隐框玻璃幕墙节点图 -----返回上一页 一、玻璃幕墙种类: 现阶段在我国应用较广泛的玻璃幕墙有明框玻璃幕墙、全(半)隐框玻璃幕墙、无框全玻璃幕墙及特殊玻璃幕墙等。 玻璃幕墙工程必须由具有专业幕墙施工资质的公司设计、制作及安装。 二、施工工艺及方法: 1、基本作业条件 1.1应编制幕墙施工组织设计,并严格按施工组织设计的顺序进行施工。 1.2幕墙应在主体结构施工完毕后开始施工。对于高层建筑的幕墙,如因工期需要,应在保证质量与安全的前提下,可按施工组织设计沿高分段施工。在与上部主体结构进行立体交叉施工幕墙时,结构施工层下方及幕墙施工的上方,必须采取可靠的防护措施。 1.3幕墙施工时,原主体结构施工搭设的外脚手架宜保留,并根据幕墙施工的要求进行必要的拆改(脚手架内层距主体结构不小于300mm)。如采用吊篮安装幕墙时,吊篮必须安全可靠 1.4幕墙施工时,应配备必要的安全可靠的起重吊装工具和设备。 1.5当装修分项工程会对幕墙造成污染或损伤时,应将该项工程安排在幕墙施工之前施工,或应对幕墙采取可靠的保护措施。 1.6不应在大风大雨气候下进行幕墙的施工。当气温低于-5℃时不得进行玻璃安装,不应在雨天进行密封胶施工。 1.7应在主体结构施工时控制和检查固定幕墙的各层楼(屋)面的标高、边线尺寸和预埋件位置的偏差,并在幕墙施工前应对其进行检查与测量。当结构边线尺寸偏差过大时,应先对结构进行必要的修正;当预埋件位置偏差过大时,应调整框料的伺距或修改连结件与主体结构的连接方式。 2、幕墙安装

2.1隐(明)框玻璃幕墙安装工艺 幕墙安装施工顺序: 测量放线→安装L型转接件→安装铝立柱→安装铝横梁→安装避雷、防火→玻镁板安装→安装玻璃→安装横(竖)向扣盖→注胶及外立面清洗 (1)、测量放线:依据结构复查时的放线标记,及预埋件的十字中心线,确定安装基准线,包括龙骨排布基准及各部分幕墙的水平标高线,为各个不同部位的幕墙确定三个方向的基准。 (2)、L型转接件的安装:根据预埋件的放线标记,将L型转接角钢码采用M16的螺栓固定在预埋件上,转接角钢码中心线上下偏差应小于2mm,左右偏差应小于2mm。L型转接角钢码与立柱接触边应垂直于幕墙横向面线,且应保持水平,不能因预埋板的倾斜而倾斜。遇到此种情况时,应在角钢码与预埋钢板面之间填塞钢板或圆钢条进行支垫,并应进行满焊。 (3)、安装竖向铝立柱: ①、幕墙竖向铝立柱的安装工作,是从结构的底部由下至上安装,先对照施工图检查主梁的尺寸(长度)加工孔位(L型转接角钢码安装孔)是否正确; ②、将竖向铝立柱用两棵M12mm*140mm不锈钢螺栓固定在转接角钢码上,角钢码与铝立柱之间用2mm厚尼龙垫片隔离,螺栓两端与转接角钢码接触部位各加一块2mm厚圆型垫片。 ③、调整固定:利用转接件上的腰型孔,根据分格尺寸、测量放线的标记,横向、竖向控制钢丝线进行三维调整立柱; ④、竖向铝立柱用铝插芯连接,插芯与铝立柱上端依靠固定连接角码的不锈钢螺栓进行连接,两个立柱竖向接缝应符合设计要求,并不小于20mm,插芯长度不小于420mm。 ⑤、偏差要求:立柱安装的垂直度小于2 mm。 ⑥、调整后进行螺栓加固、拧紧所有螺栓。 ⑦、对每个锚固点进行隐蔽工程验收,并做好记录。 (4)、安装铝横梁: ①、根据图纸要求的水平分格和土建提供的标高线在竖向立柱上划线确定连接铝件的位置。 true religion true religion jeans true religion jeans true religion jeans christian louboutin christian louboutin christian louboutin shoes moncler coach juicy couture sale YSL SHOES franklin marshall UGG BOOTS NFL jersey Welcome to true religion jeans Shop!a Easy Online Shop For true religion,and christian louboutin online sales.Hot Sales In christian louboutin! We believe that we can give you the convenient shopping experience. You can enjoy your fashion trip now with great save and free shipping fee!Buy best moncler jackets.NOW,2011 Best juicy couture sale! Since juicy couture sale Inc. Get YSL SHOES and Yves Saint Laurent Sandals,franklin marshall. Buy UGG Here! Fast Shipping - Free Shipping & No Sales Tax!True Religion T Shirts True Religion Mens Hoody True Religion Jeans Men true religion jeans usa true religion jeans christian louboutin christian louboutin christian louboutin shoes moncler juicy couture sale YSL SHOES franklin marshall

