工程名称:武汉长江高尔夫社区分部(项)名称 :避雷网及接地装置安装内容:

一、避雷网及接地装置安装分项质量目标为优良。

二、本分项工程的施工应严格按《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50303-2002、作业指导书《防雷及接地安装工程》QJ/WJA210-2000中的要求执行。重点注意以下几个方面:

1、接地装置的敷设:接地干线为-40*4镀锌扁钢埋设深度不小于1m,

应与钢柱的地脚螺栓在独立钢柱基础内可靠焊接后再与基础内钢筋可靠焊接。每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连,不得在一个接地线中串联几个需要接地的电气装置。

2、接地线连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接地线焊接采用搭

接焊,搭接长度必须符合下

列规定:扁钢为其宽度的2倍(至少3个棱边焊接);圆钢为其直径的6倍;圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。避雷网与引下线焊接连接,搭接长度应符合上述要求,所有焊接处均应刷防锈漆。

3、避雷网敷设应平直、牢固、不应有高低起伏和弯曲现象,平直度每

2M检查段允许偏差3/1000

全长不超过10mm。弯曲半径不得小于圆钢直径10倍。弯曲处不得小于90°。所以屋面板均应与避雷网可靠连接。

三、应注意的质量问题:

1、接地体:利用基础。梁柱钢筋搭接面积不够,应严格按质量要求支

做。接地钢筋焊接焊口有夹渣、

咬肉、裂纹、气孔等缺陷。重新补焊,不允许出现上述缺陷。焊接处药皮处埋不干净,应将药

皮处埋干净。

2、防雷引下线与基础钢筋及避雷带焊接:焊接面积不够。焊口有夹渣、

咬肉、裂纹、气孔等缺陷。重新补焊,不允许出现上述缺陷。焊接

处药皮处埋不干净,应将药皮处埋干净。

3、避雷网敷设:焊接面积不够。焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等缺

陷。重新补焊,不允许出现

上述缺陷。焊接处药皮处埋不干净,应将药皮处埋干净。防锈漆不均匀或有漏刷处,应刷均匀,

漏刷处补好。避雷线不平直,起出允许偏差,调整后应横平竖直,不得越出允许偏差。支持卡

子螺丝松动,应及时拧紧螺丝。

4、接地干线安装:扁钢不平直,应重新进行调整。焊接问题同上。

四、安全注意事项:

1、脚手架搭设必须牢固可靠,便于工作。经检查合格后方可施工。

2、进入现场应戴好安全帽,高空作业要系好安全带。

3、工具要随手放入工具袋内,上下传物件禁止抛掷。

4、使用电气设备、电动工具要有可靠的安全接地(接零)保护。

5、在进行焊接时,应注意避免弧光伤害其他工作人员的眼睛,打药渣时要注意防止烫伤眼睛。

6、电焊把线和零线不准搭在氧气瓶子上面,更不准从金属绳上面拉过,也不能和氧气胶管及乙炔管

混合在一起。

7、每天下班时,电焊杷线和零线必须分开放着,以防短路。

技术负责人:施工员:班(组)长:

建筑物的防雷与接地装置

建筑物的防雷与接地装置 建筑物的防雷与接地系统,对于建筑物的安全性、稳定性,以及设备和人中的安全都具有重要的保证作用。所以,必须采取有效措施进行防护。 通过防雷、接地系统,将雷电(直击雷、感应雷、雷电波)放电,强大的雷电流接收输入接地体,施放地中。 防雷装置是用来接受雷电放电的金属导体称为接闪器。接闪器的组成的避雷针、避雷线、避雷带、避雷网等。所有的接闪器都有要经过接地引下线与接地体相连,可靠的接地。其接地电阻要求不超过10欧。(11)建筑物的防雷措施 建(构)筑物的防雷徒弟有分类,应符合以下要求: 1)一级防雷的建筑物 ①具有等别重要用途的建筑物:如国家级的会堂,办公,科研,教学建筑,大学建筑案馆,大型博展馆,特大型和大型的铁路旅客站,国妹性航空港,通讯枢纽,国宾馆,大型旅游建筑,电视塔等。 ②国家级生点文物保护的建筑物和构筑物。 ③高度超过100m的建筑物。 ④凡建筑物中有易燃、易爆物质的房屋。 2)二级防雷的建筑物 ①生要的或人员密集的大型建筑物,如部省级办公楼,省级会堂,博展、交通、通讯、广播等建筑物①②③④㈤,以及大型商店、影剧院等。 ②省级重点文物保护的建筑物和构筑物。 ③十九层及以上的住宅建筑和高度超过50m的其他民用建筑物。 ④省级及以上大型计算中心和装有重要电子设备的建筑物。 ⑤存入与生产制造易燃、易爆物质的房屋。 3)三级防雷建筑物 ①当年计算雷击次数大于或等于0.05次时,或通过调查确认需要防雷的建筑物。 ②在建筑群中最高或位于建筑群过缘高度超过 ③高度15m及以上的构筑物,在雷电活动较弱地区(年平均暴日不超过15d)其高度可为20m 及以上。 ④历史上雷害事故严重地区或雷害事故较多地区的较重要建筑物。 4)在确定建筑物防雷分级时,除按上述规定外,在雷电子频繁地区或强雷区可适当提高建筑物的防雷等级。 一类建筑物的防雷保护应符合以下要求: 1)防止直击雷的保护措施 ①一般应采用独立避雷针或避雷线保护,接地电阻应小于100m。 ②避雷线距离屋顶和各种突出屋面物体的距离不得小于3m同时还应满足下式的规定: 距离s≥0.08R+0.05(h+l) 式中R—避雷线的冲击接地电阻(欧); h——避雷线立杆的高度(m); l——避雷线水平长度(m); ③避雷针地上部分距建筑物和各种金属物(管道、电缆、构架、等)的距离不得小于3m。避雷针接地装置距地下金属管道、电缆以及与其有联系的其他金属物体的距离均不得小于3m。 2)当建筑物太高或由于建筑艺术造型的要求,很难装置与建筑物隔开的独立避雷

