文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信管道工程施工方案

通信管道工程施工方案

通信管道工程施工方案
通信管道工程施工方案

施工技术方案申报表

(广州水电[2013]技案035号)

合同名称:河南省南水北调受水区焦作供水配套工程施工9标合同编号:NSBD-JZPT/SG09

说明:本表一式 4 份,有承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各一份。

河南省南水北调受水区焦作供水配套工程施工9标(合同编号:NSBD-JZPT/SG-09)

通信管道工程施工方案

批准:

审核:

编制:

广州市水电建设工程有限公司

南水北调受水区焦作供水配套工程施工9标项目经部

2013年06月28日

目录

1、概述 (1)

2、编制依据 (1)

3、质量目标 (1)

4、材料采购 (1)

5、路由复测 (3)

6、通讯管道工程施工 (4)

7、硅管的贯通试验 (6)

8、通信管道预埋施工进度 (6)

9、劳动力组合及设备配置 (7)

10、施工注意事项 (7)

11、施工质量保证措施 (8)

12、施工安全保证措施 (8)

通信管道工程施工方案

1、概述

通信管道是南水北调焦作供水配套工程中通信系统基础设施之一,是现地闸站之间、现地闸站与各级管理机构之间的通信光缆、电缆安全运行的保护设施。

工作内容包括:所需各类材料的采购、运输、保管;明渠段土方开挖回填、硅芯管和保护用钢管的敷设、混凝土包封保护;手孔砌筑、混凝土浇筑、养护;硅芯管道贯通试验、检验和验收等工作内容,包括为完成上述内容所需的全部人工、材料、施工设备和辅助设施等。

2、编制依据

(1)《通信管道工程施工及验收规范》(GB 50374-2006);

(2)《通信管道线路工程验收规范》(YD 5102-2010);

(3)《通信管道工程施工及验收技术规范》(YD5103-2003);

(4)《通信管道人孔和手孔图集》(YD 5178-2009);

(5)《南水北调中线干线工程硅芯管道施工技术规程》;

(6)其他有关国家和行业标准和规程规范。

3、质量目标

工程的质量目标:本工程质量验收等级为合格,工程质量按国家颁发的现行有关验收标准和验收规范进行验收。

4、材料采购

(1)硅芯管外观颜色均匀一致,内外壁实体应平整、均匀、光滑,无塌陷、坑凹、孔洞、撕裂痕迹及杂质麻点等缺陷,截面无气泡、裂痕;硅芯管内壁紧密溶结、无脱开现象,外壁上标识完整、清楚,任选取一盘硅芯管,管内充气0.1MPa,24小时后压力降低应不大于0.01MPa。

(2)硅芯管规格尺寸需满足下表:

(3)硅芯管物理化学性能需满足:

硅芯管物理化学性能指标

(4)硅芯管的性能必须符合GB/T 24456-2009《高密度聚乙烯硅芯管》的有关规定。

(5)钢管的材质、规格、型号应符合设计文件的规定。钢管内壁应光滑、无结疤、无裂缝。钢管的管身及管口不得变形,接管套管配件齐全有效,套管的承接口内径应于插口外径吻合。

(6)各种铁件的材质、规格及防锈处理等均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲、

飞刺、断裂或破损。铁件的防锈处理和镀锌层均应完整、表面光洁、无脱落、无气泡等缺陷。

(7)人手孔装设的支架及光缆托板应为铸钢或者型钢,不得用铸铁制造,抗拉强度不小于450MPa。

(8)积水灌用铸铁加工,要求热涂沥青防腐处理,强度不小于120MPa。

(9)人手孔的外盖应采用球墨铸铁或者纤维,抗拉强度应不小于500N/mm2。

穿钉用普通碳素圆钢制造,全部镀锌,附螺母、垫片。

(10)水泥及水泥制品、砂、石子、砖、水、钢材等材料检验标准参照水利水电工程相关标准执行。

5、路由复测

路由复测主要是核定硅芯管的路由、走向及敷设位置。施工前,应仔细阅读设计文件,熟悉施工图纸,依据批准的设计图纸和现场交底,进行硅芯管道及手孔位置的复测,并按施工需要在明渠设桩点。

明渠桩点,对于直线管道,自手孔中心处开始,沿管线每隔100m宜设一桩;设计为弯管道时,桩应适当加密。桩点设置应牢固,顶部宜与地面平齐。桩点附近有永久建筑物时,可做定位桩点,并做好标志和记录。

平面复测误差,中心线不得大于±100mm,手孔位置不得大于100mm。高程允许误差不大于±10mm。

路由复测时注意硅芯管道与其它地下管线或建筑物隔开一定地距离,隔距应符合表1要求。特殊地点可根据铺设硅芯管道的要求,由施工、建设、设计单位协商确定。

表1

注1:采用钢管保护时,热力管、煤气管、石油管、直埋通信光电缆、电力电缆交叉跨越的净距可降为0.15m。

注2:主干排水管道后铺设时,其施工沟边与管道间的水平净距不宜小于1.5m。注3:当管道在排水管下部穿越时,净距不宜小于0.4m,硅芯管道应作包封处理。包封长度自排水管道两侧各延长2m。

6、通讯管道工程施工

6.1挖掘人(手)孔坑

手孔坑平面形状为矩形,坑的侧壁与手孔外壁的外侧间距不应小于0.4m。其放坡应符合表2要求。

6.2人(手)孔施工

人(手)孔的施工流程为:地基处理→基础浇筑(含积水罐安装)→砌墙壁(含埋件安装)→上覆(或盖板)→口圈安装。

基础必须按照设计要求(或按照《通信管道人孔和手孔图集》)布设钢筋。基础施工前必须校核基础形状、方向、地基高程。手孔基础的形状、尺寸与集水罐《硅芯管施工技术规程》实施。

人(手)孔内净尺寸应当符合规范要求。墙壁与基础应当结合严密、不漏水,结合部内外侧应用1:2.5水泥砂浆抹八字,墙壁与基础的内外八字应严密、贴实、不空鼓、表面光滑、无欠茬、无飞刺、无断裂等。砌筑墙壁的水泥砂浆标号应符合设计规定。砌筑墙壁时,埋件同步安装,埋件安装应符合规范要求。硅芯管进入手孔

的窗口位置,应符合设计规定,允许偏差不大于10mm;管道端边至墙壁面呈圆弧状的喇叭口;手孔内的窗口应堵抹严密,不得浮塞,外观整齐、表面平滑;管道窗口外侧应填充密实。

人(手)孔上覆或盖板的钢筋型号、加工、绑扎、混凝土的标号、高程、外形尺寸应满足设计图纸要求。上覆预留孔洞的位置位于上覆板的中心,形状为Φ800mm 的圆。上覆、盖板必须混凝土达到强度后,方可承载或吊装、运输。上覆、盖板底面应平整、光滑、不露筋、无蜂窝等缺陷。上覆、盖板与墙壁内、外侧,应用1:2.5水泥砂浆抹八字角。

口圈及井盖按照设计图纸及规范要求施工。

人(手)孔完毕后,监理需要按照设计要求对手孔基础、埋件安装、硅芯管断面规范、手孔几何尺寸、墙面及上覆、口圈安装进行隐蔽工程办理签证,不合格或未签证的不得进行下道工序施工。

6.3硅芯管敷设

硅芯管敷设流程如下:管道沟底处理→敷设硅芯管→硅芯管沟底排序→硅芯管绑扎→硅芯管口封堵。

硅芯管运至现场前后,应核对硅芯管盘号、盘长、颜色、规格,按配盘表进行敷设。硅芯管敷设采用人工布放法。

硅芯管敷设前应当检查沟底是否平直、清除石块和尖锐物体,同时保证转弯半径满足管道的最小曲率半径。硅芯管基础的中心线应符合设计规定,左右偏差不应大于±100mm,高程误差不应大于±10mm。

