文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器题库1

变压器题库1

变压器题库1
变压器题库1

电力变压器题库

一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分)

1、发电厂的发电机输出电压通常为6.3kV,10.5kV,最高不超过( )。A.2OkV B.25kV C.30kV

2、变压器一次绕组加额定频率的额定电压,在给定的负载功率因数下,二次空载电压和( )之差与二次额定电压的比值称为变压器的电压调整率。

A.二次短路电压 B.二次负载电压 C.一次额定电压3、仪用互感器包括电压互感器和( )两种。

A.电流互感器 B.自耦变压器 C.降压变压器

4、变压器高低压绕组的排列方式主要分为交叠式和( )两种。A.心式 B.同心式 C.壳式

5、三相变压器绕组为Y联结时,绕组相电压乘以√3就等于( )。A.相电压 B.最大电压 C.线电压

6、多绕组变压器的额定容量是( )。

A.最大的绕组额定容量B.各个绕组额定容量的平均值C.各个绕组额定容量之和

7、如果变压器铁芯采用的硅钢片的单片厚度越厚,则( )。A.铁芯中的铜损耗越大B.铁芯中的涡流损耗越大C.铁芯中的涡流损耗越小

8、如果忽略变压器的内部损耗,则变压器二次绕组的输出功率等于一次绕组( )。A.输入功率 B.损耗功率 C.无功功率

9、变压器突然短路时,其短路电流的幅值一般为其额定电流的( )倍A.5—20 B.25—30 C.35—40

10、三相变压器绕组的连接形式有星形接法(Y接)、( )曲折形接法(Z接)。A.串联接法 B.并联接法 C.三角形接法(D接)

11、水冷却变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与( )之差。A.周围环境温度 B.冷却器入口处水温 C.冷却器出口处水温

12、远距离输送电能时,首先要将发电机的输出电压通过升压变压器升高到几万伏或几十万伏,以( )输电线上的能量损耗。

A.减小 B.增大 C.改变

13、变压器一次绕组加( )的额定电压,在给定的负载功率因数下,二次空载电压和二次负载电压之差与二次额定电压的比值称为变压

器的电压调整率。A.最大频率 B.任意频率 C.额定频率14、变压器铁芯采用的硅钢片主要有( )和热轧两种。

A.交叠式 B.冷轧 c.同心式

15、变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其( )达到额定值时,变压器从电源吸取的功率称为短路损耗。

A.电流 B.电压 C.电阻

16、干式变压器主要有气体绝缘干式变压器、H级绝缘干式变压器和( )。A.卷铁芯干式变压器B.环氧树脂绝缘干式变压器C.低损耗油浸干式变压器

17、电流互感器工作时,相当于一台( )的变压器。

A.空载运行B.负载运行 C.短路运行

18、绕组Yy联接的三相变压器的二次侧的额定电压等于( )。

A变压器额定容量除以一次侧额定相电流3倍

B变压器额定容量除以二次侧额定电流的√2倍

C变压器额定容量除以二次侧额定电流的√3倍

20、变压器理想并列运行的条件中,变压器的阻抗电压允许有( )的差值。A.±5%B.±1 0% C.±1 5%

21、在电力系统中,变压器能将不同( )的线路连接起来。A.电阻等级B.电抗等级C.电压等级

22、变压器稳定温升的大小与变压器的损耗和( )等相关。

A.变压器周围环境的温度 B.变压器的散热能力 C.变压

器绕组排列方式

23、变压器的储油柜位于变压器油箱的上方,通过( )与油箱

相通。A.冷却装置 B.气体继电器 C.吸湿器

24、三相变压器绕组为D联结时,绕组相电流乘以√3就等于

( )。A.线电流 B.最大电流 C.相电流

25、我国变压器铁芯采用的硅钢片的厚度主要有( )。

A.0.35mm、0.30mm、0.27mm等

B.0.38mm、0.23mm、0.25mm等

C.039mm、0.25mm、0.29mm等

26、在单相变压器的两个绕组中,输出电能的一侧叫做( )。A.一次侧绕组 B.二次侧绕组 C.高压绕组 D.低压绕组27、电流互感器工作时,相当于一台( )的变压器。

A.空载运行 B.负载运行 C.短路运行

28、电力变压器的电压低,一般其容量一定( )。A.小 B.大C.不确定

29、变压器( )不带负载,一次侧与电网断开时的调压称为无励磁调压。A.二次侧 B.一次侧 C.高压侧

30、变压器按用途可分为电力变压器、仪用互感器和( )。A.一般变压器 B.升压变压器 C.特种变压器

31、绕组Dd联接的三相变压器的一次侧的额定电流等于( ) A.变压器额定容量除以一次侧额定电压的√2倍

B.变压器额定容量除以一次侧额定电压的√3倍

C.变压器额定容量除以二次侧相电压的3倍

32、当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,如果变压器的

二次侧绕组与( )连通,就会有电能输出。

A.外电路负荷 B.一次侧绕组 C.高压绕组

33、变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率的( )时,

一次绕组中流过的电流为空载电流。

A.最大电压 B.任意电压 C.额定电压

34、变压器的铁芯采用导磁性能好的硅钢片叠压而成,能减小变压器的( ) A.铁损耗 B.铜损耗 C.机械损耗

35、变压器二次侧带负载下的调压称为( )。

A.无励磁调压 B.有载调压 C.无载调压

36、远距离输送电能时,首先要将发电机的输出电压通过升压变压器升高到( ),以减小输电线上的能量损耗。

A.几千伏 B.几百伏 C.几万伏或几十万伏

37、在电力系统中,变压器能将不同( )的线路连接起来。A.电阻等级B.电抗等级C.电压等级

38、变压器的高压绕组的电流一定()低压绕组的电流。A.大于 B.等于 C.小于

39、电流互感器是将高压系统的电流或低压系统的大电流

改变为低压标准的()

A.大电流

B.小电流C直流电流

40、多台变压器并列运行,可以提高供电质量,提高变压器运行

的经济性,还可以()总备用容量。

A.增大

B.减少

C.不改变

41、三相变压器绕组为D联结时,绕组相电压就等于()

A.瞬时电压

B.线电压

C.最大电压

42、发电厂的发电机的输出电压通常为(),10.5KV,最高

不超过20KV。

A.4.3KV

B.5.6KV

C.6.3KV

43、变压器吸湿器的作用是吸收()中的水分,确保储油柜

内上部空气的干燥。

A.水

B.油

C.空气

44、电力变压器按冷却介质分为()和油浸式两种。

A.风冷式

B.自冷式

C.干式

二、判断题(正确的选“+”,错误的选“-”,每题1分,

错判或不判为0分总计36分)

1、电压互感器工作时,其高压绕组与被测电路并联,低压绕组与测量仪表的电压线圈并联。( )

2、变压器是利用电磁感应原理将一种电压等级的直流电能转变为另一种电压等级的直流电能。( )

3、变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到额定值时,变压器从电源吸取的功率称为短路损耗。( )

4、当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在一次侧绕组中会有交流电流流过。( )

5、变压器二次绕组接纯电阻负载,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中流过的电流为空载电流。( )

6、电压互感器工作时相当于一台空载运行的升压变压器。( )

7、变压器的绕组与铁芯之间是绝缘的。( )

8、变压器一、二次侧感应电势最大值之比等于一、二次侧绕组匝数之比()

9、变压器的电源电压一般不得超过额定电压的±10%。( )

10、变压器的铁芯由铁芯柱和铁轭两部分组成。( )

11、当频率为f的交流电源电压加到一、二次侧绕组匝数分别为N1、N2的变压器的一次绕组后,二次侧绕组中的感应电势为E2=4.44fN2Φm。( )

