文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水池防渗处理方案

水池防渗处理方案

水池防渗处理方案
水池防渗处理方案

水池防渗方案

一、项目概况:

冷却水池修筑在220kV电缆出线洞顶部,靠近开关站一侧,属钢筋砼结构,沿200kV电缆出线方向布设,长约23米、宽5.8米,高5米,中间设置承重隔墙,将水池分为两个,每个水池可单独运行也可联合运行,便于检修。水池底板及承重隔墙为40厘米厚双层钢筋混凝土板,边墙30厘米厚单层钢筋(见附图)。

由于开挖出线洞后,围岩应力变化,导致水池底板垂直于洞轴线方向发生5条裂缝,裂缝贯穿于水池底板、边墙、承重隔墙,裂缝宽度约1~2毫米,水池内水沿裂缝外渗,局部呈滴水状。

水池底板以下布设有220kV出线电缆和人行通道,水池内水长期沿裂缝外渗,会使钢筋锈蚀,降低水池底板强度,影响安全。因此应对水池进行防渗处理。

二、防渗方案:

1、防渗方法:水池地板属光华、平整的钢筋混凝土板,渗水有一定的压力(5米水头),直接在外部涂抹防水材料效果不好,也不适合采取灌浆的方法处理。由于两个水池可以单独运行,具备放空池水,内部防渗的条件,所以拟采取内部做防渗层的方法处理。

2、防渗材料:经咨询:903聚合物水泥砂浆防水胶由高分子

乳液和有关的助剂组成。该材料与普通硅酸盐水泥、砂等配制成聚合物水泥砂浆,可采用喷涂或涂抹的工艺在混凝土表面形成完整、致密的防渗涂层。适用于水利、水电、隧道、地铁、人防、冶金工程、工业和民用建筑中混凝土面板、渠道、渡槽、地下室、水池等混凝土表面的防水处理和新老混凝土的界面处理。拟采用903聚合物水泥砂浆防水胶与普通硅酸盐水泥配置成聚合物水泥砂浆,在水池内底部做防渗层。

3、防渗范围:

(1)水池内部地板;

(2)水池内部四周边墙、隔墙1米高范围;

(3)水池内部边墙、隔墙高于1米范围以上裂缝周遍10厘米范围。

4、施工步骤:

(1)放空水池,清除积水;

(2)用钢丝刷清除水池地板混凝土表面的浮尘和杂物,并用水冲干净,保持基面潮湿但无浮水。对混凝土的缺陷如蜂窝、麻面等,应先用水泥砂浆修补抹平,检查水池内底板与侧墙表面有无混凝土裂缝,并对裂缝作好标记;

(3)对作好标记的裂缝进行表面凿除,尺寸为4cm×4cm左右的V型槽;

(4)V型槽内涂刷903净浆后涂抹903聚合物水泥砂浆,与原表面齐平;

(5)用903净浆对基面进行打底处理,1mm厚度;

(6)用搅拌好的903聚合物水泥砂浆粉抹需处理部位,粉抹厚度1.5厘米。

5、903砂浆的配制方法

(1)903胶由A、B两组份组成,先将B组份搅拌均匀,然后按A:B=1:1(重量比)的比例混合均匀待用。

(2)按903胶:水泥=1:2的比例配制903净浆。

(3)按水泥:砂:903胶=1:1:0.5的比例配制903砂浆。先将普通硅酸盐水泥(32.5以上)和粒径为0.3~1.0mm的干燥石英砂干拌均匀,然后加入903胶搅拌均匀后,反复压抹待用。配制好的903砂浆一般在半小时内用完。

(4)903砂浆初凝后要在潮湿环境养护3-5天,可投入使用。

三、工程量和费用预算

(一)、工程量

1、903聚合物水泥砂浆防水胶由高分子乳液1000公斤;

2、水池底板及侧墙清洗203.2平方米;

3、水池底板及侧墙(1米高范围及1米以上裂缝周遍10厘米范围)抹903聚合物水泥净浆203.2平方米;

4、水池底板及侧墙(1米高范围及1米以上裂缝周遍10厘米范围)抹903聚合物水泥砂浆203.2平方米;

5、裂缝凿出50米(含侧墙上裂缝)。

(二)、费用预算

1、903聚合物水泥砂浆防水胶乳液1000公斤,每公斤18元,1000×18=18000元;

2、425水泥:1000公斤,400元;

3、石英砂:1000公斤,200元;

4、水池底板及侧墙清洗(含裂缝凿除)203.2平方米;203.2平方米×8元/平方米=1625.6元;

5、水池底板及侧墙903聚合物水泥净浆抹面:203.2平方米×15元/平方米=3048元;

6、水池底板及侧墙抹903聚合物水泥砂浆203.2平方米:203.2平方米×20元/平方米=4064元;

7、材料二次搬运费:1000元;

8、不可预见费:500元;

9、1至8项合计:28837.6元。

四、工期

1、材料进场,办理工作许可手续1天;

2、#1水池清理1天,903聚合物水泥净浆抹基面1天、903聚合物水泥砂浆抹面2天;养护4天,共8天;

3、#2水池清理1天,903聚合物水泥净浆抹基面1天、903聚合物水泥砂浆抹面2天;养护4天,共8天;

4、1至3项目合计工期17天。

五、技术要求

1、所用材料需满足规定要求;

2、水池底板及侧墙应清理干净;

3、不允许采用含泥量高的沙;

4、按配比要求配置903聚合物水泥净浆和903聚合物水泥砂浆;

