目录 第1章绪论 (3) 1.1项目背景 (3) 1.2 红外遥控的发展 (3) 1.3 项目背景和建设意义 ............................................ 错误!未定义书签。第二章几种常用红外遥控器协议 (8) 2.1 NEC 协议 (8) 2.2 Nokia NRC1协议 ..................................................... 错误!未定义书签。 2.3 Philips RC-5 协议 .................................................... 错误!未定义书签。 2.4 ITT协议................................................................. 错误!未定义书签。 2.5 Sharp协议.............................................................. 错误!未定义书签。第三章红外遥控发射电路 (8) 3.1 HT6221芯片介绍.................................................. 错误!未定义书签。 3.2 HT6221应用电路.................................................. 错误!未定义书签。 3.3 HT6221键码生成方式............................................. 错误!未定义书签。 3.3.1 HT6221键码的形成........................................... 错误!未定义书签。 3.3.2 代码格式 ............................................................. 错误!未定义书签。

8路继电器输出模块设计方案

8通道继电器输出模块设计方案 1.功能和技术规格 1.1功能 8通道继电器输出模块的代号为HMTDIOM-8RE,能实现8通道的TTL数字量输入,和继电器触点输出。 1.2用途 用于需要将电压开关量信号或TTL电平信号输入转成继电器触点开关量信号的各种系统,同时能保证控制设备与执行设备的电气隔离。 1.3技术规格 ?8-ch SPDT继电器输出 ?触点容量:125V AC @ 0.5A,24VDC @ 1A ?隔离电压:5000Vrms ?触点动作时间:8ms ?控制信号:TTL电平 ?输入阻抗:TTL负载 ?电源电压:24VDC & 83mA max ?安装方式:35mm导轨安装. ?接口:接线端子与插针可选 2电路结构 2.1概述 HMTDIOM-8RE的电路采用电源级、输入级、中间级和输出级三个部分。同时也设有相应的保护电路。 2.3电源供电 电源供电采用24V±10%供电模式,为了防止外部电源影响模块的正常工作,电源供电采用LC滤波的方式滤波。同时为了防止外部电源浪涌造成内部电路损坏,采用并联瞬变二极管的方式来保护。为了保护误操作将电源反接损坏电路,在电源线上串联二极管并串有自复位保险丝作为限流保护。并采用金升阳B2412D-2W的隔离电源模块将24V转换为12V电压,同时此电源模块提供1000V的隔离。 电源的输入范围:21.6~26.4V

典型转换效率:79% 具体电路如下: 2.2输入级 输入级采集TTL电平信号其输出逻辑关Array系为:考虑到当控制器或多功能数据采集卡出 现故障或突然断电时,所有的输出TTL电平 全部为0,则此时所有的继电器都断开,能够 有效的对设备进行保护。继电器驱动器采用了 一片8输出的集电极开漏达林顿复合管TI公司ULN2803A来实现,其主要参数如下: 实现电路如下: 继电器同时采用达林顿阵列ULN2803A驱动,其主要参数如下:

继电器模组

LIM系列继电器模组 本公司开发的LIM系列继电器模组依据电气自动化控制的信号及控制指令的转换需要,实现弱电控制强电,电气信号间隔等功能而开发的系列产品。模组采用集成化设计,结构简单紧凑,安装方便。模组设计了EMC抗干扰功能,功能状态指示及保护功能。 LIM系列模组广泛适用于电气自动化,如数控机床,PLC,电力控制柜等环节中。可以根据不同的系统而设计定做满足客户所需要的电气模组,提高用户产品开发周期,节约产品成本。LIM系列是把电气控制柜中的多组继电器集成化,系列化,模块化设计,为设备节省空间,减少了中间接线环节,提高了效率及产品的性能。在自动化过程控制的外围设备和I/O接口间建立连接,保证控制外围设备与控制指令系统间稳定的信号交换,是单个继电器更新换代产品。每一组继电器的输入端加有短路保护电路,回路吸收及LED指示灯,继电器坐标配固定用脱扣杆方便安装拆卸。输出端可以选配带浪涌吸收功能的RC,二极管,压敏电阻,还可以选配安全保护(如保险管)。

