表B.5.2配电箱安装施工检查记录

表B.5.2配电箱安装施工检查记录
表B.5.2配电箱安装施工检查记录

工程名称江南东山分区04-4-1-1地块(中

海国际社区J期)J5#

编号07-04-B.5.2-

检查日期2018年 7 月8日

检查部位一单元检查项目配电箱安装

检查依据:

《建筑电气施工质量验收规范》GB50303—2015

检查内容:

1、主要材料名称及规格/型号:同原设计。

2、施工严格按图纸,施工方法按施工工艺符合设计规范要求。

3、箱体可靠接地,开启的箱门用裸编制铜线连接。

4、箱内保护导线的最小截面积:16mm2以下的相线为同截面

5、导线绝缘电阻值大于0.5MΩ。

6、配线整齐,压接牢固,开关动作灵敏。

7、控制开关、保护装置选型符合设计要求。

8、配线选用塑铜线,额定电压不低于750V,线芯截面积不小于

2.5mm2。

9、位置正确,开孔适宜,编号清晰。垂直度允许偏差≤1.5‰。

检查结论:

符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)规定。

签字栏施工单位吉林省一建工程股份有限公司

质量员施工员

工程名称江南东山分区04-4-1-1地块(中

海国际社区J期)J5#

编号07-04-B.5.2-

检查日期2018年 7 月20日

检查部位二单元检查项目配电箱安装

检查依据:

检查日期2018年 7 月30 日

检查部位三单元检查项目配电箱安装

检查依据:

临时用电专项安全检查表 项目名称:XX 市XX 北路一标工程项目经理部 检查人: 检查时间: 序号 检查项目 检查内容及扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 备注 1 保 证 项 目 配电箱与 开关箱 配电系统总配电箱、分配电箱、开关箱,不符合三级配电二级保护,每处扣10分 用电设备未配备符合规范要求的开关箱,每处扣2分 配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范,扣10~20 配电箱与开关箱的工作零线和保护零线端子板的设置、连接不符合规范要求,扣5~10分 漏电保护器参数不匹配或仪表检测失灵,每处扣2分 配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱,每处扣2分 配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记,每处扣3分 配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施,每处扣3分 配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作,每处 扣3分 分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离不符合规 范,每处扣3分 开关箱不符合“一机一闸一漏一箱”,每处扣5分 电气设备未使用按钮式开关,违规使用倒顺开关,每处扣2分 20 2 一 般 项 目 配电室与自备电源 配电室建筑耐火等级未达到3级,扣10分 配电室未按规定配备适用于电气火灾的消防器材,扣3~5分 配电室、配电装置布设不符合规范,扣5~10分 配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或仪表、电器元 件损坏、失效,扣5~10分 备用发电机组未与外电线路进行联锁,扣5~10分 配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施,扣3~5分 配电室未设警示标志、现场供电平面图和系统图,扣3~5分 配电室未配锁、未按规定设置照明设施或堆放杂物,扣5~7分 10 3 现场 照明 照明用电与动力用电混用,每处扣3分 特殊场所或手持照明灯未使用36V 及以下安全电压,扣10分 灯具金属外壳未按规定接保护零线,每处扣3分 灯具与地面、易燃物间安全距离不符合规范要求,每处扣3分 照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求,扣10分 施工现场违规使用碘钨灯,每处扣2分 10 4 用电 档案 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真 实,扣3~5分 用电巡检、维修、交底等记录未填写或填写不真实,扣3~5分 档案资料不齐全、未设专人管理,扣5分 10 检查项目合计 100

电路巡检记录表.doc

电路巡检记录表 配电箱箱体是漏电保护是否线路是否正常检查人 日期备注否正常正常

表B36 施工现场临时用电验收记录编号:

工程名称 施工单位( 项目部) 项目负责人 序号检查项目检查内容检查结果 1、有临时用电施工组织设计并履行编制、审核、批准程序 1 施工组织设计 2、作业前对作业班组人员进行安全技术交底 1、搭设外电防护设施应编制专项方案,进行安全技术交底,应 有专人监护。防护设施应符合 2 外电防护 规范要求,并设警示标志 2、在外电架空线路正下方不得施工、建造临时设施或堆放材料 物品 1、施工现场低压配电系统采用TN-S系统。 2、工作零线(N)必须通过总漏电保护器;保护零线(PE) 必须由电源进线重复接地处引出 3、电气设备应按规范要求接保护零线(PE)。 4、保护零线严禁安装开关,熔断器或通过工作电流。 5、系统工作接地电阻不大于4Ω,每条线路重复接地不少于 3 接地与接零防 3 雷保护系统处,接地电阻值不大 于10Ω 6、接地体不得使用螺纹钢,每一接地装置的接地线采用 2 根及 以上导体做电气连接 7、现场起重机械、脚手架、升降机等,按规范采取防雷措施 8、做防雷接地机械上的电气设备,PE线必须做重复接地

