文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电站下闸蓄水应急预案

水电站下闸蓄水应急预案

水电站下闸蓄水应急预案
水电站下闸蓄水应急预案

1.工程概况

官地水电站位于雅砻江干流下游、四川省凉山彝族自治州西昌市和盐源县交界的打罗村境内,系雅砻江下游河段水电规划五级开发方式的第三个梯级电站。上游与锦屏二级电站尾水衔接,库区长约58km,下游接二滩水电站库尾,与二滩水电站相距约

145km。电站最大坝高168.0m,电站总装机容量4×600MW;水库正常蓄水位1330.0m,死水位1328.0m,正常蓄水位以下的库容7.53亿m3,调节库容0.28亿m3,水库调节性能为日调节。

工程下闸蓄水是工程建设的阶段性目标之一,标志着主体工程的建设已经基本结束,电站已经具备发电运行的条件。下闸蓄水的主要任务是将工程建设期间用于施工导流的导流隧洞进行封堵,完成水库蓄水目标。

电站导流洞布置于雅砻江左右岸,由进口明渠、闸室、导流隧洞及出口明渠组成;其中左岸导流洞洞身总长约744m,底坡5.375‰;其中闸室长25.0m,闸室两孔口尺寸为8×19.0m,门槽底坎高程为EL1204.00m,闸室内门槽顶部高程为EL1233.50m,闸室顶部平台高程为EL1250.00m。

导流洞封孔闸门门叶自重272.236t,采用单吊点,动水启闭,下闸水位

EL1213.80mm,闸门全关水位EL1219.40mm。下闸用的启闭机由2台6300kN固定卷扬式启闭机,最大吊装单元重量为44.825t。启闭机主要由主卷筒、减速箱、联轴器、电机和底座平台组成。

左岸导流洞永封堵段位于(左导)0+247.0~0+297,总长50m,边墙、底板按楔形式堵头体型设计,封堵混凝土采用C20二级配泵送混凝土。

为预防、控制下闸蓄水及封堵施工过程中潜在的事故和紧急情况,防止突发性重大事故发生,提高应对突发事件处理能力,并能在事故发生后迅速有效控制处理,最大限度保障施工人员和财产安全,减少人员伤亡和财产损失,本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责的原则,确保下闸蓄水顺利完成,特制定本预案。

2.下闸蓄水时间

官地水电站下闸蓄水分三个阶段:

第一阶段:首先左岸导流洞于2011年10月15日下闸蓄水;由右岸导流洞和2个中孔泄流,5~20年一遇导流标准流量3650~4870m3/s,坝前水位1237.37~1245.86m。十年

一遇旬平均流量2980m3/s,下闸水头15.64m。

第二阶段:右岸导流洞于2011年11月01日下闸蓄水;闸门挡11月20年一遇洪水1770m3/s,两中孔放空泄流,坝前水位1278.90m。十年一遇旬平均流量1430m3/s,下闸水头15.53m。

第三阶段:2月10日中孔下闸蓄水,2月17日蓄水到封堵闸门设计挡水位

1278.90m(平均每天蓄水高度4.30m),3月3日蓄水到初期发电水位1317m(平均每天

蓄水高度4.30m)。

3.编制依据

《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国防汛条例》、《国家突发公共事件总体

预案》、《中华人民共和国防洪法》、四川省官地水电站《2011年防洪度汛技术要求》、《官

地水电工程2011年防洪度汛方案》及《官地水电站导流洞封堵设计及施工技术咨询意见》。

4.编制原则

㈠贯彻以人为本的原则,体现风险管理理念,尽可能避免或减少生命财产损失,保

障下闸蓄水安全。

㈡按照分级负责的原则,实行分级管理,明确职责。

㈢强调预防为主的原则,通过可能发生突发事件的深入分析,事先制定减少和应对

突发公共事件发生的对策。

㈣突出可操作性的原则。力求协调一致的原则。

5.救援工作原则

贯彻以人为本的原则,体现风险管理理念,以迅速有效的组织施救工作,防止事态的扩大蔓延,尽可能避免或最大限度的减少生命财产损失为目的,保障施工安全。

⑴统一指挥,分级管理,部门配合,快速有效。

⑵任何单位和个人必须支持配合救援工作,提供施救所需的一切便利条件。

⑶救援工作要各部门配合,在自身防护完备的前提下组织实施。

6.应急救援系统组成及职责分工

应急救援系统由应急救援指挥中心领导小组统一指挥、领导。

6.1应急救援指挥中心领导小组

组长:

副组长:

组员:

6.2应急救援指挥中心组成和职责分工

6.2.1应急救援指挥中心组成:

6.2.2职责

总指挥:总指挥是处置生产安全事故的组织者和指挥者,负责组织、指挥事故应急救援处置工作,应急救援指挥中心在发生事故时,负责事故现场应急处置和抢险救援以及善后处理的组织指挥工作。

副总指挥:协助总指挥做好组织协调工作,特殊情况下行使总指挥职责。

现场协调组:组织人员有序疏散,通知项目部有关成员单位立即赶赴事故现场,协调各单位的抢险救援工作。及时向主管领导报告事故抢险救援进展情况。落实上级部门关于事故抢险救援的指示。

技术保障组:负责组织设计等部门为抢险救援等工作提供技术支持与现场监测。

质量控制组:负责下闸蓄水期间质量控制、水情监测、坝内及廊道内巡视检查,发现异常及时上报。

安全监控组:负责安全策划、措施的准备及落实;施工现场安全监控;负责生产安全事故的有关报告;负责会同有关部门进行现场勘察、取证,配合有关调查组开展对重大事故的调查处理工作。

物资保障组:负责组织协调有关部门,落实运输保障和物资保障工作。

后勤保障救护组:负责整个下闸蓄水过程中的后勤保障、医疗服务、紧急救护和治安维护、安全巡查等对外联系工作;负责组织警力(人力)对事故现场及周边地区和道路进行警戒、控制,做好安全保卫工作。

抢险突击队职责:依据指挥中心的分工有序进行抢险救援工作。

6.2.3应急救援组织机构通讯信息:

应急救援领导小组人员通讯表

6.2.4医疗救助中心通讯信息

7.应急救援行动指挥与协调流程图

事故发生

信息反馈

接警

关闭

报警

中心人员到位救援信息开通

应急资源调配现场指挥到位

配扩大应急

申请增援

现场清理解除警戒

善后处理事故调查应急判断

应急启动

救援行动

事态控制

应急恢复

应急结束

人员救助

工程抢险

警戒与交通管制

医疗救护

人群疏散

环境保护

现场监测

总结评审技术支持

8.应急资源分析:

应急救援所需人力、设备、物资一览表

9.施工现场预防措施;

为了防止下闸封堵过程中发生突发事件,导致人员伤亡和设备的损失,并防止事态进一步扩大蔓延,特制定预防措施:

⑴下闸施工机械设备、材料等协调有序,指挥人员到位,各负其责。

⑵安全物资、现场安检人员要到位,并随时观察水位、流速等情况,发现事故隐患随时制止和报告。

⑶导流洞上指挥人员要安排合理,防止指挥人员过多造成施工的无序和混乱以及造成安全隐患;

⑷在下闸封堵的指挥工作人员要穿好救生衣,具体负责下闸现场生产人员必须系上安全绳,防止发生意外。

⑸测量队对水位的变化应及时反馈现场指挥人员。

⑹下闸封堵施工时,各施工现场设立警示牌、哨卡、护栏等安全设施。

⑺下闸封堵期间保证通讯畅通,采用专用频道。

⑻在施工现场设置专职安全员,随时排除事故隐患,检查施工人员进入施工现场时,是否佩戴好所配发的安全防护用品。

⑼现场专职安全员必须做好现场监控工作,应随时进行观察,一旦发现异常现象及时撤出施工机械和人员。

⑽车辆指挥由专人负责。物料应整齐,严防块石料滚落伤人,伤机械;安检人员要经常检查各种物料堆放是否安全。

⑾加强道路的维护工作,安全人员应加强对危险地段的巡查。

⑿在施工现场设立足够的照明,保证夜晚施工进度、质量、安全不受影响,严禁违规拉接电线,乱接电器。

⒀合理布置施工照明线路,防止漏电,确保用电安全。

⒁要派人到现场及时掌握机械物资的使用情况,该修理、补充的要及时修理、补充。

⒂在施工道路入口处设卡,防止无证人员进入现场、或在现场停留,防止外来车辆滞流现场。

10.发生重大事故紧急处理措施:

在下闸封堵过程中如发生上游区间流量突然增大造成水位升高、发生坍塌造成人员和设备掉入河中、车辆拥挤发生交通事故、吊物伤人等,为了防止事态进一步扩大,造成人员及设备的更大伤亡或损失,应采取紧急处理措施。如果发生重大事故时,立即报告事故救援领导小组,由组长或副组长组织开展以下工作:

①接到事故报警后立即进行应急判断,会同相关部门确定救援预案。

②根据事故类型采取相应应急救援预案。

重大事故应急预案如下:

㈠由于上游区间流量突然增大造成水位突然升高

下闸蓄水期间,由于汛期尚未结束,库区有可能连续降雨,当遇到5~20年一遇导流

标准流量3650~4870m3/s,坝前水位1237.37~1245.86m,导流洞出口水位将达到

EL1217m,此时门前堵漏及启闭机拆除、导流洞出口围堰填筑正在进行,为了保证人员

设备安全,需采取相应措施,避免造成损失,具体应急预案如下:

①下闸前,组织对右岸低线公路及高低连接线公路、黑水沟隧洞进行全面进行检查,确保畅通。下闸后一但接到业主上游锦屏及两河口20年一遇洪水4870m3/s的预警报告时,人员及设备立即通过上游围堰及右岸低线公路撤离。同时为确保中孔正常泄洪,下闸前

须将左右中孔事故闸门叠梁门全部拆除,并将左右中孔弧门全部打开泄洪。

②对坝前水位进行监测,将水位的变化及时反馈到指挥中心,当水位突然升高,短

时间超过EL1230m,或接到业主上游锦屏及两河口20年一遇洪水4870m3/s的预警报告时,由指挥中心下达命令启动应急预案。

③由指挥人员负责指挥机械设备及人员有序撤离,防止由于混乱造成事故。具体撤

退路线如下:

撤退路线1#:由左岸导流洞进口EL1250m平台→右岸低线公路→右岸高低连接线→右岸EL1330m平台,同时根据水位上涨情况决定是否继续撤离或继续施工。此线路主要

为人员及小型车辆撤退路线。

撤退路线2#:由左岸导流洞进口EL1250m平台→右岸低线公路→黑水沟隧洞→右岸高低连接线公路→右岸EL1330m平台,同时根据水位上涨情况决定是否继续撤离或继续

施工。此线路主要为平板拖车、反铲等大型车辆、设备撤退路线。

撤离原则:人员优先,其次车辆设备,最后是材料。

④水位开始回落时,及时与指挥中心联系,根据水情判断是否恢复施工。

⑤由应急指挥中心下达恢复施工命令,应急预案结束。

㈡导流洞闸门发生险情

在高外水(初期发电水位)作用下,永久堵头前洞身原衬砌混凝土将可能开裂,造

成洞内渗水量增加,左岸导流洞断层紧靠导流洞右边墙,洞壁垮塌风险更大,如果出现

大的裂缝或垮塌,或封堵闸门出现异常情况,闸门后堵漏和封堵混凝土施工正在进行,

危及施工人员和财产安全。除了在施工过程中加强巡视和检查,密切关注上游来水情况

及坝前水位外,洞内还应准备充足的救生设施,在发生险情时则立即组织洞内及出口围

堰施工人员撤离。

由于左岸导流洞总长度为744m,为了确保人员及设备短时间内及时撤离,防止出现

险情,将左岸导流洞支洞下支洞封堵段拆除,与导流洞贯通,贯通高程与导流洞底板高差为1.0m,并利用拆除后的混凝土渣及石渣垫一条至永久封堵段的施工道路,坡度为4%。

撤离方式及撤离路线为:

封堵段(EL1202m)→导流洞支洞下支洞(EL1206.5m)→导流洞支洞

(EL1225.1m)→左岸低线施工道路(EL1220m)→场内外连接公路→左岸高线公路。

撤离原则:人员优先,其次车辆设备,最后是材料。

㈢发生坍塌造成人员和设备掉入河中

①突然坍塌造成人员和设备掉入河中,由现场指挥人员立即报告应急救援指挥中心,由应急救援指挥中心立即下达命令启动预案,同时指挥中心立即组织人员和设备进行施救和抢险;

②坍塌部位要及时做好标志、标识,并有专人在现场监护,同时撤离危险区域的人员及设备;

③及时与工地医疗机构联系,随时准备抢救伤员,并要与附近较大的医疗机构进行联系;

④抢险吊车、应急救援车俩等机械设备及时赶到现场待命;

⑤救援结束后立即进行坍塌部位的勘查,并制定出补救措施,对坍塌部位进行加固、回填。

⑥坍塌部位加固、回填结束并确认可正常施工时,由应急指挥中心下达恢复生产指令,应急结束。

㈣发生车辆安全事故

⑴发生重大安全交通事故时,及时报警并抢救伤员,保护好事故现场;

⑵下闸过程中发生车辆抛锚时,首先及时安排抢险吊车将抛锚车辆拉运至开阔地带,然后安排专业修理人员及时进行修理,抛锚车辆难度较大的及时安排拖车拉运至生活区。

11.应急预案的启用

应急救援系统由应急救援领导小组和救援专业队组成。救援专业队下设七个小组,体系健全,一旦发生险情时,由应急救援小组组长及时下达启动应急预案,依照分工,

尽职尽责,做到忙而不乱,将损失降到最低。

12.应急预案的要求

应急救援预案,强调“以人为本,安全至上”的原则,要求全员参与,杜绝违章。

防洪应急预案

防洪应急预案 导读:本文是关于防洪应急预案,希望能帮助到您! 一、编制依据 根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国河道管理条例》、《水利大坝安全条例》等国家有关法律法规,结合我区实际,制定本预案。 二、防汛抗旱工作思路 坚持“一个并举,两个转变”。即坚持防汛抗旱并举,主动实现由控制洪水向管理洪水转变,由以农业抗旱为主向全面抗御城乡生活、生产和生态领域旱涝灾害转变,实现人与自然的和谐发展。 三、防汛抗旱任务 立足防大汛、抗大旱,确保境内小河流域的防洪安全,确保小(二)型以上水库及城区、乡镇和主要交通干线的防洪安全,努力减少经济损失。 四、防汛工作重点 一是沿岸低洼地带、住人河心洲坝人员的防洪保安;二是各类水利工程、已建和在建防洪工程的安全度汛;三是防止城区和乡镇驻地洪涝灾害;四是重要交通干线、桥梁、码头和各类船只的应急抢险和安全度汛;五是山地灾害易发地带的监测、监控和群众的避险安置;六是通信、供电、供水、供气和市政设施的防洪保安。 五、、防洪机构

