文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电器装置安装工程检验标准

电器装置安装工程检验标准

电器装置安装工程检验标准
电器装置安装工程检验标准

中华人民共和国国家标准

电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB 50150-91

中华人民共和国建设部发布1992-07-01施行

第一章总则

第1.0.1条为适应电气装置安装工程电气设备交接试验的需要,促进电气设备交接试验新技术的推广和应用,特制订本标准。

第1.0.2条本标准适用于500kV及以下新安装电气设备的交接试验。本标准不适用于安装在煤矿井下或其它有爆炸危险场所的电气设备。

第1.0.3条断电保护、自动、远动、通讯、测量、整流装置以及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关标准或规范的规定进行。

第1.0.4条电气设备应按照本标准进行耐压试验,但对110kV及以上的电气设备,当本标准条款没有规定时,可不进行交流耐压试验。

交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,应为1min。

耐压试验电压值以额定电压的倍数计算时,发电机和电动机应按铭牌额定电压计算,电缆可按电缆额定电压计算。

非标准电压等级的电气设备,其交流耐压试验电压值,当没有规定时,可根据本标准规定的相邻电压等级按比例采用插入法计算。

进行绝缘试验时,除制造厂装配的成套设备外,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独试验。同一试验标准的设备可以连在一起试验。为便于现场试验工作,已有出厂试验记录的同一电压等级不同试验标准的电气设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验。试验标准应采用连接的各种设备中的最低标准。

油浸式变压器、电抗器及消弧线圈的绝缘试验应在充满合格油静置一定时间,待气泡消除后方可进行。静置时间按产品要求,当制造厂无规定时,对电压等级为500kV的,须静置72h以上;220~330kV的为48h以上;110kV及以下的为24h以上。

第1.0.5条进行电气绝缘的测量和试验时,当只有个别项目达不到本标准的规定时,则应根据全面的试验记录进行综合判断,经综合判断认为可以投入运行者,可以投入运行。

第1.0.6条当电气设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应按下列规定确定试验电压的标准:

一、采用额定电压较高的电气设备在于加强绝缘时,应按照设备的额定电压的试验标准进行;

二、采用较高电压等级的电气设备在于满足产品通用性及机械强度的要求时,可以按照设备实际使用的额定工作电压的试验标准进行;

三、采用较高电压等级的电气设备在于满足高海拔地区要求时,应在安装地点按实际使用的额定工作电压的试验标准进行。

第1.0.7条在进行与温度及湿度有关的各种试验时,应同时测量被试物温度和周围的温度及湿度。绝缘试验应在良好天气且被试物温度及仪器周围温度不宜低于5℃,空气相对湿度不宜高于80%的条件下进行。

试验时,应注意环境温度的影响,对油浸式变压器、电抗器及消弧线圈,应以变压器、电抗器及消弧线圈的上层油温作为测试温度。

本标准中使用常温为10~40℃;运行温度为75℃。

第1.0.8条本标准中所列的绝缘电阻测量,应使用60s的绝缘电阻值;吸收比的测量应使用60s与15s绝缘电阻值的比值;极化指数应为10min与1min的绝缘电阻值的比值。

第1.0.9条多绕组设备进行绝缘试验时,非被试绕组应予短路接地。

第1.0.10条测量绝缘电阻时,采用兆欧表的电压等级,在本标准未作特殊规定时,应按下列规定执行:

一、100V以下的电气设备或回路,采用250V兆欧表;

二、500V以下至100V的电气设备或回路,采用500V兆欧表;

三、3000V以下至500V的电气设备或回路,采用1000V兆欧表;

四、10000V以下至3000V的电气设备或回路,采用2500V兆欧表;

五、10000V及以上的电气设备或回路,采用2500V或5000V兆欧表。

第1.0.11条本标准的高压试验方法,应按现行国家标准《高电压试验技术》的规定进行。

第二章同步发电机及调相机

第2.0.1条容量6000kW及以上的同步发电机及调相机的试验项目,应包括下列内容:

一、测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比;

二、测量定子绕组的直流电阻;

三、定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量;

四、定子绕组交流耐压试验;

五、测量转子绕组的绝缘电阻;

六、测量转子绕组的直流电阻;

七、转子绕组交流耐压试验;

八、测量发电机或励磁机的励磁回路连同所连接设备的绝缘电阻,不包括发电机转子和励磁机电枢;

九、发电机或励磁机的励磁回路连同所连接设备的交流耐压试验,不包括发电机转子和励磁机电枢;

十、定子铁芯试验;

十一、测量发电机、励磁机的绝缘轴承和转子进水支座的绝缘电阻;

十二、测量埋入式测温计的绝缘电阻并校验温度误差;

十三、测量灭磁电阻器、自同期电阻器的直流电阻;

十四、测量超瞬态电抗和负序电抗;

十五、测量转子绕组的交流阻抗和功率损耗;

十六、测录三相短路特性曲线;

十七、测录空载特性曲线;

十八、测量发电机定子开路时的灭磁时间常数;

十九、测量发电机自动灭磁装置分闸后的定子残压;

二十、测量相序;

二十一、测量轴电压。

注:①容量6000kW以下、电压1kV以上的同步发电机应进行除第十四款以外的其余各款的试验。

②电压1kV及以下的同步发电机不论其容量大小,均应按本条第一、二、四、五、六、七、八、九、十一、十二、十三、二十、二十一款进行试验。

③无起动电动机的同步调相机或调相机的起动电动机只允许短时运行者,可不进行本条第十六、十七款的试验。

第2.0.2条测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比,应符合下列规定:

一、各相绝缘电阻的不平衡系数不应大于2;

二、吸收比:对沥青浸胶及烘卷云母绝缘不应小于1.3;对环氧粉云母绝缘不应小于1.6。

注:①进行交流耐压试验前,电机绕组的绝缘应满足第一、二款的要求。

②水内冷电机应在消除剩水影响的情况下进行。

③交流耐压试验合格的电机,当其绝缘电阻在接近运行温度、环氧粉云母绝缘的电机则在常温下不低于其额定电压每千伏1MΩ时,可不经干燥投入运行。但在投运前不应再拆开端盖进行内部作业。

④对水冷电机,应测量汇水管及引水管的绝缘电阻。阻值应符合制造厂的规定。

第2.0.3条测量定子绕组的直流电阻,应符合下列规定:

一、直流电阻应在冷状态下测量,测量时绕组表面温度与周围空气温度之差应在±3℃的范围内;

二、各相或各分支绕组的直流电阻,在校正了由于引线长度不同而引起的误差后,相互间差别不应超过其最小值的2%;与产品出厂时测得的数值换算至同温度下的数值比较,其相对变化也不应大于2%。

第2.0.4条定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量,应符合下列规定:

一、试验电压为电机额定电压的3倍。

二、试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1min,并记录泄漏电流;在规定的试验电压下,泄漏电流应符合下列规定:

1.各相泄漏电流的差别不应大于最小值的50%,当最大泄漏电流在20μA以下,各相间差值与出厂试验值比较不应有明显差别;

2.泄漏电流不应随时间延长而增大;

