文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kv变压器安装工艺要求

10kv变压器安装工艺要求

10kv变压器安装工艺要求
10kv变压器安装工艺要求

一、水泥电杆组立

1、所有新立水泥杆,杆缝一律顺线路方向,

2、台区位于线路直线段时,组立后两杆高度应一致,当

台区位于线路终端时,辅助杆应比终端杆下沉40cm,保证安装后导线处于水平状态。

3、单电杆立好后应正直,位置偏差应符合下列规定:

(1)直线杆横向位移不应大于50毫米,

(2)直线杆的倾斜:10千伏及以下架空电力线路杆稍的位移

不应大于杆稍直径的1/2,

(3)转角杆的横向位移不应大于50毫米,

(4)转角杆应向外角预偏,紧线后不应向内角倾斜,其杆稍位

移不应大于杆稍直径,

(5)终端杆立好后,应向拉线侧预偏,其预偏值不应大于杆稍

直径,紧线后不应向受力侧倾斜。

4、双杆立好后应正直,位置偏差应符合以下规定:(1)直线杆结构中心与中心桩之间的横向位移,不应大于50毫米,转角杆结构中心与中心桩之间的横、顺向位移,不应大于50毫米,

(2)迈步不应大于30毫米。

(3)根开不应大于±30毫米

二、螺栓连接和螺栓的穿入方向

1、以螺栓连接的构件应符合下列规定:

(1)螺杆应与构件面垂直,螺头平面与构件间不应有间隙,(2)螺栓紧好后,螺杆丝露出的长度,单螺母不应少于两个螺距,双螺母可与螺母相平,

(3)当必须加垫圈时,每端垫圈不应超过2个,

2、螺栓的穿入方向应符合下列规定:

(1)对立体结构:水平方向由内向外,垂直方向由下向上。(2)对平面结构:顺线路方向,双面构件由内向外,单面构件由送电侧穿入或按统一方向;横线路方向,两侧由

内向外,中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向;

垂直方向,由下向上。

三、横担的安装

1、线路横担的安装

(1)线路单横担的安装,直线杆应装于受电侧;分支杆、90°转角杆(上、下)及终端杆应装于拉线侧。

(2)横担安装应平正,安装偏差应符合下列规定:(一)、横担端部上下歪斜不应大于20mm。

(二)、横担端部左右扭斜不应大于20mm。

(3)双杆的横担,横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000;左右扭斜不应大于横担总长度的1/100。

2、台区台架横担的安装

(1)台架安装高度要求槽钢的下平面距地面3米处;令克担、避雷器担、下线担的安装高度以省局模板为准;槽钢、

横担安装要求平直,台架固定螺栓均加装方垫片,严禁割孔;新建台区根开为2.15米,改造台区根开为2.85米。

(2)方垫片每个台区8个,由施工单位提供;每个台区变压器均要求加支铁,领料时注意支铁和夹板为同一物料编码

四、绝缘子安装

1、安装应牢固,连接可靠,防止积水、

2、安装时应清除表面灰垢、附着及不应有的涂料。

3、悬式绝缘子安装,尚应符合下列规定:

(1)与电杆、导线金具连接处,无卡夺现象。

(2)耐张串上的弹簧销子,螺栓及穿钉应由上向下穿,当有特殊困难时可由内向外或由左向右穿入。

(3)绝缘子裙边与带电部位的间隙不应小于50毫米

五、拉线安装

1、拉线盘的埋设深度和方向,应符合设计要求,拉线棒与拉线盘应垂直,其外露地面部分的长度应为500~700mm。拉线坑应有斜坡,回填土时应将土块打碎后夯实。拉线坑宜设防沉层。

2、安装后对地平面夹角与设计值允许偏差:10KV及以下架空电力线路不应大于3°;特殊地段应符合设计要求

3、承力拉线应与线路方向的中心线对正,防风拉线应与线路方向垂直。

4、跨越道路的拉线,应满足设计要求,且对通车路面边缘

的垂直距离不应小于5m

5、采用UT型线夹及楔形线夹固定安装时,应符合下列规定:(1)安装前丝扣上应涂润滑剂;

(2)线夹舌板与拉线接触应紧密,受力后无滑动现象,线夹凸肚在尾线侧,安装时不应损伤线股;

(3)拉线弯曲部分不应有明显松股,拉线断头处与拉线主线应固定可靠,线夹处露出的尾线长度为300~500mm,尾线回头后与本线应扎牢;

(4)UT线夹螺杆应露扣,并应有不小于1/2螺杆丝扣长度可供调紧,调整后,UT型线夹的双螺母应并紧。

六、电杆上电气设备的安装

1、电杆上电气设备的安装,应符合下列规定:

(1)安装应牢固可靠。

(2)电气连接应接触紧密,不同金属连接,应有过渡措施。(3)瓷件表面光洁,无裂缝、破损等现象。

2、杆上变压器及变压器台的安装,尚应符合下列规定:(1)水平倾斜不大于台架根开的1/100。

(2)一、二次引线排列整齐、绑扎牢固;高压引线、变压器出线要求横平竖直,绑扎规范;变压器和配电箱的下端余线要求不突出槽钢,即顺槽钢内侧敷设,变压器出线要求弯曲自然,弧度美观。

(3)油枕、油位正常,外壳干净。

(4)接地可靠,接地电阻值符合规定

(5)套管压线螺栓等部件齐全。

(6)呼吸孔道通畅。

3、跌落式熔断器的安装,尚应符合下列规定:

(1)各部分零件完整。

(2)转轴光滑灵活,铸件不应有裂纹、砂眼、锈蚀。

(3)瓷件良好,熔丝管不应有吸潮膨胀或弯曲现象。

(4)熔断器安装牢固、排列整齐,熔管轴线与地面的垂线夹角为15°~30°。熔断器水平相间距离不小于500mm。(5)操作时灵活可靠、接触紧密。合熔丝管时上触头应有一定的压缩行程。

(6)上、下引线压紧,与线路导线的连接紧密可靠。

4、杆上断路器和负荷开关的安装,尚应符合下列规定:(1)水平倾斜不大于托架长度的1/100。

(2)引线连接紧密,当采用绑扎连接时,长度不小于150mm。(3)外壳干净,不应有漏油现象,气压不低于规定值。(4)操作灵活,分、合位置指示正确可靠。

(5)外壳接地可靠,接地电阻值符合规定。

5、杆上隔离开关安装,尚应符合下列规定:

(1)瓷件良好。

(2)操作机构动作灵活

(3)隔离刀刃合闸时接触紧密,分闸后应有不小于200mm

的空气间隙。

(4)与引线的连接紧密可靠。

(5)水平安装的隔离刀刃,分闸时宜使静触头带电。

6、杆上避雷器的安装,尚应符合下列规定:

(1)瓷套与固定抱箍之间加垫层。

(2)排列整齐、高低一致,相间距离不小于350mm

(3)与电气部分连接,不应使避雷器产生外加应力

(4)引下线接地可靠,接地电阻值符合规定

七、各种隐蔽工程和接地工程均要求符合规范

1、水泥杆的埋深(不含底盘)为:12m杆2.0m

2、拉线盘埋深(不含拉线盘)为:12m杆1.8m

3、接地极距自然地面不小于0.6m,接地母线连接以台架杆为中心,采用边长为5m的正方形敷设,其搭接焊不小于扁钢宽度的2倍,且不少于三面施焊;接地引下线与接地体连接,应便于解开测量接地电阻,断开点的位置一般距地面1.0m处,断开点的连接采用双螺栓加垫片连接,且连接紧密,两螺栓间距为5cm;断开点以下采用间距为10cm的黄绿相间的斑马漆做明显标记,接地引线应紧贴杆身。

八、标示、标牌

1、每个台区都必须有相应的名称牌、责任牌、安全警示牌和禁止攀登牌。

2、新建及改造线路每基电杆都必须有相应的线路名称、杆

号和电杆埋深标志。

九、施工材料领料流程

1、施工单位在工程实施前完成对工程所需物质的领料,填制完毕《领料单》,《领料单》一式两份;设计单位配合施工单位负责领料单的填写,施工单位负责进行领料。

2、《领料单》由抽、制单人(即设计人员)、领料人(即施工负责人)签字后,经领料负责人(即施工单位项目经理)签字盖章,然后由县公司项目部经理审核签字盖章,领料人将《领料单》交付县公司项目部物质专责

3、县公司项目部物质专责负责对施工单位领料品种、数量进行监督和发放,确保其与《领料单》上记录的物料一致并且编制《出库单》;物质出库后,物质专责负责将其中一份《领料单》签字后,转交项目部质料员备案。

变压器安装步骤及流程

变压器安装步骤及流程 一、设备及材料准备 变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗,电压%及接线组别等技术数据。 变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。其它材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要求,并有产品合格证。 二、主要机具 搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、鎯头,套丝板。 测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平尺,线坠,摇表,万用表,电桥及测试仪器。 三、作业条件 施工图及技术资料齐全无误。土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件强度符合设计要求。 屋面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 室内粗制地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 四、操作工艺

设备点检查 设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并做好记录。 按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否齐全,有无丢失及损坏。变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。 绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。 变压器二次搬运 变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合。最好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装。变压器搬运时,应注意保护瓷瓶,最好用不箱或纸箱将高低压瓷瓶罩住,使其不受损伤。变压器搬运过程中,不应有冲击或严重震动情况,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,以防倾斜,运输倾斜角不得超过15 度,防止内部结构变形。 大型变压器在搬运或装卸前,应核对高低压侧方向,以免安装时调换方向发生困难。 变压器稳装变压器就位可用汽车吊直接甩进变压器室内,或用道木搭设临时轨道,用三步搭、吊链吊至临时轨道上,然后用吊链拉入室内合适位置。变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸与图纸相符,允许误差为±25mm, 图纸无标注时,纵向按轨道就位,横向距墙不得小于800mm ,距门不得小于1000mm 。附件安装 变压器的交接试验变压器交接试验的内容: 测量线圈连同套管一起的直流电阻;检查所有分接头的变压器的变压比;检查三相变压器的接线组别和单项变压器引出线的极性;测量线圈同套管一起的绝缘电阻;线圈连同套管一起做交流耐压试验。 变压器送电前检查变压器送电试运行前做全面检查,确认符合试运行条件时方可投入运行。变压器试运行前,必须由质量监督部门检查合格。

变压器生产流程

变压器生产流程 原材料领料 变压器图纸确认 绕组首先确认图纸是否与生产产品相符,确认其容量无误后再看线规,找出线规后确认匝数。其次确认是何种接线方式(星型和三角型),高压图纸要看其分接出头,数好出头匝数,低压看好是何种绕线方式,出头长度,换位位置,绕组的内外径,幅向大小等。 绝缘首先根据线圈内经算出纸筒纸板长宽度,其次从图纸编号找出端绝缘长度图纸,包括油道垫块和瓦楞纸油道厚度,依次找出端圈及上下铁轭绝缘 一二次侧绕组、绝缘 一次绕组 看图纸确认出头长度,用红蓝铅笔在导线标出,如果是螺旋式需不同的尺度,后一组比前一组多量出一根导线的长度,以便保持出头整齐美观。出头折弯后要用皱纹纸半迭式包一层,出头要弧度角度一致,出头整理好后用皱纹纸包三毫米厚,外用白布带绑紧(不可用紧缩带,焊接时容易烧坏)。 纸筒绕之前要先用卡尺把模具外径量准,需要加垫纸板的要裁好。纸筒纸板选一毫米为宜两头搭接绕制用紧缩带绕紧,绕制中辅助工要用锤沿着紧缩带敲紧。 圆筒式绕法端绝缘由纸条制成时,用直纹布带将其绑扎在第一匝导线上开始绕第一匝时,边绕边再线匝下面沿圆周放四处拉紧布带(紧缩带)。端绝缘的绑扎成8字形。拉紧布带将第一匝和端绝缘绑扎在一起,绕第二匝时将拉紧布带翻到上面来,绕第三匝时在压到下面去,这样曲折的将端圈拉紧。圆筒式绕组中间换位一次,换位后要用皱纹纸包一层再用半毫米纸板垫在里面用白布带绑紧。绕制时辅助工要不断的靠紧和控制幅向,层间用0.08毫米电缆纸三层绝缘,第二匝与出头要用半毫米纸板隔开以免破坏绝缘同样在底部升层时的剪刀口处也要加。 结束时两个出头要对齐,同样出头与倒数第二匝也用纸板隔开,两出头要扎紧。剪断线前要用紧缩带扎紧整个线圈。 螺旋式绕组主要是630千伏安以上的低压绕组,出头与圆筒式相同,需要注意的是出头折弯处用斜拉紧缩带与前面的拉紧布带一样压紧并一直压到结束出头并绑紧防止出头弹出和线圈张力作用。 (1) 绕组绕制要紧密无间隙

