术档案和施工管理材料。 7、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告。

8、有施工单位签署的工程质量保修书(单建工程)。 9、有公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件(单建工程)。 10、监督机构等部门责令整改的问题全部整改完毕; 11、建设单位(或监理单位)已组织设计单位、监理单位、施工单位、防护设备厂家对人防地下室进行竣工初验,初验工程质量应达到合格标准。 12、由建设单位组织,成立人防工程竣工验收组,组长由建设单位项目负责人担任,副组长由至少一名专业技术人员担任。单位工程的验收人员应具备工程建设相关专业中级以上技术职称并具有5年以上从事工程建设相关专业的工作经历,参建单位工程验收的签字人员应为各责任主体(项目)负责人组成。 二、竣工验收程序 建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前填写《人防工程竣工验收申报书》,将验收的时间、地点、验收人员组成名单、验收方案书面通知质量监督机构,并附上施工单位人防工程质量竣工报告、勘察、设计单位人防工程质量检查报告、监理单位人防工程质量评估报告。质量监督机构收到《人防工程竣工验收申报书》后,对该工程是否达到竣工验收条件进行检查,审查相应的工程竣工验收文件和合格证明文件,并通知建设单位能否按期组织验收。如不符合竣工验收条件要求的,签发《重新组织竣工验收通知书》。 1、建设单位在组织单位工程竣工验收时,首先应介绍验收人员名单,同时介绍工程情况和工程验收方案。

人防工程竣工验收报告范本

人防工程竣工验收报告(范本) 人防工程竣工验收报告(范本) 一、工程概况 该工程位于市路(具体地址),北临路,南临路,东临路,西临路,建筑面积㎡,使用面积㎡,平时作为使用(平时功能),战时为(战时功能),可掩蔽人员,储存m3物资,防常规武器等级为级,防核武器等级为级,防化等级为级。 该工程由(建设单位)投资建设,(勘察单位)勘察,(设计单位)设计,(施工单位)施工,(监理单位)监理,(质监机构)质监。 二、执行基本建设程序情况 该工程建设文件包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件、施工图设计文件报批手续齐全,按规定于年月日办理了人防工程质量监督手续。建设工程施工手续齐全,建设工程规划许可证号为,建设工程施工许可证号为。工程招投标符合建设工程招投标管理办法。该工程于年月 日开工,年月日竣工,工程施工过程中严格按照人防工程有关规范和技术标准施工,工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准规定,符合设计文件及合同要求,较好地执行了人防工程基本建设程序。 三、对勘察、设计、施工和监理工作的评价 该人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规、技术规程和规范,设计完整全面,能满足战时和平时使用需要,达到了人防工程建设要求。施工单位按照人防工程施工的法律、法规、技术规程和规范,以及设计文件及合同要求进行了施工,在工程进度、质量、造价和安全生产、以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。工程监理单位对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期交工,工程质量达到了人防工程竣工验收标准。 四、竣工验收程序、组织形式和内容 该工程于年月日,由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行了工程竣工验收,并由人防工程质量监督站进行了监督,验收程序、组织形式和内容符合《浙江省人民防空工程竣工验收备案管理办法》有关要求。 (一)组成验收组 本工程验收组由建设单位的、勘察单位的、设计单位的、施工单位的、监理单位和中组成。 (二)建设、勘察、设计、施工、监理单位分别向验收组汇报工程合同履约情况和在工程建设的各个环节执行法律、法规及工程建设强制性标准的情况。

人防工程竣工验收备案表

附表9 监督注册编号: 人防工程竣工验收备案(认可)表 单位工程名称:XXXX广场二期防空地下室 建设单位名称:XXXX 房地产开发有限责任公司

人防工程竣工验收备案(认可)表

竣工验收意见续表2 质量等级 勘察 单位 意见 项目负责人: (公 章) 法定代表人: 质量等级 设计 单位 意见 项目负责人: (公 章) 法定代表人: 质量等级 施工 单位 意见 项目经理: (公 章) 法定代表人: 质量等级 监理 单位 意见 总监理工程师: (公 章) 法定代表人: 质量等级 建设 单位 意见 项目负责人: (公 章) 法定代表人:

工程竣工验收文件目录: 1.人防工程竣工验收报告与其它竣工验收资料(含竣工图) 2.人防工程建设规划许可证与施工许可证; 3.人防工程立项批复(人民防空地下室建设意见书) 4.施工图设计文件审查意见; 5.施工单位工程竣工报告; 6.勘察单位工程质量检查报告; 7.设计单位工程质量检查报告; 8.监理单位工程质量评估报告; 9.建设单位人防工程竣工总结; 10.《人防工程平战转换预案》及市人防主管部门签署的审查意见; 11.单独修建的人防工程应持有规划、公安消防等 部门出具的认可文件或者准许使 用文件; 12.施工单位签署的工程质量保修书; 13.法律、法规、规章、规定必须提供的其他文件。 备案机关处理意见: 备案机关经办人: (公章) 备案机关负责人: 1.建设单位竣工验收通过,交付使用后,所发生的一切质量问题由建设单位全面负责处理,并按

有关规定依法追究质量问题责任单位的责任和经济赔偿。 2.验收备案手续完成后,建设单位在使用前必须向所在市人防办公室办理使用等级手续。

人防工程竣工验收工作流程

人防工程竣工验收工作流程 人防工程的验收程序: 1、验收对象 新建、改建和扩建的各类单建式和附建式人防工程的建设单位。 2、符合验收的条件 完成工程设计和合同约定的各项内容,达到竣工标准。 施工单位在工程完工后,对工程质量进行全面检查,确认工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准的规定,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告(合格证明书)。 勘察设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位参加签署的设计变更文件进行了检查,确认勘察、设计符合国家规范、标准要求,对工程是否符合勘察设计要求,出具检察证明书。 监理单位在施工单位自评合格,勘察、设计单位认可的基础上,对竣工工程质量进行核定,提出工程质量评估报告(合格证明书)。 有完整的工程项目建设全过程竣工档案资料。 施工单位和建设单位签署的工程质量保修书。 公安、消防部门出具的准许使用的文件。

人防工程质量监督站要求整改的质量问题全部整改完毕。 3、验收的法律、法规依据 《建设工程质量管理条例》国务院令第279号。 《沈阳市人民防空工程质量监督管理规定》沈阳市政府令第61号。 《沈阳市民防管理规定》沈阳市政府令第28号。 《人民防空工程质量监督管理暂行办法》[2001]国人防办字第11号。 4、验收流程 预验收申报需具备的条件 针对部分人防工程未达到验收条件就申请验前检查的情况,现对人防工程验前检查申报提出以下要求:

1、工程内人防门门框及门扇已刷漆喷字,防护门已调试完毕,其他防护设备均已按要求全部安装、调试完毕。 2、工程内垃圾、杂物(尤其是风井、机房等设备房间的垃圾)已清除完毕,工程内卫生条件良好,地面干燥无积水。 3、工程内部无渗漏水。 4、预埋铁制构件及风管支架、水管等已刷完油漆,表面无锈蚀。 5、墙面已按图纸要求,完成喷白处理。 6、工程已完成消防检测,且已出具检测报告。 7、进、排风系统已调试完毕,风机运转正常。 人防工程完工后,需具备上述条件方可在本网站提交验前检查申请。

人防工程竣工验收报告.doc

人防工程竣工验收报告 一、工程概况 xx委员会业务评审楼扩建工程位于海淀区xx号,具体地址边界为:北临xx路,南临xx路,东临双清路,西临城铁13号线及京包铁路。建设占地2683.645㎡,建筑面积11130平方米,人防地下室所处地下一层,面积707平方米,平时用途为汽车库,战时用途为物资库。 工程建设投资单位是国家xx委员会,勘察单位是北京市勘察设计研究院,设计单位是北京xx工程设计与顾问有限公司,管理单位是北京xx工程管理咨询有限公司,施工总承包单位是xx建设集团有限公司,监理单位是xxx有限责任公司。 二、执行基本建设程序情况 该人防工程于20xx年8月16日经中央国家机关人民防空办公室审批,20xx年8月24日通过了国管局人防办的设计审核及施工图设计审核,建设工程规划许可证号为 20xx规建字05xx号,建设工程施工许可证号为[200x]建施字0xxx号。按照"建设工程质量管理条例"的规定,报请北京市质量监督站海淀站注册,监督注册号京建质字(20xx)第05xx号,工程于20xx年6月20日开工,竣工日期为20xx年月15日。 按照"建设工程招投标管理办法"对工程监理和工程总承包进行了 招投标,最终确定工程监理由北京xx有限责任公司承担,工程总承包由xx建设集团有限公司承担。工程施工过程中,对已审批的人防施工图设计文件未发生变更文件,工程严格按施工图施工,严格执行国家关于人防工

