第一条为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。

第二条本制度适用于机电管理中心所属各单位,同时也适用于进入本单位作业的外来施工单位和人员。

第三条本制度管理范围为各单位正式运行电源上所接的一切临时用电。

第四条临时用电审批程序

(一)生产运行中需要临时接线时,在采取相应的防范措施后由厂科长下达接线指令,安排电工按电工作业操作规范要求接线,并悬挂相关标识,并有管理人员负责现场监管。

(二)外单位需临时用电时,由用电单位提出申请单,报安技部批准,并指定专门人员根据用电负荷指定接线部位,由专业电工进行接线,并装表进行计量。

(三)现场使用临时用电时必须采取防火措施。

第五条单位内部检修临时电源,由检修单位负责管理,在接临时电源的部位悬挂标识。内部临时用电结束后,由检修单位负责拆除临时线。

第六条临时用电必须严格确定用电时限,超过时限要重新办理临时用电作业延期手续。

第七条安装临时用电线路的作业人员,必须具有电工操作证方可

施工。严禁擅自接用电源,对擅自接用电的按严重违章处理。

第八条临时用电设备和线路必须必须符合国家规范标准要求,施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。

第九条临时供电在送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可送电。

第十条对临时用电设施要有专人维护管理,每天必须进行巡回检查,建立检查和隐患处理记录,确保临时用电设施完好。

第十一条临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定,不得变更临时用电地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷,一旦发现违章用电,予以停止供电。

第十二条临时用电结束后,用电单位应及时通知供电单位停电,由供电单位派专业人员拆除临时用电线路,其他人员不得私自拆除。私自拆除而造成的后果由拆除单位负责。

第十三条临时接线规范

(一)电线的选用。按供电电压等级正确选用要保证导线截面积能够承受正常的工作电流,同时要考虑周围环境及温度影响,留足余量。(二)线头开剥规则。导线剥除绝缘层时,不得损坏线芯,切口应平整,线芯应和绝缘层端面应整齐并尽可能垂直于线芯轴心线,线芯上不得有油污、残渣;当导线端部用管状接头闭锁时,导线端部的绝缘剥除长度取线芯插入管状接头套筒的长度再加上2~3mm,当导线端部用板状接头闭锁时,导线端部的绝缘剥除长度取线芯插入板状接头套筒的长度再加上1~2mm,将线头插入端子,同时避免将线皮压入端子,造成接触不良。

(三)走线规则。走线应本着“美观、紧凑、安全、合理”的原则,

电线在配电箱体内应沿着内侧平行于边框走线,不可横七竖八凌空拉线,走线不能挡住电路板和元器件,选择最近的路线,尽量走直角。(四)元器件要求。所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,电器元件无特殊要求,均应垂直安装。导线与电气元件间采用螺栓连接,插接、焊接或压接时均因牢固可靠。

第十四条临时接线安全技术要求

(一)需要在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。

(二)临时线须用绝缘良好的橡皮绝缘电线,要采取悬空架设和沿墙敷设。架设时电线离地高度不得低于2.5米,长度不超过10米。沿地面敷设,必须穿钢管。户外离地高度不得低于4.5米,穿越道路不得低于5米;横穿道路时要有可靠的保护措施,道路交叉处不得低于6米,长度不得超过500米;架设时需要设专用电杆和专用瓷瓶固定。临时线与设备,水管、门窗等距离应在0.3米以外,禁止直接在门、窗上、木板壁房上直接装线。

(三)采用暗管埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米,穿越道路有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。

(四)对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施,配电盘箱门必须能牢靠关闭。

(五)临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

(六)所有电气设备,金属外壳须有良好接地线(或接零线)。(七)两线头连接不能用铰接,应该使用对接接头。电路分叉线须用丁字接法,不允许有金属部分裸露在外面。线头用绝缘胶带包裹好最少裹覆两层。

(八)安装完毕的临时线,使用单位不得擅自更动。

(九)凡达不到上述管理和技术要求的临时线及不符合正规安装的电源线,均应拆除,禁止安装使用。

安全生产技术部

2015.11.15

临时用电申请单

编号:

工程现场临时用电管理制度(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工程现场临时用电管理制度(新 编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

工程现场临时用电管理制度(新编版) 1.电气安全生产管理制度 (1)现场采用"三相五线制"供电方式,并采用三级供电,两级漏电保护措施。开工前,必须编制暂设用电方案,并向暂设电工交底。 (2)施工队应设专人管理暂设电气工程,线路设备安装后应进行验收,合格后方可送电。 (3)安装、维护暂设电气设备必须严格执行《施工现场临时用电规范》。 (4)对施工用电设备必须定期进行检查。 (5)现场和生产中所使用的手持式电动工具及移动设备必须装设漏电保护装置。 (6)380/220V及以上电源进入在施建筑物必须事先拟定方案,并经上级批准。

(7)非电工严禁拆改电气设备。 (8)任何人不得强行指令电工违章作业。 2.工地临时用电规定 (1)电气设备金属外壳,应根据现场采用电力系统的不同接零或接地,各施工用电机械及其他负荷必须按规定装设漏电保护器。 (2)配电室的配电屏应按规定整齐装各类仪表装置,动力和照明必须分成两大回路,室内严禁住人或堆物。 (3)架空线严禁设在树木或脚手架上,架空线的最大弧垂与地面的距离不少于4m,跨越机动车道时不少于6m。 (4)临时照明用电室外灯具距地面不低于5m,室内不低于是2.4m,在一些特殊场所,必须使用安全电压照明。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

项目临时用电安全管理制度

编号:SM-ZD-36400 项目临时用电安全管理制 度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