(完整版)防雷接地做法大全

建筑物防雷及电气设备的接地施工 精品策划与实施 编制人:安红印 编制日期:2003—8—2

第一篇编制目的及依据 一、编制目的 为了使建筑物、构筑物的防雷措施及接地装置的施工质量安全可靠,提高一次成优率,避免接地漏做、做错造成不必要的返工,特编制本策划书。 二、编制依据 1、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 2、建筑物防雷设计规范GB50057-94 3、电子计算机机房设计规范GB50174-93 4、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 5、民用闭路电视系统工程技术规范GB50198-94 6、建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T50312-2000 7、有线电视系统工程技术规范GB50200-94 8、钢制电缆桥架工程设计规范CECS31:91 9、电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-99 10、可挠金属电线保护管配线工程技术规范CECS87:96 11、工业计算机监控系统技术规范CECS81:96 12、低压成套开关设备验收规程CECS49:93 13、电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-92 14、住宅设计规范GB50096-1999、GB50096-2003 15、火灾自动报警系统设计规范GB50116-98 16、低压配电设计规范GB50054-95 17、电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002 18、套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范CECS100:98 19、套接紧定式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范CECS120:2000 20、等电位联结安装-2002 02D-501-2 21、接地装置安装-2003 03D501-4 22、利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装-2003 03D-501-3 23、北京市竣工长城杯质量验收标准(2003年版) 第二篇建筑物防雷的分类及设计采取的防雷措施 一、建筑物防雷的分类 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。在图纸会审中,应按照设计图纸对建筑物防雷的分类定性,严格执行相应设计及施工标准。 二、建筑物的防雷措施 各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施,第一类防雷建筑物和具有宜爆危险环境的第二类防雷建筑物尚应采取防雷电感应的措施;装有防雷装置的建筑物,在防雷装置与其它设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,应采取等电位连接。 1、各类防雷建筑物防直击雷的措施 1、1第一类防雷建筑物防直击雷的措施 应装设独立避雷针或架空避雷网使被保护的建筑物及风帽、放散管的突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内;架空避雷网的网格尺寸不应大于

防雷接地系统施工方案

防雷接地系统安装专项施工方案 分部分项工程名称:建筑电气——防雷接地系统安装 一、设计意图 本工程按二类防雷建筑物设计防雷装置。防雷与工频共用一个接地体,要求接地电阻检测值不大于1Ω。利用基础桩基主筋、地梁与底板钢筋网作接地体,接地体必须饱和焊接形成可靠的电报通路。 所有基础地梁应保证两根≥φ12主钢筋电气连续贯通,并与桩承台台面环形接地体采用φ10圆钢搭接连通,焊口单面焊焊缝长120mm,双面焊缝长60mm,保证电气连续贯通。利用立柱内二根≥φ16对角主筋(剪力墙内至少两根φ12立筋)作为防雷引下线。引下线采用两根φ10圆钢分别和基础接地系统搭接连通,焊口单面焊焊缝长。采用40*4热镀锌扁钢,暗敷在部分基础地梁内将水平接地体,垂直接地体连续贯通组成联合接地系统。 接地系统引出,采用200*200*90钢盒暗埋于墙(或100*100*60钢盒暗埋于柱)内,钢盒内预留80*50*5端子板,并用40*4热镀锌扁铁与接地系统可靠焊通。接地系统测试点采用63*63*5角钢预埋于立柱内(与柱外侧平),预埋角钢同引下线可靠焊通,下口距室外地坪500mm。 将建筑物内的各种竖向金属管道、金属构架每层(每层预留63*63*5角钢与结构主钢筋焊通)与防雷系统连通。所有进出大厦的金属管道皆与就近接地系统连通,做总等电位连接。 屋面避雷带采用25*4镀锌扁钢女儿墙压顶上明装,采用支撑卡与女儿墙压顶固定,卡间水平间距1.0米;接闪器与防雷引下线间用25*4热镀锌扁钢焊接贯通。将各层的金属门窗框架、阳台、金属栏杆、面积较大的金属装饰物以及金属结构物等就近与防雷引下线或楼层均压环搭接连通。玻璃幕墙的金属支撑架从一层开始每层就近与防雷引下线、楼层均压环连接。 本建筑的防雷接地装置与电气设备的保护接地、工作接地共用接地系统,其接地电阻不大于1Ω。 二、施工要素及施工工艺流程 具备完整的设计文件并充分领悟文件意图;施工操作人员及检测人员必须持证上岗;接地电阻

防雷接地及接地装置施工工艺

防雷接地及接地装置安装 1.1.1.1 材料要求 1 所有金属材料均使用镀锌件,如圆钢、角钢、扁钢、钢管、卡子、螺丝、螺栓、垫片等。 2 卡子最好采用顶卡式,且应具有强度,不易变形。 3 引下线甩出女儿墙处采用2根Φ12的镀锌圆钢。 4 当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌,最小允许规格、尺寸见表3-14。 最小允许规格、尺寸(mm ) 表3-14 种类规格及单位 地 上 地 下 室 内 室 外 交流电流回路 直流电流回路 圆钢直径(mm ) 6 8 10 12 扁 钢 截 面(mm 2) 60 100 100 100 厚 度(mm ) 3 4 4.0 6.0 角钢厚度(mm ) 2.0 2.5 4.0 6.0 钢管壁厚(mm ) 2.5 2.5 3.5 4.5 1.1.1.2 焊接要求 1 连接应采用焊接,焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 2 采用搭接焊时,其焊接长度如下: 1) 镀锌扁钢焊接长度不得小于其宽度的2倍,且至少焊三边,煨弯不能太死,直线段不得有明显弯 曲,并应立放。 2) 镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应双面施焊。 3) 镀锌圆钢与镀锌圆钢焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍。 4) 镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在接触部位两侧进行焊接外,还应 将扁钢本身弯成弧形(或直角)与钢管(或角钢)焊接。 5) 扁钢接地线做T型焊接时,暗敷设时可扭弯搭接焊接或采用T型焊接加辅助焊片,以保证其搭焊 长度,明敷设时采用90度立弯搭接焊接。 6) 每种焊接方法应保证同一工程焊接处的搭接长度一致,尤其在明装做法时,更应严格要求。 防雷接地焊接要求: ① 双面焊,焊接长度大于6D 。 ② 焊接点光滑平整无咬肉、加 渣、漏焊现象,清除药皮,银粉防腐。

