(10kV一次设备卷 高压开关柜册)

12kV~40.5kV高压开关柜

通用技术规范

(编号:1016001-0000-00)

国 家 电 网 公 司

二〇〇九年十二月

本规范对应的专用技术规范目录

序号 名 称 编号

1 12kV/1250A-25kA 真空开关高压开关柜 1016001-0010-01

2 12kV/2500A-25kA 真空开关高压开关柜 1016001-0010-02

3 12kV/1250A-31.5kA 真空开关高压开关柜 1016001-0010-03

4 12kV/3150A-31.5kA 真空开关高压开关柜 1016001-0010-04

5 12kV/4000A-40kA 真空开关高压开关柜 1016001-0010-05

交流金属封闭开关设备标准技术规范使用说明

1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。

2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。

3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表7 项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会:

a. 改动通用部分条款及专用部分固化的参数;

b. 项目单位要求值超出标准技术参数值;

c. 需要修正污秽、温度、海拔等条件。

经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。

4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。

5、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。

6、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数表”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表8 投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

目 录

1 总则 (1)

1.1一般规定 (1)

1.2投标人应提供的资格文件 (1)

1.3适用范围 (1)

1.4对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (2)

1.5标准和规范 (4)

1.6投标人必须提交的技术参数和信息 (5)

1.7备品备件 (5)

1.8专用工具与仪器仪表 (6)

1.9安装、调试、性能试验、试运行和验收 (6)

2 结构要求 (6)

2.1开关柜技术参数 (6)

2.2通用要求 (6)

2.3断路器 (9)

2.4隔离开关(若有) (11)

2.5接地开关 (11)

2.6电流互感器 (11)

2.7电压互感器 (11)

2.8避雷器 (11)

2.9站用变压器 (11)

2.10母线 (11)

3 试验 (12)

3.1型式试验 (12)

3.2出厂试验 (12)

3.3现场交接试验 (13)

4 技术服务、工厂检验和监造 (13)

4.1技术服务 (13)

4.2工厂检验和监造 (14)

5 一、二次及土建接口要求 (14)

5.140.5K V开关柜要求 (14)

5.224K V开关柜 (22)

5.312K V开关柜 (33)

6. 外观要求: (46)

1 总则

1.1 一般规定

1.投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。

2.投标人须仔细阅读包括本技术规范(技术规范通用和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜)应符合招标文件所规定的要求。

3.本招标文件技术规范提出了对开关柜的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

4.本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。

5.如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。

6.本招标文件技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

7.本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。

8.本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突,以专用部分为准。

1.2 投标人应提供的资格文件

投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件,否则视为非响应性投标。

1.投标人或制造商投标产品的销售记录(按技术规范专用部分3.2的格式提供)及相应的最终用户的使用情况证明。

2.投标人或制造商应提供权威机关颁发的ISO–9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

3.投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。

4.投标人或制造商应提供履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

5.投标人或制造商应提供投标设备产品全部有效的型式试验报告。

6.投标人或制造商应提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供应商清单及检验报告。

7.投标人或制造商应提供投标产品中进口关键元件供应商的供货承诺函。

8. 投标人或制造商应提供投标产品中组部件的供应商及原产地(按技术规范专用部分3.4的格式提供)。

1.3 适用范围

1.本规范的适用范围仅限于招标产品的设计、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。

2.中标人应不晚于签约后 4 周内,向买方提出一份详尽的生产进度计划表(见表1),包括设备设计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情,以确定每部分工作及其进度。

表错误!未指定书签。 生产进度计划表

合同号:;项目名称:;设备名称: ;

型号规格: ;工作日期 至_________;制造商名称及地址:_______________________;

技术规范号:_______________;工作号:___________;离岸日期:___________;到岸日期:___________;到达交货地点日期: 。

3.工作进度如有延误,卖方应及时向买方说明原因、后果及采取的补救措施等。

1.4 对设计图纸、说明书和试验报告的要求

1.4.1 图纸及图纸的认可程序:

1.所有需经买方确认的图纸和说明文件,均应由卖方在合同生效后的 4周内提交给买方进行审定认可。这些资料包括开关柜的外形图、剖面图、布置图、组装图、基础图、电气原理图、运输尺寸、运输质量、重心、总质量及二次线布置图等。买方审定时有权提出修改意见。

买方在收到需认可图纸 4周后,将一套确认的或签有买方校定标记的图纸(买方负责人签字)返还给卖方。凡买方认为需要修改且经卖方认可的,不得对买方增加费用。在未经买方对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应由卖方单独承担。

2.卖方在收到买方确认图纸(包括认可方修正意见)后,应于 2周内向1.4.4表4所

列有关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的光盘,正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

3.完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时,如卖方技术人员进一步修改图纸,卖方应对图纸重新收编成册,正式递交买方,并保证安装后的设备与图纸完全相符。

4.图纸的格式:所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志,文字均用 中文,并使用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主,当买方对英文局部有疑问时,卖方应进行书面解释。

卖方免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括 1.4.1第1款所涉及的图纸和卖方自带的电缆清册,并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护,并在运行中进行更换零部件等工作。

1.4.2 说明书的要求

1.开关柜的使用条件和技术参数。

2.开关柜及主要元件的结构、安装、调试、运行、维护、检修和全部附件的完整说明和技术数据。

3.开箱和起吊:运输单元的质量,起吊和开箱的注意事项及专用的起吊用具等。

4.组装:运输单元应有清楚的标志和代号,注有运输单元号的组装示意图。

5.安装准备:基础施工的要求,外部接线端子的尺寸,电缆进入地点位置,接地以及各种管道的连接方式、尺寸和布置等资料。

6.最终的安装验收:现场交接试验项目及试验方法。

7.维护:主要元件的维护说明以及维修工作的分类、程序和范围。

8.运行检修:运行中应注意的事项及控制指标,主要元件的检修周期和检修方案。

9.开关柜各个元件和所有附件的技术数据。

10.表示开关柜和操动机构的结构图及对基础的技术要求的说明。

11.结构特征、设备及其元件的更详细的说明。

12.操动机构特征的说明。

13.备品备件、专用工具和专用仪器仪表的使用说明。

14.说明书使用中文。

1.4.3 试验报告

卖方应提供下列试验报告:

1.开关柜的型式试验报告和出厂试验报告。

2.开关柜主要元件的型式试验报告和出厂试验报告。

3.当产品的设计、工艺、生产条件或使用的材料及主要元件发生重大改变而影响到产品性

能时,应做相应的型式试验并提供试验报告。

1.4.4 图纸、说明书及试验报告等资料的交付时间、数量

卖方应向买方提供的资料、图纸、试验报告见表2,但不限于表2的内容。

表错误!未指定书签。 卖方向买方提供的资料和图纸

序号 内 容份数交付时间 收图单位

1 图纸

1.1 土建、地基规定及图纸

1.2 安装、维护、运行说明及图纸 1.3 电气原理图

1.4 二次控制、测量、监控、信号回路、辅助设备回路主方案图、元件安装图纸(二次小室)

1.5 布置图(平面、断面)

1.6 安装图,带外形尺寸、运输尺寸、质量

2 安装使用说明书

2.1 主要元件安装使用说明书

2.2 专用工具、仪表介绍

2.3 运输和安装所需要专用设备的说明

2.4 现场试验和其他试验说明

3 试验报告

3.1 全套型式试验报告

3.2 全套出厂试验报告

3.3 其他试验报告

3.4 零部件试验(包括绝缘件的局部放电试验报告)

4 其他资料

4.1 主要元件标准

4.2 所用材料标准

4.3 检查、调试规定

4.4 包装、装船、贮存规定

4.5 现场高压试验规定和标准

4.6 维修指南

4.7 装箱清单

4.8 包装说明

4.9 设备中使用的润滑剂、油脂的清单及检验合格证明

4.10 带电显示装置的规格、型号、厂家

详见技术规范专用部分

1.5 标准和规范

1.合同中所有设备、备品备件,包括卖方从第三方获得的所有附件和设备,除本规范中规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的电力行业标准(DL)、国家标准(GB)和IEC 标准及国际单位制(SI),这是对设备的最低要求。投标人如果采用自己的标准或规范,必须向买方提供中文和英文(若有)复印件并经买方同意后方可采用,但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

2.执行的标准

DL/T 402-2007 高压交流断路器订货技术条件

404 3.6kV-40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

DL/T

DL/T 486 高压交流隔离开关和接地开关

DL/T 593-2006 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 1207 电压互感器

GB 1208 电流互感器

GB 1984-2003 高压交流断路器

GB 1985-2005 高压交流隔离开关和接地开关

GB 3906-2006 3.6kV-40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB 6450-1986 干式电力变压器

