文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气给排水工程施工方案

电气给排水工程施工方案

电气给排水工程施工方案
电气给排水工程施工方案

电气给排水工程

河南宏奇建筑工程有限公司

年月日

目录

1、编制依据 (3)

2 工程概况 (4)

3. 主要施工方法和技术措施 (4)

3.1 给排水各系统安装施工方案 (4)

1、卫生间施工 (4)

2、管道安装 (5)

3.钢塑管道施工 .......................... 错误!未定义书签。

3.2室内消火栓系统的安装 (6)

3.3 给排水调试方案 (8)

3.4电气系统施工方案 (10)

1、钢管敷设工程 ......................... 错误!未定义书签。

3 桥架、线槽敷设 (10)

5、封闭式插接母线槽安装 ................. 错误!未定义书签。

6 配电箱安装 (12)

7、电气器具安装 (13)

4、保证施工安全生产的技术措施 ..................... 错误!未定义书签。

1、编制依据

1.1 施工图

表1-2 图纸名称图纸编号出图日期

邓州市彭桥二初中1号学生宿舍楼邓州市彭桥二初中1号学

生宿舍楼座机电施工图

(B)

2017年月日

1.2 适用于本工程的主要标准、法律法规、规范规程、图集及有关文件

表1-3 类别名称编号

国家建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002

国家通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002

国家建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

国家智能建筑工程质量验收规范GB50339-2003

国家民用闭路监视系统工程技术规范GB50198-94

国家有线电视系统工程技术规范GB50200-94

国家有线电视广播系统技术规范GB50194-93

国家火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-92

国家建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T50312-2000 国家电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92

国家电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96

国家电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92

国家电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范GB50170-92

国家电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171-92

地方建筑安装分项工程施工工艺规程(第六、七分册) DBJ/T01-26-2003

2 工程概况

2.1工程项目基本情况

表2-1 序号项目内容

1 工程名称邓州市彭桥二初中1号学生宿舍楼

2 地理位置邓州市彭桥镇二初中院内

3 建设单位邓州市彭桥镇二初中

4 设计单位南阳市万格工程设计有限公司

5 勘察单位邓州市展望岩土工程勘察有限公司

6 监督单位邓州市技术质量监督局

7 监理单位邓州市工程建设监理有限责任公司

8 施工总包河南宏奇建筑工程有限公司

9 施工分包/

10 建筑功能/

11 合同工期210日历天

12 合同质量目标合格

13 合同承包范围电气工程、给排水工程等

3. 主要施工方法和技术措施

3.1 给排水各系统安装施工方案

1、卫生间施工

卫生间施工采用小流水段施工方法。

A 卫生间给排水管道安装

⑴做好楼板预留洞。

⑵排水管道安装前对土建协商作出放线要求,找好卫生器具的甩口尺寸以及甩口高度,由干管、立管到支管依次安装,并在土建封堵楼板洞前再次核定坐标是否准确。

⑶所有管道均采用暗装方式敷设,立管设于管井内,支干管在吊顶内敷设,卫生器具的连接管则埋墙敷设。在卫生间墙体砌完后,按照各种洁具给水的安装尺寸在墙上开槽,管道沿槽安装,并按照墙体装饰面的厚度预留好尺寸,将管口用丝堵封好。

2、管道安装

1 工艺流程

⑴给水管道工艺流程

预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道防腐→保温→管道冲洗→配件安装

⑵排水管道工艺流程

管道预制→干管安装→立管安装→支管安装→灌水、通球试验

2 给排水管道安装:

⑴给排水干管安装:

安装前先检查预留洞口,以设计尺寸确定位置,修改洞口。给水干管安装时一般从总进入口开始操作,总进口端头加临时丝堵以备试压用。管道预制后、安装前做好防腐,丝扣连接管道抹铅油缠麻,然后用管钳上紧,安装后找直找正。排水管应用两个45度弯头连接。排出管安装时,出墙管口堵好,以便做闭水试验。

⑵给排水立管安装:

给排水立管宜分主管、支立管分步预制安装。安装前先检查预留洞口,以设计尺寸确定位置,修改洞口。安装时,若需打洞,洞口直径不应过大,并且不得随意切断楼板钢筋。必须切断时,需在立管安装后焊接加固。立管安装先每层从上至下统一安装卡件,然后安装立管,安装完后用线坠吊直找正。冷热水立管安装要求热水管在左,冷水管在右。给水立管每层设管卡,高度距地面1.5~1.8m。排水立管应每层设检查口,高度距安装地面1m。

⑶给排水支管安装:

给水支管安装前核定各卫生洁具冷热水预留口高度、位置,找平正后栽支管卡件。冷热水支管安装要求热水管在上,冷水管路设在下。排水支管先安装管道,调好坡度,再固定卡架。排水支管一定要按规定的坡度进行安装,不允许有倒坡、平坡的现象。

⑷其它:

给水干管按0.002-0.003坡度敷设,坡向泄水装置。

排水管坡度应符合施工规范规定。坡度过小或倒坡均会影响使用效果。

3 管道安装时应注意以下几点:

水平安装的管道要有适当的坡度,给水横管以0.002~0.005的坡度坡向泄水装置或配水点,给水引入管应有不小于0.003的坡度坡向室外给水管网。排水管道坡度按管径不

同,以图纸给出的坡度选取。给排水室内管道图纸标高为管道中心标高。

沿墙面或楼面敷设的管道采用管卡固定,管卡用钢钉或膨胀螺丝,固定在依托墙体或楼板上。

4 悬吊安装的管道或管外有保温层的管道,应采用吊架或托架来固定管道。管道固定件的最大间距应符合规定。在三通、弯头等管件处和管道弯曲部位,应增设固定件。安装后的管道,严禁攀踏或借作它用。

5 暗设的管道应经水压试验合格和检查无渗漏后,再进行填封管槽及粉刷或贴饰面层施工。

6 穿越管道的孔洞,当无防水要求时,可用1:2水泥砂浆填实;当有防水要求时,应采用膨胀水泥配制1:2水泥砂浆填实,并在板面抹三角灰。

7 管道安装完,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确,然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓U形卡,使其松紧适度,平正一致。

8摆正或安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞,预留口处加好临时管堵。

3.2室内消火栓系统的安装

1 工艺流程

安装准备→消防水泵安装→干、立管安装→消火栓及支管安装→消防水箱和水泵结合器安装→管道试验→管道冲洗→消火栓配件安装→系统通水试调

2 操作工艺

⑴干管的安装

管道在焊接前应清除接口处的铁锈、污垢及油脂。不同管径的管道焊接,连接时如两管径相差不超过小管径的15%,可将大管端部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径的15%,应加工异径短管焊接。

管道对口焊接上不得开口焊接支管,焊口不得安装在支架位置上。管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接)管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。

管道焊接时先点焊三点以上,然后检查预留口位置、方向、变径等无误后,找直、找正,再焊接,紧固卡件、拆掉临时固定件。

⑵立管安装

立管明装时每层楼板要预留孔洞,立管可随结构穿人,以减少立管接口。

⑶消火栓及支管安装

消火栓箱体要符合设计要求,栓阀有单出口和双出口两种。产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。

消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱们开启的一侧,箱门开启应灵活。消火栓箱体按扎在轻质隔墙上时,应有加固措施。

①安装消火栓水龙头带,水龙头带与水枪和快速街道头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙头挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。

②箱式消火栓的安装应符合下列规定:

a.栓口应朝外,并不应该安装在门轴侧。

b.栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。

c.阀门中心距箱侧为140mm,距箱后内表面为100mm,距箱底120mm,允许偏差±5mm。

d.消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。

③消火栓配件安装

应在交工前进行。消防水龙带应折放在挂架上或者卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪快速接头的连接,应使用配套卡箍锁紧。色和机有电控按钮时,应注意与电气专业配合施工。

