文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护第二章补充习题 - 复制

继电保护第二章补充习题 - 复制

继电保护第二章补充习题 - 复制
继电保护第二章补充习题 - 复制

《电力系统继电保护原理》习题

2-1 如图2-1所示网络,试对保护1进行电流Ⅰ段和Ⅱ段的整定计算(求I set I ,

I t ,%min l ,II set I ,II t ,II set K ),并画出时限特性曲线(线路阻抗取0.4Ω/km ,电

流Ⅰ段的可靠系数3.1=I rel K ,电流Ⅱ段的可靠系数1.1=II rel K )

2-2 如图2-2所示网络,试对保护1进行三段式电流保护的整定计算,计算中

取Ⅰ段可靠系数3.1=I rel K ,Ⅱ段可靠系数1.1=II rel K ,Ⅲ段可靠系数2.1=III rel K ,

返回系数85.0=re K ,自起动系数5.1=SS K ,线路阻抗为0.4Ω/km )。

2-3 如图2-3所示网络,试对保护1进行三段式电流保护的整定计算,已知条件及要求同习题2-2。

2-4 图2-4为单电源环网,各断路器处均装有无时限电流速断和定时限过电流保护,从保证选择性出发,试求环网中各电流速断保护的动作电流和各过电流保护的动作时间,并判断哪些电流速断保护和哪些过电流保护可以不装方向元件。

2-5 功率方向继电器的最大灵敏角和其动作范围如何确定?试举例说明之。最大灵敏角的涵义是什么?什么叫继电器的内角?

2-6 何谓90o 接线?保证采用90o 接线的功率方向继电器在正方向三相和两相短路时正确动作的条件是什么?为什么?采用90o 接线的功率方向继电器在相间短路时会不会有死区?为什么?

发电厂电气部分最全第二章习题解答

第二章发电、变电和输电的电气部分最全答案 2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么? 答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、测量表计,继电保护及自动装置等。其主要功能是起停机组,调整负荷和,切换设备和线路,监视主要设备的运行状态。 2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 答:1)发电机与变压器的连接采用发电机—变压器单元接线; 2)在主变压器低压侧引接一台高压厂用变压器,供给厂用电; 3)在发电机出口侧,通过高压熔断器接有三组电压互感器和一组避雷器; 4)在发电机出口侧和中性点侧,每组装有电流互感器4个; 5)发电机中性点接有中性点接地变压器; 6)高压厂用变压器高压侧,每组装有电流互感器4个。 其主要设备如下:电抗器:限制短路电流;电流互感器:用来变换电流的特种变压器;电压互感器:将高压转换成低压,供各种设备和仪表用,高压熔断器:进行短路保护;中性点接地变压器:用来限制电容电流。 2-3 简述600MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 2-4 影响输电电压等级发展因素有哪些? 答:1)长距离输送电能; 2)大容量输送电能; 3)节省基建投资和运行费用; 4)电力系统互联。 2-5 简述交流500kV变电站主接线形式及其特点。 答:目前,我国500kV变电所的主接线一般采用双母线四分段带专用旁路母线和3/2台断路器两种接线方式。其中3/2台断路器接线具有以下特点:任一母线检修或故障,均不致停电;任一断路器检修也不引起停电;甚至在两组母线同时故障(或一组母线检修另一组母线故障)的极端条件下,功率均能继续输送。一串中任何一台断路器退出或检修时,这种运行方式称为不完整串运行,此时仍不影响任何一个元件的运行。这种接线运行方便,

2020继电保护作业模拟题库(含答案)【2020年最新】

第1题、【判断题】|发电厂、变电站的电气系统按其作用分为一次系统和和二次系统。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】一般将定时限过电流保护动作时间整定原则称为阶梯时限原则。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】一般把继电保护动作值、动作时间的计算和灵敏度的校验称为继电保护的整定计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第4题、【判断题】三段式电流保护中定时限过电流保护构成线路的后备保护。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】三段式电流保护中瞬时电流速段保护及限时电流速段保护构成线路的主保护。 A、正确

B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】三段式电流保护加装功率方向元件后即可构成三段式方向 电流保护。A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】三段式电流保护对双侧有电源的线路或环网线路通过动作 电流、动作时限整定任何时候都不能保证保护的选择性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第8题、【判断题】三段式零序电流保护中第III段为限时零序电流速断保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第9题、【判断题】三段式零序电流保护中第II段为零序过电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第10题、【判断题】三段式零序电流保护中第I段为瞬时零序电流速断保护。 A、正确 B、错误 正确答案:A

第11题、【判断题】三段式零序电流保护加装正序功率方向元件后构成三段式零序方向电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】上下级定时限过电流保护按照选择性要求上级线路比下级线路动作时间大。 正确答案:A 第13题、【判断题】上下级定时限过电流保护灵敏度配合时上下级动作电流整定值相等。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】不同原理的微机保护可以采用通用的硬件。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第15题、【判断题】中央事故音响信号利用“不对应”原则起动即断路器合闸相应的控制开关在“合闸后”位置时启动事故音响。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第16题、【判断题】中央事故音响信号利用“不对应”原则起动即断路器跳闸

