文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水喷雾灭火系统

水喷雾灭火系统

第3章建筑消防系统

3.5水喷雾灭火系统

水喷雾灭火系统利用水喷雾喷头把水粉碎成细小的水雾滴之后喷射到正在燃烧的物质表面,通过表面冷却、窒息以及乳化、稀释的同时作用实现灭火。

由于水喷雾具有多种灭火机理,使其具有适用范围广的优点,不仅可以提高扑灭固体火灾的灭火效率,同时由于水雾具有不会造成液体火飞溅、电气绝缘性好的特点,在扑灭可燃液体火灾、电气火灾中均得到了广泛的应用,如飞机发动机试验台、各类电气设备、石油加工储存场所等。

1.系统的组成

水喷雾灭火系统有固定式和移动式两种装置,移动式装置可起到固定装置的辅助作用。

固定式水喷雾灭火系统一般由高压给水设备、控制阀、水雾喷头、火灾探测自动控制系统等组成。

图3—23 自动水喷雾灭火器系统流程示意图

1--定温探测器;2—差温探测器;3—水雾喷头;4—报警控制器;5—现场声报警;6—防爆遥控现场电启动器;7—配水干管;8—雨淋阀;9—挠曲橡胶接头;10—蝶阀;11—电磁阀;12—止回阀;13—报警试验阀;14—节流孔;15—过滤器;16—水力警铃;17—水泵接合器;18—消防专用水管;19—水塔;20—泄水试验阀

2.水雾喷头

水雾喷头的类型

有离心雾化型喷头和

撞击雾化型喷头。

如图3-24所示。

图3-24 水雾喷头

(a)离心雾化型水雾喷头(b) 撞击型水雾喷头

离心雾化型水雾喷头喷射出的雾状水滴较小,雾化程度高,具有良好的电绝缘性,可用于扑救电气火灾。撞击型水雾喷头是利用撞击原理分散水流,水的雾化程度较差,雾状水的电绝缘性能差,不适用于扑救电气火灾。

水雾喷头大多数内部装有雾化芯,雾化芯内部的有效过水

断面积较小,长期暴露在有粉尘的场所,容易被堵塞使水雾喷头在发生火灾时无法工作,因此当水雾喷头设置于有粉尘的场所时,应设防尘罩,发生火灾时防尘罩在系统给水的水压作用下打开或脱落。

水雾系统用于含有腐蚀性介质的场所,水雾喷头长期暴露在腐蚀环境中极易被腐蚀,当发生火灾时必然影响水雾喷头的使用效率,因此应选用防腐型水雾喷头。

3.雨淋阀组和控制阀门

雨淋阀组由雨淋阀、电磁阀、闸阀、水力警铃、放水阀,压力开关和压力表等部件组成。

为保证水流的畅通和防止水雾喷头发生堵塞,应在雨淋阀前的管道上设置过滤器。

当水雾喷头无滤网时,雨淋阀后的管道亦应设过滤器,过滤器滤网应采用耐腐蚀金属材料,滤网的孔径应为4.0~4.7目/cm 2。雨淋阀组

雨淋阀放水阀压力开关

3.5水喷雾灭火系统

3.5.2水喷雾灭火系统的设计

1.水喷雾系统的应用范围

水喷雾灭火系统

可用于扑救固体火灾,闪点高于60℃的液体火灾和电气火灾。

并可用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸

设施的防护冷却。

不得用于扑救遇水发生化学反应造成燃烧、爆炸的火灾,以及水雾对保护对象造成严重破坏的火灾。

3.5水喷雾灭火系统

3.5.2水喷雾灭火系统的设计

2.水喷雾灭火系统设计的基本参数

水喷雾灭火系统设计的基本参数包括:

喷雾强度、持续喷雾时间、水喷雾的工作压力和保护面积、系统的响应时间。

设计时应根据防护目的和保护对象确定。

(1)喷雾强度和持续喷雾时间

喷雾强度是系统在单位时间内每平方米保护面积提供的最低限度的喷雾量。喷雾强度和持续喷雾时间是保证灭火或防护

冷却效果的基本参数。

3.5水喷雾灭火系统

3.5.2水喷雾灭火系统的设计

(2)水雾喷头的工作压力:

同一种水雾喷头,工作压力越高雾化效果越好。当用于灭火时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa;用于防护冷却时不应

小于0.2MPa 。

(3)保护面积:

水喷雾灭火系统保护对象的保护面积应按外表面面积确定。

(4)系统的响应时间:

系统的响应时间即为由火灾探测器发出火警信号至水雾喷头喷出有效水雾的时间间隔。

3.水喷雾系统喷头布置

水雾喷头的布置,应使水雾直接喷射和覆盖保护对象,喷头的数量应根据设计喷雾强度、保护面积和喷头特性按下式计并确定。

(1)水雾喷头流量按下式计算:

q10

P

K

式中q-水雾喷头的流量,L/min;

P-水雾喷头的工作压力,MPa;

K-水雾喷头的流量系数,取值由生产厂提供。

式中N -被保护对象的水雾喷头的计算数量;

S -被保护对象的保护面积,m 2;

W -被保护对象的设计喷雾强度,L/min·m 2。

水雾喷头的平面布置方式可为矩形式或菱形。为保证水雾完全覆盖被保护对象,当按矩形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于

1.4R ;按菱形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于1.7R (如图3-25所示)。

q

W S N ?=(2)被保护对象的水雾喷头的计算数量按下式计算:

式中R -水雾锥底圆半径,m;

B -水雾喷头的喷口与保护对象之间的距离(m)θ-水雾喷头的雾化角(。)。θ的取值范围为30,40,45,90,120。

2

θ

tg B R ?=水雾锥底圆半径R (如图3-26所示),应按下式计算:

图3.5.3 水雾喷头间距及布置形式

图3-25 水雾喷头间距及布置方式图3-26 水雾喷头的喷雾半径

3.5水喷雾灭火系统

3.5.2水喷雾灭火系统的设计

保护油浸式电力变压器的水雾喷头应布置在变压器的周围不宜布置在变压器的顶部。变压器的外形不规则,设计时应保证整个变压器的表面有足够的喷雾强度和完全覆盖,同时还要考虑喷头及管道与电器设备之间要有一定的安全距离。变压器水雾喷头布置如图3-27所示。

当保护对象为液化石油气储罐时,要求喷头与储罐外壁之间的距离不大于0.7m,以便利用水雾对罐壁的冲击降温冷却作用;减少火焰的热气流与风对水雾的影响。

当保护对象为电缆时,喷雾应完全包围电缆。

当保护对象为输送机皮带时,喷雾应完全包围输送机的机头、机尾和上、下行皮带。

3.5水喷雾灭火系统

3.5.2水喷雾灭火系统的设计

(1)设计流量

系统的计算流量应按下式计算:

式中Q

j

-系统的计算流量(L/s);

n-系统启动后同时喷雾的水雾喷头数量;

q i-水雾喷头的实际流量(L/min),应按水雾喷头

的实际工作压力p

i (MPa)计算。

=

?

