文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 带电电缆识别仪

带电电缆识别仪

带电电缆识别仪
带电电缆识别仪

一、技术概述

据高压电缆施工安装及维护人员所急需解决的多条电缆现场识别问题,参考国外先进技术,在电磁场理论的指导下,采用现代电子技术及工装工艺技术研制而成的。

主要用于现场多条电缆的准确识别,以克服施工现场经常发生的因试扎错误或锯错电缆所造成的重大停电事故或人身安全事故,大大提高施工、维修效率,是普通电缆识别仪的升级换代产品。本仪器采用市电或者干电池工作,体积及小,重量轻,采用柔性线圈采样,更方便现场操作使用!

二、主要功能特点

1、采用柔性线圈采样,便于在电缆缝隙操作

2、方向、幅度双判断识别准确无误

3、带电电缆识别,停电电缆识别二合一

4、仪器采用干电池(或交流220V)工作,安全、简便

5、大识别钳口适合各种电缆

操作极为简单

6、指示清楚直观

7、主、辅件便携、美观、手感好

8、信号输出频率可调

9、接收机灵敏度可调

10、整机体积小、重量轻

仪器占地面积小于A4纸

11、超强的抗干扰能力

12、电缆接地电阻范围宽

三、主要技术指标

1、测试钳口闭合时内径≥125mm

2、测试钳口打开时内径≥140mm

3、柔性线圈直径≥200mm

4、输出脉冲电流峰值≤120A

5、输出脉冲电压峰值≤1000V

6、识别仪信号源使用4节5号碱性

7、电池连续工作时间≤4小时

8、接收器使用9V层叠电池(每节电池连续工作时间≤8h)

9、整个回路电阻(含两端接地电阻)≤100Ω

10、识别方式:以表针摆动方向或摆动幅度来判断

11、仪器重量:约3.8kg

12、仪器外形尺寸:300×200×200

四、工作原理

将4节干电池经电子技术变换为识别所需的大功率特殊信号,此信号通过专用发射钳或者直连加在待识别带电电缆的一点,根据电磁感应原理,在该电缆沿线必然产生与发射信号规律一致的感应信号,在测试现场用柔性线圈(罗斯线圈)采样、放大,逐一检测现场所有电缆,根据手持接收机指示即可准确找出所加信号之电缆(即待识别电缆)。

五、仪器组成

由识别仪信号源、发射钳、接收柔性线圈,手持接收机等组成

识别仪信号源面板布局:

1、交流适配器输入插孔(采用交流输入时请不要安装干电池)。

2、输出插孔:使用时将发射钳的插棒(连接线)插入,并注意插紧。(如果采用直连法(Q9连线),则不必使用发射钳)

3、工作指示灯:闪亮,表示信号源有输出信号,工作正常。

4、电池盒,安装4节5号电池。注意要使用碱性大功率电池。

5、“频率调节”旋钮:用来调节输出信号断续频率,接收机信号摆动频率应与此一致。

6、电源开关。请不使用时及时关掉仪器电源。

手持接收机:

1、手持接收机下(上)侧有一电位器,可调节接收灵敏度。

2、手持接收机下(上)侧有一BNC接口,使用时连接接收钳(柔形线圈)。

注意:灵敏度以表针左右摆动20-80%左右为宜。不要太灵敏,以免“打表”!

六、仪器使用注意事项

1、待识别电缆回路电阻越小则信号越强,识别时应确保待识别电缆外铠两端可靠接地、连通完好。且整个回路电阻(含两端接地电阻)≤100Ω。

2、当在待识别电缆的始端头(或终端头)夹发射钳,并距其5m左右卡接柔性线圈通过调整手持接收器幅度调节旋钮调整表头指示幅度确认了方向后,应注意识别过程中柔性线圈不可改变方向,否则肯定会造成表针指示方向的改变,可能造成误判!

3、当待电缆绝缘外护套有破损造成中间有接地点时,视其接地电阻值大小会影响接地点后面信号的幅度,可能会造成表头指示幅度减小甚至没有,这点应引起足够的注意!此时必须采用直连法。

4、待识别电缆铜屏蔽层中间有断开点,或者其两端接地不可靠不能直接进行准确识别!这是因为从原理上在这种情况下识别信号不能有效通过输出耦合钳施加到待识别电缆上。此时必须采用直连法。

5、待识别电缆三相不平衡电流过大时接收器面板告警灯亮,提示用户本仪器在此带电电缆上无法准确识别。

七、带电电缆识别使用说明

(注意:连接好柔形接收线圈和手持接收器,则接收器电源指示灯亮)

1.将发射钳插棒插进信号源面板输出孔。

2.将发射钳卡在待识别的电缆上,注意必须离带电部分距离足够安全。

3.打开识别仪信号源开关,调节频率旋钮,频率大约一秒一次为宜。

4.将柔形线圈与接收钳相连(接收器指示灯亮)。

5.将接收柔形线圈卡在待识别电缆上。

6.将接收机灵敏度调至合适位置(由小到大逐步调整,防止打表),且信号摆动频率和识别仪信号源输出频率一致,记下柔性线圈的方向,幅度旋钮不要再动。再把柔形线圈卡在另外的电缆上,接收器指针摆动方向应该相反。

八、不带电电缆识别使用说明

1、不带电耦合法:如果确认待识别电缆的外铠及其两端接地完好、可靠仍可按上述操作,过程和带电电缆识别一样(如七所述)。

2、不带电耦合法:如果担心待识别电缆外铠或接地不可靠,可以将发射钳卡在待识别停电电缆的相线上,这时务必将对应相线的始、终端可靠接大地,同时将待识别电缆始、终端的地线断开。这样识别过程和带电电缆识别一样(如七所述)。

3、不带电直连法:将该电缆远、近端铠装与大地断开,将本测试仪输出线(Q9)红夹子夹在待测电缆芯线上,输出线(Q9)黑夹子夹在接地点或地钉上,该电缆对应芯线在远端与接地点或地钉相连。打开仪器电源开关,把柔形线圈卡在待识别电缆上,接收器指针在本跟电缆的摆动方向应该是唯一的,也就是说卡在别的电缆上时表针摆动方向相反。

4、不带电直连法:如果是一根短电缆(只有电缆两端铠装接地,中间没有接地点),将该电缆近端铠装与大地断开,将本测试仪输出线(Q9)红夹子夹在待测电缆铠装上,将输出线(Q9)黑夹子夹在接地点或地钉上,必须保证远端电缆铠装可靠接地。打开仪器电源开关,把柔形线圈卡在待识别电缆上,接收器指针在本跟电缆的摆动方向应该是唯一的,也就是说卡在别的电缆上时表针摆动方向相反。

九、注意事项:

1、如果电缆中间外铠破损,发射钳卡在电缆外铠上则可能测试时接收器过了此破损点可能信号很弱、或者没有信号。如果电缆中间外铠断开,发射钳卡在电缆外铠上则可能测试时接收器没有信号。

2、如果接收器告警灯亮,则提示无法识别。

3、识别出待找电缆后,施工前必须用电缆刺扎器进行试扎,以确保安全!!!