隐框玻璃幕墙安装工艺及方案

隐框玻璃幕墙安装工艺及 方案 Newly compiled on November 23, 2020

一. 隐框玻璃幕墙安装工艺及方案 隐框玻璃幕墙横竖剖节点 (一)安装施工准备 1.施工工艺流程 隐框玻璃幕墙的施工流程为: 测量放线→预埋件的检查与补设→连接件安装→立柱安装→横梁安装→位置校核→防雷、防火安装→玻璃安装→连接打胶密封→交验。 隐框玻璃幕墙施工程序如下图a、图b、图c、图d、图e、图f所示。 图a 埋件施工图b 连接件安装施工 图c 幕墙立柱安装施工图d 幕墙横梁安装施工 图e 幕墙胶条安装施工图f幕墙玻璃安装施工 2.所需工器具及人员 器具:电葫芦、梅花搬手、螺丝刀、打胶机、水准仪、经纬仪、紧线器、线坠、水平管、靠尺。 人员:6-8人(一组)。 作业时间:主体建筑测量放线完成,后补埋件复测及校正完成,脚手架及安全防护措施完毕。 3.安装前的准备工作 ?安排好安装施工的必要场地。检查安装工作面是否清理完毕,保证安装能不受干扰地进行。有足够的材料、部件的放置场地,零件有库房; ?安排好水、电供应和起重设备; ?检查脚手架的安装情况;

?检查土建结构施工情况,是否满足施工验收规范的要求。如果结构尺寸偏差过大,应采取补救措施; ?检查后补埋件是否齐全,有无漏补和过大偏位情况。若有应及时与业主、总包和监理协商,采取有效的补救措施。当设计无明确要求时,埋件的标高偏差不应大于5mm,位置偏差不应大于10mm。 4.安全、防范 a.做好安全操作,防止工具坠落和坠物打击,配带安全帽、安全带,穿防滑鞋。 b.转接件连接部位是否清除干净。 c.对发现的质量、安全问题的处理意见要明确,并做好记录。 5.质量控制要点 后补埋件安装质量检测、控制 a.主体支承结构上的后补埋件应重点检测埋设标高。 b.后补埋件的安装是否符合技术要求。 铝型材立柱、横撑的安装质量控制 a.对铝型材的原材料按国家标准进行验收,进行强度复查并逐根进行检查。 b.对铝型材立柱、横撑安装的倾斜度、水平度、标高、间距进行检查。 c.对安装的牢固程度进行检查。 d.对铝型材立柱、横撑安装后的整体平面度进行检查。 玻璃的安装质量控制 a.对玻璃材质进行检查。 b.对玻璃的加工质量,包括尺寸、磨边、精度、研磨质量检查。 c.玻璃平整度及表面缺陷(如缺楞、掉角、划痕等)检查。 d.铝合金压板的外观、安装质量、牢固程度质量控制检查。

隐框玻璃幕墙专项现场施工方法

隐框玻璃幕墙专项施工方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制: 审核: 审批: 年月日 目录 一、工程概况 (3) 二、项目的质量目标 (3) 三、项目管理组织 (3) 四、主要资源供应计划 (4) 五、施工进度计划 (4) 六、幕墙施工流程及工艺 (4) 七、施工过程控制程序 (7) 八、质量保证体系…………………………………………………. . 10 九、主要技术措施 (10) 十、产品保护措施 (13)

十一、施工安全及消防保卫措施 (14) 十二、玻璃幕墙工程验收 (15) 十三、保修期及售后服务 (17) 一、工程概况: 1、幕墙概况: 幕墙位于×××××××,建筑物共××,幕墙最大高度××,幕墙共分×× ×。(参看详图)。 2、幕墙结构情况: 1)铝材料: 采用150系列隐框幕墙材料,表面氧化处膜厚15μm 颜色为银白色,材料应符 合GB/T5237-93。 2)钢板、角钢为热镀锌处理。 3)玻璃采用6+12A+6镀膜双钢化玻璃。 4)硅胶采用黑色硅酮结构胶和耐候胶。 5)幕墙结构: 采用150系列隐框玻璃幕墙结构(参看详图)详情参看设计图纸节点图。 二、项目的质量目标 本项目的质量目标:确保省样板,争创鲁班奖。 三、项目管理组织及施工人员配备 -1 二)主要机具需用计划 -2

