0 引言

随着计算机技能和数字信号处理技能的发展,人们可以用计算机软件替代传统的硬件实现的一些功能,将计算机硬件和软件有机的融合为一体,这就是所谓的虚拟仪器。近年来,世界各国的虚拟仪器公司开发了不少基于LabVIEW,Matlab,VC++,VB等虚拟仪器开发平台软件,当硬件操作的设备驱动改动时,软件开发人员须要修改大量的驱动程序来连接此设备,因此使得虚拟仪器开发平台开发难度大、通用性差。为此,提出了基于OPC技能的虚拟仪器,它是由硬件供应商和软件开发商之间建立一套完整的“准则”,只要遵循这套准则,数据交互对两者来说都是透明的,硬件供应商无需考虑运用程序的多种需求和传输协议,软件开发商也无需了解硬件的实质和操作流程。

l OPC技能

OPC(OLE Process Contro1)是OPC基金会组织倡导的工业控制和生产自动化领域中运用的硬件和软件的接口标准,以便有效地在运用和流程控制设备之间读写数据,具体的功能实现要由开发商根据须要自主的执行研究与开发。换句话说OPC规范是一套公共的软件标准,任何OPC开发人员所开发的OPC软件都要符合这个标准。

OPC技能的特点可概括为如下3个方面:开放性(Openness)、产业性(Prod UC tivity)和“即插即用”的互联性(Connectivity),因此可以说,“OPC=Openness+Productivity+Connectivity”,这也是对OPC优点最概括的描述。因此OPC在短时间内取得了飞速的发展

基于Visual C#的OPC客户端实现[多图]

1.1 OPC服务器的组成

OPC标准采用C/S模式,OPC服务器负责向OPC客户端不断的提供数据。OPC服务器包括3类对象(Object):服务器对象(Server)、组对象(Group)和项对象(Item)。3类对象都包括一系列接口,联系如图1所示。

1.3 OPC通信方式

OPC规范规定了两种通信方式:同步通信方式和异步通信方式。

同步通信时,OPC客户程序对OPC服务器执行读写操作时,OPC客户程序必须等到OPC服务器对应的操作全部完成以后才能返回,在此期间OPC客户程序一直处于等待状态。如果有大量数据执行操作或者有大量OPC客户程序对OPC服务器执行读写操作,必然造成OPC客户程序的阻塞现象。因此同步通信适用于OPC客户较少,数据量较小时的场合。

异步通信时,OPC客户程序对服务器执行读写操作时,OPC客户程序操作后立刻返回,不用等待OPC服务器的操作,可以执行其他操作。当0PC服务器完成操作后再通知OPC客户程序。因此,相对于同步通信和异步通信的效率更高,适用于多客户访问同一OPC服务器和大量数据的场合。

2 OPC客户端程序的设计要领

(1)安装OPC自动化接口服务。在.NET环境下,点击“项目”子菜单下,“添加引用”,在弹出的对话框COM中选中“OPC DA Automation Wrapper2.02”项,点击“确定”按钮,这样才能运用自动化接口的服务。

(2)连接OPC服务器。本例中运用的OPC服务器名为“ICONICS.Simulator OPCDA.2”。首先声明变量,这样才能触发事件(DataChange)来获取实时数据。连接不同的OPC服务器只要改动其服务器名称和OPC服务器所在的计算机名称即可。

(3)添加组

图片看不清楚?请点击这里查看原图(大图)。

(5)OPC数据的读和写。对OPC服务器中的数据项数读可以通过group组的DataChange事件触发来读取。该事件有多个参数:其中:NumItems是指数据项的个数;ltemV alues为数据项的数据;Qualities为数据项的品质;TimeStamps为数据项的修改时间;Cli—entHandles 是数据项的标签索引,其所指的OPC标签的值在ItemV alues(1)中,只有数据发生变化时才会触发该事件。也只会传输发生了变化的数据,没有变化的数据不会出现在本事件ItemV alues中。运用C#事件处理机制,将DataChange注册到事件,一旦服务器端数据有变化,自动触发此流程,触发函数为:

图片看不清楚?请点击这里查看原图(大图)。

(6)断开OPC服务器。OPC客户端连接后占用服务器的资源,所以长时间不须要运用的OPC读写数据,则应及时断开OPC连接以释放资源。

图片看不清楚?请点击这里查看原图(大图)。

采用C#开发工具,按照OPC规范来实现OPC客户程序。OPC客户程序实现的功能有:通过OPC标准接口与OPC数据服务器连接,按照OPC服务器提供的Sine,Triangle,R8等波形数据,并取得OPC服务器中有关OPC点的数据,并对这些数据执行综合处理,实现各种波形图案,运行程序结果如图2所示。

图片看不清楚?请点击这里查看原图(大图)。

3 结语

OPC规范的运用简化了OPC客户/服务器的开发流程,统一了数据存取的接口标准,将硬件供应商与运用软件开发者分离,使得软件开发者无需了解硬件的实质和操作流程,只要遵循OPC标准执行开发,就能够访问OPC服务器中的数据,大大简化了过去传输数据的复杂流程。在此介绍了在V isual C#环境下,遵循OPC标准提出了基于OPC技能的系统设计方案及数据接口开发关键代码,以高速、高效地执行底层数据采集,安全、灵活的数据处理,便捷的图形界面,为虚拟仪器提供了崭新的处理方案,具有较大的运用价值。

新的

摘要:OPC是连接数据源(OPC服务器)和数据的使用者(OPC应用程序)之间的软件接口标准。这里以C#为开发工具,按照OPC技术的规范标准,将OPC技术应用到虚拟仪器显示组件中。具体实现了OPC客户端数据访问服务器的过程,接口步骤及其读写数据的方法,并根据OPC服务器提供的数据,最终在虚拟仪器显示组件中生成了虚拟的正弦波、方波、锯齿波、三角波等。

关键词:OPC;OPC接口;OPC服务器;C#

0 引言

随着计算机技术和数字信号处理技术的发展,人们可以用计算机软件替代传统的硬件实现的一些功能,将计算机硬

件和软件有机的融合为一体,这就是所谓的虚拟仪器。近年来,世界各国的虚拟仪器公司开发了不少基于LabVIEW,Matlab,VC++,VB等虚拟仪器开发平台软件,当硬件操作的设备驱动改变时,软件开发人员需要修改大量的驱动程序来连接此设备,因此使得虚拟仪器开发平台开发难度大、通用性差。为此,提出了基于OPC技术的虚拟仪器,它是由硬件供应商和软件开发商之间建立一套完整的“规则”,只要遵循这套规则,数据交互对两者来说都是透明的,硬件供应商无需考虑应用程序的多种需求和传输协议,软件开发商也无需了解硬件的实质和操作过程[1]。

1 OPC 技术

OPC(OLE Process Control )是OPC基金会组织倡导的工业控制和生产自动化领域中使用的硬件和软件的接口标准,以便有效地在应用和过程控制设备之间读写数据,具体的功能实现要由开发商根据需要自主的进行研究与开发。换句话说OPC规范是一套公共的软件标准,任何OPC开发人员所开发的OPC软件都要符合这个标准。

OPC技术的特点可概括为如下3个方面:开放性(Openness)、产业性(Productivity)和“即插即用”的互联性(Connectivity),因此可以说,“OPC= Openness+ Productivity+Connectivity”\,这也是对OPC优点最概括的描述。因此OPC在短时间内取得了飞速的发展。

