CS3000组态步骤

一、新建工程

1、从开始\ 程序\YOKOGAW A CENTUM \System View中打开组态软件。

2、用鼠标点到SYSTEM VIEW,点击FILE\CREATE NEW\PROJECT,弹出一个Outline的

对话框,在Project Information中随便输入一定信息(比如:实验工程等),点OK。随后出来一个Create New Project的对话框,在Project中输入工程名称(一定要输入英文,比如:CENTUM),其它的不用管,点OK。然后出来一个Create New FCS(建立控制站)的对话框,我们在Station Type的下拉菜单中选择AFS40D Duplexed Field Control Unit(for FIO,with Cabinet),其它的就不用管,点OK。弹出BKEsysView的对话矿,不用管直接点OK。接着弹出Create New HIS (创建操作站)的对话框,直接点OK。这样工程接建造完毕,就可以可以在左边的SYSTEM VIEW的下拉菜单中看到CENTUM的工程了(如下图):

二、建I/O卡件

1、打开CENTUM,进入到FCS0101,右键点IOM进入到Create New\Node,弹出New FIO

Node对话框,点确定。就可以看到在IOM下面产生了一个NODE1。

2、建模拟输入卡板

右键点NODE1进入到Create New\IOM,弹出Create New IOM对话框,在IOM Type 下的Category(种类)的下拉框中选择Analog Input ,Type的下拉框中选择AAI143-S(16-Channel Current Input,Isolated 16通道隔离的电流输入),点确定,这样就在右边的框中产生了模拟输入卡板。

2、建模拟输出卡板

右键点NODE1进入到Create New\IOM,弹出Create New IOM对话框,在IOM Type 下的Category(种类)的下拉框中选择Analog Ouput ,Type的下拉框中选择AAI543-S(16-Channel Current Ouput,Isolated 16通道隔离电流输出),点确定,这样就在右边的框中产生了模拟输出卡板。

3、建数字输入卡板

右键点NODE1进入到Create New\IOM,弹出Create New IOM对话框,在IOM Type 下的Category(种类)的下拉框中选择Digital Input(数字量输入),Type的下拉框中选择ADV151-P(32-Channel Status Input ,Isolated 32通道隔离状态输入),点确定,这样就在右边的

框中产生了开关输入卡板。

4、建数字输出卡板

右键点NODE1进入到Create New\IOM,弹出Create New IOM对话框,在IOM Type 下的Category(种类)的下拉框中选择Analog Ouput ,Type的下拉框中选择ADV551-P(32-Channel Status Ouput ,Isolated 32通道隔离状态输出),点确定,这样就在右边的框中产生了开关输出卡板。

建立好后就会在右边产生下面图:

5、控制点组态到卡件中

5.1 组DI点LSL和LSH到卡件中

点击ADV151-P进入入图所示的画面:

在%Z011101一栏中的Tag Name里输入LSL,写好注释,在%Z011102一栏中的Tag Name 里输入LSH,写好注释。点保存,并关闭。输入开关量组态完毕。

5.2 组DO点PU到卡件中

和5.1的操作步骤一样点击ADV551-P进入上面组态画面,在%Z014101中一栏的Tag Name中输入PU,写好注释,并保存。输出开关量组态完毕。

5.2 组AI点PI到模拟输入卡件中

和前面的步骤一样,点击AAI141-S,在%Z013101中的Tag Comment 中输入PI注释,并且保存,退出。模拟输入量组态完毕。

5.3 组AO点PV A和PVB到模拟输出卡件中

和前面的步骤一样,点击AAI543-S,在%Z012101中的Tag Comment 中输入PV A,在%Z012102中的Tag Comment 中输入PVB并且保存,退出。模拟输出量组态完毕。

6、模拟量输入/输出组态

如上图在双击FCS0101\FUNCTION_BLOCK,打开组态图,双击右面的DR0001进入到模拟量的组态画面中,如下图:

注释:上面的组态图是根据要求所组的态。

说明:

1、%Z013101的输入通道到模拟量PI。

2、然后把PI的输入值设定到PID调节模块PIC。

3、把调节器PIC的输出设定到分程模块001。

4、001分程模块按照题目的要求输出到PV A和PVB两个手操器。

5、两个手操作器通过%Z012102和%Z012101输出到卡板到现场的调节阀。

这样模拟点就组态完毕。

7、开关量逻辑组态

在DR0001中,点击鼠标右键\insert \Function Block在弹出的Select Fcunction Blcok对话框中的Model Name中输入LC64(逻辑模块),然后输入模块名称DC,逻辑模块建立完毕,点中DC模块,右键选择EditDetial进入下面如图所示:

这就是按照题目要求做好的逻辑功能。

按照上面的步骤做好后,进行保存这样控制和逻辑组态就完成了。

8、流程图的组态

进到组态画面,双击HIS0164\WINDOW,出现上面的画面,然后双击DR0001,进入到下面的流程图组态画面:

根据题目要求画好流程图(如上图)

9、控制点的组态

根据下面步骤,插如过程数据:

双击数据进入下图:

在Display Date 中输入要显示的数据(如PI.PV),并且设置好小数位,点OK。其它的控制点用相同的步骤进行连接。

10.点的主动连接组态

在流程图工具栏中点击触摸框

把PIC框好,

双击触摸框

在弹出的对话框中按照上面所选择的做好。

模拟量的连接就做好了

11.开关量的组态

双击泵,弹出上面的对话框,在Conditional Formula(条件公式)框中输入PU.PV=1

杰控组态手册05.系统设置

5.系统设置 序号 内容 页码 5.1 系统定制 5-1 5.2 系统启动任务 5-2 5.3 操作系统自动登录 5-2 5.4 存储数据库类型 5-3 5.1 系统定制 基于以下目的,需要对系统进行定制: 系统功能非常丰富,但对某特定用户,使用的只是部分功能,通过系统定制使得项目简单化、专业化; 用户需要自己的项目个性化,项目名称、信息、标识等能由用户自己定制; 通过以下方法定制系统: 执行“我的系统->设置->系统定制”任务,出现下面界面: 在<软件设置>处,填写项目名称和版本号,会显示在组态管理器的标题中; 在<功能选择>处,选择实际需要使用的功能,没有选择的功能不会出现在功能列表中,简化了项目; 在<联系信息>处,填写公司的信息; 通过<修改系统封面>按钮,改变系统的启动界面; 选择<英文运行界面>,可以使画面显示中的部分内容以英文方式显示,如报表、历史曲线等;