三)主要材料计划 -3 五、施工进度计划 1、后置预埋件安装 由我公司派出安装小组进行安装。 2、幕墙、铝门窗安装(详见施工进度计划表)。 六、幕墙施工流程及工艺施工方案 一)施工流程 放线定位→机械加工→车间组装→支座安装→立柱安装→横梁安装→玻璃(铝板)安装→注密封胶→饰面清洁→预验收→交付验收 二)施工方案 1、施工准备 1)构件加工、组装完成。 2)所有构件需编号包装完好,各种附件配套齐全。 3)防腐材料、防火材料、填缝材料、密封材料、保护材料、清洁材料等应符合设 计要求和有关的规定。 4)幕墙设置后置预埋件。 5)构件安装前,应检查其外观质量,如有表面损伤、变形及松动等问题,应及时进行修理、校正等处理,合格后才能进行安装。 2、施工安装 1)测量定位 幕墙分格轴线的测量要与主体结构测量配合,一般按土建提供的中心线经我方

半隐框玻璃幕墙

半隐框玻璃幕墙安装技术交底卡 施工单位XXXXXXXXXX装饰集团有限公司 工程名称分部工程外装饰工程 交底部位日期2015年5月28日 一、施工准备 1.1主要机具 1)、主要机械 垂直运输施工电梯、电动吊篮、电锤、电钻、电焊机、铝合金切割机、水准仪等。 2)、主要工具 吊线锤、钢卷尺、钢板尺、钢角尺、靠尺、扳手、锤子、胶枪等。 1.2技术资料准备 首先图纸准备,对图纸要充分熟悉,明确安装部位及安装方式。 1.3材料准备 1)龙骨安装主要材料:立柱、横梁、横梁角码、转接件、插芯、M12*120螺栓等 2)面材安装主要材料:玻璃面板(粘框完毕)、玻璃压块、明框压板等 3)辅材:电焊条、防腐隔离垫片、M6*100螺栓、自攻钉、M6机制螺丝、泡沫杆、美纹纸、双面胶条等 二、施工工艺方法 2.1工艺流程图 12 施工准备测量放线 34 主型材定位放线转接件安装

56 主型材安装主型材位置校正 78 横梁定位放线横梁安装 910 防火铁皮及岩棉安装玻璃面板安装 1112 打胶清洗

3框架安装 用力将第二根立柱套上,并保留一定的伸缩缝,再吊线或对位安装梁上端,依 此往上安装 立柱完装后,对照上步工序测量定位线,对三维方向进行初调,保持误差 <1mm ,待基本安装完后在下道工序中再进行全面调整。 立柱安装按完成示意图 2)横梁安装: 在进行横梁安装之前,先在横梁角码与竖框架之间先贴柔性隔离垫片,再 通过横梁角码采用不锈钢螺栓连接。 横梁安装应注意平整并拧螺丝。骨架安装过程中跟进防雷的连接、防腐处 理等。注意竖向位置有防雷要求的需做好电气接通,安装过程中必须作好检验 记录,合格后组织报验,验收通过后方可转入下道工序。 横梁安装示意图

 图a 埋件施工图b 连接件安装施工 图c 幕墙立柱安装施工图d 幕墙横梁安装施工 图e 幕墙胶条安装施工图f幕墙玻璃安装施工2.所需工器具及人员 器具:电葫芦、梅花搬手、螺丝刀、打胶机、水准仪、经纬仪、紧线器、线坠、水平管、靠尺。 人员:6-8人(一组)。 作业时间:主体建筑测量放线完成,后补埋件复测及校正完成,脚手架及安全防护措施完毕。 3.安装前的准备工作 安排好安装施工的必要场地。检查安装工作面是否清理完毕,保证安装能不受干扰地进行。有足够的材料、部件的放置场地,零件有库房; 安排好水、电供应和起重设备; 检查脚手架的安装情况;

检查土建结构施工情况,是否满足施工验收规范的要求。如果结构尺寸偏差过大,应采取补救措施; 检查后补埋件是否齐全,有无漏补和过大偏位情况。 e.玻璃接缝宽度、顺直、高低差等偏差检测。

半隐框玻璃幕墙施工方案

1、半隐框玻璃幕墙 (1)基本规定 1)本施工工艺适用于民用建筑的外墙保温与门窗工程施工。 2)本施工工艺根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001 \《玻 璃幕墙工程技术规程》(JGJ 102—2003 \《金属和石材幕墙工程技术规程》(JGJ 133—2001 \《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210—2001 \《玻璃幕墙 工程质量检验标准》(JGJ /T —2001 1《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ 113-2003 )和相应的现行技术标准编制。 3)施工中的劳动保护、安全和防火措施等,必须按现行有关标准、规定执行。 (2)材料性能要求 1)玻璃 ①幕墙玻璃的外观质量和性能应符合现行标准的有关规定及设计要求,并应有出厂 合格证。 ②玻璃幕墙采用控制镀膜玻璃时,离线法生产的镀膜玻璃应采用真空磁控溅射法生产工艺;在线法生产的镀膜玻璃应采用热喷涂法生产工艺。 ③玻璃幕墙采用中空玻璃时气体层厚度不应小于9mm o ④钢化玻璃宜经过二次热处理。 ⑤玻璃幕墙采用单片低辐射镀膜玻璃时,应使用在线热喷涂低辐射镀膜玻璃。 ⑥有防火要求的幕墙玻璃,应根据防火等级要求,采用单片防火玻璃或其制品。 ⑦玻璃幕墙采用彩釉玻璃,釉料宜采用丝网印刷。