=

n

i

i

q

1

j

60

/1

Q

4.水力计算

3.5水喷雾灭火系统

3.5.2水喷雾灭火系统的设计

式中Q s -系统的设计流量(L/s );

k -安全系数,应取1.05~1.10。

系统的设计流量应按下式计算:

j

S Q Q k =(2)水头损失计算

水喷雾灭火系统如果采用钢管时沿程水头损失按下式计算:

式中i -管道的沿程水头损失(MPa/m );

v -管道内水的流速(m/s ),宜取≤5m/s ;

D j -管道的计算内径(m )。

管道的局部水头损失宜采用当量长度法计算,或按管道的沿程水头损失的20%~30%计算。

3.12

0000107.0j

D v i

式中h r -雨淋阀的局部水头损失(MPa );

B R -雨淋阀的比阻值,取值由生产厂提供;

Q -雨淋阀的流量(L/s )。

雨淋阀的局部水头损失应按下式计算:

2

R r Q B h =

水喷雾灭火系统分类

第一章水喷雾灭火系统分类 水喷雾灭火系统由水源、供水设备、过滤器、雨淋阀组、管道及水雾喷头等组成,并配套设置火灾探测报警及联动控制系统或传动管系统,火灾时可向保护对象喷射水雾灭火或进行防护冷却。不喷雾系统按启动方式和应用方式分类如下: 一、按启动方式分类 水喷雾灭火系统按启动方式可分为电动启动水喷雾灭火系统和传动管启动水喷雾灭火系统。 (一)电动启动水喷雾灭火系统 电动启动水喷雾灭火系统是以普通的火灾报警系统作为火灾探测系统,通过传统的点式感温、感烟探头或缆式火灾探测器探测火灾,当有火情发生时,探测器将火警信号传到火灾报警控制器上,火灾报警控制器打开雨淋阀,同时启动水泵,喷水灭火。为了减少系统的响应时间,雨淋阀前的管道上应是充满水的状态。电动启动水喷雾灭火系统的组成如图3-4-1所示。

1—水池;2—水泵;3—闸阀;4—止回阀;5—水泵接合器;6—雨淋报警阀; 7—压力开关;8—配水干管;9—配水管;10—配水支管;11—开式洒水喷头;12—感温探测器; 13—报警控制器;P—压力表;M—驱动电机 (二)传动管启动水喷雾灭火系统 传动管水喷雾灭火系统是以传动管作为火灾探测系统,传动管内充满压缩空气或压力水,当传动管上的闭式喷头受火灾高温影响动作后,传动管内的压力迅速下降,打开了封闭的雨淋阀,为了尽量缩短管网充水的时间,雨淋阀前的管道上应是充满水的状态,传动管的火灾报警信号通过压力开关传到火灾报警控制器上,报警控制器启动水泵,通过雨淋阀、管网将水送到水雾喷头,水雾喷头开始喷水灭火。传动管启动水喷雾灭火系统一般比较适合于防爆场所,或者不适合安装普通火灾探测系统的场所。传动管启动水喷雾灭火系统的组成如图3-4-2所示。

水喷雾灭火系统设计要求规范GB50219-95

1 总则 1.0.1 为了合理地设计水喷雾灭火系统,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规。 1.0.2本规适用于新建、扩建、改建工程中生产、储存装置或装卸设施设置的水喷雾灭火系统的设计;本规不适用于运输工具或移动式水喷雾灭火装置的设计。 1.0.3水喷雾灭火系统可用于扑救固体火灾,闪点高于60℃的液体火灾和电气火灾。并可用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施的防护冷却。 1.0.4水喷雾灭火系统不得用于扑救遇水发生化学反应造成燃烧、爆炸的火灾,以及水雾时保护对象造成严重破坏的火灾。 1.0.5水喷雾灭火系统的设计,除应执行本规的规定外,尚应符合国家现行有关标准、规的规定。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1水喷雾灭火系统 water spray extinguishing system 由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统。 2.1.2传动管 transfer pipe 利用闭式喷头探测火灾,并利用气压或水压的变化传输信号管道。 2.1.3响应时间 response time 由火灾自动报警系统发出火警信号起,至系统中最不利点水雾喷头喷出水雾的时间。 2.1.4水雾喷头 spray nozzle 在一定水压下,利用离心或撞击原理将水分解成细小水滴的喷头。 2.1.5水雾喷头的有效射程 effective range of spray nozzle

水雾喷头水平喷射时,水雾达到的最高点与喷口之间的距离。 2.1.6水雾锥 water spray cone 在水雾喷头有效射程水雾形成的圆锥体。 2.1.7雨淋阀组 deluge valves unit 由雨淋阀、电磁阀、压力开关、水力警铃、压力表以及配套的通用阀门组成的阀组。

