文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › +洞内渗漏水治理指南

+洞内渗漏水治理指南

+洞内渗漏水治理指南
+洞内渗漏水治理指南

洞内渗漏水治理指南

1 总则

1.0.1 为解决矿山法隧道土建施工过程中出现的渗漏水问题,降低渗漏水对隧道开挖施工的影响,确保隧道施工及周边环境安全,特制定本指南。

1.0.2 本指南适用于青岛地铁集团有限公司(以下简称“地铁集团”)所辖的在建及后续新建地铁矿山法工程施工过程中开挖面、初支结构渗漏水的治理工作。

1.0.3各参建单位除应遵守本指南外,尚应严格遵守现行国家、行业和青岛市的有关规范、标准等。

2 渗漏水定义及分类

2.1 渗漏水定义

矿山法施工渗漏水是指隧道施工过程中受地下水、地表水体或管线渗漏水等的影响,造成隧道开挖面、初支结构出现渗漏水现象,对隧道施工带来安全风险隐患。

2.2 渗漏水分类

2.2.1 根据渗漏水产生的来源或原因,可进行以下分类:

周边管线渗漏、人工及地表水渗入补给等、降水不封闭,或降水

未达到预期效果、止水未达到预期效果。

2.2.1 根据渗漏水发生的部位,可分为开挖面渗漏水和初支结构渗漏水。

1)开挖面渗漏水根据出水部位分为拱部、上半断面、拱脚、下半断面及仰拱渗漏水。开挖面区域划分见图2-1。

图2-1 开挖面区域划分示意图

2)初支结构渗漏水根据出水范围分为点状渗漏水和大面积渗漏水。

2.3 渗漏水危害

2.3.1 开挖面渗漏水的危害主要包括开挖面坍塌或突泥涌水、地面坍塌、周边建(构)筑物变形超限等。

2.3.2 初支结构渗漏水的危害主要包括初支结构强度降低、地层损失、地面坍塌、周边建(构)筑物变形超限、影响防水及二次衬砌施工等。

3 渗漏水处置程序

3.1 开挖面渗漏水处置程序

3.1.1施工单位对隧道施工开挖面渗漏水的来源和原因进行系统分析,对渗漏水造成的施工危害进行系统评估。

3.1.2在评估的基础上,判定是否需要进行风险等级调整。当出现下列情况时,宜对自身风险工程等级进行相应调整,对上调为一级

进行专项设计。

仰挖、平顶直墙段及盾构联络通道施工,开挖面存在渗漏水时,宜调整为一级;隧道拱部或上半断面地层以粉细砂、中粗砂层为主,开挖面存在渗漏水时,宜调整为一级;施工受承压水影响,但现场不具备降水条件或降水达不到预期效果时,宜调整为一级。

3.1.3当开挖面遇到下列几种渗漏水情况时,应重点分析以下因素。

1)开挖面存在层间滞水时,应重点分析交界面处的降水效果、开挖面的稳定性分析等;

2)施工受承压水影响时,应重点分析承压水降水效果及承压水对隧

道开挖施工影响分析等。

3)施工受承压水影响,且现场不具备降水条件、降水不封闭时,应分析地层渗透系数、孔隙率和颗粒组成、地下水位、水流方向等对开挖面的影响。

3.1.4施工单位应根据对渗漏水情况的分析,采取相应措施(如管内积水抽排、雨污水管导流、洞内引排等)进行处置。

3.1.5涉及到设计方案变更的,由设计单位进行相应的设计变更,并明确提出渗漏水治理的技术措施,施工单位按照变更后的方案进行实施。

3.2 初支结构渗漏水处置程序

3.2.1施工单位对初支结构渗漏水的来源和原因进行系统分析,对渗漏水的危害进行评估。

3.2.2在评估的基础上,制定渗漏水治理方案,并上报监理单位审批

3.2.3按照审批后的方案实施,监理单位负责监督。

3.2.4实施完成后,进行效果检查。

4 开挖面渗漏水处置技术措施

4.1 措施分类

开挖面渗漏水处置技术措施分为:洞内技术措施和洞外技术措施。

4.1.1洞内技术措施:超前深孔注浆、洞内降水、引排等。

4.1.2洞外技术措施:地表降水、地面隔离帷幕、注浆加固、管线改移、导流等。

4.2 选用原则

4.2.1 开挖面渗漏水处置技术措施选取应本着“保证安全、经济合理、技术可行、工期兼顾”的原则进行。

4.2.2 开挖面渗漏水处置时,应结合开挖面地层、渗水量、渗水部位及隧道周边环境风险、自身风险选取一种或多种技术措施来控制施工风险。

4.2.3 开挖面渗漏水遇到以下几种情况,宜采取洞外技术措施:

1)邻近河湖等地表水体施工,存在地表水渗入补给时,宜采取在地面施做止水帷幕、铺衬等措施。

2)降水达不到设计效果时,应分析原因,宜采取增设降水井、洗井、调整降水井间距等措施。

3)管线渗漏时,应优先考虑采取导流、防渗处理直至改移等措施。

4.2.4 开挖面渗漏水遇到以下几种情况,宜采取洞内超前深孔注浆措施:

1)周边存在对变形控制要求高的环境风险工程(如特级及重要一级风险工程),隧道开挖存在突泥、涌水或坍塌风险。

2)邻近或穿越河湖等水体施工,存在地表水渗入补给。

3)仰挖、平顶直墙段及盾构联络通道施工。

4)开挖面拱部及上半断面地层以砂层、粉土层为主,开挖施工存在突泥、涌水或坍塌风险。

5)开挖面下半断面或仰拱部位地层以砂层、粉土层为主,且采用洞内引排措施不能保证开挖面稳定。

6)开挖面地层以粘土层为主,当采用洞内引排措施不能保证开挖面稳定。

4.2.5 开挖面渗漏水遇到以下几种情况,宜采取洞内降水措施:

1)开挖面下半断面或仰拱部存在渗漏水,地层以粉质粘土、粉细砂层为主。

2)开挖面存在砂层、粘土层界面水。

3)开挖面以粉质粘土、粉细砂层为主,开挖施工存在突泥、涌水或坍塌风险。

4)地面无降水作业条件或降水效果差,洞内具备降水条件。

4.2.6 开挖面渗漏水遇到以下几种情况,宜采取洞内引排措施:

1)止水或降水未达到预期效果,但开挖面已具有一定自稳能力。

2)开挖面以卵石层、粘土层为主,且具有一定自稳能力。

3)渗漏水不影响掌子面稳定性。

4.3 超前深孔注浆

4.3.1 超前深孔注浆应根据工程地质、隧道埋深、周边环境等条件,选取有针对性注浆参数、注浆材料、注浆方式及机械设备等。

4.4 洞内降水

4.4.1 洞内降水是指通过降低地下水位,以减少和避免地下水对开挖施工的影响。洞内降水一般采用真空降水,包括竖向和水平两种形式。

4.4.2 降水施工前,应对降水进行精心设计,降水设计主要包含以下几个方面:

1)竖向真空降水井群长度:一般为12~15m,随开挖面开挖而前进。

2)水平真空降水循环长度:一般为10~20m,降水与土方开挖交替进行,两循环搭接长度不小于2m。

3)井点布设:竖向真空井点一般沿上台阶或仰拱的两侧布置,纵向间距为0.6~1.2m,外插角一般为0~30°,井点布置见图4-3、图4-4。水平向真空降水井点沿隧道周边环向布置或沿受界面水影响部位周边布置。井点间距为1~2m,外插角5°~20°,井点布置见图4-5。

4.5 洞内引排

4.5.1 洞内引排是指在利用导流管、导流槽、明沟和集水坑将隧道内渗漏水集中起来,采用潜水泵进行抽排,以减少地下水对隧道施工的影响。

4.5.2 导流管一般采用长0.5m的F25mm塑料管或钢管,做成花管并缠80目尼龙纱网。

4.5.3 明沟一般布置于隧道两侧,明沟宽300mm左右,深约300mm左右。

4.6 隔离帷幕

4.6.1隔离帷幕是指在地面利用旋喷、摆喷、深孔注浆技术在隧道和建(构)筑物之间形成一道止水帷幕,以切断隧道和建(构)筑物之间的水力联系,减小隧道施工对周边建(构)筑物的影响。

