文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机的电压回路断线异常检查及处理措施

发电机的电压回路断线异常检查及处理措施

发电机的电压回路断线异常检查及处理措施
发电机的电压回路断线异常检查及处理措施

发电机的电压回路断线异常检查及处理措施

本文阐述了发电机电压回路断线异常对运行的发电设备的影响,分析了产生断线的原因,介绍了检查处理的基本方法,并就预防措施提出了几点建议,供大家参考。

【关键词】发电机电压断线分析处理

【引言】电压互感器的作用是把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。同时电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。发电机电压互感器二次回路上接有保护装置、自动装置、及测量仪表等,如果电压回路发生断线异常会影响保护和测量及自动调节功能,会影响电气量的测量、计量,甚至会发生保护装置误动或自动调节器误动等事故。

据悉在电力系统中,发电机电压回路断线的异常也时有发生,如有一电厂两台330MW

机组,投产一年内就发生3次电压回路断线,虽然没有发生保护误动事故,但如果不及时、妥当处理,就有可能发生重大的不安全事件。

发电机共配置三组电压互感器,即:TV01、TV02、TV03;第一组电压互感器(TV01):第一个绕组用于AVR的A通道、机组测量屏、同期;第二个绕组用于发变组保护A屏;第三个绕组(开口三角)用于机组测量屏、发变组A屏。第二组电压互感器(TV02):第一个绕组用于机组测量屏、AVR的B通道、PMU、机组测控屏;第二个绕组用于发变组保护B屏;第三个绕组(开口三角)用于发变组保护B屏、机组故障录波屏。第三组电压互感器(TV03):第一个绕组用于机组远动计费屏;第二个绕组用于机组测量屏、机组故障录波屏、发变组保护A屏、发变组保护B屏;第三个绕组(开口三角)用于发变组保护A屏(匝间保护)、发变组保护B屏(匝间保护)。

三相电压回路断线由南瑞RCS-985A保护装置判断,当发生断线后闭锁保护,并报警,其动作判据为:(1)正序电压小于18V,且任一相电流大0.04In;(2)负序电压3U2大于 8V。满足以上任一条件延时10S 发相应TV断线报警信号,异常消失,延时10s后信号自动返回。事件1:1月1日,1号发变组保护B屏在运行过程中发出“TV断线”报警信号。发变组保护B屏TV2的A相、B相电压幅值均应为57.96V,C相显示电压幅值为52.86V,较低了5V 左右,查看了TV端子箱二次接线、开关均无异常,判断可能是电压互感器一次熔断器熔断,将1号发电机TV02的C相退出运行,检查时发现一次侧的TV熔断器熔断,更换一次侧熔断器后,1号发电机TV2的运行恢复正常。

事件2:4月19日,1号发变组保护A、B屏均报“TV断线”告警信号,查看了保护装置电压采样值,发现A、B保护屏报警情况一样,均为TV2断线,且B相电压显示值比A、C两相低4V左右,自产零序电压4.32V”,A、B柜所接电压分别TV03互感器的第二绕组和第三绕组,TV03第一绕组接远动RTU,测量电压发现B相电压也比A、C两相低4V左右。初步判断TV03一次熔断器有问题。在发电机出口TV就地端子箱检查、测量电压值,发现B相均比A、C两相低4V左右。再次判定一次侧熔断器有问题,要进行TV03发电机出口电压互感器的一次侧检查,必须要将互感器本体拉至检修位置,TV03除了给远动RTU和机组测量屏送电压量之外,还有匝间保护专用,此组TV所涉及保护只有发电机匝间保护,得到省调同意后,取下TV03B相一次侧保险,测量判断熔丝确实熔断,更换保险后,恢复措施,检查发变组保护A、B屏TV断线报警消失,B相电压正常。

事件3:1月2日,2号发电机电压互感器TV03 B相小空开出现跳闸,经检查回路未发现异常,再次合上后,仍可以继续运行,运行一段时间后又出现跳闸。在就地端子箱的端子时,发现接线端子比较小,端子间的相间净距离也比较小,端子之间也没有端子隔离片,运行中相间绝缘可能会击穿,发生跳闸,仔细查看有放电痕迹。处理是在端子间加装端子隔离片,并测量每相对地及相间绝缘电阻均合格,后期未再发生断线异常。

一、电压回路断线异常对运行设备的影响

根据发电机电压互感器二次回路所接设备,电压断线对运行设备所产生的影响有:

1. 监视仪表的测量数据不正确,影响运行人员误判断,可能会出现错误的操作。

2. 参与热控自动调节的仪表及变送器,如功率变送器测量错误,会影响机组协调及DEH误动等。

3. 自动装置会发生误动作,可能会影响的设备的有:发电机励磁调节器AVR,同期装置、功角测量PMU、故障录波器等。

4. 保护装置可能发生误动作,主要有接入电压的保护装置,如:失磁保护,失步保护,定子绕组匝间保护,定子绕组接地保护,复合电压闭锁过流保护,低频率保护,功率保护等。

5. 电量计费系统,发生电量少计漏计现象,事后只能估算追加,误差比较大。

6. 测控单元采集的数据错误,上传RTU远动的数据也不正确,影响调度判断。

7. 保护装置发“电压断线闭锁”告警信号,闭锁保护装置。

二、电压回路发生断线异常发生的原因分析

1. 电压互感器一次熔断器熔断:

1) 铁磁谐振过电压可引起电压互感器一次侧熔丝熔断。

2) 低频饱和电流引起电压互感器一次熔丝熔断。

3) 电压互感器一、二次绕组绝缘降低引起熔丝熔断。

4) 电压互感器端绝缘水平低导致熔丝熔断。

5) 雷电侵入时,电压互感器高压熔丝熔断。

6) 二次负荷容量超过额定值时,高压熔丝熔断。

7) 熔断器的工作环境潮湿或有剧烈的振动等。

2. 电压互感器绕组发生断线,主要是制造质量问题或设备运行环境的影响。

3. 二次小开关跳闸,主要是开关容量配置不符合要求,或电压二次回路出现短路或过载等。

4. 二次回路接线端子松动或接触不良,运行中由于振动或外力造成接线端子松动,以及安装时接线端子或连片虚接等。

5. 保护装置误判断,由于定值整定错误或保护装置异常,造成保护装置误发断线信号。

6. 工作人员操作失误,误断开电压回路等。

三、电压回路断线异常的处理方法

对于电压互感器回路断线,应按照以下步骤处理:

1. 当发电机TV断线时,应在值长的统一指挥下,机、炉、电各专业一起协调处理。

2. 运行值班人员首先要准确判断确为发电机TV断线,随后通知检修人员,并做好更换保险的准备工作,要即时退出可能会误动的保护(逆功率、失步、发电机匝间等)。

3. 运行人员要把热控DEH及DCS的“功率调节”退出,并严密监视汽机的振动及主汽温度的变化。参考锅炉侧的汽温、汽压,对照平时所对应的调门开度,手动调整调门,以保护机组稳定运行。要及时调整燃烧,稳定汽包水位、汽温、汽压。

