文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防水施工方案

防水施工方案

防水施工方案
防水施工方案

孔雀城剑桥郡五期5.1标段工程

基础底板及外墙防水施工方案

2014年3月

目录

建二局第三建 筑

工程有限公司

1.编制依据 (3)

2.工程概况 (3)

3.防水施工 (4)

3.1劳动组织及职责分工 (4)

3.2施工准备 (5)

3.3材料取样复试 (5)

3.4主要工具 (8)

3.5基层要求 (8)

3.6防水垫层施工 (8)

3.7(3mm+3mm)SBS改性沥青防水卷材施工 (8)

3.7.1卷材铺贴方法 (8)

3.7.2施工工艺流程 (9)

3.7.3防水保护墙砌筑 (9)

3.7.4防水卷材施工工艺 (10)

3.8细部做法 (12)

3.8.1施工缝 (12)

3.8.2防水封口 (13)

3.8.3外墙 (16)

3.8.4三面阴阳角做法 (16)

3.9防水保护层 (17)

4.成品保护 (18)

5.质量保证措施及质量标准 (18)

5.1质量保证措施 (18)

5.2 质量标准 (19)

5.3质量通病防治 (19)

6.安全消防措施 (20)

7.环保与文明施工措施 (20)

8.职业健康安全措施 (20)

1.编制依据

1.1法规、规范、图集

《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011

《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)

《建筑构造通用图集》地下室工程防水08BJ6-1

《建筑构造通用图集》工程做法08BJ1-1

《工程建设标准强制性条文》建标[2002]219号

1.2施工图纸:根据业主提供的孔雀城剑桥郡五期施工图

2.工程概况

本工程标段包括17栋楼、多数楼层为12层局部10层,总建筑面积142910㎡,地下车库建筑面积23000㎡及建筑概况详见附表。

本工程地下室防水等级为Ⅰ级,设防做法为外包防水。基础底板、地下室外墙、地下室顶板均为C30P6混凝土及SBS聚酯胎3mm+3mm厚改性沥青防水卷材设防。地下室基础底板底面和导墙防水做法为外防内贴法;其余地下室外墙及地下室覆土顶板为外防外贴法,SBS(改性沥青)均采用热熔法施工。

地下室外墙卷材防水分三步完成,第一步底板及导墙,第二步地下二层,地下一层外墙,第三步地下室顶板(与土接触处)。其中卷材防水第一步采用内贴法,第二步至第三步采用外贴法。内贴法施工即先砌筑永久性保护墙(永久保护墙上接砌临时保护墙),然后进行防水施工;外贴法施工为先施工结构墙,再将卷材粘贴在结构墙体外表面。基础底板第一层防水卷材与垫层间采用空铺法施工(其中底板斜面部分,如高低斜面,集水坑斜面等采用满粘法施工),其余防水卷材均采用满粘法施工。

本工程各部位防水做法:

3.1劳动组织及职责分工

3.1.1劳动力组织

地下防水工程必须由相应资质的专业防水队伍进行施工,并取得北京市《施工企业资质等级证书》,其技术负责、班组长及作业人员应持有建设行政主管部门或其指定单位颁发的上岗证书。本工程地下防水工程选用具有防水施工最高资质等级的专业承包二级防水施工公司,并加强对进场防水施工人员素质方面的控制,使用经验丰富和熟练工种,并做好现场施工前的安全、技术交底工作。

3.1.2职责分工

3.2施工准备

3.2.1进场防水卷材:应有产品的合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。所选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等配套材料,均应与铺贴的卷材材性相容。

3.2.2地下防水工程的施工,应建立各道工序的自检、交接检和专职质检员检查的“三检”制度,未经监理单位对上道工序的检查确认,不得进行下道工序的施工。

3.3材料取样复试

3.3.1卷材数量:3mm卷材(1卷10 m2),总共需3010卷(不含附加层)。

3.3.2组批:以同一类型、同一规格进场大于1000卷抽5卷,500~1000卷抽4卷,100~499卷抽3卷,100卷以下抽2卷进行检查。

3.3.3现场抽样数量:按规范规定,在每批产品抽取相应的卷数,进行规格尺寸和外观质量检验,在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。

3.3.4外观质量检验内容:断裂、皱折、孔洞、剥离、边缘不整齐,胎体露白、未浸透、撒布材料粒度、颜色、每卷卷材的接头。

3.3.5外观质量检验判定规则:将抽检的卷材进行规格和外观质量检验,全部指标达到标准规定时,即为合格。其中如有一项指标达不到要求,应在受检产品中加倍取样复验,全部达到标准规定为合格。复验时有一项指标不合格,则判定该批产品外观质量为不合格。

3.3.6物理性能检验内容:拉力,最大拉力时延伸率,低温柔度,不透水性。

高聚物改性沥青防水卷材物理性能

能检验,将取样卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取长度为800mm的全幅卷材试样2块。

3.3.8有关见证取样:按试验总数的100%。

3.3.9缓膨胀型橡胶止水条(胶)材质要求见下表

3.4主要工具

3.4.1防水基层的施工机具:铁锹、扫帚、手锤、钢凿、打磨机等。

3.4.2卷材铺贴的施工机具:火焰加热器、剪刀、卷尺、弹线盒、刮板、毛刷、压辊(筒)、手辊、橡胶手套等。

3.5基层要求

3.5.1基层要求:将垫层、外墙、找平层的灰尘、砂粒、突出物等杂质剔凿清扫干净。基层应牢固,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷,要求平整、干燥、清洁,无油脂、灰尘等杂物。基层含水率不大于9%。

检验方法:晴天将1 m2卷材平坦的干铺在垫层或找平层上,静置3h后掀开检查,覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设。

3.5.2防水基层阴角用1:3水泥砂浆抹成R=50mm的圆角,地下室外墙与覆土顶板等阳角部位用打磨机打磨成R=50mm圆弧。

3.5.3铺贴卷材之前应测放基准线,以控制卷材搭接宽度。

3.6防水垫层施工

基础防水垫层施工详见《垫层施工方案》。

3.7(3mm+3mm)SBS改性沥青防水卷材施工

3.7.1卷材铺贴方法

底板垫层混凝土平面部位采用空铺法;底板垫层混凝土斜面部位、地下室外墙、地下室顶板覆土处卷材均采用满粘法(附加层满粘,基层与第一层卷材,第一层卷材与第二层卷材间均采用满粘)。卷材长边顺南北向铺设。

3.7.2施工工艺流程

底板铺贴卷材工艺流程:

外墙铺贴卷材外防外贴工艺流程(用于基础底板以上结构防水卷材施工):

3.7.3防水保护墙砌筑

防水保护墙的砌筑放线应考虑到做防水的要求,在垫层浇筑完毕强度达到 1.2MPa 后,垫层周边砌筑120mm厚永久防水保护砖墙,在永久性保护墙上砌筑200mm高单砖临时性保护墙,防水卷材压至顶层砖下。待结构墙体浇筑后,拆掉临时性保护墙体,露出甩头防水卷材,清理干净,继续外墙外防外贴施工。

防水保护墙施工:

(1)材料:页岩砖、水泥(32.5级普通硅酸盐水泥)、砂(中砂)。

(2)砂浆拌制:1:3水泥砂浆;并做到随拌随用,保证在3h内用完。

(3)砌筑施工

a、砖墙砌筑前,垫层表面应清理干净,检查轴线和边线尺寸,保证墙身位置的准确度。

b、砖墙砌筑采用一顺一丁法,水平和竖直灰缝为10mm。

(4) 抹灰层施工

a、将墙面上多余的砂浆等清理干净,吊垂直、套方、找规矩。

b、抹灰使用1:3水泥砂浆,抹底层砂浆厚度10~15mm,采用大杠横竖刮平,木抹搓毛;面层抹灰应保证外表面平整光洁。

c、找平层转角(水平、竖向)处应做成圆弧形,且整齐平顺。

3.7.4防水卷材施工工艺

(1)基层处理:卷材防水层施工前首先将基层表面的尘土、杂物清理干净,基层阴阳角部位应做成圆弧,半径不小于50mm。

(2)涂刷基层处理剂:涂刷前基面应干净、干燥,在已经处理好的基层上涂刷基层处理剂。当基面潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或者潮湿界面隔离剂。基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀调制。将基层处理剂稀释后搅拌均匀,用长滚刷均匀涂刷于基层表面上要涂刷均匀,不得漏刷或露底,基层处理剂涂刷完毕,经过8h以上达到表面干燥方可进行热熔法施工卷材,以避免失火。