1.1 OPC服务器的组成

OPC标准采用C/S模式,OPC服务器负责向OPC客户端不断的提供数据。OPC服务器包括3类对象(Object) :服务器对象(Server) 、组对象(roup)和项对象(Item)。3类对象都包括一系列接口,关系如图1所示。

OPC服务器对象维护有关服务器信息,并作为OPC组对象的包容器,它提供了对数据源进行读/写和通信的接口方法,可以动态地创建或释放组对象。

OPC组对象由客户端定义和维护,它维护有关其自身的信息,提供包容OPC项对象的机制,从逻辑上实现对OPC项的管理。

OPC项对象包含在OPC组中,可由客户端定义和维护。项代表了与数据源的连接,所有的OPC项的操作都是通过包容此项的OPC组对象完成的。

1.2 OPC的接口方式

OPC服务器通常支持两种类型的访问接口:自定义接口(The OPC Custom Interfaces)和自动化接口(The OPC Automation Interfaces),它们分别为不同的编程语言环境提供访问机制。

自定义接口是任何OPC服务器所必须实现的接口,它描述了OPC组件对象的接口和其实现的方法,适合C++语言设计,并可实现最佳运行性能的客户应用程序。

自动化接口是可选接口(Optional Interface),它提供了自动配置和存取过程控制数据的接口,方便了Visual Basic,Delphi,C#及其他可以使用自动化服务器应用程序接口的高级商业软件使用。自动化接口实际上是定制接口上的自动化封装,OPC规范通过提供一套标准的自动化接口包装器来实现这一功。

1.3 OPC通信方式

OPC规范规定了两种通信方式:同步通信方式和异步通信方式。

同步通信时,OPC客户程序对OPC服务器进行读写操作时,OPC客户程序必须等到OPC服务器对应的操作全部完成以后才能返回,在此期间OPC客户程序一直处于等待状态。如果有大量数据进行操作或者有大量OPC客户程序对OPC服务器进行读写操作,必然造成OPC客户程序的阻塞现象。因此同步通信适用于OPC客户较少,数据量较小时的场合。

异步通信时,OPC客户程序对服务器进行读写操作时,OPC客户程序操作后立刻返回,不用等待OPC服务器的操作,可以进行其他操作。当OPC服务器完成操作后再通知OPC客户程序。因此,相对于同步通信和异步通信的效率更高,适用于多客户访问同一OPC服务器和大量数据的场合\。

2 OPC客户端程序的设计方法

(1)安装OPC自动化接口服务。

在.NET环境下,点击“项目”子菜单下,“添加引用”,在弹出的对话框COM中选中“OPC DA Automation Wrapper2.02”项,点击“确定”按钮,这样才能使用自动化接口的服务。

(2)连接OPC服务器。

本例中使用的OPC服务器名为“ICONICS.Simulator OPCDA.2”。首先声明变量,这样才能触发事件(DataChange)来获取实时数据。

public OPCServerClass tOpcServer;

连接OPC服务器,生成一个OPC 服务器的实例

OPCServerClass.Connect("ICONICS.SimulatorOPCDA.2",obj1);

browse = OPCServerClass.CreateBrowser();//浏览服务器

连接不同的OPC 服务器只要改变其服务器名称和OPC 服务器所在的计算机名称即可。

(3)添加组

//增加一个名称为group的组

tOpcGroup=(OPCGroupClass) OPCServerClass.OPCGroups.Add("group");

//激活该组,准备收发数据。

tOpcGroup.IsActive = true;

//设置组的刷新频率,单位为ms,本例中使用的刷新频率最小为1 ms

tOpcGroup.UpdateRate = 1;

(4)添加数据项

private OPCItem item1;

//启动数据订阅功能,否则DataChange事件不能触发

tOpcGroup.IsSubscribed = true;

(5)OPC数据的读和写。

对OPC服务器中的数据项数读可以通过group组的DataChange 事件触发来读取。该事件有多个参数:其中:NumItems 是指数据项的个数;ItemV alues为数据项的数据;Qualities为数据项的品质;TimeStamps为数据项的更改时间;ClientHandles 是数据项的标签索引,其所指的OPC 标签的值在ItemV alues (1) 中,只有数据发生变化时才会触发该事件。也只会传输发生了变化的数据,没有变化的数据不会出现在本事件ItemV alues 中。使用C#事件处理机制,将DataChange注册到事件,一旦服务器端数据有变化,自动触发此过程,触发函数为:

void tOpcGroup_DataChange(int TransactionID,int NumItems,ref Array ClientHandles,ref Array ItemV alues,ref Array Qualities,ref Array TimeStamps)

tOpcGroup.DataChange += new DIOPCGroupEvent_DataChangeEventHandler(tOpcGroup_DataChange);

(6)断开OPC 服务器。

OPC客户端连接后占用服务器的资源,所以长时间不需要使用的OPC读写数据,则应及时断开OPC连接以释放资源。

//删除所有的数据项

OPCItem l.RemoveAll

OPCServerClass.Disconnect();

opc1.ServerShutDown+=new DIOPCServerEvent_ServerShutDownEventHandler(opc1_ServerShutDown);

采用C#开发工具,按照OPC规范来实现OPC客户程序。OPC客户程序实现的功能有:通过OPC标准接口与OPC 数据服务器连接,按照OPC服务器提供的Sine,Triangle,R8等波形数据,并取得OPC服务器中相关OPC点的数据,并对这些数据进行综合处理,实现各种波形图案,运行程序结果如图2所示。

3 结语

OPC规范的应用简化了OPC客户/服务器的开发过程,统一了数据存取的接口标准,将硬件供应商与应用软件开发者分离,使得软件开发者无需了解硬件的实质和操作过程,只要遵循OPC标准进行开发,就能够访问OPC服务器中的数据,大大简化了过去传输数据的复杂过程。在此介绍了在Visual C#环境下,遵循OPC标准提出了基于OPC技术的系统设计方案及数据接口开发关键代码,以快速、高效地进行底层数据采集,安全、灵活的数据处理,便捷的图形界面,为虚拟仪器提供了崭新的解决方案,具有较大的应用价值。