GB 11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器

GB 15166.2 交流高压熔断器:限流式熔断器

GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

SD 318-1989 高压开关柜闭锁装置技术条件

IEC 62271-100 高压交流断路器

国家电网生[2004]634号输变电设备技术标准:《交流高压断路器技术标准》、《交流隔离开关和接地开关技术标准》。

3.所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

1.6 投标人必须提交的技术参数和信息

1.技术参数响应表、技术偏差表及相关技术资料。

2.投标产品的特性参数和特点。

3.与其它设备配合所需的相关技术文件和信息。

4.设备详细的一次接线图及布置图。

5.型式试验报告。

1.7 备品备件

1.卖方应提供必备和推荐的 备品备件,并分别列出其单价(商务部分填写)。

2.所有备品备件应为全新产品,与已经安装同型号设备的相应部件能够互换。

3.所有备品备件应单独装箱,包装应能防尘、防潮、防止损坏等,与主设备一并发运,并标注“备品备件”以区别本体。

1.8 专用工具与仪器仪表

1.卖方应提供必备和推荐的 专用工具和仪器仪表 ,并列出其单价(商务部分填写)。

2.所有专用工具与仪器仪表必须是全新的,并附详细的使用说明资料。

3.专用工具与仪器仪表应单独装箱,注明“专用工具”、“仪器仪表”,并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样,同主设备一并发运。

1.9 安装、调试、性能试验、试运行和验收

1.合同设备的安装、调试将由买方根据卖方提供的技术文件和说明书的规定在卖方技术人员指导下进行。

2.合同设备的性能试验、试运行和验收根据本规范规定的标准、规程规范进行。

3.完成合同设备安装后,买方和卖方应检查和确认安装工作,并签署安装工作证明书,共两份、双方各执一份。

4.设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后买卖双方应签署合同设备的验收证明书(试运行时间在合同谈判中商定)。该证明书共两份,双方各执一份。

5.如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求,买卖双方共同分析原因,分清责任,如属制造方面的原因,或涉及索赔部分,按商务部分有关条款执行。

2 结构要求

2.1 开关柜技术参数

开关柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数响应表。

2.2 通用要求

1.产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作:正常运行、检查、维护操作、主回路验电、安装和(或)扩建后的相序校核和操作联锁、连接电缆的接地、电缆试验、连接电缆或其他器件的绝缘试验以及消除危险的静电电荷等。

2.产品的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能,并满足与其他设备联接的要求。

3.类型、额定值和结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。

4.各元件应符合各自的有关标准。40.5kV高压开关柜内的触头盒、穿墙套管局放小于3pc。

5.40.5kV高压开关柜母线,母排端部应采取倒圆角的措施,圆角直径为母排厚度。

6.柜体应采用敷铝锌钢板弯折后栓接而成或采用优质防锈处理的冷轧钢板制成,板厚不得小于2mm。

7.开关柜应分为断路器室、母线室、电缆室和控制仪表室等金属封闭的独立隔室,其中断路器室、母线室和电缆室均有独立的泄压通道。

8.断路器室的活门应标有母线侧、线路侧等识别字样。母线侧活门还应附有红色带电标志和相色标志。活门与断路器手车联锁。

9.开关柜相序按面对开关柜从左至右为A、B、C,从上到下排列为A、B、C。

10.对最小空气间隙的要求:

1)单纯以空气作为绝缘介质的开关柜,相间和相对地的最小空气间隙应满足下列要求。

a)12kV:相间和相对地125mm,带电体至门155mm;

b)24kV:相间和相对地180mm,带电体至门210mm;

c)40.5kV:相间和相对地300mm,带电体至门330mm。

2)以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的开关柜,绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求:

a)对12kV设备应不小于30mm;

b)对24kV设备应不小于50mm;

c)对40.5kV设备应不小于60mm。

3)开关柜内部导体采用的热缩绝缘材料老化寿命应大于20年,并提供试验报告。

11.对接地的要求:

1)开关柜的底架上均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子,该端子应有一紧固螺钉或螺栓连接至接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm。接地连接点应标以清晰可见的接地符号;

2)接地导体应采用铜质导体,在规定的接地故障条件下,在额定短路持续时间为4s时,其电流密度不应超过110A/mm2,但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接,端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应,但最小电气接触面积不应小于160mm2;

3)主回路中凡规定或需要触及的所有部件都应可靠接地;

4)各个功能单元的外壳均应连接到接地导体上,除主回路和辅助回路之外的所有要接地的金属部件应直接或通过金属构件与接地导体相连接。金属部件和外壳到接地端子之间通过30A 直流电流时压降不大于3V。功能单元内部的相互连接应保证电气连续性;

5)可抽出部件应接地的金属部件,在试验位置、隔离位置及任何中间位置均应保持接地;

6)可移开部件应接地的金属部件,在插入和抽出过程中,在静触头和主回路的可移开部件接触之前和分离过程中应接地,以保证能通过可能的最大短路电流;

7)接地回路应能承受的短时耐受电流最大值为主回路额定短时耐受电流的87%;

8)二次控制仪表室应设有专用独立的接地导体。(如需要)

12.开关柜柜顶设有横眉可粘贴间隔名称。开关柜前门表面应标有清晰明显的主接线示意

图。

13.观察窗的要求:

1)观察窗至少应达到对外壳规定的防护等级;

2)观察窗应使用机械强度与外壳相当的透明板,同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施,防止危险的静电电荷;

3)主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应满足相对地的绝缘要求。

14.对柜内照明的要求:开关柜内电缆室和二次控制仪表室应设置照明设备。

15.开关柜内应设电加热器,对于手动控制的加热器应在柜外设置控制开关,以进行其投入或切除操作。加热器应为常加热型,确保柜内潮气排放。

16.铭牌

1)开关柜的铭牌应符合DL/T 404的规定。

2)铭牌应为不锈钢、铜材或丙烯酸树脂材料,且应用中文印制。设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其它标记也应用中文印制。

3)铭牌应包括如下内容:

a)制造商名称或商标、制造年月、出厂编号;

b)产品型号;

c)给出下列数据:额定电压、母线和回路的额定电流、额定频率、额定短路开断电流、额定短时耐受电流及持续时间、额定峰值耐受电流、内部电弧等级(如有)。

4)开关柜中各元件应装有铭牌,铭牌要求参照相应标准。

17.开关柜的“五防”和联锁要求

1)开关柜应具有可靠的“五防”功能:防止误分、误合断路器;防止带负荷分、合隔离开关(插头);防止带电分、合接地刀闸;防止带接地刀闸送电;防止误入带电间隔。

2)电缆室门与接地刀闸采取机械闭锁方式,并有紧急解锁装置。

3)当断路器处在合闸位置时,断路器小车无法推进或拉出。

4)当断路器小车未到工作或试验位置时,断路器无法进行合闸操作。

5)当接地刀闸处在合闸位置时,断路器小车无法从“试验”位置进入“工作”位置。

6)当断路器小车处在“试验”位置与“工作”位置之间(包括“工作”位置)时,无法操作接地刀闸。

7)进出线柜应装有能反映出线侧有无电压,并具有自检功能的带电显示装置。当出线侧带电时,应闭锁操作接地刀闸。

8)母线验电小车只有在母联分段柜开关小车及对应主变开关小车在试验或检修位置时才允许推入。母线接地时,该母线上的验电小车不能推入。

9)站用变柜的前门应具有带电显示强制闭锁,并留有方便站用变检修时接地线的部位,要

求与柜前门有相互闭锁。

10)站用变柜内的隔离小车与柜内的低压总开关应设机械闭锁或电气闭锁。其程序过程为应先拉开低压总开关、再拉出隔离小车,然后再开站用变柜门,反之亦然。

11)开关柜电气闭锁应单独设置电源回路,且与其他回路独立。

18.对开关柜限制并避免内部电弧故障的要求

1)开关柜应通过内部燃弧试验,并在投标时出具相应的试验报告。

2)开关柜的各隔室之间,应满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求;并能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员,能限制电弧的燃烧范围。

3)应采取防止人为造成内部故障的措施,还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出气体,可能对人员和其他正常运行设备的影响。

4)除继电器室外,在断路器室、母线室和电缆室的均设有排气通道和泄压装置,当产生内部故障电弧时,泄压通道将被自动打开,释放内部压力,压力排泄方向为无人经过区域,泄压侧应选用尼龙螺栓。

19.开关柜防护等级的要求

在开关柜的柜门关闭时防护等级应达到IP4X或以上,柜门打开时防护等级达到IP2X或以上。

20.对充气柜的补充要求:

1)制造厂应明确规定充气柜中使用的SF6气体的质量、密度,并为用户提供更新气体和保持要求的气体质量的必要说明。SF6气体应符合GB/T 12022工业六氟化硫的规定。在气体交货之前,应向买方提交新气试验的合格证书,所用气体必须经买方复检合格后方可使用。