防汛抗旱指挥部由区人民政府区长任指挥长,区委、区政府分管领导及区水务局局长任副指挥长,指挥部成员由区政府办、区委农工委、区目督办、公安分局、城乡规划建设局、城管局、发改局、商务局、财政局、农牧业局、林业局、交通运输局、民政局、经科局、卫计局、教育局、供销社、气象局、国土资源分局、电信公司、保险公司等单位负责人组成。区人民政府防汛抗旱办公室(以下简称防汛抗旱办公室)负责处理防汛抗旱日常工作。 六、河段干流洪水防御方案 河段洪水防御水位控制站,预报水位情况。 (一)警戒水位以下洪水防御方案 区防汛抗旱办公室加强值班,做好与上级防汛办公室和水文气象部门的联系,密切关注水情变化趋势,及时通知沿江码头,低洼地带将堆放的物资设备转移到安全地带,避免在低水位情况下造成损失。 当预报达到警戒水位时,区防汛抗旱办公室通知沿江乡镇(街道)和防洪堤建设管理局,加强堤防工程的安全检查,及时处理堤防险情,保障堤防安全。防汛办公室主任、水务局局长到防汛办值班,保持与区人民政府和上级防汛指挥部门的联系,及时通报洪水趋势,处理抗洪抢险工作。警戒水位以下洪水的防汛工作调度由区防汛办公室负责,并将有关情况随时向区防汛指挥部指挥长、副指挥长报告。警戒水位以下洪水防洪重点:加强堤防工程和重点险工险段,沿江水利水电工程、低洼地带、河心洲坝、港口、码头的巡查,组织转移受淹区域物资、设备和群众,确保安全。 (二)警戒水位至保证水位之间洪水防御方案 当市水文局根据水位,预报城区洪水位超过警戒水位时,区防汛指挥部副指挥长和当班领导到岗,随时掌握汛情变化趋势,作好重要防汛部位、城区低洼地带、堤防工程的防汛抢险物资调用准备和

变电站应急预案

JAQB4变电站工程监理项目部专项现场应急处置方案 XXXXX110kV输变电工程监理项目部 专项现场应急处置方案 XXXXX110kV输变电工程监理项目部 2014年02月18日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 一、编制依据 二、编制目的及使用范围 三、应急组织机构及其职责 四、危急事件的预防 五、应急预案的启动 六、应急救援措施 七、演练计划

1.编制依据 (1)安全生产法、劳动法、建筑法、消防法、环境保护法、道路安全交通法等国家有关法律。 (2)建设工程安全生产管理条例,中华人民共和国工程建设标准强制性条文、《建设工程监理规范》、《职业健康安全管理体系规范》、《环境管理体系规范及使用指南》。 (3)本工程的《监理合同》。 (4)本工程项目法人与承包商的工程建设合同。 (5)本工程的监理规划。 (6)《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准》、《国家电网公司安全生产工作奖惩规定》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全健康环境评价标准》、《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》等国家电网公司有关的安全生产工作规定。 (7)项目法人及建设管理单位有关工程建设安全工作规定。2.编制目的及适应范围 为应对监理活动中环境、职业健康安全方面发生的突发事件,特制定本预案,本应急准备及响应方案适用于本工程监理活动。 3.应急组织机构及其职责 3.1 应急指挥机构及其职责 3.1.1应急救援小组 组长:XXXXX

副组长:XXXX 成员:XXXXXXXXX 3.1.2应急联络电话 XXXXX:1862XX98X74 XXX:1862781XXX 火警:119 交警:122 急救:120 匪警:110 3.2应急救援组长(副组长)职责: 3.2.1事故发生后,成立现场指挥部,批准现场救援方案,组织现场抢救。按事故的性质程度,负责向公司领导、地方政府及上级主管部门报告事故情况和事故处理情况。 3.2.2负责组织定期进行事故应急救援演练。 4. 危急事件的预防 4.1触电事件的预防 4.1.1产生的原因分析 1)高压设备发生接地时,接触设备的外壳和构架时,与接地点的安全距离(活动范围)。 2)电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,可能突然来电。 3)设备进行高压试验时。 4)在带电的电流互感器和电压互感器二次侧工作时。 5)现场在使用携带型火炉或喷灯时,未注意火焰与带电部分的距离。

电站防洪防汛应急预案.doc

电站防洪防汛应急预案 根据分局要求及业主相关指示,结合工程实际情况,对2019年防洪度汛预案进行调整。 1、工程概况和度汛前形象面貌 2019年,砂石系统进入施工高峰期,为确保施工与系统运行及施工作业人员的安全,一旦遭遇洪水事故发生。做到有计划,有措施,有条不紊的开展应急救援工作,有效的将事故的影响和损失控制在最低限度,项目部根据沙沱水电站砂石系统运行及水文气象等特点,特制订防洪度汛应急预案。 2、防洪项目和技术安全措施 计划2019年4月初由安全部牵头组织有关人员对系统范围内的有关防汛项目逐一检查,对部分项目进行现场技术、安全交底,在五月十五日前(汛前)完成已明确整改的度汛项目。 汛前将排水系统清理完善,保持畅通。

系统砂仓边坡及挡墙应严密监控,掌握其动态变化情况。 汛前对系统内高边坡进行一次认真的安全检查,发现隐患,及时处理。 皮带洞监测,随时注意洞内渗水情况。 3、防汛设备及物资准备 在防洪度汛期间,项目部对车辆,装运等设备实行统一调度指挥,其中,吉普越野车1辆,皮卡货车2辆,装载机2台,自卸车2辆,准备必要的防洪度汛物资和材料,雨衣、雨鞋、手电筒、安全绳、安全带、撬棍、铁锹、锄头、撮箕等,存放在物资库房,以备急用。 4、防汛组织措施 1项目部成立防汛应急救援领导小组,小组成员如下 组长 副组长 成员

领导小组下设防汛办公室,林建国同志兼任防汛抢险办公室主任,办公地点设在安全环保部。 2成立防汛抢险队,汛期随时处于待令状态,如遇险情,立即投入抢险工作。抢险队由粗碎车间、中碎车间和施工一队组成,由应急救援领导小组指挥。 3防汛抢险重点 任务是确保系统设备、材料、人员、房屋的安全。 5、防汛抢险准备工作 汛期进行不定期检查(至少每周检查一次),发现隐患及时上报及处理。 6、天气、水情预报工作 防汛期间,安排人员日夜值班,随时接收、搜集、掌握天气、水性变化情况,并及时向领导小组报告。 值班地点

消防安全应急预案(参考)学习资料

消防安全应急预案(参考) 一、范围 本预案适用于局所辖办公区、生活区、变电站、配电所、车辆及人员密集场所。 二、总则 (一)为做好我局消防安全防范工作,建立健全有效的消防安全防范应急机制,落实消防安全防范工作责任制,部署消防重点部位的安全防范应急机制,防止火灾事故的发生,贯彻落实“预防为主,防消结合”的消防工作方针,明确“谁主管、谁负责”的原则,提高自防自救能力,遇有火灾事故发生各职能相关部门明确自己的职责和任务,并及时开展有效的扑救和救助工作,最大限度的减少火灾事故所造成的损失和影响,特制订本预案(以下简称:消防应急预案)。 (二)本预案依据有关法律法规制定,是本局发生火灾事故时,组织扑救、救援、事故调查及事故处理所遵循的依据。 (三)本预案在本局范围内发生火灾时由总指挥宣布启动。 三、消防应急预案指挥部 总指挥由局长担任,副局长任副总指挥,各部门行政正职任成员。 消防应急预案指挥部下设办公室,办公室地点设在安全监察部,主任由安全监察部主任兼任。具体负责消防安全防范、抢险、救援、事故调查处理等项工作的组织协调,成员由相关部门行政正职担任。 (二)消防应急预案组织机构人员职责 1.总指挥职责:负责局消防安全应急预案组织实施演练、事故现场全面指挥协调工作。 2.副总指挥职责:协助总指挥的工作,按照现场具体分工情况负责消防重点部位发生火灾事故时,现场进行指挥组织人员、物资疏散、火灾扑救、保护火灾现场、组织事故调查等项工作。