[常用,音频接口,介绍]常用音频接口介绍

常用音频接口介绍 常用音频接口介绍 概述 在广播电视系统节目采编及传送机房的日常技术维护中,会接触到各式各样的音频类接口。音频接口,是在传输音频信号时使用的接口,它可以是模拟的,也可以是数字的。不同的音频应用领域,往往会有不同的接口,随着技术的进步,接口的种类也在不断的发展、增多。如果缺乏对音频接口知识的基本了解,在日常的技术维护中,势必会妨碍对于音频传送,音频测试与测量的理解与应用,本文对常用的音频接口做较详细的介绍。 首先,明确两个概念的涵义及关系:接口(Interface)和连接器(通常也叫做接头,Con nector)。不同的音频标准都需要定义各自的硬件接口标准,硬件接口定义了电子设备之间连接的物理特性,包括传输的信号频率、强度,以及相应连线的类型、数量,还包括插头、插座的机械结构设计。连接器是接口在物理上的实现,是实现电路互连的装置。人们将接头分成两类:“公头”(或“阳头”)和“母头”(或“阴头”),一言以概之,即插头(Male connector、plug)和插座(Female connector、socket)。在实际应用中,人们经常习惯于将接口(Interface)和接头(Connector)二者不加区分的通用,因此,本文在文字描述上也不做严格的区分。 模拟音频接口 1.TRS 接头 2.5mm接头在手机类便携轻薄型产品上比较常见,因其接口可以做的很小; 3. 5mm接头在PC类产品以及家用设备上比较常见,也是我们最常见到的接口类型;6.3mm接头是为了提高接触面以及耐用度而设计的模拟接头,常见于监听等专业音频设备上,例如:节目传输类机房大多用此接头来监听节目质量。接下来介绍3.5mm和6.3mm两种规格的TRS 接头。 2.1.1 (1/8′ 3.5mm) TRS接头俗称:(小三芯) 3.5mm TRS接头又称小三芯或者立体声接头,是目前见到的最主要的声卡接口,除此之外,包括绝大部分MP3播放器,MP4播放器和部分音乐手机的耳机输出接口也使用这种接头。 根据实际使用需要,我们还能看到有4芯甚至5芯的这种接头。例如:松下某款磁带随身听上看到的4芯3.5mm接头,多出来的一根线是传送线控信号用的,再比如手机上常见的4芯2. 5mmTRS接头,多出来的那个芯是用来与头戴式耳机的麦克风相连,用来传送由语音信号经麦克风转换后的电信号。另外,芯数也能减少,譬如卡拉ok话筒与功放相连的插头,即为卡侬头(卡侬头将在后文介绍)转2芯6.3mm TRS接头,可 以用来传送非平衡的单声道音频信号。关于大三芯插头的定义,如下图: 图5) 2. RCA 模拟音频接头

数据中心技术指针

中国数据中心技术指针 前言 第一章数据中心概述 本章节简介 随着世界向更加智能化、物联化、感知化的方向发展,数据正在以爆炸性的方式增长,大数据的出现正迫使企业不断提升自身以数据中心为平台的数据处理能力。同时,云计算、虚拟化等技术正不断为数据中心的发展带来新的推动力,并正在改变传统数据中心的模式。因此,企业需要关注优化IT和基础设施,应用灵活设计与自动化工具以及制定规划保证数据中心与业务目标保持一致,从而推动企业数据中心从为业务提供基础应用支持向提供战略性支持转变。数据中心(data center)通常是指对电子信息进行集中处理、存储、传输、交换、管理等功能和服务的物理空间。计算机设备、服务器设备、网络设备、存储设备等通常被认为是数据中心的关键IT设备。关键IT设备安全运行所需要的物理支持,如供配电、制冷、机柜、消防、监控等系统通常被认为是数据中心关键物理基础设施。 本章节结构 1.1 数据中心功能的演进 1.2数据中心的建设基本内容 1. 3 数据中心建设原则与目标 1.4 参考法规 第二章数据中心分级与总体要求 本章节简介 数据中心是为数据信息提供传递、处理、存储服务的,因此必须非常可靠和安全,并可适应不断的增长与变化的要求。数据中心满足正常运行的要求与多个因素有关:地点、电源保证、网络连接、周边产业情况等,这些均与可靠性相关。可靠性是数据中心规划中最重要的一环。为了满足企业高效运作对于正常运行时间的要求,通信、电源、冷却、线缆与安全都是规划中需要考虑的问题。一个完整的、符合现在及将来要求的高标准数据中心,应满足需要一个满足进行数据计算、数据存储和安全联网设备安装的地方,并为所有设备运转提供所需的保障电力;在满足设备技术参数要求下,为设备运转提供一个温度受控的环境,并为所有数据中心内部和外部的设备提供安全可靠的网络连接,同时不会对周边环境产生各种各样的危害,并具有足够坚固的安全防范设施和防灾设施。 本章节结构 2.1 概述 2.2 数据中心的组成、分类和分级 2.3 数据中心供配电系统的特点及要求 2.4 数据中心空调系统特点及环境要求 2.5 数据中心的其他相关要求 2.6 数据中心网络规划设计方法论

OPCServer使用说明

OPCServer 使用说明 上海迅饶自动化科技有限公司 2011年12月

目录 1、OPCSRV简介 (1) 2、OPC技术介绍 (1) 3、OPCSRV说明 (2) 3.1运行环境 (2) 3.2程序标识 (2) 3.3程序特性 (2) 4、快速入门 (3) 4.1关于驱动 (3) 4.2关于设备 (3) 4.3关于组 (3) 4.4关于标签 (3) 5操作步骤 (3) 5.1、增加新驱动 (3) 5.2增加设备 (4) 5.3增加组或者标签 (5) 6、DCOM配置说明 (5) 6.1.服务器的配置 (5) 6.2.客户端的配置 (17) 6.3.OPC客户端连接OPCS RV过程 (17)

1、OPCSrv简介 OPCSrv服务器是国内最好的OPC服务器之一。从2005年诞生,经过几年的不断完善,OPCSrv服务器通过了OPC基金会的CTT测试,性能卓越,运行稳定可靠,并不断应用到工业现场中。 OPCSrv.exe支持OPC DA1.0和2.0规范,同时集成了串口、网口等多种协议。并提供一个简易的人机界面给用户,用来编辑和配置TAG;保存或者打开scd工程文件;导入或者导出CSV档;克隆设备、组和TAG对象;多重复制TAG;管理所有的驱动插件;还提供启动OPC客户端程序进程、Ping远程计算机、注册和注销OPC服务器等辅助功能。 2、OPC技术介绍 OPC(OLE for Process Control,用于过程控制的对象链接和嵌入)是基于Microsoft的OLE(Object Linking and Embedding,对象链接和嵌入)/COM(Component Object Model,组件对象模型)技术,为解决工业客户机与各种设备驱动程序间通讯而产生的一项工业技术规范和标准。OPC技术规范是OPC基金会制定的,它提供了统一的数据访问软硬件接口。由于OPC技术比传统数据存取方式(驱动程序法和动态数据交换法)更具开放性和先进性,已经得到越来越多的工控领域硬件和软件制造商的承认和支持,实际上已成为工业控制软件公认的软件标准。 早期的OPC标准是由提供工业制造软件的5家公司所组成的OPC特别工作小组所开发的。Fisher-Rosement、Intellution、Rockwell Software、Intuitive Technology以及Opto22 早在1995年开发了原始的OPC标准,微软同时作为技术顾问给予了支持。 OPC基金会在1996年10月7日在美国的芝加哥宣告正式成立的。之后为了普及和进一步改进于1996年8月完成的OPC数据访问标准版本1.0,开始了全球范围的活动。OPC 标准的建立基于微软的COM技术规范,并由OPC基金会这个国际组织管理,OPC基金会是一家非营业性机构。OPC为不同的厂商的硬件设备、软件和系统定义了公共的接口,使得过程控制和工厂自动化中的不同的系统、设备和软件之间能够互相连接、通信、操作。 在日本为响应以美国为中心的国际标准活动,由11家公司作为发起人,于1996年10