5.2 系统启动任务 用户可以根据需求,随系统启动相应的任务: 执行“我的系统->设置->启动系统任务”任务,出现下面界面: 希望计算机Windows操作系统启动后,监控系统能自动运行,请选择<操作系统启动后,自动运行监控系统>选项; 如果Windows后,不希望出现桌面,请选择<屏蔽Windows桌面>;则在监控系统运行过程中,用户不可能操作Windows的任何功能,但监控系统退出后会自动启动桌面;也可以使用下面脚本函数启动桌面: WindowObj.OpenSystemWindow "OPEN_DESKWND" <系统启动口令>选项,能够实现在系统启动时,出现下面的输入口令对话框,只有口令输入正确,系统才能启动: <系统退出口令>选项,能够实现在系统退出时,出现下面的输入口令对话框,只有口令输入正确,系统才能退出: 选择输入了系统启动/退出口令,确认后,则界面显示如下: 只有正确输入了相应口令,才能解除; 在某项目中不可能所有功能都被使用,通过<系统任务>处,选择项目使用了的功能;当系统启动时,则会自动运行选择了的系统任务,没有选择的任务不被运行;自动启动的任务,不能够手动关闭; 如果希望随系统启动其他任务,如Excel等程序,则需在<其他应用程序>处添加即可;

MCGS组态控制系统演示工程操作步骤

水箱液位控制系统演示工程操作步骤 一、创建新工程 1、双击桌面中的图标,进入MCGS组态环境工作台,如图1所示。 2、点击图1中的“新建窗口”,出现“窗口0”图标。 3、点击“窗口0”鼠标右键,选择“属性”,按照图2进行设置,则窗口名称变为“水箱液 位控制系统”,如图2右图所示。。 图2

二、画面设计 1、在“水箱液位控制”窗口点击菜单中的【工具箱】图标,单击插入元件按钮, 打开【对象元件管理】中的【储藏罐】,选择罐17,点击确定。如图3所示,则所选中的罐出现在桌面的左上角,用鼠标改变其大小及位置。 图3 2、按照同样的方法,【储藏罐】选中2个罐(罐17,罐53),【阀】选中2个阀(阀58,阀 44),1个泵(泵40)。按图4放置。 图4 3、选中工具箱中的【流动快】按钮,单击鼠标并移动光标放置流动快。如图5所示设置

流动快。 图5 4、选中流动块,点击鼠标右键【属性】,按图6设置属性。 图6 5、添加文字,选中工具箱中的【标签】按钮,鼠标的光标变为“十字”形,在窗口任 意位置拖曳鼠标,拉出一个一定大小的矩形。建立矩形框后,鼠标在其内闪烁,可直接输入“水箱液位控制系统演示工程”文字。选中文字,鼠标右键【属性】,按图7设置。

图7 6、点击菜单中的,可变更字体大小。按图5添加其他文字。 三、MCGS数据对象设置 2、单击工作台【实时数据库】按钮,进入【实时数据库】窗口。单击窗口右边的【新增对 象】按钮,在窗口的数据对象列表中,就会增加新的数据对象。双击选中对象,按图8设置数据对象属性。 图8 3、按照图9设置其他数据对象属性。

图9 4、双击【液位组】,存盘属性按图10设置,组对象成员按图11设置。 图10

卡件组态步骤10页word

MMS 6000系统 卡件设置 MMS6312卡件设置步骤 1、通过配套提供的一根通讯线建立卡件与设置电脑之间的物理连接:一头接在电脑串行口 上,另一头接在MMS6312卡件面板上的串行口。 2、开启电脑,启动设置软件MMS6000 Konfiguration。在ID和Password中分别输入一个 小写的s,点击Login确认,进入设置主画面。 3、打开主菜单栏的Connection,选择Connect,建立卡件与电脑的通讯连接。 4、打开主菜单栏的File,选择Receive,把卡件的原始设置下载到电脑内存中来。 5、此时File中的Edit变成亮色,可选择。打开Edit对话框。 1)在Administration属性页中:可以设置Factory工厂名和Block街区地址。 2)在Basis属性页中: Switch on redundant mode切换到冗余模式、Offset tracking偏移量追踪、Invert rotational direction反向旋转、Active reset of the rotational direction激活旋转方向复位均无需设置。(选择时方框内有小勾,未选中时空白) sensor supply 传感器供电可以在循环选择框中选中0to-27V olt, Rotational direction after reset复位后旋转方向可以任选。 3)在channel 1 属性页中: KKS 通道和Description描述栏中可以设置成便于理解记忆的参数。 Measuring mode 测量方式循环选择框中可以选择是转速测量模式还是键相测量模式。 Upper trigger threshold上门槛电压与Lower trigger threshold下门槛电压栏中输入一个-8~-26V的数值,注意,上门槛电压肯定大于下门槛电压。 Upper channel-clear limit上通道正常电压与Lower channel-clear limit下通道正常电压栏中分别输入-27.4V和-0.1V,这是使用PR9376传感器的两个经验数据。 Trigger point output pulse 选择框中可以选择脉冲是否需要反相。 Teeth of pulse wheel脉冲齿数栏中输入测量齿数,一般转速为60,键相为1。 Gear transmission ratio变速齿轮比率栏中输入1。 Maximum speed 最大转速和Minimum speed最小转速栏中根据电厂需要输入。 Standstill indication停机监测栏中可以输入一个时间。 Measurements per revolution每转的测量方式可以循环选择每转多次测量还是单次测量。键相通道一定要选择单次测量。 Symmetry of input signal 输入信号占空比可以根据实际情况输入。 Gap limit j间隙电压极限栏输入0V。 Peak hold 峰值保持和Peak hold reset 峰值保持复位均可以不选。 4)Channel 2属性页中设置同channel 1 5)在Output channel 1属性页中: Output pulse循环选择框中可以选择输出脉冲相位 Output function limit 1输出限值1和Output function limit 2输出限值2循环选择框中可以选择No function(off)关闭、Greater than limit大于限值动作、Smaller than limit 小于限值动作等等选项。