5、粉抹903聚合物水泥砂浆时,应平整、密实。

六、安全文明施工要求

1、同施工单位签定安全文明施工协议,采取重奖重罚的保障措施。

2、开工前,对施工人员进行安全文明施工规章制度的教育和学习,使每一位施工人员都认识到安全文明施工的必要性、重要性。

3、要求施工单位办理临时工作证,配发给每一位施工人员,进入施工现场,必须佩带。

4、施工临时用电严禁私拉乱接。

5、必须将施工区域进行隔离围护,做好安全标志、防尘措施。

6、必须对现场设备、建筑物采取有效的的防护措施,施工中禁止物体撞击设备、破坏建筑物线路等。

7、施工人员禁止踩踏控制设备。

8、搬运材料、设备严禁碰撞设备设施。

9、施工用电遵照指定位置搭接,专人管理,严禁私拉乱接,每天收工需断开电源。

10、施工人员必须正确配戴安全帽、标示牌,严禁穿拖鞋、打赤膊进入工地现场,严禁吸烟。

11、在施工现场及周围,严禁流动吸烟、随地吐痰

12、每天收工时必须清洁公共通道部分的卫生。

13、施工垃圾应及时清运出施工现场,严禁遍地堆放。

14、施工材料应规范有序堆放,并明确标示。

15、施工现场严禁大声喧哗、吵闹。

16、现场管理人员应加强现场安全文明施工管理。

17、施工人员必须从指定的通道进出施工现场。

18、施工垃圾应及时清运出施工现场,严禁遍地堆放。

主变水池剖面图图中单位为:厘米

水库大坝灌浆施工及防渗加固处理方案

水库大坝灌浆施工及防渗加固处理方案- 水利治理 水库大坝灌浆施工及防渗加固处理方案 摘要:随着社会的发展与进步,重视水库大坝灌浆施工及防渗加固处理方案具有重要的意义。本文主要介绍水库大坝灌浆施工及防渗加固处理方案的有关内容。 关键词:水库,大坝,灌浆,施工,防渗 引言 某水库进水口基岩由细粒花岗岩组成,上游方向强卸荷水平深度为5m~9m,弱卸荷水平深度为21m~56m,进水口基础置于弱风化Ⅲ~Ⅳ类岩体上。本工程所处地段,主要分布着花岗岩,而花岗岩中有不少的破碎石,属于中等透水性等级。进口处边坡岩体存在块裂结构,局部地方为镶嵌结构,岩体相对较为破碎,容易漏水,属于Ⅳ类的岩体,故其边坡稳定性是比较差的。该工程的地下水大多来自基岩裂缝之间的缝隙水,呈网状分布,整个岩体的透水分布请极不均衡。 1 施工现场布置 1.1 施工平台 进水口处需要搭设施工平台,其高程为EL809.5m~850.0m,采用0.5 的混凝土盖板。由于帷幕灌浆的施工必须与该部位混凝土浇筑同时结束,故无法提前形成0.5m 厚贴坡砼。因此,对该部位进行混凝土浇筑时,预留的部位需要形成台阶式的灌浆平台,台阶宽度为3.2m,台阶高度为15m 左右,最大的砼盖则需要达到10m。 1.2 水泥浆制浆站

本工程中帷幕灌浆施工的轴线比较长,但业主对工期要求还很紧,为了保障工程顺利完工,施工企业加大了设备的投入量。同时,为了不影响到施工,施工企业采取了集中制浆的办法,在工程的上游围堰右侧建造了一个制浆站,制浆站面积为15m×10m,保持水泥的储存量不会小于180t。 1.3 施工排污 由于目前大坝帷幕灌浆廊道形成时间较晚,拟在4#进水口帷幕灌浆廊道与大坝帷幕灌浆廊道的相交部位,塔体砼预埋Ф219 的排污管,并在管口预留二次回填槽。预留槽尺寸为60cm×60cm×60cm。待帷幕灌浆完成后采用微膨胀砼回填。边坡段帷幕灌浆通过灌浆台阶式平台汇集到3#灌浆平洞内。4#灌浆平洞帷幕灌浆排污通过底板边沟经EL960m 上坝道路汇集在上游围堰左端头,通过处理后引入河道。 2大坝防渗加固处理方案及灌浆施工的特点 坝体上游的浆砌石重力墙体型较为单薄:经验算,其抗滑和抗倾安全系数及断面强度均不满足规范要求,由于坝基未设防渗帷幕,大坝整体抗滑也不稳定。经技术经济比较后,确定了大坝加固的处理方案为: (1)对坝体内重力墙后的干砌毛石进行固结灌浆处理,以增大浆砌石墙断面尺寸,提高墙身强度和墙体稳定性。 (2)对坝基岩石和右坝肩坡积土进行帷幕灌浆,解决绕坝渗漏和坝基渗漏问题,并减小基底扬压力,提高坝体抗滑稳定性。现行的灌浆技术规范中固结灌浆大多为对坝基、边坡及洞室围岩的破碎岩层及

地下室顶板渗漏处理方案(1)

沣科花园DK-A(第二标段)地下车库顶板防渗漏处理方案 一、工程概况: 建设单位:西安沣东房地产开发有限公司 勘察单位:机械工业勘察设计研究院 设计单位:北京国科天创建筑设计院有限公司 监理单位:陕西中建西北工程监理有限责任公司 施工单位:陕西省外经贸实业集团有限公司 工程地址:本工程位于陕西省西咸新区科源东路以西,沣东小学以北。 地下建筑层数:一层,建筑高度5m 工程用途:地下一层为车库,地上部分为住宅及商业。 建筑体系:高层四栋剪力墙结构,抗震详结构图;多层为一栋框架结构,抗震详结构图。 建筑室内标高:±相当于绝对标高详建施。 建筑面积:2 二、建筑结构安全等级及设计使用年限 1.建筑结构安全等级:二级 2.结构设计使用年限:50年 3.结构抗震设计类别:丙类 4.地质基础设计等级:丙级 5.结构抗震等级:三级 6.地下室防水等级:二级 三、编制依据 1.《地下室防水工程质量验收规范》 2.《地下室防水技术规范》 3.《建筑质量通病防治手册》 四、楼面龟裂渗水产生原因

现象:楼面发生肉眼不可见的龟裂,裂缝宽度在以下,发现龟裂现象是通过楼面渗水后判断的。 产生原因分析: 1、混凝土原材料质量方面(本工程使用商品混凝土供应) (1)水泥凝结或膨胀不正常,产生裂缝。 (2)骨料中含泥量过多:施工过程中沙、石子材料已经过筛,含泥量过大可以排除。 (3)碱性骨料有可能与碱性很强的水泥起化学反应,生成有膨胀能力的碱——硅凝胶而引起混凝土膨胀破坏,产生裂缝。 (4)施工过程中采用的泵送混凝土,水灰比、塌落度过大产生裂缝。 (5)砼浇筑振捣过程控制不佳或砼浇筑后养护不到位产生裂缝。 (6)后浇带处渗水产生的原因是浇筑时夹渣清理不净或有灰尘未清理。 (7)车库顶板与主楼交接处渗水的原因是浇筑时夹渣清理不净或未按施工方案进行施工。 2、施工质量方面 (1)混凝土施工过分振捣,模板过于干燥。混凝土浇筑振捣后,粗骨料沉落挤出水分、空气,表面呈现泌水而形成竖向体积缩小沉落,造成表面砂浆层,它比下层混凝土有较大的干缩性能,待水分蒸发后,易形成凝缩裂缝。而模板在浇筑混凝土之间洒水不够,过于干燥,引起混凝土塑性收缩,产生裂缝。 (2)混凝土浇捣后过分抹干压光会使混凝土的细骨料过多地浮到表面,形成含水量很大的水泥浆层,引起表面体积碳水化收缩,导致混凝土板表面龟裂。(3)混凝土振捣过程中漏振。 (4)过早拆模或者在混凝土未达到终凝时间就上荷载,造成混凝土楼板的弹性变形,在混凝土早期强度低或无强度时,承受弯、压、拉应力,导致楼板产生内伤或断裂。 (5)楼面板内铺设的暗装水管、电线套管铺设不当,保护层厚度不足可能造成板面沿管线长度方向产生裂缝。 (6)混凝土的收缩(温度裂缝)。混凝土处在温差变化较大的环境下,将会使其收缩更为加剧。混凝土浇捣后未及时浇水养护,产生温度应力而出现裂缝。

防渗工程施工方案精选.