水喷雾自动灭火系统施工方案

3 水喷雾自动灭火系统 3.1、水喷雾自动灭火系统介绍 水喷雾自动灭火系统的雨淋阀后管道平时为空管,火警时由火灾探测系统自动或手动开启雨淋阀,使该阀控制的系统管道上的全部开式喷头同时喷水灭火,同时在就地发出火警铃声,并通过压力开关向消防主盘发出灭火系统动作信号。 自动水喷雾灭火系统设计参数: 电缆夹层设计喷雾强度:不小于13L/min.m 2主变压器设计喷雾强度: 30L/min.m 2主变压器周围集油坑设计喷雾强度:10 L/min.m 2水喷雾灭火时间应保证不大于30s。 规定的持续喷洒时间为30s~1min,在规定的持续喷洒时间内,应保证火灾不再复燃。 水喷雾自动灭火系统,由探测器、灭火控制器、进水管检修闸阀、系统止回阀、Y型过滤器、信号控制闸阀(雨淋阀前安装)、雨淋阀组、信号检修闸阀(雨淋阀前安装)、离心式高速水雾喷头、管网等组成。在电缆夹层及主变压器室均设置离心式高速水雾喷头,同时根据灭火防护区面积设置适当的雨淋阀组,并利用雨淋阀控制同时喷雾的水雾喷头的数量。 水喷雾灭火系统的操作和控制: 水喷雾灭火系统应有自动控制、手动控制和应急操作三种操作方式。 自动控制时,灭火防护区内的两路火灾探测器对火灾进行探测,火灾时,自动开启雨淋阀进行喷水灭火。

手动控制时,应能手动启动灭火系统喷水,手动(或经一定的延时之后)停止灭火系统的喷水。 同时,在控制失灵等特殊情况下,可人为现场操作雨淋阀组等系统组件应急启动喷水。 3.2、工艺流程工艺流程如下图所示:1)、(水喷雾自动灭火系统工程交底、施工准备

支吊架制作、安 干、立管安 支管安装、组件安 管道强度试验及冲洗 控制设备及报雨淋阀组安装喷头安装 系统调试 系统验收

水喷雾灭火系统设计规范

水喷雾灭火系统设计规 范 Hessen was revised in January 2021

水喷雾灭火系统设计规范 1总则 为了合理地设计水喷雾灭火系统,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 本规范适用于新建、扩建、改建工程中生产、储存装置或装卸设施设置的水喷雾灭火系统的设计;本规范不适用于运输工具或移动式水喷雾灭火装置的设计。 水喷雾灭火系统可用于扑救固体火灾,闪点高于60℃的液体火灾和电气火灾。并可用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施的防护冷却。 水喷雾灭火系统不得用于扑救遇水发生化学反应造成燃烧、爆炸的火灾,以及水雾对保护对象造成严重破坏的火灾。 水喷雾灭火系统的设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2术语、符号 术语 水喷雾灭火系统 water spray extinguishing system 由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统。 传动管 transfer pipe 利用闭式喷头探测火灾,并利用气压或水压的变化传输信号的管道。 响应时间 response time 由火灾自动报警系统发出火警信号起,至系统中最不利点水雾喷头喷出水雾的时间。 水雾喷头 spray nozzle 在一定水压下,利用离心或撞击原理将水分解成细小水滴的喷头。 水雾喷头的有效射程 effective range of spray nozzle 水雾喷头水平喷射时,水雾达到的最高点与喷口之间的距离。

水雾锥 water spray cone 在水雾喷头有效射程内水雾形成的圆锥体。 雨淋阀组 deluge valves unit 由雨淋阀、电磁阀、压力开关、水力警铃、压力表以及配套的通用阀门组成的阀组。 符号

第四章水喷雾灭火系统

第四章水喷雾灭火系统 学习要求 通过本章学习,应重点掌握水喷雾灭火系统的工作原理、适用范围和设置要求;熟悉水喷雾灭火系统分类与组成、系统的组件与功能以及系统基本设计参数;了解水喷雾灭火系统的灭火机理。 水喷雾灭火系统是利用专门设计的水雾喷头,在水雾喷头的工作压力下将水流分解成粒径不超过1mm 的细小水滴进行灭火或防护冷却的一种固定式灭火系统。 第一节系统灭火机理 水喷雾系统通过改变水的物理状态,通过水雾喷头使水从连续的洒水状态转变成不连续的细小水雾滴,而喷射出来。它具有较高的电绝缘性能和良好的灭火性能。水喷雾的灭火机理主要是表面冷却、窒息、乳化和稀释作用。这四种作用在水雾喷射到燃烧物质表面时通常是以几种作用同时发生,并实现灭火的。 一、表面冷却 水喷雾系统以水雾滴形态喷出水雾时比直射流形态喷出时的表面积要大几百倍,当水雾滴喷射到燃烧表面时,因换热面积大而会吸收大量的热能并迅速汽化,使燃烧物质表面温度迅速降到物质热分解所需要的温度以下,使热分解中断,燃烧即终止。 表面冷却的效果不仅取决于喷雾液滴的表面积,同时还取决于灭火用水的温度与可燃物闪点的温度差,闪点愈高,与喷雾用水两者之间温差愈大,冷却效果亦愈好。对于气体和闪点低于灭火所使用的水的温度的液体火灾,表面冷却是无效的。 二、窒息 水雾滴受热后汽化形成原体积1680倍的水蒸气,可使燃烧物质周围空气中的氧含量降低,燃烧将会因缺氧而受抑或中断。实现窒息灭火的效果取决于能否在瞬间生成足够的水蒸汽并完全覆盖整个着火面。 三、乳化 乳化只适用于不溶于水的可燃液体,当水雾滴喷射到正在燃烧的液体表面时,由于水雾滴的冲击,在液体表层造成搅拌作用,从而造成液体表层的乳化,由于乳化层的不燃性使燃烧中断。对于某些轻质油类,乳化层只在连续喷射水雾的条件下存在,但对粘度大的重质油类,乳化层在喷射停止后仍能保持相当长的时间,有利于防止复燃。 四、稀释 对于水溶性液体火灾,可利用水来稀释液体,使液体的燃烧速度降低而较易扑灭。灭火的效果取决于水雾的冷却、窒息和稀释的综合效应。 第二节系统分类 水喷雾灭火系统由水源、供水设备、过滤器、雨淋阀组、管道及水雾喷头等组成,并配套设置火灾探测报警及联动控制系统或传动管系统,火灾时可向保护对象喷射水雾灭火或进行防护冷却。系统按启动方式和应用方式分类如下: 一、按启动方式分类 水喷雾灭火系统按启动方式可分为电动启动水喷雾灭火系统和传动管启动水喷雾灭火系统。(一)电动启动水喷雾灭火系统 电动启动水喷雾灭火系统是以普通的火灾报警系统作为火灾探测系统,通过传统的点式感温、感烟探头或缆式火灾探测器探测火灾,当有火情发生时,探测器将火警信号传到火灾报警控制器上,火灾报警控制器打开雨淋阀,同时启动水泵,喷水灭火。为了减少系统的响应