第二章 管理系统范文

第二章管理系统 第一节管理系统概述 一、管理系统的概念 1.定义: 作为管理者,正确地分析、认识组织的内外环境因素,把握其变动发展规律是其做出正确决策、尤其是战略决策的前提。有效的管理活动离不开对组织环境的分析、认识与把握。 从系统论的观点研究管理,管理就是一个完整的系统。所谓管理系统,是指由相互联系、相互作用的若干要素和子系统,按照管理的整体功能和目标结合而成的有机整体。 2.含义: (1)管理系统由若干要素构成(子系统) (2)管理系统是一个层次结构(有序结构) (3)管理系统是整体(子系统为整体功能服务) 二、管理系统的构成 管理系统一般由以下要素构成: 1.管理目标 2.管理主体 3.管理对象 4.管理机制与方法 5.管理环境 三.管理系统的特征 1、群体性特征:系统是由系统内的个体集合构成的。 2、个体性特征:系统内的个体是构成系统的元素,没有个体就没有系统。 3、关联性特征:系统内的个体是相互关联的。 4、结构性特征:系统内相互关联的个体是按一定的结构框架存在的。 5、层次性特征:系统与系统内的个体之关联信息的传递路径是分层次的。 6、开放性特征:系统作为一个整体又会与其它系统相互关联相互影响。 7、整体性特征:系统作为一个整体具有超越于系统内个体之上的整体性特征 第二节管理者 一、管理者的含义 管理者的概念有多种理解,从传统观点和现代观点两方面来进行以下阐述

1.关于管理者的传统观点 传统的观点,认为管理者是运用职位、权力,对人进行统驭和指挥的人。 2.关于管理者的现代观点 美国学者德鲁克曾给管理者下定义为:在一个现代的组织里,每一个知识工作者如果能够由于他们的职位和知识,对组织负有贡献的责任,因而能够实质性地影响该组织经营及达成成果的能力者,即为管理者。 3.定义 管理者是指履行管理职能,对现实组织目标负有贡献责任的人 二、管理者的分类 依据不同的分类标准,管理者可分为不同的类型。通常以管理者在组织中所处的层次或按管理的领域作为分类标准。 1.按管理者在组织中所处的层次分类 由于管理者在组织中所处的不同位置,他们在组织中形成了不同的管理阶层,即高层管理者、中层管理者和基层管理者。 (1)高层管理人员:即对整个组织的管理负有全面责任的人,它们的主要职责是,制定组织的总目标、总战略、掌握组织的大政方针并评价整个组织的绩效. 高层管理者的决策是否科学,职权利用是否得当等直接关系到组织的存亡兴衰。 (2)中层管理人员:中层管理者通常是指处于高层管理者和基础管理者之间的管理者。其主要职责是贯彻执行高层管理人员所制定的重大决策,监督和协调基层管理人员的工作,或对某一方面的工作进行具体的规划和参谋。中层管理者在公司中起着承上启下的作用,对上下级之间的信息沟通、政令通行等负有重要的责任。 (3)基层管理人员:它们的主要职责是,给下属作业人员分派具体工作任务,直接指挥和监督现场作业活动,保证各项任务的有效完成. 2.按管理的领域来分类 依照管理者从事管理工作的领域宽度及专业性质的标准,管理者可以划分为综合管理者与专业管理者两大类。 (1)综合管理人员,即负责管理整个组织或组织中某个事业部的全部活动的管理者. (2)专业管理人员,即仅仅负责管理组织中某一类活动的管理者. 三、管理者的素质 我们广泛地使用素质一词来描述一个社会主体或行为主体(可以是个人,也可以是一个

继电保护第二章习题

2.7 如图2-2所示网络,在位置1、2和3处装有电流保护,系统参数为: 115/3E kV ?=,115G X =Ω 、210G X =Ω,310G X =Ω,1260L L km ==,340L km =,50B C L km -=,30C D L km -=,20D E L m -=, 线路阻抗0.4/km Ω,rel K Ⅰ =1.2 、rel K Ⅱ=rel K Ⅲ =1.15 , .max 300B C I A -=,.max 200C D I A -=, .max 150D E I A -=,ss K =1.5、re K =0.85。试求: (1)发电机元件最多三台运行,最少一台运行,线路最多三条运行,最少一条运行,请确定保护3在系统最大、最小运行方式下的等值阻抗。 (2)整定保护1、2、3的电流速断定值,并计算各自的最小保护范围。 (3)整定保护2、3的限时电流速断定值,并校验使其满足灵敏度要求(sen K ≥1.2) (4)整定保护1、2、3的过电流定值,假定流过母线E 的过电流保护动作时限为0.5s ,校验保护1作后备用,保护2和3作远备用的灵敏度。 G1 G2 G3 A B C D E 9 8 7 6 5 4 3 2 1 L1 L2 L3 图2-2 简单电网示意图 解:由已知可得1L X =2L X =0.4×60=24Ω,3L X =0.4×40=16Ω,BC X =0.4×50=20Ω,CD X =0.4×30Ω, DE X =0.4×20=8Ω (1)经分析可知,最大运行方式及阻抗最小时,则有三台发电机运行,线路L1~L3全部运行,由题意G1,G2连接在同一母线上,则 .min s X =(1G X ||2G X +1L X ||2L X )||(3G X +3L X )=(6+12)||(10+16)=10.6 同理,最小运行方式下即阻抗最大,分析可知只有在G1和L1运行,相应地有.max s X =1G X +1L X =39 B C D E 3 2 1 E ? .min s X 10.6 20 12 8 图2-3 等值电路 (2)对于保护1,其等值电路图如图2-3所示,母线E 最大运行方式下发生三相短路流过保护1 的最大短路电流为 ..max .min 115/3 1.31210.620128 k E s BC CD DE E I kA X X X X = = =+++++ 相应的速断定值为.1set I Ⅰ=rel K Ⅰ ×..max k E I =1.2×1.312=1.57kA

