龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/b74246136.html,

高层建筑灌注桩试桩桩身强度分析

作者:杨振宇

来源:《中国房地产业·下半月》2017年第05期

【摘要】高层建筑灌注桩设计中,是否应提高试桩强度的比较分析;本文通过规范公式及设计实例,阐述了实际工程中试桩提高混凝土等级及桩身配筋的具体原因。

【关键词】灌注桩;工程桩;试桩;桩身强度;混凝土等级

高层建筑尤其是超高层建筑中,灌注桩作为一种经济、安全的桩基类型,受到越来越广泛的应用,设计单位普遍在设计试桩时提高试桩的混凝土强度和钢筋面积,这对设计院来讲已经是常规做法,也得到了审图认可;而施工过程中,质检和监理往往要求试桩和工程桩强度等级相同,甚至随机抽检;是什么原因导致了设计和施工对试桩强度的不同理解?

开始分析之前,我们要先理清一个问题:试桩的目的。

试桩一般分为前试桩和后试桩,前试桩目的是为设计提供计算依据;因地勘报告的数据往往偏保守,所以用试桩来判断实际承载力,同时确定所选桩型在该场地的施工可行性;

而后试桩,是在工程桩全面施工后,抽取一定数量的工程桩进行桩身完整性和承载力检测,验证桩身质量和单桩竖向承载力是否满足设计要求。

试桩除了检验土体对桩的承载力,还要检验桩身本身的强度是否能满足要求。工程桩试桩,其结果是施工验收的重要依据,是判断施工质量的最直观手段,一旦提高试桩混凝土强度等级,就相当于用高强度的桩替代低强度的桩,等于不考虑试桩桩身强度,只检验土体承载力,这和工程桩检测的目的相悖,可能出现试桩满足要求而工程桩达不到设计要求的情况,那么设计中为何要提高试桩强度呢?

在实际工程中,试桩的破坏形式有土体破坏和桩身破坏,对于灌注桩,桩身破坏一般是桩头破坏或桩身上部破坏;导致桩头破坏的原因有几种:1.桩身超灌不足,截桩后桩头部位混凝土杂质较多,桩顶混凝土再处理后强度过低;2.过早试桩,桩身混凝土龄期未到;3.桩头未进行有效加强,未设置钢筋网片和钢板套箍;4.桩顶千斤顶接触面不平整引起应力集中,致使桩头部分开裂;设计人员有时为避免桩头破坏而提高桩身强度,其实这种由于试验处置不当而引发无法真实评价单桩承载力的现象,完全可以通过加强桩头构造和提高施工管控来杜绝。

从规范的角度讲,新版建筑桩基技术规范5.8.2条在特定条件下(桩顶以下5d范围内的桩身螺旋式箍筋间距不大于100mm)计入了钢筋受压的影响,将桩身抗压承载力提高,