项目临时用电安全管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、现场临时供用电设施统一由项目经理部管理。 2、项目经理部设置一名安全用电技术负责人。 3、工地应编制“临时用电施工组织设计”并经上级主管部门审批。临电工的工作要在施工组织设计的指导下进行。 4、临电设施必须经验收合格后方可投入使用。工期长的每年进行一次验收。 5、现场电工人员必须持证作业。 6、经理部电气技术负责人必须在作业前向电工进行安全技术交底。

7、工长必须对所辖区域或分项工程的施工作业人员,针对所用的电气设备以及周围环境中可能发生的触电因素做好安全技术交底。 8、临时用电安全器材必须按中建一局集团的要求在定点厂家购买。 9、配电箱的内部设置必须符合中建一局集团“配电箱定型册”。 10、经理部每旬组织一次全现场的安全用电检查,发现隐患,要定人、定措施、定时间及时整改。 11、严禁无证人员私自接、拆电气设备和线路。现场任何人员有权制止违章乱接线行为和擅自拆除电气设备的行为。 12、任何人不得使用或向别人提供带有故障的或保护装

临时用电管理规定完整版

XXXXXX工业有限公司 临时用电作业安全管理规定 1.目的 为确保公司的安全生产,加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故,做到安全用电、规范用电,特制定本规定。 2.适用范围与术语解释 2.1适用范围:本规定适用于公司范围内在施工、生产、检维修等作业中,临时使用不大于380V的低压电力系统。 2.2术语解释 临时用电:除按标准成套配置的,有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的,所有其他用于临时性用电的电缆、电线、电气开关、设备等组成的供电线路为非标准配置的临时性用电线路,简称临时用电线路。 工程施工临时用电是指新建、改造、扩建工程中用电负荷较大、使用周期较长、设备种类和数量较多的临时用电。 3.临时用电审批管理 3.1公司内部的临时用电,由用电作业部门负责人实施风险分析,落实安全措施,确定现场安全监护人员,填写《临时用电作业安全许可证》,经配电室负责人、安全环保办审批同意后,由配电室安排专职电工人员负责接、拆电源线,非电工人员不得私自接、拆电源线。 3.2外来施工单位需临时用电作业时,作业单位负责人对作业进行风险分析,落实安全措施,确定现场安全监护人员,填写《临时用电作业安全许可证》,向配电室提出用电申请,经公司配电室负责人安排专业电工开始检查、安装用电线路和用电设备,安装完毕由配电室、安全管理部门负责人进行审查确认,签批许可后方可实施作业。

3.3临时用电作业需要延时使用时,必须向安全环保办、配电室申请临时用电作业的延时使用,经批准后方可实施。 4.职责要求 4.1配电室职责 (1)清楚可能存在的危害和对作业人员的影响; (2)熟悉作业区域的环境、工艺情况,可以处理异常情况; (3)核实安全措施落实情况,进行监督检查,发现安全措施不完善,可暂停临时用电作业。 (4)审批或授权供电部门审批《临时用电作业安全许可证》。 4.2安全环保部职责 (1)确认作业前安全准备情况,检查作业许可证办理情况; (2)对施工现场临时用电安全管理情况进行监督检查,发现违章及时制止,发现不符合项督促作业单位及时整改; (3)作业许可证归口管理。 4.3作业人员职责 (1)持经审批有效的《临时用电作业安全许可证》进行临时用电作业; (2)了解作业的内容、地点、时间、要求,熟知作业过程中的危害及控制措施,并严格按照《临时用电作业安全许可证》规定的内容进行作业; (3)确认安全措施未落实时,有权拒绝作业; (4)作业过程中如发现情况异常或紧急情况,应告知作业现场负责人,并按应急程序执行; (5)掌握正确使用劳动防护用品的方法。 4.4监护人职责 (1)具有临时用电作业监护能力; (2)掌握作业的内容、要求,熟知作业过程中的危害及控制措施,并监督

施工现场临时用电的安全管理制度(通用版)

施工现场临时用电的安全管理 制度(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0774

施工现场临时用电的安全管理制度(通用 版) 为加强施工现场临时用电的安全管理,根据国家颁布的相关规定及公司的有关规定,特制定本制度。 1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计,临时用电设备在5台以上或设备总容量在50KW以上者(含50KW),应编制临时用电施工组织设计。 其主要内容有: ⑴现场勘察地理情况; ⑵确定电源进出线和变电所、配电室、总配室、总配电箱、配电箱、末级电箱等装设位置及线路走向; ⑶负荷计算及线径的选择;

⑷绘制电器平面、立面图和接线系统图; ⑸制订安全用电技术措施及电技术措施及电器防火措施。 2、加强临时用电的技术管理工作。按照“规范”的规定,临时用电工程施工组织必须由电气技术人员编制公司,主管技术部门批准后实施。同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要有: ⑴临时用电施工组织设计资料; ⑵技术交底资料; ⑶安全检测记录; ⑷电工维修记录资料。 3、加强施工现场临时用电的指导、监督工作,是保证临时用电生产安全运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习,贯彻执行“规范”、“标准”。各单位机电管理人员应加强业务学习,定期学习“规范”。电气作业人员要不断提高自身业务技术水平,认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭设。公司有关职能部门要各负其责,加强监督检查。 4、施工现场用电必须实行三相五线制(使用合格的五芯电缆)、

《园区管理制度》word版

产业园管理规定 为规范园区(以下简称“园区”)经营生活秩序,美化园区工作环境,保证园区水、电、网路畅通,安全高效运转有序,创造安全卫生通畅优美的办公经营环境,现就加强产业园管理制定如下规定: 一、总则 1、园区安全保卫、房屋使用及维修维护、水电网络使用维修、园区内道路交通、环境卫生、绿化等综合管理工作由园区服务中心统一负责,各入驻企业遵守执行。 2、为提高园区管理和服务水平,园区综合管理采取自管与委托管理相结合的方式,部分实现社会化(比如餐厅)。 3、园区综合管理工作实行计划书、申请单、任务单制度。企业服务中心根据需要制定园区综合管理计划,园区各入驻企业如有需解决的问题,可向园区服务中心提交申请单,企业服务中心按照计划、根据需要或园区各入驻企业申请要求,及时下达园区管理任务单,交由相应责任单位或负责人限时落实。各入驻企业可对园区综合管理工作提出合理化建议和意见。 4、园区服务中心根据实际工作需要制定各岗位工作职责和工作流程,保证管理工作责任明确、程序清晰、落实有效。 二、入驻管理