防雷接地装置安装施工方案

目录 一、工程内容 0 本作业为广汽本田汽车有限公司增城工厂焊装车间二期改造工程全厂接地装置安装工程。 0 二、编制依据与相关文件 0 三、作业进度、劳动力安排 0 四、作业的准备工作及条件 (1) 五、施工方法、步骤及作业程序 (2) 六、作业的质量要求 (4) 七、作业的环境要求 (7) 八、作业的安全要求 (9)

一、工程内容 本作业为广汽本田汽车有限公司增城工厂焊装车间二期改造工程全厂接地装置安装工程。 二、编制依据与相关文件 2.1 《电力建设施工及验收技术规范》 2.2 《火电施工质量检验及评定标准》 2.3 《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分 2.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.5 接地相关图纸及资料 三、作业进度、劳动力安排 3.1作业进度 本工程开工日期为2014年01月17日,完工为2014年6月8日。 以上具体工期还要根据现场土建施工的具体情况而更改。 3.2劳动力安排

班长、技术员、安全员、质检员各1人,焊工——1人,电工——1人, 力工——1人。 3.3 作业机械、工具、仪器、仪表的要求: 无齿锯1台角向砂轮2把 台钻1台电工工具4套 卷尺4把大锤2把 手锤3把板车(8T)1台 四、作业的准备工作及条件 4.1作业人员的资质要求: 4.1.1所有施工人员必须经过三级安全考试并合格。 4.1.2所有施工人员必须经过体检合格方可施工作业。 4.1.3特殊工种必须持证上岗。 4.1.4作业组长要有安装过主厂房防雷接地的经验,工作认真负责,并能组织好本组人员完成所承担的作业任务。 4.1.5组员要有一定的电气安装经验,听从指挥,积极肯干。 4.2作业机械、工具、仪器、仪表要求: 4.2.1电焊机.冲击钻等电动工具性能稳定,能满足现场使用。 4.2.2仪器、仪表等要经校验合格,并在有效期内使用。 4.3作业技术交底的安排

防雷与接地装置组价解析

防雷与接地装置组价解析 请问避雷引下线敷设断接卡子制作、安装如何计算? 1.避雷引下线一般是利用柱内2根主筋作为引下线,也可以单独敷设扁钢或圆钢,计算以延米来计算,按楼层的绝对标高计取(基础到屋面女儿墙的高度) 2.断接卡制作安装按处来计算的,有几处测试点就计算几个断接卡。 断接卡通常设在室外地坪+500mm处,它是竣工验收时作为电阻测试用的,接地平面图纸上应该有注明。 防雷接地中利用建筑物主筋做引下线 1.避雷引下线,利用柱子主筋引下,定额是按照2根钢筋考虑的,如果设计只要求是利用2根筋引下,则其数量为:L=柱高*引下的柱子根数。 2.如果设计要求是4个钢筋引下,则其数量为:L=柱高*引下的柱子根数*2 防雷接地中利用建筑物主筋做引下线,套定额计算的是长度,不计主材费。跟建筑里面的钢筋不重复,对于防雷接地中利用建筑物主筋做引下线的工作内容是:平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆。 计算规则规定引下线是按两根考虑的,也就是说算长度时只能按柱子的长度,不应再*2了。这个问题好多时候会混淆 利用柱子主筋作为避雷引下线,楼层中主筋的接头一般不需跨连接。利用建筑物主柱内的2根不小于16mm的钢筋作为避雷引下线时,这2根钢筋的中间接头一般都是采用焊接连接的,此时不需要进行跨接。现在工程中全部用焊接不存在跨界的 什么是避雷网安装均压环敷设(利用圈梁钢筋),如何算量,计算规则地圈梁 答:均压环敷设以“m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。 通常来讲,就是两根16圆钢筋主筋或以上截面的。

第九章 防雷及接地装置

第九章防雷及接地装置 一、本章定额适用于建筑物、构筑物的防雷接地,变配电系统接地,设备接地以及避雷针的接地装置。 二、接地母线埋地敷设定额系按自然地坪和一般土质综合考虑的,包括地沟的挖填土和夯实工作,执行本定额时不应再计算土方量。如遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时可另行计算。 三、本章定额不适于采用爆破法施工敷设接地线、安装接地极,也不包括高电阻率土壤地区采用换土或化学处理的接地装置及接地电阻的测定工作。 四、本章定额中,避雷针的安装、半导体少长针消雷装置安装均已考虑了高空作业的因素。 五、避雷针安装定额是按成品考虑计入的。 六、独立避雷针的加工制作执行本册的“一般铁构件”制作项目。 七、平屋顶上烟囱及凸起的构筑物所作避雷针,执行“避雷网安装”项目。 八、利用铜绞线作接地引下线时,配管、穿铜绞线执行本册第十二章中同规格的相应项目。 九、防雷均压环安装定额是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。 十、按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。 十一、钢、铝窗接地按设计规定接地的金属窗数进行计算。 十二、柱子主筋与圈梁钢筋焊接,每处按两根钢筋考虑。 世茂成本-秦领18:33:00 第九章防雷及接地装置 第2.9.1条接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度 计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。 第2.9.2条接地母线敷设,按设计长度以“10m”为计量单位计算工 程量。接地母线、避雷网敷设,均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材消耗量时应增加规定的损耗率。