⑷消防水泵、高位水箱和水泵结合器安装

①水泵安装

a.水泵的规格型号应符合设计要求,水泵应采用自灌式吸水,水泵基础按设计图纸施工,吸水管应加减振接头。加压泵可不设减振装置,但恒压泵应加减振装置,进出水口加防噪声设施,水泵出水口宜加缓闭式逆止阀。

b.水泵配管安装应在水泵定位找平,用人工或其他方法将上好地脚螺栓的水泵就位在基础上稳固后进行与基准线相吻合,并用水平尺在底座上利用垫铁调整找平,泵底座不应有明显的倾斜;找正找平后进行混凝土灌注;联轴器找正,泵与电机轴的同心度、两轴水平度、两联轴节端面之间的间隙符合验收规范要求。

c.水泵设备不得承受管道的重量。安装顺序为逆止阀、阀门依次与水泵紧牢,与水泵相接配管的一片法兰与阀门法兰紧牢,再把法兰松开取下焊接,冷却后再与阀门连接好,组后再焊与配管相接的另一管段。

d.配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向便于操作,标高一致,配管排列整齐。

e.水泵的试运转,先单独试运转电机,转动无异常情况,转动方向无误;再安装联轴器的连接螺栓,安装前应用手转动水泵轴,应转动灵活无卡阻、杂音及异常现象;泵启动前应先关闭出口阀门,然后启动电机,当泵达到正常运转后,逐步打开出口阀门,使其保持工作压力,检查水泵轴承温度。

3.3 给排水调试方案

1 调试前的试验

⑴水压试验

室内给水系统:

给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,不小于0.6Mpa。

在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不直超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。

⑵灌水试验

排水管道在封闭前进行灌水试验。灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。满水15min水面下降后,在灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。

⑶系统冲洗

生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。给水管道以系统最大设计流量或不小于1.5m流速进行管路冲洗,直至出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。消毒使用每升水中含有20~30游离氯的水灌满管道进行消毒,含氯水在管中应滞留24小时以上。消毒后在进行冲洗。

⑷通水试验

①给水系统:按设计要求同时开放的最大数量的配水点,全部达到额定流量。

②排水系统:按给水系统的1/3配水点同时开放,检查各排水点是否畅通,接口处有无渗漏。

⑸通球试验:排水主立管及水平干管管道均应做通球试验。

①试验用球:外径为试验管径2/3的硬质空心塑料小球。

②试验方法:立管;在立管顶端将球投入管道,在底层立管检查口处观察,小球顺利通过。水平干管;在水平干管始端将球投入、冲水,将球冲入引出管末端排出,在室外检查井中将球捡出。

③应分系统,分支路进行试验。

2 给水系统调试

⑴系统要求

a.室外给水管道、室内给水管道等,工作介质为液体的管道一般应进行水冲洗,如不能用水冲洗或不能满足清洁要求时,可采用空气进行吹洗,当应采取相应措施。

b.水冲洗的排放管必须接入可靠通畅的排水管网,并保证排泄物的畅通和安全。排放管的截面不应小于被冲洗管截面的60%。

c.冲洗用水采用城市给水管网接入的饮用水。

d.水冲洗应以管内可能达到的最大流量或不小于1.5m/s的流速进行。

e.水冲洗应连续进行。当设计无规定时,则以出口的水色和透明度与入口处的透明度目测一致为合格。

f.饮用水系统冲净污物后,按氯粉:水=20g:1m3比例加入氯粉消毒,在管道中置存24h,然后再用饮用水冲洗,目测出水口的水色和透明度必须与入口处水质一致。

g.管道系统的冲洗、消毒应在管道试压合格后,调试、运行前进行。

h.饮用水水箱,由施工单位清理干净,并把所有部件进行完善后,在进行运行调试。

⑵调试方法

a.把进入各用水点的阀门全部关闭严密。

b.把各分支系统上的控制阀门关闭,并把水箱口处阀门关闭严密。

c.由室外给水网给地下室蓄水池供水,并对浮球阀经水位调试调整,确保浮球阀的正常工作。待蓄水池注满水后,检查蓄水池的出水管处是否有渗漏等现象;完毕后由电气专业配合启动水泵,检查给水设备的供水是否正常;待正常后,检查是否有水的渗漏,合格后并做好记录备查。

d.上述步骤调试成功后,首先进行屋顶水箱送水。关闭所有支系统的阀门后,打开给水主管阀门对水箱进行注水,检查不渗不漏后开始支系统的调试,支系统由下向上进行,每调试一处必须严格检查阀门压盖、水嘴、冲洗阀、活接、丝扣、大便器、小便器等连接处是否严密,确保不渗不漏,并做好记录、按要求填写好竣工资料。

3 排水系统调试

⑴把潜水泵平稳地安放在集水坑的底部,并检查潜水泵于排水管道之间的卡口是否联接牢固。

⑵液位控制器调整到设计要求的水位高度,并检查反应是否灵敏。

c.检查阀门和止回阀是否严密,安装方向是否正确。

⑶自动控制箱接上电源,集水坑注水,使其达到要求的水位,测试液位自动控制装置的

动作,并做好调试记录。

⑷在调试期间,派专人24小时值班,确保地下室集水坑中的水及时排出室外,避免其他设备被浸没。

⑸各排水系统按要求做好通球试验,确保排水管道畅通无阻;卫生器具作存水试验,确保卫生设备不渗不漏。

3.4电气系统施工方案

3 桥架、线槽敷设

1本工程桥架和线槽的支、吊架主要选用定型产品,应平整无显著扭曲。支、吊架的间距要均匀,水平距离为2m,垂直方向为1.5m。支架安装牢固,横平竖直。各支架同层横挡在同一水平面上,其高低偏差小于±5mm,支撑点躲开接头处0.5m为宜,在拐弯和分支处距分支点0.5m增加一个支撑点。

支架、吊架安装做法见下图:

2电缆桥架、线槽转弯处的弯曲半径,不小于其内电缆最小允许弯曲半径。电缆最小允许弯曲半径见下表:

序号电缆种类最小允许弯曲半径

1 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆15D

2 多芯控制电缆10D

注:D为电缆外径。

3电缆桥架和线槽应平整、无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全。直线段超过30m应加伸缩节。

4电缆桥架和线槽连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固,接缝处应紧密平直,槽盖装上后应平整,无翘角,出线口的位置准确。螺母位于电缆桥架、线槽外侧。

5消防配电回路线缆与一般回路线缆共用线槽或桥架时,应加隔板隔开。

6桥架、线槽宽度在100mm以内,连接板每端螺丝固定点不少于四个;宽度在200mm以上,

连接板每端不少于6个。连接板不得安装于上下层楼板间及穿墙洞处。

7电缆桥架、线槽与盒、箱柜等接茬时,进线和出线口等处应采用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端应加封堵。

电缆桥架、线槽及其支架和引入或引出的金属导管必须接地(PE)可靠。

4、电缆敷设

1 工艺流程:

准备工作→电缆沿桥架敷设→挂标志牌→电缆头制作

2 准备工作:

⑴电缆敷设前要仔细进行外观检查,核对规格、型号、电压等级均应符合设计要求,并且要求标志齐全、封端严密,无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象,电缆外皮、绝缘层无老化及裂纹。

⑵敷设前摇测绝缘电阻:

①本工程对于低压电缆用1KV、量程0~500MΩ兆欧表进行绝缘电阻摇测,其电阻值应大于10MΩ。如果不合格,必须进行干燥处理,合格后用橡皮包布包好再用黑胶布包缠。

②电缆摇测完毕须进行放电处理。

⑶电缆敷设宜在管道及空调工程基本完成后进行,以防止其它专业施工时损伤电缆。施工时现场用扩音喇叭指挥,无线对讲机联络。

⑷在桥架内敷设多根电缆时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的方式画出来,以防电缆的交叉和混乱。

⑸电缆的搬运及支架安装:

①电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,按电缆缠绕方向滚动,切不可反方向滚动,以免电缆松弛。

②电缆支架的架设地点以敷设方便为准,一般放在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。

3 电缆沿桥架敷设:

⑴水平敷设:

①电缆敷设采用人力牵引和机械牵引。

②本工程电缆沿桥架敷设时采用单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。

③同等级电压的电缆沿桥架敷设时,水平净距不小于35mm。

④水平敷设的电缆在首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点。

⑵垂直敷设:

本工程采用高层建筑电缆垂直敷设方法,先将整盘电缆吊运上高层,利用高位势能把电缆由上往下输送敷设,用分段设置的“阻尼缓速器”对下放过程产生的重力加速度加以控制。

①.垂直敷设时特别注意防止电缆盘、支架砸伤人。自下而上敷设时,低层、小截面电缆采用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆采用机械牵引敷设。