4.6.2隔离帷幕施工时应注意对钻孔孔位和角度控制,保证帷幕厚度均匀,避免产生注浆盲区。

4.7 其他措施

4.7.1 开挖面渗漏水处置措施除选用深孔注浆、洞内降水、洞内引排和隔离帷幕外,还可以采取施工工序和方法的优化、建(构)筑物加固及管线导流、防渗处理直至改移等措施。

4.7.2 拱腰格栅连接板位置受界面水影响时,可以通过调整上下台阶高度或采用三台阶开挖方式,减小界面水对施工的影响。

4.7.3 开挖面渗漏水导致隧道周边建(构)筑物变形过大时,可以通过对建(构)筑物进行注浆加固等措施,以控制变形。

4.7.4 管线渗漏引起开挖面渗漏水时,可以通过对管线进行导流、防渗处理直至改移等措施隔断水源,避免管线渗漏对施工的影响。

5 初支结构渗漏水处置技术措施

5.0.1初支结构渗漏水是指隧道初支封闭成环并完成背后回填注浆后,初支结构仍出现渗漏水现象,通常采用背后径向注浆进行处置,但局部出现点状渗漏水且水量比较小时,可采用“水不漏”进行封堵。

5.0.2径向注浆施工前,应根据工程地质和现场情况,进行注浆设计,注浆材料及机械设备的选取,并按照设计进行施工。

5.0.3采用“水不漏”封堵时,应先在渗水点用冲击钻钻一直径为φ32的孔,然后将“水不漏”材料按水:粉=0.35:1比例和好拌匀,并做成圆锥状,待凝固0.5min左右,迅速将其塞入孔中,按压1min 左右,即可将渗水点堵住。

6 渗漏水处置效果检验

6.1 处置效果要求

6.1.1 开挖面渗漏水处置后应保证开挖面稳定,开挖时不发生坍塌和突泥、涌水,能确保隧道施工及周边环境安全。

6.1.2 初支结构渗漏水处置后初支结构表面应无渗漏,不影响防水及二衬施工,能确保周边环境安全。

6.2 处置效果检验

6.2.1 渗漏水处置完成后,应根据处置措施,采取相应的检查方法,如检查孔取芯法、P-Q-t 曲线法、渗透系数测试法、直观检验法或超前钻探等,达到要求后,方可开挖。

6.2.2 检查孔取芯法是通过对检查孔取芯率、岩芯的完整性、岩芯强度试验等进行综合分析,检验注浆效果。该方法一般只针对注浆要求较高的工程采用,是目前公认的最为可靠的一种方法。

6.2.3 P-Q-t 曲线法是通过对注浆施工中所记录的注浆压力P、

注浆量Q 进行P-t、Q-t 曲线绘制,根据地质特征、注浆机制、设备性能、注浆参数等对P-Q-t 曲线进行分析,从而对注浆效果进行检验。

6.2.4 渗透系数测试法是通过向地层注水测试注浆后地层渗透系数,一般用于注浆截水帷幕施工效果检验。

6.2.5 直观检验法是指在隧道开挖过程中,通过对开挖面进行观察,宏观评定注浆加固或降水效果,为完善和修改下一循环注浆或降水设计提供依据。

6.2.6 超前钻探法是指采用洛阳铲或钻机施做探孔,探明开挖面前方地层地下水情况。一般用于洞内降水效果检验。

地铁车站主体渗漏水原因及预防措施

地铁车站主体渗漏水原因及预防措施 摘要:地铁车站工程的施工条件复杂、难度较大,其中施工的渗漏水一直是大难题,影响着地铁车站的使用功能和使用安全。本文结合地铁车站工程实例,分析了施工中产生渗漏水的原因,针对性地采取治理措施并取得了良好的效果,并总结了治理渗漏水的一些经验,可供参考。 关键词:地铁车站渗漏水治理措施堵水效果 当前,随着城市的不断发展,城市人口的不断增加,城市的交通出行问题面临着巨大的考验。地铁凭借着安全、舒适、快捷等优势,在解决城市交通问题上应用较多。我国地铁车站一般采用框架结构,明挖顺作法施工。在工程实践中,这种地铁车站会产生渗漏水现象,会降低混凝土的耐久性,威胁着地铁车站的运行功能和运行安全。因此,地铁车站施工必须抓好做好渗漏水的治理工作。 工程概况 以某地铁车站为框架结构,采用明挖顺作法施工技术。地铁车站全长163.7m,标准断面宽17.9m,开挖深度15.8m,基坑内设三道钢支撑。基坑采用钢筋混凝土灌注桩与旋喷桩咬合结构。地质情况:①填土层,埋深0~1.55m; ②新近沉积层主要为粉土、粉细砂、中粗砂、圆砾、砂砾,埋深1.55~8.70m; ③一般第四纪沉积层主要为粉质黏土埋深8.7~19.6m。 地铁车站施工渗漏水原因分析 开挖施工至地面以下7m时,基坑侧壁钻孔桩桩间均出现渗漏水现象,渗漏水在同一平面上呈不连续分布,漏水点大小各异,经采用量筒测算,水量在1.5~52.0m3/h不等。车站基坑两端头区间隧道与车站接口处洞门四周渗漏水严重。车站南侧靠近地上河一侧渗漏水较大,北侧临近湖泊一侧漏水明显较大,含泥沙量大。 经勘察研究,现场漏水原因分析:①地下水位高,砂层、卵砾石层透水性好,基坑周边水源补给充足。②设计时可能考虑到对古建筑的影响,在本站未设降水井,只设有深层减压降水井,减压降水深度为地面以下17.85m,而基坑开挖深度为16.90m,减压井不能对中层的潜水及地表水起到降水作用。③盾构提前过站造成端头墙围护桩断开,形成不连续的止水帷幕。④基坑开挖施工主要集中在6月—9月份,正值雨季。⑤本工程的围护结构为钻孔桩加旋喷桩,先施工钻孔桩,再施工旋喷桩,两次成桩施工造成桩体间存在间隙,且在地下水丰富和不均匀地质条件下,施工的旋喷桩密实度差异较大,同时旋喷桩施工时的提升速度不均易造成水泥浆断层,受水流冲刷,空隙较大时夹带泥土、砂石从漏水点涌出。 地铁车站渗漏水的综合治理措施 施工中根据渗漏水的特点总结了以下几个方面:大面积漏水、集中性漏水、

地下工程渗漏水治理

地下工程渗漏水治理 一、一般规定 1、渗漏水治理前应掌握工程原防水、排水系统的设计、施工、验收资料。 2、渗漏水治理施工时应按先顶(拱)后墙而后底板的顺序进行,宜少破坏原结构和防水层。 3、有降水和排水条件的地下工程,治理前应做好降水、排水工作。 4、治理过程中应选用无毒、低污染的材料。 5、治理过程中的安全措施、劳动保护应符合有关安全施工技术规定。 6、地下工程渗漏水治理,应由防水专业设计人员和有防水资质的专业施工队伍承担。 二、方案设计 1、渗漏水治理方案设计前应搜集下列资料:

(1)原设计、施工资料,包括防水设计等级、防排水系统及使用的防水材料性能、试验数据; (2)工程所在位置周围环境的变化; (3)渗漏水的现状、水源及影响范围; (4)渗漏水的变化规律; (5)衬砌结构的损害程度; (6)运营条件、季节变化、自然灾害对工程的影响; (7)结构稳定情况及监测资料。 2、大面积严重渗漏水可采取下列措施: (1)衬砌后和衬砌内注浆止水或引水,待基面无明水或干燥后,用掺外加剂防水砂浆、聚合物水泥砂浆、挂网水泥砂浆或防水涂料等加强处理; (2)引水孔最后封闭; (3)必要时采用贴壁混凝土衬砌。 3、大面积轻微渗漏水和漏水点,可先采用速凝材料堵水,再做防水砂浆抹面或防水涂层等永久性防水层加强处理。 4、渗漏水较大的裂缝,宜采用钻斜孔法或凿缝法注浆处理,干燥或潮湿的裂缝宜采用骑缝注浆法处理。注浆压力及浆液凝结时间应按裂缝宽度、深度进行调整。

