建设工程质量安全隐患停工整改报告

监督站:

于年月日接到贵站发来的《工程质量安全隐患停工整改通知书》,我项目工程管理部及时将本次检查情况向公司汇报,公司领导很重视,在下午召开的施工管理人员会议,明确了项目部施工管理组织机构,明确质量安全的生产责任制,明确了此次停工整改的责任人、整改措施。由公司技术负责人亲自带领安全小组到工地对项目管理部工作及施工现场存在的质量安全隐患进行检查,检查了项目部相关管理资料及工作情况,对存在安全质量问题进行分析与整改处理,并责令项目部对存在的质量与安全隐患事项进行整改;

整改如下:

一、基本建设程序

1、存在问题:未能提供材料、设备采购及租赁合同、款项支付凭证核查。

原因分析:资料员未能及时收集资料。

整改措施:已收集资料存档。

2、存在问题:未能提供劳务分包工程款支付凭证核查。

原因分析:资料员未能及时收集资料。

整改措施:已收集资料存档。

二、施工单位管理方面

3、存在问题:项目部管理人员未上墙公示;项目经理、质检员、专职安全员履职不到位。

原因分析:管理人员组织机构牌未粘牢固脱落;项目管理人员责任心不够强,对项目的安全生产管理不够重视。

整改措施:管理人员组织机构牌已重新上墙;项目管理人员落实责任制。

2、存在问题:施工组织设计、专项方案无针对性,与现场实际情况不符。施工现场质量管理检查记录只有年月日一次;项目部备有施工规范、施工工艺、标准图集。

原因分析:由于项目技术负责人工作的疏忽,在编制相关方案时过于笼统,未结合工程实际情况进行编制;由于资料员工作疏漏,现场质量管理检查未形成记录文件;因资料未分类存放导致检查时无法提供施工规范、工艺及标准图纸。

整改措施:施工组织设计、专项方案已由技术负责人修改,经公司重新审批与现场情况相符;10月8日对现场开展质量管理检查并形成检查记录齐全;项目部备有施工规范、施工工艺、标准图集。

3、存在问题:无三级教育公司(刘丽萍)、项目部(余文)教育人资格不符合要求,无三级教育内容;日常教育记录不齐全;未按要求进行安全技术交底、施工技术交底。

原因分析:由于资料员未分类资料造成在检查时未能提供授权书、安全技术交底、施

工技术交底;未编制三级教育内容;日常教育落实不到位;

整改措施:具有公司授权委托书;具有安全技术交底、施工技术交底记录;已制定三级教育内容;公司将不定期对项目部落实检查制度的情况进行抽查确保日常教育的落实;

4、存在问题:分项工程和检验批划分方案未经建设单位项目负责人审批;未制定检查制度;公司季检、分公司月检、项目部周检记录不齐全,且现场情况不符,存在问题未及时整改完成;安全员日巡检记录、质检员日巡检记录造假,与现场情况严重不符;整改通知与回复相不相符合,无照片佐证;无公司检查通报文件和照片录像等资料。

原因分析:由于资料员工作疏漏造成方案未经建设单位项目负责人审批盖章;公司安全检查人未落实责任未起到监督和督促的职责,对项目管理过于松懈,在对项目安全检查工作中不够严谨造成检查记录不齐全与现场情况不符、未整改,整改无照片佐证等一系列问题;项目管理人员工作责任心不够强,未能及时按公司安全检查制度落实到位,对公司安全检查下发的整改通知不够重视,现场存在的质量安全隐患未督促安排工人及时整改。未认真履行定期检查制度,以致质量、安全生产隐患未能及时得到纠正和整改。

整改措施:分项工程和检验批划分方案已经建设单位项目负责人审批;具有检查制度;项目部周检已完善;公司已对项目管理人员进行严肃批评教育并要求加强和更正工作态度及对制度的落实执行。公司对安全检查人员的职责岗位再次明确加强履职布署,强化对季度检、月检、项目工程部定期检查制度的执行。我公司往后将在质检部门监督下认真对项目做好各项安全检查工作并及时整改好检查中发现的安全隐患和拍好相关的整改相片;公司将不定期对安全员日检记录、质检员日巡检记录进行检查,发现造假记录将视安全员()、质检员()缺勤,未履职处理;

5、存在问题:特种作业人员汇总表不完整,部分特种作业人员未持证上岗,与汇总表持证人员不相符。

原因分析:资料员未收集全现场特种作业人员证件

整改措施:特种作业人员汇总表完整,现场特种作业人员持证上岗。

6、存在问题:质量通病治理未按照《住宅工程质量常见问题专项质量方案》执行,未制作样板工程。

原因分析:施工管理人员责任心不强,管理不到位。

整改措施:由于时间仓促未能及时按上级主管部门下发的文件制作样本间,鉴于本项目 #楼处于停工整改状态,相关施工工作末展开,主要进行 #楼的施工作业,现已在外墙张贴集中样板间展示图,实物样板间已在筹备中;我项目部将在后续施工过程中将严格按照《住宅工程质量常见问题专项质量方案》落实整改工作。

7、存在问题:临时活动板房无进场报验记录,验收记录。

原因分析:工作疏漏。

整改措施:临时活动板房已报审,具有验收记录。

8、存在问题:消防器具配备不足,消防安全检查记录与现场不符。

原因分析:材料员未购买消防器具,消防检查记录不严谨未真实记录现场情况。

整改措施:材料员已购进消防器具,数量充足;消防安全检查记录与现场相符。

三、质量方面

1、存在问题:楼钢筋搭接区域未加设加密箍筋。

原因分析:工人施工过程中未加设加密箍筋,施工管理人未监督到位。

整改措施:经整改楼钢筋搭接区域已加设加密箍筋

2、存在问题:楼梯底板钢筋保护层严重超出设计要求,人为减少原设计受力构件截面高度,改变双向受力形式。

原因分析:工人绑扎钢筋过于马虎。

整改措施:经现场施工员监督整改楼梯底板钢筋保护层厚度符合设计规范要求。

3、存在问题:柱筋非连接区加密长度没按图纸要求留置。

原因分析:未按图纸施工。

整改措施:已责令钢筋班组进行整改柱筋,非连接区加密长度已按图纸要求留置,符合设计规范要求。

四、安全方面

1、存在问题:

局物料提升机:未能提供任何备案资料,未安装一视频两联动;缆风绳使用拉钩与地锚连接;首层上料口两侧贯通,停层平台两侧无防护栏杆;部分楼层未安装安全防护门;控制开关使用移动简易装置,电缆拖地。

原因分析:租赁公司未能及时提供资料造成检查时无法提供资料;一视频两联动正在筹备安装中;租赁公司安装人员施工马虎使用拉钩与地锚连接;首层上料口两侧并未贯通;因施工管理人员责任心不强,不重视安全生产工作对现场的监督管理不到位导致劳务队疏于安全生产工作,停层平台两侧无防护栏杆、部分楼层未安装安全防护门、控制开关使用移动简易装置、电缆拖地等一系列质量安全隐患问题。

整改措施:物料提升机已备有相关资料,因建设单位未报建导致物料提升机未能备案;缆风绳已整改;首层上料口两侧未贯通,停层平台两侧已搭设防护栏杆;楼层已安装安全防护门;已安装一视频两联动;电缆已整改无拖地现象;