4、保持近距离方向确认识别时幅度调节旋钮位置不变,柔性线圈方向不变;分别测每一根现场电缆,只有在始端(或终端)加有信号的电缆(待

识别的电缆)指针摆幅最大、方向唯一,其它电缆应摆幅较小且方向相反。

5、特别警示:输出耦合发射钳、柔性线圈,近距离方向确认完成,就不能随意改变方向,在待识别现场接柔性线圈必须保持一个方向检测所有电缆,否则无法依据方向这个最有力的判据进行正确识别而造成错判。

带电电缆的识别方法

1 概述 电缆识别在电缆施工及维护工作中具有重要意义。目前市场上既有针对停电电缆识别的仪器,也有针对带电电缆识别的仪器,但是在具体使用中,实际电缆现场往往是互相放置叠压在一起,常规仪器所使用的卡钳往往无法卡接导致很难进行识别,而且大多识别接收部分仍然使用指针表头来指示,现场容易因震动失效。还有现有设备往往要求现场提供220V电源,用户使用很不方便。 基于此,我公司研发部门,利用现代电子技术研制了一款柔性线圈配合液晶显示的带电电缆识别仪,将主机设计更改为可以使用干电池供电模式,可以很好解决上述仪器使用的弊端,对实际工作有很好的帮助。具有如下特点: 1.1 整套仪器均可使用5号电池工作,彻底解决现场无动力电源及充电电池不易维护失效的把情况。对于发射主机,特别设计为交直流两用,既可以使用电池供电,也可以使用220V电源供电。 1.2 一箱式工程塑料箱外包装,使用简单,更加适合运输及野外环境。 1.3 大口径柔性线圈接收部分适合各种复杂电缆现场。 1.4 接收器液晶显示使用微功耗技术设计,特别省电,判断简单直观。 1.5接收器电池电压指示功能。户外可视LCD,阳光、黑暗环境下均可使用。 1.6一机多用,即可以识别带电电力电缆,也可以识别停电电缆。 1.7 对于停电电缆, 即可以不拆线采用耦合钳施加信号,也可以拆掉电缆始端头和终端头, 使用配制的专用连接线直接施加信号进行识别。

2 主要技术指标 2.1发射钳钳口:≥130mm 闭合时内径≥125mm 接收柔性线圈:可拉开为直线,可扭曲变形,闭合为圆形时内径≥135mm 2.2接收器电源:2节5号碱性电池,连续工作时间≥8h 2.3主机电源:4节5号碱性电池,连续工作时间≥3h 或者使用AC220V供电 2.4识别方式:波形方向、波形幅度,双重判断依据 2.5 接收灵敏度:接地回路电阻小于200欧姆 2.6重量及体积:约6.5kg,47X38X15cm 外观如下图所示

电缆故障测试仪漏电预防措施

电缆故障测试仪漏电预 防措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电缆故障测试仪漏电预防措施电缆故障测试仪在试验过程中及上电后,任何人不得进入高压区。试验现场要整洁、干净,不应存放其他无关的物品。在高压区间的地面上不应有杂乱的金属小块,被试品、升压变压器、耦合电容等应与周围保持适当距离。被试品、升压变压器、耦合电容等表面应保持干燥清洁,因为表面的湿气和污垢会引起表面的局部放电,导致测量异常。局部放电测试仪试验现场电压高达几万伏,试验人员应严格遵守所有安全预防措施。电缆故障测试仪试验区域应有明显、清晰的警示牌,现场任何人都应该知道高压区域。直接从事的测量人员应了解测量回路中所有带电元件、高压元件,不直接从事测量的人员应被隔离在试验区域之外。 电缆故障测试仪继续降低阻值对于A、B两相为高阻接地故障,最大限度地降低接地电阻值,可大大进步丈量,的正确度。对高压电缆利用高压脉冲法,效果很好。因低压电缆无法耐受高电压,在此情况下,我们想到利用直流发生器并联低压电容器充放电的方法进行直流冲击,既不伤害尽缘又能降低阻值。经过半小时的冲击放电后,A相对地尽缘电阻值降至39kΩ,再经过半小时的冲击放电,尽缘电阻值降至31kΩ后基本稳定,无降低趋势,停止冲击。 试验操作人员按规程要求连接线路,试验区各种金属物体应牢固接地,检查并改善试验区内一切可能放电的部位,特别注意各种地线是否

良好接地。在试验开始加压前,试验人员必须详细而全面地检查一遍线路,以免线路接错。特别应关注接地线、高压线和强电回路的连线是否牢固连接。 一般情况下,在试验过程中,被试品在耐压、预升压时局部放电量都比正常值大很多,电缆故障测试仪此时仪器的仪表必然会超出满刻度。为防止仪器损坏,应将仪器的增益粗调旋钮逆时针旋转一档或更多档,以不超出满刻度为标准。当电压降至测量电压时,再将增益粗调开关顺时针旋转一档或更多档,以便记录测量值。试验异常时,应首先切断电源,再作进一步处理。电缆故障测试仪在试验以前,操作人员应掌握测试线路、测试方法、测试步骤和测试目的。 电缆故障测试仪在试验开始加压以前,试验人员必须详细而全面地检查一遍线路,以免线路接错。测试仪器处的接地线是否与接地体牢固连接,若连接不牢或在准备工作时掐头去尾线被脚踢断,这将可能引起人身和设备事故。对于连接线应避免将尖端暴露在外,防止尖端电晕放电,尤其对于电压等级较高的局部放电试验,必要时要加粗高压连接线及加装防电晕罩,减小因场强过高引起的电晕放电。屏蔽罩不能与试品的瓷裙相接触。