当不符合上述规定之一时,应找出原因,并将其消除。

3.泄漏电流随电压不成比例地显著增长时,应及时分析。

三、氢冷电机必须在充氢前或排氢后且含氢量在3%以下时进行试验,严禁在置换氢过程中进行试验。

四、水内冷电机试验时,宜采用低压屏蔽法。

第2.0.5条定子绕组交流耐压试验所采用的电压,应符合表2.0.5的规定。现场组装的水轮发电机定子绕组工艺过程中的绝缘交流耐压试验,应按现行国家标准《水轮发电机组安装技术规范》的有关规定进行。水内冷电机在通水情况下进行试验,水质应合格;氢冷电机必须在充氢前或排氢后且含氢量在3%以下时进行试验,严禁在置换氢过程中进行。

表2.0.5 定子绕组交流耐压试验电压

容量(kW) 额定电压(V) 试验电压(V)

10000以下36以上1.5Un+750

10000及以上3150~6300 1.875Un

6300以上1.5Un+2250

注:Un为发电机额定电压。

第2.0.6条测量转子绕组的绝缘电阻,应符合下列规定:

一、转子绕组的绝缘电阻值不宜低于0.5MΩ;

二、水内冷转子绕组使用500V及以下兆欧表或其它仪器测量,绝缘电阻值不应低于5000Ω;

三、当发电机定子绕组绝缘电阻已符合起动要求,而转子绕组的绝缘电阻值不低于2000Ω时,可允许投入运行;

四、可在电机额定转速时超速试验前、后测量转子绕组的绝缘电阻;

五、测量绝缘电阻时采用兆欧表的电压等级,当转子绕组额定电压为200V以上,采用2500V兆欧表;200V及以下,采用1000V兆欧表。

第2.0.7条测量转子绕组的直流电阻,应符合下列规定:

一、应在冷状态下进行,测量时绕组表面温度与周围空气温度之差应在±3℃的范围内。测量数值与产品出厂数值换算至同温度下的数值比较,其差值不应超过2%;

二、显极式转子绕组,应对各磁极绕组进行测量;当误差超过规定时,还应对各磁极绕组间的连接点电阻进行测量。

第2.0.8条转子绕组交流耐压试验,应符合下列规定:

一、整体到货的显极式转子,试验电压应为额定电压的7.5倍,且不应低于1200V;

二、工地组装的显极式转子,其单个磁极耐压试验应按制造厂规定进行。组装后的交流耐压试验,应符合下列规定:

1.额定励磁电压为500V及以下,为额定励磁电压的10倍,并不应低于1500V;

2.额定励磁电压为500V以上,为额定励磁电压的2倍加4000V。

三、隐极式转子绕组不进行交流耐压试验,可采用2500V兆欧表测量绝缘电阻来代替。

第2.0.9条测量发电机和励磁机的励磁回路连同所连接设备的绝缘电阻值,不应低于0.5MΩ。回路中有电子元器件设备的,试验时应将插件拔出或将其两端短接。

注:不包括发电机转子和励磁机电枢的绝缘电阻测量。

第2.0.10条发电机和励磁机的励磁回路连同所连接设备的交流耐压试验,其试验电压应为1000V;水轮发电机的静止可控硅励磁的试验电压,应按第2.0.8条第二款的规定进行;回路中有电子元器件设备的,试验时应将插件拔出或将其两端短接。

注:不包括发电机转子和励磁机电枢的交流耐压试验。

第2.0.11条定子铁芯试验,应符合下列规定:

一、采用0.8~1.0T的磁通密度进行试验。当各点温度按1.0T磁通密度折算时,铁芯齿部的最高温升不应超过45℃;各齿的最大温度差不应超过30℃。新机的铁芯齿部温升不应超过25℃,温差不应超过15℃;试验持续时间为90min。

二、当制造厂已进行过试验,且有出厂试验报告时,可不进行试验。

第2.0.12条测量发电机、励磁机的绝缘轴承和转子进水支座的绝缘电阻,应符合下列规定:

一、应在装好油管后,采用1000V兆欧表测量,绝缘电阻值不应低于0.5MΩ;

二、对氢冷发电机应测量内、外挡油盖的绝缘电阻,其值应符合制造厂的规定。

第2.0.13条测量检温计的绝缘电阻并校验温度误差,应符合下列规定:

一、采用250V兆欧表测量;

二、检温计指示值误差不应超过制造厂规定值。

第2.0.14条测量灭磁电阻器、自同步电阻器的直流电阻,应与铭牌数值比较,其差值不应超过10%。

第2.0.15条超瞬态电抗和负序电抗,当无制造厂型式试验数据时,应进行测量。

第2.0.16条测量转子绕组的交流阻抗和功率损耗,应符合下列规定:

一、应在静止状态下的定子膛内、膛外和在超速试验前、后的额定转速下分别测量;

二、对于显极式电机,可在膛外对每一磁极绕组进行测量。测量数值相互比较应无明显差别;

三、试验时施加电压的峰值不应超过额定励磁电压值。

第2.0.17条测量三相短路特性曲线,应符合下列规定:

一、测量的数值与产品出厂试验数值比较,应在测量误差范围以内;

二、对于发电机变压器组,当发电机本身的短路特性有制造厂出厂试验报告时,可只录取整个机组的短路特性,其短路点应设在变压器高压侧。

第2.0.18条测量空载特性曲线,应符合下列规定:

一、测量的数值与产品出厂试验数值比较,应在测量误差范围以内;

二、在额定转速下试验电压的最高值,对于汽轮发电机及调相机应为定子额定电压值的130%,对于水轮发电机应为定子额定电压值的150%,但均不应超过额定励磁电流;

三、当电机有匝间绝缘时,应进行匝间耐压试验,在定子额定电压值的130%下或定子最高电压下持续5min;

四、对于发电机变压器组,当发电机本身的空载特性及匝间耐压有制造厂出厂试验报告时,可不将发电机从机组拆开作发电机的空载特性,而只作发电机变压器组的整组空载特性,电压加至定子额定电压值的105%。

第2.0.19条在发电机空载额定电压下测录发电机定子开路时的灭磁时间常数。对发电机变压器组,可带空载变压器同时进行。

第2.0.20条发电机在空载额定电压下自动灭磁装置分闸后测量定子残压。

第2.0.21条测量发电机的相序必须与电网相序一致。

第2.0.22条测量轴电压,应符合下列规定:

一、分别在空载额定电压时及带负荷后测定;

二、汽轮发电机的轴承油膜被短路时,转子两端轴上的电压宜等于轴承与机座间的电压;