(3)复杂部位增强处理:在大面积铺贴前采用满粘法对阴阳角、排水口、穿墙管根、底板及外墙后浇带、施工缝等薄弱部位做增强处理,即做3mm厚SBS卷材卷材附加层,附加层宽度不少于500mm,采用全粘实铺。方法是先按细部形状将卷材剪好,不要加热,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面用手持汽油喷灯烘烤,待其底面呈熔融状态,即可立即粘贴在已涂刷一道密封材料的基层上,并压实铺牢。

(4)弹基准线:在已处理好并干燥的基层表面,按照热熔法铺贴卷材,满粘法施工时搭接宽度均为110mm(考虑热熔损失)。按照这一宽度在已铺卷材的长、短边搭接边弹出基准线,然后按照基准线摆放卷材和热熔封边。

(5)卷材铺贴:铺贴卷材采用搭接法,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽以上,且两层卷材不得相互垂直铺贴。搭接部位的卷材应待大面积施工完后单独进行粘接,接缝应留在立面,不应留在平面。

卷材采用外防外贴法铺贴时应当满足:

1.应先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。

2.从底面折向立面的卷材与永久保护墙的接触部位,应采用满粘法施工;卷材与临时性保护墙顶临时固定。

3.混凝土结构完成,铺贴立面卷材时,应将卷材清理干净,如有局部破损,应及时进行修补,两层卷材应错槎接缝,上层卷材应盖过下层卷材。

卷材采用外防内贴法铺贴时应当满足:

1.应先铺立面,后铺平面,铺立面时,应先铺转角后铺大面。

2.混凝土结构的保护墙内表面应抹20厚1:3砂浆找平层。

(6)热熔法铺贴卷材应符合下列规定:

a、火焰加热器加热卷材应均匀,喷嘴距卷材面的距离应适中(一般为300mm),不得过分加热或烧穿卷材,以卷材表面熔融至光亮黑色为度。热熔封边宽度不小于10mm。

b、卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,卷材下面的空气应排尽,并辊压粘结牢固,不得有空鼓、皱折。

(7)卷材接缝、收头处理:

a、搭接缝及收头的卷材必须100%烘烤,粘铺时必须有熔融沥青从边端挤出,用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严,先铺粘大面,后粘接搭接缝。

b、操作方法:为使搭接缝粘结牢固,先将下层卷材(已铺好)表面的防粘隔离层熔掉,为防止烘烤到搭接缝以外的卷材,应使用烫板沿搭接粉线移动,火焰喷枪随烫板移动,由于烫板的挡火作用,则火焰喷枪只将搭接卷材的隔离层熔掉而不影响其他卷材;一手用抹子或刮刀将搭接缝卷材掀起,另一手持火焰喷枪(或汽油喷灯)从搭接缝外斜向里喷火烘烤卷材面,随烘烤熔融随粘贴,并须将熔融的沥青挤出,以抹子(或刮刀)刮平。搭接缝或收头粘贴后,可用火焰及抹子沿搭接缝边缘再行均匀加热抹压封严,或以密封材料沿缝封严。

c、对于外防内贴法施工时,立面防水卷材应将下面的卷材盖住上面的卷材,对于外防外贴法施工时,立面防水卷材应将上面的卷材盖住下面的卷材。

(8)结构外墙铺贴卷材注意事项

外墙立墙卷材的铺贴:应自下而上进行,根据立墙高度铺贴,铺贴时按照事先弹好的线,将卷材下段与基层交界处,一人用喷灯烘烤,逐渐将卷材向上与基层全部粘贴在一起,一人用木压板自卷材下端开始,向上及左右两侧用力压平。垂直面与平面铺贴顺序相同,第一层与第二层相同。立面卷材的接槎采用错槎接缝,不得做阶梯形接缝,且上层卷材盖过下层卷材不应小于100mm。

(9)质量要求

a、铺贴的卷材应平整顺直,不要拉紧,要自然松铺无皱折、扭曲即可,搭接尺寸准确。卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。

b、卷材搭接缝应粘结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。

c、防水层收头应与基层粘结并固定牢固,缝口封严,不得翘边。

d、地下室外墙5厚聚异烯泡沫塑料片材保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密、厚度均匀一致。

e、卷材防水层不得有渗漏或积水现象。

f、卷材防水层的施工质量检查数量:应按铺贴面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处。

3.8细部做法

3.8.1施工缝

本工程底板上导墙水平施工缝采用300mm宽3mm厚钢板止水带、外墙楼层水平施工缝采用遇水膨胀橡胶止水条。地下室外墙与楼板水平施工缝采用20×30缓膨胀型橡胶止水条(具有缓膨胀性能,其7天的膨胀率不应大于最终膨胀率的60%,最终膨胀率宜大于220%。最少在砼初凝后6小时后方可膨胀)。如外墙顶有梁时,墙体上部的施工缝留设在梁底面以上30mm处,拆完墙模后弹线剔掉20mm。应将止水条牢固地安装在缝表面预留槽内(用木条预留凹槽,混凝土初凝后终凝前取出)。

止水条:遇水膨胀橡胶止水条,表面涂缓膨胀剂,防止由于降雨或施工用水等使止水条过早膨胀。在固定止水条前,一般要先排好施工缝上部结构两侧模板的模数,最好已经安放好一侧的模板。等固定好止水条后,马上支另一侧模板并固定好。尽量缩短止水条的露天放置时间。适当根据天气情况,在模板顶用塑料布进行覆盖,防止止水条在浇筑混凝土前遇湿膨胀。

钢板止水带:采用3mm厚300mm宽钢板止水带中埋,应确保止水带位置准确、固定牢靠、平直,不得有扭曲现象。钢板止水带不得穿任何孔洞,钢板连接采用搭接焊接,搭接长度不小于20mm。焊接采用双面满焊,不得漏焊,不允许存在表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧檫伤等缺陷。

施工缝的处理:先用小扁錾子将混凝土水平施工缝上的浮浆凿掉、剔平,直到清出密实的混凝土面,注意不可将施工缝剔成较为明显的凹坑。再用钢丝刷子刷一遍,最后用清水冲洗干净。当施工缝处混凝土表面干燥后即可固定止水条。遇水膨胀止水条应与接缝表面密贴,止水条搭接宽度不小于30mm。其中导墙施工缝按照下图施工:

水平施工缝浇筑混凝土前,应将表面浮浆和杂物清除,然后铺设2厚0.55水灰比水泥净浆,再铺设30~50mm厚与混凝土同比水泥砂浆,并应即时浇筑混凝土。本楼导墙墙体水平施工缝留设在高出底板表面300mm的墙体上。

垂直施工缝浇筑混凝土前,应将表面浮浆和杂物清除,再涂刷混凝土界面处理剂,并应即时浇筑混凝土。

3.8.2防水封口

卷材铺贴完毕后,收头部位进行密封处理,使用封口密封胶,要将封口密封胶涂在卷材外侧,需使用封口密封胶部位有:①贯穿外墙或覆土顶板结构的部位,如穿墙管、避雷扁钢等部位;②短边搭接位两端;③阴阳角切割处;④卷材收头处;⑤修补块边缘。密封胶应连续和饱满,不得有气泡和孔洞。

防水收头:外墙防水收头见设计要求,在该位置,外墙混凝土浇筑前,贴着外墙外边线预埋深25mm,外侧高50mm,内侧高40mm的梯形木条,拆完模板后,将此木条扣除,将卷材防水头部收于此凹槽内,将防水卷材收头卧于凹槽内,再用通长金属压条固定,钉距@300mm用密封材料进行封堵。防水收头部位按设计图集要求需附加250mm宽防水