②.沿桥架垂直敷设时,应放一根立即用塑料绑扎带或配套管卡固定。

③.敷设于垂直桥架的电缆固定点间距不大于下表要求,且每层最少加装两道卡固点。

电缆种类固定点间距(mm)

全塑型1000

电力电缆

除全塑型外的电缆1500

控制电缆1000

④电缆穿过楼板,敷设完后将套管用防火材料封堵严密,并做好封闭措施,防止水从套管内流入下层房间。

⑶分支电缆敷设

①分支电缆其主干电缆在电气竖井内沿垂直钢制桥架敷设。

②电源至竖井30m内可省去过路箱。

③施工前确认预制分支部位能否安全通过贯通孔洞。

④采取预防措施防止分支部在贯通孔洞时受损伤。

⑤敷设过程中不要对分支线施加张力。

⑥电缆敷设完立即对主干电缆加以固定,以免电缆坠落受损。

6 配电箱安装

⑴本工程配电箱有暗装和明装两种。照明配电箱及事故照明箱暗装,底距地 1.4m,明装底距地1.2m;动力配电箱及事故动力配电箱明装底距地1.2m。

⑵暗装配电箱:

根据预留孔洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸,并将箱体固定好,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装箱芯。安装箱芯要求平整,周边间隙均匀对称,不歪斜,螺丝垂直受力均匀。

暗装箱的箱盖应紧贴墙面,箱体涂层完整。

⑶挂墙明装配电箱:

本工程主要采用金属膨胀螺栓固定明箱箱体。首先用电钻或冲击钻在固定点位置钻孔,其孔径刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内,且孔洞平直不歪斜。然后找准箱体的垂直及水平后进行固定。

在混凝土墙或砖墙上固定明装配电箱时,采用暗配管及暗分线盒和明配管两种方式,如有分线盒,先将盒内杂物清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束,待箱体找准位置后,将导线端头引至箱内。

⑷本工程管进箱为一管一孔,当箱体上敲落孔不够时,用开孔器开孔。连接完毕做跨接地线,不能用箱体作为接地线的导体。箱体、管路连接固定好后,箱内清理干净。

7、电气器具安装

2 开关、插座面板安装

⑴开关、插座面板安装工艺流程

线盒清理导线连接开关、插座安装

⑵材料要求

①本工程照明开关、插座均暗装,除注明外均为250V,16A。塑料板有足够强度,应平整无弯翘变形,色度均匀不含杂质.

②面板的紧线螺丝应用光滑的圆头,不应为平头,以防损伤导线.

③安全插座的各插孔均匀应带安全门,安全门应使用合成阻燃材料,硬度高、耐高温、不变形,单孔插不进去。

④插座簧片弹性好,插拔时力度感均匀一致。

⑶安装位置

①开关、插座的位置按图施工,本工程要求开关、插座暗装,开关距地 1.4m,一般双联二三孔插座距地0.3m,烘手器插座暗装,距地1.4m,带中性线和接地插孔的三相插座壁装,距地1.8m。任何场所的窗、镜箱、吊柜上方及管道背后、门后均不应有控制灯具的开关。

②开关、插座距暖气、管道、接地干线、设备、弱电插座不符合规范要求时应移位。

③开关、插座的安装高度、间距控制应一致。

⑷接线

①开关的接线应正确无误,开关必须切断相线;开关位置应与灯位一致,同一单位工程其跷板开关的开、关方向应一致,且操作灵活,接点接触可靠。

②单相两孔插座、单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接,单相三孔插座的上孔与接地或接零线连接。接地或接零线在插座间严禁串联连接。

L 1

L 3L 2

PE

PE L N

N L N L

(L 为相线,N 为零线,PE 为保护线)

③在配电回路中的各种导线,均不得在开关、插座的接线端子处以套接压线的方式连接其他支路。

⑸安装要求

①潮湿场所应使用防水、防溅型插座。

②面板的螺丝为镀锌件,无杂物、表面清洁、不变形、盖板端正、紧贴建筑物表面,不吃墙、没有黑边、缝隙。

③如线盒太深,大于20毫米时,要进行套边处理,但创优工程应尽量避免埋盒过深。 ④同一场所安装的开关、插座高度差不应大于5mm ;并列安装的开关、插座不应大于0.5mm ,面板的垂直允许偏差不大于0.5mm 。

⑤开关、插座固定时要使面板端正,并与墙面严密、平齐。

8 设备调试、试运行方案

设备调试、运行分别对仪表、电机、照明系统、接地进行测试调试,待各分项调试合格后,进行联合试运行。

1调试方法

①先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。

②再检查各灯具是否测试合格及接线准确。

③将本工程按系统、按照明配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。

选择好A、B塔顶层最西端的照明配电箱,先引来临时电源,把该照明配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路照明控制开关,再开启相关的照明灯具,正常,打开另一路照明控制开关。接着逐步打开照明配电箱内的全部开关。

然后采用相同的方法进行调试第二个照明配电箱,逐步调试完顶层的所有照明配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的照明配电箱全部调试完。

④照明系统每2小时用电压表和电流表测量电源电压、负荷电流,公建试运行24小时,住宅部分运行8小时。调试中逐个检查插座接线是否正确,开关控制灯具是否灵活、准确,控制顺序是否相对应,并随时观察灯具发光是否正常,导线发热是否有异常,发现问题及时查找原因进行整改,并作好记录。

2 电气动力系统调试

⑴系统要求

①各种用电设备安装完毕,且已经过绝缘测试合格。

②相关管线敷设完,且已经过绝缘测试合格。

③配电控制箱已经安装完,且已通过绝缘测试。

④桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。

⑤母线敷设完毕,绝缘测试合格。

⑥配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。

⑦各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。

⑵调试方法

①先检查各种动力配电柜是否已全部切断电源。

②再检查各动力配件组成部分如:母线、电缆、电动机等,是否测试合格及接线准确。

③将本工程按系统、按配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。

选择好A、B塔顶层最西端的动力配电箱,先引来临时电源,把配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路动力控制开关,再开启相关的动力设备,正常,打开另一路动力控制开关。接着逐步打开动力配电箱内的全部开关。

然后采用相同的方法进行调试第二个动力配电箱,逐步调试完顶层的所有动力配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的动力配电箱全部调试完。

给排水施工方案

给排水工程施工方案 一、编制依据 1.1泰州茂业天地观园(五号地块)给排水施工图纸(北京世纪中天国际建筑设计有限公司,工程代号JS-11-09) 1.2设计依据 1、现行国家设计规范及标准 2、有关城市建设基础资料 3、业主的设计要求及有关产品的使用说明 《建筑给水排水设计规范》GB50010-2003(2009年版) 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》50286-2008 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067-2014 《建筑给水排水制图标准》GB/T50106-2010 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32J173-2014 二、工程概况 2.1、本项目位于泰州市内,位于工农和东风北路附近。总用地面积37590m ,拟建总建筑面积191946.6m由1栋17层高层住宅(1#楼)楼高50.4m,1栋18层高层住宅(2#楼B 座)楼高5 3.0m,5栋8座34层高层住宅(2#楼A座、3#楼A、B座、4#楼、5#楼A、B座、6#楼A、B座)楼高99.7m及一层地下室及地下室夹层组成。其中地下室除部分作为设备房外其余均为车库。本项目为一类高层住宅建筑,由市政两路供水。于地下一层设置生活水泵房,泵房内设置4套无负压供水装置,以满足项目生活加压供水要求。地下一层3#楼投影范围内设置消防水泵房及消防水池一座。消防水池有效容积为270吨。消防水泵房内设置室内消火栓泵及喷淋泵各两台满足项目一次火灾灭火要求。

给排水工程施工组织设计方案)

苏宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包给排水工程 施 工 组 织 设 计 (方案) 编制:____________________ 审核:_____________________ 批准:_____________________ 通州建总集团有限公司 年月日