三、水轮发电机应测量轴对机座的电压。

电气预埋管线施工工艺要求

一、施工准备 (一) 1、 2、 混凝土墙内PVC管施工准备 作业条件 在土建墙体、梁、柱钢筋绑扎完成后,支立模板前进行。 材料要求 (1)PVC管的材质必须合格,氧指数≥27%,设计有待殊要求时必须符合设计要求。进场材料必须有产品合格证,以及有效的氧指数检测报告。 (2) (3) (4) 外观检查,管材内外壁光滑,无凸棱凹陷、气泡等缺陷。 用卡尺测量内外径必须符合国家标准,管壁厚度均匀一致。 各种附件如灯头盒、开关插座盒、管接头、盒接头、粘合剂等必须使用配套的阻燃制品,同时应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。 3、主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、弯管弹簧、剪管器、热风机、电炉子、工具袋、电工常用工具等。 (二) 1、 2、 3、 混凝土墙内焊接钢管施工准备 作业条件 在土建墙体、梁、柱钢筋绑扎完成后,支立模板前进行。 材料要求 1、钢管的材质必须合格,有出厂合格证,设计有待殊要求时必须符合设计要求。 2、外观检查钢管壁厚均匀、焊缝均匀、无劈裂、毛刺砂眼、棱刺和凹扁等缺陷。 3、锁紧螺母外形完好、丝扣清晰。无翘曲变形等缺陷。 4、铁制灯头盒、开关盒等的金属板厚度必须符合国标或标准图集的要求。 主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、圆锉、扁锉、手动弯管器、 二、液压弯管器、压力案子、套丝扳、套丝机、工具袋、电工常用工具等。质量要求 项序项目允许偏差或允许值主 控 项 目 1金属导管、金属线槽的接地或接零第14.1.1条 2金属导管的连接第14.1.2条 3防爆导管的连接第14.1.3条 4绝缘导管在砌体剔槽的埋设第14.1.4条 一 般 项 目 1电缆导管的弯曲半径第14.2.3条 2金属导管的防腐第14.2.4条 3柜、台、箱、盘内导管管口高度第14.2.5条 4暗配导管的埋设深度,明配导管的固定第14.2.6条 5线槽固定及外观检查第14.2.7条 6防爆导管的连接、接地、固定和防腐第14.2.8条 7绝缘导管的连接和保护第14.2.9条 8柔性导管的长度、连接和接地第14.2.10条

家用和类似用途电器安全标准

家用和类似用途电器安全标准 家用和类似用途电器安全标准汇编 随着工业的进步和科学技术的发展,家用电器品种和数量的增加,有关家用电器方面的标准也不断的补充和完善。家用和类似用途电器安全标准,是家电产品设计、制造是必须遵照执行的标准文件。 在3C设计中,我们着重介绍家用和类似用途电器安全标准在产品结构、外形设计的规定,家用和类似用途电器安全标准的通用要求。 1,范围 本标准适用于家电和类似用途电热器具和电动或磁力驱动的器具。 本标准也适用于不做一般家用但对于公众仍存在危险的器具,例如理发用具、割草机等等。 除电器玩具外,本标准为考虑托儿所和其他无人照管的老、幼、病、弱等人员的生活场所存在的某些特殊危险。在这种情况下,需要提出附加安全要求。 对于在车辆交通工具使用的器具需增加附加要求。 2,术语

家电产品的专业术语如下: 2.1 额定电压、额顶电压范围、工作电压、额定输入功率、额定电流、额定频率、额定频率范围、额定功率、额定液容量、充分放热条件、正常负载、额定工作时间、连续工作、短时工作、断续工作。 2.2 可拆卸的软缆或软线、电源软线、电源引线、功能和互连软缆或软线。 2.3 基本绝缘。用于带电部件对防触电提供基本保护的绝缘。附加绝缘。一旦基本绝缘实效,为了确保安全防止触电,除基本绝缘外而设置的另一种独立的绝缘。 双重绝缘。由基本绝缘和附加绝缘两种绝缘组成的绝缘。 加强绝缘。带电部件上的一种单独绝缘系统,在本标准所规定的条件下,它提供的防触电保护程度,相当于双重绝缘。 2.4 O类器具。依靠基本绝缘来防止触电的器具。如果有易触及的导电部件,则这些部件与固定配电线路中的保护导线之间没有连接手段,万一基本绝缘损坏,安全就依靠环境条件。O类器具有一个局部或全部基本绝缘材料外壳,或者有一个以适当绝缘把带电部件隔开的金属外壳。如果具有绝缘材料外壳的器具有内部接地部件措施,则认为是I类或OI 类结构。 OI类器具。至少有完整的基本绝缘和装有接地端子的器具,但电源软线不带接地导线,插头没有接地插脚,不能插入有

家用电器安全性能的简易测试方法标准版本

文件编号:RHD-QB-K7951 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 家用电器安全性能的简易测试方法标准版本

家用电器安全性能的简易测试方法 标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为了确保家用电器具有良好的电气性能,对于电热电器和电动电器要进行泄漏电流和绝缘电气强度试验。 在家用电器产品标准中,一般规定要测试工作温度下的电气绝缘和泄漏电流,试验比较复杂。为了简化,下面介绍的三种电器安全性能测试,均是在冷态、不连接电源情况下进行。 1 绝缘电阻测试家用电器产品绝缘电阻是评价其绝缘质量好坏的重要标志之一。绝缘电阻是指家用电器带电部分与外露非带电金属部分之间的电阻。随

着家用电器工业迅速发展和这类产品的普及率大大提高,为确保使用者人身安全,对家用电器的绝缘质量要求也越来越严格。国际电工委员会(IEC)标准规定测量带电部件与壳体之间的绝缘电阻时,基本绝缘条件的绝缘电阻值不应小于2MΩ;加强绝缘条件的绝缘电阻值不应小于7MΩ;Ⅱ类电器的带电部件和仅用基本绝缘与带电部件隔离的金属部件之间,绝缘电阻值不小于2MΩ;Ⅱ类电器的仅用基本绝缘与带电部件隔离的金属部件和壳体之间,绝缘电阻值不小于5MΩ。测量家用电器的绝缘电阻,可以选用500V兆欧表(俗称摇表),摇表上有分别标志着接地E,电路L和屏蔽G三个接线端子,测量时,一般只用E、L两端。测量前,应先对摇表进行必要的检查:先使摇表端子处于开路状态,摇动手柄,观察表头指针是否处于“∞”位置;再将E 端和L端短

电气工程施工工艺标准

赤峰宏基·沈阳欣荣基电气工程施工工艺标准 赤峰宏基·沈阳欣荣基工程管理部 2013年12月

目录 1. 编制电气工程施工工艺标准的目的 0 1.1. 编制目的 0 1.2. 材料进场管理流程 0 2. 技术及施工准备 (1) 2.1. 电气工程施工前的技术准备 (1) 2.2. 电气工程施工前的施工准备工作 (4) 3. 电气分项工程施工工艺做法 (5) 3.1. 基础接地施工工艺做法 (5) 3.2. 电气止水套管制作及预埋施工工艺做法 (5) 3.3. 防雷网、防侧雷击及均压环施工工艺做法 (6) 3.4. 等电位连接施工工艺做法 (9) 3.5. 电气配管及管内穿线施工工艺做法 (11) 3.6. 集中表箱及分户箱安装施工工艺做法 (18) 3.7. 开关、插座及灯具安装施工工艺做法 (21) 3.8. 桥架安装施工工艺做法 (27) 3.9. 电缆敷设施工工艺做法 (29) 4. 质量控制及检查验收标准 (33) 4.1. 施工质量控制要点 (33) 4.2. 质量检查验收标准 (34) 5. 安全文明施工 (38)

