第二部分水电施工组织设计

一、工程概况:

1.1、水施分部:

本工程由生活给水系统、排水系统等组成。

1.1.1、生活给水系统:

本工程生活给水系统由城市自来水管网直接供水,主要是一~四层卫生间用水,不设屋面水箱,而二层的生活热水采用屋顶太阳能热水器供应,冷热给水管却采用PP-R给水管热熔连接。

1.1.2、排水系统:

本工程排水系统主要卫生间排水、屋面雨水排水系统组成。管材:采用PVC排水塑料管,生活排水经化粪池处理后排入市政排水管网,雨水经雨水斗收集后排至室外散水。

1.2、电气分部:

电气安装项目由供电系统、照明、动力及防雷接地系统、电话、广播、电视、保安监控系统组成。

1.2.1、供电系统:

采用10KV高压电源进户供电,经SC-800干式变压器变压后形成380/220V电源电压,采用树干式及放射式供电方式向各层、区域系统设备供电。大楼设备总容量973.5Kw,计算负荷703KvA,大楼重要设备及应急照明装置采用双电源末端自动切换形式,以确保重要设备及应急照明装置的正常供电。

1.2.2、照明系统:

在各楼层区域设置照明装置,主要通道及区域设置应急照明装置。一般照明器具采用吸顶式安装及吊顶入式安装方式。照明插座线路采用绝缘铜芯线穿PVC硬塑管或焊接钢管沿地面、砼板、顶棚内、墙体暗敷设。

1.2.3、动力系统:

在大楼动力系统由空调配电、给排水管道加压设备配电系统组成。空调配电系统自低压配电柜处通过电力电缆竖向垂直敷设向屋顶冷水机组供电;给排水、消防管道加压设备则自供压配电柜向地下室设备配电控制柜供电。为确保该设备系统的正常供电,该配电系统设置为双电源末端自动切换装置。

1.2.4、防雷接地系统:

防雷装置为三类民用建筑防雷设防,利用基础结构地梁二主筋通长焊接形成闭合接地体,通过结构柱两对角主筋通长焊接作为防雷引下线引接至屋顶,屋面四周女儿墙设置避雷网与防雷引下线做可靠连接,形成一个完整的防雷系统。接地电阻要求不大于1欧姆。

接地系统采用TN-S系统,利用基础接地体作为综合接地装置,电源入户前PEN线作重复接后形成N线和PE线。所有进出大楼的金属管道、构架及电气设备不带电的金属外壳、插座接地极均应作可靠的接地保护,接地电阻不大于1欧姆。

1.2.5、广播系统:

在二~四展厅设有广播装置,每个展厅为一个区域,共分八个区域,广播扩音设备设于一层向各区域输出广播信号。

1.2.6、电视系统:

大楼设置的有线电视系统,信号引自市有线电视网络,电视信号进户经电视前端箱将信号放大后,通过同轴电缆将信号传输至各层电视分支、分配装置,经信号分配到各终端。

1.2.7、保安监控:

通过设于监控室内的保安监控装置及受监控区域的摄像头对各层的主要区域实施实时监控。

三、主要项目的施工方法:

3.1 水施部分:

3.1.1、预留、预埋:

按照土建施工的实际进度,根据水施设计图纸、层次、平面布置、卫生间大样图,同土建施工密切配合做好预留、预埋工作。

管道穿屋面水箱刚性防水套管预埋:根据土建墙体厚度及穿过墙体管道管径尺寸,按照有关规范要求事先预制好刚性防水套管,在土建墙体钢筋绑扎调整好,封模板前根据图纸布置的位置、标高尺寸、埋设套管、埋设时要求位置、标高准确,应注意平直,固定要牢固,套管中要用水泥纸等填堵,以免水泥砂浆渗漏到管中。

管道穿楼板孔洞预留:在预埋各层管道穿楼板的木盒时,木盒要用圆钉固定在模板上,木盒中用水泥纸或砂填堵,以免砼进盒中,今后不好清理。预埋前在土建模板安装好,必须先放样,用墨斗线进行弹线,做好各预留孔洞的记号,待梁钢筋绑扎好放下,板钢筋开始布筋时配合预留,位置要求准确。

管道穿墙体孔洞预留:在墙体砌筑时,事先把管道在墙体的位置、预留孔洞标高尺寸以书面形式向土建交底,在砌筑墙体时配合土建做好孔洞预留和孔洞加固,要求位置、尺寸准确。

3.1.2、给水管道安装:

工艺流程:

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗(管道灌水→管道通水)

安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。核对各种管道的坐标、标高是否有交叉、管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。

预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口、阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工。

给水PP-R管道敷设安装:

管道嵌墙暗敷时,宜配合土建预留砖槽,其尺寸设计无规定时,嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De+20mm,宽度为De+40~60mm。砖槽表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,墙槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。管道暗敷在与坪面层内,应按设计图纸位置进行,如现场施工有更改,应有图示记录。

管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或穿楼板时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离不宜小于100mm。且聚丙烯管宜在金属管道的内侧。室内明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或预埋套管。

管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水措施,管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿越前端应设固定支架。管道穿地梁时,应配合土建设置钢套管,管道穿墙时,可先预留洞,洞口尺寸较外径在50mm。

直埋在地坪面层以及墙体内的管道,应在隐蔽前做好试压和隐蔽工程

的验收记录工作。

建筑物埋地引入管和室内埋地管敷设要求如下:

1、室内地坪±0.00以下管道铺设宜分两段进行。先进行地坪±0.00以下至基础墙外壁段的铺设;待土建施工结束后,再进行户外连接管的铺设;

2、室内地坪以下管道铺设应在土建工程回填夯实以后,重新开挖进行。严禁在回填土之前或未经夯实的土层中铺设;

3、铺设管道的沟底应平整,不得有突出的尖硬物体。土壤的颗粒径不宜大于12mm,必须时可铺100mm厚的砂垫层;

4、埋地管道回填时,管周回填土不得夹杂尖硬物直接与管壁接触。应先用砂土或颗粒径不大于12mm的土壤回填至管顶上侧300mm处,经夯实后方可回填原土。室内埋地管道的埋置深度不宜小于300mm。

5、管道出地坪处应设置护管。

6、管道在穿基础墙时,应设置金属套管。套管与基础预留孔上方的净空高度,若设计无规定时不应小于100mm;

7、管道在穿越街坊道路,覆土厚度小于700mm时,应采用严格的保护措施。

PP-R给水管道的连接:

同一种材质的给水聚丙烯管及管配件之间,应采用热熔连接,安装应使用专用热熔工具。暗敷墙体、地坪面层内的管道不得采用丝扣或法兰连接。

给水聚丙烯管与金属管件连接,应采用带金属嵌件的聚丙烯管件作为

该管件与塑料管采用热熔连接,与金属管件或卫生洁具五金配件采用丝扣连接。

热熔连接应按下列步骤进行:

1、热熔工具接通电源,到达工作温度指示灯亮后方能开始操作;

2、切割管材,必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切割机,必要时可使用锋利的钢锯,但切割后管材断面应支除毛边和毛刺;

3、管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油;

4、用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度,热熔深度应符合如下要求:

Φ20mm,热熔深度14mm ;Φ25mm,热熔深度16mm ;Φ32mm,热熔深度20mm Φ40mm,热熔深度21mm ;Φ50mm,热熔深度22.5mm ;Φ63mm,热熔深度24mm 。

5、熔接弯头或三通时,按设计图要求,应注意其方向,在管件和管材的直引方向上,用辅助标志标出其位置;

6、连接时,无旋转地把管端导入加热套内,插入到所标志的深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,达到规定标志处。加热时间应满足热熔工具生产厂家的规定;

a、达到加热时间后,立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度,使接头处形成均匀边缘。

b、在热熔连接规定的的加工时间内,刚熔接好的接头还可校正,但严

PP-R给水管道支吊架安装:

管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平整,管卡与管道接触应紧密,但不得损伤管道表面。

采用金属管卡或吊架时,金属管卡与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫。在金属管配件与给水聚丙烯管道连接部位,管卡应设在金属管配件一端。

立管和横管支吊架的间距应符合下列要求:

冷水管横管:Φ20mm为650mm;Φ25mm为800mm;Φ32mm为950mm;Φ40mm为1100mm;Φ50mm为1250mm;Φ63mm为1400mm。

冷水管立管P:Φ20mm为1000mm;Φ25mm为1200mm;Φ32mm为1500mm;Φ40mm为1700mm;Φ50mm为1800mm;Φ63mm为2000mm。