给排水工程施工组织设计(方案) 一、编制依据 (一)给排水工程主要采用技术规范(规程)和标准: (1)GB50300-2001《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 (2)GJJ/T29-82 《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》 (3)G B50242-2002《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》 (4)G B50268- 97《给排水管道工程施工及验收规范》 (二)编制范围苏宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包工程合同、招标文件及给排水施工图规 定的内容。 (三)编制原则 坚持我公司“工序受控、保质量达标;服务到位、让顾客满意。”的质量方针,实行诚信 施工,信守“质量第一,安全第一,信誉第一,用户至上”的信条。 今天的质量就是明天的市场的准则,合理安排施工进度,精心组织施工,将我们的施工 设想和我公司的质量方针贯彻于项目的全过程,实现我们的承诺。 二、工程概况 本项目建设地点位于佛山市三水区。项目包含仓库、综合楼以及泵房等。其中: 1号库总建筑面积21735.16m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,2号库总建筑面积 22748.39m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,3号分拨中心总建筑面积43805.21m2,为丙二类双层仓库,首层层高7.5米,二层层高7.35米,4号库总建筑面积20645.01m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,5号库总建筑面积19014.20m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,6 号库总建筑面积24219.26m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米, (一)概况

给水排水工程施工方法及技术措施

给水排水工程施工方法及技术措施 一、给水排水设备的安装: 假定给水排水设备有全自动变频供水设备、不锈钢水箱、潜污排水泵,均设在地下室三层。 用吊车将全自动变频供水设备、水泵等吊放在一层楼板上,然后采用手动叉车,从车道慢慢地向地下室移动,直至运送到地下室三层水泵房后就近就位。 不锈钢水箱在地下室三层就地制作,按照方形给水箱标准图进行制作安装。 全自动变频供水设备应按照设备的技术说明进行安装。 潜水泵按照图纸位置用支架直接固定。 水泵安装要求参照消防泵的安装要求。 二、给水管道的安装: 室内给水干管(DN≥50mm)采用薄壁不锈钢管,其中DN≤100mm采用卡箍连接,DN>100mm 采用焊接连接;支管(DN<50mm)采用钢塑复合管。 给水干管工作压力:一区为0.60MPa,二三区为1.10MPa,四五区为1.80MPa。 每层给水支管工作压力为0.60MPa。 (一)工艺流程;

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道防腐和保温→管道冲洗、试压 (二)安装准备: 认真熟悉图纸,参看有关专业设备图和建筑装修图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 (三)预制加工: 按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工,按管段分组编号。 所有阀门必须经过试压合格才能使用。 (四)干管的安装: 干管采用薄壁不锈钢管,其中DN≤100mm 采用卡箍连接,DN>100mm 采用焊接连接。为了保证管道内的清洁,管道焊接,采用手工氩弧焊焊接。 1.下料:薄壁不锈钢管采用砂轮切割机断管。 2.卡箍连接的管道:全部采用专用卡箍式不锈钢管件及配件连接,连接件有卡箍、硅硐密封圈。钢管端部用电动滚槽机加工沟槽,

某高层住宅给排水及电气施工方案

*****工程 给排水及电气工程施工方案

一、工程概况 二、编制依据 1.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 2.建筑给水排水及采暖工程施工企业技术标准(ZJQ08-SGJB 242-2003) 3.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303—2002) 4.建筑电气工程施工企业技术标准(ZJQ08-SGJB 303-2003) 5.津盘13#、15#楼施工图纸 三、施工方案 1.管道工程 本工程给水采用聚丙烯(PP-R)管,热熔连接或采用刚塑复合管,丝接连接;排水、雨水采用UPVC管,粘接连接;消防管道DN100以下采用热镀锌钢管,丝接连接,DN100以上采用热镀锌钢管,卡箍连接。冷热水管道保温采用超细玻璃棉管壳保温。 1.1管道工程的主要施工程序 施工准备→配合土建预留、预埋→管道支吊架制安→干管、立管安装→管道试验→卫生洁安装→楼层支、干管安装→管道系统试验、冲洗等→防腐、保温防结露→系统调试→工程竣工验收。 1.2主要施工方法及技术要求 1.2.1准备工作 1.2.1.1材料准备:工程正式施工前,施工人员要熟悉图纸,进行技术和物资准备,重点解决图纸中存在的问题,组织物资进场和各分部分项的详细技术交底。进场各种管材、配件必须具有材质证明书、产品合格证及当地质监部门所要求的证明资料。 1.2.1.2技术准备:进场前管道工程师、工长应认真熟悉施工图及有关技术资料,并与其它专业进行详细的图纸会审。拟定与总进度相互协调的专业进度计划。工人进场后要进行质量教育、安全教育,作好技术交底。 1.2.1.3机具准备:根据总进度专业进度计划,组织机具进场。管道施工队在现场设置管道加工预制场,放置电动套丝机、电焊机、切割机、台钻和其它机具。 1.2.2配合预留预埋 1.2.2.1预留前核对结构图、建筑图与管道施工图,如有不符应及时向设计提出及时变更位置;预留后对所有预留洞及预埋件情况进行坐标、标高、管径等在浇筑前核对,检查并做好详细的技术复核记录。预留部分与土建密切配合,安装模具预埋铁件要准确、牢固、无遗漏,浇注混凝土过程中派专人配合校对,看管模具、埋件,以免移位、变形。 1.2.2.2套管安装:管道穿过墙壁和楼板时应设置套管,穿地下基础部分时设置防水套管。套管内径要比管道外径大20~40mm左右(保温管道以保温管外径为基准),并做好封闭措施。空调水管以及设计说明的穿楼板加套管管道,穿楼板套管底部与楼板底面平齐,顶部高出装饰地面20mm,厕所间高出装饰地面50mm,穿墙套管两端与装饰面平齐。安装管道后,穿楼板套管与管道间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面平滑;穿墙壁套管与管道间缝隙应用阻燃密实材料填实,端面平滑。 1.2.3管道丝接 管道套丝时必须按设计或施工规范规定,若丝太短,在使用过程中,易脱丝,造成漏水;若有断丝或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%。套丝时管道摆放必须水平并固定牢固,无论手动还是电动套丝都要试套,符合要求后方可流水作业。严禁出现偏丝或套丝太短。丝接管道连接好后,丝扣外露2~3扣,去掉麻丝,擦净额铅油。套丝及外露丝扣破坏镀锌层处,重新作防腐处理。 1.2.4管道焊接 1.2.4.1管道焊接时若厚度≤4mm可进行对焊;若厚度>4mm时,可开坡口焊接。 1.2.4.2焊接时焊口应平直,焊缝加强面应符合施工规范规定。焊缝及热影响区域表面无烧穿、裂纹、结瘤、结渣和气孔缺陷,焊波应均匀一致。管道的对口焊缝处及弯曲部位严禁焊接支管,接口焊缝距起弯点或支、吊架边缘必须大于50mm。 1.2.4.3管道焊口尺寸的允许偏差符合下表规定:

排水工程专项施工方案

排水工程专项施工方案 一、工程概述 (一)、工程简介 1、路基排水系统由边沟、截水沟、拦水沟、泄水槽及急流槽、跌水、渗沟、天然河沟等组成。路基的强度和稳定性与水关系十分密切。因此,路基的排水是防治路基病害、保证路基稳定的重要措施之一,在路基成型后,立即施工并及时完成,使之真正起到治路基病害的作用。 2、沿线降雨强大,冲沟多。路基设计洪水频率: 1/100。 3、本合同段起讫桩号为K37+936.714~YK42+750,路线长4.8133286km。本合同段排水工程(涵洞除外)主要包括边沟、排水沟、引水沟、截水沟、渗沟、集水井等各型水沟的施工。 (二)、主要工程数量 二、施工准备 (一)、材料要求

所需的水泥、细集料、粗集料、片石、钢筋、土工布等进场前必须由工地试验室严格认真测试,合格之后经监理确认后方可进场使用。 1、施工用石料选用质地坚硬、无缝隙、开裂,具大面平整的片石,厚度不应小于15cm; 2、拌制出的砂浆要色泽均匀、保证水泥含量,严格按批复的配合比施工; 3、水泥使用同一品种。 (二)、材料来源 1、水泥由业主定价供应,从厂家运至施工现场; 2、碎石,片石为四会白坟前石场提供,砂为四会禄村砂场提供,用自卸车沿各施工段的临时施工便道至施工现场; 3、PVC管等其他材料为当地市场购买。 三、组织计划 (一)、施工组织机构及人员 为保证本工程的顺利实施,我项目部成立了以项目部试验室,工程技术部,质检部为首的领导班子。领导机构及成员名单见表3-1,3-2。 表3-1 排水工程施工领导机构框图