第一章工程综合说明 1.工程概况 青海省黄南州同仁县浪加水库工程位于同仁县双朋西乡,距同仁县城约20公里,坝址位于峡谷区,现有同夏公路通往坝址。 本工程防渗墙总长约420米,防渗墙墙厚0.6m,深度10-57m不等,防渗墙墙顶标高自两侧坝肩呈阶梯状降至河道,防渗墙底部进入弱风化砾岩。 浪加水库库盆相对高差400~700m,河流和主要山体呈北西西向延伸,地形陡峻,沟壑纵横。河谷两岸山体高大、陡峻,山体坡度多在50°左右,局部为陡崖,两岸封顶高程2750~2800mm,河底高程2590m~2610m,为构造侵蚀、堆积成因地貌。 库区地貌为狭长河谷地貌,谷底狭窄,左侧岸坡坡度35°~40°。现代河谷两侧发育不对称Ⅰ、Ⅱ级阶地及河漫滩,河漫滩一般高出河床0.5~1.2m,Ⅰ级阶地高出河漫滩1.5-2m左右,现代河谷右岸发育高台地,高出现代河谷20~30m,台地地形呈阶梯状,现大多为耕地,总体坡度5°左右,台地呈不连续分布,台地前缘大部分为陡坎,坡度大于50°,后缘岸坡坡度15°~20°。 库区内小型冲沟较多,但均发育规模较小,延伸较短,约200-300m,库区内左岸较大冲沟主要有3个,最大延伸长度的2km,在坡脚处均呈小型洪积扇,沟内大多为季节性流水,发育泥石流较小,对河流基本无影响。库区右岸发育较大冲沟有2个,冲沟方向近东北-南西向,最大延伸大于5km,在坡脚堆积呈小型洪积扇,其中右岸靠近坝址处冲沟发育较大,沟内洪水季节水量较大,且常有泥石流发育,该冲沟对河道有一定的影响。 库区出露的地层岩性主要为白垩纪地层和第四系松散堆积物。 白垩系河口组(K1hk):砾岩、局部夹杏仁状安山玄武岩,紫红色、暗紫红色厚层砾岩,泥质胶结为主,具铁锰质胶结特性,为一套内陆湖沉积地层。岩体节理不发育,岩体完整,但易风化,遇水易软化,饱和抗压强度低,属较软岩。该套地层为构成库盆基座的地层。安山玄武岩在库区及坝址区内呈条带状发育,暗灰色、深灰色,岩体较完整,表层节理裂隙较发育,分布不连续,无规则,其中库区右岸发育较多,左岸仅在河床部位稍有分布,夹在砾岩之中。

防渗层施工方案.

库区防渗工程{ 一、工程概况 本工程位于偏关县下尧王坪村,占地面积为80078平米,合计120.12亩,总库容量60.93万方,分为填埋库区、场外道路、管理区三部分,其中填埋区,共设锚固平台二级,边坡分三级,防渗工程分为库底防渗、边坡防渗、垃圾坝防渗、调节池防渗等,具体防渗工程施工包括300mm厚防渗粘土层施工、GCL钠基膨润土垫施工、HDPE膜铺设、土工布防渗层铺设及锚固,300mm中粗砂保护层施工等。 二、编制依据 1、根据现场调查所获取的资料。 2 、偏关县县城生活垃圾处理场施工设计图纸。 3 、有关本工程的现行国家施工规范、验收标准。 4 、有关本工程的现行国家及地方有关施工管理规定。 5 、现场实地踏勘情况及业主提供的相关资料。 6 、根据我公司的技术装备能力和类似工程经验 三、施工准备 填埋场库底整平后,防渗材料由下至上铺设,库底清理整平铺设300mm粘土层,再铺设钠基膨润土垫(5000g/ m2),作为膜下保护层,然后铺设2.0mm的HDPE 防渗膜,防渗膜铺设验收合格后,铺设600g/m2土工布一层,300mm厚的砂砾保护层,上面铺设300mm碎石导流层,铺设200g/ m2的土工布。 坝内坡坡脚和库区边坡防渗:坝内坡坡脚及库区边坡清理整平,清至粘土层,或填夯至粘土层,然后铺设5000g/ m2钠基膨润土垫、2.0mm的HDPE防渗膜一层、600g/m2的土工布一层。 填埋区场地整平施工顺序为先清理边坡,再整平库底;边坡整平原则:节约

土方量,整平时首先清除包括库底范围内的表层盐渍土,堆于覆土备料场作为日覆盖土;然后按照各控制点高程和坐标将库底整平。 1)、防渗膜及土工布材料质量检测。本工程所用防渗膜及土工布为两布一膜和一布一膜针刺防渗膜及土工布,使用前委托有资质的单位对产品的各项技术指标进行检测,各项指标均符合标准规定和设计要求。 2)、防渗膜及土工布具有一定的抗顶破、抗刺破能力,但在填筑垃圾过程中,常被膜下尖砾、树根顶破。垃圾填埋场在防渗施工中,土方开挖清除至粘土层,并按设计尺寸削坡挖平和欠坡回填夯实,找平并洒水夯实,使夯填土干容重不小于1.65t/m3。并剔除其表面的石子、树根等坚硬尖状物,并喷洒除草剂等药水,整理后的坡面应平整、密实、光滑,以防防渗膜及土工布被刺破。达到设计平整度要求后,经监理工程师验收合格,为防渗膜及土工布铺设提供工作面。 3)、土工膜场内拼接。为了施工方便,保证拼接质量,防渗膜及土工布应尽量采用宽幅,减少坝坡现场拼接量,施工前应根据防渗膜及土工布幅宽、现场长度需要,在库内专用场地剪裁,并拼接成符合要求尺寸的块体,卷在钢管上,人工搬运到工作面铺设。 四、分部分项工程施工技术及措施 1、钠基膨润土防水毯安装程序及工艺要求 1)、钠基膨润土垫安装应具备的条件: (1)、材料已经抽样送检,其技术指标符合设计要求。 (2)、机械设备已检修调试完毕。 (3)、前一倒工序已施工完毕并经检查,验收合格。 (4)、施工技术方案已获得批准。 (5)、已经召开过现场协调会议,各配合单位已准备就绪。 (6)、气候条件符合膨润土垫施工的要求 2)、钠基膨润土垫的施工方法