3.指挥部下设办公室主任的职责:负责消防安全防范应急预案组织的制定、修改完善并协助指挥部指挥长组织协调应急预案的演练实施及现场协调工作。 4.指挥部成员职责:负责本部门的消防安全防范工作。了解本单位消防重点部位的基本情况、火灾危险性、扑救方法及措施。熟悉了解重点部位的消防设施配备数量、放置部位、疏散通道是否畅通等。必须掌握管辖范围内的消防安全管理情况是否存在火灾隐患以及消防设施配备是否到位等基本情况。一旦本辖区内发生险情,立即报告消防应急指挥部,并及时组织有关人员进行初期火灾扑救工作,把事故损失降至最低。保持通信畅通,指挥部成员手机24小时开机。 四、技术措施 (一)发生火灾由总指挥宣布启动消防预案。主管消防工作的公司经理、总经理工作部主任、综治办主任、消防专责、安监部、物业公司、调度中心负责人、实业总公司各部门负责人应立即在火灾现场前汇集,组织和指挥灭火作战及现场人员的疏散。 (二)各科室主要负责人负责组织火灾现场的报警、灭火及人员疏散。 (三)在公安消防抢险救援人员到达后,现场人员服从公安消防抢险救援指挥人员的指挥,协助公安消防抢险救援人员救助遇险人员,扑灭火灾,抢救贵重物品,视事故情况拨打医院急救电话(120)。 (四)报警 (1)任何人员发现火灾,应立即向安全监察部报警,同时说清着火地点、部位、燃烧物品、火灾状况等。电话:3328234 3328229 (2)接到火警后,迅速查明火灾事故发生的部位和大小,在查明情况发生的火灾事故较大的情况下,要及时拨打火警电话(119)、及急救电话(120)准确报告起火地点、部位、火情、报告人单位、姓名、联系电话,并安排专人到路口等候,引导消防车辆进入火灾事故现场。同时局消防安全应急预案指挥部相关人员立即赶到火灾现场。 (五)发生火灾后接警处理程序 (1)接到火灾事故报警电话后,火灾事故指挥部有关人员应立即迅速到达报警地点确认。

水电站防洪抢险应急预案(word版)

水电站防洪抢险应急预案 (完整正式规范) 编制人:___________________ 审核人:___________________ 日期:___________________

水电站防洪抢险应急预案 1.总则 1.1编制目的 为了提高xx电站水库突发事件的应对能力, 切实做好遭遇突发事件时的防洪抢险调度和险情抢护工作, 力保水库工程安全, 努力减小遭遇特大洪水 或其它重大险情对下游和库区造成的不利影响, 有组织地做好事故抢险工作, 最大程度保障大坝、库区和下游人民群众生命、财产安全, 降低事故造成的损失, 尽早恢复生产的目的特编制本应急预案。 本应急预案进一步明确了, 当遇到洪汛事件时xx电站与昭通市防汛防旱指挥部、鲁甸县防汛防旱指挥部等上级部门以及地方防指之间的协调与职责等事宜 1.2编制依据 本应急预案编制依据是《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《水库大坝安全条例》、可研批文等有关法律、法规、规章以及有关技术规范、规程和批文。 1.3工作原则 本应急预案以最大限度保护大坝及上、下游人民群众生命财产安全为

首要目标。宗旨:以人为本、预防为主。工作思路:统一领导指挥, 统一调度;分工负责, 全力抢险, 力保水库工程安全;一切以大局为重, 电站利益服从地方利益。 1.4适用范围 本预案主要适用于以下因素导致的重大险情: (1)由于水文气象灾害(如特大洪水)引起的库水位升高和流量增大给大坝及下游河道带来的危险; (2)上游大体积漂移物对挡水建筑的撞击引起的危险情况; (3)地质灾害造成给大坝及下游河道带来的危险。 2.工程概况 2.1流域概况 xx水电站位于云南省昭通市鲁甸县境内, 是牛栏江水电规划的的第六级水电站。坝址位于xx村, 厂址设在xx下游2km处查平子坡脚基座阶地上。电站主要由拦河闸坝、发电引水系统、地面厂房及升压站等组成, 电站装机容量为4×20 MW。距鲁甸县城20km,距昭通市45km。 牛栏江发源于云南省嵩明县境内, 蜿蜒流经寻甸、马龙、曲靖、沾益、宣威、会泽、威宁、鲁甸、巧家、昭通等市、县汇入金沙江, 是金沙江右岸的主要支流之一, 滑坡、泥石流活动较为强烈。坝址以上流域面积12087 Km2 , 河长346 Km。

物业防汛应急预案

XXX项目防汛演习方案 1.目的: 以保证人身、设备安全为核心,以防御与救援相结合的原则,及时、有效而迅速地处理因暴雨造成内涝、外涝等事故,避免或降低因上述原因造成汛期重大事故的发生。 2.具体演习安排: 演习时间:20XX年x月xx日;上午9:00—10:00 演习地点: 演习人员:当日值班人员 3.应急处臵基本原则: 3.1基本原则: 按照金茂府项目“防汛应急预案”要求。演习中要做到安排到位,责任到人,加强检查,防患于未然。 3.2 组织机构及职责: 1)应急指挥领导小组: 组长:值班经理 组员:秩序部(警戒组);客服部(疏散组);工程部(抢修组);环境部(清扫组);应急小组(处臵组)

2) A.负责防汛应急预案的制定、修改和组织实施。 B.在暴雨发生后,调动项目在职人员进行抢险,若已经 造成设备设施停运,应迅速组织人员进行修复直至运 行正常。 C.负责向公司级领导报告暴雨情况和事故处理进展情 况。 D.危机状态消除后,宣布应急演练结束。 3.3 各部门人员职责: 3.3.1工程部职责: A.负责现场设备的抢修工作,检查各区域设备设施运行 是否正常并配合其它人员进行抢险工作。 B.时刻记录设备运行状况。 3.3.2秩序部职责: A.负责抢险物资的准备工作,并保证预案启动后,迅速

将抢险物资运至事故现场。 B.负责事故现场周边的安全警戒工作,防止无关人员靠 近事故现场。 C.记录事故发生时间,协助其它部门工作。 3.3.3 综合部职责: A.根据现场领导小组组长的指示,负责对外联络和信息 发布。 B.组织做好后勤保障工作。 C.负责应急处臵现场伤员的医疗救治。 D.负责对事故现场的拍照工作。 3.3.4 客服部职责: A.负责在事故发生时,第一时间稳定接待中心内部客人 情绪。 B.支援各部室的抢险工作,做好相关事件记录; 4.具体演习步骤:(模拟演练时间为1小时) A.9:00—秩序部巡视岗人员巡视至地下一层走道处,发现有 雨水正在流入进入多功能厅区域。 B.9:01—第一时间通知各部门人员及当日值班经理。 C.9:03—当日值班经理赶到现场,在检查现场情况后,启动 “防汛紧急预案”。 D.9:08—秩序部集合备勤人员在第一时间携带天井处20个 消防沙袋赶赴地下一层走道多功能厅外集合。

电厂消防应急预案范文

电厂消防应急预案范文 电厂消防应急预案范文 在日常学习、工作抑或是生活中,保不准会发生突发事件,为了避免造成更严重的后果,通常需要预先编制一份完整的应急预案。应急预案要怎么编制呢?下面是收集整理的电厂消防应急预案范文,仅供参考,大家一起来看看吧。 电厂消防应急预案11. 总则 为进一步提高安全生产管理水平,增强对火灾的预防能力;同时为保证发生火灾事故时,在消防队到达前,能够有效地控制和扑灭火灾,最大限度地减少人员伤亡和经济损失,根据分公司实际,特制订本预案。 2. 成立组织机构 2.1分公司成立消防应急指挥部,由分公司经理任总指挥,分管安全副总经理、协管经理助理任副总指挥,各科室负责人任成员。 消防应急指挥部下设办公室,办公室设在综合科,主任由安全员兼任。具体负责消防安全防范、抢险、救援、事故调查处理等项工作的组织协调。 2.2消防应急组织机构人员职责 2.2.1总指挥职责:负责公司消防安全应急预案的演练、事故现场的指挥协调工作。 2.2.2副总指挥职责:协助总指挥的工作,按照现场具体分工情