变压器施工工艺方案

变压器施工工艺方案 1).施工准备 (1).设备及材料要求: 变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量、一二次额定电压、电流、阻抗电压%及接线组别等技术数据。 变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。 带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定。 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 其它材料:电焊条,防锈漆,调和漆 均应符合设计要求,并有产品合格证。 (2).主要机具: 搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊镇,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚扛。 安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活板子,榔头,套丝板。 测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 (3).作业条件: 施工图及技术资料齐全无误。 土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 变压器轨道安装完毕,并符合设计要求 墙面,屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。

2).操作工艺 (1).工艺流程: 设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→变压器吊芯检查及交接试验→送电前的检查→送电运行验收 (2).设备点件检查: 设备检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并作好记录。 按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。 变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。 绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。 (3).二次搬运: 二次搬运应由起重工作业,电工配合。采用液压手动叉车及履带式搬运车完成,并应行车平稳,尽量减少震动; 搬运过程中;不应有冲击或严重震动情况,利用机械牵引时,牵引的着力点应在箱变重心以下,以防得超过15°,防止内部结构变形。 (4).稳装: 变压器就位可用直接就位到基础上,或用道木搭设临时轨道,用三步搭、吊链吊至临时轨道上,然后用吊链拉至基础合适位置。 就位时,应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符,允许误差为25mm,图纸无标注时,纵向按轨道定位,横向不得小于800mm,距门不得小于1000mm。 安装应采取抗地震措施。 (5).附件安装 ?温度计的安装: 干式变压器的电阻温度计,一次元件应预埋在变压器内,二次仪表应安装值班室或操作台上,导线应符合仪的附加电阻效验调试后方可使用。 ?风机的安装: 风机一般已经安置在变压器底部基础槽钢,安装就位后将风机电源线与变压器外壳风机控制器进行连接,导线整理好稳固在变压器内专门的二次线槽内,

电力变压器安装工艺标准

3.1 工艺流程: 设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→变压器吊芯检查及交接试验→送电前的检查→送电运行验收 3.2 设备点件检查: 3.2.1 设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并作好记录。 3.2.2 按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否齐全,有无丢失及损坏。 3.2.3 变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。 3.2.4 油箱封闭是否良好,有无漏油、渗油现象,油标处油面是否正常,发现问题应立即处理。 3.2.5 绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。 3.3 变压器二次搬运: 3.3.1 变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合。最好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装,距离较长最好用汽车运输,运输时必须用钢丝绳固定牢固,并应行车平稳,尽量减少震动;距离较短且道路良好时,可用卷扬机、滚杠运输。变压器重量及吊装点高度可参

照表2-24及表2-25。 树脂浇铸干式变压器重量表2-24 3.3.2 变压器吊装时,索具必须检查合格,钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,上盘的吊环仅作吊芯用,不得用此吊环吊装整台变压器(图2-63)。 图2-63 3.3.3 变压器搬运时,应注意保护瓷瓶,最好用木箱或纸箱将高低压

瓷瓶罩住,使其不受损伤。 3.3.4 变压器搬运过程中;不应有冲击或严重震动情况,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,以防倾斜,运输倾斜角不得超过15°,防止内部结构变形。 3.3.5 用干斤顶顶升大型变压器时,应将千斤顶放置在油箱专门部位。 3.3.6 大型变压器在搬运或装卸前,应核对高低压侧方向,以免安装时调换方向发生困难。 3.4 变压器稳装: 3.4.1 变压器就位可用汽车吊直接甩进变压器室内,或用道木搭设临时轨道,用三步搭、吊链吊至临时轨道上,然后用吊练拉入室内合适位置。 3.4.2 变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符,允许误差为±25mm,图纸无标注时,纵向按轨道定位,横向距离不得小于800mm,距门不得小于1000mm,并适当照顾屋内吊环的垂线位于变压器中心,以便于吊芯,干式变压器安装图纸无注明时,安装、维修最小环境距离应符合图2-64要求。

变压器施工规范.

变压器、箱式变电所安装施工规范 1、范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程干式变压器和箱式变电所的安装。 2、施工准备 2.1 设备及材料要求 变压器、箱式变电所、型钢、紧固件等。 2.1.1 变压器的规格型号及容量符合施工图纸设计要求。并有合格证、出厂试验记录及技术数据文件。 2.1.2 外观检查:变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、型号、额定容量,一二次额定电压、电流、阻抗电压及接线组别、重量、制造年月等技术数据。附件、备件齐全,无锈蚀及机械损伤,密封应良好。绝缘件无缺损、裂纹和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁,测温仪表指示正确。 2.1.3 干式变压器的局放试验PC 值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。带有防护罩的干式变压器、防护罩与变压器的距离应符合技术标准的规定。 2.1.4 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 2.1.5 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 2.2 主要机具 2.2.1搬运吊装机具设备:汽车吊、汽车、千斤顶、倒链、道木、钢丝绳、钢丝绳轧头、钢丝绳套环、麻绳、滚杠。 2.2.1 安装机具设备:台钻、砂轮机、电焊机、气焊工具、电锤、冲击电钻、扳手、液压升降梯、套丝机。 2.1.2 测试工具::钢卷尺、钢板尺、水平仪、塞尺、磁力线坠、摇表、温度计、钳形电流表、万用表、电桥及试验仪器。 2.3 作业条件 2.3.1 安装前,土建程应具备下列条件:

1) 屋顶、楼板、门窗等均已施工完毕,并且无渗漏,有可能损坏设备、变压器安装后不能再进行施工的装饰工作应全部结束。 2) 室内地面的基层施工完毕,并在墙上标出地面标高。 3) 混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求。 4) 预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件牢固。 5) 模板及施工设施拆除,场地清理干净。 6) 具有足够的施工用场地,道路通畅。 2.3.2 安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 2.3.3 箱式变电所的基础应高于室外地坪,周围排水通畅。 2.3.2 施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。 2.3.3 设备、材料齐全,并运至现场库。 3 施工工艺 3.1变压器安装工艺流程 器身检查 ↓ 基础验收→设备开箱检查→设备二次搬运→变压器就位→附件安装及结线→交接试验→试运前检查→试运行→交工验收 3.1.1 基础验收:变压器就位前,要先对基础进行验收。基础的中心与标高应符合设计要求,轨距与轮距应互相吻合,具体要求: 1)轨道水平误差不应超过5mm。 2)实际轨距不应小于设计轨距,误差不应超过+5mm。 3)轨面对设计标高的误差不应超过±5mm。 3.1.2 设备开箱检查 1)设备开箱检查应由施工单位、供货方会同监理单位、建设单位代表共同进行,并做好开箱检查记录。 2)开箱后,按照设备清单、施工图纸及设备技术文件核对变压器规格型号应与设计相符,附件与备件齐全无损坏。

变压器安装工艺流程

变压器安装工艺流程控制 美文欣赏 1、 走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。清风落叶舞秋 韵,枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。 2、 人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生! 3、 春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀, 乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。 4、 好好享受生活吧,每个人都是幸福的。人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。 5、 漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。 6、 疏疏篱落,酒意消,惆怅多。阑珊灯火,映照旧阁。红粉朱唇,腔板欲与谁歌?画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说? 7、 经年,未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。寂寞琉璃,荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。邂逅的情劫,淡淡刻心。那些碎时光,用来祭奠流年,可好? 施工准备 检验 变压器就位、安装 检验 配线 接地、补漆 试运行前检查 试运行 检验 检验 检验 检验 交工验收 基础预制加工 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格

电力变压器安装工艺要求修订版

电力变压器安装工艺要 求 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

电力变压器安装 1范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10kV及以下室内变压器安装。 2施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。 2.1.2变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 2.1.3干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。 2.1.4带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,不小于表2-23的尺寸。 2.1.5型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 2.1.6螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 2.1.7其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。2.2主要机具:

2.2.1搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊镇,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 2.2.2安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、榔头,套丝板。 2.2.3测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 2.3作业条件: 2.3.1施工图及技术资料齐全无误。 2.3.2土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 2.3.3变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由上建作,安装单位配合)。 2.3.4墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 2.3.5室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 2.3.6安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 3操作工艺 3.1工艺流程: 设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→变压器吊芯检查及交接试验→送电前的检查→送电运行验收

变压器制造过程质量验收检验大纲

大型变压器制造过程质量验收检验大纲 1总则 1.1内容和适用范围 1.1.1本大纲主要规泄了采购单位(或使用单位)应对石油化工用35kV及以上大型变压器制造过程进行质疑验收检验的基本内容及要求,也可作为委托驻厂监造的主要依据。 1.1.2本大纲适用于石汕化工工业使用的输变电用35kV及以上大型变压器。 1.2.1GB 1094.1-5《电力变压器》; 1.2.2IEC 60076 ?电力变压器》; 1.2.3GB/T6451-2008《油浸式电力变压器负载导则》; 1.2.4GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》; 1.2.5GB/T 1094.7-2008《汕浸式电力变压器负载导则》: 1.2.6GB 5273《变压器、髙压电器和套管的接线端子》: 1.2.7GB 2536《变压器油》; 1.2.8GB 7449《电力变压器和电抗器等雷电冲击试验和操作冲击试验导则》; 1.2.9国家及行业相关标准规范等。 2原材料 2.1依据采购《技术协议》核对铜导线供应商,并审查原始质保书中的化学成分、机械性能、导电率、电阻率、截而积及绝缘等级: 2.2根据采购《技术协议》核对硅钢片供应商,并审査原始质保书中的化学成分、机械性能、磁感强度、单耗、厚度: 2.3根据采购《技术协议》核对绝缘材料供应商,并审査原始质保书中的机械性能、电气性能及绝缘等级: 2.4根据采购《技术协议》审查变压器用汕的供应商、牌号、油基、化学成分、物理性能、抗氧化剂含量: 2.5根据采购《技术协议》及施工图要求审查钢板的供应商,并审查原始质保书中的化学成分、机械性能、规格等: 2.6根据采购《技术协议》及施工图要求审查外购仪表的供应商、规格及型号。 3主要组件检测 3.1电容式套笛、分接开关耐压试验抽查比例按采购《技术协议》规左; 3.2电容式套管介质损耗因数测左按采购《技术协议》规泄: 3.3电容式套管的电容值测定按采购《技术协议》规左; 3.4硅钢片、铁芯对地、绕组对地绝缘电阻测左。 4几何尺寸 4.1按制造厂图纸及工艺规定验收; 4.2线圈高度、内径、外径、出线线头及位置偏差应进行核查; 4.3外绝缘距离应进行核査; 4.4套管爬电距离应进行核査: 4.5变压器本体轨距与地脚螺栓配合尺寸应进行核查。

干式变压器检修工艺流程及质量标准

干式变压器检修工艺流程及质量标准 项目检修工艺流程质量标准 1变压器清灰用压缩空气清洁变压器铁芯 和线圈缝隙及风机的灰尘。 表面无灰尘杂质 2检查铁芯a)检查铁芯是否平整,绝缘 漆膜是否脱落,叠片紧密程 度。 b)检查铁芯上下夹件、方铁、 压板的紧固程度,并用扳手逐 个紧固上下夹件、方铁、压板 等各部位紧固螺栓。 c)采用2500V绝缘电阻表测 量铁芯对夹件及地的绝缘电 阻。 d)用专用扳手紧固上下铁芯 的穿心螺栓并用2500V绝缘 a)铁芯应平整,绝缘漆膜无 脱落,叠片紧密,边侧的 硅钢片不应翘起或成波浪 状,铁芯各部表面应无灰 尘和杂质,无生绣、腐蚀 痕迹;片间应无短路、搭 接现象,接缝间隙符合要 求。 b)螺栓紧固,夹件上的正、 反压钉和锁紧螺帽无松 动,与绝缘垫圈接触良好, 无放电烧伤痕迹。 c)铁芯对夹件及地的绝缘电 阻≥5MΩ。 d)穿心螺栓紧固,穿心螺杆