5、结构仍在变形、未稳定的裂缝,应待结构稳定后再进行处理。 6、需要补强的渗漏水部位,应选用强度较高的注浆材料,如水泥浆、超细水泥浆、自流平水泥灌浆材料、改性环氧树脂、聚氨酯等浆液,必要时可在止水后再做混凝土衬砌。 7、锚喷支护工程渗漏水部位,可采用引水带或导管排水,也可喷涂快凝材料及化学注浆堵水。 8、细部构造部位渗漏水处理可采取下列措施: (1)变形缝和新旧结构接头,应先注浆堵水或排水,再采用嵌填遇水膨胀止水条、密封材料,也可设置可卸式止水带等方法处理;(2)穿墙管和预埋件可先采用快速堵漏材料止水,再采用嵌填密封材料、涂抹防水涂料、水泥砂浆等措施处理; (3)施工缝可根据渗水情况采用注浆、嵌填密封防水材料及设置排水暗槽等方法处理,表面应增设水泥砂浆、涂料防水层等加强措施。 三、治理材料 1、衬砌后注浆宜选用特种水泥浆,掺有膨润土、粉煤灰等掺合料的水泥浆或水泥砂浆。

渗漏处理专项施工方案

曦之湖花园 渗漏处理专项施工方案 编制人:阮剑明 审核人:阮剑明 审批人:秦炳灿 浙江舜江建设集团有限公司 绍兴景瑞·曦之湖花园工程项目部 二0一六年三月二十日

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、分析渗漏原因: 0 四、施工准备 (1) 五、材料及机械准备 (1) 六、施工工艺 (1) 1、基层处理: (1) 2、查找漏点及打孔: (2) 3、埋管(注浆嘴): (2) 4、封缝: (2) 5、注浆: (2) 七、质量检查与要求 (4) 八、注意事项及安全措施 (4)

渗漏处理施工方案 一、编制依据 1、施工现场条件和实地勘察资料; 2、《建筑防水工程手册》、《新型防水建筑材料实用手册》; 3、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 4、《中华人民共和国国家标准》建筑防水材料; 二、工程概况 工程名称:曦之湖花园工程 建设单位:绍兴景明置业有限公司 设计单位:华汇工程设计集团股份有限公司 监理单位:绍兴市工程建设监理有限公司 施工单位:浙江舜江建设集团有限公司 建设地点:绍兴二环西路 本工程位于绍兴市越城区,东北方向为绍兴西站,北临杨绍线,西北方向为福全镇。项目占地面积85385㎡,建筑总面积274487㎡。地上建筑面积213462㎡,地下建筑面积61025㎡;其中人防区11002m2,非人防区49501m2.本工程共设21个单体。 三、分析渗漏原因: 经现场察看情况如下,本工程引起漏水主要原因有不均匀沉降产生的开裂(如后浇带)、混凝土浇筑完成后养护不及时、混凝土浇筑振捣不到位(特别是墙柱板、梁板交界处)、地下室外墙土方回填过程中,积水未抽排干净,形成内外压力差、现场止水螺杆质量较差。

天号防水_混凝土屋面渗漏水治理方案

防水工程解决方案 混凝土屋面渗漏水治理 上海天号防水材料有限公司 上海市浦东新区孙桥路535号 (86)21-3384 3986 https://www.wendangku.net/doc/bc2815299.html,/

版权和所有权声明 上海天号防水材料有限公司对本文档持有版权并保留一切权利。未经许可,任 何人不得使用摘录、复印、剪切等手段来复制本功能概述书中的文字、图表、 数据的部分和全部内容,否则,本公司将在适当情况下追究相应的法律责任。版本修订记录

混凝土屋面渗漏水治理方案 混凝土屋面渗漏水一般比较容易治理,多数是因为原防水层材料老化或经后期人为破坏造成,多采用卷材类和防水涂料类做为修补的主要材料。这里主要讲有代表性的SBS改性沥青防水卷材的产品特性和施工工艺。 1、产品介绍 SBS改性沥青防水卷材是以聚酯纤维或无纺布为胎体,浸涂SBS改性沥青,以塑料薄膜为防粘隔离层,经过选材、共熔、复合成型、检验、包装等工序加工制成的一种柔性防水卷材。SBS改性沥青防水卷材具有防水性能好,弹性大,延伸率高,低温柔性好,使用寿命长等特点,是目前建筑防水市场的优选产品。 2、SBS改性沥青防水卷材主要特点: 1)、抗老化性能好,使用年限较长。 2)、具有良好的低温不脆裂、高温不流淌。 3)、具有极好的不透水性。 4)、施工方便、安全、无毒害、无污染。 3、施工范围 SBS改性沥青防水卷材可应用于工业与民用建筑的屋面、地下、卫生间、隧道、水池、停车场、各类储库等的防水、防渗、防潮。 4、技术指标:

1)耐热度℃:90℃2h,不流淌,不起泡。 2)柔度℃:-18无裂纹。 3)不透水性:0.3Mpa30min不透水 4)拉力N:横纵向均≥450 5、施工条件: SBS改性沥青防水卷材不能在雨天或特别潮湿的环境中施工。 四、施工工艺 1、施工流程 基层处理→涂布底油→细部处理→卷材试铺→铺贴卷材→质量检验→成品保护 2、基层处理 (1)、基层表面应坚实且具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。 (2)、伸出屋面的管道、及连接件应安装牢固,接缝严密,若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸溶剂等予以清理干净。 3、涂布底胶 目的,清理基层灰尘,隔绝基层潮气,增强卷材和基层的粘结能力。 用长把刷把稀释过的氯丁胶或沥青涂料均匀的涂刷在干净和干燥的基层表面上,复杂部位用油漆刷刷涂,要求不露白,涂刷均匀。干燥4小时以上至不粘脚后方可进行下道工序。 4、卷材施工 卷材实行热熔铺贴 (1)、卷材的配置—应将卷材顺长方向进行配置,使卷材长向与流水方向垂直,卷材搭接要顺流水坡方向,不应成逆向。 (2)、先铺设高跨屋面,后铺下层的屋面,先铺设排水比较集中的部位(如排水、檐口、天沟等处)按标高由低向高的顺序铺设。 (3)、在基层上弹出基准线,把卷材试铺定位。用高压喷灯与卷材和基层的夹角处均匀加热,待卷材表面熔化后把成卷的改性卷材向前滚铺使其粘结在基层表面上。 (4)、卷材的搭接宽度为长边不小于8㎜,短边不小于10㎜,搭接缝的边缘以溢出热熔的改性沥青为宜,然后用喷枪均匀热熔卷材搭接缝用小抹子把边抹好或者PVC油膏密封收口。(5)、铺贴平面和立面的卷材防水层。 在铺平面与立面相连的卷材,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴,并使卷材紧贴阴角,不应空鼓。 5、质量检查与要求 (1)所选用的改性沥青防水卷材的各项技术性能指标,应符合GB18242-2000要求,产品应附有现场取样进行复核验证的质量检测报告或其他有关材料质量证明文件。 (2)卷材与卷材的搭接缝必须粘结牢固,封闭严密。不允许有皱褶、孔洞、翘边脱层、滑移或