程建设的规程、规范和技术标准,以及管理和监督制度,较好地执行了基本建设程序。 三、对勘察、设计、施工、监理工作的评价 本人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规和技术规程、规范,对工程的岩土、验槽和检验基底土质等工作按照程序和规范进行了勘察工作,地基承载力满足设计要求,达到了人防工程建设要求。 设计工作按照北京市民防局审查的设计方案进行了全面、系统、完整的设计,符合国家设计规范,满足了施工需要。 施工单位按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范,以及施工合同要求进行了施工。在工程进度、质量、造价和安全生产,以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。 工程监理比较严格地执行了北京市建设委员会颁发的《工程建设监理规程》,对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期交工,工程质量达到了人防工程竣工验收标准。 四、工程开工、竣工时间及验收程序组织形式和内容 人防工程于20xx年7月2日开工至20xx年月10日竣工,历经378天。工程按照建设部有关人防工程验收规定,于20xx年月14日由建设投资单位组织设计单位、施工单位和监理单位进行工程竣工验收。 参加验收单位及人员: 1. 建设投资单位:王xx 武xx 杨xx

人防工程竣工验收报告

南昌·千禧同业小区人防工程竣工验收 工作汇报及自评意见 一、工程概况 南昌·千禧同业小区位于南昌市高新区艾溪湖三路以南、创新一路以东,其中人防工程位于地下室一层,为甲类防空地下室。设计主体结构合理使用年限为50年,抗力等级为核6常6级,防化等级为丙/丁级。 本工程设4个防护单元,其战时用途为2个二等人员掩蔽所、1个物资库及1个移动电站,具体战时主要经济指标如下: 主体结构设计砼强度等级为C30,抗渗等级为P8,采用HPB300及HRB400钢筋,人防设备由江西大明人防设备有限公司负责提供及安装。 二、工程质量控制情况 1、质量管理体系建设 1)本工程严格按照施工组织设计的要求,进行统筹安排施工,建立了三级技术质量管理体系,施工过程中严格按本企业标准及有关规范进行操作,对施工中各种情况制定了相应的措施,以确保施工质量。使质量控制的责任落实到人,做到层层有控制,处处有人管,对工程质量实行质检员,技术、质量负责人,项目经理,三重把关制度,通过巡视和平行检查等方法对施工过程进行控制,使工程质量始终处于 页脚内容1

受控状态。 2)认真审核图纸,在对工程全面了解的基础上,编制每一道工序,每一个项目的施工技术保证措施,对易发生质量通病,功能缺陷的部位预先提出防治措施,达到了防治目的。 3)每批材料进场后,首先进行进场验收并按要求对原材料见证取样复试合格,确保在工程中使用合格的材料。在主体施工过程中,重点控制了钢筋、商品混凝土、水泥的质量、砼外加剂的质量及砼搅拌的计量工作,装修过程中则重点控制了人防设备、装修材料、水暖管件、阀门、电气、门窗等材料的进场使用。 4)贯彻落实质监站的质量管理要求,结合现场实际着重进行了基础底板、墙体、顶板、人防门扇安装工程的质量控制,设备功能、使用功能的检查与控制,及各种需抽送检材料的检验工作。 2、工程材料保证资料 钢筋进场二次检测报告8份; 外加剂二次检测报告2份; 泵送砼配合比检测报告3份; 混凝土出厂合格证21份; 混凝土抗压强度检测报告21份; 混凝土抗水渗透检测报告10份; 防水卷材出厂合格证及二次检测报告1份; 防爆按钮、防爆地漏、预埋镀锌钢管合格证1份。 3、分项、分部及单位工程质量验评资料 页脚内容2

人防工程竣工验收方案

家运天城三期10-13号楼人防工程竣工验收方案 贵州省人防工程质量监督站: 由我单位建设、七冶土木工程有限责任公司施工、贵州宇建工程管理咨询有限公司监理的人防工程,现已按设计及合同约定内容要求完成。于年月日已进行初验;施工单位对初验中所提出的问题已整改(完成、基本完成),单位工程质量控制资料经审查(完整、基本完整),具备竣工验收条件。经协商确定于年月日进行验收,由邹启友同志担任验收组长,由葛平同志主持工程竣工验收会议。现确定竣工验收方案如下:一、验收程序: (一)、验收组组长宣布验收组成员名单: (二)、验收内容: 1、审查单位工程质量控制资料; 2、现场检查外观质量和使用功能。 (三)、验收组成员分工: 1、资料审查组:由组成,负责; 2、现场检查组:由组成,负责; 3、其他与会人员参加现场检查或资料审查。 (四)、小组检查验收。 (五)、检查完毕由验收组长召集验收组成员会议,确定验收评定结论,签署验 收意见,对质量验收评定表及备案表进行签证。 (六)、签证完毕召开验收会议。 二、验收会议议程: (一)、听取各责任主体汇报。 1、施工单位: (1)、项目经理汇报施工过程质量、安全、文明生产综合控制实施情况; (2)、施工单位技术负责人汇报质量责任行为、质量综合评定情况; 2、设计(勘察)单位汇报质量责任行为和检查报告以及强制性规范条文 执行情况、确认工程(地基)质量满足设计(勘察)要求。 3、监理单位: (1)、现场监理工程师汇报质量责任行为、实物控制措施及各分部工程质 量评定情况; (2)、总监理工程师汇报合同履约、单位工程质量评价报告。

