文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 兴创立交安评报告2014-10-31

兴创立交安评报告2014-10-31

兴创立交安评报告2014-10-31
兴创立交安评报告2014-10-31

大兴区兴业立交改造工程邻近地铁大兴线

地铁大兴线西红门站~高米店站区间

结构及轨道安全性影响评估

(送审稿)

北京交通大学

2014年7月

目录

目录 (2)

1工程概况 (1)

1.1新建工程概况 (1)

1.2既有工程概况 (2)

1.3新建工程与既有工程的位置关系 (3)

1.4现状检测结论 (4)

2工程地质与水文地质概况 (6)

2.1工程地质概况 (6)

2.2水文地质条件 (7)

3参考规范及评估依据 (8)

3.1参考规范 (8)

3.2评估依据 (8)

4评估内容及方法 (9)

4.1评估范围 (9)

4.2评估内容 (10)

4.3评估思路 (10)

4.4评估方法 (10)

4.5评估假定 (10)

5既有地铁结构安全性评估 (11)

5.1计算模型 (11)

5.2模拟工序 (12)

5.3变形预测 (13)

6既有地铁大兴线轨道结构安全性评估 (16)

6.1线路情况 (16)

6.2新建工程对既有轨道结构变形的影响 (16)

6.3保障安全运营采取的措施 (16)

6.4轨道安全性评估结论 (17)

7评估结论 (18)

7.1基本结论 (18)

7.2控制指标 (18)

8评估建议 (20)

8.1设计与施工建议 (20)

8.2第三方监测建议 (20)

8.3应急预案建议 (21)

1工程概况

1.1新建工程概况

兴业立交位于北京市大兴区南五环李营桥节点处,是大兴黄村地区与市中心区交通换转的重要节点,现况兴业立交进出口已不能满足大兴区日益增长的交通量需求。

图1.1-1 现况兴业立交

图1.1-2 新建工程平面图

为保证兴业立交交通需求,需对五环路改造路段进行加宽设计。

在现况五环路跨兴华大街处存在现况桥梁,本桥上跨兴华路,与道路交角为75度。该桥为三跨30+35+30m预应力简支T梁结构,桥宽35.0m,梁高分别为1.7m和1.5m。下部结构半幅桥为双柱盖梁,墩柱为D=1.3 m圆形墩,每个墩柱下设两桩承台,桩径1.5m。

在原有墩柱位置两侧加设墩柱,墩柱为D=1.3m圆形墩,每个墩柱下设两桩承台,桩径1.8m。

图1.1-3 新建工程剖面图

1.2既有工程概况

既有大兴线西红门~高米店北区间为双线暗挖区间,隧道宽6.2m,高6.6m,左右两线间距为11m,底板埋深约为16m。

图1.2-1 大兴线暗挖区间断面示意图

图1.2-2 大兴线盾构区间平面示意图

1.3新建工程与既有工程的位置关系

新建西侧桩外皮距地铁外皮为6.25m,东侧西侧桩外皮距地铁外皮为8.60m。桩底距隧道结构底板约19m。

图1.3-1 位置关系平面图

1.4现状检测结论

(1)区间结构外观整体效果较好,未发现破损、锈蚀、渗漏等现象,存在裂缝现象。道床结构混凝土外观整体效果较好,未发现下沉、隆起、破损等现象,存在裂缝现象。

(2)区间边墙上发现0.05mm以上的裂缝有66条,裂缝宽度均为0.06~1.05mm之间,裂缝深度在12~46mm之间,裂缝长度0.2m~通环,环形裂缝一条;道床上发现0.2mm以上的裂缝有2条,道床结构裂缝宽度在0.41~0.60mm之间,裂缝深度在8~28mm之间,裂缝长度在0.30~0.40m之间。

(3)本次检测范围内区间边墙混凝土强度达到C40,道床结构混凝土强度满足C30的要求。

(4)本次检测范围内区间边墙混凝土碳化深度在3.0~3.5 mm之间,道床混凝土碳化深度在3.0~4.0mm之间。

(5)左线区间边墙钢筋保护层厚度在46~64mm之间;右线区间边墙钢筋保护层厚度在48~69 mm之间。

(6)区间边墙结构钢筋锈蚀概率小。

(7)检测范围内左、右线均无变形缝。

(8)左线内外轨实测高程之差与设计超高较差在0~2mm之间,右线内外轨实测高程之差与设计超高较差在-1~2mm之间,左、右线线路较平顺。

(9)线路轨道轨距、水平的尺寸偏差小于北京地铁《工务维修规则》中整体道床线

路轨道正线综合维修静态几何尺寸容许偏差管理值,线路状态正常。

(10)扣件为轨道DTVI2型和III型轨道减震器扣件。

(11)扣件各零部件均完好,未发现明显破损。

根据《城市轨道交通设施养护维修技术规范》(DB11/T 718-2010)与《穿越城市轨道交通设施检测评估及监测技术规范》(DB11/T915-2012)中隧道分项状态评定标准,经现场调查, 检测范围内义区间结构裂缝为三级,变形,渗漏、材料劣化均为一级。

2工程地质与水文地质概况

2.1工程地质概况

本工程场地在勘探点深度范围内的地层分为人工填土层、新近沉积层及一般第四纪冲洪积层,报告中地质典型剖面见图2-1,各地层编号方式见表2.1。

图2.1-1 地质典型剖面图

表2.1-1 土层分布一览表

表2.2 土层参数表

2.2水文地质条件

1.场地水文条件

勘察期间地表以下40m深度内未观测到地下水。场地区域历年最高地下水为曾接近自然地面,近3-5年最高地下水为绝对标高在34.0m左右。基坑开挖施工不受地下水的影响。

2.建筑场地类别判定

根据地勘报告的判定,场地的建筑场地类别为为II 类。在抗震设防烈度为8度时,场地内地基土不液化。

3.持力层

根据工程地勘的勘察结果,本工程的持力层选用为卵石⑥层。

3参考规范及评估依据

3.1参考规范

(1)《地铁设计规范》(GB50157-2003);

(2)《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)2003版;

(3)《建筑结构荷载规范》(GB50009-200)2006版;

(4)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);

(5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011版;

(6)《铁路隧道设计规范》(J449-2005);

(7)《铁路工程抗震设计规范(2009年版)》(GB50111-2006);

(8)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)2008版;

(9)《线路检查作业工作指引》(WI-OP-PW-001);

(10)《穿越城市轨道交通设施检测评估及监测技术规范》(DB11/T915-2012)

3.2评估依据

(1)《北京轨道交通大兴线工程区间结构施工图设计》(北京市市政工程设计研究总院,2009年02月);

(2)《英特宜家购物中心岩土工程勘察报告(详细勘察)》(中航勘察设计研究院有限公司,2011年03月14日);

(3)大兴区兴业立交改造工程相关图纸;

(4)北京市路政局关于印发《地下工程穿越交通设施安全监管暂行办法》的通知(京路法制发〔2008〕64号,2008年1月24日)。

4评估内容及方法

4.1评估范围

根据工程相对位置关系,确定本工程评估范围为沿大兴线南北纵向100m,东西横向115m,土层厚度60m。模型范围如下图所示。

图4.1-1评估范围图

图4.1-2评估模型图

4.2评估内容

(1)预测新建桥桩施工对既有地铁大兴线结构及轨道的变形结果;