4. 根据继电保护和自动装置有关规定,配合运行人员退出有关保护,防止保护误动作的工作。

5. 检查电压互感器高、低压熔断器及自动开关是否正常,如熔断器熔断,应查明原因立即更换,当再次熔断时则应慎重处理。

6. 检查电压回路所有接头有无松动、断头现象,切换回路有无接触不良现象。

7. 检查处理程序:

电压回路断线告警→运行人员检查分析初步确定→保护人员检测确定→编写处理措施→退出相关保护→做好相应的安全措施→检查二次回路→检查更换高压熔断器→检查电压互感器→问题分析确定→编写处理报告。

四、防止电压回路断线的预防措施

可以采取以下预防措施,有效地防止电压互感器发生断线异常:

1. 二次侧熔断器是保证电压互感器安全运行的可靠措施,必须选择适当的熔断器。

2. 继电保护装置的保护回路一定要加装断线闭锁装置。

3. 检修时除了要对电压互感器进行电气预防性试验,还要测量二次回路每项的对地绝缘和相间绝缘电阻。

4. 要检查电压端子箱中的端子排的安装工艺,二次回路的电气间隙和爬距应符合技术要求,额定电压在60至300伏的裸露导体,要求电气间隙≥5mm,要求爬电距离≥6mm,必要加装隔离片隔离,禁止小端子接粗导线,对不合适的端子一定要更换。

5. 平时要注意做好端子箱的防水、防潮、防潮等措施。

6. 定期清扫灰尘,防止端子绝缘闪络。

7. 检修时必须检查紧固端子,并测试回路导通电阻。

8. 在二次回路上工作时,工作人员必须遵守作业规程,严防断线异常发生。

五、结束语

总之,发电机电压回路断线异常对运行的发电设备影响很大,分析处理相对也比较复杂一些,为了保证设备的可靠运行,平时要做好运行和维护工作,检修时必须认真检查试验,运行中,当发电机出口电压回路发生断线时,要求机、炉、电各专业协调配合处理,才能确保机组安全运行,如果没有查找到断线的真正原因,也没有彻底处理,说明事故隐患依然存在,要求继续查找,认真分析,并做好相应的防范措施,防止继电保护装置误动等事故的发生。

PT断线、CT断线和控制回路断线

PT断线、CT断线及控制回路断线 TV断线 I:如果母线电压为三相四线时,TV监测包括母线电压相序的判断和TV断线的判断。 (1)相序的判据是:TV监测投入,当负序电压U12大于28V,并且负序电压U12大于4倍的正序电压U11,经过延时时间Tdxu,装置报电压回路相序错。 (2)断线的判据是:TV检测投入,在装置检测到负序电压U12大于10V且最小线电压小于70V时,经过延时时间Tdxu判TV 断线;当监测到Uab1+Ubc1+Uca1(标量和)小于50V且进线 1断路器在合位,或者进线1测量电流大于0.05A,经过延时时 间Tdxu判TV三相断线。 II:如果母线电压为三相三线时,装置只进行TV断线的判断。(3)断线的判据是:TV监测投入,在装置检测到最大线电压和最小线电压之差大于28V且最小线电压小于70V时,经过延时时间 Tdxu判TV断线;当监测到Uab+Ubc+Uca(标量和)小于50V 且进线1断路器在合位,或者进线1测量电流大于0.05A,经 过延时时间Tdxu判TV三相断线。 TA监测 (1)使用到电流判据: 保护电流Ip判据:当保护电流量程为100A时,Ip=0.2A

当保护电流量程为24A时,Ip=0.1A 测量电流Im判据:当测量电流量程为6A时,Im=0.05A 当测量电流量程为1.2A时,Im=0.01A (2)动作条件 保护电流TA监测判据是:TA监测投入,三相保护电流最小值大于Ip,最大值大于6A,保护电流的正序电流PI1小于Ip,同时负序电流PI2要大于Ip,经过延时时间IdxI,装置保护TA相序错告警;负序电流PI2大于Ip且至少有一相电流低于Ip同时三相保护电流的最大值小于6A,经过延时时间IdxI,装置报保护TA断线告警。 测量电流TA监测判据是:负序电流I2大于Im且至少有一相电流Im 同时两相测量电流的最大值小于6A,经过延时时间IdxI,装置报测量TA断线告警。 测量电流没有相序报警判断功能。 当TA接线形式为2CT时,TA监测不包括相序判断。 控制回路断线告警 控制回路断线有两种方式实现。 一种通过HWJ和TWJ来实现。 该方式只有装置带防跳才具有。防跳功能只适用直流控制回路。通过没HWJ和TWJ来实现控制回路断线是一直有效的,不受软件控制。

二次回路断线征象和处理(2021版)

二次回路断线征象和处理 (2021版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0627

二次回路断线征象和处理(2021版) 变电站内二次回路断线是经常发生的故障。二次回路断线总体上分为:电流互感器二次回路断线、电压互感器二次回路断线及直流系统二次回路断线等。笔者根据自身工作实际,下面对各类二次回路断线的征象和处理办法做以简要讨论,仅供大家参考。 1电流互感器二次侧开路 1.1电流互感器一次绕组直接接在一次电流回路中,当二次侧开路时,二次电流为零,而一次电流不变,使铁心中的磁通急剧增加达到饱和程度。这个剧增的磁通在开路的二次绕组中产生高电压,直接危及人身和设备的安全。 1.2电流互感器二次侧开路的征象包括:零序、负序电流启动的保护装置频繁启动,或启动后不能复归;差动保护启动或误动作;电流表指示不正常,相电流指示减小到零;有功、无功功率表

指示减小,电能表走得慢;开路点有时可能有火花或冒烟等现象;电流互感器有较大嗡嗡声等。 以上现象有些不一定同时都发生,决定于开路的二次绕组供给哪些负荷以及开路的具体情况。 1.3电流互感器二次侧开路的处理 1.3.1根据故障现象判断是哪一组二次绕组开路。如果是保护用的二次绕组开路,应立即申请将可能误动的保护装置停用。 1.3.2检查开路绕组供电的二次回路设备(继电器、仪表、端子排等)有无放电、冒烟等明显的开路现象。 1.3.3如果没有发现明显的故障,可用绝缘工具(如验电器等)轻轻碰触、按压接线端子等部位,观察有无松动、冒火或信号动作等异常现象。在进行这一检查时,必须使用电压等级相符且试验合格的绝缘安全用具(如戴绝缘手套等)。 2电压互感器二次侧断线 2.1电压互感器二次回路断线的原因,可能是接线端子松动、接触不良、回路断线、断路器或隔离开关辅助触点接触不良、熔断

