文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空气调节实验报告

空气调节实验报告

空气调节实验报告
空气调节实验报告

实验一测量室内、外环境下干湿球温度

一、实验目的

大气中的空气是湿空气,表示湿空气状态参数不只是有压力、温度、体积;还有其他特有的湿空气的气体参数:湿球温度、露点温度、含湿量、相对湿度、水蒸气分压力等等。有些参数是相对独立的,部分参数是紧密的关系。

对于某一地点来讲,大气压力是一定的;在大气压力一定的情况下,只要确定了湿空气的干球温度与湿球温度,就可以确定其状态(焓湿图上的可以找到某一点表示),也可以确定其他状态参数。

二、实验仪表、器材

1. 干湿球温度计;

2. 当地大气压力(760mm汞柱)焓湿图;

三、实验记录

分别测量室内外空气的干湿球温度,记入下表,取平均值。

测量次数 1 2 3 平均值

室外

室内

冷库内

将平均值填入下表的第一、第二列,查表(图)得出其他参数值,列入下表。

参数干球温

度湿球温

含湿量水蒸气

分压力

饱和含

湿量

饱和分

压力

露点温

焓值

室内

室外

冷库内

四、思考题

1. 在表示湿空气状态参数中,哪些是相互独立的?哪些是相互关联的?

2.空气的焓值计算公式,哪些是显热,那部分是潜热?温度高的湿空气焓值一定高吗?

3.计算冷库内空气,由状态点,20度,相对湿度40%,20分钟内冷却到0度,相对湿

度90%,冷库设备的制冷量要多大?

4.在焓湿图上,标出状态点A(干球25度,湿球10度),B(干球25,湿球11.5),C(干球10,湿球3.5),D(干球35,湿球19.5),说明AB,AC,AD连线表示那种空气处理过程?

实验二组合式空调器认识实验

一、实验目的

空气调节要实现调节功能离不开空气处理设备,主要有热湿处理、洁净度处理、噪声与振动处理等。组合式空调器是中央空调工程中具有多种处理能力的常用空调设备。

结合实验室现有条件,参观认识实验室小型卧式组合式空调器,掌握其构造及各功能段的连接方式;认识每个处理段对空气实现的什么处理过程。

二、实验仪表、器材

1. 组合式空调器;

三、实验记录

分别画出组合式空调器结构示意图,管路连接示意图,标出具有的各功能段。

在焓湿图上,表示冬夏季空气处理过程;每个处理过程使用的功能段名称。

四、思考题

1.空调工程使用的热湿处理设备有哪些?可以实现哪些处理过程?

2.空气过滤器在空调工程如何应用?高效过滤器安装在系统的什么位置?

3.与组合式空调器管路连接的要求如何?

4.组合式空调器除卧式以外,还有什么形式?

实验三测量送风口风速

一、实验目的

空调风系统中风速的控制非常重要,包括风管的风速、送风口风速、回风口风速等在系统设计中均应合理取值。风速影响到射程的大小、气流组织的形成、气流噪声等;对于不同使用特点与功能要求的空调系统,取值也不尽相同,

二、实验仪表、器材

1.空调风系统的风机盘管送风口、散流器送风口等

2.热球风速仪;

三、实验记录

1.分别测量风机盘管送风口、散流器送风口的不同状态的风速;

2.测量回流区风速

四、思考题

1.对气流组织的影响因素有哪些?

2.散流器与卧式风机盘管送风射流是否一致,请说明?

3.空调区内风速取值的大小?

4.如何测量风管内风速?

建筑电气设计相关计算公式大全

一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷 Pjs=Kx·Pe(Kw); 无功计算负荷 Qjs=Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA); 计算电流 Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表); tgψ ---功率因数的正切值(见下表); Ux---标称线电压(Kv)。 Kx---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即: Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。 民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cosψ、tgψ的取值表: 注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。

2、配电干线或变电所的计算负荷: ⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe); 总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg); 总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。 配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:∑---总矢量之和代号; K∑---同期系数(取值见下表1)。 ⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行计算,参照上述方法进行。即: ∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。 变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。 (载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。 同期系数K∑值表: 计算负荷表(参考格式):