2)铝合金材料 ①玻璃幕墙采用铝合金材料的品种和性能应符合现行标准及设计要求,并应有出厂合格证。 ②铝合金型材采用阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳漆喷涂进行表面处理时, 应符合现行标准《铝合金建筑型材》(GB/T 5237 )规定的质量要求,表面处理层的厚度应满足表8-1的要求。 表8-1铝合金型材表面处理层的厚度 fpm 膜厚级别厚度平均膜厚(涂层种类表面处理方法)局部膜厚 ttn不低于AAI5 阳极氧化15 >12 f>Bt阳极氧化膜电泳10 >8 t一漆按涂漆n7 B b复合膜16 B —120 sts粉末喷涂40 ——专业资料. 34 >401 — r> 氟碳喷涂66+25聚酰胺其隔热材料应使用PA66GF25(③用穿条工

隐框玻璃幕墙施工方法

玻璃幕墙标准节点图

隐框玻璃幕墙施工方法 连接件安装→玻璃幕墙后衬墙喷(刷)涂料→立柱安装→防雷体系安装→横梁安装→防火隔断板或层间防火安装→玻璃板块安装→注耐候密封胶→清洁收尾。 隐框玻璃幕墙主要采用;(1).型材选用:145 系列隐框幕墙型材。 (2).玻璃选用;6mm+9mm+ 6mm厚蓝色中空钢化镀膜玻璃。 (3). 结构胶选用:“JS-6000”结构胶及“JS-2000”耐候胶。 最多玻璃板块为1760X1206mm,每块重量约50公斤。 施工流程: (I)、连接件安装 1. 工艺流程及工艺要求: 1.1 工艺流程: 熟悉图纸及技术交底→画出连接件位置的水平方向和垂直方向的十字交叉线中心→拉水平钢丝线→点焊预就位连接件→检查连接件水平垂直方向的位置→采用角焊缝围焊方式焊接连接件→除去焊渣检查焊缝→合格后对焊缝进行防腐处理。 1.2 工艺要求 1.2.1 将连接件预就位时,应将连接件的水平方向和垂直方向的中心十字交叉线对准在预埋铁件位置弹出的十字交叉线,如原预埋铁件有偏斜时,应将连接件在水平垂直方向用钢垫片垫平,并将钢垫片焊接牢固。 1.2.2 整个大面的连接件预就位后,拉水平线,吊垂线检查,连接件的水平、垂直方向的位置正确无误后进行焊接加固(四边围焊)。 1.2.3 因楼层向内偏移引起支座连接长度不够,无法正常安装时,可采用加工长连接件或加焊钢板补长连接件的办法解决。 1.2.3 焊接加固连接件后,除去焊渣,检查焊缝质量,符合设计和规范规定

后,对焊缝进行防腐处理。 (II)、玻璃幕墙后衬墙喷(刷)涂料 1. 工艺流程及工艺要求。 1.1 工艺流程: 清理基层→保护成品→喷(刷)涂料→检查质量清理现场。 1.2 工艺要求: 1.2.1 基层的浮灰等要清理干净,对内装的成品,作外幕墙测量放线阶段弹的线及标记应保护好。 1.2.2 喷(刷)涂料时要均匀,颜色要一致,不要有流淌等现象。 (III)、立柱安装 1. 工艺流程及工艺要求: 1.1 工艺流程: 拉水平、垂直基本控制线→就位控制立柱平面或弧面的立柱→检查→就位各面立柱→检查复核→拧紧螺帽、点焊角码。 1.2 工艺要求: 1.2.1 拉水平、垂直基本控制线时要把各个面的阴阳角处各个面立柱的外平面中心线、吊点中心水平线拉出来,以控制立柱的吊点标高、外平面的进出位置及垂直度。 1.2.2 就位各面控制立柱:首先应将立柱贴上保护膜,然后把各个面阴阳角处的立柱以控制线为依据,用角码、绝缘垫、插芯、方垫块、不锈钢螺栓等自下而上的就位。 1.2.3 检查:用经纬仪检查控制立柱前后左右的垂直度是否符合要求,用水准仪检查立柱每一层吊点及竖向伸缩缝的标高是否在同一水平面上。 1.2.4 就位各面立柱:当控制立柱的标高、垂直、立面位置符合要求后,就可拉钢丝线,按"1.2.2"的方法就位各面的其他立柱。 1.2.5 检查:各面立柱都就位后,应拉钢丝线检查各同层立柱吊点、伸缩缝是否在同一标高上,用钢尺拉通尺检查或用模尺检查相邻立柱的间距是否正确,用经纬仪或吊锤检查立柱的前后左右垂直度,检查方垫块、绝缘垫、防松垫圈等是否按设计图纸施工。