电子产品一般常用接口详解

我们经常在家里的电视机、各种播放器上,视频会议产品和监控产品的编解码器的视频输入输出接口上看到很多视频接口,这些视频接口哪些是模拟接口、哪些是数字接口,哪些接口可以传输高清图像等,下面就做一个详细的介绍。目前最基本的视频接口是复合视频接口、S-vidio接口;另外常见的还有色差接口、VGA接口、接口、HDMI接口、SDI接口。 1、复合视频接口 接口图: 说明:复合视频接口也叫A V接口或者Video接口,是目前最普遍的一种视频接口,几乎所有的电视机、影碟机类产品都有这个接口。 它是音频、视频分离的视频接口,一般由三个独立的RCA插头(又叫梅花接口、RCA 接口)组成的,其中的V接口连接混合视频信号,为黄色插口;L接口连接左声道声音信号,为白色插口;R接口连接右声道声音信号,为红色插口。 评价: 它是一种混合视频信号,没有经过RF射频信号调制、放大、检波、解调等过程,信号保真度相对较好。图像品质影响受使用的线材影响大,分辨率一般可达350-450线,不过由于它是模拟接口,用于数字显示设备时,需要一个模拟信号转数字信号的过程,会损失不少信噪比,所以一般数字显示设备不建议使用。 2、S-Video接口 接口图: 说明:S接口也是非常常见的

接口,其全称是Separate Video,也称为SUPER VIDEO。S-Video连接规格是由日本人开发的一种规格,S指的是“SEPARATE(分离)”,它将亮度和色度分离输出,避免了混合视讯讯号输出时亮度和色度的相互干扰。S接口实际上是一种五芯接口,由两路视亮度信号、两路视频色度信号和一路公共屏蔽地线共五条芯线组成。 评价: 同AV接口相比,由于它不再进行Y/C混合传输,因此也就无需再进行亮色分离和解码工作,而且使用各自独立的传输通道在很大程度上避免了视频设备内信号串扰而产生的图像失真,极大地提高了图像的清晰度。但S-Video仍要将两路色差信号(Cr Cb)混合为一路色度信号C,进行传输然后再在显示设备内解码为Cb和Cr进行处理,这样多少仍会带来一定信号损失而产生失真(这种失真很小但在严格的广播级视频设备下进行测试时仍能发现)。而且由于Cr Cb的混合导致色度信号的带宽也有一定的限制,所以S-Video虽然已经比较优秀,但离完美还相去甚远。S-Video虽不是最好的,但考虑到目前的市场状况和综合成本等其它因素,它还是应用最普遍的视频接口之一。 3、YPbPr/YCbCr色差接口 接口图: 说明: 色差接口是在S接口的基础上,把色度(C)信号里的蓝色差(b)、红色差(r)分开发送,其分辨率可达到600线以上。它通常采用YPbPr和YCbCr两种标识,前者表示逐行扫描色差输出,后者表示隔行扫描色差输出。现在很多电视类产品都是靠色差输入来提高输入讯号品质,而且透过色差接口,可以输入多种等级讯号,从最基本的480i到倍频扫描的480p,甚至720p、1080i等等,都是要通过色差输入才有办法将信号传送到电视当中。 评价: 由电视信号关系可知,我们只需知道Y、Cr、Cb的值就能够得到G(绿色)的值,所以在视频输出和颜色处理过程中就统一忽略绿色差Cg而只保留Y Cr Cb,这便是色差输出的基本定义。作为S-Video的进阶产品,色差输出将S-Video传输的色度信号C分解为色差Cr和Cb,这样就避免了两路色差混合译码并再次分离的过程,也保持了色度信道的最大带宽,只需要经过反矩阵译码电路就可以还原为RGB三原色信号而成像,这就最大限度地缩短了视频源到显示器成像之间的视频信号信道,避免了因繁琐的传输过程所带来的影像失真,所以色差输出的接口方式是目前最好模拟视频输出接口之一。 4、VGA接口

(完整版)各种接口连线图解

玩转投影机接口连线图解 很多初级用户在看投影机文章或将投影机与其它设备进行连接时,面对众多的接口总是感到茫然。其实只要弄明白它们的用途和连/转接方法,在使用时您会觉得其也并非有登天之难。 投影机接口虽没有高档功放上那么多 但也不少 家用投影机上的常用接口 拉近点就看清楚了 一、常规视频输入端子 做为视频播放设备,投影机上输入端子(端子=接口)的数量远多于输出端子,视频端子的数量也远多于音频端子。 ●标准视频输入(RCA)

RCA是莲花插座的英文简称,RCA输入输出是最常见的音视频输入和输出接口,也被称AV接口(复合视频接口),通常都是成对的,把视频和音频信号“分开发送”,避免了因为音/视频混合干扰而导致的图像质量下降。但由于AV接口传输的仍是一种亮度/色度(Y/C)混合的视频信号,仍需显示设备对其进行亮/色分离和色度解码才能成像,这种先混合再分离的过程必然会造成色彩信号的损失,所以其目前主要被用在入门级音视频设备和应用上。 音频转RCA线 RCA转接延长头

插入示意图 白色的是音频接口和黄色的视频接口,使用时只需要将带莲花头的标准AV线缆与其它输出设备(如放像机、影碟机)上的相应接口连接起来即可。 不要小瞧了RCA,其也有做工不错的高档货 ●S端子

标准S端子 标准S端子连接线

音频复合视频S端子色差常规连接示意图 S端子(S-Video)是应用最普遍的视频接口之一,是一种视频信号专用输出接口。常见的S端子是一个5芯接口,其中两路传输视频亮度信号,两路传输色度信号,一路为公共屏蔽地线,由于省去了图像信号Y与色度信号C的综合、编码、合成以及电视机机内的输入切换、矩阵解码等步骤,可有效防止亮度、色度信号复合输出的相互串扰,提高图像的清晰度。 一般DVD或VCD、TV、PC都具备S端子输出功能,投影机可通过专用的S端子线与这些设备的相应端子连接进行视频输入。 显卡上配置的9针增强S端子,可转接色差

数据中心机房建设概述

数据中心机房建设概述 发布时间:2012-03-06 14:33 浏览量: 2076 一、数据中心的概念 数据中心(DataCenter)通常是指在一个物理空间内实现信息的集中处理、存储、传输、交换、管理,而计算机设备、服务器设备、网络设备、存储设备等通常认为是网络核心机房的关键设备。 关键设备运行所需要的环境因素,如供电系统、制冷系统、机柜系统、消防系统、监控系统等通常被认为是关键物理基础设施。 二、机房工程(数据中心)的类型及特点 电子机房主要有计算机机房、电信机房、控制机房、屏蔽机房等。这些机房既有电子机房的共性,也有各自的特点,其所涵盖的内容不同,功能也各异。 (一)计算机机房 计算机机房内放置重要的数据处理设备、存储设备、网络传输设备及机房保障设备。计算机机房的建设应考虑以上设备的正常运行,确保信息数据的安全性以及工作人员身心健康的需要。 大型计算机机房一般由无人区机房、有人区机房组成。无人区机房一般包括小型机机房、服务器机房、存储机房、网络机房、介质存储间、空调设备间、UPS设备间、配电间等;有人区机房一般包括总控中心机房、研发机房、测试机房、设备测试间、设备维修存储间、缓冲间、更衣室、休息室等。 中、小型计算机机房可将小型机机房、服务器机房、存储机房等合并为一个主机房。 (二)电信机房 电信机房是每个电信运营商的宝贵资源,合理、有效、充分地利用电信机房,对于设备的运行维护、快速处理设备故障、降低成本、提高企业的核心竞争力等具有十分重要的意义。 电信机房一般是按不同的功能和专业来区分和布局的,通常分为设备机房、配套机房和辅助机房。 设备机房是用于安装某一类通信设备,实现某一种特定通信功能的建筑空间,便于完成相应专业内的操作、维护和生产,一般由传输机房、交换机房、网络机房等组成。配套机房是用于安装保证通信设施正常、安全和稳定运行设备的建筑空间,一般由计费中心、网管监控室、电力电池室、变配电室和油机室等组成。 辅助机房是除通信设施机房以外,保障生产、办公、生活需要的用房,一般由运维办公室、运维值班室、资料室、备品备件库、消防保安室、新风机房、钢瓶间和卫生间等组成。在一般智能建筑中通信机房经常与计算机网络机房合建。 (三)控制机房 随着智能化建筑的发展,为实现对建筑中智能化楼宇设备的控制,必需设立控制机房。控制机房相对于数据机房、电信机房而言,机房面积较小,功能比较单一,对环境要求稍低。但却关系到智能化建筑的安全运行及设备、设施的正常便用。