水库渗漏处理办法

说明: 方案介绍: 一、深层水泥土搅拌桩防(截)渗墙: 使用地下连续墙作为地下基础的防渗,由于工程造价一直是防渗技术中较昂贵的,因而其应用范围受到很大限制。近年来,国内出现了薄壁防渗墙,从而拓展了其应用领域。中铁武汉工程机械厂于1998年申报已获国家专利的DZJ25多头小直径深层搅拌桩机,防渗墙的施工厚度为8cm~45cm,10年来在江苏、湖北、江西、山东、福建等省广泛应用并已取得很好的社会效益。 水泥土防渗墙是用水泥类浆液作为固化剂和原土通过叶片强制搅拌混合,利用固化剂和原土之间产生的一系列物理化学反应,使被加固土体硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的水泥土桩,经多桩孔相割搭接形成连续的水泥土防渗墙。由于水泥土浆液的比重是自然水的2~3倍,因而在重力的作用下,水泥土浆液渗透到被加固土 体周围一定距离的土层中,因而形成了加固宽度大于搅拌宽度的一条防渗带。这种渗透加固的现象,在墙体开挖过程中可以观察到,墙体与原土之间没有明显的分界面;用探地雷达检测时,还可以发现其扩散的影响范围最远可以达到搅拌体外约1.0m。 在水库除险加固工程中,适用于坝高20m左右、坝体及坝基均为土或沙砾、渗漏发生在浅坝基或坝体部位的水库。 二、多头小直径深层搅拌桩防(截)渗墙: 多头小直径深层搅拌桩机的问世,使各幅钻孔更能安全搭接形成连成一体的墙体,使排柱式水泥土地下墙的连续性、均匀性都有大幅度的提高。从现场检测结果看: 墙体搭接均匀、连续整齐、美观、墙体垂直偏差小,满足搭接要求。该工法适用于黏土、粉质黏土、淤泥质土以及密实度中等以下的砂层,且施工进度和质量不受地下水

位的影响。从浆液搅拌混合后形成“复合土”的物理性质分析,这种复合土属于“柔性”物质,从防渗墙的开挖过程还可以看到,防渗墙与原地基土无明显的分界面,即“复合土”与周边土胶结良好。因而,目前防洪堤的垂直防渗处理,在墙身不大于18m且施工条件满足的条件下可选用多头小直径水泥土搅拌桩防渗墙。 三、充填灌浆 在对病险水库整治中实施灌浆堵渗的工程中,采用粘土充填灌浆技术有设备简单、投资省、工期短、易掌握、收效快的特点,对于处理小(二)型水库坝体渗漏、河堤、渠道的防渗、坝下涵管接触带的淘空回填、坝体的塌坑和裂缝,以及封填蚁穴都有较好的效果。对于下列问题,可采用充填灌浆的工程措施解决: 1、坝体局部碾压不实,或土料含风化石较多形成通道,致使在后坡呈分散渗漏点,或坝坡局部湿润。 2、坝体裂缝产生渗漏。 3、坝体集中渗漏淘空形成的坝坡塌坑漏斗。 4、结合药杀充填白蚁孔渗漏。 5、坝下涵管接触回填和封堵。 6、特别适用于坝体填筑骨料多、粘粒少,渗漏为局部渗漏(渗漏范围小),不适合于打水泥土搅拌桩解决防渗问题的水库。 四、帷幕灌浆 在闸坝的岩石或砂砾石地基中采用灌浆建造防渗帷幕的工程。帷幕顶部与混凝土闸底板或坝体连接,底部深入相对不透水岩层一定深度,以阻止或减少地基中地下水的渗透;与位于其下游的排水系统共同作用,还可降低渗透水流对闸坝的扬压力(见图)。自20 世纪以来,帷幕灌浆一直是水工建筑物地基防渗处理的主要手段,对保证 水工建筑物的安全运行起着重要作用。按防渗帷幕的灌浆孔排数分为两排孔帷幕和多排孔帷幕。地质条件复杂且水头较高时,多采用3 排以上的多排孔帷幕。按灌浆孔底部是否深入相对不透水岩层划分:深入的称封闭式帷幕;不深入的称悬挂式帷幕。 采用帷幕灌浆进行防渗处理的措施适用于坝基有裂隙存在,坝基较为破碎的水库。 五、混凝土防渗墙 在松散透水地基中连续造孔,以泥浆固壁,往孔内灌注混凝土而建成的墙形防渗建筑物。它是对闸坝等水工建筑物在松散透水地基中进行垂直防渗处理的主要措施之一。防渗墙按分段建造,一个圆孔或槽孔浇筑混凝土后构成一个墙段,许多墙段连成一整道墙。墙的顶部与闸坝的防渗体连接,两端与岸边的防渗设施连接,底部嵌入基岩或相对不透水地层中一定深度,即可截断或减少地基中的渗透水流,对保证地基的渗透稳定和闸坝安全,充分发挥水库效益有重要作用。它也可作为土石坝中的防渗

建筑物防渗漏措施方案

建筑物防渗漏措施方案 建筑物渗漏是深圳多发的质量通病,建筑物渗漏主要存在于地下室、屋面、厨卫间、外墙及窗边等部位,建筑物渗漏严重影响工程使用功能,故应作为工程质量控制的重点。在工程施工前,按照防水设计要求编制专项施工方案,重点针对施工过程中将会出现的质量通病最大限度地加以控制,提高施工质量。我司施工工程过中,将严格按照设计要求及施工方案进行施工。各部位具体做法如下:1地下室渗漏防治措施 1、本工程地下室主体外围护结构均为抗渗自防水混凝土,并在侧墙做30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板,2mm厚JS型水泥基防水涂膜,顶板做1.5厚PVC 防水卷材、干铺油毡一层。 2、防水混凝土合理设计配合比,并加入外加剂以提高混凝土抗渗性。 3、防水混凝土应尽量不留施工缝。底板与墙体之间的施工缝应留在墙体上,并且要高出底板上表面不小于200mm,墙体上不得留垂直施工缝。如留有施工缝,要认真做好施工的处理,使上、下两层混凝土之间粘结密实,以阻隔地下水的渗漏。 4、外墙施工缝中设置止水带。 5、后浇带混凝土应掺水泥用量10%左右的ZY,且混凝土强度等级提高C5。后浇带新老混凝土接触面应凿毛、清理干净,浇筑混凝土前应将后浇带内积水、杂物等清理干净。 6、地下室混凝土需加强养护,底板和顶板采用蓄水养护,外墙采用淋水养护,养护时间不少于14天。 7、严格控制地下室顶板上施工荷载,禁止在地下室顶板上堆放钢筋原材、重型设备,禁止在顶板上通行重型汽车。 8、防水施工前应将基层清理干净,并保持干燥,防止防水脱落和起泡。 9、穿墙管道应设止水片,以延长地下水的渗入距离。 10、地下室桩头、桩帽、变形缝、施工缝、穿墙管道预留孔洞(套管)、后浇带等部位构造做法按《深圳建筑防水构集SJ-A,SJ-B》和广东省《建筑防水工程技术规程》执行。 2外墙渗漏防治措施