2)充气隔室应能承受运行中的正常压力和瞬态压力。

3)制造厂应明确充气柜的额定充入水平(充气压力)和允许泄漏率。应具有高低压闭锁和报警功能。

4)充气柜应设置用来连接气体处理装置和其它设备的合适连接点(阀门)。

5)SF6气体监测设备:开关柜应装设SF6气体监测设备(包括密度继电器,压力表)。且该设备应设有阀门,以便在不拆卸的情况下进行校验。

6)吸附剂:投标人在投标阶段提交一份解释文件,包括吸附剂的位置、种类和重量。

7)充气柜应充微正压气体运输。

2.3 断路器

断路器技术参数见专用部分技术参数响应表。

2.3.1 对真空断路器的要求

1.真空断路器应采用操动机构与本体一体化的结构。

2.真空灭弧室应与型式试验中采用的一致。

3.真空灭弧室要求采用陶瓷外壳。

4.真空灭弧室允许储存期不小于20年,出厂时灭弧室真空度不得小于1.33×10-3Pa 。在允许储存期内,其真空度应满足运行要求。

5.真空灭弧室在出厂时应做“老化”试验,并附有报告。

6.用于开合电容器组的断路器必须通过开合电容器组的型式试验,满足C1或C2级的要求。

7.真空断路器上应设有易于监视真空开关触头磨损程度的标记。

8.真空断路器接地金属外壳上应有防锈的、导电性能良好的、直径为12mm的接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。

2.3.2 对SF6断路器的要求

1.SF6气体应符合GB/T 12022工业六氟化硫的规定,应向买方提交新气试验的合格证书,所用气体必须经买方复检合格后方可使用。

2.气体抽样阀:为便于气体的试验抽样及补充,断路器应装设合适的阀门。

3.SF6气体系统的要求:断路器的SF6气体系统应便于安装和维修,并有用来连接气体处理装置和其它设备的合适连接点。

4.SF6气体监测设备:断路器应装设SF6气体监测设备(包括密度继电器,压力表)。且该设备应设有阀门,以便在不拆卸的情况下进行校验。

5.SF6气体内的水分含量:断路器中SF6气体在额定压力下在20℃时的最大水分含量应小于150μL/L,在其它温度时应予修正。

6.SF6断路器的吸附剂:投标人在投标阶段提交一份解释文件,包括吸附剂的位置、种类和重量。

2.3.3 操动机构要求

1.操动机构采用弹簧操动机构,应保证断路器能三相分、合闸以及三相跳闸和自动重合闸。

2.操动机构自身应具备防止跳跃的性能。应配备断路器的分合闸指示,操动机构的计数器,储能状态指示应明显清晰,便于观察,且均用中文表示。

3.应安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系,且不影响断路器的合分闸操作。计数器为合闸记数。

4.弹簧操动机构应能电动机储能并可手动储能,可紧急跳闸。

5.操动机构的额定电源电压(Ua)为直流220V/ 110V,并联脱扣器应能满足:85%~110%Ua 时可靠合闸,65%~110%可靠分闸,30%Ua及以下时时不动作。

6.弹簧储能系统:由储能弹簧进行分、合闸操作的弹簧操动机构应能满足“分–0.3s–合分–180s–合分”的操作顺序。弹簧操动机构应能可靠防止发生空合操作。弹簧储能可以电动和手动

实现。

7.断路器处于断开或闭合位置,都应能对合闸弹簧储能。

8.在正常情况下,合闸弹簧完成合闸操作后要立即自动开始再储能,合闸弹簧应在20s 内完成储能。

9.在弹簧储能进行过程中不能合闸,并且弹簧在储能全部完成前不能释放。

10.合闸操作的机械联锁应保证机构处于合闸时,不能再进行合闸动作;而当断路器处于合闸位置和储能状态时,能可靠地进行一次分-0.3s-合分操作循环。

11.机械动作应灵活,储能及手动或电气分、合闸等各项操作过程中不应出现卡死,阻滞等异常现象,并设有防止“误操作”装置。

12.应有机械装置指示合闸弹簧的储能状态,并能实现远方监控。

13.卖方应提供用于断路器分闸和合闸所有必需的中间继电器、闭锁继电器。

2.4 隔离开关(若有)

技术参数见专用部分技术参数响应表。

2.5 接地开关

技术参数见专用部分技术参数响应表。

操动机构:可手动和电动(如有)操作,每组接地开关应装设一个机械式的分/合位置指示器;应装设观察窗,以便操作人员检查触头的位置。

2.6 电流互感器

技术参数见专用部分技术参数响应表。

对电流互感器应提供下列数据:励磁特性曲线、拐点电压、75°C时最大二次电阻值等。

开关柜内的电流互感器在出厂前必须做伏安特性筛选,同一柜内的三相电流互感器伏安特性应相匹配,并有出厂报告。

2.7 电压互感器

技术参数见专用部分技术参数响应表。

2.8 避雷器

技术参数见专用部分技术参数响应表。

2.9 站用变压器

1.站用变压器应采用干式、低损耗、散热好、全工况的加强绝缘型产品。

2.变压器应能在单相接地的情况下持续运行8小时以上。在布置上考虑方便调换和试验。

2.10 母线

技术参数见专用部分技术参数响应表。

1.母线材料:铜或铝;

2.投标时,充气柜应提供各种触头的结构图。

3 试验

开关柜应按DL/T 404、GB 3906进行型式试验、出厂试验,并应提供供货范围内主要元件的型式试验和出厂试验报告。现场交接试验应符合DL/T 404和GB 50150的要求。

3.1 型式试验

型式试验的目在于验证开关柜、控制回路、控制设备及辅助设备的各种性能是否符合设计的要求。

由于所用元件的类型、额定参数和组合的多样性,所以不可能对所有方案都进行型式试验。型式试验只能在典型的功能单元上进行试验。任一种具体方案的性能可以引用类似方案的试验数据。

1.对型式试验的补充说明

开关柜的型式试验应在典型的功能单元上进行全套试验。如开关柜所配的断路器已进行了全套试验,则开关柜的关合和开断能力的验证按DL/T 404和GB 3906中“6.101关合和开断能力的验证”的要求,进行T100s和T100a试验,以及临界电流试验(如果有)。其他试验按DL/T 404和GB 3906进行。

2.型式试验的内容包括:

1)绝缘试验、局部放电试验及辅助回路绝缘试验

2)温升试验和主回路电阻测量

3)主回路和接地回路的短时和峰值耐受电流试验

4)常温下的机械操作试验(包括机械特性试验、机械寿命试验)

5)短路电流关合和开断试验

6)机械联闭锁试验

7)防护等级试验

8)操作振动试验

9)内部故障电弧试验

10)开关柜中断路器、CT、PT及避雷器等元件按标准所应进行的型式试验

3.2 出厂试验

每台开关柜均应在工厂内进行整台组装并进行出厂试验,出厂试验的技术数据应随产品一起交付买方。产品在拆前应对关键的连接部位和部件做好标记。

1.主回路的绝缘试验

2.辅助和控制回路的绝缘试验

3.主回路电阻测量

4.设计和外观检查

5.机械操作和机械特性试验

6.局部放电测量

3.3 现场交接试验

开关柜安装完毕后应进行现场交接试验,试验应符合的DL/T 404和GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的要求。试验时卖方应派代表参加,所有试验结果均应符合产品的技术要求。项目如下:

1.主回路绝缘试验

2.辅助回路绝缘试验

3.主回路电阻试验

4.检查与核实

内容包括:外观检查、图纸与说明书;所有螺栓及接线的紧固情况;控制、测量、保护和调节设备以及包括加热器在内的正确功能等。

5.联锁检查

6.机械操作试验

7.开关柜中断路器、CT、PT及避雷器等元件按标准应进行的其它现场试验

4 技术服务、工厂检验和监造

4.1 技术服务

4.1.1 概述

卖方应根据买方要求,指定售后服务人员,对安装承包商进行相关业务指导。

卖方应该根据工地施工的实际工作进展,及时提供技术服务。

4.1.2 任务和责任

1)卖方指定的售后服务人员,应在合同范围内全面与买方代表充分合作与协商,以解决合同有关的技术和工作问题。双方的代表,未经双方授权,无权变更和修改合同。

2)卖方售后服务人员代表卖方,完成合同规定有关设备的技术服务。

3)卖方售后服务人员有义务协助买方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

4)卖方售后服务人员的技术指导应是正确的,如因错误指导而引起设备和材料的损坏,卖方应负责修复、更换和/或补充,其费用由卖方承担,该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。买方的有关技术人员应尊重卖方售后服务人员的技术指导。

4.1.3 在本合同有效期内,买卖双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有关设计和技术的问题,由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应由对方参与讨论并同意。

4.2 工厂检验和监造

4.2.1 买方有权对正在制造或制造完毕的产品,选择一定数量,进行抽查测试,检测产品质量或验证供应商试验的真实性,卖方应配合买方做好抽查测试,费用由买方承担。

4.2.2 若有合同设备经检验和抽检不符合技术规范的要求,买方可以拒收,并不承担费用。

5 一、二次及土建接口要求

5.1 40.5kV开关柜要求

5.1.1电气一次接口

(1)40.5kV开关柜外形尺寸

由于不同厂家生产的开关柜外形尺寸不一致,架空进、出线及电缆进、出线的40.5kV开关柜应统一外形尺寸,标准化设计推荐生产尺寸为:深2800mm、宽1400mm、高2600mm。对于变电站用地紧张、负荷密度较大的地区柜宽可采用1200mm。