空调功率计算方法

空调功率计算方法 我们现在讲空调的大小主要用匹来表示:1匹、1.5匹。匹是指空调的消耗功率,平时我们所说的空调 是多少匹,是根据空调消耗的功率算岀空调的制冷量,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。这二者之间的换算关系为:1匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以 1.162,这样,1 匹制冷量应为2000大卡X1.162 = 2324W。这里的W (瓦)即表示制冷量,而1.5匹的制冷量应为2000 大卡X1.5 X1.162 = 3486W。 通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115-145W ,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为 145-175W 。比如,某家庭客厅使用面积为15平方米,若按每平方米所需制冷量160W 考虑,则所 需空调制冷量为:160VX 15 = 2400W。这样,就可根据所需2400W 的制冷量对应选购具有2500W 制冷量的KF-25GW型分体壁挂式空调器。所谓能效比也称性能系数,就是一台空调器的制冷量与其 耗电功率的比值。通常,空调器的能效比接近3或大于3为佳,就属于节能型空调器。 空调器的制冷量/制热量: 1、空调器在进行制冷运转时,在单位时间内,从密闭房间内排岀的热量称为空调器的制冷量。 2、空调器在进行制热运转时,在单位时间内从密闭房间内释放岀的热量称为空调器的制热量。 3、每平方米空调需要150W 制冷量:从而推出房间面积使用空调的计算公式: 制冷量/150W= 房间的面积;房间的面积+2=适应最大面积;房间的面积-2=适应最小面积 例如:KFR-2601GW/BP 制冷量:2600W 2600/150=17 17+2=19 17-2=15 所以该空调适用面 积为:15-19就的房间,空调的匹数也由此而来。 根据制冷量给空调分类: 1P : 2300W-2500W 1.25P:2600W-2800W 1.5P : 3000W-3600W 2P:4000W-5200W 2.5P:5800W-6200W 3P:6500W-7200W

空气调节(第四版)-基础知识-105题

空气调节(第四版)—基础知识 赵荣义范存养薛殿华钱以明编 1、在工程上,将只实现内部环境空气温度的调节技术称为,将为保持工业环境有害物质浓度在一定卫生要求范围内的技术称为。(第1页) 供暖或降温;工业通风。 2、空气调节应用于工业及科学实验过程一般称为“空调”,而应用于以人为主的空气环境调节则称为“空调”。(第2页) 工艺性;舒适性。 3、湿空气是指和的混合气体。(第5页) 干空气;水蒸气。 4、根据道尔顿定律,湿空气的压力应等于与之和。(第5页) 干空气的压力;水蒸气的压力。 5、在理论上,是在定压绝热条件下,空气与水直接接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度,也称。(第11页) 湿球温度;热力学湿球温度。 6、空调房间冷(热)、湿负荷是确定空调系统和空调设备的基本依据。(第20页)送风量;容量。 7、在室内外热、湿扰量作用下,某一时刻进入一年恒温恒湿房间内的总热量和湿量称为在该时刻的 和。(第20页) 得热量;得湿量。 8、在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为;为补偿房间失热而需向房间供应的热量称为。(第20页) 冷负荷;热负荷。 9、在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为;为维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量称为。(第20页) 冷负荷;湿负荷。 10、房间冷(热)、湿负荷量的计算必须以室外和室内要求维持的为依据。(第20页) 气象参数;气象条件。 11、空调房间室内温度、湿度通常用两组指标来规定,即和。(第20页) 温度湿度基数;空调精度。 12、室内温、湿度基数是指在空调区域内所需保持的空气与。(第20页) 基准温度;基准相对湿度。 13、根据空调系统所服务对象的不同,可分为空调和空调。(第20页) 舒适性;工艺性。 14、在ISO 7730标准中以PMV—PPD指标来描述和评价热环境。该指标综合考虑了人体活动强度,衣服热阻(衣着情况),,平均辐射温度,空气流动速度和等六个因素。(第23页) 空气温度;空气湿度。 15、指标代表了对同一环境绝大多数人的冷热感觉,因此可用该指标预测热环境下人体的热反应。由于人与人之间生理的差别,故用指标来表示对热环境不满意的百分数。(第25页)PMV(预期平均投票);PPD(预期不满意百分率)。 16、ISO 7730对PMV—PPD指标的推荐值为:PPD<10%,即PMV值在-0.5~+0.5之间,相当于在人群中允许有10%的人感觉不满意。(第25页) 17、我国《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)中规定采暖与空气调节室内的热舒适性指标宜为:-1≤PMV≤+1,PPD≈26%。(第25页)