防雷接地装置安装方案

防雷接地装置安装方案 1钢筋混泥土板式基础接地体安装 1.1利用无防水层地板的钢筋混泥土板式基础做接地体,应将利用防蕾引下线的符合规定的柱主筋与地板钢筋进行焊接连接。 1.2用有防水地板的钢筋混泥土板式基础做为接地体时,应将柱内的引下线钢筋,在室外地面以下用-40*4镀锌扁钢相焊接,跨过防水层与毛石混泥土基础下的接地网进行连接,跨接扁钢应不少于四处。 2利用建筑物钢筋做防雷引下线 2.1防直击雷的引下线应优先利用建筑物钢筋混泥土中的钢筋,不仅是节约钢材问题,更重要是比较安全。 2.2利用建筑物钢筋混泥土中的钢筋作为防雷引下线时,其引下线的上部(屋顶上)应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0。8米-1米处焊出-40*4镀锌扁钢,伸向室外距外墙皮距离应不小于1米,与场坪均压网连接。 2.3利用建筑物钢筋混泥土中的钢筋作为防雷引下线时,当钢筋直径为16mm及以上时,应利用两根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线;当钢筋直径为10mm及以上时,应利用四根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线。 2.4利用建筑物钢筋混泥土中的钢筋作为防雷引下线时,引下线的数量不做具体规定,但一级防雷建筑物引下线间距不应大于18米,但建筑物外廓各个角上的主筋应被利用;二级建筑物引下线间距不应大于20米但建筑物外廓各个角上的主筋应被利用;三级防雷建筑物引

下线间距不应大于25米,建筑物外廓易受雷击的几个角上的柱子钢筋宜被利用。 2.5由于利用建筑物钢筋做引下线,是从上而下连接一体,因此不能设置断接卡子测试接地电阻值,需在柱内作为引下线的钢筋上,另焊一根圆钢引至柱外侧的墙体上,在距护坡1。8米处,设置接地电阻测试箱。也可在距护坡1。8米处的柱子外侧,将用角钢或扁钢制作的预埋连接板与柱子主筋进行焊接,再用引出连接板与预埋连接板相焊接,引至墙体外表面,作为接地电阻测试点。 2.6利用建筑物钢筋混泥土基础内的钢筋作为接地装置,每个引下线处的冲击接地电阻不宜大于5Ω。 3避雷针在楼宇顶上安装 避雷针在楼宇顶上安装时,可先组装好避雷针,先在避雷针支座底板上相应的位置,焊上一块助板,再将避雷针立起,找直、找正后进行点焊,然后加以校正,焊上其它三块主板。 避雷针安装要牢固,并与引下线及屋面避雷带(网)焊接成一个整体。 避雷针安装后针体应垂直,其允许偏差不应大于顶端针杆的直径。 4明装避雷带(网)的安装 避雷带适用与建筑物的屋脊、屋檐或屋顶边缘及女儿墙上,对建筑物的易受雷击部位进行重点保护。 避雷网则是适用于较重要的防雷保护。明装避雷网是在屋顶上部

防雷接地及接地装置施工工艺

1.1.1 防雷接地及接地装臵安装 1.1.1.1 材料要求 1 所有金属材料均使用镀锌件,如圆钢、角钢、扁钢、钢管、 卡子、螺丝、螺栓、垫片等。 2 卡子最好采用顶卡式,且应具有强度,不易变形。 3 引下线甩出女儿墙处采用2根Φ12的镀锌圆钢。 4 当设计无要求时,接地装臵的材料采用为钢材,热浸镀锌, 最小允许规格、尺寸见表3-14。 1 连接应采用焊接,焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有 夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净 镀锌扁钢焊接长度不得小于其宽度的2倍,且至少焊三边,煨弯不能太死,直线段不得有明显弯曲,并应立放。 6倍,并应双面施焊。 双面施焊 镀锌圆钢

3)镀锌圆钢与镀锌圆钢焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍。 4)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在接触部位两侧进行焊接外,还应将扁钢本身弯成弧形(或直角)与钢管(或角钢)焊接。 5)扁钢接地线做T型焊接时,暗敷设时可扭弯搭接焊接或采用T型焊接加辅助焊片,以保证其搭焊长度,明敷设时采用90度立弯搭接焊接。 6)每种焊接方法应保证同一工程焊接处的搭接长度一致,尤其在明装做法时,更应严格要求。 1.1.1.3接地装臵 1人工接地体 1)应选用角钢或圆钢,长度不小于2.5m,相互之间间距不应小于5m,其顶部应做成尖角; 2)埋设时应挖深为0.8~1m,宽为0.5m的沟,沟上宽下窄,打桩时,应采取措施,防止接地角钢或圆钢打劈。接地体应垂直设臵,不得打偏,其顶部离地高度为600mm; 3)接地体之间用镀锌扁钢焊接连接,扁钢应侧放,与接地体连接的位臵距接地体顶部100mm,焊接达到上条要求,并留有足够长的连接长度; 4)接地体埋设位臵距建筑物不宜小于1.5m,遇有垃圾灰渣等时,应换土并分层夯实; 5)当接地装臵必须埋设在建筑物出入口或人行道小于3m时,应采用均压带做法或接地装臵上敷设50-90mm沥青层,其宽度应超过接地装臵2m。 2自然接地体

二建机电工程教材防雷和接地装置的施工技术要求

二建机电工程教材防雷和接地装置的施工技术要求

二建《机电工程》教材:防雷和接地装置的施工技术要求 二级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界权威名师精心解析,精细化试题分析,完美解析一网打尽,在线做题请进。 二级建造师考试时间预计5月26-27日,考试报名时间预计1-3月,为了帮助考生们更好的梳理考点,小编特为大家整理了二级建造师《机电工程》教材:防雷和接地装置的施工技术要求,包含防雷装置的施工技术要求、避雷针的施工技术要求、避雷带(网)的施工技术要求、均压环的施工技术要求、防雷引下线的施工技术要求、避雷器的施工技术要求、接地体的施工技术要求、接地线的施工技术要求,赶紧来开森学学习吧。更多二级建造师报名条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注开森学官网二级建造师频道。 2H314022 防雷和接地装置的施工技术要求 一、防雷装置的施工技术要求 (一)避雷针的施工技术要求

