文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10KV线路架设执行标准

10KV线路架设执行标准

10KV线路架设执行标准
10KV线路架设执行标准

10KV线路架设执行标准

线路所有电气设备、材料及它们的检验装配、安装、调整、试验和接收必须符合下列中国现行的技术规范、规程和标准:

《普通混凝土配合比设计技术规定(JGJ/T55—2000)》

《混凝土强度检验评定标准(GBJ107—87)》

《建筑桩基技术规范(JGJ94—94)》

《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)》

《建筑钢结构焊接规程(JGJ81—2002)》

《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)》

《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202—2002)》

《土方与爆破工程施工及验收规范(GB50201-2002)》

《混凝土结构设计规范化(GB50010-2002)》

《钢结构设计规范(GB50017-2003)》

《架空送电线路导线及避雷线施工工艺规程(SDJ226-87)》

《高压架空输电线路张力架线施工工艺导则(SDJJ2-87)》

《高压绝缘于瓷件技术条件(GB772-87)》

《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分,DL5009.2-2004)》

建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

《电信网光纤数字传输系统工程及验收暂行技术规定(YDJ44-1989)》

《用于架空电力线路的光纤复合架空地线(OPGW)》(IEEE-1138)

国家电网公司输变电工程《施工工艺示范手册—--送电工程分册》(中国电力出版社2006)

《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(国家电网科〔2009〕642号)(1)、建筑电气安装工程施工质量及验收规范GB50303-2002

(2)、建筑工程项目管理规范GB/T50326-2001

(3)、安装工程质量标准1997-7

(4)、建筑企业安全技术管理陕建总98.6.8

(5)、变电所设计规范GB50059-92

(6)、架空送变电线路施工及验收规范GB50233-2005 (7)、封闭式母线及桥架安装图集D701-1~3(合订本)(8)、防雷与接地安装图集D801-1~4(合订本)(9)、电缆敷设图集D101-1~7(合订本)

10kV线路施工方案

施工方案审核记录表 备注:1?“监理单位”栏无监理单位时不需要填写;

基建工程施工方案 工程项目名称:永德县2015年农村电网改造升级工程10kV及以下 项目 工程项目编号: _____________________________ 批准: 审核: 编制: (施工单位名称、盖章)

编制日期:年月

第一章工程概况 1.1 工程概况 1.1.1 工程简介 本工程共涉及永德县2015 年农村电网改造升级工程施工-B 工程项目下3 个单项工程的1 部分10kV 线路停电改造。改造后将由改造后新建线路代替原10kV 线路进行供电运行。 1.1.2 工程规模 本次作业共涉及10kV线路改造3.8km,其中10kV睐弄支线改造 2.3km, 10kV蒿子坝胶厂改造0.9km, 10kV独水井支线改造0.6km。 1 .1 .3 工程承包范围 10kV线路改造、0.4kV及以下线路改造、一户一表改造、变压器改造。 1 .1 .4施工承包方式本工程承包方式为:施工总承包1.1.5 自然环境线路沿线为中低山系,山体完整灌木丛植被一般。底层构造为灰岩,覆盖层较浅,基岩露头较多。 根据永德县(区)气象情况,本工程设计气象条件为云南I 级典型气象区 1 .1 .6 交通情况 10kV 线路沿线交通情况为一般村寨道路。 1 . 2 工程特点 1 .2.1 设计特点 本次停电工作10kV 线路通道多处于原有10kV 线路通道,且为10kV 总线路中段,无法提前进行新建线路的电杆组立及线路架设工作,改造过程中造成停电时间过长,停电时户数过大。 1.2.2 工程施工特点 本次工作主要特点为:O i全部为10kV线路改造,线路通道多处于陡坡,地形地质情况复杂,施工难度较大;O 2根据设计要求,新建10kV线路多处于

10KV线路架设工程施工组织设计方案

10KV线路架设工程施工组织设计方案(一)综合说明 1.1 工程概况 1.工程名称:10KV线路架设工程 2.工程地点:xx 3.工期:xx 1.2 工程范围 本工程主要建设内容包括:10KV线路架设(120mm2)8000m(其中12米电杆的为1000米,2处过路采用13.5米电杆,其余采用10米电杆),10KV电缆拉管入地(120mm2)860米(不含上杆距离,共三处入地),10KV电缆直埋敷设(120mm2)200米(距离暂定,共计三路电缆出线,需与架空线路搭接),10KV架空线路换线(120mm2)3500米(其中跨高速拉管一处,200米),50KVA变压器一个,800KVA 电箱变一个,10KV电缆(暂定120mm2)约200米。具体内容详见建设单位所发设计施工图纸及工程量清单全部内容。 1.3 编制目的 本技术方案是为xx10KV线路架设工程施工所编制的,指导电气专业施工用纲领性文件,适用于施工全过程。目的是在经济上合理,技术上可靠的前提下,保质、保量、保工期。

1.4 编制依据 1.本工程严格按照工程施工范围设计图纸对施工组织设计进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,进行施工组织设计和方案设计。 2.根据工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 3.本方案是根据我公司按相关文件要求及对现场情况踏勘收集的各种信息和数据进行综合分析和规划的基础建立的。 4.本工程中主要采用以下规范、标准及图集