硅芯管带气敷设,需要截断时,硅芯管两端必须用专用管塞封堵。硅芯管不宜长时间裸露在野外,因遇特殊情况,应用油布遮盖或临时掩埋,并做好标记和必要的防护。措施,避免暴露在野外的硅芯管损坏。

同沟布设2根以上硅芯管时,每隔10m对硅芯管捆绑一次,以增加硅芯管的挺直性,确保硅芯管无扭绞、无缠绕、无环扣。

镀锌钢管铺设:在随箱涵穿公路段硅芯管敷设时,先铺设镀锌钢管。钢管在施工前先将两端管口倒成喇叭口,管口处光滑、平整、无裂纹等,不留有飞刺。连接采用加套管满焊连接,焊口处做防腐处理。钢管铺设时,有缝侧面面向上方。

过退水排冰闸处的硅芯管需要预埋钢管保护,预埋镀锌钢管超过2根时,应当每隔3m用扁钢(40mm×5mm)将预埋钢管焊接一次。硅芯管穿越钢管时,应派专人处理(一般需要2人,即进口和出口各1人),用铝瓦或用麻木放入钢管口处,防止钢管管口刮伤硅芯管,敷设绑扎完毕后,钢管两端用油麻沥青等封堵。

倒虹吸管身顶部硅芯管需要做混凝土包封。混凝土包封施工前按照图示包封的尺寸组立号模板、绑扎钢筋、将硅芯管布放在模板边;然后浇筑混凝土至包封一半

高程,将硅芯管放入模板内,继续浇筑混凝土;浇灌混凝土应振捣密实;初凝后要加盖草帘,洒水养护。

硅芯管在人(手)孔的余留长度不小于400mm。硅芯管进入手孔的排列,一般是一字排开,其中靠两墙壁的为主干管道,中间的为监测管道或连接管道等。

所有通信管道施工均结合土建工程土方回填进行,尽可能的减少工序交叉,减少土方基槽开挖量。

6.4回填土

硅芯管道回填土应在管道沟或人(手)孔按施工顺序完成施工内容后进行,管道包封地段和人(手)孔基础等混凝土浇筑部分须经监理工程师检验合格后,方可进行回填。回填土的流程为:清理沟、坑内杂物及积水、淤泥→分层回填土并分层夯实。

回填土前应清除沟内的遗留木料、草帘、纸袋等杂物。沟(坑)内如有积水和淤泥,必须排除后方可进行回填土。

硅芯管道沟回填土,在管道顶部300mm和两侧范围内,应采用细砂或细土回填,严禁有直径大于50mm的砾石、碎砖等坚硬物。同时回填土应分层夯实,满足渠堤回填密实度要求和路面结构要求。

人(手)孔坑孔壁四周的回填土内,不应有直径大于100mm的砾石、碎砖等坚硬物。回填时,沿人(手)孔壁四周同时进行,夯实满足渠堤和路面结构要求。

回填土施工完毕后需要监理工程师进行隐蔽工程验收,验收合格后方可进行下一工序施工。

7、硅管的贯通试验

检查空压机→检查连接管→经检验合格→启动空压机→选择试通塞子→连接气路→加压试通→合格→检验合格→贯通验收合格。

1、硅管敷设好后,进行硅管贯通试验。

2、选择合适的试通塞子 ,每个试通塞子均进行一一编号。

3、试通距离:在硅管承受的安全气压下,尽可能保证有较长的试通气路,从而尽可能减少人孔内硅管的断头数和节约试通工程量。

4、试通硅管,井内切断宜在1/2井长处进行,并不应切掉硅管,有利于试通后硅管的复原(在专用塞子不够情况下)。

5、试通后的硅管必须用专用塞子塞紧,并用防水胶带缠紧。

6、试通时应有良好的通信手段,并应对试通人员进行人身安全知识教育,防止伤亡事故发生。

8、通信管道预埋施工进度

通信管道预埋进度随土建进度而同步跟进。

9、劳动力组合及设备配置

(1)劳动力组合

劳动力组合配置表

(2)主要设备配置

10、施工注意事项

(1)硅芯管盘一般采用吊车或用叉进行卸车,如果没有可使用的跳板将管盘从车上卸下,严禁将管盘从车上推下。

(2)硅芯管的弯曲半径不应小于硅芯管外径的15倍,同一段管道不允许出现反向弯折。

(3)采用钢管保护的硅芯管,钢管入口处应与沟槽底部高程一致,钢管两头应封堵。

(4)硅芯管敷设前应根据设计及复测数据进行硅芯管配盘,原则是尽量减少接头,布放前应将硅芯管两头封堵,严禁水、土等杂物进入管内;布放后应及时使用专业接头进行连接密封,对进入人手孔的管道应对端口及时封堵。

(5)人手孔基础的混凝土标号、配筋等应符合设计规定。浇灌混凝土前,应清理模板内的杂物等,并按设计规定的位置挖好积水罐安装坑,其大小应比积水罐外形四周大100mm,坑深比积水罐高度深150mm;积水罐安装一般与基础同步进行,基础表面应从四周向积水罐做200mm泛水。

(6)硅芯管应当天回填土掩埋。

(7)硅芯管的切割、连接等应使用专业工具操作,硅芯管接口断面应平直、无毛刺,并采用配套密封接口接续,敷设的硅芯管应无扭绞、缠绕、死弯、环扣等现象。

(8)硅芯管在手孔内应直接通过,并分层放置在电缆托板上,待光缆敷设时视需要开口。以利于采用气吹法长距离放缆。如需将硅芯管断开,硅芯管必须长出手孔墙壁50cm以上,否则气吹机无法连接。

(9)施工过程中人手孔位置可根据实际情况调整,避免与水工建筑物冲突。

(10)施工过程中通信管道如确实无法避开水工建筑物,可与水工建筑物结合布置。

(11)道路两边的人手孔位置调整应以不侵入道路红线及道路路基为前提。

(12)施工中有关人手孔尺寸材料、积水罐尺寸材料等可参考YD 5178-2009《通信管道人孔和手孔图集》。

11、施工质量保证措施

(1)建立健全质量保证体系和质量跟踪管理制度,严格执行各阶段控制流程,合理确定施工工序质量控制点,且进行必要的评审;

(2)组织有经验,高素质的施工管理人员和技术队伍,虚心听取建设单位,监理单位代表的意见,认真组织、精心施工;

(3)各部位施工前,进行认真的书面交底,严格按图纸要求施工。及时填写并收集有关工程资料,保证资料与施工同步,做到及时、准确、真实、全面;

(4)把好原材料进场关,所有进场材料必须满足工程技术要求。所有管材均有出厂合格证,施工现场进行联合验收,验收不合格或不符合技术要求的管材决不埋设。

12、施工安全保证措施

(1)加强各工种人员的入场安全教育和安全交底工作,填好安全责任制卡,随时检查安全措施的落实情况,发现隐患及时处理;

(2)各种设备、材料和废料特别是油品及其它易燃易爆物品按指定地点放置。易燃物堆放处及设备安装部位,配置足够的灭火器材;

(3)工作现场水、气、风、电源、氧气、乙炔、焊机等按规定布置。进行焊接、切割及安装作业时严格按《气焊、电焊操作规程》进行,防止火花、构件、工器具坠落伤人和设备;

(4)临时加热和照明等用电设施按规定接线,并由专人负责;

(5)施工场地要整洁,要有安全施工通道,严禁乱堆放杂物,文明施工,文明作业。门槽埋件施工与土建交叉施工时,孔顶用合理设置安全隔离平台,必要时,在孔顶安排安全哨;