一级消防工程师-消防安全技术综合能力-水喷雾灭火系统_1(精选试题)

一级消防工程师-消防安全技术综合能力-水喷雾灭 火系统 1、下列关于水喷雾灭火系统管网冲洗的说法,错误的是()。 A.管网冲洗的水流流速、流量不应大于系统设计的水流流速、流量 B.管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致 C.排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60% D.管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净,必要时可采用压缩空气吹干 2、对水喷雾灭火系统的报警阀进行渗漏试验,要求试验压力为额定工作压力的()倍,且保压时间不应小于5min。 A.1 B.2 C.3 D.4 3、水喷雾灭火系统管道支、吊架与水喷雾喷头之间的距之间的距离不宜大于()m. A.0.5 B.0.7 C.1.0

D.1.2 4、水喷雾灭火系统的喷头应有一定的备用量,其数量不应小于安装总数的()且每种喷头的数量不应少于()只。 A.1%.10 B.1%5 C.5%.10 D.5%.20 5、水喷雾灭火系统管道安装完毕后应进行水压试验,按照规范的规定,水压试验时环境温度不宜低于()。 A.0°C B.4°C C.5°C D.7°C 6、水喷雾灭火系统管道穿越楼板时应加设套管,套管的长度应高出楼地面()mm。 A.100 B.70 C.50 D.30

7、雨淋报警阀的调试宜利用检测、试验管道进行,公称直径大于200mm 的雨淋阀在调试时,应在()s内启动。 A.15 B.30 C.45 D.60 8、下列不属于水喷雾灭火系统月检查项目的是()。 A.电磁阀的启动试验 B.消防水池的储水量 C.手动控制阀门的状态 D.消防水泵的启动试验 9、水喷雾灭火系统工程质量缺陷分为严重缺陷项、重要缺陷项和轻微缺陷项,对某工程质量验收的结果如下,其中合格的是()。 A.A=l,且B=3,且C=4 B.A=0.5,且B=1,且C=5 C.A=1,且B=0,且C=2 D.A=O,且B=2,.且C=5 10、对水喷雾灭火系统雨淋报警阀组进行验收时,要求距3m远处警

水喷雾灭火系统设计规范标准

水喷雾灭火系统设计规 1总则 1.0.1 为了合理地设计水喷雾灭火系统,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规。 1.0.2 本规适用于新建、扩建、改建工程中生产、储存装置或装卸设施设置的水喷雾灭火系统的设计;本规不适用于运输工具或移动式水喷雾灭火装置的设计。 1.0.3 水喷雾灭火系统可用于扑救固体火灾,闪点高于60℃的液体火灾和电气火灾。并可用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施的防护冷却。 1.0.4 水喷雾灭火系统不得用于扑救遇水发生化学反应造成燃烧、爆炸的火灾,以及水雾对保护对象造成严重破坏的火灾。 1.0.5 水喷雾灭火系统的设计,除应执行本规的规定外,尚应符合国家现行有关标准、规的规定。 2术语、符号 2.1 术语 2.1.1 水喷雾灭火系统water spray extinguishing system 由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统。 2.1.2 传动管transfer pipe 利用闭式喷头探测火灾,并利用气压或水压的变化传输信号的管道。 2.1.3 响应时间response time 由火灾自动报警系统发出火警信号起,至系统中最不利点水雾喷头喷出水雾的时间。 2.1.4 水雾喷头spray nozzle 在一定水压下,利用离心或撞击原理将水分解成细小水滴的喷头。 2.1.5 水雾喷头的有效射程effective range of spray nozzle 水雾喷头水平喷射时,水雾达到的最高点与喷口之间的距离。 2.1.6 水雾锥water spray cone 在水雾喷头有效射程水雾形成的圆锥体。 2.1.7 雨淋阀组deluge valves unit 由雨淋阀、电磁阀、压力开关、水力警铃、压力表以及配套的通用阀门组成的阀组。 2.2 符号

水喷雾灭火系统设计规范样本

水喷雾灭火系统设计规范 GB50129-95 主编部门: 中华人民共和国公安部批准部门: 中华人民共和 国建设部 发布日期: 1995年1月14日施行日期: 1995年9 月1日 关于发布国家标准《水喷雾灭火系统设计规范》的通知 根据国家计委计综[1987] 2390号文的要求, 由公安部会同有关部门共同编制的《水喷雾灭火系统设计规范》, 已经有关部门会审, 现批准《水喷雾灭火系统设计规范》GB50129-95为强制性国家标准。自1995年9月1日起施行。 本标准由公安部负责管理, 其具体解释等工作由公安部天津消防科学研究所负责, 出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人 民共和国建设部 1995 年1月14日

1 总则 1.0.1 为了合理地设计水喷雾灭火系统, 减少火灾危害, 保护人身和财产安全, 制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建工程中生产、储存装置或装卸设施设置的水喷雾灭火系统的设计; 本规范不适用于运输工具或移动式水喷雾灭火装置的设计。 1.0.3 水喷雾灭火系统可用于扑救固体火灾、闪点高于60 ℃的液体火灾和电气火灾。并可用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施的防护冷却。 1.0.4 水喷雾灭火系统不得用于扑救遇水发生化学反应造成燃烧、爆炸的火灾, 以及水雾对保护对象造成严重破坏的火灾。 1.0.5 水喷雾灭火系统的设计, 除执行本规范的规定外, 尚应符合现行的有关国家标准的规定。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1. 1 水喷雾灭火系统Water spray extinguishing system 由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成, 向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统。 2.1.2 传动管Transfer pipe