防渗漏措施

防渗漏措施 一、外墙饰面不渗漏的措施 建筑物外墙饰面材料不断更新,用各种饰面砖装饰的墙面日益增多,但人们对其特性还没有足够的认识,设计、施工上存在缺陷,引起内墙面渗漏、返潮,甚至墙面的双飞粉起泡和脱层及外墙面砖脱落。这些质量、安全隐患,严重影响业主的正常使用。 1、外墙镶贴面砖造成外墙渗漏的原因 (1)外墙面砖应是质地坚硬吸水率,具有防水功能。但一些劣质瓷砖质地疏松,吸水率大,时间一长,表面就会出现指纹状微细裂缝,脱皮现象。起不到防水作用,反而吸水、蓄水,起反作用。 (2)砂浆质量不良。目前砌筑和抹灰砂浆往往用含水量较大的砂来拌制,这样的砂浆,粘性大、收缩大、砂浆强度低,用来砌筑和抹灰层就会因收缩大而产生开裂。有的砂浆配比不准确,材料任意加减,搅拌时间不足,更加容易导致砂浆成份不均匀,在同一施工面上,出现不同的干缩率而产生开裂和空裂。 (3)砌筑方法不当。用干砖砌墙,砖吸收砂浆的水份,使水泥未能充分水化硬化,导致砂浆松散,强度降低。砌体灰缝不饱满,尤其是竖缝,组砌时只是批缝,实际是空头缝。框架填充墙的外墙,在墙柱之间是直茬作法,且设有许多拉结钢筋,给砌筑工作造成困难。所以框架填充墙和柱之间是防水的薄弱环节。填充墙与梁底斜砖两端未挤紧,碰头填塞砂浆不密实。特别在顶层,砂浆干缩沉降加上温度应力,使该部位拉裂产生渗漏。 (4)铝合金门窗框与墙四周塞缝不密实,外墙窗与面砖连接处,未留出打胶缝;外窗台与窗框接触处,未作圆和坡度。例如,柱梁与墙体的连接处,外墙预留孔洞、檐口、女儿墙、腰线、窗顶及窗台等,由于施工质量问题,雨水在风压作用下,就会从裂缝、孔洞处渗入。 (5)抹灰前墙面基底清理不干净,砖墙无淋水,表面的污迹和灰尘形成一层隔离膜而影响砂浆与墙面的粘结;墙面不平整,凸凹偏差过大,使抹灰层厚薄不均匀,收缩快慢不同引起龟裂和空鼓;只用一层底灰即镶贴外墙面砖,防渗质量难以保证;两遍抹灰的间歇时间太短,使下层砂浆产生松动形成空鼓、裂缝。

峡谷型水库坝体渗流原因及防渗方案比选

峡谷型水库坝体渗流原因及防渗方案比选 摘要:我国水库存在众多不稳定因素,分析出坝体的渗流原因并进行针对性解决的重要性变的越来越突出。本文以泾河中山峡谷水库为研究对象,对该水库的基本地质和工程情况通过注水、压水渗透等一些试验表明该坝体的填筑不够均匀,坝体质量比较差,坝基和坝体的防渗性能不好。并且针对性的列出了四种坝体加固的常用方案,结合该水库坝体周围的地址具体条件对方案进行了对比,最终采用了固结灌浆的方案,以确保大坝的安全稳定运行,对于其他类似的工程具有非常重要的借鉴意义。 关键词:坝体渗流;防渗性能;固结灌浆;稳定性评价; Cause analysis and seepage control scheme selection of gorge reservoir body Abstract: There are many unstable factors in China's reservoirs, and the importance of analyzing the causes of the seepage in the dam and making targeted solutions becomes more and more prominent. In this paper, Jinghe Zhongshan Canyon Gorge reservoir for the study, the basic geological and engineering conditions of the reservoir through water injection, infiltration of water pressure and other tests show that the dam body filling is not uniform, the dam body quality is poor, the dam foundation and dam Anti-seepage performance is not good. In addition, four kinds of common schemes for dam reinforcement are listed in detail, and the schemes are compared with the specific conditions around the reservoir dam. Finally, the consolidation grouting scheme is adopted to ensure the safe and stable operation of the dam, For other similar projects have a very important reference. Key words: Seepage flow in dam body; impermeability; consolidation grouting; stability evaluation; 0 引言 近年来,水库坝体稳定性不足、坝体渗漏、泄洪能力不达标等[1]这一系列问题如果不及时的进行有效处理,有可能酝酿成溃坝等重大事故[2]。本文以泾河中山峡谷水库为研究对象,对该水库的基本地质和工程情况通过注水、压水渗透等一些试验进行研究,表明该坝体的填筑不够均匀,坝体质量比较差,坝基和坝体的防渗性能不好。并且针对性的列出了四种坝体加固的常用方案,结合该水库坝体周围的地址具体条件对方案进行了对比,最终采用了固结灌浆的方案,以确保坝体可以稳定加固。 1 工程区地址构造及条件 水库区域地质复杂,包括了褶皱、断层、不良物理地质等现象,稳定性较差。水库区为温带大陆性气候,降雨量486mm,且不均匀,集中在7月到9月,占据了全年流量的61%~66%,并且大多以洪水和暴雨为主。而地下水孔隙水和基层岩的裂隙水为主。根据当地气象站1970-2010年记录资料统计如图1所示,每年平均气温9℃;最高气温36℃;最低气温-24℃;年降水量485mm;年蒸发量1440mm。

防渗漏方案样本

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 防渗漏施工方案 一、铝合金门窗防渗漏处理 ( 一) 施工部署 1、上框料要有滴水线条或批水板, 下方框料要有排水槽。平开窗框料必须为高低脚形式, 方便塞缝, 从而保证塞缝要求。 2、玻璃与框料之间一律采用硅酮系列密封胶密封, 不得用胶条。 3、采用切实有效的塞缝方法: ( 1) 镶窗盘不得用砖块, 固定门窗框的木楔在粉刷前要全部取出。 ( 2) 严格控制外墙门窗洞口粉刷层厚度。 ( 3) 门窗框与墙体固定须用射钉或者膨胀螺栓固定于砼预制块上, 严禁直接固定与砌块墙体上, 以防止砌块墙体打裂而引起渗水。 ( 4) 窗框与墙体间缝填塞均采用防水砂浆填塞, 室外框四周与外粉缝隙须留5mm 厚的槽口, 用密封胶填嵌。 ( 5) 采用1: 2干硬性水泥砂浆塞缝, 以用力才能捏成团为干湿度标准, 减少砂浆收裂缝, 一般采用手指分两次进行塞填。 ( 6) 粉刷封口后, 预留8X5mm打胶槽, 采用优质防水耐候嵌缝胶进行密封处理, 打胶宽度为12mm, 嵌注的防水嵌缝胶应连续、饱满、光滑、密封, 形成均匀直线, 不得有气泡、气孔。 ( 7) 窗洞下口浇筑混凝土窗台, 窗台面为外坡的楔型。窗台粉刷成型后外侧应有不小于30mm的高差以利于泄水。 ( 8) 窗边处理: 所有窗边及窗台四周涂刷两遍”水不沾”, 以确保窗边及窗台位置防水的可靠性。 ( 二) 注意事项 铝合金门窗框周边不准随意钻孔。孔洞应用铜帽或塑料帽覆盖, 并在洞口处用密封胶密封。铝合金门窗型材拼接处, 紧固螺栓孔处也应用密封胶密封。 ( 三) 门窗淋水试验:

铝合金门窗安装好后, 应按规范要求进行喷淋抽检试验, 不得有渗漏现象。 大雨后应逐个房间检查门窗渗漏情况, 形成质量检查记录, 下发分包队组进行整改。 根据万科《关于上海区域在建项目门窗工程必须进行喷水、淋水渗漏检验的通知》要求, 所有门窗必须进行100%淋水试验, 淋水试验为每层设置一个横向淋水带, 淋水试验时间不少于6小时。 ( 四) 外墙窗框渗水修复施工组织 对淋水试验后发现的渗漏问题, 项目部应会同有关人员查找渗漏原因, 并组织专人负责, 指派有经验的专业队组对渗漏部位进行处理, 以保证工程质量。 二、外墙防渗漏处理 ( 1) 对基面进行清理, 凿除表面污物并清扫干净, 必要处可用聚合物水泥净浆抹刷2—3遍, 以增强砂浆与基面的粘结性能。 ( 2) 严格控制砂浆的标号和质量, 打底找平层建议用微纤维加减水剂的水泥砂浆, 既可作找平层也可作防水层; 外墙找平抹灰层遇不同材料交接处宜加挂金属网, 找平抹灰层应全部加挂金属网。 ( 3) 饰面砖施工前, 要求墙体基面和面砖均先润湿且阴干, 在防水层上贴饰面砖时, 要先扫1遍聚合物水泥素浆。如打底层平整, 可用聚合物水泥基复合涂料的乳液加水泥直接粘贴面层, 把粘结层和防水层合二为一。外墙面砖勾缝时, 要先清理勾缝内疙瘩并用水润湿, 勾缝砂浆宜稠一些, 建议用聚合物水泥砂浆( 抗弯强度、韧性、粘结力大, 不易开裂) , 保证缝隙内料浆密实饱满, 缝面平整光滑、无砂眼及裂缝。勾缝后要及时淋水养护。 ( 4) 加强细部构造处理的质量控制, 内窗台要高于外窗台2cm左右; 外窗台向外坡度应≥20%; 窗檐、鹰嘴坡度≥20%; 滴水槽宽、深应≥1cm; 屋面天沟与女儿墙阴角处应做R=100mm圆弧角; 屋面女儿墙要做泛水处理。 ( 5) 应加强事后控制, 外墙防水效果验收可用连续淋水法, 即用20--25mm的水管开2mm@100mm的小孔, 选取30%的外墙面积, 在最高处连续淋水6h( 其效果相当于连续24h暴雨) 观察内墙面和窗边, 如发现渗漏, 并跟踪复查直至渗漏现象彻底解

垂直防渗专项-施工设计方案(范本)

施工技术方案申报表 ( 承包[2013]技案2号) 说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

大凌河义县城区段河道 综合治理工程(河道防渗) (垂直防渗) 专 项 施 工 方 案 内蒙古辽河工程局股份有限公司 大凌河义县城区段河道综合治理工程(河道防渗)24项目部 二零壹三年四月一日

目录 一、垂直铺塑施工方法 (3) 1、施工期准备工作 (3) 2、原材料 (3) 3、泥浆制作、供应与回收 (4) 4、成槽施工方法 (4) 5、垂直铺塑施工方法 (5) 6、安全 (7)

一、垂直铺塑施工方法 根据本工程所处地理位置的地质情况及发包方要求,工程采用液压抓斗成槽,防渗膜垂直铺塑的方法施工。具体的施工方法如下: 1、施工期准备工作 (1)施工前,根据监理工程师给定的控制点及加测的测量控制网,测放出原 地形断面图,并整理报送监理工程师审批后,作为结算依据。 (2)施工平台,由3m宽的排浆平台(位于河岸压顶混凝土板位置)和8m宽 的作业平台(供抓斗和混凝土运输车辆使用)组成。按设计高程进行场 地平整,并进行碾压,以满足导向墙、排浆平台施工要求。 (3)导墙制作,导墙制作是该工程重要环节,必须严格按照设计要求完成,本工程导墙为钢筋混凝土结构,导墙断面为矩形,采取普通定型组合钢模板分段支立加固,1吨柴油翻斗车运输C15混凝土明浇,人工入仓平仓、插入式振捣器振捣,导墙内宽40。 (4)固壁泥浆及性能 采用膨润土泥浆护壁,其性能指标见表《固壁泥浆性能指标》。 固壁泥浆性能指标 2、原材料 ⑴膨润土:在合格的经销商处购置Ⅱ级膨润土,膨润土符合《钻井液用膨润土》5060—85标准。 ⑵分散剂:采用23。 ⑶增粘剂:当浆液粘度达不到施工要求时,可适当掺加增粘剂。 3、泥浆制作、供应与回收 ⑴泥浆配合比:新制泥浆配合比见表《浆液配合比》。

垂直防渗施工方案

填库区垂直防渗施工组织设计 编制: 审核: 批准: 有限公司 日期:年月

目录 一、工程概况 (3) 二、设计标准及参数 (3) 三、施工依据 (3) 四、人员、设备及施工工艺 (4) 五、帷幕灌浆质量保证措施 (16) 六、文明施工及安全防护措施 (17)

一、工程概况 1、本工程埋场一期工程填埋库区边界全封闭实施水泥帷幕灌浆垂直防渗。 2、垂直防渗系统总长度约为913m,灌浆孔间距2.0m,平均深度10.8m,侧向总面积约9859.1m2。 3、垂直防渗系统灌浆总体积约为19718.2m3。 二、设计标准及参数 1.垂直防渗结构顶标高:比所在位置围堤设计标高低1.0m 2.垂直防渗帷幕深度:嵌入第四层全风化粉砂质泥岩中 3.0m,如采用高压注浆补强,其帷幕比正常灌浆帷幕深1.0m. 3.垂直防渗帷幕厚度不小于2.0m 4.垂直帷幕防渗灌浆标准:单位吸水率w小于等于。 5.灌浆帷幕允许比降J>150 6.灌浆孔水平间距不宜超过2.0m,垂直防渗平面布置图中按2.0m均布设计,灌浆影响半径不小于1.5m. 7.帷幕灌浆浆液水灰比可采用5:1、3:1、2:1、1:1、:1、:1等七个比级。开罐水灰比可采用5:1. 8.在规定的压力下,当注入率不大于0.4L/min,继续注入60min,或不大于1 L/min,继续注入90min,注浆可以结束。 三、施工依据 1、?水工混凝土施工规范?DL/T5144-2001

2、《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T5148-2012 3、《水利工程施工质量检验评定标准》(DGJ08-90-200) 4、《工程填库区岩土工程勘察报告》,2012年04月。 5、一期填库区垂直防渗施工图。 四、人员、设备及施工工艺 我公司将组建一个专业结构合理、施工经验丰富的项目经理部和一批经验符合本工程要求、敢于打硬仗的基层作业班组,从组织上形成求真务实、团结协作的一体化管理网络体系。(施工组织管理机构图详见2-1)。 项目经理部领导设置 4.2.1 项目经理1 人,主管本工程全面工作,对工程进度、工程质量、施工安全、文明施工和成本负责。 4.2.2 项目副经理1 人,主管工程施工计划、调度、文明施工管理等工作。 4.2.3 项目技术负责人1 人,主管工程技术、深化设计、施工质量、施工安全等工作。