1.5 质量要求 质量标准:国家验收规范合格标准。 质保期:2年。

10KV架空线路工程施工方案设计

唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建至铁路10千伏及以下外电源工程,按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认

可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》

10kV及以下架空线路的导线架设施工方案

10kV及以下架空线路的导线架设施工方案(转贴) 架空线路的导线架设 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下架空配电线路的导线架设安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 所采用的器材、材料应符合同家现行技术标准的规定,并应有产品合 格证。 2.1.2 导线: 2.1.2.1 导线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷,裸铝绞线不应 有严重腐蚀现象。 2.1.2.2 不应有严重腐蚀现象。 2.1.2.3 绝缘导线表而应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。 绝缘层应挤包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密封措施。 2.1.2.4 导线最小截面应符合表3-76所示数值。 导线最小截面(mm2)表3- 76 10kV 居民区非居民区 铝绞线钢芯铝绞线铜绞线35 25 16 25 16~25 16 16~25 16~25 直径3.2~4. 0mm 2.1.3 悬式绝缘子、蝶式绝缘子 2.1. 3.1 瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。 2.1. 3.2 瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 2.1. 3.3 弹簧销、垫的弹力适宜。 2.1. 3.4 高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范的规定。 2.1.4 绑线:裸导线的绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于2.0 mm,绝缘导线应选用绝缘绑线。 2.1.5 耐张线夹、并沟线夹、钳压管、铝带 2.1.5.1 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.2 线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。 2.1.5.3 碗头挂板、平行挂板、直角挂板、U型挂环、球失挂环、拉板、连扳、 曲型垫等。 2.1.5.4 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.5 应热镀锌,镀锌良好,镀锌层无剥落,锈蚀现象。 2.1.6 螺栓: 2.1.6.1 螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀现象。 2.1.6.2 螺杆与螺母的配合应良好,加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配 合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径1~300mm公差》的粗牙三级标准。 2.1.6.3 螺栓宜有防松装置,防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。

10kV线路施工组织方案

施工方案审核记录表 备注:1.“监理单位”栏无监理单位时不需要填写;

基建工程施工方案 工程项目名称:永德县2015年农村电网改造升级工程10kV及以下项目 工程项目编号: 批准: 审核: 编制: (施工单位名称、盖章) 编制日期:年月日

第一章工程概况 1.1工程概况 1.1.1工程简介 本工程共涉及永德县2015年农村电网改造升级工程施工-B工程项目下3个单项工程的1部分10kV线路停电改造。改造后将由改造后新建线路代替原10kV线路进行供电运行。 1.1.2工程规模 本次作业共涉及10kV线路改造3.8km,其中10kV睐弄支线改造2.3km,10kV蒿子坝胶厂改造0.9km,10kV独水井支线改造0.6km。 1.1.3工程承包围 10kV线路改造、0.4kV及以下线路改造、一户一表改造、变压器改造。 1.1.4施工承包方式 本工程承包方式为:施工总承包 1.1.5自然环境 线路沿线为中低山系,山体完整灌木丛植被一般。底层构造为灰岩,覆盖层较浅,基岩露头较多。 根据永德县(区)气象情况,本工程设计气象条件为I级典型气象区 1.1.6交通情况 10kV线路沿线交通情况为一般村寨道路。 1.2工程特点 1.2.1设计特点

本次停电工作10kV线路通道多处于原有10kV线路通道,且为10kV总线路中段,无法提前进行新建线路的电杆组立及线路架设工作,改造过程中造成停电时间过长,停电时户数过大。 1.2.2工程施工特点 本次工作主要特点为:○1全部为10kV线路改造,线路通道多处于陡坡,地形地质情况复杂,施工难度较大;○2根据设计要求,新建10kV线路多处于原有10kV线路通道,造成新建10kV线路在不停电情况下电杆无法组立,线路无法架设;○3本次改造的10kV线路为原有10kV干线的中段,后段线路接入负荷较多,不可避免造成停电时户数过大。 1.2.3影响施工的主要和特殊环节分析 据设计要求,新建10kV线路多处于原有10kV线路通道,造成新建10kV线路在不停电情况下电杆无法组立,线路无法架设,造成改造过程中,停电时间过长,停电时户数过大。 第二章施工现场组织机构