安装标准化接口如下:(见图5-1)

图5-1 40.5kV开关柜安装标准化接口图

(2)安装要求

正面的检修维护通道在单列布置时宽度不小于单手车长加1200mm。双列布置时不小于双手车长加900mm。

开关柜基础施工时,应予埋基础槽钢,槽钢规格为]10,基础槽钢与变电站地网可靠连接。

开关柜的底部框架应放置在基础槽钢上,可用地脚螺丝将其与基础槽钢相连或用电焊与基础槽钢焊牢。

主变开关柜可采用母线筒、电缆或绝缘母线与主变连接,出线开关柜可采用母线筒或电缆的连接方式。出线开关柜下方可设置电缆夹层或电缆沟,电缆夹层或电缆沟的深度应满足电缆转弯半径的要求。

(3)接地要求

接地母线须为扁铜排,最小截面为240mm2,所有需要接地的设备和回路须接于此排。至少须

备有二个适用于120mm2铜电缆的端末连接以便将此接地母线接至变电站接地系统。

每个开关柜的外壳应通过专门的接地点可靠接地,接地回路应满足短路电流的动、热稳定要求。凡不属主回路或辅助回路的预定要接地的所有金属部分都应接地。外壳、框架等的相互电气联接宜用紧固联接,以保证电气上连通,接地点应标以接地符号。

接地点的接触面和接地连线的截面积应能安全地通过故障接地电流。

紧固接地螺栓的直径不得小于12mm。接地点应标有接地符号。

主回路应有可靠的接地措施,以保证维修工作的安全。

5.1.2 电气二次接口

(1)总的要求

线路、站用变、接地变、电容器保护测控装置及分段备自投装置均下放安装于开关柜。分段开关柜内配置分段保护测控装置,该装置可含备自投功能,采用分段备投方式。分段隔离柜或母线PT柜内配置电压并列装置。母线PT柜内可配置母线测控装置和交换机。

计量表计下放安装于开关柜。

开关柜继电器、仪表、连接片、操作按钮及把手的安装位置应便于观察及操作。

开关柜继电器室、电缆室应有照明装置,柜内应具备驱潮及加热设施。

二次控制仪表室应设有专用接地铜排,截面不小于100mm2,铜排两端应装设足够的螺栓以备接至变电站的等电位接地网上。

(2) 回路要求

远方操作的断路器应装设远方/就地操作切换把手。

应具备监视断路器分合闸状态外回路。

断路器操动机构应配置内部防跳回路。

断路器要求配有一个独立的跳闸、合闸线圈。

断路器中对控制或辅助功能正常要求的辅助触点之外,每台断路器应提供对八常开、八常闭辅助触点供用户使用,(储能回路辅助接点至少二常开二常闭)并应引至端子排上。剩余的辅助开关接点全部引至端子排上。

(3)电源配置

开关柜交、直流电源宜采用环网供电,并设开环点。

开关柜顶设交直流电源小母线,各开关柜内按照交流、直流及保护、控制、连锁等不同要求设置电源小空开,空开上口与柜顶小母线连接。

(4)端子排及接线要求

端子排按不同功能进行划分,端子排布置应考虑各插件的位置,避免接线相互交叉。

端子排列应符合标准,正、负极之间应有间隔,断路器的跳闸和合闸回路、直流(+)电源和跳合闸回路不能接在相邻端子上,并留有一定的备用端子等,端子排应编号。

按照“功能分段”的原则,开关柜内的端子排应按照如下要求分别设置:TA回路、TV回路、交流电源回路、直流电源回路、断路器的控制、操作、信号回路、五防闭锁回路、报警回路。其中五防闭锁回路由各厂家按照相关五防要求完成,应注意预留开关柜外闭锁条件接口。

(5) 各类型开关柜端子排接口标准如下:(见图5-2~5-6)

科学技术项目合同模板国家电网公司

科学技术项目合同 合同编号: 项目名称: 甲方(委托人): 乙方(受托人): 合同期限: 项目负责 人: 电 话: 手 机: 电子邮 箱: 通信地 址: 邮政编 码:

使用说明 1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位作为委托人签订的技术开发、技术咨询以及技术服务类的科学技术项目合同。 2.受托人为多个单位的,当单位数量超过3个时,只填写主要承担项目的单位,其余单位以签署页为准。2个及以上(含本数)受托人联合承担项目的,应就各自承担的工作任务在合同中约定。 3. 项目负责人是指承担该科技项目的主要单位的主要技术组织和实施人,负责人栏下的信息为该自然人的个人信息。 4. 项目简表中的项目负责人原则上只填写一个人,一般为主要承担单位的主要组织和实施人员。 5. 简表中的“研究生”指的是在项目的实施过程中尚在大专院校从事硕士及以上学位攻读的人员。 6. 当该项目不涉及经济技术指标时,可以根据项目的种类和实际情况在“项目研究内容和最终成果摘要”中的“成果的主要技术经济指标”栏中填写“本项目不要求具体的经济技术指标”。 7. 合同第1条至第5条均以表格方式记载约定事项,表格中的“小标题”需要受托方根据具体的情况用以精练的文字描述代替之,而不应保留在表中。其中表四中的成果方式可以是“专利”的名称;表五中的进度计划一般应以一个季度为一个阶段填写。 8. 对于本统一合同文本中需当事人填写之处,如当事人约定无需填写的,则应注明“无”或划“/”。 9. 对本统一合同文本的任何修改或补充,当事人均应在“特别约定”条款中进行约定,除此之外不得直接对合同文本进行改动。 11. 有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 12.

热电厂粉煤灰购销合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 热电厂粉煤灰购销合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

乙方(购货方): 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定,甲、乙双方就乙方向甲方购买 粉煤灰事宜协商一致,签订粉煤灰购销合同条款,明确甲、乙双方权利和义务,以资共 同遵守。 一、合同项目 二、合同期限 本合同有效期自 日为止。 四、双方职责、权利和义务 1、甲方的职责、权利和义务 ⑴ 甲方在合同有效期内向乙方供应粉煤灰,并确保乙方的生产需求。 ⑵ 甲方提供的产品应符合国标 GB/T 1596 — 及《公路工程水泥混凝土外加剂 与掺和料应用技术指南》中有关技术要求。 ⑶甲方在向乙方移交粉煤灰时,应事先经乙方化验同意。 ⑷ 甲方对移交给乙方的粉煤灰进行计量时,必须甲乙双方共同确认。 甲方向乙方提供 热电厂生产的优质粉煤灰。 日至

2、乙方的职责、权利和义务 ⑴ 乙方应按合同结算方式支付甲方货款。 ⑵ 乙方应根据自身生产需要,正常供货必须提前三天通知甲方所需规格及数量以便甲 方做好生产及运输计划安排。若乙方未按规定提前通知甲方,甲方不承担货物供应中断的一切责任。 ⑶ 乙方应按合同规定时间及数额支付甲方货款。如未能及时付清,甲方有权中止供货。 五、产品的交接地点。 六、验收标准、方法及提出异议期限 1、数量验收:粉煤灰移交时,甲乙双方需要同时在场对粉煤灰进行计量,共同确认。 如有异议,双方应在收货时当场提出,当数量发生争议时,经双方同意送至第三方地磅进行复检,因此发生的费用由责任方承担。 2、质量验收:收货时,乙方的收货人员应进行质量验收,验收合格后双方签字确认。 乙方开出收到条或过磅单视为合格。如有异议,经双方同意送至第三方实验室进行复检,因此发生的费用由责任方承担。 3、本合同执行期间,在给乙方供货时甲方应有专人确认签收,否则乙方不予卸货。 七、货款结算 八、争议解决方式 执行本合同发生纠纷时,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意向甲方所在地人 民法院起诉。

090828国家电网合同模板

计算机硬件采购合同 合同编号: 甲方(买方): 乙方(卖方): 签订时间: 签订地点:

使用说明 1.本合同范本适用于国家电网公司各单位以招标及非招标方式进行的计算机硬件采购活动,但不包括为日常办公使用的台式或便携式计算机硬件采购活动。 2.当事人使用本合同范本时无约定的条款,应在该条款处注明“无”。 3.对本合同范本的修改或补充,可由当事人在“其他”条款中进行约定,不得直接对合同文本进行变动。 4.合同范本有关其他填写说明见合同条款注释。

目录 第1条计算机硬件设备 (1) 第2条设备的交付 (1) 第3条付款 (3) 第4条履约保证金 (3) 第5条保证义务 (4) 第6条设计联络会、培训和工厂验收 (4) 第7条验收 (5) 第8条质量保证 (6) 第9条违约责任 (7) 第10条保密条款 (9) 第11条不可抗力 (9) 第12条合同组成文件及顺序 (10) 第13条适用法律 (10) 第14条争议解决 (10) 第15条合同附件 (11) 第16条合同生效 (11) 第17条份数 (11) 第18条其他 (11)

