控制回路断线

控制回路断线原理

控制回路断线信号是由跳位继电器(TWJ)常闭触点与合位继电器(HWJ)常闭触点串联构成的。

正常情况下,TWJ及HWJ其中一个励磁,一个失磁,故常闭触点也将一个闭合,一个打开。当有什么原因引起跳位继电器与合位继电器同时失磁,常闭触点同时闭合时,就会出现“控制回路断线”信号,开关将不能分闸或合闸。

引起控制回路断线信号的原因有:

1)控制电源熔丝熔断或空开跳开,TWJ、HWJ继电器同时失磁,控制回路断线信号报出。

2)跳合闸线圈损坏,回路不通。

3)断路器辅助接点DL出问题,同样引起外回路不通。

4)由开关机构箱引至控制回路的各种闭锁信号(如弹簧未储能、气压低闭锁等),引起控制回路断线。

注意:出现控制回路断线信号,若开关处于分闸状态,表明合闸回路有问题,不能合闸;若开关处于合闸状态,表明分闸回路有问题,不能分闸。

必须指出:当开关在合闭状态,合闸回路的完整性被破坏时,或开关在跳闸状态,跳闸回路的完整性被破坏时,不能报出控制回路断线信号。

对开关进行分、合闸时,由于位置继电器的触点切换并不是完全同步的,如开关由分到合,TWJ的常闭触点已经闭合,而HWJ的常闭触点还没有打开,中间一般会有几十个毫秒两者都闭合的情况,如果不加判断延时,则会误报控制回路断线,监控人员对开关进行遥控分、合闸时也时常会有控制回路断线发上来,但又马上复归的情况,就是因为位置继电器的触点切换不同步造成的。

TWJ KKJ

事故总信号

事故总信号原理

KKJ继电器实际上就是一个双圈磁保持的双位置继电器。该继电器有一动作线圈和复归线圈,当动作线圈加上一个“触发”动作电压后,接点闭合。此时如果线圈失电,接点也会维持原闭合状态,直至复归线圈上加上一个动作电压,接点才会返回。当然这时如果线圈失电,接点也会维持原打开状态。手动/遥控合闸时启动KKJ的动作线圈,手动/遥控分闸时启动KKJ的复归线圈,而保护跳闸则不启动复

归线圈。

KKJ与TWJ串起来构成事故总信号,当开关处于手合后位置(KKJ=1),且开关在跳位时(TWJ=1),发事故总信号。

除了手跳/遥跳外,其他通过保护跳闸与开关偷跳都会发事故总信号,注意:在现场对开关进行紧急分闸,由于没有经过控制回路使KKJ继电器复归,也会发事故总信号。

手合/遥合开关时由于TWJ返回较慢,当KKJ=1后,TWJ还持续几十毫秒,导致会发事故总信号,A VC系统对变电所内电容器进行合闸时,时常有单独的事故总信号发上来。

RCS941控制回路图

继电保护二次回路图及其讲解

直流母线电压监视装置原理图-------------------------------------------1 直流绝缘监视装置----------------------------------------------------------1 不同点接地危害图----------------------------------------------------------2 带有灯光监视得断路器控制回路(电磁操动机构)--------------------3 带有灯光监视得断路器控制回路(弹簧操动机构)--------------------5 带有灯光监视得断路器控制回路(液压操动机构)-------- -----------6 闪光装置接线图(由两个中间继电器构成)-----------------------------8 闪光装置接线图(由闪光继电器构成)-----------------------------------9 中央复归能重复动作得事故信号装置原理图-------------------------9 预告信号装置原理图------------------------------------------------------11 线路定时限过电流保护原理图------------------------------------------12 线路方向过电流保护原理图---------------------------------------------13 线路三段式电流保护原理图---------------------------------------------14 线路三段式零序电流保护原理图---------------------------------------15 双回线得横联差动保护原理图------------------------------------------16 双回线电流平衡保护原理图---------------------------------------------18 变压器瓦斯保护原理图---------------------------------------------------19 双绕组变压器纵差保护原理图------------------------------------------20 三绕组变压器差动保护原理图------------------------------------------21 变压器复合电压启动得过电流保护原理图---------------------------22 单电源三绕组变压器过电流保护原理图------------------------------23 变压器过零序电流保护原理图------------------------------------------24 变压器中性点直接接地零序电流保护与中性点间隙接地保------24 线路三相一次重合闸装置原理图---------------------------------------26 自动按频率减负荷装置(LALF)原理图--------------------------------29 储能电容器组接线图------------------------------------------------------29 小电流接地系统交流绝缘监视原理接线图---------------------------29 变压器强油循环风冷却器工作与备用电源自动切换回路图------30 变电站事故照明原理接线图---------------------------------------------31 开关事故跳闸音响回路原理接线图------------------------------------31 二次回路展开图说明(10KV线路保护原理图)-----------------------32 直流回路展开图说明------------------------------------------------------33 1、图E-103为直流母线电压监视装置电路图,请说明其作用。 答:直流母线电压监视装置主要就是反映直流电源电压得高低。KV1就是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时, KV1失磁,其常闭触点闭合, HP1光字牌亮,发出音响信号。KV2就是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合, HP2光字牌亮,发出音响信号。