LIM系列模组的继电器可采用日本IDED继电器(客户指定);美国快达固态继电器(客户指定)。此模块设计紧凑,可快捷的卡装在工业U型和E型导轨上。广泛设用于自动化过程控制的外围设备-数控机床,PLC控制柜等环节中,可根据不同的数控系统而设计,定做满足客户所需的继电器组,更能适应现代数控机床等设备及工程项目的需要。 线路板宽度有:42mm,72mm,107mm

LIM系列模组的命名规则如下: 注:NC表示常开, NO 表示常闭,中间继电器KA,常规配法为D 例:LIM-1610-N-DC24V-D 表示:继电器位数16位,触点类型:一常开一常闭,NPN共阴极输入,电流直流24V选配二极管吸收的继电器模组。

汽车继电器的接线方法和原理图

汽车继电器的接线方法和原理图很多车友在车上需要安装大功率的电器,譬如雾灯,一个灯泡就是50W,2个也100W了,在譬如一个车友要加装超大功率的警报器,竟然俩200W的喇叭,估计耗电怎么着也要100多瓦,等等很多,这样就必须加继电器了,他的作用就是用很小的电流来控制大电流, 你要是不加,可能也会正常工作,但是对车的控制电器是个很大的考验, 今天就俩车友问我这个问题,觉得很有必要详细的给大伙解释一下,这样就是不懂电器的车友也可以照葫芦画瓢,(电器改装有风险,需谨慎) 先来实物图 这就是通用型继电器和继电器座,购买不到座的话可以焊接在继电器引脚上,继电器铜线圈的好的10元到15, 那个座5元左右, 很好购买,去任何一个汽车配件说要五插继电器就行了(中国之大,方言众多,或许不一个叫法) 关于线径:85和86那个随意多大的线径都可,30脚和87脚的就需要看你的电器功率来选取了,最少不能小于2平方的

和继电器插接在一起 这是保险丝,这个是必须的,绝对不能少的!!!!切记 继电器上面的标号,他都是印刷在上面的,仔细看你会看到

85和86是继电器线圈,可以随便接 30电源输入端,87常开触点,他的作用就是继电器有电,就会接通,也就是一般咱们用到的 87A常闭触点,一般的不常用,他的作用就是继电器线圈通电,而断开,

知道上面那些了,那就可以来个接线图了,很简单,一看就会明白,这里说明一下,保险丝的选取一般的100w10a到15a,不过很多电器尤其是音频电器的标注不是实际功率的,譬如那个车友的警报器号称400W实际输入最多也就是100多瓦 控制来自于你的需要,譬如一个车友想开大灯雾灯亮,那么控制就接在大灯开灯有电的那根线上,譬如你想开小灯雾灯就亮,那么就接在小灯线上 那个想控制警报器的车友他的要求是开电锁警报器的电,关闭断电,那么控制端就可以接在点烟器上,最简单的办法就是直接压接在点烟器保险丝上,这是我推荐的解法,那个保险丝很好找,就在驾驶室内那组保险的最上面最里面那个就是

继电器控制电路模块及原理讲解

继电器控制电路模块及原理讲解 发布: 2011-9-8 | 作者: —— | 来源:huangguohai| 查看: 564次| 用户关注: 能直接带动继电器工作的CMOS集成块电路在电子爱好者认识电路知识的的习惯中,总认为CMOS 集成块本身不能直接带动继电器工作,但实际上,部分CMOS集成块不仅能直接带动继电器工作,而且工作还非常稳定可靠。本实验中所用继电器的型号为JRC5M-DC12V微型密封的继电器(其线圈电阻为750Ω)。现将CD4066CMOS集成块带动继电器的工作原理分析如下:CD4066是一个四双向模拟开关,集成块SCR1~SCR4为控制端,用于控制四双向模拟开关的 能直接带动继电器工作的CMOS集成块电路 在电子爱好者认识电路知识的的习惯中,总认为CMOS集成块本身不能直接带动继电器工作,但实际上,部分CMOS集成块不仅能直接带动继电器工作,而且工作还非常稳定可靠。本实验中所用继电器的型号为JRC5M-D C12V微型密封的继电器(其线圈电阻为750Ω)。现将CD4066CMOS集成块带动继电器的工作原理分析如下: CD4066是一个四双向模拟开关,集成块SCR1~SCR4为控制端,用于控制四双向模拟开关的通断。当SCR1接高电平时,集成块①、②脚导通,+12V→K1→集成块①、②脚→电源负极使K1吸合;反之当SCR1输入低电平时,集成块①、②脚开路,K1失电释放,SC R2~SCR4输入高电平或低电平时状态与SCR1相同。 本电路中,继电器线圈的两端均反相并联了一只二极管,它是用来保护集成电路本身的,千万不可省去,否则在继电器由吸合状态转为释放时,由于电感的作用线圈上将产生较高的反电动势,极容易导致集成块击穿。并联了二极管后,在继电器由吸合变为释放的瞬间,线圈将通过二极管形成短时间的续流回路,使线圈中的电流不致突变,从而避免了线圈中反电动势的产生,确保了集成块的安全。 低电压下继电器的吸合措施