卷材。

外墙螺栓:地下室外墙螺栓采用三节可拆卸工具式螺栓,设置3mm厚80mm×80mm 止水钢板,必须满焊。外墙模板拆除后,做防水施工前,将留下的凹槽用密封材料封堵

密实,并用聚合物水泥砂浆抹平。见下图

套管和穿墙管:地下室外墙预埋套管处的防水施工,首先在外墙结构面上贴防水附加层,附加层应将预埋套管包裹紧,套管防水接头处用密封材料密封。穿墙管在混凝土

迎水面相接触的周围应预留宽和深各15mm的凹槽,凹槽内嵌填密封材料。穿墙管与内

墙角、凹凸部位的距离应大于250mm。穿墙管较多时,采用穿墙盒做法。穿墙管间的间距应大于300mm。具体做法见下图:

3.8.3外墙

距底板外边线50mm砌筑120mm厚页岩砖永久保护墙兼做底板侧模,采用1:3水泥砂浆砌筑,砌筑高度为底板厚度+100mm,此处甩出卷材搭接长度,上部用石灰砂浆砌筑200mm高临时保护墙,保护墙内侧抹找平层20mm,防水层及其1:3砂浆保护层共30mm。地下室底板与外墙转角处、底板外导墙施工缝、外墙施工缝需附加500mm宽附加层,卷材附加层需包过挑板至导墙水平施工缝上200mm,外导墙设置3mm厚300mm宽钢板止水带中埋。

地下室外墙与覆土顶板转角处需用打磨机打磨成圆弧,附加500mm宽卷材。

3.8.4三面阴阳角做法

阴阳角(此处的阴阳角专指三维交叉部位)在防水层施工中,数量诸多,也是防水层薄弱的部位之一,按照下图施工:

三面阴阳角做法图

以上防水细部构造的施工质量检验应按全数检查。

3.9防水保护层

3.9.1卷材经检验合格后,尽快对防水层采取保护措施,根据设计要求作保护层。

3.9.2防水保护层基础底板采用40mm厚C15细石混凝土,地下室外墙采用120厚砖砌保护层,地下室覆土顶板采用70厚C20细石混凝土保护层。浇筑混凝土时不得损坏卷材防水层,否则必须及时用卷材接缝胶粘剂补粘一块卷材修补牢固,再继续浇筑细石混凝土。

3.9.3防水保护层施工

(1)基础底板防水保护层施工:

a、卷材防水必须经过监理验收合格,并办好隐检手续后,方可施工。

b、底板防水保护层采用50×100的木方支模,横向摆放。要求木方不得有木刺、严禁有铁钉。

c、细石混凝土保护层工艺流程:找标高、弹面层水平线→基层处理→做灰饼→浇

筑混凝土→收平→养护

在立面防水层上将标高控制线弹出来,根据弹好的标高线,用与豆石混凝土相同配合比的拌合料做灰饼,来控制标高,横竖间距1.5m,灰饼顶标高为保护层面层标高。

混凝土浇筑完成后,利用刮杠刮平以控制平整度,铁磙压实,木抹搓平,铁抹压光。

混凝土在浇筑完毕后的12h以内对混凝土浇水养护,待强度达到1.2MPa方可进入下道工序施工。

(2)基础外墙120厚砖砌保护层施工:

a、防水卷材清理干净,用滚刷将氯丁胶粘剂条形涂粘(或点粘)在卷材表面上;

b、将氯丁胶均匀涂刷在卷材表面上,不宜过厚,然后凉置10分钟左右,待不粘手时即可进行保护层施工;

c、保护层接缝错开直接搭接,接缝及收头处理同防水卷材施工。粘贴完毕后压实保持表面平整。

(3)地下室顶板防水保护层施工

a、防水卷材基层面的灰尘杂物等清理干净。

4.成品保护

4.1卷材防水层施工完毕后,应由业主、监理、总包方、防水作业队共同组织验收,并交接给总包方进行保护层的施工,防水作业队派专人进行维护,防止在保护层施工过程中损坏防水层。

4.2在保护层的施工中,操作人员必须穿软底鞋,严禁穿带钉子的鞋进入现场,以免损坏防水层,如发现卷材有破损应及时修复。

4.3防水卷材施工结束后,应尽量减少在防水层上面踩踏。

5.质量保证措施及质量标准

5.1质量保证措施

5.1.1选择专业防水施工队施工,施工前,由各段负责工长做好施工交底,施工中严格按防水操作规程、防水施工方案施工,各细部节点作法符合施工规范和设计要求,以保证防水工程质量。

5.1.2在现场质量管理过程中,严格做到“三不放过”,并开展好“三检”工作。对进入施工现场的防水材料必须进行外观质量检验和物理性能复验。

5.1.3五级以上(包括五级)风、雨天、雪天严禁进行防水施工。施工中途下雨、

下雪应做好已铺卷材的防护工作。当操作面上有风吹的灰砂时,必须及时清理干净。

5.1.4基层含水率的控制是影响地下防水施工质量的关键,在含水率过高和有明水的情况下,一定不能盲目铺贴卷材。

5.1.5贮存时,卷材必须立放,贮存处应通风、干燥,避免日晒、雨淋。

5.2 质量标准

5.2.1主控项目

(1)卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。

(2)卷材防水层及其转角处、后浇带、穿墙管道等细部做法均符合设计要求。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

(3)变形缝中埋式止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环与变形缝的中心线重合。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

5.2.2一般项目

(1)卷材防水层的基层应牢固,基层应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

(2)卷材防水层的搭接缝应粘接牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。

检验方法:观察检验。

(3)侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘接牢固,结合紧密、厚度均匀一致。

检验方法:观察检查。

(4)卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。

检验方法:观察和尺量检查。

5.3质量通病防治

5.3.1 接头处卷材搭接不良:接头搭接形式以及长边、短边的搭接宽度偏小,接头搭接长短边热熔封边不满足10mm。

5.3.2空鼓:铺贴卷材的基层潮湿,不洁净,易产生基层与卷材间空鼓,卷材铺设空气排除不彻底,也可使卷材间空鼓,在施工时注意基层应充分干燥,卷材铺设层间不

能窝住空气。

5.3.3管根处防水层粘贴不良:在这种部位应仔细操作,清理应干净,铺贴卷材不得有张嘴、翘边、折皱等问题。

5.3.4 转角处渗漏水:转角处不易操作,面积较大,施工时应注意留槎位置,保护好留槎卷材,使搭接满足规范要求。

6.安全消防措施

6.1 操作人员必须持专业上岗证上岗操作。

6.2卷材施工时,不允许穿带钉鞋。在基坑内外架子上施工时,操作人员必须戴好安全帽,系好安全带,每个工作面不少于三块脚手板,下料时注意基坑内的施工人员,严禁乱放和乱扔操作工具。严禁交叉作业施工。

6.3五级风(含五级)以上均不得施工(通过收听天气预报来判断)。操作时要注意风向,防止下风操作人员中毒、受伤。

6.4 卷材运输及存储时立放,严禁烟火,堆放处要远离热源及易燃品。存储在通风室内避免日晒和接近热源。现场施工要配备足够数量的干粉灭火器,以防着火事故的发生。

6.5 所有地下室的管道不得碰损变位,也不得堵塞杂物。

6.6 要正确使用汽油喷灯,在使用密封胶或冷底子油施工时要关闭汽油喷灯;喷灯使用时间过长时灯头会变红,关闭喷灯冷却后再使用。喷灯点火时,喷嘴不要对人,以免发生烫伤事故,操作人员必须佩戴保护用具,特别在热熔法施工时,避免手烫伤。

6.7防水卷材前,施工队伍必须做到每个部位每天要在项目安全部门办理动火手续,开据有效的动火证,同时必须在每个防水层的施工部位配备2个灭火器,施工队伍并设专人进行巡视监察,由项目部消防保卫于松林负责全过程监察。