断路器控制回路断线故障原因分析及处理方法探讨

断路器控制回路断线故障原因分析及处理方法探讨 发表时间:2019-05-27T08:59:23.593Z 来源:《电力设备》2018年第35期作者:付斌 [导读] 摘要:断路器是电力系统的重要组成部分,其运行状况关系到电网的供电质量。 (云南电网有限责任公司普洱供电局云南普洱 665000) 摘要:断路器是电力系统的重要组成部分,其运行状况关系到电网的供电质量。因此,加强断路器的运行维护,就成了电力工作人员的主要工作内容之一。控制回路断线故障是断路器的常见故障之一,由于电力系统的复杂性,引发断线故障的因素也具有多样性,因此其故障排查与处理工作面临一定困难。只有在了解断路器控制回路断线原理的基础上,才能够制定针对性解决方案。本文将通过深入分析断路器控制回路断线故障原因,探索断路器控制回路断线故障的处理方法,为继电保护工作人员提供参考与建议。 关键词:断路器;控制回路;断线故障;原因;处理方法 在电网的连接中,断路器是最关键的设备之一,用于控制电网线路及设备的通断,判定负荷电流的断开与送出状态。此外,当电力系统中其他设备出现故障时,也可以运用断路器切断设备电路,保障设备与人员安全。而控制回路是断路器发挥作用的核心构件,正常状态时可以手动控制断路器的分闸与合闸,故障发生时能够自动控制保护装置的分闸与合闸。与此同时,为了确保断路器具有完整的合闸回路,控制回路能够监控指示断路器的分闸与合闸位置,确保其运行的稳定性。由此看来,断路器控制回路的维护与检修就显得十分必要。尤其是对于断线故障的处理,能够有效保障电路运行的安全性与稳定性,防止电力系统设备的损坏。运行维护与检修人员应该对故障原因进行总结和归纳,为故障处理奠定基础。 1、断路器控制回路断线的原理 告警指示灯会在断路器控制回路断线时发出告警信号,处理控制回路信息时应该严格以告警信号指示位置为依据,运用内部结构的合闸位置,串联继电器HWJ常闭合接触点位置,能够有效监控跳闸回路。此外,也能够有效监控合闸回路,确保合闸回路与跳闸回路的一致性[1]。利用失压操作对跳闸继电器TWJ位置和合闸继电器HWJ位置进行检测,以确定控制回路的断线故障报警信号。在开关分闸状态中,合闸回路完整性会由于控制回路的断线故障而遭到破坏,无法完成自动合闸操作。在开关合闸状况中,跳闸回路完整性会由于控制回路的断线故障而遭到破坏,无法实现保护装置的电动跳闸和自动合闸。断路器合闸时,进行继电器HWJ通电,断路器跳闸时,进行继电器TWJ 通电。继电器常闭接触点其中一个处于断开状况,控制回路正常运转,报警信号不会出现。跳闸断电时,常闭接触点同时闭合,断线告警信号发出。 2、断路器控制回路断线故障原因 2.1 操作电源断开 分合闸回路停电的故障,会由于控制回路操作电源断开而出现,此外还会引发合闸继电器HWJ和跳闸继电器TWJ的停电问题。切断所有电源对其进行检查与维修,完成检查后合上断路器的电源,控制回路断线故障由此引发,应该避免进行分合闸操作。 2.2 跳、合位指示灯不亮 在断路器控制回路的运行中,若指示灯出现烧坏的状况,回路断开的问题会出现在断路器合位继电器、调位继电器和断路器跳闸与合闸中,断电现象发生在合闸继电器与跳闸继电器中[2]。当出现上述故障时,对于分合闸回路的监控就会失效,无法判断其回路运行状态,进而引起断路器控制回路的断线故障。 2.3 切换开关位置错误 检查断路器控制回路时,应该重点关注对机构箱内远方/就地按钮位置,其切换位置应该是开关的就地位置。若远方/就地按钮位置已经切换完成,就无法通过操作箱确定断路器的分、合闸回路状况,对于控制回路的监视失效。断路器控制回路断线信号就会在跳闸继电器与合闸继电器磁引力失去后发出。 2.4 分合闸线圈烧坏 跳闸、合闸保持回路一般存在于计算机保护控制回路中,合闸回路会在自动操作或者手动操作时呈现保持状态,直至开关合上。辅助接触点进行自动切换,电流就会出现在断开的合闸回路中。若开关没有合上,或者断路器接点切换位置错误,合闸保持回路的保持状态就会一直存在,进而导致烧毁现象出现在合闸线圈中。合闸线圈的烧毁,会导致大面积故障出现在接触线圈中,保护装置插件失去其应有的保护功能[3]。开关内部操动机构的失位,是引发合闸线圈烧毁的主要原因。如果在断路器的运行过程中,操动机构出现不运转状况,会直接引发内部开关的拒合问题,进而引起断路器控制回路的断线故障。此外,如果接触点切换未到位的问题发生在断路器中,也会导致断路器控制回路的断线故障。辅助接触点不能够进行正确切换,未对合闸回路进行断开,进而导致其在同一状态保持中发生断线故障。 3、断路器控制回路断线故障的判定及处理方法 3.1 电源故障判定方法 辐射型供电是断路器电源的主要工作方式,对于直流母线故障的判断,可以根据同一直流母线保护是否出现断线警告来区分。此外,如果操作箱的指示灯无故障,但是控制回路出现断线告警状况,对于控制回路的电压用万用表进行测量。如果额定直流正电压存在于断路器位置继电器和正电源公共端,额定直流负电压存在于断路器位置继电器和负电源公共端之间,那么可以判定控制回路未出现故障,而是位置继电器发生故障[4]。在远方操作回路中,如果有断路器位置继电器串联,对于断路器机构箱远方/就地把手进行检查。如果把手在就地位置,远方位置接触点断开,那么断线告警状况就会出现在控制回路中。断路器近控告警出现在监控后台,就地位置指示灯灭。对于闭锁接点故障进行判定时,应该对断路器的油压、气压和储能状况进行检查,保证指示值达到闭锁值。对于端子接点松动或者虚接问题进行判定时,若松动开路状况出现在回路端子接点,那么就会出现某一相或者两相指示灯灭的状况;若松动开路状况出现在公共端子接点,那么就会出现三相指示灯灭的状况;若虚接问题出现在控制回路端子接点,那么就会出现操作箱指示灯变暗的状况。 3.2 断路器控制回路断线故障的处理方法 对于告警信号进行监控,明确断线告警时是否有其他告警信息;对于出现的电源断线告警现象,应该用万用表进行测量,确定站内直流系统故障后,对控制回路电源进行恢复;若未储能闭锁分合闸告警和压力低闭锁分合闸告警出现,应该对储能指示和设备压力表进行检查,确定控制回路闭锁接点断开故障的原因,比如气体泄漏、表计故障和储能模块故障等;近控告警出现在断路器中,对转换把手的就地位置进行检查,为了对断线故障进行消除,应该使其切换至远方位置;针对控制回路中出现的线圈烧毁状况,在对其电阻进行测量确认