1.编制电气工程施工工艺标准的目的 1.1. 编制目的 编制电气工程施工工艺标准是为了规范本公司的电气施工工艺,从而根据标准对在建各项目的电气工程质量进行统一技术管理,以提升电气分项工程的施工质量,规避质量风险。 1.2. 材料进场管理流程 1.2.1、施工单位上报材料使用计划,同时考虑生产周期,由采购部编制《材料采购计划表》报公司备案。 1.2.2、现场材料设备进场验收原则:根据合同约定、国家规范标准和设计要求。材料必须具备相关材料设备的产品合格证、检测报告或质量许可证、备案证明等。 1.2.3、现场大批量材料设备进场验收:由总包单位通知监理工程师组织验收,现场相关专业工程师、项目总工或设备专业工程师必须参加现场验收,通过抽查合格后签字确认。 1.2.4、现场甲供材料设备进场验收; (1)、由总包单位项目部组织现场监理工程师进行现场验收交接工作,具体执行公司《材料申购》程序。 (2)、现场相关专业工程师(项目总工或电气专业工程师)、采购人员、项目监理及承包商必须参加现场验收签字确认,上报工程部、采购部审查确认,财务备案。 (3)、现场甲供材料设备进场验收单作为甲供材料设备付款凭证之一。 (4)、无甲供材料设备进场验收单或验收签字手续不齐全,财务部有权拒绝支付材料设备费用。 (5)、对不符合验收规定的材料设备严禁运进工程现场。 (6)、现场材料设备的进场检查验收,是确保工程质量的一个重要环节,采购部、现场专业工程师、项目总工、项目工程监理、甲方专业工程师必须认真履行合同约定,严格控制现场材料设备进场的质量关。

家用电器安全测试要求(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 家用电器安全测试要求 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6745-100 家用电器安全测试要求(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、家用电器的分类 家用电器是指用于家庭和类似家庭使用条件的日常生活用电器。 家电一般按用途大致可划分以下9类产品: 1 空调器具:主要用于调节室内空气温度、湿度以及过滤空气之用,如电风扇、空调器、加湿器、空气清洁器等。 2 制冷器具:利用制冷装置产生低温以冷却和保存食物、饮料,如电冰箱、冰柜等。 3 清洁器具:用于清洁衣物或室内环境,如洗衣机、吸尘器等。 4 熨烫器具:用于熨烫衣服,如电熨斗等。 5 取暖器具:通过电热元件,使电能转换为热能,供人们取暖,如电加热器、电热毯等。

6 保健器具:用于身体保健的家用小型器具,如电动按摩器、负离子发生器、周林频谱仪等。 7 整容器具:如电吹风、电动剃须刀等。 8 照明器具:如各种室内外照明灯具、整流器、启辉器等。 9 家用电子器具:是指家庭和个人用的电子产品。它不仅门类广,而且品种多。我国主要有以下几类:(1)音响产品,如收录机等;(2)视频产品,如黑白电视机、彩色电视机、录像机、VCD、DVD等;(3)计时产品,如电子手表、电子钟等;(4)计算产品,如计算器、家用计算机等;(5)娱乐产品,如电子玩具、电子乐器、电子游戏机等;(6)其他家用电子产品,如家用通讯产品、电子稳压器、红外遥控器、电子炊具等。 二、家用电器安全标准概述 家用电器产品安全标准,是为了保证人身安全和使用环境不受任何危害而制定的,是家用电器产品在设计、制造时必须遵照执行的标准文件,严格执行标准中的各项规定,家用电器的安全就有了可靠的保证。

家用电器检测认证标准

家用电器检测认证标准 1. 家用电器的电磁骚扰来源 家用电器检测认证标准对家用电器的安全使用极其重要,家用电器的电磁骚扰源主要是在器具内的带换向器电动机运转时产生的火花及机械开关、各种控制器、保护器的动作形成。例如,真空吸尘器、电吹风机、食品搅拌器、电动剃须刀等由带有换向器的电动机在运转过程中,电刷与换向器接触形成火花而产生电磁骚扰;电饭锅、电熨斗、电烤箱、电冰箱、洗衣机等由于频繁的开关动作而产生电磁骚扰;空调器启动时所需的大电流会使电网电压暂时下降,电动机或电感性镇流器等电感性负载启动时会导致电源功率因数下降,变频调速式空调器中的电力电子器件还会产生电源谐波等;电风扇多功能控制器带有可控硅器件,产生高次谐波骚扰;带遥控的家电、全自动洗衣机、电热水器、微波炉等带有微处理器的家用电器,所采用的二电平数字信号会引起电磁骚扰,而且随着时钟频率的不断提高其骚扰频率可高达数百兆赫;微波炉、电磁炉所产生的电磁能量泄漏,不仅会引起电磁骚扰,而且还将对人体健康造成危害。 2. 标准制定机构及标准概况 电工产品EMC测试标准的制定机构是IEC下的无线电干扰特别委员会(CISPR)和TC77技术委员会。CISPR中涉及家用电器的分技术委员会有CISPR/F和CISPR/B。 CISPR/F为“家用电器、电动工具、照明设备和类似设备干扰分技术委员会”。其下设2个工作组(WG),其中WG 1负责带有电动马达和接触装置的家用电器的干扰(CISPR 14-1)和抗扰度(CISPR 14-2)标准的制定。 CISPR/B为“工科医(ISM)射频设备及(重)工业设备干扰分技术委员会”。其下设2个工作组(WG),其中WG 1负责工科医(ISM)射频设备无线电干扰标准(CISPR 11)的制定。其制定的CISPR 11《工业、科技和医用设备射频干扰性能测量范围和方法》就规定了微波炉和电磁炉的干扰限值和测量方法。 CISPR/F计划到2012年对在CISPR 14-1和CISPR 15《电气照明和类似设备的无线电干扰性能的限值和测试方法》引入RMS-AV检测仪及限值进行调查,并且到2011年CISPR/B 和CISPR/F计划将电磁炉的EMC要求从CISPR 11移到CISPR 14-1标准中。 IEC电磁兼容技术委员会(TC 77)主要从事抗扰度标准以及低频(f ≤ 9 kHz)和高频(f > 9 kHz)电磁发射标准的制定。其中低频现象分技术委员会(SC 77A)负责连接到低压供电系统的设备的电磁兼容性。SC 77A下设5个工作组(WG)和2个项目组(PT),其中WG 1负责谐波电流标准(IEC 61000-3-2)的制定,WG 2负责电压波动标准(IEC 61000-3-3)的制定,WG 3负责低频抗扰度试验标准的制定。部分国家和地区对谐波电流和电压波动有一定要求。

电气设备安装施工工艺2011823.doc

电气设备安装施工工艺 1、本工艺标准适使用于************** 电气设备安装工程。 2、施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 各电气设备及镀锌钢管、电线、电缆等部件的规格、数量、质量应 符合设计要求,各种开关应动作灵活可靠;控制柜、应有出厂合格证。 2.1.2 槽钢、角钢无锈蚀,膨胀螺栓、螺丝、电焊条等的规格、性能应符 合图纸及使用要求。 2.2 主要机具: 电焊机及电焊工具、线坠、钢板尺、扳手、钢锯、卷尺、防护面罩、电锤、 剥线钳、螺丝刀、克丝甜、压接钳、电工刀、手电钻。煨管器、液压煨管器、压力案子、套丝板、电炉、锡锅、锡勺、梯子、万用表、兆欧表、放线架、 放线车。 2.3 作业条件: 2.3.1 电线管、保护管配管工程和电缆桥架安装工程配合土建工程施工完毕 并检验合格。 2.3.2 设备安装完毕。 2.3.3 全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 2.3.4 室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.5 墙面、屋顶喷浆完毕、无漏水、门窗玻璃安装完、门上锁。 2.3.6 室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.7 施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。