12、变压器二次绕组开路,一次绕组施加电压使其电流达到额定值时,此时所施加的电压称为阻抗电压。( )

13、电流互感器按用途分为测量用电流互感器和保护用电流互感器。( )

14、电压互感器按用途分为测量用电压互感器和保护用电压互感器。( )

15、干式变压器是指变压器的铁芯和绕组均不浸渍在绝缘液体中的变压器。( )

16、变压器的绕组与铁芯之间是绝缘的。( )

17、电流互感器工作时,其二次侧不允许开路。( )

18、电流互感器的铁芯应该可靠接地。( )

19、变压器理想并列运行的条件中,变压器的阻抗电压允许有±10%的差值。( )

20、变压器的效率是变压器总输出与总输入之比的百分数。( )

21、电流互感器工作时,其二次侧不允许短路。( )

22、变压器是利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电能转变为另一种电压等级的交流电能。( )

23、我国变压器的额定频率为50Hz。( )

24、变压器二次绕组短路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中流过的电流为空载电流。( )

25、当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在变压器铁芯

中产生的交变磁通将分别在一次侧绕组和二次侧绕组中产生

感应电势。( )

26、变压器的上层油温在正常时一般在85℃,对强迫油循环水

冷却的变压器为75℃。( )

27、将两台或多台变压器的一次侧和二次侧绕组分别接于公共

母线上,同时向负载供电的变压器的连接方式称为变压器的并

列运行。( )

28、当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在一次侧绕组中

会有直流电流流过。()

29、变压器调整电压的分接引线一般从低压绕组引出,是因为低

压侧电流小。()

30、在大型变压器中,采用强迫油循环水冷却器时,冷却器中的

冷却介质是水。()

31、接在输电线路始端的变压器被称为线路负荷端变压器。()

32、变压器的绕组是变压器的磁路部分。()

33、变压器的铁芯是变压器的磁路部分。()

34、变压器所带负载中,有大容量动力设备启动时,会加大变压

器运行的声音。()

三、多项选择题(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意,每题2分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分,总计16分)

1、三相变压器绕组为Y联结时,以下说法正确的有( )。

A.绕组相电流就等于绕组的最大电流

B.绕组线电压等于相电压乘以√3

C. 绕组相电流就等于线电流

D.绕组相电流就等于绕组的最小电流。

2、三相变压器同侧绕组的连接形式主要有( )。

A.混联接法 B.星形接法(Y接)

C.三角形接法(D接) D.并联接法

3 、交压器高低压绕组的排列方式有( )。

A.交叠式 B.壳式 C.同心式 D.框式

4、变压器一次绕组加额定电压,二次绕组带负载运行时,二次电压大小将随( )的改变而改变。

A.负载电流大小 B.负载功率因数大小

C.负载大小 D.一次电流

5、变压器油的作用有( )。A.润滑 B.冷却 C.绝缘

6、变压器的铭牌上标有变压器的( )等。

A.额定电压 B.额定电流 C.额定容量 D.额定频率7、变压器稳定温升的大小与变压器周围环境的温度无关,与( )相关。

A.变压器绕组的排列方式 B.变压器的损耗

C.变压器的散热能力 D. 变压器的吸湿器吸收空气中的水分8、变压器油的试验项目一般为( )。

A.耐压试验 B.润滑试验 C. 简化试验 D. 介质损耗试验

9、变压器的高、低压绝缘套管的作用是()

A.引出变压器高、低压绕组引线

B.对地绝缘

C.对器身绝缘

D.对分接开关绝缘

10、当频率为f的交流电源电压,加到一、二次绕组匝数分别为

N1、N2的变压器的一次绕组后,以下说法正确的是()。

A.一次侧绕组中的感应电势为E1=4.44fN1

B.一次侧绕组中的感应电势为 E1=2.22fN1

C. 二次侧绕组中的感应电势为 E2=2.22fN2

D. 二次侧绕组中的感应电势为 E2=4.44fN2

11、变压器正常运行时,以下有关最高和最低温度说法正确的是()。

A.绕组的温度最高

B.铁芯的温度最高

C.变压器油的温度最低

D.油箱的温度最高

四、案例分析题(案例分析及计算题每题的备选项中。有一项或一项以上符合题意,每题4分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分,总计8分)

1、一台单相变压器的一、二次侧绕组匝数分别为1200和300,

则该变压器的变比为( )。 A.0.4 B.4 C.10

2、一台单相变压器,其额定电压为U1N/U2N=10/0.4kV,额

定电流为I1N/I2N=25/625A,则变压器的额定容量为

( )kVA。A.10 B.250 C. 6250

3、变压器油的运行管理包括的内容有( ).

A.经常检查油色、油量是否正常。

B.变压器可以存放于高温处,也可以存放于透明容器内。

C.结合变压器的运行维护,定期或不定期取油样作油的气相色谱分析。

D.经常检查充油设备的密封性,储油柜、呼吸器的工作性能。

4、一台三相变压器的额定容量SN=3200KVA,额定电压为

U1N/U2N=35/10.5KV,其一次侧额定电流为()A。

A.52.8

B.91.4

C.304.8

√3=1.732

5、一台三相变压器的额定容量SN=500KVA,额定电压为

U1N/U2N=10/0.4KV,高、低压边绕组均为Y连接,其低压侧的额定

电流是()。

A.28.87

B.721.7A

C.1250A

√3=1.732

5.4变压器习题及详解答案

课时练 5.4变压器 说明:5、8为多项选择题,其他的均为单项选择题。 1.一台理想变压器,原、副线圈匝数分别为n1和n2,正常工作时的输入电压、电流、电功率分别是U1、I1、P1,输出电压、电流、电功率分别是U2、I2、P2,已知n1<n2,则()A.U1<U2,P1=P2B.P1=P2,I1<I2 C.I1<I2,U1>U2D.P1>P2,I1>I2 2.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比n1∶n2=4∶1,原线圈两端连接光滑导轨,副线圈与电阻R相连组成闭合回路。当直导线AB在匀强磁场中沿导轨匀速地向右做切割磁感线运动时,电流表A1的读数为12 mA,那么电流表A2的读数为() A.0 B.3 mA C.48 mA D.与R大小有关 3.将输入电压为220 V,输出电压为6 V的理想变压器改绕成输出电压为30 V的变压器,副线圈原来是30匝,原线圈匝数不变,则副线圈新增匝数为() A.120匝B.150匝C.180匝D.220匝 4.如图甲、乙所示电路中,当A、B接10 V交变电压时,C、D 间电压为4 V,M、N接10 V直流电压时,P、Q间电压也为4 V。 现把C、D接4 V交流,P、Q接4 V直流,下面哪个选项可表示 A、B间和M、N间的电压() A.10 V10 V B.10 V 4 V C.4 V10 V D.10 V0 5.如图(a)所示,左侧的调压装置可视为理想变压器,负载电路中R=55 Ω,○A、○V为理想电流表和电压表。若原线圈接入如图(b)所示的正弦交变电压,电压表的示数为110 V,下列表述正确的是() A.电流表的示数为2 A B.原、副线圈匝数比为1∶2 C.电压表的示数为电压的有效值 D.原线圈中交变电压的频率为100 Hz 6.如图所示,为一理想变压器,S为单刀双掷开关,P为滑动变阻器触头,U1为加在原线圈两端的电压,I1为原线圈中的电流强度,则以下说法错误的是()A.保持U1及P的位置不变,S由a合到b时,I1将增大 B.保持P的位置及U1不变,S由b合到a时,R消耗的功率将减小 C.保持U1不变,S合在a处,使P上滑,I1将增大 D.保持P的位置不变,S合在a处,若U1增大,I1将增大 7.如图所示,在铁芯上、下分别绕有匝数n1=800和n2=200 的 两个线圈,上线圈两端与u=51sin314t V 的交流电源相连,将下线 圈两端接交流电压表,则交流电压表的读数可能是() A.2.0 V B.9.0 V C.12.7 V D.144.0 V 8.某同学设计的家庭电路保护装置如图所示,铁芯左侧线圈 L1由火线和零线并行绕成。当右侧线圈L2中产生电流时,电流 经放大器放大后,使电磁铁吸起铁质开关K,从而切断家庭电 路。仅考虑L1在铁芯中产生的磁场,下列说法正确的有() A.家庭电路正常工作时,L2中的磁通量为零 B.家庭电路中使用的电器增多时,L2中的磁通量不变 C.家庭电路发生短路时,开关K将被电磁铁吸起 D.地面上的人接触火线发生触电时,开关K将被电磁铁吸起 9.如图所示,一台有两个副线圈的变压器,原线圈匝数n1=1 100匝。接入电压U1=220 V的电路中。 (1)要求在两个副线圈上分别得到电压U2=6 V、U3=110 V,它们的匝数n2、n3分别为多少?(2)若在两副线圈上分别接上“ 6 V,20 W”、“110 ——60 W”的两个用电器,原线圈的输入电流为多少?

