文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水处理厂主要污染物减排核查核算技术要求(水污染治理设施参照)

污水处理厂主要污染物减排核查核算技术要求(水污染治理设施参照)

污水处理厂主要污染物减排核查核算技术要求(水污染治理设施参照)
污水处理厂主要污染物减排核查核算技术要求(水污染治理设施参照)

附件2:

北京市城镇污水处理厂主要污染物减排核查核算技术要求(试行)

北京市环境保护局

2009年8月

目录

1 总则 (1)

2 适用对象和范围 (1)

3 核查原则 (1)

4 核算方法 (1)

4.1 污染物新增削减量核算方法 (1)

4.2 污染物排放量核算方法 (6)

4.3 核查期平均处理水量与污染物平均浓度核算方法 (6)

5 污水处理厂污染物减排核查要求 (7)

5.1 总体要求 (7)

5.2 运行和管理要求 (7)

6 现场核查的重点、内容及其要求 (9)

6.1 现场核查的重点 (9)

6.2 现场核查内容 (9)

6.3 减排周期确定方法 (11)

7 不符合核查条件的减排量核减方法 (12)

8 核查程序与步骤 (13)

8.1 污染物减排量核查 (13)

8.2 环保部门的日常检查 (15)

1 总则

为加强和规范北京市主要水污染物总量减排核查工作,统一核查范围、计算方法、认定尺度、取值标准,确保完成污染物总量减排目标,依据国务院《节能减排综合性工作方案》(国发[2007]15号)、《国务院批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知》(国发[2007]36号)、《主要污染物总量减排核算细则(试行)》(环发[2007]183号)及《“十一五”主要污染物总量减排核查办法(试行)》(环发[2007]124号)的有关规定,制定本规范。

2 适用对象和范围

本规范适用于北京市环保部门对城镇污水处理厂化学需氧量、氨氮等主要水污染物削减量和排放量的核查。

3 核查原则

3.1 坚持实事求是、反对弄虚作假的原则

3.2 坚持简便、实用的原则

3.3 坚持科学性的原则

3.4 坚持现场核查与资料审核相结合的原则

4 核算方法

4.1 污染物新增削减量核算方法

核查期新增污染物削减量的核算严格按照国家《主要污染物总量减排核算细则》(试行)中列出的核算方法进行。

4.1.1 新建污水处理设施削减量的核算

4.1.1.1 生活污水量达到或超过总处理水量90%的,所有污水均视为生活污水进行计算。计算公式为:

()-6

o i 10?-??=当年当年当年污水处理厂C C D Q R

式中:

R 污水处理厂—城镇污水处理设施新增污染物削减量,万吨; Q 当年—当年城镇污水处理厂日污水处理量,万立方米/日; D —污水处理厂实际运行天数,日; C i 当年—当年污水处理厂进水浓度,毫克/升; C 0当年—当年污水处理厂出水浓度,毫克/升。

4.1.1.2 生活污水量低于总处理水量90%,其余为工业废水的,计算公式为:

工业

生活污水处理厂R R +=R

式中:

R 污水处理厂—城镇污水处理设施新增污染物削减量,万吨; R 生活—城镇污水处理厂处理生活污水新增污染物削减量,万吨; R 工业—城镇污水处理厂处理工业废水新增污染物削减量,万吨; 其中:

()-6

o i 10?-??=当年当年当年生活C C D Q R

式中:

R 生活—城镇污水处理厂处理生活污水污染物削减量,万吨; Q 当年—当年城镇污水处理厂日生活污水处理量,万立方米/日; D —当年污水处理厂实际运行天数,日; C i 当年—当年污水处理厂进水浓度,毫克/升; C 0当年—当年污水处理厂出水浓度,毫克/升。

∑=-??-?

=n

C WQ D

E R 1

m 60m 10365

当年工业企业工业 式中:

R 工业—城镇污水处理厂处理工业废水污染物削减量,万吨; E

企业m

—进入污水处理厂的第m 个企业上年环境统计数据库污染物排放量,

万吨;

D —污水处理厂实际运行天数,日;

WQ 工业—进入城市污水处理设施中的工业废水量,万立方米; C 0当年—当年污水处理厂出水浓度,毫克/升。

未纳入环境统计重点调查单位名录的企业,不在核算范围。

4.1.2 原有污水处理厂改扩建后提高处理水量,进、出水浓度无明显变化的,新增削减量计算公式为:

()-6

o i 10?-??=C C D Q R 新增污水处理厂

式中:

R 污水处理厂—城镇污水处理设施新增污染物削减量,万吨; Q 新增—新增日污水处理量,万立方米/日; D —当年污水处理厂实际运行天数,日; C i —当年污水处理厂进水浓度,毫克/升; C 0—当年污水处理厂出水浓度,毫克/升。

4.1.3 原有污水处理厂新建深度处理设施后降低了出口浓度,处理水量变化量小于10%的,新增削减量计算公式为:

()()[]6

-o i o i 10C C C C Q ?---??=原原现现当年污水处理厂D R

式中:

R 污水处理厂—城镇污水处理设施新增污染物削减量,万吨; Q 当年—城镇污水处理厂当年日处理污水量,万立方米/日; D —新建深度处理设施后污水处理厂实际运行天数,日; C i 现—新建深度处理设施后进水浓度,毫克/升; C 0现—新建深度处理设施后出水浓度,毫克/升; C i 原—新建深度处理设施前进水浓度,毫克/升; C 0原—新建深度处理设施前出水浓度,毫克/升。

4.1.4 原有污水处理厂新建再生水回用工程,进入再生水设施的污染物按全部削减计,新增削减量计算公式为:

-6

o 10??=C WQ R 中水污水处理厂

式中:

R 污水处理厂—城镇污水处理设施新增污染物削减量,万吨; WQ

中水

—污水处理厂较上年新增再生水回用量,万立方米,再生水排入河道

的部分不计回用量;

C 0—再生水设施的进水浓度,毫克/升。

4.1.5 原有污水处理设施处理水量和进出水浓度都发生变化,且处理的污水由工业废水与生活污水共同构成,其计算公式为:

()()()()[]

∑=?-?-?-??-?-??'-=n

o o o i o i C C WQ C C D Q C C D Q Q R 1m 6

-m m m 6--6101010上年上年上年上年上年当年当年当年当年

当年污水处理厂

式中:

R 污水处理厂—城镇污水处理设施新增污染物削减量,万吨; Q 当年—当年城镇污水处理厂日污水处理量,万立方米/日;

Q′当年—当年非环统重点企业新增的日排入污水处理厂污水量,万立方米/日; D 当年—当年污水处理厂实际运行天数,天; C i 当年—当年污水处理厂进水浓度,毫克/升; C 0当年—当年污水处理厂出水浓度,毫克/升;

Q 上年—上年同期城镇污水处理厂日污水处理量,万立方米/日; D 上年—上年同期污水处理厂实际运行天数,日; C i 上年—上年同期污水处理厂进水浓度,毫克/升; C 0当年—上年同期污水处理厂出水浓度,毫克/升;

WQ m —第m 个企业排入污水处理厂水量,万立方米; C 0m —第m 个企业当年排入污水处理厂的污水浓度,毫克/升;

C om 上年—第m 个企业上年环统废水排放浓度,毫克/升,当年新建企业按上年环统该类企业平均排放浓度计算。

4.1.6 工业园区集中处理设施新增削减量的核算

4.1.6.1 新建工业排入新建污水集中处理设施,新增削减量计算公式为:

()-6o 010C ?-??=C D Q R 工业平均污水处理厂

式中:

R 污水处理厂—集中处理设施新增污染物削减量,万吨; Q —日污水处理量,万立方米/日; D —污水处理厂实际运行天数,日; C o 工业平均—当年工业平均排放浓度,毫克/升; C 0—污水处理厂出水浓度,毫克/升。

4.1.6.2 原有企业排入新建污水集中处理设施,新增削减量的计算公式为:

()[]

∑=?-?=n

m o om m C C WQ R 16-10上年污水处理厂

式中:

R 污水处理厂—集中处理设施新增污染物削减量,万吨; WQ m —第m 个企业排入污水处理厂水量,万立方米; C om 上年—第m 个企业上年环统废水排放浓度,毫克/升; C 0—污水处理设施出水浓度,毫克/升。

未纳入上年环境统计重点调查企业的废水排放量不能计入削减量。

4.2 污染物排放量核算方法

核查期污染物排放量为污水处理设施排入环境的污染物量与再生水设施排入环境的污染物量之和。

核查公式为:

E 排=WQ 排×C 排×D×10-6+ W Q ′排×C ′排×D ′×10-6

式中:E 排—核查期污染物排放量,万吨;

WQ 排—当年污水处理设施排入环境的水量,万立方米/日; D —污水处理设施实际运行天数,日;

C 排—当年污水处理设施排水污染物平均浓度,毫克/升;