(公司治理)施工手册(第四版)第十七章地下防水工程渗漏水的治理

17-5 渗漏水的治理 地下防水工程出现的渗漏水症害,直接影响着工程结构的安全、生产设备的寿命,给人们的正常生产、生活带来极大危害。因此,必须及时采取有效措施,进行治理。 地下工程产生渗漏的因素是多方面的,它涉及设计、施工、材料,以及使用管理和维护,其中施工质量为主要因素。因此,必须强调在治理渗漏水的施工过程中,应自始至终一丝不苟、精心施工,坚决避免“久治不愈、扩大危害” 。 17-5-1 渗漏水治理原则及准备工作 17-5-1-1 渗漏水治理原则 渗漏水治理应遵循“堵排结合、因地制宜、刚柔相济、综合治理”的原则。 17-5-1-2 准备工作 1.按现行规范要求,掌握工程原防、排水系统的设计及施工有关资料。调查渗漏水现状、了解工程周围环境及水文地质情况、分析渗漏水原因,制定渗漏水治理方案。 2.按现行规范要求,选择相宜的防水材料。 3.有降、排水条件的,先做好降、排水工作。4.施工时按“先顶后墙再底板”的顺序进行,避免破坏原有完好的防水层。5.施工严格实行三检制,上道工序未经验收合格,不得进行下道工序施工。6.施工队必须具有防水专业资质,施工人员必须持证上岗。 7.按规定制定劳保及安全措施。 17-5-2 渗漏水治理 地下工程渗漏水常见的有孔渗漏、缝渗漏以及面渗漏;渗水情况有慢渗(湿渍)、快渗、漏水、涌水。应视具体情况,确定治理方案,进行堵漏。通常漏水量大的部位,可以直观找到;而渗水较慢或一般湿渍不易观察到出水点,可用以下方法进行检查: 1.将漏水部位擦干,立即在漏水处薄薄地撒上一层干水泥,表面出现的湿点或湿线处就是漏水的孔或缝。

2.如上述方法尚不能查出渗水处,则可用水泥胶浆(水泥:水玻璃= 1:1)在渗水面均匀涂一薄层,并立即撒上干水泥粉一薄层,干水泥层表面的湿点或湿线即为渗水的孔隙或裂缝。 目前较常用的堵漏法有: 抹面堵漏法,其特点是先堵漏、后抹面,因之,还可作为柔性防水层渗漏的补救做法。堵漏的原则是以大化小,将面漏变成线漏、线漏变成点漏,最后一堵成功。堵漏后,应进行抹面防水施工,这一工序与堵漏同等重要,可以防止因地下水位的变化以及堵漏施工不周所致的在原漏点以外的薄弱部位又产生渗漏。这种做法适用于大面积渗漏的修堵治理,当前在国外应用也很普遍。目前普通的防水抹面五层作法已被掺有各种外加剂、防水剂和聚合物乳液的砂浆所代替,且效能提高、施工简便。 注浆堵漏法,是根据工程渗漏水的情况(水的流量、流速)以及渗漏部位,布置注浆孔,并选择适宜的注浆设备和注浆材料,将浆液压入裂缝及孔隙的深部至注满并固化,而达到治理渗漏的目的。 17-5-2-1 抹面堵漏法 1.大面积渗漏水 大面积渗漏水在渗漏工程中比较普遍,其特征为渗水点有大有小、且分布密集,渗水面积大。 大面积严重渗漏,首先应尽可能采取措施降低地下水位,以便在无水情况下进行修堵施工;当无条件降低地下水位时,应先行引水泄压,再涂抹快凝止水材料,使面漏变成线漏、线漏变为点漏(可集中为若干点),最后将漏水点封堵,再行大面积抹面。 大面积慢渗,漏水不明显,但湿渍常在。这种情况可采用速凝材料直接封堵,再进行防水砂浆抹面,或涂抹水泥基结晶型防水涂料等。 (1 )氯化铁防水砂浆抹面 1 )配合比 氯化铁防水素浆配合比(重量比)如下: 水泥:水:氯化铁防水剂二1: (0.35~0.39): 0.03 氯化铁防水砂浆配合比(重量比)如下: 底层砂浆: 水泥:水:中砂:防水剂=1: (0.45~0.52): 2: 0.03

浅析屋面渗漏原因及防治措施

浅析屋面渗漏质量问题及防治措施 章俊杰 【摘要】屋面渗漏是民用建筑房屋使用过程中最突出的问题之一,渗漏不但影响建筑物的正常使用功能,危害建筑装饰效果,还侵蚀建筑物结构主体,缩短建筑物使用寿命,造成经济损失。本文通过对屋面渗透原因分析,从设计控制、材料选择、施工质量、维护管理等方面提出屋面渗漏防治措施。 【关键词】渗漏原因;施工质量;防治措施 一: 1、屋面渗漏的原因分析 由于建筑物地基生产不均匀沉降导致屋面板开裂;气候温差变化大混凝土胀缩产生屋面板裂缝;屋面上荷载过集中使板的扰度增大产生变形裂缝;屋面板与支承结构连接处受力不均使屋面板开裂;这些都将导致屋面板开裂发生屋面渗漏,还有防水材料质量是产生屋面渗漏最直接的原因之一,是保证屋面防水工程质量的关键,对材料的物理性能技术指标了解不透,有关选材方面对屋面渗漏等原因应引起管理单位的高度重视。 2、设计方面的原因 由于设计者防水意识淡薄或设计实践经验不足,没有根据建筑物的使用功能,结构特点及使用环境等不同技术性的材料或不同的施工方法;有的节点处理或泛水做法设计不合理也会造成渗漏,有的部位直接未设计防水层。目前我国的防水设计基本上都由建筑设计专业完成,多数建筑设计师只注重建筑物的功能布局,立面处理,室内装修上;对屋面防水不够重视;设计过于简单,使用范围及使用条件了解不透,不能根据建筑物的具体情况选用防水材料;有的在一道防水材料上进行二道热融防水,以致造成一道材料热烤融化,无法起到二道设防作用。结构设计师也未对屋面防水做足够的重视,未对屋面板做适当的提高配筋率、采用抗渗混凝土等技术措施。有些设计人员对一些重要的结构节点不出施工大样图,设计不全面、设计深度不够,造成施工困难。还有些设计人员不根据实际情况;在没有认真研究基础资料是否相符的情况下盲目照搬其他工程屋面防水做法。 3、施工质量原因 缺乏防水专业施工队伍,有的单位请不懂防水技术的工人去进行屋面防水施工操作。屋面排水坡度不能满足设计要求,未按施工规范要求设置分隔缝,涂膜防水油膏的厚度、均匀度不满足验收规范要求,露出屋面的管根、水落口、天沟、檐沟、泛水等未按施工规范及设计要求做处理,保护层不符合要求;屋面泛水等未按施工规范及设计要求做处理,保护层不符合要求,屋面泛水做法,细部做法达不到施工要求等,施工质量问题是导致屋面渗漏的主要原因。 4、材料方面的原因 防水材料质量控制包括原材料、成品、半成品、构配件等的质量控制。材料质量是屋面防水质量的基础,材料质量不符合要求,工程质量就等于不符合标准,加强材料质量控制是提高工程质量的重要保证,对材料质量重点控制其物理;力学性能及化学性能。在施工中必须对材料严格检查、验收并且正确使用,建立管理台账,做好收、发、储、运等各个环节监督,避免将不合格的原材料使用到防水工程上。进入现场的工程材料必须有产品合格证或质量保证书、性能检测报告并满足设计标准要求。 5、使用维护管理方面的原因 工程竣工交付使用后必须做好房屋工程的维护管理工作,对确保屋面防水使用年限很重要,由于屋面长年累月处于外界自然条件下,收到房屋结构变形及经常性冷热交替变化的影响,导致屋面防水层不可能保证长期完好无损,有的人还在防水层上凿眼打洞等,加速了屋

外墙渗漏水维修施工方案设计14654

春晖里小区维修工程 施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、产生渗漏水的原因 (1) 三、维修材料的选用 (1) 四、材料的性能特点 (2) 五、具体施工方法 (3) 六、施工人员 (4) 七、施工质量保证措施 (4) 八、施工工期保证措施 (4) 九、安全保证及文明施工 (5) 十、维修工程的验收及回访保修 (5)