ABB AC800F OPC Server配置方法

ABB AC800F OPC Server配置方法 对于没有配置OPC Server的控制系统,新加OPC Server需要经过2步: 1、在ABB Industrial(工业)IT里面的(装配)中增加新的OPC Server资 源ID: 这时就会产生一个名为“FREELANCE2000OPCSERVER.25.1”的OPC Server,但是这个服务器里面没有任何点,是个空的。 2、在CBF(工业组态软件)组态中[CONF]下面增加一个网关站和一个OPC-S站。 结果:

双击[OPC-S]进行配置: 默认在本机运行此SERVER,填入OPC服务器名称双击[GWY]进行配置:

选择网关类型为OPC-网关 保存上述修改后,打开硬件结构: 在红虚线框位置右击,选择“插入”: 选择插入网关:

指定网关站的资源: 完事点击退出并保存: 注意IP地址问题:点击“网络”按钮

AC800F 指的是控制器机架,其IP地址为机架CPU地址 VIS指的是操作站,IP为OS站IP(OS = 操作员站;ES = 工程师站) GWY指的是网关站,它的IP地址要保证和运行CBF软件组态网关站的工程师站IP一致什么都没有的是ES站,它的IP是自动和本机IP保持一致的,不可修改 所有资源ID号和IP都可以双击一条进行修改 以上步骤结束后,OPC SERVER 便可以生效了。 对整个项目树检查,没有问题的话就可以联机调试了,注意: OPC Server除了可以在本机上运行,还可以指定到其他控制网内上位机,在 中:

在下面写好点击增加,就会出现在上面的列表中。这样以上几台上位机也会具有自己的OPC server了。但要注意,还要在项目树中增加它们各自的网关站和OPC-S站: 在这里设定本机信息(ES站):

视频输入输出常用接口介绍

视频输入输出常用接口介绍 随着视频清晰度的不断提升,这也促使我们对高清视频产生了浓厚的兴趣,而如果要达某些清晰度的视频就需要配备相应的接口才能完全发挥其画质。所以说视频接口的发展是实现高清的前提,从早期最常见且最古老的有线TV输入到如今最尖端的HDMI数字高清接口,前前后后真是诞生了不少接口。但老期的接口信号还在继续使用,能过信号转换器就能达到更清晰的效果,比如: AV,S-VIDEO转VGA AV,S-VIDEO转HDMI,图像提升几倍,效果更好。 从现在电视机背后的接口也能看出这点,背后密密麻麻且繁琐的接口让人第一眼看过去有点晕的感觉。今天小编就将这些接口的名称与作用做一个全面解析,希望能对选购电视时为接口而烦恼的朋友起到帮助。 TV接口

TV输入接口 TV接口又称RF射频输入,毫无疑问,这是在电视机上最早出现的接口。TV接口的成像原理是将视频信号(CVBS)和音频信号(Audio)相混合编码后输出,然后在显示设备内部进行一系列分离/ 解码的过程输出成像。由于需要较多步骤进行视频、音视频混合编码,所以会导致信号互相干扰,所以它的画质输出质量是所有接口中最差的。 AV接口 AV接口又称(RCARCA)可以算是TV的改进型接口,外观方面有了很大不同。分为了3条线,分别为:音频接口(红色与白色线,组成左右声道)和视频接口(黄色)。

AV输入接口与AV线 由于AV输出仍然是将亮度与色度混合的视频信号,所以依旧需要显示设备进行亮度和色彩分离,并且解码才能成像。这样的做法必然对画质会造成损失,所以AV接口的画质依然不能让人满意。在连接方面非常的简单,只需将3种颜色的AV线与电视端的3种颜色的接口对应连接即可。 总体来说,AV接口实现了音频和视频的分离传输,在成像方面可以避免音频与视频互相干扰而导致的画质下降。AV接口在电视与DVD连接中使用的比较广,是每台电视必备的接口之一。 S端子 S端子可以说是AV端子的改革,在信号传输方面不再将色度与亮度混合输出,而是分离进行信号传输,所以我们又称它为“二分量视频接口”。

各种显示接口的介绍

各种显示接口的介绍 中国投影网行业资讯2009-9-10 9:47:10编辑:晨阳[ 大中小] TV接口 TV接口又称RF射频输入,毫无疑问,这是在电视机上最早出现的接口。TV接口的成像原理是将视频信号(CVBS)和音频信号(Audio)相混合编码后输出,然后在显示设备内部进行一系列分离/ 解码的过程输出成像。由于需要较多步骤进行视频、音视频混合编码,所以会导致信号互相干扰,所以它的画质输出质量是所有接口中最差的。 AV接口 AV接口又称(RCA)可以算是TV的改进型接口,外观方面有了很大不同。它传输的是复合视频信号,也称做复合视频信号(CVBS)接口。分为了3条线,分别为:音频接口(红色与白色线,组成左右声道)和视频接口(黄色)。由于AV输出仍然是将亮度与色度混合的视频信号,所以依旧需要显示设备进行亮度和色彩分离,并且解码才能成像。这样的做法必然对画质会造成损失,所以AV接口的画质依然不能让人满意。 在连接方面非常的简单,只需将3种颜色的AV线与电视端的3种颜色的接口对应连接即可。总体来说,AV接口实现了音频和视频的分离传输,在成像方面可以避免音频与视频互相干扰而导致的画质下降。AV接口在电视与DVD连接中使用的比较广,是每台电视必备的接口之一。 S端子 S端子可以说是AV端子的改革,在信号传输方面不再将色度与亮度混合输出,而是分离进行信号传输,也就是Y、C分离传输,所以我们又称它为“二分量视频接口”。与AV 接口相比,S端子不再对色度与亮度混合传输,这样就避免了设备内信号干扰而产生的图像失真,能够有效的提高画质的清晰程度。 但S-Video仍要将色度与亮度两路信号混合为一路色度信号进行成像,所以说仍然存在着画质损失的情况。虽然S端子不是最好的,不过一般情况下AV信号为640线,S端子可达到1024线,但是这需要由片源来决定。一般来说这种接口在DVD、PS2、XBOX、NGC 等视频和游戏设备上广泛使用。 色差分量接口 对于色差来说,目前可能应用并不算很普遍,主要的原因是一些CRT电视机并没有提供色差分量的输入接口。简单的说,相比过去的AV和S端子,色差是将信号分为红、绿、