2、存在问题:

临时用电:临时用电安装与方案不符;分部配电箱未按要求设置N线、PE线端子板,PE线没有连续设置,部分PE线末端(开关箱)未接地;开关箱未采用“一机一闸一漏一箱”制;部分配电箱门与箱体未进行电气连接;箱体未设置系统接线图、分路标记、管理人及联系电话且无防雨措施;配电箱电线颜色混用;分部熔断器电线连接处裸露,无安全防护盖。

原因分析:专职电工未落实责任制,未履职到位。

整改措施:因电工履职不到位,未落实责任制导致现场临时用电混乱与施工方案不符,项目管理人员亦未尽到监督管理的职责,我公司已对电工进行严肃批评,由安全员余文督促其整改落实;部分电箱已按要求设置N线、PE线端子板,PE线连续设置,末端(开关箱)已接地;开关箱采用“一机一闸一漏一箱”制;配电箱门与箱体已进行电气连接;箱体尚

未完善系统接线图、分路标记;箱体上设有管理人及联系电话字牌,尚未加设防雨棚;配电箱电线颜色分类明确;分部熔断器电线连接处无裸露,已按规范加设安全防护盖。

3、存在问题:

落地式脚手架:扫地杆实测距支撑面大于200mm;连墙件已按“三步三跨”

原因分析:管理人员监督不到位,发现问题未及时整改。

整改措施:经现场整改扫地杆实测距支撑面小于200mm符合规范要求;连墙件已按“三步三跨”因作业面逐层缩小立杆支撑混凝土楼面上。

4、存在问题:

模板支架:分部扫地杆、水平杆没有连续设置;缺一个方向的封顶杆;部分剪刀撑与立杆交叉位置未使用扣件扣紧且未交叉设置,无水平剪刀撑;楼梯板底存在悬空模板为拆除。

原因分析:项目部对现场安全检查力度不够。

整改措施:安排架子工整改,扫地杆、水平杆已连续设置;封顶杆已按要求搭设;剪刀撑与立杆使用扣件扣紧交叉设置,已搭设水平剪刀撑;楼梯板底经整改复查无悬空模板。

5、存在问题:

临边无防护栏杆;安全通道顶部外脚手架位置未满铺脚手板或未搭设安全防护棚。

原因分析:安全员检查不到位,为落实日常安全检查制度。

整改措施:安全通道顶部外脚手架位置已满铺脚手板、搭设安全防护棚。

6、存在问题:

文明施工:施工现场主要道路及材料加工区地面未硬化,大门口未设置车辆冲洗设施。

原因分析:未落实文明施工。

整改措施:施工现场主要道路及材料加工区地面已硬化,大门口已安装水龙头车辆冲洗设施。

本次整改相关照片已附后。

项目负责人签字:项目总监理工程师签名:

单位质安部门负责人签名:

时间:年月日时间:年月日

安全隐患整改完成情况报告书

安全隐患整改完成情况报告书 (监督机构): 根据你单位年月日签发的《安全隐患限期整改通知书》 号的要求,我单位立即组织了整改,目前已将工程相关安全隐患整改完毕,并通过建设、监理单位验收合格。现将《安全隐患整改完成情况报告书》及整改佐证材料报上。 整改情况简述: 施工单位(公章):项目负责人(签字): 监理单位(公章): 总监理工程师(签字): 建设单位(公章):项目负责人(签字): 年月日 注:1、“整改情况简述”:应针对《整改通知书》提出的问题,逐条写出整改完成情况,此页不够可续页。2、建设单位、监理单位对施工单位的整改情况进行监督并验收,验收合格后在本表盖章确

认。 恢复施工申请书 (监督机构): 根据你单位年月日签发的号《安全隐患停工整改通知书》的要求,我单位立即组织了整改,目前已将工程项目存在的较大安全隐患整改完毕(详见整改完成情况报告书),并通过建设、监理单位验收合格,现申请恢复施工。 附:整改完成情况报告书及整改佐证材料。 施工单位(公章):项目负责人(签字): 监理单位(公章): 总监理工程师(签字): 建设单位(公章):项目负责人(签字): 年月日 注:1、“整改情况简述”:应针对《整改通知书》提出的问题,逐条写出整改完成情况。

2、建设单位、监理单位对施工单位的整改情况进行监督并验收,验收合格后在本表盖章确认。 中止施工安全监督申请书 (监督机构): 我单位组织建设的项目,现已施工到(工程形象),该项目因 原因,拟于年月日至年月日中止施工。我单位已经做好现场相关防护,现提出中止施工安全监督申请,并附《中止施工期间安全保障措施方案》相关资料。中止施工期间,我单位保证会同施工、监理单位严格落实各项安全保障措施,确保工程现场不发生生产安全事故。 建设单位项目负责人(签字): 联系电话: (建设单位公章) 年月日 施工单位项目负责人(签字):总监理工程师(签字): (施工单位公章)(监理单位公章)年月日年月日

XX企业安全隐患整改报告

XX企业安全隐患整改报告 落实安全隐患整改主体责任,积极整改安全隐患。下面是语文迷小编整理的XX企业安全隐患整改报告,欢迎大家阅读! 【XX企业安全隐患整改报告1】自去年11月开展煤矿隐患排查治理行动以来,在市委、市政府的正确领导下,在省安监局、四川煤监局的有力指导下,全市上下深刻领会和把握国家总局、省局关于煤矿隐患排查治理工作新任务、新要求,始终坚持把煤矿隐患排查治理行动作为全市煤矿安全生产全局性、基础性重要工作紧抓不放,精心组织,周密安排,克服临时性思想,杜绝短期性行为,于实处用力,在知行合一上下功夫,不断推动全市煤矿隐患排查理行动各项工作落到实处、取得实效。现将情况报告如下: 一、基本情况 (一)煤矿基本情况。我市现保留矿井31处(不含川煤集团威远煤矿)。按区域划分,xx县23处,xx县6处,xx县2处。按矿井性质划分,生产矿井 26处,建设矿井5处。按瓦斯等级划分,高瓦斯矿井13处,瓦斯矿井18处。按水患等级划分,极复杂水患矿井7处,复杂水患矿井13处,中等水患矿井11 处。按生产能力划分,15万吨以上矿井5处,10-15万吨矿井10处, 6-9万吨矿井13处,6万吨矿井3处。

(二)安全生产情况。1-5月,我市发生煤矿生产安全事故1起,同比下降50%;死亡1人,同比下降50%。死亡人数占省控指标8人的%,低于省控目标进度个百分点。目前,我市有21处煤矿恢复生产、建设,10处煤矿停产停工。 (三)行动开展情况。截止目前,我市已基本完成煤矿隐患排查治理行动,共排查煤矿企业31处(另排查关闭矿井5处),排查隐患1493条。共复查煤矿21处(xx县10处煤矿长期停产停工,无法进行有效复查),已整改隐患1291条。 二、工作特点 (一)力求组织保障“实”,真正把行动“抓上手” 坚持在组织保障上“上心”。一是强化组织。市委、市政府高度重视,主要领导多次在有关重要会议上专门强调煤矿安全,提出明确要求。市、县政府及时召开专题会议、及时成立领导机构、及时制定行动方案。市政府分管领导亲自率队检查督导,及 时了解情况,指导工作。贯彻落实省安委会《关于迅速扭转煤矿安全生产被动局面的紧急通知》(省安委[XX]6号)精神,及时调整市领导定点联系产煤县、县领导定点包矿领导和职责(内安委[XX]11号),围绕市包县7项、县包矿8项任务,及时对联系产煤县和所包煤矿进行督导检查。二是强化保障。市、县政府及时为煤矿隐患排查治理行动“大开绿灯”。市政府杨松柏市长亲自过问,安排60万元隐患排查治