变压器知识习题及答案

变压器知识习题及答案 一、填空题 ? 1、油浸式电力变压器一般是由铁芯、绕组、()绝缘套管和冷却系统五大部分组成。 2、变压器油起着散热和()的作用。 3、将连接组别为y , dl 的三相变压器改接为Y, Yno。如果一次侧的额定电电压不变,则二次侧的额定电压为原来的√3倍,其容量不变。 4、变压器空载运行时,由于()很小,铜损近似为零。 5、变压器空载运行时的主磁通与额定运行时主磁通相同,所以变压压器的空载损耗似等于()损耗。 6、变压器运行中温度最高的部位是(),温度最低的是变压器油。 7、当变压器负载系数为()时,其效率最高。 8、变压器绕组损耗分为基本损耗和附加损耗,其中基本损耗耗是()。 9、一台油浸自冷式变压器,当周围围空气温度为 32℃时,其上层油温为I 60°'C ,则上层油的温升为()。 10.变压器空载电流的无功分量很大,而()分量很小,因此变压器空载运行行时的功率因素很低。 11.变压器空载试验的目的是测量()损耗和空载电流。 12、变压器并列运行的目的是:()和提高供电可靠性。 13、变压器的相电压变比等于原边、副边绕组的()之比。 14、变压器过负荷时的声音是()。 15、变压器呼吸器中的硅胶受潮后,其颜色变为()。 16、电力变压器的交流耐压试验,是考核变压器的()绝缘。 17、测定电力变压器的变压比,一般采用的试验仪器是()。 18、常用的电压互感器在运行时相当于一个空载运行的降压变压器,它的二次电压基本上等于二次()。 19、电压互感器按其工作原理可分为()原理和电容分压原理。 20、电流互感器二次侧的额定电流一般为()安培,电压互感器二次侧的电压一般为()伏,这样,可使测量仪表标准化。 二、选择题 ? ? ? ? 1、并列运行变压器的变压比不宜超过()。 A、 2:1 B:3:1 C:4:1 D:5:1 2、变压器轻瓦斯保护正确的说法是()。 A.作用于跳闸 B、作用于信号 C.作用于信号及跳闸 D.都不对 3、带有瓦斯继电器的变压器,安装时其顶盖沿瓦斯继电器方向的的升高场坡度为()。 A. 1%~5% B、1%% C. 1%一25% D. 1%-30% 4、配电变压器低压侧中性点应进行工作接地,对于容量为l00kVA及以上其接地电阻应不大于()。 A. 0. 4Ω B. 10Ω C一8 ΩΩ 5、已知变压器额定容量为s,额定功率库因数0. 8,则其额定有功负载应是()。 B. 1·25S D. 0. 64S

2020年国家电网电力公司考试变压器知识试题库及答案

2020年国家电网电力公司考试变压器知识试题库及 答案 一、填空 1)变压器借助(电磁感应关系),将一种等级的交流电压和电流,变为(同频率)的另 一种等级的电压和电流。 2)变压器结构的基本部分是(铁芯)和(绕组)。铁芯是构成(磁路)的主要部分,绕 组构成(电路)。 3)变压器在运行及试验时,为了防止由于静电感应在铁芯或其他金属构件上产生(悬 浮电位)而造成对地放电,铁芯及其构件都应(接地)。 4)绕组是变压器的电路部分,电力变压器绕组绕组采用(同芯)方式布置在芯柱上, (低压)绕组在里,(高压)绕组在外,这样有利于绕组对铁芯的绝缘。 5)变压器里的油,既起(冷却)作用,也起(绝缘)作用。 6)变压器二次开路时,一次绕组流过的电流称为(空载电流)。 7)变压器空载电流的大小约为额定电流的(2~10%),其性质基本是感性无功的。 8)变压器发生突然短路时,短路电流可达到额定电流的(30)倍左右,突然短路时变 压器承受的电动力是额定运行时的(900)倍左右。 9)变压器空载接通电源瞬间,可能出现很大的冲击电流,该电流称为(激磁涌流),它 可能达到额定电流的(5~8)倍。 10)互感器是将电路中(大电流)变为(小电流)、将(高电压)变为(低电压)的电气 设备,作为测量仪表和继电器的交流电源。互感器包括(电压互感器)和(电流互感器)。 11)为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,互感器二次侧绕组必须(接地)。 12)为了防止电流互感器二次侧绕组开路,规定在二次侧回路中不准装(熔断器)。 13)电压互感器在三相系统中测量的电压有(线电压)、(相电压)、(相对地电压)和单 相接地时出现的(零序电压)。 14)电压互感器按绝缘冷却方式分为(干式)和(油浸式)两种。按相数分(单相)和 (三相)两种。按绕组可分为(双绕组)和(三绕组)。 15)电压互感器二次额定电压一般为(100)V,电流互感器二次额定电流一般为(5)A。 16)电流互感器的结构特点是:一次绕组的匝数(很少),而二次绕组的匝数(很多)。

变压器选择题及答案

变压器选择题 1. 变压器空载电流小的原因是。 (a) 一次绕组匝数多,电阻很大;(b) 一次绕组的漏抗很大; (c) 变压器的励磁阻抗很大;(d) 变压器铁心的电阻很大。 2. 变压器空载损耗。 (a) 全部为铜损耗;(b) 全部为铁损耗; (c) 主要为铜损耗;(d) 主要为铁损耗。 3. 一台变压器一次侧接在额定电压的电源上,当二次侧带纯电阻负载时,则从一次侧输入的功率。 (a) 只包含有功功率;(b) 既有有功功率,又有无功功率; (c) 只包含无功功率;(d) 为零。 4. 变压器中,不考虑漏阻抗压降和饱和的影响,若一次电压不变,铁心不变,而将匝数增加,则励磁电流_______。 (a) 增加;(b) 减少;(c) 不变;(d) 基本不变。 5.一台单相变压器,U/ U =220/10,若原方接在110V的单相电源上空载运2N1N行,电源频率不变,则变压器的主磁通将。 (a) 增大;(b) 减小;(c) 不变。 6.变压器短路实验所测损耗。 (a) 主要为铜耗;(b) 主要为铁耗;(c) 全部为铜耗;(d) 全部为铁耗。7.做变压器空载实验所测的数值,可用于计算。