4、建设单位汇报质量责任行为、实物控制、合同履约及质量评价。 (二)、各职能部门对施工过程质量责任行为和实物控制效果进行评价。 (三)、验收小组汇报验收检查情况。 (四)、验收组长依据上述程序执行情况填写并宣读《工程竣工验收报告》。(五)、质监站:确认验收工作的有效性。 1、行为监督: (1)、各方质保体系是否健全有效、执证上岗; (2)、见证取样是否授权、检测要求执行情况; (3)、是否有违反强标和降低质量标准的行为; (4)、各质量控制点部位执行情况与阶段性验收是否遵循有关程序和规定。 2、实体监督: (1)、质量控制点部位的隐蔽检查和结构质量强化措施执行情况; (2)、防护设备设施的预埋安装及各类管线的防护密闭措施的执行情况; (3)、地基及基础、主体结构和孔口防护设备设施质量验收评价。 3、资料审查: (1)、阶段性验收质量控制资料审查签证情况; (2)、抽样测试情况和异常报告的查处; (3)、单位工程质量控制资料审查与评价。 4、观感评价:外观效果与检查存在的质量缺陷。 5、验收监督: (1)、本次验收组人员资格、组织、程序、内容与验收方案是否相符; (2)、综合验收结论有效性的确认。 6、备案规定: (1)、限期整改质量缺陷的工程,备案时须提供签证的整改书面材料报告; (2)、经验收合格的工程,在验收后十五天内未进行备案的,本次验收工作无效,须重新组织验收,再进行备案; (3)、未进行备案的工程,不得投入使用。违反的,按《建设工程管理条例》查处; (4)、施工单位保修承诺和质量回访服务要求。 (六)、领导讲话。 (七)、散会。 建设单位(章) 年月日

人防工程竣工验收须知

 7、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报 1 告。8、有施工单位签署的工程质量保修书(单建工程)。、有公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件9 (单建工程)。10、监督机构等部门责令整改的问题全部整改完毕;、建设单位(或监理单位)已组织设计单位、监理单位、施工11初验工程质量应达防护设备厂家对人防地下室进行竣工初验,单位、到合格标准。12、由建设单位组织,成立人防工程竣工验收组,组长由建设单位项目负责人担任,副组长由至少一名专业技术人员担任。单位工程的验收人员应具备工程建设相关专业中级以上技术职称并具有5年以上从事工程建设相关专业的工作经历,参建单位工程验收的签字人员应为各责任主体(项目)负责人组成。 二、竣工验收程序

附表8_人防工程竣工验收报告(建设单位)

苏人防质监字第号 人防工程竣工验收报告 单位工程名称:漕湖之韵地下汽车库 建设单位名称:苏州市城北房地产开发有限公司 竣工验收时间: 苏州市人防工程质量监督站制 备注:此表不得翻印,复印无效。

人防工程竣工验收报告 单位工程名称漕湖之韵地下汽车库 工程地点相城区北桥街道凤北荡路北 人防建筑面积㎡工程造价万元工程防护标准甲、乙类工程,防核六级,防常六级,防化丙级 工程类型附建式(框架-剪力墙结构)地上层数11层 地下层数1层人防层次负1层 平时用途汽车库战时用途二等人员掩蔽工程开工时间2013-09-15工程竣工时间2014-11-30 施工单位名称苏州北桥建筑安装有限公司 勘察单位名称苏州市城市建筑设计院有限责任公司 设计单位名称苏州江南意造建筑设计有限公司 监理单位名称苏州市时代工程咨询设计管理有限公司 工程报监时间开工时间2013-09-15 工程造价万元 工程概况: 漕湖之韵地下汽车库工程建筑设计为地下1层,地上11层住宅建筑。地下室J~Z/1~20轴、~J/19~20轴设计平时为二类地下汽车库。地下人防建筑面积为战时为二等人员掩蔽所,,战时为3个防护单元,一个移动柴油电站,设7个人员出入口,可掩蔽3200人,全现浇框架剪力墙结构。基础垫层为C15混凝土,整板基础及地下室梁板、墙柱为C30抗渗混凝土,抗渗等级为S6。地下室设喷淋、通风系统,56樘人防门。本项目由苏州江南意造建筑设计有限公司负责工程全面设计,苏州市城市建筑设计院有限责任公司承担地质勘察,苏州北桥建筑安装有限公司中标承担工程建设工作,苏州市时代工程咨询设计管理有限公司负责工程监理工作。