实用的电气计算公式

掌握实用得计算公式就是电气工作者应具备得能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理与收集得一些常用得实用公式与口诀整理出来,并用实例说明与解释。 1、照明电路电流计算及熔丝刀闸得选择 口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求; 日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外); 刀闸保险也好求,一点五倍额定流; 说明:照明电路中得白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=1,用功率P单位瓦除以电压等于其额定电流。日光灯为电感性负荷,其功率因数co sΦ为0、4-0、6(一般取0、5),即P/U/cosΦ=I。 例1:有一照明线路,额定电压为220V,白炽灯总功率为2200W,求总电流选刀闸熔丝。 解:已知U=220V,总功率=2200W 总电流I=P/U=2200/220=10A 选刀闸:QS=I×(1、1~1、5)=15A 选熔丝:IR=I×(1、1~1、5)=10×1、1=11A (取系数1、1) QS--------刀闸 IR---------熔丝 答:电路得电流为10安培,刀闸选用15安培,熔丝选用11安培。 例2:有一照明电路,额定电压为220V,接有日光灯440W,求总电流选刀闸熔丝。(cosΦ=0、5) 解:已知U=220V, cosΦ=0、5,总功率=440W 总电流I=P/U/ cosΦ=440/220/0、5=4A 选刀闸:QS=I×(1、1~1、5)=4×1、5=6A 选熔丝:IR=I×(1、1~1、5)= 4×1、5=6A 答:电路得总电流为4A,刀闸选用6A,熔丝选用6A。 2 、380V/220V常用负荷计算 口诀:三相千瓦两倍安,热,伏安,一千乏为一点五 单相二二乘四五,若就是三八两倍半。 说明:三相千瓦两倍安就是指三相电动机容量1千瓦,电流2安培,热,伏安,一千乏一点五就是指三相电热器,变压器,电容器容量1千瓦,1千伏安,1千乏电容电流为1、5安培,单相二二乘四五,若就是三八两倍半就是指单相220V容量1千瓦,电流为4、5安,380V单相电焊机1千伏安为2、5安培。 例1:有一台三相异步电动机,额定电压为380V,容量为14千瓦,功率因数为0、85,效率为0、95,计算电流?解:已知U=380V cosΦ=0、85 n=0、95 P=14千瓦 电流I=P/(×U×cosΦ×n)=P/(1、73×380×0、85×0、95)=28(安) 答:电流为28安培。 例2:有一台三相380伏、容量为10千瓦加热器,求电流? 解:已知U=380V P=10千瓦

暖通空调复习答案

(0757)《暖通空调》复习思考题答案 一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。 21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 23、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 24、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。 25、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。 26、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 27、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。 28、按所使用空气的来源分类,空调系统可分为封闭式系统、直流式系统、混合式系统。 29、根据空调机组的结构形式分为整体式、分体式和组合式三种形式的空调机组。 30、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式。 31、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。

《空气调节技术》试题库

《空气调节技术》试题库2 第一部分 问答题 1.空气调节的任务是什么? 2.中央空调系统由哪些部分组成? 3.空气调节对工农业生产和人民物质及文化生活水平的提高有什么作用 4.空气调节可以分为哪两大类,划分这两类的主要标准是什么? 5.简述中央空调在我国的发展概况。 6.你能举出一些应用空气调节系统的实际例子吗?它们是属于哪一类空气调节系统? 第二部分 习题 1.湿空气的组成成分有哪些?为什么要把含量很少的水蒸汽作为一个重要的成分来考虑? 2.,湿空气的水蒸汽分压力和湿空气的水蒸汽饱和分压力有什么区别?它们是否受大气压力的影响? 3.房间内空气干球温度为20℃,相对湿度%50=?,压力为0.1Mpa ,如果穿过室内的冷水管道表面温度为8℃,那么管道表面是否会有凝结水产生?为什么?应采取什么措施? 4.请解释下列物理现象:①在寒冷的冬季,人在室外说话时,为什么能看得见从嘴里冒出的“白气”?②为什么浴室在夏天不像冬天那样雾气腾腾?③试说明秋天早晨的雾是怎样形成的,为什么空气温度一提高雾就消失了?④冬天,有些汽车把热风吹到司机前面的挡风玻璃上就可以防止结霜,这是什么原因?⑤冬季室内供暖,为什么会导致空气干燥?应采取什么措施方可使空气湿润些? 5.两种空气环境的相对湿度都一样,但一个温度高,一个温度低,试问从吸湿能力上看,能说它们是同样干燥吗?为什么? 6.在某一空气环境中,让1kg 温度为t ℃的水吸收空气的热全部蒸发,试问此时空气状态如何变化?在i-d 图上又如何表示?