WQ′排—当年再生水设施排入环境的水量,万立方米/日;

C′排—当年再生水设施排水污染物平均浓度,毫克/升;

D′—再生水设施实际运行天数,日。

4.3 核查期平均处理水量与污染物平均浓度核算方法

4.3.1 平均处理水量

平均处理水量的计算公式为:

Q 均=

D

Q

n

1

i i ∑=处理

式中:Q 均—污水处理厂平均处理水量,万立方米/日;

Q i 处理—每日(或每月)处理水量,以出水流量计,万立方米/日(月); D —实际运行天数。

4.3.2 污染物平均浓度

污染物平均浓度的计算公式为:

C 均=∑∑

?n 1

i i

n

1

i i

Q

)

C Q ==(i

式中:C

—污水处理厂进、出水污染物平均浓度,毫克/升;

Q i—每日(或每月)进、出水量,万立方米/日(月);

C i—每日(或每月)进、出水污染物浓度,毫克/升;

n—实际运行天数或月数。

5 污水处理厂污染物减排核查要求

5.1 总体要求

5.1.1 污水处理厂出水水质执行北京市地方标准——《水污染物排放标准》(DB 11/307-2005),核查期稳定达标排放。

5.1.2 污水处理厂运行稳定,设备完好,未发生过污染事故。

5.1.3 污水处理厂必须按规定安装水质在线监测系统,并与环保部门联网、稳定传输数据。

5.2 运行和管理要求

5.2.1 控制系统要求

设计日处理能力大于2万吨(含2万吨)的污水处理厂应安装中央控制系统,中央控制系统要对进出水的水量、水质(需包括核查的主要污染物指标)、鼓风机输出的总风量、鼓风机电流量、生化池溶解氧浓度、污泥浓度、剩余污泥的瞬时流量和累计流量进行实施监控,另外,SBR工艺需要对沉淀与排放时间、生物膜工艺需要对滤池堵塞率、MBR工艺需要对反冲洗和化学清洗时间进行实时监控,并具备调用上述指标的历史趋势线功能,相关数据至少保存一年以上。

5.2.2 运行台帐要求

5.2.2.1各污水处理厂必须建立生产运行台帐,按日记录进出水水量、进出水水质、鼓风机电流与总风量、剩余污泥产量等关键指标数据,按月统计用电量、用药量、污泥处置量和运行成本等,并妥善保管原始单据,随时接受各级环保和水务部门的核查。

5.2.2.2再生水设施必须建立生产运行台账,按班组记录进出水水量、水质、主要设备运行状况等,按日、周、月进行报表。运行台账及水费收据等证明材料必须妥善保管一年以上以备核查。

5.2.3 水质监测要求

5.2.3.1 污水处理厂要制定水质监测制度和规范,取样频率至少每2h一次(对于SBR工艺则应根据沉淀与排水时间确定实际取样频率),取24h混合样,以日均值计。化学需氧量采用重铬酸盐法分析监测,氨氮采用蒸馏和滴定法分析(或者纳氏试剂比色法)监测。日常运行的进出口流量、水质监测数据须保存一年以上以备核查。

5.2.3.2 污水处理厂的水质在线监测系统应按照HJ/T 353-2007《水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)》、HJ/T 354-2007《水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)》的规定安装、验收。

5.2.3.3 污水处理厂要定期对手工监测和在线监测的数据进行比对和校验,并将比对数据等相关资料存档备查。

5.2.4 人员要求

岗位员工应经过培训持证上岗,熟悉本厂污水处理工艺、处理设施、设备运行和管理的要求与技术指标,并能严格执行污水处理厂内部制定的各项运行和管理规章制度。

5.2.5 应急与事故处理要求

5.2.5.1 污水处理厂必须制定应急预案,提出应对汛期水量突增、设备故障造成的停运、停电以及进口水质突变等意外情况的可行性措施。

5.2.5.2 污水处理厂因改造、更新或维护需暂停运行的,应将改造、更新或维护的方案及防止污水外排的方案报市环保局批准后,方可实施。

5.2.5.3 污水处理设施遇事故停运的,应在事故发生24小时内向当地环保部门报告,并提交事故解决方案。严禁私自将未处理的污水排入环境,确实需要排放的,必须征得当地环保部门同意,并监测排水量、排水水质。停运期间的进水流量、进水水质、排水量等数据须妥善保存一年以上以备核查。

5.2.5.4 在线监测系统或中控系统发生故障不能正常监测、采集、传输数据的,应

在事故发生24小时内向当地环保部门报告,并立即进行维修,尽快恢复在线监测系统和中控系统的正常运行。同时,维修期间加大各项运行参数和技术指标的手工监测频次,相关监测记录须妥善保存一年以上以备核查。

5.2.5.5 由于汛期导致污水来水量明显增加的,或者由于初期雨水造成进水污染物浓度明显增加的,应作相应的记录,记录数据包括降雨日期、降雨量(大、中、小)、进水水量、进水水质。对于其它原因造成进水水量或污染物浓度明显增加的,应及时向水务、环保等相关部门反馈。

6 现场核查的重点、内容及其要求

6.1 现场核查的重点

现场核查的重点是污水处理厂进出水水量、进出水水质以及运行管理情况。

6.2 现场核查内容

6.2.1 水量核查

6.2.1.1 查阅设计文件中的设计处理水量、服务区域、服务人口等与处理水量有关的数据。

6.2.1.2 核查自动在线监测系统每日进出口流量数据。

6.2.1.3 检查运行台账中每日进出口流量数据。

6.2.1.4 核查中控系统的累计进水水量、累计出水流量。

6.2.1.5 检查中控系统的日进水流量、日出水流量记录,核查进水和出水流量之差是否合理(出水流量与进水流量之差应控制在5%之内)。

6.2.1.6 检查集水井液位记录、进水提升泵电流和运行频率记录、鼓风机电流量记录、污泥产生量记录及变化曲线(中控系统),通过比对进水流量与集水井液位、进水提升泵电流和运行频率、鼓风机电流量、污泥产生量是否保持一致,核查进水流量是否正常,并进行相应校核。

6.2.1.7 对于因汛期导致水量明显增加的,核查降雨时间、降雨量大小等相关记录。

6.2.1.8 通过检查集水井液位历史记录和超越阀是否打开,并结合污水处理设施进水流量、出水流量,判断污水是否超越排放。

6.2.2 水质核查

6.2.2.1 查阅设计文件中的设计进水水质、出水水质。

6.2.2.2 查阅污水处理厂执行的排放标准及相应污染物的排放限值。

6.2.2.3 核查自动在线监测系统每日进出口水质数据以及日常比对记录,计算平均进水浓度、出水浓度和核查期出水水质达标率。

6.2.2.4 核查各级环保部门对污水处理厂进出水水质的日常监督性监测数据和监测报告。

6.2.2.5 核查污水处理厂内部每日进出口水质监测数据,计算平均进水浓度、出水浓度和核查期出水水质达标率。

6.2.2.6 现场记录生化池污泥浓度、溶解氧浓度等主要参数,并与设计文件中的设计参数进行比较。

6.2.2.7 对于因汛期导致进水水质明显变化的,核查降雨时间、降雨量大小等相关记录。

6.2.2.8 水质按照以下顺序采用数据:自动在线监测系统的进出口水质数据(必须是与当地环保部门监控平台联网并通过数据有效性比对、审核的数据);各级环保部门对污水处理厂的日常监督性监测数据和监测报告;污水处理厂每日进出口水质的有效记录。数据和文件资料不齐全或者存在明显弄虚作假的,视为该污水处理厂不正常运行,不核定污染物新增削减量,并根据具体情况核定污染物增量。

6.2.3 运行管理情况核查

6.2.3.1 检查污水处理厂项目设计文件、环境影响评价报告及批复、工程竣工验收报告、试运营报告、在线监测系统验收报告。

6.2.3.2 核查溶解氧浓度(生化池)、污泥浓度、用电量、污泥产生量及排放去向等生产运行台账。

6.2.3.3 现场检查在线监测系统数据显示是否正常。

6.2.3.4 现场检查中控系统数据显示是否正常。

6.2.3.5 检查污水处理设施的停运检修、在线监测系统和中控系统的故障维修相关

记录和监测数据。

6.2.3.6 核查再生水处理设施运行台账、水量水质监测数据、再生水用途、水费收据等证明材料。

6.2.4 污水处理厂需要准备的材料

6.2.4.1 污水处理厂内部每日进出口水量和水质监测数据。

6.2.4.2 在线监测系统的水质监测数据及日常比对记录。

6.2.4.3 污水处理厂主要设备运行状况、生化池污泥浓度及溶解氧浓度、鼓风机电流量、药品消耗量、污泥产生量、含水率与处置情况等生产运行台账。

6.2.4.4 污水处理设施的停运检修、在线监测系统或中控系统的故障维修相关记录和监测数据。

6.2.4.5 由于新增管网长度、服务人口增加导致污水处理量增加10%以上的,应收集本年度和上年度的污水处理厂服务区域图、污水管网分布图等相关文件、资料,并妥善保存以备核查。