水喷雾灭火系统设计要点讲课稿

水喷雾灭火系统的设计要点 水喷雾灭火系统是利用水雾喷头在较高的水压力作用下,将水流分离成0.2mm~2mm 甚至更小的细小水雾滴,喷向保护对象,达到灭火或防护冷却的目的。水喷雾灭火系统的应用发展,实现了用水扑救油类、电气设备火灾,弥补了气体灭火系统不适合在露天环境和大空间场所使用的缺点,从而使水这种灭火剂得到了充分的应用。 一、设计技术参数 1.设计喷雾强度和持续喷雾时间 设计喷雾强度和持续喷雾时间,应根据系统防护目的和保护对象类别确定,其不应小于表14-2的规定。 表14-2 设计喷雾强度与持续喷雾时间 2.最不利点处水雾喷头工作压力 最不利点处水雾喷头的工作压力,应根据系统所选用的喷头性能以及喷头工作压力范围进行确定。用于灭火时,其不应小于0.35MPa;用于防护冷却时,其不应小于0.2MP;但对于甲B、乙、丙类液体储罐不应小于0.15 MPa。 3.保护面积 水喷雾灭火系统保护面积是指保护对象的全部暴露外表面面积。水喷雾灭火系统不仅用于保护建筑物和建筑物内的设施,而且还用于保护露天的设备或装置。因此,其保护面积应根据具体保护对象确定。 (1)确定原则 保护对象为平面时,其保护面积为保护对象的平面面积;保护对象为立体时,其保护面

积为保护对象的全部外表面积。当保护对象外形不规则时,可按包容保护对象的规则形状确定,并应保证包容形状的表面积不小于实际表面积。 (2)不同保护对象保护面积的确定 ①变压器的保护面积除应包括扣除底面面积以外的变压器油箱外表面面积外,还应包括散热器的外表面面积和油枕及集油坑的投影面积; ②分层敷设的电缆的保护面积应按整体包容电缆的最小规则形体的外表面面积确定; ③输送机皮带的保护面积应按上行皮带的上表面面积确定,距离的皮带宜实施分段保护,但每段长度不宜小于100m 。 ④开口容器的保护面积应按液面面积确定; ⑤甲、乙类液体泵,可燃气体压缩机及其他相关设备,其保护面积按相应设备的投影面积确定,且水雾应包络密封面和其他关键部位; ⑥液化石油气灌瓶间的保护面积应按其使用面积确定,液化石油气瓶库、陶坛或桶装酒库的保护面积应按防火分区的建筑面积确定; ⑦系统用于冷却甲B 、乙、丙类液体储罐时,其保护面积及冷却范围应符合下列规定:着火的地上固定顶储罐及距着火储罐罐壁1.5倍着火储罐直径范围内的相邻地上储罐应同时冷却,当相邻地上储罐超过3座时,可按3座较大的相邻储罐计算消防冷却水用量;着火的浮顶罐应冷却,其相邻储罐可不冷却;着火罐的保护面积应按罐壁外表面面积计算,相邻罐的保护面积可按实际需要冷却部位的外表面面积计算,但不得小于罐壁外表面面积的1/2。 ⑧系统用于冷却全压力式及半冷冻式液化烃或类似液体储罐在时,其保护面积及冷却范围应符合下列规定:着火储及距着火罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的相邻罐应同时冷却,当相邻罐超过3座时,可按3座较大的相邻罐计算消防冷却水用量;着火罐保护面积应按其罐体外表面面积计算,相邻罐保护面积可按其罐体外表面面积的1/2计算。 ⑨系统用于冷却全冷冻式液化烃或类似液体储罐在时,其保护面积及冷却范围应符合下列规定:采用钢制外壁的单容罐,着火储及距着火罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的相邻罐应同时冷却。着火罐保护面积应按其罐体外表面面积计算,相邻罐保护面积可按其罐体外表面面积的1/2计算及罐顶外表面积之和计算;混凝土外壁与储罐间无填充材料的双容罐,着火罐的罐壁与罐顶及距着火罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的相邻罐罐顶应同时冷却;混凝土外壁与储罐间有保温材料填充的双容罐,着火罐的罐顶及距着火罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的相邻罐罐顶应同时冷却;采用混凝土外壁的全容罐.当管道进出口在罐顶时,其冷却范围应包括罐顶泵平台,且宜包括管带和钢梯。 二、设计计算要求 1.保护对象的水雾喷头设置数量确定 保护对象的水雾喷头设置数量应按下式计算: q Aq N u (14-5) 式中:N -保护对象的水雾喷头设置数量; A -保护对象的保护面积,m 2; q μ-保护对象的设计喷雾强度,L/min.m 2; q -水雾喷头的流量,L/min 。 2.系统计算流量的确定

消防水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统的区别

水喷雾灭火系统与细水雾灭火系统在其作用、设置的场所、组成及工作原理上均有不同: 1、水喷雾灭火系统 (1)水喷雾灭火系统的作用。 水喷雾灭火系统是利用水雾喷头在较高的水压力作用下,将水流分离成0.2mm~2mm 甚至更小的细小水雾滴,喷向保护对象,由于雾滴受热后很容易变成蒸汽,因此,水喷雾灭火系统的灭火机理主要是通过表面冷却、窒息、稀释、冲击乳化和覆盖等作用。 在实际应用中,水喷雾的灭火作用往往是几种作用的综合结果,对某些特定部位,可能是其 中一两 个要素 起主要 作用,而 其他灭 火作用 是辅助 的。水喷雾灭火系统的防护目的有灭火和防护冷却两种。 (2)水喷雾灭火系统的设置场所。 现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《钢铁冶金企业设计防火规范》(GB50414)以及《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183)规定,下列场所和部位宜设置水喷雾灭火系统。 ①、高层民用建筑内的可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室等房间。