7.测得空调房间的干球温度、湿球温度和大气压力后,应怎样计算该房间空气的含湿量、相对湿度和焓? 8.空气温度是20℃,大气压力为0.1MPa ,相对温度%501=?,如果空气经过处理后,温度下降到15℃,相对湿度增加到%902=?,试问空气焓值变化了多少? 9.已知大气压力B=0.1MPa ,空气温度t1=18℃,1?=50%,空气吸收了热量Q=14000kJ/h 和湿量W=2kg/h 后,温度为t2=25℃,利用h-d 图,求出状态变化后空气的其他状态参数2?,h2,d2各是多少? 10.已知大气压力为101325Pa ,空气状态变化前的干球温度t1=20℃,状态变化后的干球温度t2=30℃,相对湿度2?=50%,状态变化过程的角系数kJ/kg 5000=ε。试用h-d 图求空气状态点的各参数1?、h1、d1各是多少? 11.某空调房间的长、宽、高为5m 33.3m 33m ,经实测室内空气温度为20℃,压力101325Pa ,水蒸汽分压力为1400Pa ,试求:①室内空含湿量d ;②室内空气的比焓h ;③室内空气的相对湿度?;④室内干空气的质量;⑤室内水蒸汽的质量?⑥如果使室内空气沿等温线加湿至饱和状态,问变化的角系数是多少?加入的水蒸汽量是多少? 12.空调房间内气压为101325Pa ,空气的干球温度为20℃,外墙内表面的温度为7℃,为了不使墙面上产生凝结水,求室内空气最大允许相对湿度和最大允许含湿量是多少? 13.将空气由t1=25℃,%701=?冷却到t2=15℃,%1002=?。问:①每公斤干空气失去水分是多少克?②每公斤干空气失去的显热是多少kJ ?③水凝结时放出的潜热是多少kJ ?④空气状态变化时失去的总热量是多少kJ ? 14.当大气压变化时空气的哪些状态参数发生变化?怎样变化? 15、试求t=26℃时干空气的密度。当地大气压力B=101325Pa 。 16、已知空气温度t=-10℃,大气压力B=101325Pa ,相对湿度φ=70%。试比较干空气和湿空气的密度。 17、已知房间内空气温度t=20℃,相对湿度φ=50%,所在地区大气压力B=101325Pa ,试计算空气的含湿量。 18、某地大气压力B=101325Pa 。测得当时空气温度t=30℃,相对湿度φ=80%。试计算该空气的含湿量。若空气达到饱和状态(φ=100%),试计算该空气的饱

电气设计相关计算公式大全

电气设计相关计算公式大全 一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷Pjs=Kx·Pe(Kw); 无功计算负荷Qjs=Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA);计算电流Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表);tgψ ---功率因数的正切值(见下表); Ux---标称线电压(Kv)。 Kx---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即:Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。

母线连接处的允许温升、伸缩节安装跨数、钢构允许温度电力工程电气设计P356 建筑物年预计雷击次数计算指导书P414 雷击分类指导书P413 雷电流表格规范合P75 手册P776 与避雷器相关参数表规范补P22 等电位联结导体的最小截面手册P826 电涌保护器的选择和配合要求手册P827 绝缘配合的表格规范合P54 标称电压及最高电压各级电压线路输送能力手册P31 35KV及以下线路绝缘子最少片数和最小空气间隙手册P856 3-20KV高压配电装置的空气间隙手册P857 阀式避雷器、金属氧化物避雷器至主变的最大电气距离指导书P394、395 有避雷线线路的耐雷水平、有避雷线杆塔的工频电阻指导书P485 无间隙金属氧化物避雷器持续运行电压和额定电压指导书P407 排气式避雷器外保护间隙的距离、主辅间隙指导书P409、 导线阻抗、电抗,导线排列手册P541 架空线和电缆的电抗计算及几何均矩钢铁手册P189 母线电抗钢铁手册P190 线芯的自几何均距手册P541 线路电压损失计算公式手册P542 导体短路热稳定校验(补充P5) 手册P211 经济电流密度手册P530 指导书P301 谐波对导线截面选择手册P495 硬导体短路机械应力校验手册P208 硬导体的最大允许应力、安全净距规范合P37 15-100Hz交流电流幅值与作用时间指导书P20 变压器 变压器损耗及效率 P77、P135 变压器分接头与二次侧空载电压和提升的关系 P158 变压器选择及接线方式手册P37 电力变压器继电保护 P331 线路的功率损耗 P88、P132 单台电动机补偿容量 P96 并联电容补偿容量、补偿后COSφ指导书P169 投入电容器后电压损失减少的数据手册260 电动机效率及电动与水泵配套电动机功率钢铁手册P308 P90、P557 电压波动对异步电机的影响指导书P92 6项电能质量国家标准摘要指导书P103 谐波有关的参数指导书P165 电压偏差计算、电压偏差对用电设备的影响指导书P158 公共点电压偏差允许值、母线电压波动允许值指导书P162 Cosφ与tgφ、 sinφ的对应值手册P6

暖通空调最常用的设计计算公式

暖通空调最常用的设计计算公式 常用设计计算公式 总热量:Unit:kcal/h 1RT=3.5kw 1P=2.324kw 1kw=860kcal/h 1k=4.27J 1.QT=QS+QL 空气冷却:QT=0.24*&*L*(h1-h2) QT-----空气的总热量QS-----空气的显热量 QL-----空气的潜热量& -----空气的比重取1.2 kg/m3 L -----室内总送风量M3/H h1 -----空气的初焓值kJ/kg H2 -----空气的终焓值kJ/kg 2,显热量: Unit:kcal/h QS=Cp*&*L*(T1-T2) Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度 T2 -----空气最终的干球温度 3,潜热量: Unit:kcal/h QL=600*&*L*(W1-W2) W1 ----空气最初水分含量kg/ kg W2 ----空气最终水分含量kg/ kg 4,冷冻水量: Unit:L/S V1=Q1/4.187*(T1-T2) Q 1-----主机制冷量(KW), T1-T2 -----主机进出水温差 5,冷却水量: Unit:L/S V2=Q2/4.187*(T1-T2)