带电电缆识别仪检查电缆是否带电的三种方案

带电电缆识别仪检查电缆是否带电的三种方案 现如今,电力系统的发展已经越来越完备,市场上对电缆的需求也在不断增加。今天,小编将主要讲带电电缆识别仪解决电缆是否带电的三种方案,包括带电电缆的寻径带电电缆的识别,以及50Hz运行电缆的寻径、识别,如果你也对这方面感兴趣的话,继续往下看吧。 一、带电电缆识别问题能否解决? 回答是肯定的。带电电缆的寻径带电电缆的识别,以及50Hz运行电缆的寻径、识别。 这就是带电电缆识别仪解决电缆是否带电的三个方案。 带电电缆的寻径:将发射机通过耦合钳卡在电缆上,发射机的发射信号就可耦合到电缆上(无论运行电缆,还是停电电缆)。通过电缆识别仪接收机我们就可找到电缆的地下走向并寻测出电缆的出处。 带电电缆的识别:将发射机通过发射钳卡在电缆上,在另一端的电缆的暴露处用接收钳连接接收机。此时根据信号就可判断哪一根为加信号电缆。(此方法需多配一把特制接收钳)。 寻测50Hz信号:具有寻测50Hz信号功能,这一功能大大加强了判断功能,我们可以用接收机挨个判断电缆群中的带有50Hz信号的电缆(带50Hz信号电缆不一定为运行电缆)。 通过上述3种方法综合判断,我们就很容易判断带电电缆和不带电电缆。 二、为何不能采用无源带电电缆识别仪来判别电缆是否为运行电缆? 其主要原因有以下几点: 大家都知道带电电缆识别仪原理为:当运行电缆中有供电50HZ电流流过时,就会沿运行电缆交变产生磁场,通过检测交变磁场,就能检测出带电电缆。但是当出现出现以下情况时,就会产生误判: 如果运行电缆有电压,无负载时,电缆上就无电流流过,这时就检测不到磁场,以为是不带电电缆,极容易产生误判。 如果电缆没有运行,但是这条电缆如果和其它运行电缆有并行的情况下,就会有感应电流产生,同时感应电流也会有磁场产生,这时电缆识别仪仪表也会有指示,这时就会产生误判。 如果在电缆沟中,会有多条电缆,这多条电缆都会产生磁场,这时整个区域都会有50HZ电流产生的磁场,这时整个区域都会有磁场,使判别无法进行。容易产生误判。而产生误判的情况下,极易造成人员伤害。 好了,以上列举的便是用带电电缆识别仪解决电缆是否带电的方案,希望能对你有所帮助。

如何通过带电电缆识别仪来判断高压电缆带不带电

如何通过带电电缆识别仪来判断高压电缆带不带电 在面对电缆在进行管理、架设、迁移、维护以及故障处理时的环境以及电缆运行环境的复杂,电缆识别的工作非常关键,而对运行中的电缆识别问题,实际工作中要求电缆识别必须进行带电识别,同时要保证操作者的安全,以及保证电气设备的正确运行等条件,遇到带电电缆识别的问题。 1.如果运行电缆有电压,无负载时,电缆上就无电流流过,这时就检测不到磁场,以为是不带电电缆,极容易产生误判。 2.如果电缆没有运行,但是这条电缆如果和其它运行电缆有并行的情况下,就会有感应电产生,同时感应电流也会有磁场产生,这时仪表也会有指示,会产生误判。 3.如果在电缆沟中,会有多条电缆,这多条电缆都会产生磁场,这时整个区域都会有50HZ电产生的磁场,这时整个区域都会有磁场,使判别无法进行。容易产生误判。 然而误判的后果只有一个,造成人员伤害。所以,一定要清楚认真的判断电缆是否会带电,保护人身安全。 判断电缆识别仪是带电或不带电的方法,一般我们可以借助工具测量,根据电缆带电或不带电电流及磁场的区别我们也可以非常容易的检测电缆是否带电。目前市场上电缆识别仪厂家非常多,大多精度不是很高,不能不效保证其识别效果。 带电电缆识别仪同时满足不带电识别仪的所有功能,组成部分由信号发生器和接收识别钳及指示表三部分组成,用接收识别钳信号检

测器时其它电缆线上检测到的信号则要小很多且方向相反,通过电表指示幅度及方向,很容易判定被测电缆,该带电电缆识别仪由于有了方向及大小的双重判别。该带电电缆识别仪是一种轻小型、紧凑型、便携式带电电缆识别仪。带电电缆识别仪适用于各种类型的高低压电力电缆的识别。

电桥电缆故障测试仪

电桥电缆故障测试仪基于MURRAY电桥原理而设计,适用于敷设后各种电线电缆的击穿点(低阻、高阻及闪络型击穿)及没有击穿但绝缘电阻偏低点的定位:如用兆欧表发现电缆阻值较低,但运行电压下不击穿的绝缘缺陷点。当然,也可用于电缆厂内各种线缆的缺陷点定位。粗测电缆故障定位方法有电桥法及波反射法二种。目前波反射法定位仪较普及。其缺点为:部分仪器现场连线复杂,有定位盲区。波形不典型时,要求定位人员熟练掌握仪器,并富有经验才能分辩脉冲波形。有几种电缆故障很难用波反射法查找:如,高压电缆护套绝缘缺陷点,钢带铠装低压力缆,PVC 电缆,没有反射波,无法定位。短电缆,无法定位。一些高阻击穿点,在冲击电压下无法击穿,也难以定位。高压电桥电缆故障测试仪内含高频高压恒流源,解决了电源对电桥高灵敏放大的干扰难题,电源与电桥合为一体。测量电缆为专用的高压电缆,采用四端法电阻测量原理,定位精度高。电桥置于高压侧,而操作钮安全接地。彻底解决了电桥法用于高阻定位的局限性,使电桥法无盲区、精确、方便的特点得以发挥。与波反射法相比,高压电桥电缆故障测试仪特别适用于: 1.敷设后电缆的高阻击穿点,特别是难以烧成低阻的线性高阻击穿点,如电缆中间接头的线性高阻击穿(这种主要是由于电缆接头制作工艺不过关造成的。施加高压时只泄露爬弧不击穿放电)。 2. 高压电桥平衡法没有测试盲区,用于判断短电缆及靠近电缆端头的击穿点。 3. 高压电桥法仅仅要求电缆相线电阻的均匀性即可进行测量。而行波传输特性不好的电缆,如介质损耗很大的PVC低压电缆; ◎设备采用高频高压开关电源构成高压恒流源,电压高,电流稳定,体积小,重量轻。 ◎采用高灵敏度放大器及检流计指示平衡,与比例电位器构成平衡电桥,整体置于高电位。面板上的操作钮处于低电位,通过绝缘杆操作电桥。

智能型电缆故障检测仪操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 智能型电缆故障检测仪操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7549-88 智能型电缆故障检测仪操作规程(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、范围 本操作规程适合高压电缆、低压电缆的各种故障快速检测。 二、操作规程 1.故障检测步骤 1)初测 (1)低压脉冲法校测三相全长应当完全相同,对低阻、开路故障初测故障点。 (2)对高阻故障采用高压脉冲法或直闪法完成。 2)核查电缆路径。 3)用声磁同步定点仪准确定位。 2.初测操作方法及接线方法 1)低压脉冲法校测三相全长应当完全相同,对低