1、入驻园区企业及个人,需持有招商部出具的证明文件(场地租赁合同、合作意向书等),在园区服务中心物业部领取办公场所、办公室房间钥匙、厂房自动卷帘门遥控器;否则不予以办理,门卫不予通过。 2、入驻园区企业及个人的日常经营活动受物业部约束管理,严格执行物业部下达的各项通知及园区管理制度。 3、入驻园区企业及个人如有合理化建议,需上报到企业服务中心,经同意后,方可执行。 4、入驻园区企业及个人在办理退场手续前一个月需向企业服务中心提出申请,中心在接到退场申请后三个工作日,办理清场手续,涉及到厂房、公共设施损坏的,企业服务中心将和企业、个人共同界定责任,并按照即时市场行情执行赔偿手续。 三、环境卫生 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,树立园区良好形象,园区环境卫生执行以下规定: 1、园区环境卫生工作由园区服务中心物业部统一管理。 2、环境卫生管理区域分公共区域、非公共区域。 公共区域范围:厂房、办公楼等区域外的道路、绿化、管网、围墙、公共厕所、停车场等。

临时用电管理制度版

精选资料
临时用电管理制度
可修改编辑

精选资料
1、编制目的 为贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,加强对施工现场临时用电标 准化管理,确保施工现场供用电过程中的人身安全和设备安全,特制定本 标准。 2、编制依据 2. 1《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46-2005); 2. 2《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 2. 3《建筑施工现场供电用电安全规范》(GB50194-93); 2. 4《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 (GB3787-93); 3、适用范围 本标准适用于阿尔及利亚大清真寺项目施工用电管理。 4、临时用电管理条例 4.1、各分包单位进场时,须与项目设备部签定《机电设备安全用电管 理协议书》,未签署协议前不予提供电源。
可修改编辑

0.7m 0.1m
精选资料
4.2、分包单位现场施工临时用电,必须执行 TN-S 系统(三相五线制), 严禁不合格电缆、电气设备进入现场使用,电缆、电气设备须经项目设备 部检验合格后方可使用;使用未经检验合格电缆、电气设备将予以没收, 罚款人民币 100~5000 元。电缆的敷设方式如下:
电缆应埋地敷设,严禁沿地面明设。埋地敷设的深度应不小于 0.7m, 并应在电缆上下左右侧各均匀铺设不小于 50mm 厚的细沙,然后覆盖砖或 混凝土板等硬质保护层;电缆埋设路径应设方位标志。如需架空则应架设 在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其它设施上。
回填土 砖或混凝土板等硬质保护层 细砂 电缆
电缆警示桩:桩体刷白漆,闪电标为红色。 尺寸为:高 800mm、宽 200mm、厚 50mm。
可修改编辑

临时用电管理制度

临时用电安全管理制度 BFNY-AXGL-016-2015-A/1 1总则 1.1目的 为了加强宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“宝丰能源”)临时用 电安全管理,规范作业现场临时用电线路和设备的安装使用,避免发生人身 触电或其它相关事故,特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于各单位(含承包商)临时用电的安全管理。 1.3术语、定义 1.3.1临时用电线路:是指除标准成套配置(如插头、联机、插座、开关箱和接线 盘)以外的,所有用于临时用电的电气线路,包括电缆、电线、电气开关、电气设备等。超过6个月的用电,不能视为临时用电,必须按照相关工程设 计规范配置线路。 1.3.2动火管理区:是指主体生产车间、库房及其它具有易燃易爆可能性的场所。 1.3.3供电单位:是指各单位/界区变配电所、电气值班室。 1.3.4用电单位:是指施工单位、具体作业单位、承包商。 1.3.5工具: 1.3.5.1Ⅰ类工具:工具在防止触电保护方面不仅依靠基本绝缘,还包含一个附 加的安全预防措施,使可触及的可导电的零件在基本绝缘损坏时不成 为带电体。 1.3.5.2Ⅱ类工具:工具在防止触电保护方面不仅依靠基本绝缘,还提供双重绝 缘或加强绝缘的附加安全措施和没有保护接地或依赖安装条件的措 施。 1.3.5.3Ⅲ类工具:工具在防止触电保护方面依靠安全特低电压供电或在工具内 部不会产生比安全特低电压高的电压。 1.4原则 1.4.1临时用电必须由电气专工或专业电工设计及实施。