②、单台容量在40MVA及以上的厂矿企业油浸电力变压器、单台容量在90MVA及以上的油浸电厂电力变压器,或单台容量在125MVA及以上的独立变电所油浸电力变压器。 ③、飞机发动机试验台的试车部位。 ④、钢铁冶金企业内的单台设备油量100kg以上的配电室、大于等于8MVA且小于40MVA的油浸变压器室、油浸电抗器室、有可燃介质的电容器室,单台容量在40MVA及以上的油浸电力变压器,单台容量在125MVA及以上的总降压变电所油浸电力变压器; ⑤、天然气凝液、液化石油气罐区总容量大于50m3或单罐容量大于20m3时。 (3)水喷雾灭火系统的组成及工作原理。 水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器、水雾喷头和火灾自动探测控制设备等组成,如图所示。系统的自动开启雨淋阀装置,可采用带火灾探测器的电动控制装置和带闭式喷头的传动管装置。 该系统在组成上与雨淋系统的区别主要在于喷头的结构和性能不同,而工作原理与雨淋系统基本相同。它是利用水雾喷头在较高的水压力作用下,将水流分离成细小水雾滴,喷向保护对象实现灭火和防护冷却作用的。 2、细水雾灭火系统。 (1)细水雾灭火系统的作用。 细水雾灭火系统是指通过细水雾喷头在适宜的工作压力范围内将水分散成细水雾,在发生火灾时向保护对象或空间喷放进行扑灭、抑制或控制火灾的自动灭火系统。 细水雾灭火系统的灭火机理主要通过吸收热量(冷却)、降低氧浓度(窒息)、阻隔辐射热三种方式达到控火、灭火的目的。与一般水雾相比较,细水雾的雾滴直径更小,水量也更少。因此,其灭火有别于水喷雾灭火系统,类似于二氧化碳等气体灭火系统。 (2)细水雾灭火系统的设置场所。

水喷雾灭火系统设计规范

(消防安全)水喷雾灭火系统灭火机理

(本文档仅供参考用途,所载资料皆来自整理,欢迎大家分享交流) 水喷雾灭火系统灭火机理 水喷雾系统通过改变水的物理状态,通过水雾喷头使水从连续的洒水状态转变成不连续的细小水雾滴,而喷射出来。第3章建筑消防系统 3.5水喷雾灭火系统

水喷雾灭火系统利用水喷雾喷头把水粉碎成细小的水雾滴之后喷射到正在燃烧的物质表面,通过表面冷却、窒息以及乳化、稀释的同时作用实现灭火。 由于水喷雾具有多种灭火机理,使其具有适用范围广的优点,不仅可以提高扑灭固体火灾的灭火效率,同时由于水雾具有不会造成液体火飞溅、电气绝缘性好的特点,在扑灭可燃液体火灾、电气火灾中均得到了广泛的应用,如飞机发动机试验台、各类电气设备、石油加工储存场所等。

1.系统的组成 水喷雾灭火系统有固定式和移动式两种装置,移动式装置可起到固定装置的辅助作用。 固定式水喷雾灭火系统一般由高压给水设备、控制阀、水雾喷头、火灾探测自动控制系统等组成。

图3—23 自动水喷雾灭火器系统流程示意图 1--定温探测器;2—差温探测器;3—水雾喷头;4—报警控制器;5—现场声报警;6—防爆遥控现场电启动器;7—配水干管;8—雨淋阀;9—挠曲橡胶接头;10—蝶阀;11—电磁阀;12—止回阀;13—报警试验阀;14—节流孔;15—过滤器;16—水力警铃;17—水泵接合器;18—消防专用水管;19—水塔;20—泄水试验阀

2.水雾喷头 水雾喷头的类型 有离心雾化型喷头和 撞击雾化型喷头。 如图3-24所示。 图3-24 水雾喷头 (a)离心雾化型水雾喷头(b) 撞击型水雾喷头

离心雾化型水雾喷头喷射出的雾状水滴较小,雾化程度高,具有良好的电绝缘性,可用于扑救电气火灾。撞击型水雾喷头是利用撞击原理分散水流,水的雾化程度较差,雾状水的电绝缘性能差,不适用于扑救电气火灾。 水雾喷头大多数内部装有雾化芯,雾化芯内部的有效过水 断面积较小,长期暴露在有粉尘的场所,容易被堵塞使水雾喷头在发生火灾时无法工作,因此当水雾喷头设置于有粉尘的场所时,应设防尘罩,发生火灾时防尘罩在系统给水的水压作用下打开或脱落。

水喷雾灭火系统及其发展通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD890 水喷雾灭火系统及其发展通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

水喷雾灭火系统及其发展通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.水喷雾灭火系统 水喷雾灭火系统是利用水雾喷头在一定水压下将水流分解成细小水雾滴进行灭火或防护冷却的一种固定式灭火系统,是在自动喷水灭火系统的基础上发展起来的,具有投资小、操作方便、灭火效率高的特点。过去水喷雾灭火系统主要用于石化、交通和电力部门的消防系统中,随着大型民用建筑的发展,水喷雾灭火系统在民用建筑消防系统中的应用成为可能,在《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)1997年修订版中,第7.6.6.条明确规定,高层建筑内的可燃油油浸电力变压器室、充可燃油的高压电容器和多油开关室、自备发电机房和燃油、燃气锅炉房应设水喷雾灭火系统。 1.1灭火机理 水喷雾灭火系统的灭火机理主要为表面冷却,室息,冲击乳化和稀释。从水雾喷头喷出的雾状水滴,粒径细小,表面积很大,遇火后迅速汽化,带走大量的热量,使燃烧表面温度迅速降到燃点以下,使燃烧体达到冷却目

水喷雾灭火系统及其发展

水喷雾灭火系统及其发展 摘要本文简述了水喷雾灭火系统 的灭火机理,系统组成和适用范围,根据水喷雾系统的现状,提出了发展设想,并就水喷雾灭火系统代替气体灭火系统的技术性 问题进行了探讨。 关键词水喷雾灭火系统雾径细雾喷头 1.水喷雾灭火系统水喷雾灭火系统是 利用水雾喷头在一定水压下将水流分解成 细小水雾滴进行灭火或防护冷却的一种固 定式灭火系统,是在自动喷水灭火系统的基础上发展起来的,具有投资小、操作方便、灭火效率高的特点。过去水喷雾灭火系统主要用于石化、交通和电力部门的消防系统中,随着大型民用建筑的发展,水喷雾灭火系统在民用建筑消防系统中的应用成为可能,在《高层民用建筑设计防火规范》1997年修订版中,第条明确规定,高层建筑内的可燃油油浸电力变压器室、充可燃油的高压电容器