人防竣工验收表格填写范例(杭州)

人防工程竣工验收申请报告 监督注册号: 杭州市人防工程质量监督站: 人防工程已具备《建筑工程质量管理条例》第十六条所规定的竣工验收条件,并经有关责任方确认。现向贵站申报竣工验收,请于近日派监督工程师组到工程现场(地址区 对竣工验收进行监督。 (竣工验收方案附后) 自评及预验收情况 施工单位(公章)监理单位(公章)自评日期预验收日期 自评结论预验收结论 项目经理总监 技术负责人 人防工程 专业监理员 验收 组成 人员 姓名工作单位职务职称姓名工作单位职务职称 建设单位项目负责人:(公章) 年月日回执签收人:年月日

单位工程名称 设计单位名称 设计单位地址 邮 编 人防建筑/掩蔽面积 / (m 2) 联系电话 设计合理使用年限 防护等级 设计允许最终沉降量 战时用途 质量验收意见 填写要求: 1.通过现场全面检查,确认工程质量是否满足设计要求,充分体现了设计意图,是否认可施工单位的自评意见. 2.本工程依法进行设计、执行有关部门的批文及根据勘察成果文件进行设计的情况; 3.本工程是否按强制性标准和强制性条文进行工程设计; 4.在施工过程中,设计单位签发的设计文件(包括设计变更通知单和技术核定单等)是否符合国家规范、强制性标准要求,实物质量与设计文件是否相符; 5.施工过程中, 是否发现结构性的质量缺陷,(如沉降超标、倾斜、裂缝等)并提出设计处理方案,施工单位是否按设计处理方案处理. 6.本工程是否已完成工程设计文件要求的各项内容. 项目负责人: 年 月 日 设计 单位 公章 注册建筑师: 年 月 日 注册结构师: 年 月 日 单位法人代表: 年 月 日

单位工程名称 建 筑 面 积 结构类型、层数 施工单位名称 施工单位地址 施工单位邮编 联 系 电 话 质量验收意见 填写要求: 1.施工单位质量责任行为履行情况(如是否依法承揽工程、分包工程签订书面合同、资质相符;是否建立工程质量保证体系,是否建立各级质量责任制及质量控制程序); 2.本工程是否已按要求完成工程设计和合同约定的各项内容; 3.在施工过程中,执行强制性标准和强制性条文的情况; 4.施工过程中对监理和监督机构提出的要求整改的质量问题是否已闭合; 5.人防部分完工后,企业自查,是否确认工程达到竣工标准工程质量达到合格质量等级满足结构安全、人防战时和平时的使用功能要求; 6.工程质量保证资料(包括检测报告的功能试验资料)基本齐全且已按要求装订成册; 7.建筑物沉降观察成果和倾斜率情况; 8.其他需说明的情况。 项目经理: 年 月 日 施工 企业 公章 企业质量负责人: 年 月 日 企业技术负责人: 年 月 日 企业法人代表: 年 月 日

全套人防工程竣工验收

人防工程竣工验收表格目录 一、人防工程技术档案; 二、人防工程竣工验收备案表;(人防验收表1) 三、建筑工程施工许可证;(复印件) 四、规划、公安消防、环保部门出具的认可文件或者准许使用文 件;(复印件) 五、人防工程竣工验收报告;(人防质监表1) 六、勘察单位工程质量报告;(人防质监表2) 七、设计单位工程质量检查报告;(人防质监表3) 八、监理单位工程质量评估报告;(人防质监表4) 九、施工单位工程质量竣工报告;(人防质监表5) 十、单位工程质量控制资料核查记录;(人防质监表6) 十一、单位工程观感质量检查记录;(人防质监表7) 十二、单位工程质量验收记录;(人防质监表8) 十三、人防工程竣工验收整改通知书;(人防质监表9) 十四、人防工程竣工验核通知单;(人防质监表10) 十五、建设单位竣工验收通知单;(人防质监表11) 十六、分部、分项工程质量验收记录; 十七、施工单位签署的工程质量保修书; 十八、主要材料质量报告,砼试压报告; 十九、人防设备、设施的有关质量检测和功能性试验资料; (设备厂) 人防验收表1 编号:建验备20 -- 人民防空工程 竣工验收备案表