6.2.4.6 污水处理厂当年进水浓度与上年相比升高20%以上的,或者当年出水浓度与上年相比降低20%以上的,应认真分析核查期内每日的进出水流量、水质,并作总结分析,分析的相关材料作为证明材料。

6.2.4.7 对于降雨造成进水水量、水质明显变化的,应提供降雨时间、降雨量(大、中、小)、进水流量等相关记录。

6.2.4.8 再生水处理设施运行台账、水量水质监测数据、再生水用途、水费收据等相关材料。

6.2.4.9 污水处理厂项目设计文件、环境影响评价报告及批复、工程竣工验收报告、试运营报告、在线监测系统验收报告。

6.2.4.10 上年同期环保部门核查认定的相关数据,具体包括污水处理厂总处理水量、污水处理厂进水污染物平均浓度和出水平均浓度、再生水厂处理量、再生水厂进水污染物平均浓度和出水平均浓度。

6.3 减排周期确定方法

6.3.1 当年新建投入运行的污水处理厂通过调试期后并连续稳定运行的,从其通过

调试期的第二个月起,按照实际运行时间、处理水量和处理效率计算污染物削减量。

6.3.2 上年建成投入运行但运行不满全年的污水处理厂,按照上年未运行时间计算当年同期增加的污染物削减量。

6.3.3 原有污水处理厂通过改建、扩建增加污水处理能力和提高治理效果的,按照其当年实际新增的污染物去除量计算污染物削减量。

7 不符合核查条件的减排量核减方法

污水处理厂有下列情况之一的,污染物减排量应相应核减:

7.1 污水处理厂(指2000年后建成的)无环境影响评价批复文件的,污染物减排量不计。

7.2 核查化学需氧量减排量时,核查期内化学需氧量排放达标率小于85%的,化学需氧量减排量不计。核查氨氮减排量时,核查期内氨氮排放达标率小于75%的,氨氮减排量不计。

7.3 污水处理厂当日出水中核查污染物(系指所要核查减排量的污染物)超标的,当日减排量不计。

7.4 设备(指全部设备,且包括备用设备)完好率低于90%的,按低于要求的比例相应核减污染物减排量。

7.5 污水处理厂未建立水量、水质、主要设备运行状况、用电量、药品消耗量、污泥产生量、含水率等生产运行台账的,污染物减排量不计。

7.6 污水处理设施停运期间的污染物减排量不计。

7.7 设计处理能力大于2万吨/日的污水处理厂未配置中控系统的,污染物减排量不计;配置的中控系统不能正常运行的,污染物减排量核减10%。

7.8 污水处理厂未安装水质在线监测设备的,其污染物减排量核减10%;安装的水质在线监测设备未通过验收或不正常运行的,污染物减排量核减5%;水质在线监测数据未定期进行校验比对的,污染物减排量核减5%。上述3条不累计核减。

7.9 污水处理量增加10%以上但不能提供污水处理厂服务区域图、新增管网分布图相关资料以及污泥产生量、生产用电量相关数据的,实际污水处理量按上年处理量计。

7.10 污水处理厂当年进水浓度与上年相比升高20%以上但不能说明理由的,按上年进水浓度核算污染物削减量。污水处理厂当年出水浓度与上年相比降低20%以上但不能说明理由的,按上年出水浓度核算污染物减排量。

7.11 出水量超过进水量5%的,当日实际处理水量按进水量计。

7.12 超越管排放水量不计入处理水量。

7.13 现场在线监测系统、中控系统数据显示不正常的,酌情核减污染物减排量。

7.14 不能提供再生水设施运行监测记录、再生水用途、水费收据的,再生水设施污染物减排量不计。

8 核查程序与步骤

8.1 污染物减排量核查

8.1.1 列入减排项目的污水处理厂要按照6.2.4的要求,于每年1月5日前准备好年度核查材料,7月5日前准备好半年核查材料,区县环保部门准备好核查期内的水质监测数据。区县环保局将上述材料收齐后报市环保局。

8.1.2 污水处理厂在收到核查部门通知后,应按照核查规范6.2.4的要求准备相关资料,并根据核查规范对污染物减排量进行试算,将污水处理厂基本信息、实际运行和监测数据、不符合核查条件的减排量核减相关记录填写于“附件1 污水处理厂现场检查记录表”中的相应位置。

8.1.3 核查人员现场核查时,应根据核查规范要求,逐项核实污水处理厂的试核算记录表,形成最终现场核查记录表,并经核查单位盖章确定。

8.1.4 污水处理厂试核算以及核查人员现场核查时,可按表1所示的核查步骤进行核查。

表1 试算和现场核查步骤

8.2 环保部门的日常检查

环保部门可定期或不定期对污水处理厂进行日常检查,对污水处理厂要做到每个厂每次检查都填写《污水处理厂日常检查表》(见附件2)。环保部门的日常检查结果应作为污水处理厂减排量核查的主要依据之一。

附件1

污水处理厂污染物减排核查记录表

(适用于环保部门对污水处理厂减排量的核查及污水处理厂减排试核算)一、基本信息

四、不符合核查条件的减排量核减

附件2

污水处理厂日常检查表

(适用于环保部门对污水处理厂的日常检查)一、基本情况

二、感官现场核查记录(选择符合现场核查的项打√)

注:表中带*号的项为污水处理厂正常运行时应有的状态。

污水处理厂的工艺流程设计

目录 设计任务书 2 第一章环境条件 4 第二章设计说明书 5 第三章污水厂工艺设计及计算 7 第一节格栅 7 第二节推流式曝气池 9 第三节沉淀池 11 第四节混凝絮凝池 14 第五节气浮池 15 第六节污泥浓缩池 17 第七节脱水机房 19 第八节其他 19 第四章水头损失 21 第五章总结与参考文献 22

设计任务书 1 设计任务: 某化工区2.5万m3/d污水处理厂设计 2 任务的提出及目的,要求: 2.1 任务的提出及目的: 随着经济飞速发展,人民生活水平的提高,对生态环境的要求日益提高,要求越来越多的污水处理后达标排放。在全国乃至世界范围内,正在兴建及待建的污水厂也日益增多。有学者曾根据日处理污水量将污水处理厂分为大、中、小三种规模:日处理量大于10万m3为大型处理厂,1-10m3万为中型污水处理厂,小于1万m3的为小型污水处理厂。近年来,大型污水处理厂建设数量相对减少,而中小型污水厂则越来越多。如何搞好中、小型污水处理厂,特别是小型污水厂,是近几年许多专家和工程技术人员比较关注的问题。 根据所确定的工艺和计算结果,绘制污水处理厂总平面布置图,高程图,工艺流程图。 2.2 要求: 2.2.1 方案选择合理,确保污水经处理后的排放水质达到国家排放标准 2.2.2 所选厂址必须符合当地的规划要求,参数选取与计算准确 2.2.3 全图布置分区合理,功能明确;厂前区,污水处理区污泥处理区条块分割清楚。延流程方向依次布置处理构筑物,水流创通。厂前区布置在上风向并用绿化隔离带与生产区隔离,以尽量减少对厂前区的影响,改善厂前区的工作环境。 2.2.4 构筑物的布置应给厂区工艺管线和其他管线设有余地,一般情况下,构筑物外墙距道路边不小于6米。 2.2.5 厂区设置地坪标高尽量考虑土方平衡,减少工程造价,同时满足防洪排涝要求。 2.2.6 水力高程设计一般考虑一次提升,利用重力依次流经各个构筑物,配水管的设计需优化,以尽量减少水头损失,节约运行费用, 2.2.7 设计中应该避免磷的再次产生,一般不主张采用重力浓缩池,而是采用机械浓缩脱水的方式,随时将排出的污泥进行处理。 2.2.8 所选设备质优、可靠、易于操作。并且设计必须考虑到方便以后厂区的改造。 2.2.7 附有平面图,高程图各一份。 3 设计基础资料: 该区为A市重要的工业及化工区,化工业门类比较齐全,主要为石油化工类,并规模较大,具有的化工厂目前为十多家,每天排出生活污水量8000m3左右,工业废水量为18000m3,污水BOD、COD、SS、酸、碱、硫化物、石油、苯等浓度较高,若未经处理处理直接排海,将会对生态环境造成重大影响,根据化工区规划,必须建设一座污水处理厂。 3.1 水量 最大时水量:1042m3/h 总设计规模为25000m3/d。(远期设计规模为:100000 m3/d)