断路器控制回路断线故障原因分析及处理方法探讨

断路器控制回路断线故障原因分析及处理方法探讨 发表时间:2019-05-27T08:59:23.593Z 来源:《电力设备》2018年第35期作者:付斌 [导读] 摘要:断路器是电力系统的重要组成部分,其运行状况关系到电网的供电质量。 (云南电网有限责任公司普洱供电局云南普洱 665000) 摘要:断路器是电力系统的重要组成部分,其运行状况关系到电网的供电质量。因此,加强断路器的运行维护,就成了电力工作人员的主要工作内容之一。控制回路断线故障是断路器的常见故障之一,由于电力系统的复杂性,引发断线故障的因素也具有多样性,因此其故障排查与处理工作面临一定困难。只有在了解断路器控制回路断线原理的基础上,才能够制定针对性解决方案。本文将通过深入分析断路器控制回路断线故障原因,探索断路器控制回路断线故障的处理方法,为继电保护工作人员提供参考与建议。 关键词:断路器;控制回路;断线故障;原因;处理方法 在电网的连接中,断路器是最关键的设备之一,用于控制电网线路及设备的通断,判定负荷电流的断开与送出状态。此外,当电力系统中其他设备出现故障时,也可以运用断路器切断设备电路,保障设备与人员安全。而控制回路是断路器发挥作用的核心构件,正常状态时可以手动控制断路器的分闸与合闸,故障发生时能够自动控制保护装置的分闸与合闸。与此同时,为了确保断路器具有完整的合闸回路,控制回路能够监控指示断路器的分闸与合闸位置,确保其运行的稳定性。由此看来,断路器控制回路的维护与检修就显得十分必要。尤其是对于断线故障的处理,能够有效保障电路运行的安全性与稳定性,防止电力系统设备的损坏。运行维护与检修人员应该对故障原因进行总结和归纳,为故障处理奠定基础。 1、断路器控制回路断线的原理 告警指示灯会在断路器控制回路断线时发出告警信号,处理控制回路信息时应该严格以告警信号指示位置为依据,运用内部结构的合闸位置,串联继电器HWJ常闭合接触点位置,能够有效监控跳闸回路。此外,也能够有效监控合闸回路,确保合闸回路与跳闸回路的一致性[1]。利用失压操作对跳闸继电器TWJ位置和合闸继电器HWJ位置进行检测,以确定控制回路的断线故障报警信号。在开关分闸状态中,合闸回路完整性会由于控制回路的断线故障而遭到破坏,无法完成自动合闸操作。在开关合闸状况中,跳闸回路完整性会由于控制回路的断线故障而遭到破坏,无法实现保护装置的电动跳闸和自动合闸。断路器合闸时,进行继电器HWJ通电,断路器跳闸时,进行继电器TWJ 通电。继电器常闭接触点其中一个处于断开状况,控制回路正常运转,报警信号不会出现。跳闸断电时,常闭接触点同时闭合,断线告警信号发出。 2、断路器控制回路断线故障原因 2.1 操作电源断开 分合闸回路停电的故障,会由于控制回路操作电源断开而出现,此外还会引发合闸继电器HWJ和跳闸继电器TWJ的停电问题。切断所有电源对其进行检查与维修,完成检查后合上断路器的电源,控制回路断线故障由此引发,应该避免进行分合闸操作。 2.2 跳、合位指示灯不亮 在断路器控制回路的运行中,若指示灯出现烧坏的状况,回路断开的问题会出现在断路器合位继电器、调位继电器和断路器跳闸与合闸中,断电现象发生在合闸继电器与跳闸继电器中[2]。当出现上述故障时,对于分合闸回路的监控就会失效,无法判断其回路运行状态,进而引起断路器控制回路的断线故障。 2.3 切换开关位置错误 检查断路器控制回路时,应该重点关注对机构箱内远方/就地按钮位置,其切换位置应该是开关的就地位置。若远方/就地按钮位置已经切换完成,就无法通过操作箱确定断路器的分、合闸回路状况,对于控制回路的监视失效。断路器控制回路断线信号就会在跳闸继电器与合闸继电器磁引力失去后发出。 2.4 分合闸线圈烧坏 跳闸、合闸保持回路一般存在于计算机保护控制回路中,合闸回路会在自动操作或者手动操作时呈现保持状态,直至开关合上。辅助接触点进行自动切换,电流就会出现在断开的合闸回路中。若开关没有合上,或者断路器接点切换位置错误,合闸保持回路的保持状态就会一直存在,进而导致烧毁现象出现在合闸线圈中。合闸线圈的烧毁,会导致大面积故障出现在接触线圈中,保护装置插件失去其应有的保护功能[3]。开关内部操动机构的失位,是引发合闸线圈烧毁的主要原因。如果在断路器的运行过程中,操动机构出现不运转状况,会直接引发内部开关的拒合问题,进而引起断路器控制回路的断线故障。此外,如果接触点切换未到位的问题发生在断路器中,也会导致断路器控制回路的断线故障。辅助接触点不能够进行正确切换,未对合闸回路进行断开,进而导致其在同一状态保持中发生断线故障。 3、断路器控制回路断线故障的判定及处理方法 3.1 电源故障判定方法 辐射型供电是断路器电源的主要工作方式,对于直流母线故障的判断,可以根据同一直流母线保护是否出现断线警告来区分。此外,如果操作箱的指示灯无故障,但是控制回路出现断线告警状况,对于控制回路的电压用万用表进行测量。如果额定直流正电压存在于断路器位置继电器和正电源公共端,额定直流负电压存在于断路器位置继电器和负电源公共端之间,那么可以判定控制回路未出现故障,而是位置继电器发生故障[4]。在远方操作回路中,如果有断路器位置继电器串联,对于断路器机构箱远方/就地把手进行检查。如果把手在就地位置,远方位置接触点断开,那么断线告警状况就会出现在控制回路中。断路器近控告警出现在监控后台,就地位置指示灯灭。对于闭锁接点故障进行判定时,应该对断路器的油压、气压和储能状况进行检查,保证指示值达到闭锁值。对于端子接点松动或者虚接问题进行判定时,若松动开路状况出现在回路端子接点,那么就会出现某一相或者两相指示灯灭的状况;若松动开路状况出现在公共端子接点,那么就会出现三相指示灯灭的状况;若虚接问题出现在控制回路端子接点,那么就会出现操作箱指示灯变暗的状况。 3.2 断路器控制回路断线故障的处理方法 对于告警信号进行监控,明确断线告警时是否有其他告警信息;对于出现的电源断线告警现象,应该用万用表进行测量,确定站内直流系统故障后,对控制回路电源进行恢复;若未储能闭锁分合闸告警和压力低闭锁分合闸告警出现,应该对储能指示和设备压力表进行检查,确定控制回路闭锁接点断开故障的原因,比如气体泄漏、表计故障和储能模块故障等;近控告警出现在断路器中,对转换把手的就地位置进行检查,为了对断线故障进行消除,应该使其切换至远方位置;针对控制回路中出现的线圈烧毁状况,在对其电阻进行测量确认