电阻表测量穿心螺杆对铁芯及地绝缘电阻。对铁芯及地绝缘电阻≥5M Ω。 3检查线圈a)检查线圈形变、绝缘是否 完好。 b)检查高、低压线圈间风道 是否通畅。 c)检查线圈引线及接头是否 完好。 d)采用2500V兆欧表测量线 圈绝缘电阻,一般情况下(温 度:20~30℃,湿度≤90%): a)线圈无变形、倾斜、位 移,绝缘无破损、变色及 放电痕迹。 b)高、低压线圈间风道无 被杂物堵塞现象,高、低 压线圈风道畅通,无杂物 积存。 c)检查引线绝缘完好,无 变形、变脆,引线无断股 情况,接头表面平整、清 洁、光滑无毛刺,并不得 有其它杂质;引线及接头

处无过热现象,引线固定牢靠。 d)高压—低压及地≥300M Ω低压—地≥100MΩ 4 检查绝缘子检查绝缘子是否完好。绝缘子固定应牢靠,表面 清洁,无爬电和碳化现象。 5检查进出引线检查进出引线是否完好。引线相序正确,导电接触 面无过热、灼伤痕迹,薄 涂一层电力复合脂,连接 紧固。 6检查各绝缘件、紧固件、连接件检查各绝缘件、紧固件、连接 件是否完好。 表面有无爬电痕迹和炭化 现象,绝缘无损坏。紧固 件、连接件不松动,螺栓 齐全紧固,松动螺栓进行 紧固。

变压器实习报告1汇总

电气2012级“卓班” 企业课程(电机学)实习与实训报告 专业:电气工程及其自动化 班级:电气1201 姓名:张娟 学号:201209608 指导教师:赵峰 兰州交通大学自动化与电气工程学院 2014年7月27日

1 实习报告 1.1 实习项目 1.1.1 实习项目1 时间:2014-7-16,上午8:00至12: 00 地点:甘肃宏宇变压器有限公司指导教师:赵峰 实习内容:了解变压器生产、制造的工艺流程及测试方法 这是暑假的第一次实习,我们所有的同学与老师们一起坐车去甘肃宏宇变压器有限公司参观学习变压器的制造原理、工艺和测试方法。在总工的带领下我们进入了变压器制造厂房。 我们首先看到了涂有绝缘漆的硅钢片,硅钢片经叠压工艺最终构成变压器的铁芯。铁芯既是变压器的磁路部分,又是套装绕组的骨架。铁芯由芯柱和铁轭两部分组成。芯柱上套装着绕组,铁轭将心柱连接起来,使之形成闭合磁路。让我吃惊的是,铁芯的一层是由多片人工裁制好的不同尺寸的硅钢片组成的,这和我所理解的完全不同。 通过总工的讲解后,我才终于理解和明白为何要这样做了。由于目前的制造工艺和技术设备的限制,对于铁芯做成整体型看似合理,简便,但实际却不然。虽然这样构成的铁芯没有接缝,损耗会更小,然而却存在着许多问题。首先,对于绕组的绕制不易实现,其次,当绕组损坏后无法及时更换,最后,会造成对硅钢片的浪费,从而降低了经济效益。而铁芯做成组合型后,虽然会因为接缝的存在而造成损耗,但可以通过提高剪切的精度、接缝处选取45等方法减小损耗。组合型铁芯最大的好处就是铁轭与芯柱是分离的,当绕组损坏后可以及时更换,并且操作简单。 如图1所示。 图1

变压器铁芯装配工艺要求

产品制造装配试验 工艺要求 RH3-03-030-A 发放号: 荣成市电焊机厂有限公司

目录 1.硅钢片的冲压、剪切的工艺要求 2.变压器铁芯装配工艺要求 3.变压器线圈的绕制工艺要求 4.变压器线圈及变压器浸漆工艺要求 5.印制电路板装焊工艺规程 6.电子元件的老化、筛选工艺要求 7.喷漆的工艺要求 8.焊机调试及工艺技术要求 9.电焊机装配的工艺要求 10.板金车间的工艺要求

硅钢片的冲压、剪切的工艺要求 1.本工艺规定了硅钢片的冲压、剪切的过程及参数要求。 2.冲压 a.按冲床使用工艺要求将模具校正、按装、紧固。 b.按通电源,开动冲床进行试冲,按检验规则检查毛刺尺寸等,合格后再冲5-6片作为首件存放。 a.在操作中每冲500片左右,应抽样与首件校对,如发现尺寸等不符合检验规则要求时应重新调整,待符合后方能继续冲片。 b.每冲到4000-5000片左右时应检查模刃情况,如冲片毛刺偏差合格,模刃也无异常情况,则也应停止冲压,并对模具表面进行适当处理。 3.误差检验 a.硅钢片单孔位置偏差如图,用卡尺测量a、b尺寸,其偏差应符合下表 A、B为图样尺寸 基本尺寸фd ≤18 >18 A向位置偏差 -0.15 -0.8 B向位置偏差 +0.5 +0.8 b.硅钢片方孔位置偏差如图,用卡尺测量方孔偏差,其偏差应符合下表.

c.硅钢片冲压毛刺偏差用板厚千分尺测量毛刺偏差应符合下表 硅钢片厚度个别毛刺偏差毛刺偏差 0.35-0.5 0.12 0.08 4.剪切 a.按要求将剪板机上下刀片按装固定。 b.用硅钢片试剪,剪切两片硅钢片,检查毛刺及尺寸是否符合检 验要求,并将合格的两片硅钢片作为首件存放。 c.在加工过程中每剪200片左右,操作者应将硅钢片与首件校 对,如有变动应重新调整。 d.硅钢片的长度偏差应符合下表 公称 偏长度 ≤250 250-315 315-400 400-500 500-630 630-800 >800 差 片型 -0.10 -0.15 -0.20 -0.25 -0.30 0.35 -0.40 e.硅钢片的宽度偏差应符合下表 公称宽度B ≤50 50-120 >120 公称长度L ≤250 >250 ≤250 >250 >250 0.1. 0.15 0.20 0.25 0.30 f.硅钢片角度偏差如图取两片硅钢片对叠,测量角度偏差应符合