新农村污水治理技术标准

北京市新农村污水治理及雨水利用 技术标准 (讨论稿) 2006年3月

目次 目次 0 一农村污水治理主要模式 (1) 二排水管网 (1) 2.1 污水量计算 (1) 2.2 污水收集管道 (2) 三污水处理 (2) 3.1 分散改厕模式 (2) 3.2 污水集中处理模式 (3) 3.3 自然净化模式 (3) 3.4 污水处理标准 (4) 四规模化畜禽养殖业粪污资源化利用 (4) 4.1规模化畜禽养殖业 (4) 4.2规模化规模化畜禽养殖业粪污治理工艺形式 (4) 4.3规模化养殖业粪污处理标准 (5) 五农村雨水利用 (6) 5.1 庭院雨水用排 (6) 5.2 村庄雨水入坑塘造景 (7)

北京市新农村污水治理及雨水利用技术标准 一农村污水治理主要模式 农村污水治理包括分散改厕、污水集中处理、接入市政管网、自然净化与规模化养殖业粪污资源化五种模式。 (1)分散改厕模式:即将旱厕改造成三格式化粪池厕所等生态厕所,污水就地消纳不外排,适用于居住分散的农村地区污染物的无害化处理。该模式可采用三格式化粪池厕所、粪尿分集式生态厕所和沼气化厕所等形式。 (2)污水集中处理模式:即将农村生活污水通过污水管网收集后集中处理,适用于规模较大村庄的单村与联村污水集中处理。该模式可采用小型污水处理设备、常规生物处理法等工艺形式。 (3)接入市政管网模式:即将农村生活污水通过污水管线收集后输送至附近市政污水管网,适用于距离卫星城、建制镇的市政污水管网较近(5km以内)、符合高程接入要求的村庄,排水就近接入市政管网进行集中处理。 (4)自然净化模式:即将农村生活污水引入村庄附近坑塘与湿地,采用自然净化方式(如氧化塘、土地渗滤与湿地)进行净化处理。 (5)规模化养殖业粪污资源化模式:即将规模化养殖业畜禽排泄的废弃物进行集中处理与资源化。该模式可采用沼气工程技术与堆肥工程技术等工艺形式。 二排水管网 2.1 污水量计算 2.1.1 单村污水处理工程的生活污水量计算,按不同室内给排水卫生设施水平所占比例分别选取生活污水定额,进行加权平均计算。联村污水处理工程的生活污水量计算,应分别计算污水收集范围内的各村的最高日最高时生活污水量。 表1 折减系数 建筑内部给排水卫生设施水平折减系数 0.2 生活杂用水(厨房、洗衣、浴室)与厕所污水分别收集,生活杂用水不 排入污水收集管网,厕所为水冲式 0.6 生活杂用水(厨房、洗衣、浴室)与厕所污水分别收集,生活杂用水排 入污水收集管网,厕所为旱厕或改厕不外排式 0.8 生活杂用水(厨房、洗衣、浴室)与厕所污水分别收集,生活杂用水排 入污水收集管网,厕所为水冲式 2.1.2 生活污水量标准与用水量标准、室内卫生设备情况、气候、居住条件、生活水平等多种因素有关。当现有或规划的室内排水系统采用分质排水时,如生活污水排入污水收集管网

中国水污染现状及治理

中国水污染现状及治理 摘要: 分析目前我国水污染的现状及成因,提出治理水污染的措施,以改善我国目前严峻的水污染形势,促进可持续发展。 关键词: 水污染防治 一、水污染的定义 水污染指污染物进入河流、湖泊、海洋或地下水中,使水质和底泥的物理、化学性质或生物群落组成发生变化,造成水质恶化,降低水体的使用价值和功能,危害人体健康或者破坏生态环境的现象。 二、我国水污染的主要来源 1、工业废水 在工业生产中,热交换、产品输送、产品清洗、选矿、除渣、生产反应等过程均会产生大量废水。产生工业废水的主要企业有初级金属加工、食品加工、纺织、造纸、开矿、冶炼、化学工业等。 2、生活污水 生活污水是来自家庭、机关、商业和城市公用设施及城市径流的污水。新鲜的城市污水渐渐陈腐和腐化使溶解氧含量下降,出现厌氧降解反应,产生硫化氢、

硫醇、吲哚和粪臭素,使水具有恶臭。生活污水的成分99%为水,固体杂质不到1%,大多为无毒物质,另外还有各种洗涤剂和微量金属;生活污水中还含有大量的杂菌,主要为大肠菌群。另外生活污水中氮的磷的含量比较高,主要来源于商业污水、城市地面径流和粪便、洗涤剂等。 3、医院污水 一般综合医院、传染病医院、结核病院等排出的污水含有大量的病原体,如伤寒杆菌、痢疾杆菌、结核杆菌、致病原虫、肠道病毒、腺病毒、肝炎病毒、血吸虫卵、钩虫、蛔虫卵等。这些病原体在外环境中往往可生存较长时间。因此,医院污水污染水或土壤后,能在较长时间内通过饮水或食物途径传播疾病。此外,水体中贝类具有浓缩病菌和病毒的能力,故水体污染后,生食水中贝类有很大的危险。 4、农田水的径流和渗透 我国广大农村,习惯使用未经处理的人畜粪便、尿液浇灌菜地和农田。过几十年来,化肥、农药的用量在迅速增加,土壤经施肥或使用农药后,通过雨水或灌溉用水的冲刷及土壤的渗透作用,可使残存的肥料及农药通过农田的径流,而进入地面水和地下水。农田径流中含有大量有病原体、悬浮物、化肥、农药及分解产物。农药种类繁多,性质各异,故毒性大小也不相同,有的农药无毒或基本无毒,有的可引起急慢性中毒,有的可能致癌、致突变和致畸,有的对生殖和免疫机能有不良影响。 5、废物的堆放,掩埋和倾倒

水污染防治技术成果报告

附件2 水污染防治技术成果报告 (格式及填写说明) 技术提供单位:(单位全称,并加盖公章) 联系人:电话: 邮箱: 技术类型:(参照附件1) 请注意申报技术成果应立足于科技成果转化,一是要突出关键技术单元,核心装备、材料等具体成果,而不是成套工艺等笼统的技术大类。二是技术成果知识产权明晰,已经通过工程示范或用户使用等方式得到应用。三是技术成果应处于国内领先地位,并且技术路线成熟。四是技术内容和数据要前后一致,保证可核查、可验证。 一、技术名称 填写说明: 1.技术名称不宜太宽泛或包含太多节点或工艺单元,应适当推荐高度集成的工艺技术,便于成果推广;也不宜太窄或者太小,这样产业化价值和推广潜力不大。 2.技术名称要明确、具体、针对性强,能充分体现技术内容特点,不能过于笼统。 3.不含英文缩写。 二、适用行业 填写说明:标明技术所属行业,多个行业用逗号分隔。 三、技术提供方 填写说明:根据知识产权归属,提供技术提供方单位全称。 1.多家单位联合开发的,需同时注明。 2.取得专利等知识产权的,可注明专利号。 3.如为国家/省级科技计划项目成果,注明项目课题来源。 4.有多家单位参与技术研发的,需进行判断后选择有代表性的单位列举其名称。 5.重点关注国内知识产权技术,对国外引进的技术要求已实现国产化。 四、适用范围 填写说明: 1.介绍技术适用的领域。 2.介绍技术使用中的特定条件限制,如运行规模,对物料性质的限定,与上下游技术间的特定匹配关系,产品技术使用环境要求,适用的污水,特定的地理条件、原料来源限制等。 五、技术内容(限200字内) 填写说明:对技术的基本原理进行介绍,主要侧重技术的创新性,解决的关键问题及如何实现水污染防治等内容。 六、水污染防治效果(限200字内) 填写说明: 1.重点说明该技术的水污染防治效果,技术指标明确,便于考核; 2.相对值需说明比较基准或对比技术。 3.可以适当提供数据范围,但应注意与申报表中数据保持一致。 4.数据保留整数即可。英文及缩写需有中文解释及全称,注意单位及符号的使用规范。 七、技术示范情况(限250字内)

城市污水处理厂设计计算

污水厂设计计算书 第一章 污水处理构筑物设计计算 一、粗格栅 1.设计流量Q=20000m 3/d ,选取流量系数K z =1.5则: 最大流量Q max =1.5×20000m 3/d=30000m 3/d =0.347m 3/s 2.栅条的间隙数(n ) 设:栅前水深h=0.4m,过栅流速v=0.9m/s,格栅条间隙宽度b=0.02m,格栅倾 角α=60° 则:栅条间隙数85.449 .04.002.060sin 347.0sin 21=???== bhv Q n α(取n=45) 3.栅槽宽度(B) 设:栅条宽度s=0.01m 则:B=s (n-1)+bn=0.01×(45-1)+0.02×45=1.34m 4.进水渠道渐宽部分长度 设:进水渠宽B 1=0.90m,其渐宽部分展开角α1=20°(进水渠道前的流速为0. 6m/s ) 则:m B B L 60.020tan 290.034.1tan 2111=?-=-=α 5.栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(L 2) m L L 30.02 60.0212=== 6.过格栅的水头损失(h 1) 设:栅条断面为矩形断面,所以k 取3