(a) 励磁阻抗;(b) 原边漏抗;(c) 副边漏抗;(d) 副边电阻。 8.将50Hz、220/127V的变压器,接到100Hz,220V的电源上,铁心中的磁通将如何变化?() (a) 减小;(b) 增加;(c) 不变;(d) 不能确定。 9.用一台电力变压器向某车间的异步电动机供电,当开动的电动机台数增多时,变压器的端电压将如何变化?() (a) 升高;(b) 降低;(c) 不变;(d) 可能升高,也可能降低。10.变压器运行时,在电源电压一定的情况下,当负载阻抗增加时,主磁通如何变化?() (a) 增加;(b) 基本不变;(c) 减小。 11.当一次侧接额定的电压维持不变时,变压器有空载运行转为满载运行时,其主磁通将会:。 (a) 增大;(b) 减小;(c) 基本不变。 12.如果将额定电压为220/36V的变压器接入220V的直流电源,则将发生什么现象?() (a) 输出36V的直流电压;(b) 输出36V电压,原绕组过热; (c) 输出电压低于36V;(d) 没有电压输出,原绕组过热而烧毁。13.变压器一次绕组接额定电压,二次绕组的输出电压高于额定电压,其负载性质是。 (a) 纯阻负载;(b) 容性负载;(c) 感性负载。 14. 一次侧额定电压为220V的单相变压器,接220V交流电源时,空载电流为1A,如果不慎错误的接到了380V的交流电源,则空载电流为。 (a) 1.727A;(b) 1.0A;(c) 大于1.727A。 15. 下列哪种形式的变压器在电力系统中()不宜采用? (a) Y,d接法的芯式变压器;(b) D,y接法的组式变压器;

电机与变压器试题答案

电机与变压器试题答案 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)。 1.如下图所示二端网络的戴维宁等效电路中,电压源的电压= (D ) A.9V B.3V C.-9V D.-3V 2. 把一个三相电动机的绕组连成星形接于UL=380V的三相电源上,或绕组连成三角形接于UL=220V的三相电源上,这两种情况下,电源输出功率(A )A.相等 B.差√3倍 C.差1/√3 倍 D.差3倍 3. 三相四线制的中线不准安装开关和熔断器是因为( C) A、中线上无电流,溶体烧不断 B、中线开关接通或断开对电路无影响 C、中线开关断开或溶体熔断后,三相不对称负载承受三相不对称电压作用, 无法正常工作,严重时会烧毁负载 D、安装中线开关和熔断器会降低中线的机械强度,增大投资 4. 整流的目的是(A ) A、将交流变为直流 B、将高频变为低频 C、将正弦波变为方波 5. 直流稳压电源中滤波电路的目的是(C )。 A、将交流变为直流 B、将高频变为低频 C、将交、直流混合量中的交流成 分滤掉 6. 串联型稳压电路中的放大环节所放大的对象是(C ) A、基准电压 B、采样电压 C、基准电压与采样电压之差 7.以下不属于变压器基本结构部件的是(C ) A、绕组 B、分接开关 C、转子

8. 一台频率为50 的三相异步电动机的转速为,该电机的极数和定子旋转 磁场转速为( C ) A、4极, B、6极, C、8极, 9. 单相变压器铁芯叠片接缝增大,其他条件不变,则空载电流(A ) A、增大 B、减小 C、不变 10. 高频保护通道中耦合电容器的作用是( A ) A、对工频电流具有很大的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发讯机; B、对工频电流具有很小的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发讯机; C、对高频电流阻抗很大,高频电流不能通过; D、滤除高次谐波的作用。 11. 变压器中性点接地属于( B ) A、保护接地 B、工作接地 C、保安接地 D、接零 12. 对放大电路进行静态分析的主要任务是(B ) A、确定电压放大倍数Au B、确定静态工作点Q C、确定输入电阻,输出电阻 13.在单相桥式整流电路中,若有一只整流管接反,则(C ) A、输出电压约为2UD B、变为半波整流 C、整流管将因电流过大而烧坏 14.变压器绝缘老化速度主要决定于( B ) A、湿度 B、温度 C、氧气 D、油中的分解物 15.新安装、检修后、长期停用和备用的变压器,超过(C)天,在投入运 行前,应测定绝缘电阻。 A、5天 B、10天 C、15天 D、30天 16.在同一个小接地电流系统中,所有出线装设两相不完全星形接线的电流保护,电流互感器装在同名相上,这样发生不同线路两点接地短路时,可保证只

变压器新员工考试试题

变压器专业考试卷 一、单选题: 1、变压器相序的排列规则是()。 A、面向低压侧,从左至右依次为A、 B、C B、面向中性点,从左至右依次为A、B、C C、面向高压侧,从左至右依次为A、B、C D、向高压侧,从左至右依次为C、B、A。 2、继电器的接点的常态是指继电器在()时接点的通或断的状态。 A、励磁 B、正常工作 C、继电器绝缘正常 D、不励磁 3、变压器的一、二次绕组均接成星形,绕线方向相同,首端为同极性端,接线组标号为Y,yn0,若一次侧取首端,二次侧取尾端为同极性端,则其接线组标号为()。 A、Y,yn0 B、Y,yn6 C、Y,yn8 D、Y,yn12。 4、有载调压装置在调压过程中,切换触头与选择触头的关系是()。 A、前者比后者先动 B、前者比后者后动 C、同时动 D、二者均不动 5、绕组中的感应电动势大小与绕组中的( )。 A、磁通的大小成正比 B、磁通的大小成反比 C、磁通的大小无关,而与磁通的变化率成正比 D、磁通的变化率成反比。

6、电源频率增加一倍,变压器绕组的感应电动势( )(电源电压不变为前提)。 A、增加一倍 B、不变 C、是原来的1/2 D、略有增加。 7、在有载分接开关中,过渡电阻的作用是( )。 A、限制分头间的过电压 B、熄弧 C、限制切换过程中的循环电流 D、限制切换过程中的负载电流。 8、三相电力变压器一次接成星形,二次接成星形的三相四线制,其相位关系为时钟序数12,其联接组标号为( )。 A、Y,yn0 B、Y,dn11 C、D,yn0 D、D,yn11。 9、兆欧表有3个接线柱,其标号为G、L、E,使用该表测试某线路绝缘时( )。 A、G接屏蔽线、L接线路端、E接地 B、G接屏蔽线、L接地、E接线路端 C、G接地、L接线路端、E接屏蔽线 D、三个端子可任意连接 10、变压器运输用的定位钉应该()。 A、加强绝缘 B、原位置不动 C、拆除或反装 D、不考虑 11、为保证气体继电器可靠动作,要求变压器大盖沿油枕方向应有升高坡度()。 A、2%~4% B、4% C、1%~1.5% D、5%。