况负责消防重点部位发生火灾事故时,现场指挥人员、物资疏散、火灾扑救、保护火灾现场、组织事故调查等项工作。 2.2.3指挥部下设办公室主任的职责:负责消防安全防范应急预案的制定、修改完善并协助指挥部指挥长组织协调应急预案的演练实施及现场协调工作。 2.2.4指挥部成员职责:负责分公司的消防安全防范工作。一旦发生险情,立即报告消防应急指挥部,并及时组织有关人员进行初期火灾扑救工作,把事故损失降至最低。保持通信畅通,指挥部成员手机24小时开机。 3.预防措施 3.1设备配置 按照消防法规结合分公司实际对重点部位和场所配备消防设施、器材,并定期进行检查维护、及时更换到期的消防器材,确保各种灭火器保持良好状态。 具体如下: 3.1.1办公楼内各楼层出口处均设有疏散标志和应急照明灯具。 3.1.2办公楼内每层应配有1211灭火器等消防设施。 3.1.3办公楼内及周围设有多个室内消火栓。 3.1.4办公区间内根据物质及燃烧特性,配置好不同类型的灭火器和消防设备。 3.2消防安全管理措施 3.2.1分公司每年组织一次模拟火灾事故疏散演习。

防风防汛应急预案样本

防风防汛应急预案 样本

徐州协鑫光伏电力有限公司 防 风 防 汛 应 急 预 案 编制人: 审核人: 批准人: 目录

一、编制目的 (3) 二、编制依据 (3) 三、工作任务 (4) 1~ 7、各项安全管理 (4) 五、指导思想及救援原则 (6) 1、救援指导思想 (6) 2、救援原则: (6) 六、适用范围 (6) 七、应急物资 (6) 八、组织机构和职责 (7) 1、组织领导 (7) 2、各专业应急救援组职责分工 (8) 九、防洪、防汛应急准备 (9) 1、紧急联络电话 (9) 2、应急物资的准备、维护、保养 (9) 3、防洪、防汛预防措施 (10) 十、防洪、防汛应急救援......................................错误!未定义书签。 1、应急响应 ........................................................错误!未定义书签。 2、应急救援 (11) 十一、事故后期处理 .............................................错误!未定义书签。项目部汛期值班表 .................................................错误!未定义书签。

一、编制目的 为保证本项目施工现场防洪防汛事故的处理快速有序地进行,在发生事故后能及时有效地进行应急救援工作,防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援,最大限度地避免或降低人员伤亡和财产损失,本着“预防为主、统一指挥、分工明确、及时救援”的原则,特制订项目施工现场防洪防汛事故的应急救援预案。 二、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》; 2、《中华人民共和国防汛条例》; 3、国家和省、市有关水土保持的法律法规; 4、《江苏省防汛防旱防风工作的若干规定》; 三、工作任务 根据现场的实际情况,组织开展对组件设施等以及其它设施、设备的排查,全面加强电站防汛防台风安全管理,并做好应急处理准备工作。 1、加强对电站设施安全管理 对现场组件、阿波罗逆变器组件、单轴组件,对存在安全隐患的做好修缮加固工作,防止坍塌事故发生;对电站内出现堵水或内涝的,及时采取措施处理;对位于地质条件复杂或可能造成地质灾害地段的,及时报告国土、水务部门,落实防范措施;对可能出现安全问题的施工要及时撤离人员,防范山体滑坡、泥石流等地质灾害发生。

变电站消防安全应急预案

35KV陈中变消防应急预案 一、总则 (一)为做好35kv陈中变增容改造工程消防安全防范工作,建立健全有效的消防安全防范应急机制,落实消防安全防范工作责任制,部署消防重点部位的安全防范应急机制,防止火灾事故的发生,贯彻落实“预防为主,防消结合”的消防工作方针,明确“谁主管、谁负责”的原则,提高自防自救能力,遇有火灾事故发生,明确自己的职责和任务,并及时开展有效的扑救和救助工作,最大限度的减少火灾事故所造成的损失和影响。 (二)本预案依据有关法律法规制定,是变电站发生火灾事故时,组织扑救、救援、事故调查及事故处理所遵循的依据。 二、消防应急预案指挥部 (一)消防应急组织机构 总指挥由项目经理担任,专职安全员任副总指挥,项目部成员及变电站施工人员任成员。消防应急预案指挥部下设现场办公室,办公室地点设在施工现场,主任由项目部变电站负责人林刚担任。具体负责消防安全防范、抢险、救援、事故调查处理等项工作的组织协调,成员由变电站施工人员担任。 (二)消防应急机构职责 (1)总指挥职责:负责变电站消防安全应急预案组织实施演练、事故现场全面指挥协调工作。 (2)副总指挥职责:协助总指挥的工作,按照现场具体分工情况负责消防重点部位发生火灾事故时,现场进行指挥组织人员、物资疏散、火灾扑救、保护火灾现场、组织事故调查等工作。

(3)指挥部下设办公室主任的职责:负责消防安全防范应急预案组织的制定、修改完善并协助指挥部指挥长组织协调应急预案的演练实施及现场协调工作。 (4)指挥部成员职责:负责变电站的消防安全防范工作。了解变电站消防重点部位的基本情况、火灾危险性、扑救方法及措施。熟悉了解重点部位的消防设施配备数量、放置部位、疏散通道是否畅通等。必须掌握管辖范围内的消防安全管理情况是否存在火灾隐患以及消防设施配备是否到位等基本情况。一旦变电站内发生险情,立即报告消防应急指挥部,并及时组织有关人员进行初期火灾扑救工作,把事故损失降至最低。保持通信畅通,指挥部成员手机24小时开机。 三、变电站消防应急演练 (一)技术措施 (1)施工人员在例行巡检时,均应对防火重点部位或场所认真检查,发现火灾及时汇报。 (2)站内重要道路经常保持畅通,一旦发生火灾,以利于消防扑救工作的进行。 (3)防火重点部位禁止吸烟,并应有明显标志;排水沟、电缆沟等沟坑内不应有机油。 (4)消防用沙应保持充足和干燥,消防沙箱、消防桶和消防斧、铲把上应涂红色。 (5)施工现场严禁存放易燃易爆物品,严禁存放超过规定数量的工作用油。站内施工人员应熟悉常用灭火器材及站内灭火器的配置情况及其使用方法。 (二)报警及灭火演练 (1)站内电话必须保持畅通,发生火灾后,施工班组组长必须立即组织扑救,查看火灾发生的大小具体情况,必要时立

电站火灾事故应急预案

电站火灾事故应急预案 撰写人:___________ 部门:___________

电站火灾事故应急预案 为了避免火灾事故发生后造成现场混乱,贻误救灾时机,造成重大的人员伤亡和财产损失;明确各职能部门在火灾发生时的职责和分工,结合本站的实际情况特制订以下应急预案: 一、火灾应急的组织架构: 1、为了统筹指挥,公司确定电站站长为火灾总指挥,负责火灾应急时的全盘指挥工作。站长在火灾发生时不在厂内时总指挥由副站长担任;节假日期间由电站安排的值班领导担任; 2、金岩电站专职安全员是火灾应急的副指挥,在总指挥的领导下负责现场具体的灭火抢救工作;各部门负责人任现场指挥; 3、总指挥、副指挥和现场指挥应在接到火警后的第一时间内赶到火灾现场; 4、为配合灭火抢救工作,电站特成立消防突击队,由保卫部、生产技术部、运行部的基层骨干组成。在总指挥和现场指挥的领导下进行灭火抢救的具体工作或协助消防队参与灭火抢救工作; 5、各部门在火灾发生时应随时听从总指挥的调度,参与灭火抢救工作。 二、火灾发生初期的应急响应工作: 1、在本部门(或区域)发生火灾时,在岗员工应立即对初起火灾进行扑救,就近原则运用灭火器材(如灭火器、消防栓、干沙等)扑灭 第 2 页共 2 页