安全隐患整改报告书-整改情况书面报告

安全隐患整改报告书-整改情况书面 报告 事故隐患整改情况报告书 事故隐患整改情况报告书表6—4 年编号: 市安监站:我美景鸿城工地于月日接到贵站三科字24号事故隐患整改通知书,现将提出要求整改的事项,我们进行整改落实的情况报告如下,请复查。 1、外架拉结杆缺少的要求架子班组进行加设,架未设置的安全平网立即进行加设。 2、临时用电依据规要求进行设置,所有设备一律设置开关箱。 3、临边洞口防护缺少的已加设。 4、施工现场群塔作业已制定施工方

案,确保安全。 5、施工现场材料进行分类堆放,散材成堆,型材成跺。 6、生活区食堂、厕所卫生制定专人负责清扫、管理。 7、施工现场消防设施进行检查,缺少的增加。雨季施工制定专项施工方案。 8、特殊工种上岗严格持证上岗制度。并定期组织学习教育。 9、安全资料按规定要求,结合施工实际进行收集、整理。 10、 项目及负责人签章企业主管部门复查意见项目监理监督意见 年月日年月日年月日 市建设安全监督站监制组织相关人员对建文号文件精神,并认真落实。事故隐患整改情况报告书 事故隐患整改情况报告书表6-4

年编号:安检字58号 : 我尚庄一、二组城中村改造B17地块—城3号院1#、2#、3#、7#、8#楼工地于10月19日接到贵站2016字58号事故隐患整改通知书,现将提出要求整改的事项,我们进行整改落实的情况报告如下,请检查。 1、外架搭设已按照规规定整改完毕; 2、基坑周边的材料正在整改; 3、施工用电存在的问题已给电工进行安全用电技术交底并整改完毕; 4、消防制度不完整的已完善,消防器缺失的已及时补充完善,消防通道搭设完成; 5、加工区已按照相关规定搭设防护棚; 6、现场文明施工的材料已堆放整齐,垃圾及时清理出场; 7、生活区存在的相关问题已整改完毕,

消防安全隐患及整改情况报告

消防安全隐患及整改情况报告 xxx消防大队: 我公司是入驻开发区的中法合资企业,自企业入驻以来,得到了开发区领导和贵单位的大力支持和扶助,生产经营工作顺利,企业发展势头良好。在企业发展的过程中,公司领导高度重视消防安全工作,定期组织人员参加消防安全培训,设置专门的安全主任和安全管理员,制定完善各项消防安全制度,保障消防经费投入,对消防安全工作常抓不懈。就在本月上旬,又组织了一次消防器材的专学题习培网训。 尽管如此,我们在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。XX年7月23日,在贵单位来我公司例行消防检查的过程中,发现存在消防安全隐患6处。 针对存在的消防隐患,公司领导高度重视,当天晚上,连夜召开“消防隐患排查及整改落实”会议,公司董事长提出要确保“消防安全检查不留死角”,与会人员一致认为,消防安全隐患整改工作不仅关系到建筑物的生死存亡,更事关全体员工的生命和公司财产安全,责任重于泰山,必须同心协力,全力以赴,不惜代价,彻底整改到位。会议决定在原有安全管理架构的基础上进一步成立以总经理xxx任组长,副总经理xxx、安全主任xxx任副组长,安全员xxx、各部门经理、各工段工段长为成员的“消防安全专项整治领导小组”,针对检查中发现的消防安全隐患以及消防安全自查工作,提出了具体要求,明确责任到人。布置了各部门自查整改的时间和任务,要求一级抓一级、层层抓落实,部门经理负责制,要一手抓生产、一手抓安全,充分认识到消防安全责任重大,不能存有丝毫的松懈和侥幸心理,安全检查不留死角,切实维护公司员工的生命安全。会议明确了由工作领导小组每月进行监督和检查,并将检查的结果和各责任人的工作考核相挂钩,对检查不达标的,坚决停职整改,确保消防安全工作得到有力执行。现就检查中发现的安全隐患及整改计划说明如下: 一、检查中发现的安全隐患 1.二车间某消防箱玻璃门盖缺失; 2.三车间北侧楼道有杂物堆放;

安全隐患排查整改报告-安全隐患排查整改报告范文-安全隐患排查整改报告怎么写

安全隐患排查整改报告|安全隐患排查整改报告范文|安全隐患排查整改报告怎么写 了防护网,同时我们制定了应急预案,如有问题及时采取相应措施。保卫上,我们学校组织值班领导和教师进行日夜巡逻守卫。 3、食堂和校内消毒,我们不仅一次对食堂的各种食品进行检查、监督,还要经常性地对学生带入校园的各种食品,像方便面、各种膨化食品进行检查,同时采取强制手段,让学生在校园里严禁利用课间吃零食,减少不合格食品对学生的危害。以预防为主,常备不懈。 (二)、校外自查: 1、交通安全,利用全校广播会、班会等形式对学生进行交通法规教育,我们要求班主任每天放学都要提醒交通安全。同时我校还和派出所联系,每天上、放学派出所民警来我校门口及交通路口进行指挥,这样保证了师生的交通安全。

2、我们积极与派出所、工商所、文化站等职能部门对学校周边的网吧及游戏厅、小商小贩进行了彻底整顿。安全工作,警钟常鸣,安全无小事,我校全体教职工已将安全工作纳入每天工作的重要日程中。我们将为创建学习型学校、平安学校不断努力! 安全隐患排查整改报告【二】 按照中冶集团公司、二公司安全会议要求,项目部在8月15日,由项目经理王明星、生产经理余家鑫、安全主管付明春组织项目部和分包方、劳务作业队负责人周刚及相关人员对施工现场进行了联合安全隐患排查,重点检查脚手架、施工用电、临边防护、特种设备、现场文明施工等方面内容。检查情况如下: 一、施工概况: 施工情况:学生宿舍1#楼已初步具备交房条件,学生宿舍2#楼已完成五层施工,教学综合楼D、E栋已初步具备交房条件,教学

综合楼C栋结构部分已完成,正在进行砌体施工。建筑面积为27560㎡,现已完成20000㎡左右,其余建筑面积未施工。 二、隐患排查重点: 1、模板支撑系统和外脚手架 2、施工用电、特种设备 3、临边防护、高空坠落 4、现场文明施工、消防 三、存在的安全隐患:

安全隐患排查整改报告

安全隐患排查整改报告 依据xx市教育局的《对于开展学校安全隐患排查整改举止的关照》,我校为确切增强学校各方面的安全工作,根绝庞大安全变乱的产生,对学校各方面安全状态进行了周全的排查,取得了很好的结果,现将无关情形报告请示以下: 一、严峻落实关照肉体。 接到教育局的关照后,学校立时召开班子集会,校长对关照肉体做了详细传播,由校长亲身安排,构造、批示,主管向导详细担任,对校舍安全、食物卫生、消防安全、校园守护、交通安全、安全教导等各方面举行周到安排。紧接着又召开了炊管职员和守护职员紧要集会。 二、严峻美满落实各项规章轨制。 美满了《xx小学庞大食物卫生安全预案》、《门卫职责》,特别是对食堂工作提出了详细请求,如《食堂职员操纵职责》《食堂职员卫生请求》等各项规章轨制必定落实到位。 三、成立了"安全监视小组" 。 以xx校长为组长的学校安全工作构造机构,进一步明确了义务合作。对学校食堂、楼道、门口举行监视,定点值班,并严格地义务到人,一位向导带两名数学教员,天天担任门生上下学、上下操等集体举止的

羁系,以确保校园的安全。 组长:xx 副组长:北楼,xxx 南搂,xxx 组员:六年级,北楼四层,xxx;五年级,北楼三层,xxx 四年级,南楼四层,xxx;三年级,南楼三层,xxx 二年级,南楼一层,xxx;一年级,南楼二层,xxx 学前教导,xxx 四、采用的步伐、设施。 我校从xx年十一月份才开端正式应用,种种办法和建设尽管都是新的,然则为了确切排除校园内、外安全隐患,保护好学校财富安全和保护泛博教员、门生的身材康健和性命安全,保护失常的教导教授教养秩序,我校当真对校内校外进行了彻底的安全工作自查、自纠。 (一)、校内自查: 1、咱们创建安全查抄向导小组,由后勤校长xx组长,几位教育主任、德育主任和班主任任副组长对学校此项举止举行查抄。同时,将各室相干规章轨制出境上墙,并对各室派专人担任。在校舍治理方面,以轨制促治理。 2、在消防和守护上,在防火上,咱们查抄防火的消防水,同时仪器室、微机房、图书室、体育器材室、财务室等等首要科室安装了防盗门和安装了防护网,同时咱们制订了应急预案,若有题目实时采用响应步伐。守护上,咱们学校经由过程与开发区保安公司商议派给了咱们2

安全隐患排查整改报告范本

Record the situation and lessons learned, find out the existing problems and form future countermeasures. 姓名:___________________ 单位:___________________ 时间:___________________ 安全隐患排查整改报告

编号:FS-DY-20778 安全隐患排查整改报告 根据xx市教育局的《关于开展学校安全隐患排查整改活动的通知》,我校为切实加强学校各方面的安全工作,杜绝重大安全事故的发生,对学校各方面安全状况进行了全面的排查,取得了很好的效果,现将有关情况汇报如下: 一、严格落实通知精神。 接到教育局的通知后,学校马上召开班子会议,校长对通知精神做了具体传达,由校长亲自部署,组织、指挥,主管领导具体负责,对校舍安全、食品卫生、消防安全、校园保卫、交通安全、安全教育等各方面进行周密部署。紧接着又召开了炊管人员和保卫人员紧急会议。 二、严格完善落实各项规章制度。 完善了《xx小学重大食品卫生安全预案》、《门卫职责》,特别是对食堂工作提出了具体要求,如《食堂人员操作职责》《食堂人员卫生要求》等各项规章制度一定落实到位。

三、成立了“安全监督小组” 。 以xx校长为组长的学校安全工作组织机构,进一步明确了责任分工。对学校食堂、楼道、门口进行监督,定点值班,并严格地责任到人,一名领导带两名数学教师,每天负责学生上下学、上下操等集体活动的监管,以确保校园的安全。 组长:xx 副组长:北楼,xxx 南搂,xxx 组员:六年级,北楼四层,xxx;五年级,北楼三层,xxx 四年级,南楼四层,xxx;三年级,南楼三层,xxx 二年级,南楼一层,xxx;一年级,南楼二层,xxx 学前教育,xxx 四、采取的措施、办法。 我校从xx年十一月份才开始正式使用,各种设施和设备虽然都是新的,但是为了切实消除校园内、外安全隐患,保护好学校财产安全和维护广大教师、学生的身体健康和生命安全,维护正常的教育教学秩序,我校认真对校内校外进行了彻底的安全工作自查、自纠。 (一)、校内自查:

关于施工安全隐患落实整改情况汇报

关于施工安全隐患整改情况汇报 深圳市南山区施工安全监督站: 2005年5月10日上午,贵站对我公司承建的皇庭香格里花园项目进行文明施工,脚手架“三宝”及“四口”,施工用电、塔吊、施工电梯等施工安全检查,提出了宝贵的整改意见(见整改通知书),我方根据贵站各位领导提出的各项整改内容,落实责任人逐项进行整改。 一、外脚手架;“三宝”及“四口”方面落实整改结果如下: 1、首层及作业层脚手板已落实满铺。 2、专题方案文字说明已补充,验收资料已补充完善。 3、楼梯防护栏杆已按安全规范要求做。 4、基坑回填土,剩下西北角正在施工回填中。 二、施工用电方面存在问题,整改结果如下: 1、变压器防护棚已加固处理。 2、配电室墙体屋面空隙已进行封堵处理。 3、配电室总箱FQ漏电动作电流偏小,已更换。 4、分配电箱已补总点隔离开关,出线口已加护套防护,箱体名称责任人标志已补充齐全。 5、临电资料已补充齐全。 三、塔吊、电梯方面 1、施工电梯由有资质的专业公司安装,专题方案已审批、验收、 检测正进行中。

2、塔吊大雨6级以上大风不能作业,4级以上不得顶升,有对施工人员进行安全技术交底。 3、塔吊、对焊机漏电保护器参数过大,已换成参数相符的漏电保护器。 4、电焊机已配二次空载降压保护器。 5、弯铁机及水泵保护零线已接。 三、文明施工方面: 1、各种施工材料已安置标识牌。 2、楼层施工材料,已清理堆放,基本满足工完场清。 3、宿舍临电已派专职电工整理,符合临电安全要求。 4、动火审批手续资料已完善。 以上落实整改检查结果,敬请区安检站复查指导。 广东省华侨建设工程有限公司深圳分公司 2005年5月18日

安全隐患整改报告三篇

安全隐患整改报告三篇 篇一:安全隐患整改报告 20XX年3月29日办事处安全生产巡查办公室领导组对我公司进行了全面的检查,对我公司安全方面上的不足提出了很多宝贵问题和意见。针对问题我公司高度重视,我公司主要安全管理人员于4月2日晚上,召开了安全隐患整改紧急会议,对领导提出的安全隐患进行了整理分类,并落实到位。现将安全隐患整改报告汇报如下: 1、车间部分电线裸露,未采用不燃套作保护。 整改情况:裸露电线已用不燃套材料进行了保护。 2、安全出口指示牌应急灯配置不足。 整改情况:已重新采购指示牌和应急灯进行安装完毕。 3、未健全各项安全管理规章制度 整改情况:已建立健全本公司安全管理规章制度。 4、未对作业人员进行安全生产的培训,教育。 整改情况:目前已完成各岗位员工的安全生产的培训。 20XX年7月20日