人民防空工程竣工验收备案表

[人防质监表1] 人防工程竣工验收报告 单位工程名称:海润·水晶城项目防空地下室 建设单位名称:广西海润投资置业有限公司 竣工验收时间:年月日 玉林市人民防空办公室制 填写说明 1、人防工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。 2、填写要求内容认真,语言简练,字迹清楚。 3、人防工程竣工验收报告一式六份,建设单位、监督站、备案机关、人防主管部门、施工单位及城建档案部门各持一份。

人防工程竣工验收报告通用范本

内部编号:AN-QP-HT695 版本/ 修改状态:01 / 00 In Order T o Standardize The Management, Let All Personnel Enhance The Executive Power, Avoid Self- Development And Collective Work Planning Violation, According To The Fixed Mode To Form Daily Report To Hand In, Finally Realize The Effect Of Timely Update Progress, Quickly Grasp The Required Situation. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 人防工程竣工验收报告通用范本

人防工程竣工验收报告通用范本 使用指引:本报告文件可用于为规范管理,让所有人员增强自身的执行力,避免自身发展与集体的工作规划相违背,按固定模式形成日常报告进行上交最终实现及时更新进度,快速掌握所需了解情况的效果。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、工程概况 xx委员会业务评审楼扩建工程位于海淀区xx号,具体地址边界为:北临xx路,南临xx 路,东临双清路,西临城铁13号线及京包铁路。建设占地2683.645㎡,建筑面积11130平方米,人防地下室所处地下一层,面积707平方米,平时用途为汽车库,战时用途为物资库。 工程建设投资单位是国家xx委员会,勘察单位是北京市勘察设计研究院,设计单位是北京xx工程设计与顾问有限公司,管理单位是北京xx工程管理咨询有限公司,施工总承包单

人防工程竣工验收报告(范本)

人防工程竣工验收报告填写说明: 本范本中蓝色带下划线文字均为说明或占位符,填写时请删除。 本行及以上文字打印前请删除 人防工程竣工验收报告(范本) 一、工程概况 XXXX位于XX区XXXX路XXXX号,具体地址边界为:北临XXXX号(路),南临XXXX号(路),东临XXXX号(路),西临XXXX号(路)。建设占地XXX公顷,建筑面积XXXX平方米,人防地下室所处地下XX层,工程主体面积XXXX平方米,室外出入口通道面积为XXXX平方米,地面管理用房面积为XXXX平方米(以上面积请与<人防工程施工图备案通知单>核对后填写),平时用途为XXXX(如平时用途为车库请如实填写如下数据:人防工程车位数为XXXX个),战时用途为XXXX。(平战用途请与<人防工程施工图设计审查意见书>核对后填写) 工程建设投资单位是XXXX,勘察单位是XXXX,设计单位是XXXX,施工总承包单位是XXXX,监理单位是XXXX。 二、执行基本建设程序情况 该人防工程于XXXX年XX月经市人防办审批,通过了居住区人防规划,XXXX年XX 月经市人防办审批,人防工程施工图备案通知书(或人防工程审批通知单),文号为XXXX)(此号请与<人防工程施工图备案通知单>核对后填写,例:XXXX京防施备字XXXX号),建设工程规划许可证号为XXXX,建设工程施工许可证号为XXXX。按照“建设工程质量管理条例”的规定,报请北京市质量监督总站(或区县监督站)注册,监督注册号XXXX(此号请与<北京市建设工程质量监督( )站工程质量监督注册表>核对后填写,例:京建质字(XXXXX)第XXXX号),工程于XXXX年XX月XX日开工,竣工日期为XXXX年XX月XX 日(此日期送交备案资料时填写)。 按照“建设工程招投标管理办法”对工程监理和工程总承包进行了招投标,最终确定工程监理由XXXX承担,工程总承包由XXXX承担。工程施工过程中,对已审批的人防施工图设计文件未发生变更文件,工程严格按施工图施工,严格执行国家关于人防工程建设的规程、规范和技术标准,以及管理和监督制度,较好地执行了基本建设程序。 三、对勘察、设计、施工、监理工作的评价 本人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规和技术规程、规范,

人防工程竣工验收申请表 7

人防工程竣工验收申请表 7

附表7 监督注册编号: RFZJ10004人防工程竣工验收申请表 单位工程名称:华润置地·紫云府二期人防地库 建设单位名称:华润置地(合肥)有限公司 申请时间:

一、人防工程概况

二、人防工程竣工验收方案 (一)验收依据 1.人防工程设计文件和工程施工承包合同; 2.有关人防工程建设法律、法规和规章; 1)《中华人民共和国人民防空法》; 2)《建设工程质量管理条例》; 3)《安徽省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》; 4)《安徽省人民防空工程建设与维护管理规定》; 5)其他。 3.有关工程建设技术质量标准 1)《工程建设标准强制性条文》(人防工程部分) 2)《人民防空地下室设计规范》 3)《人防工程施工及验收规范》 4)《人民防空工程设计防火规范》 5) 《人民防空工程质量检验评定标准》 6) 《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》 7) 《人民防空工程防护设备产品质量检验标准》 8) 建设项目的有关批准文件 9) 施工图设计文件及施工图审图意见 10) 工程平时用途涉及到的有关工程建设标准、规范(二)验收内容(根据实际情况填写)

(三)验收组人员组成 建设单位组织参与工程勘察设计、施工、监理等单位和有关部门代表、有关方面专家组成验收组,根据工程特点,可下设若干专业小组。 1.验收组组长:(由建设单位有关负责人担任) 2.验收组副组长:(可由建设单位项目负责人、专业管理人员或委托项目总监理工程师担任) 3.专业验收小组组长:(由建设单位专业管理人员或委托项目专业监理工程师、有关部门代表、有关方面专家担任)4.验收组成员:(项目总监理工程师、专业监理工程师;勘察单位项目负责人、专业负责人;设计单位项目负责人、专业设计负责人;施工单位负责人和项目经理;分包单位项目负责人;有关部门代表) 5.当建设单位委托项目总监理工程师、专业监理工程师承担具体验收组织工作时,项目总监理工程师应将验收组织情况向建设单位项目负责人报告,但仍由建设单位项目负责人签署竣工验收意见。 (四)验收程序 1.建设单位主持验收会议。 2. 施工、勘察、设计、监理、建设单位分别汇报情况。 3. 验收组人员审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的

人防工程竣工验收报告(建设单位)

人防工程竣工验收报告(建设单位) (盖章) 工 程 概 况 工程名称 江苏检验检疫综合技术实验用房 人防立项文号 JJSP-201001 7 工程地点 南京市建邺区香山路以东、嘉陵江东街以 南(南京市建邺区创智路 39号) 开工日期 2010 年 12 月 21 日 建设单位 中华人民共和国江苏出入境检验检疫局 验收日期 2015年2月4 日 建设单位组织机构代码 01400124-X 勘察单位 南京市测绘勘察研究院有限公司 资质等级 甲级 设计单位 江苏省建工设计研究院 资质等级 甲级 监理单位 南京工大建设监理咨询有限公司 资质等级 甲级 土建施工单位 江苏顺通建设集团有限公司 资质等级 特级 安装施工单位 江苏顺通建设集团有限公司 资质等级 一级 栋 号 建筑 面积 防护区 面积 使用 面积 掩蔽 面积 设备用房 面积 进排风 井数 出入 口数 防护等 级 平时 功能 战时 功能 地下 室 6275 6258.5 6275 5747J 7 )141.12 15 6 6 车库 二等人 员隐蔽 部及区 域电站 验收情 况及内 容 各参建单位总包,安装,监理,设计,设备提供商在人防质检站监督之下对 工程资料和实体进行验收,程序合法。 设位行本设序况 建单 执基建程情 对该工程的建设过程从立项、批复、开工、竣工均符合国家法律法规。 对勘 察 情 况的 评价 勘察单位服务与勘察质量符合规范要求,

设情的价 对计况评 设计单位服务与设计质量符合规范要求 对监 理情 况的 监理单位实施监理工作符合规范要求 评价 对施 工情 施工单位工程施工组织及施工质量符合规范要求,满足设计要求 况的 评价 验收 前期手续、工程实体、各方服务及建设质量均较好完成,同意竣工验收。 意见 (盖章) 分 组 姓名 单位 职务/职 称 签名

人防工程竣工验收报告(范本)

人防工程竣工验收报告(范本) 一、工程概况 XXXX位于XX区XXXX路XXXX号,具体地址边界为:北临XXXX号(路),南临XXXX号(路),东临XXXX号(路),西临XXXX号(路)。建设占地XXX公顷,建筑面积XXXX平方米,人防地下室所处地下XX层,面积XXXX平方米,平时用途为XXXX,战时用途为XXXX。 工程建设投资单位是XXXX,勘察单位是XXXX,设计单位是XXXX,施工总承包单位是XXXX,监理单位是XXXX。 二、执行基本建设程序情况 该人防工程于XXXX年XX月经市民防局审批,通过了居住区人防规划,XXXX年XX 月经市民防局审批,人防工程施工图备案通知书(或人防工程审批通知单),文号为XXXX,建设工程规划许可证号为XXXX,建设工程施工许可证号为XXXX。按照“建设工程质量管理条例”的规定,报请北京市质量监督总站(或区县监督站)注册,监督注册号XXXX,工程于XXXX年XX月XX日开工,竣工日期为XXXX年XX月XX日。 四、工程开工、竣工时间及验收程序组织形式和内容