隐框玻璃幕墙的施工方法

隐框玻璃幕墙的施工方 法 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

第一章主要施工方法第一节隐框玻璃幕墙的施工方法 一、施工前的准备 1、说明 项目经理要对工程的工期进度、技术资料、工具、器具、材料、机械、临时设施及人员做好充分的准备。 2、施工前准备的内容范围 ①工程概况:对工程概况进行了解掌握,熟悉有关施工单位及甲方监理公司的有关情况,熟悉工期进度总体计划、施工用水源、电源、垂直运输、外脚手架等情况。 ②技术资料准备:首先是图纸准备,对图纸要充分熟悉,对不清楚有疑难的地方要问明弄懂,还需要准备有关图集、质量验收标准、安全指标、各种需用的表格和有关工程的竣工验收须用的资料等。 ③工具、器具准备:对所需的工具、器具提出供应计划、具体型号、数量、供应时间等,同时要将计划送交物资、仓库等部门,共同做好工具、器具的准备。 ④材料准备:根据图纸及工程情况,做出详细的材料供应计划单,根据施工进度计划,将所有材料的供货时间安排好。 ⑤人员准备:项目经理对自己管辖工程的人员安排要列出详细的准备计划,包括施工工种、各工种人数、进场时间等,尽量做到施工人员落实到岗、到位、明确责任。 ⑥临时设施:包括办公、生活、住宿、仓库等。根据工程的材料、人员情况进行准备。

⑦施工组织计划准备:要对施工进度、质量进行行之有效的控制,做好详细的施工组织计划。 3、管理重点 ①各种准备工作要落到实处,不能浮于表面。 ②准备工作落实到人,同时明确到具体人的责任。 ③落实与建筑公司的协作与配合工作。 二、建筑物或构筑物外轮廓测量 1、说明 由于幕墙的高精级的特征,所以对土建的要求就相对提高(土建施工的误差与建筑结构的难易、施工单位的水平等有着密切关系),这就造成了幕墙施工与土建误差的矛盾。而解决这一矛盾的唯一途径就是幕墙施工单位对结构误差进行调整,这就需要对主体已完成的建筑进行外轮廓测量,根据测量结果确定幕墙的调整处理方法,提供给技术处作出设计更改。 2、工艺流程说明 工艺流程:熟悉了解建筑结构与幕墙设计图→对整个工程进行分区、分面确定基准测量层→确定基准测量轴线→确定关键点→放线→测量→记录原始数据→更换测量立面(或层次)→重复上面程序→整理数据→分类→处理或上报技术处。 3、基本操作说明 ①熟悉图纸:对于本作业的操作,首先要对有关图纸有全面的了解,不仅是对幕墙施工图,而且对土建建筑、结构图也需要了解,主要了解立面变化的位置、标高、变化的特点,对图纸全面熟悉掌握,并对照实际施工进行。

隐框玻璃幕墙安装工艺及方案

隐框玻璃幕墙安装工艺及方案 隐框玻璃幕墙横竖剖节点 (一)安装施工准备 1. 施工工艺流程 隐框玻璃幕墙的施工流程为: 测量放线T预埋件的检查与补设T连接件安装T立柱安装T横梁安 装T位置校核T防雷、防火安装T玻璃安装T连接打胶密封T交验。 隐框玻璃幕墙施工程序如下图a、图b、图c、图d、图e、图f所示。 图a埋件施工图b连接件安装施工 图c幕墙立柱安装施工图d幕墙横梁安装施工 图e幕墙胶条安装施工图f幕墙玻璃安装施工 2. 所需工器具及人员 器具:电葫芦、梅花搬手、螺丝刀、打胶机、水准仪、经纬仪、紧线器、线坠、水平管、靠尺。 人员:6-8人(一组)。 作业时间:主体建筑测量放线完成,后补埋件复测及校正完成,脚手架及安全防护措施完毕。 3. 安装前的准备工作 安排好安装施工的必要场地。检查安装工作面是否清理完毕,保证安装能 不受干扰地进行。有足够的材料、部件的放置场地,零件有库房; 安排好水、电供应和起重设备 检查脚手架的安装情况; 检查土建结构施工情况,是否满足施工验收规范的要求。如果结构尺寸偏 差过大,应采取补救措施;

检查后补埋件是否齐全,有无漏补和过大偏位情况。若有应及时与业主、总包和监理协商,采取有效的补救措施。当设计无明确要求时,埋件的标高偏差不应大于5mm位置偏差不应大于10mm 4. 安全、防范 a. 做好安全操作,防止工具坠落和坠物打击,配带安全帽、安全带,穿防滑鞋。 b. 转接件连接部位是否清除干净。 c. 对发现的质量、安全问题的处理意见要明确,并做好记录。 5. 质量控制要点 后补埋件安装质量检测、控制 a. 主体支承结构上的后补埋件应重点检测埋设标高。 b. 后补埋件的安装是否符合技术要求。 铝型材立柱、横撑的安装质量控制 a. 对铝型材的原材料按国家标准进行验收,进行强度复查并逐根进行检查。 b. 对铝型材立柱、横撑安装的倾斜度、水平度、标高、间距进行检查。 c. 对安装的牢固程度进行检查。 d. 对铝型材立柱、横撑安装后的整体平面度进行检查。 玻璃的安装质量控制 a. 对玻璃材质进行检查。 b. 对玻璃的加工质量,包括尺寸、磨边、精度、研磨质量检查。

隐框玻璃幕墙安装工艺及方案

一.