数据中心联调流程概述

数据中心联调(Commissioning)流程概述 数据中心是一个承载关键IT负载的空间,IT设备一旦投入运行数据中心就难以停顿下来。一个符合运行使用要求的数据中心,应该是安全可靠、节能高效和具有可扩充性的基础设施。因此,数据中心投产上线之前,内部所有系统必须接受完整的系统联调测试,对系统性能进行充分的验证。 基于数据中心项目的最佳实践,IBM主张采用“五步法”流程对数据中心的基础设施进行联调测试。即, 第一步(Level 1)——图纸资料评审与调试计划制订 第二步(Level 2)——工厂验收测试 第三步(Level 3)——现场检查 第四步(Level 4)——单系统验收测试 第五步(Level 5)——综合系统性能联动调试验证 “五步法”流程也是国际公认的数据中心专业调试验证工作流程规范: 第一步(Level 1)——图纸资料评审与调试计划制订 ?调试验证工作团队架构与分工 ?图纸资料所反映的系统是否具备“可测试性” ?图纸资料是否已经明确操作顺序 ?测试验证所需资源(人员、时间、能源、负载、仪器)是否落实 ?调试总体计划的制订 第二步(Level 2)——工厂验收测试 ?对电力系统、空调系统的核心设备在出厂前进行性能验证 ?就测试与验证发现的问题在工厂进行整改纠正 ?避免或减少设备故障对现场施工的延误 ?业主设备采购合同验收的重要标志 第三步(Level 3)——现场检查 ?检查现场安装情况与设计图纸相符 ?检查现场电源条件安全可用 ?检查现场安全状况符合运行调试工作的要求 ?运行调试验证用的设备设施到场就绪 第四步(Level 4)——单系统验收测试 ?设备上电,系统启动测试 ?在设计负载水平下测试系统功能,空调系统负荷不低于30%,电力系统负荷不 少于单台设备的额定容量 ?在各冗余系统内验证故障切换模式 ?在各系统的计量点、控制点和数据收集点进行验证校准 ?记录备案测试结果与系统效率 第五步(Level 5)——综合系统性能联动调试验证 ?模拟电、水等外部资源供应中断,检验系统响应与切换模式 ?空调系统热负荷模拟测试,空调系统负荷从0逐步增加到100%,检验空调系 统各部分的性能 ?系统集成测试,综合测试电气、空调、消防与智能化控制等多个系统的接口性

如何开发OPCServer

如何开发OPC Server 首先我们先来看一下什么是OPC OPC (OLE for Process Control——用于过程控制的OLE)是基于Microsoft公司的DNA (Distributed Internet Application)构架和COM(Component Object Model)技术的一个工业标准接口,是根据易于扩展性而设计的。 再来了解一下OPC的用途 OPC主要适用于过程控制和制造自动化等应用领域。 OPC是以OLE/COM机制作为应用程序的通讯标准。OLE/COM是一种客户/服务器模式,具有语言无关性、代码重用性、易于集成性等优点。OPC规范了接口函数,不管现场设备以何种形式存在,客户都以统一的方式去访问,从而保证软件对客户的透明性,使得用户完全从低层的开发中脱离出来 然后我们再来看看OPC Server的组成 一个设备的OPC Server主要有两部组成,一是OPC标准接口的实现;二是与硬件设备的通信模块。 实现OPC 标准接口 [图1] 在这些接口中,IOPCServer 是OPC Server的主接口,通过它实现OPC Server在操作系统中的安装和注册。此接口是必须要实现的,其所有方法也必须实现。其它的接口都是可选的我们就不做介绍了,下面主要来介绍如何实现IOPCServer接口。 在IOPCServer接口中共有六个法: 1、 IOPCServer::AddGroup HRESULT AddGroup( [in, string] LPCWSTR szName, [in] BOOL bActive, [in] DWORD dwRequestedUpdateRate, [in] OPCHANDLE hClientGroup, [unique, in] LONG *pTimeBias, [in] FLOAT * pPercentDeadband, [in] DWORD dwLCID, [out] OPCHANDLE * phServerGroup,

各种接口说明资料

视频基础知识 目前,国内外各个视频会议生产厂家都陆续推出了自己的各种高清或超清产品,都在不遗余力的宣传图像分辨率。但是,要达到高清/超清的视频会议,单单有720p或者1080p的图像分辨率是不够的。视频会议作为多媒体的一种应用,整个系统涉及到前端视频采集、图像的编码能力、高质量的网络传输、高清晰的视频显示设备。另外,如果我们在观看高清晰视频图像的时候,不能得到一个更清晰、连续的音频效果,那么这个过程实际上就没有任何意义,所以高质量音频的重要性完全不亚于视频。所以在高清或者超清的视频会议中有几个关键的知识点需要了解:高清的视频分辨率、高清视频显示设备的接口、高质量的音频传输接口、高质量的音频。技术的发展都是循序渐进的过程,在本文档中不但列出了高清视频的相关术语,还把非高清视频系统中的相关术语也一并列出,这样会有一个很直观的比较过程。 1视频接口 我们经常在家里的电视机、各种播放器上,视频会议产品和监控产品的编解码器的视频输入/输出接口上看到很多视频接口,这些视频接口哪些是模拟接口、哪些是数字接口,哪些接口可以传输高清图像等,下面就做一个详细的介绍。 目前最基本的视频接口是复合视频接口、S-vidio接口;另外常见的还有色差接口、VGA接口、DVI接口、HDMI 接口、SDI接口。 1.1复合视频接口 1.1.1接口图 1.1.2说明 复合视频接口也叫AV接口或者Video接口,是目前最普遍的一种视频接口,几乎所有的电视机、影碟机类产品都有这个接口。 它是音频、视频分离的视频接口,一般由三个独立的RCA插头(又叫梅花接口、RCA接口)组成的,其中的V接

口连接混合视频信号,为黄色插口;L接口连接左声道声音信号,为白色插口;R接口连接右声道声音信号,为 红色插口。 1.1.3评价 它是一种混合视频信号,没有经过RF射频信号调制、放大、检波、解调等过程,信号保真度相对较好。图像品质 影响受使用的线材影响大,分辨率一般可达350-450线,不过由于它是模拟接口,用于数字显示设备时,需要一 个模拟信号转数字信号的过程,会损失不少信噪比,所以一般数字显示设备不建议使用。 1.2S-Video接口 1.2.1接口图 1.2.2说明 S接口也是非常常见的接口,其全称是Separate Video,也称为SUPER VIDEO。S-Video连接规格是由日本人开发的一种规格,S指的是“SEPARATE(分离)”,它将亮度和色度分离输出,避免了混合视讯讯号输出时亮度和色度的相互干扰。S接口实际上是一种五芯接口,由两路视亮度信号、两路视频色度信号和一路公共屏蔽地线共五条芯线组成。 1.2.3评价 同AV 接口相比,由于它不再进行Y/C混合传输,因此也就无需再进行亮色分离和解码工作,而且使用各自独立的传