2.3.8 设备、材料齐全,并运至现场。 3 操作工艺 3.1 暗管敷设工艺流程为: 切管连→套丝接→热煨管管 3.2 暗管敷设基本要求: 3.2.1 敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。 3.2.2 暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲:埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm。 3.2.3 进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm。 3.2.4 埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管。 3.3 桥架安装流程:测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 3.4 电线、电缆穿管工艺流程 选择电线、电缆→扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线的绑扎→管口带护口→导线连接→线路绝缘摇测 3.4.1 选择导线: 3.4.1.1 应根据设计图规定选择导线。 3.4.1.2 相线,中性线及保护地线的颜色应加以区分,用淡蓝颜色的导线为中性线,用黄绿颜色相间的导线为保护地线。 3.4.2 清扫管路:

GB4706.1 家用电器通用要求检测作业指导书

受控编号:ITC-3-H-101-C 家用和类似用途电器的安全通用要 求检测作业指导书 Testing Operational Procedure of Household and Similar Electrical Appliances Safety-general Requirements 编制:周运承 审核:蒋应龙 批准:施亚申 发布日期:2009年05月01日 实施日期:2012年04月05日

本作业指导书作为依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》进行家用和类似用途电器安全检测方法规定。适用于单相器具

额定电压不超过250V,其他器具额定电压不超过480V的家用和类似用途电器。 依据本作业指导书进行CCC认证检测应结合CNCA-01C-016: 2010 《电气电子产品类强制性认证实施规则家用和类似用途设备》使用。 依据本作业指导书进行CQC标志认证检测应结合CQC12-44810-2009 《安全与电磁兼容认证规则家用和类似用途设备安全与电磁兼容认证通则》使用。 本要求也同样适用IEC 60335-1 以及系列标准检测方法. 一、试验条件(包括环境要求): 1、试验在无强制对流空气且环境温度为20℃±5℃的场所进行。如果某一部位的温度受到温度敏感装置的限制或被相变温度所影响(例如当水沸腾时),若有疑问时,则环境温度保持在23℃±2℃。 2、相对湿度:45-85%RH,大气压力:86-106kPa。 二、设备要求: 1、仪器精确度按CTL251A号决议中对试验仪器的有关要求,选用测量仪器。 2、电源:电压调整率最大±3%;频率调整率最大±2%;总谐波失真最大5%。 三、试验方法: 1、试验的一般条件 除非另有规定,试验应按本章的要求进行。 1.1按本标准进行的试验为型式试验。 注:例行试验已在附录A中描述。 1.2各项试验应在一个器具上进行,此器具应能够经受所有有关的试验。但第20章、第22章(2 2.11和 22.18除外)第26章、第28章、第30章和第31章的试验可在另外单独的几台器具上进行。22.3的试验是在一个新的器具上进行。 注1:如果器具必须以不同的条件进行试验,则可能要求附加试样,例如器具能以不同的电压供电。如果一个预置的薄弱零件在第19章的试验期间成为开路,则可能需要一个另外的试样。 元件试验可以要求提供这些元件的附加试样。 如果必须进行附录C中的试验,则需要六个电动机试样。 如果必须进行附录D中的试验,则可使用增加的器具。 如果必须进行附录G中的试验,则需要另外四个附加的变压器。 如果必须进行附录H中的试验,则需要三个开关或另外三个器具。 注2:应该避免在电子电路上连续试验造成的累积应力,必要时更换元件或使用附加的试样。应该使得评估各相关电子电路所需最少的附加试样数量。 注3:如果为了进行一项试验,不得不把器具拆散,则应注意确保能按原交付状态进行重新组装。有怀疑时,可在另外单独的试样上进行后面的各项试验。 1.3除非另有规定,试验均按各章条的顺序进行。但2 2.11的试验在第8章试验前,在处于室温的器具上进行。第14章、21.2及22.24的试验在第29章的试验之后进行。 如果由于器具结构的原因使得某一项特有的试验明显地不适用,则可以不进行该项试验。 1.4当试验中的各种器具还使用其他形式的能源(如:气体)时,则必须考虑消耗其他能源对器具所带来的影响。

电气配管安装工艺标准

电气配管安装工艺标准 1.主题词 电线保护管安装的程序、方法、技术要求。 2.适用范围 本标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程的电线保护管安装。 3.引用文件 GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范 GB50258—96电气装置安装工程1KV及以下配线工程及验收规范 GB50257—96电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 4.金属管安装工艺 4.1主控项目 4.1.1金属的导管必须与接地(PE)可靠接地。 4.1.2金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 4.1.3防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。 4.1.4当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护厚度大于15mm。 4.2钢管安装一般规定 4.2.1敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接均应密封。 4.2.2当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲,埋入建筑物、构筑物的电线保护管,与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。 4.2.3进入落地式配电箱的电线保护管,排列应整齐,管口宜高出配电箱基础面50—80mm;高度一致。 4.2..4电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础;当必须穿过时,应采取保护措施。 4.2. 5电线保护管的弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。

4.2.6电线保护管的弯曲半径应符合下列规定: A.当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外的6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。 B.当线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6 倍;当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于外径的10倍。 4.2.7当电线保护管遇到下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒(过路盒),且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线; A. 管长度每超过30米,无弯曲. B.管长度每超过20米,有一个弯曲. C.管长度每超过15米,有二个弯曲. D.管长度每超过8米,有三个弯曲. 4.2.8垂直敷设的电线保护管遇到下列情况之一时,增设固定导线的拉线盒(过路盒): A.管内导线截面为50平方米及以下,长度每超过30米; B.管内导线截面为70-90平方米,长度每超过20米; C.管内导线截面为120-240平方米,长度每超过18米。 4.2.9水平或垂直敷设的明配电线保护管,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5%。;全长偏差不应大于管内径1/2. 4.2.10在TN —S、TN— C— S系统中,当金属电线保护管、金属盒(箱)、塑料电线保护管、塑料盒(箱)混合使用时,金属电线保护管和金属盒(箱)必须与保护地线(EP线)有可靠的电气连接。 4.2.11潮湿场所和直埋地下的电线保护管,应采用厚壁钢管或防液型可挠金属电线保护管;干燥场所的电线保护管宜采用薄壁钢管或可挠金属电线保护管.4.2.12钢管的内壁、外壁均应作防腐处理.当埋设于混凝土内时,钢管外壁可不作防腐处理;直埋于土层内的钢管外壁应涂两度沥青;采用镀锌钢管时,锌层剥落处应涂防腐漆。设计有特殊要求时,应按设计规定进行防腐处理。 4.3 钢管暗敷设工艺 4.3.1钢管暗敷设工艺流程图 钢管预制加工→箱盒安装→管路连接→钢管进箱盒连接→钢管敷设方式→接地线焊接 4.3.2钢管预制加工,应根据管径大小选择煨管器或煨管设备进行。成型钢管不应有折扁和裂缝,其弯曲半径按规定要求成型。电气管路严禁使用压制成型弯头.钢管切断应根据现场条件采用手工或机械断切,钢管管口应无铁