计算机硬件采购合同 甲方(买方): 乙方(卖方): 鉴于甲方有意向乙方采购,且乙方同意向甲方供应计算机硬件产品。根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章的规定,经协商一致,订立本合同。 第1条计算机硬件设备 1.1 甲方根据需要向乙方采购的计算机硬件设备(以下简称“设备”)及为保护该设备的安全、稳定运行及安装维护所必须的备品备件、专用工具。 1.2 设备及其备品备件、专用工具的名称、生产厂商、型号规格、配置、数量、单价详见附件1。 第2条设备的交付 2.1 乙方应按照甲方指定的时间、地点和方式向甲方交付本合同项下的设备。 2.2 具体的交货时间、地点、方式为: 2.3 乙方负责设备到达交货地点之前的运输,包括编制运输方案和办理相关运输手续(如需要),并承担所有

电厂石灰石采购合同

电厂石灰石采购合同 篇一:电厂脱硫用石灰石采购合同(格式) 石灰石采购合同 甲方:国电阳宗海发电有限公司合同编号:乙方: 签订地点:国电阳宗海发电有限公司签定时间:年月日 为了规范产品交易行为,保护甲、乙双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系,保证正常交易程序,经甲、乙双方协商,一致同意签订本合同,共同遵守。一、产品供应:甲方收购乙方石灰石,并根据生产实际需求提前一个月通知乙方月需求及日需求计划,如日需求计划有调整,甲方应提前三天通知乙方,乙方应按甲方的要求保证供应。二、交货时间、地点及方式: 1、交货地点:甲方厂区内指定地点。 2、交货方式:乙方车辆运输至甲方厂区内指定地点。 3、交货时间、数量:每天收货时间为8:00至17:00,根据甲方需求交货,数量以甲方收货单为准。 4、过磅地点:甲方指定。 5、其他约定:乙方车辆运输至甲方厂区内,应遵守甲方的规章制度,确保安全。如因乙方不遵守相关规定造成的

损失,由乙方全权负责。三、合同价格: 单价为¥元/吨(大写元/吨,含17%增值税),此单价为产品运到甲方 落地价。 四、技术要求及考核处理: 1、石灰石检测项目、质量标准及分析方法: 2、乙方应保证所供产品达到质量要求,甲方对乙方供的产品按GB/《化工用石灰石采样与样品制备方法》中“矿堆采样”规定进行不定期采样化验,监督项目如下:周监督项目 3、乙方应严格按照甲方要求产品标准供应,不符合甲方要求的,甲方有权按下列方法处理。 五、验收标准:以甲方验收为准,甲方以验收结果确定乙方材料品质及最终结算数量,如有异议可以提交双方认可具备资质的第三方化验机构复检,检测方法以合同约定为准。六、结算方式及期限: 采取月度据实结算,每月10日前,双方对上月供货账务核对无误后,由乙方开具增值税发票(税率17%),且发票帐号及汇款帐号与合同帐号必须一致,到甲方办理结算手续。支付方式可根据情况采用电汇、转账、支票、汇票、国内信用证等方式。七、有下列情形之一,可以解除合同: 1、甲、乙双方协商一致;

国家电网技术标准基本配置清单(20160410)

技术标准基本配置清单 序号文件编号文件名称 一法律 1 2009年第3号主席令修订中华人民共和国森林法 2 2014年第9号主席令修订中华人民共和国环境保护法 3 1996年第71号主席令中华人民共和国档案法 4 2010年第39号主席令中华人民共和国水土保持法 5 2011年第46号主席令中华人民共和国建筑法 6 2013年第8号主席令修正中华人民共和国计量法 7 1999年第15号主席令中华人民共和国合同法 8 1999年第21号主席令中华人民共和国招标投标法 9 2014年第13号主席令中华人民共和国安全生产法(2014年修正版) 10 2002年第74号主席令中华人民共和国水法 11 2002年第77号主席令中华人民共和国环评法 12 2004年第28号主席令中华人民共和国土地管理法 13 2004年第31号主席令中华人民共和国固体废物污染环境防治法 14 2008年第6号主席令中华人民共和国消防法 15 2009年第18号主席令中华人民共和国电力法 16 2014年第 4 号主席令中华人民共和国特种设备安全法 二法规 (一)行政法规 1 1984年国务院令国务院关于在我国统一实行法定计量单位的命令 2 1987年国务院令中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管 理办法 3 1993年120号国务院令 2011年1月8日修正 水土保持法实施条例 4 1998年239号国务院令 2011年1月8日修正 电力设施保护条例 5 1998年253号国务院令建设项目环境保护管理条例 6 2000年279号国务院令建设工程质量管理条例 7 2003年393号国务院令建设工程安全生产管理条例 8 2005年432号国务院令电力监管条例 9 2006年466号国务院令民用爆炸物品安全管理条例

光伏发电采购合同范本

光伏发电采购合同范本 《光伏电站购售电合同》适用于按国家能源主管部门相关规定完成光伏电站备案,向公用电网供电的光伏电站项目并网运行签订购售电合同。 本购售电合同(以下简称本合同)由下列双方签署:购电人:,系一家电网经营企业,在工商行政管理局登记注册,已取得输/ 供电类电力业务许可证(许可证编号:),税务登记号:,住所:,法定代表人:。 售电人:,系一家具有法人资格的发电企业,在工商行政管理局登记注册,已取得本合同所指光伏电站(阵列)(以下简称光伏电站)发电类电力业务许可证(许可证编号:),税务登记号:,住所:,法定代表人:。 双方提供联络通信及开户银行信息如下: 购电人名称: 收件人:电子邮件: 电话:传真:邮编: 通信地址: 开户名称: 开户银行: 账号:售电人名称:收件人:电子邮件: 电话:传真:邮编: 通信地址: 开户名称: 开户银行:

账号: 鉴于: (1)售电人在拥有/兴建并/ 并将经营管理总装机容量为兆瓦(MW)p的光伏电站(以下简称光伏电站)。售电人在拥有并经营管理总装机容量为兆瓦(MW)p,本合同为期兆瓦(MW)p 的光伏发电站。 (2)光伏电站已/ 将并入购电人经营管理的电网运行。 双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《电网调度管理条例》以及国家其他有关法律法规,本着平等、自愿、诚实信用的原则,经协商一致,签订本合同。 第1 章定义和解释 1.1 本合同所用术语,除上下文另有要求外,定义如下: 1.1.1 光伏电站:指位于由售电人拥有/兴建,并/ 并将经营管理的一座总装机容量为兆瓦(电站技术参数详见附件一,光伏电池阵列地理分布图详见附件二)的发电设施以及延伸至产权分界点的全部辅助设施;本合同为期兆瓦,装机容量为兆瓦的发电设备以及延伸至产权分界点的全部辅助设备。

1_合同协议书_2012国家电网设备材料采购合同(招标)

ECP合同编号:采购订单编号: (招标) 合同编号(买方): 合同编号(卖方): 工程名称: 签订日期: 签订地点: 买方: 卖方:

合同协议书 买方: 卖方: 鉴于买方为实施_ _,已接受卖方对该项目货物_ _ (简称“合同货物”)的投标,买卖双方就合同货物的采购订立 本协议。 一、词语含义 本协议中所用词语的含义与通用合同条款和专用合同条款中相应词语的含 义相同。 二、合同组成部分 下列文件为合同的组成部分: 1.双方在合同履行过程中依法依通用合同条款和专用合同条款约定达成的 协议、纪要等文件; 2.合同协议书; 3.中标通知书; 4.已标价合同货物清单; 5.投标文件; 6.专用合同条款; 7.通用合同条款; 8.招标技术规范书; 9.合同附件及其他合同文件。 上述文件应互为补充和解释,如有不一致,以所列顺序在前的为准。 三、合同标的 卖方应按照合同供应的合同货物名称、规格、单位、数量、合同价款、交货 期、交货地点等见附件一:《已标价合同货物清单》。 四、合同价格与支付 1.本合同签约价格为人民币(大写)_ _(¥ )(含税), 分预付款、到货款、投运款和质保金四次支付,支付比例为__。 2.本合同货款支付条件见通用合同条款。 五、承诺 1.卖方承诺按合同约定向买方提供符合要求的产品和服务。 2.买方承诺按合同约定向卖方支付合同价款。 六、生效 本合同在合同协议书经买卖双方法定代表人(负责人)或其授权代表签字并 加盖单位章或合同专用章后生效。 七、签订日期 合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。 八、份数 本合同一式_ _份,买方执_ _份,卖方 执_ _份,具有同等法律效力。

国家电网公司10kV~66kV干式电抗器技术标准(附编制说明)

附件11: 10kV~66kV干式电抗器 技术标准(附编制说明) 国家电网公司

目 次 1.总则 (1) 1.1目的1 1.2依据1 1.3内容1 1.4适用范围1 1.5干式电抗器安全可靠性要求1 1.6电抗器的型式1 1.7选型原则2 1.8关于干式电抗器技术参数和要求的说明2 1.9引用标准2 1.10使用条件3 2.干式电抗器技术参数和要求 (4) 2.1基本要求4 2.2.引用标准4 2.3.使用条件4 2.4.技术要求4 2.5.工厂监造和检验10 2.6试验11 2.7.制造厂应提供的资料16 2.8备品备件16 2.9专用工具和仪器仪表16 2.10包装、运输和保管要求16 2.11技术服务16 2.12干式电抗器性能评价指标17 附录A制造厂应提供的技术数据178 10k V~66k V干式电抗器技术标准编制说明22