变压器习题集

《变压器》习题集 知识要点 (一)理想变压器 (1)无铁损 (2)无铜损 (3)无漏磁 (二)理想变压器的工作规律 理想变压器原、副线圈中有完全相同的磁通量(不计铁损),线圈及铁芯上又不计热损耗(不计铜损),所以应遵循以下规律: 1.电压比:单个副线圈U1/U2=n1/n2;对多个副线圈U1:U2:U3=n1:n2:n3 2.电功率关系:P1=P2(只适用于单个副线圈的情况,对于多个副线圈的P1=P2+P3+P4+ …… 3.电流关系:(单个线圈)I1/I2=n2/n1 (多个副线圈)I1U1=I2U2+I3U3+…… 例1.一理想变压器原线圈接交流,副线圈接电阻,下列哪些方法可使输入功率增加为原来的2倍: A、次级线圈的匝数增加为原来的2倍 B、初级线圈的匝数增加为原来的2倍 C、负载电阻变为原来的2倍 D、副线圈匝数和负载电阻均变为原来的2倍 例2.一理想变压器原线圈接到110V电源上,副线圈匝数165匝,输出电压为,电流为20mA,则原线圈的匝数等于______,原线圈中的电流等于_____mA. 例3.有一匝数比为10:1的变压器,当原线圈两端所加电压为图甲所示的规律变化时,试画出副线圈输出电压随时间变化图线。 例4.如图所示的理想变压器,已知线圈1,2的匝数之比N1:N2=2:1,在不接负载的情况 下: A.当线圈1输入电压U=220伏直流电时,线圈ab间输出电压为______伏 B.当线 圈1输入电压U=110伏交流电时,线圈ab间输出电压为________伏。 例5.某理想变压器,当其输入端接在电动势为ε,内阻为r的交流电源上,输出端接上 电阻为R的负载时,R上可获得最大功率.求: (1)这时输入电流多大?负载上的最大功率为多少? (2)负载获得最大功率时,变压器的原副线圈电压各为多少? (3)变压器的变化比为多少? 练习题: 1.下列有关理想变压器的说法正确的是:A、原、副线圈中交变电流的频率一定相等 B、穿过原、副线圈的磁通量的变化率一定相等 C、副线圈的输出功率和原线圈的输入功率一定相等 D.原线圈的导线比副线圈导线细 E.变压器是一种能够改变交流电压的设备 F.凡是能改变交流电压的设备,都是变压器 G.原线圈中输入功率随着副线圈中的负载阻值增大而增大 H.负载空载时,原线圈中的电流为零 I.当副线圈空载时,原线圈上的电压为零 J.原线圈中的输入电流随着副线圈中的输出电流的增大而增大 [A;B;C;E;H;J] 2.有一理想变压器,原付线圈的匝数分别为100和10,将原线圈接在220V 交流电源上,则付线圈中磁通量变化率最大值为__________. [ 2 ]

变压器知识习题及答案.

变压器知识习题及答案 一、填空题 、油浸式电力变压器一般是由铁芯、绕组、( ) 绝缘套管和冷却系统五大部 分组成。 、变压器油起着散热和( )的作用。 、将连接组别为 的三相变压器改接为 。如果一次侧的额定电电压不变, 则二次侧的额定电压为原来的√ 倍,其容量不变。 、变压器空载运行时,由于( ) 很小,铜损近似为零。 、变压器空载运行时的主磁通与额定运行时主磁通相同,所以变压压器的空载损耗 似等于( ) 损耗。 、变压器运行中温度最高的部位是( ),温度最低的是变压器油。 、当变压器负载系数为( )时,其效率最高。 、变压器绕组损耗分为基本损耗和附加损耗 其中基本损耗耗是( )。 、一台油浸自冷式变压器,当周围围空气温度为 ℃时,其上层油温为 ° ,则上层 油的温升为( )。 变压器空载电流的无功分量很大,而( ) 分量很小,因此变压器空载运行行时 的功率因素很低。 变压器空载试验的目的是测量( )损耗和空载电流。 、变压器并列运行的目的是:( ) 和提高供电可靠性。 、变压器的相电压变比等于原边、副边绕组的( ) 之比。 、变压器过负荷时的声音是( )。 、变压器呼吸器中的硅胶受潮后,其颜色变为( )。 、电力变压器的交流耐压试验,是考核变压器的( )绝缘。 、测定电力变压器的变压比,一般采用的试验仪器是( )。 、常用的电压互感器在运行时相当于一个空载运行的降压变压器,它的二次电压基 本上等于二次( )。 、电压互感器按其工作原理可分为( ) 原理和电容分压原理。 、电流互感器二次侧的额定电流一般为( )安培,电压互感器二次侧的电压一般为( )伏,这样,可使测量仪表标准化。 二、选择题 、并列运行变压器的变压比不宜超过()。 、 : : : : : : 、变压器轻瓦斯保护正确的说法是()。 作用于跳闸 、作用于信号 作用于信号及跳闸 都不对 、带有瓦斯继电器的变压器,安装时其顶盖沿瓦斯继电器方向的的升高场坡度为()。 、 一 、配电变压器低压侧中性点应进行工作接地,对于容量为 及以上其接地电 阻应不大于()。 Ω Ω 一 Ω Ω 、已知变压器额定容量为 额定功率库因数 ,则其额定有功负载应是()。 ·

变压器测验题及答案2010[2].10

变压器测验题 一、电网线电压为66 KV ,经过两台容量均为1500 KVA 的三相变压器二次降压后供给额定电压为400V (Y )的负载。第一台: D,y 接,U 1N /U 2N = 66/6.3KV 。第二台: D,y 接, U 1N /U 2N = 6300/400V 。 两台变压器都在6300伏一侧做短路实验,数据如下: 第一台: Uk = 334V , Ik = 137A, p k = 14kW (p 0 =10kW )第二台: U k =382V , I k =137A, p k =15kW (p 0 =12kW ) 1)画出供电线路图;每台Tr 接为D,y 5(先画相量图)。 2)求出变压器各额定电流?变比? 3)求每台变压器的短路阻抗标幺值? 4)画出从66KV 侧看的简化等效电路和向量图 ; 5)当原边加额定电压,每相负载阻抗Z l =0.1+j0.07Ω(Y 接)时,负载的电流? 6)求上述情况下各变压器效率及总效率?并求出总的电压变化率? 二、画出下图变压器电动势相量图,并判断其联结组别。 三、画出D /Y-7联接组别接线图和相量图。 四、一台Y/Δ接的三相变压器空载运行,,原方(高压侧)加上对称的正弦额定电压,试分析下列物理量中有无三次谐波。1)主磁通。2)原、副方相电势。3)原、副方线电压;原、副方相电压。4)原、副方线电流;原、副方相电流。 五、现有一个万用表和一个可调交流电压源,说明如何判断同一芯柱上的高低压绕组的同极性端。 六、一台2kV·A ,400/100V 的单相变压器,低压侧加100V ,高压侧开路,测得I 0=2A ;p 0=20W ;当高压侧加400V ,低压侧开路,测得I 0= A ,p 0= W 。 七、变压器铁心导磁性能越好,其励磁电抗 ,励磁电流 。 八、某人初次使用互感器对巨型三相变压器进行短路实验。由于变压器是高电压、大电流,因此需要借助电压互感器和电流互感器来完成。请你画出实验线路图,并说明仪器仪表应如何选择,实验数据如何处理? 九、一台三相变压器,S N =5600kV A ,,U 1N /U 2N =10/6.3kV ,Y/d 接,10kV 侧接电源。u k =5.5%,p k =18kw,一次侧加额定电压,试求满载且cosφ=0.8 (滞后)时的负载阻抗,二次电压和一次电流,额定电压调整率和效率。 十、一台三相变压器,额定容量S N =750KV A, U 1N /U 2N =10/0.4KV, Y ,y 连接。短路电压u k =5.5%,p k =2.4kw, 付方三角形联接三相平衡负载,每相负载阻抗Z l =1.272+j0.954Ω。(忽略变压器的励磁电流)试求: 1)高压侧加额定电压时,原、副方的线电流和相电流;副方的线、相电压; 2)变压器此时的输入、输出功率和效率; 3)画出该变压器此时的等效电路和相量图。