家用电器产品检验依据

技术文摘 - 家用电器产品检验依据 ---------------------------------------------------------------------------------- * 国内市场销售产品的检验依据 1.监督抽查和产品质量认证: a. 产品质量国家监督抽查检验依据根据国家监督抽查管理办法的有关规定:抽查的产品范围包括可能危及人体健康和人身财产安全的产品、影响国计民生的工业产品以及用户、消费者、有关组织反映有质量问题的产品。家用电器进入千家万户,直接关系人身财产安全,因此已纳入抽查产品目录内。监督抽查的依据是国家标准、行业标准或国家有关规定。没有国标和行标的产品,依据地方标准或企业备案的标准。具体的检验项目和判定办法,由承担监督抽查的质检机构制定、国家质量管理部门批准实施。监督抽查的具体项目和判定办法,根据产品的情况有些变化。但基本上涉及标准规定的主要项目,特别是安全项目。由于监督抽查的时间较紧,一般样品数量选择相对少一些。而判定办法一般用综合判定,在抽查方案中会明确规定。 b. 产品质量认证的检验依据我国产品质量认证分为安全认证和合格认证,安全认证的产品必须符合强制性标准的要求或认证委员会确认的技术条件。一般情况下,对某些已有国际标准但尚未转化成国家标准的产品,可由认证委员会按规定的程序确认为技术条件,开展产品认证工作。家用电器产品属于电工产品,需要进行安全认证。合格认证所依据的标准主要是国家标准或行业标准,不一定是强制性标准。 2 生产许可证国家对有些产品包括部分家用电器产品实行生产许可证制度。生产许可证所依据的标准主要是国家标准或行业标准,企业或检验机构应按具体产品许可证检验细则中规定的检验项目对产品进行检验。 3 一般委托检验一般委托检验指由客户委托检验机构对产品进行的检验。客户可以是家用电器的制造企业,也可能是有关部门,比如消费者协会、法院等。一般委托检验的依据是客户与检验机构的约定。 a. 型式试验型式试验指对产品按标准进行全项目的检验,对产品符合标准的程度进行的全面评估。因此,型式试验依据的标准应包括产品的安全标准和性能标准。例如电冰箱的型式试验,除要依据GB4706.13进行安全试验外,还要依据GB/T8059检验它的制冷能力,按相关EMC标准检验它的电磁兼容性、按相关的环保标准检验它的CFC替代工质,按相关的能效标准检验它的制冷效率。 b. 特殊检验特殊检验包括为研究开发用途的检验、产品改进(型)检验、功能评估检验等检验依据可能是标准的部分项目或根据特定项目的技术条件。例如产品的安全设计认可DFSA,在产品设计和结构设计阶段就针对诸如材料、电气间隙、接线、过电流保护、过热保护等项目进行评审,为客户提供设计方向,使设计模型尽可能与生产接近,取得更准确结果,这时只要选用标准与结构有关的项目检验。另一例子是失效模型验证试验FMVT,其性质是加速寿命试验。通过试验研究产品首次及以后何时发生失效及分析失效发生的原因,这类试验一般无现成的标准或试验方法可以借用,要预先商定试验用技术条件,经检验机构和客户商定后据此技术条件进行试验。 c. 仲裁或比较试验本类型试验的委托方往往是法院或消费者协会。本类型试验除依据标准外,有时还涉及到合同条款和产品说明书等,这些依据要求应在委托合同中明确。

电气工程施工工艺

电气工程施工工艺 一)、配管配线工程 1、材料要求:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家的标准规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆脱落、灯罩破裂、灯箱歪现象。所有灯具应有产品合格证。开关插座符合设计要求,有产品合格证,塑料面板应平整,无弯曲变形等现象。 2、工艺流程: 预制加工管弯、支吊架→测定盒、箱固定点位→支架、吊架、固定→盒、箱固定→管路敷设连接→地线跨接→防腐处理→扫管→穿带线→放线与断线→带线绑→带护口→导线连→绝缘摇测 3、主要施工方法和技术要求 (1)预制预埋:施工前,在熟悉了解装修结构的情况下,掌握电气等专业图纸,把有关尺寸资料画到电气有关施工图上,做好支吊架等的预制,并积极配合装修的施工。凡由室外引入室内的电气管线应预埋好穿墙管,并做好建筑物的防水处理。 (2)本工程的电线管采用镀锌钢管在吊顶内敷设,钢管的弯扁程度不应大于管外径的10%,弯曲半径不小于管外径的10倍。管路连接时,钢管必有采用丝扣连接,严禁对接和塑料管套接,丝扣连接及管与线盒连接处,必须用专用接地夹做接地跨接线,管与线盒或管与线槽之间必须用锁扣连接。管子进入线盒的长度为2-5㎜,管子切断口后凿平刮光,以防止出现划伤或其他危险事情。 (3)导线在穿管前,应将管内的积水及杂物清除干净。穿线时导线颜色应分开,接地线用黄绿相间线,零线用淡蓝线,相线一般用黄、绿、红线,并严禁管内有导线接头。不同回路不得穿入同一根管内。 4、质量要求 (1)连接紧密,管口光滑,护口齐全,配管有其支架、吊架应平直牢固、排列整齐,管子弯曲处无明显折皱,油漆防腐完整。 (2)盒、箱设置正确,固定可靠管子进入盒、箱处顺直,在盒、箱内露出的长度小于5MM;用镝紧螺母固定的管口,管子露出锁紧螺母的螺纹为2-4扣,

家用电器安全标准汇编

家用和类似用途电器安全标准汇编 随着工业的进步和科学技术的发展,家用电器品种和数量的增加,有关家用电器方面的标准也不断的补充和完善。家用和类似用途电器安全标准,是家电产品设计、制造是必须遵照执行的标准文件。 在3C设计中,我们着重介绍家用和类似用途电器安全标准在产品结构、外形设计的规定,家用和类似用途电器安全标准的通用要求。 1,范围 本标准适用于家电和类似用途电热器具和电动或磁力驱动的器具。 本标准也适用于不做一般家用但对于公众仍存在危险的器具,例如理发用具、割草机等等。 除电器玩具外,本标准为考虑托儿所和其他无人照管的老、幼、病、弱等人员的生活场所存在的某些特殊危险。在这种情况 下,需要提出附加安全要求。 对于在车辆交通工具使用的器具需增加附加要求。 2,术语 家电产品的专业术语如下: 2.1额定电压、额顶电压范围、工作电压、额定输入功率、额定电流、额定频率、额定频率范围、额定功率、额定液容量、充分放热条件、正常负载、额定工作时间、连续工作、短时工作、断续工作。 2.2可拆卸的软缆或软线、电源软线、电源引线、功能和互连软缆或软线。