1.总则 1.1目的 为适应电网的发展要求,加强干式电抗器技术管理,保证干式电抗器的安全、可靠、稳定运行,特制定本技术标准。 1.2依据 本标准是依据国家、行业和国际有关标准、规程和规范,并结合近年来国家电网公司输变电设备评估报告、生产运行情况分析以及设备现场运行经验制定。 1.3内容 本标准对10kV~66kV干式电抗器的设计选型(运行选用)、订货、监造、出厂验收、包装运输、现场安装和现场验收等环节提出了具体的技术要求。 1.4 适用范围 本标准适用于国家电网公司系统的10kV~66kV干式电抗器,包括并联电抗器和串联电抗器(含并联补偿电抗器、调谐电抗器或滤波电抗器、阻尼电抗器、限流电抗器、分裂电抗器)。 1.5干式电抗器安全可靠性要求 10k V~66k V干式电抗器应优先采用设计制造经验成熟、结构简单、经受过运行考验的干式电抗器。 1.6电抗器的型式 1.6.1按电抗器有无铁芯分为三类: (1)空心电抗器:由包封绕组构成、不带任何铁芯的电抗器。 (2)铁芯电抗器:由绕组和自成闭环的铁芯(含小气隙)构成的电抗器。 (3)半芯电抗器:在空心电抗器的空心处放入导磁体芯柱的电抗器。 1.6.2按电抗器接入电网方式分为两大类: (1)并联电抗器:主要用于补偿电网中的电容性电流等。 (2)串联电抗器:主要用于限制系统的短路电流、涌流及抑制谐波等,包括限流电抗器、阻尼电抗器、调谐电抗器或滤波电抗器等。 1.6.3按相数分类:分为单相电抗器和三相电抗器。

国家电网公司输变电工程施工劳务分包合同范本

输变电工程施工劳务分包合同 合同编号: 工程名称:本溪市本溪220千伏变电站改造工程施工承包人:本溪电力安装有限责任公司 劳务分包人:本溪富鼎建筑工程有限责任公司签订日期:2016年7月29日 签订地点:本溪

使用说明 1.本合同文本为施工总承包单位或专业分包单位在进行劳务分包时使用。 2.对本合同文本中需当事人填写之处,如当事人约定无需填写的,则应注明“无”或划“/”。 3.对本合同文本的任何修改或补充,当事人均应在专用合同条款中进行约定,不得直接对通用合同条款进行改动。 4.有关本合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5.对于统一合同文本中出现的要求合同对方遵照执行的企业规章制度,各单位应在签订合同时在专用部分补充条款中明确。 6.本合同文本适用于公司建设管理的35千伏及以上输变电工程,施工总承包单位在进行工程劳务分包,签署劳务分包合同时使用,其它工程项目可参照执行。

合同协议书 施工承包人(全称): 劳务分包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,双方就本劳务分包工程施工事项协商一致,达成如下协议: 一、劳务分包人资质或资格信息 住建部资质及等级: 电监会许可证等级: 安全生产许可证编号及有效期: 分包类别: 是否在国家电网公司合格分包商名录中: 二、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程规模: 三、劳务分包范围和施工内容 劳务分包范围: 劳务分包施工内容: 四、劳务分包工作期限 (1)计划开始工作日期:年月日,计划结束工作日期:年月日,总日历工作天数为天。 (2)实际进场时间,以承包人书面通知为准,但总日历工作天数不得突破。 五、合同价款 金额(大写):元。(人民币) 小写:元。

电力设备材料采购合同范本

________工程1 ______(设备/材料名称)采购合同 合同编号: 工程名称: 买方: 卖方: 签订日期2: 1工程名称应明确到站名(变电站、换流站等)。 2此处的签订日期应与合同协议书中的最迟签订日期保持一致。

签订地点:

使用说明 1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订设备/材料采购合同。 2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处,如当事人约定无需填写的,则应注明“无”或划“/”。 3. 对本统一合同文本的任何修改或补充,当事人均应在专用条款中进行约定,不得直接对通用条款进行改动。 4. 有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5. 国家电网公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同,在合同开始部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。

目录

工程(设备/材料名称)采购合同 第一部分合同协议书 买方: 卖方: 鉴于买方有意向卖方采购设备/材料,用于 项目的建设,且卖方同意向买方供应上述设备/材料,根据《中华人民国合同法》等有关法律、法规和规章的规定,买卖双方经协商一致,订立本协议。 第1条词语含义 本协议中所用词语的含义与通用条款和专用条款中相 应词语的含义相同。 第2条合同组成文件 下列文件为合同的组成部分: 2.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件; 2.2 合同协议书; 2.3 合同专用条款; 2.4 中标通知书/签约通知书(如有); 2.5 合同通用条款; 2.6 合同附件; 2.7 招标文件和投标文件(如有); 2.8 构成合同的其他文件。 上述文件应互为补充和解释,如有不一致,以所列顺序在前的为准。 第3条合同价格 本合同价格为人民币(大写)(¥)(含税),具体价格构成详见《供货围及分项价格表》(附件一)。

国家电网施工合同范本

国家电网施工合同范本 篇一:施工合同示范文本(国家电(有通用条款) GF—1999—0201 建设工程施工合同 (示范文本) 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局 一九九九年十二月 第一部分协议书 发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:。 工程地点:工程内容:。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:资金来源: 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期:

开工日期:XX年月日竣工日期:XX年月日合同工期总日历天数:天 四、质量标准 工程质量标准:合格 五、合同价款 金额(大写):元(人民币) ¥: 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间:XX 年月日 合同订立地点:秦皇岛市海港区本合同双方约定:双方签字盖章,主管部门审查盖章后生效。 发包人:(公章)承包人:(公章)住所:住所:秦皇岛市海港区东港路193号法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码: 建设行政主管工商行政主管 部门审查意见:部门签证意见:经办人:经办人:审查部门:(公章)签证机关:(公章)审查登记第号审查第号年月日年月日 篇二:国家电合同模板 ECP合同编号:采购订单编号: 东营广饶永和***工程钢管杆(桩),AC110kV,单杆,双回,Q345,杆, 耐张杆采购合同

国家电网公司电能表技术规范

国家电网公司电能表技术规范 1 总则 1.1本通用要求适用于国家电网公司系统(以下简称公司系统)计量用单相多功能载波电能表的招标采购,它包括指标、机械性能、适应环境、功能、电气性能、抗干扰及可靠性等方面的技术要求、验收要求以及商务、供货、质保、售后服务等要求。 1.2 本通用要求提出的是最低限度的技术要求。凡本通用要求中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议, 则买方认为卖方提供的设备完全符合本通用要求。如有异议, 都应在投标书中以投标差异表为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本通用要求所建议使用的标准如与卖方所执行的标准不一致,卖方应按较高标准的条文执行或按双方商定的标准执行。 1.5 本通用要求经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件, 与合同正文具有同等的法律效力。 2 规范性引用文件 下列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款,其最新版本适用于本规范。除本规范中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准、电力行业标准,这是对设备的最低要求。如果供方有自已的标准或规范,应提供标准号及其有关内容,并经需方同意后方可采用。但原则上采用更高要求的标准。 GB/T 15284-2002 《多费率电能表特殊要求》 GB/T 17215-2002 《1级和2级静止式交流有功电能表》 GB/T 18460.3-2001 《IC卡预付费售电系统第3部分:预付费电能表》 DL/T614-2007 《多功能电能表》 DL/T645-2007 《多功能电能表通讯规约》 GB/T 17215.211-2006 《交流电测量设备通用要求试验和试验条件》第11部分:测量设备DL/T 830-2002 《静止式单相交流有功电能表使用导则》 GB/T 17442-1998 《1级和2级直接接入静止式交流有功电能表验收检验》 JJG 596-1999 《电子式电能表》 3 术语和定义 3.1静止式载波电能表 应用于低压电网,测量单元由电流和电压作用于固态(电子)器件而产生与电能成比例的输出量,并对该输出量具有记录、存储以及通过电力线进行数据交换能力的电能表。 3.2CPU卡 配置有容量很大、类型不同的存储器和逻辑控制电路及微处理(CPU)电路,能多次重复使用的IC卡。 3.3CPU卡预付费电能表 用CPU卡作为预购电费的传输介质实现先付费后用电的电能表。 3.4ESAM模块 嵌入式安全存取模块,用于对IC卡进行认证和数据交换的模块,由电力公司发行,安装在仪表中。 3.5剩余金额 在电能表中记录的可供用户使用的金额值,该值应大于等于零。