10kv线路架设施工技术要求

10KV 线路架设施工技术要求 ( 1 )电杆基坑与电杆组立 a 、在挖电杆前,应先检查全线路杆位标桩是否符合设计图的要求,谨防原按设计勘测己设立的标桩,因外力作用而发生变位或遗失,造成施工上的失误。基坑施工前的定位需符合以下规定:直线杆,顺线路方向位移不应超过设计档距的5 % ,垂直线路方向位移不应50mm, 需安装底盘的基坑,坑底表面要保持水平。电杆的基坑深度,除遇有土质松软、流沙、地下水位较高等情况应做特殊处理外。通常按杆长的1/6 考虑,且不得少于1.5mm 。 b、电杆组立:立杆就是把己组装好的电杆,按照规定的位置和方向,将电杆立起并埋入杆坑。有些电杆还需按规定装设拉线。立杆主要有三个步骤,既立杆与杆身调整、填土夯实、横担安装。 C、立杆与杆身调整。电杆常用起立方法有汽车起重机立杆和抱杆立杆。钢筋混凝土电杆起立前顶端就以水泥砂浆封堵良好。电杆起立经调整后应符合下列规定: 直线杆的横向位移不应大于50mm,电杆的倾斜应控制在杆稍的位移在半个杆稍之内: 转角杆应向外角预偏; 终端杆应向拉线侧预偏。 e、横担安装。铁横担与瓷横担安装,可在立杆后进行,也可在立杆前进行。直线杆单横担装于受电侧;90 0转角杆及终端杆采用单横担时,应装于拉线侧。横担安装要平直牢靠,横担端部上下歪斜不应超过20mm ,横担端部左右扭斜不应超过20mm 。上层横担距杆顶不小于200mm. ( 2)拉线安装。拉线的作用是平衡电杆各方向的拉力,防止电杆弯曲或倾倒。 a、拉线安装的一般要求: 拉线至电杆的夹角不宜小于450 ,即使受地形限制,也不得小30 0;终端杆的拉线及耐张杆的承力拉线应与线路方向对正,防风拉线应与线路分角线对正,防风拉线应与线路方向垂直。 B 、镀锌铁线制作拉线。当铁线超过9 股时应使用镀锌钢绞线,拉线底把使。( 3 )、放线 a、放线准备工作:清除放线道路上可能损伤导线的障碍物,或采用可靠的防护措施,如碎石地段垫以隔离物,以免擦伤导线;将线轴运至指定地点,一般集中放在各放线段的耐张杆处,并尽量将导线长度相同的线轴按照三个一组集中放在一处,以便于集中利用机械牵引放线及导线接续;线路跨越铁路、公路、电力线、通信线时,应搭设牢固可靠的跨越架。 b 、放线:在放线过程中,应竭力防止发生导线生磨伤、断股、扭、弯等现象。导线磨损的截面,如为导电部分截面积低5 %以内,可不作处理。铝绞线磨损的截面在导电部分截面积的6%以内,且损坏深度不大于单股线直径的1/3者,应用单股铝线缠绕在损坏部分,缠绕长度应超出损坏部分两端各30mm。当导线截面损坏不超过导电部分截面积17%时,可敷线补修,敷线长度应超越缺陷部分,两端缠绕长度不小于100mm。

10KV电力线路施工方案

2013年电网工程金阳17标包工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:贵阳金辉供电实业有限公司 2015年4月1日

一、编制依据 依据金阳供电局对10KV配电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:金阳新区 建设单位:贵阳供电局金阳分局 施工单位:贵阳金辉供电实业有限公司 工期要求:2013年3月10日---2015年6月30日工程筒介: 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地和街道。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为街道、山地农田、经济林带,增大施工及赔偿协调难度。

2、施工危险点: 触电。 高空坠落和坠物伤人; 基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下:工程总指挥:吴满平 现场组织机构示意图

工程负责人:李健是安全工作的第一负责人。负责组织制定本工程施工方案及危险点预控方案;组织现场工作负责人员和材料、工具器、车辆的分配和协调;负责施工中与供电分公司、当地政府、村委会、华仁集团锡铜沟矿区等有关部门在工作中各方面的联系、沟通,解决有关工程事务工作。 技术负责人:廖涛是工程技术、质量、工艺的主要负责人。组织处理施工中出现突发性的技术疑难问题;负责对施工现场的技术指导,把好施工质量关。 安全负责人:阮迪是工程安全生产的主要负责人。负责现场施工的安全生产,监督每个工作点的安全措施是否落实到位,若发现有

10kV线路施工方案09359

施工方案审核记录表

基建工程施工方案 工程项目名称:永德县2015年农村电网改造升级工程10kV及以下 项目 工程项目编号:______________________________ 批准: 审核: 编制: (施工单位名称、盖章) 编制日期:年月

第一章工程概况 1.1 工程概况 1.1.1 工程简介 本工程共涉及永德县2015 年农村电网改造升级工程施工-B 工程项目下3 个单项工程的1部分10kV 线路停电改造。改造后将由改造后新建线路代替原10kV 线路进行供电运行。 1.1.2 工程规模 本次作业共涉及10kV线路改造3.8km,其中10kV睐弄支线改造 2.3km, 10kV蒿子坝胶厂改造0.9km, 10kV独水井支线改造0.6km。 1.1.3工程承包范围 10kV线路改造、0.4kV及以下线路改造、一户一表改造、变压器改造。 1.1 .4施工承包方式 本工程承包方式为:施工总承包 1.1 .5自然环境线路沿线为中低山系,山体完整灌木丛植被一般。底层构造为灰岩,覆盖层较浅,基岩露头较多。 根据永德县(区)气象情况,本工程设计气象条件为云南I 级典型气象区1.1 .6交通情况 10kV 线路沿线交通情况为一般村寨道路。 1.2工程特点 1 . 2 .1 设计特点 本次停电工作10kV 线路通道多处于原有10kV 线路通道,且为10kV 总线路中段,无法提前进行新建线路的电杆组立及线路架设工作,改造过程中造成停电时间过长,停电时户数过大。