数据中心项目建设方案介绍

数据中心项目建设 可行性研究报告 目录 1概述 1.1项目背景 1.2项目意义 2建设目标与任务 数据中心的建设是为了解决政府部门间信息共享,实现业务部门之间的数据交换与数据共享,促进太原市电子政务的发展。具体目标如下:建立数据中心的系统平台。完成相应的应用软件和数据管理系统建设,实现数据的交换、保存、更新、共享、备份、分发和存证等功能,并扩展容灾、备份、挖掘、分析等功能。 (一)建立数据中心的系统平台。完成相应的应用软件和数据管理系统建设,实现社会保障数据的交换、保存、更新、共享、备份、分发和存证等功能,并扩展容灾、备份、挖掘、分析等功能。 (二)建立全市自然人、法人、公共信息库等共享数据库,为宏观决策提供数据支持。对基础数据进行集中管理,保证基础数据的一致性、准确性和完整性,为各业务部门提供基础数据支持; (三)建立数据交换共享和更新维护机制。实现社会保障各业务部门之间的数据交换与共享,以及基础数据的标准化、一致化,保证相关数据的及时更新和安全管理,方便业务部门开展工作;

(四)建立数据共享和交换技术标准和相关管理规范,实现各部门业务应用系统的规范建设和业务协同; (五)为公共服务中心提供数据服务支持,实现面向社会公众的一站式服务; (六)根据统计数据标准汇集各业务部门的原始个案或统计数据,根据决策支持的需要,整理相关数据,并提供统计分析功能,为领导决策提供数据支持; (七)为监督部门提供提供必要的数据通道,方便实现对业务部门以及业务对象的监管,逐步实现有效的业务监管支持; (八)为业务数据库的备份提供存储和备份手段支持,提高业务应用系统的可靠性。 3需求分析 3.1用户需求 从与数据中心交互的组织机构、人员方面进行说明。

常见各种接插件及Cable简介

各种常见CABLE简介 HDMI CABLE : HDMI (High Definition Multimedia Interface)高清晰度多媒体接口。这种接口广泛应用于DVD播放机、有线电视/卫星电视机顶盒、HDTV等设备上,它们可以有效地提高数字图像的质量,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号,同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。尤其是HDTV产品中,会经常用到HDMI接口,还支持HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) * 更好的抗干扰性能,能实现最长20米的无增益传输。 * 针对大尺寸数字平板电视分辨率进行优化,兼容性好。 * 支持EDID和DDC2B标准,设备之间可以智能选择最佳匹配的连接方式。 * 拥有强大的版权保护机制(HDCP),有效防止盗版现象。 * 色深系统支持10bit、12bit和16bit的色彩深度(RGB或YCbCr),可以传输色阶更加精确的图像。 * 接口体积小,各种设备都能轻松安装。 * 一根线缆实现数字音频、视频信号同步传输,有效降低使用成本和繁杂程度。 * 完全兼容DVI接口标准,用户不用担心新旧系统不匹配。 * 支持热插拔技术。 按照电气结构和物理形状的区别,HDMI接口可以分为Type A 、Type B、 Type C三种类型。每种类型的接口分别由用于设备端的插座和线材端的插头组成,使用5V低电压驱动,阻抗都是100欧姆。这三种插头都可以提供可靠的TMDS连接,其中A型是标准的19针HDMI接口,普及率最高;B型接口尺寸稍大,但是有29个引脚,可以提供双TMDS传输通道,因此支持更高的数据传输率和Dual-Link DVI连接。而C型接口和A型接口性能一致,但是体积较小,更加适合紧凑型便携设备使用。 HDMI1.3规格中,TMDS连接带宽从原来最高165MHz提升到340MHz,数据传输率也从4.96Gbps提升到了10.2Gbps,可以支持支持更高数据量的高清数字流量,如果采用Type B型双路TMDS连接,则可以在此基础上再提升一倍系统带宽。HDMI 1.3可以支持更高的帧刷新率:1080p@120Hz格式、720p@240Hz和1080i@240Hz,以及更高的分辨率(1440p)。 HDMI 1.4增强功能简介: 1、HDMI以太网通道(HDMI Ethernet Channel,HEC)支持高速双向通讯。支持该功能的互连设备能够通过百兆以 太网发送和接收数据,可满足任何基于IP的应用。 2、音频回授通道(Audio Return Channel,ARC) 让高清电视通过HDMI线把音频直接传送到A/V功放接收机上, 无需另外一条线缆

各种通讯接口简介

各种通讯接口简介 ———各种通讯接口简介 作者:realinfo 发布时间:2011-5-23 10:48:53 阅读次数: 一、什么是RS-232 接口? (1) RS-232 的历史和作用 在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯。RS-232-C接口(又称EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。(“RS-232-C”中的“-C”只不过表示RS-232的版本,所以与“RS-232”简称是一样的)它是在1970 年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。它的全名是"数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准"该标准规定采用一个25 个脚的DB-25 连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。后来IBM 的PC 机将RS-232 简化成了DB-9 连接器,从而成为事实标准。而工业控制的RS-232 口一般只使用RXD、TXD、GND 三条线。 (2)RS-232 接口的电气特性 在RS-232-C 中任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即:逻辑"1"为-3 到-15V;逻辑"0"为+3 到+15V 。RS-232-C 最常用的9 条引线的信号内容如下所示 DB-9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DB-25 8 3 2 20 7 6 4 5 22 定义DCD RXD TXD DTR GND DSR RTS CTS RI (3) RS-232 接口的物理结构 RS-232-C 接口连接器一般使用型号为DB-9 插头座,通常插头在DCE端,插座在DTE端. PC 机的RS-232 口为9 芯针插座。而波士RS-232/RS-485转换器的RS-232 为DB-9 孔插头。一些设备与PC 机连接的RS-232 接口,因为不使用对方的传送控制信号,只需三条接口线,即"发送数据TXD"、"接收数据RXD"和"信号地GND"。RS-232 传输线采用屏蔽双绞线。(4)RS-232 传输电缆长度 由RS-232C 标准规定在码元畸变小于4%的情况下,传输电缆长度应为50 英尺,其实这个4%的码元畸变是很保守的,在实际应用中,约有99%的用户是按码元畸变10-20%的范围工作的,所以实际使用中最大距离会远超过50英尺,美国DEC公司曾规定允许码元畸变为10%而得出下面实验结果。其中1 号电缆为屏蔽电缆,型号为DECP.NO.9107723 内有三对双绞线,每对由22# AWG 组成,其外覆以屏蔽网。2 号电缆为不带屏蔽的电缆。型号为DECP.NO.9105856-04是22#AWG 的四芯电缆。 DEC 公司的实验结果 波特率bps 1号电缆传输距离(米) 2号电缆传输距离(米)

2020-2021年中国数据中心行业发展洞察

中国数据中心行业发展洞察 2020-2021年

摘要 独立第三方数据中心优势渐显:相比于电信运营商,独立第三方数据中心建设速度 更快、客户定制性更强、重视程度更高,且PUE大多更低,受到客户青睐。 移动互联网和大数据是过去数据中心增长的主要动因:过去5年,需求端,网民数 量和移动流量增长迅速;供给端,大数据和人工智能对存储和计算提出更高需求。 因素叠加,导致数据中心增长迅速。 5G、物联网、工业互联网和传统企业上云是未来增长的主要动因:5G的传输带宽 显著高于4G,且原生标准支持企业独立组网,为物联网、工业互联网奠定基础。因 素叠加,会持续利好数据中心行业。 一线城市资源紧俏,节能成为硬性指标:因数据中心的高能耗特点,北上广深等均 对数据中心建设提出了更为严格的限制措施(一般要求PUE<1.4),但这些城市需 求旺盛,既有数据中心成为紧俏资源。 智能运维被更多应用:随着数据中心规模的提升、人工成本的上涨以及客户对资源 动态增减需求的日益增多,传统人工运维已难适应。基于传感器、DCIM和自动巡 检机器人的整体智能运维渐被得到更多应用。