继电器的用法

继电器驱动应用 一、实验目的 掌握继电器驱动的方法 二、实验原理 什么是继电器呢?这个东西很常见,在电子设备以及电力系统中的应用都很广泛,简单的来就是一种用小电流来控制大电流的开关。小电流通过线圈,产生磁场,这个磁场使得控制大电流的开关吸合。从而使得人们能够安全的超控大电流大电压设备。 继电器原理 继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统和被控制系统通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。 继电器的选择 先了解必要的条件: ①控制电路的电源电压,能提供的最大电流; ②被控制电路中的电压和电流; ③被控电路需要几组、什么形式的触点。 选用继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的。 查阅有关资料确定使用条件后,可查找相关资料,找出需要的继电器的型号和规格号。若手头已有继电器,可依据资料核对是否可以利用。最后考虑尺寸是否合适。 继电器驱动 1、晶体管驱动

8路16A继电器操作说明

DIN-R0816A8路16A电源控制模块 概述 DIN-R0816A电源控制模块是我公司开发研制的一种智能化电源控制器,是智能控制系统的功率输出模块,有8个输出回路。可设置场景部分,继电器为磁保持继电器,不仅省电,更自带物理直通开关。该模块采用485总线通讯方式,功能齐全,适用于智能化控制系统的各领域。 功能特点 ?一键更换模块,自动恢复模块数据和状态 ?可设置为最多24个模式的组成部分 ?每个回路具有高限值、低限值、保护延时、启动延时 ?每个回路自带紧急直通开关 ?设备可设置记忆保存功能,以记忆最近的回路状态 ?继电器为磁保持类型,持久省电 ?采用485总线方式通讯 ?标准35mm导轨式安装结构 主要技术参数 ?工作电压:DC24V ?静态输入电流:12mA@DC 24V ?动态输入电流:40mA@DC 24V ?输出回路:8路 ?每回路最大输出电流:16A ?继电器有效寿命:大于60000次 ?环境条件: 工作温度0℃~45℃ 工作相对湿度20%~90% 储存温度-40℃~+55℃ 储存相对湿度10%~93% ?外形尺寸:144mm×88mm×66mm 外观说明及连接示意图 ①A~H为8个继电器回路输出端 ②DC24V、DA TA+、DATA-、COM为485 总线接线端。 ③直通开关: 继电器自带物理直通开关。 ④模块指示灯: 模块正常工作时,为稳定的1秒闪烁,当使 能了记忆功能时,模块记忆状态,指示灯快闪 3秒,模块出厂和检测状态过程中,指示灯保 持常亮。 ⑤复位和出厂按键 单按该按键超过1秒时,识别为复位操作, 执行模块复位功能,长按该按键超过5秒时, 识别为出厂功能,模块出厂会清掉所有数据, 数据清空后会自动向交换机申请恢复数据和状 态,该功能用于一键更换非正常工作的模块, 或恢复模块数据 主要设置说明 该模块接入485总线,打开串口控制软 件”,设置该模块。 ?本机通讯地址 本机通讯地址由电脑或中控系统分配。 ?区域 区域是对本模块8个回路的划分,一个区 可含回路数最多8个,一个回路只能分配给一 个区,最多可设置8个独立区域。 点击“分区”对8个回路分区。 ?回路 对8个回路参数的设置,包括回路备注、 负载类型、低限、高限、最大水平等设置。 “负载测试”对回路状态测试。 ?模式 综合设置系统使用模式,如离家模式、回 家模式、全开/全关模式等等 ?记忆 可对8个回路单独设置是否使能记忆功 能,使能记忆以后,当回路状态发生改变30 秒后,对回路状态进行记忆。 ?紧急直通控制功能 使用工具拨动继电器自带物理开关,实现对 回路的通断。 安装连接 ?安装条件 安装位置要通风良好,注意防潮、防震、 防尘。 ?接线规格 本模块电源输入端连接线: 2.5mm2铜导 线。 本模块负载输出端连接线: 2.5mm2铜导 线。 485总线连接线:工程专业4芯线。 安全使用与维护保养 1.使用前详细阅读所有说明。 2.勿靠近干扰设备。 3.要建立良好通风散热环境。 4.在使用过程中,注意防潮、防震、防尘。 5.严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。 6.定期除尘,不能用酒精、汽油等挥发性液 体擦拭。 7.如受潮或被液体侵袭,应及时进行干燥处 理。 8.定期检查线路的受损和老化程度,应及时 更换不合格线路。 9.机器出现故障时,请与专业维修人员或本 公司联系。 本模块电源AC220V~240V接入须 通过合适的断路器(≥10A)。 接线要符合要求。 ① ② ③ ④ ⑤