(6)操作人员必须持证上岗,严禁违章作业,杜绝酒后作业;

(7)管道试压前检查管道与支架的紧固性和管道的可靠性,确定无问题后才能试压;

(8)施工现场及通行区域有足够照明,在潮湿环境场所作业,照明电源不大于36V;

(9)现场及工地入口设置安全生产标识牌和标语。

通信管道施工方案-(1)

第一章概况 1.1工程概况 本工程位于西安市沣渭新区石化大道(西三环至西咸分界处),是石化大道通信新建工程。道路段长5021米,规划路宽40米,西起西绕城高速路、东至西三环,道路南北两侧为规划工业区。工程为路南新建36孔通信管道(18孔波纹管+18根7孔梅花管)。管群位于路南距道路中心线19米隔离带上,管道全长4.460公里,计160.560孔公里。 1.2施工内容 沣渭新区石化大道通信管道工程,施工主要内容为施工测量、管道土方工程、管道垫层、管道包管及新设人孔井砌筑等,以及规划前期原有管道拆除及恢复。 1.3编制目的 根据施工现场实际情况,本工程为市政工程,牵扯工程征地及居民拆迁等众多问题;为确保工程在具备条件下能顺利、保值保量进行,结合我公司在以往通信工程施工的经验及公司在施工能力、技术力量、机械设备、装备情况,在经济合理、技术可靠的前提下,以安全、优质高效的宗旨,满足业主要求制定本方案,便于指导工程顺利进行。 第二章施工依据 2.1陕西通信规划设计研究院设计施工图及设计说明; 2.2?通信管道工程施工及验收规范?建设部GB50374-2006; 2.3?通信管道人孔和管块组群图集?YDJ-101; 2.4?电信工程制图与图形符号规范?原信息产业部YD/T5015-2007; 2.5?地下通信管道用塑料管?原信息产业部YD/T841-2008; 2.6设计人员现场勘探收集的相关资料; 2.7生产厂家(材料、设备等)的安装技术要求。 第三章施工安排 3.1施工准备 3.1.1技术准备

3.1.1.1接到施工图纸后,由项目经理组织施工技术人员认真熟悉图纸,检查图纸及资料是否齐全,了解工程特点、工程量和质量技术要求,掌握图纸设计意图,学习相关施工规范、验收评定标准和操作规程; 3.1.1.2在熟悉图纸的基础上,进行内部图纸会审,找出图纸设计存在问题及疑点,并及时与甲方和设计部分联系解决存在问题,组织相关技术人员进行技术交底; 3.1.1.3结合图纸设计,组织技术人员进行现场实地查看,然后根据管线所处实际位置以及技术要求编制专项施工方案,并上报监理工程师审核批准; 3.1.1.4及时办理相关报验报批手续; 3.1.1.5向参加施工的所有人员进行技术、安全交底; 3.1.1.6研究制定挖运土方及其他分项工程的施工方案,确定开挖路线、顺序、范围、标高及弃土点,提出需用的施工机具、劳力等。 3.2人员准备 3.2.1根据合同要求和我部总统规划,结合设计图纸工作量及当前施工环境,为顺利完成市政通信管线工程,我公司组织具有丰富施工和管理经验的技术人员担任项目工程管理及技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员进行监督施工。计划作业人员45人,组织岗前技术、安全学习培训。 3.2.2施工人员配置:管理人员8人、管工8人、砼工10人、模板工4人、钢筋工2人、电工1人、维修工1人,普工根据工程现场操作情况及时增加,合理安排,满足工程需要。 3.3办公、生活临时设施准备 3.3.1根据工程性质,本工程办公及生活设施采取固定租用民房; 3.3.2生产辅助设施,材料堆放场地采用业主指定范围内临时租用围护; 3.3.3生产、临时设施用电选用业主指定的临时用电点取电,部分地方采取发电机组发电; 3.3.4施工现场综合仓库,主要存放生产用工机具、辅助材料及劳保用品。 3.4主要设备准备

通信工程施工方案

万安路 通信工程 施工方案 一、工程概况: 万安南1路红线宽度16m通信管沿道路中线北侧10m处布置。万安南5 路红线宽度9m KO+OOO-KO+段通信管沿道路中线东侧处布置;K0++段通信管沿道路中线东侧处布置;K0++段通信管沿道路中线东侧4m处布置。万安南12路红线宽度20m通信管沿道路中线北侧处布置。 二、计划工期: 从二00四年一月一日至二00 四年三月三十一日,共101 天。 5、施工管理及工、料、机安排:本工程由项目经理总负责,分项负责人为梁广生,质量检查员为孙晓华,具体人员和机械安排见表1 、2,材料采购于东莞的经销商处,提前5~10 天进场,运至工地仓库,待检测合格后才能运至现场施工。 三、施工流向顺序、方法: 1 、施工段划分及施工流向顺序: 施工段按照实际的施工力量按三段划分,其中第一段为KO+OOO~KO+6O0段,第二段为匝道Lsb、Lsd及绿色大道,第三段为K0+960~K1+460段。先施工第一段,然后同时施工第二、三段。 2、施工方法:工艺流程见图 1 、2。 (1)纵向管群

a、基槽开挖:根据设计图纸放出基槽开挖边线,挖机进场就位开挖,每 开挖10m测量技术人员复测基底开挖标高,严格控制开挖深度,不超挖。 b、基坑修整铺砂:对不均匀基槽要适当处理后再铺砂、整平,平板振动器振动均匀。 c、铺管:基底铺砂整平及经过监理工程师验收合格后,下道工序铺管。 第一层铺管保证位置准确,间隙净距2cm铺完第一层之后,检查接头处 是否严密,管群是否平顺。每一细节都检查合格后,用细砂填隙,填隙要密实,人工多次均匀捣插、转动单管多次,保证管群无空隙。第一层管隙填砂完成后,再在上面铺2cm细砂,人工摊铺均匀,之后在上面铺第二层管,重复第一次管群安装的工序。第二层管上面及周围填砂密实,管群顶铺砂2cm。 d、回填土:为了保证不破坏管群表面填砂,人工在管群表面铺填10c m干松土,然后再用挖机挖土回填,整平表面。 (2)人孔井 a、基坑开挖:人孔井深度约,按坡度 2 : 1放坡开挖,基底每边开挖保证工作面30cm并在一拐角处设集水井,作为雨季防雨准备,保证基底均匀、密实,经监理工程师现场检验合格后,进行下道工序(砼垫层)施工。 b、砼垫层:在砼垫层浇筑前,必须检查原材料:砂、石、水泥质量,确保质量合格,要检查施工机械运输的正常性,确保机械能顺利操作,要保证基坑干净、无杂物,无松散积泥。检查模板位置、高度是否准确。 c、砖砌体井壁:经测量技术人员放线复测后,按砖砌体的工艺要求进行弹线、盘角、立皮尺杆、挂线后,开始砌砖。砌砖砂浆严格按配比拌和,专责试验人员现场制作砂浆试件。砌筑砂浆必须嵌填饱满密实,灰缝整齐均匀,缝宽符合要求,砌体分层砌筑必须错缝,交接处咬扣应紧密,预埋拉力环、支架螺栓位置准确,符合规范要求。

通信管道施工组织设计方案

通信管道管道施工组织设计方案 工程名称: XX通信管道工程 工程地点: XX 编制人: 审核人: 编制单位: 编制日期:

目录 一、工程概况 (3) 二、施工依据及范围 (3) 三、施工部署…………………………………………3-4 四、施工技术措施及工艺……………………………4-5 五、质量、安全控制措施……………………………5-7 六、文明施工 (8) 七、工程交工验收 (8) 八、施工进度计划表 (9)