1.2.2 工程施工特点 本次工作主要特点为:O i全部为10kV线路改造,线路通道多处于陡坡,地形地质情况复杂,施工难度较大;O 2根据设计要求,新建10kV 线路多处于原有10kV 线路通道,造成新建10kV 线路在不停电情况下电杆无法组立,线路无法架设;O 3本次改造的10kV线路为原有10kV 干线的中段,后段线路接入负荷较多,不可避免造成停电时户数过大。 1.2.3影响施工的主要和特殊环节分析 据设计要求,新建10kV线路多处于原有10kV线路通道,造成新建10kV 线路在不停电情况下电杆无法组立,线路无法架设,造成改造过程中,停电时间过长,停电时户数过大。 第二章施工现场组织机构

10KV架空线路施工方案40652

张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程内容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包内容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建张家口至唐山铁路10千伏及以下外电源工程,按唐山供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南

电力公司认可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规范 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程有限公司张唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北唐山市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规范: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规范》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)

10KV线路施工方案

施工方案 一、施工依据 根据设计图纸和现场勘测情况 二. 施工依据标准: 1.<<架空电力线路施工及验收规范>>。 2.<<架空送电线路施工质量检验评级标准>> 3.<<电力建设安全工作规程>> (DL 5009.2-2004)及<<电力建设安全生产工作规程 >>。 三、计划施工日期: 四、组织措施 1. 项目负责人: 2. 现场安全负责人: 3. 现场各专业负责人: 五、施工项目及内容 ㈠、施工项目: ㈡、施工内容 1. 横担更换,金具绝缘子更换,拉线制作更换,接地引下线更换; 2.导线更换 六.施工准备 1、施工技术资料准备: 各工序开始施工前,工程项目部施工技术科组织有关人员,认真审阅、熟悉合同文件、设计图纸及有关的技术规范,提出其中的错误、遗漏、误差和缺陷,汇总后报建设单位。然后编写本工程施工组织设计和各工序的施工措施以及相应的施工作业指导书,施工组织设计经公司工程技术部会同有关人员审核并经总工程师批准后方可在工程中实施,各工序的施工措施经项目负责人审批后方可在工程中实施,以指导本工序的施工。 2、材料供应: 本工程使用的铁塔、钢筋混凝土电杆、光纤、瓷绝缘子、金具等实物,必须符合相关的国家标准、规范及合同文件,经验收合格后进行安装,切实把好材料质量关,以保证工程质量。 除上述材料以外的砂、石、水泥等由投标方项目部根据合同文件、设计图纸和国家标准自行采购。砂、石等地方材料必须送有关质量监督检验站检验,工程

中使用的大批砂、石必须与送检样品一致;水泥必须送有关水泥质量检验站检验,并按照《架空电力线路施工及验收规范(GBJ233-90)》及国家、行业标准的要求制定水泥的采购、运输、保管、使用等管理办法在工程中实施。 自购的材料、原材料或加工制成品,要有完整的产品合格证、材质证明书、检验报告等足以证明其质量的文件,并妥善保管,待竣工时向建设单位移交。 检验中发现不合格品应及时隔离作出标识,严禁在工程中使用。 自购原材料分承包方的选择,按《分承包方控制程序》对分承包方的资质、生产能力、质量保证体系等进行评审,选择出合格的分承包方。 3、跨越架的搭设 根据被跨越物的重要程度和高度,跨越架可搭设为单侧或双侧,每一侧又搭为单层或双层。跨越架可使用杉木杆、竹杆或钢管搭设。跨越架如不采用封顶,应增加架顶高度。 4、材料检验: 4.1 所选用的绝缘绳要有足够的电气绝缘性能和一定的机械强度。 4.2 所使用的滑车除要求有一定的机械强度外,重量愈轻愈好,滑车支架需要旁 开门,又要有准确可靠,操作简单的闭锁装置。 4.3 线路所使用的各种金具及绝缘子,其规格符合设计要求,产品质量符合质量 标准。 七.施工措施及要求 1.工地运输及装卸 1.1运输车辆驾驶人员必须严格执行交通管理方面的有关规定,严禁违章操 作;起重人员严格执行起重操作规程,起吊时必须选择良好停车地点,确保安全起吊工作。 1.2 运输前要认真了解运输器材的重量,外型尺寸,运输器材不得超载、超 高、超宽、超长。要绑扎牢固,支点平稳,不得客货混装。 1.3 装卸工作必须遵守起重机械安全管理规程的有关规定,工作前检查装卸 工具和设备情况,不符合标准严禁使用。 1.4起吊前必须了解吊件重量及特性,起吊时检查各部受力情况,无异常情 况后方可起吊,在起吊过程中被起吊物下严禁站人。 1. 5铁塔塔材在装卸、运输过程中,应采取可靠措施,防止碰撞和急剧坠落。 运达杆位后,其发生变形不应超过下述标准: 1.5.1钢结构和铁附件,其角钢弯曲不应超过对应长度的2‰,且最大弯曲变