Q2=Q1+N Q2-----冷却热量KW T1-T2 -----主机冷却水进出水温度 N -----制冷机组耗电功率KW 6,电机满载电流计算: Unit:A FAL=N/1.732*U*COS@ 7,新风量: Unit:M3/H L0 =n*V n -----房间换气次数V -----房间体积 8,送风量: Unit:M3/H 空气冷却:L= QS/ Cp*&*(T1-T2) QS -----显热量kcal/h Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度T2 --空气最终的干球温度 & -----空气的比重取1.2 kg/m3 9,风机功率: Unit:KW N1=L1*H1/102*n1*n2 L1 -----风机风量(L/S) H1 -----风机风压(mH2O) n1 -----风机效率n2-----传动效率,直联传动取1;皮带传动取0.9 10,水泵功率: Unit:KW N2=L2*H2*r/102*n3*n4 L2 -----水流速(L/S) H2 -----水泵压头(mH2O) n3 -----水泵效率=0.7~0.85 n4 -----传动效率=0.9~1.0 r -----液体比重(水的比重为1kg/l) 11,水管管径: Unit:mm D=35.68*根号L2/ v L2 -----水流速(L/S) v -----水设计流速(m/s) 12,空气加湿量: Unit:g R=LX*1.3*(h1-h2)

暖通空调复习题 (2)

一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。制冷空调常用计算公式含工程计算

制冷空调常用计算公式含工程计算 Revised on November 25, 2020

制冷空调常用计算公式

一、商业和公共建筑物的空调设计参数(水机国家规范)

注: 医院采用全新风 二、建筑物冷负荷分解概算指标

此设计参数的冷量估算为水机的设计参数,氟系统中央空调的冷量估算可以参照水机的参数。 三、建筑物热负荷的估算 a-修正系数 例:有一住宅建筑面积为30平方米(有效面积为25平方米),高度为米。冬季房间温度要求达到20℃,室外供暖计算温度为-5℃。 根据方程①计算出建筑物墙壁供暖热负荷: ① 代入数值:Qn=*(30*)**(20+5)=1751w

根据方程②计算出建筑物通风热负荷: ② 代入数值:Qf=*(30*)**(20+5)= 住宅建筑物总的供暖热负荷为:1751w+= 如果考虑到房间的朝向和墙壁上的门、窗失热问题,总供热负荷应为2376w*=3327w。1)中央空调如果采用水系统,则风机盘管可选用。 参数:风量500m3 / h 、制冷量:2800w、制热量:4200w 对于25平方米的房间来说,制冷配置为:2800w / 25平方米=112w / 平方米(96大卡) 制热配置为:4200w / 25平方米=168w / 平方米(145大卡)2)如果采用氟系统的室内机与水系统风机盘管同样的风量、制冷量,则制热量就相差很大。如:RPI-28FSG1Q风量780m3 / h 、制冷量:2800w、制热量:3200w ,制冷配置为:2800w / 25平方米=112w / 平方米(96大卡) 制热配置为:3200w / 25平方米=128w / 平方米(110大卡)水机与氟机在相同的制冷量前提下,显然氟机不能满足冬季供热的需要。因为水机的制热量要比氟机的制热量大出倍。 中央空调如果采用氟系统,冬季环境温度-5℃时,系统的制热功率将衰减到。这就要求制热配置在168w的基础上增加28%,为215w /平方米。这样氟机的制热配置就要比水机制热配置大出倍。即215w/平方米*25平方米=5375w(4623大卡) 因此,这个25平房的建筑物选用氟系统中央空调就制热而言,要获得与水机同样 的制热效果, 制冷配置为:4634w / 25平方米=185w/ 平方米(159大卡) 制热配置为:5375w / 25平方米=215w/ 平方米(185大卡)室内机要选用RPI-50FSG1。

空气调节第四版前两章知识点和答案

课程一:空气调节 绪论 1. 空气调节:①使空气达到所要求的状态②使空气处于正常状态 2. 内部受控的空气环境:在某一特定空间(或房间)内,对空气温度、湿度、流动速度及清洁度进行人工 调节,以满足人们工作、生活和工艺生产过程的要求。 3. 一定空间内的空气环境一般受到两方面的干扰:一是来自空间内部生产过程、设备及人体等所产生的 热、湿和其他有害物的干扰;二是来自空间外部气候变化、太阳辐射及外部空气中的有害物的干扰。 4. 技术手段:采用换气的方法保证内部环境的空气新鲜;采用热、湿交换的方法保证内部环境的温、湿 度;采用净化的方法保证空气的清洁度。(置换、热质交换和净化过程) 5. 工艺性空调和舒适型空调 答:根据空调系统所服务对象的不同可分为工艺性空调和舒适型空调。 ① 工艺性空调:空气调节应用与工业及科学实验过程。 ② 舒适型空调:应用于以人为主的空气环境调节。