和多油开关室、自备发电机房和燃油、燃气锅炉房应设水喷雾灭火系统。灭火机理 水喷雾灭火系统的灭火机理主要为表面冷却,室息,冲击乳化和稀释。从水雾喷头喷出的雾状水滴,粒径细小,表面积很大,遇火后迅速汽化,带走大量的热量,使燃烧表面温度迅速降到燃点以下,使燃烧体达到冷却目的;当雾状水喷射到燃烧区遇热汽化后,形成比原体积大1700倍的水蒸汽,包围和 覆盖在火焰周围,因燃烧体周围的氧浓度降低,使燃烧因缺氧而熄灭;对于不溶于水的可燃液体,雾状水冲击到液体表面并与其混合,形成不燃性的乳状液体层,从而使燃烧中断;对于水溶性液体火灾,由于雾状水能与水溶性液体很好溶合,使可燃烧性浓度降低,降低燃烧速度而熄灭。系统组成水喷雾灭火系统的组成与雨淋自动灭火系统 相似,主要由水源、供水设备、供水管道、雨淋阀组、过滤器和水喷雾喷头组成。水喷雾喷头一般可分为中速水喷雾喷头和高速 水喷雾喷头。雨淋阀的控制可为湿式控制、干式控制和电气控制三种。水喷雾灭火系统

雨淋、水幕、水喷雾、预作用灭火系统操作手册

雨淋报警阀组使用说明 一、概述: 雨淋报警阀组一般水平安装在管网中,通过电动、机械或其他方法进行开启,使水能够自动单方向流入喷水系统同时进行报警的一种单向阀。 二、主要技术性能: 1.雨淋报警阀主阀体采用Y型膜片式结构,密封副为非金属密封;阀门一般要 求水平安装,与管道的连接形式为法兰连接,法兰连接尺寸按国家标准GB/T17241.6执行。 2.雨淋报警阀由阀体、阀盖、隔离盘、中心轴、铜套、阀座、阀瓣、膜片、膜 片压板及电磁阀、水力警铃、压力开关、防复位器、滴水球阀和控制管路等主要零部件组成,通过控制阀瓣的上下运动来实现阀门的启闭。结构示意图如图1。 图1 雨淋报警阀结构示意图

3.雨淋报警阀具有三种途径开启阀门。控制管路上设计有自动电磁阀开启 (12)、人工手动开启近距离球阀和远离火源开启远距离球阀(13),在发生火灾时保证特殊情况下能使雨淋报警阀开启。 4.雨淋报警阀具有远程控制、反应灵敏的特点。 雨淋报警阀由电磁阀来控制阀门的启闭,常闭型、电压为直流DC24V,额定功率:5W,防护等级:IP65。 在正常状态下,电磁阀失电关闭,阀门关闭。当控制系统给出电信号,电磁阀得电立即开启,因电磁阀(通径15mm)直径比针阀(通径2-3mm)大很多,针阀流量很小,补充水量不足,上腔介质经电磁阀排出,阀前压力推动阀瓣向上移动,阀门迅速开启。当控制系统停止电信号,电磁阀失电靠阀内弹簧复位立即关闭,介质经针阀进入上腔,上腔压力增加推动阀瓣向下移动,阀门缓慢关闭。 由上述工作原理可看出,阀门启闭由电信号控制,电信号可由远距离控制系统提供,实现阀门的远程控制功能。 调节球阀A、B的开度可控制开、关阀门时间。 5.雨淋报警阀配套水力警铃和压力开关,在发生火灾时保证雨淋报警阀发出声 音和电信号。 1)、水力警铃安装时螺纹联接处要清除杂物,防止漏水,尤其防止杂物将喷孔堵死。排水口处接入排水管道将水排入地下。每月检查水力警铃一次,可打开试警铃球阀,延迟一定时间后,水力警铃应发出警铃声,若不报警应检查过滤器和警铃进水喷孔是否堵塞,如已堵塞,必须采取措施排除。若仍没有响声,应拆开水力警铃检查,更换损坏零件。 2)、当雨淋报警阀阀瓣开启后,其中一部分压力水经报警管进入压力开关阀体内,密封膜片受压后触点闭合发出电信号输入报警控制器,从而启动消防泵,实现水—电转换。 6.雨淋报警阀具有防复位自动锁止机构,操作简便。在发生火灾时开启电磁阀 或手动球阀后,若出现误动作而使电磁阀或手动球阀关闭,保证雨淋报警阀一直处于开启状态。

水喷雾灭火系统工程施工设计方案

回龙观1100KV变电所升压220KV主变水喷雾灭火工程 施工组织设计 北京中消伟业安全技术工程有限公司 2005年8月

编制:日期:审核:日期:批准:日期:

第一章指导思想及实施目标 第一节指导思想 在认真阅读招标文件,领会精神和对工程现场实地勘察的基础上,编制了回龙观110KV变电所升压主变水喷雾工程的施工组织设计。该施工组织设计用以指导和规范工程施工,确保优质、高速、安全地完成本工程的建设任务。 第二节实施目标 在精心组织,密切配合的基础上,确保实现如下目标: 1、质量目标 我们承诺:确保本工程为“优质”工程,具体质量保证措施祥见

“第九章质量保证体系及措施” 2、安全目标 杜绝伤亡及火灾、机械等事故,确保本工程为“0”事故工程。 3、安全文明施工及环境保护目标 严格按照建设部和北京市有关施工现场文明施工管理规定进行施工,配合甲方和总包方,确保本工程为安全文明工地。 在确保工程质量和工期的前提下,树立全员环保意识,采取有效措施,减少施工噪音和环境污染,自觉保护场内公用设施杜绝施工扰民现象,最大限度减少对周边居民正常工作和生活的影响,最大限度减少对环境的污染。 4、竣工交验目标 确保安装工程竣工资料的真实性、完整性。 5、工程服务目标 我们对本消防安装工程质量全面负责。按照国家标准和招标文件要求在保修期内及时进行工程回访及维修。现场免费为使用部门进行运行、维护培训。 第二章工程概况 一、工程概况 回龙观变电站位于北京回龙观。主变消防水喷雾系统工程概况如下:新建消防水池和消防水泵房,敷设DN200消防主管道,消防水池

自动补水系统。在消防水泵房内安装消防稳压设备1套,为消防系统稳压,压力变动范围:0.35~0.45MPa。每台主变布置DN150喷雾立管14根,安装160L/1200水喷雾头20个,80L/900水喷雾头17个,80L/300水喷雾头6个。每台主变设置一组DN200雨淋阀组,2套雨淋阀组集中安装于消防水泵房。消防水泵设置巡检装置,可对消防水泵进行定期检测、传动。本工程火灾智能控制屏布置在警卫室。消防泵动力柜、消防电源柜设置在消防泵房。在主变旁设置消防现场控制柜。本系统可以自动、手动、就地启动系统灭火。 二、工程主要工作量 1、主变消防水喷雾系统主要设备、材料