一、工程概况 本工程为配合外环路与XXX国道交接立交建设的需要进行的通信管道改造工程,建设沟程约2.815公里,建设管孔主要为5孔(655m)、12孔(540m)、13孔(530m)、15孔(660m)。 二、工依据及范围 (一)、施工依据: 1、按“原邮电部颁发的〈通信管道工程施工及验收技术规范〉 〈〈YDJ39-90〉〉的标准”施工。 2、按“中华人民共和国通信行业标准〈〈长途通信光缆塑料管道工程验收 暂行规定〉〉(YD5043-97)”进行施工。 (二)、施工范围: 本工程的施工范围为:按合同完成施工图设计的全部工作内容。 三、施工部署 1、成立工程施工领导小组及电话 2、安排施工队伍及材料进场 本工程暂定在2006年5月17进场,7月24日正式开工。施工人员 暂定50 人,其中工地负责人2名,工地安全员2名,质量检查员3 名(技术人员兼)

2、施工进度计划 本工程为配合道路改造建设,工期与道路工期的依赖性教大,总沟程 约2.815公里,折合31.68管孔公里。在施工条件满足的情况下,计 划总工期为70天,具体工期计划请参考施工进度计划表。 3、主要施工机具 四、施工技术措施及相关施工工艺 (1)本工程采用PVC增强型硬质塑料管,其管身无伤痕,管孔无变形。塑料管在埋设之前用钢锉锉磨管口,以免日后放光缆时刮伤光缆。 (2)管道段长:直线管道允许段长一般限制在120米以内,弯曲管道段长应相应缩短,管道弯曲的曲率半径一般不宜小于36米,曲线部分所夹圆心角不应大于90度,且在一段弯曲管道内不应有反向弯曲。 (3)管道埋深及其坡度,一般情况下管道的埋设深度按设计要求埋设,在特殊 如果管道埋深达不到上述要求,则采用150#混凝土或预制混凝土盖板进行包封。 为保证管道中积水的流动顺畅,管道的坡度一般最小不得低于2.5‰。 (4)一般情况下,手孔内相对位置孔高度差大于0.5米。进入手孔的管道,管底距手孔基础面一般不应小于0.3米。 (5)塑料管的敷设:塑料管敷设之前将管沟铲平,石质地段应在塑料管底层铺不小于10CM的碎石或沙,塑料管层与层及同层邻管之间为1CM,并将其间隙及管顶和两侧均用砂填充夯实,为防尘管道群弯曲不规则,管孔数较多的管群可用铁线捆绑及木桩固定,塑料管在易受外力损伤冲击的地段,采用10CM厚的100#混凝土全部包封。

电力及通信管道专项施工方案

电力及通信管道专项施工方案 (总13页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

电力及通信管道专项施工方案 一、工程概况 电力管道工程包括管槽土方开挖及回填、CPVC电力保护管铺设、涂塑钢管铺设、混凝土管道包封、三通电力工作井浇筑、人孔短井浇筑、T型电缆井、接地系统及电缆支架等; 通信管道工程包括管槽土方开挖及回填、七孔蜂窝管铺设、混凝土管道包封、70×90cm手孔井砌筑、90×120cm手孔井砌筑、120×170cm手孔井砌筑等; 二、工程特点分析及关键技术措施 2.1工程特点分析 本工程道路下埋设雨水、污水、给水、燃气、电力、通信、照明等管线。各专业管线纵横交错,专业管线难以避免的交叉,给现场的施工和协调带来较大困难。电力通信管线沟槽开挖时,地下给水、污水、排水已施工完进行隐蔽,管线的埋深和走向难以准确定位,增加了沟槽开挖的施工难度。 本工程的管线预埋工程,管线的材质(PVC管,玻璃钢管、镀锌钢管)、规格(¢160,¢110)较多,各种材质使用区域不同,容易混淆。 本地区当地雨水、暴晒天气较多的环境气候,对施工的安全顺利进行带来了不利因素。在安装时可能会出现洪涝灾害,路基冲垮,管道灌入泥浆等等,对施工管理带来较多的不利。

本工程由于受制于拆迁的影响,土建路基分段施工,周期较长,很难提供较大作业面。安装过程存在可施工时间不确定性,忙时投入大量人员,闲时等工较多,对施工工期安排带来了不利因素,大大增加施工管理难度。 2.2 关键技术保证措施 严格按照路基下方综合管线剖面图施工,加强现场测量放线工作的监管,同时加强对已施工完毕雨水、污水等管线施工单位的沟通,确定管线的走向和埋设深度,开挖时采取机械开挖为主,人工开挖为辅,在管线交叉范围内采用人工开挖。对已施工完毕的管线,做好标示和警示带,防止后续施工破坏管线。 加强施工图纸的技术交底,严格按照图纸要求,人行道下方埋设PVC管,车行道和横穿过路分支管采用玻璃钢管,横穿涵洞采用镀锌钢管。施工过程中,应加强巡检和技术指导,避免管材混用。 降雨天气应对措施: 台风、雷暴雨天气或对工程施工极为不利,综合考虑多方面因素,采取行之有效的措施,严格把好质量关,合理安排施工,采取周密可行防备措施。 (1)积极做好防台风、雷暴雨天气施工的准备工作,如存储工棚加固、排水沟疏通、施工机具和电气产品的防雨措施,避免损失。 (2)主动与气象部门联系,掌握天气预报情况,做到未雨绸缪。 (3)切实抓好防洪抗汛的准备工作。在工程施工前首先应解决排水沟问题,即疏通原有的排水沟,低洼地段增设临时排水沟,保证雨季排水畅通,在设备上应多考虑抽水机等排水机械;生活设施、材料堆放等不要布置在低洼

通信管道施工方案

成都市解放路北一段139号商住项目沿河绿化提升优化工程 通讯管道施工方案 编制: 审核: 审批: 公司名称:四川瑞通园林绿化工程有限公司 编制日期:年月日

通信管道施工方案 一、工程概况 本工程为沙河景工程位于成都市金牛区解放北路一段139号(驷马桥—跃进桥右岸)沿河绿化带施工工程,该工程的通信管道由中间分别向南北门同时施工,分为两个施工区,具体施工内容根据最终审批的综合管线图纸进行施工。 二、施工依据 1、〈通信管道工程施工及验收技术规范〉 〈〈YDJ39-90〉〉的标准”施工。 2、市政工程有关通信管线等施工规范,施工工艺及操作规程和质量检验评定标准。 三、施工流程 第一节沟槽开挖 1、施工放线。经有关部门验桩后,在设计走线所定的中心桩的两侧,分别划出石灰线为管槽的边线,两折角之间为直线。 2、放样桩号复测要求: 2、开挖方式:为保证工期,主要采取小型挖机开挖,在机械无法挖掘,地下障碍较复杂或沟槽边树木及围墙等密集地段采用人工挖掘,对于沟槽占据公路的及过街的混凝土先用切割机切割混凝土路面,然后再进行挖掘,以保证施工端面整齐,美观。如挖出文物之类

应立刻停止挖掘保护现场,并通知有关部门。 3、沟槽挖深以设计图断面图所示为准。遇土质松软地段,应按规定做好放坡和支撑措施,支撑以撑板形式为主,随挖土的加深及时安装,开始支撑的开挖沟槽深度不得超过 1.0m,以后开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜月份为0.4—0.8m。支撑应经常检查,当发现支撑件有弯曲、松动、移位或劈裂等迹象时,应及时处理。 4、管沟挖至设计管底标高后,在下管安装前,应按设计要求验槽,并对不达标处修整,槽底应检平,有超挖的,用素土和黄沙夯实至设计标高后方可下管安装。 5、管槽两侧堆土不得高于1.5米,且距槽口边缘不宜小于0.8米;不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,以妨碍其正常使用。不得堆放于公路易造成交通阻碍的地方,应采取夜间及时运除余土。 6、基础基坑开挖后采取基坑排水,施工时采取潜水泵抽排水,并注意坑边坡的稳定和地基不被扰动。对暴雨天气应增加施工人员和电工值班,以便及时参加排水工作,确保基坑的稳定。 7、沟槽开挖完毕后,应立即浇筑垫层进行封闭。 第二节通信保护管安装 管槽开挖成形后,经建设、监理、沟槽施工单位、安装施工方四方按设计要求对管材、管件一一进行检查验收合格后,才能进行安装工作。 1、管道运输:

通信工程施工方案

通信工程施工方案 一、工程概况: 1、电信管线(14Φ114+16Φ60PVC管,施工详图见深圳市市政设计院通用图DT-ST22):2134m 本标段的通信工程位于K0+000~K0+600右辅线的非机动车道下方、绿色大道K0+185~K0+559.10左侧人行道下方、匝道LSb、LSd非机动车道下方和K0+960~K1+460左辅线的非机动车道下方。 2、过路管线(6Φ114砼包封PVC管,施工详图见深圳市市政设计院通用图DT-ST22):609 m 本标段的过路管共有8处,分别位于K0+187、K0+387、K0+587、K0+957、K1+153、K1+353及匝道Lsd0+200、Lsb0+044; 3、人孔井(施工详图见深圳市市政设计院通用图DT-ST20):36个,其中中直通人孔井11个,中三通人孔井10个,小三通人孔井12个,中斜通人孔井3个。 4、计划工期: 从二00四年一月一日至二00四年三月三十一日,共101天。 5、施工管理及工、料、机安排:

本工程由项目经理总负责,分项负责人为梁广生,质量检查员为孙晓华,具体人员和机械安排见表1、2,材料采购于东莞的经销商处,提前5~10天进场,运至工地仓库,待检测合格后才能运至现场施工。 三、施工流向顺序、方法: 1、施工段划分及施工流向顺序: 施工段按照实际的施工力量按三段划分,其中第一段为K0+000~K0+600段,第二段为匝道Lsb、Lsd及绿色大道,第三段为K0+960~K1+460段。先施工第一段,然后同时施工第二、三段。 2、施工方法:工艺流程见图1、2。 (1)纵向管群 a、基槽开挖:根据设计图纸放出基槽开挖边线,挖机进场就位开挖,每开挖10m测量技术人员复测基底开挖标高,严格控制开挖深度,不超挖。 b、基坑修整铺砂:对不均匀基槽要适当处理后再铺砂、整平,平板振动器振动均匀。 c、铺管:基底铺砂整平及经过监理工程师验收合格后,下道工序铺管。第一层铺管保证位置准确,间隙净距2cm,铺完第一层之后,检查接头处是否严密,管群是否平顺。每一细节都检查合格后,用细砂填隙,填隙要密实,人工多次均匀捣插、转动单管多次,保证管群无空隙。第一层管隙填砂完成后,再在上面铺2cm 细砂,人工摊铺均匀,之后在上面铺第二层管,重复第一次管群安装的工序。第二层管上面及周围填砂密实,管群顶铺砂2cm。

管道工程通信线路光缆施工组织设计

某管道工程通信线路光缆施工组织设计

目录 第一部分施工组织设计编制依据 (2) 第二部分施工组织设计 (3) (一)第二分册***—***支线 (3) 第一章工程概况 (3) 第二章施工部署 (14) 第三章工程施工方案 (20) 第一节施工流程图 (20) 第二节施工配合方案 (23) 第三节施工作业具体方案及技术措施 (26) 第四章光缆吹放及中继段测试 (37) 第五章施工准备工作 (50) 第六章施工总进度计划 (55) 第七章质量保证措施及HSE管理措施 (56) 第八章工期保证措施 (72) 第九章冬、雨季施工措施 (75) 第十章材料、设备的接、保、检、运措施 (77) 第十一章降低成本措施 (78) 第十二章信息及文控管理措施 (79) 第十三章主要经济技术指标 (81) 第十四章施工平面布置图 (82)

第一部分施工组织设计编制依据 1.招投标文件提供的资料 2.施工现场踏勘资料 3.设计文件及施工图纸 4.国家现行的法令、法规、地区、行业颁发的质量、健康、安全、环保、消防、文物等管理规定及《建设项目环境保护管理办法》《中华人民共和国野生动物保护法》。 5.施工技术标准及验收规范。 5.1《长途通信光缆塑料管道工程设计暂行技术规定》(YD5025-96); 5.2《长途通信光缆塑料管道工程验收暂行规定》(YD5043-97); 5.3《通信管道工程施工及验收技术规范》(YDJ39-90); 5.4《长途通信干线光缆数字传输系统线路工程设计规范》(YD5102-2003); 5.5《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》(YDJ44-89); 5.6《通信工程建设环境保护技术规定》(YD5039-97) 5.7《本地电话网通信管道与通道工程设计规范》(YD5007-95) 5.8《通信电源设备安装工程验收规范》(YD5079-99) 5.9《程控电话交换设备安装工程设计规范》(YD5076-98) 5.10《光缆线路对地绝缘指标及测试方法》(YD5012-2003) 5.11《光缆通信工程无人值守电源设备安装设计暂行规定》(YD5046-97) 5.12《会议电视系统工程验收规范》(YD5033-97) 5.13《通信设备安装抗震设计暂行规定》(YD2003-92)

通信管道施工方案

成都市解放路北一段139号商住项目 沿河绿化提升优化工程 通讯管道施工方案 编制: 审核: 审批: 公司名称:四川瑞通园林绿化工程有限公司 编制日期:年月日 通信管道施工方案 一、工程概况 本工程为沙河景工程位于成都市金牛区解放北路一段139号(驷马桥—跃进桥右岸)沿河绿化带施工工程,该工程的通信管道由中间分别向南北门同时施工,分为两个施工区,具体施工内容根据最终审批的综合管线图纸进行施工。 二、施工依据 1、〈通信管道工程施工及验收技术规范〉〈〈YDJ39-90〉〉的标准”施工。 2、市政工程有关通信管线等施工规范,施工工艺及操作规程和质量检验评定标准。 三、施工流程 第一节沟槽开挖 1、施工放线。经有关部门验桩后,在设计走线所定的中心桩的两 侧,分别划出石灰线为管槽的边线,两折角之间为直线。 2、放样桩号复测要求: 2、开挖方式:为保证工期,主要采取小型挖机开挖,在机械无法 挖掘,地下障碍较复杂或沟槽边树木及围墙等密集地段采用人工挖掘,对于沟槽占据公路的及过街的混凝土先用切割机切割混凝土路面,然后再进行挖掘,以保证施工端面整齐,美观。如挖出文物

之类应立刻停止挖掘保护现场,并通知有关部门。 3、沟槽挖深以设计图断面图所示为准。遇土质松软地段,应按规 定做好放坡和支撑措施,支撑以撑板形式为主,随挖土的加深及时安装,开始支撑的开挖沟槽深度不得超过1.0m,以后开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜月份为0.4—0.8m。支撑应经常检查,当发现支撑件有弯曲、松动、移位或劈裂等迹象时,应及时处理。 4、管沟挖至设计管底标高后,在下管安装前,应按设计要求验槽, 并对不达标处修整,槽底应检平,有超挖的,用素土和黄沙夯实至设计标高后方可下管安装。 5、管槽两侧堆土不得高于1.5米,且距槽口边缘不宜小于0.8米; 不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,以妨碍其正常使用。不得堆放于公路易造成交通阻碍的地方,应采取夜间及时运除余土。 6、基础基坑开挖后采取基坑排水,施工时采取潜水泵抽排水,并 注意坑边坡的稳定和地基不被扰动。对暴雨天气应增加施工人员和电工值班,以便及时参加排水工作,确保基坑的稳定。 7、沟槽开挖完毕后,应立即浇筑垫层进行封闭。 第二节通信保护管安装 管槽开挖成形后,经建设、监理、沟槽施工单位、安装施工方四方按设计要求对管材、管件一一进行检查验收合格后,才能进行安装工作。 1、管道运输: a、管道下车时,应轻拿轻放,不得直接自车上推下。 b、管道运至施工现场后,应堆码整齐,堆码高度小于1M。 c、管道存放应避免在太阳下长时间暴晒。 2 、管道安装: a、安装前对管材逐根检查,有无裂纹、弯曲质量等缺陷,按厂家技术要求进行安装。