(2)根据既有结构安全的要求,综合各种影响因素,提出该桥桩施工时既有地铁结构及轨道的变形控制标准;

(3)根据评估成果,提出在桥桩施工过程中,对地铁结构的保护措施。

4.3评估思路

大兴区兴业立交改造工程邻近地铁大兴线西红门站~高米店北站区间结构及轨道安全性影响评估的安全性影响是本项目的评估重点,主要通过收集、整理和分析各种地质、设计和现状调查资料,运用数值分析、工程类比和专家评议等多种方法,预测桥桩施工引起的地铁大兴线结构及轨道的变形,在此基础上评价既有结构是否安全。

4.4评估方法

用于地下结构理论计算的力学模型可归纳为两种:(1)连续介质模型,即地层—结构模型;(2)作用—反作用模型,即荷载—结构模型。地层—结构模型多用于结构的变形分析;荷载—结构模型只将结构作为计算对象,多用于结构内力及变形分析。

具体到本工程,考虑到施工引起的沉降与地层关系密切,因此采用地层—结构模型进行变形分析。

目前,可用于地层—结构模型分析的大型计算软件有ANSYS、FLAC等。本次计算变形分析采用ANSYS软件计算。对桥桩施工步骤采用地层结构模型模拟分析地铁大兴线区间的变形,评估既有地铁结构的安全性,并综合各种影响因素,提出雨水管线开挖施工时,既有地铁结构的变形控制标准和保护措施。

4.5评估假定

(1)桥桩施工期间既有地铁仅考虑正常使用工况,不考虑地震、人防工况;

(2)假定既有地铁结构为线弹性材料;

(3)假定既有地铁结构及土体之间符合变形协调原则;

(4)本评估分析的前提是施工处于正常良好控制的条件下。

5既有地铁结构安全性评估

5.1计算模型

模型为三维模型,用于分析桥桩开挖对双线区间部分的影响,考虑施工过程中的空间效应,计算模型取周围长75m、宽70m,自地表45m厚的土体作为考察范围。计算模型中周围土体采用实体单元Solid45,不同的土层采用不同的材料模拟。计算模型如图5.1-1~5.1-2所示。

边界条件的选取时除了顶面取为自由边界,其他面均采取法向约束。

计算荷载考虑以下方面:

(1)地铁区间结构自重;

(2)土体竖向自重力;

(3)地面超载20kPa。

图5.1-1计算模型图

图5.1-2计算模型图

5.2模拟工序

在模拟计算过程中,主要分为八步工序进行模拟。其具体模拟工序及相应施工步骤说明如表5.2-1所示。

表5.2-1模拟施工阶段表

T梁重74.5t,T梁长35m,吊梁方式采用75t履带吊与200t汽车吊抬吊。

75t履带吊:自重85t,与地面接触为履带,吊车站位净距地铁3m。

200t汽车吊:自重+配重=30t+35t,与地面接触为吊车千斤顶下垫方木,吊车站位净距地铁7m。

取最不利情况,由75t履带吊自重与T梁自重之和为单机荷载,根据集中荷载作用下土体附加应力的计算公式:

式中:P=1.8e6N;z=11m;r=3m。

求得吊梁期间,施工荷载在地铁隧道位置产生的附加应力σz为5.9kPa。

以下5.2-1~5.2-8为模拟施工阶段图:

图5.2-1模拟施工阶段一

图5.2-2模拟施工阶段二

图5.2-3模拟施工阶段三

5.3变形预测

新建工程的施工会对既有地铁结构产生一定程度的附加变形,为有效了解这种附加变形,将对地铁大兴线区间结构的竖向位移和横向位移变形进行分析:

通过对新建工程施工阶段的模拟,经计算得,区间结构横向变形最大值为0.014mm,发生在结构西侧,方向为偏向西;竖向变形最大值为0.186mm,发生在结构的顶部,方向为下沉。

表5.3-1 各工序引起结构最大变形值汇总(单位mm)

(一)竖向变形图

图5.3-1施工阶段一竖向变形图

图5.3-2施工阶段二竖向变形图

图5.3-3施工阶段三竖向变形图(二)横向变形图

图5.3-4施工阶段一横向变形图

图5.3-5施工阶段二横向变形图

图5.3-6施工阶段三横向变形图

6既有地铁大兴线轨道结构安全性评估

6.1线路情况

受影响段大兴线为暗挖隧道,轨道线路平面为直线-缓和曲线-圆曲线过渡段,缓和曲线段长30m,圆曲线半径为1500m,曲线段内外轨设有32mm超高。轨道采用60kg/m钢轨,整体道床(中间设排水沟),无缝线路,本检测范围内有两种扣件,扣件为轨道DTVI2型和III型轨道减震器扣件,检测范围内扣件无调高,左线DK8+466~ DK8+511范围为III 型轨道减震器扣件,DK8+511~DK8+526为DTVI2型;右线DK8+463~ DK8+514范围为III型轨道减震器扣件,DK8+514~DK8+523为DTVI2型,扣件类型见下图:

III型轨道减震器扣件DTVI2型型扣件

图6.1-1扣件类型

6.2新建工程对既有轨道结构变形的影响

根据有限元分析计算,桥桩施工对既有地铁大兴线线路影响较小,经过计算分析地铁大兴线轨道处最大竖向位移值为0.15mm,方向为下沉。

6.3保障安全运营采取的措施

(1)对轨道几何形位的观察与调整

①在桥桩施工及完工后变形稳定前,应制定严格的监测计划,按计划进行静态及动态几何形位的观测,并参照轨道及道床的静态几何尺寸容许偏差管理值进行管理。

②一旦发现轨道变形超标,按无缝线路的维护作业标准进行维护,尽快进行调整,确保几何形位达标,避免扣件失效,从而保证地铁安全运营。

③在对轨道和道床进行几何形位管理的同时,也要对接触轨按照正确的线路位置调整水平、方向及接触轨护板。在施工的全过程中,可以认为对接触轨与轨道会发生同样的影响。

(2)轨道的加固措施

对钢轨、扣件及道床等进行全面检查和维护,并根据监测计划监测。发现损坏应及时更换,确保轨道结构状态稳定。

(3)采用注浆加固的方式处理道床开裂

①道床开裂或剥离程度较轻时可暂不采取措施,但应严密监测。

②当裂缝发展到一定程度时,采用注浆加固等方式对裂缝进行填充。

6.4轨道安全性评估结论

在达到以下三个条件的基础上,新建桥桩施工过程中能够确保既有地铁大兴线的安全运营:

①施工确保最大累计变形不超过控制值,变形范围不超过预测值;

②对既有轨道结构采取一定的监测措施,监测范围为对应大兴线西红门-高米店北区间,左线里程DK8+466~ DK8+526,右线DK8+463~ DK8+523,60双线米,并参照《线路检查作业工作指引》(WI-OP-PW-001)中的相关标准有效地对轨道结构进行调整和维护。

7评估结论

7.1基本结论

通过建立三维地层结构模型,对新建桥桩施工引起既有地铁大兴线结构的变形进行分析,结果如下:

区间结构的横向最大变形值为0.014mm,发生在结构西侧,方向为偏向西;竖向最大变形值为0.19mm,发生在结构的顶部,方向为下沉;轨道结构的最大竖向变形为0.15mm,最大横向变形为0.011mm。