水喷雾灭火系统及其发展

水喷雾灭火系统及其发展1.水喷雾灭火系统 1.1灭火机理 水喷雾灭火系统的灭火机理主要为表面冷却,室息,冲击乳 化和稀释。从水雾喷头喷出的雾状水滴,粒径细小,表面积很大, 遇火后迅速汽化,带走大量的热量,使燃烧表面温度迅速降到燃点 以下,使燃烧体达到冷却目的;当雾状水喷射到燃烧区遇热汽化后,形成比原体积大1700倍的水蒸汽,包围和覆盖在火焰周围,因燃烧 体周围的氧浓度降低,使燃烧因缺氧而熄灭;对于不溶于水的可燃 液体,雾状水冲击到液体表面并与其混合,形成不燃性的乳状液体层,从而使燃烧中断;对于水溶性液体火灾,由于雾状水能与水溶 性液体很好溶合,使可燃烧性浓度降低,降低燃烧速度而熄灭。 1.2系统组成 水喷雾灭火系统的组成与雨淋自动灭火系统相似,主要由水源、供水设备、供水管道、雨淋阀组、过滤器和水喷雾喷头组成。 水喷雾喷头一般可分为中速水喷雾喷头和高速水喷雾喷头。雨淋阀 的控制可为湿式控制、干式控制和电气控制三种。水喷雾灭火系统 则应具有自动控制、手动控制和应急控制三种启动方式。

1.3适应范围 水喷雾灭火系统具有安全可靠、经济适用的特点,可用于扑 救固体火灾、闪点高于60OC的液体火灾和电气火灾。也可用于可燃 气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施的防护冷却,但不得用于扑救遇水发生化学反应造成燃烧、爆炸的火灾和水雾对 保护对象造成严重破坏的火灾。 2.水喷雾灭火系统的发展 根据水喷雾灭火系统的灭火机理可以断定水喷雾灭火系统在 自身系统组件的完善和适用范围上具有一定的伸展性。 2.1水喷雾灭火系统的现状 国内生产的水喷雾喷头有中速和高速水喷雾喷头有两种。中 速喷头用于防护冷却,水滴粒径0.4—0.7mm,高速喷头用于灭火, 水滴粒径为0.3—0.4mm。目前,粒径太大是制约水喷雾灭火系统广 泛应用的主要因素。水喷雾灭火系统不能用于保护纸张、木材等可 燃物,是因为雾状水会使上述可燃物产生水渍,损失严重;水喷雾 灭火系统不能用于保护大、中型电子计算机等贵重设备,是因为大 粒径的雾状水喷射到带电设备上时,容易导致电气设备损失和机壳 导电现象。

水喷雾灭火系统施工组织设计完整

第一章指导思想及实施目标 第一节指导思想 在认真阅读招标文件,领会精神和对工程现场实地勘察的基础上,编制内蒙古盾安光伏消防系统项目水喷雾工程的施工组织设计。该施工组织设计用以指导和规范工程施工,确保优质、高速、安全地完成本工程的建设任务。 第二节实施目标 在精心组织,密切配合的基础上,确保实现如下目标: 1、质量目标 我们承诺:确保本工程为“优质”工程,具体质量保证措施祥见“第九章质量保证体系及措施” 2、安全目标 杜绝伤亡及火灾、机械等事故,确保本工程为“0”事故工程。3、安全文明施工及环境保护目标 严格按照建设部和北京市有关施工现场文明施工管理规定进行 施工,配合甲方和总包方,确保本工程为安全文明工地。 在确保工程质量和工期的前提下,树立全员环保意识,采取有效措施,减少施工噪音和环境污染,自觉保护场内公用设施杜绝施工扰民现象,最大限度减少对周边居民正常工作和生活的影响,最大限度减少对环境的污染。 4、竣工交验目标

确保安装工程竣工资料的真实性、完整性。 5、工程服务目标 我们对本消防安装工程质量全面负责。按照国家标准和招标文件要求在保修期内及时进行工程回访及维修。现场免费为使用部门进行运行、维护培训。 第二章工程概况 一、工程概况 内蒙古盾安光伏消防系统项目水喷雾系统工程。主变消防水喷雾系统工程概况如下: 新建消防水池和消防水泵房,敷设DN200消防主管道,消防水池自动补水系统。在消防水泵房内安装消防稳压设备1套,为消防系统稳压,压力变动范围:0.35~0.45MPa。每台主变布置DN150喷雾立管14根,000水喷雾80L/30水喷雾头17个,安装160L/120水喷雾头20个,80L/90头6个。每台主变设置一组DN200雨淋阀组,2套雨淋阀组集中安装于消防水泵房。消防水泵设置巡检装置,可对消防水泵进行定期检测、传动。本工程火灾智能控制屏布置在警卫室。消防泵动力柜、消防电源柜设置在消防泵房。在主变旁设置消防现场控制柜。本系统可以自动、手动、就地启动系统灭火。

水喷雾自动灭火系统施工方案

水喷雾自动灭火系统施 工方案 Hessen was revised in January 2021

3 水喷雾自动灭火系统 、水喷雾自动灭火系统介绍 水喷雾自动灭火系统的雨淋阀后管道平时为空管,火警时由火灾探测系统自动或手动开启雨淋阀,使该阀控制的系统管道上的全部开式喷头同时喷水灭火,同时在就地发出火警铃声,并通过压力开关向消防主盘发出灭火系统动作信号。 自动水喷雾灭火系统设计参数: 电缆夹层设计喷雾强度:不小于13L/ 主变压器设计喷雾强度:30L/ 主变压器周围集油坑设计喷雾强度:10 L/ 水喷雾灭火时间应保证不大于30s。、工艺流程 (1)、水喷雾自动灭火系统工艺流程如下图所示: 工程交底、施工准备

水喷雾灭火系统设计规范完整版

水喷雾灭火系统设计规 范 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

水喷雾灭火系统设计规范 1 总则 为了合理地设计水喷雾灭火系统,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。