断路器控制回路基本原理

1、控制回路的基本要求 开始学习控制回路之前,我们先了解一下控制回路需要具备哪些基本的功能: (1)能进行手动跳合闸和由保护和自动装置的跳合闸; (2)具有防止断路器多次重复动作的防跳回路; (3)能反映断路器位置状态; (4)能监视下次操作时对应跳合闸回路的完好性; (5)有完善的跳、合闸闭锁回路; 2、典型的控制回路 根据控制回路的几点基本要求,我们以10kV的PSL641保护装置为例,分为五个步骤,一步步搭建基本的控制回路,并了解每个部分的作用。 (1)跳闸与合闸回路 首先,能够完成保护装置的跳合闸是控制回路最基本的功能。这个功能的实现很简单,回路如下图所示。 假定断路器在合闸状态,断路器辅助接点DL常开接点闭合。当保护装置发跳闸命令,TJ闭合时,正电源-> TJ-> LP1-> DL-> TQ-> 负电源构成回路。跳闸线圈TQ得电,断路器跳闸。合闸过程同理。 分闸到位后,DL常开接点断开跳闸回路。DL常闭接点闭合,为下一次操作对应的合闸回路做好准备。 利用DL常开接点断开跳闸电流,一是为了防止TJ粘连造成TQ烧坏(因为TQ的热容量是按短时通电来设计的);二是因为如果由TJ来断开合闸电流,由于TJ接点的断弧容量不够,容易造成TJ接点烧坏(HJ也是一样的道理),这就为下一次保护跳闸(或合闸)埋下了隐患且不易被发现。 (2)跳闸/合闸保持回路 为了防止TJ先于DL辅助接点断开(如开关拒动等情况),我们增加了“跳闸自保持回路”。该回路可以起到保护出口接点TJ以及可靠跳闸的作用。增加的部分用红色标记,R 在Ω左右。当分闸电流流过TBJ时,TBJ动作,TBJ1闭合自保持,直到DL断开分闸电流。这时无论TJ是否先于DL断开,都不会影响断路器分闸,也不会烧坏TJ。 (3)防跳回路 TBJ我们有时也叫它“防跳继电器”。这是因为它有另一个非常重要的功能:防跳。 防跳的概念:所谓的防跳,并不是“防止跳闸”,而是“防止跳跃”。当合闸于故障线路时,保护会发跳令将线路跳开。如果此时HJ接点发生粘连,断路器就会在短时间内反复跳、合、跳、合。。。这就是“跳跃现象”。(断路器跳闸时间需要30-60ms,合闸时间需

10kV开关控制回路断线查找步骤

10kV开关柜相关直流电源:保护装置电源、开关操作电源、储能电机电源(1)空开型:保护装置电源、开关操作电源 (2)保险型:保护装置直流保险、控制回路直流保险

一、运行人员在出现开关控制回路断线的情况下,首先检查保护装置电源空开或保险是否合上,保护装置“运行”(或者“告警”是否亮灯,如果表明保护装置还正常带电,这表示保护装置报警真实有效; 二、运行人员检查开关柜前保护装置、指示灯情况 三、检查步骤 1、检查开关控制电源情况 熔丝型 用万用表测量:“上端对地电压”、“下端对地电压”是否一致。 例如:正极上对地:+110V,下对地+110V,表明此熔丝没有熔断;若上对地:+110V,下对地-110V 或0V,表明此此熔丝已熔断,更换熔丝。 注:万用表,黑色笔头接地,红色笔头进行测量。 空开型 检查开关操作电源空开是否跳闸。若跳闸可尝试将空开合上,检查“控制回路断线”信号是否消失复归。 若空开在合上位置,也可用万用表测量:“上端对地电压”、“下端对地电压”是否一致。例如:正极上对地:+55V,下对地+55V,表明此空开没问题;若上对地:+55V,下对地-55V或0V,

表明此空开虽然在合闸位置,但已损坏。 注:万用表,黑色笔头接地,红色笔头进行测量。 2、用万用表在出口压板侧测量电压,检查开关控制回路 (1)正常情况下,10kV开关在合闸位置时,跳闸压板LP2是应该带负电的(直流-110V或者-55V);因为合闸位置继电器HWJ电阻远远大于跳闸线圈TQ的电阻值。 (2)10kV开关在分闸位置时,合闸压板LP1是应该带负电的(直流-110V或者-55V)。因为跳闸位置继电器TWJ电阻远远大于合闸线圈HQ的电阻值。 (3)运行人员用直流电压档,在无须退出压板的情况下,对开关间隔的压板进行测量,开关合位的话,测量跳闸出口压板;反之,测量开关重合闸或者合闸出口压板,如果是正电压,表明开关机构内部异常,造成了开关控制回路断线。

电压回路断线逻辑优化

电压回路断线逻辑分析与优化 李维 摘要 本文介绍了电压互感器回路断线的电气特点,分析了常见电压互感器回路断线闭锁逻辑优缺点,在此基础上提出了采用外部电压互感器回路开关外置信号结合经典法断线闭锁逻辑的解决思路,并在热电厂厂用6kV配电系统中进行了成功应用。 关键词:电压互感器;断线;闭锁;保护装置 1引言 电压互感器(以下简称PT)在电力系统中作为电压信号转换设备,为继电保护、自动装置、电能计量等二次设备提供所需电压信号,电压信号在微机保护、自动装置中是重要的判断、启动依据,一旦电压信号出现异常,往往导致这些二次设备出现误动或拒动等异常情况,因此保证采集的电压信号可靠、真实的反映一次系统电压情况尤为重要。但 PT 回路发生断线是常见的一种故障类型,所以有必要对PT断线情况进行识别,并闭锁相应的保护启动。以下对如何针对PT回路断线进行闭锁以避免对保护、自动装置产生影响进行分析。 2PT回路断线的电气特点 PT的作用是将高电压成比例的变换为较低(一般为57V或者100V)的低电压,母线PT的电压采用星形接法,一般采用相电压57V、线电压100V 的绕组,母线PT零序电压一般采用100V绕组且三相串接成开口三角形。图2.1为常见PT 典型接线图。 图2.1 常见PT典型接线图

PT 磁通是由与PT 并联的交流电压产生的电流建立的,PT 二次回路开路,只有一次电压极小的电流产生的磁通产生的二次电压,若PT 二次回路短路则相当于一次电压全部转化为极大的电流而产生极大磁通,PT 二次回路会因电流极大而烧毁。因此在PT 一次侧、二次侧均安装保险来防止二次回路短路。也引发了PT 回路断线的问题。PT 断线一般分为一次回路断线、二次回路断线两种,而每种里又有一相断线、两相断线、三相全断的区别。 2.1 PT 二次回路断线特点 如果发生二次一相断线,如图2.1中QF3空气开关跳,则保护装置测量得到的正常相电压依然为正常电压,即: V U V E U V E U c b b a a 07.577.57===== 而通过计算[1]可知其正序、负序电压分别为: V U V U 4.382.1912==正序电压:负序电压: 同理,当发生两相断线后,完好相电压正常,断线相电压为0,此时零序、负序、正序电压均为19.2V 。 而发生三相断线,则三相电压均为0。零序、正序、负序电压也为0; 2.2 PT 一次回路断线特点 一次侧发生断线一般指一次侧保险熔断。当发生一相断线后,根据文献1计算可知,以C 相一次侧断线为例,断线后,U c 大小为断线前1/3, 相位相反,非断线相不变。而线电压中U ab 不变,但U ac 、U bc 则断线前后 发生明显变化; 当发生两相断线时,非断线相不变,断线相与非断线相同相同位,大小为原来一半。 2.3 PT 回路断线对保护及自动装置的影响 当PT 回路断线后,PT 二次电压异常,使运行人员对设备运行状况做出错误分析,更为严重的是造成保护及备自投等自动装置误动。此时保护装置测量出的电压信号的大小、相位均发生了不同程度的变化,这些电压信号已不能正确反映电力系统一次电压的真实状况。因此保护装置不能将此信号作为保护、自动装置动作的依据。为了二次装置可靠动作,必须对PT 回路断线情况进行识别,并对二次设备进行闭锁。所以,现在的微机保护装置均对电压信号的断线状况进行逻辑闭锁,以避免PT 回路断线引发的误动、拒动情况的发生。

