文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一起220 kV电容式电压互感器事故分析

一起220 kV电容式电压互感器事故分析

一起220 kV电容式电压互感器事故分析

作者:刘旸;张远博;迟丹一

作者机构:国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院,辽宁沈阳110006;国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院,辽宁沈阳110006;国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院,辽宁沈阳110006

来源:东北电力技术

ISSN:1004-7913

年:2014

卷:035

期:011

页码:38-40

页数:3

中图分类:TM451+.2

正文语种:chi

关键词:电压互感器;高能放电;工艺不良

摘要:针对一起220 kV电容式电压互感器事故进行了理论分析,经现场检查与返厂解体发现,故障原因为变压器生产工艺不良导致电容式电压互感器内部发生高能放电,避免了事故的进一步发展,为今后220 kV电容式电压互感器安全运行和技术监督积累了经验.