表7.1-1 结构变形预测值汇总(mm)

通过建立三维地层—结构模型,模拟隧道开挖施工,进行变形分析,得出以下评估结论:

(1)大兴区兴业立交改造工程邻近地铁大兴线西红门站~高米店北站区间结构及轨道有一定的影响,但计算值均在结构承载能力之内,并且满足地铁安全运营的要求。

(2)在正常施工条件,能够满足《线路检查作业工作指引》(WI-OP-PW-001)中对轨道几何尺寸容许偏差管理值要求,能确保既有地铁安全运营的。

7.2控制指标

监测控制指标的制定应依据其它类似工程经验和现场监测数据,综合考虑预测变形值、结构容许变形值以及地铁安全运营的要求,确定既有地铁结构变形的控制指标建议。

具体考虑下列几种因素:

(1)三维有限元或有限差分计算模拟预测值;

(2)其它类似工程经验和现场实测数据的参考;

(3)考虑承载能力极限状态允许变形值、正常使用极限状态允许变形值和预测变形值的基础上给予一定的安全系数;

(4)地铁设备管理单位对地铁安全运营的要求。

根据以上结论和工程实际特点,同时依据现有常规测量仪器的监测精度,综合考虑预

房屋建筑工程施工单位质量自评报告

房屋建筑工程 质量自评报告 工程名称: 施工单位(公章): 发出日期:2010年9月14

****工程 施工单位质量自评报告 一、施工单位全称、资质等级、资质证号及施工范围: 单位全称: 资质等级:叁级 资质证号: 施工范围:房屋工程总承包叁级、市政工程总承包叁级 二、工程概况 ****污水提升泵站工程是***污水提升泵站工程,建设地点位于****。泵站规模0.8万m3/d,服务范围面积129.22公顷,泵站场地占地面积1207㎡;包括基础工程、土建工程、民气给排水工程、泵房工艺设备安装工程。 三、工程施工阶段自检情况及说明 1、地基与基础分部工程:基础采用高强预应力混凝土静压管桩基础。基础以及承台和地梁等隐蔽工程施工,均经过设计、监理、甲方人员验收签证。广东省建设工程质量安全监督检测总站及东莞市建设工程质量监督检验站进行了基桩高应变法试验及单桩竖向抗压静载试验,均满足设计要求。桩台基础、基础梁、地下室顶、底板、剪力墙均为C30,砼抗渗等级为C30 S8. 2、主体分部工程:顶、底板钢筋隐蔽工程都进行自检。每次自检合格后,我方才通知各个单位验收,验收合格后才进行下一道工序施工。柱砼采用C30,顶板梁板砼均采用C30。在主体施工过程中,均进行了抽芯检测,符合要求。自评为合格。 3、建筑装修装饰分部工程:楼地面子分部工程:卫生间为水泥砂浆找平层。门窗子分部工程:采用铝合金门窗,采用广亚铝业有限公司的铝材,产品均有合格证及检验报告,铝合金门窗经质检站检验合格。装饰子分部工程:装饰材料符合甲方指定新产品及设计要求,有产品合格证。抹灰工程:外墙为采用CL专用砂浆,内墙为毛坯,玻璃安装,自评为合格。 4、建筑屋面分部工程:现浇钢筋混凝土板、卷材防水二遍、现浇发泡混凝土找坡隔热层、防水层及复盖层均符合设计要求,自评为合格。 5、建筑给水排水及采暧分部工程:该工程给水、排水管道材料均符合设计要求,并有合格证及检验报告,部分材料经监理见证监督员监督抽检,检验合格,安装符合规要求,自评为合格。 6、建筑电气安装分部工程:采用的所有产品都是招标文件要求的品牌,合格证及检验报告齐全,部分材料经监理见证监督员监督抽检,检验合格,防雷工程经防雷检测所检验合格,安装符合规范要求,自评为合格。 7、泵房工艺设备安装工程:采用的所有产品都是招标文件要求的品牌,合格证及检验报告齐全,部分材料经监理见证监督员监督抽检,检验合格。 四、整个施工过程中的技术管理及安全文明施工说明 (一)、把好技术关 要求各施工管理人员熟悉和会审施工图纸,认真学习施工图,全面熟悉掌握施工图纸全部内容。及时同设计单位、监理单位、建设单位联系解决图纸疑难问题及工程变更事宜,做好技术交底工作,结合具体操作部位,关键部位和施工难点及注意事项进行详尽交底。

个人工作自查报告范文

个人工作自查报告范文 一、对执行力的理解 所谓执行力,也就是实现既定目标的手段和能力,是对目标执著跟进的态 度和精神。执行力主要是调查研究的能力、系统规划的能力、沟通协调的能力、突破难题的能力、把握细节的能力等。在开滦传统管理模式下,我们养成的大 而化之,浮而不实的作风,以及事业心、责任感弱化,干部心浮气躁,静不下心,沉不下身。这些与科学化、精细化管理很不适应。把握细节需要有责任意识,把握细节需要有务实作风,把握细节更需要有奉献精神。 二、个人在前一阶段工作中存在的问题 通过系统回顾和认真总结,在工作落实、制度落实和责任落实上存在以下 不足: 1、对工作的落实缺乏一杠子插到底的精神。一是对待工作有时有应付心理,只是满足于不出差错,而没有更进一步研究如何将工作做的更好、更深入、更 细致;二是对工作的追踪落实不够,只满足于布置了、安排了缺乏对落实工程中的管理和对结果的考证; 2、在制度的落实上不出问题就行的现象。一是对自己的要求不够严格,只满足与不违反制度,而没有思考如何更好的在自身落实各项制度;二是在对员工的管理方面存在只要不出事儿就默许的态度,缺乏执行制度的铁心肠、铁手腕。 3、在责任落实方面存在应付、自己分管工作不出问题就行思想。一是在责任落实上存在“这个”问题我说过、“这个事情应该不是我负责”等推诿思想;二是缺乏大局意识,不能在考虑分管工作的同时更好的考虑到全区的工作。 以上种种不能发现自己在执行力方面存在很大的问题和不足,如何提升自 身执行能力、加强自身能力素质提升是今后工作和学习的重要内容。 三、改进措施 一是加强学习丰富自身素质、改善自身思维模式。“思维方式只有通过学 习才能获得”,学习使人清心明目,使人思维敏捷,使人思路清晰,使人方向 明确,学习是工作的最高境界,学习是提高能力的基本途径和手段;坚持理论联系实际,如果不联系工作实际和思想实际,理论也是空洞的,灰色的,当理论 与实际相结合就会产生火花,就赋于理论极强的生命力和巨大的指导作用;改进学习方法,增强学习力。当今社会知识日新月异,我们仅仅重视自己所占有的 知识是不够的,更要注重增强自己的学习能力,不断学习,不断更新。 二是加强实践锻炼。加强实践锻炼是提升能力的基本方法,通过实践锻炼,加速知识向能力的转化,进而提升能力。一要用科学的实践态度,自觉地把改

单位工程质量评估报告(新版)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量评估报告(建设单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 有关文字材料需打印。 单位工作质量检查报告(设计单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量检查报告(勘察单位)