10KV电力线路施工方案

接农电标T甘肃省引洮二期工程30 施工方案 准:批 :核审 :制编 施工单位:渭县陇中电力建筑安装工程有限公司日月20年20166 一、编制依据依据通渭县供电分公司对甘肃省引洮二期工程30标T接农电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。二、工程概况建设地点:通渭县陇山乡、新景乡 建设单位:浙江省隧道工程公司 施工单位:渭县陇中电力建筑安装工程有限公司 日月年日月年工期要求:2016621---2016810 工程筒介:架设10KV线路13.5kM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆。安装真空开关四台,高压计量装置四套。三、工程现场管理:工程现场环境及自然条件、1该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。施工危险点:2、触电。高空坠落和坠物伤人;基坑开挖塌方;倒杆塔、跑线伤人;农用车运水泥杆;机动铰磨拉水泥杆;砍伐树木;防山林火灾措施;防摔跤;交通安全。四、施工组织措施:为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下:工程总指挥:现场组织机构示意图

工程负责人是安全工作的第一负责人。负责组织制定本工程施工方案及危险点预控方案;组织现场工作负责人员和材料、工具器、车辆的分配和协调;负责施工中与供电分公司、当地政府、村委会、华仁集团锡铜沟矿区等有关部门在工作中各方面的联系、沟通,解决有关工程事务工作。技术负责人是工程技术、质量、工艺的主要负责人。组织处理施工中出现突发性的技术疑难 问题;负责对施工现场的技术指导,把好施工质量关。安全负责人是工程安全生产的主要负责人。负责现场施工的安全生产,监督每个工作点的安全措施是否落实到位,若发现有安全措施落实不到位,有权责命停工待命。监督施工人员是否遵守电业安全工作规程及有关安全管理规定要求。监督各工程队在施工中严格执行工作票制度。负责组织处理施工中出现突发性的安全事故。物资供应及后勤负责人是工程材料管理工作主要负责人。负责材料计划、采购、入库、保管、领用等管理工作,必须保障工程的材料供应。严格把好工程材料质量,防止伪劣产品进行工地。同时应做好施工人员的后勤保障工作。资料管理人员负责工程资料的收集,技术文件的发放、 回收、管理工作。现场工程负责人:)施工一班:负责线路架设工作。1~ 2 ~ 班长是本工程队安全工作的第一负责人,负责组织处理本工程队在施工中出现突发性的安全事故。在工作中与各部门各方面的联系、沟通、转达意见及线路架设的质量监督,现场人员、材料、机械的分配和协调,协调解决民事事务。技术总负责负责监督本班工作人员按图施工,对施工中变更提供出有关方案。做好施工现场的原始资料和现场记录,负责本班工程施工现场的技术指导。严格把好工程材料质量、施工质量关。安全总负责负责本工程队现场施工的安全生产,认真监督落实每个工作点安全措施;监督施工人员是否遵守电业安全工作规程及有关安全管理要求。协助队长处理本工程队在施工中出现突发性的安全事故。认真完成各项工作。,要求:服从安排、施工设备计划: 统一指挥

10kV及下线路工程施工三措

乌兰35KV变-鄂尔多斯市黄陶勒盖货 运有限责任公司10KV线路工程 建设单位:鄂尔多斯市黄陶勒盖货运有限责任公司 施工单位:四川省华蓥市南方送变电有限公司 2013年9月17日 施工组织措施 为了确保乌兰35KV变-鄂尔多斯市黄陶勒盖货运有限责任公司10KV 线路工程能安全、优质、按期顺利完成。特拟定以下施工组织措施。 工程概况 本工程为新建10KV线路工程,导线采用LGJ-240/40钢芯铝绞线,线路全长8.2KM,组立电杆133基(①190X 15电杆9根,①190 X 12电杆114根,O190X 10电杆10根),横担安装190根(其中/ 80*8*1750横担190条),组装拉线67条,安装隔离开关一处,刀闸一处,电缆敷设310米。 二、施工程序 (一)、安装前的准备工作 1、施工现场安全技术交底;

2、编写停、复电施工方案; 3、审核设计施工安装图,组织施工人员进行学习; 4、核对材料清册; 5、组织召开班前会,学习施工方案,明确工作内容、注意事项和施工现场危险点及监护人。 三、路径情况线路经过荒地、耕地、地形均为起伏不平。 四、施工计划为使该项工程在施工时间上合理安排,便于施工,各施工队进入各施工点,应根据本工程的特点及施工要求,制定详尽、合理的施工计划。 五、施工组织 1、设计施工图技术交底(包括所有电气设备安装详图)。 2、施工现场技术交底,必须详细明确到位。 3、工作负责人认真组织开好班前会,交代安全措施和技术措施,明确施工内容、范围及危险点;严格按照《安规》(电力线路部分)保证安全的组织措施(第三章)和保证安全的技术措施(第四章)组织开展工作;严格按照“四不开工”的要求进行组织。 4、材料运输和堆放: (1)、物资材料供应计划:工程开工报告批复后,与项目经理部物资组及农网仓库管理联系领料;如有变动,提前三天与物资部协商解决。