继电保护原理第二次作业答案

继电保护原理第二次作 业答案 Revised as of 23 November 2020

《继电保护原理》第二次作业答案 一、单项选择题。本大题共20个小题,每小题分,共分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.电磁型电流继电器的动作条件是( C ) A.M ≥M m dc B. C.M dc≥M th? D.M dc?≥M m+ M th E.M dc≥ M m+2M th 2.电流继电器返回系数是指返回电流和动作电流的比值。为保证电流保护较高的 动作( C ),要求有较高的返回系数。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 3.电流保护进行灵敏度校验时选择的运行方式为系统( B ) 4. A.最大运行方式 B.最小运行方式 C.正常运行方式 D.事故运行方式 5.灵敏度过低时,则在最不利于保护动作的运行方式下,可能使保( B )。 A.误动 B.拒动 C.速动性受影响 D.可靠性受影响 6.Y/-11变压器后( D )相故障时, 三继电器方式动作灵敏度提高1倍。 7. A.BC B.ABC C.CA D.AB 8.电流速断保护定值不能保证( B )时,则电流速断保护要误动作,需要加装 方向元件。 9.

A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 10.大电流接地系统单相接地短路时保护安装处的零序电流、电压之间的相位差由 其(B)零序阻抗角决定,与故障点位置无关。 A.线路的 B.背侧的 C.相邻变压器的 D.相邻线路的 11.一般零序过电流(零序III段)保护的动作时间( A )单相重合闸的非同期时 间,因此可以不考虑躲非全相运行时的最大零序电流。 A.大于 B.小于 C.等于 D.接近 12.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错 极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器(C )的后果。 A.拒动 B.误动 C.正向故障拒动或反向故障误动 D.损坏 13.距离 III 段的灵敏度校验应按分支系数K fz为最大的运行方式来确定,目的是 为了保证保护的(C)。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 14.反应接地短路的阻抗继电器,如果U J =U A,则 I J=(C )。 A.I A B.I A-I0 C.I A-K3I0 D.3I0 15.对于三段式距离保护,当线路故障且故障点位于保护 I 段范围内时,阻抗元 件的启动顺序是(C)。 A.Ⅰ段Ⅱ段Ⅲ段 B.Ⅲ段Ⅱ段Ⅰ段 C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段同时

第二章管理信息系统概论

第二章 2.1.1 管理控制属于(A)。 a.中期计划范围b.长远计划范围C.战略计划范围d.作业计划范围2.1.2 管理信息系统是一个(D)。 a.网络系统b.计算机系统C.操作系统d.人机系统 2.1.3管理信息系统是一个广泛的概念,下列不属于管理信息系统范畴的是(D)。 a.业务信息系统b.管理信息系统C.决策支持系统d.专家系统 2.1.4管理信息系统的应用离不开一定的环境和条件,环境具体指的是(C)。 a.组织所处的自然环b.组织所处的社会环境 C.组织内外各种因素的综合d.组织所处的自然环境和社会环境的综合 2.1.5从管理决策问题的性质来看,在运行控制层上的决策大多属于(A)的问题。 a.结构化b.半结构化C.非结构化d.以上都有 2.1.6从管理决策问题的性质来看,在战略管理层上的决策大多属于(C)的问题。 a.结构化b.半结构化C.非结构化d.以上都有 2.l.7对管理信展、系统进行综合,我们可以了解到,管理信息系统是由多个功能子系统组成的,这些功能子系统又可以分为业务处理。运行控制、管理控制和(D)几个主要的信息处理部分。 a.财务管理b.信息管理C.人力资源管理d.战略管理2.1.8(A)是管理信息系统环境中最重要的因素之一,决定着管理信息系统应用的目标和规模。 a.组织规模b.管理的规范化程度C.生产过程的特征d.组织的系统性 从信息处理的工作量来看,信息处理所需资源的数量随管理任务的层次而变化,层次越高,所需信息量(b)。 a.越大b.越小 c.不大不小d.不一定 2.1.10管理信息系统的最大难点在于(d)难以获得。 a.系统数据b.系统信息 c.系统人才d.系统需求 2.1.11金字塔形的管理信息系统结构的底部为(a)的处理和决策。 a.结构化b.半结构化 c.非结构化d.三者都有 2.1.12通常高层管理提出的决策问题与基层管理提出的决策问题相比,在结构化程度上(b)。 a.高层管理的决策问题的结构化程度高于基层的 b.高层管理的决策问题的结构化程度低于基层的 C.两者在结构化程度上没有太大差别 d.以上a上、c三种情况都可能出现 2.1.13 MRPII的进一步发展是(a)。 a.ERP b.MRp C.EDP d.MIS 2.1.14一个管理信息系统的好坏主要是看它(b)。 a.硬件先进、软件齐全b.是否适合组织的目标 C.是否投资力量最省d.是否使用计算机网络 2.1.15管理信息系统是一些功能子系统的联合,为不同管理层次服务。例如,在销售市场子系统中,进行销售和摊销的日常调度,按区域、按产品、按顾客的销售数量进行定期分析等,是属于(b)。 a.业务处理b.运行控制C.管理控制d.战略计划 2.1.16现代管理信息、系统是(c) a.计算机系统b.手工管理系统 C.人和计算机等组成的系统 d.通信网络系统 2.1.17管理信息系统的特点是(c)。 a.数据集中统一,应用数学模型,有预测和控制能力,面向操作人员 b数据集中统一,应用人工智能,有预测和决策能力,面向高层管理人员 C.数据集中统一,应用数学模型,有预测和控制能力,面向管理和决策 d.应用数学模型,有预测和决策能力,应用人工智能,面向管理人员