篇二:安全隐患整改报告 宝安区西乡街道安全生产巡查办公室: 根据贵方20XX年7月5日的现场巡查记录要求,我公司目前安全整改事项如下: 1、提供当日未能提交经营证照。 2、初步建立公司安全生产档案。 3、已按要求制定公司安全生产责任制度。 4、组织编写多项事故应急预案,并将于近期实施应急事故演练。 5、已按要求编写公司日常安全生产检查细则并予以实施。 6、已按要求派公司骨干参训安全主任的安全生产培训课程。 7、已按要求派公司负责人参训企业负责人的安全生产培训课程。 8、生产车间安全出口已经按照规定由专人负责在上班时间开启。 9、已按照要求配备消防器材和安全出口标志。 10、定期由公司负责人和安全主任主导并监督对从业人员的安全生产培训教育(二、三级教育)。 11、对相应操作工提供符合国家行业标准的劳动防护用品。 深圳市新奥联电子有限公司 20XX年7月12日

安全隐患整改报告3篇

安全隐患整改报告3篇 为创建安全文明校园,营造良好的教书育人环境,为彻底根除安全隐患,保证师生在校生命、财产安全,保证教学秩序的正常化、规范化。中心校对学校内部的安全隐患进行了认真彻底的排查,现将我校安全隐患排查整改情况报告如下: 一、学校存在的隐患 1、校门锁子不用钥匙就能打开。 2、去操场的小门顶端背面水泥皮破损松动,操场内有小石块等杂物。 3、操场内堆放有燃放烟火爆竹的残留物。 4、供暖锅炉没有质检部门检验报告。 二、整改措施 学校安全工作事关师生的身体健康和切身利益,丝毫松懈不得,对此我校针对排查发现的问题做出如下整改措施。 1、我们已经重新更换了新锁子,值班领导加强巡视、出入登记。 2、学校已经联系村委,派专门的人员,把破旧的水泥皮全部去掉,重新修复完整。操场内的小石子等大家一起捡干净。 3、操场内堆放的燃放过的烟花爆竹残留物,已经收拾干净。 4、供暖锅炉已经联系村委上报质检部门,等待检验。 三、今后打算 今后,我校对安全工作将会长抓不懈、警钟长鸣。并且对学生进行经常性安全教育。我们将对存在隐患处逐一解决。 **幼儿园安全隐患整改报告 为进一步加强学校及周边安全隐患排查和整治,预防安全事故的发生,中心校对学校内部的安全隐患进行了认真彻底的排查,现将我校安全隐患排查整改情况报告如下:

一、学校存在的隐患 1、幼儿园有讲台。 2、幼儿玩具(吊环、秋千)焊口开裂。 3、幼儿园地沟盖板不符合要求。 二、整改措施 学校安全工作事关师生的身体健康和切身利益,丝毫松懈不得,对此我校针对排查发现的问题做出如下整改措施。 1、幼儿园的讲台已经联系村委,派人在昨天拆掉,并整修了地面。 2、幼儿园的玩具已经找焊接工人进行了加固。 3、幼儿园的地沟盖板已经重新焊接上了新铁盖板。 三、今后打算 今后,我校对安全工作将会长抓不懈、警钟长鸣。并且对学生进行经常性安全教育。我们将对存在隐患处逐一解决。 我们在以后的工作中将一如既往,始终坚持“安全生产责任重于泰山”的主导思想,切实抓好我校的安全工作,创建平安和谐的校园。 学校安全隐患整改报告范文 我校接到县教育局检查小组下达的整改通知后,立即召开学校中层以上领导人会议,商议学校整改方案,采取了以下整改措施: 1、对学校伙房问题,又召开了全体后勤人员会议,讲清了出现的问题,并指明了具体工作方法。对伙房卫生进行了彻底清理; 规定了进货渠道,并对每天的货源都进行了签,并做好了记录; 设立了换衣厨,并保证食堂人员工作时的服装干净整洁;另外加大了对食堂的监管力度,保证学生的饮食安全。 2、对男生宿舍,后勤人员立即对房顶进行加固处理,去除了学生住宿的安全隐患。

安全隐患排查整治工作情况汇报

. 安全隐患排查整治工作情况汇报 篇一:安全隐患排查治理情况汇报 安全隐患排查整治情况总结报告 按照上级文件要求,依据本项目《安全生产管理办法》 的有关规定,我项目部在每月例行组织开展隐患排查治理专 项行动,强化安全防范措施,减少和排除事故隐患,现将活 动情况总结报告如下。 一、指导思想 坚决贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持以人为本的安全理念,落实项目部及所属各部门、各工区安全责任人的隐患排查治理责任,切实把隐患排查治理工作落到实处,通过每月安全隐患排查行动,深入排查治理在施工过程中的安全隐患,规范施工安全防范体系,预防工程安全事故发生。 二、组织领导 由项目部安全生产领导小组负责组织领导,日常活动开 展由安全环保部负责。 三、安全隐患排查工作安排 按照本项目《安全生产管理办法》,本项目每月组织开展一次综合隐患排查活动。 查找安全隐患,具体按以下方面重点排查:

⑴、检查各领导、各部门、各工区安全生产责任制具体落实情况。⑵、对机械设备尤其是特种设备进行检查,确保机械设备不“带病”运行。 ⑶、组织对现场施工用电进行专项安全检查。严格按临时用电施 工方案进行比对和整改。 ⑷、根据施工进度,对爆破作业、人工挖孔、高墩柱施工、起重作业等高危作业活动进行检查。 ⑸、重点抓好施工现场安全帽、安全带及安全绳、防毒口罩等劳保、应急物品的正确佩带使用工作。 ⑹、排查施工现场标志标牌、安全警告标牌、安全防护设施的设置,确保其有效投入运行。 四、隐患排查治理情况 通过每月组织的安全隐患综合排查治理工作和日常的巡检督查,本项目各项安全制度、防范措施落实到位,事故隐患能够及时被发现并消除;作业人员安全意识有了较大提升,规范操作能力有了较大提高。项目安全风险水平始终处于受控状态。 本项目全体人员高度重视安全生产工作,把安全生产隐患排查治理工作做实做好,使安全检查不走过场,不流于形式,坚决实现安全检查“无盲区、无死角、无漏点”的三无管理目标,及时地将事故隐患消除在萌芽状态,有效的保证

最新安全隐患整改报告格式

最新安全隐患整改报告格式 “安全大于天,生命重如山”,近期安全事故多发,为进一步加强冬季学校安全管理,切实保障师生的生命财产安全,接到市教育局转发河南省教育厅转发《省政府办公厅关于在全省范围内开展安全隐患大排查工作的紧急通知》的通知后,学校领导非常重视,组织专门人员对学校情况进行了地毯式排查,全面排查各类安全隐患,现将检查情况汇报如下: 一、指导思想 以科学发展观为指导,牢固树立“珍爱生命,安全第一”的理念,始终保持高度的警觉,做到安全警钟长鸣,常抓不懈。强化安全监管责任,隐患排查坚持不留死角。克服侥幸麻痹心理,结合校园安全管理工作的实际,认真做好检查部署工作,及时消除各类事故隐患,解决存在的突出问题,确保校园安全稳定,开展形式多样的普及安全教育活动,使全体师生安全意识进一步加强,杜绝安全事故的发生。 二、领导 三、突出重点,做好安全隐患排查工作 1、校园消防安全: 为确保学校不发生安全事故,学校专人每周就消防、用电、用水、校舍等进行一次安全排查,把安全隐患解决在萌芽阶段,对校内消防器材进行了全面清点检查,学校重点场所如学生宿舍、食堂、实验楼、办公楼、仓库、图书馆、配电室等均配备了灭火器,经检查未发现损坏情况,均能正常