一、工程概况 春晖里小区位于大港区,现因多面的原因外墙、屋顶出现了渗漏水。影响居民的正常生活,影响建筑物的正常使用 二、产生渗漏水的原因 外墙面:因该工程墙体为红砖砌筑,外墙饰面抹灰涂料不严实,出现空鼓裂痕,腰线由于风化出现裂缝,下雨时雨水便从这些虚弱部位渗进墙体而出现了渗漏水。 因屋面防水层设计时选材不合理,已失去防水效果,雨水穿过防水层,渗到珍珠岩隔热层,再从楼板和女儿墙接合处渗到顶屋住户的窗户顶板和墙体出现渗水。 三、维修材料的选用 经我公司技术人员现场查勘,根据渗漏水的实际情况,结合我公司在其它项目中的类似情况及处理方法。建议: 1、外墙面及窗边饰面砖缝不密实,有空洞的采用聚合物防水涂料(该材料用于卫生间防水和外墙防水效果好,但不适用于屋面防水)掺水泥制成的腻子填补,饰面砖较小的裂缝与女儿墙压顶及交接处用透明外墙防水胶刷补,然后喷淋一道无痕迹外墙防水剂; 2、屋面女儿墙角部位渗水的打掉原有隔热层、找平层及面层,用无机铝盐防水砂浆将转角处批成圆弧阴角,然后做好防水层,经闭水试验不渗水后还原屋面隔热层及面层(由屋面防水维修班配合施工)。 四、材料的性能特点 1、聚合物防水涂料是采用进口建筑专用聚合物胶为主要原料以多种助

剂制成的一种环保性防水材料。用该材料制成的腻子具有优异的粘结性、抗渗性,用该材料补好的孔洞强度胜过原有的砂浆。 2、无色透明防水胶是以共聚物乳液为基料,掺加合成橡胶乳液改性剂,表面活性剂、增塑剂制成的高分子柔性透明无色外墙防水涂料,该材料无色、透明、涂覆后不会破坏原墙面装饰效果,不会出变黄、而且耐热、耐紫外线、使用寿命长。 3、无痕迹外墙防水剂属有机硅憎水性防水材料,喷淋到墙面干燥后,即起憎水效果,雨水落在上面好象落在荷叶上的水珠一样即自行滑落。由于该材料无色,喷淋到墙面后能保持原有的色泽。建筑物在雨中犹于穿了一件看不见的雨衣。 4、环氧树脂具有高粘度和高强度,固化后的树脂性能远远超过水泥材料。因此环氧树脂加稀释剂后,掺入一定比例的水泥配制的浆液通过压力灌入窗框与墙体结合处的空隙后能够起到粘连充填缝隙和补强、防水防渗的作用。 五、具体施工方法 1、铝合金窗框与墙体有空隙须灌浆处理的,在窗框的四周用电钻钻直径6mm的孔洞。安上灌浆咀用手压灌浆机压入环氧树脂加水泥配制的浆液,浆液压满后用木楔子或速凝水泥封住灌浆咀,经七十二小时固化后切掉木楔子,还原灌浆打眼处的内墙涂料。 2、墙面及窗边维修,将用于外墙施工的尼龙吊绳固定在屋面可以负重的固定件上,将滑板安装好,工人系好安全带坐在滑板上,下到需修补的部位,以及空调洞口,膨胀螺栓周围用聚合物防水涂料制成的腻子填补墙

渗漏水的治理

渗漏水的治理 地下防水工程出现的渗漏水症害,直接影响着工程结构的安全、生产设备的寿命,给人们的正常生产、生活带来极大危害。因此,必须及时采取有效措施,进行治理。 地下工程产生渗漏的因素是多方面的,它涉及设计、施工、材料,以及使用管理和维护,其中施工质量为主要因素。因此,必须强调在治理渗漏水的施工过程中,应自始至终一丝不苟、精心施工,坚决避免“久治不愈、扩大危害”。 1 渗漏水治理原则及准备工作 1-1 渗漏水治理原则 渗漏水治理应遵循“堵排结合、因地制宜、刚柔相济、综合治理”的原则。1-2 准备工作 1.按现行规范要求,掌握工程原防、排水系统的设计及施工有关资料。调查渗漏水现状、了解工程周围环境及水文地质情况、分析渗漏水原因,制定渗漏水治理方案。 2.按现行规范要求,选择相宜的防水材料。 3.有降、排水条件的,先做好降、排水工作。 4.施工时按“先顶后墙再底板”的顺序进行,避免破坏原有完好的防水层。 5.施工严格实行三检制,上道工序未经验收合格,不得进行下道工序施工。 6.施工队必须具有防水专业资质,施工人员必须持证上岗。 7.按规定制定劳保及安全措施。 2 渗漏水治理 地下工程渗漏水常见的有孔渗漏、缝渗漏以及面渗漏;渗水情况有慢渗(湿渍)、快渗、漏水、涌水。应视具体情况,确定治理方案,进行堵漏。通常漏水量大的部位,可以直观找到;而渗水较慢或一般湿渍不易观察到出水点,可用以下方法进行检查:

1.将漏水部位擦干,立即在漏水处薄薄地撒上一层干水泥,表面出现的湿点或湿线处就是漏水的孔或缝。 2.如上述方法尚不能查出渗水处,则可用水泥胶浆(水泥:水玻璃=1:1)在渗水面均匀涂一薄层,并立即撒上干水泥粉一薄层,干水泥层表面的湿点或湿线即为渗水的孔隙或裂缝。 目前较常用的堵漏法有: 抹面堵漏法,其特点是先堵漏、后抹面,因之,还可作为柔性防水层渗漏的补救做法。堵漏的原则是以大化小,将面漏变成线漏、线漏变成点漏,最后一堵成功。堵漏后,应进行抹面防水施工,这一工序与堵漏同等重要,可以防止因地下水位的变化以及堵漏施工不周所致的在原漏点以外的薄弱部位又产生渗漏。这种做法适用于大面积渗漏的修堵治理,当前在国外应用也很普遍。目前普通的防水抹面五层作法已被掺有各种外加剂、防水剂和聚合物乳液的砂浆所代替,且效能提高、施工简便。 注浆堵漏法,是根据工程渗漏水的情况(水的流量、流速)以及渗漏部位,布置注浆孔,并选择适宜的注浆设备和注浆材料,将浆液压入裂缝及孔隙的深部至注满并固化,而达到治理渗漏的目的。 2-1 抹面堵漏法 1.大面积渗漏水 大面积渗漏水在渗漏工程中比较普遍,其特征为渗水点有大有小、且分布密集,渗水面积大。 大面积严重渗漏,首先应尽可能采取措施降低地下水位,以便在无水情况下进行修堵施工;当无条件降低地下水位时,应先行引水泄压,再涂抹快凝止水材料,使面漏变成线漏、线漏变为点漏(可集中为若干点),最后将漏水点封堵,再行大面积抹面。 大面积慢渗,漏水不明显,但湿渍常在。这种情况可采用速凝材料直接封堵,再进行防水砂浆抹面,或涂抹水泥基结晶型防水涂料等。 (1)氯化铁防水砂浆抹面 1)配合比 氯化铁防水素浆配合比(重量比)如下:

地下连续墙渗漏水处理方案

一、编制说明 1.1编制依据 1、根据南宁地铁1号线清川站施工图设计和勘察地质报告; 2、关于地铁施工接缝渗漏水处理案例; 1.2编制原则 为了能更好地消除地连墙接缝漏水情况避免出现大量涌水、涌砂,保证主体安全施工。 二、工程概况 2.1工程地质 ①2素填土层 灰色~褐黄色,稍湿~湿,松散~稍密状态,主要成分为粘性土,夹少量碎石、圆砾,偶见植物根系,上部一般为混凝土路面厚约30㎝ ②2-1粘土层 褐红、棕红、褐黄色,硬塑~坚硬状态,含少量灰白色高岭土,裂隙发育,有铁锰质氧化物充填,切面较光滑。 ②2-2粉质粘土层 褐黄色,硬塑~坚硬状态,含少量灰白色高岭土,含黑色铁锰质氧化物,切面稍具光泽。 ②3-2粉质粘土层 褐黄色~黄灰色,可塑状,手捏稍具砂感,局部夹少量粉土。 ④砾砂层 黄褐色,灰色,灰白色,饱和,中密,局部夹薄层粉土,手捏砂感强颗粒较均匀,级配不良。 ⑤1-1圆砾层 圆砾稍密~中密,饱和以砾石为主粒径2~20mm,最大粒径60mm,以次圆状为主,中粗砂充填。 ⑦1-2泥岩 青灰色、成岩程度较浅,呈坚硬状,泥质结构,中厚层状构造,岩芯完整,呈柱状,岩质软,局部夹粉砂质泥岩。 2.2工程水文地质 清川站在钻探深度范围内,场地内有两层地下水:第一层地下水主要赋存于①2素填土中,属上层滞水,该层地下水水量贫乏,主要由大气降雨及生活废水补给,水位埋深与填土层的厚度无关,无统一水位。第二层地下水主要赋存于圆砾层中,水量丰富,本地质初见水位约5.5米。

三、较大渗水处理措施 如A015,A016;A066,A067幅墙。具有明显水压力的较大渗水式轻微管涌。3.1、基坑内反压 结合了本段地质条件和水位情况。我部对渗水处作如下处理: 第一步在排漏水处预留水管,将接缝处水引导流出,堵,将涌水处进行修复,避免大面积渗水而出现次生灾害; 第二步对基坑内渗水处,进行回填在渗水接缝处回填砂袋,进行反压防止在接缝处出现大量涌水、涌砂,设置坑内降水井将水位降至基底以下 2.5-3米以下已得证基底施工作业安全。 3.2、基坑外注浆 在连续墙外侧施做袖阀管注浆加固,同时在施工过程中加强监测,并进行跟踪注浆。袖阀管注浆加固整体方案为,清川站连续墙外侧布置2排袖阀管,袖阀管纵向间距1m,横向距离0.8m。袖阀管底部深入泥岩不小于2m,注浆孔在距车站围护结构外边线70cm处开始布设。 3.2.1注浆孔布置 根据地质勘探资料现场接缝处渗水情况。在距离墙外侧接缝处70cm处施钻,钻孔布置二排每排五个孔,共施钻10个孔,袖阀管纵向间距1m,横向距离0.8m。加固深度范围为从地表开始,钻孔深不小于24m,深入泥岩以下2m。具体依据现场实际为准。

浅谈钢筋混凝土坡屋面渗漏的原因及控制措施

浅谈钢筋混凝土坡屋面渗漏的原因及控制措施 在钢筋混凝土坡屋面施工过程中,经常会有渗漏的情况出现。文章以实际工程为例,对钢筋混凝土坡屋面渗漏的原因进行了分析,然后从构造设计、材料选择、施工改进等几个方面对钢筋混凝土坡屋面渗漏的控制措施进行了探讨,以期为同类工程提供借鉴与参考。 标签:钢筋混凝土;钢筋混凝土坡屋面渗漏;原因分析;控制措施 1、钢筋混凝土坡屋面结构出现渗漏的原因 1.1自身结构问题 由于该工程项目钢筋混凝土坡屋面的结构形式复杂多样,并且在结构交接处和结构交接面存在的细节比较多。由于这些位置属于钢筋混凝土坡屋面板的支座部分,由于结构比较复杂,受力也比较复杂。受温度变化的影响或设计因素的影响,在节点位置很容易出现应力集中的情况,由于结构配筋无法抵御该处弯矩,导致钢筋混凝土坡屋面结构出现了裂缝。此外,由于这些位置防水施工困难,导致钢筋混凝土坡屋面出现渗漏的概率增加。 1.2材料因素 在钢筋混凝土坡屋面结构施工过程中,由于钢筋混凝土坡屋面结构构造层次比较多,选用的材料类型也有所不同。任何一个差错环节的出现,都会对防水效果造成影响。从结构功能上来说,防水材料、钢筋混凝土结构层、防水砂浆是主要的防水材料。其中混凝土材料由于内部存在比较多的微小孔隙,抗拉强度较小,再加上温度对钢筋混凝土坡屋面板影响比较大,很容易因热胀冷缩出现裂缝。另外,钢筋混凝土坡屋面板在长期使用过程中会产生徐变,也会导致钢筋混凝土坡屋面结构产生裂缝,导致钢筋混凝土坡屋面出现漏水。其次合理的选择防水材料也非常重要,由于钢筋混凝土坡屋面的转折比较多、坡度比较大,很容易导致涂膜防水层出现裂缝,导致钢筋混凝土坡屋面出现渗漏。由于坡屋面瓦直接和空气接触,如果瓦片质量达不到要求或者瓦片在长期使用过程中出现细小裂纹,会直接影响钢筋混凝土坡屋面的防水能力。另外,由于盖瓦时接缝过多,施工过程中无法保证瓦层的整体性,特别是在遇到暴风雨时很容易出现渗漏。 1.3施工因素 (1)结构层施工方法不合理。当钢筋混凝土坡屋面坡度超过30°时,如果钢筋混凝土坡屋面板混凝土浇筑顺序不正确、使用的支模方法不正确、配筋位置不合理、后期养护不到位、混凝土振捣不密实等都会造成不规则的收缩裂缝,导致钢筋混凝土坡屋面出现渗漏。(2)选用的混凝土坍落度不合理。在施工过程中,如果选用的混凝土坍落度不合理,在混凝土凝固后会在混凝土中产生一些微小的缝隙,当这些风险不断的凝聚到一起就会产生具有虹吸作用的毛细孔隙,当遇到

屋面渗漏水原因分析及防治措施

屋面渗漏水原因分析及防治措施 摘要:屋面防水渗漏是建筑施工质量通病之一,解决屋面渗漏问题已成为民用建筑必须要直面的重要任务之一。现就屋面渗水的原因及防治做以下阐述。 关键词:屋面渗水;屋面渗水预防;治理 abstract: roofing leakage is a common problem of the quality of construction, to solve the problem of roof leakage has become one of the civil construction must face the important task. on the causes and prevention of roof water seepage to do the following described.keywords: roof water seepage; roof seepage prevention; governance 中图分类号:[p641.47]文献标识码:a文章编号:2095-2104(2012) 一、引言 随着社会经济的发展,人们更加追求一种舒服安逸的生活。对于居住环境,目前人们对房屋的装修效果很重视,但其实想要居住得更舒适,房屋完善的基本功能才是最重要的。而屋面防水渗漏是建筑施工质量通病之一,特别是在我国的北方寒冷地区更是一种常见的现象。根据有关部门的调查统计可以发现,屋面渗漏率已达到50%以上,这使得国家与企业用于屋面渗漏维修及整改的总体费用十分庞大。因此,解决屋面渗漏问题已成为民用建筑必须要直面的重要

任务之一。防水分项工程作为建筑工程的一部分,虽然仅占工程造价的1%~5%,但其对整个工程质量的影响却不容忽视。一旦发生渗漏水问题,往往会带来很大的经济损失。根据有关部门对商品房质量问题的投诉调查显示,针对渗漏水问题的投诉所占比例最大,约60%左右。为很好地解决此类问题,需对屋面渗水的原因进行研究,并提出合理地预防和治理措施。 二、渗漏水的原因分析 1、材料 防水工程质量的优劣,防水寿命的长短取决于防水材料本身的质量。在激烈的市场竞争中,很大一部分施工单位为了降低工程成本,不惜以牺牲防水工程质量和寿命为代价,认为只要能交工就行,以后工程出现渗漏大不了再维修,不去考虑一旦渗漏所造成的严重后果。因此就狠命压价,防水施工单位迫不得已,不得不靠采用低价位劣质材料进行施工才勉强保住微薄的利润空间。 还有一种现象是屋面防水工程整个做下来就用一种主材料sbs卷材来承担防水任务,刨开节点部位发现根本找不到密封膏、涂膜防水材料等辅助防水材料的施工迹象,有些工程甚至连底油界面剂也不用。可想而知,一旦卷材屋面稍稍有一点施工纰漏或意外破损,漏水钻到卷材下面,就会很容易通过某个节点空隙发生渗漏。如果到屋面去查找漏源,卷材表面整整齐齐,将根本不知道从哪里下手。 2、施工