6.8在施工过程中,一旦发生火情或火灾。立即报告上级领导或报警。火警电话:119。

7.环保与文明施工措施

7.1 施工完毕,剩余的卷材不得到处乱仍,特别是零碎的小块卷材,要及时收集倒入固定的垃圾箱,保持施工环境的整洁,减少对环境的污染。

7.2 现场准备足够的消防器材及消防设施,保持消防道路畅通。

8.职业健康安全措施

8.1在堆放防水材料的附近不得使用明火或有电气焊作业,严禁吸烟。

8.2防水施工时设置明显的警戒标志,施工范围内不得使用明火或有电气焊作业,并注

防水工程专项施工方案

施工技术方案 一、工程概况 1、本项目位于鄂尔多斯市东胜铁西二期开发区、东临西贸路,南 临鄂托克西街,约1.38公顷。本项目拟建建筑面积约3.5万平方米。由三个分叉组成,第一个分叉为三层阅览室;第二个分叉为五层阅览室;第三个分叉为二层地区展厅;第一个与第二个分叉由四层图书馆大厅连为一体;第二个与第三个分叉由二层报告厅连为一体。建筑最高五层,最低两层。总高度24米。南北向约220米,东向约150米。功能分为两部分,其中图书馆建筑面积约为2.8万平方米,鄂尔多斯规划展览馆建筑面积约为0.7平方米。 2、建筑结构的安全等级及设计使用年限 建筑结构的安全等级:二级地基基础设计等级:乙级 设计基准期:50年使用设计年限:50年 抗震设防类别:丙类建筑物耐火等级:2级 地下室防水等级:二级 环境类别:露天或与土壤接触的环境:二b类其余:一类 二、编制依据 1、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 3、国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 4、工程设计文件、施工图纸;

5、工程设计变更文件; 6、本工程特点,施工现场条件等; 7、招标文件其他要求的技术。 三、施工准备 3.1、材料设计 工程防水材料根据设计要求采用-25℃,3mm+4mmSBS聚酯胎防水卷材,热熔施工(其性能应具有较高的抗拉强度和延伸性,良好的耐高温性能和优良的抗腐蚀性,与基面应形成良好的粘结力),占粘350号石油沥青油毡一层,其保护防水卷材作用,保护层为50厚C20细石砼。 3.2、材料准备 卷材选用北京东方红牌3mm+4mmSBS聚酯胎沥青防水卷材,型号规格SBSSIDYDE4,进场时附带有该批产品出厂检验报告及合格证,准用证等。使用前在现场监理工程师见证下做好进场的检验工作,合格后方可使用。在施工中必要时,做好抽样送检。保护层采用50厚C20细石砼,采用商砼,进场时附带原材料检验报告及合格证,以及商砼资质,试验材料。 具体施工验收程序见下图:

ECB防水板施工方案

ECB防水板施工补充方案 一、防水工程概况 本工程为京津城际延伸线XXX站站房工程,站房防水等级为一级,不允许渗水,结构表面无湿渍。结构防水遵循“以防为主、刚柔结合、多道防线、因地制宜、综合治理”原则,以钢筋混凝土结构自防水为根本,施工缝、变形缝等接缝防水为重点,辅以附加防水层加强防水,做到地下防水施工万无一失。 本方案主要针对单面自粘式ECB卷材防水(防水板)的施工方法进行介绍。 二、编制依据 1、XXX站站房工程施工图纸(隧-05); 2、国家标准《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008); 3、国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002); 4、铁路隧道防排水施工技术指南(TZ 331-2009) 5、《铁路隧道防水材料暂行技术标准》(JC830-2000) 6、科技基【2008】21#文 7、《建筑施工手册》 三、作业准备 2.1内业技术准备 在开工前组织技术人员认真学习实施性组织设计,阅读、审核施工图纸,根据2012年1月最新版图纸(XXX站房施遂-05)澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训。 2.2 外业技术准备 1)基层处理 底板垫层上无脚印即可进行基层处理,先处理侧墙后处理基层,清除过程中要特别注意清除各种尖锐物体及砂石、灰尘等物;地连墙不能有明水,基层要平整、坚实,无突起的石子、钢筋头及注浆管等尖锐物。突起鼓包部分只允许平缓变化。 所有阴阳角部位采用1:2.5水泥砂浆倒角,阴角可做成5cm×5cm的倒角,阳角可采用水泥砂浆圆顺处理,R≥30cm。阴阳角部位需特别注意地连墙与底板垫层结合处、降水井、格构柱及塔基桩与底板垫层结合处。 支撑梁腰梁位置破除后做基层处理时,接驳器位置要从端部割除,后进行抹灰找平。 以上工作由主体结构队伍施工完成以后交接给防水队,防水队在施工过程中发现不符合

屋面防水施工方案完整版

目录 目录 一.工程编制说明 (一)编制原则 (二)编制依据 (三)工程概况 二. 施工组织机构 (一)现场管理结构 (二)项目主要人员及其职责 (三)施工总体目标 (四)施工总体部署 三. 施工方案与工艺 (一)测量放线 (二)拆除工程 (三)新做工程 (四)脚手架施工方案 (五)建渣清运 (六)垂直运输及其安全问题四.质量控制措施 (一)建立质量管理体系完善责任制 (二)施工管理措施 (三)制度管理措施 (四)工程技术资料管理措施 (五)面砖质量保证措施

(六)SBS沥青防水卷材质量保证措施五. 施工场地布置 (一)施工现场布置 六. 工期及进度计划 (一)工期保证总体措施 (二)实施工期计划过程控制措施 (三)工程进度保证体系 七.劳动力与施工机械配备 (一)施工机械设备 (二)劳动力安排计划 (三)施工材料准备计划 八.安全文明措施 (一)安全管理体系 (二)安全管理措施 (三)安全保证体系与措施 (四)安全应急预案 (五)文明施工技术措施 九.环境保护管理体系与措施 (一)建立环境保护相关机构 (二)环境保护措施 十.地下管线及其他设施保护加固措施(一)地下管线的保护加固措施 (二)其他设施保护措施 十一.施工设备 (一)拟投入的主要施工机械设备表

十二.试验、检测仪器设备 十三.附表 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图

一.工程编制说明 (一)编制原则 1、严格遵循设计文件、技术规范和质量验收标准的原则。在编写工作中,严格按设计要求认真执行国家现行的技术规范和质量验收标准,正确组织施工。 2、因地制宜、实事求是的原则。在制定施工方案中,结合工程实际,充分发挥我公司的技术优势和专业化、机械化联合作业的特点,采用先进的施工技术和施工工艺,提高机械化施工水平,科学组织、合理安排、均衡生产,确保高速度、高质量、高效益地完成项目工程建设。 3、根据项目法施工的原则,组织本工程的施工。通过与业主、监理和设计单位的充分合作,综合运用人员、机械、物资、资金和信息,设置合理的现场管理机构、配备精干的管理人员,选择合理的施工方案,实现质量和造价的最佳组合。 4、做好人力、物力的综合平衡,均衡施工。 (二)编制依据 1、西南民族大学航空港校区博闻楼东段屋面防水维修工程比选采购项目设计图纸、招标文件。 2、标前答疑、现场勘查、调查所获得的资料及相关信息。 3、与本工程相关的现行其他标准及技术规范。 (三)工程概况 (1)项目名称:西南民族大学航空港校区博闻楼东段屋面防水维修工程比选采购项目。 (2)建设地点:西南民族大学航空港校区(成都市西航港大件路文星段168号)。 (3)施工总工期:共:30日历天。 (4)质量标准:达到国家现行合格标准。 二. 施工组织机构 (一)现场管理结构 (1)我公司高度重视本工程,一旦中标,将抽调年富力强、管理水平高、具有丰富施工经验的人员,组成本工程项目经理部。本工程严格按项目法组织施

基础筏板专项施工方案

***********项目 筏 板 基 础 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: ********工程项目经理部 2017年3月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工内容及施工流程 (1) 四、施工准备 (3) 五、筏板钢筋绑扎施工工艺 (3) 六、防水混凝土施工 (9) 七、基础模板 (13) 八、施工实验 (13) 九、质量保证措施 (14) 十、安全文明生产措施 (15)