电力系统继电保护第二章课后习题答案讲课教案

电力系统继电保护第二章课后习题答案

2.9如图2.57所示网络,流过保护1、2、3的最大负荷电流分别为400A 、500A 、550A , 1.3K SS =,0.85K re =, 1.15III K rel =,0.512III III t T s ==, 1.03 III T s =。试计算: (1)保护4的过电流定值; (2)保护4的过电流定值不变,保护1所在元件故障被切除,当返回系数 K re 低于何值时会造成保护 4误动? (3)0.85K re =时,保护4的灵敏系数 3.2K sen =,当0.7K re =时,保护4的灵敏系数降低到多少? 解: (1)流过保护4的最大负荷电流为4005005501450().4max I A I =++= 保护 4的过电流定值为 1.3 1.151450 2.55().4.max .40.85 III K K SS III rel I I kA I set K re ?= =?= 时限为max(,,)10.5 1.5()4123 III III III III t t t T t s =+=+=V (2)保护1切除故障后,流过保护4的最大负荷电流 5005501050 1.05.4.max I A kA I '=+== 考虑到电动机的自启动出现的最大自启动电流 1.3 1.05 1.365.max .4.max I K I kA ss ss I '==?=, 这个电流.max I ss 必须小于保护4的返回电流I re ,否则1.5s 以后保护4将误 切除。相应的要求 2.55.max .4III I I K I K ss re re re set ≤==,从而有2.55 1.365K re >,1.365 0.5352.55 K re > =。 所以当返回系数低于0.535时,会造成保护误动。

电力系统继电保护题目答案

电力系统继电保护网上作业题 第一章绪论 一. 填空题 1.对继电保护装置的四项基本要求是( )性、( )性、( )性和( )性。 2.继电保护装置组成部分一般包括(),(),()。 3.电力系统发生故障时,继电保护装置应将()部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应()。 4.继电保护的可靠性是指保护在应动作(),不应动作时()。 5.输电线路的短路可分为()、()两类。 6.电力系统的三种运行状态()、()、()。 7.按继电保护所起的作用可分为( )保护、( )保护,其中后备保护又可分为( )保护和( )保护。 8.能满足系统稳定及设备安全要求,有选择性地切除被保护设备和全线故障的保护称为( ).若主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护称为( )。 9.保护装置的灵敏性,通常用()来衡量,灵敏系数越大,则保护的灵敏度就越()。 10.最常见的不正常运行状态是(),最常见的故障类型是()。 11.继电保护装置有按反应电流增大原理而构成的( )保护,有按反应电压降低原理而构成的( )保护,有按反应电流与电压比值及相角变化原理而构成的 ( )保护等。 12.反应于变压器油箱内部故障时所发生气体而构成( )保护;反应于电动机绕组的温度升高而构成( )保护。 二.选择题 1.当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护( )的体现. A.速动性 B. 选择性 C. 灵敏性 2.为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有(). A.速动性 B. 选择性 C. 灵敏性 三.问答题 1.什么是继电保护装置? 2.对继电保护有哪些要求?各项要求的定义是什么? 3.继电保护装置的基本任务是什么? 4.什么是主保护?什么是后备保护? 5.何谓近后备保护、远后备保护? 电力系统继电保护网上作业题参考答案 第一章绪论 一. 填空题 速动性选择性灵敏性可靠性 测量部分、逻辑部分、执行部分 故障发出信号 不拒动,不误动 相间短路,接地短路 正常状态不正常状态故障状态 主保护后备保护近后备远后备 主保护后备保护 灵敏系数高 过负荷单相接地故障 过电流低电压差动 瓦斯过负荷 二.选择题 1. B , 2. A 三.问答题 1.继电保护装置,就是指反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2.电力系统继电保护的基本性能应满足四个基本要求,即选择性、速动性、灵敏性、可靠性。 选择性:是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。速动性:短路时快速切除故障,可以缩小故障范围,减轻短路引起的破坏程度,减小对用户工作的影响,提高电力系统的稳定性。 灵敏性:是指对于保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 可靠性:是指在规定的保护范围内发生了属于它应该动作的故障时,它不应该拒绝动作,而在其他不属于它应该动作的情况下,则不应该误动作。 3.基本任务:(1)发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭受破坏,保证非故障部分迅速恢复正常运行。(2)对不正常运行状态,根据运行维护条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸,且能与自动重合闸相配合。 4.所谓主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 5. 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 第二章电网的电流保护