断路器控制回路基本原理

1、控制回路的基本要求 开始学习控制回路之前,我们先了解一下控制回路需要具备哪些基本的功能: (1)能进行手动跳合闸和由保护和自动装置的跳合闸; (2)具有防止断路器多次重复动作的防跳回路; (3)能反映断路器位置状态; (4)能监视下次操作时对应跳合闸回路的完好性; (5)有完善的跳、合闸闭锁回路; 2、典型的控制回路 根据控制回路的几点基本要求,我们以10kV的PSL641保护装置为例,分为五个步骤,一步步搭建基本的控制回路,并了解每个部分的作用。 (1)跳闸与合闸回路 首先,能够完成保护装置的跳合闸是控制回路最基本的功能。这个功能的实现很简单,回路如下图所示。 假定断路器在合闸状态,断路器辅助接点DL常开接点闭合。当保护装置发跳闸命令,TJ闭合时,正电源-> TJ-> LP1-> DL-> TQ-> 负电源构成回路。跳闸线圈TQ得电,断路器跳闸。合闸过程同理。 分闸到位后,DL常开接点断开跳闸回路。DL常闭接点闭合,为下一次操作对应的合闸回路做好准备。 利用DL常开接点断开跳闸电流,一是为了防止TJ粘连造成TQ烧坏(因为TQ的热容量是按短时通电来设计的);二是因为如果由TJ来断开合闸电流,由于TJ接点的断弧容量不够,容易造成TJ接点烧坏(HJ也是一样的道理),这就为下一次保护跳闸(或合闸)埋下了隐患且不易被发现。 (2)跳闸/合闸保持回路 为了防止TJ先于DL辅助接点断开(如开关拒动等情况),我们增加了“跳闸自保持回路”。该回路可以起到保护出口接点TJ以及可靠跳闸的作用。增加的部分用红色标记,R 在Ω左右。当分闸电流流过TBJ时,TBJ动作,TBJ1闭合自保持,直到DL断开分闸电流。这时无论TJ是否先于DL断开,都不会影响断路器分闸,也不会烧坏TJ。 (3)防跳回路 TBJ我们有时也叫它“防跳继电器”。这是因为它有另一个非常重要的功能:防跳。 防跳的概念:所谓的防跳,并不是“防止跳闸”,而是“防止跳跃”。当合闸于故障线路时,保护会发跳令将线路跳开。如果此时HJ接点发生粘连,断路器就会在短时间内反复跳、合、跳、合。。。这就是“跳跃现象”。(断路器跳闸时间需要30-60ms,合闸时间需

发电机开关控制回路断线故障

某年某月某日,某电站上位机报“#2机组第二控制回路断线”;恰好本屌值班保电,随即查看#2机组保护屏上操作箱,发现第二合闸位置灯未亮(此时开关在合位)。和运行协商后,运行随即开动#1机组,将#2机组停机。 分析:如图一所示,跳闸位置继电器TWJ和合闸位置继电器1HWJ、2HWJ的TWJ-2和1HWJ-6、2HWJ-6均为常闭接点,在它们相应的继电器不带电时,它们是接通的。当出口开关在合位时,TWJ继电器不带电,因此TWJ-2接通;1HWJ、2HWJ继电器带电,那么1HWJ-6、2HWJ-6应该断开。 此时“第二控制回路断线”发信,说明2HWJ-6是闭合的,即2HWJ没有带电;按照此思路,我们查找相应的2HWJ所在的回路,如图二所示。

R2HWJ为限流电阻,2TBJ为跳闸保持继电器,F6为SF6闭锁接点,S3为储能闭锁接点,S0为出口开关辅助接点(开关合位时接通),Y3为第二跳闸线圈。 最先怀疑可能是哪里线松动了,就把该回路端子上的所有接线紧固了一下,故障依旧;这下只有逐步排查故障了。 用万用变测量各接线端子,2HWJ左——+110V;2HWJ 右——+110V;F6左——+110V;F6右——+110V;S3左——+110V;S3右——+110V;S0左——+110V;S0右——+110V;Y3左——+110V;Y3右——-110V; 测到这里已经可以看出问题了。。。Y3两侧有220V,不应该啊;220V会导致Y3动作,发生跳闸;但实际情况是没有跳闸。 对比了第一跳闸回路的相应端子电压,1HWJ左—+110V;1HWJ右— -110V;F6左— -110V;F6右— -110V;S3左— -110V;S3右— -110V;S0左— -110V;S0右— -110V;Y2左— -110V;Y2右— -110V; 由此可以判断,Y3线圈发生了断线。。。。难道烧了?