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 3、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003) 4、本工程施工图纸 二、工程概况 本项目位于**市**开发区后官湖西南侧,中冶枫树湾东侧,场地东北侧用地红线与规划路边缘齐平。场区近似直角梯形,项目规划用地面积约29674.04m2,拟建主体建筑包括1#楼16~23层住宅楼;2#、3#楼30层高层住宅楼;4#、5#、6#楼16层住宅楼;及一栋1层商业网点建筑。总建筑面积约75721.52平方米,其中地上建筑面积59347.58平方米,地下建筑面积约14063.42平方米。 结构层数:本工程地下一层,为地下车库,层高为4m;四栋塔楼分别为1#、2#、3#、4#楼。 本工程基础为筏板基础,5#、6#为独立的筏板基础,地下室底板顶标高为-4.00m(相对于±0.00),基础垫层厚100mm。其中地下室筏板厚 450mm,1#楼地下室筏板厚1300㎜,2#地下室筏板厚1600㎜,3#楼地下室筏板厚1600㎜,4#楼地下室筏板厚1000㎜,5#楼筏板厚1000㎜,6#楼筏板厚1000㎜. 混凝土强度等级:基础垫层为C15,防水保护层为C20,基础筏板为C35,抗渗等级为P6。 钢筋等级:基础主要受力钢筋全部采用HBR400三级钢。 三、施工内容及施工流程 3.1施工内容:主要施工内容包括钢筋工程、防水混凝土工程。

防水专项专项施工方案

防水专项专项施工方案 Prepared on 24 November 2020

曹路大基地南扩区B09B-17地块保障房项目 防水专项专项施工方案 上海住豪建筑工程有限公司 2016年2月 目录

一、编制依据 1、本防水工程所参照的图集和规范: 2、《地下防水工程质量验收规范》GB50208 3、《地下室防水施工技术规范》GB50108-2008 4、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 5、《地下建筑防水构造》10J301 6、《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013 7、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 8、《坡屋面工程技术规范》GB50693-2011 9、《平屋面建筑构造》12J201 10、《屋面节能建筑构造》06J204 7、国家及上海市最新设计规范及法规 二、工程概况 (一)、工程基本概况 工程名称:曹路大基地南扩区保障房项目 建设单位:上海地产中星曹路基地开发有限公司 设计单位:上海万联建筑设计有限公司、上海民防建筑研究设计院有限公司 勘察单位:上海岩土勘察设计研究院有限公司 监理单位:上海和通建设工程咨询有限公司 施工单位:上海住豪建筑工程有限公司 本工程用地面积平方米,总建筑面积平方米。拟建建筑主要为14幢17~18层高层建筑,一幢2层配套公建以及变电站、垃圾房、燃气调压站及整体地下车库组成。

本工程建筑物地下车库均采用框架结构。本工程高层住宅均采用剪力墙结构。其中我 公司承建的为四标段(地下室车库、2#、7#、10#楼、垃圾站、P型站-3),三标段 承建(3#、4#、8#、11#楼)。二标段承建(12#、13#、14#楼),一标段(1#、5#、 9#楼)。 (二)、单位工程概况 (三)、防水使用材料概况 本工程车库顶板及外墙选用弹性体改性沥青防水卷材(顶板为一级,防水采用两道耐穿刺防水建材),车库底板选用聚合物水泥基防水涂料(JS),号房厨卫间及底板、墙板选用

防水板铺设与焊接施工方案

防水板铺设与焊接工艺性试验施工方案 编制:

审核: 批准: 中铁十四局集团有限公司 浙江乐清湾铁路SG01标项目经理部 一五年八月O二 目录 一编制依据 (1) 二编制目的 (1) 三施工方案 (1) 四劳动力组织及机具配置 (6) 五质量保证措施 (6) 六安全保证措施 (8)

防水板铺设与焊接工艺性试验施工方案1、编制依据 (1)《铁路隧道工程施工指南》(TZ204-2008) (2)《铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10417-2003) (3) 《铁路隧道防排水施工技术指南》(TZ331-2009) (4)《乐成隧道施工图设计文件》 2、编制目的 明确隧道防排水作业工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范隧道防排水作业施工,减少和杜绝隧道结构渗漏水的发生,满足隧道防排水设计和规范要求。 3、施工方案 隧道防排水原则3.1隧道防水层以“防、堵、截、排相结合,因地制宜,综合治理”的原则,对隧道排水可能影响生态环境或居民生产、生活用水的段落,采用“以堵为主、限量排放”的原则,达到防水可靠、经济合理、不留后患的目的。全隧在初期支护与二次衬砌之间铺设EVA防水板和土工布缓冲层,将水堵在模注衬砌之外,作为第一道防水措施;二次衬砌模筑混凝土采用抗渗等级不低于P8的防水混凝土浇筑;当地下水对混凝土有侵蚀性时,采取有效措施,抗渗等级不小于P10。隧道洞身变形缝设置背贴式橡胶止水带加中埋式钢边橡胶止水带,拱墙变形缝处衬砌外缘与防水卷材结合部位以聚硫密封胶封堵,衬砌内缘3cm范围内以聚硫密封胶封堵,以外2cm范围内设置U型镀锌钢板接水盒,其余空隙采用填塞密实。止水带内侧拱墙设置φ50排水管接入侧沟。拱墙、仰拱施工缝设置中埋式橡胶止水带和止水条,底板环向施工缝采用中埋式橡胶止水带;纵向施工缝处设置遇水膨胀止水条,并在先浇混凝土顶面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料(厚1.5mm)。

筏板防水施工技术交底

本交底内容针对E地块主楼及车库底板SBS改性沥青防水卷材进行说明,具体做法及工艺如下。 一、施工准备 1.1、材料要求: (1)施工材料用SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型),低温柔度要求-20℃时无裂缝,不透水性要求0.3MPa压力下保持120min不透水,厚度4mm+3mm,进场材料复检合格后使用。 (2)粘接料:冷底子油,复检合格。 1.2、机具准备:刮板、火焰喷枪、手持压滚、铁辊、剪刀、量尺、弹线工具,扫帚、消防器材等各项用具准备齐全。 二、作业条件 (1)垫层施工完毕,并经养护、干燥,含水率不大于9%。 (2)防水层施工前应清理基层平面,保证干燥、洁净、平整,四周及阴、阳角处要清理干净。 (3)垫层阴阳角处均应用1:3水泥砂浆做成R=50mm的圆角。 三、施工工艺及施工方法 本工程筏板防水采用4mm+3mm厚SBS改性沥青卷材防水(Ⅱ型),满粘法施工。 3.1工艺流程 基层处理→刷冷底子油一道→附加层施工→验收→铺第一层防水卷材→验收→铺第二层防水卷材→热熔封边→验收 3.2 防水卷材层施工方法 (1)基层处理:基层的凹陷处用水泥砂浆找平,达到表面光滑平顺。垫层阴阳角等部位用水泥砂浆抹出半径不小于50mm的圆弧角。铺贴卷材前将基层表面的突起物、砂浆、疙瘩等杂物清除,把尘土清理干净。保证基层干燥,含水率不大于9%,检测方法:将1m×1m见方的同质卷材平铺在防水基层上,在中午太阳直射3小时后掀开,基层覆盖部位与卷材上未见水印即可做防水层施工。 (2)刷冷底子油:将基层表面清理干净,待干燥后,用长把滚刷或机械在大面积基层上均匀涂刷或喷刷冷底子油一遍;阴阳角部位用毛刷涂刷,厚薄一致,不得有漏刷、透底等缺陷,干燥后(手感不粘),方可进行下道工序。 (3)弹线:按卷材宽幅拉通线将卷材敷设基准线弹出。 (4)附加层施工:采用热熔法施工,材料采用4mm+3mm厚 SBS 改性沥青防水卷材。所有的阴阳角处必须有附加层,附加层宽度不小于500mm,平立面各250mm,要求进行满粘;附加层必须经项目质检员验收合格后方可进入下道工序。