2.3基本绝缘。用于带电部件对防触电提供基本保护的绝缘。 附加绝缘。一旦基本绝缘实效,为了确保安全防止触电,除基本绝缘外而设置的另一种独立的绝缘。 双重绝缘。由基本绝缘和附加绝缘两种绝缘组成的绝缘。 加强绝缘。带电部件上的一种单独绝缘系统,在本标准所规定的条件下,它提供的防触电保护程度,相当于双重绝缘。 2.4 O类器具。依靠基本绝缘来防止触电的器具。如果有易触及的导电部件,则这些部件与固定配电线路中的保护导线之间没有连接手段,万一基本绝缘损坏,安全就依靠环境条件。O类器具有一个局部或全部基本绝缘材料外壳,或者有一个以适当绝缘把带电部件隔开的金属外壳。如果具有绝缘材料外壳的器具有内部接地部件措施,则认为是I类或OI类结构。 OI类器具。至少有完整的基本绝缘和装有接地端子的器具,但电源软线不带接地导线,插头没有接地插脚,不能插入有接地插孔的电源插座。可以有双重绝缘或加强绝缘的部件,可以有在安全特低电压下工作的部件。 I 类器具。器具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且有一个附加的安全措施,它的易触及的导电部件被连接到固定线路中的保护接地导体上,一旦基本绝缘失效使易触及的导电部件不变成带电部件。此类器具可以有双重绝缘或加强绝缘部件,可以有在安全特低电压下工作的部件。 II类器具。器具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且提供双重绝缘或加强绝缘的附加安全措施,但没有保护接地或依赖于安装条件的措施。此类器具可以由维持保护电路连续性的装置,但是该装置应在器具内部并使用双重绝缘或加强绝缘予以触及的导电部件隔离,可以有在安全特低电压下工作的部件。

室内电气配管配线安装工程施工工艺质量标准

室内电气配管配线安装工程质量管理细则 一、施工准备: (1)、作业班组施工前要了解施工意图,熟悉施工现场。 (2)、材料准备:: 1)绝缘导线:导线的型号,规格必须符合设计要求,并有产品出厂合格证。 镀锌丝:应顺直无背扣,扭接等现象,并具有相应的机械拉力。 2)护口:应根据管径的大小选择相应规格的护口。 螺旋接线钮,应根据导线截面和导线的根数选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。 3)LC型压线帽:具有阻燃性能氧指数为难27%以上,适用于铝导线2.5mm 4m tf两种结头压接,分为黄白红、绿蓝五种颜色,可根据导线截面和根数选择使用铝导线用绿蓝;铜铝用黄、白、红)。 4)套管:有铜套管,铜铝过度套管三种,选用时应采用与导线材质,规格相应的套管。 5)接线端子(接线鼻),应根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子。 6)辅助材料:橡胶(或粘塑料)绝缘带,黑胶布、滑石粉、布条等。 7 )小型工具由各劳务队自备,机具(手尖嘴钳、剥线钳、压接钳、放线架、放线车,电炉、锡锅等),仪表(万用表、兆欧表)应准备齐全,要求能满足施工要求。 (4)、作业条件: 1)、配管工程或线槽安装工程配合土建结构施工完毕。 2)、土建抹灰完成完成。 二、工艺流程: 1)选择导线: a、应根据设计图规定选择导线。进出户的导线宜使用橡胶绝缘导线。 b、相线,中性线及保护地线的颜色应加以区分,用淡蓝颜色的导线为中性线,用黄绿相间的导线为保护地线。 2)清扫管路: ①清扫管路的目的是清扫管路中的灰尘,泥水等到杂物。 清扫管路的方法:将布条两面三刀端牢固的绑扎在带线上两人来回拉动带线,将管内杂物清净。 3)穿带线: ①穿带线目的是检查管路是畅通,管路的走向及盒箱的位置是否符合设计要求。 ②穿带线的方法:一般均采用①1.2~2.0mm的铁丝。穿带线受阻时,应用两面三刀根铁丝同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。 4)放线及断线: a、放线前应根据施工图导线的规格,型号进行核对;放线时导线应置于放线架或放线车上。 b、断线,剪断导线时,导线的预留长度应按以下四种情况考虑。

家用电器基本知识

家用电器基本知识 一、电器名词解释 基本绝缘:加在带电部件上提供基本保护以防触电的绝缘。 附加绝缘:不基本绝缘失效,为了对电击提供防护而对基本绝缘另外施加的独立绝缘 系统。 双重绝缘:由基本绝缘和附加绝缘两种绝缘组成的绝缘。 加强绝缘:加在带电部件上的一种单一绝缘系统,它提供的防触电保护程度相当于双 重绝缘。 爬电距离:沿着绝缘物表面测得的两个导电部件之间或导电部件与电器边界面之间的 最短距离。 电气间隙:通过空气测得的两个导电部件之间或导电部件与电器边界面之间的最短距 离。 控温器:一种热敏装置,其工作温度可以固定的或者是可调的。在正常工作期间,通 过自动开闭电路,保持电路的或电器部件的温度在某个范围之内。 温度限制器:一种热敏装置,其工作温度可以是固定或可调的在正常工作期间,当被 控制体的温度达到预定值时,便关完备电路或开启电路。 电子元件:通过电子在真空、气体或半导体中运动而在理论上达到导电的元件。 额定电压:器具正常工作条件下运行时,其所考虑的那部分所承受的最高电压。 电子电路:至少装有一个电子元件的电路。 额定电流:由制造商为器具规定的电流。 二、电器分类 1. 0类电器:依靠基本绝缘来防止触电的电器。 2. 0I类电器:任何部分至少都是基本绝缘,并装有接地线端子,但具有不 带接地导 线的供电软线,而其插头则没有接地触点,不能插入有接地插孔的电器。 3. II类电器:防触电不仅依靠基本绝缘,而且具有附加的安全预防措施的 电器。例如: 装有双重绝缘或加强绝缘,但没有接地保护或依赖于安装条件的可靠措 施(依靠双重绝缘或加强绝缘防护触电的部件)。

4. III类电器:依靠安全超低电压供电来防止触电,而且不会在其中产生比 安全超低电 压高的电压之电器(两组超低42V,三相超低24V)。 三、室温下泄漏电流 1. 对O类、0I类和III类器具:施加1.06倍额定电压,泄漏电流应小于0.5mA; 2. 对I类便携式器具: 施加1.06倍额定电压,泄漏电流应小于0.72mA; 3. 对I类驻立式电动器具: 施加1.06倍额定电压,泄漏电流应小于3.5mA; 4. 对I类驻立式电热器具: 施加1.06倍额定电压,泄漏电流应小于0.75mA或0.75mA/ 千瓦。 四、电气强度测试之试验电压 1. 基本绝缘(O)类电器:500VAC 2. 加强绝缘3750VAC 3. 双重绝缘1250VAC 4. 其它绝缘1000VAC 5. 附加绝缘2750VAC 五、电线的最小横截面积(见下页): 第1页共4页 六、家用电器件

电气竖井内桥架安装施工工艺标准.