1、配电系统必须采用三级配电、两级漏电保护 2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱。配电箱、开关箱采 用的材料、电器元件,应符合规范要求 3、配电箱应分别安装N 线端子板和PE线端子板,进出线中(N)、 (PE)线必须通过端子板连接 4、箱体安装位置、高度、周边环境应符合规范要求,配电箱应 4 配电箱与开关箱 门锁齐全,并有防雨措施 5、分配电箱与开关箱的距离不大于30 米、开关箱与用电设备 的水平距离不大于 3 米、箱体结构、箱内电器设置应符合规 范要求,并设置系统接线图和分路标记。 6、总配电箱与开关箱内电气应具备可视断电点,电源隔离功能, 短路、过载保护功能,漏电保护功能 1、漏电保护器必须符合国家标准,选型应匹配 2、开关箱用漏电保护器漏电动作电流不大于30mA,动作时间不 大于0.1S 。潮湿或腐蚀介质场所应采用防溅型产品,漏电动 5 漏电保护器 作电流不应大于15mA,漏电动作时间不应大于0.1S 3、总配电箱应设漏电保护器,其额定漏电动作电流应与漏电动 作时间的乘积不应大于30mA·S 1、线路截面应满足负荷要求。线路及接头应能满足机械强度和 绝缘强度要求。 2、线路的设置、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物 6 配电线路 的距离符合规范要求。 3、电缆应采用埋地或架空敷设,并符合规范要求。严禁沿地面、 脚手架、树木等敷设 4、室内明敷主干线距地高度不应小于 2.5m 1、照明用电与动力用电分设,不得混用。电压为220V 的照明 7 现场照明 设施必须安装漏电保护器. 照明灯具金属外壳需作保护接 零(PE)

春节复工临时用电检查表.doc

施工现场临时用电检查表 工程名称益阳市中心医院医技综合大楼建设工程 施工单位湖南省第五工程有限公司检查日期 施工执行标 《施工现场临时用电安全技术规范》 检查阶段JGJ 46 —2008 准及编号形象进度 序号检查项目检查内容与要求验收结果电工持省级以上建设主管部门颁发的建筑施工特种作业人员操作资格证书 施工现场临时用电设备在 5台及以上或设备总容量在50kW及以上者 , 应编 一资料 制用电组织设计 外电 防护二与配 电线 路 临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责 人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料 不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物 工程周边(含脚手架具)、机动车道、起重机、现场开挖沟槽的边缘与外电 架空线路之间的最小安全操作距离,必须符合《施工现场临时用电安全技术 规范》 JGJ 46 — 2008 条规定 架空线必须采用绝缘导线,设在专用电杆上,导线截面的选择、敷设方式、断路保护器必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46— 2008第节规定 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆,且各种绝缘芯线颜色必须正确 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和 介质腐蚀,埋地电缆路径应设方位标志 TN-S 接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电 三 接地与源侧零线处引出 , 与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零 防雷保护与原系统保持一致 TN 系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须 在配电系统的中间处和末端处做重复接地,重复接地电阻应不大于10Ω 配电室 配电柜装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器电源隔离开关分断时应有明显分断点 四及自备 电源 发电机组并列运行时,必须装设同期装置,并在机组同步运行后再向负载 供电 配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电 五 配电箱及 开关箱每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台 及 2台以上用电设备(含插座)

临时用电检查表(最新版)