电力采购合同

篇一:电力设备采购合同 电力设备采购合同 供方:合同编号:需方:签订地点: 根据《中华人民共和国合同法》之规定,供需双方本着平等自愿、诚实守信的原则,就供方向需方供货事宜达成一致,特签订本合同,共同遵守执行。 一、设备的名称及合同价款 1、产品的名称及规格型号,详见合同附件。 2、合同总价款:元,大写:。 二、质量标准: 质量标准按照国家标准执行。 三、出卖人对质量负责的条件及期限: 正常使用条件下,质保期为2年。四、交(提)货地点和费用负担: 费用由出卖方负担,运输中出现的安全问题由乙方自行负责。四、验收: 买方在验收及使用过程中,如发现产品的品种、规格型号、质量不符合规定的,有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实,则甲方可以退货,并可以解除合同,由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。 五、付款及结算方式、时间及地点: 合同签订后,甲方付合同价款的20%作为预付款,出卖人将货送到买受人指定现场后办理完出入库手续,买受人支付出卖人总价款的50,安装验收合格后,买受方付至合同总价款的95,余款5作为质保金,待保修期(两年)满后买受方支付出卖人。六、本合同解除的条件:货、款两清。七、违约责任: 1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定,应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备,设备每迟交一天,按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日,则甲方可以解除合同,由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。 2、乙方违约,双方未能就赔偿损失达成协议,引起诉讼或仲裁时,乙方除应赔偿甲方经济损失外,还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。 3、其它应承担的违约责任,以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。。八、合同争议的解决方式: 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商或调解不成的,向法院提起诉讼。九、本合同自签字盖章之日起生效。 甲方:(盖章)乙方:(盖章)法人代表:法人代表:地址:地址:电话:电话:开户银行:开户银行:帐号:帐号:时间: 时间:篇二:(001)电力设备材料采购合同 ________工程1 ______(设备/材料名称)采购 合同编号: 工程名称: 买方: 卖方: 签订日期2: 1工程名称应明确到站名(变电站、换流站等)。 2此处的签订日期应与合同协议书中的最迟签订日期保持一致。 合同签订地点:使用说明 1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订设备/材料采购合同。 2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处,如当事人约定无需填写的,则应注明“无”或划

国家电网 合同模板

ECP合同编号:采购订单编号: 东营广饶永和***工程钢管杆(桩),AC110kV,单杆,双回,Q345,杆, 耐张杆采购合同 (招标) 合同编号(买方): 合同编号(卖方): 工程名称: 签订日期:2013-11-25 签订地点:广饶县 买方:国网山东广饶县供电公司 卖方:****公司

合同协议书 买方:国网山东广饶县供电公司 卖方:****公司 鉴于买方为实施_东营广饶永和**输变电工程_,已接受卖方对该项目货物_钢管杆(桩),AC110kV,单杆,双回,Q345,杆,耐张杆等_(简称“合同货物”)的投标,买卖双方就合同货物的采购订立本协议。 一、词语含义 本协议中所用词语的含义与通用合同条款和专用合同条款中相应词语的含义相同。 二、合同组成部分 下列文件为合同的组成部分: 1.双方在合同履行过程中依法依通用合同条款和专用合同条款约定达成的协议、纪要等文件; 2.合同协议书; 3.中标通知书; 4.已标价合同货物清单; 5.投标文件; 6.专用合同条款; 7.通用合同条款; 8.招标技术规范书; 9.合同附件及其他合同文件。 上述文件应互为补充和解释,如有不一致,以所列顺序在前的为准。 三、合同标的 卖方应按照合同供应的合同货物名称、规格、单位、数量、合同价款、交货期、交货地点等见附件一:《已标价合同货物清单》。 四、合同价格与支付 1.本合同签约价格为人民币(大写)_壹佰捌拾捌万玖仟伍佰伍拾壹圆壹角壹分_(¥1,889,551.11)(含税),分预付款、到货款、投运款和质保金四次支付,支付比例为_3:4:2:1_。 2.本合同货款支付条件见通用合同条款。 五、承诺 1.卖方承诺按合同约定向买方提供符合要求的产品和服务。 2.买方承诺按合同约定向卖方支付合同价款。 六、生效 本合同在合同协议书经买卖双方法定代表人(负责人)或其授权代表签字并加盖单位章或合同专用章后生效。 七、签订日期 合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。 八、份数 本合同一式__份,买方执__份,卖方执__份,具有同等法律效力。

国家电网公司企业标准

国家电网公司企业标准1 国家电网公司企业标准 SG/T XXXXX.XX 电网企业门户系统认证 设计和管理规范 Portal authentication for electric grid enterprise Design and management specifications (初稿) YYYY-MM-DD发布YYYY-MM-DD实施国家电力公司信息化工作办公室发布 SG/T XXXXX.X 2 目次 1范围(5) 2规范性引用文件(5) 3术语和定义(5) 4电网企业门户系统认证框架(7) 4.1认证的概念(7)

4.2认证的方式方法(8) 4.2.1故障转移cookie (8) 4.2.2CDSSO 标识标记(8) 4.2.3客户机端证书(9) 4.2.4表单认证(用户名和密码)(9) 4.2.5SPNEGO(Kerberos)(9) 4.2.6基本认证(用户名和密码)(9) 4.2.7HTTP 头(9) 4.2.8IP 地址(10) 4.3电网企业认证的范围(10) 4.4电网企业认证实施的步骤(11) 5认证标准的具体内容(11) 5.1用户安全域体系的建立(11) 5.2用户身份的统一管理(12) 5.3统一的身份认证和授权(12) 5.4用户身份ID编码规则(13) 5.4.1定义原则:(13)

5.4.2用户ID编码遵循以下原则:(13) 5.5用户身份认证技术规范(13) 5.5.1认证过程简介(13) 5.5.2认证过程概述(14) 5.5.3受支持的会话数据类型(14) 5.5.4受支持的认证方法(14) 5.5.5HTTP头认证管理(15) 5.5.6数字证书认证管理(16) 5.6用户管理流程(16) 5.6.1总体流程(17) 5.6.2添加用户(17) 5.6.3删除用户(19) 5.6.4信息变动—不跨域(19) 5.6.5信息变动—跨域调动(19) 5.6.6管理员变更――超级管理员变更(20) 5.7统一域名管理(20) 5.8附录(21)

国家电网翻译服务合同笔译

翻译(笔译)服务合同 合同编号: 甲方(委托方): 乙方(受托方): 签订日期1: 签订地点: 1此处的签订日期应与签署页中的最迟签订日期保持一致。

使用说明 1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订翻译(笔译)服务合同。 2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处,如当事人约定无需填写的,则应注明“无”或划“/”。 3. 对本统一合同文本的任何修改或补充,当事人均应在“特别约定”条款中进行约定,除此之外不得直接对合同文本进行改动。 4. 有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5. 国家电网公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同,在合同开始内部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。

目录 第1条委托事项 (1) 第2条质量要求 (1) 第3条交稿 (1) 第4条合同价格 (1) 第5条终止翻译 (2) 第6条知识产权 (2) 第7条保密 (2) 第8条违约责任 (3) 第9条适用法律 (4) 第10条争议解决 (4) 第11条合同附件 (4) 第12条合同生效 (4) 第13条签订日期 (4) 第14条份数 (5) 第15条特别约定 (5)

翻译(笔译)服务合同 甲方(委托方): 乙方(受托方): 鉴于甲方有意委托乙方提供笔译服务,且乙方同意向甲方提供上述服务,根据《中华人民共和国合同法》等其他相关法律、法规和规章的规定,双方经协商一致,订立本合同。 第1条委托事项 甲方委托乙方对其提供的文件(见《翻译原稿清单》(附件))进行从___语(译入语)到____语(译出语)的翻译服务。具体服务事项如下: 1.1 文字翻译服务; 1.2 其他服务:。 第2条质量要求 乙方应当保证译文的翻译质量达到行业公允的水平,译文的语义准确,选词恰当,行文流畅,译文格式与原文一致,不得对翻译原稿内容进行任何增删和杜撰。译文如不符合合同约定质量要求,乙方有义务无偿进行修改,直至甲方满意。乙方应负责稿件的再次修改、审校,不得收取任何费用。修改稿应提供清洁版本和标注版本(带修改痕迹)。 第3条交稿 3.1乙方应在收到甲方提供的文件资料后___日内(含本数)完成翻译等相关工作,并按合同要求将所完成的稿件交给甲方。在提交完整译出语翻译稿之外,乙方还应提交按一段译入语和一段译出语相对照的形式排列的翻译稿。 3.2 乙方完成稿件翻译工作后,应提交张存有翻译稿件的光盘(CD—ROM)和份打印稿。文本排版格式须与原文保持一致(包括其中的图片及表格制作)。 第4条合同价格 4.1 本合同价格为:人民币(大写)______(¥___)(含税),

电厂脱硫用石灰石采购合同(格式)