明管敷设的支吊架作防膨胀的措施时,应按固定点要求施工。管道的各配水点、受力点以及穿墙支管节点处,应采用可靠的固定措施。

PP-R给水管道的试压:

冷水管试验压力,应为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。

管道水压试验应符合下列规定:

a、熔连接管道,水压试验时间应在连接完成24h后进行;

d、水压试验之前,管道应固定,接头须明露;

c、管道注满水后,先排出管道内的空气,进行水密性检查;

d、加压宜用手动泵,加压时间不小于10min,测定仪器的压力精度不应低于0.01Mpa;

e、力升到试验压力时稳压1小时,压力降不超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2小时,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查连接处不渗不漏,并做好试验记录,方为合格。压力试验时应及时通知有关质检人员验收,办理交接手续,然后将水泄净,再进行管道隐蔽工作;

f、埋在地坪面层和墙体内的管道,试压工作必须在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工。

PP-R给水管道系统的清洗、消毒:

给水管道系统在验收前,应进行通水冲洗。冲洗水流速宜大于2m/s,冲洗时,应不留死角,每个配水点龙头应打开,系统最低点应设放水口,清洗时间控制在冲洗出口处排水的水质与进水相当为止。生活饮用水系统经冲洗后,采用漂白粉按每10m3/1000g的比例加入管道中侵泡24h。管道消毒后,再用饮用水冲洗,并经卫生监督管理部门取样检验,水质符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》后,方可交付使用。

3.1.3、排水系统:(包括雨水系统)

工艺流程:

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压、通球试验→管道冲洗(管道灌水→管道通水)

安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉、管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。

预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口、位置

等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工。

排水UPVC塑料管的预制:

根据实测尺寸,结合各连接件的尺寸确定管材长度,可用钢锯切割,切割后,两端应保持垂直平整,用锉刀除去毛刺并倒角,角度为15~30°厚度为管厚度的二分之一,管材及管件在粘合前应用棉纱或干布将承口内侧和插口外擦拭干净,当表面有油污时须用棉纱蘸丙酮等清洁剂擦净。配管时应将管材与管件承口试插一次,根据承口深度在管材表面划上标记。先用毛刷蘸粘合剂涂刷被粘接承口内侧,应轴向涂刷,动作迅速涂抹均匀,再用毛刷蘸粘合剂涂刷被粘接插口外侧,应轴向涂刷,动作迅速涂抹均匀,承插口涂刷粘合剂后,应立即找正方向,将管子插入承口,使其准直,再加挤压,应使管端插入深度符合所找标记,静置2~3分钟,防止接口滑脱,将承口外多余的粘合剂用干布擦拭干净。

排水UPVC干管的安装:

首先确定干管的位置、标高、管径、坡度、坡向等,正确地按图示位置、管间支架(墩)的间距、标高确定支架(墩)的安装位置。生活污水管敷设坡度DN50,i≥0.035;DN75,i≥0.025;DN100, i≥0.02;DN150, i≥0.01。水平支架(墩)位置的确定和分配,先按图纸要求测出一端的标高,并根据管段长度和坡度定出另一端的标高,两端标高确定之后,再用拉线的方法确定出管道中心线(或管顶线)的位置,然后按图纸要求及支架(墩)间距的规定来确定和分配管道支架(墩),支墩应设在夯实的土层上。管底必须铺设100mm厚的砂垫层,管道周围的回填土粒径不宜大于12mm,回

填至管顶上侧200mm处经夯实后方可回填原土。

排水UPVC立管的安装:

首先根据图纸要求和给水配件及卫生器具的种类确定支管的高度和位置,在墙面(楼板)上画出横线,再用线坠从上到下吊在立管的位置上,在墙上弹出或画出垂直线,并根据立管卡的高度在垂直线上确定立管卡的位置并画好横线,然后再根据所画横线和垂直线的交点打洞栽卡。成排管道或同一房间的立管卡安装高度应保持一致,管卡栽好后,再根据干管和支管横线测出各立管的实际尺寸进行编号记录,在地面统一进行预制和组装。在检查和调直后方可进行安装。上立管时上、下配合,一边在下端托管,一边在上端上管,上到一定程度时,要注意下面支管头方向,以防支管头方向偏差或过头,上好的立管要进行最后检查,保证垂直度和离墙距离,使其正面和侧面都在同一垂直线上,最后把管卡收紧,支管甩口均要做临时封堵。

排水UPVC支管的安装:

安装支管时先按立管上预留的管口及卫生洁具的种类确定支管的高度和位置,在墙面(楼板)上画出或弹出水平支管位置的横线,在横线上按图纸要求画出各分支线的位置中心线,再根据横线中心线测出各支管的实际尺寸进行编号记录,根据记录尺寸进行预制和组装检查、调直后将支管固定好。

排水管道的冲洗:管道在试压完成后即可做管道冲洗,冲洗应用自来水连续进行,应保证有充足的流量,冲洗洁净后办理验收手续。

管道堵孔洞的施工工艺:管道安装完毕后必须用不低于结构标号的细

石砼把孔洞堵严,抹平,浇注时,先往洞内浇点水再用细石砼分两次填平捣实。塑料管穿楼板处应打毛、粘胶、撒砂作挡水圈等工艺施工完毕后,应移交给堵孔洞人员,堵孔洞人员在施工前应给予移交验收后施工。

楼板补洞工艺流程:吊模(采用16#铁丝)→填10毫米厚的干砂(用纸隔离)→细石砼第一次捣实→沥青或851防水油膏防水层→细石砼第二次捣实→灌水通球试验→灌水记录。

排水管道灌水通球试验:暗装或埋地的排水管道,在隐蔽之前必须做好灌水试验。主立管与水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。管道其灌水高度不低于底层地面高度,满水试验15分钟后,再灌满水延续5分钟,液面不下降为合格。排水管道通水试验:暗装或埋地的排水管道在隐蔽前,系统在验收前,均要作通水试验。按给水系统的1/3配水点同时开放,检查各排水点,水流畅通接口处无渗漏为合格。

3.1.3、洁具安装:

作业条件:所有与卫生洁具连接的管道,压力闭水试验已完毕,并已办好隐蔽预检手续,待土建做好防水层及保护层后配合土建施工进行,其它卫生洁具应在室内装修基本完成后再进行安装。

工程流程:

安装准备→卫生洁具用配件检验→卫生洁具安装→卫生洁具配件预装→卫生洁具稳装→卫生洁具与墙、地缝隙处理→卫生洁具外观检查→通水试验

卫生洁具稳装前应进行检查、清洗、配件与卫生洁具应配套,部分卫生

洁具应先进行预再安装。

蹲便器安装:

首先,应根据图示尺寸,确定存水弯的位置,先将存水弯安装好,再将大便器安装在存水弯上,找平找正后,用水泥砂浆砌筑便器砖座,当与底同高时,拿下便口用油灰(或纸筋灰)将按下水口处涂抹严密,用砂子填满存水弯管周围空隙,再将便器复位。安装时大便器的上边沿要比便器台低20毫米左右,大便器的上边,沿平面应抹入蹲台面2/3,找正后以油灰堵严大便器与存水弯接口,留出便器进水口安装,胶皮碗的部位,其余部位可用砂浆抹平。冲洗管与便器连接的胶皮碗,胶皮碗一端插进冲洗管用铜丝绑好,皮碗的另一端套紧于便器进水的外缘,并用铜丝绑牢在便器上,胶皮碗装好后用砂土埋好,砂土上面抹一层水泥砂浆,禁止用水泥砂浆把皮碗全部填死,冲洗管另一端与冲洗阀出水口连接。

低水箱坐式便器安装:

将坐便器预留排水管口周围清理干净,取下临时管堵,检查管内有无杂物,将坐便器出水口对准预留排水口放平找正,在坐便器两侧固定螺栓眼处画好印记后,移开坐便器,将印记做好十字线,在十字线中心处打上Φ10的膨胀螺栓,将坐便器试装使固定螺栓与坐便器吻合,移开坐便器,将坐便器排水口及排水管口周围抹上油灰后,将便器对准螺栓放平、找正、螺栓上套好胶皮垫。眼圈上螺母拧至松紧适度。在坐便器上连接水箱的出口上放好胶圈,然后放上组装好的水箱,找正,用配套螺栓把水箱锁紧在坐便器。

台式洗脸盆安装:

台式洗脸盆安装时,根据洗脸盆的尺寸配合土建台板割孔,洗脸盆安装应平正并和台板紧贴,洗脸盆安装后和台板接触的边缘要打玻璃胶。洗脸盆排水管连接:应在脸盆排水口丝扣下端涂铅油,缠少许麻丝,将存水弯上节拧在排水口上,松紧适度,再将存水弯节的下端缠油盘,根绳插在排水管口内,将胶垫放在存水弯的连接处,把锁母用手拧紧后调直找正,再用板手拧至松紧适度,用油灰将下水口管口塞严,抹平。

3.2、电施部分:

3.2.1、防雷接地系统:

本工程防雷接地系统根据设计要求,采用建筑结构基础钢筋焊接连成电气闭合导体。其垂直接地极利用基础底筋两侧主筋所经过承台下桩基础主筋电焊连接作为垂直接地极;水平接地体利用基础地梁底板两侧主筋搭焊接闭后通导,并与垂直接地极作等电位跨(焊)接;防雷引下线利用结构柱两对角主筋通长引上焊接;屋面防雷接闪器采用φ10镀锌扁钢,沿屋面女儿墙上沿明敷设作为避雷网;

保安接地:电气装置或设备与带电部分相绝缘的外露金属部分同接地体之间通过保护接地线(PE线)与接地体作可靠连接,地下室变配电室电源配电柜处从水平接地体通过-40×4镀锌扁钢焊接引入作零线重复接地连接。弱电系统进线箱采用-25×4镀锌扁钢从水平基础接地体引接至弱电室内弱电箱处,作弱电专用接地。接地电阻设计要求不应大于1欧姆。

基础接地体安装:组织参加本工程施工的有关施工人员,认真学习施工设计图纸,熟悉、了解设计意图。按设计的安装位置清理好场地,在基

础底板钢筋与柱筋连接处已绑扎完,开始进行安装。首先必须对进场所需材料报送现场监理人员检验,检验合格达到要求方可进场使用、安装。按设计图尺寸位置要求,标好位置,找好桩基组数位置,把每组桩基四边钢筋搭接封焊,引出搭接圆钢与设计指定的基础梁两侧主筋搭焊接,基础梁两侧主筋通长焊接,再与作防雷引下线的结构柱两主筋搭焊接,并将室内地面以上专用接地线出线及室外地面接地引出线与水平接地极搭焊接好,形成一个闭合的接地体。焊接时按施工规范及工艺要求,搭(焊)接处焊缝应均匀,无气孔、虚焊和咬边等现象,搭(焊)接长度圆钢应≥6D,扁钢与圆钢的搭(焊)接长度应≥6D,扁钢搭(焊)接应不少于3个棱边。焊接处电焊完成后,应及时清理药皮,并将引下线点用色漆做好标记,以便于线引出连接和检查。基础接地体安装完成后,及时通知现场监理人员对安装项目进行检查,并对基础接地体的接地电阻进行测量,达到要求方可进行下一道工序的安装。

防雷引下线暗敷设:建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件;利用结构柱主筋作引一线的钢筋绑扎完毕。按设计图及要求找出全部主筋位置,用油漆作好标记,距室外地坪0.1米处焊好防雷接地测试点,引下线随结构柱钢筋逐层串联焊接至顶层引下线引出点,焊接出一定长度的引出线,引下线的搭接长度不应少于200MM,每层焊接完成后,及时通知监理人员现象检查,并做好隐蔽记录。

避雷带安装:在接地体及防雷引下线安装完毕,避雷带支撑铁件安装好,土建女儿墙装修完成后。根据设计图要求,避雷支撑件支高100MM,间距1000MM,转角处500MM。先将镀锌圆钢放开,一端固定在牢固地锚的夹具上,

另一端固定在绞磨(或侄链)的夹具上,进行冷拉调直;将镀锌圆钢敷设于支架铁件上方,顺直敷设,卡固、焊接连成一体,与引下线焊接好,焊接处清理药皮后,对整个避雷作整体及局部调直,直度调整合格后刷防锈漆及铅油(或银粉),建筑物突出部分的金属导体及钢构件都必须与避雷网焊接成为一体,建筑物质变形缝处应作防雷跨越连接处理。防雷引下线与避雷网连接处应接规范要求作连接标志。

3.2.2、配管工程:

本工程配电主干线采用焊接钢管作为电气线路保护管,分支线路采用PUC管,根据其用途分别敷设于混凝土板、墙、地面内敷设。

施工前,组织有关施工人员学习施工设计图,技术员向施工班组作技术交底。根据设计图设计要求,加工好各种盒、箱、管弯。钢管煨弯可采用冷煨法或热煨法,将需要切断的管子长度量准确后切管,断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑,无毛刺,管内无铁屑,并作管子防腐处理。对进场各种管子及其它辅助材料及时报送有关监理人员进行全面检验、检查,检查合格方可使用。

钢管连接要求采用套管连接,PVC管采用套管粘接。钢套管长度为连接管径的1.5~3倍,PVC管连接管采用专用连接套管。连接管口的对口处应在套管的中心,钢管接头外应焊牢固、紧密,PVC管连接采用专用粘性胶水粘接,粘接处应粘接牢固、严密。当管路暗敷时,保护管应减少弯曲,宜按最近的线路敷设,敷设时管路与砼板面应保证15MM的保护层距离,并将管道(硬塑管)接每1米处及管道进箱、盒处作管道固定。管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线操作;管路无弯时,30米;有一个弯时,

20米;有二个弯时,12米;有三个弯时,8米;管子最少弯曲半径:暗配管为≥10D,明配管为≥6D,管子弯曲处弯扁度≤0.1D。

管子进盒、箱连接,盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,采用专用开孔器开孔,并保证管与管之间的间距,不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电、气焊开孔,PVC管进盒、箱均应采用进盒锁扣连接,连接处应刷防腐漆,不得有露洞现象。

随墙(砌体)配管:应及时将需要在墙体预留的配电箱、接线盒、开关盒、插座盒孔洞的尺寸、轴线位置,连同平面图、大样图提供给土建专业负责人,及时配合,在砌体时,将所需的预留孔洞预留出来。配电箱预留孔洞≥300mm,应及时要求土建专业在孔洞上方设置过梁。砌墙时,配合将管路敷设在墙体中心,管口向上者要堵好管口。为使盒子平整,标高准确,将管先偏离箱、盒顶(或底)200毫米处,待墙体砌筑到位,再与箱、盒连接。

按照设计图要求确定箱、盒轴线位置,以土建弹出的水平线为基准点,水平尺找平,线坠找直,标出盒、箱实际尺寸位置,并应考虑抹灰厚度,使箱、盒口与抹灰后的墙面平齐。稳固箱、盒灰浆应饱满、平整,坐标正确,箱、盒稳注牢固后,再接短管,钢管进盒可不套丝,可用跨接地线焊接固定,管口与盒、箱里口平。入墙管、埋地钢管管子内外壁应刷防腐漆,埋地管外壁应刷沥青漆,作好管子的防腐处理。

钢管地线焊接:配电系统主干线及分支线路保护管道采用焊接钢管作为线路保护管道,管道应作整体接地保护连接。连接方法采用跨接焊方法连接,跨接地线按要求用≥8MM钢筋,对管道中的管与管之间、管与盒之间、

管与箱之间作接地线跨接。跨接地线两端焊接面不得小于跨接线截面的6倍,焊缝均匀,焊接处应清理药皮,刷防腐漆。整体完成后作整体管道接地电阻测量并记录。

3.2.3、管内穿线、配线工程:

本工程配电系统主干线路及配电分支线路、各住宅室内采用BV-500铜芯绝缘塑料导线穿焊接钢管及PVC管内敷设。

首先,组织施工班组认真学习施工图纸,专业技术员按设计图的要求向施工班组做好技术交底。根据设计图及有关规范要求对导线的规格、型号、截面积进行严格检查,并送监理人员检验,符合要求后,方可使用。严禁使用不符合设计及规范要求的产品,按照设计要求分别选择不同截面、规格、型号的导线。相线、零线及保护地线的颜色必须加以区分。将黄、绿、红作为L1、L2、L3相的线色,用黄/绿颜色相间的导线做保护地线,浅蓝颜色导线做零线,室内电气器具控制线采用白色。检查已埋好的管路走向及盒、箱的位置是否符合施工图要求,清扫管路,将管内的灰尘、泥水等杂物清除干净,穿带线采用Ф12~20MM的铁丝,先将铁丝的一端做成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管中内,在管路的两端均留10~15MM 的余量备用。管口装好同管径的橡皮护口,如护口遗漏和破损,应及时补齐和更换。符合要求后方可开始进行管道穿带线施工。