1.4.2动力和照明线路必须分路设置。 1.4.3动火管理区临时用电作业均按动火作业实施管理。 1.4.4如需增加用电负荷,必须经供电单位批准。 1.5职责 1.5.1动力公司是临时用电的主管部门。 1.5.2生产管理中心、装备部、煤炭/化工建设管理部及各单位电仪车间、装备科 是临时用电的监管部门。 1.5.3用电单位装备科负责装置区临时用电的实施,其它单位(含承包商)的临时 用电由电气专业人员实施。 1.5.4用电管理区(车间)现场所有临时用电作业均按用电作业管理。 1.5.5供电单位负责审核临时用电作业票,确定电源接引点,按使用时间送、停电 和拆除用电设施。 1.5.6用电单位配合供电部门落实各项安全措施。 2管理内容 2.1防护措施 2.1.1一般预防措施 2.1.1.1临时用电设备经专业电工检查,保证设备和接线没有损伤。 2.1.1.2通过门道或其它夹紧点布置电线时,应提供保护,以避免损坏。 2.1.1.3电源线必须用绝缘良好的橡皮线或聚氯乙烯绝缘电缆,需悬空或沿墙敷 设,使用时负荷电流不得大于导线允许载流量。 2.1.1.4布设时,必须用专用电杆或瓷瓶固定,杆距不得大于35m,线距不得小 于0.3m;导线离地:户内不低于2.5m,户外不低于3.5m,道路交叉处 不低于6m;禁止在树上或脚手架上挂设导线。 2.1.1.5电缆置于地面时,应采取防碾压、防盗割、防挂蹭和防漏电伤人等措施, 并设置警示牌。如在过路处,必须穿硬质套管保护,管口应加装护套。 2.1.1.6移动式电线电缆,每100m内接头不得多于2处,且须采取有效措施防止 接头浸水、淋雨或贴靠地面。 2.1.1.7有蒸汽、腐蚀性介质、爆炸性介质或特别潮湿的场所,严禁使用有中间

园区水电管理制度(已修改)

景区水电管理制度 1 范围 本标准规定了景区水电管理内容以及各部门承担的职责。 本标准适用于景区用水用电管理。 2 目的 为响应杭州市委市政府建设节约型社会重要精神的号召,进一步加强水电管理,提高水电资源的利用率,保障国民经济和社会可持续发展,公司结合碧翠湖景区实际,特制定《碧翠湖景区节水节电管理办法》。以达到提高全体员工的节水、节电意识,增强员工的主人翁责任感,节能降耗,促进公司可持续发展的目的。 3 规范性引用文 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,起最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 《中华人民共和国水法》、《浙江省水资源管理条例》、《浙江省电力管理条例》、《碧翠湖度假村物业管理规约》 4 范围 在广宁县碧翠湖度假村内从事相关活动的单位和个人,均应当遵守本条例的规定。 5 管理责任落实 行政办负责节水节电管理办法的具体实施;人力资源部负责节水节电办法的检查督办工作;工程管理部负责每月水费、电费的缴纳及水、电抢修工作;景区管理部负责景区公共区域水电巡查工作;招商发展部负责景区商户的水费、电费收取工作。 5.1 办公室具体职责 5.1.1 办公室牵头在全景区成立水电管理领导小组,经营公司副总经理张俊良任组长,经营公司总经理助理刘莹任副组长,各部门负责人任组员。 5.1.2 领导小组成员定期检查景区水电使用情况,由各部门总监指定专人具体落实部门内认真做好本部门水电使用情况的自检工作。 5.1.3 公司部门或个人不得私自对外供电、供水,如有发现将严肃处理;凡对景区以外单位或个人供水、供电,必须由需方单位或个人提出,经公司领导批准后方可实施。

现场施工现场临时用电管理制度流程

精心整理施工现场临时用电管理制度 一、电气维修制度: 1、电气维修工作应在停电或部分停电后的状态下进行,不准带电工作,应严格执行电气安全操作规程。 2、不准私自维修不了解内部装置的设备及装置,不准私自维修厂家禁修的安全 3 次。 4 1 底。 2 整改前均须进行技术交底。 3、交底项目必须齐全,包括使用的劳动防护用品及工具,有关法规内容,有关操作规程内容和保证工程质量的要求,以及作业人员的活动范围和注意事项等。 4、做好交底记录,要层次清晰。交底人,被交底人及负责人必须分别签字,并注明交底时间。 三、建立用电安全检测制度:

1、检测工作接地和防雷接地电阻值,每年必须在雨季前进行,测试重复接地电阻,每季度至少进行一次,更换和大修设备或每移动一次设备,均应测试一次电阻。禁止在雷雨时及降雨后测试,操作时不得少于2人。 2、每年对漏电保护器时行一次主要参数的检测,不符合要求时应送厂修理。 3、对电气设备及线路,施工机械电动机的绝缘电阻值每年至少检测两次。摇测绝缘电阻值,必须作用与被测设备、设施绝缘等级相适应的(按安全规程执行)绝缘摇 表。 1 2 3 4 5 6 7、施工现场内临时用电施工和维护,必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成。严禁非电工操作人员,乱拉乱接临时用电线路及设备维修。 8、从事临时用电施工作业人员,工作时必须穿绝缘鞋和戴绝缘手套。临电维修时必须使用电工绝缘工具。 9、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后方可进行。停用

设备必须拉闸断电,锁好箱门。 10、各种电气配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途,同时要做出分线路标记及电路走向图。配电箱内不允许放任何杂物,并保持箱内清洁。 11、检查维修配电箱、开关箱时,必须将其另一级相应的电源开关拉闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 12、每台用电设备应有各自专用开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁同一 13 14 1 2 3 安全间距是否符合规定,各类保护装置是否灵敏可靠齐全有效。各种组织技术、措施是否健全。电工及各种用电人员的操作行为是否安全,有无违章指挥、违章操作等情况。 4、电工的日常巡视检查必须按《电气设备运行管理规程》等到要求认真执行。 5、对各级人员检查提出的问题必须立即制定整改方案并付诸实施,不准保留事故隐