图形组态设计系统使用说明书样本

组态软件设计系统说明 一、配置运行环境 1.1安装tomcat服务器及axis插件 首先需要安装Tomcat服务器(作为web容器, 主要是解析和运行jsp), 在安装Tomcat之前, 先要确定主机上是否有java环境, 如果没有则应该先安装jdk( 这个能够直接在网上下载到) , 根据安装提示安装完Tomcat之后, 要确认是否安装成功, 即启动Tomcat, 然后在网页地址栏输入http://localhost:8080( 注意这里的8080是在安装过程中所选择的端口号)如果出现Tomcat主页, 则说明安装成功。在网上下载个axis插件axis.war 文件, 放在Tomcat安装路径的webapps子文件下, 重启Tomcat, 同时将服务文件iPowerGraph.aar文件复制到webapps/axis2/WEB-INF/services下。将整个工程iPowerGraph文件拷到webapps子文件下。 新建一个环境变量, 变量名: CATALINA_HOME 变量值: D:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0\webapps( 即电脑上安装Tomcat的路径) 改完环境变量后重启电脑, 将iPowerGraph文件拷到Tomcat安装路径下的webapps子文件下, 同时将服务文件iPowerGraph.aar文件复制到webapps/axis2/WEB-INF/services下, 重启Tomcat即可。 1.2安装火狐浏览器( 4.0以下版本) 由于当前各种浏览器对svg矢量图的各种属性支持程度不一致, 在综合考虑之后, 最终选择火狐浏览器作为运行平台。当前实际应用的版本是火狐

s7-300硬件组态步骤

首先添加底板RACK-300——Rail 添加电源模块PS-300——PS 307 2A

添加cpu模块,在PROFIBUS interface DP 对话框中NEW一个新的Subnet(子网),主站默认Address为2。按OK完成。CPU的I、Q address 默认从124开始,可以更改,建议不改 变。

添加CP 340 RS232串口通讯模块CP 340 RS232C,双击底板的4号槽位(cp340位置),跳出串口属性设置对话框 单击parameter按钮,出现参数设置对话框: 将Protocal 3964(R)改为ACSII。关闭对话框并保存更改。单击OK结束设置。

255.255.224.0,按OK完成。 添加ET 200M Profibus从站。模块位置:PROFIBUS DP——ET 200M——IM153-1。

设置Address=1,必须与硬件设置的地址相一致。单击OK完成。 在ET 200M中添加输入输出端子SM 323 DI8/DO8Xdc24V/0.5A,默认的I、Q地址从1开始。双击可更改地址。

添加VIPA远程I/O模块。位置在:PROFIBUS DP——Additional Field Devices——VIPA_System_100V——VIPA_DP100V。设置地址与硬件匹配。添加输入输入端子:153-4PF00 DIO8x24VDC。 同理,再添加另一块VIPA模块。 添加MM440变频器,位置在:PROFIBUS DP——Additional Field Devices——Drives——SIMOVERT——MICROMASTER 4。设置地址与硬件地址匹配。添加输入输出0PKW,2PZD(PRO 0 3)。 完成后按SA VE AND COMPILE保存并编译。

系统组态使用手册

AdvanTrol-Pro V2.70 系统组态使用手册 浙江中控技术股份有限公司

声明 ?严禁转载本手册的部分或全部内容。 ?在不经预告和联系的情况下,本手册的内容有可能发生变更,请谅解。 ?本手册所记载的内容,不排除有误记或遗漏的可能性。如对本手册内容有疑问,请与 我公司联系。 文档标志符定义 警告:标示有可能导致人身伤亡或设备损坏的信息。 WARNING: Indicates information that a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death. 电击危险:标示有可能产生电击危险的信息。 Risk of electrical shock: Indicates information that Potential shock hazard where HAZARDOUS LIVE voltages greater than 30V RMS, 42.4V peak, or 60V DC may be accessible. 防止静电:标示防止静电损坏设备的信息。 ESD HAZARD: Indicates information that Danger of an electro-static discharge to which equipment may be sensitive. Observe precautions for handling electrostatic sensitive devices 注意:提醒需要特别注意的信息。 ATTENTION: Identifies information that requires special consideration. 提示:标记对用户的建议或提示。 TIP:Identifies advice or hints for the user.

DCS系统组态流程

DCS系统组态流程 MACS系统给用户提供的是一个通用的系统组态和运行控制平台,应用系统需要通过工程师站软件组态产生,即把通用系统提供的模块化的功能单元按一定的逻辑组合起来,形成一个能完成特定要求的应用系统。系统组态后将产生应用系统的数据库、控制运算程序、历史数据库、监控流程图以及各类生产管理报表。下面简单了解一下系统组态流程,具体步骤如下: (1)前期准备工作。进入系统组态前,应首先确定测点清单、控制运算方案、系统硬件配置,包括系统的规模、各站IO单元的配置及测点的分配等,还要提出对流程图、报表、历史数据库、追忆库等的设计要求。 (2)建立目标工程。在正式进行应用工程的组态前,必须针对该应用工程定义一个工程名,该目标过程建立后,便建立起了该工程的数据目录。 (3)系统组态设备。应用系统的硬件配置通过系统配置组态软件完成。采用图形方式,系统网络上连接的每一种设备都与一种基本图形对应。在进行系统设备组态之前必须在数据库总控中创建相应的工程。 (4)数据库组态。数据库组态就是定义和编辑系统各