表3-2 排水工程施工管理人员表 (二)、工程机械设备配备及劳动力配置 本工程拟配备的机械设备表 (三)、施工计划及安排 1、临时排水设施及部分截水沟根据分项或分部工程施工需要,在实施分项或分部工程前施工并尽快完成。 2、本工程由我项目部路基一队和路基二队共同承建: (1)、路基一队YK37+936.714~YK39+075(含左线);

室内给排水安装施工方案

目录 一、编制依据111 二、工程概况111 三、工期333 四、人员与机械333 五、施工准备444 六、室内给排水工程施工工艺和方法555 1、主要施工方案和技术措施555 (1)给排水工程拆除与恢复555 (2)给排水管道拆除与安装666 2、洁具和卫生器具的拆除与安装999(1)安装的工艺流程999 (2)施工要点999 (3)洗涤盆安装999 (4)坐便器安装101010 (5)洗脸盆安装101010 3、给排水系统调试111111 七、室内给排水工程质量保证措施141414 1、质量保证措施141414 2、套管的安装141414 3、管道、阀门安装质量保证措施141414 八、安全保障措施151515

九、注意事项171717

一、编制依据 1、施工图 (1)北京市海淀区老旧小区抗震节能综合改造施工图纸。 (2)《建筑给水排水设计规范》(GB50015—2003)(2009年版); (3)《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98);(4)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)(2005年版) (5)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)。 (6)《节水型生活用水器具》CJ164-2002 (7)国家现行的有关标准、规范、建筑质量管理条例。 二、工程概况 本工程此次改造涉及到25个小区建筑面积为289719.98m2,小区名称是:海淀昌运宫9#院、海淀北洼路7#院、增光路40#院、二里沟中街44#院、北洼路46#院、北洼路50#院、永定路 1#院、田村路48#院、北蜂窝路15#、永定路127#、阜成路北甲 9#楼、羊坊店村北5#楼、羊坊店东路西小区、小马厂建安宿舍、车公庄西路16#院、万寿寺北里小区、三虎桥南路17#院、永定路15#楼、阜成路北小区、金沟河15、17#院、翠微路南里小区、甘家口丁楼、西三环北路105#院、西三环北路105#院12、13#楼、复兴路32#院等。

给排水工程施工方案最新版

目录 1、编制依据 (2) 1.1 施工图 (2) 2 工程概况 (2) 3. 主要施工方法和技术措施 (3) 3.1 给排水各系统安装施工方案 (3) 1、卫生间施工 (3) 2、管道安装 (7) 3.钢塑管道施工 (9) 3.2 给排水调试方案 (12) 3.3冷却塔的安装 (14) 4、保证施工安全生产的技术措施 (16)

1、编制依据 1.1 施工图 表1-2 1.2 适用于本工程的主要标准、法律法规、规范规程、图集及有关文件 表1-3 2 工程概况 2.1工程项目基本情况

表2-1 3. 主要施工方法和技术措施 3.1 给排水各系统安装施工方案 1、卫生间施工

卫生间施工采用小流水段施工方法。 A 卫生间给排水管道安装 ⑴做好楼板预留洞。 ⑵排水管道安装前对土建协商作出放线要求,找好卫生器具的甩口尺寸以及甩口高度,由干管、立管到支管依次安装,并在土建封堵楼板洞前再次核定坐标是否准确。 ⑶所有管道均采用暗装方式敷设,立管设于管井内,支干管在吊顶内敷设,卫生器具的连接管则埋墙敷设。在卫生间墙体砌完后,按照各种洁具给水的安装尺寸在墙上开槽,管道沿槽安装,并按照墙体装饰面的厚度预留好尺寸,将管口用丝堵封好。 B.卫生器具的安装 ⑴安装的工艺流程: 安装准备→卫生器具及配件检验→卫生器具的安装→卫生器具配件预装→卫生器具稳装→卫生器具与墙体地坪处理→卫生器具外观检查→通水试验 ⑵施工要点 ①所有与卫生器具连接的管道水压试验、闭水试验己完毕,并己办好预、隐预检手续后进行卫生器具的安装。卫生器具在稳装前应进行检查、清洗。配件与卫生器具应配套,部分卫生器具应进行预制后再安装。 ②卫生器具的排水出口与排水管道的承口的连接必须严密不漏。 ③安装中应满足如下要求:位置正确,安装稳定,外观端正,严密性,可拆性能好,安装后防堵塞。

给排水施工专项方案

第一章编制依据 1.1 施工合同 太钢滨河小区7#住宅楼建设工程施工合同1.2 施工图纸 给排水、暖通 1.3主要法规 1.4主要规程、规范

第二章工程概况 本工程为太钢滨海小区7号住宅楼工程,位于太原市大同路太钢滨河小区, 7号住宅楼总建筑面积32630.50㎡。本工程为一类高层建筑,屋面防水等级为二级,地下工程防水等级为二级,建筑物耐火等级为一级。建筑设计使用年限为3类50年;抗震设防烈度为8°。建筑层高:地下二层3.3m,地下一层3.2m,地上住宅各层2.9m,室内外高差0.5m,建筑高度为99.1m(最高处)。本方案仅包括建筑给排水及采暖工程。 建筑给排水及采暖 1 生活给水系统:分四个区,其中1-4层为一区,5-16层为二区,17-28层为三区,29-34为四区,采用枝状管网,一区水压由市政给水管网保证;二、三、四区生活专用无负压供水设备保证。生活给水干管和立管采用钢塑复合管,双热熔管件连接;户内给水支管为PP-R管,热熔连接,埋没于垫层内。低区给水管采用衬塑钢管(钢塑复合管),沟槽连接。 2 排水系统:采用污、废水合流制,室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管,地下室废水采用潜污泵提升至室外雨水管。排水管部分采用伸顶通气立管,专用通气立管,每隔2层设H管件与污水立管相连。专用通气管、排水立管及干管采用柔性抗震离心排水铸铁管,承插法兰连接,排水支管采用硬聚氯乙烯PVC-U管,粘接。潜污泵出水管采用热浸焊接钢管,DN<100mm丝扣连接,DN≥100mm法兰连接。水池、水箱溢水、泄水管采用镀锌钢管,丝扣连接。 3 雨水系统:屋面雨水采用87型雨水斗,采用热浸镀锌钢管,沟槽式连接。 4 消火栓给水系统及灭火器配置:采用临时高压供水系统。消火栓系统分为两个区,地下层---三层为低区,四---三十四层为高区,消火栓系统专用泵设于小区消防泵房内。室内消火栓系统为环状管网,消火栓设置为保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,为自动和手动控制,同时设移动式灭火器。 消火栓给水系统给水管采用无缝钢管,焊接连接,阀门及需拆卸部位采用法兰连接,建筑外墙以外的埋地管采用内衬水泥砂浆球墨铸铁管,承插接口,橡胶圈密封。 5 采暖系统:热源为集中供热,经小区换热站提供80-60℃的低温热水,分为高低区供暖,1-17层为低区,18层级以上为高区。采用共用立管的分户独立采暖系统,共用立管

-建筑给排水安装施工方案

第一章:编制说明一、编制依据、由建设单位(业主)提供的给排水、电气及空调施工图纸。1 、现行国家有关规范、规程、技术、质量检验标准。2中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执3、行规范主要目录如下:GB50242-2013 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》○1GB50242-2016 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》○2GB50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》○3 JGJ59-2015 4《建筑施工安全检查标准》○二、编制原则本水电安装工程施工方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研 究和分析,针对本安装工程,制定了编制方案和编制计划。将组织具有丰富施工管理和施工经验的队伍进现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。三、编制内容本工程合同范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装工程的内容。 主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工 进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。根据安装工程自身的特点,在编制施工方案时,重点突出以下二方面的内容: 一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。四、编制目的编制安