人防工程竣工验收通知书填写样表

人防工程竣工验收通知书填写样表: 施工单位: 1、依法承揽工程,分包工程签订合同与资质相符;已建立工程质量保证体系,建立各级质量责任及质量控制程序; 2、已按要求完成工程设计和合同约定的各项内容; 3、在施工过程中,严格执行强制性标准和强制性条文; 4、施工过程中对监理和监督机构提出的要求整改的质量问题已改正,并得到监理单位认可; 5、工程完工后,企业自查,已达到竣工标准,工程质量达到合格质量等级,满足结构安全和使用功能要求; 6、工程质量保证资料齐全有效; 勘察单位: 1、通过现场全面检查确认工程施工质量已达到勘察成果文件的要求,认可施工单位的自评意见; 2、本工程依法进行勘察工作并严格执行有关主管部门的批文; 3、本工程严格按强制性条文进行勘察工作; 4、本工程提供的工程成果符合合同要求,且真实、准确; 5、按要求参加工程地基基础检验; 6、本工程地基验槽情况与本工程地质勘察报告书内容相符。 设计单位: 1、通过现场全面检查,本工程质量满足设计文件要求,认可施工单位的自评意见; 2、本工程依法进行设计、并执行有关部门的批文、根据勘察成果文件进行设计; 3、本工程严格按强制性标准和强制性条文进行工程设计; 4、在施工过程,设计单位签发的设计文件(包括设计变更通知单和技术核定单等)符合国家规范、强制性标准要求,实物量与设计文件相符; 5、施工过程中,无结构性的质量缺陷; 6、本工程已完成工程设计文件要求的各项内容。 监理单位: 1本单位依法承揽工程,并建立以总监为中心的质量保证体系,严格落实专业人员岗位责任制,对隐蔽工程、分项、分部工程及时进行验收; 2、严格实行监理规范;

人防工程竣工验收程序

人防工程竣工验收阶段的质量监督 一、人防工程竣工验收程序 (一)成立验收组,制定验收方案。工程完工后,建设单位收到施工单位的“人防工程竣工报告”,勘察、设计单位的“人防工程质量检查报告”、监理单位的“人防工程质量评估报告”后,对符合竣工验收条件的工程,应组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。 (二)办理竣工验收申请。建设单位应在工程竣工验收15个工作日前,向当地人民防空行政主管部门办理人防工程竣工验收申请,提交“人防工程竣工验收申请表”(附表一)及符合竣工验收条件的相关资料。 (三)审查竣工验收条件。当地人民防空行政主管部门对工程竣工验收条件和竣工资料进行审查,对符合竣工验收条件的,向建设单位出具人防工程准予竣工验收回复,对不符合竣工验收条件的,通知建设单位整改,整改完毕后重新申请竣工验收。 (四)组织竣工验收。建设单位接到当地人民防空行政主管部门准予竣工验收回复决定后,在工程竣工验收7日前书面通知当地人民防空行政主管部门和人防工程质量监督机构,并按下列要求组织竣工验收: 1.施工、勘察、设计、监理、建设单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规、规范和人防工程建设强制性标准的情况。 2.验收组人员审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档

案资料。 3.实地查验工程质量。 4.签署工程竣工验收意见、编制竣工验收报告。验收组对工程勘察、设计、施工、监理单位各管理环节和工程实体质量等方面做出全面评价,形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见,并编制“人防工程竣工验收报告”。“人防工程竣工验收报告”经建设单位项目负责人和建设单位法定代表人审核签字,并加盖单位公章。 5.参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后,重新组织工程竣工验收。 二、人防工程竣工验收的监督 人防工程质量监督机构对以下内容进行重点监督: (一)工程竣工条件是否符合规定。 (二)工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行标准、验收内容是否正确。 (三)工程实体质量及质量保证资料有无重大缺陷。 (四)竣工验收人员签字及验收文件是否齐全,工程参建各方主要质量负责人签字手续是否齐全,质量终身责任制档案是否建立。 (五)对符合竣工验收标准的人防工程,人防工程质量监督机构应当在工程竣工验收合格之日起5个工作日内,向当地人民防空行政主管部门提交该工程的“人防工程质量监督报告”。“人防工程质量监督报告”应由项目监督员签字,经人防工程质量监督机构负责人审核签字,加盖公章后报送当地人民防空行政主管部门。

人防工程竣工验收申请表-完整版本