使用,学校用火、用电等消防安全管理制度落实;消防栓、灭火器等按有关规定配备,定期更换维修。教学楼、宿舍楼每层及楼梯处均设置了应急照明灯,疏散指示标志齐备、完好,应急疏散通道畅通 2、用水用电安全: 学校及时对线路、插座、开关及各种用电器材进行了检修。学校的电线、插座及其他用电设备均能按要求安装,暂时不用的分线盒、开关等均进行加固保护。学生宿舍没有私拉乱接现象,寝室的照明、电扇均由值班室统一控制,用水设施完好。 3、饮食卫生安全: 食堂饮食卫生强化管理,校医每天进行检查,杜绝学生食物中毒事件发生。 4、校舍安全: 全面排查校舍安全隐患,包括楼房、瓷片、地面、雨搭、天花板、屋檐、校园道路、围墙、地沟、上下水管道、下水井等。 5、学校安全管理 为加强学校安全管理,我校严格按照上级要求进行管理。专门聘请了三名保安,坚持实行门卫登记制,加强对来访人员的询问,门卫夜晚校园巡逻,严格执行学生请假制度,没有班主任的签字,住校生一律不准离校。 学校建立健全了定期检查和日常防范相结合的安全管理制度,制定了完善的规章制度。如《学生在校日常安全管

工作报告-施工单位安全问题整改措施回复报告

施工单位安全问题整改措施回复报告 篇一:建筑工程施工安全隐患整改完成报告回复单 建筑工程施工安全隐患整改完成报告回复单 监督备案号: 编号: (安检机构 你单位2012年12月19日签发的号建筑工程施工安全隐患整改通知书我单位立即组织整改,己将苏州天厚管桩新建2 #,3#房工程存在施工安全隐患整改完毕,特此报告。 整改情况简述: 1,生活用房A级阻燃彩钢板已经通过检测拿到检测合格报告,生活用房 (双层)的已增设一部楼梯,办公用房已拆除一间达到合格标准: 1,生活区,办公区,施工现场已按要求放置消防器材(灭火器等): 2,临时用电已按方案搭设: 3,施工防护棚已按要求搭设: 4,安全资料已基本完善,达到规定要求: 5,钢管,扣件,已检测: 项目经理施工单位(公章) 监理单位意见:

总监理工程师(签字):监理单位(公章) 建设单位负责人(签字): 项目负责人(签字):建设单位(公章) 篇二:安全生产整改回复报告 安全生产整改回复报告 上海市施工现场安全生产保证体系第二审核认证中心: 现将贵认证中心于2016年10月14日对我公司施工现场安全生产检查发出的《整改事项告知单》内容,我公司及时组织有关人员认真学习,经验教 篇三:安全隐患整改回复 安全隐患整改回复报告 大悟县建设行业安全监察站: 2013年12月3日,我项目收到贵站编号为鄂建安(悟)停字第A079号的《建设工程项目安全隐患责令暂停施工整改书》,对提出要求整改的事项,已按规定整改,报告情况如下,请核查。 1、安全监督等相关许可手续正在办理中。 2、基坑西北面临边防护栏杆因施工原因临时拆除,现已搭设完成。 3、搅拌机、钢筋调直机、弯钩机、切断机、车丝机等施工机具,已搭设防护棚。 4、按施工现场平面布置图,人行安全通道搭设位置在地下室顶板上,

安全隐患排查整治情况报告

安全隐患排查整治情况报告 篇一:安全隐患排查治理情况汇报 安全隐患排查整治情况总结报告 按照上级文件要求,依据本项目《安全生产管理办法》的有关规定,我项目部在每月例行组织开展隐患排查治理专项行动,强化安全防范措施,减少和排除事故隐患,现将活动情况总结报告如下。 一、指导思想 坚决贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持以人为本的安全理念,落实项目部及所属各部门、各工区安全责任人的隐患排查治理责任,切实把隐患排查治理工作落到实处,通过每月安全隐患排查行动,深入排查治理在施工过程中的安全隐患,规范施工安全防范体系,预防工程安全事故发生。 二、组织领导 由项目部安全生产领导小组负责组织领导,日常活动开展由安全环保部负责。 三、安全隐患排查工作安排 按照本项目《安全生产管理办法》,本项目每月组织开展一次综合隐患排查活动。 查找安全隐患,具体按以下方面重点排查:

⑴、检查各领导、各部门、各工区安全生产责任制具体落实情况。⑵、对机械设备尤其是特种设备进行检查,确保机械设备不“带病”运行。 ⑶、组织对现场施工用电进行专项安全检查。严格按临时用电施 工方案进行比对和整改。 ⑷、根据施工进度,对爆破作业、人工挖孔、高墩柱施工、起重作业等高危作业活动进行检查。 ⑸、重点抓好施工现场安全帽、安全带及安全绳、防毒口罩等劳保、应急物品的正确佩带使用工作。 ⑹、排查施工现场标志标牌、安全警告标牌、安全防护设施的设置,确保其有效投入运行。 四、隐患排查治理情况 通过每月组织的安全隐患综合排查治理工作和日常的巡检督查,本项目各项安全制度、防范措施落实到位,事故隐患能够及时被发现并消除;作业人员安全意识有了较大提升,规范操作能力有了较大提高。项目安全风险水平始终处于受控状态。 本项目全体人员高度重视安全生产工作,把安全生产隐患排查治理工作做实做好,使安全检查不走过场,不流于形式,坚决实现安全检查“无盲区、无死角、无漏点”的三无

安全隐患整改报告

安全隐患整改报告 篇一:施工现场安全隐患整改报告 ××××××××××工程 安全隐患整改报告 ×××市城乡建设委员会: 根据市建筑管理处下发的《执法检查责令停工改正通知书》-【×建停(管)20××第××号】要求,针对××××××工程当前施工现场的实际情况和安全生产的基本现状,以×.××事故为 教训,20××年×月××日我公司立即组织相关人员成立安全隐 患整改领导小组,全面负责整改工作的方案制定、措施落实、过 程检查、整改验收工作。具体整改工作汇报如下: 安全隐患整改领导小组组长由分公司安全负责人担任,成员 为项目经理、生产经理、项目安全负责人、项目技术负责人、安 全员。 安全隐患整改领导小组成立后,马上召开项目部管理人员会议,统一思想,提高认识,阐明意义,明确这次安全隐患排查整 改的任务、要求、目标,并进行了具体的分工和布置,要求对施 工现场进行全面彻底检查,不留死角,对排查发现的问题立即采 取措施加以整改。 在进行安全隐患整改之前,召开了项目部全体职工会议,着 重讲了这次安全隐患整改的重要性,必须全员提高安全防范意识,