工程质量自评报告

××工程(阶段或竣工)验收质量自评报告(范本) 各位领导、各位专家,您们好!首先感谢各方单位的大力支持和帮助,××工程才能在最短的时间内顺利施工完成。我谨代表中天建设集团第五建设公司向在坐的各位领导、专家汇报××工程的施工情况,请多提宝贵意见,便于我们整改提高。 一、工程概况(主要讲述工程位处的地理位置、各施工有关单位、该工程的基本情况、工程特点、工程的开工时间、××阶段完成时间) ××工程位于西安市××区××街××路××号,南边为××,北边××。该工程由××有限公司开发、××设计研究院设计、××监理公司监理、××质量安全监督站监督,中天建设集团有限公司第五建设公司承建,××任项目经理。 ××工程总建筑面积为××m2,总建筑高度为××m,地下×层,地上×层,±0.000相对于绝对标高××.××m。该工程由A、C两栋高层住宅楼及B栋裙房组成。系××结构,8度抗震设防。地下室层高为×m,一、二层裙房高分别为×m和m×,三至×标准层为×m。地下一层作为汽车车库及部分设备用房;地上一、二层裙房为商业用房; A、C栋三至×层为住宅楼(或办公用房),A栋一梯×房,B栋为××,各设××牌××型电梯×部。室内设强制送风通风系统、给排水和热水系统、自动喷淋报警系统以及可视电话对讲等智能化系统,各项功能齐全,节能显著。 本工程××阶段自××年×月×日正式施工,至××年×月×日顺利施工完成。施工进度满足定额工期和建设单位对工期的要求。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的正式合同; 2、设计单位的设计图纸、施工说明及工程设计变更单; 3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 4、国家、行业现行法律法规及建筑施工验收规范、质量评定标准; 5、国家现行颁布的强制性标准; 6、中天建设集团综合管理体系手册、程序文件作业指导书及施工工艺标准。 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理(介绍本项目部的施工组织与管理的体系,以下样文仅供参考)

建设单位工程质量评估报告

银河日间照料中心维修工程工程质量评估报告建设单位项目负责人: 外围物业管理公司工程管理中心 2014年11月6日

银河日间照料中心维修工程 工程质量评估报告 工程简介 本工程位于大庆市银浪新城。本工程主要是对银河日间照料中心进行维修改造。主要工程内容为:银河日间照料中心维修设施建筑面积1570.4m2,重新对建筑布局进行合理布置,增加240转隔墙,更换塑钢窗、木门,室内产出涂料面层后刷白色涂料、室内地面拆除地砖面层后铺设地砖,室内吊顶,卫生间整体重新改造,并新建对外食堂,配套水暖电系统等。 本工程合同开工日期为2013年12月10日,合同竣工日期为2014年1月15日。 一、工程质量评估依据 1、工程合同文件 2、工程建设招投标文件及中标通知书 3、设计文件 4、国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律和法规 5、有关质量检验与控制的专门技术法规性文件,包括: (1)工程项目施工质量验收标准 (2)有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据(3)控制施工作业活动质量的技术规程 (4)新材料、新工艺、新技术的权威性技术鉴定书及有关数据和指标,以及相关的质量标准和施工工艺规程。

6、检测部门出具的质量检验报告 7、工程质量验收资料 二.工程质量验收标准 本工程施工质量验收标准执行黑龙江省建筑工程施工质量验收地方标准,主要包括: 统一标准 DB23/711-2003 建筑装饰装修工程DB23/712-2003 建筑给水排水及采暖工程DB23/713-2003 混凝土结构工程DB23/716-2003 砌体工程DB23/717-2003 建筑地面工程DB23/718-2003 建筑地基基础工程DB23/721-2003 屋面工程DB23/722-2003 建筑电气工程DB23/723-2003 三.质量验收资料 重点检查分项工程质量验收资料,经检查,构成分项工程的各检验批的验收资料文件完整,并且均已验收合格。 四.工程结构安全和使用功能评估 1、给排水与采暖 给水管道通水、清洗试验

建筑节能工程竣工验收自评报告

建筑节能工程竣工验收 自 评 报 告

建筑节能工程竣工验收自评报告 一、工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工总承包单位: (1)结构概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.结构类型: (2)建筑概况: 1.本工程总用地面积78813.90㎡,,本项目总建筑面积24995.90㎡,其中地上建筑面积15398.50㎡,地下9597.40㎡,建筑基地面积9597.40㎡。 2.建筑层数、高度:地上三层,建筑高度为15.4米,地下一层,层高4.5米。 3.外墙工程:本工程外墙工程采用玻璃幕墙及干挂石材,石材内填80厚玻璃棉(采用8X140膨胀螺栓固定),明框玻璃幕墙采用断热节能型,采用中空钢化玻璃,所有型材结合部位设有弹性胶垫,消除型材之间热变形伸缩,具有较强的抗震性。 5.门窗工程:外门窗为隔热断桥铝合金门窗,外窗玻璃为LoW-E

中空玻璃。 二、参照规范 1.《天津市公共建筑节能设计标准》J 10633—2005 2.《天津市民用建筑节能工程施工质量验收规程》DB29-126-2010 三、分项工程质量验收汇总 (1)建筑工程: 1.外墙工程:外墙工程为石材幕墙、玻璃幕墙、金属幕墙,石材幕墙检验批数为19份、玻璃幕墙检验批数16份、金属幕墙检验批数15份。后置埋件隐蔽验收记录为21份、石材龙骨隐蔽验收记录为21份、防火保温岩棉板隐蔽验收记录为21份、玻璃幕墙铝龙骨隐蔽验收记录为15份、幕墙防火隔层隐蔽验收记录为15份、玻璃幕墙面材隐蔽验收记录为15份。预埋件合格证1份厂家检测报告1份,埋件合格证1份厂家检测报告1份,化学锚栓合格证1份厂家检测报告1份,角钢合格证1份厂家检测报告1份,方管合格证1份厂家检测报告1份,圆管合格证1份厂家检测报告1份,岩棉板合格证1份厂家检测报告1份现场抽样复试报告1份,塑料锚栓合格证1份厂家检测报告1份,干挂件合格证1份厂家检测报告1份,黄金麻花岗石合格证1份厂家检测报告1份,石材AB干挂胶合格证1份厂家检测报告1份,JS-8000-A双组份硅酮结构密封胶合格证1份厂家检测报告1份,JS-2000耐候性硅酮密封胶合格证1份厂家检测报告1份,铝单板合格证1份厂家检测报告1份,铝合金建筑型材合格证1份厂家检测报告1份现场抽样复试报告2份,中空玻璃合格证1份厂家检测报

工作总结自我评价范文3篇

工作总结自我评价范文3篇 自我评价的基础是从各种途径所获得的信息,比较被认为是最普遍的信息****。*是小编为大家整理的工作总结自我评价范文,仅供参考。 工作总结自我评价范文篇一: 在XX年即将结束之际,对自己的过去一年的工作进行总结,进行自我评价。评价自己过去一年的情况,为明年可以更好地,更有目标地发展做准备,对自己进行自我评价也是非常有必要的。 时间过得很快,转眼间又度过了一年。回首这一年,很高兴能够和同事们共同进步,自己在同事身上也学到了不少知识以及为人处事方面的技巧,感谢大家过去一年对我在工作上的帮助。在过去的一年,我可以评价自己是一名合格的员工,按时按量完成公司的工作。但是想到当一名公司的优秀员工却还有一段距离。我认为要当公司的优秀员工,不仅在工作上要做得好,业务要优秀。而且,在为人上,需要为人正直,谦厚,有凝结力,能够带动公司的同事一起为公司努力工作,对事业认,业务能力不