火源;使用灭火器要注意以下要点:先拉开保险栓,操作者站在上风位置,侧身作业,手按压柄,距火点二米位置胶管对准火源扫射; 2、当火势未能得到控制时,要立即通知当班保卫和安全负责人 3、当班保卫接到火警后,立即通知全厂警戒并通知保卫部部长迅速调集全体保卫人员利用身边的灭火器材赶到火灾现场参加扑救,并且做好火灾现场人员秩序维护和无关人员的疏散撤离工作; 4、当火灾蔓延到非本厂力量所能控制的程度时,在岗员工应立即敲破玻璃按响火灾按钮使用消防水栓,并安排报警——119,(报警人员应向消防部门详细报告火灾的现场情况,包括火场的单位名称和具体位置、燃烧物资、人员围困情况、联系电话和姓名等信息),并安排人员到路口接消防车,以便消防队员把握火灾情况和尽快抵达,采取相应的灭火措施,抓住救灾时机; 5、火灾应急总指挥和现场指挥在接到火警后应在第一时间内赶赴火灾现场指挥扑救工作,指挥熟悉现场区域情况和设备工作人员立刻切断相关电源、关闭相关油管路阀门,同时保证各消防设施的正常运转; 6、火灾警报拉响后各部门应立即切断电源,并组织本部门(或区域)人员撤离到安全区域待命; 7、行政部立即组织司机疏散本站内停放的车辆和厂门口的障碍物,以确保救灾现场的畅通和车辆用急。 第 2 页共 2 页

小型水电站防洪防汛应急预案

XX电站2019年度防洪应急预案 一、编制目的 为全面提高应对洪水灾害的快速反应能力,及时有效地组织开展防汛抗洪抢险救灾工作,最大限度地减轻洪水灾害造成的损失,确保人民群众生命财产安全,依照国家有关法律,结合我站实际情况,特制定本预案。 二、编制依据 本预案的编制依据是《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《水库大坝安全管理条例》、《重大突发事件应急预案》等有关法律、法规和规章。 三、适用范围 本电站因以下因素导致重大险情时适用本预案: 1、超标准洪水; 2、工程隐患; 3、地震灾害; 4、地质灾害; 5、上游水库溃坝; 6、上游大体积漂移物的撞击事件; 7、战争或恐怖事故; 8、其他。

四、实施原则 (一)以人为本,科学高效。把保障人民群众生命财产安全和自身健康作为防洪应急工作的出发点,充分发挥人的主观能动性,依靠各级领导、专家和广大人民群众的智慧和力量,建立科学、高效的水电站防洪抢险应急工作机制,提高科学指挥能力和应急工作技术水平,不断完善救助手段,切实加强应急救援人员的安全防护,最大限度地减轻洪水灾害造成的人员伤亡和危害。 (二)以防为主,防抢结合。坚持以防为主,把预防洪水灾害作为防洪应急工作的中心环节和主要任务,完善工作机制,运用信息化手段,加强预测、预警、预防工作;把一般洪水灾害的预防和水电站防洪应急工作有机结合起来。 (三)依法规范,果断处置。洪水灾害发生后,要严格按照有关法律、法规、规章的规定,果断处置,严防灾害进一步扩大。 (四)统一领导,分级负责。以行政首长负责制、统一指挥、统一调度、全力抢险、力保人员和工程安全为原则,服从地方政府和有关部门的统一指挥。 (五)资源整合,信息共享。按照条块结合、降低成本的要求,充分利用各乡镇、各部门的现有资源,发挥驻军、武警部队、民兵预备役人员的骨干作用和突击队作用,讲求救灾实

消防安全应急预案2

消防安全应急预案 一、范围 本预案适用于局所辖办公区、生活区、变电站、配电所、车辆及人员密集场所。 二、总则 (一)为做好我局消防安全防范工作,建立健全有效的消防安全防范应急机制,落实消防安全防范工作责任制,部署消防重点部位的安全防范应急机制,防止火灾事故的发生,贯彻落实“预防为主,防消结合”的消防工作方针,明确“谁主管、谁负责”的原则,提高自防自救能力,遇有火灾事故发生各职能相关部门明确自己的职责和任务,并及时开展有效的扑救和救助工作,最大限度的减少火灾事故所造成的损失和影响,特制订本预案(以下简称:消防应急预案)。 (二)本预案依据有关法律法规制定,是本局发生火灾事故时,组织扑救、救援、事故调查及事故处理所遵循的依据。 (三)本预案在本局范围内发生火灾时由总指挥宣布启动。 三、消防应急预案指挥部 总指挥由局长担任,副局长任副总指挥,各部门行政正职任成员。

消防应急预案指挥部下设办公室,办公室地点设在安全监察部,主任由安全监察部主任兼任。具体负责消防安全防范、抢险、救援、事故调查处理等项工作的组织协调,成员由相关部门行政正职担任。 (二)消防应急预案组织机构人员职责 1.总指挥职责:负责局消防安全应急预案组织实施演练、事故现场全面指挥协调工作。 2.副总指挥职责:协助总指挥的工作,按照现场具体分工情况负责消防重点部位发生火灾事故时,现场进行指挥组织人员、物资疏散、火灾扑救、保护火灾现场、组织事故调查等项工作。 3.指挥部下设办公室主任的职责:负责消防安全防范应急预案组织的制定、修改完善并协助指挥部指挥长组织协调应急预案的演练实施及现场协调工作。 4.指挥部成员职责:负责本部门的消防安全防范工作。了解本单位消防重点部位的基本情况、火灾危险性、扑救方法及措施。熟悉了解重点部位的消防设施配备数量、放置部位、疏散通道是否畅通等。必须掌握管辖范围内的消防安全管理情况是否存在火灾隐患以及消防设施配备是否到位等 基本情况。一旦本辖区内发生险情,立即报告消防应急指挥部,并及时组织有关人员进行初期火灾扑救工作,把事故损失降至最低。保持通信畅通,指挥部成员手机24小时开机。

防汛工作预案 防汛应急预案范文3篇

防汛工作预案防汛应急预案范文3篇 防汛工作预案防汛应急预案范文篇1 为切实做好雨季施工防洪防汛抢险救灾应急救援处理工作,最大限度地减少水灾造成的生命财产损失,确保工程的安全渡汛,根据国家《安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的相关规定,现结合我单位实际情况,特制定本预案。 一、适用范围本预案适用于××××××××单位发生水灾造成重大险情事故时应急救援处理工作。 二、实施原则坚持“预防为主,安全第一,综合治理”的原则,汛期施工期间,灾害发生时,能快速发挥应急组织机构作用,采取积极切实可行措施,及时做好灾害发生后的救援处置工作,最大限度的减少灾害损失。 三、应急机构的组成及工作职责 1、成立防洪防汛工作领导指挥部防汛总指挥:××××副总指挥:××××成员:××××防洪防汛指挥部工作职责: (1)加强领导、健全防洪防汛组织,强化工作职责,完善各项应急预案的制定和各项措施的落实; (2)充分利用各种渠道进行防洪防汛知识的宣传教育,组织指导项目防洪防汛知识的普及教育,广泛开展自救和互救训练,不断提高员工防汛意识和基本技能;