站的点信息,这是形成整个应用系统的基础。在MACS系统中有两类点,一类是实际的物理测点,存在于现场控制站和通信站中,点中包含了测点类型、物理地址、信号处理和显示方式等信息;一类是虚拟量点,同实际物理测点相比,差别仅在于没有与物理位置相关的信息,可在控制算法组态和图形组态中使用。 (5)控制算法组态。在完成数据库组态后就可以进行控制算法组态。dcs系统提供了符合IEC1131-3标准的五种工具:SFC、ST、FBD、LD和FM。 (6)图形、报表组态。图形组态包括背景图定义和动态点定义,其中动态点动态显示其实时值或历史变化情况,因而要求动态点必须同已定义点相对应。通过把图形文件连入系统,就可实现图形的显示和切换。 (7)编译生成。系统联编功能连接形成系统库,成为操作员站、现场控制站上的在线运行软件的基础。系统包括实时库和参数库两个部分组成,系统把所有点中变化的数据项放在实时库中,而把所有点中不经常变化的数据项放在参数库中。服务器包含了所有的数据库信息,而把现场控制站上只包含该站相关的点和方案页信息,这是在系统生成后由系统管理中的下装功能自动完成的。 (8)系统下装。应用系统生成完毕后,应用系统的系统库、图形和报表文件通过网络下装在服务器和操作员站。

力控组态软件教程

力控组态软件教程 第一节选型及安装 力控通用监控组态软件的正式发行企业版分为开发版与运行版,软件就是根据点数进行计价的,点数就是指实际监控的外部I/O设备参数的个数,即软件内部的实时数据库DB中I/O连接项的个数,软件内部的中间变量、间接变量等不计点。 力控演示版的开发版与运行版分别有64点的限制,完全免费的不限点数的开发版可以直接咨询三维力控销售部与各地办事处,索要注册号即可以使用,力控正式发行的开发版没有点数与时间的限制,购买软件时,开发版随运行版免费赠送,运行版分为通用监控版、WWW网络版等。 1、力控的运行版本 1) 通用监控版 运行在单台PC上完成监控,该版本不包括扩展组件。 2) 标准网络版 由2套通用监控版软件通过以太网可以构成标准的服务器/客户端应用模式,标准服务器端只授权5客户使用,客户端在5个客户端的基础上可增加10、20、50、无限客户端。 3) WWW网络版 用标准的IE浏览器作为“瘦”客户端,在Internet/Intranet上来监控WWW 服务器的上的数据,瘦客户端在5个客户端的基础上可增加10、20、50、无限客户端。 2、扩展组件 包括PC控制策略程序、GPRS组件、数据库ODBC通讯组件、CommServer通讯组件、DataServer数据转发组件、远程数据库历史备份程序等组件。 3、系统要求 1)硬件配置 目前市面上流行的机型完全满足力控的运行要求,推荐配置如下: CPU:Pentium(R) 4 CPU 2、0GHz以上。 内存:512M以上。 显示器:VGA、SVGA以及支持桌面操作系统的图形适配器,显示256色以上。 并行口或USB口:安装产品授权的加密锁。 2)软件要求 软件没有经过授权,也可以开发与运行,但有如下限制:数据库连接项支持64点,运行系统在线运行时间就是1小时。 软件支持的操作系统:WINNT4、0(补丁6)/WIN2000 /WINXP/WIN 2003。 可用于win XP、win7,win10未试过,估计可以? 3)硬件加密锁 软件就是通过硬件加密锁进行授权,软件经过授权后可以长时间运行,产品提供的加密锁包括:并口硬件加密锁与USB口硬件加密锁,硬件加密锁使用前必须安装驱动程序。 安装并口硬件加密锁步骤: 在安装加密锁前应关闭计算机电源与外围设备。

WinCCV7.4:组态系统操作手册

SIMATIC HMI WinCC V7.4 WinCC:组态 系统手册 在线帮助的打印 02/2016

法律资讯警告提示系统 为了您的人身安全以及避免财产损失,必须注意本手册中的提示。人身安全的提示用一个警告三角表示,仅与财产 损失有关的提示不带警告三角。警告提示根据危险等级由高到低如下表示。 危险 表示如果不采取相应的小心措施,将会导致死亡或者严重的人身伤害。 警告 表示如果不采取相应的小心措施,可能导致死亡或者严重的人身伤害。 小心 表示如果不采取相应的小心措施,可能导致轻微的人身伤害。注意 表示如果不采取相应的小心措施,可能导致财产损失。 当出现多个危险等级的情况下,每次总是使用最高等级的警告提示。如果在某个警告提示中带有警告可能导致人身伤害的警告三角,则可能在该警告提示中另外还附带有可能导致财产损失的警告。 合格的专业人员 本文件所属的产品/系统只允许由符合各项工作要求的合格人员 进行操作。其操作必须遵照各自附带的文件说明,特别是其中的安全及警告提示。 由于具备相关培训及经验,合格人员可以察觉本产品/系统的风险,并避免可能的危险。 按规定使用Siemens 产品 请注意下列说明: 警告 Siemens 产品只允许用于目录和相关技术文件中规定的使用情况。如果要使用其他公司的产品和组件,必须得到 Siemens 推荐和允许。正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。必须保证允许的环境条件。必须注意相关文件中的提示。 商标 所有带有标记符号 ? 的都是西门子股份有限公司的注册商标。本印刷品中的其他符号可能是一些其他商标。若第三方出于自身目的使用这些商标,将侵害其所有者的权利。 责任免除 我们已对印刷品中所述内容与硬件和软件的一致性作过检查。然而不排除存在偏差的可能性,因此我们不保证印刷品中所述内容与硬件和软件完全一致。印刷品中的数据都按规定经过检测,必要的修正值包含在下一版本中。 Siemens AG Division Digital Factory Postfach 48 48 90026 NüRNBERG A5E37536940-AA ? 03/2016 本公司保留更改的权利Copyright ? Siemens AG 2016.保留所有权利