断加强。而在过去一年的表现,自我评价自己还是有很多不足,需要学习和提高的东西还有很多。 以上是我在XX年对自己工作的年终总结自我评价。我知道自己还有很多不足,但是我会不断努力,努力提高自己的修养,提高自身的素质,提高业务能力,提高自己。为公司的发展而奋斗。 工作总结自我评价范文篇二: 时光匆匆,不觉间xx年已悄然向我们挥手作别。回首一年来的工作和生活,感悟良多。平时忙忙碌碌,没有太多时间和机会坐下来好好总结自己做过的工作,一年到头,静下心来总结一年工作中的得失、查找自己的不足,为来年的工作做好安排和计划,是很有必要的。就这一年的工作本人做个如下小结: 一、加强学习,注重实践 在日常工作中我认真听取师傅的经验,做好记录,并在工作中亲手实践,这样不断的学经验、亲实践中工作水平不断得到提高。例如在修理气柜入口阀的过程中虽然很累,但经过亲手操作,用眼观察,从领导那学习到单作用气缸的拆卸方法以及气缸、活塞的结构,作用方式。经过这次气柜入口阀的检修我对单作用执行器有了更加深刻的认识。 二、总结经验,提高效率

单位工程质量自评报告

单位工程质量自评报告 一、工程概况: 本工程位于,工程总投资约93万元,建筑积为2980m2,层高为七层、总高度,砖混结构。参建单位: 建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站

二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完成后,报经监理单位及建设方签字后,才进行下道工序,基础施工于年月日施工完,经验收,均达到设计要求和施工规范规定。 2、主体分部工程:共七层,该工程一至三层为水泥标砖;砂浆为水泥砂浆砌筑。四至七层为页岩红砖;砂浆为M5水泥砂浆砌筑。一层KZ柱;转换梁及二至七层XB;TL,混凝土强度等级为C30,其余一至七层结构;二;四;六;屋面圈梁混凝土强度等级为C25,砼及砂浆标号均有现场抽检试验报告,达到设计要求。各层施工工序完成后报监理、建设方检验才进行下层施工,进场材料及预制空心板均有出厂合格证和现场抽样试验报告,达到设计要求于年月日完成主体结构分部工程,验收合格。 3、装饰、装修分部工程:内墙、天棚面为水泥、石灰石砂浆罩面,地坪为普通水泥砂浆毛地坪、外墙砖由不同规格色砖满贴而成,外墙窗为塑钢窗,以上工序严格按照施工规范施工,进场材料达到设计要求,验收合格。

4、屋面分部工程:屋面为刚性防水屋面,在预制空心板上找平后,铺设钢筋网,浇筑细石砼4CM厚,留伸缩缝,油膏嵌缝及各个细部都按设计要求及施工规范施工,并作了淋水,无渗漏现象,经检验合格。 5、建筑给排水分部:严格按设计要求购买原材料,安装前对厕所进行了蓄水试验,无渗漏时才安装卫生器具,对排水管件及化粪池砌筑,按设计要求施工的。室内给水管,排水管作灌水试验,无渗漏现象,验收合格。 6、建筑电气分部,我施工方只负责霹雷、接地安装,经气象部门检测合格。 三、施工总结 1、严格按照设计图纸,设计变更和施工技术标志施工。 2、按照有关要求、规定,对进场材料进行检验,履行见证取样手续,分部、分项工程报验申请及砼浇筑申请手续。 3、建立施工质量检验制度,严格工序管理,做好工程质量、技术交底,及时做好隐蔽工程质量验收检查记录。

人防工程质量自评报告

人防工程质量自评报告(总 10页) 本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

XXX人防工程施工 质量自检报告 编制:() 审核:(项目经理)审批:(负责人) 施工单位:(公章) 年月日

人防工程质量自评报告 一、工程概况 xxx建设工程,建设地点位于xxx(详细地址),本工程结构安全等级为x级,设计使用年限为x年,耐火等级为x级,总建筑面积为xx M2,建筑抗震设防类别为x类,抗震设防烈度为x度,地下x层。人防工程位于地下x层,抗力等级为常x级核x级,防化等级为x级,人防总建设面积xx M2,掩蔽面积xx M2,划分为x个防护单元,x个抗爆单元,平时用途为xx,战时用途为xx,共设x个出入口,疏散宽度为xx M。 人防工程地基处理采用xxx(地基处理作法) 人防工程主体采用现浇钢筋混凝土结构。混凝土强度基础垫层C xx;基础筏板C xx,抗渗等级P x;外墙C xx,抗渗等级P x;临空墙C xx,顶部C xx、抗渗等级P x。 人防外墙防水采用xxxxx(防水作法)。 参建各责任主体单位 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 监督单位: 人防工程质量监督单位:西安市人防工程质量安全监督站 二、项目部组成及分工 … 三、施工依据及验收依据 在工程施工过程中,项目部严格按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范,以及施工合同要求进行了施工。 施工依据有: 1、工程施工图纸; 2、招标答疑、图纸会审纪要、设计变更通知单。 3、施工合同及合同约定的工程质量目标; 4、施工组织设计; 5、… 6、国家有关强制性标准及现行施工规范。 验收依据有: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-xxx 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-xxx 3、《混凝土工程强度检验评定标准》GB50026-xxx

施工单位竣工验收自评报告

一、工程概况及完成情况 本工程为住宅(配建公共租赁住房)及配套商业工程(中联锦城项目),位于青岛市崂山区株洲路96号。本工程是由青岛文张盛业置地有限公司开发,由青岛市勘察测绘研究院进行地质勘察,青岛腾远设计事务所有限公司设计,青岛东方监理有限公司负责监理工作,由江苏南通三建集团股份有限公司总承包施工。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积为㎡,车库共一层,建筑面积为㎡,基础为桩基及筏板基础 工程已按合同约定条款完成设计文件规定的全部工程内容及各项工 程增项,现报请建设单位对工程进行检查验收。 二、本工程于2014年11月开工以来,施工单位始终按照国家强制性标准和青岛市地方法规有关要求施工。在施工过程中对建筑材料严格把关,对进入现场的建筑材料严格现场验证、见证取样、先复试、后使用制度,对规定抽检的材料经建筑工程质量检测站检测合格后方可用于工程,杜绝使用任何来源不明、证件不齐的原料。施工中强化质量管理,对分项工程实行严格的自检、互检、交接检“三检”制度,对现场拌合的混凝土及砂浆严格计量,车车过磅,用计量器具加水。砼及砌体施工中,按规范规定认真留置砼试块、砂浆试块,并对各验收批均按国家规定进行强度评定,结果全部满足设计强度等级。主体结构完成后,经青岛市建筑材料研究所有限公司对结构进行专项检测,砌体砂浆及砼强度均达到设计强度等级,工程基础及主体结构均已通过结构验收。 以下是我们对该单位工程十个分部的自检结果:

基础分部共4分项、165个检验批,全部验收合格; 主体结构分部共5分项、364个检验批,全部验收合格; 建筑装饰分部共13分项、404检验批,全部验收合格; 建筑屋面分部共4分项、48检验批,全部验收合格; 水暖分部共5分项、447检验批,全部验收合格; 电气分部共10分项、1060检验批,全部验收合格; 通风与空调分部共6分项、168检验批,全部验收合格; 电梯分部共12分项,全部验收合格; 智能建筑分部共6分项、12检验批,全部验收合格; 三、施工质量控制资料填写正确,基本齐全,并保证了资料与工程进度同步完成,经施工单位自查,资料齐全完整。 四、工程安全和功能检测资料共抽查 18项,均齐全有效。 五、按照统一标准规定,施工单位对观感质量进行了自检,共检查24项,检查结果“好”。 六、相关试验: 1、工程防雷接地部分已经防雷办现场检测,接地电阻值均达到规范规定及设计要求。 2、按照青岛市相关规定工程完成后,施工单位会同建设单位、监理单位对工程公共部位及户内进行逐户验收,全部满足设计要求及规范规定。 3、建设单位委托青岛市建筑材料研究所有限公司对外墙及外窗进行全面喷淋水试验,无出现渗漏现象,满足使用功能要求。

个人工作总结自我评价范文_工作报告_范文大全

个人工作总结自我评价范文_工作报告_范文大全 个人工作总结自我评价篇一一路走来,步履匆匆,不觉间年已悄然向我们挥手作别。回首四年来的工作和生活,感悟良多。平时忙忙碌碌,没有太多时间和机会坐下来好好总结自己做过的工作,毕业了,静下心来总结一年工作中的得失、查找自己的不足,为来年的工作做好安排和计划,是很有必要的,本人就这四年的工作小结如下 一、思想方面 大学四年以来,在学校老师的精心培育和教导下,通过自身的不断努力,无论是思想上、学习上还是工作上,都取得了长足的发展和巨大的收获。思想上,坚持四项基本原则,拥护党的各项方针政策,自觉遵守各项法律法规及各项加油站规章制度,自觉向党组织靠拢有幸成为了一名党员,学习上认真学习管理规范、积极开展创新。 二、学习方面 在大学四年期间,我严格要求自己、突破自己。大学的成绩名列前茅。除了掌握专业知识外,还不断的通过社会实践的方式来检验自身的能力。不管遇到什么问题,不管出现了什么问题,我都需要虚心诚恳的请教随时总结随时反省。在校丰富的课外实践有效的锻炼了我的设计才能。我曾参加了第五届全国大学生广告设计大赛,并获得了国家级优秀奖,广东省省级优秀奖,学校三等奖等殊荣。也参加了许多大赛,获得了一些肯定。例如:第七届全国大学生美术作品年鉴入选奖、广东省首届高校油画学院奖入围、美术作品留校等殊荣,我为了提高自己,用行动证明自己,用成绩证明自己在努力变得更好。 三、工作方面 在工作中我在前辈和老师的指导中尽心尽职的做好工作。在学校的工作中受到了很大的鼓励,曾经两年连续获得了学校“优秀学生干部”的称号,在实习期间也受到学校的表彰,赋予了“优秀实习生”的称号。本人在工作中尽心尽职、认真负责、虚心向人请教。在工作中与同学和同事的关系融洽和谐。具有良好的沟通。 俗话说:“活到老,学到老”,本人一直在各方面严格要求自己,努力地提高自己,以便使自己更快地适应社会发展的形势。通过阅读大量的道德修养书籍,勇于解剖自己,分析自己,正视自己,提高自身素质为能保质保量地完成工作任务. 总之,四年来取得了一定的成绩,但与优秀党员的要求相比,仍存在一定的差距,我将在今后的工作中不断努力克服和改进。更加努力,力争如期转为正式党员,并努力成为一名优秀的共产党员。 个人工作总结自我评价篇二又过了一年,真的是过得有点快,单位发了张表要写个人年度总结,一年中似乎什么都没有做,或者说那都不是为了理想,仅仅是为了单纯的延续生命。别无想法。 (一)失去夜空中最爱的那个声音 当她说这是今晚最后一期晚间节目时,我便知道长沙的夜空失了一个我最爱的那个声音。九八年我来了长沙,夜一直是孤独相伴,直到这个声音的出现便觉得充实,听着它入睡。很长一段时间都没有办法适应没有这个声音的夜晚。 4月10日,她的听友见面会,我去了见到了曾经在梦里出现的样子,恬静甜美。我静静地坐在最后,睁着大眼,努力地看清她的样子。很喜欢的几个电台主持人,都离去了,在这个孤独的城市,夜便失去了它的魅力。由于我的固执,收音机再也没有开启了。 (二)让童话变成现实 认识他的时候我还在学校上学,因为喜欢广播,喜欢罗刚,便关于了同一个论坛,聊的话题总是没有离开罗刚。他思想深遂,透路着一股傲气,这是我所欣赏的男人气质。他来我的城市学习,顺道来看看我,很久以前我们有过约定,这一刻才让他成为事实。他总叫我小

单位工程质量自评报告

单位工程质量自评报告

一、工程施工概况 二、工程进度情况 三、工程施工质量管理情况 四、质量控制资料核查情况 五、安全和功能核查及主要功能抽查情况 六、观感质量检查情况 七、分部、分项、检验批质量验收情况 八、强制性条文执行情况 九、安全生产情况 十、单位工程竣工验收自评结论

一、工程施工概况 1工程概况 建筑垃圾临时弃土场项目排洪沟工程一标段。施工内容包括:在XXX处沿原有住建局埋设的排洪管道修建一条排洪沟,将雨水排入己有排洪渠。 2工程建设管理概况 建设单位: 设计单位: 勘测单位: 监理单位: 施工单位: 3施工及质量自评依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、设计单位经审查合格的施工图纸,图纸会审记要及设计变更单; 3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 6、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 7、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 二、工程进度情况 1工程总体施工进度 木工程合同计划开工日期为2019年3月1日,计划竣工日期为2014年12 月10 H,工期为150日历天。实际开工日期为2019年3月1日,完工日期为 2019年7月10日,共131日历天。

2分部工程施工进度 1、土石方工程:工程自2019年3月3日开工,于2019年5月26日完工。 2、基础工程:工程2019年3月6日开工,于2019年6月4日完工。 3、墙身工程:工程自2019年3月9日开工,于2019年6月14日完工。 4、盖板工程:工程自2019年3月25日开工,于2019年7月4日完工。 在建设方的大力支持下,在监理单位的严格监督下,在各参建单位的协助指导下,我方全体施工人员精心组织、规范施工,加强过程质量控制,至2019 年7月10日,已经完成施工合同范围内所有施工内容。 三、工程施工质量管理情况 1组织管理情况 (1)、木项目由业务素质高的成员组成项目部管理班子,落实项目经理负责制,选调施工技术过硬,经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 ⑵、根据公司《综合管理体系程序文件》,建立木项目质量保证体系,把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责。 ⑶、强化质量意识,在全体管理和施工人员中开展质量目标教育。 2技术管理情况 (1)、工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审。 (2)、由技术负责人组织编制好施工组织设计,报公司总工程师及监理单位审批后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行质量技术交底,各班组长负责在每天作业前向木班职工进行施工交底,