技术交底记录编号工程名称瑞锦小区6#地块交底日期 施工单位郑州翰达建筑工程有限公 司 分项工程名称电气竖井内桥架安装 交底提要作业条件、主要机具、操作工艺、质量标准、成品保护、安全文明施工 1、依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001,《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002,《郑州经济技术开发区瑞锦小区6#地块电气工程图纸》 2、施工准备 (一材料要求 1、电气竖井内所用的电缆桥架,规格型号要符合设计要求,采用镀锌制品,镀锌钢板的厚 度在桥架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm;在400~800mm之间时,厚度不小于 2mm;大于800mm时,厚度不小于2.5mm。 2、电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,下料误差应在 5mm范围 内,切口应无卷边毛刺。 3、防火堵料(防火枕、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。

4、竖井内的配电箱应有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标志和认证证书复印件 及试验记录。 5、电线、电缆及附件应选用符合国家现行技术标准的产品,并应有出厂合格证、“CCC” 认证标志和认证证书复印件。电线、电缆还应有生产许可证。 6、电气竖井中使用的辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、 橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。 7、金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定。 8、接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。 9、镀锌材料:钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫圈等金属材 料均应采用镀锌制品。 (二作业条件 1、土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层巳完工。 2、电缆桥架及穿楼板的预留洞日已处理好,安装防火隔板的埋件巳整理好。 3、安装电缆桥架所需要的支架等附件巳加工好。 4、竖井内电气预埋管路巳整理好。 (三主要机具

家用电器标准IEC60335之简要介绍EC60335

家用电器标准IEC60335之简要介绍 欧洲标准(包括英国)。 第一部分. 标准适用范围。 1.适用范围:单相电压不超过250伏,其他器具(例如三相交流电)不超过480伏。 包括不作为一般家用但仍可构成危险的器具,例如打算在商店/轻工业及农场中由非电业人员使用的器具。 本标准不包括:。1,专为工业设计的器具。 2.打算使用在经常发生腐蚀性或爆炸性的气体(如灰尘,蒸气或瓦斯气体等)特殊环境的器具。 3.收音机,电视机,录放机等类似设备。(属于IEC60065) 4.医用器具。(IEC60601) 5.手持或电动工具(IEC60745) 6.个人计算机和类似设备(IEC60950) 7.可移动式电动工具。(IEC61029) 第二部分。输入功率和电流检查。 1.如果器具标志有额定输入功率,器具在额定电压且在正常工作温度下,其输入功率的 2.如果器具标志有额定电流,器具在额定电压且在正常工作温度下,其电流的 第三部分进入机壳处的电源线拉力测试(25次每次持续1S)

第四部分进入插头处的电源线拉力(25次,每次一秒)和扭矩测试(依照电源线规格) 第五部分电源线的选用(依照额定电流) 第六部分机械强度 器具外壳冲击测试(用冲击锤)3次,冲击能量0.5+-0.04焦耳. 第七部分针对带电容器具的插头防触电测试.-----重复测试10次. 把器具接在额定电压下,开关处于断开状态, 拔下插头, 一秒后测量插头的 插脚( L , N )之间的电压, 不能超过34伏特. 对于电容小于等于0.1 Uf的器具, 可以认为不存在这个触电危险。 第八部分稳定性和机械危险 器具使用时是放在一个地板或桌面上(不包括手持式和固定在墙面和平面上的 电器),要考虑它放置的稳定性。 A对所有电器,放在倾斜10度的斜面上,放置的方向以最不利的方向, 或采用让机器在水平面上倾斜一个10度角。机器不应翻倒。 注意:1。如果机器有门(例如冰箱,微波炉),测试让门开和门关闭两种位置。 2.如果机器设计使用时要装水(例如榨汁机),在空壶和装到设计 标明的最大容量(说明书或产品刻度指示)两种最不利的情况测试。 3.测试时机器不要连在电源上。 4.对于装有轮子和滚轮的机器,需要阻挡轮子以便机器不要滚动。

电气工程施工工艺

电气工程施工工艺 This manuscript was revised on November 28, 2020

电气施工工艺及质量要求 (一)管路敷设 工艺流程:预制加工:a、冷煨弯;b、切管;c、锉口→盒、箱定位→稳盒、箱:a、定位箱;b、定位盒;c、管路连接→连接固定、绑扎管、盒→扫管 1. 冷煨管:φ20 以下管径用手用煨弯器进行,首先固定一头,把与管径相配套的煨弯器插入管子,二人操作,用力推煨,力要匀。出现小的弯曲后,移动10~20mm,顺着弯曲方向再煨,多移动几次煨弯器,使煨成的弯不会扁、变形。直径在φ25 以上的要用液压煨弯器,选用模具一定要配套。 2. 切管:应用手锯切割,也可以用无齿锯切割,将要切割的管子长度预先量好,放在钳口内卡牢,断口保证平齐,不歪斜。 3. 管口锉平,光滑无毛刺,管内铁屑、油污除净。 4. 管子套丝采用套丝板、套丝机,根据外径选择板牙规格,用手套、机套两种方式均可,管子φ20 以下的要二次套成,管径在φ25 以上时要三次套成,丝扣不乱、不长,丝扣清晰饱满。 5. 定位盒、箱的位置是在土建平板的模板已放好,在模板上已放出墙厚线1m 线或是50 线,这时,根据图样确定灯位、开关位置,确定走向而后用钢丝绑扎在钢筋上,再连接管路,管路每隔1m 绑扎一次。墙上的配电箱要求明装的地方,如果在竖井内,作明管敷设,在其他设备间办公室内的明装箱要作暗管,箱的背后下一暗盒,盒的尺寸为200×150×10,与管焊接,预埋接地线螺钉M10,要求为暗箱安装的,在结构内,预埋木模,管口套扣在装修阶段用根母锁紧连接。入户管并排连接地线并与箱体焊接地线。在结构施工中,盒内要充满聚苯乙稀,反扣在模板上贴胶条,紧紧贴住,并用钢丝、钢筋别棍压别住,使其不得移动,尤其保证不得随钢筋向上弹跳而离开地板,保证紧贴,管路要作鹅头弯。墙上的盒要用螺钉前面拧死,后边用φ6 钢筋别压住,使其在施工中保证震捣器震捣过程中不得松动。 6. 管子走向要合理,不要穿过设备基础。管子长度30m 长时,无弯时,中间也要加装过渡盒,有一个弯时,20m 长要加过渡盒,有二个弯时,15m 长要加过渡盒,有三个弯时,8m 长要加过渡盒,管子进入灯头盒,开关盒要少于4 根。 7. 管中之间的连接,管与盒的连接,在混凝土中镀锌钢管用套管焊接,管盒之间可焊接,另焊跨接地线。在用套管焊接过程中,套管长度应是管外径的倍,四周施焊不得存砂眼。在吊顶内的管路连接方式为:利用专用接管卡具,进行卡接,与盒的连接也用专用卡具,而后管与管之间,利用铜线穿过盒体进行连接,保证回路的完整性,组合成跨接地线。为了确定管子走向,要给管、盒以明确的标志,因此,动力照明有绿色漆,消防用红色漆,楼宇自控等其他回路用黄色漆均涂在管盒的出口处。 8. 扫管:拆模之后立即进行,与图核对无误后,穿好铅线,绑上布条拉一、二遍,然后把管用封堵堵死,盒子用铁板盖死,此项工作强调及时性,意图是未等混凝土完全干燥,管内碎灰比较好清除,管、盒放好之后,要有专人看护,在浇筑混凝土的过程中,电工要跟班作业,保护管盒不得位移。看护内容:(1)箱、盒不能歪斜,不能埋深或埋浅;(2)并列的盒在一条水平线上不得超出允许误差; (3)管入盒、箱时,要顺下,管口平齐。管材到现场,要求码放整齐、规格分开,挂牌标识避开有腐蚀性的场所,保护镀锌层,尽量利用料头,杜绝浪费。 桥架、封密母线、配电箱 1. 从配电室引出进入竖井内的桥架和封密母线,均为明装做法,在结构中注意要留洞,上下层之间及首层输出部分,根据桥架走向与土建配合施工(土建图上有留洞图),地上部分桥架在竖井内以竖向沿墙走向,要求平直,与墙壁离30mm,以便安装绑

相关文档
相关文档 最新文档