放线:按照设计图要求的线路的设计线径,根据上述线色要求进行线路分色,在放线前再根据施工图对导线的规格、型号进行核对,确定管内穿线的所需数量后,在管口一端将导线放置在放线架上,将导线前端的绝缘层剥去所需的长度后,将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实,绑扎牢

固,使处形成一个平滑的锥霰过渡部位。穿线时,必须有二人同时进行,配合协调,一拉一送,当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉,以便于拉带线。穿入管内的导线,不应有扭结、损伤,更不能有接头。在导线拉出管口处剪断导线时,导线应预留以下适量的长度:

a.接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线预留长度应为15MM为宜。

b.配电箱、用户漏电开关箱的导线预留长度应为其箱体周长的1/2。

c.出户导线的预留长度应为1.5M。

d.公用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过。

导线连接:导线做电气连接时,导线6.0mm2以下连接采用专用导线压接绝缘帽压接。10mm2以上导线采用与导线同材质且规格相应的接线端子,多股铜芯软线及与电气器具连接的导线端头先将线芯刷锡处理。

导线做电气连接时,采用压接帽连接的小线径6.0mm2以下的导线,必须先削掉绝缘皮层再进行连接,在削绝缘皮层时,应注意不能削伤线芯,压接帽连接时,帽内所需连接的导线应插入到顶,并填充密实后,用专用压接工具压牢,且具有一定的机械强度,压接时,不得损伤压接线帽的绝缘帽,导线不得有裸露现象。

10mm2以上导线采用与导线同材质且规格相对应的接线端子,用压接钳压紧,多股铜芯软线线与电器的连接用螺丝压接时,先将软线芯作成单眼圈状或压接端子后刷锡,将其压平再用螺丝紧固。导线在连接后和压接接线端子前均应进行导线搪锡处理。由于导线的线径及敷设场所不同,因此应根据实际情况选择不同的焊接方法,在适应于线径较小的导线连接采用

电烙铁锡焊,比较集中的场所及线径较大的导线采用喷灯加热锡焊或搪锡。导线搪锡应均匀,整洁。焊锡完后必须用布将焊接处的焊剂及其它污物清除干净。在管内穿线、导线连接完成后,应对所有线路进行检查,后对各回路进行自检及摇测线路绝缘电阻。首先对导线的压接、焊、包情况进行检查,检查无误后再进行绝缘摇测。摇测前,应选用500 V量程在0~500M Ω并且是经过检验计量合格的兆欧表,照明线路绝缘电阻应不小于0.5MΩ,动力线路的绝缘电阻应不小于1MΩ方为合格。符合要求后,通知现场监理人员现场对各回路各系统的线路进行绝缘电阻摇测,并作摇测记录。

3.2.4、金属线槽配线安装工程:

配合土建的结构施工,预留孔洞、预埋铁和预埋,吊杆、吊架等全部完成。机棚和墙面粉刷完成,吊顶棚标高确定完成后。首先与空调、给排水、弱电专业协调的吊顶内管道、线槽的安装位置,确定出各专业的安装空间位置并根据协调结果,绘出吊顶内管道、线槽安装大样图作为各专业安装依据。根据设计图确定出进户线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置,从始端至终端(先干线后支线),找好水平或垂直线。根据设计图标注的轴线部位,将已预留好的孔洞调整找正,并抹平收好孔洞口。根据弹线定位分档距离安装吊杆、支架,支架一般采用配套的角钢立档及托臂,固定支点间距水平端不应大于1.5~2米,垂直端不应大于1~1.5米,在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500毫米以内应设置固定支持点,支架安装根据承受的荷重,选择相应的金属膨胀螺栓,膨胀螺栓安装应牢固、准确,并具有一定的机械强度。线槽安装前,对进场的材料应严格逐件检查,线槽内外应光滑平整、无棱刺,不应有扭曲、翘边等

水电安装施工组织设计(方案)

第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照先锋国际时尚广场工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的广东佛山市城协建筑规划设计有限公司设计的先锋国际时尚广场项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,怀化市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《怀化市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:先锋国际时尚广场 2、建设单位:湖南建峰置业有限公司 3、设计单位:广东佛山市城协建筑规划设计有限公司 4、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计院湘西分院 5、监理单位:辰溪县建筑工程质量安全监督站 6、施工单位:湖南宇泰建筑工程有限公司 7、结构类型:框剪结构 7、质量要求:达到国家有关施工质量验收规范要求,并一次性验收合格。 9、安全文明施工目标:杜绝一切伤亡事故,轻伤率控制在3‰内,争创

水电安装施工组织设计方案培训资料

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照先锋国际时尚广场工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的广东佛山市城协建筑规划设计有限公司设计的先锋国际时尚广场项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,怀化市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《怀化市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—

99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB) (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB) 1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。? 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:先锋国际时尚广场 2、建设单位:湖南建峰置业有限公司 3、设计单位:广东佛山市城协建筑规划设计有限公司 4、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计院湘西分院 5、监理单位:辰溪县建筑工程质量安全监督站 6、施工单位:湖南宇泰建筑工程有限公司 7、结构类型:框剪结构

水利水电工程施工组织设计方案(方案)_(55)

目录 第1卷工程概况 (2) 第2卷编制依据 (2) 第3卷技术要求 (2) 第4卷试验介质 (2) 第5卷试验围 (2) 第6卷试压准备工作应符合下列要求 (2) 第7卷管道系统的严密性试验 (4) 第1章观察压降法(管径小于或等于400mm) (4) 第2章采用放水法测试渗水量(管径大于400mm的管道) (4) 第8卷试压安全技术措施 (5) 第1章一般要求 (5) 第2章试验时的要求 (5) 第9卷建立高度统一、技术精湛的实验领导机构 (6)

工程概况 1该管线(180+00—194+60段),全长共计1460米,此段系卷焊钢管1660m与PCCP管210m公称通径DN1800,钢管接口采用承插焊接。PCCP管采用双胶圈承插连接,主管与支管(DN800卷焊钢管)已于 9月10日全部安装完毕,经检查,管道安装焊接符合设计、规要求,为检验管道安装的在质量,施工单位对该段管道进行试压。特制定本措施。 编制依据 2.1.:《施工图》及相关技术文件。 水压试验方案》。 技术要求 3.1.最大工作压力0.6Mpa 最大试验压力1.1Mpa 试验介质 清水 试验围 DN1800焊接钢管. 桩号A 180+00—A194+60 。 试压准备工作应符合下列要求 6.1.该段主管道安装完毕,排气阀与排水阀设置见分段试压表,排水接至 排水沟。 6.2检查所有承插接口符合规要求。封堵试压预留口以外所有敞口,管 件接口应有支撑,不得有渗水现象。 6.3.管件支墩,锚固,敞口承插封堵已达设计强度。 6.4.试验管段的后背符合下列要求:

6.4.1.后背设在原状土上,后背的支撑土应分层夯实,支撑长度不得小10 米,在设后背时,基础应分层夯实分层厚度不大于0.15米,保证后背 不下沉、不后退。 6.4.2后背墙面应平整,并应与管道轴线垂直。 6.4.3为确保管端盲板不被断面推力破坏需按以下后背简图 尺寸设置后背。 7.1 试验工序(详见《试压方案》附图3) 7.2 水压试验方法及操作步骤 7.2.1 引水 a 试压设备和水源: 水源试压采用电动试压泵,水源接自“城供水”引水口,在该段主管道各排气点(管顶标高)设排气阀。在191+70(管底标高)处设排水阀,接至排水沟。在185+40处作注水接口。(参见附图1给水系统试验布置图) b水量计算:从取水点到灌水口长度400(m)和高差2(m),选用合适的潜水泵和φ40的钢管灌水,按管道规格计算储水量。试验管段长为1460m。 水量 V=πR2L(m3)=735.6 m3 L假若定为1460m;

水电安装施工组织设计范本

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工程特点 (2) 四、施工准备 (3) 五、主要工序施工技术措施 (6) 六、电气工程施工 (8) 七、管道工程施工 (22) 八、质量保证措施 (50) 九、安全技术措施 (52) 十、消防保卫措施 (53) 十一、现场文明施工管理措施 (54) 十二、成品及设备部件的保护措施 (55) 十三、现场的材料设备供应和管理措施 (56) 十四、降低成本技术措施 (56) 十五、技术保证措施 (57)