发电机开关控制回路断线故障

某年某月某日,某电站上位机报“#2机组第二控制回路断线”;恰好本屌值班保电,随即查看#2机组保护屏上操作箱,发现第二合闸位置灯未亮(此时开关在合位)。和运行协商后,运行随即开动#1机组,将#2机组停机。 分析:如图一所示,跳闸位置继电器TWJ和合闸位置继电器1HWJ、2HWJ的TWJ-2和1HWJ-6、2HWJ-6均为常闭接点,在它们相应的继电器不带电时,它们是接通的。当出口开关在合位时,TWJ继电器不带电,因此TWJ-2接通;1HWJ、2HWJ继电器带电,那么1HWJ-6、2HWJ-6应该断开。 此时“第二控制回路断线”发信,说明2HWJ-6是闭合的,即2HWJ没有带电;按照此思路,我们查找相应的2HWJ所在的回路,如图二所示。

R2HWJ为限流电阻,2TBJ为跳闸保持继电器,F6为SF6闭锁接点,S3为储能闭锁接点,S0为出口开关辅助接点(开关合位时接通),Y3为第二跳闸线圈。 最先怀疑可能是哪里线松动了,就把该回路端子上的所有接线紧固了一下,故障依旧;这下只有逐步排查故障了。 用万用变测量各接线端子,2HWJ左——+110V;2HWJ 右——+110V;F6左——+110V;F6右——+110V;S3左——+110V;S3右——+110V;S0左——+110V;S0右——+110V;Y3左——+110V;Y3右——-110V; 测到这里已经可以看出问题了。。。Y3两侧有220V,不应该啊;220V会导致Y3动作,发生跳闸;但实际情况是没有跳闸。 对比了第一跳闸回路的相应端子电压,1HWJ左—+110V;1HWJ右— -110V;F6左— -110V;F6右— -110V;S3左— -110V;S3右— -110V;S0左— -110V;S0右— -110V;Y2左— -110V;Y2右— -110V; 由此可以判断,Y3线圈发生了断线。。。。难道烧了?

某电厂一起保安段失压原因分析及解决措施

某电厂一起保安段失压原因分析及解决措施 发表时间:2017-01-18T17:28:55.380Z 来源:《电力设备》2016年第22期作者:胡奕涛李俊伟 [导读] 由于没有全面考虑到机组保安母线段电源进线开关的自动分合闸逻辑。 (云南农垦配售电有限责任公司云南昆明 650011) 摘要:由于没有全面考虑到机组保安母线段电源进线开关的自动分合闸逻辑,在实际运行过程中,导致某电厂保安段失电引起全厂重要负荷失电。经过认真分析找到了相关原因,对计算机自动控制逻辑进行了优化,提高机组生产运行的可靠性。 关键词:锅炉保安段;UPS系统;逻辑优化 在发电厂中,保安电源起着非常重要的作用,是保证发电厂安全的重要电源,任何情况下必须优先保证保安电源的可靠供电。需通过合理、全面的电气备自投系统、计算机自动控制系统来保障保安电源的可靠、稳定运行。当电网发生事故或厂用电源中断时,应立即启动柴油发电机,以保证机组重要负荷的可靠供电。 1.某电厂保安段供电方式介绍及事件经过 1.1某电厂#1机组锅炉保安段-次系统图 图1 正常运行时,锅炉保安A/B段分别由锅炉PC A/B段供电,工作电源进线开关61A1、61B1及上级馈线开关61A0、61B0在合闸状态,应急电源进线开关60A1、60B1联络开关6102在分闸状态,两段母线通过联络开关互为备用。柴油发电机作为保安段的应急电源,在两段母线均失压的情况下跳开工作电源进线开关61A(B)1及联络开关6102,启动柴油发电机,合上应急备用电源进线开关60A(B)1分别对两段母线供电。为了防止非同期并列运行,通过电气及机械闭锁禁止61A(B)1和60A(B)1同时合闸运行。 1.2事故现场经过 该电厂#1机组分系统调试运行期间,厂用电系统由高压启动/备用变压器供电,锅炉保安段正常带电运行,柴油发电机应急电源系统尚未经调试后运行投入。某日,电厂检修人员需要对锅炉保安A段母线PT进行设备更换,在退出A段母线PT前,为防止母线PT退出引起锅炉保安段报警信号及开关误动作,而导致保安段供电故障。现场运维人员分析设计图纸及依据工作经验后决定提前断开保安A段母线PT柜直流控制回路电源空开。断开空开后,锅炉保安段工作电源进线开关61A1、61B1及联络开关6102开关全部跳开,两段母线均失压,UPS系统失电,#1机组计算机控制系统失电,#1机组失去远方控制功能。 图2 自动跳闸逻辑图 2.故障原因分析 2.1锅炉保安段失压原因 经手动投入锅炉保安两段母线工作电源进线开关,恢复UPS系统、计算机控制系统供电后,逐项排除保安段备自投系统等相关电气保护控制原因后,调出计算机自动控制系统内关于锅炉保安段进线开关自动跳闸逻辑图如图2: 根据计算机控制系统历史数据,保安段工作进线开关及联络开关出口跳闸原因为计算机控制系统收到锅炉保安A段报PT控制回路断线或低电压信号。满足自动分合闸逻辑控制后,系统自动发两段保安母线工作进线及联络开关跳闸出口命令,锅炉保安段A、B段母线工作进线及联络开关自动跳闸。同时由于柴油发电机应急电源系统尚未经调试投入运行,锅炉保安段两段母线失压。 2.2UPS、计算机控制系统失电原因 #1机组UPS系统有两路交流工作电源、一回旁路交流电源、一回直流电源,共计4回输入电源,输出为单向交流电源,计算机控制系统由UPS系统供电。UPS系统共有两台主机控制单元, 1号主机交流电源由锅炉保安A段供电,2号主机交流电源由锅炉保安B段供电,旁路交流电源由锅炉保安B段供电,直流电源由#1机组动力直流系统供电。由于锅炉保安两段母线均失压导致两回工作电源、旁路电源均失去供电,同时直流输入电源开关因未完成调试而没有投入运行,导致#1机组UPS系统失去所有电源,无法对机组计算机控制系统供电,机组DCS系统失去后台远方控制功能。 3.逻辑优化及解决措施 (1)取消锅炉保安段母线PT控制回路断线或低电压报警信号参与工作电源进线开关自动分闸逻辑,更改为母线PT失压信号替代之前