屋面防水专项施工方案

宁波XXX迁建工程 屋 面 防 水 专 项 施 工 方 案 宁波XX股份公司 2014年11月

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------------------------2 二、编制依据------------------------------------------------------------------------------------2 三、施工准备------------------------------------------------------------------------------------2 四、施工方法------------------------------------------------------------------------------------5 五、质量标准及质量保证措施---------------------------------------------------------------13 六、质量问题及防治---------------------------------------------------------------------------14 七、安全文明------------------------------------------------------------------------------------15

一、工程概况 1、工程名称:宁波市XXX迁建项目 2、建设单位:宁波市XXXXXX所 3、代建单位:宁波XX投资咨询有限公司 4、设计单位:XXX建筑设计院股份有限公司 5、监理单位:宁波市XX建设监理咨询有限公司 6、施工单位:宁波XX股份有限公司 本工程位于宁波市鄞州区高桥XXXX,杭甬高速公路东北侧、通途西路西南侧。项目总用地面积56851 m2,总建筑面积44522 m2,其中:地上建筑面积37419.5 m2,地下建筑面积7102.5 m2。项目地块包括8幢单体,均为框架结构。其中:1#楼为地下1层,地上5层,建筑高度约21m。其余楼均无地下室,2#~4# 楼为3~5层,最大建筑高度约21.6m,最大建筑高度约16.2m。 本工程屋面采用有组织排水,防水等级为I级,屋面防水采用1.5厚PPC合成高分子防水卷材和2厚高分子涂膜防水层相结合的做法。其中平屋面为2mm 厚高分子涂膜+1.5mmPPC+1.5mmPPC;坡屋面为2mm厚高分子涂膜+1.5mmPPC。天沟及雨蓬的防水层参照平屋面做法。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2、《屋面工程质量验收规范》GB 50207→2012 3、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 4、《屋面变形缝图集》99浙J35 5、《瓦屋面》2005浙J15 6、本工程施工图纸及相关设计变更单 7、本工程施工组织设计 三、施工准备 (一)、施工部署 1、总体部署 根据现场情况及设计要求,坡屋面和平屋面均先在现浇混凝土屋面板上做20厚1:3水泥砂浆找平层,再涂刷2厚高分子涂膜防水层;坡屋面在防水涂膜

防水板台车施工方案

防水板台车施工方案 1概述 1.1工程概况 中铁二局成渝客专线CYSG-5标项目经理部第五分部管段内隧道有三座,其中长隧道 2 座,短隧道 1 座。分别为:缙云山隧道 ( DK275+355~DK286+650)3175m,上石岩隧道 ( DK279+020~ DK279+370) 370m,璧山隧道(DK283+195~DK286+650)3455m。 围岩类别:缙云山隧道Ⅴ级围岩1085m(含进口明洞155m,出口明洞40m),Ⅳ 级围岩1520m,Ⅲ级围岩570m。上石岩隧道Ⅴ级围岩370m(含进口明洞40m,出口明洞30m)。璧山隧道Ⅴ级围岩940m(含进口明洞20m,出口明洞41m),Ⅳ级围岩825m,Ⅲ级围岩1690m。 1.2适用范围 本台车方案适用于缙云山隧道、上石岩隧道、璧山隧道。 1.3编制依据 1.3.1中华人民共和国铁道部建设管理司印发的【建技( 2010)13 号】文件。 1.3.2成渝客运专线《双线隧道复合式衬砌—成渝施隧参3201》衬砌断面图。 1.3.3《建筑钢结构设计规范》 1.3.4《客运专线铁路隧道工程施工指南》 (TZ214-2005) 1.3.5《铁路隧道工程施工安全技术规程》 (TB10304-2009) 1.3.5《铁路工程基本作业施工安全技术规程》 (TB10301-2009) 1.3.6以往施工经验 2施工方案 2.1材料选择防水板台车材料为项目上出现过并可用于隧道、桥梁结构的材料,如I18 工字钢,I20b 工字钢、Φ108 钢管、Φ89 钢管,Φ42 钢管、Φ22 螺纹钢筋、Φ14 螺纹钢筋及φ8 光圆钢筋等。

2.2结构尺寸 台车纵向长7m,横向宽7m,高8.46m。 2.3台车组成台车由立柱、纵梁、横梁、推动梁、悬挑梁、推动加固梁、行走梁、连梁、支撑、操作平台、爬梯、防护栏杆、提升系统及支撑系统等组成。 2.4连接及行走方式本台车所有钢材结合点均采用通焊焊接,要求焊接连续、饱满、无夹渣。台车采用两侧设置推动梁及推动加固梁,用柳工ZL50 装载机顶推行走(底层纵向设行走道梁)。 2.5主要施工方案 2.4.1立柱 台车立柱采用I18 工字钢,纵向设置 4 组,两侧为2I18 工字钢组合立柱,中间两组为1I18 工字钢单根立柱。中心间距为 2.25m+2.32m+2.25m,立柱高8.1m。 2.4.2梁 台车纵梁采用I18 工字钢,主要有顶层纵梁,长7m;第二层纵梁,长 6.82m;底层行走梁,长7.6m。需注意的是底层行走梁两端设置45°向上的坡口,以便顶推行走。 台车横梁采用I18 工字钢,主要有主横梁,长 6.82m;推动加固梁,长7m;横向加固梁,长 1.5m;连梁,长 2.3m。 台车推动梁,采用I20b 工字钢,设置在台车纵向两端,长 1.5m。 悬挑梁采用I18 工字钢,主要设置于操作平台上。第 1 层,梁长2.7m;第 2 层,梁长 2.6m;第3层,梁长 2.0m;第4层,梁长0.9m,纵向间距 2.25m+2.32m+2.25m,共设置8根/ 层。 2.4.3支撑 支撑主要有Φ108钢管、及Φ42钢管。Φ108钢管支撑主要用于立柱,第1层、第2层、第三层纵、横梁及操作平台悬挑梁的第1~3层。Φ42 钢管支撑主要用于操作平台悬挑梁的第 4 层,长0.8m,纵向

屋面防水施工方案

一.工程概况 本工程为无锡绿地世纪城城三期I标工程,B区为地下一层、地上十一层的框剪结构。C区为地下一层、地上三-四层的框架结构。本工程平屋面的防水等级为二级,属倒置式双设防屋面做法,设计为APP改性沥青卷材防水,防水层次自上而下构成为: 1.40mm厚C20细石混凝土表面压光,内配Φ4@200钢筋。分隔缝4000*4000. 钢筋断开,缝内嵌防水油膏。 2.40mm厚挤塑泡沫保温板; 3.4mm厚APP改性沥青卷材防水层; 4.20mm厚砂浆保护层 5.1.2mm厚911防水涂层 6.最薄处40mm厚C20细石混凝土找坡,表面压光。 7.屋面结构楼板 一.总的质量要求: 1.屋面不得有渗漏和积水现象;卷材不得有气泡。 2.所使用材料必须符合国家质量标准,防水层的厚度和层次、层数必须符合交底要求。 3.屋面坡度按设计要求施工,排水系统应畅通。 4.卷材的铺贴方法、搭接顺序、粘贴面积应符合规定,搭接宽度准确,接逢严密,不得有皱折、鼓泡和翘边,收头应固定、密封严密;节点做法必须符合交底要求,搭接正确,封固严密,不得翘边开缝。 二.质量检验 1.屋面工程施工中应做分项工程的交接检查;未经检查验收,不得进行后续

