临时用电管理制度

机电管理中心

临时用电管理制度

第一条为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。

第二条本制度适用于机电管理中心所属各单位,同时也适用于进入本单位作业的外来施工单位和人员。

第三条本制度管理范围为各单位正式运行电源上所接的一切临时用电。

第四条临时用电审批程序

(一)生产运行中需要临时接线时,在采取相应的防范措施后由厂科长下达接线指令,安排电工按电工作业操作规范要求接线,并悬挂相关标识,并有管理人员负责现场监管。

(二)外单位需临时用电时,由用电单位提出申请单,报安技部批准,并指定专门人员根据用电负荷指定接线部位,由专业电工进行接线,并装表进行计量。

(三)现场使用临时用电时必须采取防火措施。

第五条单位内部检修临时电源,由检修单位负责管理,在接临时电源的部位悬挂标识。内部临时用电结束后,由检修单位负责拆除临时线。

第六条临时用电必须严格确定用电时限,超过时限要重新办理临时用电作业延期手续。

第七条安装临时用电线路的作业人员,必须具有电工操作证方可

施工。严禁擅自接用电源,对擅自接用电的按严重违章处理。

第八条临时用电设备和线路必须必须符合国家规范标准要求,施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。

第九条临时供电在送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可送电。

第十条对临时用电设施要有专人维护管理,每天必须进行巡回检查,建立检查和隐患处理记录,确保临时用电设施完好。

第十一条临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定,不得变更临时用电地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷,一旦发现违章用电,予以停止供电。

第十二条临时用电结束后,用电单位应及时通知供电单位停电,由供电单位派专业人员拆除临时用电线路,其他人员不得私自拆除。私自拆除而造成的后果由拆除单位负责。

第十三条临时接线规范

(一)电线的选用。按供电电压等级正确选用要保证导线截面积能够承受正常的工作电流,同时要考虑周围环境及温度影响,留足余量。(二)线头开剥规则。导线剥除绝缘层时,不得损坏线芯,切口应平整,线芯应和绝缘层端面应整齐并尽可能垂直于线芯轴心线,线芯上不得有油污、残渣;当导线端部用管状接头闭锁时,导线端部的绝缘剥除长度取线芯插入管状接头套筒的长度再加上2~3mm,当导线端部用板状接头闭锁时,导线端部的绝缘剥除长度取线芯插入板状接头套筒的长度再加上1~2mm,将线头插入端子,同时避免将线皮压入端子,造成接触不良。

(三)走线规则。走线应本着“美观、紧凑、安全、合理”的原则,

电线在配电箱体内应沿着内侧平行于边框走线,不可横七竖八凌空拉线,走线不能挡住电路板和元器件,选择最近的路线,尽量走直角。(四)元器件要求。所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,电器元件无特殊要求,均应垂直安装。导线与电气元件间采用螺栓连接,插接、焊接或压接时均因牢固可靠。

第十四条临时接线安全技术要求

(一)需要在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。

(二)临时线须用绝缘良好的橡皮绝缘电线,要采取悬空架设和沿墙敷设。架设时电线离地高度不得低于2.5米,长度不超过10米。沿地面敷设,必须穿钢管。户外离地高度不得低于4.5米,穿越道路不得低于5米;横穿道路时要有可靠的保护措施,道路交叉处不得低于6米,长度不得超过500米;架设时需要设专用电杆和专用瓷瓶固定。临时线与设备,水管、门窗等距离应在0.3米以外,禁止直接在门、窗上、木板壁房上直接装线。

(三)采用暗管埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米,穿越道路有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。

(四)对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施,配电盘箱门必须能牢靠关闭。

(五)临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

(六)所有电气设备,金属外壳须有良好接地线(或接零线)。(七)两线头连接不能用铰接,应该使用对接接头。电路分叉线须用丁字接法,不允许有金属部分裸露在外面。线头用绝缘胶带包裹好最少裹覆两层。

(八)安装完毕的临时线,使用单位不得擅自更动。

(九)凡达不到上述管理和技术要求的临时线及不符合正规安装的电源线,均应拆除,禁止安装使用。

安全生产技术部

2015.11.15