核心观点 ? 数据中心运营企业会因客户需求和追求更高毛利率,更多向云计算方向发展,具体实践路径包括:代维公有云、进军公有云、主打专有云和混合云,或重点发展云MSP 业务。 与“云”终难舍难分 04 ? 数据中心的本身特点致使资金更加充足、整合能力更强的企业,对一些机房甚至企业进行收购,成为必然。而一些原本规模较小的,尤其是两千机柜以下的数据中心不进则退, 被收购可能性较大。 横向整合成为趋势 03 ? 随着国家对新基建的重视, 已有越来越多其他行业的 企业跨界进入数据中心行 业,这会客观上加剧数据 中心的竞争。但数据中心 不等同于地产,拥有更强 IT 属性,拥有更丰富运营 经验的企业将优势渐显。 资本跨界进入 02 ? 随着一线城市指标的收紧以及骨干网络结构的逐渐改变,一线城市周边以及能源更充足地区成为互联网自建数据中心的首选。但因传输的物理距离、客户需求等,独立第三方数据中心更愿恪守一线。 一线、边远双向发展 01

OPC服务器开发的几种方法

OPC服务器开发的几种方法 陈丹丹钱美夏立邵英 (武汉海军工程大学 湖北 武汉 430033) 摘要:简要介绍了OPC DA规范,描述了OPC DA(数据访问)服务器开发的三种方法:使用MFC的COM库函数开发OPC服务器、通过ATL开发OPC服务器和利用工具包快速开发OPC服务器,最后对三种方法的特点作出了比较。 关键词:OPC;ATL;服务器开发 Abstract: Simply describe the OPC DA specification ,then three Methods of server model design based on OPC DA(Data Access) specification are introduced. The three methods are using MFC ATL and the fast developmentToolkit to develop OPC server.At last, compare the characteristics of three methods . Key words: OPC;ATL;Server development 1.引言: OPC DA (OPC 数据访问规范)是OPC基金会最早发布的一个工业标准,主要是对现场设备的在线数据进行存取,目前已经发展到OPC DA 3.0版本。OPC基于微软的OLE/COM原理,采用客户/服务器模式。OPC 数据访问服务器主要由服务器对象、组对象和项对象组成。OPC 服务器对象维护服务器的有关信息并包容OPC组对象,可以动态的创建或释放组对象;而OPC 组对象维护有关其自身的信息并包容OPC项,逻辑上管理OPC项;OPC项则标识了与OPC服务器中数据的连接。OPC项不可以由OPC客户直接操作,所有对OPC项的操作都是通过包容该项的OPC组对象进行的。而OPC服务器对象和组对象是聚合关系,即OPC服务器对象产生OPC组对象后,将组对象的指针传递给客户,由客户之间操作对象。这样既提高了数据存取的速度也易于功能扩展,体现了组件软件的重用性。 它支持COM技术的双向通信机制,具有事件驱动功能,当OPC服务器的数据发生变化时它能自动通知OPC客户。在OPC1.0规范中事件驱动使用的是COM的通报连接机制,在OPC2.0规范中又增加了对连接点的支持。而一般的数据采集应用程序,从数据源读数据是主动的,相当于客户主动访问服务器的数据。这就要求客户不断地查询服务器的数据,不管服务器的数据是否发生了变化,增加了系统的开销。因此OPC DA的效率大大高于一般的数据采集应用程序。 2.OPC 服务器开发概述 OPC 服务器的设计与实现是一个较为复杂与繁重的任务,设计者需要有很高的编程水平,熟悉OPC规范,同时也必须掌握相应的硬件产品特性。OPC 数据服务器大致可以分解为不同的功能模块:OPC 对象接口管理,Item 数据项管理以及服务器界面和设置等[1]如图1。 图1.OPC服务器结构图 一个设备的OPC服务器主要由两部分组成,OPC标准接口的实现和与硬件设备的通信。OPC服务器的开发必须以OPC规范为基础,实现各个对象及其接口。下面将就OPC标准接口

各类音频接口你了解多少

各类音频接口你了解多少 文章摘要:本文主要介绍一些常用的音频接口,让不懂音乐的人士认识音乐和了解音乐的基本常识,也可以让爱音乐的人士温故而知新。

概述 1.1 TRS 接头 TRS 接头是一种常见的音频接头。TRS 的含义是Tip (signal )、Ring (signal )、Sleeve (ground )。分别代表了 该接头的3个接触点。TRS 插头为圆柱体形状,触点之间 用绝缘的材料隔开。为了适应不同的设备需求,TRS 有三 种尺寸分别为2.5mm 、3.5mm 和6.22mm 。实物如错误! 未找到引用源。所示,从右到左依次是2.5mm 、3.5mm 、 6.22mm 接口。2.5mm 接头在手机类便携轻薄型产品上比 较常见,因为接口可以做的很小;3.5mm 接头在PC 类产品以及家用设备上比较常见,也是最常见到的接口类型; 6.3mm 接头是为了提高接触面以及耐用度设计的模拟接 头,常见于监听等专业音频设备上。TRS 接头提供了立体声(即双声道:左声道和右声道)的输入输出功能。 TRS 接头实物图 1.2 RCA 模拟音频接口 RCA 接头就是常说的莲花头,利用RCA 线缆传 输模拟信号是目前最普遍的音频连接方式。传输模拟 信号时,每一根 RCA 线缆负责传输一个声道的音频 信号,所以立体声信号,需要使用一对线缆。对于多 声道系统,就要根据实际的声道数量配以相同数量的 线缆。立体声RCA 音频接口,一般将右声道用红色标 注,左声道则用蓝色或者白色标注。这样的接头也能 够传输数字信号。 RCA 接口实物图 1.3 XLR 接头 XLR 接头,又被称做卡侬头,之所以被称 做卡侬头是因为James H. Cannon 先生是卡侬 头最初的生产制造商。最早的产品是"Cannon X " 系列,后来,对产品进行了改进,增加了一 个插销,产品系列更名为:"Cannon XL" , 然后又围绕着接头的金属触点,增加了橡胶封 口胶(R ubber compound ),最后人们就把这 三个单词的头一个字母拼在一起,称作" XLR Connector",即XLR 接头。这里需要提醒的是, XLR 接头可以是3 脚的,也可以是2 脚、4 脚、5 脚、6 脚。当然,使用最普遍的接头是 3 脚的卡侬头,即XLR3,如错误!未找到引 用源。所示。 卡侬头接头实物图 由于采用了锁定装置,XLR 接头通常在麦克风、电吉他等设备上能看到。需要指出的是,卡侬头不仅可以做模拟音频信号的接头,也可以做数字音频信号的接头。 1.4 数字音频接口 数字接口的优势在于它在传输中有较强的抗干扰能力,即便出现误码,一些编码方式也