10KV线路施工方案

目录 一、工程概况及施工特点 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工现场平面布置图 (4) 四、施工准备计划 (5) 五、施工方案 (6) 六、工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工 机械进场计划 (12) 七、劳动力安排计划 (13) 八、质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (14) 九、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (16) 十、环境保护、水土保持及文明施工 (17) 十一、确保工期的技术组织措施 (18) 十二、项目管理机构配备 (20) 十三、项目部主要管理人员表 (21) 十四、工程保修承诺、措施及用户培训等 (45)

一、工程概况及施工特点 1、工程名称:疏港大道延长线厚街段高压迁改工程 2、建设单位:东莞市厚街镇人民政府住房规划建设局 3、招标代理机构:广州市南粤工程建设监理有限公司 4、建设地点:东莞市厚街大道及港口大道交界 5、工程内容: 1、新建部分:电缆通道约 735 米,工作井 12 座、电缆分接箱基础 1 座、电缆分接箱围栏 4 座、接地4 处;新敷设YJV22-8.7/15kV-3*300mm2电缆 780 米,新敷设 YJV22-8.7/15kV-3*95mm2电缆 78 米,新建电缆分接箱 1 座。制安 300mm2T 型头电缆 6 套,95mm2T 型头电缆 1 套,95mm2户外终端头 1 套。 2、拆除部分:拆除 10kV 电缆 YJV22-3×300mm2 约 780 米,10kV 电缆 YJV22-3×50mm2 约 78 米,拆除电缆分接箱 1 台。 3、具体以完成竣工规模为准。 注:(1)承包人需到供电公司完成本工程的报建,施工资质审核,施工方案审核,报停电计划,工程图纸电子化移交,施工前安全技术交底,工作票签发和验收等,在施工过程中完成电力电缆的试验,保证通电且取得验收合格证, 并完成工程的移交工作及拆除材料移交入仓手续,此过程产生的一切费用由承包人承担; (2)在施工过程中完成自动化设备的调试、验收,此过程产生的一切费用由承包人承担; (3)工程验收后,在未移交供电部门前,各项设施由承包人负责保管; (4)工程完工后按要求开展工程保修; (5)经确认具备条件时必须按带电作业方式开展施工; (6)工程施工时需同步做好相关电力设施安健环标识的张贴与更新;

10kV架空线路施工方案

XX工程 10kV架空线路施工方案 XX施工项目部 年月日

施工方案签名页

目录 一、编制依据 (x) 二、施工概况 (x) 三、施工内容 (x) 四、组织措施 (x) 五、现场勘查 (x) 六、计划工作时间 (x) 七、施工前的准备 (x) 八、安全技术措施 (x) 九、施工步骤 (x) 十、风险及预控措施 (x) 十一、施工质量控制及验收标准 (x) 十二、文明施工及环境保护措施 (x) 十三、应急准备及响应措施 (x) 十四、附件 (x)

一、编制依据 二、施工概况: 1、工程名称:XX标段XX项目 2、建设单位:广西电网有限责任公司XXX供电局XXX业主项目部 设计单位:XXXX 监理单位:XXXX 施工单位:XXXX 3、工程规模:施工合同及设计图纸的施工范围。 4、工程地址:施工实际工作地点。 5、工程性质:基建配网工程 三、施工内容:

写清工作范围、工作量,包括杆塔号、架设长度、是否同杆、是否双回、直线杆数量、耐张杆数量、线径、杆上设备、金具安装等内容,参考事例如下:1、10kV XX线01号至12号杆(塔)安装拉线、横担及金具,其中耐张杆(塔)01号、12号杆,直线杆(塔)02号至11号杆。 2、架设10kV XX线(单回)01号至12号杆导线,导线型号JKLGYJ-150/20,线路长度870米。 3、分别在12号杆安装跌落式熔断器一组,在01号杆安装高压刀闸一组,在01号、12号杆安装10kV避雷器各一组。 4、采用人工架线施工方法,按1个耐张段作为放紧线施工段。 四、组织措施: 1、工作负责人:XXX(联系电话) 2、技术负责人:XXX(联系电话) 3、安全负责人:XXX(联系电话) 4、机具、材料负责人及电话 5、工作班组:陈XX、马XX、曾XX等技工。 注:涉及高风险及以上施工需把施工单位总技术负责人列入组织措施。 五、现场勘查: 1、工作环境:写清施工现场及环境,根据施工作业性质提出不同的要求,其中环境要求写清交通情况、临近带电线路情况、跨(穿)越情况、地形情况等内容。 2、施工要点、难点:根据工作环境写出实际施工现场的要点、难点。 参考事例如下: 1、该线路03号至04号杆在乡村道路旁施工,偶尔有摩托车等经过,注意做好防护措施。 2、05号至06号杆跨越一回光缆,架线施工时需搭设简易跨越架防止导线磨损光缆。 3、该线路附近无带电线路。 4、线路位于市郊区,菜地、耕地60%,丘陵40%。