阻、开路故障接线及操作方法。 (1)低压脉冲法接线方法如下图所示 (2)低压脉冲法操作方法 A将主机之笔记本电脑与智能前置专用电缆可靠连接,智能前置上的宽/窄脉冲选择按键开关置窄脉冲(≤2KM电缆),宽脉冲(>2KM),闪络/脉冲开关置于脉冲。 B用仪器所配夹子线连接待测电缆,红夹子连接故障相,黑色夹子接电缆屏蔽或铅包引出地线,亦可将非测相与地线短接。 C 接通笔记本电脑的电源开关,将连接在待测电缆上的测试线另一端插头可靠插入智能前置的信号输入/输出插座内,并旋转锁紧,前置电源指示灯亮。 D 鼠标左键双击桌面上的电缆故障检测快捷方式图标,仪器会自动进入虚拟仪器界面,并自动开始测量。

电力电缆测量绝缘电阻规定(1)

电力电缆测量绝缘电阻规定 1、测量10kV电力电缆,选用何种兆欧表?使用前应作哪些检查? 测量10KV电力电缆接线 选择2500V兆欧表一只(带有测试线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。(兆欧表的检查方法见前题)摇测的接线方法应正确(接线前应先放电)。 摇测项目是相间及对地的绝缘电阻值,即U—V、W、地; V—U、W、地; W—U、V、地,共三次。 2、对10kV电力电缆的绝缘电阻有何要求? 答:判断合格的标准规定如下: (1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。 (2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。 (3)本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。 3、试述对一条运行中的10kV电力电缆测量的全过程(按操作顺序回答、包括判断该电缆是否可继续运行。安全措施应足够)。 答:摇测方法及步骤如下: 首先执行有关的安全措施: 组织准备:

1)要求签发工作票; 2)填写操作票并经模拟板试操作准确无误; 3)确定工作负责人和监护人; 4)如须减轻负荷,应提前通知受影响的用户。 物质准备: 1)准备安全用具(绝缘杆、绝缘手套、临时接地线、绝缘靴、标示牌); 2) 2500V兆欧表一只(带有测试线)(经检查良好); 3)其他用具及材料(电工工具等); 材料准备: 按操作票步骤,将变压器推出运行,达到“检修状态”:1)停电 2)验电 3)挂临时接地线 4)悬挂标示牌 过程: (1)被遥测电缆必须停电、验电后,再进行逐相放电,放电时间不得小于1min,电缆较长电容量较大的不少于2min; (2)拆除被测电缆两端连接的设备或开关,的用于燥、清洁的软布,擦净电缆头线芯附近的污垢; (3)按要求进行接线,应正确无误。如摇测相对地绝缘,将被测相加屏蔽接于兆欧表的“G”端子上;将非被测相的两线芯连接再与电缆金属外皮相连接后共同接地,同时将共同接地的导线接在兆欧表“E”端子上;将一根测试接线在兆欧表的“L”端子上,该测试线(“L”线)另一端此时不接线芯,一人用手握住“L”测试线的绝缘部分(带绝缘手套或用绝缘杆),另一人转动兆欧表摇把达120r/min,将“L”线与线芯接触,待1分钟后(读数稳定后),记录其绝缘电阻值,将“L”线撤离线芯,停止转动摇把,然后进行放电; (4)摇侧中仪表应水平放置,摇测中不得减速或停摇; (5)遥测工作应至少两人进行,须带绝缘手套。遥测前、后必须进行充分放电; (6)被测电缆的另一端应做好相应的安全技术措施,如派人看守或装设临时遮拦等。 摇测中的安全注意事项: (1)摇测前和摇测后都应放电;

电线电缆的识别标志

电线电缆的识别标志 电线电缆识别标志第1部分:一般规定GB 6995.1-86 1适用范围本标准适用于电气装备电线电缆、电力电缆和通信电缆等电缆识别标志及绝缘线芯的识别标志。 2目的本标准对电线电缆及其绝缘线芯的识别标志方法作出了统一的标准化规定,以保证电线电缆正确连接、安装和安全运行。 3定义 3.1电缆识别标志用文字、字母、符号、颜色等标记标出电线电缆的制造厂、产品商标、型号、规格、性能等。 3.2绝缘线芯识别标志用阿拉伯数字、颜色(单一颜色或组合颜色)区分多芯电缆的不同绝缘线芯或标明绝缘线芯的功能。 3.3标准颜色为识别标志所规定采用的颜色,并用颜色色版表示。 3.4颜色色序多芯电缆(二芯以上)绝缘线芯采用颜色识别时规定优先采用的颜色(包括组合颜色)及其顺序排列规则。 4一般要求 4.1颜色识别 4.1.1颜色要求标志颜色应能确认符合或接近GB 699 5.2-86《电线电缆识别标志第2部分:标准颜色》规定的某一种颜色。 4.1.2清晰度标志颜色应易于识别或易于辨认。 4.1.3耐擦性标志应耐擦,擦试后的颜色应基本保持不变。 4.2数字识别 4.2.1颜色要求载体应是同一种颜色;所有识别数字的颜色应具有相同颜色。载体颜色与标志颜色应明显不同,且应能确认符合或接近GB 699 5.2-86规定的某一种颜色。4.2.2清晰度数字标志应清晰,字迹清楚。 4.2.3耐擦性数字标志应耐擦,擦试后的标志应仍保持不变。 4.3压印标志 4.3.1型式压印标志应采用凸印或凹印型式,直接压印在载体上。 4.3.2清晰度压印标志的字迹应清晰或易于辨认。 4.4标志线或标志带 4.4.1标志线用于识别电线电缆产地的标志线,应按有关规定申请注册,其颜色可为单一颜色,也可为组合颜色。 4.4.2标志带标志带是在带子上印上文字、字母、符号等标记,标出电线电缆的制造厂、产品电压等级、型号、规格、商标等等。 4.4.3清晰度整个标志线上的颜色应保持一致,组合颜色中两种颜色的分界线应保证清晰。标志线的颜色和标志带上的标记应清楚可辨。 4.4.4牢度用汽油或其他合适溶剂清洗时,标志颜色应保持不变。 5试验方法 5.1标志清晰度用目力检查,当试样表面受到污染不能辨认时,可用汽油或其他合适溶剂浸过的棉织物擦拭试样表面;或者用洁净的刀片切取试样断面进行检查。 5.2标志耐擦性用浸过水的脱指棉或棉布,轻轻擦拭10次,然后用目力检查。请在此输入内