试述断路器控制回路断线故障成因及措施 马全英

试述断路器控制回路断线故障成因及措施马全英 发表时间:2017-11-28T16:08:30.360Z 来源:《电力设备》2017年第21期作者:马全英[导读] 摘要:断路器是电力系统中的重要设备,它可以开断正常运行时的负荷电流,同时也能在系统故障时与继电保护和安自装置配合,切除故障电流,防止事故范围扩大。而断路器控制回路是连接断路器和保护装置、安自装置、测控装置的桥梁,是保证断路器正确、可靠分合闸的重要部分。 (国网青海省电力公司检修公司青海 816000)摘要:断路器是电力系统中的重要设备,它可以开断正常运行时的负荷电流,同时也能在系统故障时与继电保护和安自装置配合,切除故障电流,防止事故范围扩大。而断路器控制回路是连接断路器和保护装置、安自装置、测控装置的桥梁,是保证断路器正确、可靠分合闸的重要部分。断路器控制回路断线故障发生后,应迅速确认故障原因,消除断线缺陷。基于此,本文针对断路器控制回路断线故障成因及措施进行了分析与探讨。 关键词:断路器;控制;回路;断线故障;成因;措施随着我国经济的发展,安全问题已成为当前我国社会发展中的一个重大问题。断路器操作过程中,如果出现断路故障,将在很大程度上影响断路器的正常运行,造成更严重的故障。保护动作后断路器跳闸不成功,导致扩大停电范围,严重威胁电力系统的安全稳定运行,造成损失。 1断路器控制回路断线的原理 断路器是电力系统中的电力设备,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源的安全,当电路和功率过载、短路、欠压故障时,断路器控制回路能自动切断电源,保护电路的稳定性和安全性。因此,在电力系统中,断路器的控制方式有着不断替代的作用,提高电能的调节,保护电路的安全性。在断路器控制回路断线中,当断路器开关线和两端的连接时,开关处于关闭状态的断路器控制电路,电流将从终端的底部流动,依次通过电磁铁,接触器,最后从终端上流出。在控制方式上,电流会产生电磁铁的磁化现象,电流通过方式越强,产生的电磁力就会越强。当电流超过同一路负载时,电磁铁将拉杆与金属开关联动装置连接,然后切断电路,中断终端电流,如图1所示。 2断路器控制回路断线故障分析 有很多原因导致控制回路断线,保护装置本身有问题时,导致控制电路断开控制开关失灵,断路器储能接点故障或未储能,断路器分合闻线圈烧毁或辅助点接触不良、接线端松动、开关电源插件未插入等情况。在我国社会发展的现状,社会电力需求不断增加,为了适应社会发展的需要,电力系统将面临超负荷状态的支持,电力系统的电流、电压一旦超过负荷的,电路控制开关时会产生高温,容易造成烫伤事故。线路作为电力系统中一个重要组成部分,在断路器控制回路中,线路的安全不仅关系到电力系统的安全,更关系到检修人员的人身安全。 3断路器控制回路断线故障的排除对策电作为我国社会发展的一种重要能源,为了保障我国社会发展用电量的需求,电力系统面临着巨大的压力。在电力系统中,断路器作为保障电路安全运行的一个重要设备,在断路器控制回路中受多种因素的影响,会造成断路器控制回路断线故障,进而影响到电力系统的正常运行。在这个经济快速发展的社会里,我国电力企业要想取得更好的经济效益及社会效益,针对断路器控制回路断线故障,就必须采取有效的措施进行故障排除,将故障扼杀在摇篮里,进而保障电力运行稳定。 3.1线路的检修 线路作为电力系统中一个重要组成部分,在断路器控制回路中,线路的安全不仅关系到电力系统的安全,更关系到检修人员的人身安全。首先,针对线路检修工作,必须根据线路中运行的设备来进行,在进行检修时,先要断开隔离开关,对断路器控制回路进行检查,工作人员要配带专用的电笔,对控制回路中的线路进行检查,防止线路错接、乱接问题发生。其次,根据断路器设计标准,计算出线路通行的电流、电压最大负荷,对出线断路器进行详细的检查。线路停、送电时,必须严格按照操作程序来进行,避免事故扩大。 3.2操作过程中的检修 断路器起着控制电流、电压的作用。为了更好地防止断路器控制回路断线故障发生,就必须对断路器及隔离开关进行检修。在断路器及隔离开关的手柄上都会加上一层绝缘体,这样做的目的就是为了检修人员在检修工作中便于检修。为此,工作人员在检修过程中如果发现绝缘层损坏、破损等情况时,要立即停止检修,防止出现安全事故。在进行断路器及隔离开关操作时,要对断路器及隔离开关的分、合闸情况进行确认,确保操作准确、位置正确。当断路器及隔离开关把柄操作失灵时,为了保障电力运行需求,必须在有专业技术人员的陪同下进行工作,进而保障电力线路安全。 3.3断路器的防误检查 在安装断路器的时候,受多种因素的制约,会造成隔离开关、接地刀闸与断路器之间出现按装错误的接线,从而引发误操作的电气、电磁和机构闭锁装置。为此在进行倒闸操作时,一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地刀闸不能正常操作时,必须严格按闭锁的要求条件检查相应的断路器、刀闸位置状态,只有核对无误后,才能解除闭锁进行操作。将隔离开关控制接线与相应断路器闭锁,可有效地防止带负荷拉、合隔离开关。

励磁调节器“PT断线”判据及其逻辑优化的探讨

励磁调节器“P T断线”判据及其逻辑优化的探讨 敏刚 孟电力工程有限责任公司,467031 C H E N M i n-g a n g 关键词:励磁调节器PT断线判据误强励。 摘要:PT断线作为发电厂及电力系统中一种常见的故障,能否及时有效地进行判别,是继电保护自动装置以及励磁调节器正确动作的前提条件。针对PT断线的特点,在对不同原理的判据进行分析后,结合现场实例,指出了目前判据中存在的不足之处,给出了一种实用的PT断线参考判据。本文通过对孟发电有限责任公司应用中的三种励磁调节装置PT断线判据进行比较,分析出各种PT断线判据在不同工况下的应用特点和优劣。 引言: 发电厂中PT (电压互感器)一、二次发生断线事故,是一种常见的故障。一旦PT 断线失压,有时会使得励磁调节装置的电压采样发生偏差而产生切通道运行的扰动状态,有时还会使励磁调节器切换至手动运行,甚至会发生“误强励”、过电压以及机组失磁跳闸的严重事故。因此在发电机励磁调节装置中,PT断线判据的重要性是不言而喻的。 PT断线一般可以分为PT一次侧断线和二次侧断线,无论是哪一侧的断线,都将会使PT二次回路的电压异常。PT一次侧断线时,一种是全部断线,此时二次侧电压全无,开口三角也无电压;另一种是不对称断线,此时对应相的二次侧无相电压,不断线相二次电压不变,开口三角有压。PT二次侧断线时,PT 开口三角无电压,断线相相电压为零。 作者最近在分析孟电厂6台机组励磁调节装置历年来的故障案例时,发现关于PT 三相失压(对称断线) 的判断,各个厂家基本相同;而对于PT 不对称断线,则不尽相同。下文将针对南瑞集团SAVR2000、瑞士ABB公司UNF以及UN5000等不同型号励磁调节器的PT断线判据进行分析比较。 1用于励磁调节器及主设备保护的PT 断线判据比较、分析