试述断路器控制回路断线故障成因及措施 马全英

试述断路器控制回路断线故障成因及措施马全英 发表时间:2017-11-28T16:08:30.360Z 来源:《电力设备》2017年第21期作者:马全英[导读] 摘要:断路器是电力系统中的重要设备,它可以开断正常运行时的负荷电流,同时也能在系统故障时与继电保护和安自装置配合,切除故障电流,防止事故范围扩大。而断路器控制回路是连接断路器和保护装置、安自装置、测控装置的桥梁,是保证断路器正确、可靠分合闸的重要部分。 (国网青海省电力公司检修公司青海 816000)摘要:断路器是电力系统中的重要设备,它可以开断正常运行时的负荷电流,同时也能在系统故障时与继电保护和安自装置配合,切除故障电流,防止事故范围扩大。而断路器控制回路是连接断路器和保护装置、安自装置、测控装置的桥梁,是保证断路器正确、可靠分合闸的重要部分。断路器控制回路断线故障发生后,应迅速确认故障原因,消除断线缺陷。基于此,本文针对断路器控制回路断线故障成因及措施进行了分析与探讨。 关键词:断路器;控制;回路;断线故障;成因;措施随着我国经济的发展,安全问题已成为当前我国社会发展中的一个重大问题。断路器操作过程中,如果出现断路故障,将在很大程度上影响断路器的正常运行,造成更严重的故障。保护动作后断路器跳闸不成功,导致扩大停电范围,严重威胁电力系统的安全稳定运行,造成损失。 1断路器控制回路断线的原理 断路器是电力系统中的电力设备,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源的安全,当电路和功率过载、短路、欠压故障时,断路器控制回路能自动切断电源,保护电路的稳定性和安全性。因此,在电力系统中,断路器的控制方式有着不断替代的作用,提高电能的调节,保护电路的安全性。在断路器控制回路断线中,当断路器开关线和两端的连接时,开关处于关闭状态的断路器控制电路,电流将从终端的底部流动,依次通过电磁铁,接触器,最后从终端上流出。在控制方式上,电流会产生电磁铁的磁化现象,电流通过方式越强,产生的电磁力就会越强。当电流超过同一路负载时,电磁铁将拉杆与金属开关联动装置连接,然后切断电路,中断终端电流,如图1所示。 2断路器控制回路断线故障分析 有很多原因导致控制回路断线,保护装置本身有问题时,导致控制电路断开控制开关失灵,断路器储能接点故障或未储能,断路器分合闻线圈烧毁或辅助点接触不良、接线端松动、开关电源插件未插入等情况。在我国社会发展的现状,社会电力需求不断增加,为了适应社会发展的需要,电力系统将面临超负荷状态的支持,电力系统的电流、电压一旦超过负荷的,电路控制开关时会产生高温,容易造成烫伤事故。线路作为电力系统中一个重要组成部分,在断路器控制回路中,线路的安全不仅关系到电力系统的安全,更关系到检修人员的人身安全。 3断路器控制回路断线故障的排除对策电作为我国社会发展的一种重要能源,为了保障我国社会发展用电量的需求,电力系统面临着巨大的压力。在电力系统中,断路器作为保障电路安全运行的一个重要设备,在断路器控制回路中受多种因素的影响,会造成断路器控制回路断线故障,进而影响到电力系统的正常运行。在这个经济快速发展的社会里,我国电力企业要想取得更好的经济效益及社会效益,针对断路器控制回路断线故障,就必须采取有效的措施进行故障排除,将故障扼杀在摇篮里,进而保障电力运行稳定。 3.1线路的检修 线路作为电力系统中一个重要组成部分,在断路器控制回路中,线路的安全不仅关系到电力系统的安全,更关系到检修人员的人身安全。首先,针对线路检修工作,必须根据线路中运行的设备来进行,在进行检修时,先要断开隔离开关,对断路器控制回路进行检查,工作人员要配带专用的电笔,对控制回路中的线路进行检查,防止线路错接、乱接问题发生。其次,根据断路器设计标准,计算出线路通行的电流、电压最大负荷,对出线断路器进行详细的检查。线路停、送电时,必须严格按照操作程序来进行,避免事故扩大。 3.2操作过程中的检修 断路器起着控制电流、电压的作用。为了更好地防止断路器控制回路断线故障发生,就必须对断路器及隔离开关进行检修。在断路器及隔离开关的手柄上都会加上一层绝缘体,这样做的目的就是为了检修人员在检修工作中便于检修。为此,工作人员在检修过程中如果发现绝缘层损坏、破损等情况时,要立即停止检修,防止出现安全事故。在进行断路器及隔离开关操作时,要对断路器及隔离开关的分、合闸情况进行确认,确保操作准确、位置正确。当断路器及隔离开关把柄操作失灵时,为了保障电力运行需求,必须在有专业技术人员的陪同下进行工作,进而保障电力线路安全。 3.3断路器的防误检查 在安装断路器的时候,受多种因素的制约,会造成隔离开关、接地刀闸与断路器之间出现按装错误的接线,从而引发误操作的电气、电磁和机构闭锁装置。为此在进行倒闸操作时,一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地刀闸不能正常操作时,必须严格按闭锁的要求条件检查相应的断路器、刀闸位置状态,只有核对无误后,才能解除闭锁进行操作。将隔离开关控制接线与相应断路器闭锁,可有效地防止带负荷拉、合隔离开关。

10kV开关控制回路断线查找步骤

10kV开关柜相关直流电源:保护装置电源、开关操作电源、储能电机电源(1)空开型:保护装置电源、开关操作电源 (2)保险型:保护装置直流保险、控制回路直流保险

一、运行人员在出现开关控制回路断线的情况下,首先检查保护装置电源空开或保险是否合上,保护装置“运行”(或者“告警”是否亮灯,如果表明保护装置还正常带电,这表示保护装置报警真实有效; 二、运行人员检查开关柜前保护装置、指示灯情况 三、检查步骤 1、检查开关控制电源情况 熔丝型 用万用表测量:“上端对地电压”、“下端对地电压”是否一致。 例如:正极上对地:+110V,下对地+110V,表明此熔丝没有熔断;若上对地:+110V,下对地-110V 或0V,表明此此熔丝已熔断,更换熔丝。 注:万用表,黑色笔头接地,红色笔头进行测量。 空开型 检查开关操作电源空开是否跳闸。若跳闸可尝试将空开合上,检查“控制回路断线”信号是否消失复归。 若空开在合上位置,也可用万用表测量:“上端对地电压”、“下端对地电压”是否一致。例如:正极上对地:+55V,下对地+55V,表明此空开没问题;若上对地:+55V,下对地-55V或0V,

表明此空开虽然在合闸位置,但已损坏。 注:万用表,黑色笔头接地,红色笔头进行测量。 2、用万用表在出口压板侧测量电压,检查开关控制回路 (1)正常情况下,10kV开关在合闸位置时,跳闸压板LP2是应该带负电的(直流-110V或者-55V);因为合闸位置继电器HWJ电阻远远大于跳闸线圈TQ的电阻值。 (2)10kV开关在分闸位置时,合闸压板LP1是应该带负电的(直流-110V或者-55V)。因为跳闸位置继电器TWJ电阻远远大于合闸线圈HQ的电阻值。 (3)运行人员用直流电压档,在无须退出压板的情况下,对开关间隔的压板进行测量,开关合位的话,测量跳闸出口压板;反之,测量开关重合闸或者合闸出口压板,如果是正电压,表明开关机构内部异常,造成了开关控制回路断线。