1.避雷针材料要求。一般用镀锌(或不锈钢)圆钢和管壁厚度不小于 3mm 镀锌钢管(或不锈钢管)制成,热镀锌镀层的厚度应不小于 65um。屋面上常见的是 5m 及以下避雷针。在有热镀锌条件吋,5m 及以下的避雷针应在制作后整体热镀锌。 2.避雷针与引下线之间的连接应采用焊接,避雷针的引下线及接地装罝使用的紧固件,都应使用镀锌制品。若采用没有镀锌的地脚螺栓,应采取防腐措施,, 3.对装有避雷针的金属筒体要求。当金属筒体的厚度不小于 4mm 时,作避雷针的引下线,简体底部应有两处与接地体连接。 4.建筑物上的避雷针应和建筑物的防雷金属网连接成一个整体。独立避雷针设置独立的接地装置时,其接地装置与其它接地网的地中距离不应小下 3m。 5.屋面上的避雷网一般为明敷,避雷网由避雷带组成。 (二)避雷带(网)的施工技术要求

防雷保护和接地设计

防雷保护和接地设计 7.1 直击雷保护 7.1.1 保护对象 屋外配电装置,包括组合导线、母线廊道。 7.1.2保护措施 ①110KV配电装置装设避雷针或装设独立避雷针;②主变压器装设独立避雷针;③屋外组合导线装设独立避雷针。 7.1.3 避雷针装设应注意的问题 应妥善采用独立避雷针和构架避雷针,其联合保护范围应覆盖全所保护对象。根据《电力设备过电压保护技术规程》SDJ —76规定:独立避雷针(线)宜设独 7 立的接地装置,避雷针及其接地装置与道路或出入口等的距离不宜小于3m。110KV及以上的配电装置,一般将避雷针装在其构架或房顶上;6KV及以上的配电装置,允许将避雷针装在其构架或房顶上;35KV及以下高压配电装置,构架或房顶上不宜装设避雷针。装在构架上的避雷针应与接地网连接,并应在其附近装设集中接地装置。避雷针与主接地网的地下连接点至变压器接地线与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m。在主变压器的门型构架上,不应装设避雷针、避雷线。 110KV及以上配电装置,可将线路的避雷线引接到出线门型架上;35KV配电装置可将线路的避雷线引接到出线门型架上,但应集中接地装置。 我国规程规定: (1)110KV及以上的配电装置,一般将避雷针在构架上。但是在土壤电阻率ρ﹥Ω? 1000m的地区,仍宜装设独立避雷针,以免发生反击; (2)35KV及以下的配电装置应采用独立避雷针来保护; (3)10KV的配电装置,在ρ﹥Ω? 500m的地区宜采用独立避雷针,在ρ﹤500m的地区容许采用构架避雷针。 Ω? 变电站的直击雷防护设计内容主要是选择避雷针的指数、高度、装设位置、验算它们的保护范围、应有的接地电阻、防雷接地装置的设计等。 7.2 雷电侵入波保护 7.2.1 保护措施 避雷器结合进线段保护。装设阀式避雷器是变电站对雷电过电压波进行防护的主要措施,它的保护作用主要是限制过电压波的幅值.但是为了使阀式避雷器

防雷及接地装置安装工程

防雷与接地工程 一、施工准备 a)作业条件 1、接地体安装: (1)人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。 (2)利用底板钢筋或深基础做接地体:底板筋与柱筋连按处已绑扎完。 2、接地干线安装: (1)支架安装完毕。 (2)土建抹灰已完成。 (3)穿墙保护管已预埋。 3、支架安装: (1)各种支架已运到现场。 (2)结构工作已经完成。 (3)室外必须有脚手架或爬梯。 4、防雷引下线暗敷设: (1)建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (2)利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 5、避雷网安装: (1)支架安装完毕。 (2)具备调直场地和垂直运输条件。 (3)接地体与引下线必须做完。 6、避雷针安装: (1)接地体及引下线必须安装完毕。 (2)需要脚手架处,脚手架搭设完毕。 (3)土建结构工程己完,并随结构施工做完预埋件。 b)材料要求 1、防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料,并有出厂合格证和镀锌质量证明书。 在施工过程中应注意保护镀锌层。其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、 铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U形螺栓、元宝螺栓、支架等。 2、电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、防腐油、银粉、黑色油 漆等。 c)主要机具 1、常用电工工具:手锤、钢锯、压力案子、大锤等。 2、线坠、卷尺、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、气焊工具等。 二、工艺流程 接地体→接地干线→支架→引下线明敷→避雷针→避雷网→避雷带或均压环 三、操作工艺及质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)的规定。 a)接地装置施工 接地装置顶面埋设深度不应小于0.7M,埋设长度不小于2.5M,垂直接地极间距间距不应小于5m(根据当地防雷办要求) 1、扁钢与扁钢水平搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 2、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 3、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 4、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。 5、除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。

防雷及接地装置

防雷及接地装置安装工艺标准 1.主题词 防雷及接地装置安装的程序、方法、技术和要求。 2.适用范围 本标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程中防雷及接地装置的施工。 3.引用文件 GB50303—2002建筑电气工程质量验收规范 4.施工工艺 4.1主控项目 4.1.1人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。 4.1.2测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 4.1.3防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处埋地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。 4.1.4接地模块顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍。接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的1.2~1.4倍,且在开挖深度内详细记录地层情况。 4.1.5接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好。 4.1.6建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线连接可靠。 4.2工艺流程避雷网 接地体—→接地干线—→引下线—→避雷针 均压环 避雷带 4.3防雷及接地一般规定 电气装置的下列金属部分,均应接地或接零。 4.3.1电机、变压器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳。