装工程施工专项方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证 安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。第二章:工程概况工程名称:海口市第二十六小学多功能综合楼建设单位:海口市第二十六小学监理单位:海南众和建设项目管理有限公司建设地点:海口市第二十六小学校园内设计单位:海口市城市规划设计研究院施工单位:海南第三建设工程有限公司承包方式:包工包料质量标准:工程质量达到国家施工验收规范合格标准。海口市第二十六小学多功能综合楼,结构形式为钢筋混凝土框架结构,抗震设度,设计合理使78度,本工程采用隔震技术,地上部分抗震设防烈度为防烈度为年,结构安全等级为一级,屋面防水等级为一级,设防要求为三道防水50用年限为设防。平米,,建筑面积5214.54多功能综合楼为六层钢筋混凝土框架结构,层高为3.6m。29.3m建筑总高度为工程范围:给排水安装工程、电气照明安装工程、电力和防雷设置安装工程施工图纸和双方签证施工合同全部内容。第三章:施工前期准备 安装工程前期施工准备工作可分为临设的搭设、技术准备、劳动力准备、材料准备、机具准备五大部分。 一、技术准备 认真熟悉和审查施工图纸,结合水、电、防雷接地相关的施工图纸,进行纵横比较和联系,使水、电、防雷接地专业相结合、相对照。发现有不合理或有疑问的地方,及时作好记录,作为日后图纸会审的

建筑给排水工程施工方案

建筑给排水工程施工方案 1.建筑给排水工程概况 包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 1.1 给水系统 水源为室外给水管网接出一根DN150引入管,接人大楼地下1层。根据水压,给水竖向分高低两个区,高区为地上4~16层,由屋顶水箱供给;低区为地下2层至地上3层,该区利用场区给水管网直接供水。 1.2 排水系统 室内排水系统为污水、废水合流系统,地上部分直接排出室外;首层单独排出室外;地下部分分区设置集水坑汇集地下室污、废水,然后用潜水泵提升排出室外,潜水泵由集水坑水位自动控制;粪便污水经室外化粪池处理后,排人市政管道。 1.3 消防系统 1.3.1 本楼消防系统由消火栓系统、自动喷水灭火系统及气体灭火系统组成。 1.3.2 消火栓系统水源为地下1层的消防水池,其贮水量432m3。平时由屋顶水箱供水,屋顶水箱贮存消防水量18m3。系统上、下成环,除水箱间、变配电间外,其他各层均设有消火栓保护。室外设有三套消防水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.3 自动喷水灭火系统水源为地下1层的消防水池,自动喷洒用水量93.6 m3。地下1层设2台喷洒泵(一台备用)、5套湿式报警阀和1套干式报警阀,干式报警阀主要用于地下2层。室外设有4套水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.4 卤代烷1301气体灭火系统,用于地下室变配电间,采用5个药剂钢瓶。 1.4 雨水系统 采用内排水系统排至室外。 1.5 空调冷却水系统 空调用冷却水由超低噪声冷却塔冷却后循环使用,冷却塔设在大楼北侧空地上,冷却塔补水补由市政自来水直接供给,共设2台横流式冷却塔。 2.施工准备 施工道路、办公设施、生活设施、库房由土建经理部统一规划并提供,施工用水、施工用电采用土建提供的临时上水、临时用电。 2.1 技术准备 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 2.2 现场准备 2.2.1 现场应安排好适当的工作场地、工作棚和料具。 2.2.2 民工住房、食堂及办公室的准备:水源应接通,要有电源,同时还应设立消防设施,如灭火器等。 2.3 机具准备 机具应在施工人员进场之后、施工之前运人现场,按施工平面图布置定位.,如电焊机、砂轮割机、台钻、套丝机等应分开放里,相互间留出操作空间。本工程所使用的机具名称、数量及进场时间详见表11-1。

施工方案-站场给排水专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工计划 (3) 四、施工工艺 (3) (一)、施工准备 (3) (二)、施工测量放样 (5) (三)、施工工艺 (5) 1、土方开挖 (5) 2、井室施工 (6) 3、管道铺设组装 (7) 4、管道试验及冲洗 (8) 5、沟槽回填 (9) 6、施工工艺流程图 (10) 五、施工安全保证措施 (11) 六、其他技术保证措施 (11) (一)、质量保证措施 (11) (二)、雨季保证措施 (12) (三)、文明施工及环境保证措施 (13) 七、劳动力计划 (13)

站场给排水专项施工方案 一、编制依据 1.设计的给排水总平面图纸(08-1); 2.国家的政策法规、行业标准、技术规程; 3. 设计文件及工程地质报告; 4. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97; 5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 6.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003; 7.标准图S系《给水排水标准图集》:05S502;04S519;03S702;02S515;01S201;08S305; 8.一体化管理体系文件要求; 二、工程概况 1、工程概况 西乌旗火车站给水、排水管道埋设于房屋外围3米以外,排水方向由西向东输入站舍东面污水池内。起迄里程DK175+364~DK176+133。本站土壤冻结深度2.6米,给水管道及压力排水管道覆土厚度不小于2.8米,重力流排水管道管内底埋深度不小于2.45米,排水管道坡度要求:d315不小于2‰,d225、d260、d110不小于7‰。给水管道管长度约3272m,排水管道管长约2261m,化粪池8座,排水检查井77座,锅炉排污降温井2座,水封井1座,隔油池3座,跌水井2座,水表井15座,污水储存塘1座、有效容积6300m3。 2、主要工程数量(下表一) 主要工程数量(表一)

室外给排水工程施工方案.

长平商务大厦室外给排水工程 施工方案 一、工程概况: 长平商务大厦位于深圳市福田保税区红花路。给水管道施工主要是室外敷设DN200给水管438m,DN150给水管35m; 水表井2座,阀门井10座。DN200PVC-U 雨水管95米,DN300、400PVC-U雨水管各74米;DN500PVC-U雨水管110米,雨水检查井18座,跌水井1座,雨水口24座;DN200PVC-U污水管196米,DN300PVC-U 雨水管112米;DN100铸铁污水管15米,DN100镀锌钢管20米,污水井21座。 二、工程工期 依现场可提供的工作场地进行组织安排。 三、施工阶段 施工顺序为:先排水后给水。依现场可提供的场地进行施工. 三、施工程序 1、测量放线 测量工程师及测量负责人针对本工程现场情况,认真熟识施工图,并根据甲方及监理公司提供座标基准点进行审核校验是否准确,确认后计算出各管线座标点准确位置及距离,同时参考其它专业图纸复核无误后。测出各点管底标高,核对施工图中的地下管网位置高程是否准确。 2、沟槽开挖 土方工程应根据现场的实际情况和设计要求,计算各施工段挖方与填方的数量。 A、开挖前经施工负责人、测量工程师、甲方现场工程师和监理公司复核检查管线及标高无误,设计与地下管网构筑物相符才能开挖沟槽。 B、开挖时应注意对周围的构筑物的保护,不要压坏或碰撞,保证安全,并与有关施工单位协调。 C、埋管段施工原则上采用人工进行沟槽开挖。应根据不同土质情况,采用适宜的放坡系数开挖沟槽(见开槽断面图),根据不同的土类确定为1:0.33~1:0.75。开

挖沟底宽,应比管道构筑物横断面最宽处加宽0.5米,?以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间,挖方堆放于管沟一侧,开挖沟槽边线1.0m以外处。以减少坑壁荷载,保证基坑壁稳定,且不影响交通。沟槽开挖期间应加强标高和中线控制测量,防止超挖。当人工开挖沟槽深度超过2.0?米且地质情况较差时,需对坑壁进行支撑。 D、施工排水:施工期间为保持管沟槽底内干燥,根据埋管段实际情况,采用以下方式进行排水:a、埋管施工的沟槽开挖,管道安装应由低向高进行,以利自然排水; b、开挖沟槽一侧设排水沟,平坡段每间隔一定距离设集水坑,采用抽水机进行排水。 3、管道基础 管道基础,视地下土质情况而定。管槽开挖后,如遇橡皮土,密实度不符合规范要求的,需做换土处理,然后进行分层夯实。给排水管沟底均铺设100mm厚砂垫层,经夯实后即可安装管道。 如遇基槽土质松软,不符合设计要求的,必须提请甲方和设计院确定施工方案及工程量。正常情况基础施工处理须严格按照有关规定进行。 4、管道安装 A、吊装下管 管道安装采用人工和手动葫芦及起重车相配合的方式进行吊装下管,管道吊装必须用专用吊装胶套钢丝绳,不准用钢丝绳直接吊装。管道安装前必须对垫层的标高进行复测,并先定出节点和构筑物的位置。 管道安装时,严格控制管口中心高程及左右偏移,除图纸中规定外,不得大于5mm,高程偏差控制在±20MM内,直管至少每两节测一次,弯管、渐变管每节测一次。每节斜率不得超过 1.5/1000。管道安装后逐节或逐段管口的椭园度不得超过3D/1000(?其中D为管道直径)。 B、PE塑料给水管安装 1.焊接工艺 1.1焊接工艺曲线和参数 聚乙烯管材的焊接一般分三个阶段,加热段、切换段、对接段,根据管子的不同规格和截面积制定其焊接参数。 焊接工艺三个重要参数:温度、压力、时间-PE 熔接过程中压力、时间的关系(见图8.6)。 1).温度的确定