则:m g v k kh h 102.060sin 81 .929.0)02.001.0(4.23sin 2234 201=?????===αε 其中ε=β(s/b )4/3 k —格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般为3 h 0--计算水头损失,m ε--阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时形状系数β=2.4将β 值代入β与ε关系式即可得到阻力系数ε的值 7.栅后槽总高度(H) 设:栅前渠道超高h 2=0.3m 则:栅前槽总高度H 1=h+h 2=0.4+0.3=0.7m 栅后槽总高度H=h+h 1+h 2=0.4+0.102+0.3=0.802m 8.格栅总长度(L) L=L 1+L 2+0.5+1.0+ H 1/tan α=0.6+0.3+0.5+1.0+0.7/tan60°=2.8 9. 每日栅渣量(W) 设:单位栅渣量W 1=0.05m 3栅渣/103m 3污水 则:W=Q W 1=05.0105.130000100031max ??=??-Z K W Q =1.0m 3/d 因为W>0.2 m 3/d,所以宜采用机械格栅清渣 10.计算草图:

生活污水处理厂工艺设计

生活污水处理厂的工艺设计 周黎 (商丘市环境监测站,河南商丘476000) 摘要设计了某生活污水处理厂的工艺方案。为了寻求投资和运行费最低的新型污水处理工艺,分别采用生物接触氧化池工艺和气浮-曝气生物滤池工艺进行现场试验,通过对两种污水处理工艺的优缺点及技术经济进行比较,决定采用气浮-曝 气生物滤池工艺。 关键词生活污水污水处理工艺设计 引言 城市生活污水处理的主要污染物是有机 物,目前国内外大多采用经济、实用的生物 法进行处理。在生物法中有活性污泥法和生 物膜法两大类。生物膜法比较有代表性的工 艺有:生物接触氧化、生物滤池、曝气生物 滤池、生物转盘等[1~4]。笔者针对商丘市某生 活污水处理厂设计了生物接触氧化池工艺和 气浮—曝气生物滤池工艺两种方案。在2004 年4~8月期间分别采用这两种工艺进行现 场试验,根据试验结果对这两种方案进行了 分析选择。 1 设计进水水质 综合考虑该污水处理厂的实际情况,设 计进水水质和选择排放标准。处理后排放废 水的水质必须达到GB 8978-1996《综合污 水排放标准》中三级排放标准。水质状况及 排放标准限值见表1。 2 方案一生物接触氧化池工艺 2.1 工艺流程 主体工艺采用生物接触氧化法,试验处 理规模30 m3/d。工艺流程见图1。 2.2 试验结果(表2) 表2显示:出水CODCr≤60 mg/L、SS≤ 20 mg/L、BOD5≤20 mg/L,排放废水的水 质达到GB 8978-1996《综合污水排放标 准》中的三级排放标准。 2.3 工艺特点 生物接触氧化池工艺是一种生物膜法工 艺,具有以下特点: (1)氧化池内设置弹性立体填料,池底 设置可变微孔曝气管。在曝气过程中弹性立 体填料对气泡有多层次的切割能力,可以提 高充氧效率,减少消耗。可变微孔曝气管氧 的传递效率高,不易堵塞、造价低、便于维 护管理。

中国水污染治理总体思路及解决方案

前言 环境问题一直是世界各个国家关注的事情,随着人类社会的高速发展,我国的环境危机问题日益严重,几乎很快就要成为一个污染大国。国家环境保护总局副局长潘岳曾警告:“如果我们的环保脚步跟不上进度,我们经济奇迹就会结束。中国的环境如果再这样恶化下去,将影响到国家经济、大众健康、社会稳定与国家的尊严。” 一、政府行为与决策决定环保成效及未来发展 马克思在《政治经济学批判》中指出,每个人在追求自己的私人利益的时候,也就不知不觉地为普遍利益服务。在市场经济范围内,个人的利己行为对社会利益的贡献是正面的。 但是,环保产业却是例外。宏观来看,无论是社会、国家还是个人或某个特定团体在谋求财富利益的时候,都需要有个良好的可持续发展的环境资源,这是共同的基础;而从微观的角度,恰恰是相反的。作为个人或某个特定团体来讲,面对有限的环境资源,为了努力创造个体的财富,则最终以通过抢占资源、破坏环境而达到目的。因此,环保产业是一个“宏观需求与微观需求”对立的产业。环保产业很难用一般市场模式去套用。生搬硬套的套用之下,就会出现很多南辕北辙的政策悖论。 因此,环保产业不能简单地把它推向市场化,而需要政府积极地加以干预。也因此,政府对环保产业的总体治理思路,是决定中国环保政策成败的关键所在。 过去十多年的环境保护(污水治理)效果不尽人意,也许,是政府的总体环保治理思路出错了! 二、现行总体环保治理思路应进行适时调整! 中国污水治理的总体思路,概括而言就是:“每个城市(县镇)建立一个污水厂”。用管网将全城的污水收集到污水厂,集中处理之后,排入江河湖海。这就是“集中式”污水处理思路。一直以来,集中式的处理模式就被广泛的应用,各级政府已经将环保与“大型污水厂建设”划上了等号。 但是,中国这么多年来的环保治理“越治越污”,其中最根本的原因当属集中式处理这一总体思路了。 1,管网建设,中国城市不堪重负 从各种口径的数字测算,大概可以得出一个概念,配套的污水收集管网投资成本大概是污水厂的3-5倍,平均算4倍吧。如此一来,我们不难算出一个行业收益率:按照1000元/吨.天的污水厂投资成本,加上4000元配套管网投资,每天每吨的污水治理投资成本在5000元左右;作为这个投资的补偿,即使按照0.8元/吨的居民排污费征收,每吨每天污水治理毛利大约在0.2元,以此补偿5000元的投资成本,年回报率仅有1.46%,远远低于社会平均资金使用成本。换句话说,这个产业根本不具备市场化的基础。

污水处理厂高程计算

污水处理厂高程计算 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

第三章高程计算一、水头损失计算 计算厂区内污水在处理流程中的水头损失,选最长的流程计算,结果见下表: 污水厂水头损失计算表 名称设计 流量 (L/s)管径 (mm) I (‰) V (m/s) 管长 (m) IL (m) Σξ Σξ g v 2 2 (m) Σh (m) 出厂管600 80 接触池 出水控 制井 出水控 制井至 二沉池 400 100 二沉池 二沉池 至流量 计井 400 10 流量计 井 氧化沟 氧化沟 至厌氧 池 400 12 厌氧池 厌氧池 至配水 井 151 450 15 配水井 配水井 至沉砂 池 301 600 60 沉砂池 细格栅 提升泵 房Σ=中格栅 进水井 ΣΣ= 二、高程确定 1.计算污水厂处神仙沟的设计水面标高

根据式设计资料,神仙沟自本镇西南方向流向东北方向,神仙沟沟底标高为,河床水位控制在-。 而污水厂厂址处的地坪标高基本上在左右(-),大于神仙沟最高水位(相对污水厂地面标高为)。污水经提升泵后自流排出,由于不设污水厂终点泵站,从而布置高程时,确保接触池的水面标高大于【即神仙沟最高水位(-++)=≈】,同时考虑挖土埋深。 2.各处理构筑物的高程确定 设计氧化沟处的地坪标高为(并作为相对标高±),按结构稳定的原则确定池底埋深,再计算出设计水面标高为,然后根据各处理构筑物的之间的水头损失,推求其它构筑物的设计水面标高。经过计算各污水处理构筑物的设计水面标高见下表。再根据各处理构筑物的水面标高、结构稳定的原理推求各构筑物地面标高及池底标高。具体结果见污水、污泥处理流程图。 各污水处理构筑物的设计水面标高及池底标高

某城镇污水处理厂工艺设计

一、总论 (4) 1、设计题目 (4) 2、设计资料 (4) 1.2.1城市概述 (4) 1.2.2自然条件 (4) 1.2.3规划资料 (4) 二、污水处理工艺流程说明 (5) 1、方案确定的原则 (5) 2、可行性方案的确定 (5) 3、污水处理工艺流程的确定 (5) 4、污水处理工艺流程说明 (6) 2.4.1进出污水水质 (6) 三、处理构筑物设计 (7) 1、格栅 (7) 3.1.1栅条间隙数n: (7) 3.1.2有效栅宽: (7) 3.1.3过栅水头损失: (8) 3.1.4栅后槽的总高度: (8) 3.1.5格栅的总长度: (8) 3.1.6每日栅渣量: (9) 2、污水提升泵房 (9) 3.2.1设计计算 (9)