4.3.2电气设备的传动装置。 4.3.3屋内外配电装置的金属或钢筑混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮拦和金属门。 4.3.4配电、控制、保护用的屏(柜箱)及操作台等的金属框架和底座。 4.3.5交、直流电力电缆的接头盒,终端头和膨胀器的金属外壳和电缆的金属护层,可触及的电缆金属保护管和穿线的钢管。 4.3.6车间及露天吊车及电葫芦轨道。 4.3.7电缆桥架,支架和井架。 4.3.8装有避雷线的电力线路杆塔。 4.3.9装在配电线路杆上的电力设备。 4.3.10在非沥青地面的居民区内,无避雷线的小接地电流架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔。 4.3.11电除尘器的构架。 4.3.12封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分。 4.2.13六氟化硫封闭式组合电器和箱式变电站的金属箱。 4.2.14电热设备的金属外壳。 4.2.15控制电缆的金属护层 。 4.4接地体安装 4.4.1人工接地体安装一般规定 人工接地的最小尺寸 4.4.2接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不宜小于0.6m。

全站防雷及接地装置

中电投河北分公司易县20MWP光伏电站工程全厂防雷及接地装置安装施工技术措施 目录 1工程概况及特征 (1) 2 编制依据: (1) 3施工前准备工作 (1) 4施工方法 (2) 5施工方法和内容 (3) 6 质量保证措施 (6) 7 安全文明施工 (6)

中电投河北分公司易县20MWP光伏电站工程全厂防雷及接地装置安装施工技术措施 全场防雷接地施工技术措施 1工程概况及特征 本工程建设单位为中国电力投资集团河北分公司,工程名称为中电投河北分公司易县 太和庄20MWP光伏电站工程。规划在河北易县投资建设光伏电站总规模40MWP,一期项目建 设规模为20MWP.站址区位于易县西南裴山镇太和庄自然村东北侧。 设计单位:黄河勘测规划设计有限公司。 监理单位:山西和祥监理公司。 施工单位:河北省电力建设第一工程公司。 2 编制依据: 防雷接地及电磁屏蔽 13-N00241S-D1101 《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 《交流电气装置的接地》DL/T 621-1997 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2002 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006 火电工程建设标准强制性条文实施管理规程(2009) 3施工前准备工作 (1)人员配备:电气安装工4人、焊工2人 (2)工、机具配备及其它材料:无齿锯1台、电焊机1台、电源线轴1副、台钻1台、冲击 钻1把、长车1辆及大锤1把、墨斗盒1副、灰防锈漆30kg、沥青防腐漆30kg、毛刷2把(3)力能配备:氧气瓶、乙炔瓶各一套,施工现场设置电源箱一面 (4)组织专业技术人员进行图纸会审,确认所用材料的规格、数量以及施工工艺和方法。 (5)按图纸上的数量准备所用的材料,并检查材料、材质符合国家现行技术标准的规定, 并有合格证。 (6)检查室外接地母线安装区域应无障碍物、杂物等并已允许土方开挖。 (7)室内接地母线安装前,墙面、地面抹灰及粉刷工作已完工,且照明充足。

防雷接地及接地装置施工工艺

防雷接地及接地装置施工工艺 1 . 1 . 1 1.1.1.1材料 1 防雷接地及接地安装要求镀锌件用于所有金属材料,如圆钢、角钢、扁钢、钢管、夹子、螺钉、螺栓、垫片等。2 3 4 夹最好使用顶夹,且应具有强度,不易变形引下线用两根φ12镀锌圆钢从女儿墙中抛出。 当不需要设计时,接地装置应由钢制成并热浸镀锌。最小允许规格和尺寸如表3-14所示。 最小允许规格、尺寸(mm)表3-14上、下地面和DC电流回路圆钢直径(mm) 6 8 10 12截面(mm2) 60 100 100 100扁钢厚度(mm) 3 4 4.0 6.0角钢厚度(mm) 2.0 2.5 4 .06.0钢管壁厚(mm)2 . 52 . 53 . 54 . 5 1.1.1.2焊接要求1 连接焊缝涂层敲干净后,刷沥青进行防腐处理。 防雷接地焊接要求:①双面焊接,焊接长度大于6D(2)焊接点光滑平整无咬肉、夹渣、渗漏现象,清除涂层,防银粉腐蚀镀锌圆钢双面焊接采用搭接焊时,焊接长度应如下:1)镀锌扁钢的焊接长度不应小于其宽度的2倍,且至少应焊接三面。煨弯不得过死,直段不得有明显弯曲,并应直立2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,且应双面焊接3)镀锌圆钢与镀锌圆钢焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍4)镀锌扁钢焊接在镀锌钢管(或角钢)上时,为了保证连接可靠,除了在接触部位的两侧进行焊接外,扁钢本身应弯曲成弧形(或直角)并焊接在钢管(或

角钢)上 5)扁钢接地线为T形焊,暗敷设可采用扭搭接焊或采用T形焊和辅助焊件,为保证搭接焊长度,明敷设采用90度垂直弯曲搭接焊 6)每种焊接方法应保证在同一工程的焊接处有相同的搭接长度,特别是开放式安装方法,这是严格要求的。1.1.1.3接地装置 1 人工接地体 1)应为角钢或圆钢,长度不小于2.5m,间距不小于5m,顶部成锐角。 2)埋设时,应挖深0.8 ~ 1m、宽0.5m的沟槽,沟槽顶部宽,底部窄。打桩时,应采取措施防止接地角钢或圆钢开裂。接地体应垂直设置,无偏差,顶部为600毫米;在地面上。 3)接地体应焊接,并用镀锌扁钢连接。扁钢应放在一边。与接地体连接的位置应距接地体顶部100毫米。焊接应符合上述条款的要求,连接长度应足够长。 4)接地体的埋设位置离建筑物不应小于1.5m。如遇垃圾灰,应分层换土夯实。 5)当接地装置必须埋在建筑物出入口或人行道小于3m时,应在接地装置上铺设均匀压力带法或50-90mm沥青层,其宽度应超过接地装置2m。 2 自然接地体 1)采用防水楼板钢筋或深基础作为接地体,楼板钢筋应按设计要求