重新学习了国家、各级政府有关安全生产方面的法律和法规,重新学习了公司、分公司、项目部关于安全管理的各项规章制度,着重讲了进入施工现场应遵守的纪律,应规范的个人行为,正确使用安全防护用品的方法,每个人都应以×.××事故为教训,高度重视安全生产,严格按操作规程施工,坚决绝堵各种违章施工行为。深刻认识到安全生产的重要性,要求做到天天讲安全,人人讲安全,明白一时大意就出问题,真正认识到不怕一万,就怕万一,安全工作实在太重要了的硬道理。 安全隐患整改领导小组召开项目部和职工会议后,立即组织人员针对现场的实际情况,进行隐患排查,找出存在问题,布置整改内容,确定整改时间。具体的安全隐患检查整改工作是从以下七个方面开展的。 一、安全管理方面 1.进一步落实安全生产责任制,明确项目部管理人员安全生产责任制考核标准,做到人人有责,奖惩分明。 2.进一步明确管理目标,进行安全责任目标分解,制定责任目标考核制度,认真落实安全责任目标考核办法。 3.更加严格要求施工组织设计、专项方案编制的全面性、专业性、针对性,规范审批程序,杜绝形式主义。对照方案中制定的安全技术措施,着重检查落实的情况。 4.加强分部、分项工程的安全技术交底工作,结合本工程特点,做到安全技术的内容和措施针对性强,切实可行,并跟踪检

安全隐患整改报告书

安全隐患整改报告书 GDAQ4310 、工程名称:*******项目致:*******建设监理有限公司我方接到编号为全文结束》》-08-30 的安全隐患整改通知后,已按要求完成了在通知单中提出的存在安全问题的整改工作,现报上,请予以复查。 1、现场已经增设了安全警示标志牌; 2、现场拖地的电线已经架空拉接,电箱已经做好标识; 3、基坑边个别地方维护不严的已安排人员加强维护,部分脱落的安全网已绑扎好; 4、已对工人进行了交底,进入工地现场必须佩戴安全帽,否则不得进入; 5、钢筋机械已做好防雨措施,钢筋机械防护棚已安排人员做好。 总承包单位(项目章): 项目负责人(签名): 年月日专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师(签名): 年月日总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师(签名): 年月日安全隐患整改通知回复(施工单位项目部报监理) GDAQ4310 、工程名称:******项目致:*******建设监理有限公司我方接到编号为的安全隐患整改通知后,已按要求完成了在通知单中提出的存在安全问题的整改工作,现报上,请予以复查。 回复编号《施工安全监督抽查记录》 1、钢筋加工场的钢筋机械电源线已架空拉接,钢筋加工机械已做好防护棚。

2、地下室顶板模板作业层已安装临时防护栏杆,堆放过高的钢筋已经搬离。 3、已对年后进场的工人重新进行了安全教育和技术交底,并办理了签字手续。 4、基坑变形观测、日常巡查等安全管理资料已完善。 总承包单位(项目章): 项目负责人(签名): 年月日专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师(签名): 年月日总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师(签名): 年月日安全隐患整改通知回复(施工单位项目部报监理) GDAQ4310 、工程名称:******项目致:*******建设监理有限公司我方接到编号为全文结束》》-01-14 的安全隐患整改通知后,已按要求完成了在通知单中提出的存在安全问题的整改工作,现报上,请予以复查。 1、基坑西面堆放在基坑边的塔吊连接节和其它设备、材料等已搬离。 2、基坑东面靠北面位置基坑边的砂浆机已搬离至基坑边允许范围内,水泥和砂等材料也已搬离基坑边。 总承包单位(项目章): 项目负责人(签名): ***全文结束》》年01月17日专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师(签名): 年月日总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章):

安全隐患检查整改情况汇报

安全隐患检查整改情况汇报 3月12日处里召开了紧急安全生产会议,针对环卫处发生的重大安全事故做出了加强我处安全生产工作的指示要求。会后,根据我所安全生产实际情况,迅速组成由所长、分管安全负责人、办公室负责人、安全员和外包物业公司负责人的专项检查小组,于1516日对我所管辖区域进行了全面安全检查,现将检查整改情况汇报如下。 一、检查范围 在这次安全生产专项检查中,我们重点对消防中心、配电室、动力机房、消防水泵房、风机房、办公场所的消防安全、设备维护保养、安全运行及安全用电等情况进行了全面检查。 二、安全隐患 1、部分保安、保洁人员消防安全意识淡薄 外包物业公司保安、保洁员工流动性较大,有个别新上岗人 员没有经过岗前安全知识培训,消防安全意识相对比较淡薄,不能完全了解和熟练掌握基本的消防知识。 2、安全管理工作缺陷及隐患 对外包物业公司的管理不够严格,办公休息场所违章使用电气设备、私自乱拉电现象;工作场所停车场有抽烟、乱扔烟头等现象。 三、整改措施 针对检查中发现的安全隐患问题,检查组当场提出整改意见,要求有安全隐患的场所立即进行整改。根据隐患排除情况,制定以下整改措施: 1、加强对消防中心、配电室、动力机房、消防水泵房、风机房防火重点部位的消防安全管理。把消防安全保卫工作落实到具体岗位、具体人员身上,值班人员24小时在岗在位,认真做好检查巡查工作,并能熟练使用灭火器材和报警设施,全力实现防患于未然,确保消防安全工作万无一失。 2、加强对外包物

业公司的安全监督检查力度,要求外包物业公司负责人定期对其内部员工进行岗位培训和消防安全培训工作;要求物业公司不得私自乱拉电、违章使用电器设备。 如有工作需要,必须向工程部申请,由工程部派专业电工进行拉电,如果再发现私自拉电情况,严厉处罚。 3、定期开展消防、安全生产法律法规、基本常识的宣传教育和实操培训工作,向职工宣传有关消防、安全生产的法律法规和消防、安全生产常识,使广大职工的安全生产、消防安全意识和防火灭火技能得到进一步提高,形成群防群治的消防、安全生产局面。 4、要求各部门各班组认真做好班前检查工作,及时发现并排除隐患。班前检查不到位,隐患排除不彻底的部门和班组,进行严厉处罚,彻底消除隐患。

安全隐患排查整改报告

安全隐患排查整改报告 安全隐患排查整改报告【一】 根据翼城县教科局的《关于开展学校安全隐患排查治理大会战的通知》,我校为切实加强学校各方面的安全工作,杜绝重大安全事 故的发生,对学校各方面安全状况进行了全面的排查,取得了很好 的效果,现将有关情况汇报如下: 一、严格落实通知精神。 接到教科局的通知后,学校马上召开班子会议,校长对通知精神做了具体传达,由校长亲自部署,组织、指挥,主管领导具体负责,对校舍安全、食品卫生、消防安全、校园保卫、交通安全、安全教 育等各方面进行周密部署。紧接着又召开了后勤管理人员紧急会议。 二、严格完善落实各项规章制度。 完善了后勤各种管理制度,特别是对食堂工作提出了具体要求,如《食堂人员操作职责》《食堂人员卫生要求》等各项规章制度一 定落实到位。 三、成立了“安全监督小组”。 以邹文征校长为组长的学校安全工作组织机构,进一步明确了责任分工。对学校食堂、楼道、门口进行监督,定点值班,并严格地 责任到人,一名领导带两名教师,每天负责学生上下学、上下操等 集体活动的监管,以确保校园的安全。 (一)、校内自查: 1、我们成立由校长邹文征为组长,副校长刘东亮、赵义军为副 消防安全隐患整改报告组长的安全检查领导小组,对学校安全隐患 排查活动进行督查。同时,各处室派专人负责。在校舍管理方面, 以制度促管理。