变压器精选练习题16道

1、如图,当滑动变阻器滑动触头p逐渐向上移动时,接在理想变压器两端的四个理想电表示数() A.V1不变、V2不变、A1变大、A2变大 B.V1不变、V2不变、A1变小、A2变小 C.V1变大、V2变大、A1变小、A2变小 D.V1变小、V2变小、A1变大、A2变大 2、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,电压表和电流表均为理想交流电表,从某时刻开始在原线圈两端加上交变电压,其瞬时值表达式为,则() A.电压表的示数为 B.在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电流表A2的示数变小 C.在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电流表A1的示数变大 D.在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,理想变压器的输入功率变小 3、某变压器原、副线圈匝数比为55∶9,原线圈所接电源电压按图所示规 律变化,副线圈接有负载。下列判断正确的是( ) A.输出电压的最大值为36V B.原、副线圈中电流之比为55∶9 C.变压器输入、输出功率之比为55∶9 D.交流电源有效值为220V,频率为50Hz 4、如图所示,理想变压器副线圈通过导线接两个相同的灯泡L1和L2。导线的等效电阻为R。现将原来断开的开关S闭合,若变压器原线圈两端的电压保持不变,则下列说法中正确的是() A.副线圈两端的电压不变 B.通过灯泡L1的电流增大 C.原线圈中的电流减小 D.变压器的输入功率减小 5、生活中处处用电,而我们需要的电都是通过变压器进行转换的,为了测一个已知额定电压为100V的灯泡的额定功率,如图,理想变压器的原、副线圈分别接有理想电流表A和灯泡L,滑动变阻器的电阻值范围时0-100Ω不考虑温度对灯泡电阻的影响,原、副线圈的匝数比为2:1,交流电源的电压为U0=440V,适当调节滑动变阻器的触片位置,当灯泡在额定电压下正常工作时,测得电流表A的示数为1.2A,则() A.灯泡的额定功率为40W B.灯泡的额定电流为2.4A C.滑动变阻器上部分接入的电阻值为50Ω D.滑动变阻器消耗的电功率为240W 6、如图7,有一理想变压器,原副线圈的匝数比为n,原线圈接正弦交流电,输出端接有一个交流电压表和一个电动机。电动机线圈电阻为R,当输入端接通电源后,电流表读数为I,电压表读数为U,电动机带动一重物匀速上升。下列判断正确的是() A、电动机两端电压为 B、电动机消耗的功率为U2/R C、电动机的输出功率为nUI-(nI)2R D、变压器的输入功率为UI/n 7、理想变压器原、副线圈匝数比为4∶1,若原线圈上加u=400sin100πt (v)的交变电压,则在副线圈两端 () A、用交变电压表测得电压为100 v B、用交变电压表测得电压为100 v C、交变电流的周期为0.02s D、频率为100π hz 8、如图8所示,T为理想变压器,副线圈回路中的输电线ab和cd的电阻不可忽略, 其余输电线电阻可不计,则当电键S闭合时 ( ) A.交流电压表V1和V2的示数一定都变小 B.交流电压表只有V2的示数变小 C.交流电流表A1、A2和A3的示数一定都变大 D.只有A1的示数变大

经典变压器习题资料

经典变压器习题 1、如图所示,当滑动变阻器滑动触头p逐渐向上移动时,接在理想变压器两端的四个理想电表示 数 () A.V1不变、V2不变、A1变大、A2变大 B.V1不变、V2不变、A1变小、A2变小 C.V1变大、V2变大、A1变小、A2变小 D.V1变小、V2变小、A1变大、A2变大 2、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,电压表和电流表均为 理想交流电表,从某时刻开始在原线圈两端加上交变电压,其瞬时值表达式为, 则()A.电压表的示数为 B.在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电流表A2的示数变小 C.在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电流表A1的示数变大 D.在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,理想变压器的输入功率变小 3、图中为一理想变压器,原副线圈的总匝数比为1:2,其原线圈与一电压有效值恒为220V的交流电源相连,P 为滑动头.现令P从均匀密绕的副线圈最底端开始,沿副线圈缓慢匀速上滑,直至“220V60W”的白炽灯L两端的电压等于其额定电压为止.U1表示副线圈两端的总电压,U2表示灯泡两端的电压,用I1表示流过副线圈的电流,I2表示流过灯泡的电流,(这里的电流、电压均指有效值).下列4个图中,能够正确反映相应物理量的变化趋势的是

4、为探究理想变压器原、副线圈电压、电流的关系,将原线圈接到电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈连接相同的灯泡L1、L2,电路中分别接了理想交流电压表V1、V2和理想交流电流表A1、A2,导线电阻不计,如图所示。当开关S闭合后() A.A1示数不变,A1与A2示数的比值不变 B.A1示数变大,A1与A2示数的比值变大 C.V2示数变小,V1与V2示数的比值变大 D.V2示数不变,V1与V2示数的比值不变 5、某变压器原、副线圈匝数比为55∶9,原线圈所接电源电压按图所示规律变化,副线圈接有负载。下列判断正确的是( ) A.输出电压的最大值为36V B.原、副线圈中电流之比为55∶9 C.变压器输入、输出功率之比为55∶9 D.交流电源有效值为220V,频率为50Hz 6、如图所示,有一台交流发电机,通过理想升压变压器和理想降压变压器向远处用户供电,输电线的总电阻为的输入电压和输入功率分别为和,它的输出电压和输出功率分别为和;的输入电压和输入功率分别为和,它的输出电压和输出功率分别为和. 设的输入电压一定, 当用户消耗的电() A.减小,变大 B.不变,变小 C.变小,变小 D.变大,变大 7、在如图的远距离输电电路图中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变,随着发电厂输出功率的增大,下列说法中正确的有() A.升压变压器的输出电压增大 B.降压变压器的输出电压增大 C.输电线上损耗的功率增大 D.输电线上损耗的功率占总功率的比例增大

电机变压器试题及答案

《电机变压器》第一套试题 命题范围:1.1~1.4 2 ?变压器运行时,在电源电压一定的情况下,当负载阻抗增加时,主磁通如何变化?( 7. 变压器为了解决散热、绝缘、密封、安全等问题 ,还需要油箱、绝缘套管、 储油柜、冷却 装置、压力释放阀、安全气道和气体继电器等附件 8. 变压器的绕组常用绝缘铝线或铜线绕制而成的 ?接 电源 的绕组称为一次侧绕组;接负载的绕 组称二次侧绕组?也可以按绕组所接的电压的高低分为高压绕组和低压绕组 9. 变压器的铁心常用 硅钢片 叠装而成,因线圈的位置不同?可分为 芯式 和 壳式 两大类. 10. 油箱里的变压器油能保护铁心和绕组 不受潮,又有绝缘和散热的作用? 11. 所谓变压器的空载运行是指变压器的一次侧加 额定电压,二次侧 开路 的运行方式? A.输出36V 的直流电压 B .输出电压低于 36V C .输出36V 电压,一次侧绕组过热 D.没有电压输出,一次侧严重过热而烧坏 6 .将50HZ220/127V 的变压器,接到 100HZ 220V 的电源上,铁心中的磁通将如何变化?( A ) A.减小 B.增加 C.不变 D.不能确定 7 .描述变压器变压比的定义的公式是( A ) A. K=旦 B. K= U1 C. K= E 2 U 2 填空题 1?变压器是利用 电磁感应 理制成的静止电气设备。 2?电力变压器运行电压高、容量大 特性的变压器? 3. 变压器的种类很多,按相数分为 油浸时和充气式变压器? 4. 在电力系统中使用的电力变压器 器? 5国产电力变压器大多数是油浸式 .除此之外,还可以做成具有 稳压、陡降、移相、改变波形等 单相、三相、和多相变压器 ,可分为 升压 变压器, ,其主要部分是 绕组和_ ?按冷却方式分为 干式 、 降压 变压器和配电变压 铁心,由它们组成器身? A. 增加 B. 基本不变C.减小D.不一定 3 ?有一台380/36V 的变压器,在使用时不甚将高压侧和低压侧互相接错,当低压侧加上 380V 电 源后,将发生什么现象? ( C ) A.高压侧有380V 的输出 B. 高压侧没有电压输出,绕组严重过热 C.高压侧有电压输出,绕组严重过热 D.高压侧有高压,绕组无过热现象 4?有一台变压器,一次侧绕组的电阻为 10 ,在一次侧加 220V 的交流电压时,一次侧绕组的 空载电流(B ) A. 等于22 B.小于22 C. 大于22 D. 不能确定 5.如果将额定电压为 220/36V 变压器接入220V 的直流电源,将发生什么现象? ( D ) 12.已知电源频率f 、变压器绕组匝数 N 和通过铁心的主磁通副值 m ,则感应电动势 E 的表达式 8.变压器降压使用时,能输出较大的 (B ) A .功率 B.电流 C.电能 D.电功 为 E=4.44fN m . 二、选择题 1.按照电工惯例,怎样确定变压器绕组感应电动势的正方向? ( B ) A 任意选定 9.用一台变压器向某车间的异步电动机供电, 当开动的电动机台数增多时, 变压器的端电压将(B ) A.升高 B.降低 C.不变 D.可能升高,也可能降低 10.将50Hz 、220/127V 的变压器、接到100Hz, 220V 的电源,铁心中的磁通将如何变化? ( A ) A.减小 B. 增加 C.不变 D. 不能确定 B. 感应电动势的正方向与磁通正方向符合右手螺旋定则 三、判断题 C. 按楞次定律确定 D. 按绕组的同名端确定 1.变压器的工作原理实际上是利用电磁感应原理,把一次侧的电能传给二次侧的负载。 (V) D. K= N 2 丨1