3、沉砂池 (10) 3.3.1平流式沉沙池的设计参数 (10) 3.3.2平流式沉砂池设计 (10) 4、氧化沟 (12) 3.4.1氧化沟类型选择 (13) 3.4.2设计参数 (13) 3.4.3设计流量 (14) 3.4.4去除 (14) 3.4.5脱氮 (15) 3.4.6除磷 (16) 3.4.7氧化沟总容积及停留时间 (16) 3.4.8需氧量 (17) 3.4.9氧化沟尺寸 (18) 3.4.10进水管和出水管 (18) 3.4.11出水堰及出水竖井 (19) 5、浓缩池 (19) 3.5.1设计参数 (19) 3.5.2中心管面积 (19) 3.5.3沉淀部分的有效面积 (20) 3.5.4浓缩池有效水深 (20) 3.5.6校核集水槽出水堰的负荷 (21) 3.5.7浓缩部分所需的容积 (21)

3.5.8圆截锥部分的容积 (21) 3.5.9浓缩池总高度 (21) 四、参考文献 (23)

我国水污染治理行业发展分析报告

总结:我国水污染治理行业2007年进展报告 ——录入时刻:2008-11-15 中国环境爱护产业协会水污染治理专业委员会 据中国水委会消息 1 2007年度行业进展概况 2007年,以“太湖蓝藻”为首的水污染事件的发生,引起了从中央到地点各级政府以及一般民众对水环境问题的极大关注。国务院成立了以温家宝总理为组长的节能减排工作领导小组,出台了一系列重大政策措施,地点各级政府和社会各方面也不断加大节能减排工作力度。这些都给水污染治理行业的进展带来了新的机遇和更大的挑战。2007年,水污染治理行业接着保持了稳定进展的态势。2007年前三季度,全国两项要紧污染物排放总量首次出现双下降的局面,其中COD同比下降0.28%,这与水污染治理行业的进展壮大是分不开的。 2007年,中央财政安排了235亿元支持节能减排,其中与水直接相关的中西部都市污水处理厂配套管网建设资金和“三河三湖”水污染防治资金分不占65亿元和50亿元。2007年国家环保总局环保科研项目经费突破了3亿元,相当于过去5年环

保科研项目经费的总和。国家的重视和资金投入的增加保障了本行业在2007年度的进展。 1.1 水污染治理设施运营业进展情况 水污染治理设施运营业进展较快,随着全国污染治理市场化工作的不断深入,水污染治理设施社会化运营工作得到了加强。依照国家环保总局的要求,污染治理设施运营企业必须得到资质许可,操作人员必须通过培训,持证上岗,以改变运营操作人员素养不高,设施运营缺乏制度规范,大多处于低水平运作的状态,2007年,国家环保总局开展的全国污染治理设施运营情况调研发觉, 670家被检查的持证单位,以工业废水和生活污水治理设施运营为主的,占75%以上,讲明污废水设施运营业进展十分显著。自己2006年以来,全国各地陆续开展的污废水处理工培训,取得了较好的效果,进一步推动了水污染治理运营服务业的进展。 1.2 水污染治理工程服务进展情况 都市污水和工业废水治理工程业进展稳步上升。2000到2005年,我国污水处理厂建设速度举世罕见,新增污水处理能力相当于建国后50年建设总量的两倍,都市污水处理率达到51.8%,2006年全国都市污水处理率又提高4个百分点,达到56%。

冶金工业废水处理技术

冶金工业废水处理技术 冶金工业产品繁多,生产流程各成系列,排放出大量废水,是污染环境的主要废水之一。冶金废水的主要特点是水量大、种类多、水质复杂多变。按废水来源和特点分类,主要有:冷却水,酸洗废水,除尘和煤气、烟气洗涤废水,冲渣废水以及由生产工艺中凝结、分离或溢出的废水等。 冷却水的处理 冷却水在冶金废水中所占的比例最大。钢铁厂的冷却水约占全部废水的70%。冷却水分间接冷却水和直接冷却水。间接冷却水,如高炉炉体、热风炉、热风阀、炼钢平炉、转炉和其他冶金炉炉套的冷却水,使用后水温升高,未受其他污染,冷却后,可循环使用。若采用汽化冷却工艺,则用水量可显著减少,部分热能可回收利用。直接冷却水,如轧钢机轧辊和辊道冷却水、金属铸锭冷却水等,因与产品接触,使用后不仅水温升高,水中还含有油、氧化铁皮和其他物质,如果外排,会对水体造成淤积和热污染,浮油会危害水生生物。处理方法是先经粗颗粒沉淀池或水力旋流器,除去粒度在100微米以上的颗粒,然后把废水送入沉淀,除去悬浮颗粒;为提高沉淀效果,可投加混凝剂和助凝剂;水中浮油可用刮板清除。废水经净化和降温后可循环使用。冷轧车间的直接冷却水,含有乳化油,必须先用化学混凝法、加热法或调节pH值等方法,破坏乳化油,然后进行上浮分离,或直接用超过滤法分离。所收集的废油可以再生,作燃料用。 酸洗废水的处理 轧钢等金属加工厂都产生酸洗废水,包括废酸和工件冲洗水。酸洗每吨钢材要排出1~2米废水,其中含有游离酸和金属离子等。如钢铁酸洗废水含大量铁离子和少量锌、铬、铅等金属离子。少量酸洗废水,可进行中和处理并回收铁盐;较大量的则可用冷冻法、喷雾燃烧法、隔膜渗析法等方法回收酸和铁盐或分离回收氧化铁。若采用中性电解工艺除氧化铁皮,就不会出酸洗废水。但电解液须经过滤或磁分离法处理,才能循环使用。 洗涤水的处理 冶金工厂的除尘废水和煤气、烟气洗涤水,主要是高炉煤气洗涤水、平炉和转炉烟气洗涤水、

污水处理厂构筑物计算-格栅

4.2 工艺设计 污水处理厂设计处理能力Q=10000m 3/d 。依据正镶白旗明安图镇目前的经济发展水平和给排水现状等现实条件,污水处理主体构筑物分2组,每组处理能力5000m 3/d ,并联运行。一期建设1组,待条件成熟后续建另1组。 设计水量 总变化系数取Kz=11 .07 .2Q =1.58 污水的平均处理量为平Q =1d m /1034?=416.67h m /3=115.74L / s ;污水的最大处理量为d m Q /106.134max ?==658.33h m /3=182.87L / s ;时变化系数取K 时为1.6, 集水池 格栅 格栅设在处理构筑物之前,用于拦截水中较大的悬浮物和漂浮物,保证后续处理设施的正常运行。 粗格栅 格栅倾角资料 设计参数: 设计流量:Q 1=182.87 L/s; 过栅流速:v 1=0.80m/s; 栅条宽度:s=0.01m; 格栅间隙:e=20mm; 栅前部分长度0.5m ; 格栅倾角:α=60° 单位栅渣量W 1=0.05m 3栅渣/103m 3污水 数量:1台 设计计算

(1)确定格栅前水深,根据最优水力断面公式2 12 11v B Q =计算得栅前槽宽 m B 68.01=,则栅前水深m B h 34.02 68.021≈== (2)栅条间隙数49.318 .034.002.060sin 0.183sin 11≈????== ehv Q n α31.49 (取n=32) (3)栅槽有效宽度:B 2=s (n-1)+en=0.01×(32-1)+0.02×32=0.95m (4)进水渠道渐宽部分长度m B B L 38.020tan 20.68 0.95tan 21121=? -=-= α (其中α1为进水渠展开角) (5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度m L L 19.02 38 .0212=== (6)过栅水头损失(h 1) 因栅条边为矩形截面,取k=3,则 m g k kh h v 810.060sin 81 .928.0)20.001.0(42.23sin 22 34 2 1=?????===αξ 其中: h 0:计算水头损失m k :系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3 :阻力系数,与栅条断面形状有关, =β(s/e )4/3当为矩形断面时β=2.42 参考《污水处理厂工艺设计手册》,粗格栅水头损失一般为0.08-0.15m ,因此符合规定要求。 (7)栅后槽总高度(H ) 取栅前渠道超高h 2=0.3m ,则栅前槽总高度H 1=h+h 2=0.34+0.3=0.64m 栅后槽总高度H=h+h 1+h 2=0.34+0.081+0.3=0.72m (8)格栅总长度L=L 1+L 2+0.5+1.0+ H 1/tan α =0.38+0.19+0.5+1.0+0.64/tan60° =2.44m (9)每日栅渣量:用公式W= 1000 86400 1max ???总K W Q 计算,取W 1=0.05m 3/103m 3

污水处理厂各构筑物的设计计算

山东理工大学 《水污染控制工程》课程设计题目:孤岛新镇污水处理厂设计 学院:资环学院 专业班级:环本0803班 姓名:李聪聪 序号:27号 指导教师:尚贞晓 课程设计时间:2011年12月12日~2011年12月30号共3周