6.通信管道施工方案

新安路通信管线施工方案 第一章工程概况 本工程电讯管道专业施工作业应与其他专业相互配合,穿插进行。通信管道设在道路南侧人行道内,距道路中心线19.5米,主干线采用12根排管(3层*4),其中4根为?110PVC-U管,8根为7孔(7*?32)梅花管,通信管道采用塑料排架固定,内填细砂,排架间隔2米左右。 第二章施工组织方案 2.1施工准备 (1)备齐本工程采用的设计规范、施工规范、操作规程、检验标准及设计采用的标准图集。 (2)组织施工人员认真熟悉施工图纸及说明,准确领会设计意图,及时形成图纸内审记录。约请业主、设计、监理进行技术交底。配合业主整理技术交底记录。 (3)根据施工图纸及说明和业主的具体要求,认真编制施工组织设计。 (4)项目技术负责人向各工种专业施工员、材料员、施工班组进行技术交底。 (5)根据设计图纸及说明,拟定本工程各种施工配合比。并随着工程进度,提前进行试配和检验工作。 2.2主要施工机具、设备、仪器需用计划

2.3 施工工序 2.3.1 测量放线方案 1、测量前的准备工作 (1)由项目技术负责人就本工程控制对放线专业测量工程师和放线工进行技术交底。明确测量总体安排及具体施工方法、要求。 (2)计算施工测量控制网,并绘制出测量控制网图。再在现场根据控制网,利用全站仪对所有控制点进行精确测定,并将他们与附近的道路等级点进行联测,使其坐标与高程统一为一个系统,建立高程控制点。控制点按半永久性要求设置,设置点应牢固、无沉降、变形及受现场施工影响的位置。建立施工方格控制网必须从整个施工过程考虑,基础和主体施工过程中均能应用所建立的施工控制网。并且在施工过程中经常复测校核,并将控制网延伸到施工影响区之外。 2、施工测量 (1)通信管道的施工测量,应按照设计文件及城市规划部门已批准的位置、坐标和高程进行。 (2)采用埋深测试仪对所有通信管道开挖位置进行测试,对是否有原有通讯、消防、管道等设施进行精确探测,以防止在开挖过程中破坏原有设施。如遇原有设施阻碍通信管道安装,必须及时告知甲方、设计、监理等单位,

通信工程施工组织设计方案

通信工程施工组织设计方 案 Newly compiled on November 23, 2020

工程编号:14-GC-08063 施工组织方案 2014年中国电信贺州分公司农村第四季度常规宽带项目钟山分公司铜盘/桃加/桥头/桑木村/鸣鸾/星寨/沙坪村FTTH新建光缆线 路工程 设计单位:广西通信规划设计咨询有限公司 施工单位:广东中人集团建设有限公司 项目经理: 二〇一四年十一月编

目录

一、工程概况 概况 1.本工程对XX市XX县XX村等地域进行宽带端口项目建设。 本工程从XX市XX县XX小学外墙上96芯分纤箱往XX县XX镇XX 方向敷设4芯光缆XXX皮长千米、6芯光缆XXX皮长千米、8芯光缆XXX皮长千米、12芯光缆XXX皮长千米、24芯光缆XXX皮长千米,安装96芯分纤箱X个、32芯分纤盒3个。以上光缆光纤采用单模光纤光缆,采用架空、管道、直埋敷设方式,光缆型号为GYTS。本工程共敷设4芯光缆XXX皮长千米、6芯光缆XXX皮长千米、8芯光缆XXX皮长千米、12芯光缆XXX皮长千米、24芯光缆XXX皮长千米,折合芯线千米。 本工程预算总投资为XXX元,其中:材料费为XXX元,施工费为XXX元,监理费XXX元,设计费为XXX元。综合工日共XXX工日,其中:技工XXX工日,普工XXX工日。 主要工程量表:

2.施工依据 (1)中国电信股份有限公司贺州分公司网络运营部下达的施工任务书。 (2)广西通信规划设计咨询有限公司出版的《2014年中国电信贺州分公司农村第四季度常规宽带项目钟山分公司铜盘/桃加/桥头/桑木村/鸣鸾/星寨/沙坪村FTTH新建光缆线路工程》设计文件。 (3)建设单位和维护部门的意见和要求。 3.计划工期 本工程从XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日进行施工,安排

电力-通信管道专项施工方案

目录 1 编制说明 (3) 2 工程施工和验收规范 (3) 3 工程概况 (4) 3.1 工程基本信息 (4) 3.2电力管道概况 (5) 3.3通信管道概况 (7) 4施工内容 (9) 4.1主要工程量 (10) 4.2 施工工期 (12) 4.3 工程质量标准 (13) 4.4工程重点难点分析 (13) 4.5综合管线分布断面图 (14) 5工程特点分析及关键技术措施 (15) 5.1 工程特点分析 (15) 5.2 关键技术保证措施 (16) 6 施工总体部署 (17) 6.1 施工人员组织、机械设备 (17)

6.2 施工准备 (19) 7 施工方法和工艺 (21) 7.1施工工艺 (22) 7.2施工方法 (24) 8、安全、文明及其他保证措施 (30) 8.1安全管理总目标 (31) 8.2 安全生产保证措施 (31) 8.3、思想保证措施 (33) 9工程施工质量保证 (37) 9.1 施工质量保证体系 (37) 9.2 质量保证措施 (39) 9.3 技术组织措施 (39)

1 编制说明 为了优质、高效的完成永泰县城区三环路站前段道路工程的电力、通信管道的安装,综合考虑本工程特点、施工技术要求,确定施工工艺流程,组织各工序紧密衔接的平行流水施工或交叉作业,合理安排施工作业,最大限度地避免工序间的干扰,以确保管道安装施工的安全生产施工进度要求实现。现针对电力、通信管道安装,制定本方案。 我们将信守合同,确保施工过程中的安全和工程质量,做好专业间、工序间的相互衔接和配合,确保施工工期的顺利实现。 2 工程施工和验收规范 a. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 b. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ2-2008 c. 《公路工程质量检验评定标准》 JTGF80/1-2012 d. 《通信管道工程施工及验收规范》 GB50374-2006 e. 《电缆防火阻燃设计与施工》

某通信管道工程施工方案(DOC15页)

龙潭北庄通信管道敷设工程 专 项 施 工 方

案 编制人: 审核人: 编制日期:2012年05月5日

第一章概况1.2 工程概况 1.2.1 施工内容 龙潭北庄通信管道施工,破挖及恢复。

第二章施工安排 2.1 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏解;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 2.2 人员组织 根据合同要求和我部总体施工计划,为顺利完成市政地面管线工程,我公司组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员和进行监督作业。 2.1.1、工程管理、技术人员配置如下: 项目主管——孙美化技术主管——张许星 2.1.2、操作工人配置计划如下: 管道工:10人 砼工:2人 合计:12人 2.1.3、其他人员配置:将根据实际情况,合理调配,及时安排,以满足施工需要。