典型电气二次回路识图

断路器控制回路图 控制回路是二次回路的重要组成部分, 电气设备的种类和型号多 种多样,控制回路的接线方式也很多,但其基本原理是相似的。这里 以某变电站控制回路图为例,简要说明看图的基本方法。 完整的二次回路原理图一般由四张图构成: 原理图一端子图一端子图 —原理图。完整的控制回路图一般包括操作箱接点联系图一保护屏端 子图一汇控柜端子图一断路器控制回路图。 按照上述顺序联接。下面 逐一进行说明: 1、操作箱接点联系图 我们以A 相合闸回路为例来简要说明一下识图方法(图 图1 A 相合闸回路 先来看图上的两种端子: 是箱端子,位于保护装置后侧 , 厂 是屏端子,一般位于保护屏后两侧,固定在保护屏上。 图的左边为装置的逻辑回路,右侧相对于逻辑回路标有继电装置 的种类及回路名称。如图中根据回路名称,我们可以快速找到 A 相 合闸回路,其中包括跳位监视回路、合闸回路、防跳回路。 跳位监视回路从正电源101通过4D62屏端子接至4n76箱端子, 通过跳 闸位置继电器TWJa 接至4n44,并引至屏端子4D168,从屏端 子通过电缆连接至断路器操作机构箱。图中的 7A 为回路编号(功能 相同的回路在不同型号 101 輕 SMD63 ?4B64 一哼一一― FCX-32KP 「叫— TWJe ^TBJa HlUa HBJu 【恤 .厂|】仙「 丿 ~Mnr-Eir I

的设备中都有统一编号,比如合闸回路的编号一般为7,跳闸回路编号一般为37)。 合闸回路的启动靠手动合闸继电器SHJ或重合闸继电器ZHJ,手合命令发出后启动SHJ,重合闸命令发出后启动ZHJ,然而合闸命令只是一个脉冲,保证合闸回路导通直至断路器合上的是合闸保持继电器HBJa。SHJ或ZHJ发出合闸脉冲后,HBJa线圈励磁,启动合闸回路的HBJa长开接点,这时合闸回路靠HBJa接点继续导通,直至A 相合闸成功,机构箱内的合闸回路断开,HBJa线圈失磁,HBJa长开触点才断开,切断合闸回路。 图中仃BJa为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使ITBJa可靠的启动。一个是防跳回路中的电压保持线圈,其主要作用是在继电器动作后能可靠地自保持。直到SHJ或ZHJ返回,仃BJa 的电压线圈失电为止,仃BJa继电器复归。使用仃BJa与2TBJa这两组接点是为了增加回路的可靠性。 2、保护屏端子图 端子图是表示屏与屏之间电缆的连接和屏上设备连接情况的图纸 (图2)。

控制回路断线

位置继电器除了提供位置指示外,还有一个重要作用是监视控制回路是否完好。因为正常情况下,不论开关处于何状态,TWJ和HWJ必有一个带电,状态为1。如果全为0,则代表控制回路异常,也即我们常说的控制回路断线。按照部颁技术要求,必须监视跳闸回路(相比而言,跳闸回路断线要比合闸回路断线后果严重的多)。这也是HWJ线圈负端没有引出装置直接在内部就和跳闸回路并在一起的原因(9661/RCS941的操作回路,HWJ负也单独引出装置,主要是为了配合开关的方便)。TWJ负端单独引出,主要是为了同不同类型开关控制回路配合(比如防跳),但常规设计上,一般也在端子排上直接同合闸回路并接。 装置产生的控制回路断线信号=TWJ常闭接点+HWJ常闭接点。无论是通讯还是硬接点输出的该信号,都加了3S的判断延时。主要是因为断路器常开和常闭触点并不是完全同步的。比如开关由分到合,常闭触点(TWJ)打开时,常开触点(HWJ)还没有闭合,中间一般会有几十个毫秒两者都为0的情况,如果不加判断延时,则会误报控制回路断线。注意对主变各侧开关的控制回路断线,同上文所讲事故总信号采集一样,是通过测控装置(出厂设计一般是本侧后备保护的开入2)采集操作回路的硬接点输出。硬接点信号开出是没有任何时间延时的,为了避免因为TWJ和HWJ不同步误发控制回路断线信号,现场要通过增加该开入采集的遥信去抖时间来躲过这段时间,一般可设为0.3S。 控制回路断线就是TWJ与HWJ两个常闭节点同时闭合就会发。也就是两个节点与的关系。主要用于监视控制回路是否完好。在开关节点转换的过程中也有可能会报出控制回路断线(只是短时报)。 4.双机切换功能测试: 1) 双机切换功能测试。具体根据《NSC 总控双机切换功能测试报告》中的双机切换测试内容进行验证性测试;检查切换过程发生的双机通讯中断信号、网络故障信号是否上送到调度。 2) 固定时间段15 分钟内,发生5 次切换闭锁功能测试。在15 分钟内,总控切换次数大于5 次时将会发生“双机切换次数达到限制值”告警信号,检查调度是否正确收到该信号。3) 雪崩功能测试。具体根据《NSC 总控双机切换功能测试报告》中的雪崩测试内容进行验证性测试;需要注意提醒用户将测试的信号点分别接在多个不同的装置上(例如10x3,即10 个装置每个装置接3 个测试信号点),并且所接的测试信号点都已经转发调度。 4) 双机切换过程信号不丢失测试。在双机切换的过程中发生大量雪崩信号,待切换完成后,检查调度接收的SOE 记录个数是否与实际发生的个数一致。 5) 双通道切换过程信号不丢失测试。在发生雪崩时,切换调度的主备通道,待全部信号上送调度后,检查调度接收的SOE 记录个数是否与实际发生的个数一致。

控制回路断线、事故总信号原理

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* TWJ HWJ 控制回路断线 控制回路断线原理 控制回路断线信号是由跳位继电器(TWJ)常闭触点与合位继电器(HWJ)常闭触点串联构成的。 正常情况下,TWJ及HWJ其中一个励磁,一个失磁,故常闭触