人工湖防渗施工技术方案

人工湖防渗施工技术方案 一、原湖区防渗施工方案 1、施工工序: a、采用225 挖掘机对湖底回填土方进行整平、碾压密实。 b、采用人工清理粒径≤100mm石块、垃圾。 c、湖区蓄水时采用人工踩泥浆300mm深。 因设计方案调整,设计图纸显示人工湖区扩大,人工湖防渗处理并采用二布一膜复合土工膜,HDPE土工防渗膜(规格型号:1.0mm),短丝针刺土工布(规格型号:300g/m2)。 二、湖区调整扩大后施工工序: 1、放干原湖区内蓄水,清理湖底杂物及水草。 2、采用225挖机开挖铺设土工膜铺设层,铺设层深400mm,宽7000mm,开挖出的土方就地堆放用于回填,开挖土方为湿土。 3、铺设层开挖完成后采用挖机就地碾压夯实。 4、两布一膜(HDPE)铺设焊接。 5、150挖机就地回填。 6、150挖机表面平整碾压夯实。 7、湖区驳岸与湖岸连接处防渗,增铺一道宽3m的两布一膜防水层, 具体施工工艺如下: ①人工浇水该处已夯实的土壤,土湿透后再由人工穿胶鞋把该处土壤踩成泥浆; ②铺设两布一膜(HDPE)铺贴焊接; ③225挖掘机回填种植土; ④人工平整种植土,然后人工浇水该种植土,土湿透后再由人工穿胶鞋把该处土壤踩成泥浆; 三、防渗土工膜的施工工艺: (1)防渗膜安装条件: A设备检修调试完毕; B前一道工序已施工完毕并经检查、验收合格; C气候条件符合防渗膜施工的要求。 (2)防渗膜的焊接施工:双轨热合焊接和热风焊接,应注意的是,焊缝不能平行湖沿方向,应尽量保持与湖沿垂直,其焊接操作应符合如下规范要求 A 双轨热合焊机焊接防渗膜施工程序和工艺要求: 防渗膜的规格采用 ( 规格型号:

某小型土石坝坝体坝基防渗处理措施

某小型土石坝坝体坝基防渗处理措施 李长松 (合肥工业大学建筑设计研究院,安徽合肥 230009) 摘要:某土石坝已运行40多年,由于坝基清基不彻底,坝体填筑质量较差,正常蓄水位运行时坝后出现渗漏,局部存在渗漏通道(管涌),经综合比较采用冲抓套井回填粘土防渗墙方案,防渗处理后坝后再没有出现渗漏点,渗流得到有效控制。 关键词:土石坝;渗漏;冲抓套井回填粘土防渗墙 1 工程概况 某水库位于淮河流域池河水系桑涧河上游,水库集水面积9.44km2,是一座以灌溉为主,结合防洪和水产养殖为一体的重点小(1)型水库。 该水库于1959年10月开工兴建,1963年4月完工并发挥效益,以后逐年加高延长,于1976年基本完成并投入使用,后经1977、1978及1999年加固扩建达到现状规模。水库枢纽工程由大坝、正常溢洪道和南、中、北三座放水涵洞等组成。经过40多年的运行,由于水库存在淤积严重、大坝上游坝坡损毁严重、局部形成较大浪坎,渗透不稳定,溢洪道老化破损,放水涵洞漏水等诸多问题,每年都要花费大量的人力、物力去维修及抢险。 由于该水库属于典型的“三边”工程,即边勘探、边设计、边施工,坝身为人工填筑,未经机械碾压或碾压不彻底,且局部夹杂较多砾石等杂物,水库大坝填筑质量差,抗渗能力较差,大坝在汛期和正常蓄水位季节,大坝背水坡平台附近存在较多渗漏出逸点,大坝南侧长期渗水,形成集中渗漏通道。大坝渗流计算成果显示,坝内浸润线位置及渗流出逸点较高,在校核水位时,下游坝坡出逸高程为88.77m,高出地面4.37m,下游坝坡出逸段渗流安全不满足规范要求[1,2]。 地质勘查揭示坝基由①层重粉质壤土局部夹杂中粉质壤土、②层局部夹杂粉质粘土或中粉质壤土和③层中生界白垩系上统响导铺组细砂岩组成,坝身填土以重粉质壤土为主,局部夹中粉质壤土~轻粉质壤土和少量砂砾石等杂物,坝基不存在特殊土引起的工程地质问题,工程地质条件较好。 2坝体坝基防渗措施 由于该水库属于60年代当地群众自发修建的工程,没有严格的施工质量控制措施,致使大坝未清基或清基不彻底,坝体碾压不彻底,难以满足规范要求,从而导致坝体存在多处渗漏,局部出现集中渗漏通道,水库运行存在很大的安全隐患。为了从根本上解决水库的渗漏问题,保证大坝的渗透稳

防渗漏施工方案

防渗漏专项施工方案 一、编制依据 1.路劲地产集团2021~2022年华东区总包战略合作招标项目《述标澄清表》 2.路劲地产集团《防渗漏体系技术指引》2020版 3.《地下工程防水技术规范》GB 50108-2016 4.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2018 5.《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008 6.《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2013 7.《带自粘层的防水卷材》GB/T 23260-2009 二、编制原则 防渗漏问题是施工过程中一个很重要的问题,必须要有一系列的防渗漏措施,才能保证工程的质量,减少或者避免由渗漏带来的工程隐患。我单位一旦中标,针对具体项目,在工程开工前,依据路劲地产集团《防渗漏体系技术指引》同时结合国家或行业以及工程所在的规范、标准、规程、法规、图集对本工程涉及的防渗漏节点进行梳理深化,编制有针对性的防渗漏专项方案和细部节点报建设单位监理单位批准后实施。 三、主要防渗漏技术措施 (一)、地下室顶底板和外墙防渗漏施工措施 地下室结构砼工程量一般较大,考虑砼内温度应力引起的收缩等因素,地下室砼施工将其作为工程施工需控制的关键施工过程,结合以往类似工程施工经验,事先从可能造成裂缝的原因分析到采取针对性的措施入手,做好充分施工技术准备,控制和减少有害裂缝的展开,以达到防渗漏的作用。 1 、裂缝产生的主要原因 通过以往实践经验造成地下室及构板墙裂缝的主要原因有: 其一,是由于混凝土中的水泥石的体积变化,其表现为水化过程中水泥浆的化学减缩;由于温湿度的变化造成水泥石的失水收缩、水泥石的碳化收缩、水泥与水相互作用时所放出热量使水泥石热胀冷缩,当冷缩应力大于混凝土抗拉强度时,将造成混凝土开裂,水泥水化热的大小与水泥品种、矿物组成、水泥用量有关,就水泥用量来讲,水泥用量越大水化热越高。 其二,施工措施上的缺陷由于地下室外板墙的施工是在底板混凝土施工完之后进行,在这一时期内,作为底板混凝土其强度增长、收缩变形等已相对稳定,而在此时浇筑的板墙混凝土又将面临体积变形,一