组态软件操作指南 建立硬件系统和变量

本章内容 新建设备 定义基本变量 定义数据模型变量 概述 本章主要讲解如何定义设备,如何定义变量。本培训工程中用到的变量主要为基本变量与模型变量。 KingSCADA的采集系统是指负责和现场设备进行通讯,并采集现场数据和控制现场数据的模块,称之为采集器,也叫KingIOServer应用,它是一组独立的应用程序,依赖于驱动产品,通过驱动与IO设备进行通讯。采集系统由通讯链路,设备,数据块组成。 链路:链路是指计算机通过什么途径和设备进行连接,链路类别:串口,以太网,GPRS,Modem,通信卡,采集卡,无链路。 设备:设备是通过串口、接口板等方式与KingSCADA的数据采集系统进行数据信息交换的外部数字设备,包括可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)、回路控制器、远程终端单元(RTU)、智能仪表、板卡、变频器等等。 变量:变量是对应硬件设备具体通道或地址的标识,由设备监视和控制的,反映现场运行状况的参数信息,如:温度、压力、流量等,在其他系统有时被称为I/O变量。 第一节建立硬件系统 新建设备 第一步:在Windows桌面上点击“开始”→“所有程序”→“KingIOServer3.7”→“KingIOServer 工程设计器”选项,弹出工程设计器界面,该界面与Windows的资源管理器很相似,操作方式也基本相同。打开KIO软件后,在“IOServer应用组”,右键菜单-选择“添加新IOServer应用”菜单,或者选择“文件”菜单→“添加新应用”命令,在弹出的“新建应用/工程”对话框,设置如下:

图3-1打开IOServer和新建I/OServer应用对话框 一个工程中可以建立多个IOServer应用,且IOServer应用可以脱离KingSCADA独立存在。IOServer 应用分本地IOServer应用(KingSCADA与IOServer应用在同一台机器上)和远程IOServer应用(KingSCADA与IOServer应用不在同一台机器上),区别在于IOServer应用中的网络配置。在该对话框中您可以设置IOServer的名称、类型、存储路径,在这里我们以本地IOServer为例,名称为:IOServer1,存储路径为E:\培训\培训工程。 设置完毕后,单击“确认”按钮,完成I/O Servers的建立,如图3-2所示:

组态操作说明

用户授权管理组态操作步骤 用户授权管理组态的目的是确定DCS操作和维护管理人员并赋以相应的操作权限。不同的用户管理对应不同的权限。如,用户管理:工程师,对应的权限:退出系统、查找位号、PID参数设置、重载组态、报表打印、查看故障诊断信息等等。 在此,将创建一个特权级用户,用户名称为“系统维护”,用户密码为“SUPCONDCS”。创建步骤如下: 1.点击命令[开始/程序/AdvanTrol-Pro/用户权限管理],弹出图1所示对话框。对话框中的“用户名称”为系统缺省用户名“SUPER_PRIVILEGE_001”。 图1登录对话框 2.在“用户密码”中输入缺省密码“SUPER_PASSWORD_001”,点击“确定”,进入到用户授权管理界面,如图2所示。

图2用户授权管理界面 3.在用户信息窗中,右键点击“用户管理”下的“特权”一栏,出现右键菜单如图3 所示。 4.在右键菜单中点击“增加”命令,弹出用户设置对话框,如图4所示。

图4用户设置对话框 5.在对话框中输入以下信息: 用户等级:特权 用户名称:系统维护 输入密码:SUPCONDCS 确认密码:SUPCONDCS 点击对话框中的命令按钮“授权设置”,用户设置对话框将改变如图5所示。 图5用户授权设置 6.在对话框中点击命令按钮“全增加”,将“所有授权项”下的内容全部添加到“当前用户授权”下,如图6所示。(也可选中某一授权项,通过“增加”按钮授权给当前用户)

图6授权结果 7.点击“确定”退出用户设置对话框,返回到用户授权管理界面。在用户信息窗的特权用户下新增了一名“系统维护”用户,如图7所示。 图7用户添加结果 8.点击“保存”按钮,将新的用户设置保存到系统中。 9.可重复以上过程设置其它级别的用户,然后退出用户授权管理界面。 系统总体结构组态操作步骤 系统总体结构组态是整个系统组态过程中最先做的工作,其目的是确定构成控制系统的网络节点数,即控制站和操作站节点的数量。 本节将按组态前期准备工作的要求组态控制站,工程师站和操作员站。组态过程如下:

西门子STEP7+硬件组态教程2

在这里你可以看到该卡 件的通道地址,并且可以 在此处定义每个通道信 号的符号名称 一个DI模块组态完毕! 9、按照上面的方法,我们可以组态一个DO模块,将会看到该模块的通道地址为:~ (根据实际填 写)。 我们可以组 态一个DO 模块

10、 按照上面的方法组态AI模拟量模块(6ES7 331 7KB02-0AB0);然后双击该模块,弹出模块属性画面。 双击该模块,弹出模 块属性画面 点击Measuring TYPE栏,为通道定义信号类型,点击Measuring Range,为通道定义信号量程范围, 如果现场信号为两线制4~20MA信号,需要将0-1通道定义为两线制4~20mA信号 系统将为每个通道定义地址,该处第一通道为PIW288、第二为PIW290 将0-1通道定 义为两线制 4~20mA信号

如果现场信号为PT100信号,需要将0-1通道定义为:TYPE:RT,信号范围:PT100 std.。由于PT100信号要占用四个接线端子,因此,本模块只能处理一个PT100热电阻信号。 点击OK,完成AI模块组态。系统将为每个通道定义地址,该处通道为PIW288; PT100 std 4~20MA电流信号 第一通道为:PIW288 第二通道为:PIW290 PT100信号 通道地址为:PIW288 最后点击,Save and Complice,存盘并编译硬件组态,完成硬件组态工作。 点击STATION \Consistency check ,如果弹出NO error 窗口,则表示没有错误产生!