8路干接点输入,继电器输出,开关量

M281是8路数字量输入(DI)和1路数字量输出(DO)采集控制设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus TCP通讯协议,可以通过TCP/IP网络远程采集数字量数据。 本产品还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,使得MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等RS485采集模块能够通过最低成本实现网络接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。 特点: →8路数字量输入; →1路数字量输出; →I/O与系统完全隔离; →采用Modbus TCP通讯协议; →RS485接口可作为扩展接口,连接MD44,MDIA,MDV A,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等模块; →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能; →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障; →安装方便; 1.2技术参数 数字量输入接口 DI 8路干接点输入 DI保护过压小于240V ,过流小于80mA 数字量输出接口 DO 1路C型继电器2A 30VDC 1A 125V AC DO有保护防雷600W, 过压小于60V,过流小于500mA 串口参数接口类型RJ-45 速率10/100M自适应 通信协议Modbus TCP 嵌入协议ARP,ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,DNS 设置方式设置程序 串口通信参数波特率9600

数据位8 奇偶效验无 停止位 1 流量控制无 地址1-255 串口保护 串口ESD保护 1.5KV 串口防雷600W 串口过流,过压小于240V,小于80mA 电源参数 电源规格9-24VDC (推荐12VDC) 电流200mA@12VDC 功耗小于2W 浪涌保护 1.5kW 电源过压,过流60V,500mA 工作环境 工作温度、湿度-25~85℃,5~95%RH,不凝露 储存温度、湿度-60~125℃,5~95%RH,不凝露其他 尺寸72.1*121.5*33.6mm 保修5年质保

路继电器模块(谷风优文)

1路带隔离继电器模块 【作用】 继电器模组是把电气控制柜中的多组继电器集成化、系列化、模块化设计,为设备节省空间,减少了中间接线环节,提高了效率及产品的性能。 【特点】 1、采用台湾汇科继电器,触点容量:交流250V/10A;直流30V/10A 2、继电器5V、12V、24V可选,默认5V 3、高电平或低电平触发方式可选 4、双电源供电,可通过跳线帽改为单电源 5、每路均采用光耦隔离,安全可靠 6、每路都有常开及常闭触点 7、每路LED状态指示,继电器吸合即点亮 8、每路附带续流二极管,释放继电器感应电压,保护前级电路 9、每路可选TVS(瞬态抑制二极管),默认不焊接 10、标准2.54间距双排针接口 【关于供电】 产品支持双电源,达到信号与继电器驱动隔离的目的,安全稳定 当控制电压与继电器控制电压一致时,可通过跳线帽将两电源短路,使用单电源供电 电源一:信号电源(3-24V) 电源二:继电器驱动电源,与使用继电器相关,如5V继电器必须使用5V供电 【关于触发方式】 高电平触发指的是信号输入端与地之间有电压(3-24V)的触发方式,可以理解为信号输入端与信号电源正极短路触发的一种方式 低电平触发指的是信号输入端与地之间的电压为0V的触发方式,可以理解为信号输入端与信号电源负极短路触发的一种方式

【端子定义】 单电源供电接线原理图:

【接法示意】 高电平触发方式原理图:

高电平触发方式接线示意: 低电平触发方式原理图:

低电平触发方式接线示意: 【型号表】 型号JD1-5H JD1-5L JD2-5H JD2-5L JD4-5H JD4-5L JD8-5H JD8-5L 通道数 1 1 2 2 4 4 8 8 驱动电压5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 触发方式高电平触发低电平触发高电平触发低电平触发高电平触发低电平触发高电平触发低电平触发型号JD1-12H JD1-12L JD2-12H JD2-12L JD4-12H JD4-12L JD8-12H JD8-12L 通道数 1 1 2 2 4 4 8 8 驱动电压12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 触发方式高电平触发低电平触发高电平触发低电平触发高电平触发低电平触发高电平触发低电平触发型号JD1-24H JD1-24L JD2-24H JD2-24L JD4-24H JD4-24L JD8-24H JD8-24L 通道数 1 1 2 2 4 4 8 8 驱动电压24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V

继电器驱动电路原理及注意事项

继电器驱动电路原理及注意事项 默认分类2008-09-22 11:04:21 阅读1762 评论0 字号:大中小 继电器驱动电路原理及注意事项 家用空调器电控板上的12V直流继电器,是采用集成电路2003驱动,当2003输出脚不够用时才会用晶体管驱动,下面分别介绍这两种驱动电路。 1、集成电路2003电路原理图 左图1~7是信号输入(IN),10~16是输出信号(OUT),8和9是集成电路电源。右图是集成块内部原理图。 1.1 工作原理简介 根据集成电路驱动器2003的输入输出特性,有人把它简称叫“驱动器”“反向器”“放大器”等,现在常用型号为:TD62003AP。当2003输入端为高电平时,对应的输出口输出低电平,继电器线圈通电,继电器触点吸合;当2003输入端为低电平时,继电器线圈断电,继电器触点断开;在2003内部已集成起反向续流作 用的二极管,因此可直接用它驱动继电器。 1.2检修判断2003好坏的方法非常简单,用万用表直流档分别测量其输入和输出端电压,如果输入端1~7是低电平(0V),输出端10~16必然是高电平 (12V);反之,如果输入端1~7是高电平(5V),输出端10~16必然是低电平(0V);否则,驱动器已坏。 测试条件:1.待机;2.开机。 测试方法:将万用表调至20V直流档,负表笔接电控板地线(7812稳压块散热片),正表笔分别轻触2003各脚。 2. 晶体管驱动电路 当晶体管用来驱动继电器时,必须将晶体管的发射极接地。具体电路如下:

2.1工作原理简介 NPN晶体管驱动时:当晶体管T1基极被输入高电平时,晶体管饱和导通,集电极变为低电平,因此继电器线圈通电,触点RL1吸合。 当晶体管T1基极被输入低电平时,晶体管截止,继电器线圈断电,触点RL1断开。 PNP晶体管驱动电路目前没有采用,因此在这里不作介绍。 2.1 电路中各元器件的作用: 晶体管T1可视为控制开关,一般选取VCBO≈VCEO≥24V,放大倍数β一般选择在120~240之间。。电阻R1主要起限流作用,降低晶体管T1功耗,阻值为2 KΩ。电阻R2使晶体管T1可靠截止,阻值为5.1KΩ。二极管D1反向续流,抑制浪涌,一般选1N4148即可 能带动继电器工作的CMOS集成块 在人们的习惯中,总认为CMOS集成块不能直接带动继电器工作,但实验证明,部分CMOS集成块不仅能直接带动继电器工作,而且工作稳定可靠。实验中所用继电器的型号为JRC5M-DC12V微型密封继电器(其线圈电阻为750Ω)。现将CD4066 CMOS集成块带动继电器的工作原理分析如下: CD4066是四双向模拟开关,集成块SCR1~SCR4为控制端,用于控制四双向模拟开关的通断。当SCR1接高电平时,集成块①、②脚导通,+12V→K1→集成块①、②脚→电源负极使K1吸合;反之当SCR1输入低电平时,集成块①、②脚开路,K1失电释放,SCR2~SCR4输入高电平或低电平时状态与SCR1 相同。