3、食堂和校内消毒,我们不仅一次对食堂的各种食品进行检查、监督,还要经常性地对学生带入校园的各种食品,像方便面、各种 膨化食品进行检查,同时采取强制手段,让学生在校园里严禁利用 课间吃零食,减少不合格食品对学生的危害。以预防为主,常备不懈。 (二)、校外自查: 1、交通安全,利用全校广播会、班会等形式对学生进行交通法 规教育,我们要求班主任每天放学都要提醒交通安全。同时我校还 和派出所联系,每天上、放学派出所民警来我校门口及交通路口进 行指挥,这样保证了师生的交通安全。 2、我们积极与派出所、工商所、文化站等职能部门对学校周边 的网吧及游戏厅、小商小贩进行了彻底整顿。安全工作,警钟常鸣,安全无小事,我校全体教职工已将安全工作纳入每天工作的重要日 程中。我们将为创建“学习型学校、平安学校”不断努力! 安全隐患排查整改报告【二】 按照中冶集团公司、二公司安全会议要求,项目部在8月15日,由项目经理王明星、生产经理余家鑫、安全主管付明春组织项目部 和分包方、劳务作业队负责人周刚及相关人员对施工现场进行了联 合安全隐患排查,重点检查脚手架、施工用电、临边防护、特种设备、现场文明施工等方面内容。检查情况如下: 一、施工概况: 施工情况:学生宿舍1#楼已初步具备交房条件,学生宿舍2#楼 已完成五层施工,教学综合楼D、E栋已初步具备交房条件,教学综 合楼C栋结构部分已完成,正在进行砌体施工。建筑面积为27560㎡,现已完成20000㎡左右,其余建筑面积未施工。 二、隐患排查重点: 1、模板支撑系统和外脚手架 2、施工用电、特种设备

关于安全隐患整改报告范文

关于安全隐患整改报告范文 无论在工作上还是生活上,安全这个话题的热度是只增不减的,为安全隐患做一个整改报告。下文是为大家整理的安全隐患的整改报告范文,仅供参考。 安全隐患整改报告范文篇一 20xx年3月29日办事处安全生产巡查办公室领导组对我公司进行了全面的检查,对我公司安全方面上的不足提出了很多宝贵问题和意见。针对问题我公司高度重视,我公司主要安全管理人员于4月2日晚上,召开了安全隐患整改紧急会议,对领导提出的安全隐患进行了整理分类,并落实到位。现将安全隐患整改报告汇报如下: 1、车间部分电线裸露,未采用不燃套作保护。 整改情况:裸露电线已用不燃套材料进行了保护。 2、安全出口指示牌应急灯配置不足。 整改情况:已重新采购指示牌和应急灯进行安装完毕。 3、未健全各项安全管理规章制度 整改情况:已建立健全本公司安全管理规章制度。 4、未对作业人员进行安全生产的培训,教育。 整改情况:目前已完成各岗位员工的安全生产的培训。 安全隐患整改报告范文篇二 根据上级精神,为确保确保""期间我院安全生产工作有效顺利开展,杜绝安全事故发生,我院安全领导小组8月15日下午16:00由分管领导****带队,对我院"一院三点"分院进行了安全隐患排查。开

展对消防安全通道、消防设施配备使用,安全生产重点部位锅炉房,配电房,用电线路,药品库房,收费科室,B超室,放射室,重要仪器科室,安全保卫工作,夜间值班工作等进行一次"拉网式"检查。通过检查整体情况良好,现将排查情况汇报如下: 一、房屋检查 经院安全隐患排查领导小组对全院房屋进行逐间检查后,确定无危房存在,无安全隐患。 二、供电系统 本院现用供电系统所有线路经检查,未发现老化及破损现象,连接处未发现虚接、漏电现象,科室和个人无乱拉乱接现象,杜绝了危险的发生。 三、防火防盗 住院部和院内重要科室均配有灭火器,所有职工已熟练掌握使用方法。重要科室的窗户均安有防护网,经检查无破损及失修现象。 四、排水系统 医院定期组织人员对院内所有排水进行彻底清理,确保排水通畅。 五、设备 我院现有医用高压锅一个、氧气瓶四个、600 毫安X 光机一台,经检查均能正常工作,并由专人保管和使用,无安全隐患。在此基础上,加强对其他相关人员的培训,并对高压锅、氧气瓶进行定期检测、降低事故发生率。

安全隐患整改报告范文word版

报告具有汇报性,是向上级讲述做了什么工作,或工作是怎样做的,有什么情况、经验、体会,存在什么问题,今后有什么打算,对领导有什么意见、建议,行文上一般都使用叙述方法,即陈述其事,而不是像请示那样采用祈使、请求等法。本站今天为大家精心准备了安全隐患整改报告范文,希望对大家有所帮助! 安全隐患整改报告范文 医疗安全隐患整改自查报告我院根据市卫生局下发关于‘医疗安全隐患整改’活动的要求,认真组织广大职工学习活动精神,根据要求对医院各个方面的工作进行了专项整改活动。通过整改活动开展以来,现将我院整改时存在的问题及整改措施汇报如下: 1、存在的问题: (一).医疗质量方面存在的问题 1.门诊科室存在的问题 根据门急、诊科室的管理要求,我院门急诊科没有单独设立,没有固定的业务技能强的门、急诊工作人员。门急诊医生持证上岗率不高,存在无证行医、非

法行医情况。部分医务人员业务技能不高,不能够对一些常见急救设备进行熟练地掌握和应用,对一些基本急救技术掌握不够熟练。各科室之间配合不够紧密,科室人员之间协作不够。 医疗文书书写不规范。门诊处方书写不规范,要素不全,剂量用法不详,抗生素应用不规范,存在不合理用药情况。门诊留观病历内容过于简单,不能够严格规范书写留观病例。住院病例质量管理不到位,部分医务人员病例书写不规范、不及时。各种记录不规范,急危重病人谈话记录、抢救记录、疑难病例讨论记录、死亡病人讨论记录等书写不规范,书写要求远未达到医疗文书书写质量规范要求。各种门诊日志记录登记不全、不连续、不全面。部分医疗制度及核心制度建立不全、不完善。有待与进一步建立、健全、落实各科室相关制度,尤其是乡镇医院持续改进的核心制度各项制度落实不到位,部分制度已不符合现阶段医院管理的需要。 护理部存在的问题各项护理制度建立不全、不完善。以前的各项护理制度是以门诊制度管理为起点建立起来的,自从住院部大楼投入使用以来,原来的制度已经不等够适应现在管理的要求,现需结合住院部管理的实际情况建立相关标准制度。 护理管理组织体系不建全。未能够按照《护士条例》制度规定,实施相关护理管理工作,未实行目标管理责任制。自医院住院部投入使用以来护理管理部门不能够按照乡镇卫生院的功能和任务建立起完善的护理管理体系,各岗位职责不

相关文档
相关文档 最新文档