防雷接地与接地装置施工工艺标准

1.1.1防雷接地及接地装置安装 1.1.1.1材料要求 1所有金属材料均使用镀锌件,如圆钢、角钢、扁钢、钢管、卡子、螺丝、螺栓、垫片等。 2卡子最好采用顶卡式,且应具有强度,不易变形。 3引下线甩出女儿墙处采用2根Φ12的镀锌圆钢。 4当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌,最小允许规格、尺寸见表3-14。 种类规格及单位 地上地下 室室外交流电流回路直流电流回路圆钢直径(mm) 6 8 10 12 扁钢 截面(mm2)60 100 100 100 厚度(mm) 3 4 4.0 6.0 角钢厚度(mm) 2.0 2.5 4.0 6.0 钢管壁厚(mm) 2.5 2.5 3.5 4.5 1.1.1.2焊接要求 1连接应采用焊接,焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净 后,刷沥青做防腐处理。

2采用搭接焊时,其焊接长度如下: 1)镀锌扁钢焊接长度不得小于其宽度的2倍,且至少焊三边,煨弯不能太死,直线段不得有明显弯曲,并应立放。 2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应双面施焊。 3)镀锌圆钢与镀锌圆钢焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍。 4)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在接触部位两侧进行焊接外,还应将扁钢本身弯成弧形(或直角)与钢管(或角钢)焊接。 5)扁钢接地线做T型焊接时,暗敷设时可扭弯搭接焊接或采用T型焊接加辅助焊片,以保证其搭焊长度,明敷设时采用90度立弯搭接焊接。 6)每种焊接方法应保证同一工程焊接处的搭接长度一致,尤其在明装做法时,更应严格要求。 1.1.1.3接地装置 1人工接地体

防雷与接地装置

第三节防雷与接地装置 雷电是在自然界大气层重,在特定条件下形成的自然现象。雷云对地面泄放电荷的现象称为雷击。雷击产生的破坏力极大,它对地面上的建筑物、电气线路、电气设备和人身都可能造成直接或间接的危害,因此必须采取适当的防范措施。 雷电的危害方式主要有直击雷、雷电感应和雷电波侵入等方式。 直击雷就是雷云直接通过建筑物或地面设备对地放电的过程。强大的雷电流通过建筑物产生大量的热,使建筑物产生劈裂等破坏,还能产生过电压破坏绝缘、产生火花、引起燃烧和爆炸等。其危害程度在三种方式中最大。 雷电感应是附近有雷云或落雷所引起的电磁作用的结果,分为静电感应和电磁感应两种。静电感应是由于雷云靠近建筑物,使筑物顶部由于静电感应积聚起极性相反的点雷云对地放电后,这些电荷来不及流散入地,因而形成很高的对地电位,能在建筑物内部引起火花;电磁感应是当雷电流通过金属导体入地时,形成迅速变化的强大磁场,能在附近的金属导体内感应出电势,而在导体回路的缺口处引起火花,发生火灾。 雷电波侵入是指当架空线路在直接受到雷击或因附近落雷而感应出过电压时,如果在中途不能使大量电荷入地,就会侵入建筑物内,破坏建筑物和电气设备。 在建筑电气设计中,把民用建筑按照防雷等级分为三类。第一类防雷建筑物是指具有特备重要用途和重大政治意义的建筑物、高度超过100m或40层以上的超高建筑物、国家级文件保护的建筑物或构建物、19层及以上的住宅建筑物和高度超过50m的其他民用建筑物;第三类防雷建筑物是不属于第一类和第二类的建筑物、建筑群中高于其他建筑物或处于建筑物边缘地带的告诉为20m以上的民用建筑物。 一、防雷装置的组成及其安装 建筑物的防雷装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。 1.接闪器接闪器是吸引和接受雷电流的金属导体,常见接闪器的形成有避雷针、避雷带、避雷网或金属屋面等。 避雷针通常由钢管制成,针尖加工成椎体。当避雷针较高时,则加工成多节,上细下粗,固定在建筑物或构筑物上。 避雷带一般安装在建筑物的屋脊、屋角、屋檐、山墙等易受雷击或建筑物要求美观、不允许装避雷针的地方。避雷带由直径不小于Φ8mm的圆钢或截面面积不小于48mm2并且厚度不小于4mm的扁钢组成,在要求较高的场所也可以采用Φ20mm镀锌钢管。装于屋顶四周的避雷带,应高出屋顶100~150mm,砌外墙时每隔1.0m预埋支持卡子,转弯处支持卡子间距0.5m。装于平面屋顶中间的避雷网,为了不破坏屋顶的防水、防寒层,需现场制作混凝土块,最混凝土块时也要预埋支持卡子,然后将混凝土块每间隔1.5~2m摆放在屋顶需装避雷带的地方,再将避雷带焊接或卡在支持卡子上。避雷带在建筑物上的安装方法如图5-25所示。 避雷网是在屋面上纵横敷设由避雷带组成的网络形状导体。高层建筑常把建筑物内的钢筋连接成笼式避雷网,如图5-26所示。 2.引下线引下线的作用是将接闪器收到的雷电流引至接地装置。引下线一般采用不小于Φ8mm的圆钢或截面面积不小于48mm2并且厚度不小于4mm的扁钢,烟囱上的引下线宜采用不小于Φ12mm的圆钢或截面面积不小于100mm2并且厚度不小于4mm的扁钢。 引下线的安装方式可分为明敷设。明敷设是沿建筑物或构筑物外墙敷设,如外墙有落水管,可将引下线靠落水管安装,以利美观。暗敷设是将引下线砌于墙内或利用建筑物柱内的对角主筋可靠焊接而成。其做法如图5-27所示。