郴州市第一人民医院东院一期 安装工程施工组织设计 一、编制依据 1、工程施工图纸 2、工程合同条款 3、郴州市建委相关文件 4、现行《建筑安装工程施工规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 二、工程概况 1、工程名称:郴州市一人民医院东院一期 2地理位置:郴州市苏仙区白露塘镇青年大道与白露塘路交汇处 3、工程规模:总建筑面积约80000m2;建筑高度最高为99.85米 4、工程特点:本工程为框剪结构;由医技楼5层,住院楼10层;专家楼11层组成。 1、电气部分: 动力、照明、弱电(电话综合布线系统、消防报警联动系统、有线电视系统、广播系统、电视保安监控系统)、防雷接地系统等。 2、管道部分: 生活冷水系统、生活污水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷淋系统。 三、工程特点: 1、本工程为新建公共建筑,楼内设施较完善,功能齐全,技术含量高。为此我们将在安装施工过程中,结合本工程的特点,配合好土建施工,统筹安排,协调配合,优质高效的完成任务。 2、本工程施工工期紧,专业交叉施工多,技术难度大,工程量大,劳动力组织及管理机构配备是否合理,将影响建设方的社会效益。因此,我们将发挥各职能部门的积极性,精心施工,以竣工验收日期不变为基准,全部实行倒排计划,投入最精干的队伍,以严密的组织机构落实详细的施工计划,强化管理,严格执行质量管理制度,保证工程施工质量。 四、施工准备 (一)、施工布置原则

水电安装施工组织设计方案完整版

安 装 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:

编制日期: 水电工程施工方案 目录 工程概况————————————————————————2 施工部署————————————————————————3 施工准备—----—————————————————————3 施工配合—----—————————————————————4 施工安排—------------—————————————————5 分步分项工程施工方法—----———————————————6 关键工序过程控制————————————————————14 技术质量措施——————————————————————14 施工后成品保护措施--——————————————--———16 安全施工措施--------——————————————————1 7 现场施工管理措施------—————————————————2 0 职业健康安全控制措施—————————————-—---——20 文明施工及环保措施————————————--—-—---——21

参考文献————————————--—-—---—----------—23 1 一、工程概况 给水、排水、消防、采暖、强电、综合布线、防雷接地等系统。 1、给水系统 工业给水由市政供水,室外给水采用钢丝网骨架塑料复合管,室内给水主管、立管采用内内筋嵌入式衬塑钢,生活给水均采用PPR聚丙烯塑料给水管,热熔连接。 2、排水系统 高层排水采用伸顶通气单立管排水方式,卫生间排水采用排水立管和专用通气立管双立管排水方式。室内污、水合流,排水入室外,经处理后排入市政污水管。排水立管及横管均采用UPVC硬聚氯乙烯消音加厚型排水管道,承插粘接。 3、消防系统

水电工程施工组织设计方案范本65948

水电施工方案 目录 一、施工技术说明书 1、工程概况 2、施工准备 3、施工方案 4、施工技术组织措施 二、施工进度计划 三、技术物资供应计划 四、现场施工管组织结构及管理人员职责 五、安全、消防、季节施工措施 六、文明施工及产品保护措施

第一章工程概况 工程围:按业主提供xxxxxx 室外给排水安装工程、电气照明安装工程、电力和防雷设置安装工程全套施工图纸和双方签证施工合同全部容。 工程质量要求:达到现行国家颁发的施工及验收规和质量标准。 第二章施工准备 1、临时设施:根据现有的临时的设施,安排好人工的临时宿舍,选择好堆放材料与工具的仓库,按照现场电工的要求,接好临时机械的用电。 2、劳动力安排:根据施工进度要求,合理安排的人员进场施工。 3、技术准备: ①、认真学习、熟悉施工图纸,理解设计的意图,搞好图纸会审; ②、编制施工方案和施工操作要点,对可能出现问题的部位和工序提出注意 事项和措施,对关键工序有专门的单项施工方案; ③、由公司工程部,进行技术交底,技术交底的容为:图纸交底、施工组 织设计交底、设计变更和洽商交底、分项工程技术交底,以明确施工意图;克服 质量通病,确保工程优良; ④、组织现场施工人员学习工程质量验收规及ISO9001:2000 质量体系标 准与作业指导书,实行专业技术培训,全面掌握、熟悉安装工程质量检验评定标准; ⑤、建立各种规章制度:材料管理制度、安全责任制、施工现场用水用电安 全制度、卫生值勤制度、出勤考核制度; ⑥、对工人岗前进行安全教育与安全交底。 第三章主要施工方法与技术措施根据该工程的实际情况,我公司计划把本水电项目工程分为室外给水安装工程、室外排水安装工程、低压电气系统和防雷工程四个施工分部工程进行施

江苏省某住宅小区水电安装施工组织设计方案

江苏省某住宅小区水电安装施工组织设计 开工日期: 2004-03-03 竣工日期:2004-03-03

目录 目 录 (2) 第一章 工程概况 (3) 第二章 工期及工期管理保证措施?3 第三章 施工组织机构 (4) 第四章 文件和资料的管理?5 第五章 资源配备及工程进度计划..........................................6第六章施工技术措施?7 第七章 施工质量管理保证措施 (13) 第八章成品保护措施?15 第九章 施工安全消防措施?16 第十章 施工现场文明管理措施 (17)

第一章 工程概况 扬州月亮家园第二组团3#楼是由扬州市新能源华银房地产开发公司建设,新能源监理公司监理,通州市第十建筑安装工程有限公司南京分公司承建。建筑面积5200m2,十层二单元的住宅楼。 1.1设计依据 JGJT-16-92《民用建筑设计规范》 《江苏省住宅设计标准》 《城市公共建筑和住宅小区通讯技术规范》 《建筑给水排水设计规范》 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 1.2该工程为住宅工程,主要有以下几个分项工程;给排水(给水系统,排水系统,雨水系统,消防系统),电气工程(低压配电,照明系统,防雷及接地系统),弱电(电话、电视系统) 由于是一幢住宅安装,主体期间有48小时不能上负荷,到后期安装工程量较大,工期较紧,造成安装工作施工期集中,所以必须配备精干的施工技术人员,周密细致地组织施工,确保优质高速,圆满地完成施工任务。 第二章 工期及工期管理保证措施 2.1工期 根据招标文件的要求及工程量的需要,工期定为240天。 2.2工期管理保证措施 施工工期是建设单位对施工单位最基本的要求之一,也是施工组织设计的

水电安装施工组织设计方案范本

水电安装施工组织 设计方案 1

许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼工程 水电安装施工组织设计 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了当前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的河南省建筑设计研究院有限公司设计的许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,许昌市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《许昌市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—)

(3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242- )(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303- ) 1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼 2、建设单位:鄢陵建业易成旅游地产有限公司 3、设计单位:河南省建筑设计研究院有限公司 4、勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司 5、监理单位:河南卓越工程管理有限公司 6、施工单位:许昌大成建设(集团)有限责任公司 7、结构类型:框架结构

居民楼水电安装施工组织设计

目录 第1卷工程概况 (3) 第2卷工期及工期管理保证措施 (3) 第1章工期 (4) 第2章工期管理保证措施 (4) 第3卷施工组织机构 (5) 第1章项目部组织机构(参照土建的施工组织设计) (5) 第2章项目经理职责 (5) 第4卷文件和资料的管理 (6) 第5卷资源配备及工程进度计划 (7) 第1章劳动力进场计划 (7) 第2章机械进场计划 (7) 第3章工程进度计划表 (8) 第6卷施工技术措施 (8) 第1章电气工程 (8) 第1节电管敷设 (8) 第2节管内穿线工艺 (10) 第3节防雷接地安装 (11) 第4节照明器具安装 (12) 第5节配电柜(盘)安装 (12) 第2章给排水工程 (13) 第1节给水管道安装 (13) 第2节排水管道安装 (14) 第3节卫生器具安装 (15) 第4节水压试验 (16) 第7卷施工质量管理保证措施 (17) 第8卷成品保护措施 (19) 第9卷施工安全消防措施 (20) 第10卷施工现场文明管理措施 (21)