浅谈坡屋面防水质量控制

浅谈坡屋面防水质量控制 摘要现浇钢筋混凝土坡屋面以造型美观,隔热保温性能优越,不易渗漏等优点,越来越多地被广泛使用。然而复杂的坡屋面结构给施工操作带来诸多困难,并因楼层标高不一,模板安装,钢筋绑扎和混凝土浇筑等都有一定难度,技术要求高,处理不当导致坡屋面产生裂缝,最终导致屋面渗漏。因此必须在屋面施工过程中进行严格的质量控制,本文结合工程实例,从施工方面介绍坡屋面混凝土结构层防水和卷材防水层的质量控制。 关键词坡屋面;结构层防水;防水施工;质量控制 1 工程概况 红草工业园信利第一厂区装配大楼3#厂房项目位于广东省汕尾市红草开发区,其建筑主体为4层钢筋砼框架结构,建筑高度为23.6米,屋面设计为钢筋混凝土坡屋面,本工程图纸设计屋面做法为钢筋混凝土结构层,水泥砂浆找平,SBS卷材防水层,挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板,细石砼保护层[1]。 2 结构层自防水施工 屋面砼结构层自身的防水才是防水的关键,其结构的好坏直接影响屋面防水的效果。因此只有加强砼结构施工自身施工的质量,控制裂缝的产生,才能提高结构的自身防水能力。本文针对在三大工序施工时,采取质量控制措施进行阐述。 2.1 模板工程 模板工程的质量直接影响混凝土的质量,从而影响屋面的防水效果,施工过程中必须保证模板的位置准确,支撑牢固,拼缝严密,无变形。因此模板支设前首先要确定框架柱,屋面梁各部位的标高,保证屋的折梁,屋脊顺直,坡度完全和设计图纸吻合,其次保证模板放样的准确。为了保证每个转折点的标高,角度,坡度的准确性,利用电脑软件进行模拟放线。 为了防止破屋面砼发生结构变形,在模板支设时,由于支撑体系要承受屋面传来的横向推力,故需要增加斜撑和水平横杆,与承重架体连成整体,防止砼浇筑过程中产生的水平推力破坏支撑体系而造成屋面变形。 2.2 钢筋工程 钢筋是板的骨架,如果骨架不好,将导致屋面砼板在受到外界环境的影响而开裂。其中要特别注意阴阳角及屋脊处钢筋的弯折,避免弯折角度不合适导致钢筋直接同模板接触,浇筑砼后漏筋。板的上层钢筋比较软,受到人员踩踏容易产生弯折,变形,为了保证上层钢筋的安装正确位置,必须增设马凳筋,防止其下陷和踩踏变形,保证砼保护层厚度。屋面板钢筋绑扎后,采用同标号的砼垫块将

渗漏水治理方案2018.3

渗漏水治理专项方案 1编制目的 主要针对地铁车站和盾构区间在施工中出现的渗水、漏水现象查找原因,采取有效的补救措施进行治理,使结构自防水达到设计和规范要求,保证主体结构的工程质量,同时从中吸取教训,总结经验,避免在后续类似工程中重复出现。2编制依据和原则 2.1编制依据 ①《地铁设计规范》(GB50157-2013) ②《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999,2003版) ③《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) ④《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) ⑤《地下工程渗漏治理技术规程》(JGJ/T212-2010) ⑥《盾构法隧道工程施工及验收规范》(GB50446-2008) ⑦《城市轨道交通技术规范》(GB50490-2009) ⑧《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 2.2编制原则 ①以优质、高效、安全、低耗为目标。 ②认真贯彻国家工程建设的法律、法规、规程、方针和政策。 ③严格执行工程建设程序,坚持合理的施工程序、施工顺序和施工工艺。 ④优先选用先进施工技术,科学确定施工方案;认真编制各项实施计划,严格控制工程质量、工程进度、工程成本和安全施工,改善劳动条件,提高生产率。 ⑤坚持“安全第一,预防为主”原则,确保安全生产和文明施工;严防建筑振动、噪声、粉尘和垃圾污染。 3防水标准及渗漏治理要求 3.1防水标准 地下车站和盾构区间均按一级防水等级要求设计,不允许出现渗水部位,结

构表面无湿渍。 3.2渗漏治理要求 ①混凝土结构的强度、稳定性和结构尺寸满足设计要求,结构变形处于稳定状态; ②提供渗漏水调查资料,并提供相关设计和施工资料; ③根据渗漏部位和渗漏大小,在认真分析结构漏水的原因后,采用注浆堵漏和填缝封面防水相结合、排堵相结、防堵为主(排是指排除结构内的水,不得打通防水层),采用刚柔结合、因地制宜、综合治理; ④在治理渗漏水过程中,不得破坏原结构,尤其不得大面积凿除混凝土和凿深槽,不得裸露钢筋; ⑤渗漏水治理方式:先排后堵、大漏变小漏、线漏变点漏、片漏变孔漏,使大面积渗漏水汇集一点或几点,最后集中封堵; ⑥渗漏水治理顺序:先堵小漏,后堵大漏,先高后低,先顶板再侧墙; ⑦防水堵漏的同时,应把永久防水和补强加固统一考虑; ⑧在渗漏水治理中使用的防水堵漏材料:注浆材料、堵漏材料、封面封槽材料应满足防水可靠、施工易做,材料耐久,经济适用、环保等要求,且应符合设计和材料规程要求,采用经过检测和鉴定,并经实践检验、质量可靠的材料。 ⑨方案合理,选材得当(防水和耐久性),施工可靠,监督到位。 4渗漏水原因分析 4.1渗漏水情况排查 地铁车站渗漏水位置主要集中在顶板、底板与侧墙施工缝位置以及预留孔洞后浇位置。 盾构区间渗漏水主要集中在管片环向、横向接缝位置。 4.2渗漏原因分析 (1)温度因素:车站主体结构混凝土施工时间段为3月至11月,其中主要集中在6月、7月、8月,由于白天温度过高且施工干扰因素多,浇筑时间一般安排在夜间,温度相对较低,到了白天,温度相应升高,而混凝土由于水泥的水化热作用,导致混凝土内部温度升高,模板松动不及时,热量无法有效释放,夜间外界温度又逐渐降低,温度变化导致混凝土表面与内部产生温差效应,由于温

地下工程渗漏水隔离治理案例介绍

地下工程渗漏水隔离治理案例介绍 博罗人民防空网·(2012-9-28 17:06:48)·三防防护 位于广州市的某大型地下人防工程,部分区域因地质等原因,出现了大面积渗漏水,在经过多次治理效果不佳的情况下,于 2009年采取隔离治理方案,效果明显,并经两年的观察,渗漏水得到彻底治理。 基本情况 (一)工程概况 该区域为电站式坑道,也是一个主要出入口坑道。坑道工程结构为防水混凝土贴壁被复。作为电站坑道和主要出入口之一,设有独立的通风、排烟、给排水系统及洗消系统 ;作为主要管线出入口,敷设的各种高低压电缆、信息缆线、油管、给排水管、排污管等管线较多。该区域处于山脊线一侧,岩层裂缝发育,为破碎的花岗岩山体,表面覆土层较厚,植被茂密,地下水位呈季节性变化,雨水季节水位明显上升,干燥季节明