园区管理规章制度

园区管理规章制度

产业园管理规定 为规范园区(以下简称“园区”)经营生活秩序,美化园区工作环境,保证园区水、电、网路畅通,安全高效运转有序,创造安全卫生通畅优美的办公经营环境,现就加强产业园管理制定如下规定: 一、总则 1、园区安全保卫、房屋使用及维修维护、水电网络使用维修、园区内道路交通、环境卫生、绿化等综合管理工作由园区服务中心统一负责,各入驻企业遵守执行。 2、为提高园区管理和服务水平,园区综合管理采取自管与委托管理相结合的方式,部分实现社会化(比如餐厅)。 3、园区综合管理工作实行计划书、申请单、任务单制度。企业服务中心根据需要制定园区综合管理计划,园区各入驻企业如有需解决的问题,可向园区服务中心提交申请单,企业服务中心按照计划、根据需要或园区各入驻企业申请要求,及时下达园区管理任务单,交由相应责任单位或负责人限时落实。各入驻企业可对园区综合管理工作提出合理化建议和意见。 4、园区服务中心根据实际工作需要制定各岗位工作职责和工作流程,保证管理工作责任明确、程序清晰、落实有效。 二、入驻管理

1、入驻园区企业及个人,需持有招商部出具的证明文件(场地租赁合同、合作意向书等),在园区服务中心物业部领取办公场所、办公室房间钥匙、厂房自动卷帘门遥控器;否则不予以办理,门卫不予通过。 2、入驻园区企业及个人的日常经营活动受物业部约束管理,严格执行物业部下达的各项通知及园区管理制度。 3、入驻园区企业及个人如有合理化建议,需上报到企业服务中心,经同意后,方可执行。 4、入驻园区企业及个人在办理退场手续前一个月需向企业服务中心提出申请,中心在接到退场申请后三个工作日,办理清场手续,涉及到厂房、公共设施损坏的,企业服务中心将和企业、个人共同界定责任,并按照即时市场行情执行赔偿手续。 三、环境卫生 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,树立园区良好形象,园区环境卫生执行以下规定: 1、园区环境卫生工作由园区服务中心物业部统一管理。 2、环境卫生管理区域分公共区域、非公共区域。 公共区域范围:厂房、办公楼等区域外的道路、绿化、管网、围墙、公共厕所、停车场等。

施工现场临时用电管理制度汇编

施工现场临时用电管理制度 一、总则 1、为加强施工现场临时用电及安全技术管理,保障施工现场用电安全,防止发生触电事故,特制定本制度。 2、本制度适用于中建五局唐山万科凤凰新城一期工程项目施工全阶段。 二、制定依据 施工现场临时用电技术要求遵循下列现行国家标准、规范的规定: GB50194-93《建设工程施工现场供电安全规范》 GB3787-83《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB3805-83《安全电压》 GB13955-92《漏电保护器安装和运行》 GB6829-86《漏电电流动作保护器》 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 三、(施工现场临时用电施工组织设计)的编制要求 1、临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kw及以上的工程,应编制<施工现场临时用电施工组织设计)并编制安全用电技术措施及电气防火措施。 2、(施工现场临时用电施工组织设计)编制内容 (1)现场勘测,确定电源进线,配电室、配电箱位置及线路走向。

(2)负荷计算、变压器选型、确定线截面规格。 (3)绘制电气设备布置平面图和供电系统图。 (4)绘制临时用电施工图,并作为临时用电的施工依据。 3、施工现场临时用电安全技术档案内容 (1) <施工现场临时用电施工组织设计)或用电安全技术措施及电气防火措施的全部资料。 (2)临时用电工程技术交底有关资料。 (3)修改或补充临时用电施工组织设计或用电安全技术措施资料。(4)临时用电工程的检查验收资料。 四、电气专业人员管理 1、持证操作 (1)从事电气作业的电工、技术人员必须持有地方主管部门签发的与本岗位相符的安全技术操作许可证,方可上岗作业。 (2)安装、维修、拆除临时用电设施必须由持证电工完成。 2、从事电气作业人员必须做到如下要求 (1)熟悉电气设备性能和安全运行、维护知识。 (2)严格执行局颁<建筑施工安全技术操作规程)中“电工安全操作规程”各条款。 (3)电气作业所用工具、仪表、仪器必须保证绝缘良好,并定期进行校核检测。 (4)拉闸停电或合闸送电严禁口头约时,必须书面通知施工现场负责人,并悬挂警示标志。

临时用电管理规定

1.目的 为了规范公司的临时用电作业过程安全要求与防护和《临时用电作业安全许可证》的管理,特制定本规定。 2 范围 本标准适用于公司在施工、生产、检维修等作业中,临时使用不大于380V 的低压电力系统、使用期不超过6个月的用电作业。 3. 术语定义 3.1临时用电 除按标准成套配置的,有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的,所有其他用于临时性用电的电缆、电线、电气开关、设备等组成的供电线路为非标准配置的临时性用电线路,简称临时用电线路。为动力、照明、实验等用电需要,在正式运行的电源上接引临时用电线路,且用电时间不超过6个月的用电方式称为临时用电。超过6个月的用电,不能视为临时用电,必须按照供电工程设计规范执行。 工程施工临时用电是指新建、改造、扩建工程中用电负荷较大、使用周期较长、设备种类和数量较多的临时用电。 4.职责要求 4.1属地部门职责 1)在临时用电线路铺设验收完成前不得送电; 2)了解临时用电风险和应急程序; 3)对临时用电进行现场检查,发现安全措施不完善,应立即停止用电作业。

4)执行临时用电挂牌、上锁和摘牌、解锁。 4.2安全环保部职责 1)确认作业前安全准备情况,检查作业许可证办理情况; 2)对许可证、施工组织设计和现场处置方案进行审查; 3)对施工现场临时用电安全管理情况进行监督检查,发现违章及时制止,发现不符合项督促作业单位及时整改; 4)作业许可证归口管理; 5)审批《临时用电安全许可证》。 4.3电气部职责 1)清楚可能存在的危害和对作业人员的影响; 2)熟悉作业区域的环境、工艺情况,可以处理异常情况; 3)核实安全措施落实情况,进行监督检查,发现安全措施不完善,可暂停临时用电作业。 4)审核《临时用电作业安全许可证》。 4.4作业现场负责人职责 1)对临时用电作业负全面责任; 2)实施风险分析,组织落实安全措施; 3)办理《临时用电作业安全许可证》; 4)组织现场安全技术交底和安全培训; 5)组织实施作业,确保作业程序和用电负荷满足许可证和施工组织设计要求; 6)应明确有关部门负责人或指定专人负责施工现场临时用电安全工作,