10KV线路项目工程规划项目工程组织方案计划

目录 第一章工程概况及施工特点 (2) 第二章施工前期准备 (2) 第三章主要工序和特殊工序的施工方法 (4) 一、10KV架空线路的架设 (4) 二、高压10KV电缆敷设 (8) 三、10KV电缆终端头制作 (9) 四、10KV 配电工程交接试验、检测注意事项 (10) 五、工程质量成本的控制措施 (10) 第四章工期、施工进度计划安排 (11) 第五章施工管理组织机构 (12) 第六章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (15) 第七章安全目标、安全管理和保证安全的措施 (18) 第八章环境保护及文明施工 (20)

第一章工程概况及施工特点 一、工程简述 项目名称:蒲县薛关镇等四乡镇布珠村等四村土地开发项目电力配套设施项目 项目编号:BFZL2015SG026 项目预算金额:161039.76元 计划工期:签订合同后15天。 工程地点:蒲县薛关镇等 二、工程承包范围 1、JKLYJ-10KV-50导线架设,包括所有线缆、绝缘子、金具等的运输、安装。 2、YJV-1-3*25导线架设 三、工程特点 1、本项目为10KV线路工程,工期要求紧,仅15天;工程量较大,配电系统接线方式简单,但线路、电缆走向路径较为复杂。因此要求施工现场人员组织和施工进度安排合理化,责任化,落实施工的各个环节;各职能部门、施工班组各负其责。 2、本工程涉及10KV高压系统。所以,到时需按规定,做好各种试验,认真及时办好工作票。 3、做好与业主及供电方的协调沟通,解决工程实施中出现的问题,确保工程按合同内容顺利完工。 第二章施工前期准备 一、技术准备 1、成立项目经理部,配备技术、安质、物资、计划、财务、资料等人员,

10KV线路架设施工组织设计

10KV线路架设施工组织设计 油田分公司超低渗透油藏第一项目部 10KV线路架设及柱上变安装工程 施工组织设计 编制: 审核: 审批: XXX 二?一三年三月十五日 0长庆 目录 第一章工程概况 (1) 第二章 第三章 第四章 编制依据………………………………………………………1 组织机构………………………………………………………3 安全制度………………………………………………………7 1 前言 本施工组织设计依据现场施工条件编制,用于指导施工全过程各项活动的技术经济、进度质量、安全管理的综合性文件。编制依据包括国家现行的电力工程施工及验收规范、规程和有关的技术规定、设计图纸及工程施工合同的要求,以及ISO9002质量管理体系和HSE管理体系的相关规定。 本施工组织设计的内容主要包括:工程概况;组织机构设置;工器具配备计划;施工进度计划;质量、安全、技术组织措施等。

工程施工中,应严格遵照该施工组织设计的内容执行。若实施情况于该施工组织设计的内容发生冲突或不符时,在严格履行工程监理审批手续后,应及时对该施工组织设计进行补充或修订。 2 第一章工程概况 一、工程概况 10KV线路架设及柱上变安装工程是为了满足长庆油区的发展需要,由油田公司超低渗油藏第一项目部投资、XXX公司负责架设任务的工程项目。线路电杆选用国家标准环形预应力钢筋混凝土电杆,稍 22径Φ190mm,电杆高度L=12m、15m标准杆型。导线采用LGJ-70mm钢芯铝绞经,拉线采用GJ-50 mm镀 锌钢绞线;采用FXBW-10/70悬式绝缘子和FP-20针式绝缘子;接地装置采用 DN50mm镀锌钢管直埋接地线方式,埋深2.5米;接地线采用40×4mm的镀锌扁铁,埋深1.5米,变压器容量小于100KVA,接地电阻小于10Ω,变压器容量大于或等于100KVA,接地电阻小于4Ω,该项目施工地点位于甘肃省庆阳市合水县境编制依据 1、编制依据 1.1《10kV构支架施工及验收规范》GB50834-2013 1.2《高压电气设备绝缘技术监督规程》DL/T1054-2007 1.3《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》DL/T5394-2007 1.4《3.6kV,40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》DL/T 404-2007 1.5《悬垂线夹》DL/T 756-2009 1.6《耐张线夹》DL/T 757-2009 1.7《接续金具》DL/T 758-2009