2.3 技术准备 2.2.1、技术文件:组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,然后根据各种管线所处的位置以及技术要求的不同来编制本专项施工方案。 2.2.2、及时办理相关报验报批手续; 2.2.3、向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。

第三章施工工艺 3.1 测量放样 3.1.1、根据设计院提供龙潭北庄通信管道工程地下管线探测成果报告资料及项目部实际地下管线探摸结果报告,利用全站仪,根据设计院给导线点以及监理批复加密的控制点成果,将管线中线、标高测量放样,并用木桩做好标识,做好保护工作。 3.1.2、开挖沟槽施工前,由测量工程师做好放样交底工作,经技术主管审查无误后,给现场施工员、施工班长技术交底。让操作工人都能知道开挖深度,随时检查复核,避免出现超挖或欠挖的情况。 3.2.3通信管道工程 1.龙潭北庄小区新建2孔梅花管道,根据通信要求,现建设2孔梅花管,详见图纸。 2.新建通信管道一般敷设在人行道上或绿化带内,主管道每隔50M设SK1手孔1个,每个楼道左右设SSK手孔,管道埋深一般在0.7——0.5m,采用波纹管固定敷设,管间隙必须用净中砂填实。 3.通信管道混凝土包封敷设 1).通信管道与其它专业管道交叉达不到规范规定的交叉净距时,本管道应在交叉点左右各做1m的混凝土包封; 2).所有进出手孔的管道,在出入两侧均应做1m的包封(规范规定通信管道与水管、燃气管、电力管的最小交叉净距分别为0.15m、0.3m、0.15m); 3).当通信管道在人行道上或绿化带内敷设埋深小于0.5m,在车行道上敷设埋深小于0.7m时需采用钢筋混凝土包封; 4).管道包封处地面必须达到95%以上的密实度。

通信管道工程施工组织设计方案(最全)

施工组织设计(方案)报审表

施工组织设计方案 一、施工组织设计编制依据 1、设计工程量和设计图纸、答疑。 2、施工现场实地勘察、调查资料。 3、拟投入的人力、机械等资源。 4、中国电信浙江公司《通信管线工程施工企业合作管理办法》。 5、现行通信工程设计、施工规范、验收评定标准(《通信管道与通道工程 设计规范》,《通信管道工程施工及验收规范》,《通信建设工程安全 生产操作规范》等) 二、本工程使用的主要的规范 1、通信管道与通道工程设计规范GB50373-2006 2、通信管道工程施工及验收规范 GB50374-2006 3、通信管道人孔和手孔图集 YD5178-2009 5、通信管道和光(电)缆通道工程施工监理规范YD5072-2005 6、通信建设工程安全生产操作规范 YD5201-2014 7、工业和信息化部《通信建设工程安全生产管理规定》(工信部通信[2015]406号); 三、编制原则 1、坚持施工技术的先进性、针对性、施工管理的科学性、有效性,做到技 术先进、设备齐全、科学管理、经济实用。 2、施工项目管理,通过对劳动、设备、材料、资金、技术、方案、时间与 空间条件的优化配置,并通过自始自终对施工现场进行全过程严密监控, 实施全方位动态管理,确保实现质量、工期、安全、成本及社会信誉的 预期目标。 四、工程概述 本工程位于宁波市鄞州区*******,根据通信发展需要,宁波电信经过调研,此道路周边主要以中高端商务楼为主,住宅为辅,为满足此片区域基础网络设施,需对*******的通信管道敷设。 本工程主要工程量如下:开挖普通土6.58百立方米,开挖硬土2.82百立方米,回填土方7.40百立方米,挡土板10百米,管沟抽水10百米,手孔抽水(弱)10个,混凝土基础(一立型,C15)8.63百米,铺设2孔塑料管道9.32百米,铺设2孔φ钢管管道4.2百米,管道混凝土包封(C15)35.53立方米,新建90×120手孔20个。

电力及通信管道专项施工方案

电力及通信管道专项施 工方案 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

电力及通信管道专项施工方案一、工程概况 电力管道工程包括管槽土方开挖及回填、CPVC电力保护管铺设、涂塑钢管铺设、混凝土管道包封、三通电力工作井浇筑、人孔短井浇筑、T型电缆井、接地系统及电缆支架等; 通信管道工程包括管槽土方开挖及回填、七孔蜂窝管铺设、混凝土管道包封、70×90cm手孔井砌筑、90×120cm手孔井砌筑、120×170cm手孔井砌筑等; 二、工程特点分析及关键技术措施 2.1工程特点分析 本工程道路下埋设雨水、污水、给水、燃气、电力、通信、照明等管线。各专业管线纵横交错,专业管线难以避免的交叉,给现场的施工和协调带来较大困难。电力通信管线沟槽开挖时,地下给水、污水、排水已施工完进行隐蔽,管线的埋深和走向难以准确定位,增加了沟槽开挖的施工难度。 本工程的管线预埋工程,管线的材质(PVC管,玻璃钢管、镀锌钢管)、规格(¢160,¢110)较多,各种材质使用区域不同,容易混淆。 本地区当地雨水、暴晒天气较多的环境气候,对施工的安全顺利进行带来了不利因素。在安装时可能会出现洪涝灾害,路基冲垮,管道灌入泥浆等等,对施工管理带来较多的不利。

本工程由于受制于拆迁的影响,土建路基分段施工,周期较长,很难提供较大作业面。安装过程存在可施工时间不确定性,忙时投入大量人员,闲时等工较多,对施工工期安排带来了不利因素,大大增加施工管理难度。 2.2关键技术保证措施 严格按照路基下方综合管线剖面图施工,加强现场测量放线工作的监管,同时加强对已施工完毕雨水、污水等管线施工单位的沟通,确定管线的走向和埋设深度,开挖时采取机械开挖为主,人工开挖为辅,在管线交叉范围内采用人工开挖。对已施工完毕的管线,做好标示和警示带,防止后续施工破坏管线。 加强施工图纸的技术交底,严格按照图纸要求,人行道下方埋设PVC管,车行道和横穿过路分支管采用玻璃钢管,横穿涵洞采用镀锌钢管。施工过程中,应加强巡检和技术指导,避免管材混用。 降雨天气应对措施: 台风、雷暴雨天气或对工程施工极为不利,综合考虑多方面因素,采取行之有效的措施,严格把好质量关,合理安排施工,采取周密可行防备措施。(1)积极做好防台风、雷暴雨天气施工的准备工作,如存储工棚加固、排水沟疏通、施工机具和电气产品的防雨措施,避免损失。 (2)主动与气象部门联系,掌握天气预报情况,做到未雨绸缪。 (3)切实抓好防洪抗汛的准备工作。在工程施工前首先应解决排水沟问题,即疏通原有的排水沟,低洼地段增设临时排水沟,保证雨季排水畅通,在设备上应多考虑抽水机等排水机械;生活设施、材料堆放等不要布置在低洼处,以免

通信工程施工方案模板

XX项目工程施工方案 目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 2.1、设计图纸 .......................................................................... 错误!未定义书签。 2.2、相关施工及验收规范 ........................................................ 错误!未定义书签。 3、总体施工方案 (2) 4 、工程主要实物量 (2) 5、施工方法及质量要求 (4) 5.1通信机柜安装 (4) 5.3配置保护管 (5) 5.4光(电)缆敷设 (7) 5.6 火灾报警控制器安装 (9) 5.7 火灾探测器的安装 (9) 5.8巡更点安装 (10) 5.9各种管道进入手(人)孔、通道的位置的设定 (10) 5.10 摄像机安装 (11) 5.11系统调试 (12) 6、质量保证措施 (12)

7、安全保证措施 (14) 8、主要施工机具配置计划 (15) 8.1施工机具、试验设备一览表如下: (15) 8.2、施工手段及消耗材料 (16)