SJDL-S 带电电缆识别仪图文演示

https://www.wendangku.net/doc/ba1730306.html, SJDL-S 带电电缆识别仪图文演示 功能介绍 电缆识别仪特指电缆在不带电运行时进行电缆识别的专用测量工具,相比于带电电缆识别仪有所不同,该产品采用的是脉冲法,在单位时间内向电缆注20~25次脉冲信号,再由接收机接收该脉冲信号,所接收的幅值、方向由面板指针显示,操作简单,携带方便,识别准确度高。 电缆识别仪发射机 发射机是频率信号输出,经由专用测试导线或耦合钳注入被测电缆中,信号分为高、中、低三个频段,面板有频率、标定、功能、模式和测量按键,一般只用标定和测试按键,其它保持默认参数即可。 电缆识别仪测试钳

https://www.wendangku.net/doc/ba1730306.html, 测试钳分为发射钳和接收钳两种,穿孔直径φ150mm,发射钳将将信号通过感应法注入被测电缆,接收钳是用于在接收该信号特征,使用前一定要对发射器和接收钳进行标定,否则测量可能不准,标定过程中两钳的间距最小不能下雨 45cm,否则校准过程不准。 测量接线图 在实际的测量中,发射钳固定不变,接收钳随意切换识别不同的电缆,当接收信号与发生信号相位耦合之后接收机显示正常测量结果,接收钳在识别过程中会因该线路的负载大小到产生电流振动和嗡鸣声,这个属于正常现象,不必担心仪器会损坏。

https://www.wendangku.net/doc/ba1730306.html, 测试现场(一) 当测试仪标定之后就可对实物记性测量,前序工作做好之后,后续就非常简单了,下图是贵州某单位因标牌丢失导致线路不清楚,采用电缆识别仪查找,显示直观,测量准确,现场使用人员非常认可,时基电力提醒您,如果校准过程不好,就容易导致识别错误,标定是很关键的步骤。

https://www.wendangku.net/doc/ba1730306.html, 测试现场(二) 如果有金属导管是不允许直接钳夹在金属导管外层,一定是要加在电缆的外层护套,使用过程中保护好钳口,灰尘等气体物体容易导致钳口关合不严,测量不准。 时基电力是带电电缆测试仪的生产厂家,我们有大量的客户案例,如果您想了解更多相关现场的情况,您可联系客服。

电缆故障测试仪说明书

电缆故障测试仪说明书 第一节概述 有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成通信及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。因而,电缆故障测试仪是维护各种电缆的重要工具。电缆故障智能测试仪采用了多种故障探测方式,应用当代最先进的电子技术成果和器件,采用计算机技术及特殊性电子技术,结合本公司长期研制电缆测试仪的成功经验而推出的高科技,智能化,功能全的全新产品。 电缆故障智能测试仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。

第二节功能介绍及技术指标 一、功能介绍 1.功能齐全 测试故障安全、迅速、准确。仪器采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。 2.试精度高 仪器采用高速数据采样技术,A/D采样速度为100MHz,使仪器读取分辨率为1m,探测盲区为1m。 3.智能化程度高 测试结果以波形及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有全中文菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。 4.具有波形及参数存储,调出功能 采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。 5.具有双踪显示功能。 可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障进一步判断。 6.具有波形扩展比例功能。 改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。 7.可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试

带电电缆路径识别仪 - 说明书

GD-105A多功能电缆探测仪 GD-105电缆探测多频信号发生器用户手册

目录 路径探测快速指南..................................... I 电缆鉴别快速指南.................................... II GD-105A系列多功能电缆探测仪 (1) 第一章概述 (2) 一、概述 (2) 二、功能特点 (2) 三、技术指标 (3) 四、仪器结构 (4) 第二章信号发生器的接线方法 (6) 一、探测非运行电缆的接线方法 (6) 二、探测运行电缆的接线方法 (8) 三、几种不推荐使用的接线方法分析 (11) 第三章路径探测 (13) 一、基本探测方法 (13) 二、操作技能的提高和高级功能的使用 (16) 第四章电缆鉴别 (24) 一、卡钳鉴别 (24) 二、听诊器鉴别 (25) 第五章感应法低阻故障定点 (27) 一、适用范围 (27) 二、电缆相间短路(两相或三相短路)故障定点 (27) 三、电缆相对外皮故障的定点 (29) 四、无铠装电缆相对地故障的定点 (30) 第六章仪器维护 (31) 一、充电 (31) 二、更换电池 (31) 三、质保 (31)

GD-105系列电缆探测多频信号发射器 (33) 一、概述 (34) 二、仪器的特点: (34) 三、技术指标: (34) 四、仪器结构 (35) 五、使用方法: (36) 六、注意事项: (36) 七、质保: (37)

快速指南 I 路径探测快速指南 1、接线: ● GD-105信号发射器的频率选择“1K ”。 ● 电缆两端铠装/零线/地线的接地全部解开。 ● GD-105的红色夹钳夹一条完好芯线,黑色夹钳夹在打入地下的接地钎上,电缆的对端将此芯线也接到打入地下的接地钎上。 ● 使用接地钎,不要直接用接地网!至少在对端必须用接地钎!接 地钎离开接地网一段距离! 2、探测: ● 面向末端,自然手提传感器盒,箭 头向前,传感器宽平面与电缆路径 垂直。 ● 屏幕上的箭头指向电缆方向。接近 电缆时,扬声器扬声器发出“嘀嘀” 声。否则很长时间才发出一声“嘀”。 ● 在近端离开接地网一段距离,确认找到待测电缆,按“标定”两次。 ● 正确跟踪时,指针向前,当错误地 跟踪到邻近管线上时,指针向后, 同时显示问号,提示跟踪错误。

电力电缆局部放电带电检测技术及其应用研究

电力电缆局部放电带电检测技术及其应用研究 随着社会对于电力的需求不断加大,城市电网建设也随之不断扩大,这意味着,保证电力设施的安全,保证系统的稳定运行对于社会的经济发展而言有着非常大的意义。为此,社会上对于交联聚乙烯绝缘电力电缆的检测手段也在不断深入及推进[1]。目前,电力系统对于电力电缆局部放电带电检测手段主要以耐压试验为主,其中主要包括了直流耐压和交流耐压两种形式,而目前社会上所采用的检测方法主要为交流变频串联谐振的耐压方式。而通过学术界的研究发现,采取耐压试验进行检测并不能保证能为电网的运行提供可靠的保障[2]。因此,为有效提高局部放电带电的检测效率,还需要不断加强对电缆局放检测技术的研究。 1 电力电缆局部放电带电检测技术的原理及特征 所谓的电力电缆局部放电带电检测技术主要是指局部的放电所产生的不同物理现象为依据,并通过对不同的物理现象进行描述来体现出局部放电的状态。就目前而言,电力电缆局部放电带电检测技术主要有目前带电检测方法主要有高频脉冲电流法、超高频法、超声波法、光学检测及化学检测法等,而本文主要选取其中比较具有代表性的高频脉冲电流法、超高频法、超声波法进行阐述。