石灰石采购合同 甲方:国电阳宗海发电有限公司合同编号: 乙方: 签订地点:国电阳宗海发电有限公司签定时间:年月日 为了规范产品交易行为,保护甲、乙双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系,保证正常交易程序,经甲、乙双方协商,一致同意签订本合同,共同遵守。 一、产品供应: 甲方收购乙方石灰石,并根据生产实际需求提前一个月通知乙方月需求及日需求计划,如日需求计划有调整,甲方应提前三天通知乙方,乙方应按甲方的要求保证供应。 二、交货时间、地点及方式: 1、交货地点:甲方厂区内指定地点。 2、交货方式:乙方车辆运输至甲方厂区内指定地点。 3、交货时间、数量:每天收货时间为8:00至17:00,根据甲方需求交货,数量以甲方收货单为准。 4、过磅地点:甲方指定。 5、其他约定:乙方车辆运输至甲方厂区内,应遵守甲方的规章制度,确保安全。如因乙方不遵守相关规定造成的损失,由乙方全权负责。 三、合同价格: 单价为¥元/吨(大写元/吨,含17%增值税),此单价为产品运到甲方落地价。 四、技术要求及考核处理: 1、石灰石检测项目、质量标准及分析方法:

2、乙方应保证所供产品达到质量要求,甲方对乙方供的产品按GB/《化工用石灰石采样与样品制备方法》中“矿堆采样”规定进行不定期采样化验,监督项目如下: 2.1周监督项目

2.2吸收异常或矿点变更时增加的监督项目 3、乙方应严格按照甲方要求产品标准供应,不符合甲方要求的,甲方有权按下列方法处理。

五、验收标准:以甲方验收为准,甲方以验收结果确定乙方材料品质及最终结算数量,如有异议可以提交双方认可具备资质的第三方化验机构复检,检测方法以合同约定为准。 六、结算方式及期限: 采取月度据实结算,每月10日前,双方对上月供货账务核对无误后,由乙方开具增值税发票(税率17%),且发票帐号及汇款帐号与合同帐号必须一致,到甲方办理结算手续。支付方式可根据情况采用电汇、转账、支票、汇票、国内信用证等方式。 七、有下列情形之一,可以解除合同: 1、甲、乙双方协商一致; 2、因不可抗力致使不能实现合同目的; 八、甲方责任: 1、卸货前,由甲方在岗运行人员进行石灰石外观的检验,具体项目包括:①石灰石料粒径符合要求;②石灰石无泥、沙及其它杂物;③石灰石含水符合要求。经确认外观品质达到样料堆样料要求,方能卸货。并在石灰石进料记录上签字认可。 2、卸货时,由甲方在岗运行人员负责指挥车辆的摆放、卸货位置及其它安全文明生产要求,如违反,甲方有权对乙方进行考核。 3、因甲方监督检查、指挥不力,造成的影响由甲方承担相应责任。 九、乙方责任: 1、运输到阳电公司石灰石料必须满足合同所规定的产品质量要求、技术标准; 2、运输车辆在进入厂区后行驶限速20公里/小时,所运石灰石料不得泼洒,因泼洒造成的环境污染由乙方负责清扫; 3、必须按照指定地点卸货,如未按甲方要求卸货时造成的泼洒或因泼洒造成的环境污染由乙方负责清扫; 4、雨雪天气运输石灰石料必须保持干燥,并在石灰石料上覆盖篷布防雨;

国家电网公司计量标准管理办法试题库.1

《国家电网公司计量标准管理办法》试题 一、填空题 1. 根据《国家电网公司计量标准管理办法》,在计量标准的有效期内,如对计量标准器或主要配套设备进行更新改造,应当按照(《计量标准考核规范》)规定进行。 2. 根据《国家电网公司计量标准管理办法》,国网计量中心计量标准配置要求单、三相电能表检定装置等级不低于(0.02级) 3.根据《国家电网公司计量标准管理办法》,各级供电企业应严格按照国家检定规程、校准规范要求,科学规划,合理布局,建设满足计量标准运行的(温度、湿度、洁净度)等环境条件的实验室,保证计量检定/校准工作正常开展。 4.根据《国家电网公司计量标准管理办法》,按照国家法律法规规定,用于(贸易结算)、安全防护、医疗卫生、环境监测方面,并列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》 5.根据《国家电网公司计量标准管理办法》,省公司计量最高标准设在(省公司电科院)。 6.根据《国家电网公司计量标准管理办法》,计量标准配置应满足电能计量量值传递和计量(检定、检验)、测试工作需要的电能计量工作标准。 7.根据《国家电网公司计量标准管理办法》,计量标准使用单位应认真分析计量标准量值溯源的检定/校准证书,判断计量标准的(计量性能)是否符合要求,对计量性能不符合要求的计量标准应进行更新改造。 8.根据《国家电网公司计量标准管理办法》,国家法定计量标准考核(复查)是指由(当地政府计量行政部门)主持的计量标准考核(复查)。 9.根据《国家电网公司计量标准管理办法》,中国电科院(国网计量中心)应保障(国家计量最高标准)建设、管理运维资金的投入。 二、选择题 (一)单选题 1.根据《国家电网公司计量标准管理办法》,下列不属于省公司电科院(计量中心)主要职责的是(D )。

买卖合同物资采购合同律师审核版

买卖合同物资采购合同 律师审核版 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

买卖合同需方:公司需方合同编号: 供方:公司供方合同编号: 需方向供方采购如下货物,双方经过协商达成如下一致意见并订立本合同。 第一条标的、数量、价款及交(提)货时间单位:人民币元 第二条质量标准:全新货物,详见《技术协议》约定标准(如有)或相关国家标准,以高标准为先;满足需方的正常使用要求。 第三条供方对质量负责的条件及期限:质保期一年,自需方验收合格之日起算。 第四条包装标准、包装物的供应与回收:按标的物要求进行包装,并能保证安全运至需方所在地,包装物不回收(需方要求供方回收的除外)。 第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:按厂家出厂清单提供。 第六条标的物所有权:自需方收到标的物并物理验收合格(以签字为准)时转移。标的物风险随所有权一并转移。 第七条交(提)货方式、地点: 交货方式:需方仓库交货。交货地点:****,收货人:(手 机:)收。(注:供方的合同价包含了直接运抵需方仓库的 运输费用,需方不接受到附近物流公司提货的要求)。 第八条运输方式及到达站(港)和费用负担:由供方自己决定运输方式,运费由供方承担。如因产品质量问题引起的换货或退货,一切来往运杂费由 供方承担。 第九条检验标准、方法、地点及期限: (1)物理验收:货到后,需方完成货物的外观、规格型号,数量验收,任一方如有异议请在收到货物后7天内以书面通知提出。 (2)性能验收:设备连续正常运行168小时、材料经过需方化验试验合格,即为性能验收合格。任一方如有异议请在性能验收完成后7天内以书面通 知提出。

电力设备材料采购合同

电力设备/材料采购合同 合同编号: 工程名称: 买方: 卖方: 签订时间: 签订地点:

使用说明 1.本合同范本适用于国家电网公司各单位设备材料采购(包括招标采购和非招标采购)合同的签订。 2.当事人使用本合同范本时无约定的条款,应在该条款处注明“无”。 3.对本合同范本的修改或补充,可由当事人于专用条款中进行约定,不得直接对合同通用条款进行变动。 4.合同范本有关其他填写说明见合同条款注释。

目录 第一部分合同协议书 (1) 第二部分通用条款 (4) 第1条定义 (4) 第2条合同标的 (5) 第3条合同价格与付款 (5) 第4条交货 (6) 第5条包装与标记 (8) 第6条技术服务和联络 (10) 第7条监造与检验 (11) 第8条安装、调试(试运行)和验收 (14) 第9条质量保证 (14) 第10条转让和分包 (16) 第11条违约责任 (16) 第12条变更 (18) 第13条合同暂停与终止 (19) 第14条不可抗力 (20) 第15条履约保证金 (20) 第16条税费 (21) 第17条通知 (21) 第18条争议解决 (21) 第19条合同生效 (22)

第20条份数 (22) 第三部分专用条款 (23)

电力设备/材料采购合同 第一部分合同协议书 买方: 卖方: 鉴于买方有意向卖方采购设备/材料,用于 项目的建设,且卖方同意向买方供应上述设备/材料。为此,根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章的规定,买卖双方经协商一致,订立本协议。 第1条本协议中所用术语的含义与下文提到的通用条款和专用条款中相应术语的含义相同。 第2条下列文件为合同的组成部分: 2.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件; 2.2 合同协议书; 2.3 合同专用条款; 2.4 中标通知书; 2.5 合同通用条款; 2.6 合同附件; 2.7 招标文件和投标文件; 2.8 形成合同的其他文件。 第3条上述文件应互为补充和解释,如有不清或互相矛盾之处,以上面所列顺序在前的为准。 第4条合同总价 本合同总价为人民币(大写) (¥ )(含税),价款构成详见合同附件1。 第5条保证 5.1 卖方保证按照合同约定供应设备/材料、提供相关技术服务并承担质量保证责任。 5.2 买方保证按照合同约定的期限和方式向卖方支付 合同价款及其它应当支付的款项。

相关文档
相关文档 最新文档