2021年变压器厂生产实习报告

变压器厂生产实习报告 导语:通过实习,使学生对企业、对产品的科研、生产全过程有一个初步的全面的了解,下面由出的变压器厂生产实习报告内容,一起来看看吧。 生产实习是热能与动力工程专业教学计划中的重要组成部分,是一个重要的实践性教学环节。它是在学生基本完成专业基础课程学习,并已通过了《金工实习》、《认识实习》和《电工电子技术实训》等实践教学环节的锻炼以后进行的。它是课堂教学的必要补充,也是实践教学环节的延伸,是贯彻理论联系实际原则,使认识进一步深化的过程,同时也是学生在校学习期间接触和了解社会,了解企业的重要途径,是学生向工人学习的最好机会,也是毕业后参加实际工作的一次预演。它为实现专业培养目标起着重要作用。在生产实习中,学生应深入生产现场,认真实习,获取直接知识,巩固所学理论。其主要教学目的有: 1.通过参加实际生产工作,灵活运用已学的理论知识解决实际问题,培养学生独立分析问题和解决问题的能力。 2.实习过程中,学生不断学习广大工人和现场技术人员的优秀品质,树立刻苦钻研科学技术为祖国现代化多作贡献的思想。

3.通过火电厂的生产实习,应熟练掌握火力发电厂热力过程的基本原理,整个发电过程的工艺流程。 4.通过火电厂的生产实习,理解火力发电过程中电厂集控运行系统及输配电方法。 5.通过火电厂的生产实习,了解从事电力生产、电力安装和电力设计所必需具备的基本知识和能力。 6.通过火电厂的生产实习,收集与本专业相关的技术资料并认真分析,为后续的专业课程学习和毕业设计做准备。 第一次来到的就是胜利发电厂,当天上午,厂内工人向我们简单介绍了一下电厂的基本历史,胜利石油管理局胜利发电厂1988年开工建设,装机容量2×22万kW,至1993年2台机组相继投产。截止目前,累计发电200多亿kWh。电厂拥有胜利水泥厂、华胜电业建设有限责任公司和年生产50万吨水煤浆的华新能源有限责任公司3个多种经营企业,基本形成了主业与辅助产业并驾齐驱,发电生产与多种经营共同发展的经济格局。还有就是发电的基本原理。然后我们就在一师傅的带领之下去参观了电厂的各个部分。电厂给人的第一感觉就是嘈杂,环境极为恶劣(至少对于我来说是这样的),对于师傅的介绍,讲解,如果站在一米外几乎就听不到说什么,很不幸,在厂

变压器基础知识 制作流程 详解

员 工 专 业 知 识 培 训 教 材 确认审核作成 承认日期 作成日期2004 – 11 – 28 初版页数共 53页 工程部

第一章 变压器的概述 变压器的最基本型式,包括两组绕有导线的线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率) 流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率的交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链的程度。 一般指连接交流电源的线圈称之为“一次线圈”(Primamary Coil) ;而跨于此线圈的电压称之为“一次电压”。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈间的“匝数比”所决定的。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。 大部份的变压器均有固定的铁心,其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性,大部份磁通量局限在铁心里,因此,两组线圈藉此可以获得相当高程度的磁耦合。在一些变压器中,线圈与铁心二者间紧密地结合,其一次与二次电压的比值几乎与二者的线圈匝数比相同。因此,变压器的匝数比,一般可作为变压器升压或降压的参考指标。由于此项升压与降压的功能,使得变压器已成为现代化电力系统之一重要附属物,提升输电电压使得长途输送电力更为经济,至于降压变压器,它使得电力运用方面更加多元化,我们可以这幺说,倘无变压器,则现代工业实无法达到目前发展的现况。 电子变压器除了体积较小外,在电力变压器与电子变压器二者之间,并没有明确的分界线。一般提供60Hz电力网络的电源均非常庞大,它可能是涵盖有半个洲地区那般大的容量。电子装置的电力限制,通常受限于整流、放大,与系统其它组件的能力,其中有些部份属放大电力者,但如果与电力系统发电能力相比较,它仍然归属于小电力的范围。 各种电子装备常用到变压器,理由是:提供各种电压阶层确保系统正常操作;提供系统中以不同电位操作部份得以电气隔离;对交流电流提供高阻抗,但对直流则提供低的阻抗;在不同的电位下,维持或修饰波形与频率响应。“阻抗”的其中一项重要概念,即电子学特性,是一种假想的设备,即当电路组件阻抗系从一阶层改变到另外的一个阶层时,其间要使用到一种设备—变压器。 对于电子装置而言,重量和空间通常是一项努力追求的目标,至于效率、安全性与可靠性,更是重要的考虑因素。变压器除了能够在一个系统里占有显着百分比的重量和空间外,另一方面在可靠性方面,它亦是衡量因子中的一个要项。因为上述与其它应用方面的差别,使得电力变压器并不适合应用于电子电路上。

变压器、箱式变电所安装作业工艺流程图

变压器、箱式变电所安装作业工艺流程 1 适用围 适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10kV及以下中小型室变压器及箱变式变电所的安装。 2 施工准备 2.1技术准备 2.1.1熟悉图纸资料,弄清设计图的设计容,注意图纸和产品技术资料提出的具体施工要求。 2.1.2考虑与主体工程和其他工程的配合问题,确定施工方法。 2.1.3技术交底。施工前要认真听取工程技术人员的技术交底,弄清技术要求,技术标准和施工方法。 2.1.4必须熟悉有关电力工程的技术规。 2.2设备及材料要求 2.2.1变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名,额定容量,一、二次额定电压,电流,阻抗电压及接线组别等技术数据。 2.2.2变压器的容量、规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 2.2.3干变式变压器的局放试验PC值及噪声测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。 2.2.4带有防护罩的干变式变压器,防护罩与变压器的距

离应符合标准的规定。 2.2.5查验箱式变电所合格证和随带技术文件,箱式变电所应有出厂试验记录。 2.2.6外观检查。有铭牌,箱门侧应有主回路线路图、控制线路图、操作程序和使用说明,以及附件齐全,绝缘件无损伤、裂纹,箱接线无脱落脱焊,箱体完好无损,表面涂膜应完整。 2.2.7安装时所选用的型钢和紧固件、导线的型号和规格应符合设计要求,其性能应符合相关性技术标准的规定。紧固件应是镀锌制品标准件。 2.2.8型钢:各种各样规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀;螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 2.2.9其他材料:蛇皮管、耐油塑料管、电焊条、防锈漆、调合漆及变压器油,均应符合设计要求,并有新产品合格证。 3 施工工艺 3.1变压器 3.1.1工艺流程。