给排水工程施工方案

工业集成建筑生产基地PC项目(一期) 给 排 水 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 陕西建工集团有限公司

目录 一工程概况 (3) 二编制依据 (3) 三施工方案 (3) 四安全措施 (9) 五质量通病的预防措施 (9) 六成品保护 (10) 七劳动组织与安全措施 (10)

给排水工程施工方案 一、工程概况 本方案用于韩城PC厂房项目,该工程的建筑分类为工业厂房,总建筑面积为41664平方米,建筑高度为15.13米(屋檐和屋脊的平均高度),共地上一层,建筑结构类型为门式钢架结构。 本项目安装工程包括消火栓给水系统、室内排水系统、雨水系统及灭火器配置等。 1.1 室内给水系统 给水与消防共用一个给水系统,采用市政水直供,市政供水压力为0.3MP。 1.2 室内消火栓系统 该建筑物属于单层戊类厂房,室内设置轻便消防水龙,其给水由市政管网直接供给。 1.2 室内排水系统 排水系统采用合流制,重力排除。 1.3 雨水系统 屋面雨水采用虹吸式内排水方式,雨水斗采用虹吸式雨水斗,管道采用虹吸式排水专用HDPE管。 二、编制依据 1、建设工程施工合同; 2、本工程给排水施工图纸; 3、国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集: 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 三、施工方案 3.1 管道安装总体原则 管道工程施工的总体原则为:先预留预埋、后管道安装;先主管、后支管;先架空后地沟;先设备就位、后工艺配管;先施工室内部分再施工室外部分。 3.2 主要施工程序 管道安装施工主要工序流程

3.3 各系统管道安装工程标准 3.3.1 消火栓给水系统安装工程施工工艺标准 3.3.1.1 材料要求 a消火栓系统管材应根据设计要求选用,本工程采用钢塑复合管。 b消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面应平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 3.3.1.2 机具准备 套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手砂轮、、电焊机、滚槽机,电动试压泵、套丝板、管钳、手锤、钢锯、扳手、等机械和工具。 3.3.1.3 作业条件 a主体结构已验收,现场已清理干净。 b管道安装所需要的基准线已测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 c设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。 d安装管道所需要的操作架已搭设完毕。 e检查管道支吊架、预留孔洞的位置、尺寸正确。

给排水、消防、电气安装工程施工方案-2

给排水及消防工程施工组织方案 一、工艺流程 1、消防管道及设备安装工艺流程 安装准备→管道放线→支架制安→干管安装→阀门安装→立管安装→支管、管网安装→管道冲洗→管道试压→泵房设备连接→配合系统调试。 2、室内给水管道安装工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→洁具安装→管道试压→管道冲洗→系统调试。 3、室内排水管道安装工艺流程 安装准备→锻制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验。 4、室外排水管安装工艺流程 安装准备→预制加工→管基素土夯实→管基垫块放置→排水管放置、固定→浇灌管座→管道接口、检查口施工→管侧、管顶施工 5、卫生洁具安装工艺流程 安装准备→卫生洁具及配件检验→卫生洁具安装→卫生洁具配件预装→卫生洁具稳装→卫生洁具与墙、地缝隙处理→卫生洁具外观检查→通水试验。

二、施工方法 1、材料要求 (1)、排水管材为硬质聚氯乙烯(UPVC),所有用的粘结剂应是同一厂家配套产品,并且与卫生洁具连接相适宜。 (2)、管材外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。承口应有梢度,并与插口配套。 2、操作方法 (1)、选择管材及粘结剂。 (2)、切割管材的工具应用手用钢锯或细木手工锯。不可使用砂轮管机切割; (3)、切割后的管口,应平整垂直管轴线。管口内外无毛边。管口外边应倒100~150的角,倒角长度为2.5~3.0 mm; (4)、在管端(插口)上作一插入深度标志; (5)、用0号或1号砂布,将粘结面打磨成毛面; (6)、用丙酣,清洁承口和插口的粘结面,并凉干; (7)、专用粘结剂应浓度适中,用干净的毛刷将粘合剂均匀涂抹在粘结面上,并涂二遍; (8)、粘合剂涂好后,立即插入承接口,并向轴向向承口方向施加推进,保持1~2min; 3、室外排水管道 (1)、先在铺设管道的地面上根据管道大小及深度坡度开挖土方并夯实,再放置相应于混凝土垫层厚度的垫块,垫块面的标高通过拉

给排水专项施工方案

2015年接收配套学校—常营三期配套幼儿园综合装修项目 给 排 水 专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 单位名称:江苏建设控股集团有限公司 日期:年月日

目录 目录 (1) 1. 工程概况 (2) 2 编制依据 (2) 3 施工准备和部署 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2 组织准备 (2) 3.3 物资准备 (3) 4、劳动力、机具配置 (3) 5、施工方法 (3) 6、质量保证措施 (19) 6.1 建立健全质量管理体系 (19) 6.2 强化技术交底制度 (19) 6.3 落实“三检”制度 (19) 6.4 严把原材料质量 (19) 6.5、定期组织规范标准学习 (20) 6.6 搞好各个专业的配合 (20) 6.7 实行质量优劣奖惩制度 (20) 6.8 规范化施工 (20) 6.9 开展QC小组活动 (20) 7、安全保证措施 (20) 7.1 从思想上树立“安全第一”的思想 (20) 7.2建立健全安全管理措施 (20) 7.3 建立健全安全技术措施 (21) 7.4 消防安全管理 (21) 8、工期保证措施 (22) 9、成品保护 (22)

给排水专项施工方案 1. 工程概况 1、工程名称:2015年接收配套学校—常营三期配套幼儿园综合装修项目 2、工程地点:北京市朝阳区常营居住区三期(常营地区) 3、施工范围:校舍综合装修;建筑外立面装修、内部地面铺砖、墙面粉刷、新做吊顶、门窗灯具更换、强弱电新路安装、给排水及供暖线路改造等 4、质量标准:达到国家和地方现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 5、工期要求:工期为60日历天。 2 编制依据 2.1 《常营三期配套幼儿园综合装修项目给排水施工图》 2.2 建筑给排水施工及验收规范。 2.3 《建筑给排水通用图集》。 3 施工准备和部署 3.1 技术准备 3.1.1 图纸 熟悉图纸的内容,掌握施工图的全部内容和设计意图,编制针对性强的专项施工方案,积极配合建设单位组织图纸会审与设计交底。 3.1.2 细化图纸 做好各专业、各工种、各工序之间的协调工作,各专业本着管道让通风,小管道让大管道,有压管道让无压管道的原则,确定各专业管线和标高以及支架位置。积极加强与土建专业之间的沟通,了解土建的施工进度,建筑做法;核实建施、结施图中安装孔洞的预留设计,对不合适的洞口及时修正;就安装的具体情况向土建相关工程师阐述,以便取得更默切的配合。争取做到步调一致,不返工、不相互污染、不相互拆台。 积极加强与业主和监理之间的沟通,了解业主最终意图,并且根据目前的市场及当前的建筑功能,提出先进的、可行的、合理化建议。 准备全面的工程资料表格,准备竣工资料的收集归档。 提出详细的施工方案。 3.2 组织准备