点也将一个闭合,一个打开。当有什么原因引起跳位继电器与合位继电器同时失磁,常闭触点同时闭合时,就会出现“控制回路断线”信号,开关将不能分闸或合闸。 引起控制回路断线信号的原因有: 1)控制电源熔丝熔断或空开跳开,TWJ、HWJ继电器同时失磁,控制回路断线信号报出。 2)跳合闸线圈损坏,回路不通。 3)断路器辅助接点DL出问题,同样引起外回路不通。 4)由开关机构箱引至控制回路的各种闭锁信号(如弹簧未储能、气压低闭锁等),引起控制回路断线。 注意:出现控制回路断线信号,若开关处于分闸状态,表明合闸回路有问题,不能合闸;若开关处于合闸状态,表明分闸回路有问题,不能分闸。 必须指出:当开关在合闭状态,合闸回路的完整性被破坏时,或开关在跳闸状态,跳闸回路的完整性被破坏时,不能报出控制回路断线信号。 对开关进行分、合闸时,由于位置继电器的触点切换并不是完全同步的,如开关由分到合,TWJ的常闭触点已经闭合,而HWJ 的常闭触点还没有打开,中间一般会有几十个毫秒两者都闭合的情况,如果不加判断延时,则会误报控制回路断线,监控人员对开关进行遥控分、合闸时也时常会有控制回路断线发上来,但又马上复归的情况,就是因为位置继电器的触点切换不同步造成

的。 TWJ KKJ 事故总信号事故总信号原理 KKJ继电器实际上就是一个双圈磁保持的双位置继电器。该继电器有一动作线圈和复归线圈,当动作线圈加上一个“触发”动作电压后,接点闭合。此时如果线圈失电,接点也会维持原闭合状态,直至复归线圈上加上一个动作电压,接点才会返回。当然这时如果线圈失电,接点也会维持原打开状态。手动/遥控合闸时启动KKJ的动作线圈,手动/遥控分闸时启动KKJ的复归线

继电保护--控制回路断线原理及查找方法

继电保护--控制回路断线原理及查找方法 一、控制回路断线信号原理 断路器控制回路,即是控制断路器分合的回路,电源为直流,一般为±110V 多见,本文均以此电源为例。控制回路断线信号一般是有断路器分合闸回路合闸位置继电器和分闸位置继电器常闭接点串联组成,如图1所示: 4XD5 控制回路断线 045 3TWJB 3TWJA 11HWJA 11HWJB 4XD1 044 3TWJC 11HWJC 图1 控制回路信号回路

路断线;若断路器在分位,表明合闸回路断线。 二、控制回路断线查找方法 1、控制回路断线常见原因分析: (1)控制回路电源失电(电源空开跳闸或电源接线松动);

(2)保护屏、端子箱或断路器机构内有关接线松动; (3)断路器内辅助接点松动或损坏; (4)断路器内SF6闭锁或分合闸低油压闭锁; (5)断路器未储能或储能接点存在问题; (6)断路器分合闸线圈烧损等。 以上(3)(4)(5)(6)为断路器内控制回路,会在专门文章里介绍。 2、控制回路断线查找步骤方法 (1)当控制回路断线时,首先确认断路器控制电源是否正常;查看操作箱及机构箱是否有明显烧损痕迹或焦糊味 (2)若电源正常及无其他明显异常,再确认断路器在什么位置,当断路器在合位时,肯定是分闸回路断线;若在分位,肯定是合闸回路断线; (3)分段查找,确认是保护屏内问题还是机构箱内问题,使用万用表直流档测量合闸回路4CD12或分闸回路4CD2电位。断路器分位时,若测量图2中4CD12为无电位或为+110V(部分设计回路4CD11、4CD12是短接的,因分位监视回路设计串有存在分压电阻,若回路正常时,4CD12一般都是-110V),则表明合闸回路自点4CD12后存在问题,致使负电位未过来,即表明机构内控制回路存在问题(确认排除后面接线无松动);断路器合位时,若测量图3中4CD2为+110V(因分位监视回路设计时存在分压电阻,若回路正常,4CD2一般都是-110V),则表明分闸回路自点4CD2后存在问题,致使负电位未过来,

110kV变电站二次回路图解

搜狐博客> 左路传中> 日志> 110kV变电站二次回路图解 2007-07-14 | 第三章断路器的控制--110kV六氟化硫(SF6)断路器 标签:断路器六氟化硫 2.110kV六氟化硫(SF6)断路器 SF6断路器是110kV电压等级最常用的开断电器,关于它的控制,本章选用的模型是西高电气公司生产的LW25-126型SF6断路器。LW25-126型SF6断路器广泛应用于110kV电压等级,运行经验丰富,具有一定的代表性。 2.1操作机构 LW25-126型SF6断路器采用弹簧机构,其机构电气回路如图3-1-1、图3-1-2所示。 图 3-1-1 (点击看大图)

图3-1-2 (点击看大图) 图3-1-1所示的是断路器机构的控制回路图,红色部分为合闸回路,绿色部分为跳闸回路,黄色部分为储能电机启动回路。图3-1-2所示为弹簧储能电机的电源回路。主要部件的符号与名称对应关系如表3-1所示。 表3-1 LW25-126型六氟化硫断路器控制回路主要部件 符号名称备注 11-52C 合闸操作按钮手动合闸 11-52T 分闸操作按钮手动跳闸 43LR “远方/就地”切换开关 52Y “防跳”继电器 8M 空气开关储能电机电源投入开关 88M 储能电机接触器动作后接通电机电源 48T 电动机超时继电器 49M 电动机过流继电器 49MX 辅助继电器反映电机过流、过热故障 33hb 合闸弹簧限位开关 33HBX 辅助继电器反映合闸弹簧储能状态 52a、52b 断路器辅助接点52a为常开接点、52b为常闭接点 63GLX SF6低气压闭锁继电器 LW25-126型SF6断路器的操作回路中,有一个“远方/就地”切换开关43LR。“就地”是指在断路器本体机构箱使用合闸按钮11-52C或分闸按钮11-52T操作,“远方”是指一切通过微机操作箱向断路器发出的跳、合闸指令。正常运行情况下,43LR处于“远方”状态,由操作人员在控制室对断路器进行操作;对断路器进行检修时,将43LR置于“就地”状态,在断路器本体进行跳、合闸试验。 2.2合闸回路 2.2.1就地合闸 43LR在“就地”状态时,合闸回路由11-52C、52Y常闭接点、88M常闭接点、49MX常闭接点、33HBX常闭接点、52b常闭接点、52C和63GLX常闭接点组成。