U8第2章系统管理

第二章系统管理 用友ERP-U8管理软件是由多个产品组成,产品和产品之间可以进行数据交流和数据共享。各个产品之间相互联系,数据共享,完整实现财务、业务一体化的管理。具体来说,系统管理模块主要能够实现如下功能: ?设置自动备份计划。 ?对账套的统一管理,包括建立、修改、引入和输出账套。 ?对账套中年度账的统一管理,包括建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 ?设置角色、用户,以及对其权限的统一管理。 ?维护功能,包括清除异常任务、清除单据锁定和上机日志等。 1 系统管理 1.1 注册 1、用户运行系统管理,显示界面如图2-1: 2、点击【系统】菜单下的【注册】,系统将弹出如下界面(如图2-2)。 图2-1 图2-2 3、您在“操作员”处输入“Admin”,即可以系统管理员的身份注册进入系统管理。注册 成功后,在图2-1中启用主菜单【账套】和【权限】。 4、系统管理员负责整个系统的维护工作。以系统管理员身份注册进入,便可以进行账 套的管理(包括账套的建立、引入和输出),以及角色、用户及其权限的设置。 操作说明 如何改变密码 在图2-2界面登录注册时,选择“改密码”,〖确定〗后,显示“设置操作员口令”对话 框(如图2-3),输入并确认新的口令,即可。

1.2 设置备份计划 用户可以通过系统管理中的【设置备份计划】功能,由客户设置自动备份计划,系统管理根据这些设置定期进行自动备份处理,以增强系统数据的安全性。 系统管理员注册进入系统管理,选择功能菜单【系统】下的【设置备份计划】,输出 "备份计划设置"界面,如图2-4。 图2-3 图2-4 操作流程 1、点击〖增加〗按钮,显示"增加备份计划"界面,如图2-5: 图2-5 2、输入计划编号、计划名称,选择输入备份类型和发生频率,选择系统数据的备份路径 和要备份的账套或年度账。 3、点击〖增加〗按钮,保存设置。 操作说明 设置输入输出时的临时路径 点击〖路径〗按钮,可设置备份输出或恢复账套时的路径。

3 第二章 案例分析及习题答案

第二章案例分析及检测练习习题答案 【案例分析2-1】 答:1)“佳佳”和“乖乖”是曾经风靡台湾市场的小点心的商标。 2)“佳佳”上市时广告宣传策略中将销售对象确定为青少年,特别是恋爱中的男女,包括失恋者,广告语含有“失恋的人爱吃佳佳”,其产品口味为咖喱味,并采用大包装。 3)“乖乖”上市时广告宣传策略中将销售对象确定为儿童,广告语含有“吃”“吃得个个笑足颜开”,其产品口味为甜味,并采用小包装。 4)他们之所以会有差距之分,是因为他们所实行的方案不同,所运用的策略不一样。 乖乖面对的消费群体是小孩子,他们给这部分的消费群体的认识针对了小孩子的消费心理及本身资金来考虑,并且也考虑到了大人对小孩的情感,没有父母不爱自己的孩子的啦,孩子要吃父母肯定会买,而且乖乖食品味道也引起了小朋友对新出来的食品的兴趣。而且这些也可以拉近孩子和父母之间的亲密的关系,因为小孩子时单纯的,父母帮自己买好吃的东西,孩子肯定会更加听话,这样父母会不买嘛。乖乖公司他们采取的方式不仅只推向了小孩子,也间接性的推向了大人。 佳佳他却运用了广告语,推销的对象是热恋中得男女及失恋的人,这样本就自相矛盾了,这样不仅不能让其意义发挥,反之让人有所误会,并且他们对这样的消费群体的认识不够,没有意识到他们的推向方向只有多大,也没有了解其情感,本乖乖和佳佳就是差不多系列的食品,而且像大人恋爱又会有多少人去买小孩子吃的东西,这样的食品对他们来说有什么意义,连失恋的人都可以吃,难道要恋爱的人吃了就失恋然后再吃吗?就算真的味道真的好,只要想到这样的含义有谁还想吃了。 所以在消费的时候,认识过程、情感过程和意志过程是统一的,少了哪一项都不行,因为在很多时候我们买东西有时候买的不单单是味道还有意义及对它的认识,所以我们的购买行为就是靠这三合一而成的。 【案例分析2-2】 答:1)消费者购买商品的一般过程分为购买前的准备阶段(包括购买动机的取舍、购买目标的确定、购买方式的选择及购买计划的制定等)、执行购买决定和评价购买决定阶段等。 2)茵茵购买手机时遇到的困难主要是来自妈妈的反对。 3)茵茵在有了明确购买手机的目标后,虽然有妈妈的反对,但她借助于姥姥的力量,克服了这一干扰,顺利实现了购买行为。当购买决策实施阶段她受到了爸爸及其朋友的建议