临时用电管理人员工作制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A37245 临时用电管理人员工作制度标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

临时用电管理人员工作制度标准范 本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (1)临时用电管理人员的职责 施工现场必须配备专门的电气技术人员及电气施工员,电气技术人员负责临时用现场临时用电施工组织设计的编制与现场临时用电资料的收集整理,当临时用电发生变化时对临时用电施工组织设计进行修改,并对实施过程中的问题进行处理,负责对临时用电施工组织设计的实施进行监督检查,现场施工员负责临时用电施工组织设计的落实,并对现场中的各种实际问题进行现场处理,带领其他电气施工人员保证现场临时用电的安全可靠保证施工进度。此外,还应

施工现场临时用电管理制度

施工现场临时用电安全管理规定为保障施工现场用电安全,防止触电事故发生,依据《施工现场临时用电规范》(JG46-2005),结合施工现场实际,特制定本规 定。 1、施工现场电工必须持有效证件上岗,各项操作必须遵循国家相关规范,对本职工作要有高度的责任感,非专业电工严禁乱动电气设备,园区项目任何人不得指派无电工、无电焊工操作证的人员进行电气作业。 2、施工现场临时用电必须采用TN-S系统,符合配电保护相关规定,达到“一机、一箱、一闸、一漏”的要求;对配电箱漏电开关电工要按规范进行试验,试验不动作的漏电开关应及时修理或更换。凡潮湿场所和条件恶劣的场所应使用安全电压。 3、施工现场临时用电架空线路舖设必须使用绝缘导线,舖设应符合要求。室内舖设必须使用绝缘导线或电缆。架空线路和室内配线必须有短路保护和过载保护。 4、施工现场临时用电接引电源工作,必须由专业电工进行,按规范程序操作,其他任何人不得接引电源。 5、各施工队所用的配电箱、开关箱及其电器配件必须使用合格产品。配电箱、开关箱应标明编号分路标记、用途。配电箱的各控制回路应标明控制设备的名称,由专人负责管理。 6、施工现场的配电箱、柜等设施必须上锁,未经公司园区项目部专业电工或领导同意,任何单位和个人不得私自开启已锁的配电箱,更不得有意破坏门锁。如未经项目部专业电工或领导同意,私自开启配电箱而造成人员触电伤亡或损坏用电设备等事故,则事故责任完全由私自开启配电箱柜的单位

及个人负责。 7、施工现场配电箱、开关箱进行维修时,必须将其前一级相应的电源开关断电,并悬挂停电警示牌,对重点用电检查或检修工作应配有监护人员。 8、施工现场手持电动工具的使用应符合国家标准的相关规定,各类手持电工工具的电源线插头和插座应完好,工具的外绝缘应完好无损,维护和保管由专人负责。 9、施工现场凡是露天使用的电器设备,应有良好的防雨性能,凡被雨淋过的电器设备应经过严格测试和干燥处理后,方可使用。 10、施工场地配电箱五米以内不得堆放材料,堆积杂物。现场临电器材严禁挪用。 11、施工现场严禁乱拉线、乱接灯头及乱装其它电器设备设施。 12、在施工现场内,园区专业电工或领导有权制止一切违章操作及违章用电行为。 上述规定,公司项目部管理人员及施工队必须严格遵守。园区现场施工队全体职工应牢固树立安全用电、节电意识,确保安全。若违反本规定,公司将视情给予经济处罚,对造成严重后果的单位和个人将追究直接责任人的责任。 江苏诚通物流有限公司 二0一一年七月二十二日

施工现场临时用电管理制度

中建八局中国科学技术馆新馆项目部 施工现场临时用电管理制度 施工现场临时用电严格按照JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求执行。临时用电方案由电气工程师负责编制,由总工程师负责审核,项目部安全、技术、质量、工程、工会等部门进行会审签字,经理审批通过,上报监理审批。方案通过后,由编制人会同相关技术人员、质量、电工进行现场安装布设,安全人员进行监督,严格按照方案进行。设置完毕进行联合验收,验收合格进行试运行一周,运转一切正常方可正式投入使用。其中各种电器元件严格按照国家、地方标准,以及建委、安检站推荐、允许使用的产品。 具体安装、使用严格按照如下执行: 一、一般规定 1、电工作业必须经专业安全技术培训,考试合格,持《北京市特种作业操作证》(外部来京从事电工作业的人员,必须持原所在地(市)级以上劳动保护安全监察机关核发的特种作业证明,并申请换领《北京市特种作业临时操作证》)方准上岗独立操作。非电工严禁进行电气作业。电工进场前必须将特种作业证复印件一式两份,上交项目部。同时,电工进行施工现场后必须经过三级安全教育,并且考试合格方准上岗。本现场电工统一佩戴蓝色安全帽,特种作业证件以胸卡形式随身携带以备检查。 2、电工接受施工现场暂设电气安装任务后,必须认真领会落实临时用电安全施工组织设计(施工方案)和安全技术措施交底的内容,