第一章湿空气的物理性质及其焓湿图 章节概要: 内容一:知识点总结 1. 湿空气=干空气=水蒸气 A. 饱和空气:干空气+干饱和空气 B. 过饱和空气:干空气+湿饱和空气 C. 不饱和空气:干空气+过热蒸汽 2. 在常温下干空气被视为理想气体,不饱和湿空气中的水蒸气一直处于过热状态。 3. 标准状况下,湿空气的密度比干空气小(水蒸气分压力上升,湿空气密度减小)。

4. 相对湿度可以反映空气的干燥程度。 5. 相对湿度与含湿量的关系(书7页)。 6. 湿空气的焰.:1 io 7. 画图:湿空气的焓湿图、露点温度、湿球温度。 8. 湿空气的状态变化,四个典型过程的实现。 9. 道尔顿定律匕’卩: 10. 在一定大气压力B下,d仅与糾有关,I订越大,d越大。 11. 空气进行热湿交换的过程中,温差是热交换的推动力,而水蒸气的压力差则是质(湿)交换的推动力。

电气设计相关计算公式大全

电气设计相关计算公式大全 注:因根号属于特殊字符,所以根号下的式子采用了例如A=√ ̄b+c的形式,表示A等于根号下b+c。

同期系数K∑值表: 计算负荷表(参考格式): 计算举例(方法参照如上计算): Pjs=Kx·Pe(Kw);Qjs=Pjs·tgψ(Kvar);Sjs=√ ̄Pjs2+Qjs2(KVA);Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 提示:按设备组计算,配电干线逐项计算累加后,来计算变电所低压母线和变压器的容量。变电所低压母线一般按计算电流的1.35—1.5倍的系数考虑。 3、推荐的配电干线、配变综合需要系数简明方法 综合系数(K综)表: 注明:建筑电气计算中变电所的综合同期系数,可作为估算时使用,即:住宅建筑综合系数K∑综一般取0.45~0.55; 商业建筑综合系数K∑综一般取0.6~0.8; 计算举例: S变=Pe·K综,或S配电干线=Pe·K综。 计算举例:S变=Pe·K综,或S配电干线=Pe·K综。 二、单位面积功率的电力负荷计算方法 建筑物单位面积功率Pe(负荷密度)乘以建筑总面积S。 即: Pjs=Pe·AS/1000(Kw) 式中:Pjs---有功计算负荷(Kw); Pe---单位面积的功率指标(W/m2); AS----建筑总面积(m2)。 民用建筑用电负荷估算指标(表) 注明:1、此方法主要用于初步设计或方案设计阶段,负荷的最终确定以实际为准。

2、配电变压器的容量估算,一般按计算总负荷的70~80﹪初定,即: S变=(Pe·S/1000)·(70~80﹪)(KVA) 变压器容量的最终确定,按实际计算结果来进行校正。 三、建筑照明设计简明方法 1、照度lx与照度计算公式: E=F/A 式中: E---单位面积上接受的光通量,称照度,计量单位lx(勒克斯); F---光通量,lm(流明); A---光照的面积(m2); 流明与照度的关系:1勒克斯(lx)=1流明(lm)/1平米(m2)。 光源换算举例: 直管荧光灯每瓦功率W是60~94lm取值80lm(见表5), 40W荧光灯管×80lm=3200lm(lx参照的近似值)。 2、常用的单位容量法照明计算: W=∑P/A(W/m2) 式中:W---在某最低照度下的单位容量W/m2; ∑P---房间内照明总安装容量(含镇流器功率在内)W; A---房间的面积m2。 ∑P=W·A/Kmin 式中:Kmin---最小照度值(查表)。 灯具盏数N=∑P/W’ 式中:N---在规定照度下所需灯具盏数; W’----每盏灯具的功率(包括镇流器功率在内)W;3、照明负荷计算方法: (1)、在初步设计方案设计阶段时,可采用单位面积容量方法(见表)进行估算。 (2)、在施工图设计阶段时,可采用下述方法计算: ①照明分支线路计算负荷,即: Pjsc=∑(Pe+Pb);或Pjsc=∑Pe(1+Ka); ②照明干线计算负荷,即: Pjsc=Kx·∑(Pe+Pb);或Pjsc=K∑·∑Pe(1+Ka); ③照明负荷分布不均匀时的计算负荷,即: Pjsc=3·Kx·∑(Pm+Pb);或Pjsc=3·Kx·∑Pm(1+Ka);