(3)汛情发生后,采取一切手段,组织各方面力量全面进行防汛减灾工作,力争把灾害造成的损失降到最低点; (4)服从本地人民政府防汛指挥部的指挥。 2、组织协调组组长:××××成员:××组织协调组工作职责: (1)研究政策和措施提出工作建议,为指挥部决策提供参考; (2)制定和协调落实应急救援工作的各项决策和措施,协调与应急救援相关的工作关系; (3)全面了解掌握事态发展的相关信息,完成指挥部交办的其它工作。 3、应急救援及保卫组组长:××××成员:××××××××××××应急救援及保卫组工作职责: (1)接到预警通知后,迅速组织抢险队伍赶赴现场进行抢险抢救工作; (2)建立抢险警戒区,负责项目抗洪抢险区域的安全保卫工作。 (3)积极救助现场伤患人员,组织人员撤离疏散,救送伤患入院就医,避免人员伤亡; (4)组织人员抢险,防止灾情扩大,并派出人员到一楼、地下室、仓库等主要部位进行安全检查,消除隐患、抢救物资; (5)组织稳定事故现场事态,维持事故现场秩序; (6)服从防洪防汛指挥部的指挥。 4、后勤保障组及运输组组长:××××成员:××××××××后勤保障及运输组工作职责:

光伏电站突发事件应急预案

光伏电站 突 发 事 件 应 急 反 措 预 案 二0一七年三月

目录 一前言 (2) 1、应急预案审故分级 (3) 2、应急组织机构职权及任务 (3) 二、全站失电事故应急预案 (16) 三、全站直流消失事故处埋预案 (18) 四、防止电气误操作事故应急预案 (20) 五、SF6防漏事故应急预案 (25) 六、消防预案 (27) 七、防洪防汛应急预案 (29) 八、破坏性地震应急预案 (30) 九、防疾病预案 (34) 十、防小动物预案 (36) 十—、低温冰雪灾害防范预案 (37) 十二、防雷预案 (38)

华能舞钢产业聚集区光伏发电项目各种突发亊件反措应急预案 1、为不断提高华能舞钢产业聚集区光伏发电项目现场设备的运行符现水平,提高设备运行的安全可靠性,正确、有效和快速地处现各类突发事故,最大程度地减少事故造成的影响和损失,确保人身、电网和设备安全,加强预防安全生产事故和其他各类突发事件应急预案的理,预防事故反措措施落实,特制定本预案。 2、本预案包括光伏电站人身伤亡和电气设备的事故、异常处理自然灾害等。本预案适用于华能舞钢产业聚集区光伏发电项目的事故及异常处理。 3、坚持“安全第一、预防为主,综合治理”的方针,加强电力安全管理,落实事故预防和隐患控制措施,有效防止各类事故的发生。开展反事故演习,落实事故反措措施,提高运行人员事故应变能力。 4、在事故处理和控制中,将保证电网的安全放在笫一位,釆取各种必要手段,防止事故范围进一步扩大,防止发生系统性崩溃和瓦解。 5、尽快消除事故根源,限制事故的发展,解除对人身和设备的危害。尽力保证设备连续安全运行,缩短停电时间。

白水河发电厂防洪防汛应急预案演练活动方案

白水河发电厂防洪防汛应急预案演练活动方案 为进一步强化应急预案保障措施的落实,提高白水河发电厂应对安全生产事故和突发性事件的能力,教育员工如何正确、准确、迅速处理突发事件,特组织各生产部门开展防洪防汛应急演练,本次演练方案如下: 一、演练时间: 2013年6月26日 二、演练目的: 在遇到暴雨天气,汛情紧急的情况下,能够迅速、高效、有序的保障白水河水库大坝安全,做好防洪防汛和抢险救灾应急工作。通过这次演练,进一步提高各级领导和有关部门应对汛情的应急反应能力,提高员工的防灾避灾意识,一旦临灾能够迅速有序安全撤离避让,最大限度地减轻水灾造成的损失,维护国家和广大员工生命财产的安全。 三、演练规则: 防洪防汛应急处置基本原则: 1、预防为主、全面规划、常备不懈、全力抢险。 2 、保护水库大坝安全优先,保护人员安全优先,防止和控制事故蔓延优先,保护环境优先。 3 、实行行政首长负责制,统一指挥、分级分部门负责。 4 、任何单位和个人不得破坏、侵占、损毁防汛抗洪工

程、设施设备、以及防汛备用的器材、物料等。 四、演练方案: (一)应急预案演练背景 因连日暴雨,水库内壁发生地质滑坡导致水库水位瞬间急速上涨引发水灾事故。 (二)演练领导小组: 组长:刘明相 组员: (三)演练救援分工: 1 预警组:由负责,做好汛前报警工作,发现险情立即报告预警。 2 抢险组:由生产技术部负责,各相关部门成员组成。负责及时掌握汛情、灾情,及时通报开展防汛抗洪信息(主要指水情、汛情、雨情),做好风险评估等工作。组织进行抢险救灾和有关抢险救灾的协调工作。 3 保卫组:由保卫部主任负责,负责组织抢救伤员、保护现场,负责处置救灾现场治安警戒和秩序管理,负责重点地区、重点部位、重要物资设备的治安防控和保护,协助组织危险地区群众安全撤离或转移。 4 通讯保障组: 由办公室主任负责,负责应急救援中所有通讯器材的配置,保障防汛信息及时、准确传递;负责通信设施的防汛安全

变电站应急预案

变电站应急预案

受控状态:文件编号: 分发号: 110KV变电站 应急预案

1.1

1.2系统失压事故 系统失压,将可能导致全公司停电事故,并造成重大的经济损失,导致电网不稳定运行甚至全网瓦解,在确保人身安全不受威胁同时,最大限度地减 少其影响和损失,保障电网的安全运行。 1.3设备事故 事故应急处理时,在确保人身和电网安全不受威胁的同时,尽快消除事故根源,限制事故的发展,防止和缩小解除对设备的危害。 1.4自然灾害事故 预防自然灾害事故,防洪救灾,防冰雪,防地震等应急工作,明确各自的职责,明确重点,狠抓薄弱环节,确保变电站正常运行,保证供电正常, 减轻灾害损失,保障公司财产和职工人身安全。 1 管理内容 4.1应急预案的作用与意义 编制重大事故应急预案是应急救援准备工作的核心内容,是及时、有序、有效地开展应急救援工作的重要保障。应急预案在应急救援中的重要作用和地位体现在: 4.1.1应急预案确定了应急救援的范围和体系,是应急准备和应急 管理不再是无据可依、无章可循。尤其是培训和演练,它们依赖于应急 预案:培训可以让应急响应人员熟悉自己的责任,具备完成指定任务所 需的相应技能;演习可以检验预案和行动程序,并评估应急人员的技能 及整体协调性。 4.1.2定应急预案有利于做出及时的应急响应,降低事故后果。应 急行动队时间要求十分敏感,不允许有任何拖延。应急预案预先明确了 应急行动的职责和响应程序,在应急力量和应急资源等方面做了大量准 备,可以指导应急救援迅速、有效、高速地开展,将事故的人员伤亡、 财产损失和环境破坏降到最低限度。此外,如果预先制定了预案,对重

水电站防汛应急预案

1、防汛应急预案 为确保我站安全渡讯,将洪灾损失降到最低限度,电站于成立以站长为组长的防洪应急领导小组,全体员工应以高度的责任感积极加入防洪抗灾的行列,特制定水电站电站防洪应急预案。 防洪预警措施: 汛期运行值班员每值均应仔细巡查主副厂房建筑有无异常,排水系统就是否完好,挡水建筑就是否可靠,并将检查情况列入值班记录内容之一;暴雨洪水期间应安排值班人员重点监视尾水水位,检查各处渗漏水情况与排水情况,如有异常及时汇报,并提前采取堵漏或加强排水等临时应急措施,防止灾情恶化。 水工人员应定期巡查水工建筑与相关设施,与中控室保持密切联系,对存在隐患与缺陷的水工设施应重点检查与监视,作好记录并上报;降雨之后及时开展临时巡查,发现异常除采取临时应急措施外及时向主管领导汇报,力争尽快妥善处理. (1)洪水危及机电设备及主副厂房安全应急预案: 在这种情况下当值班长应迅速向上级报告,同时应根据具体灾情按事故处理规程及时采取相应妥善措施,防止事态扩大.如果洪水已逐步构成威胁,可采取堵住源头或分流洪水或加强排水等适宜的应急措施,消除洪水威胁;如果人力无法抗拒洪灾,应立即停运相关设备切断所有电源,完成相应安全应急措施后相关人员迅速撤离,同时注意组织员工转移至安全地带待命,不可惊慌失措出现混乱局面。 (2)水工出现洪灾险情应急预案:

如发现前池、渠道等因暴雨洪水及地质灾害发生破坏或出现险情,现场员工应首先疏散危险区内的群众,确保灾害可能涉及区域内群众的生命财产安全,作好现场保护与现场警戒,防止不知情群众滞留或进入危险区域内,同时迅速切断上游来水,如关闭进水闸、提跌水闸等,防止灾害进一步扩大;同时向电站领导汇报。 在防洪期间,电站各防洪抗灾人员应24小时保持通讯畅通,在接到防洪警报后,必须完全服从上级的指挥与安排,在最短的时间内到达指定地点待命,做好全力以赴抗灾抢险的各项准备,确保我站防洪体系机构健全、预防到位,目标明确、责任到人,纪律严明、防范有力。提高全站员工的防洪抗灾应变能力,确保我站平安渡汛。

防洪防汛防雷电应急预案

防洪、防汛、防雷电应急预案 一、目的及依据为了加强突发安全事故处置的效率,提高应急救援的快速反应和协调水平,确保迅速有效的落实应急救援措施,为将洪汛、雷电等自然灾害造成的损失降低到最低程度,及时有效地保障项目部员工的生命财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》及地方政府有关建筑工程安全事故应急救援预案的相关文件要求,本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责” 的原则,结合本项目部施工的实际情况和特点,特制定本预案。 二、应急救援范围本应急救援预案适用于项目经理部管理范围发生的洪汛、雷 电事故。 三、应急救援组织机构及职责 1、项目经理部成立应急救援指挥领导组(联系电话见附件一):组长:闫松 副组长:宋学军、温永宽 组员:何山、段军、蒋睿、张家鑫、黄永锋、张志伟、高文良、赵娥、 领导组下设办公室,办公室设在项目部会议室,负责日常工作。 2、领导组主要职责: (1)、负责本项目部发生的安全事故应急救援的组织领导,组织有关部门按照应急预案迅速开展抢险救灾工作,防止事故进一步扩大,协调各分包单位共同做好救援工作,力争把事故损失降低到最低程度。 (2)、根据事故发生状态,统一布置应急预案的实施工作,并对应急救援工作中发生的争议采取紧急处理措施。 (3)、根据预案实施过程中发生的变化和问题,及时对预案提出调整、修订和补充。 (4)、根据事故灾害情况,有危及周边单位和人员的险情时,组织进行人员和物资疏散工作。 (5)、接受地方政府事故应急救援组织机构的领导,配合做好事故应急救援和事故调查处理工作。

(6)、做好稳定单位秩序和伤亡人员的善后及安抚工作。 四、洪汛、雷电事故应急措施 1、接到汛情、雷雨预报时,项目部立即组织人员对重要部位进行防护,检查防汛、避雷措施的有效性、疏通现场下水道。办公室门窗要关好,施工现场基坑边坡稳定、临时悬挂的设备、堆放的材料,大型施工机具、支架等要采取加固、避雷措施。 2、汛情、雷雨出现时,一切生产工作应立即停止。 3、指挥小组迅速到位,指挥抢险工作,并及时向上级有关部门汇报。 4、抢险突击队立即集合到位,在小组指挥下实施抢险工作。 5、汛情、雷雨发生时,应由防汛小组决定停止非抢险用电,避免刮断线路触电。 6、汛情发生时,抢险突击队要保护好电力设备,确保不影响水泵及时排水作业。 7、雷电发生时,停止一切用电设备并拨掉电源,所有人员不得打手机,通知施工人员远离各种天线、电线杆、高塔、烟囱、旗杆、机械等高大物件,禁止吊车、汽车泵作业。 8、遇有人员伤亡时,要立即拨打急救电话: 北京市通州区第二人民医院电话: 详细说明事故地点、受伤程序及联系电话,并派人到路口接应。 9、若发生事故,本应急救援预案一经启用后,必须对整个实施效果进行总结验证,进一步修订完善应急救援预案。 10、保护事故现场时,因抢救伤员、防止事故的扩大及疏通交通等原因需要移动现场物件时,必须做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图,并妥善保存现场重要痕迹、物证等。 11、在救助行动中,应严格执行安全操作规程和安全作业标准,配齐安全设

变电站应急救援预案

. 受控状态:文件编号: 分发号: 变电站 110KV 应急预案

. 实施颁发---- 变电站应急预案110KV范围1 使之能有效地控制变电站遇突发事故的应急管理程序和内容,本预案规定了110KV 和处置发生的事故,保护员工人身和公司财产安全。本预案适用于我 司变电站范围内可能发生的重大安全事故和应急预案工作。2 规范性引用文件《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国电力法》《国家突发公众事件总体应急预案》《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》号《变电 站管理规范(试行)》国家电网生[2003]387 《国家电网公司电力安全工作规程》变电站现场运行规程》110kV《《电力系统用蓄电池直流电源装置运 行与维护技术规程》其它有关规程,制度,措施厂家说明书及站内相关资料。术语和定义3 3.1人身伤亡事故坚持以人为本、防御和救援相结合的原则,在发生意外伤害

突发事故应急处理,的快捷准确为重点,事件中,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理以全力保证人身安全为核心。系统失压事故3.2导致电网不稳定,系统失压,将可能导致全公司停电事故,并造成重大的经济损失 运行甚至全网瓦解,在确保人身安全不受威胁同时,最大限度地减少其影响和损失,保障电网的安全运行。设备事故3.3 事故应急处理时,在确保人身和电网安全不受威胁的同时,尽快消除事故根源,限制事故的发展,防止和缩小解除对设备的危害。自然灾害事故3.4明,明确 各自的职责预防自然灾害事故,防洪救灾,防冰雪,防地震等应急工作,确 重点,狠抓薄弱环节,确保变电站正常运行,保证供电正常,减轻灾害损失,保障公司财产和职工人身安全。管理内容4 应急预案的作用与意义4.1编制重大事故应急预案是应急救援准备工作的核 心内容,是及时、有序、有效地开展应急救援工作的重要保障。应急预案在应急救援中的重要作用和地位体现在:是应急准备和应急管理不再是无应急预案 确定了应急救援的范围和体系,4.1.1据可依、无章可循。尤其是培训和演练, 它们依赖于应急预案:培训可以让应急响应人员熟悉自己的责任,具备完成指定任务所需的相应技能;演习可以检验预案和行动 程序,并评估应急人员的技能及整体协调性。定应急预案有利于做出及时的应急响应,降低事故后果。应急行动队时间 4.1.2应急预案预先明确了应急行动 的职责和响应程序,要求十分敏感,不允许有任何拖延。在应急力量和应急资源等方面做了大量准备,可以指导应急救援迅速、有效、高速地开展,将事故的人员伤亡、财产损失和环境破坏降到最低限度。此外,如果预先制定了预案,对重大事故发生后必须快速解决的一些应急恢复问题,也就容易解决。当发生超 过企业应急能力的重大事故时,便于跟政府应急部门的协调。4.1.3有利于提高 企业的风险方法意识。应急预案的编制,实际上是辨识重大风4.1.4 险和防御决策的过程,强调各方的共同参与。因此,预案的编制、评审以及发布和宣传,有利于企业各部门了解可能面临的重大风险及其相应的应急措施,有利 于促进企业个部门提高风险防范意识与能力。变电站基本情况4.2 YZ11-10001/118 型号:主变关键设备4.2.1:#IHTP0111007

相关文档
相关文档 最新文档