2路继电器模块

2路带隔离继电器模块 【作用】 继电器模组是把电气控制柜中的多组继电器集成化、系列化、模块化设计,为设备节省空间,减少了中间接线环节,提高了效率及产品的性能。 【特点】 1、采用台湾汇科继电器,触点容量:交流250V/10A;直流30V/10A 2、继电器5V、12V、24V可选,默认5V 3、高电平或低电平触发方式可选 4、双电源供电,可通过跳线帽改为单电源 5、每路均采用光耦隔离,安全可靠 6、每路都有常开及常闭触点 7、每路LED状态指示,继电器吸合即点亮 8、每路附带续流二极管,释放继电器感应电压,保护前级电路 9、每路可选TVS(瞬态抑制二极管),可根据客户应用需求焊接,默认不焊接 10、标准2.54间距双排针接口 【关于供电】 产品支持双电源,达到信号与继电器驱动隔离的目的,安全稳定

当控制电压与继电器控制电压一致时,可通过跳线帽将两电源短路,使用单电源供电 电源一:信号电源(3-24V) 电源二:继电器驱动电源,与使用继电器相关,如5V继电器必须使用5V供电 【关于触发方式】 高电平触发指的是信号输入端与地之间有电压(3-24V)的触发方式,可以理解为信号输入端与信号电源正极短路触发的一种方式 低电平触发指的是信号输入端与地之间的电压为OV的触发方式,可以理解为信号输入端与信号电源负极短路触发的一种方式 【端子定义】

单电源供电接线原理图:

【接法示意】 高电平触发方式原理图:

高电平触发方式接线示意: 低电平触发方式原理图: 低电平触发方式接线示意:

【型号表】 型号JD1-5H JD1-5L JD2-5H JD2-5L JD4-5H JD4-5L JD8-5H JD8-5L 通道数 1 1 2 2 4 4 8 8 驱动电压5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V 触发方式高电平触发低电平触发高电平触发低电平触发高电平触发低电平触发高电平触发低电平触发型号JD1-12H JD1-12L JD2-12H JD2-12L JD4-12H JD4-12L JD8-12H JD8-12L 通道数 1 1 2 2 4 4 8 8 驱动电压12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 触发方式高电平触发低电平触发高电平触发低电平触发高电平触发低电平触发高电平触发低电平触发型号JD1-24H JD1-24L JD2-24H JD2-24L JD4-24H JD4-24L JD8-24H JD8-24L 通道数 1 1 2 2 4 4 8 8 驱动电压24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 触发方式高电平触发低电平触发高电平触发低电平触发高电平触发低电平触发高电平触发低电平触发

安全继电器工作原理

安全继电器工作原理 关于安全继电器工作原理,实际上存在两个层面问题:一是未能区分安全继电器与普通继电器的区别。二是不清楚安全继电器如何搭建形成的安全继电器模块。大家想了解安全继电器工作原理,其实真正同应用相关的的是安全继电器模块的工作原理!基于当前安全设计在国内尚处于刚刚有所需求的实际情况,工程师无论是对安全继电器,还是安全继电器工作原理都不是特别清楚,为了更好服务设计工作,天之行愿就安全继电器工作原理同广大设计人员进行相关的交流。 第一个问题:安全继电器元件是如何构建安全继电器模块的,涉及安全继电器与普通继电器的区别 第二个问题:安全继电器工作原理才是我们搭建安全回路时,真正需要知道的! 下面我们将从三个方面予以介绍: 一、功能作用—解决什么问题? 在设备运行过程中,由于外部的原因,或者违规操作(无论是不懂导致的误动作或是疲劳导致的误动作),以及内部器件失效,都可能导致事故的出现,轻则财物损失,重则发生机毁人亡的恶性事故,为了降低这些事故的出现,我们在进行这些设备的设计时,一般都会针对相关情况做出相应的安全设计:如急停设计、安全门设计、安全光幕设计,双手启动设计,安全边沿设计等。这些设计要时刻实现相应的安全功能,必须基于所有的器件都能保持动作正常,功能完好! 显然这是一种理想状态,真实的情况是:从来没有“不坏”的器件,总是有一些器件在运行中会出现这样或那样的异常,导致其功能出现故障。这样由于