空调水泵扬程的计算公式

合肥志达环境工程有限公司:水泵扬程的计算公式: 估算方法1: 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的~倍(单台取,两台并联取。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+ (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取~,最不利环路较短时K值取~ 估算方法2: 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。 2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。 3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。 4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。 根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:

空气调节基础知识

(3)湿度——含湿量d,在湿空气中与1kg干空气同时并存的水蒸汽量。 d = 0.622Pq / (B-Pq) (kg/kg干) = 622Pq / (B-Pq) (g/kg干) (4)相对湿度Φ,空气中水蒸汽分压力Pq和同温度下饱和水蒸汽分压力Pq,b之比。 Φ= Pq / Pq,b x 100% (5)湿空气的焓 i ——指每1kg干空气的焓i g和d kg水蒸汽的焓i q两者的总和。 i = i g +d i q =(1.01+1.84d)t + 2500d (kJ/kg干) 热力学湿球温度——在定压绝热条件下,空气与水直接接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度。 新有效温度ET*----------通过干球温度、湿度及气流速度3个要素的组合,表示人体感觉的特别温度。 室外空气综合温度t z——它相当于将室外空气温度t w, 提高了一个由太阳辐射引起的附加值(ρI/ αw),并非实际存在的空气温度。 t z = t w +ρI/αw -εΔR/αw(℃) (定义式) 安全系数: 机器露点:湿空气经处理后所能到达的最大饱和状态点,接近饱和但未饱和 影响喷水室热交换效率的因素(加公式) 1、空气的质量流速的影响,υρ= G/(3600f) kg/(㎡s) 2、喷水系数的影响;μ = W / G kg(水)/ kg(空气 3、喷水室结构特性的影响; 空气和水初参数的影响; 表面式换热器处理空气,可实现三种过程: 等湿加热,等湿冷却,减湿冷却。 电加热器加热空气(等湿加热) 基本型式:裸线式、管式 1.空气的加湿处理 1)等温加湿设备——干蒸汽加湿器、电热式加湿器、电极式加湿器、红外线加湿器 2)等焓加湿设备——高压喷雾加湿器、湿膜加湿器、超声波加湿器、离心式加湿器。 1.空气调节系统的组成:空气处理设备、空气输送管道、空气分配装置 按空气处理设备的设置分集中系统、半集中系统、全分散系统(局部机组) 按负担室内负荷所用的介质分类全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统 根据集中式空调系统处理的空气来源分类封闭式系统、直流式系统、混合式系统(常用) 确定新风量的依据:卫生要求、补充局部排风量、保证空调房间的正压要求 影响气流组织的因素:主要有送风口的空气射流及其参数、送风口的位置及型式、回风口的位置、房间几何形状、室内的各种扰动等。 汇流的规律——在距汇点不同距离的各等速面球面上流量相等。即有,在汇流作用范围内,随着离开汇点距离的增大,任意两点间的流速与距汇点的距离平方反比。 u1/u2 = (r2 /r1)2 常用的送风口型式:散流器、喷射式送口、百叶风口、旋流送风口、孔板送风口、其它形式的送风 四种气流组织形式:上送下回、上送上回、下送上回、中送风

电气专业常用公式

电气专业常用公式 一、估算施工用变压器的容量:S=K X×ΣP机/cosФ S——视在功率 K X——需要系数(一般取0.5) cosФ——平均的功率因数( 一般取0.7) 二、线路导线截面的选择: 1、按允许电流选择:I= K X×ΣP机×1000/3×U线×cosФ 2、按允许电压降选择:S=K X×Σ(P×L)/C×△U S——导线的截面积(㎜2) K X——需要系数 L——距离(米) P——功率(KW) C——计算系数(C Cu=77,C AL=46.3) △U——允许的电压降(如:5%,公式中就带入5) 公用电网5%,单位自用电源6%,临时线路8% 三、单台设备的电流计算: 方法1、I= P机×1000/3×U线×cosФ (未考虑安全系数) 方法2、I=( P机÷0.66)÷0.85 (P机÷0.66)——估算的计算电流 ÷0.85——增加的安全系数 四、坐标系斜置时,计算两点间的距离