第一章设计任务及资料 1.1设计任务 孤岛新镇6.46万吨/日污水处理厂工艺设计。 1.2设计目的及意义 1.2.1设计目的 孤岛新镇位于山东省黄河入海口的原黄泛区内。东径118050'~118053',北纬37064'~37057',向北15公里为渤海湾。向东10公里临莱州,向南20公里为现黄河入海口,距东营市(胜利油田指挥部)约60公里,该镇地处黄河下游三角洲河道改流摆动地区内。 该镇附近区域为胜利油田所属的孤岛油田和两桩油田。地下蕴藏着丰富的石油资源。为了开发这些油田并考虑黄河下游三角洲的长远发展。胜利油田指挥部决定兴建孤岛新镇,使之成为孤岛油田和两桩油田的生活居住中心和生产指挥与科研中心,成为一个新型的社会主义现代化的综合石油城。根据该镇总体规划,该镇具有完备的社会基础和工程基础设施。有完备的城市交通、给水排水、供电、供暖、电信等设施,并考虑今后的发展与扩建的需要。 因此,为保护环境,防治水污染问题,建设城市污水治理工程势在必行。 1.2.2设计意义 设计是实现高等工科院校培养目标所不可缺少的教学环节,是教学计划中的一个有机组成部分,是培养学生综合运用所学的基础理论、基础知识以及分析解决实际问题能力的重要一环。它与其他教学环节紧密配合,相辅相成,在某种程度上是前面各个环节的继续、深化和发展。 我国城市污水处理相对于国外发达国家、起步较晚。近200年来,城市污水处理已从原始的自然处理、简单的一级处理发展到利用各种先进技术、深度处理污水,并回用。处理工艺也从传统活性污泥法、氧化沟工艺发展到A/O、A2/O、AB、SBR、 CASS等多种工艺,以达到不同的出水要求。虽然如此,我国的污水处理还是落后于许多国家。在我们大力引进国外先进技术、设备和经验的同时,必须结合我国发展,尤其是当地实际情况,探索适合我国实际的城市污水处理系统。 其次,做本设计可以使我得到很大的提高,可在不同程度上提高调查研究,查阅文献,收集资料和正确熟练使用工具书的能力,提高理论分析、制定设计

水污染治理产业数据分析.

我国水污染治理产业数据分析 【格林大讲堂】 2015年水污染治理行业的资金来源主要集中在两个方面: 一是政府本身加大对水污染治理行业的资金投入; 二是政府放手让更多社会企业进入水污染治理行业建设中来, 扩大行业建设队伍。 水污染治理产品生产销售收入 885亿元,约占行业总收入的 30%; 污水污泥资源化循环利用业总收入约 90亿元,约占行业总收入的 3%; 其他领域收入约为 441亿元,约占行业总收入的 15%。 武汉格林环保有完善的服务体系和配套的专业环境工程团队, 秉着崇高的环保责任和义务长期维护提供免费的污水处理解决方案, 是湖北省工业废水运营管理行业中的品牌。 18年来公司设计并施工了上百个交钥匙式的污水处理工程。 25家上市企业的主营业务为供水、污水处理、水处理设备制造等, 2015年度的总营业收入为 1034.73亿元,约占 2015年度水污染治理行业总收入的 30.1%;总净利润为187.42亿元。 其中,污水处理二级行业的项目数为 614个,占生态建设和环境保护项目总数的62.8%; 污水处理二级行业的项目投资需求为 1446亿元, 占生态建设和环境保护项目总投资需求的 27.5%。 2015年,我国从事水污染治理产业的单位总计 7000余个,我国水污染治理产业实现销售总收入约 2950亿元,比 2014年增长 18%左右。 水污染治理行业的四大领域 2015年的行业销售收入分别为: 水污染治理设计施工收入 354亿元,约占行业总收入的 12%;

因此,采用这部分企业 2015年度生产经营中的主要经营参数和发展数据, 经汇总分析和趋势推算, 得出的 2015年全国水污染治理行业市场发展情况客观、可信。 列入 2015年水污染治理行业基本情况抽样调查的共计 128个环保企业, 尽管在企业数量上只选取了不到百分之二的环保企业作为调查对象, 但这些企业整体上却聚集了大约 40%的行业销售总收入;而且,这部分企业的主要经营方向不同程度地覆盖了我国水污染治理行业的四个主要领域。 水污染治理设施运营业收入 1180亿元,约占行业总收入的 40%; 根据中国环境保护产业协会水污染治理委员会(以下简称:水委会 2016年抽样调查数据统计, 2015年度, 85家中小企业在水污染治理各个领域实现的收入总额约为 113.85亿元,约占水污染治理行业总收入的 3.8%; 25家主板上市企业的收入总额为 1034.73亿元,约占水污染治理行业总收入的 35.1%。 水污染治理企业海外并购“风起云涌”, 海外并购案例地点, 涉及美国、意大利、新西兰、挪威、瑞士、泰国、瑞典等国家,符合国家“一带一路”等鼓励“走出去”的政策方向。 18家新三板上市企业的收入总额为 27.77亿元,约占水污染治理行业总收入的0.94%。合计采集的样本数为 128家企业, 2015年共计实现销售收入 1176.35亿元,约占全行业当年销售总收入的 40%。截至 2016年 1月 31日, 生态建设和环境保护行业 (主要包括污水处理、综合治理、湿地保护等二级行业 PPP 项目共计 978个,项目总投资需求 5264亿元。

水污染处理技术(概述)讲解学习

水污染处理技术(概述)

一、绪论 1、水循环:①自然循环②社会循环 2、天然水杂质:悬浮物胶体溶解物 3、水体污染:排入水体的污染物在数量上超过了该物质在水体中的本底含量和水体环境容量,导致水体的物理、化学及微生物特性发生变化,破坏了水中固有的生态系统,破坏了水体功能及在经济发展和人民生活中的作用。 4、水污染可分为:自然污染人为污染 5、氧垂曲线定义:在河流受到大量有机物污染时,由于有机物这种氧化分解作用,水体溶解氧发生变化,随着污染源到河流下游一定距离内,溶解氧由高到低,再到原来溶解氧水平,可绘制成一条溶解氧下降曲线。 6、氧垂曲线的作用:①废水排入河流后溶解氧的变化情况②最缺氧点距离受污点的位置及其溶解氧含量 7、水体污染源分为:工业污染源生活污染源其他污染源 8、污染类型:病原体污染耗氧物质污染植物营养物质污染石油污染热污染放射性污染有毒化学物质污染酸碱盐污染 9、废水的水质指标: ①物理指标温度、色度、臭味、固体物 ②化学指标 COD、BOD5、P H值、汞 ③生物指标细菌总数、大肠菌群数 10、水污染控制基本方法:物理处理法化学处理法物理化学处理法生物处理法 11、凯氏氮:有机氮和氨氮的总称

12、总固体量:TS 悬浮物:SS 溶解性固体:DS 挥发性固体:VSS 非挥发性固体:NVSS 二、物理处理法 1、定义:借助物理作用分离和除去污水中不溶性悬浮物体或固体的方法 2、特点:简单易行、效果良好、费用较低 —、均和调节 1、调节池作用:调节水量调节水质 二、①筛滤作用:去除污水中较大的漂浮物和悬浮物减轻后续处理构筑物的处理负荷 防止堵塞水泵或管路回收有用物质 ②格栅:-、按清理方式来分类:人工清理格栅机械格栅 =、按格栅规格分类:粗格栅:50—100毫米中格栅:10—40 毫米细格栅3—10毫米 三、栅渣、筛余物处理:填埋焚烧 四、①沉淀定义:溶液中难溶解的固体物质从溶液中析出或从溶液中析出的难 溶解的固体物质 ②沉淀作用:作为化学处理与生物处理的预处理用于化学处理或生物处 理后,分离化学沉淀物、分离活性污泥污泥的浓缩脱 水灌溉农田前作灌前处理 ③沉淀类型:自由沉淀絮凝沉淀拥挤沉淀压缩沉淀 ④过滤率(表面负荷率):沉淀池进水量与沉淀池平面面积的比值

污水处理设计计算

第三章 污水处理厂工艺设计及计算 第一节 格栅 。 1.1 设计说明 栅条的断面主要根据过栅流速确定,过栅流速一般为0.6~1.0m/s ,槽内流速0.5m/s 左右。如果流速过大,不仅过栅水头损失增加,还可能将已截留在栅上的栅渣冲过格栅,如果流速过小,栅槽内将发生沉淀。此外,在选择格栅断面尺寸时,应注意设计过流能力只为格栅生产厂商提供的最大过流能力的80%,以留有余地。格栅栅条间隙拟定为25.00mm 。 1.2 设计流量: a.日平均流量 Q d =45000m 3/d ≈1875m 3/h=0.52m 3/s=520L/s K z 取1.4 b. 最大日流量 Q max =K z ·Q d =1.4×1875m 3/h=2625m 3/h=0.73m 3/s 1.3 设计参数: 栅条净间隙为b=25.0mm 栅前流速ν1=0.7m/s 过栅流速0.6m/s 栅前部分长度:0.5m 格栅倾角δ=60° 单位栅渣量:ω1=0.05m 3栅渣/103m 3污水 1.4 设计计算: 1.4.1 确定栅前水深 根据最优水力断面公式221ν B Q =计算得: m Q B 66.07.0153 .0221=?= = ν m B h 33.02 1== 所以栅前槽宽约0.66m 。栅前水深h ≈0.33m 1.4.2 格栅计算 说明: Q max —最大设计流量,m 3/s ; α—格栅倾角,度(°); h —栅前水深,m ; ν—污水的过栅流速,m/s 。 栅条间隙数(n )为 ehv Q n αsin max = =)(306 .03.0025.060sin 153.0条=??? ? 栅槽有效宽度(B )