隐框玻璃幕墙横竖剖节点 (一)安装施工准备 1.施工工艺流程 隐框玻璃幕墙的施工流程为: 测量放线→预埋件的检查与补设→连接件安装→立柱安装→横梁安装→位置校核→防雷、防火安装→玻璃安装→连接打胶密封→交验。 隐框玻璃幕墙施工程序如下图a、图b、图c、图d、图e、图f 所示。 图a 埋件施工图b 连接件安装施工

图c 幕墙立柱安装施工图d 幕墙横梁安装施工 图e 幕墙胶条安装施工图f幕墙玻璃安装施工2.所需工器具及人员 器具:电葫芦、梅花搬手、螺丝刀、打胶机、水准仪、经纬仪、紧线器、线坠、水平管、靠尺。 人员:6-8人(一组)。 作业时间:主体建筑测量放线完成,后补埋件复测及校正完成,脚手架及安全防护措施完毕。 3.安装前的准备工作 安排好安装施工的必要场地。检查安装工作面是否清理完毕,保证安装能不受干扰地进行。有足够的材料、部件的放置场地,零件

有库房; 安排好水、电供应和起重设备; 检查脚手架的安装情况; 检查土建结构施工情况,是否满足施工验收规范的要求。 5.质量控制要点 5.1后补埋件安装质量检测、控制 a.主体支承结构上的后补埋件应重点检测埋设标高。 b.后补埋件的安装是否符合技术要求。 5.2铝型材立柱、横撑的安装质量控制 a.对铝型材的原材料按国家标准进行验收,进行强度复查并逐根进行检查。 b.对铝型材立柱、横撑安装的倾斜度、水平度、标高、间距进行检查。 c.对安装的牢固程度进行检查。 d.对铝型材立柱、横撑安装后的整体平面度进行检查。 5.3玻璃的安装质量控制

半隐框玻璃幕墙施工方案

1、半隐框玻璃幕墙 (1) 基本规定 1) 本施工工艺适用于民用建筑的外墙保温与门窗工程施工。 2) 本施工工艺根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(50300—2001)、《玻璃幕墙工程技术规程》( 102—2003)、《金属和石材幕墙工程技术规程》( 133—2001)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(50210—2001)、《玻璃幕墙工程质量检验标准》( 139—2001)、《建筑玻璃应用技术规程》( 113—2003)和相应的国家现行技术标准编制。 3) 施工中的劳动保护、安全和防火措施等,必须按现行有关标准、规定执行。 (2) 材料性能要求 1) 玻璃 ①幕墙玻璃的外观质量和性能应符合国家现行标准的有关规定及设计要求,并应有出厂合格证。 ②玻璃幕墙采用阳光控制镀膜玻璃时,离线法生产的镀膜玻璃应采用真空磁控溅射法生产工艺;在线法生产的镀膜玻璃应采用热喷涂法生产工艺。 ③玻璃幕墙采用中空玻璃时气体层厚度不应小于9。 ④钢化玻璃宜经过二次热处理。 ⑤玻璃幕墙采用单片低辐射镀膜玻璃时,应使用在线热喷涂低辐射镀膜玻璃。 ⑥有防火要求的幕墙玻璃,应根椐防火等级要求,采用单片防火玻璃或其制品。 ⑦玻璃幕墙采用彩釉玻璃,釉料宜采用丝网印刷。 2) 铝合金材料 ①玻璃幕墙采用铝合金材料的品种和性能应符合国家现行标准及设计要求,并应有出厂合格证。 ②铝合金型材采用阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳漆喷涂进行表面处理时,应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》(/T 5237)规定的质量要求,表面处理层的厚度应满足表8-1的要求。 表8-1 铝合金型材表面处理层的厚度