电网继电保护复习题

继电保护复习题 第一章绪论 一、基本问答题 1.什么是继电保护装置?其基本任务是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 继电保护装置基本任务是: (1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证无故障部分迅速恢复正常运行。 (2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件而动作于信号,以便值班员及时处理。 2.继电保护基本原理是什么? 答:继电保护的原理就是利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信息量,当突变量达到一定值时,起动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。如根据短路故障时流过电气元件上的电流增大而构成电流保护,根据故障时被保护元件两端电流相位和大小的变化,可构成差动保护,根据接地故障时出现的电流﹑电压的零序分量,可构成零序电流保护,根据电力变压器部故障产生的气体数量和速度而构成瓦斯保护。 3.什么是主保护和后备保护? 答:主保护是指被保护元件部发生的各种故障时,能满足系统稳定及设备安全要求的、有选择的切除被保护设备或线路故障的保护。 后备保护是指当主保护或断路器拒绝动作时,用以将故障切除的保护。 远后备保护是指主保护或断路器拒绝动作时,由相邻元件的保护部分实现的后备。 近后备保护是指当主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护来实现的后备。如当断路器拒绝动作时,由断路器失灵保护实现的后备。 4.对继电保护装置的基本要什么? 答: (1)选择性:当电力系统中的设备或线路发生故障时,其继电保护仅将故障的设备或线路从电力系统中切除,尽量减小停电面积,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 (2)速动性:是指继电保护装置应能尽快地切除故障,以减少设备及用户在大电流、低电压情况下运行的时间,降低设备的损坏程度,提高系统并列运行的稳定性。 (3)灵敏性:是指电气设备或线路在被保护围发生故障或不正常运行情况时,保护装置的反应能力。 (4)可靠性:是指对继电保护装置既不误动,也不拒动。 5.继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能?各环节的作用是什么? 答:继电保护装置由三个部分组成,即测量部分、逻辑部分、执行部分。测量部分的作用是测量与被保护电气设备或线路工作状态有关的物理量的变化,以确定电力系统是否发生了短路故障或出现不正常运行情况;逻辑回路的作用是当电力系统发生故障时,根据测量回路的输出信号,进行逻辑判断,以确定保护是否应该动作,并向执行元件发出相应的信号;执行回路的作用是根据逻辑回路的判断,发出切除故障的跳闸脉冲或指示不正常运行情况的信号。

2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案

2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案 微信也可以搜索小程序或者公号“安全生产模拟考试一点通””进行全部题库练习和模拟考试,错题练习,成绩测评。 第1题、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。A、正确B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护,零序电流取自变压器中性点电流互感器二次侧。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护通常采用三段式零序电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第4题、【判断题】中性点经小电阻接地系统进行短路电流计算时,零序网络按接入3倍中性点电阻计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】中性点经消弧线圈接地的主要目的是减小单相接地故障电流,促进电弧自行熄灭,避免发展成相间短路或烧断导线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】中性点采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】中间继电器一般带有多付触点,且触点容量较大。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第8题、【判断题】中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。

正确答案:A 第9题、【判断题】中间继电器可用于增加触点容量、接通断路器的跳闸回路。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第10题、【判断题】中间继电器在继电保护中主要实现动作信号。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】中间继电器的文字符号表示为KT。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用动作圆特性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用比率制动特性。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第15题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要大于限制值。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第16题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要小于限制值。

第二章系统管理

第二章系统管理 第一节系统管理概述 一、系统管理功能概述 在财务、业务一体化管理应用模式下,系统管理为各个子系统提供了一个公共平台,用于对整个系统的公共任务进行统一管理,如基础信息的设置、企业账套的建立、修改、删除和备份,操作员的建立、角色的划分和权限的分配等,其他任何产品的独立运行都必须以此为基础。 系统管理模块的主要功能是对企业应用系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护,具体包括以下几个方面: 1.账套管理 账套是一组相互关联的数据。每一个独立核算的企业都有一套完整的账簿体系,把这样一套完整的账簿体系建立在计算机系统中就称为一个账套。每一个企业都可以为其每一个独立核算的下级单位建立一个核算账套。换句话讲,在企业管理系统中,可以为多个企业(或企业内多个独立核算的部门)分别立账,且各账套数据之间相互独立,互不影响,使资源得以最大程度地利用。 账套管理功能一般包括建立账套、修改账套、删除账套、引入/输出账套等。 2.年度账管理 年度账与账套是两个不同的概念,一个账套中包含了企业所有的数据,把企业数据按年度进行划分,称为年度账。年度账可以作为系统操作的基本单位,因此设置年度账主要是考虑到管理上的方便性。 年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据,清空年度数据。 3.系统操作员及操作权限的集中管理 为了保证系统及数据的安全与保密,系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理功能。通过对系统操作分工和权限的管理,一方面可以避免与业务无关的人员进入系统,另一方面可以对系统所包含的各个子系统的操作进行协调,以保证各负其责,流程顺畅。 操作权限的集中管理包括定义操作者角色、设定系统用户和设置功能权限。 4.设立统一的安全机制 对企业来说,系统运行安全、数据存储安全是必须的,为此,每个应用系统都无一例外地提供了强有力的安全保障机制。如设置对整个系统运行过程的监控机制,设置数据自动备份、清除系统运行过程中的异常任务等。