1、编制说明 为使该项工程的施工全过程能按管理体系要求规范施工,及时做好各项施工准备工作,保证各种资源的及时供应;协调与各工种之间的时间安排,保证施工的顺利进行,按期保质完成施工任务,特制订本《施工方案》。作为XX工程的《施工方案》,本施工方案是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性指导文件, 2、编制依据 1、XX工程投标文件; 2、XX工程验收标准 3、现行国家法律法规规定、国家标准,施工规范和本行业标准 3、适用范围 本《施工方案》适用于XX工程从施工准备到竣工验收全过程。 4、工程概括 备注:工程量说明

通信管道施工方案及工艺方法

通信管道施工方案及工艺方法 1、施工流程 开工前准备工作→放样→开挖基坑→垫层施工→铺设管道→回填料并压实→清理场地。 2、测量放线 a.根据设计院交桩的导线点以及监理批复加密的控制点成果,全站仪放出管道中心线,直线段10m一点,曲线段5m一点,并测定出检查井的平面位臵及原地面高程。 b.开挖时根据图纸设计沟槽开挖断面图,按规定坡度放坡,并用石灰撒出开挖坡顶上口两边的边线。开挖时进行跟踪测量,沟底每隔10m测定出一个平面位臵及基底高程控制桩,严格控制好沟槽底的平面位臵及高程。测量资料需认真做好记录,测量成果及时上报监理工程师审核批复 c.开挖沟槽施工前,由测量工程师做好放样交底工作,经技术主管审查无误后,给现场施工员、施工班长技术交底。让操作工人知道开挖深度,随时检查复核,避免出现超挖或欠挖的情况。 d.管道中心线不得大于±10㎜,直通型人(手)孔的中心位臵不得大于100㎜,管道转角处的人孔中心位臵不得大于20㎜。 。 e.通讯管道沟底宽度应符合下列要求: ①管道基础宽630mm以下时,其沟底宽度应为基础宽度加300mm(即每侧各加150mm)。 ②管道基础宽630mm以上时,其沟底宽度应为基础宽度加600mm(即每侧各加300mm)。 3、沟槽开挖 a.通信管道施工中,遇到不稳定土壤或有腐蚀性土壤时,应及时向监理和甲

方反应,待有关单位提出处理意见后方可施工。 b.管沟开挖时,与其他管线的间隔距离应符合设计要求,同时注意原有管线的安全。 c.沟深及人手孔坑超过超过3米时,采用设臵倒土平台(宽400㎜),确保人身安全。 d.据图纸设计槽底标高及土质确定开挖宽度和边坡放坡坡度(拟采用1: 0.5),采用挖掘机挖土人工配合的方法进行施工; e.机械开挖时严格控制标高,为防止超挖或扰动槽底原土,槽底应留10㎝厚的土层暂时不挖,由人工清理挖至标高。 : f.沟槽开挖在确保一侧堆土满足规定的同时,堆土坡角距槽口上缘距离大于 0.8m,堆土高度不超过1.5m。 g.挖掘不需要支护土板的人(手)孔坑,其坑的平面形状应与孔形状相同,坑的侧壁与孔外侧间距不应小于0.4m。 h.通讯管道工程的沟(坑)挖成后,凡遇被水冲泡的,必须重新进行地基处理,否则严禁进行下一道工序施工。 i.挖掘通讯管道沟(坑)时,严禁在有积水的情况下作业,必须将水排放后进行挖掘工作。 j.堆臵土不应压埋消火栓、闸门、电缆(光缆)线路标石以及热力、煤气、雨(污)水等管线的检查井、雨水口及测量标志等设施。 k.基坑开挖完成进行验槽,并做好记录,经监理检验合格后再进行下道工序。 4、基础垫层 a.管道基础垫层为10cm厚碎石,为保证混凝土质量的稳定,采用商品混凝土罐车运至现场,保证混凝土浇筑时塌落度符合要求,无离析现象。 》 b.通信管道基础的中心线应符合设计规定,左右偏差不应大干±10mm:高程

通信管道施工方案

目录 1、编制依据及原则1 1.1编制依据1 1.2编制原则1 2、工程概况2 2.1工程概况2 2.2主要工程数量2 3、总体施工方案3 4、施工进度计划安排3 5、施工准备工作3 5.1施工准备3 5.2人员、机械设备使用计划4 5.3项目组织机构框图6 6、主要施工方法6 6.1工艺流程6 6.2施工方案7 6.2.1测量放样7 6.2.2 沟槽开挖7 6.2.3验槽9 6.2.4管道基础施工9 6.2.5管道敷设9 6.2.6人(手)孔井及附属施工11 6.2.7沟槽、基坑回填13 7、质量保证措施13 7.1质量保证组织机构13 7.2工程质量保证措施14 7.3质量控制标准14 8、工期保证措施15 9、安全保证措施15 9.1成立安全组织机构15 9.2安全技术措施16 9.3安全注意事项16 10、文明施工保证措施17 11、环境保护管理措施18 11.1建立健全环保体系18 11.2实行环保目标责任制18 11.318 管理措施 1、编制依据及原则

1.1 编制依据 1、《通信管道与通信工程设计规范》(GB50373-2006); 2、《济南市城市总体规划(2011-2020)》(2016年); 3、《济南市轨道交通线网规划报告》(2013年5月); 4、《济南市轨道交通R2线工程可行性研究报告》; 5、《济南市轨道交通R2线管线物探图》; 6、《济南市轨道交通R2线工程地形图》; 7、车站主体施工图; 8、总体单位、各系统专业提供的相关设计联系单、会议纪要和资料; 9、业主提供的相关设计联系单、会议纪要和资料; 1.2 编制原则 1、遵守施工合同文件各项条款要求,全面响应合同文件,认真贯彻业主或监理工程师及其授权人或代表的指示和要求。 2、严格遵守施工合同文件明确的设计规范、施工规范和质量评定与验收标准。 3、根据工程实际情况,因地制宜制定切实可行的施工方案,合理安排施工顺序,确保施工目标的圆满实现。 4、合理布置施工现场,尽量减少工程消耗,降低生产成本。 5、积极采用、推广新工艺、新技术和新材料,增加产品的科技含量。 6、采用平行、流水施工方法和网络计划技术组织施工,进行有序、均衡、连续的施工。 7、本工程处于济南市市区内,必须按照济南市各政府部门有关文明施工及环保工地要求,在工地内外部环境、工地防治扬尘污染、防止水污染、防止噪声污染、施工现场卫生等六个方面采取切实可行的措施,坚持文明施工与环境保护。 8、全面推行贯彻ISO质量标准,并按质量手册及程序文件建立及运行质量体系,做到层层按标准管理,人人按标准做事,事事执行标准规范,处处按标准考核。 21 / 1 2、工程概况 2.1 工程概况 本工程为济南地铁R2线项目,由济南市轨道交通集团有限公司委托上海市隧道工程轨道交通设计研究院进行本段地铁工程设计。通信管线主要包括道路纵向管线、路口路段横穿管线及其他附设管线。主要供“电信”“移动”“联通”“数字电视”等通信运营商租用。 万盛北街站通信路由西起堤口路北侧,向西直行6.12m,向南转折36.5m,向东直行230.82m,向北转折32.51m,向西转折74.62m,从益康超市门前斜穿18.37m 与既有通信管线相连。万盛北街站通信路由均采用12×φ100ABS(4*3排管)管铺设。开挖宽度为750mm,开挖深度为除路面结构1000mm,管中心间距为150mm,管顶覆土深度550mm。 宝华街站通信路由西起堤口路南侧,向北直行24.84m,向东转折280.04m,向南转折23.62m与既有通信路由相连。宝华街站通信路由采用28×φ100ABS(7*4

相关文档
相关文档 最新文档