防雷与接地

防雷与接地 防雷接地是受到雷电袭击(直击、感应或线路引入)时,通过组成拦截、疏导,最后泄放入地的一体化系统以防止由直击雷或雷电的电磁脉冲对建筑物本身或其内部设备造成损害的防护技术。常有信号(弱电)防雷地和电源(强电)防雷地之分,区分的原因不仅仅是因为要求接地电阻不同,而且在工程实践中信号防雷地常附在信号独立地上,和电源防雷地分开建设。 防雷和接地的关系 雷电防护分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是接地,保证用电设备的正常工作和人身安全。 防雷与接地是统一的,二者缺一不可。只有防雷措施而无接地,无法迅速泄流放电,反之,设备将直接遭受强大电流的冲击,无论哪种情况系统都将受到破坏甚至瘫痪。只要通过合理配置,使之融为一体,就能有效确保系统的稳定工作,从而发挥出系统防护工作的最佳效果。 防雷接地的组成 1、雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等; 2、接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。它的作用是把雷电接受装置上的雷电流传递到接地装置上,接地线一般采用圆钢或扁钢组成;

3、接地体:包括接地装置和装置周围的土壤或混凝土,作用是把雷击电流有效地泄入大地,现在常用的接地装置有水平接地极、垂直接地极、延长接地极和基础接地极。 雷电的防护 雷电的防护可分为两方面,即直击雷的防护和感应雷的防护。由于直击雷和感应雷的侵害渠道不同,防护措施也就不同。 1、直击雷的防护 目前,防直击雷都是采用避雷针、避雷带、避雷线、避雷网作为接闪器,然后通过良好的接地装置迅速而安全地把它送回大地。 2、感应雷的防护 感应雷的防护是从整体和系统上建立起三维的防护体系,主要包括在被保护设备构成的系统中采取以下措施: (1)电源防雷:配电系统电源防雷应采用三级防护,避雷器采用的是(B、C、D)三级防雷的方式。第一级保护(B级),一般安装在建筑物输入电源总配电室内的进线配电柜上,主要用于保护整幢建筑物用电设备或单位的主要用电设备;第二级保护(C级),主要安装在设备配电柜上;第三级保护(D级)主要安装于各个用电设备的电源端,用于保护最终的用电设备。 (2)信号系统防雷:用于线路侵入的过电压保护。与电源防雷一样,信号系统的防雷主要采用信号避雷器防雷,通常根据通信线路的类型、通信频带、线路电平等选择通信避雷器,将通信避雷器串联或并联在通信线路上。

防雷接地装置的安装方法

防雷接地装置的安装方法 1.建筑物基础主筋及所有进出建筑物金属管道和电源进线穿线钢管均须与接地端子箱作连接,接地线均采用40mm×4mm镀锌扁钢暗敷。 2.明敷接地线的安装要求 (1)明敷位置不应妨碍设备的拆卸与抢修,且便于检查。 (2)接地线应牢固地固定在支持件上,支持件间的距离在水平直线部分一般为0.5-1.5m,垂直部分为1.5-3m,转弯部分为0.3-0.5m。 (3)在接地线与建筑物伸缩缝交叉时,应加装补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。也可用多股软铜线(截面应与主接地网匹配)。 (4)接地线应按水平或垂直敷设,亦可于建筑物倾斜结构平行敷设。 (5)接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250mm~300mm。 (6)接地线与建筑物墙壁间的间隙宜为10mm~15mm。 3.明敷的接地线及其固定零件一般均应涂以用15-100mm宽度相等的黄绿相间的条纹。每个导体的全部长度上或每个区间或每个可接触到的部位上宜做出标志。当使用胶带时,应使用双色胶带。中性线宜涂蓝色标志。埋设于地中的接地体不应涂漆。在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处,均应刷白色底漆并标以黑色记号。 4.接地线与接地体,接地线与接地线的连接均应采用搭接焊,其搭接长度应必须符合下列规定: (1)扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接) (2)圆钢为其直径的6倍 (3)圆钢与扁钢连接时,其长度应为圆钢直径的6倍。 (4)扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 (5)接地线与接地极或接地极与接地极之间的焊接点,应涂防腐材料。 5.交流电气设备的接地可以利用自然接地体,如与大地有可靠连接的建、构

防雷接地及接地装置施工工艺)

1.1.1 防雷接地及接地装置安装 1.1.1.1 材料要求 1 所有金属材料均使用镀锌件,如圆钢、角钢、扁钢、钢管、卡子、螺丝、螺栓、垫片等。 2 卡子最好采用顶卡式,且应具有强度,不易变形。 3 引下线甩出女儿墙处采用2根Φ12的镀锌圆钢。 4 当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌,最小允许规格、尺寸见表3-14。 1.1.1.2 焊接要求 1 连接应采用焊接,焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 2 采用搭接焊时,其焊接长度如下: 1) 镀锌扁钢焊接长度不得小于其宽度的2倍,且至少焊三边,煨弯不 防雷接地焊接要求: ① 双面焊,焊接长度大于6D 。 ② 焊接点光滑平整无咬肉、加渣、漏焊现象,清除药皮,银粉防腐。

能太死,直线段不得有明显弯曲,并应立放。 2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应双面施焊。 3)镀锌圆钢与镀锌圆钢焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍。 4)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在接触部位两侧进行焊接外,还应将扁钢本身弯成弧形(或直角)与钢管(或角钢)焊接。 5)扁钢接地线做T型焊接时,暗敷设时可扭弯搭接焊接或采用T型焊接加辅助焊片,以保证其搭焊长度,明敷设时采用90度立弯搭接焊接。 6)每种焊接方法应保证同一工程焊接处的搭接长度一致,尤其在明装做法时,更应严格要求。 1.1.1.3接地装置 1人工接地体 1)应选用角钢或圆钢,长度不小于2.5m,相互之间间距不应小于5m,其顶部应做成尖角; 2)埋设时应挖深为0.8~1m,宽为0.5m的沟,沟上宽下窄,打桩时,应采取措施,防止接地角钢或圆钢打劈。接地体应垂直设置,不得打偏,其顶部离地高度为600mm; 3)接地体之间用镀锌扁钢焊接连接,扁钢应侧放,与接地体连接的位置距接地体顶部100mm,焊接达到上条要求,并留有足够长的连接长度; 4)接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m,遇有垃圾灰渣等时,应