施工用电线路架设必须按施工图规定进行,凡临时用电使用超过六个月(含六个月)以上的,应按正式线路架设。改变安全施工组织设计规定,必须经原审批单位领导同意签字,未经同意不得改变。 3、电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准操作。 4、所有绝缘、检测工具应妥善保管,严禁挪作它用,并应定期检查、校验。保证正确可靠接地或接零。所有接地或接零处,必须保证可靠电气连接。PE线必须采用绿/黄双色线,严格与相线、工作零线相区别,不得混用。 5、电气设备的设置、安装、防护、使用、维修必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)(以下简称《规范》)的要求。 6、在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须采用TN-S接零保护。 7、电气设备不带电的金属外壳、框架、部件、管道、金属操作台和移动式碘钨灯的金属柱等,均应做保护接零。 8、定期和不定期对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护开关进行监测、维修,发现隐患及时消除,并建立监测维修记录。 9、建筑工程竣工后,临时用电工程拆除,应按顺序先断电源,后拆除。不得留有隐患。 二、三级配电三级保护 ⑴三级配电,配电箱根据其用途和功能的不同,一般可分为三级: 1、总配电箱。总配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆

企业临时用电管理制度

临时用电管理制度 1.目的 本制度进一步规范公司临时用电管理的职责、程序和规定。 2.范围 适用于本公司临时性用电的管理。 3.职责 3.1 机电组是临时用电安全的归口管理部门。 3.2 电工负责审核施工单位申办临时用电相关手续。 3.3 各部门负责各自责任区施工临时用电现场安全管理。 4.规定 4.1 设备部应指定专人负责临时用电安全管理(以下简称“电工”)。 4.2 一类临时用电为架设临时线路超过一天的临时用电。 4.2.1 需一类临时用电,该项目责任人应报车间主任组织施工单位、电源单位电工到现场确定方案,并填报《临时用电申报表》。 4.2.2《临时用电申报表》一式三份由副总经理审批后执行,电源单位、施工单位、动力设备部各执一份。 4.2.3 电源单位、动力设备部电工应督促施工单位按批准的临时用电方案、由持证电工架线,并在规定时间内拆除。 4.3 二类临时用电为在检修电箱上取电源超过三天或架设临时线路一天以内的临时用电,须填《临时用电申报表》一份,报电源单位审查后执行;电源 单位电工应督促施工单位在规定时间内拆除,验收并收回《临时用电申报表》。 4.4 三类临时用电为在检修电箱上取电源三天以内的临时用电,由电源单位审查后执行,电源单位电工须填制《临时用电记录》备查。

4.5 临时用电使用期限为10天,延期使用需续办申请,最长使用时间不得超过一个月。 4.6 凡在非本责任区用电系统内临时用电,均需按规定办理报批,未经批准私自取电、未办手续延期使用的,按公司《安全生产考核管理制度》执行。 5.文件与记录 5.1《临时用电申报表》 5.2 《临时用电记录》 2

9现场临时用电管理制度

电气维修制度 1、只准全部(操作范围内)停电工作、部分停电工作,不准进行不停电工作。 维修工作要严格执行电气安全操作规程。 2、不准私自维修不了解内部原理的设备及装置。不准私自维修厂家禁修的安 全保护装置,不准私自超越指定范围内进行维修作业。不准从事超越自身技术水平且无指导人员在场的电气维修作业。 3、不准在本单位不能控制的线路及设备上工作。 4、不准随意变更维修方案而使隐患扩大。 5、不准酒后或有过激行为之后进行维修作业。 6、对施工现场所属的各类电动机,每年必须清扫、注油或检修一次。对变压 器、电焊机,每半年必须进行清扫或检修一次。对一般低压电器、开关等,每半年检修一次。 XXX项目经理部 2007-08-18

工作监护制度 1、在带电设备附近工作时必须设人监护。 2、在狭窄及潮湿场所从事用电作业时必须设专人监护。 3、登高用电作业时必须设专人监护。 4、监护人员应时刻注意工作人员的活动范围,督促其正确使用工具,并与带 电设备保持安全距离。发现违反电气安全规程的作法应及时纠正。 5、监护人员的安全知识及操作技术水平不得低于操作人。 6、监护人员在执行监护工作时,应根据被监护工作情况携带或使用基本安全 用具或辅助安全用具,不得兼做其他工作。 XX项目经理部 2007-08-18

安全用电技术交底制度 1、进行临时用电工程的安全技术交底,必须分部分项且按进度进行。不准一 次性完成全部工程交底工作。 2、设有监护人的场所,必须在作业前对全体人员进行技术交底。 3、对电气设备的实验、检测、调试前、检测前及检测后的通电试验前,必须 进行技术交底。 4、对电气设备的定期维修前、检查后的整改前,必须进行技术交底。 5、交底项目必须齐全,包括使用的劳动保护用品及工具,有关法规内容,有 关安全操作规程内容和保证工程质量的要求,以及作业人员活动范围和注意事项等。 6、填写交底记录要层次清晰,交底人、被交底人及交底负责人必须分别签字, 并准确注明交底时间。 XX项目经理部 2007-08-18

园区管理制度

天华电商物流产业园管理规定为规范天华电商物流产业园园区(以下简称“园区”)经营生活秩序,美化园区工作环境,保证园区水、电、网路畅通,安全高效运转有序,创造安全卫生通畅优美的办公经营环境,现就加强天华电商物流产业园管理指定如下规定: 一、总则 1、园区安全保卫、房屋使用及维修维修、水电网络使用维修、园区内道路交通、环境卫生、绿化等综合管理工作由企业服务部统一主管,各入驻企业协助执行。 2、园区综合管理的目标是“环境美化、秩序规范、运转协调、安全通畅”。 3、为提高园区管理和服务水平,园区综合管理采取自管与委托管理相结合的方式,部分实现社会化。 4、园区综合管理的口号是“园区是我家,管理靠大家”。园区综合管理要坚持做到“三个及时”,即沟通及时、协调及时、解决及时。各入驻企业可对园区综合管理工作提出合理化建议和意见。 5、园区综合管理工作实行计划书、申请单、任务单制度。企业服务部根据需要制定园区综合管理计划,园区各入驻企业如有需解决的问题,可向企业服务部提交申请单,企业服务部按照计划、根据需要或园区各入驻企业申请要求,及时下达园区管理任务单,交由相应责任单位或负责人限时落实。