施工。 2.防水层施工中,每一道工序完成后,应由工程部会同监理、业主验收,合 格后方可进行下一道工序施工。 三.工艺流程: 四.屋面清理.界面处理,最薄处40mm厚C20细石混凝土找坡,表面压光--- 1.2mm厚911防水涂层----20mm厚砂浆保护层----4mm厚APP改性沥青卷材 防水层---40mm厚挤塑泡沫保温板保温层---40mm厚C20细石混凝土表面压光,内配Φ4@200钢筋 施工工艺: ☆楼板面清理,并用纯水泥接浆。用C20混凝土找坡,最薄处4cm,并表面压光。 ☆刷1.0mm厚911聚氨酯防水涂层,必须涂刷均匀.不得漏刷。 ☆ 20mm厚砂浆保护层表面压光 ☆APP铺贴前基层清理 1、除去压光面的砂浆和杂物,保证屋面细部结构的干净; 2、将落水头等重要部位内的杂物清理干净,并且注意施工过程的保护和成 品保护; 3、采用1:3水泥砂浆将局部缺陷修补完好; 4、采用1:3水泥砂浆施做泛水圆角R=5cm和管道支架底部的“八字脚”;注 意圆角半径要均匀,与基层连接光滑平顺,“八字脚”应大小一致,坡度平顺; ☆结合层(底油0.3lit/ m2) 涂刷底油前首先要检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,经工程

筏板基础防水施工方案

筏板基础防水施工方案集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

红十字骨科医院迁建一期工程 门诊综合楼 基 础 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏南通中厦建筑工程总承包有限公司 二O12年月日 防水施工专项方案 1、工程概况

工程名称:廊坊红十字骨科医院门诊综合楼、 建设地点:廊坊市广阳区裕华路东侧、北凤道北侧 建设规模: 设计单位:北京华特建筑设计顾问有限责任公司 工程性质:公共建筑 计划开工时间:2012年09月10日 2编制依据 表1 序号依据名称编号备注1地下防水工程质量验收规范GB50208-2011国家标准2地下工程防水技术规范GB 50108-2011国家标准3地下防水工程 4本工程建筑及结构地下部分施工图纸

3、施工准备 机具准备: 剪刀、长把滚刷、钢卷尺、铁抹子、扫帚等。 材料准备: 所用材料为聚乙烯丙纶复合防水卷材,生产厂家为。材料进场必须有“三证一书”。即材料必须有廊坊市建筑材料质量监督检查站检查报告;材料出厂合格证;生产厂家检测报告,同时必须有产品说明书等。材料进场后必须现场取样,则要求100~500卷抽取3卷,小于100卷也抽取2卷进行复验,取样应在监理和甲方人员的见证下抽取。送交有关实验室或见证试验室做试验;试验合格后方可使用。 提前做好材料进场的复试工作。故在施工前要提前进行,以免影响工期。 基础垫层及防水保护墙即砖胎模已施工完毕,并通过有关人员验收,办理好相关的验收手续。且垫层及防水保护墙粉刷层已干燥。 按防水卷材粘贴要求,所有粘贴卷材部位的阴阳角必须做成半径为20mm成45度折角,以保证防水卷材粘贴牢固。 总体施工顺序 所有阴阳角铺贴附加层 自东向西大面积铺贴第一层卷材防水层

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

隧道防水板施工工法(运用实操)

行业土木y# 1 隧道防水板施工工法 一、工法特点 施工工艺完善、简便,可操作性强。 采用此技术施工质量能够得到很好的控制,满足设计及验收标准的要求。 二、适用范围 本工法适用于三淅高速LXTJ-10标隧道防水板施工。 三、施工工艺 1.防水板施工采用无钉铺设工艺,其施工工艺流程见图1。 N 1.防水板质量检查/检验; 2.划焊缝搭接线; 3.防水板可分拱部和边墙两段截取,对称卷起备用。 1.工作平台就位; 2.初支及渗漏水处理 3.切除锚杆及钢筋网端头; 4.如超挖超过铺板规定,编铁丝网回填; 5.拱顶画出隧道中线第一环及垂直隧道中线的横断面线。 准备工作 洞 外 准 备 洞 内 准 备 电热压焊器及爬行式 热合器,垫上隔热纸 固定防水板 焊缝补强 Y 移工作平台 下一循环 焊接防水板搭接缝 质量检查

行业土木y# 1 图1 隧道防水板施工工艺流程图 2.1施工准备 ⑴洞外准备:检验防水板质量,用铅笔划焊接线及拱顶分中线,按每循环设计长度截取,对称卷起备用。 ⑵洞内准备:铺设台架行走轨道;施工时采用两个作业台架,一个用于基面处理,一个用于挂防水板,基面处理超前防水板两个循环。 ⑶断面量测:测量断面,对隧道净空进行量测检查,对个别欠挖部位进行处理,以满足净空要求;同时准确测放拱顶分中线。 ⑷基面处理: ①局部漏水采用注浆堵水或埋设排水管直接排水到边。 ②钢筋网等凸出部分,先切断后用锤铆平抹砂浆素灰(如下图)。 有凸出的管道时,用砂浆抹平(如下图)。 锚杆有凸出部位时,螺头顶预留5mm 切断后,用塑料帽处理(如下图)。 切断用锤打 砂浆素灰抹面 切断面要平整 用砂浆填死 初期支护界面 切断5mm以上 切 断 螺栓 盖帽 塑料帽 保护砂浆

基础筏板SBS改性沥青防水卷材施工方案

九龙新城· 3# 楼 地 下 室 防 水 施 工 方 案 编制单位:西部华旗建设(集团)股份有限公司九龙新城项目经理部编制: 审批: 编制日期:年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工条件 四、施工准备 五、施工方法 六、成品保护 七、质量保证措施 八、安全文明施工措施

一、编制依据 1、依据《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011; 2、依据《地下工程防水技术规范》GB50108-2008; 3、依据《地下工程防水》陕09J10; 4、依据设计图纸及相关图集进行编制。 二、工程概况 本工程地下室防水等级为一级。主楼地下室外墙防水采用4厚SBS改性沥青防水卷材一道,外墙及筏板底粘贴防水卷材。图纸设计防水砼墙(板)、筏板底采用(4+3)厚双层SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型),建设单位认定的防水卷材品牌为西北禹宏。 筏板底、外墙防水做法如图1、图2所示: 三、施工条件 1、基层必须牢固干净,无松动、起砂、空鼓、脱皮等缺陷; 2、基层表面应平整光滑、均匀一致,其平整度用 2m 直尺检查,面层与直尺间最大空隙不得大于 5mm; 3、阴阳角应做成均匀一致,平整光滑的圆弧,如图 3、图 4所示。

4、防水层施工环境气温要求,因该工程采用热溶法,故环境温度不低于-10℃。 四、施工准备 1、技术及人员准备 施工前应熟悉图纸,了解施工图中的防水细部构造和技术要求,并依据防水工程施工方案或技术措施,做好上岗前培训和技术交底。施工人员由10人组成,分工协作。 2、材料准备 2.1 防水材料选用西北禹宏牌SBS改性沥青防水卷材,进场材料必须具有出厂合格证和检测报告。材料进场后必须按规定进行抽样复试,材料复检合格后方可使用,抽样要求见表1。 表1 建筑防水工程材料现场抽样复验项目 2.1.1SBS 防水卷材

防水专项施工方案

防水专项施工方案 第一节编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 漕湖学校工程设计图纸 施工合同 《建设工程质量管理条例》 第二节工程概况 一、工程概况: 漕湖学校工程,位于苏州市相城区经济开发区苏虞张公路东侧,规划昌南路以北、繁华路以南。本工程占地面积95574.27㎡,总建筑面积为69588.565㎡,为框架结构。由13栋单体及1个地下室组成。 详见工程体量表。

二、各参建责任方: 建设单位:苏州相城经济开发区管理委员会 设计单位:上海天功建筑设计有限公司 监理单位:苏州和信建设咨询有限公司 施工单位:中亿丰建设集团股份有限公司 第三节防水工程的施工准备 本工程所采所用的防水材料,应有产品的合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求,防水材料进场后两天内对其进行抽样送检复试,复试合格后方可用于本工程上。本工程按防水部位及材料不同具体分为以下几种: (1)、以同一生产厂的同一品种、同一等级的产品,大于1000卷抽5卷,500-999卷抽4卷,100-499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。 (2)、将试样卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取800mm的全幅卷材试样2块,一块作物理性能检验用,一块作备用。