1.1高频(射频)电流法 所谓的高频电流法是一种非电接触式的局部放电测量方法,基于传统脉冲电流法延伸出来,其主要的特征在于采用高频罗氏线圈取代测量阻抗,进而能够从耦合回路中取得相应的局部放电脉冲信号[3]。在实际的电力电缆局部放电带电检测过程中,主要的检测原理如图1所示。 由此可见,高频电流法与标准脉冲电流法是非常相似的。因此,在条件允许的情况下通过采取柔性工频电流传感器或电压变换器能够进行相位跟踪测量,然后通过采用PRPS、PRPD、N-Φ、Q-Φ、Q-Φ-T等统计分析模式来进行分析,探究被测变压器设备的运行情况和缺陷类型。另外,还可利用开窗技术加强对放电相位的频谱进行分析。 1.2 超高频法 超高频(UHF)传感器有效感应变压器内的局部放电信号,进而获得到相关的信息,以实现对变压器运行状态的诊断。而UHF传感器可分内置型传感器和外置传感器,二者的可检测频率范围均为300-3000 MHz 的信号[4]。UHF传感器的瞬态响应好、线性度高、灵敏度高等优势,因此,采用超高频(UHF)传感器进行检测具有较高

管道井里的电缆怎样识别查找

https://www.wendangku.net/doc/ba1730306.html, 管道井里的电缆怎样识别查找 管道井里的电缆怎样识别查找,为什么要进行电缆识别? 在管道井中有许多根电缆,对于我们要找到那根需要施工的电缆很困难。因为在电缆故障预定位和精确定点后,在切割电缆重新做电缆接头之前的工作就是必须要找到底是那一相是故障相,肉眼往往是无法再多根电缆中找出的。这个过程我们称为带电电缆识别,如果没有专业的电缆识别设备确认,容易切割到带电的电缆易造成安全事故。 HZDS-H电缆识别仪是用于将某一特定电缆从一束电缆中识别出来的专用仪器。本电缆识别仪是紧凑型仪器,装在铝合金箱内,由一个信号发生器,一个带传感器的接收机及连线构成。电缆识别仪是我司根据电力行业的需要而研制的一种专用仪器。中试高测电缆识别仪在电力电缆架设、迁移、维护以及故障处理中用来判别一束电缆中欲寻找的一根特定的电缆;具有判别电缆准确(方向及幅度的双重判别)、快速、操作简单、应用范围广等特点。是目前国内同类仪器中技术最先进、性能最优越的新型仪器。 带电电缆识别仪使用方法 下面我们就使用HZDS-H电缆识别仪教大家如何找电缆。首先我们先来认识一下这款仪器(如下图),它由发射机、接收机和耦合钳三部分组成,采用的幅度和相位模糊判断技术,使得识别结果具有唯一性,从技术上解决误判或错判问题。仪器操作简单,带电识别,采用耦合方式施加信号,不影响电缆的正常运行,保证人身安全。

https://www.wendangku.net/doc/ba1730306.html, 如下图所示,在多条电缆构成的系统中,在其中的一条支路上施加信号,信号通过发射耦合钳将测量信号耦合进目标电缆上,在另一端使用接收耦合钳获取被测电缆的信号信息。根据电路的基本原理可知,被直接施加信号的支路电流与其他支路的电流方向相反,信号幅度大于等于其他支路,根据以上特性,我们可以从信号强度和信号相位两方面进行综合判断并直接显示判断结果。

XD-203带电电缆识别仪

XD-203带电电缆识别仪 使 用 说 明 书 西安西电科大卓成电子有限公司

1. 产品概述 本产品是根据高压电缆施工安装及维护人员所急需解决的多条电缆现场识别问题,参考国外先进技术,在电磁场理论的指导下,采用现代电子技术及工装工艺技术研制而成的。 本产品主要用于现场多条电缆的准确识别,以克服施工现场经常发生的因试扎错误或锯错电缆所造成的重大停电事故或人身安全事故,大大提高施工、维修效率,是普通电缆识别仪的升级换代产品。 主要功能特点 识别准确无误 大识别钳口适合各种电缆 操作极为简单 指示清楚直观 主、辅件便携、美观、手感好 整机工作可靠不怕短路 电源输出频率及接收机灵敏度可调,适合各种现场。 2.主要技术指标 钳口:≥140mm 闭合时内径≥125mm 功率:1.5KVA(断续瞬时) 识别方式:以表针摆动方向来判断 重量及外形尺寸:3.8kg 320×300×180

(附图仪器图片) 4.工作原理 将电网输入的220VAC电源经电子技术变换为识别所需的大功率特殊信号,此信号通过专用发射钳加在待识别带电电缆的一点,根据电磁感应原理,在该电缆沿线必然产生与发射信号规律一致的感应信号,在测试现场用高灵敏的手持接收机检测测现场所有电缆,根据手持接收机指示即可准确找出所加信号之电缆(即待识别电缆)。 5. 仪器组成 本仪器由识别仪电源、接收钳、手持接收机等组成 识别仪电源面板布局: A.电压指示:显示电源输出电压值。 B.电流指示:显示输出电流瞬时平均值。 C.“频率调节”旋钮:用来调节输出电源断续频率,接收机显示信号 闪动频率应和电源输出频率一致。 D.输出插孔:使用时将发射钳的插棒(连接线)插入,并注意插紧。 E.“测试按键”:按下该键电源开始输出,弹起则不输出。 F. 电源插座:识别仪主机电源带保险丝插座,。

智能型电缆故障检测仪操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.智能型电缆故障检测仪操 作规程正式版

智能型电缆故障检测仪操作规程正式 版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、范围 本操作规程适合高压电缆、低压电缆的各种故障快速检测。 二、操作规程 1.故障检测步骤 1)初测 (1)低压脉冲法校测三相全长应当完全相同,对低阻、开路故障初测故障点。 (2)对高阻故障采用高压脉冲法或直闪法完成。 2)核查电缆路径。 3)用声磁同步定点仪准确定位。

2.初测操作方法及接线方法 1)低压脉冲法校测三相全长应当完全相同,对低阻、开路故障接线及操作方法。 (1)低压脉冲法接线方法如下图所示 (2)低压脉冲法操作方法 A将主机之笔记本电脑与智能前置专用电缆可靠连接,智能前置上的宽/窄脉冲选择按键开关置窄脉冲(≤2KM电缆),宽脉冲(>2KM),闪络/脉冲开关置于脉冲。 B用仪器所配夹子线连接待测电缆,红夹子连接故障相,黑色夹子接电缆屏蔽或铅