污水处理厂工艺的设计论文含计算数据

一、污水处理工艺选择与可行性分析 1、污水厂的设计规模 近期污水量为2×104 m 3/d ,远期污水量为4×104 m 3/d ,其中生活污水和工业废水所占比例约为6:4。污水厂主要处理构筑物拟分为二组,这样既可满足近期处理水量要求,又留有空地以二期扩建之用。 2、进出水水质 由于进水不但含有BOD 5,还含有大量的N ,P 所以不仅要求去除BOD 5 还应去除水中的N ,P 使其达到排放标准。 3、处理程度的计算 1. BOD5的去除率 %89.88%100180 20180=?-= η 2 .COD 的去除率 %88%100500 60500=?-= η 3.SS 的去除率 %24.95%100420 20420=?-= η 4.总氮的去除率

%67.66%10060 2060=?-= η 5.总磷的去除率 %80%1005 15=?-=η 4、 本工程采用生物脱氮除磷工艺的可行性 BOD 5:N :P 的比值是影响生物脱氮除磷的重要因素,氮和磷的去除率随着BOD 5/N 和BOD 5/P 比值的增加而增加。 理论上,BOD 5/N>2.86才能有效地进行脱氮,实际运行资料表明,BOD 5/N>3时才能使反硝化正常进行。在BOD 5/N=4~5时,氮的去除率大于50%,磷的去除率也可达60%左右。本工程BOD 5/N=3,可以满足生物脱氮的要求。 对于生物除磷工艺,要求BOD 5/P=33~100。本工程BOD 5/P 等于36,能满足生物脱氮除磷工艺对碳源的要求,由此本工艺采用生物脱氮除磷的工艺。 在脱氮方面,由脱氮除磷的机理可知,有机负荷是影响硝化反应的重要因素之一,在碳化与硝化合并处理工艺中,硝化菌所占的比例很小,约5%。一般认为处理系统的BOD 5负荷小于0.15kg BOD5/kgMLSS.d 时,处理系统的硝化反应才能正常进行。 根据所给定的污水水量及水质,参考目前国内外城市污水处理厂的设计及运转经验,对于生活污水占比例较大的城市污水而言,以下几种方法最具代表性:A 2/O 法、AB 法、生物滤池、循环式活性污泥法(改良SBR )、氧化沟法。 5、工艺比较及确定

水污染防治技术

一、水污染的综合防治 1、节约用水,压缩耗水量我国水资源紧张,但是另一方面水资源的浪费又十分严重,供需矛盾更为尖锐。预测到2000年我国的取水量可控制在6000亿m3/a以下,农业用水量最大,浪费也最大,在4500亿m3/a左右。工业取水量在1000亿m3/a以内,城市与居民生活用水量为300亿"350亿m3/a。农业用水量约占3/4,由于管理不善,灌溉技术落后,用水量超过每亩1000m3,再加上输水渗漏(约达30%"40%),因此,浪费很大。我国工业生产用水浪费也很大,由于企业管理和生产工艺落后,单位产品的耗水量明显高于国际先进水平。对此,应采取下列措施:④(1)加强水资源全面规划与管理:全面规划、计划用水,在搞清水资源的基础上,对水资源的合理开发利用进行全面规划、统筹安排,有计划地分配使用;实行水资源统一管理,根据水源能力和供水状况,统筹安排工农业生产和生活用水量。(2)制订污染源排放标准:我国制订国家级工业废水的排放标准已基本完成。各地方可根据实际情况,在合理利用资源、能源和减少排污量的原则下,可制订严于国家标准的地方排放标准。已制定地方排放标准的地区,原则上应执行更严格的排放标准。(3)管理由浓度控制逐步向总量控制过度,以彻底避免污水稀释排放的现象。(4)节约农业用水,发展节水型灌溉技术,如喷灌、滴灌, 2、节约用水,压缩排污量通过技术改造、消化、吸取国外先进的技术措施,降低单位产品的耗水量。(1)发展闭路循环的水处理系统:以一个车间或一个工厂乃至一个区域,组成一个用水、排水系统,将系统内产生的污水经过适当处理后回用到原来的生产过程使用,做到不补充或只补充少量新水,不排放被污染的污水。(2)提高工业用水的重复使用率:实行一水多用,重复利用,一些发达国家水的重复利用率在70%以上。我国只有20%左右。(3)结合技术改造,进行清洁生产,降低工业废水排放量:结合技术改造,改革工艺,回收有利物质,减少排污量;积极发展无污染与少污染的工艺与设备。(4)城市污水资源化:城市污水是由生活污水和工业废水二部分所组成,一般工业废水占60%"70%左右,因城市不同而异。建设城市污水处理厂,综合治理城市污水.根据世界上工业发达国家普遍的成功经验,水污染综合防治最有效途径是由市政部门建设统一的城市污水处理厂,对城市生活污水和达标排放的工业废水进行综合处理。采取这样的技术路线具有一系列的优点,其中主要有:①建设费用及运行费用都较低:据统计

污水处理厂计算说明书19415

流程图 上清液回流 污泥处理泥饼外运 污水处理流程图 .构筑物计算 平流沉砂池 1.1设计参数 最大设计流量:Q=360 L/S 1.2设计计算 (1)沉砂池长度: 设平流沉砂池设计流速为v=0.25 m/s,停留时间t=40s,则沉砂池水流部分的长度(即沉砂池两闸板之间的长度):L =v*t=0.25*40=10m (5)沉砂室所需的容积: V= Qmax ?T?86400?X (2)水流断面面积: Qmax A=— v 0.36 =1.44m 0.25

kz?10 V —沉砂室容积, T —排泥间隔天数,取2d;K z —流量总变化系数,取 1.4 代入数据得:V=86400* 0.36*2*3/(1.4*10 5) =1.333 m 3则每个沉砂斗容积为V ' =V/ (2*2)=1.333/(2*2)=0.333m 。 (6)沉砂斗的各部分尺寸: 设斗底宽a1=0.5 m,斗壁与水平面的倾角为55 °,斗高h3 / =0.5m,则沉砂斗上口宽: a=2* h 3 / /tg55 ° 沉砂斗的容积:+a1=2*0.5/1.428+0.5=1.2m V0 = ( h s x/6) * (2*a A2+ 2*a* a 什2a「2) =0.5/6* ( 2*1.2A2+ 2*1.2* 0.5+ 2* 0.5人2 ) =0.382m3 (略大于V 这与实际所需的污泥斗的容积很接近,符合要求; (7)沉砂室高度:采用重力排砂,设池底坡度为0.06,坡向砂斗长 L 2 =(L -2*a)/2=(10 -2*1.2)/2=(10 -2*1.2)/2=3.8m , h3 = h3 / +0.06 L 2 =0.5+0.06*3.8=0.728m 池总高度:设沉砂池的超高为h1=0.2m,贝U H= h1+h2+h3=0.2+0.6+0.728=1.528m (8)进水渐宽及出水渐窄部分长度: 进水渐宽长度L1= ( B-2*B 1) /tan 1= (242*1.0 ) /(tan20° )=1.1m 出水渐窄长度L 3= L1 =1.1m (9)校核最小流量时的流速: 最小流量为Q min =360/1.4=257l/s,贝U V min = Q min/A=0.257/1.44=0.178m/s > 0.15m/s 符合要求 沉砂池采用静水压力排砂,排出的砂子可运至污泥脱水间一起处理。 CASS也 CASS反应池沿长度方向分为两部分,前部为生物选择区也称预反应区,后部为主反应区,在主反应区后部安装了可升降的滗水装置,实现了连续进水间歇排水的周期循环运行,集曝气、沉淀、排水于一体。CASS工艺是一个好氧/缺氧/厌氧交替运行的过程,具有一定 脱氮除磷效果,废水以推流方式运行,而各反应区则以完全混合的形式运行以实现同步硝化一反硝化和生物除磷。 3.4.1容积 3 池总宽度:设n=2格,每格宽b=1.2m,则B=n*b=2*1.2=2.4m (未计隔离墙厚度, 可取0.2m) X—城市污水沉砂量,取 3 m 3 4砂量/10 5 m3污水

相关文档