建设单位工程质量评估报告竣工

建设单位工程质量评估 报告竣工 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

房屋建筑和市政基础设施工程工程名称:泸县毗卢镇烂庙子村校改建工程 建设单位(章):泸县毗卢镇学校

一、工程概况 1、工程名称:泸县毗卢镇烂庙子村学校改建工程 2、工程地点:泸县毗卢镇 3、建筑面积:建筑面积500.12平方米 4、建设单位:泸县毗卢镇学校 5、勘察单位:泸县华庭勘察设计有限公司 6、设计单位:泸县华庭勘察设计有限公司 7、施工单位:四川建海建设工程有限公司 8、监理单位:泸县建设工程监理有限公司 二、施工工程完成简况 根据参建各单位合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中严格执行各项法律、法规、规范及当地政府的有关规定。由于本工程施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部工程方案,并严格贯彻执行有效地保证了工程质量和工期。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的进场检验报告等档案资料齐全有效。 三、监理整改情况 在工程建设的每一分部、分项工程中,建设、设计、监理、施工等单位密切配合较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出便认真整改,整改后进行复查,达到标准要求后,才可以进入下一道工序施工。

在施工过程中,监理按照国家的各项标准要求,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序度严格按照监理程序做,保证了工程质量。 四、验收单位组成 按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求,建设单位组织了竣工工程的验收,参加验收的建设、设计、监理、施工单位及监督站等人员的组成均符合要求。 五、验收整改情况 工程竣工初验收时建设、设计、监理、施工、监督等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经全部整改完毕,并由各单位进行了复验通过。 六、工程总体评价 该工程经过建设、设计、监理、施工、监督等单位共同密切配合,已顺利完工,其工程各项综合指标已全部达到国家验评标准,符合竣工验收条件,并经各方确认。本工程从建筑设计方面较为合理,能够满足使用单位的要求,在施工全过程中监理单位尽职尽责,施工单位精心施工,克服了各种困难,并采用了新技术、新方案、新工艺。实行了科学化的现代管理措施,圆满地完成了施工合同的要求,质量评定为合格。同意竣工验收,提请该工程申报竣工验收备案。 建设单位:泸县毗卢镇学校 项目负责人: 年月日

精装修-工程竣工验收自评报告(20190821082707)

*******精装修工程 公共及后勤办公区(三层及以下)装修工程 竣 工 预 验 收 自 评 报 告 *******装饰集团公司 2015 年

由******* 装饰集团公司工程有限公司承建的******* 精装修工程三层及以下室 内精装修工程,在建设单位、监理公司及其它施工单位的配合、支持下,在项目 部的合理安排下,已顺利的完成了装修工程,现就本工程质量自评报告汇报如下: 一、工程概况 工程名称: *******精装修工程 建设单位: *******股份有限公司 设计单位: *******建筑设计院有限公司 监理单位: ********监理有限公司 总承包单位: ******建设集团有限公司 装修施工单位: *******装饰集团公司 建设地点: ***** 工程承包范围:包括3 层及以下大堂、宴会厅、会议区、餐饮区、咖啡吧、 厨房区、电梯、走廊、卫生间、游泳池、 spa 等区域的天花、地面、墙面、门等精 装修工程和后勤办公、设备用房、粗加工厨房、员工用房等装饰装修工程及室内 暖通、给排水、强弱电等末端设备配合工程。 其它工程情况:本工程结构类型为框架剪力墙结构,地上8层,地下2层,建筑面积: 53079.51 平方米。 二、工程建设施工状态本工程自2013 年4 月20 日正式开工,我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理条例实施现场工程质量管理和施工,以质量第一的方针精心施工。严格过程控制,强化产品优良。在项目经理的精心组织、 精心管理、精心施工下,经过技术员、施工员、质量员、资料员的共同努力已顺 利完成工程建设合同内的全部内容及新增项目,工程质量达到合格标准,具备使 用功能和交付使用的条件,工程已达到竣工验收状态。 三、工程质量依据 1、工程设计图纸及工程设计变更单。 2、工程施工合同。 3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案,经过审核的深化方 案。 4、国家现行法律及建筑施工验收规范、质量评定标准。

个人工作自查报告范文5篇

个人工作自查报告范文5篇 个人工作自查报告范文【一】 一、开拓创新,理清工作思路。 办公室作为政府的综合协调部门,工作服务对象既对领导,又对科室,还直接接触群众,工作任务繁杂而艰巨。为此,我坚持实践第一的观点,牢固树立创新观念,强化奉献意识、参谋意识、勤政意识、窗口意识和进取意识,不断创新工作思路。一是抓督查,推进工作落实。督查是检验县政府各项决策能否落实的关键环节,根据县长和各位副县长的指示,我坚持结合工作实际,拓宽领域,突出重点,对政府批转的重大事项进行有效的督查,保证政令畅通,树立政府的权威。根据督办的时限和质量要求,做到了件件有着落、事事有回音。一年来,先后下发督办件19件,其中:《政府报告》中确定的工作10件、人大建议118件、政协提案55件、行署转批12件,办结率、答复率、满意率均达到100%。二是抓服务,树立工作新形象。坚持从小事做起,着眼大局,努力提高服务水平。对各科室进行有效服务,形成合力,提高了整体工作水平;为群众服务突出积极性。认真接待群众来信来访,对群众反映的问题及时登记,归口转办处理,使每次反映的问题都能得到圆满答复。 二、求真务实,开创工作局面。 工作中,我注重把握根本,坚持抓大事、抓关键,推进办公室工作上台阶。一是认真办文。公文是传达政令的载体,公文的质量和水平直接影响政令的畅通。为此,凡是发文,我都亲自审查,从严把住行文关、审批关、政策关、文字和体例格式关、装订和报送关“五关”入手,避免了滥发文现象的发生,保证了行文的严肃性,提高了公文质量。一年来,共组织起草政府和政府办公室文件162件,处理部各类文件160件,无一件出现问题。二是严格办会。一年来,先后筹备组织了政府党组会议、常务会议、副县长现场办公会议等多次。每次会议我都认真准备相关材料,并有效的落实领导的安排部署,保证了政府工作的顺利进行。 三、加强协调,形成工作合力。