控制回路断线

位置继电器除了提供位置指示外,还有一个重要作用是监视控制回路是否完好。因为正常情况下,不论开关处于何状态,TWJ和HWJ必有一个带电,状态为1。如果全为0,则代表控制回路异常,也即我们常说的控制回路断线。按照部颁技术要求,必须监视跳闸回路(相比而言,跳闸回路断线要比合闸回路断线后果严重的多)。这也是HWJ线圈负端没有引出装置直接在内部就和跳闸回路并在一起的原因(9661/RCS941的操作回路,HWJ负也单独引出装置,主要是为了配合开关的方便)。TWJ负端单独引出,主要是为了同不同类型开关控制回路配合(比如防跳),但常规设计上,一般也在端子排上直接同合闸回路并接。 装置产生的控制回路断线信号=TWJ常闭接点+HWJ常闭接点。无论是通讯还是硬接点输出的该信号,都加了3S的判断延时。主要是因为断路器常开和常闭触点并不是完全同步的。比如开关由分到合,常闭触点(TWJ)打开时,常开触点(HWJ)还没有闭合,中间一般会有几十个毫秒两者都为0的情况,如果不加判断延时,则会误报控制回路断线。注意对主变各侧开关的控制回路断线,同上文所讲事故总信号采集一样,是通过测控装置(出厂设计一般是本侧后备保护的开入2)采集操作回路的硬接点输出。硬接点信号开出是没有任何时间延时的,为了避免因为TWJ和HWJ不同步误发控制回路断线信号,现场要通过增加该开入采集的遥信去抖时间来躲过这段时间,一般可设为0.3S。 控制回路断线就是TWJ与HWJ两个常闭节点同时闭合就会发。也就是两个节点与的关系。主要用于监视控制回路是否完好。在开关节点转换的过程中也有可能会报出控制回路断线(只是短时报)。 4.双机切换功能测试: 1) 双机切换功能测试。具体根据《NSC 总控双机切换功能测试报告》中的双机切换测试内容进行验证性测试;检查切换过程发生的双机通讯中断信号、网络故障信号是否上送到调度。 2) 固定时间段15 分钟内,发生5 次切换闭锁功能测试。在15 分钟内,总控切换次数大于5 次时将会发生“双机切换次数达到限制值”告警信号,检查调度是否正确收到该信号。3) 雪崩功能测试。具体根据《NSC 总控双机切换功能测试报告》中的雪崩测试内容进行验证性测试;需要注意提醒用户将测试的信号点分别接在多个不同的装置上(例如10x3,即10 个装置每个装置接3 个测试信号点),并且所接的测试信号点都已经转发调度。 4) 双机切换过程信号不丢失测试。在双机切换的过程中发生大量雪崩信号,待切换完成后,检查调度接收的SOE 记录个数是否与实际发生的个数一致。 5) 双通道切换过程信号不丢失测试。在发生雪崩时,切换调度的主备通道,待全部信号上送调度后,检查调度接收的SOE 记录个数是否与实际发生的个数一致。

控制回路断线、事故总信号原理

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* TWJ HWJ 控制回路断线 控制回路断线原理 控制回路断线信号是由跳位继电器(TWJ)常闭触点与合位继电器(HWJ)常闭触点串联构成的。 正常情况下,TWJ及HWJ其中一个励磁,一个失磁,故常闭触

点也将一个闭合,一个打开。当有什么原因引起跳位继电器与合位继电器同时失磁,常闭触点同时闭合时,就会出现“控制回路断线”信号,开关将不能分闸或合闸。 引起控制回路断线信号的原因有: 1)控制电源熔丝熔断或空开跳开,TWJ、HWJ继电器同时失磁,控制回路断线信号报出。 2)跳合闸线圈损坏,回路不通。 3)断路器辅助接点DL出问题,同样引起外回路不通。 4)由开关机构箱引至控制回路的各种闭锁信号(如弹簧未储能、气压低闭锁等),引起控制回路断线。 注意:出现控制回路断线信号,若开关处于分闸状态,表明合闸回路有问题,不能合闸;若开关处于合闸状态,表明分闸回路有问题,不能分闸。 必须指出:当开关在合闭状态,合闸回路的完整性被破坏时,或开关在跳闸状态,跳闸回路的完整性被破坏时,不能报出控制回路断线信号。 对开关进行分、合闸时,由于位置继电器的触点切换并不是完全同步的,如开关由分到合,TWJ的常闭触点已经闭合,而HWJ 的常闭触点还没有打开,中间一般会有几十个毫秒两者都闭合的情况,如果不加判断延时,则会误报控制回路断线,监控人员对开关进行遥控分、合闸时也时常会有控制回路断线发上来,但又马上复归的情况,就是因为位置继电器的触点切换不同步造成

的。 TWJ KKJ 事故总信号事故总信号原理 KKJ继电器实际上就是一个双圈磁保持的双位置继电器。该继电器有一动作线圈和复归线圈,当动作线圈加上一个“触发”动作电压后,接点闭合。此时如果线圈失电,接点也会维持原闭合状态,直至复归线圈上加上一个动作电压,接点才会返回。当然这时如果线圈失电,接点也会维持原打开状态。手动/遥控合闸时启动KKJ的动作线圈,手动/遥控分闸时启动KKJ的复归线

二次回路总结重要

总结 二次回路图的最大特点是逻辑性很强,其设备、元件的动作严格按照设计的先后顺序进行,所以看图时只要抓住一定的规律,便会很容易看懂图纸,做到条理清晰。 3.1、看二次图纸的基本技巧 先一次,后二次;先交流,后直流;先电源,后接线;先线圈,后触点;先上后下;先左后右。 3.1、看二次图纸的基本技巧 (1)“先一次,后二次”:就是当图中有一次接线和二次接线同时存在时,应先看一次部分,弄清是什么设备和工作性质,再看对一次部分起监控作用的二次部分,具体起什么监控作用。 (2)“先交流,后直流”:就是当图中有交流和直流两种回路同时存在时,应先看交流回路,再看直流回路。交流回路一般由电流互感器和电压互感器的二次绕组引出,直接反映一次设备接线的运行状况,先把交流回路看懂后,根据交流回路的电气量以及在系统发生故障时这些电气量的变化特点,对直流回路进行逻辑推断,再看直流回路就要容易一些了 (3)“先电源,后接线”:就是不论在交流回路还是直流回路中,二次设备的动作都是由电源驱动的,所以在看图时,应先找到电源,再由此顺回路接线往后看,交流沿闭合回路依次分析设备的动作,直流从正电源沿接线找到负电源,并分析各设备的动作。 (4)“先线圈,后触点”,就是要分析触点的动作情况,必须先找到