③用穿条工艺生产的隔热铝型材,其隔热材料应使用6625(聚酰胺66+25玻璃纤维)材料,不得采用材料。用浇注工艺生产的隔热铝型材,其隔热材料应使用(聚氨基甲酸乙酯)材料,连接部位的抗剪强度必须满足设计要求。 3) 钢材 ①玻璃幕墙用钢材的品种和性能应符合国家现行标准的有关规定及设计要求,并应有出厂合格证。 ②玻璃幕墙用不锈钢材宜采用奥氏体不锈钢,且含镍量不应小于8%。 ③玻璃幕墙用碳素结构钢和低合金高强度结构钢应采取有效的防腐处理,当采用热浸镀锌防腐蚀处理时,锌膜厚度应符合现行国家标准《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》(/T l3912)的规定;用氟碳漆喷涂或聚氨酯漆喷涂时,涂膜的厚度不宜小于35μm;在空气污染严重及海滨地区,涂膜厚度不宜小于45μm 。 ④点支承玻璃幕墙用的不锈钢绞线应符合现行国家标准《冷顶锻用不锈钢丝》(/T 4232)、《不锈钢丝》(/T 4240)、《不锈钢丝绳》(/T 9944)的规定。⑤点支承玻璃幕墙采用的锚具,其技术要求按国家现行标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(/T l4370)及《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》( 85)的规定执行。 4) 硅酮结构密封胶 ①幕墙用中性硅酮结构密封胶及酸性硅酮结构密封胶的性能,应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》( l6776)的规定及设计要求。 ②硅酮结构密封胶使用前,应经国家认可的检测机构进行与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验,并应对邵氏硬度、标准状态拉伸粘结性能进行复验。检验不合格的产品不得使用。进口硅酮结构密封胶应具有商检报告。 ③硅酮结构密封胶生产商应提供其结构胶的变位承受能力和质量保证书。 5) 建筑密封材料 ①玻璃幕墙的橡胶制品,宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶及硅橡胶。 ②密封胶条应符合国家现行标准《建筑橡胶密封垫预成型实心硫化的结构密封垫用材料规范》(/T 3099)及《工业用橡胶板》(/T 5574)的规定。 ③中空玻璃第一道密封用丁基热熔密封胶,应符合现行行业标准《中空玻璃用丁基热熔密封胶》( 914)的规定。不承受荷载的第二道密封胶应符合现行行业标准《中空玻璃用弹性密封胶》( 486)的规定;隐框或半隐框玻璃幕墙用中空玻璃的第二道密封胶除应符合《中空玻璃用弹性密封胶》(/T 486)的规定外,尚应符合硅酮结构密封胶的有关规定。

隐框玻璃幕墙的施工方法

第一章主要施工方法 第一节隐框玻璃幕墙的施工方法 一、施工前的准备 1、说明 项目经理要对工程的工期进度、技术资料、工具、器具、材料、机械、临时设施及人员做好充分的准备。 3、基本操作说明 ①熟悉图纸:对于本作业的操作,首先要对有关图纸有全面的了解,不仅是对幕墙施工图,而且对土建建筑、结构图也需要了解,主要了解立面变化的位置、标高、变化的特点,对图纸全面熟悉掌握,

隐框玻璃幕墙

农行晋江支行营业办公用房装修改造工程 隐框玻璃幕墙安装专项施工方案(送审稿) ※工程概况: 1.工程名称:农行晋江支行营业办公用房装修改造工程 2.建设地点:晋江市青阳镇崇德路275号 3.工程规模:地上21层 4.建设单位:中国农业银行股份有限公司晋江市支行 5.设计单位:泉州市建筑设计院 6.监理单位:福州中博建设发展有限公司 7.施工单位:中标建设集团有限公司 8.工程主要内容:招标建筑施工图纸中的外装饰工程中的玻璃幕墙(1∕2轴—23轴、M轴 —F轴、2轴—8轴)的加工制作、安装、保修等内容。 9.檐高:1-21F为97.90米 10.结构形式:框剪结构 11.计划工期:180日历天 ※编制依据: 1、严格依据设计要求、招标文件内容,完全响应招标文件要求和规定; 2、现场踏勘以及针对本工程幕墙设计施工的可行性研究,包括施工现场条件和特点、施工应对措施、设计方案特点难点、施工方案选择等,地域资料; 3、本工程业主提供的建施、结构图; 4、我公司深化设计与施工实力、经验; 5、参考我公司完成的类似工程资料; 6、技术法规、标准及规范: 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102—2003 《建筑玻璃应用技术规范》 JGJ113-2003 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T139—20016 《建筑幕墙》GB/T21086-2007 《建筑设计防火规范》GBJ50045-95(2005版) 《建筑防雷设计规范》GBJ50057-2000 《铝合金建筑型材》GB/G5237-2000 《铝及铝合金阳极氧化-阳极氧化膜总规范》GB8013-87 《铝及铝合金轧制板材》GB3380 《浮法玻璃》 GB11614-1999 《钢化玻璃》GB9963-1998 《夹层玻璃》GB9962-1999 《中空玻璃》GB11944-2002 《热反射玻璃》JC693-1998 《玻璃幕墙光学性能》GB18092-2000 《中空玻璃用弹性密封剂》JC/T486-2001

专业技术:隐框玻璃幕墙节点图[1]