包引出地线,亦可将非测相与地线短接。 C 接通笔记本电脑的电源开关,将连接在待测电缆上的测试线另一端插头可靠插入智能前置的信号输入/输出插座内,并旋转锁紧,前置电源指示灯亮。 D 鼠标左键双击桌面上的电缆故障检测快捷方式图标,仪器会自动进入虚拟仪器界面,并自动开始测量。 E 选择屏幕上边绝缘介质所对应的电波传输速度。 F 采到理想波形后用鼠标点击屏幕上边暂停键,使自动采样波形稳定显示,再采样,再点击暂停键即可。 G 用鼠标移光标指向波形上的游标,压下其左键拖动游标到波形起始点,再用同法

电线电缆检测作业指导书

电线电缆 1 范围 1.1本细则规定了电线电缆的检测项目、检测方法、判定依据、检测环境条件、检测程序、原始记录、检测报告等。 1.2本细则适用于电线电缆的检测。 2 规范性引用文件 2.1 GBl250—1989 《极限数值的表示方法和判定方法》 2.2 GB/T2951—2008《电缆绝缘和护套材料通用实验方法》2.3 GB5013-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》2.4 GB5023—2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》 2.5 GB/T3956—2008《电缆的导体》 2.6 GB 8170-1987 《数据修约规则》 2.7 GB/T3048—2007《电线电缆电性能试验方法》 3 检测项目参数及仪器设备要求

4接样或抽样 4.1委托检测 4.1.1接样人员检查样品数量及样品技术要求是否符合规范规定的要求。 4.1.2检查样品是否见证送检或伴送,委托单是否签字盖章齐全等。 4.1.3检查委托单填写是否明确,如产品种类、数量、检测项目、技术要求等。 4.1.4检查样品状态,与委托人进行必要的确认,判定所检测样品是否满足检测标准要求。 4.2抽样检测 4.2.1同一规格电线抽取2x100m作为被测试样,(从被测电缆或软线试样或电缆的护套试样上切取足够长的样段,供制取老化前拉力试验用试件至少5个和供电缆标准对护套材料规定的老化后拉力试验所需试件数量。注意制备每个试件需要长度约100mm。) 4.2.2抽取样品时需有受检方代表及第三方代表在场的情况下共同抽取,并在抽样单上签章:一旦抽样完毕,立即对样品贴上加盖本中心公章和受检方代表及第三方代表签字的封条,并对抽取样品采取有效保管、运输措施。 4.2.3如是工程上使用的材料,严格按照<苏建质(1998)270号>的规定进行。 4.2.4检查抽样单、登台账是否要求内容逐项填写清楚明确。 5 检测前检查 5.1检查检测任务(流程)单与样品和有关资料是否相符。被检样品数量、尺寸、规格等是否符合检测执行标准的要求。检测人员对不符合要求的样品,有权暂时停止检验,写明原

电力电缆局部放电带电检测技术 韩子圣

电力电缆局部放电带电检测技术韩子圣 摘要:从电力电缆局部带电检测技术应用的重要性出发,在总结分析局部放电 的基本原理的同时,对该技术的应用要点进行分析,希望通过相关的研究后,可 以提升局部放电带电检测技术的应用水平,以保证电力事业能够健康发展。 关键词:电力电缆;局部放电;带电检测技术 前言 全社会对于电力能源的需求正在逐渐的增大,而电力企业为了可以提升供电 质量、保证民用电的稳定性,开始逐渐的扩大电网的规模,大量的电力工程开工 建设,所使用的交联聚乙烯绝缘电缆的量在逐渐的增加。要想提升人们的生活质量,就必须要从提升电网运行的稳定性,所以就会对电力电缆的使用性能提出了 更高的要求。电缆在运输阶段就需要开展必要的检测工作,需要应用电缆局部放 电检测技术,为电力电缆性能的提升打下坚实的基础。 1、电力电缆诊断现状 1.1国内外现状 在“状态检测”概念出现之前,供电企业普遍通过耐压试验来检验电缆的绝缘、老化状况,即通过对电缆施加几倍于正常运行电压的高电压来击穿电缆上的缺陷点,从而发现故障隐患。但耐压试验的结果受缺陷类型的影响较大,准确性不稳定。另外,耐压试验虽然可以检查出电缆的部分缺陷,但由于对电缆施加的电压 较高、试验时间较长等,容易产生新的缺陷,对电缆造成二次伤害。随着研究的 逐步成熟,局部放电作为度量新电缆缺陷的一种方法被业界接受。局部放电现象 普遍存在,当它的放电水平和放电频次达到一定程度时,会促使绝缘状况进一步 恶化,直到将绝缘击穿。很多电缆故障都是由局部放电导致的。通过测量电缆局 部放电量沿电缆长度的分布,就可以对电缆的绝缘有1个直观的判断。一般来说,所施加的电压越高、频率越大,就越容易激发局部放电。局部放电是电缆发生故 障的前期征兆,在局部放电易发期,检测电缆绝缘局部放电的程度,根据检测结 果判断电缆的绝缘健康状况,同时,利用电缆局部放电信号,结合行波测距方法,对放电位置进行精确测定,并采取相应的解决措施,对电缆乃至电力的安全运行 有着重要的意义。 1.2电力现状 近几年电力开展了对网内电力电缆的缺陷分析工作,发现网内电力电缆故障 较多,但有效的带电检测技术欠缺。2016年,利用局部放电带电检测系统,在网 内首次开展了电力电缆状态带电检测。为进一步扩大带电检测范围,加强对检出 缺陷的电力电缆解体分析,建立了电缆局部放电指纹型特征图谱库,以便掌握缺 陷分析技术,提升缺陷诊断水平。同时,修编《输变电状态检修试验规程》,对 带电检测相关技术作出明确要求和规定,指导基层单位开展相应的带电检测工作,从而大大提高了电力(集团)有限责任公司电力电缆运行维护水平。 2、局部放电的机理 局部放电是指在绝缘介质电极间发生且未击穿整个绝缘介质的放电现象。局 部放电通常发生在绝缘介质局部电场畸变严重或电场强度较高,且介质绝缘强度 较低的绝缘介质的表面、内部或两种绝缘介质的交界面。常见局部放电现象主要 包括:绝缘介质内杂质的击穿;高场强条件下绝缘固体或液体介质内部的局部击穿;光滑金属表面的边缘,毛刺,附着颗粒物等部位由于局部场强过于集中造成 的局部绝缘介质击穿的放电现象等。通过局部放电原理及试验室试验得出产生局