建筑工程自评报告怎么写 建筑工程消防工程质量自评报告

建筑工程自评报告怎么写建筑工程消防工程质量自评报告 **福成建材有限公司(综合楼消防工程)质量自评报告XXXXXX 工程有限公司2011年11月日综合楼消防工程质量自评报告 1 工程概况工程名称:**市XX建材有限公司综合楼消防系统建设单位:**市XX建材有限公司施工单位:**建设集团有限公司设计单位:***中外建建筑设计有限公司监理单位:**建设监理公司施工项目经理:XXX 楼层结构:地下一层地上十三层结构形式:框架2工程内容自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、室内消火栓系统、SDE气体灭火系统 3 自评依据 3.1 国家的法律、法规和行政规章,主要有: 《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95(2001年版)》《自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001》《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2001》《火灾自动报警系统设计规范GB50116-98》《火灾自动报警系统施工及验收规范GB50116-92》SDE 气体灭火系统设计、施工、验收规范室内消火栓G3445-93 室内消火栓安装99S202 建筑安装工程施工图集(第二版)消防 3.2文件设计说明和设计指定的标准图集设计交底会议纪要、设计变更文件建设单位提出的工程变更文件 3.3合同XXXXX消防工程合同书4质量保证体系 4.1材料、成品的合格证、检验批报告等各项质量保证资料基本齐全; 对于所进场的建筑材料,指定了专人负责,进行了严格管理; 并对进场材料及时取样,送检测单位检验合格后方予使用,把关较严格。 4.2分项、分部工程的施工,能严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作; 有较完善的质量管理体系。 4.3工程验收手续基本上与施工进度同步,隐蔽验收资料基本齐全。 5质量保证资料自查表序项目名称份数核查情况 5.1材料/构配件/设备报审表——热镀锌钢管DN150 DN100 DN65等 3 合格 5.2材料/构配件/设备报审表——消火栓箱(100×700×240) 3 合格 5.3材料/构配件/设备报审表——信号电缆ZR-RVS-2×1.5电源电缆ZR-BVR-2×2等3 合格 5.4材料/构配件/设备报审表——JB-QT-GST5000火灾自动报警控制器(联动)3合格 5.5材料/构配件/设备报审表——消火栓按钮LD-8301、感烟探测器GTY-GD-G3、手动报警按钮J-SAP-8402等 3 合格 5.6材料/构配件/设备报审表——无管网灭火装置 3 合格本目录资料合计18份6工程质量记录自查表序项目名称份数核查情况 6.1自动喷淋系统分项工程质量验收记录3符合要求 6.2室内消火栓系统分项工程质量验收记录3符合要求 6.3火灾自动报警系统分项工程质量验收记录3符合要求 6.2室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表——――自动喷淋系统3符合要求 6.室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表————室内消火栓系统3符合要求 6.3管道通水试验记录——————————————————自动喷淋系统3符合要求 6.4管道通水试验记

工程竣工验收自评报告

· 希望城1--5楼工程竣工验收 自 评 报 告 编制: 审核: 审批:

建筑工程公司 2016 希望城1--5楼工程 竣工验收自评报告 一、工程概况 1、基本概况 汉中希望城保障性住房(廉租房)项目,位于汉中市石马路北侧四联村内,建筑面积约为73343.64平方米,其中1#、2#、5#楼为地下1层,地上28层,层高2.8米,建筑总高度为79.3米,单栋楼建筑面积为15320.1平方米。3#、4#楼为地下1层,地上25层,层高2.8米,建筑总高度为70.9米,单栋楼建筑面积为13691.67平方米。合同造价为:11881.71万元,合同开工日期为:2012年5月29日,合同竣工日期为:年月日。 2、结构概况 1#--5#楼均为剪力墙结构,抗震设防为七度。基础为筏板基础。结构设计使用年限为50年,抗震设防分类为丙类,结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,剪力墙抗震等级为三级。本工程建筑物抗震等级为一级,砼强度等级:基础垫层为C15,筏板为C40,剪力墙为:基础-标高8.35米为C40、标高8.35-41.95米为C35、标高41.95-64.35米为C30、标高64.35米以上为C25;梁、楼板、楼梯标高64.35米以下为C30、标高64.35米以上为C25;构造柱、现浇过梁为C25。钢筋:HPB235级(φ),HRB335级(φ),HRB400级(φ),钢筋连接采用直螺纹连接、电渣压力焊接和绑扎搭接。 3、建筑概况 墙体:-0.05米以下填充墙为页岩实心砖MU10砌块,M7.5混合砂浆砌筑。-0.05米以上墙体为非承重页岩空心砖MU10砌块,M5混合砂浆砌筑。

单位工作自查自评报告范文

机关单位保密工作自查自评报告范文 机关单位关于保密工作的自查要突出重点,加强对涉密人员的保密培训教育。下面小编为大家整理了机关单位保密工作自查自评报告范文,欢迎阅读参考! 机关单位保密工作自查自评报告范文一 为做好涉密文件信息资料保密治理工作,我局结合实际工作,对比检查名目表,逐条自查,现将自查事情报告如下: 一、保密工作降实事情 我局所收到文件,指定专人进行了妥善的处理,保证了涉密文件、记录、信息等在传递、使用过程中的安全,未浮现过失、泄密咨询题。 我局设有信息化机房,使用内外分离的办法,并且所有电脑都配备了杀毒软件,定期杀毒与升级,并指定专人从事计算机保密治理工作。经过自查,我局的计算机保密工作基本做到制度到位、治理到位、检查到位。 二、要紧做法 (一)高度重视,强化组织领导。我局领导刚度重视,并成立了保密领导小组,严格降实保密工作。领导班子成员以身作则,自觉学习、掌握保密制度,做到知道法、知法、执法,在广阔干部职工中,真正树立起有法必依、有章必循、违法必究、令行禁止的作风。 (二)重点突出,狠抓工作降实。我局定期以要紧部门和要紧领导为重点检查对象,对计算机和挪移存储介质违规外联和特种木马为检查重点,以查促管,及时采取防范措施,坚定切断涉密信息流向互联的所有渠道。 (三)宣传教育,增强保密意识。为加强我局涉密人员保密安全意识,我局采取多种方式,多渠道相关人员进行宣传教育,并将各类保密学习文件予以转发至各股室,要求结合实际,仔细组织学习,并抓好贯彻降实,确保计算机及其络安全。 (四)完善措施,严格制度规范。加强制度建设,是做好计算机保密治理的保障。为了构筑科学严密的制度防范体系,我局别断完善各项规章制度,规范计算机及其络的保密治理,我局要紧采取了以下几项措施:一是计算机贯彻执行上级保密部门文件的有关项规定和要求,别断增强依法做好计算机保密治理的能力;二是制定局各项涉密及非涉密计算机及络治理制度;三是严格涉密信息流转的规范性,严格执行涉密信息别上,上信息别涉密的原则。 (五)催促检查,阻塞治理漏洞。为了确保计算机及其络保密治理工作各项规章制度的降实,及时发觉计算机保密工作中存在的泄密隐患,阻塞治理漏洞,我局十分重视对计算机及其络保密工作的催促检查,采取自查与抽查相结合,常规检查与重点检查相结合,定期检查与袭击检查相结合等方式,对计算机进行防范措施的降实事情进行检查。 在将来的工作中,我局将进一步加强对保密工作的重视,强化对涉密内容的治理,力争保密工作取得新成绩,确保保密工作的顺利开展。 机关单位保密工作自查自评报告范文二 依照《对于开展保密工作大检查的通知》(县委保办发〔20**〕5号)文件精神,我局领导高度重视,组织相关工作人员对保密工作进行了全面自查,现将自查事情报告如下: 一、基本事情 近年来,我局接收县委办公室的密码电报很少,且都按规定要求派专人受领并迅速送回;自身别产生印制、复制及销毁密码电报的程序,未起草过涉密文件。我局对保密工作高度重视,保密工作的相关组织、制度健全,责任明确,教育、防范、检查等工作和措施均得到较好降实,机关人员保密意识较强,近年来没有发生失、泄密事件。 二、要紧工作 (一)加强领导,明确责任,将保密工作放在重要位置 我局领导班子对保密工作十分重视,将其作为一项重要任务来抓,局成立了保密工作

相关文档
相关文档 最新文档