HWJ TWJ控制回路断线

4.1 TWJ/HWJ(跳闸位置/合闸位置继电器)的作用 TWJ/HWJ主要作用是提供开关位置指示。HWJ并接于跳闸回路,该回路在开关跳圈之前串有断路器常开辅助触点。当开关在合位时,其常开辅助触点闭合,HWJ线圈带电,HWJ=1表明开关合位。TWJ一般并接于合闸回路,该回路在开关合圈之前串有断路器常闭辅助触点。当开关在分位时,其常闭辅助触点闭合,TWJ线圈带电,TWJ=1表明开关分位。注意:当开关在分位时,其实合闸线圈是带电的。TWJ为电压圈,线圈本身电阻就较大,加上回路上串的电阻,整体阻值约40K(测量控制正和TWJ负端)。因为国内开关跳合闸线圈为电流型,其阻值较小(常见的为50~200Ω)。虽然整个合闸回路是导通的,但因为控制回路电压大部分加在TWJ上,TWJ部分电阻很大,电流很小,不足以使合圈动作。TWJ线圈上串联的电阻,也是为了防止TWJ线圈击穿短路,导致合圈误动。当手动或遥控合闸时,合闸回路接通相当于直接将TWJ短接,电压直接加在合闸线圈上,使线圈动作。HWJ回路同此基本一致。断路器位置可以用合位也可以用跳位表示, 保护和监控习惯采用的位置信号略有不同:按照传统习惯,保护程序判断开关位置一般采用TWJ,比如备投装置需接入的开关位置都采用TWJ(断路器常闭触点)。远动监控方面一般都采用HWJ(断路器常开触点),如果只有TWJ,往往还要在数据库里取反。 4.2 断路器位置和HWJ的区别 我们从96XX系列装置里开关量状态显示菜单(/通讯信息表)里可以看到除了有TWJ和HWJ状态外,还有断路器状态。那么,这个断路器状态跟HWJ是否一样呢?其实并不完全一致。不论我们是采用TWJ还是HWJ来判断开关位置,都有一个一旦控制回路断线,就会导致位置判断错误的问题。比如开关在合位,此时HWJ=1;如果这时控制电源掉了,则HWJ失电,HWJ=0,就会错误判断为开关分开。为了避免这种情况发生,装置提供了“断路器位置”这个经过程序判断处理后的状态量。正常情况下,TWJ和HWJ状态是相反的,程序会判为状态有效,断路器状态和HWJ状态是一致的;当TWJ和HWJ全部为0或全部为1时,程序认为该状态变位为无效状态,断路器位置还是会保持原状态不变。大家可以做个试验,先让开关在合位,看开关量状态,HWJ和断路器位置都为1;再拔掉开关控制保险,此时HWJ=0,但断路器状态不变,仍为1。与这种情况相类似的,

断路器的控制原理

断路器的控制原理 在发电厂和变电站中对断路器的跳、合闸控制是通过断路器的控制回路以及操动机构来实现的。控制回路是连接一次设备和二次设备的桥梁,通过控制回路,可以实现二次设备对一次设备的操控。通过控制回路,实现了低压设备对高压设备的控制。 一、控制信号传送过程 (一)常规变电站控制信号传输过程 某线路高压开关控制信号传递过程 由上图可以看出,断路器的控制操作,有下列几种情况: 1主控制室远方操作:通过控制屏操作把手将操作命令传递到保护屏操作插件,再由保护屏操作插件传递到开关机构箱,驱动跳、合闸线圈。 2就地操作:通过机构箱上的操作按钮进行就地操作。 3遥控操作:调度端发遥控命令,通过通信设备、远动设备将操作信号传递至变电站远动屏,远动屏将空接点信号传递到保护屏,实现断路器的操作。 4开关本身保护设备、重合闸设备动作,发跳、合闸命令至操作插件,引起开关进行跳、合闸操作。 5母差、低频减载等其他保护设备及自动装置动作,引起断路器跳闸。

可以看出,前三项为人为操作,后两项为自动操作,因此断路器的操作据此可分为人为操作和自动操作。 根据操作时相对断路器距离的远近,可分为就地操作、远方操作、遥控操作。就地通过开关机构箱本身操作按钮进行的操作为就地操作,有些开关的保护设备装在开关柜上,相应的操作回路也在就地,这样通过保护设备上操作回路进行的操作也是就地操作,保护设备在主控室,在主控室进行的操作为远方操作,通过调度端进行的操作为遥控操作。 (二)综自站控制信号传输过程 某线路高压开关控制信号传递过程 操作方式与常规变电站相比,仅在远方操作和遥控操作时不同。 在主控室内进行远方操作,一般是通过后台机进行,操作命令传达到测控装置,启动测控装置跳、合闸继电器,跳、合闸信号传递到保护装置操作插件,启动操作插件手跳、手合继电器,手跳、手合继电器触点接通跳、合闸回路,启动断路器跳、合闸。当后台机死机或其它原因不能操作时,可以在测控屏进行操作。 遥控操作由调度端(或集控站端)发送操作命令,经通讯设备至站内远动通讯屏,远动通讯屏将命令转发至站内保护通讯屏,然后保护通讯屏将命令传输至测控屏,逐级向下传输。 需要指出,有些老站遥控命令是通过后台机进行传输的,如虚线图所示,但由于后台机死机