工程概况 1.1设计依据 JGJT-16-92《民用建筑设计规范》 《江苏省住宅设计标准》 《城市公共建筑和住宅小区通讯技术规范》 《建筑给水排水设计规范》 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 1.2该工程为住宅工程,主要有以下几个分项工程;给排水(给水系统,排水系统,雨水系统,消防系统),电气工程(低压配电,照明系统,防雷及接地系统),弱电(电话、电视系统) 由于是一幢住宅安装,主体期间有48小时不能上负荷,到后期安装工程量较大,工期较紧,造成安装工作施工期集中,所以必须配备精干的施工技术人员,周密细致地组织施工,确保优质高速,圆满地完成施工任务。 工期及工期管理保证措施 第1章工期 根据招标文件的要求及工程量的需要,工期定为240天。 第2章工期管理保证措施 施工工期是建设单位对施工单位最基本的要求之一,也是施工组织设计的核心内容,它直接牵涉到业主的切身利益,同时也关系到施工单位的社会信益和经济效益。因此,切实抓好本工程的施地进度,具有极其重要的意义。 2.2.1配备具有丰富施工经验的技术管理人员及综合素质高的职工队伍,建立一支精干高效的施工组织机构,是保证工期的基础和前提。 2.2.2施工前组织参与工程的施工人员,认真学习图纸,深刻领会设计意图,并在图纸会审时提出合理化建议,力争做到各有关人员无能明确自己所在岗位的职责,避免施工时出现串工现象。 2.2.3做好各专业的施工准备工作,特别是对现场工具机械台班、材料及人员进场安装应允分准备,避免施工时上述因素不能灵活调动而造成浪工。 2.2.4施工过程中,做好技术交底工作,验收工作,加强内部管理,尽量做到一次到位,避免返工或整改。

水利水电工程施工组织设计

水利水电工程施工 组织设计 1

施工组织设计 第一章编制说明 一、编制依据 1、本工程招标文件; 2、本工程施工图纸; 3、<水利水电工程施工组织设计规范>; 4、<水利水电建设工程验收规程>; 5、<水利水电工程施工测量规范>; 6、<水利基本建设工程验收规程>; 7、<道路交通标志和标线>; 8、<水源涵养林建设规范>; 9、<饮用水水源地保护区标志技术要求>; 10、<饮用水水源地保护区划分技术规范>; 11、<砼质量控制标准>; 12、<砌体工程施工及验收规范>; 13、<普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检查方法>; 14、<建筑工程质量检验评定标准>; 15、<普通混凝土用砂量标准及检验收方法>; 16、<普通混凝土配合比设计技术规定>; 17、<砼拌和用水标准>; 18、业主对本工程的工期、质量标准等要求; 19、现场调查、收集、咨询所获取的资料;

20、我公司综合管理、施工技术和机械设备水平及类似工程施工中的经验和工法成果。 二、编制原则 1、积极响应招标文件要求,以合同工期为依据进行施工总体安排,并配备足够的施工队伍、机械设备,确保施工工期; 2、严格遵守设计文件要求的施工规范、施工质量验收标准; 3、编制时对本工程的地质条件,地理环境和交通情况作了充分的了解和准备,制定了科学合理、详细周密、经济适用的施工方案,按照工程建设的质量、工期,安全、环保等各项要求,结合本工程的实际情况,实事求是进行编制。配备先进的施工机械设备,投入经验丰富、技术过硬的管理人员和施工队伍。 4、突出重点、兼顾一般; 5、合理安排施工顺序,尽量减少季节、环境及其它工序施工间的相互影响; 6、临时工程、临时设施的设置尽量利用已征土地及其它荒地,并尽量和规划的永久性工程相结合,兼顾其它施工单位的利益,确保目标的顺利实现。 第二章工程概况说明 一、工程概况 工程名称:1111 工程地址: 招标项目代理机构: 招标人:

水电安装施工组织设计方案 (2)

目录 第一章工程概况 第一节工程简介 第二节工程特点 第三节施工技术关键 第二章施工组织 第一节组织结构的设置 第二节施工力量布置 第三节施工准备工作 第三章施工进度计划 第一节施工进度总体表 第二节主要进度控制点设置 第四章施工总体部署 第一节施工总体工序 第二节总体施工要求 第五章施工技术组织措施 第一节工期保证措施 第二节质量保证措施 第三节安全保证措施 第四节现场文明施工措施 第五节季节施工措施 第六节与土建、装饰工程配合措施

第六章现代管理方法和新技术应用 第一节管理方法 第二节新技术应用 第七章施工总平面规划 第一节临时设施规划 第二节现场用电、用水规划 附录:采用施工规范、检验标准目录 应编制的专业施工方案或作业指导书 交工资料目录 劳动力配备计划 主要施工机具一览表 主要检测仪器一览表 项目组织机构图 质量保证体系图安全保证体系图 质量控制点一览表 防渗漏措施 第八章施工方案 电气施工方案 弱电工程施工方案 消防施工方案 及排水工程施工方案 采暖工程施工方案

第一章工程概况 第一节工程简介 本工程为河南林九建设工程有限公司承建的兴泸居泰-祥瑞苑定向限价 房工项目(1~15#楼、幼儿园及地下车库),工程位于泸州市沙茜半岛。本工程为 框剪或框架结构;其中1~4#楼、7~8#楼地上18层,地下负一层;5~6#楼、9~15# 楼地上6层,其中6#楼地上6+1层,地下负一层;总建筑面积125129.82㎡。 工程名称:兴泸居泰祥瑞苑定向限价房 建设单位:泸州兴泸居泰房地产有限公司 监理单位:四川精正建设管理咨询有限公司 设计单位:核工业西南勘察设计研究有限公司 施工单位:湖南省第六工程有限公司 安装工期: 2013 年 9 月 25 日开工, 2014 年 9 月 15 日竣工。 第二节工程特点 一、施工技术工程质量要求高 本工程是按现代化住宅设计,内部设施完备,安装工程只有达到高质量标准,才能保证设施的可靠性、安全性及建筑、安装、装饰三者的整体美观与协调。 二、项目齐全、专业性强、施工配合量大面广 该工程安装项目种类繁多,水暖通部分由生活给水:冷水、热水系统、生活排水系统、采暖系统、消防系统、消火栓系统、通风和防排烟系统等等;电气部分有照明系统、综合布线系统、对讲系统、消防报警系统及联动控制系统等等,且给排水和通风部分必须做好大量

【水电站施组】水电站施工组织设计方案(DOC 230页)

第1章概述 1.1 编制依据 施工组织设计编制依据如下: (1)本工程招标文件中规定的合同范围、工作内容和工程量、工期要求、施工条件、技术条款及招标图纸; (2)招标文件补充通知; (3)现场踏勘及标前会所掌握的情况; (4)在招标文件中明确要求执行的施工技术规程、规范及技术要求; (5)本承包商在同类工程施工中的成功经验及资源。 1.2 工程概况 XX左江山秀水电站位于左江下游河段、扶绥县城上游14km处,是左江综合利用规划中的第三梯级,以发电为主,兼有航运、电灌、养殖、旅游等综合效益的项目,坝址以上集雨面积29562km2,坝址多年平均流量600m3/s,多年平均径流量为189.3亿m3,正常水位86.5m,死水位85m,水库总库容 6.063亿m3,电站装机容量3×26MW=78MW,年利用小时数4522h,多年平均发电量3.527亿kW.h。船闸通航标准为Ⅴ级船闸—顶2 300t分节驳船队,水库蓄水后可渠化河道130km。 本工程枢纽建筑物由河床式厂房、溢流闸坝、船闸、两岸接头重力坝、右岸接头土坝等主要建筑物组成,与河流流向垂直。从右至左依次布置各个挡水建筑物:0+000~0+76.26为右岸接头土坝、0+76.26~0+110.26为右岸连接重力坝、0+110.28~0+184.32为厂房、0+184.34~0+342.94为闸坝、0+342.96~0+370.96为船闸、0+370.98~0+435.98为左岸接头重力坝。坝顶总长435.98m,坝顶高程99m。 1.3 工程施工条件 (1)水文气象条件 左江是珠江流域西江水系的主要支流之一,流域位于XX西南部,集雨面积32068km2,坝址以上集雨面积为29562 km2。左江干流从龙州自西向东蜿蜒而下,至龙州县上金镇有明江自右岸汇入,至崇左县驮怀村附近有黑水河自左岸汇入,经崇左、扶绥、邕宁等县,在邕宁县宋村附近与右江汇合后称郁江,再流经约30km就到XX的