隐框玻璃幕墙节点图-----返回上一页 一、玻璃幕墙种类: 现阶段在我国应用较广泛的玻璃幕墙有明框玻璃幕墙、全(半)隐框玻璃幕墙、无框全玻璃幕墙及特殊玻璃幕墙等。在与上部主体结构进行立体交叉施工幕墙时,结构施工层下方及幕墙施工的上方,必

须采取可靠的防护措施。 2、幕墙安装 2.1隐(明)框玻璃幕墙安装工艺 幕墙安装施工顺序: 测量放线→安装L型转接件→安装铝立柱→安装铝横梁→安装避雷、防火→玻镁板安装→安装玻璃→安装横(竖)向扣盖→注胶及外立面清洗 (1)、测量放线:依据结构复查时的放线标记,及预埋件的十字中心线,确定安装基准线,包括龙骨排布基准及各部分幕墙的水平标高线,为各个不同部位的幕墙确定三个方向的基准。 (2)、L型转接件的安装:根据预埋件的放线标记,将L型转接角钢码采用M16

隐框玻璃幕墙(精)

隐框玻璃幕墙 本章适用于民用建筑隐框玻璃幕墙工程的安装过程。 一、材料 对进入工厂制作和进入建筑安装现场安装的材料(成品部件、构件、材质,规格、型号、尺寸、外观、颜色等应符合JG3035、JGJ102、JGJ133的规定和该建筑隐框玻璃幕墙设计的特殊功能要求规定。(一)钢材 1.隐框玻璃幕墙所使用的钢材,包括碳素结构钢、合金结构钢、耐候钢、不锈钢(板材、棒材、型材等)的材料牌号与状态、化学成分、机械性能、尺寸允许偏差、精度等级,均应符合现行国家标准规定要求。 2.碳素结构钢和低合金结构钢应进行有效的防腐处理。当采用热浸镀锌处理时,其膜厚应≥45μm 。 3.钢材的表面不得有裂纹、气泡、结疤、泛锈、夹渣和折叠。(二)]铝合金材料 1.隐框玻璃幕墙所使用的铝合金材料,包括铝合金建筑型材、铝及铝合金轧制板材的材料牌号与状态、化学成分、机械性能、表面处理、尺寸允许偏差、精度等级,均应符合国家标准规定要求。 2.铝合金型材应符合《铝合金建筑型材》(GB5237)对型材尺寸及允许偏差的规定。幕墙用铝型材应采用高精度级,其阳极氧化膜厚度不低于15μm 。 3.以穿条形式生产的隔热铝型材,隔热材料应使用PA66GF25(聚酰胺 66+25玻璃纤维)材料,严禁采用PVC 材料。用浇注工艺生产的隔热铝型材,其隔热材料应使用PUR (聚氨基甲酸乙脂)材料。 4.铝合金型材表面清洁,色泽均匀。不应有皱纹、裂纹、起皮、腐蚀斑点、气泡、电灼伤、流痕、发粘以及膜(涂)层脱落等缺陷存在。(三)紧固件

1.隐框玻璃玻璃幕墙所使用的各类紧固件,如螺栓、螺钉、螺柱、螺母和抽心铆钉等紧固件机械性能,均应符合现行国家标准规定要求。(四)密封胶 1.隐框玻璃幕墙所用的结构胶密封胶、建筑密封胶(耐候胶)、中空玻璃二道密封胶、防火密封胶等均应符合国家标准规定要求。 2. 同一单位隐框玻璃玻璃幕墙必须采用同一牌号和同一批号的硅酮密封胶。3.任何情况下,各类硅酮密封胶要在有效期内使用,不准使用过期产品。 4.硅酮结构密封胶、硅酮耐候胶在使用时应提供与所接触材料的相容性试验合格报告和力学试验合格报告以及保质年限的质量证明文件。(五)玻璃 1.玻璃是隐框玻璃幕墙主要材料之一,幕墙玻璃要承受荷载,必须具备一定的力学性能,隐框玻璃幕墙玻璃的机械、光学及热工性能、尺寸偏差等, 均应符合国家标准规定要求。 2.隐框玻璃玻璃幕墙使用的玻璃,应进行厚度、边长、外观质量、应力和边缘处理情况的检验。 3.隐框玻璃玻璃幕墙使用的玻璃必须采用安全玻璃,钢化玻璃宜经过均化处理。 4.隐框玻璃玻璃幕墙的中空玻璃应采用双道密封。隐框及半隐框结构中的中空玻璃的二道密封必须采用硅酮结构密封胶。(六)花岗石板、微晶玻璃、瓷板 隐框玻璃幕墙用石板材,应采用质地坚硬,耐酸、碱、盐腐蚀的天然花岗石板材,其板材尺寸规格偏差、外观质量、机械性能,放射性核素限量等,均应符合现行国家标准规定要求。 二、主要机具 1 隐框玻璃幕墙安装应配备足够数量的转运运输车辆、装卸吊运起重机械、工序间专用的工位工装器具。

相关文档
相关文档 最新文档