220kV及以上变压器真空注油的工艺过程

220kV及以上变压器真空注油的工艺过程 2010-06-19 17:34:09| 分类:高铁时代| 标签:|字号大中小订阅 220kV及以上的变压器真空注油的工艺过程: (1)首先检查变压器及连接管道密封是否完好,所有不能承压的 附件是否堵死或拆除。 (2)启动真空泵,在1H内均匀地提高其真空度到600MMHG,维持1H,如无异常,可将真空度逐渐提高到740MMHG维持1H,检查油箱有无较大变形与异常情况,应排除可能出现的漏气点。 (3)如无异常,在真空状态下进行注油。注油过程中应使真空度维持在740±5MMHG(98.42±0.665KPA),当油面距箱顶盖约200MM时停止注油。总注油时间不应少于6H。 (4)在该真空度下继续维持6H,即可解除真空,拆除注油管,并向 油枕补充油。 国家标准《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB J148-90)规定;"220kV 及以上的 变压器、电抗器必须真空注油"。在上海供电局系统内,原来对 于国产220kV 主变压器的注油,一直沿用真空度为600mmHg (0.080MPa)的标准,基本上已能满足所需。

第一次真空注得静置24小时,使固体绝缘充分浸渍。 真空注油时变压器内是负压,所注进去的油可很方便的到达任意部位,各个角落的气泡也就消除掉了。真空注油时同时将变压器内的空气抽了出来,变压器内的纯洁度提高了(比如潮湿度)。 变压器真空注油主要是防止在注油过程中有空气进入变压器内部,使内部存在气泡或残留气体,从而导致变压器在运行中内部气泡放电和变压器油受残留空气中水分影响而导致受潮. 电压等级在220KV以上级变压器必须进行真空注油,其它变压器有条件时也应采用真空注油,真空注油应遵守制造厂规定,没有固定的Ka, 通过试抽真空检查油箱的强度,一般局部弹性变形不应超过箱壁厚度的2倍,就可以了,并检查真空系统的严密性。 变压器真空注油的方法及要求是什么? 为什么要把储油柜和安全气道撤除? 答:220kV及以上的变压器、电抗器必须真空注油;110kV者宜 采用真空注油。

变压器厂实习报告

变压器厂实习报告 一、实习目的及意义 大学生毕业实习,其目的在于对学生进行理论联系实际的全面的工程技术训练,并根据设计题目要求搜集必要的设计资料,解决本专业范围内的工程技术问题,培养学生综合应用所学理论和实践知识的能力,培养与工人相结合,与生产相结合,向实践学习、理论联系实际、科学严谨的工作作风。通过实习使学生学会如何进行技术调查研究、拟定设计方案、技术设计经济分析。 在大学的学习生活中,毕业实习是很重要的一个环节。大学生在学校近三年半的系统知识的学习,通过实习使学生获得基本生产的感性知识,理论联系实际,扩大知识面,把知识转化为生产力,为社会服务;作为对学习成果的真正检验,不光是能通过考试,更重要的是所学能有所用。同时专业实习又是锻炼和培养学生业务能力及素质的重要渠道,培养当代大学生具有吃苦耐劳的精神,也是学生接触社会、了解产业状况、了解国情的一个重要途径,逐步实现由学生到社会的转变,培养我们初步担任技术工作的能力、初步了解企业管理的基本方法和技能;体验企业工作的内容和方法。通过毕业实习,我们的综合能力会得到很大的提高。变压器结构与工艺师电气工程及其自动化专业学生的重要实践性环节,通过到企业实地参与生产、企业技术工程师讲解和生产环节等认识的过程,使学生实际了解变压器结构与工艺的组成、参与大型整流变压器铁心的制造,深入了解铁芯工艺,绕组制造工艺,装配工艺,变压器的绝缘材料,变压器实验等,通过

生产使对变压器的制造有一个整体的感性认识;真正掌握变压器制造工艺原则,技术质量标准;体验企业严格的质量意识,技术创新能力得到提高。使学生通过实习取得本专业工作的能力和经验, 进一步优化学生的知识能力结构,提高学生的工程实践能力;收集并整理与毕业论文有关的资料,为完成毕业论文做好充分的准备。 二、实习任务 (1)了解工厂的生产概况、生产组织和管理的一般过程 (2)了解电气设备的结构和制造的一般工艺过程、常用的设备和工艺装备、检验方法,获得较全面的生产实际知识; (3)能初步运用所学的理论知识观察和分析生产现场的简单现象;(4)通过实习,学会观察、调查研究、搜集资料、整理报告的方法,提高分析问题的能力。 三、实习地点 北京永光电气设备有限责任公司是专业生产低压电器元件的民营股份制企业。公司成立于20xx年,其管理团队、产品研发及销售队伍组成均来自低压电气行业原国有骨干企业的员工。公司通过了ISO9001-20xx质量管理体系认证,生产的产品均取得中国强制性产品认证(简称CCC认证)。 质量方针:科技创新、质量至上、顾客满意、遵信守约 行为准则:言行一致知行合一 企业愿景:创造参与分享 长期目标:构建和谐组织,跟上时代步伐

10kv变压器安装工艺要求

一、水泥电杆组立 1、所有新立水泥杆,杆缝一律顺线路方向, 2、台区位于线路直线段时,组立后两杆高度应一致,当 台区位于线路终端时,辅助杆应比终端杆下沉40cm,保证安装后导线处于水平状态。 3、单电杆立好后应正直,位置偏差应符合下列规定: (1)直线杆横向位移不应大于50毫米, (2)直线杆的倾斜:10千伏及以下架空电力线路杆稍的位移 不应大于杆稍直径的1/2, (3)转角杆的横向位移不应大于50毫米, (4)转角杆应向外角预偏,紧线后不应向内角倾斜,其杆稍位 移不应大于杆稍直径, (5)终端杆立好后,应向拉线侧预偏,其预偏值不应大于杆稍 直径,紧线后不应向受力侧倾斜。 4、双杆立好后应正直,位置偏差应符合以下规定:(1)直线杆结构中心与中心桩之间的横向位移,不应大于50毫米,转角杆结构中心与中心桩之间的横、顺向位移,不应大于50毫米, (2)迈步不应大于30毫米。 (3)根开不应大于±30毫米 二、螺栓连接和螺栓的穿入方向 1、以螺栓连接的构件应符合下列规定:

(1)螺杆应与构件面垂直,螺头平面与构件间不应有间隙,(2)螺栓紧好后,螺杆丝露出的长度,单螺母不应少于两个螺距,双螺母可与螺母相平, (3)当必须加垫圈时,每端垫圈不应超过2个, 2、螺栓的穿入方向应符合下列规定: (1)对立体结构:水平方向由内向外,垂直方向由下向上。(2)对平面结构:顺线路方向,双面构件由内向外,单面构件由送电侧穿入或按统一方向;横线路方向,两侧由 内向外,中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向; 垂直方向,由下向上。 三、横担的安装 1、线路横担的安装 (1)线路单横担的安装,直线杆应装于受电侧;分支杆、90°转角杆(上、下)及终端杆应装于拉线侧。 (2)横担安装应平正,安装偏差应符合下列规定:(一)、横担端部上下歪斜不应大于20mm。 (二)、横担端部左右扭斜不应大于20mm。 (3)双杆的横担,横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000;左右扭斜不应大于横担总长度的1/100。 2、台区台架横担的安装 (1)台架安装高度要求槽钢的下平面距地面3米处;令克担、避雷器担、下线担的安装高度以省局模板为准;槽钢、

变压器制造工艺

隔离变压器制作工艺 一、线圈组装 1.材料确认 1.1 线架规格确认。 1.2 确认线架完整:不得有破损和裂缝。 1.3 将绕线模芯装夹在CNC绕线机上,并锁紧。 1.4 把骨架套在绕线模芯上并锁紧两侧挡板。 1.5 在骨架上包2层NMN纸(纸要包紧)接口粘胶带。 2.绕线方式 2.1次级绕线:采用均匀密绕的方式,绕线至最上层也不零乱,绕线排列整齐。(如下图) 用已选型漆包线绕初级线圈,起头引线需套纤维套管,线长150mm(套管长100mm左右,骨架处留20mm左右,其余留在骨架外面),圈数参照生产图纸。本线收尾,收尾线超出骨架后留长大于150mm。在线包中的尾线需套纤维套管并且收尾线与线圈直接垫放一张NMN纸增强绝缘。起头尾头位置应按照图纸要求,收尾引线需用麦拉胶带固定缠紧。 2.2初级绕线:采用均匀密绕的方式,绕线至最上层也不零乱,绕线

排列整齐。(如下图) 用已选型漆包线型号线绕次级线圈各个绕组,留线方式参照初级线圈的留线方式进行。出线位置应符合图纸要求。 最后,在初级线圈以及次级线圈上外包3层NMN纸,纸要包紧,接口处用麦拉胶带粘贴。 3.屏蔽层制作 用0.1*75mm铜箔绕中间屏蔽层线圈,起头位置的线头用高温胶带包裹3-5层,包覆长度15-20mm。起头线头需锡焊一根黄加绿地线引出,焊接处上下用高温胶带粘在绝缘纸上,并在线头上再覆盖一张NMN纸,增加绝缘处理。此层线圈总圈数0.9,留线方式和长度参照初级线圈一样处理即可。 在屏蔽层线圈上外包3层NMN纸,纸要包紧,接口处用麦拉胶带粘贴。 4.包胶带 1)操作步骤 将胶带平贴线包,按图面要求的圈数包胶带.胶带结束点处在线包侧边。胶布起始点与结束处须重叠5mm以上。 2)注意事项 胶带必须拉紧包平,不可卷起,刺破或露铜线。

变压器施工规范

变压器施工规范 Prepared on 22 November 2020

变压器、箱式变电所安装施工规范 1、范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程干式变压器和箱式变电所的安装。 2、施工准备 设备及材料要求 变压器、箱式变电所、型钢、紧固件等。 2.1.1 变压器的规格型号及容量符合施工图纸设计要求。并有合格证、出厂试验记录及技术数据文件。 2.1.2 外观检查:变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、型号、额定容量,一二次额定电压、电流、阻抗电压及接线组别、重量、制造年月等技术数据。附件、备件齐全,无锈蚀及机械损伤,密封应良好。绝缘件无缺损、裂纹和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁,测温仪表指示正确。 2.1.3 干式变压器的局放试验PC 值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。带有防护罩的干式变压器、防护罩与变压器的距离应符合技术标准的规定。 2.1.4 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 2.1.5 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 主要机具 2.2.1搬运吊装机具设备:汽车吊、汽车、千斤顶、倒链、道木、钢丝绳、钢丝绳轧头、钢丝绳套环、麻绳、滚杠。 2.2.1 安装机具设备:台钻、砂轮机、电焊机、气焊工具、电锤、冲击电钻、扳手、液压升降梯、套丝机。 2.1.2 测试工具::钢卷尺、钢板尺、水平仪、塞尺、磁力线坠、摇表、温度计、钳形电流表、万用表、电桥及试验仪器。 作业条件 2.3.1 安装前,土建程应具备下列条件:

1) 屋顶、楼板、门窗等均已施工完毕,并且无渗漏,有可能损坏设备、变压器安装后不能再进行施工的装饰工作应全部结束。 2) 室内地面的基层施工完毕,并在墙上标出地面标高。 3) 混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求。 4) 预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件牢固。 5) 模板及施工设施拆除,场地清理干净。 6) 具有足够的施工用场地,道路通畅。 2.3.2 安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 2.3.3 箱式变电所的基础应高于室外地坪,周围排水通畅。 2.3.2 施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。 2.3.3 设备、材料齐全,并运至现场库。 3 施工工艺 变压器安装工艺流程 器身检查 ↓ 基础验收→设备开箱检查→设备二次搬运→变压器就位→附件安装及结线→交接试验→试运前检查→试运行→交工验收 3.1.1 基础验收:变压器就位前,要先对基础进行验收。基础的中心与标高应符合设计要求,轨距与轮距应互相吻合,具体要求: 1)轨道水平误差不应超过5mm。 2)实际轨距不应小于设计轨距,误差不应超过+5mm。 3)轨面对设计标高的误差不应超过±5mm。 3.1.2 设备开箱检查 1)设备开箱检查应由施工单位、供货方会同监理单位、建设单位代表共同进行,并做好开箱检查记录。 2)开箱后,按照设备清单、施工图纸及设备技术文件核对变压器规格型号应与设计相符,附件与备件齐全无损坏。 3)变压器外观检查无机械损伤及变形,油漆完好、无锈蚀。