6、企业服务部根据实际工作需要制定各岗位工作职责和工作流程,保证管理工作责任明确、程序清晰、落实有效。 二、入驻管理 1、入驻园区企业及个人,需持有招商部出具的证明文件(场地租赁合同、合作意向书等),向企业服务部提出办公场所落实,办公室房间钥匙、档口仓储自动卷帘门遥控器领取;否则不予以办理。 2、入驻园区企业及个人的日常经营活动受企业服务部约束管理,严格执行企业服务部下达的各项通知及园区管理制度 3、入驻园区企业及个人如有合理化建议,需上报到企业服务部,经企业服务部同意后,方可执行 4、入驻园区企业及个人在办理退场手续前一个月需向企业服务部提出申请,企业服务部在接到退场申请后天,办理清场手续,涉及到园区质押物损坏及无法恢复原貌的公共设施,企业服务部将按照即时市场行情执行赔偿手续,执行多退少补政策。 三、环境卫生 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,树立园区良好形象,园区环境卫生执行以下规定 1、园区环境卫生工作由企业服务部统一管理,具体工作委托第三方物业公司实施,实行统筹监管,分区负责。 2、环境卫生管理区域分公共区域、非公共区域。 公共区域范围为仓储、档口、办公楼等入驻企业经营活动区域外的公共走廊、楼梯、公共厕所、门窗等办公场所及其设施,以及园区

工程施工临时用电安全管理制度.doc

工程施工临时用电安全管理制度 一、管理流程 1、施工现场临时用电安全管理必须执行《施工现场临时用电安全技术规范》。 2、变压器主电源箱由土建项目管理中心电气专业工程师负责管理。各主体施工项目部到指定的主电源箱接电。 3、各外协施工单位用电必须服从相应的主体施工项目部的管理。用电必须到相应的主体施工项目部办理施工用电手续。注明用电负荷、用电部位、用电时间。挂表计量。严禁擅自接电。 4、主体施工项目部必须配合外协施工单位用电办理,并承担管理责任和安全连带责任。 5、主体施工项目部即指:土建总包项目部和装修总包项目部、景观总包项目部。其他单位均按外协施工单位管理。 6、专业项目管理中心负责各主体施工项目部和外协施工单位的用电安全管理。 二、用电安全 1、施工现场临时用电必须采用“三相五线制”系统。一、二,三级配电箱外壳必须设重复接地。维护电工要对施工现场的临时用电进行定期巡检并作好记录。漏电保护器要不超过半月进行一次检查。 2、塔吊、龙门架、搅拌机、钢筋等机械设备的金属部分必须有接地保护。

3、每台电气设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。禁止一闸多机,开关箱与其所控制的固定式用电设备的水平距离不超过3米,控制开关和漏电保护器应与所控制的设备容量相匹配。停止作业后关闭电源,锁好开关箱。 4、电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于100mm厚的砂子,然后覆盖砖等硬质保护层。同时在地面上设有明显标志。 5、各级配电箱内应设专用零线和保护零线端子板,不得相互混接;箱内电气元件应排列整齐、牢固,配线横平竖直、美观,并且绑扎牢固;箱底引出线口应加橡皮绝缘套管,箱门应配锁。箱子内外应有明显标志牌。 6、各级配电箱周围2米以内不得堆放杂物,并且保持道路畅通且设置防雨防砸措施。 7、室外照明灯具应采用防水灯具,距地面高度不得低于3米;室内照明灯具距地面不得低于2.4米;照明灯具的金属外壳必须有保护接零。 8、照明和手持电动工具电线不能栓在金属脚手架、龙门架、塔吊等其它金属上,严禁在地面上乱拉、乱拖电源线,电线宜用防水电缆。 9、电缆干线可采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷设。如果埋设,过横道时应穿铁套管防护埋设。架空线路应按标准架设,距地面一般不低于4米,过道路不低于6米。 10、橡胶电缆应采用埋地穿保护管及沿墙或电杆等敷设,在

临时用电安全管理制度

临时用电安全管理制度 1 目的 为了明确公司生产区域临时用电和电气检修作业的安全要求及《临时用电安全作业证》的管理,特制定本制度。 2 适用范围 本规定适用于公司生产区域内的临时用电安全管理。 3 职责 3.1生产部负责临时用电作业管理以及外部施工单位临时用电的审批工作。 3.2 作业所在车间负责人负责临时用电作业的现场安全监督。 3.3 电工负责临时用电的安装、停送电、拆除工作。 3.4 施工单位负责临时用电的安全确认和电气设备的现场运行、设备维护、安全监护和管理。 4 内容与要求 4.1 安装临时用电线路的电气作业人员,应持有电工作业证。 4.2临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用,所用的电气元件应符合国家规范标准要求,临时用电

电源施工、安装应严格执行电气施工安装规范,并接地良好。 a.在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路应达到 相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。 b.临时用电线路及设备的绝缘应良好。 c.临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。架空线最大弧垂 与地面距离,在施工现场不低于2.5m,穿越机动车道不低于5m。架空线应架设在专用电杆上,严禁架设在树木和脚手架上。临时用电的单相和动力线路应采用五线制。 d.对需埋地敷设的电缆线线路应设有“走向标志”和“安 全标志”。电缆埋地深度不应小于0.7m,穿越公路时应加设防护套管。 e.对现场临时用电配电盘、箱应有编号,应有防雨措施, 盘、箱、门应能牢靠关闭。 f.行灯电压不应超过36v,在特别潮湿的场所或塔、釜、 槽、罐等金属设备作业装设的临时照明行灯电压不应超过12v。 g.临时用电设施,应安装符合规范要求的漏电保护器, 移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。 h.临时供电部门送电前要对临时用电线路、电气元件进