(完整版)水利水电工程施工组织设计管理

水利水电工程施工组织设计 1、什么是施工组织设计 1.1 设计阶段的概念 水利水电工程是一项复杂的系统工程,按我国项目建设现行的基本建设程序,可以划分为9个阶段,一般包括: 1)、规划阶段; 2)、项目建议书阶段; 3)、可行性研究阶段; 4)、设计阶段; 5)、开工准备阶段(四通一平及招投标); 6)、施工阶段(实施阶段); 7)、生产准备阶段(投产前); 8)、竣工投产阶段(试运行); 9)、后评价阶段(项目投产1~2年以后); 图1-1 项目阶段划分 图1-2 项目阶段与投资控制关系图 1.2 各阶段主要工作内容 a.初步设计; b.技术设计; c.施工图设计

水利水电工程投资多、规模庞大、周期长,包括的建筑物及设备种类繁多,形式各异。涉及专业纵多,水文、规划、地质、水工、施工、机电、金结、建筑、环评、水保、移民、概算、经济评价等,各专业缺一不可,各专业之间均有一定程度的联系,需要在工程各阶段设计中紧密配合才能提供完整的设计产品。一个水利水电项目一般要经过规划、项目建议书、可行性研究、初步设计、招投标才能进入正式施工实施阶段。 水利水电工程施工组织设计是工程设计文件的重要组成部分,是指导拟建工程项

目进行施工准备和施工的技术文件,是探讨施工科学管理、缩短建设周期的独立学科和工程项目建设前的总体战略部署。根据水利水电工程项目的工程量大、结构复杂、施工质量要求高、建设地点多处荒山峡谷、交通困难、还受水文、气象、地形地质等自然因素制约等工程施工特点,确定合理的施工顺序和总进度;选择适当的施工方法、施工工艺和相应的施工设备;选定原材料和半成品的产地、规格、数量;确定施工总布置;估算所需劳动力、能源,对工程项目在人力和物力、时间和空间、技术和组织上作到全面合理的安排,是施工组织设计的重要内容。做好施工组织设计,对正确选定工程布置及工程设计方案;对合理组织工程施工、降低工程造价,都具有重要作用。 水工设计侧重研究布置及结构的具体形式,施工组织设计侧重研究怎么实施这种结构。比如水工专业设计一座混凝土面板堆石坝,提出设计图纸,枢纽布置,典型结构断面,基础处理等。施工专业根据枢纽布置,需要研究提出施工期河流控制(导流)、建筑材料的来源及规划、施工方法与工艺、施工总布置(砼系统、风水电、道路等)、主要施工机械设备、合理施工工期等。 施工组织“Construction Planning”,侧重Planning,即组织、实施、规划,施工组织设计的核心是“组织”。 根据编制的对象不同,施工组织设计分为三类: (1)施工组织总设计。针对整个水利水电工程编制的施工组织设计,一般在工程设计阶段编制,相对比较宏观、概括和粗略,对工程施工期指导作用,核心是导流、建材、工期,总体布置。比如西水东引一期工程可研设计阶段施工组织设计。 (2)单项工程施工组织设计。通常在招标或施工阶段编制没有雨仅涉及工程的某一局部或工序,贬值对象具体,内容也比较翔实,具有实时性。比如吉林台一级水电站施工规划,内容较多,基本涵盖施工单位进场后需要研究的主要技术问题,包括道路规划、导流规划、施工方案、机械设备等等。 (3)施工措施设计。以某单项工程或公众、或专业为对象,编制比较详细、具体的施工组织设计。比如大坝开挖施工组织设计、砼拌合系统设计等,,实际上就是施工单位所报的具体实施方案。这部分内容非常具体,一般而言,设计部门较少参与。 2、施工组织设计主要研究内容 施工组织设计主要研究什么内容呢?这在施工组织设计手册、规程、规范都有具体规定,大家可以参阅,这里简单提一下。

水电施工组织设计详细版

施工组织设计(施工方案)审批表工程名称: 施工方案

一、工程概况: 本工程是铁通湖南通信枢纽楼,位于湖南省长沙市马王堆路与荷晏路交叉口西北角,由铁通湖南分公司负责筹建实施,占地面积22 为1104.82m ,总建筑面积15920.74m,地下一层,地上十五层, 建筑高度64m,属高层建筑一类工程,地下室设地下人防设备层。一层门厅,二层报告厅,三层餐厅,四至七层客房,八至十二层办公室,十三层智能网设备层,十四层数据中心,十五层计费中心。由湖南农林业勘察设计研究总院设计,由湖南省长沙市马王堆建筑公司施工。 二、工程介绍及说明 1、电部份 本大楼总装机容量为2584KW,计算有效功率为1565KW,大 楼低压配电采用放射式与树干式相结合的方式。对重要的用电负荷,采用电缆放射式供电。一级负荷,采用双回路供电(如机房、电梯、消防,精密空调、通风、排污)在最末端,配电箱双电源自动切换,一级负荷,供电采用耐火电缆NH-VV-1KV。一般负荷采用阻燃电 缆ZR-VV-1KV 敷设于大楼电缆井及地下室电缆桥架内,穿地下室 人防墙电缆设置防爆套管。大楼地下室从室外变电间引至强电井桥架采用Xaj-P-800×150。其于水平部份采用XQ-P-200×100。从主 桥架至空调控制室采XQJ-P-400×150。强电井内垂直桥架采用 XQJ-P-800×150。地下室设有空调、消防、生活水泵及配电控制屏。

设有水箱、水池、排污及控制开关箱。地下室照明设有公共照明一般照明、应急照明。每层强电井内设有照明开关总箱,屋顶设有排风、空调、电梯、开关控制箱。大楼每层设有一般照明筒灯,过道走廊,楼梯间设有应急照明疏散灯、指示灯。都由照明开关控制,一至三层房内有二次装修部份只留开关插座盒及预埋线管。其于房间设有日光灯,格栅灯及插座。四至七层为客房部,每间房内设置开关箱,水房设置插座箱。客房内设置床头控制柜、壁灯、吸顶灯及花灯和插座。卫生间内设变压器隔离插座及照明风扇。八至十二屋为办公室及设备机房主要是一般照明的平灯座、筒灯、房间日光灯、格栅灯、插座和控制箱,要进行二次装修的房间只预留盒子和线管。十三至十五层为设备仪器室,设有开关箱、照明,公共场所设筒灯和一般白炽灯,房间设有日光灯和格栅灯。所有强电井内开关箱明敷设,其于开关箱暗设,过道内设有电线电缆桥架。照明采22 BV2.5 导线穿钢管G15 暗敷设。插座电源采用BV-500-4导线穿PVC15.20暗敷设。动力采用380V供电,照明采用220/380V供电。过道楼梯间采用声控开关,其于采用跳板暗开关。 2、防雷接地部份 本大楼按二级防雷建筑物进行防雷设计,用φ10镀锌无钢。在屋顶设置10m×10m,避雷带防直击雷,屋面所有金属物均与避雷带焊,接通。引下线利用建筑物柱内主筋引下,外墙0.3m外设测十个,在-0.8m处留40×4 镀锌扁铁作N板,距明沟散水1m以外。从

水电安装施工组织设计方案33279

水电安装施工组织设计方案 第一章编制依据 1.工程招标文件及招标书中“工程范围”; 2.×××××建筑设计顾问工程设计的水、空调、强电、弱电、消防等全部图纸; 3.国家颁布的现行施工规范和操作规程; 4.全国通用给排水、电气安装图集; 5.本公司类似工程相关经验资料。 第二章工程概况 ××园三期位于××市××区莲花西路,由×××房地产开发公司投资兴建。该工程地下两层,地上最高三十层,框架-框支剪力墙结构,建筑面积52235.62m2。由×××建筑设计顾问工程公司设计,××建设监理公司监理。水电安装工程由××××水电安装公司承建。 2.1给排水工程概况 给水系统 1、本工程以市政自来水为给水水源,由市政引两路DN150管供给,并在室外形成环网。 2、本工程采用分区供水,地下室、室外部分和地上一至四层为低区,由室外市政管网直接供水。地上五至三十层采用地下水池和变频供水系统联合供水,为保证供水点供水静压不大于40米水柱,五至二十层用减压阀减压供水。