下面再介绍一下模拟量INPUTS页面的几个设置属性。 在调试时,我们要将信号线断掉,看SF灯是否指示! ?一个AI模块组态完毕!可以休息一会了! 如果组态的CPU是带现场总线PROFIBUS-DP的,组态步骤将从第7步,跳转到11~17步骤完成。

系统结构组态步骤

组态步骤 9.2.1 创建工程 运行系统结构组态软件后,点击工具栏的“新建”按钮,弹出新建对话框,如下图9-1所示 图9-1 新建工程 在新建工程对话框中输入,工程名称:油品质量升级改造;创建者:supcon,点击“确定”按钮,弹出是否为“supcon”创建密码对话框。若选“否”,该工程师密码为空;选择“是”,可以设置工程师密码,弹出如下图所示的创建密码的窗口。 图9-2 设置工程师密码 输入工程师密码以及确认密码,点击“确定”按钮,即可进行结构组态。 9.2.2 控制域组态 在工程组态树中右键点击“控制域组态”节点,在弹出的右键菜单项中选择“添加控制域”选项,添加地址为0的控制域。

图9-3 添加控制域 添加完控制域后,将该控制域的名称改为常减压蒸馏控制域,地址改为0,如下图所示。 图9-4 控制域属性修改 选择工程组态树中该控制域节点后右击,在弹出的右键菜单中选择“添加控制站”选项。 图9-5 添加控制站 添加一个地址为0.2(名称“常压”)的控制站,并将控制站地址改为2,如下图所示。

图9-6 已添加控制站信息 按照要求,修改该控制站的信息:选中该控制器节点后,在右边的组态属性窗口中,修改信息如下:名称——>“常压”,地址——>2,类型——>FCU711-S,勾选工程师supcon对该控制站的组态权限(此处可以先选择保存动作),组态完成后如图9-6所示。 再添加“减压”控制站,添加完后修改该控制站信息:选中该控制器节点后,在右边的组态属性窗口中,修改信息如下:名称——>“减压”,地址——>4,类型——>FCU711-S,勾选工程师supcon对该控制站的组态权限(此处可以先选择保存动作)。 同样的方法添加另外一个硫磺回收控制域,添加完成后如下图所示。 图9-7 控制域和控制站添加完成 9.2.3 操作域组态 在工程组态树中右键点击“操作域组态”节点,在弹出的右键菜单中选择“添加操作域”。

快控组态软件使用手册(V6.0.1)

快控组态软件使用手册 (V6.0) 上海罗湖斯自动化技术有限公司 https://www.wendangku.net/doc/be1725404.html, 2017-8-1

版本记录

34任务的日期选择2016.12.110.7V6.0 35画面适应屏幕2016.12.110.17V6.0 36增加配方控件图元2017.8.1 6.6V6.0.1 37增加抄表控件2017.8.1 6.6V6.0.1 38图元信息批量替换2017.8.1 6.8V6.0.1

目录 一、简介 (1) 1.1.快控组态软件介绍 (1) 1.2.快控组态软件系统架构 (1) 1.3.快控组态软件典型使用流程 (2) 二、工程管理 (4) (4) 2.1.工程管理器 (4) 2.2.组态工程 (5) 2.3.运行工程 (6) 三、工程配置 (7) (7) 3.1.工程参数配置 (7) 3.2.用户管理 (7) 3.3.事件告警管理 (8) 1)基本配置 (9) 2)短信与邮件通知 (9) 3.4.数据库配置 (10) 3.5.网络配置 (13) 四、设备管理 (14) (14) 4.1.添加设备 (14) 4.2.删除设备 (18) 4.3.设备配置模版 (18) 4.4.Modbus设备配置示例 (20) 五、变量管理 (22) (22) 5.1.变量管理方式 (22) 5.2.状态量管理 (22) 5.3.模拟量管理 (24) 1)工程值转换 (25) 2)模拟量的保存 (26) 5.4.公式编辑 (27) 六、画面组态 (30) (30) 6.1.画面管理 (30) 6.2.图元库管理 (31) 6.3.编辑画面 (32) 6.4.图元参数设置 (34) 6.5.画面模版 (37) 6.6.常用图元设置 (40) 6.7.批量添加图元 (55) 6.8.批量替换图元信息 (57)

WinCC组态控制电机启停(原创详细操作步骤和截图)

实验二WinCC控制电机启停 在上位机WinCC组态画面中控制电机的单向启停 步骤 一、编写PLC程序 1.按照实验一中的步骤创建新项目、进行硬件组态,保存并下载 2.参考试验一中的步骤编辑符号表并保存,如下图所示 3.参考试验一中的步骤在OB1编写程序,保存并下载到PLC,如下图所示 二、创建WinCC监控 1.打开WinCC 2.创建新项目

3. 添加驱动程序,创建连接 注意:上图中“服务器列表”中列出的是操作者使用的计算机名,应为系统自动生成,可能与图中的“AUTOMATION”不同,一般不需要修改 注意:本例中“插槽号”为2,代表CPU的位置 4. 在新建连接中创建变量

再按照同样方法创建“停止1”和“运行输出”变量,注意修改地址。“运行地址”变量的“数据”选项应选择“输出” 5. 创建监控画面 打开图形编辑器 创建按钮

双击按钮打开“对象属性”对话框,在“事件”选项卡中选择“鼠标”,在“按左键”后的图标上单击右键,选择“直接连接” 入下图所示设置参数,单击下图所示位置选择变量,然后单击“确定” 同样在“释放左键”后的图标上单击右键,选择“直接连接”,并如下图设置参数 用“启动”按钮同样方法创建并设置“停止”按钮,不同的是“按左键”和“释放左键”的目标变量选择“停止1” 添加一个圆作为指示灯

双击港添加的圆形组件打开设置窗口,在“属性”选项卡中选择“颜色”,在“背景颜色”后的灯泡图标上单击右键,选择“动态对话框” 在弹出对话框中选择“布尔型”,单击“表达式/公式”栏后面的“...”按钮,在弹出窗口中选择“运行输出”变量,确定后回到当前窗口,双击“背景颜色”标题下的色块来改变颜色,单击“触发器”图标,在弹出窗口中双击“2秒”并改为“根据变化”,确定后单击“应用” 单击“运行系统”图标进行操作和监视