施工现场临时用电检查表 工程名称检查单位 检查人检查日期 序号项目检查内容检查记录 1 开关板配 电箱配电箱内设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器 配电箱内整洁;固定式配电箱、开关箱中心点与地面垂直距离为1.4~1.6m;移动式配电箱、开关箱中心点与地面垂直距离为0.8~1.6m;配电箱、开关箱子面前不堆放杂物 配电箱内开关、其他电气元件无损坏,露天有防雨罩 配电箱应有门,有锁 按规定一机一闸一漏,严禁一闸多机 检修电气设备时,挂警示牌或专人监护 移动式配电箱、开关箱的进、出应采用橡皮护套绝缘电缆, 不得有接头 2 临时线路绝缘良好,固定处应增加绝缘保护,不得破损,裸露,禁止架设在脚手架和树上 临时电架空线路高度大于⒉5m,车辆通过处大于 4.5m 埋地电缆应设有“走向标识”和“安全标志”,埋地深度不小于0.5m;跨马路段埋地电缆应穿管保护 不使用的临时线路应及时回收,线头包扎好 所有临时线路布置应规范,美观

3 其他定期对施工现场电气系统进行检查,并记录存档 电气设备按规定接地接零,并设置防雷系统使户外机械设 备、金属构件处于保护范围内 电焊机等电气设备应采取防浸、防雨、防砸措施,其裸露带电部分还应增设保护罩 手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关,负荷线等必须完好无损 严禁使用电压等级超过安全电压的临时灯当手持行灯,其行灯电压应小于36v,潮湿场所或金属容器内小于12v 电工持证上岗,作业时应佩戴绝缘防护用品 存在主要问题:整改措施: 说明:1、正常项目打“√” ,现场存在问题在“检查记录栏”内注明。2、发现问题及时汇总、整改。

Welcome To Download !!! 欢迎您的下载,资料仅供参考!

临时用电漏电保护器检测记录表

表8.5.4 建筑施工现场临时用电验收表 序号验收项目验收容验收结果 1 临时用电施工组织 设计 是否按临时施工用电组织设计要施总体布设 安施工组织设计要 求布置 2 配电系统施工现场采用三级配电、二级漏电保护系统三级用电二级保护 系统 3 外电防护外电防护要有可靠的防护措施,防护要严密,达到安全要求符合规要求 4 接零接地施工现场应按实际情况采用接零或接地保护,严禁接地、接零混用,接地 装置应符合规要求 符合规要求 5 线路架设不准采用竹质电杆,架空线路不得架设在脚手架或树上等处 电杆应设横担和绝缘子,电杆、横担应符合要求,线路应采用绝缘子固定 架空线离地按规定有足够的安全距离 配电箱引入引出线应加绝缘护套,出电线要排列整齐,匹配合理 严禁使用绝缘差、老化、破皮电线,防止漏电 电缆线路直接埋地,敷设深度不小于0.7m,引出地面从2m高度至地下0.2m 处,必须架设防护套管 电缆敷设应使用五芯电缆,线路过道要有可靠的保护 电缆采用五芯电缆, 线路应采用绝缘子 固定,架空线离地按 规定有足够的安全 距离线,路过道有可 靠的保护设防护套 管,符合要求。 6 变配电装置露天变压器设置符合规要求,配电间安全防护措施和安全用具、警告标志齐全,配 电间门要外开,室装置符合规要求 安规要求施工 7 配电箱配电箱制作要符合规要求,有防雨措施,门锁齐全,严禁使用木质电箱 动力、照明配电箱宜分别设置,合并设置时应分路配电 配电箱的电器安装要符合规要求 配电箱与开关箱之间距离应控制在30m以,固定式配电箱的中心点与地面 的垂直距离应为1.4~1.6m,移动式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为 0.8~1.6m 配电箱与开关箱之 间距离在30m以,分 配电箱与为10m,三 级电箱离机械不小 于3m 8 开关箱开关箱要符合一机一闸一漏一箱,箱无杂物,不积灰 用电设备与开关箱水平距离不宜超过3m,固定式开关箱的中心点与地面的 垂直距离应为 1.4~1.6m,移动式开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 0.8~1.6m,严禁动力、照明混用 符合规要求 9 现场照明照明专用回路应有漏电保护,灯具金属外壳应作接零保护 灯具安装高度室不低于2.5m、室外不低于3m 特殊场所应使用与其危险程度相匹配的安全电压,线路不乱接乱拉 手持照明灯使用36V以下电源供电 符合规要求 10 电气元件严禁使用淘汰的电器产品 电器应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得外斜和松动 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不 应大于30mA·s;开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA, 额定漏电动作时间不应大于0.1s 符合规要求 验收意见: 监理单位(盖章) 年月日验收意见: 使用单位(盖章) 年月日 注:验收栏目有数据的,在验收栏目填写实测数据或文字说明。