继电保护课后复习题答案84793

第一章绪论 1.什么是故障、异常运行方式和事故?它们之间有什么不同?又有什么联系? 故障:危及或影响电力系统运行的安全事故 异常运行方式:电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障的情况 事故:指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏等。 不同: 联系:故障和不正常运行状态,都可能在电力系统中引起事故。 2.常见故障有哪些类型?故障后果表现在哪些方面? 各种型式的短路; 雷击、鸟兽跨接电气设备; 备制造缺陷; 设计和安装错误; 检修与维护不当。 后果: 大短路电流和电弧,使故障设备损坏; 短路电流产生的热和电动力,使设备寿命缩短; 电压下降,使用户工作稳定性受到影响,产品质量受到影响; 破坏系统并列运行稳定性,产生振荡,甚至使整个系统瓦解。 3.什么是主保护和后备保护?远后备保护和近后备保护有什么区别和特点? 主保护: 保护元件部发生的各种短路故障时,能满足系统稳定及设备安全要求,以最快速度、有选择地切除被保护设备或线路故障的保护。 后备保护:当主保护或断路器拒绝动作时,用以将故障切除的保护。 远后备保护:是指主保护或断路器拒动时,由近电源侧相邻上一级元件的保护实现的后备

优点:保护围大 缺点:造成事故扩大;在高压电网中往往不能满足灵敏度的要求 近后备保护:是指当主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护来实现的后备,当断路器拒绝动作时,由断路器失灵保护实现后备 优点:不造成事故扩大;在高压电网中能满足灵敏度的要求 缺点:直流系统故障与主保护同时失去作用时,无法起到“后备”的作用;断路器失灵时无法切除故障,不能起到保护作用 4.继电保护的基本任务和基本要求是? 继电保护装置的基本任务: (1)故障时,自动、迅速、有选择性切除故障元件,使非故障部分正常运行; (2)不正常运行状态时,发出信号(跳闸或减负荷)。 继电保护装置的基本要求: ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 5.继电保护基本原理是什么? 利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信息量,当突变量达到一定值(整定值)时,起动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。 第二章 1.继电器的返回系数?采用什么方法可以提高电磁型过电流继电器的返回系数? 返回电流与动作电流的比值成为返回系数,提高方法:采用坚硬的轴承以减小摩擦转矩,减小转动部分的重量,改善磁路系统的结构以适当减小剩余转矩等方法。 3微机型继电保护装置的硬件包括那几个部分?有何作用? (1)数据采集单元:完成将模拟量尽可能准确的转换为数字量的功能 (2)数据处理单元:对由数据采集系统输入至随机存取存储器中的数据进行分析处理,以完成各种继电保护的功能 (3)开关量输入/输出接口:完成各种保护的出口跳闸、信号警报、外部接点输入及人机对话等功能

第二章案例分析

第二章 案例一管理的理论流派 某大学管理学教授在讲授古典管理理论时,竭力推崇科学管理的创始人泰勒的历史功勋,鼓吹泰勒所主张的“有必要用严密的科学知识代替老的单凭经验或个人知识行事”的观点,并且宣传法约尔的14条管理原则。 后来,在介绍经验主义学派的理论时,这位教授又强调企业管理学要从实际经验出发,而不应该从一般原则出发来进行管理和研究。他还说,E.戴尔(Ernest Dale)在其著作中故意不用“原则”一词,断然反对有任何关于组织和管理的“普遍原则”。 在介绍权变理论学派的观点时,这位教授又鼓吹在企业管理中要根据企业所处的内外条件随机应变,没有什么一成不变、普遍适用的“最好的”管理理论和方法。 不少学生却认为这位教授的讲课前后矛盾,胸无定见,要求教授予以解答。教授却笑而不答,反倒要求学生自己去思考,得出自己的结论。 资料来源《管理的理论流派》 问题: 1.你是否认为教授的上述观点时前后矛盾的?为什么? 2.在企业管理中,有无可能将管理原理原则与实践正确结合起来? 3.管理学究竟是一门科学,还是一门艺术? 案例二恩与威——从古罗马军威到现代管理 在第一次服役时,古罗马的士兵要在庄严的仪式中宣誓,保证永不背离规范,服从上级指挥,为皇帝和帝国的安全而牺牲自己的生命。宗教信仰和荣誉感的双重影响使罗马军队遵守规范。队伍金光闪闪的金鹰徽是他们最愿意为之献身的目标;在危险的时刻抛弃神圣的金鹰徽既是邪恶的又是可鄙的。某种更有实质内容的敬畏和希望加强了这种力量来源于想象的动机,在指定的服役期满之后享有固定的军饷、不定期的赏赐以及一定的酬报等减轻了军队生活的困苦程度;当然,另一方面,由于懦怯或不服从命令而企图逃避最严厉的处罚,那也是办不到的。军团百人队队长有权用拳打作惩罚,司令官则有权处决死刑。古罗马军队的一句最固定不变的格言是,好的士兵害怕长官的程度应该远远超过害怕敌人的程度。这样的值得夸奖的做法使古罗马军团的勇猛得到一定程度的顺服和坚定,凭野蛮人一时的冲动是做不到这一点的。 在西方,这种管理方法终于总结为一句格言:“胡萝卜加大棒”。拿破仑说得更形象:“我有时像狮子,有时像绵羊。我的全部成功秘密在于:我知道什么时候我应当是前者,什么时候是后者。”在东方,则有“滴水之恩,涌泉相报”,“视卒如爱子,可与之俱死”等等说法。又说:“将使士卒赴汤蹈火而不违者,是威使然也。”“爱设于先,威严在后,不可反是也。”孙子兵法总结说:“故令之以文,齐之以武,是为必取。”总之是一句话:“软硬兼施,恩威并济。” 案例三联合邮包服务公司 联合邮包服务公司(UPS)雇佣了15万员工,平均每天将900万包裹发送到美国各地和其他180个国家。为了实现他们的宗旨“在邮运业中办理最快捷的运送“,UPS的管理当局系统培训他们的员工,使他们以尽可能高地效率从事工作。UPS的工程师们对每一位司机的行驶路线都进行了时间研究,并对每种运货、暂停和取货的活动都设立了标准。这些工程师记录了红灯、通行、按门铃、穿过院子、上楼梯、中间休息喝咖啡的时间,甚至上厕