给水排水管道工程施工方案

给水排水管道工程施工方案 一、工程概况 本工程座落于张江高科技园区,主体工程建筑总面积约为14.8万平方米,总造价3.94亿人民币。给水排水管道工程属泰隆半导体厂房及办公楼工程之安装工程。该项目分为A、B、C三区,三区各设地下一层,A、C区生产厂房地上为四层,B区办公楼地上六层。 本工程由机械工业部第七设计研究院(上海分院)和中国电子工程设计院(上海分院)共同设计。A、C区地下车库和B区办公楼由机械工业部第七设计研究院(上海分院)设计,A、C区生产厂房及地下室设备房部分由中国电子工程设计院(上海分院)设计。 办公楼东侧设有2个2000m2的生产、消防蓄水池,其中储存1000m2消防水。 给水系统:民生水由B区地下室民生水泵加压至B区屋顶民生水箱后,再由水箱供给A、B、C三区给水系统。热水及纯水饮用水由A区站房供给A、B、C三区。卫生间冲洗水由B区地下室回收水加压泵加压至B 区屋顶回收水箱后,再由水箱供给A、B、C三区。回收水由空调冷凝回水和纯水制备过程中的浓缩水组成。 室内生活排水:B区坐便器及小便器为一个系统,其他洗涤排水为一个系统,整个排水系统设有环形通气管及专用通气管。A区各生活排水系统经立管在地下室汇合再排出。 二、编制依据

1、机械工业部第七设计研究院(上海分院)给水排水及消防图NJ.15.40001.SD1.0~NJ.15.40001.SD1.58未作废图,A、B版图及相关工程变更通知单、核定单; 2、中国电子工程设计院(上海分院)给水排水专业图施74—A 版图及相关工程变更通知单、核定单; 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98)、《建筑给水管硬聚氯乙烯(PVC—U)管道设计与施工验收规程》(CECS41:92)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 三、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1)搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2)管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 4)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度

给排水工程施工方案

给排水工程施工方案 目录 第一章工程概况 第二章给水系统 第三章排水系统 第四章施工管理及安全

第一章工程概况 此工程项目名为“XX运动馆”。项目位于北京市XX座。总建筑面积约XX平方米,我司承接工程范围: 1) 给排水系统,管道敷设及设备的改造安装调试。 特制定各分项施工方案如下 第二章给水系统 1.施工准备 1)开工前,请总包方协助安排现场办公室及材料堆放、加工场、仓库、等临时设施,并按要求严格组织管理。 2)熟悉工程图纸,做好技术交底工作。 3)组建技术精,能打硬仗的专业施工队伍。 4)主要机具:尖嘴钳、剥线钳、压接钳、放线架、放线车、电炉、锡锅、锡勺、电烙铁、一字改锥、十字改锥、电工刀、万用表、兆欧表、套丝机、电焊机、电源箱、台钻、切割锯、电锤、压力钳、管钳、人字梯等。 2.施工安全技术措施 根据本工程安装内容和施工特点,除要求各工程严格执行工程施工的安全技术操作规范以及总包规定的各项规章制度外,并提出以下各项要求和注意事项。 2.1)预留预埋 预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点,它主要包括防水套管、穿墙、梁钢套管,卫生洁具排水预留洞,管道穿楼板孔洞,设备基础预留孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个安装工程至关重要。它将直接影响给排水安装的顺利进行。 2.1.1)施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲、交叉现象,减少不必要的返工。 2.1.2)严格按标准图集加工制作防水套管、穿墙套管,套管长度按结构施工图尺寸确定,套管选用比管径大二号的钢管。 2.2)套管安装 a.刚性套管安装:主体结构钢筋绑扎好后,按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置,然后将套管置于钢筋中,焊接在钢筋网中,如果需气割钢筋安装的,安装后必须用加强筋加

给排水工程专项施工方案

海工装备厂房及辅房 给水、排水工程专项施工方案 一、工程概况 太重(天津)滨海重型机械有限公司海上多功能起吊平台(船)关键设备研制项目海工装备厂房(大型结构构件厂房)及辅房工程,总建筑面积44809m2。其中厂房建筑面积41211㎡,设计为三联跨加一露天跨,最大跨度为39m,最大吊车起重量300t,全钢排架重钢结;辅房建筑面积3598平方米,地上三层,钢筋混凝土框架结构。 给水管道从辅房给水进户总管引入管径DN150,采用市政压力直供(0.6Mpa)。给水管采用涂塑钢管,管径≤DN80,螺纹连接;管径>DN80,卡箍式连接。生活污水管、废水管均采用柔性排水铸铁管,承插连接,橡胶圈密封。污水系统采用合流制,厂区生活、生产污水按照《污水综合排放标准》三级标准排放至南面市政污水管。雨水系统分为重力流雨水系统和虹吸雨水系统。重力流雨水管采用镀锌钢管,管径>DN100,法兰连接;管径≤DN100,沟槽式连接;虹吸雨水管采用不锈钢管,焊接连接。厂区雨水汇总后多出口就近排入周边市政雨水管道。 二、工艺流程 2.1给排水管道系统 施工过程的合理安装排对进度影响很大,现场孔洞预留、管道预制、管道安装、和系统试压是关键,具体流程见图1所示: 图1 给排水系统施工流程

三、材料管理技术方案 3.1 材料准备及验收 材料采购、进场、检验及保管程序见图2所示: 图2 材料采购保管程序流程图 3.2 材料采购、保管及使用要求 1)对进场材料进行严格检查,必须符合设计要求。 2)材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品交业主、监理审批。 3)材料的运输、入库、保管过程中,实施严格的控制措施,每道工序均有交接制度。 4)由于本工程涉及材料种类多,因此材料入库后要进行标识和分类、分规格堆放及管理,同时采取防止变形、防止受潮霉变等措施,对材料出库验证并办理相关的领用手续。 5)材料出库后,在施工现场妥善保管,存放地点安全可靠,如材料堆放的场地可能产生积水,在下面必须垫上枕木,室外堆放的材料必须用塑料遮挡严实,避免受日晒雨淋。材料堆放要求整齐,并挂上标识牌。材料使用前进行严格检查,包括外形检查,附着物的清除。 6)由于本工程具有体量大、系统多的特点,因此工程中使用的各种材料都应实现挂牌标识建档制度,根据材料的使用专业、材料材质、物理化学性质、规格型号及生产厂家建立材料档案,使材料从进货到使用部位的确定都具有可追溯性,以保证本工程材料合理、规范的使用。 7)管道在验收及使用前进行外观检查,其表面符合下列要求: (1)无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷; (2)无超过壁厚负偏差的锈蚀、凹陷及其他机械损伤; (3)有材质证明或标记。 8)阀门的型号、规格符合图纸及设计要求,安装前从每批中抽查10%进行强度试验和密性试验,

最新电气给排水工程施工方案

电气给排水工程施工方案 一、编制依据 适用于本工程的主要标准、法律法规、规范规程、图集及有关文件。 安装工程采用的规程、规范及标准: 《建筑给水塑料管管道工程技术规程DB51/T5024-2001》 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》 《机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-98》 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96》 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境施工及验收规范GB50257-96》《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92》 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92》 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171-92》《电气装置安装工程电气设备交接验收标准GB50150-91》 《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002》 《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001》 《设计施工图中所选的标准图集》 二、工程概况 本工程项目基本情况: 工程名称: 小苏莽乡寄宿制小学 建设单位:中国水电集团玉树灾后重建第一工区 设计单位:上海大境设计院 勘察单位:青海906工程勘察设计院 监理单位:玉树州工程监理中心 监督部门:玉树州质量监督站

合同承包范围:电气工程、给排水工程等 三、主要施工方法和技术措施 3.1 给排水各系统安装施工方案 (1)、卫生间施工采用小流水段施工方法。 A.卫生间给排水管道安装 ⑴做好楼板预留洞。 ⑵排水管道安装前对土建协商作出放线要求,找好卫生器具的甩口尺寸以及甩口高度,由干管、立管到支管依次安装,并在土建封堵楼板洞前再次核定坐标是否准确。 B.卫生器具的安装 ⑴安装的工艺流程: → ⑵施工要点 ①所有与卫生器具连接的管道水压试验、闭水试验己完毕,并己办好预、隐预检手续后进行卫生器具的安装。卫生器具在稳装前应进行检查、清洗。配件与卫生器具应配套,部分卫生器具应进行预制后再安装。 ②卫生器具的排水出口与排水管道的承口的连接必须严密不漏。 ③安装中应满足如下要求:位置正确,安装稳定,外观端正,严密性,可拆性能好,安装后防堵塞。 ⑶大便器安装 ①大便器安装前,应根据房屋设计,划出安装十字线。设计上无规定时,蹲式大便器下水口中心距后墙面最小为:陶瓷水封660mm,铸铁水封620mm,

相关文档