(3)、防水卷材主要进行拉力、断裂延伸率、不透水性、耐热度和低温柔度试验。同时防水卷材应做100%的有见证试验,见证取样应由监理监督现场取样,并贴上“有见证”字样,送往已备案的有见证试验室复试。 燥。 (2)、找平层与突出屋面的物体(如女儿墙、出入口等)等相连的阴角,应抹成光滑的小圆角;找平层与檐口、排水沟等相连的转角,应抹成光滑一致的圆弧形。阴阳角一般应做成R=30~50mm的圆孤(阳角可为R=30mm)。 (3)、遇雨天、雪天及五级及其以上必须停止施工。 3、施工工艺 (1)、铺贴方向 卷材的铺贴方向应根据屋面坡度和屋面是否有振动来确定。当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行于屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直于屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或受振动时,高聚物改性沥青卷材应垂直于屋脊铺贴。 (2)、施工顺序 防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与水落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴开沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐口方向,尽量减少搭接。 (3)、搭接方法及宽度要求 铺贴卷材应采用搭接法,上下层及相邻两幅卷材的搭接应错开。SBS高聚物改性沥青防水卷材当采用满贴法时搭接长度长短边均不小于80mm,当采用空铺、点粘、条粘时,长短边搭接长度不小于100mm。 (4)、操作工艺 (5)、清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 (6)、涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青防水卷材施工,基层处理剂是将冷油用长把刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4小时后(以不粘脚为准),开始铺贴卷材。注意涂刷基层处理剂要均匀一致,切勿反复涂刷。涂刷基层处理剂(冷底子油)前要检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后才可进行,在大面积涂布前,应用毛刷对屋面节点、周边、拐角等部位先行处理。冷底子油作为基层层处理剂主要用于热粘贴铺设沥青卷材。涂刷要薄而均匀,不得有空白、麻点、气泡。 (7)、附加层施工:待基层处理剂干燥后,先对女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,再铺贴大面卷材。阴阳角圆弧半径R=30mm~50mm(阳角可做成R=30mm)。铺贴在立墙上的卷材高度不小于250mm。 (8)、铺贴卷材:采用热熔法进行铺贴。卷材的层数、厚度符合设计要求。铺贴

EVA防水板施工的方案

E V A防水板施工的方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

广州市轨道交通二八号线拆解工程EVA防 水板施工方案

总体施工简介与安排 本工程EVA防水板施工采用外防内贴方案,板材厚度为。 板材防水层的基层用防水砂浆找平。平面防水层设置厚度40mm的细石混凝土,立面外防水采用土工布保护层。变形缝、出入口、侧壁洞口突出构件、抗拔桩、接地铜片、底板侧墙上的接口、收口等节点必须重点处理外,地下结构的高低错层处,立面与平面,立面与立面交接处易摩擦破损,设附加增强层。地防水工程的阴角、阳角设附加增强层。 由于主体施工按照要求分为三个阶段进行,所以防水施工也按照主体施工的安排分阶段进行,施工缝处待到后期施工时做附加增强处理。

施工流程 一、施工流程图 EVA防水板材防水施工程序图 二、施工环境条件 1.施工准备 (1)我单位经过通过图纸会审,领会设计意图,掌握节点处理方法和技术要求,配备消防设备,向操作人员进行技术交底。(2)按施工人员配足施工机具,配备消防设备,做好劳动安全设施。 (3)穿过防水的管道、预埋件、水落口的埋设及安装桩头、接地电阻、设备基础及支座在板材铺设完成,以免在板材铺设后再在防水层上凿孔打洞。 2.材料准备 进场的板材必须检查合格后方可使用,现场设专人保管。

1)EVA防水板外观表面必须平整,无疤痕、无裂纹、无粘接和无破洞,边缘必须齐整。 2)EVA防水板的物理力学性能必须符合GB/T —2000的要求。 3)进场材料抽样检验必须遵守下列规定: 同一批次的板材,抽检数量为:大于1000卷时,抽取5卷;500—1000卷,抽取4卷;100—499卷,抽取3卷;小于100卷,抽取2卷。 外观检验方法: 将抽取的板材开卷进行规格,外观质量检查,全部指标达到标准要求时,即为合格。其中如有一项不合格,即必须在受检产品中加倍取样复检,全部达到规定为合格。复检时有一项指标不合格,则判定该批产品外观质量为不合格。 板材物理力学性能必须检查拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、抗渗漏性。并做好“EVA防水板性能进场检验报告”。 4)EVA防水板的贮运、保管必须遵守下列规定: 必须贮存在阴凉通风的室内,避免雨淋日晒,远离火源。3.基层检查及处理 在EVA防水板的施工中,找平层表面粗糙凹凸不平,锚杆头外露,对铺设防水层质量有很大影响,为此对防水层基进行检查及处理,要求如下: (1)找平层坡度必须符合设计要求,平整度用2m直尺检查,面层与直尺间最大空隙不必须超过5mm,空隙允许平缓变化,每米长

屋面SBS防水工程施工方案 范本

兰考县华兰城2#楼 屋 面 防 水 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河南铭安建设工程有限公司年月日

工程名称:兰考县华兰城2#楼 致:河南精工工程管理咨询有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了兰考县华兰城2#楼工程屋面防水施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:屋面防水施工方案 承包单位(章):河南铭安建设工程有限公司 项目经理(签字): 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师(签字): 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章):河南精工工程管理咨询有限公司 总监理工程师(签字): 日期: 审批意见: 建设单位(章):兰考三环木业有限公司 建设单位代表(签字): 日期:

第一章编制依据 1.工程设计图纸 2.施工现场条件和实地勘察情况 3.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 4.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 5.《弹性体改性沥青卷材》GB18242-2008 6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 8.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 第二章工程概况 工程名称:兰考县华兰城2#楼 建设单位:兰考三环木业有限公司 设计单位:河南省埃菲尔设计有限公司 勘察单位:信息产业部综合勘察研究院 监理单位:河南精工工程管理咨询有限公司 施工单位:河南铭安建设工程有限公司 a)防水材料:屋面采用4mm、3mmSBS改性沥青防水卷材,聚酯胎-20oC b)施工方法:卷材采用热熔法施工 c)工程质量:合格 第三章施工准备

地下室筏板基础防水施工、桩头防水施工

施工。 基层处理剂施工

工程名称贵阳恒大金阳新世界4H地块(1-13号楼、综合楼及地下室)编号: 施工单位中铁建设集团有限公司审核人 分包单位施组总设计交底 交底部位 贵阳恒大金阳新世界4H地块1#~13#地下室底板 (基础)防水施工 单位工程施组交底 接受交底 范围 贵阳恒大金阳新世界4H地块:1#~13#地下室底 板防水施工 施工方案交底 专项施工方案交底 √施工作业交底 交底摘要: 1#~13#地下室底板防水施工 交底人接受交底人数交底时间 接受交底人员 量很多,也是防水层薄弱的部位之一,该处的通常做法是由施工作业人员按照下图方式现场裁剪和安装,必须经项目质检员验收合格后方可进入下道工序。 卷材阳角裁剪做法: 阳角折裁图阳角折式图 阳角附加层图阳角成型图 卷材阴角裁剪做法:

工程名称贵阳恒大金阳新世界4H地块(1-13号楼、综合楼及地下室)编号:施工单位中铁建设集团有限公司审核人 分包单位施组总设计交底交底部位 贵阳恒大金阳新世界4H地块1#~13#地下室底板 (基础)防水施工 单位工程施组交底 接受交底 范围 贵阳恒大金阳新世界4H地块:1#~13#地下室底 板防水施工 施工方案交底 专项施工方案交底 √施工作业交底 交底摘要: 1#~13#地下室底板防水施工 交底人接受交底人数交底时间 接受交底人员 阴角折裁图阴角组体图

防水钢筋混凝土底板 50mm厚C20细石防水保护层 4mm自粘改性沥青防水卷材 100厚C15混凝土 素土夯实 阴阳角附加层示意图电梯井、集水坑、独基坑等部位做法

确保基层清理干净,阴阳角部位在涂刷防水涂料之前先用1:2.5水泥砂浆做圆弧处理。 基础底板与外墙防水构造

相关文档