[全考点]继电保护作业模拟考试题库及答案

继电保护作业模拟考试题库及答案第1题、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护,零序电流取自变压器中性点电流互感器二次侧。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护通常采用三段式零序电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第4题、【判断题】中性点经小电阻接地系统进行短路电流计算时,零序网络按接入3倍中性点电阻计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A

第5题、【判断题】中性点经消弧线圈接地的主要目的是减小单相接地故障电流,促进电弧自行熄灭,避免发展成相间短路或烧断导线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】中性点采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】中间继电器一般带有多付触点,且触点容量较大。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第8题、【判断题】中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第9题、【判断题】中间继电器可用于增加触点容量、接通断路器的跳闸回路。 A、正确 B、错误

正确答案:A 第10题、【判断题】中间继电器在继电保护中主要实现动作信号。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】中间继电器的文字符号表示为KT。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用动作圆特性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用比率制动特性。

继电保护习题参考答案

第一章 1、继电保护在电力系统中的任务是什么? 答:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行; (2)反映电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。 2、什么是故障、异常运行和事故?短路故障有那些类型?相间故障和接地故障在故障分量上有何区别?对称故障与不对称故障在故障分量上有何区别? 答:电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障,这种情况下属于不正常运行状态。事故,就是指系统或其中一部分的工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备的损坏。相间故障无零序分量。对称故障只有正序分量。 3、什么是主保护、后备保护?什么是近后备保护、远后备保护?在什么情况下依靠近后备保护切除故障?在什么情况下依靠远后备保护切除故障? 答:当本元件的主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护作为后备保护,由于这种后备作用是在主保护安装处实现,因此,称之为近后备保护。在远处实现对相邻元件的后备保护,称为远后备保护。 4、简述继电保护的基本原理和构成方式。 答:基本原理:1、过电流保护2、低电压保护3、距离保护4、方向保护5、差动原理的保护6、瓦斯保护7、过热保护等。构成方式:1、测量部分2、逻辑部分3、执行部分 5、什么是电力系统继电保护装置? 答:继电保护装置,就是指能反应电力系统中元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种装置。 6、电力系统对继电保护的基本要求是什么? 答:1、选择性:继电保护动作的选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。2、速动性:在发生故障时,力求保护装置能迅速动作切除故障,以提高电力系统并联运行的稳定性,减少用户在电压降低的情况下工作的时间,以及缩小故障元件的损坏程度。3、灵敏性:继电保护的灵敏性,是指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。4、可靠性:保护装置的可靠性是指在该保护装置规定的保护范围内发生了他应该动作的故障时,他不应该拒绝动作,而在任何其他该保护不该动作的情况下,则不应该误动作。 第二章 1、何谓三段式电流保护?其各段是如何保证动作选择性的?试述各段的工作原理、整定原则和整定计算方法、灵敏性校验方法和要求以及原理接线图的特点。画出三段式电流保护各段的保护范围和时限配合特性图。 答:电流速断是按照躲开某一点的最大短路电流来整定,限时速断是按照躲开前方各相邻元件电流速断保护的动作电流整定,而过电流保护则是按照躲开最大负荷电流来整定。 2、在什么情况下采用三段式电流保护?什么情况下可以采用两段式电流保护?什么情况下可只用一段定时限过电流保护?Ⅰ、Ⅱ段电流保护能否单独使用?为什么? 答:越靠近电源端,则过电流保护的动作时限就越长,因此一般都需要装设三段式的保护。线路倒数第二级上,当线路上故障要求瞬时切除时,可采用一个速断加过电流的两段式保护。保护最末端一般可只采用一段定时限过电流保护。I、II段电流保护不能单独使用,I段不能保护线路的全长,II段不能作为相邻元件的后备保护。 3、如何确定保护装置灵敏性够不够?何谓灵敏系数?为什么一般总要求它们至少大于1.2-1.5以上?是否越大越好?

相关文档