变压器高考练习题及答案

变压器高考练习题及答 案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

理想变压器 功率关系:P 入=P 出 ; 电压关系 2 1 2 1 n n U U =;电流关系 1 2 2 1 n n I I =;频率关系 2 1 f f= 远距离输电 功率关系 2 1 P P=, 4 3 P P=, 3 2 P P P+ = 损 输电电流 线 R U U U P U P 3 2 3 3 2 2 - = = 电压关系 2 1 2 1 n n U U =, 4 3 4 3 n n U U =, 3 2 U U U+ = 损 输电线损失的功率 线 线 线 损 R U P R I P 2 2 2 2 ?? ? ? ? ? = = 电流关系 1 2 2 1 n n I I =, 3 4 4 3 n n I I =, 2 I= 3 I=I线 1、(2015全国卷Ⅰ·16题)一理想变压器的原、副线圈的匝数比为3:1,在原、副线圈的回路中分别接有阻值相同的电阻,原线圈一侧接在电压为220V的正弦交流电源上,如图所示。设副线圈回路中电阻两端的电压为 U,原、副线圈回路中电阻消耗的功率的比值为k,则( ) A. U=66V, k= 9 1 B. U=22V, k= 9 1 C. U=66V, k= 3 1 D. U=22V, k= 3 1 2、(2015全国卷Ⅱ·21题)如图,一理想变压器原、副线圈的匝数分别为n1、n2。原线圈通过一理想电流表接正弦交流电源,一个二极管和阻值为R的负 载电阻串联后接到副线圈的两端。假设该二极管的正向电阻为 零,反向电阻为无穷大。用交流电压表测得a、b端和c、d端的

【高中物理】变压器·典型例题解析

变压器·典型例题解析 【*例1】一只电阻、一只电容器、一只电感线圈并联后接入手摇交流发 电机的输出端.摇动频率不断增加,则通过它们的电流I R、I C、I L如何改变 [ ] A.I R不变、I C增大、I L减小 B.I R增大、I C增大、I L减小 C.I R增大、I C增大、I L不变 D.I R不变、I C增大、I L不变 解答:应选C. 点拨:手摇发电机的磁场、线圈形状和匝数都是不变的,输出电压与频率 成正比.纯电阻电路中,电阻R与频率无关,I R=U/R,所以I R与频率成正比;纯电容电路中,容抗X C=1/2πfC,I C=U/X C=2πfCU,与频率的二次方成正比;纯电感电路中,X L=2πfL,I L=U/X L=U/2πfL,与频率无关. 【例2】图18-17为理想变压器,它的初级线圈接在交流电源上,次级线圈接在一个标有“12V 100W”的灯泡上.已知变压器初、次级线圈匝数之比为18∶1,那么灯泡正常工作时,图中的电压表读数为________V,电流表读数为________A. 解答:由公式U1/U2=n1/n2,得U1=U2n1/n2=216(V); 因理想变压器的初、次级功率相等, 所以I1=P1/U1=P2/U2=0.46(A) 即电压表、电流表读数分别为216V、0.46A. 点拨:分析理想变压器问题时应注意正确应用电压关系和电流关系、特别是初、次级功率相等的关系. 【例3】如图18-18所示,甲、乙两电路是电容器的两种不同的接法,它们各在什么条件下采用?应怎样选择电容器?

点拨:关键是注意容抗与交流电的频率成反比.甲应是电容较大的电容器,乙应是电容较小的电容器. 参考答案 甲是电容较大的电容器通交流,阻直流、乙是电容较小的电容器通直流,去掉交流. 【例4】如图18-19所示,理想变压器的两个次级线圈分别接有“24V 12W”、“12V 24W”的灯泡,且都正常发光,求当开关断开和闭合时,通过初级线圈的电流之比. 点拨:关键是初、次级功率始终相等. 参考答案:1∶3. 跟踪反馈 1.如图18-20所示,一平行板电容器与一个灯泡串联,接到交流电源上,灯泡正常发光,下列哪种情况可使灯泡变暗 [ ] A.在电容器两极间插入电介质 B.将电容器两板间的距离增大 C.错开电容器两极的正对面积 D.在电容器两极间插入金属板(不碰及极板) 2.关于电子电路中的扼流圈,下列说法正确的是 [ ]

变压器题库(下)

主变压器新装或大修后投入运行为什么有时气体继电器会频繁动作?遇到此类问题怎样判断和处理? 答:新装或大修的变压器在加油、滤油时,会将空气带入变压器内部,若没有能够及时排出,则当变压器运行后油温会逐渐上升,形成油的对流,将内部贮存的空气逐渐排除,使气体继电器动作。气体继电器动作的次数,与变压器内部贮存的气体多少有关。 遇到上述情况时,应根据变压器的音响、温度、油面以及加油、滤油工作情况作综合分析。如变压器运行正常,可判断为进入空气所致,否则应取气做点燃试验,判断是否变压器内部有故障。 变压器轻瓦斯动作如何处理? 答:变压器轻瓦斯动作后应立即: 1)检查变压器内部有无异常音响,油位是否降低,油温是否升高,是否因空气侵入变压器内部或二次回路的故障引起。 2)若未发现异常,经放气后继续运行,并汇报班长,作好记录。 3)正常运行中轻瓦斯连续多次动作(新安装或滤油、注油过的变压器刚投运也会出现轻瓦斯连续动作,这种情况例外),而动作间隔时间逐次缩短,应收集气样进行鉴定分析,做变压器油的色谱分析。 4)若气体无色无臭而不可燃,变压器可继续运行,如气体可燃或油的闪点较过去记录降低5摄氏度以上(标准为135摄氏度)或油色谱分析结果确证变压器内部已有故障,则应停用变压器。 变压器重瓦斯动作如何处理? 答:变压器重瓦斯动作后应立即: 1)若是厂变保护动作,应检查备用电源是否自动投入,厂用电压是否正常,如未自投,则应立即手动抢送厂用电。 2)复归音响信号,闪光光字牌,检查保护动作情况,判明为变压器本体故障,则到变压器本体进行检查,查看瓦斯保护是否正确动作。 3)对变压器进行全面检查,查油位、油温变化及油色,声音是否正常,是否喷油、焦臭味。 4)若变压器本体及外部检查无异常,气体鉴别为无色不可燃气体(空气)或变压器跳闸系统未有冲击,如检查为气体继电器本身或二次回路绝缘不良,误动、人为误碰,可不经内部检查,将重瓦斯保护改投信号试送电(差动保护应投入),并通知试验人员处理。 5)鉴别瓦斯气体,确为变压器内部故障,应将变压器停止运行,通知检修处理。 6)未找出原因前,不得将变压器投入运行,也不得盲目试运行,否则使内部故障扩大。 7)若查不出原因,经领导同意,可零起升压发电机组,进行检查。 变压器运行中跳闸应如何处理? 答:如有备用变压器自投装置不动作值班人员应迅速将其投入运行然后立即查明跳闸的原因。如无备用变压器则须根据掉牌指示查明何种保护动作和跳闸时有何种外部现象。如检查结果证明变压器跳闸不是由于内部故障所引起,而是由于过负荷、外部短路或保护装置二次回路故障所造成则变压器可不经外部检查而重新投入运行否则必须进行检查试验以查明变压器跳闸的原因,若有内部故障的象征时进行内部检查。差动动作应检查差动保护范围内有无闪络,故障消除后送电。差动误动且不能立即消除,若有互斯保护可退出差动,短时运行。