3、住宅室内给水管采用PP-R管,热熔连接;其他室外管道采用塑钢复合管,DN≤100mm 采用丝扣连接,DN≥100mm者采用发兰连接。室外管道DN≤100mm,采用塑钢复合管丝扣连接,DN≥100mm者采用承插式给水铸铁管,采用水泥强度不低于32.5MPa的水泥捻口。 排水系统 1、室内排水管均采用硬聚氯乙烯管,承插粘接,并在较长立管上设简易消能装置。 2、室外排水管采用钢筋砼排水管,污水管采用沥青油膏接口,雨水管采用水泥砂浆接口。 2.2电气工程概况 配电方式:商铺、动力及地下一般照明采用电缆放射式供电,住宅楼干线采用密集型母线槽,每层设插接箱及电表箱,每户设户分配电盘;一户一表,电度表箱设在每层强电井内。 配电线路:一般干线配线采用ZR-YJV电缆,消防及地下室采用NH-YJV电缆,支干线均为BV-500V铜线。 消防设备及一部分重要负荷的电源为一级负荷,设在事故母线段,待市电停电后,由柴油发电机供电。消防用电设备:如消防电梯、消防水泵、防排烟风机等采用双回路供电,在末端双电源切换配电箱处自动切换,其中一路引自应急母线段。应急段配电电缆均为耐火电缆。非消防电源:干线采用阻燃电缆,当火灾确认后,由消控室键盘切断或通知配电房人工切断某些非消防电源。 本建筑物按第二类防雷建筑物设防。 从首层起,每三层利用结构圈梁水平钢筋焊通成均压环,所有引下线,建筑物内的金属构件和金属物体等均与均压环连接。 住户卫生间应做局部等电位联结。

水电安装施工组织设计46816

大型居住社区浦江基地四期A块幼儿园 (安装工程) 施 工 专 项 方 案 编制人:吴豪 审核人:陈开封 批准人:陈永琪 大型居住社区浦江基地四期A块幼儿园

2014年7月 目录 第1卷工程概况 (4) 第2卷工期及工期管理保证措施 (5) 第1章工期 (5) 第2章工期管理保证措施 (5) 第3卷施工组织机构 (6) 第1章项目部组织机构(参照土建的施工组织设计) (6) 第2章项目经理职责 (6) 第4卷文件和资料的管理 (7) 第5卷资源配备及工程进度计划 (8) 第1章劳动力进场计划 (8) 第2章机械进场计划 (8) 第3章工程进度计划表 (9) 第6卷施工技术措施 (9) 第1章电气工程 (9) 第1节电管敷设 (9) 第2节管内穿线工艺 (11) 第3节防雷接地安装 (12) 第4节照明器具安装 (13) 第5节配电柜(盘)安装 (13) 第2章给排水工程 (13)

第1节给水管道安装 (13) 第2节排水管道安装 (15) 第3节卫生器具安装 (16) 第4节水压试验 (17) 第7卷施工质量管理保证措施 (18) 第8卷成品保护措施 (20) 第9卷施工安全消防措施 (21) 第10卷施工现场文明管理措施 (22)

工程概况 大型居住社区浦江基地四期A块普通幼儿园项目是由上海益恒置业有限公司建设,上海城建工程建设监理有限公司监理,华虹建筑安装工程集团有限公司承建。建筑面积5754.58m2。 1.1设计依据 《民用建筑设电气计规范》 《中小学校及幼儿园教室照明设计规范》 《供电系统设计规范》 《低压配电设计规范》 《建筑照明设计规范》 《建筑物防雷设计规范》 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 《火灾自动报警系统设计规范》 《有线电视系统工程技术规范》 《公共建筑节能设计标准》 《电子信息系统机房设计规范》 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》 《建筑给水排水设计规范》 《建筑灭火器配置设计规范》 《上海市工程建设规范民用建筑水灭火系统设计规程》 建设单位提供的有关设计原始资料及设计要求。 建筑专业提供的条件图。

水电施工组织设计详细版模板

水电施工组织设计 详细版

施工组织设计(施工方案)审批表工程名称 施工方案

一、工程概况: 本工程是铁通湖南通信枢纽楼, 位于湖南省长沙市马王堆路与荷晏路交叉口西北角, 由铁通湖南分公司负责筹建实施, 占地面积为 1104.82m2, 总建筑面积15920.74m2, 地下一层, 地上十五层, 建筑高度64m, 属高层建筑一类工程, 地下室设地下人防设备层。一层门厅, 二层报告厅, 三层餐厅, 四至七层客房, 八至十二层办公室, 十三层智能网设备层, 十四层数据中心, 十五层计费中心。由湖南农林业勘察设计研究总院设计, 由湖南省长沙市马王堆建筑公司施工。 二、工程介绍及说明 1、电部份 本大楼总装机容量为2584KW, 计算有效功率为1565KW, 大楼低压配电采用放射式与树干式相结合的方式。对重要的用电负荷, 采用电缆放射式供电。一级负荷, 采用双回路供电(如机房、 电梯、消防, 精密空调、通风、排污)在最末端, 配电箱双电源自动切换, 一级负荷, 供电采用耐火电缆NH-VV-1KV 。一般负荷采用阻燃电缆ZR-VV-1KV 敷设于大楼电缆井及地下室电缆桥架内, 穿地下室人防墙电缆设置防爆套管。大楼地下室从室外变电间引至强电井桥架采用Xaj-P-800 X 150。其于水平部份采用XQ-P-200 X 100。从主桥架至空调控制室采XQJ-P-400 X 150。强电井内垂 直桥架采用XQJ-P-800X 150。地下室设有空调、消防、生活水泵及配电控制屏。设有水箱、水池、排污及控制开关箱。地下室照明设有公共照明一般照明、应急照明。每层强电井内设有照明开关总箱, 屋顶设有排风、空调、电梯、开关控制箱。大楼每层设有一般照明筒灯, 过道走

水电安装施工组织设计(方案)(参考模板)

许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼工程 水电安装施工组织设计 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的河南省建筑设计研究院有限公司设计的许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,许昌市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《许昌市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。

2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼 2、建设单位:鄢陵建业易成旅游地产有限公司 3、设计单位:河南省建筑设计研究院有限公司 4、勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司 5、监理单位:河南卓越工程管理有限公司 6、施工单位:许昌大成建设(集团)有限责任公司 7、结构类型:框架结构 7、质量要求:达到国家有关施工质量验收规范要求,并一次性验收合格。 9、安全文明施工目标:杜绝一切伤亡事故,轻伤率控制在3‰内,争创许昌市市级安全文明工地。 10、服务目标:热情主动,协调配合,协商共事,优化设计、优化采购、优化施工、优化服务;做到工程质量、工期管理、设备运行、回访保修等方面让用户满意;功能达到设计指标最高值。 2.2.1、电气概况 本工程所有用电负荷等级为三级,总安装容量为88kw,电源进线由室外电缆分线箱引来,电源电压为220/380V,住户内的照明、插座、空调均由不同的回路供电,住户配电箱设自恢复式,过欠电压保护电器,除壁挂空调回路

小型水利水电工程施工组织设计

2010年度中卫市沙坡头区兴仁镇土地整理 工程施工项目十标段 施工组织设计 第一章编制说明 一、编制依据 1)、根据本工程招标文件 2)、根据水利水电工程相关工程施工规范及技术标准 3)、依据我国现行水利工程有关质量评定标准 4)、依据水利水电工程施工组织设计指南 5)、依据工程建设标准强制性条文有关规定 6)、根据本公司设备及人员状况和施工经验 7)、依据招标办和甲方组织的施工现场勘察情况 二、编制原则 1)、按合同工期要求,抓住关键、控制重点,全面合理安排施工人员,机械设备及施工进度计划,搞好工序衔接达到均衡生产,在保证质量、安全生产的前提下缩短工期,按时完成。 2)、科学合理的配置资源,充分利用施工单位现有的机械设备,施工中做到机械化作业和标准化作业。 3)、强化质量管理,加强工序监控,做到事前预防,争创优

良工程。 三、编制执行的有关施工技术规范 1.SL52-93《水利水电工程施工测量规范》 2.SD207-82《水工砼施工规范》 3.SDJ2450-88《水利水电基本建设单元工程质量等级定 标准(一)》 4.SDJ338-89《水利水电工程施工组织设计规范》 5.GBJ202-83《地质与基础工程施工及验收规范》 6.SD128-87《土工试验规程》 7.GB50290-98《土工合成材料应用技术规范》 8.SL207-98《节水灌溉技术规范》 9.SL236-1999《滴灌与微灌工程技术管理规程》 第二章工程概况 第一节工程概况 2010年度中卫市兴仁镇土地整理工程施工项目十标段位于中卫市兴仁镇境内,主要建设内容有:管网施工、土建施工、土地整理、道路整修、防护林网设计等。 根据以上工程量,本次施工在有效期内应采用以人工为主的总体施工方案。主、支管沟开挖采用机械开挖,PVC管及毛管

相关文档
相关文档 最新文档