继电器或装置的线圈,因为只有线圈通电,其相应触点才会动作,由触点的通断引起回路的变化,进一步分析整个回路的动作过程。一张图中,线圈和其触点是紧密相连的,遇线圈找触点,遇触点找线圈,这是迅速看图的一大技巧。 (5)“先上后下”和“先左后右”,二次接线图纸都是按照保护装置或回路的动作逻辑先后顺序,从上到下,从左至右的画出来的。端子排图、屏背面接线图也是这样布置的。所以看图时,先上后下,从左至右的看,是符合保护动作逻辑的,更容易看懂图纸。 3.2、现场看图的常用方法 (1) 直流回路从正极到负极:例如控制回路、信号回路等。从一个回路的直流正极开始,按照电流流动的方向,看到负极为止。 (2) 交流回路从火线到中性线:例如电流、电压回路,变压器的风冷回路。从一个回路的火线A、B、C相开始,按照电流的流动方向,看到中性线(N极)为止。 (3) 见接点找线圈,见线圈找接点:见到接点即要找到控制该接点的继电器或接触器的线圈位置。线圈所在的回路是接点的控制回路,以便分析接点动作的条件。见线圈找出它的所有接点,以便找出该继电器控制的所有接点(对象)。这也是前面说到的。 (4) 利用欧姆定律分析判断继电器是否动作:判别的依据是,电压型线圈的两端加有足够大的电压,电流型线圈的两端加有足够大的电流。 (5) 看完所有支路:当某一回路,从正极往负极看回路时,如中间有

继电保护--控制回路断线原理及查找方法

继电保护--控制回路断线原理及查找方法 一、控制回路断线信号原理 断路器控制回路,即是控制断路器分合的回路,电源为直流,一般为±110V 多见,本文均以此电源为例。控制回路断线信号一般是有断路器分合闸回路合闸位置继电器和分闸位置继电器常闭接点串联组成,如图1所示: 4XD5 控制回路断线 045 3TWJB 3TWJA 11HWJA 11HWJB 4XD1 044 3TWJC 11HWJC 图1 控制回路信号回路

路断线;若断路器在分位,表明合闸回路断线。 二、控制回路断线查找方法 1、控制回路断线常见原因分析: (1)控制回路电源失电(电源空开跳闸或电源接线松动);

(2)保护屏、端子箱或断路器机构内有关接线松动; (3)断路器内辅助接点松动或损坏; (4)断路器内SF6闭锁或分合闸低油压闭锁; (5)断路器未储能或储能接点存在问题; (6)断路器分合闸线圈烧损等。 以上(3)(4)(5)(6)为断路器内控制回路,会在专门文章里介绍。 2、控制回路断线查找步骤方法 (1)当控制回路断线时,首先确认断路器控制电源是否正常;查看操作箱及机构箱是否有明显烧损痕迹或焦糊味 (2)若电源正常及无其他明显异常,再确认断路器在什么位置,当断路器在合位时,肯定是分闸回路断线;若在分位,肯定是合闸回路断线; (3)分段查找,确认是保护屏内问题还是机构箱内问题,使用万用表直流档测量合闸回路4CD12或分闸回路4CD2电位。断路器分位时,若测量图2中4CD12为无电位或为+110V(部分设计回路4CD11、4CD12是短接的,因分位监视回路设计串有存在分压电阻,若回路正常时,4CD12一般都是-110V),则表明合闸回路自点4CD12后存在问题,致使负电位未过来,即表明机构内控制回路存在问题(确认排除后面接线无松动);断路器合位时,若测量图3中4CD2为+110V(因分位监视回路设计时存在分压电阻,若回路正常,4CD2一般都是-110V),则表明分闸回路自点4CD2后存在问题,致使负电位未过来,

“控制回路断线”和“交流电压回路断线”研究分析

“控制回路断线”和“交流电压回路断线”分析

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

变电站“控制回路断线”和“交流电压回路断线” 原因分析及处理方法 大丰供电公司刘辉 【摘要】“控制回路断线”和“交流电压回路断线”是我们日常工作中正常遇到的设备故障信号,它是控制回路和交流电压回路发生异常和故障的真实反映。如果不能及时正确处理,会造成诸如开关拒分合,保护拒动误动的现象发生。因此,如何根据故障信号正确分析判断,快速处理相应设备或回路的故障是一个运行人员所必备的技能之一。本文结合我在变电运行岗位上工作二十余年的实践经历,立足运行现场,对“控制回路断线”和“交流电压回路断线”信号的发出原因进行了简要分析,同时提出了相应的处理方法 【主题词】控制回路、交流电压回路断线分析处理 一、控制回路断线的原因分析和处理方法 1、控制回路断线原因分析(见下图):

正常情况下,当开关在合位时,开关的辅助常闭接点断开,TWJ 线圈失磁,对应的TWJ接点接通; 1HWJ、2HWJ由于开关的辅助常开接点闭合而线圈励磁,对应的1HWJ,2 HWJ接点断开;信号回路不通,无信号发出。 正常情况下,当开关在分位时,开关的辅助常闭接点闭合,TWJ 线圈励磁,对应的TWJ接点断开; 1HWJ、2HWJ由于开关的辅助常开接点断开而线圈失磁,对应的1HWJ,2HWJ接点闭合;信号回路不通,无信号发出。 异常情况下,当开关在合位时,开关的辅助常闭接点断开,TWJ、

线圈失磁,对应的TWJ接点接通,此时如果跳闸回路有故障,如继电器线圈断线;断路器SF6气体降至闭锁值;辅助接点接触不良;回路熔丝熔断;跳闸线圈断线;接线端子松动等,1HWJ、2HWJ线圈未得电而失磁,对应的1HWJ或2HWJ接点仍接通,信号回路接通,控制回路断线信号发出。第一组跳闸回路有断线故障,发“控制回路I断线”;第二组跳闸回路有断线故障,发“控制回路II断线”。 异常情况下,当开关在分位时,开关的辅助常开接点断开,1HWJ、2HWJ线圈失磁,对应的1HWJ,2HWJ接点接通;此时如果合闸回路有故障,如继电器线圈断线;断路器SF6气体降至闭锁值;辅助接点接触不良;回路熔丝熔断;合闸线圈断线;弹簧未储能;机构防跳接点不闭合;近远控开关不在“远方”位置;接线端子松动等,就会使TWJ线圈失磁,对应的TWJ接点不返回仍接通,信号回路接通,控制回路断线信号发出。并且是“控制回路I断线”、“控制回路II断线”同时发出。 2、生产运行过程中下列情况下会发信号 (1)断路器在非自动状态,相应的断路器发此信号 (2)断路器SF6气体降至闭锁值时 (3)开关运行时,第一组跳闸回路断线发“控制回路I断线”(4)开关运行时,第二组跳闸回路断线发“控制回路II断线”(5)开关在分位时,如果合闸回路断线,将同时发“控制回路I断线”、“控制回路II断线” (6)断路器的辅助接点接触不良

相关文档
相关文档 最新文档