变压器专业试题A答案

第1 页共4 页 一、选择题。(20分) 1、变压器油在变压器内主要起(A )作用。 A、冷却和绝缘 B、消弧 C、润滑 D、填补 2、电流互感器铁心内的交变主磁道是由( C )产生的。 A、一次绕组两端的电压 B、二次绕组内通过的电流 C、一次绕组内通过的电流 D、二次绕组的端电压 3、变压器铭牌上的额定容量是指( C )。 A、有功功率 B、无功功率 C、视在功率 D、平均功率 4、油浸电力变压器的呼吸器硅胶的潮解不应超过( A )。 A、1/2 B、1/3 C、1/4 D、1/5 5、变压器铁心采用相互绝缘的薄硅钢片制造,其主要目的是为了降低 ( C )。 A、铜耗 B、杂散损耗 C、涡流损耗 D、磁滞损耗 6、规程规定运行中的风冷油浸电力变压器的上层油温不得超过( B )℃。 A、105℃ B、85 ℃ C、75℃ D、45℃ 7、有载分接开关中,过渡电阻的作用是( C )。 A、限制分关间的过电压 B、熄弧 C、限制切换过程中的循环电流 D、限制切换过程中的负载电流 8、油浸电力变压器的气体保护装置轻气体信号动作,取气体分析,结果是无色 无味、不可燃,色谱分析为空气,这时变压器( B )。 A、必须停止 B、可以继续运行 C、不许投入运行 D、要马上检修 9、变压器二次侧突然短路时,短路电流大约是额定电流的(D )倍。 A、1—3 B、4—6 C、6—7 D、10—25 10、变压器运行会有“嗡嗡”的响声,主要是( D )产生的。 A、整流、电炉等负荷 B、零、附件震动 C、绕组振动 D、铁心片的磁致伸缩 11、在相对湿度不大于75%时,油浸变压器吊芯检查时间不得超过( B ) h. A、8 B、12 C、15 D、16 12、变压器套管是引线与( C )间的绝缘。 A、高压绕组 B、低压绕组 C、油箱 D、铁芯 13、运行中电压互感器二次侧不允许短路,电流互感器不允许(B ) A、短路 B、开路 C、短接 D、串联 14、变压器铁芯应在(B )的情况下运行。 A、不接地 B、一点接地 C、两点接地 D、多点接地 15、变压器正常运行时的声音是( B ) A、断断续续的嗡嗡声 B、连续均匀的嗡嗡声 C、时大时小的嗡嗡声 D、无规律的嗡嗡声 16、DW型无激磁分接开关的动、定触头之间,应保持的接触压力为( B ) A、0.5—1.5Kg B、2—5Kg C、9—11Kg D、7—8Kg 17、变压器运行时,温度最高的部位是( A )

变压器题库(中)

自耦变压器与普通变压器有什么不同? 答:自耦变压器与普通变压器不同之处是: 1)其一次侧与二次侧不仅有磁的联系,而且有电的联系,而普通变压器仅是磁的联系。 2)电源通过变压器的容量是由两个部分组成:即一次绕组与公用绕组之间电磁感应功率,和一次绕组直接传导的传导功率。 3)由于自耦变绕组是由一次绕组和公用绕组两部分组成,一次绕组的匝数较普通变压器一次绕组匝数和高度及公用绕组电流及产生的漏抗都相应减少,自耦变的短路电抗X自是普通变压器的短路电抗X普的1-1/k)倍,k为变压器变比。 4)若自耦变压器设有第三绕组,其第三绕组将占用公用绕组容量,影响自耦变运行方式和交换容量。 5)由于自耦变压器中性点必须接地,使继电保护的定植整定和配置复杂化。 6)自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低。 自耦变压器运行中应注意什么问题? 答:1)由于自耦变压器的一、二次侧有直接电的联系,为防止由于高压侧单相接地故障而引起低压侧的电压升高,用在电网中的自耦变压器的中性点必须可靠的直接接地。 2)由于一、二次侧有直接电的联系,高压侧受到过电压时,会引起低压侧的严重过电压。为避免这种危险,须在一、二次侧都加装避雷器。 3)由于自耦变压器短路阻抗较小,其短路电流较普通变压器大,因此在必要时需采取限制短路电流的措施。 4)运行中注意监视公用绕组的电流,使之不过负荷,必要时可调整第三绕组的运行方式,以增加自耦变压器的交换容量。 变压器冷却器的作用是什么? 变压器有哪些冷却方式? 答:当变压器上层油温与下部油温产生温差时,通过冷却器形成油温对流,经冷却器冷却后流回油箱,起到降低变压器温度的作用。 变压器的冷却方式有 :有油浸自冷式、油浸风冷式和强迫油循环冷却方式 油浸自冷式就是以油的自然对流作用将热量带到油箱壁和散热管,然后依靠空气的对流传导将热量散发,它没有特制的冷却设备。 油浸风冷式是在油浸自冷式的基础上,在油箱壁或散热管上加装风扇,利用吹风机帮助冷却。加装风冷后可使变压器的容量增加30%~35%。 强迫油循环冷却方式,又分强油风冷和强油水冷两种。它是把变压器中的油,利用油泵打入油冷却器后再复回油箱。油冷却器做成容易散热的特殊形状,利用风扇吹风或循环水作冷却介质,把热量带走。这种方式若把油的循环速度比自然对流时提高3倍,则变压器可增加容量30%。 强油强凤冷变压器冷却器由哪些主要元件组成?各元件的作用是什么? 答 : 冷却器由热交换器、风扇、电动机、气道、油泵油流指示器等组成。冷却风扇是用 : 于排出热交换器中所发射出来的热空气。油泵装在冷却器的下部,使热交换器的顶部油向下部循环。油流指示装在冷却器的下部较明显的位置,以利运行人员观察油泵的运行状态。 主变风冷器在什么情况下启动辅助泵和备用泵? 答:1)当主变负荷电流达70%以上时或主变本体温度达55度时启动辅助泵。 2)当运行中的风冷器(无论是在工作还是在备用状态)的油泵、风扇故障跳闸或流速降低时均可启动备用泵。 主变投运前几小时投用冷却器?主变停运多少时间后停用冷却器?为什么? 答:1)主变投运前4小时应投用冷却器。因为一方面油循环后排除油内气泡需要一定时间,另一方面便于作好各项准备工作,如排气工作、检查瓦斯继电器工作等,利用油的循环以便及时发现主变冷却装置各部位不正常情况。