林茵防渗漏处理方案

南通华荣建设集团有限公司2006年12月15日

林茵湖畔住宅小区防渗漏施工方案一 工程概况 林茵湖畔园东区工程位于上海闵行区华漕新集镇内,东临双鹤浦、西至金丰路、南起幸乐路、北临北青公路。工程总建筑面积7.1万平方米,地下1.5万平方米,地上5.6万平方米。其中,三层联排别墅、四层公寓、及配套的变电站、垃圾房、门卫室等为砖混结构,会所、商业为框架结构形式。商用房产地下室含附建式人防工程。 本工程设计±0.000以上承重墙体为240mm厚MU10多孔粘土承重砖,±0.000以下无地下室部分墙体为MU10混凝土实心砖砖M10水泥砂浆砌筑。会所、商业:填充墙体为200mm厚加气砼砌块,强度等级不低于 MU3.5;非承重墙为100厚加气砼砌块。 地下室防水:采用240厚抗渗等级S6级钢筋砼墙体自防水,地面为50厚细石混凝土保护层(内配φ4@200钢筋网片),涂刷双层1.5厚聚合物水泥防水涂料,上翻300高,阴角部位用玻纤加固;侧墙外刷双层1.5厚聚合物水泥防水涂料,出室外地坪300mm(即所有硬地坪、草坪、覆土等完成面标高之上300)。阴角部位用玻纤加固,外衬50厚EPS板保护。地上建筑内外填充墙均采用加气砼砌块,+0.00以下用空心砼砌块。 屋面做法为:现浇钢筋砼板上陶粒混凝土找坡3%;20厚RP15预拌砂浆找平层;热贴4厚APP防水卷材;铺60厚XPS挤塑聚笨乙烯保温隔热板,上设40厚C20砼内配φ4@200双向钢筋刚性屋面防水层(6m×6m设分仓缝)。 二 组织策划 随着社会的发展和生活水平的提高,住宅工程质量已成为老百姓关心的热点。住宅楼地面、墙面、屋面渗漏等质量通病,影响了房屋的使用功能,给人们日常生活带来了诸多不便,直接影响了住户的身心健

堤防防渗处理分部技术施工方案

枝江市玛瑙河工程 堤防防渗处理分部工程施工措施 1.1、工程概述 堤防防渗处理分部工程主要是采用钻探灌浆技术对坝身实施防渗加固措施,该分部工程主要包括:董江堤2+530~2+630段堤身和董江堤3+137~3+437段堤身的防渗处理,合计钻探灌浆孔数为2900个。 锥探灌浆在上游坝坡设计水位以上和堤顶灌浆,布孔六排,锥探灌浆排距一米、孔距一米灌浆孔之间错开梅花形布置,灌浆深入基础两米。施工的内容主要包括:测量放线、钻孔作业、制浆灌浆与封孔、灌浆质量检查和验收等。 1.1.1工期 根据施工合同要求本分部工程在需2011年4月30日前完工。 1.1.2工程量 堤防防渗处理分部工程主要工程量表 1.1.3堤防防渗处理示意图

1.2、施工方法 1.2.1锥探灌浆施工程序 放线定位→钻孔作业→制浆→灌浆与封孔→灌浆质量检查和验收。灌浆期间应注意进行灌浆观测并处理出现的灌浆问题。先进行第一序孔的施工,后进行第二序孔的施工。 1.2.2施工准备 (1)技术交底 组织作业班组到现场交待工程量、灌浆作业区的范围、以及各种施工技术规范、操作规程、施工安全规定等。 (2)测量放线 ①根据监理机构提供的测量基本控制点、基线和水准点测设施工控制网,测量精度满足“平面位置允许误差±30mm~±50mm,高程允许误差±30mm,高程负值不得连续出现,并不得超过总测点的30%”的要求。 ②根据施工控制网进行横断面校测,钉立灌浆边桩,沿边线撒上白灰标明。 ③各施工班组在进行施工前进行钻孔定位放样。放样时先放第一序孔,为平行大堤方向5排间距2m×2m。第一序孔灌浆验收完后再进行第二孔的施工。灌浆孔排距1m,同排孔距2m,呈梅花型。 1.2.3钻孔作业 (1)按设计要求分2序进行钻孔施工。 (2)第一序孔的作业先用螺旋钻探芯样钻探设备钻1/10的先导孔,钻孔取样以探明堤身情况。钻孔严格按设计图进行,进行编号,并注明第

水库库区防渗处理设计方案论证

水库库区防渗处理设计方案论证 水库库区防渗处理设计方案论证【摘要】针对瀑河水库渗漏严重的问题,为保证大坝渗流稳定和减小渗漏量,通过分析库区地质资料,推荐采用土工膜水平防渗处理方案。根据库 区天然铺盖等厚度图分析和必要的渗流计算,确定了库区土工膜水平防渗的范围。该方案可以基本解决大坝存在的问题。保证大坝安全。 【关键词】渗流稳定;渗漏量;防渗处理;土工膜 中图分类号:文献标识码:b 1 工程概况 瀑河水库位于海河流域大清河水系的瀑河中游,坝址座落在河北省保定市徐水县解村村北处,距徐水县城25km。

水库控制流域面积263km2。 瀑河水库总库容为亿m3,洪水标准为1一遇洪水设计、一遇洪水校核,是一座以防洪为主兼顾灌溉的中型水利枢纽工程。 2 工程存在的主要问题 长期以来,由于坝基渗漏严重,致使工程不能正常发挥应有的效益。坝后曾多次出现管涌和大面积沼泽化现象,大坝存在渗透破坏的危险。经过多年 的运用观测表明:当水库蓄水时,坝下游地下水随库水位的增高变化明显,说明坝基渗透强烈。1973年10月蓄水后,库水位达到,至1974年3月库水 位已下降到36m,总渗漏量1300万m3;当库水位高于38m时,库水渗漏明显加剧。水库实际运用过程中也曾发生过多次管涌破坏,1960年6月,当库水位达40m时,水库下游3~4km处的户木、南城村一带,出现严重沼泽化。主坝后发生管涌,河滩出现涌泉,井水外流,户木村局部住房地面渗水。

1963年8月8日,当库水位达时,桩号1+050处坝后反滤沟出现管涌13处,冒出带泥沙的浑水。 1977年8月27日,当时库水位,在桩号0+406的坝后反滤沟沟头,距坝轴线,高程的位置,发生管涌。为保大坝安全,采取放水降 低库水位措施,使集中渗流有所减少。但在一个月后,即9月25日,库水位,上述位置再次出现管涌。1978年和1979年为了渡汛安全,用滤料对管 涌部位进行临时处理,并将反滤沟改为盲沟。1979年8月20日~12月10日4个月内,库水位保持在~之间,坝后未发生管涌现象,但坝后地下水 位明显升高,与上游库水位几乎同步变化,水位最高达到。 3 水库渗漏和发生管涌原因分析 地质条件 根据工程地质资料,桩号0+100~0+380段河床砂卵石与下部卵砾石层连通,下部卵砾石层不仅厚度大,而且分

相关文档