显下降。 (二)渗漏水情况 该区域渗漏水严重,主要发生在拱顶和拱肩部位,每隔 3-5m就有一片渗漏严重的区域,侧墙部位的渗漏不太明显,多表现为点渗漏形式,丰水季节漏水部位呈长流水现象。其中,漏水点数十处,线漏二十余条,较大渗水面十余处,总渗水面积约 200平方米。 曾组织过三次渗漏水治理,主要采取导和堵相结合的治理方法。对于漏水点刚性堵漏材料堵漏后,开孔(孔径大的有100mm)安装导水塑料管和铁皮导水;对于裂缝渗漏,沿缝剔槽,嵌填刚性堵漏材料,并采用抽管法设置了导水通道;对于大面积渗漏采取的是水泥砂浆抹面的方法;对于变形缝,先将原设置的中埋式止水带和密封胶等割除,形成自然的导水通道,在外面加装不锈钢扣板。但几次的渗漏水堵漏效果均不理想。 方案确定 为彻底治理渗漏水,在认真分析渗漏水情况和总结几次渗漏水堵漏存在问题的基础上,工程维护管理单位提出隔离防水处理方案,经组织专家评审,确定了地下工程渗漏水隔离治理方案。 (一)原因分析 变形缝漏水原因:由于只设一道防水层,在建筑物沉降的过程中,变形缝中的止水带被拉

地下室渗水处理方案

一、工程概况 地下室渗漏治理方案,主要用于停车场和仓库使用,地下室分三层,地下室深度-15m,主体建筑完工后,由于基础产生不均匀沉降和位移,使变形缝(伸缩缝)墙体、底板和顶板及穿墙管部位产生大量漏水,使下一步施工无法进行,因此必须尽快采取快速有效的防水堵漏措施,使建筑物地下室达到滴水不漏的施工要求,以满足下一步施工和使用的要求。 二、方案编制依据 1、国家标准GBJ108-87《地下工程防水技术规范》 2、国家标准GBJ208-83《地下工程防水施工及验收规范》 3、防水堵漏工程费用计算 4、《防水工程图集》 5、现行全国防水工程定额汇编 6、中国工程建设标准化协会标准CECS117:2000《贮液物构筑物变形缝设计规程》 7、国家建材行业标准JC483-92《聚硫密封膏》 8、甲方有关技术质量及施工要求 三、伸缩缝(变形缝)渗漏治理方案 1、伸缩缝渗漏情况分析 地下工程伸缩缝(变形缝)是极易产生漏水的特殊部位,漏水产生的原因主要有以下几个方面: (1)地下工程变形过大,超过允许变形范围,主要是热胀冷缩及基础的不均匀沉降。 (2)地下室变形缝在施工过程中产生的快速位移,引起橡胶止水带的损坏。 (3)由于浇捣混凝土时没有达到密实程度,产生了疏松,狗洞、蜂窝等现象,形成了渗漏水的通道。 (4)橡胶止水带硫化不完全,时间久后产生老化断裂,或在施工时被钢钎凿坏。

伸缩缝一旦渗漏,即表明整个止水带失效,因此必须进行全面全缝周长的渗漏治理才能有效。 2、防水堵漏方案 根据上述渗漏原因分析,本防水堵漏方案采用先注浆止水,后用高分子密封材料柔性保护,最后采用刚性保护的措施,具体堵漏方案示意图如下: 1、注浆堵漏王 2、PE泡沫条(双排) 3、快速堵漏剂砂浆(厚40~50mm) 4、PG321双组份聚硫(厚20mm) 5、抗压密封剂 6、伸缩缝—侧混凝土 防水堵漏方案如下: (1)清理基层: 将伸缩缝中原有材料及杂质清除到规定深度(一般为7~10cm深),用水冲洗干净。 (2)固定注浆通道及注浆管: 用快速堵漏剂(液体、粉状均可)拌和32.5级以上普通硅酸盐水泥固定注浆通道—PE泡沫条,在固定PE泡沫条时,每相隔50cm左右埋设一根注浆管。注浆管采用Ø10~13 mm的耐压橡胶软管,该管既作为引水管又作为注浆管用。 (3)注浆堵漏: 从底部开始注高分子注浆材料—注浆堵漏王,注浆压力控制在0.3~0.5MPa之间,待注浆的旁边一孔冒浆时可停止注浆,关闭阀门,再从另一孔注浆,然后依次循序进行,待全部注浆完毕后观察有无渗漏,如个别地方仍有渗漏可以从最近一孔补充注浆直到不漏为止。 (4)割注浆管: 注浆24h后在确认无渗漏的情况下,割掉所有注浆管,用喷灯烘干界面。

坡屋面渗漏的原因分析

坡屋面渗漏的原因分析 1 坡屋面渗漏的基本原因 每当雨季来临时屋面天沟,阴阳角,老虎窗泛水处等就出现渗漏现象,个别顶楼也出现渗漏现象,查找渗漏点非常难。我们通过观察发现,每当下大雨时,雨水非常大,雨流非常急,下雨的方向同屋面成一定角度,雨水就会呛入卷材内部。在卷材下面流淌或雨水呛入屋面瓦下,在瓦下流淌。雨水通过水泥沙浆结合层,保护层和水泥沙浆找平层及密实度不理想屋面板混凝土渗入室内,形成屋面渗漏。就其形成渗漏的原因,我认为施工时每个施工环节质量精度不够也就是与现行的质量规范的要求有一定差距才产生以上问题。 现就坡屋面渗漏问题的每个环节进行分析及防治方法: 2 坡屋面模板的支设 坡屋面模板支设是整个屋面系统的一个关键部分。它关系到屋面的坡度及屋面上的钢筋绑扎、混凝土施工的稳定性,安全性,可靠性,这就要求支模牢固、稳定、有足够抗击一切荷载的能力。在施工前,要求技术员对技术工人进行技术交底,使工人领会设计意图,以及高空作业一切安全注意事项。施工时找好屋面的坡度,特别是屋面板材,要注意屋脊,天沟,阴阳角处的板材连接一定要密实,板缝调整好,容易跑浆的地方要堵好,配套工种预留孔洞一定要留的牢固不位移。模板表面刷上隔离剂,拆模板时混凝土表面观感好、质量好,如:板缝不堵好,混泥土跑浆,拆模板时混凝土出现蜂窝、麻面、狗洞、混凝土密实度不好是混凝土抗渗性不好的主要原因之一。

3 屋面混凝土施工 在屋面混凝土施工前,认真检查屋面模板的平整度及缝隙,已绑好的钢筋位置是否准确,上下屋面层钢筋网片的距离,确保混凝土钢筋保护层厚度,在上下屋面钢筋网片之间安放铁马镫,使整个屋面钢筋网片的厚度一样,这样就保证了施工完的混泥土厚度一致,预留好老虎窗的钢筋槎子,待第二次浇筑混凝土时用,水电预留管应设专人负责。 4 屋面混凝土的裂缝产生的原因及预防 在混凝土施工时,混凝土配制是关键,水灰比太大,坡屋面混凝土不易成型易流淌,水灰比太小,混凝土太干,成型后混凝土密实度不好,强度低。在打混凝土前,我们要试配出最佳水灰比的混凝土。易成型、和易性好,施工时,首先采用人工混凝土初次找平,然后用平板振捣快拉振实的方法,人工找平多次碾压,确保表面平整密实光洁。同时,在屋面混凝土中预留钢筋、埋件,待屋面做苯板施工时用。屋面屋脊及天沟,阴阳角的混凝土要挂线一次施工到位,避免混凝土成型后,再人工修整影响混凝土强度,施工后的混凝土要及时覆盖养生。大面积混凝土因温度的变化,易产生混凝土表面龟裂缝,其裂缝产生的大小,与所用水泥品种、骨料、外加剂有直接关系。为了更好地保证工程质量,我们从几个方面进行预防措施: 尽量选用低热量或中热量水泥,如:矿渣水泥,粉煤灰水泥等。减少水泥用量,尽量控制在450kg/ 以下。降低水灰比,一般混凝土的水灰比控制在0.6以下。改善骨料级配,掺入粉煤灰或高效减水剂

相关文档