FCI-2089带电电缆识别仪

FCS-2085多功能电缆安全维护装置 带电电缆识别仪 1. 概述 本产品是西安福润德电子科技有限公司根据高压电缆施工安装及维护人员所急需解决的多条电缆现场识别问题,参考国外先进技术,在电磁场理论的指导下,采用现代电子技术及工装工艺技术研制而成的。 本产品主要用于现场多条电缆的准确识别,以克服施工现场经常发生的因试扎错误或锯错电缆所造成的重大停电事故或人身安全事故,大大提高施工、维修效率,保障工农业生产及人民生活正常进行。 2.主要功能特点 全国首创带电电缆识别,停电电缆识别二合一 识别准确无误 大识别钳口适合各种电缆 操作极为简单 指示清楚直观 主、辅件便携、美观、手感好,一体化结构 整机工作可靠不怕短路 接收灵敏度可调,适合各种现场 无需改动电缆原有接线,极大地方便了现场使用

3.主要技术指标 钳口:≥140mm 闭合时内径≥120mm 功率:1kVA 识别方式:方向、幅度 重量及外形尺寸:10kg 340×270×220(mm) 4. 工作原理 将电网输入的220V AC电源经电子技术变换为识别所需的大功率特殊信号,此信号通过本公司特制输出耦合钳钳加在待识别的电缆始端(或终端),根据电磁感应原理,该电缆沿线则必然感应与发射信号规律一致的感应信号,在开挖现场用高灵敏的检测器钳测现场所有电缆,根据检测器指示即可准确找出所加信号之电缆。 5. 面板、结构及使用说明 5.1面板及结构说明 本产品为方便现场使用,设计为铝合金箱包装的一体化结构。 面板布局如下图: 图1 主机面板

电源:识别仪主机电源输入插座,带保险丝座,AC220V供电,5A保险。 输出插座:使用时,红插座接输出耦合钳红插头,黑接线柱接输出耦合钳黑线。 接地柱:使用时接地。 电源开关:电源打开时,开关内部的灯亮。 5.2检测器结构及说明 图2 手持检测器 信号指示灯(白发红LED):用于指示检测器检测到的信号; 充电指示灯(绿色LED):用于指示充电的过程,当亮度达到最大时(亮度 无变化时),表明电已充满。 航空插头1,航空插头2:用于连接探头1,探头2和检测电路;

电缆故障测试仪DWA10使用说明书汇总

DW-A10 电缆故障探测仪 使 用 说 明 书 武汉德威电力测试设备有限公司

简介 一、系统组成 本电缆故障测试仪由测试主机、路径信号产生器、路径信号接收器和定位仪等几 部分组成。 故障测试主机包括一体化电脑、低压脉冲产生和数据处理,用于测试故障的距离,也可用来测量电缆的长度和电波在电缆中的传播速度。 路径信号产生器产生频率30KHz、最大幅度30V的断续正弦波信号,用于寻测电缆路径。 路径信号接收器用来接收路径信号,用于查找电缆走向和估测电缆埋设的深度。 定位仪用于故障点的精确定位。 二、技术性能 1、故障测试系统 ●可测试各种电力电缆的各类故障及同轴通信电缆和市话电缆的开路、短路故障。 ●可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。 ●测试距离:不小于16千米 ●系统误差:小于1米 ●采样频率:25MHz ●最小分辨率:0.2米 ●测试盲区:小于16米 ●电源:直流12V(免维护电瓶) ●重量:5Kg 2、路径信号产生器 ●输出信号频率:30KHz ●振荡方式:断续 ●输出功率:30W ●电源:220V±10% ●重量:4Kg 3、定位仪 ●测试灵敏度:50Ω内阻的信号源输出300Hz信号,定点仪在维持输出为2V、信杂比优于20:1的情况下输入信号不大于10μv。 ●输入阻抗:不小于1.2KΩ。 ●使用2×2000Ω耳机。 ●工作电压:DC9V±10%。 ●使用环境温度:-20℃~70℃

三、进入与退出系统 打开电源开关,稍等 后系统进入主控界面。 按“测试”按钮进入 测试方式;按“帮助”进 入帮助系统;按“退出” 可退出测试管理系统。 关机时请使用windows 系统的“开始”、“关闭计 算机”。 电缆故障测试 一、测试原理 本仪器采用时域反射(TDR)原理测量电缆故障的距离。对于低阻、开路故障,仪器向被测电缆发射一系列电脉冲,有故障的电缆会在故障点产生一个反射信号(如果没有电缆故障,反射为电缆全长);对于高阻故障,给电缆上加一冲击直流负高压,使故障点产生反射脉冲。我们根据发射脉冲和反射脉冲的时间差及电缆中电波的传播速度,可测出故障点到测试端的距离为: S=VT/2 式中:S代表故障点到测试端的距离 V代表电波 在电缆中的传播速度 T代表电波 在电缆中来回传播所需要 的时间 在速度V已知和时间T 已经测出的情况下,就可计 算出故障点距测试端的距 离S 。 这一切只需稍加人工 干预,就可由计算机自动完

绝缘电阻测试仪说明书

绝缘电阻测试仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击, 避免触电危险,注意人身安全! 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险, 请注意所有额定值和标记。在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。 使用适当的保险丝。只可使用符合规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。 请勿在潮湿环境下操作。 请勿在易爆环境中操作。

目录 第一章概述 (6) 第二章介绍 (6) 一、特性 (6) 二、技术指标......................... . (8) 三、仪表结构............................ . (9) 四、仪表原理... . (10) 第三章使用方法 (11) 一、准备工作 (11) 二、开始测试 ............................ ... (12) 三、调阅测试结果 (14) 四、屏蔽端使用方法 (14) 五、电池充电 (15)

第一章概述 随着我国电力工业的快速发展,电气设备预防性实验是保障电力系统安全运行和维护工作中的一个重要环节。绝缘诊断是检测电气设备绝缘缺陷或故障的重要手段。绝缘电阻测试仪(兆欧表)是测量绝缘电阻的专用仪表。1990年5月批准实施的JJG662-89《绝缘电阻表(兆欧表)》已把它作为强制检定的仪表之一。目前,电气设备(如变压器、发电机等)朝着大容量化、高电压化、结构多样化及密封化的趋势发展。这就需要绝缘电阻测试仪本身具有容量大、抗干扰能力强、测量指标多样化、测量结果准确、测量过程简单并迅速、便于携带等特点。对于容量较大的电气设备要进行吸收比和极化指数二种绝缘指标的测试,在我国的《500KV规程》中,已将极化指数指标列为500KV变压器、电抗器的预防性试验项目。 BC2000型智能双显绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,超薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器完美结合,该表具有二种电压输出等级(2.5KV和5KV)、容量大、抗干扰强、指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。是测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。