L=2)21(2)21y y x x -+-( (一)、 变压器的一次裸铝线如何选择: 根据公式;S=U*I 单相 I=S/U 三相 I=S/U/3 额定电流=视在功率(KVA )/电压 单相 额定电流=视在功率(KVA )/电压400V/3 三相 S ——视功率 U ——变压器一次电压 I ——变压器一次额定电流 例如;银利嘉现场临时变压器使用的是315KV A 它的电流为?选择的高压裸铝线为?(高压侧)它属于三相电压 它现场临时现场的高压电压为10KV 用U 根据S=U*I I=S/U/3 3=1.732 I=315KV A/10KV/3=315000VA/10000V/1.732=18.18A 根据计算6平方铝线就够用,但要考虑它的工作强度,必须用35平方以上的裸铝线。 低压侧的计算和高压一样的道理 I=S/U/3 3=1.732 I=315KVA/400V/3=315000VA/400V/1.732=454.6A 这样他要是满载情况下就需用的电缆为240的电缆 240mm 平方的电缆载流为240*2=480A 指的是铝芯电缆 根据现在的变压器生产情况大概有以下几种 20KV A 、30KV A 、50KV A 、80KV A 、100KV A 、200KV A 、315KV A 、

空气调节基础知识

空气调节基础知识 2008年04月07日 09:59:08 作者: wind 《目录》 1 空气调节 (1) 1.1 空气调节的四要素 (1) 1.1.1 温度的保持 (1) 1.1.2 湿度的保持 (1) 1.1.3 室内环境指标 (3) 1.1.4 舒适温度.湿度 (4) 1.1.5 气流 (4) 1.1.6 洁净度 (5) 1.2 空气的特性 (6) 1.2.1 空气的性质 (6) 1.2.2 空气的湿度 (6) 2 h-x 线图(空气线图) (8) 2.1 空调系统和h-x 线图 (8) 2.2 h-x 线图的术语和使用方法 (10) 2.3 h-x 线图的计算 (13) 2.4 空调供给空气温度 (16) 2.5 标准品的BF确认 (16) 2.6 计算加湿的方法 (18) 3 能力的修正(能力线图的使用方法) (21) 《空气调节基础知识》 1 空气调节

空气调节就是根据房间的使用目的,使房间或者建筑物内的空气(室内空气)达到并保持其最佳状态的过程。 利用空调进行空气调节,主要是为了满足人们生活所需的,称为保健空调或舒适空调;主要是为了满足物品的生产、实验、贮藏或者维持机械装置性能的,称为工业空调。 1.1 空气调节的四要素 ①温度(维持希望的温度值) ②湿度(维持希望的湿度值) ③气流(维持适当的空气流速) ④洁净度(维持室内空气清洁) 上述四项叫作空气调节的四要素,四要素中缺少任何一个,就称不上是舒适的空气调节。此外,影响舒适度的要素有:暖热四要素①温度(室温)、②湿度(相同湿度)、③气流、④放射(辐射)温度,以及人体二要素⑤着装的多少⑥活动量。 1.1.1 温度的保持 室内空气的温度通过热(显热)的散发或吸收而发生变化,所以为了防止温度波动太大,需要通过某手段来控制。通过以下几种方式来进行通气调节: (注)制冷、制热时,空气量的多少和温差的大小成正比为了将室内的空气温度保持在一定值上,必 保证进出的热量≤冷热风的热量。用来产生并向室内吹出冷热风的装置就是空气调节器。

电气相关计算公式

电气相关计算公式 一电力变压器额定视在功率Sn=200KVA,空载损耗Po=0.4KW,额定电流时的短路损耗PK=2.2KW,测得该变压器输出有功功率P2=140KW时,二次则功率因数2=0.8。求变压器此时的负载率和工作效率。 解:因P22×100% 2÷(Sn×2)×100% =140÷(200×0.8)×100%=87.5% =(P 2/P1)×100% P1=P2+P0K =140+0.4+(0.875)2×2.2 =142.1(KW) 所以 =(140×142.08)×100%=98.5% 答:此时变压器的负载率和工作效率分别是87.5%和98.5%。

有一三线对称负荷,接在电压为380V的三相对称电源上,每相负荷电阻R=16,感抗X L=12。试计算当负荷接成星形和三角形时的相电流、线电流各是多少? 解;负荷接成星形时,每相负荷两端的电压,即相电压为U入Ph===220(V) 负荷阻抗为Z===20() 每相电流(或线电流)为 I入Ph=I入P-P===11(A) 负荷接成三角形时,每相负荷两端的电压为电源线电压,即==380V 流过每相负荷的电流为 流过每相的线电流为 某厂全年的电能消耗量有功为1300万kwh,无功为1000万kvar。求该厂平均功率因数。 解:已知P=1300kwh,Q=1000kvar 则 答:平均功率因数为0.79。 计算: 一个2.4H的电感器,在多大频率时具有1500的电感? 解:感抗X L=则 =99.5(H Z) 答:在99.5H Z时具有1500的感抗。 某企业使用100kvA变压器一台(10/0.4kv),在低压侧应配置多大变比的电流互感器? 解:按题意有 答:可配置150/5的电流互感器。 一台变压器从电网输入的功率为150kw,变压器本身的损耗为20kw。试求变压器的效率? 解:输入功率 P i=150kw 输出功率 PO=150-20=130(KW)