SIMATIC_NET_OPC__Server通讯组态设置指导手册

IFIX与S7 PLC 的S7 连接 通过以太网建立OPC 服务器与S7 PLC 的S7 连接 以S7-300为例 一、S7-300 的组态 1)、打开SIMATIC Manager,创建一个新项目,并插入300的站。 2)、双击Hardware 进入S7 300 硬件组态,在相应插槽插入与机架硬件匹配的模块,并 对CP343-1 分配IP 地址等参数,建立以太网。 3)、设置完各硬件参数后,点击存盘编译按钮,编译无误后即完成S7 300 硬件组态。4)、S7 300 PLC 的下载: 首先要选择正确的下载路径,即设置PG/PC 接口:在“SIMATIC Manager”主菜单“Option”的下拉菜单中选择“Set PG/PC Interface”,或者打开操作系统的控制面板“Set PG/PC Interface”,进行设置,选择正确的通讯接口。 点击下载按钮下载S7-300的硬件配置。 二、配置PC 站的硬件机架 1)、通过点击图标打开Station Configuration Editor 配置窗口。 2)、选择一号插槽,点击Add 按钮或鼠标右键选择添加,在添加组件窗口中选择OPC Server 点击OK 即完成。 3)、同样方法选择三号插槽添加IE Genaral 后,即弹出其属性对话框,设置网卡参数,如IP 地址,子网掩码等。 4)、分配PC Station 名称

PC站的硬件组态。 三、配置控制台(Configuration Console)的使用与设置 1)、配置控制台(Configuration Console)是组态设置和诊断的核心工具,用于PC 硬件组件和PC 应用程序的组态和诊断。 2) 、正确完成PC 站的硬件组态后,打开Configuration console。 3)、找到网卡,并设定 mode of the module:Configuration mode,然后点击 Apply。 四、在STEP 7 中组态PC Station 1)、在STEP7项目中,插入一个PC站。特别注意的是,要将PC Station名称应改为与Station Configuration Editor 中所命名的Station Name 名称相同,这里为“PC1”。 2)、双击Configuration 即可进入PC Station 组态界面。 注:在硬件组态中,从硬件目录窗口选择与已安装的Simatic net 软件版本相符的硬件插入到与在Station Configuration Editor 配置的 PC 硬件机架相对应的插槽中。 3)、完成PC 站组件设置后,按下编译存盘按钮确定且存储当前组态配置。 4)、更改 Set PG/PC Interface ,将S7ONLINE 指向PC internal(local)。 5)、下载PC STATION. 点击“Configure Network”按钮,进入NetPro 配置窗口。 6)、同样的方式再建一个PC STATION,即为“PC2”. 7)、点击“Configure Network”按钮,进入NetPro 配置窗口。 在NetPro 网络配置中,用鼠标选择“PC1”“OPC Server”后在连接表第一行鼠标右键插入一个新的连接或通过“Insert>New Connection”也可建立一个新连接。 如果在同一STEP 7 项目中,所要连接的PLC 站已经组态完成,即PLC 以太网通讯处理器(CP343-1 or CP443-1)网络已经使能,在选择“Insert NewConnection”后,连接会自动创建,需确认连接属性即可。

组态报警的步骤

WinCC组态报警作业指导书 一、打开报警记录编辑器 1、在WinCC项目管理器左边的浏览窗口中,右击“报警记录”组件。 “报警记录” 2、从快捷菜单中选择“打开”菜单项,打开报警记录编辑器,如下图所示 浏览窗口数据窗口 表格窗口

二、启动报警记录的系统向导 系统向导可以自动生成报警,简化了建立报警系统的方法。 1、单击报警记录编辑器的主菜单“文件”>“选择向导”, 启动报警的系统向导。 2、打开“选择向导”对话框中双击“系统向导” 3、打开“系统向导”对话框,单击“下一步”

4、在“系统向导:选择消息块”对话框中,选中“系统块”中的“日期,时间,编号”, 选中“用户文本块”中的“消息文本,错误位置”,对于“过程值块”选中“无”。选择完毕,单击“下一步”。 5、打开“系统向导:预设值类别”对话框,选中“带有报警,故障和警告的类别错误(进 入的确认)”,单击“下一步”。

6、最后出现的一个对话框是对前面所做选择的描述,如果想做修改可单击“返回”按钮, 否则单击“完成”按钮。 三、组态报警消息和报警消息文本 在这一步中,将在报警记录编辑器的表格窗口中组态消息。 1、更改用户文本块总“消息文本”和“错误点”的文本长度 1)在报警记录编辑器的浏览窗口中单击“消息块”前面的图标 2)在浏览窗口中单击“用户文本块” 3)在数据窗口中右击“消息文本” 4)从快捷菜单中选择“属性”菜单项 5)打开“消息块”对话框,更改“长度”文本框中的值。单击“确定”按钮,关闭对话框。 6)在数据窗口中右击“错误点” 7)在打开的对话框中更改“长度”文本框中的值。单击“确定”按钮,关闭对话框。 2、组态第一个报警消息 1)在表格窗口的第一行,双击“消息变量”列 2)在打开的对话框中选择变量,并单击“确定”按钮 3)双击表格窗口第一行中的“消息位”列

组态操作说明

单机组态操作说明 一、MCGS系统介绍 (一)、什么是MCGS。 MCGS(Monitor and Control Generated System,通用监控系统)是一套用于快速构造和生成计算机监控系统的组态软件,它能够在基于Microsoft 的各种32位Windows平台上运行,通过对现场数据的采集处理,以动画显示、报警处理、流程控制和报表输出等多种方式向用户提供解决实际工程问题的方案,在工业控制领域有着广泛的应用。 (1)MCGS的主要特性和功能如下: 1.1简单灵活的可视化操作界面。 1.2实时性强、良好的并行处理性能。 1.3丰富、生动的多媒体画面。 1.4开放式结构,广泛的数据获取和强大的数据处理功能。 1.5完善的安全机制。 1.6强大的网络功能。 1.7多样化的报警功能。 1.8实时数据库为用户分部组态提供极大方便。 1.9支持多种硬件设备,实现“设备无关”。 1.10方便控制复杂的运行流程。 1.11良好的可维护性和可扩充性。 1.12用数据库来管理数据存储,系统可靠性高。 1.13设立对象元件库,组态工作简单方便。 1.14实现对工控系统的分布式控制和管理。 总之,MCGS组态软件功能强大,操作简单,易学易用,普通工程人员经过短时间的培训就能迅速掌握多数工程项目的设计和运行操作。同时使用MCGS组态软件能够避开复杂的计算机软、硬件问题,集中精力去解决工程问题本身,根据工程作业的需要和特点,组态配置出高性能、高可靠性和高度专业化的工业控制监控系统。