某个器件出现了故障,将会导致设计中整个安全功能的丧失,从而使得事故发生的概率大幅度的提高! 举个例子:当周围环境出现了状况,你希望急停设计启动,断电停机!当你拍下急停按钮时,由于种种原因,按钮卡阻了,接入电路中的常闭触点未能分开,自然也就无法实现断电停机----急停安全设计完全失效!又或者,当你拍下急停按钮后,急停按钮没有问题,接主电源的交流接触器发生了触头粘连,不能断开,此时你当然无法实现断电停机----急停安全设计完全失效! 在上述举例中,我们发现,任一个器件的功能异常,就可以导致整个安全设计的丧失!也许有人会说,选高品质的器件就可以解决这个问题!是的,没错,提高器件品质永远是降低事故的一个不二选择!然而,品质提高永远在路上。如何在当下现实的器件品质水平下,可靠维持安全设计功能的实现,从而降低事故发生的概率就成了一个必须解决的问题!也就是说,如何在承认器件可能存在故障的前提下,任然能维持系统安全功能不丧失,且故障能被及时检查出来!安全继电器原理就是为解决此问题而被发明出来的一个功能器件。 二、安全继电器模块动作逻辑

8路继电器联动模块(监控联动板)说明书

8路继电器模块使用说明 8路继电器模块是具有总线通讯功能的继电器输出设备,报警主机通过它可以在指定的情况下(报警等)合上或断开某一个或多个输出,从而可以达到报警联动的效果,一般与DVR 的报警输入结合使用。 1. 性能特点: ● 8路继电器输出 ● 总线通讯方式 2. 规格及参数 描述 8路继电器模块 尺寸 13.5厘米 x 7.9厘米 x 2.7厘米(长x 宽x 厚) 重量 230克 工作温度 -10℃ ∽ +50℃;0-85%湿度 工作电压 直流10 ∽ 15伏 工作电流 静态电流:100毫安, 每合上一个继电器增加20毫安 继电器参数 220VAC/3A 或30VDC/3A 联网功能 可与总线或分线报警主机连接,进行联动 3. 指示灯状态说明 ● 电源指示灯说明 ● 通讯状态指示灯说明: 1) 常灭:设备电源不正常。 1) 常亮:模块通信不正常。 2) 常亮:设备电源正常。 2) 闪烁:(1秒钟闪1次),设备通讯正常。 ● 数据指示灯说明 1) 常灭:没有收到数据。 2) 常亮:有接收数据。 4. 与报警主机连接使用说明 ● 接线说明:如果和报警主机共用电源,将 “红、绿、黄、黑” 4芯线分别与主机的 “红、绿、黄、黑” 4端子相连;如果和报警主机不共用电源,将 “绿、黄、黑” 3芯线分别与主机的 “绿、黄、黑” 3端子相连,将 “红、黑” 2芯线与自己的电源正、负极相连(建议单独使用电源)。 ● 在同一台报警主机上使用时,每一个继电器模块有自己的唯一地址,不能与其它继电器模块的地址相同。 O 地址拨码 通讯状态灯 数据灯 电源指示灯 1 2 3 4 5 6 7 8 每两个相邻的端子的输出表示一组开关 红 绿 黄 黑

中间继电器接线图及工作原理

中间继电器接线图及工作原理 中间继电器(intermediate relay) :用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器 的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义 是K,老国标是KA。一般是直流电源供电。少数使用交流供电。 中间继电器原理 线圈通电,动铁芯在电磁力作用下动作吸合,带动动触点动作,使常闭触点分开,常开触点闭合;线圈断电, 动铁芯在弹簧的作用下带动动触点复位,继电器的工作原理是当某一输入量( 如电压、电流、温度、速度、压力等) 达到预定数值时,使它动作,以改变控制电路的工作状态,从而实现既定的控制或保护的目的。在此过程中,继电器主要起了传递信号的作用。 中间继电器组成部分 中间继电器就是个继电器,它的原理和交流接触器一样,都是由固定铁芯、动铁芯、弹簧、中间继电器的特点1. 整个继电器采用的是模块化结构,它的结构和交流接触器基本相同,只是电磁系统小些,触头组数较多。继电 器的体积小,重量轻,整机动作灵活、可靠,机械寿命为200 万次,电气绝缘性能很好,其它的耐振性能、阻 燃性能、温度特性、电气性能均达到或超过了标准要求,另外外观新颖,维修也简便 2. 常见的中间继电器也有主触头和辅助触头,主触头一般有四组,辅助触头有两组。与接触器相比,它的主触 头较小,承载能力低,主要用于传递控制信号。 3. 中间继电器作用是用来传递信号或同时控制多个电路,也可直接用它来控制小容量电动机或其他电气执行元件 动触点、静触点、线圈、接线端子和外壳组成。 中间继电器的作用 一般的电路常分成主电路和控制电路两部分,继电器主要用于控制电路,接触器主要用于主电路;通过继电器 可实现用一路控制信号控制另一路或几路信号的功能,完成启动、停止、联动等控制,主要控制对象是接触器; 接触器的触头比较大,承载能力强,通过它来实现弱电到强电的控制,控制对象是电器。