断路器控制回路断线原因分析及应对措施

断路器控制回路断线原因分析及应对措施 摘要:控制回路断线是用来检测断路器二次控制回路是否完整的预警信息。当 保护装置和后台发出“控制回路断线”的告警信号时,表明断路器控制回路不完好,断路器可能无法进行正常的分、合闸操作和保护跳闸操作,如果此时有故障发生,会出现断路器拒动保护越级跳闸,引发大面积停电,甚至会造成电力系统瘫痪等 事故的发生,需要尽快处理该缺陷。 关键词:断路器;控制回路;断线原因;应对措施 1断路器控制回路概述 断路器控制回路主要分为合闸回路和分闸回路。断路器的合闸控制回路由以 下几部分组成:启动回路,常闭状态下的合位辅助开关接点,动作线圈。断路器 合闸过程如下:发出合闸的指令—合闸启动回路瞬间接通—合闸线圈带电励磁— 吸合合闸机构中的衔铁去启动断路器操动机构—断路器合闸动作—合位辅助开关 切换—串于该回路中的合位辅助接点断开—合闸回路被断开,在相同的时间里, 串于分闸回路的分位辅助接点合上,分闸回路被接通。同样,断路器跳闸控制回 路也由3部分构成:启动回路,常开状态下的分位辅助开关接点,动作线圈。断 路器分闸过程如下:发出跳闸的指令—跳闸启动回路瞬间接通—跳闸线圈带电励磁—吸合跳闸机构中的衔铁去启动断路器操动机构—断路器跳闸动作—分位辅助 开关切换—串于跳闸回路的断路器分位辅助接点打开—断开跳闸回路,在相同的 时间里,串于合闸回路的合位辅助接点合上,合闸回路被接通。随着断路器分合闸,操作机构的会随着动作而不断的切换该合位、分位触点,在断路器分合闸操 作完成后,通过合位、分位触点(辅助开关触点)自动地切换将操作回路断开, 让跳、合闸线圈不会长时间的励磁,来保证该跳、合闸线圈的安全;操作把手或 者继电器的动作触点是有断开容量限制的,因此对于分合闸的启动回路不能很好 地切断操作回路的操作电流,而操作电流非常的大,如果由操作回路来断开操作 电流的话,将会产生拉弧现象,其中的触点不能承受,非常的容易烧毁。而断路 器的辅助开关触点在设计时,均采用了断开容量较大的触点,可以很好地熄灭这 个电弧,从而达到保护回路中其他触点及继电器等元件不被烧毁的目的。后,应 能够迅速的切断跳、合闸的脉冲电流(应该由断路器辅助开关,即合位触点和分 位触点来安全的切断跳、合闸脉冲电流);应具备防止断路器跳跃功能(由防跳 继电器或者由操作箱来实现);应能够由合位触点、分位触点的转换来正确反映 断路器分闸、合闸位置状态(由红绿指示灯、跳闸位置继电器和合阐位置继电器 实现);能监视断路器二次回路当中分、合闸回路部分的完整性(由红绿指示灯、跳闸位置继电器和合闸位置继电器实现);断路器的压力异常时应能发出报警信号,压力过低时应能够闭锁操作回路(通过压力继电器中的压力节点实现告警或 闭锁功能)。 2控制回路断线的原因 引起控制回路断线的原因有:(1)控制回路的操作电源断开。当断开断路器操作电源,分合闸回路均失电,TWJ和HWJ两个继电器同时失电,其常闭接点闭合,发出控制回路断线信号[3]。(2)断路器机构箱的“远方/就地”切换开关切换 到“就地”位置。当切换开关切换到“就地”位置,断路器分合闸回路的监视回路被 断开,TWJ和HWJ继电器均会失磁。(3)跳合闸线圈被烧断。分合闸线圈烧断,会导致分合闸回路不通。当开关处于分位时,合闸线圈烧坏,合闸监视回路开路,TWJ失磁,即使此时分闸线圈完好,但由于开关在分闸位置,跳闸回路由于串入

高压电气二次回路原理图及讲解

高压电气二次回路原理图及讲解 直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低。KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时,KV1失磁,其常闭触点闭合,HP1光字牌亮,发出音响信号。KV2是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合,HP2光字牌亮,发出音响信号。 图2是常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。当正极或负极绝缘下降到一定值时,电桥不平衡使KA动作,经KM而发出信号。此时,可用2PV进行检查,确定是哪一极的绝缘下降,若正极对地绝缘下降,则投ST1 I档,其触点1-3、13-14接通,调节R3至电桥平衡电压表1PV指示为零伏;再将ST1投至II档,此时其触点2-4、14-15接通,即可从1PV上读出直流系统的对地总绝缘电阻值。若为负极对地绝缘下降,则先将ST1放在II档,调节3R至电桥平衡,再将ST1投至I档,读出直流系统的对地总绝缘电阻值。假如正极发生接地,则正极对地电压等于零。而负极对地指示为220V,反之当负极发生接地时,情况与之相反。电压表1PV用作测量直流系统的总绝缘电阻,盘面上画有电阻刻度。由于在这种绝缘监察装置中有一个人工接地点,为防其它继电器误动,要求电流继电器KA有足够大的电阻值,一般选30kΩ,而其启动电流为,当任一极绝缘电阻下降到20 kΩ时,即能发出信号。对地绝缘下降和发生接地是两种情况。 直流系统在变电站中具有重要的位置。要保证一个变电站长期安全运行,其因素是多方面的,其中直流系统的绝缘问题是不容忽视的。变电站的直流系统比较复杂,通过电缆沟与室外配电装置的端子排、端子箱、操作机构箱等相连接,因电缆破损、绝缘老化、受潮等原因发生接地的可能性较多,发生一极接地时,由于没有短路电流,熔断器不会熔断,仍可继续运行,但也必须及时发现、及时消除。通常,要求直流系统的各种小母线、端子回路、二次电缆对地的绝缘电阻值,用500V摇表测量其值不得小于Ω。直流回路绝缘的好坏必须经常地进行监视。否则,会给运行带来许多不安全因素。现以图3为例说明直流接地的危害。当图中A点与C点同时有接地出现时,等于+WC、-WC通过大地形成短路回路,可能会使熔断器FU1和FU2熔断而失去保护电源;当B点与C点同时有接地出现时,等于将跳闸线圈短路,即使保护正常动作,YT跳闸线圈短路,即使保护正常动作,YT跳闸线圈也不会起动,断路器就不会跳闸,因此在有故障的情况下就要越级跳闸;当A点与B点或A点与D点,同时接地时,就会使保护误动作而造成断路器跳闸。直流接地的危害不仅仅是以上所谈的几点,还有许多,在此不一一作介绍了。 因为发生直流接地将产生许多害处,所以对直流系统专门设计一套监视其绝缘状况的装置,让它及时地将直流系统的故障提示给值班人员,以便迅速检查处理。