(二)MCGS的构成 MCGS系统包括组态环境和运行环境两个部分。 用户的所有组态配置过程都在组态环境中进行,组态环境相当于一套完整的工具软件,它帮助用户设计和构造自己的应用系统。用户组态生成的结果是一个数据库文件,称为组态结果数据库。 运行环境是一个独立的运行系统,它按照组态结果数据库中用户指定的方式进行各种处理,完成用户组态设计的目标和功能。运行环境本身没有任何意义,必须与组态结果数据库一起作为一个整体,才能构成用户应用系统。一旦组态工作完成,运行环境和组态结果数据库就可以离开组态环境而独立运行在监控计算机上。 二、单机组态使用说明 单机组态有以下功能: (一)权限管理 用户可进行密码修改、各级用户权限设置。 (二)实验演示 软件内部为每个实验都建立了实验模型,能逼真、客观、动态演示PLC的程序。如果PLC程序正确,软件演示的结果就正确;如果PLC程序有错,软件演示的将是错误的结果。从演示效果可以看出PLC程序的对错。 (三)扩展功能 部分实验未设置趋势、报表、报警,学生可按实际需要自行设置。 注意事项: 1.在用组态画面控制下位机时,下位机各开关按钮应处于关断状态,在实验过程中应注意逻辑顺序,特别是在使用限位开关时。 2.帮助与说明文件必须放在帮助文档中指定的路径才能正常显示。 3.在装配流水线控制实验中,应注意不能重复按移位按钮,否则会造成逻辑混乱。 4.在上位机操作时,按钮按下时应稍稍停留一会再松开,否则可能造成误操作。 5.由于组态有一定滞后性,操作不宜太快,否则可能造成逻辑混乱。

组态手册_中文显示(罗斯蒙特)

使用中文显示 附录 B 使用中文显示 本附录所涉及的主题: ?变送器界面组件 ?光敏按键 ?访问和使用显示菜单系统 ?变送器显示器的菜单流程图 B.1变送器界面组件 中文显示界面包括LED 状态灯、显示器(LCD 面板)、显示功能快捷键和三个光敏按键(见 图 B-1)。显示功能快捷键是用于访问不同显示器功能的特定光敏按键组合。激活图形图 标下显示的组合中的向上、向下、与/或选择按键可执行所标识的功能(见图 B-2)。

使用中文显示 显示器功能快捷键 图B-2: B C Array B.2 按键组合显示在显示器前部,标识了可执行的特定功能。 要激活光敏按键,将拇指或其他手指挡在开口处,遮住灯光。 提示 您可以隔着表盘激活光敏按键。不要打开变送器外壳盖子。如果将拇指或手指放在向上或向下光敏 按键上而不移走,则可以激活持续滚动。移走拇指或手指后,立即在当前选择处停止滚动。 变送器感应到光敏按键已激活后,光敏按键指示灯便会亮起。 光敏按键指示灯和光敏按键状态 表B-1: B.3访问和使用显示菜单系统 显示菜单系统用于执行各种组态、管理和维护任务。

使用中文显示 提示 显示菜单系统不提供完整的组态、管理或维护功能。若要全面管理变送器,您必须使用其他通讯工 具。 先决条件 要访问显示菜单系统,则必须启用离线菜单或报警菜单二者中的任意一个的访问权限。要 访问整个菜单系统,则必须同时启用离线菜单和报警菜单的访问权限。 过程 1.如果显示菜单已锁定,同时激活向上和选择光敏按键可解锁屏幕。在屏幕无任何互 动的三分钟后,显示菜单自动锁定。 2.在变送器显示器上,激活选择光敏按键,直到显示内容变化。 您将在几个位置中的任意一处进入离线维护菜单,具体取决于几个因素。 ?如果有活动的报警并且启用了报警菜单的访问权限,您将看到报警。 ?如果没有活动的报警,并且在变送器上启用了智能仪表在线自校验,您将看到在 线校验。 ?如果没有活动的报警,并且变送器上没有启用智能仪表在线自校验,您将看到离 线维护。 3.使用向上、向下和选择光敏按键,导航至显示菜单系统中的目标位置。 ?使用向上或向下可浏览选项列表。 ?使用选择可选择当前选项。 4.在做选择时,如果密码出现在显示器上,则输入已组态的离线密码。 a.光标在第一位上闪烁时,按向上或向下直到显示正确的数字,然后按选择。 b.重复此过程设定第二、第三、第四位数字。 提示 如果不知道正确的离线密码,请等待 30 秒。密码屏幕将自动超时并返回上一个屏幕。 5.如果向上在显示器上闪烁,请依次激活向上光敏按键、向下光敏按键,然后再次激 活选择光敏按键。 显示器将提示您完成此激活过程。设计向上-向下-选择验证过程的目的在于防止意 外激活离线菜单。这不是一项安全措施。 6.要退出显示菜单并返回上一级菜单,按向下直到退出选项显示,然后按选择。 7.要退出显示菜单系统,您可以使用下列方法中的一种: ?分别退出每个菜单,返回菜单系统的最高级。 ?同时激活向上-向下-选择以返回显示过程变量数据状态。 ?等待显示超时并返回显示过程变量数据状态。 B.3.1使用显示器输入浮点值 某些组态值(例如量程下限值和量程上限值)以浮点值形式输入。显示器同时支持浮点值 的十进制计数法和指数计数法。 显示器最多允许您输入 8 个字符,包括符号和小数点。默认格式为SXX.XXXX。指数计数 法用于输入超过 8 个字符的值。

相关文档