10KV线路施工方案

1 适用范围 本工艺标准适用于10kV及以下架空电力线路的架设及杆上设备安装工程。 2 施工准备 2.1 原材料要求 2.1.1 所采用的器材、材料均应符合国家现行技术标准规定,并应有产品合格证。 2.1.2 钢筋混凝土电杆: 2.1.2.1表面平整光滑,壁厚均匀,无露筋、跑浆等现象。 2.1.2.2放置于地平面检查时,应无纵向裂缝,横向裂缝宽度不应超过0.1mm;预应力混凝土电杆应无纵横裂缝。 2.1.2.3杆身弯曲不应超过杆长的1/1000。 2.1.3 导线: 2.1. 3.1导线不应有松股、交叉、折叠、断股及破损等缺陷。裸铝绞线不应有严重腐蚀现象。 2.1. 3.2绝缘导线表面应平整、光滑、色泽均匀,绝缘厚度应符合规定,绝缘层应挤包紧密,且易剥离,绝缘线端部应有密封措施。 2.1. 3.3 导线最小截面应符合表2.1所示数值。 2 2.1.4 预制混凝土底盘,卡盘表面不应有蜂窝、露筋、裂缝等缺陷,强度应满足规范规定。 2.1.5 绝缘子: 2.1.5.1瓷件与铁件组合无歪斜现象,且组合处压接紧密牢固,铁件镀锌完整良好。 2.1.5.2瓷釉光滑、无裂纹、缺釉斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 2.1.5.3高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范规定。 2.1.6 横担、M型抱铁、U型抱箍,拉线及中导线抱箍,杆顶支座抱箍,拉板、挂板、连板、线夹等应符合规范要求。 2.1.6.1表面应光洁,无裂纹、无毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.6.2热镀锌,且镀锌良好,无镀锌皮剥落,锈蚀现象。 2.1.7 钢绞线: 2.1.7.1不应有松股、扭劲、硬弯、断裂及磨损等缺陷。 2.1.7.2镀锌良好,无锈蚀现象。 2.1.7.3最小截面不应小于25mm2。 2.1.8 镀锌铁丝:不应有死弯、断裂及破损等缺陷;镀锌良好,不应锈蚀;拉线主线用的铁丝直径不应小于4.0mm,缠绕用的铁丝直径不应小于 3.2mm。 2.1.9 拉线棒:不应有死弯、断裂、砂眼、气泡等缺陷;镀锌良好,不应锈蚀;最小直径

10KV电力线路施工方案设计

实用文案 甘肃省引洮二期工程30标T接农电 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:渭县陇中电力建筑安装工程有限公司 2016年6月20日

一、编制依据 依据通渭县供电分公司对甘肃省引洮二期工程30标T接农电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:通渭县陇山乡、新景乡 建设单位:浙江省隧道工程公司 施工单位:渭县陇中电力建筑安装工程有限公司 工期要求:2016年6月21日---2016年8月10日 工程筒介:架设10KV线路13.5kM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆。安装真空开关四台,高压计量装置四套。 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。 2、施工危险点:

触电。 高空坠落和坠物伤人; 基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下: 工程总指挥: 现场组织机构示意图

10kv线路拆除施工方案99629

10kV环网及再生资源试验炉线路拆除施工方案 一、工程概况 现10kV环网及再生资源试验炉线路已停用,需要拆除原10kV环网及再生资源试验炉,线路长度7、5km,共有水泥杆150根。不用的线路与水泥杆存在影响周围设备安全运行的隐患,同时影响厂容厂貌,所以必须将该线路的导线与水泥杆拆除。为此电气专业做了本方案,以指导本工程按时完成拆线任务。10kV路线如下图所示。 二、组织措施 总指挥:李盛 技术监督:王庆学张盛 安全监督:寿瑞刚杨桂明王艳军 工作负责:王立平李向阳 总指挥职责:负责本次施工的全面管理工作,在工程施工中负责对内、对外联系,施工组织调动、人员安排、协调及处理工程中的有关事宜。 技术监督人职责:全面负责施工现场的施工技术管理工作,制订拆除施工方案及安全施工技术措施;负责施工技术交底工作。 安全监督人职责:负责本工程的安全施工管理工作,在施工中起监督检查作用,对出现违章行为有权令其停工,并提出措施,令其限期整改,负责审核安全施工技术措施及安全施工交

底工作。全面负责施工现场的安全管理工作。 工作负责人职责:正确、安全的组织工作,就是方案的编写、实施中有关安全、技术、质量第一负责人。对工作班成员进行安全、技术交底,督促工作班成员工作行为。对备件、材料、工器具的准备,安全措施、技术措施的落实负全面责任。 三、技术措施 1、停电。 1.1确认已停电,开关与刀闸在分闸位置; 2、验电。 上杆工作前应用35kV验电器进行验电,无电压后在进行工作。 3、装设接地线。 3、1 对工作的杆塔间线路装设临时接地线。 4、悬挂标示牌,装设临时遮拦。 4、1 在工作线路的两侧开关操作把手上悬挂"禁止合闸,有人工作"标示牌。 4、2 在工作区域杆塔上挂"在此工作"标示牌。 4、4装设临时遮拦,与运行设备分隔开来,防止走错间隔及感电伤人,并在临时遮拦上悬挂"止步,高压危险!” 四、导线拆除施工方法 本工程导线采用耐张段放松驰度后分段拆除的方法拆除。拆除段分为多段。本工程工作前先验电,再对两相线加挂接地线进行放电。将线路上的感应电全部放完后才能开始施工。 具体拆线步骤如下: 1、导线拆除前先验电,在导线上接临时接地线。 2、检查该耐张段内就是否有跨越的电力线、通讯线等障碍物,若有电力线、通讯线等在拆线之前做好跨越架,防止人身伤害与线路停电。 3、拆除导线前将导线用20米以上的绝缘绳固定在杆上,用吊车吊住导线的中间部分,下落时人与吊车配合,防止导线迅速下落弹起。 4、拆除导线上的挂点螺丝,导线上的所有连接金具。

相关文档