MODBUS版 1路3路4路8路16路继电器控制板用户手册V2.3

MODBUS版串口继电器控制板 用户手册V2.3 目录 1 总体介绍-------------------------------------------------------------------2 2 控制板接口及相关参数-------------------------------------------------2 2.1 16路继电器控制板接口及相关参数-------------------------------2 2.2 8路继电器控制板接口及相关参数--------------------------------- 3 2.3 4路继电器控制板接口及相关参数--------------------------------- 4 2.4 4路宽工作电压继电器控制板接口及相关参数------------------ 5 2.5 3路继电器控制板接口及相关参数---------------------------------6 2.6 1路继电器控制板接口及相关参数---------------------------------7 3 RS232通信流程----------------------------------------------------------8 4 RS485通信流程----------------------------------------------------------9 5 继电器接线须知---------------------------------------------------------10 6 产品出厂设置------------------------------------------------------------11 7 RS485通信组网及更改地址------------------------------------------11 8 MODBUS RTU通信协议介绍----------------------------------------13 9 二次开发及编程指南----------------------------------------------------17 10 XZ自动控制软件简介--------------------------------------------------22 11 各种开发语言DEMO示例软件简介--------------------------------23 12 常用命令清单-------------------------------------------------------------25

各类继电器原理和引脚图

继电器的工作原理和特性 继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。 电磁继电器的工作原理和特性 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。 热敏干簧继电器的工作原理和特性 热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。 固态继电器(SSR)的工作原理和特性 固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。 固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。 继电器主要产品技术参数 额定工作电压 是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。 直流电阻 是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量。 吸合电流 是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。 释放电流 是指继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流。 触点切换电压和电流 是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。 继电器测试 测触点电阻 用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0;而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。 测线圈电阻 可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。

(ET-R0816A )8路智能照明模块说明

设备供电电压DC 24V 90mA 受控回路8路继电器开关或是4组窗帘 继电器回路开关负载(阻性) AC 250V / 抗浪涌能力达到170A以上 继电器最大切换电流16A 继电器机械耐久性10,000,000次 继电器电耐久性100,000次 控制接口2×Etron-NET 网络连接设备最大数量64个 最大功耗8 W 静功率消耗0.5 W 外观尺寸(长×宽×高)71mm×95mm×65mm 重量313 g/pcs 本产品为导轨式安装,含8路智能继电器,每回路可独立控制3520W灯具 的开关,带应急按键,LED指示灯实时指示各个回路开关状态,可设置为互 锁控制4组窗帘开合。 _ 标准导轨式安装占4个模数位; _ 采用泰科双触点继电器,提供8路16A继电器开关, 每回路可独立控制3520W设备开关; _ 可设置各回路的开机初始值; _ 具备多回路顺序延时启动功能,避免同时启动造成对电网的冲击; _ 设置两组互锁模式,能控制4组窗帘;; _ 设置3互锁模式,能控制两台中央空调的低速、中速和高速档位; _ 执行场景命令后立即向监控中心返回各个回路的实际开关状态; _ 具有本机及远程编程、测试功能; _ 自带应急开关按键,方便调试; _ 自带回路状态指示灯,开关状态一目了然; 95 单位:毫米mm 功能特性: 产品描述: 8路16A开关执行模块 产品尺寸图 详细参数

说明: 继电器输出接线端子:采用一进一出方式,孔径可接φ4 电线; 多个产品接线图 结构图 说明:总线接口24V,G,A,B 产品使用说明 说明: 1、拨码开关1-6位为地址设置: ID 算法=2(0次方)+ 2(1次方)+ 2(2次方)+ 2(3次方)+ 2(4次方) + 2(5次方);取值00-63 2、拨码开关第8位为调试开关键:置1(ON)时,继电器优先强制 吸合; 说明: ON :轻触开启继电器; OFF :轻触关闭继电器;ALL :选择 全部继电器,三角指示灯熄灭;SELECT :选择单路继电器; 说明: POWER :供电指示灯NET :联网指示灯,常亮联网正常,慢闪烁 联网不正常;小圆灯:选择端口指示灯;大圆灯:继电器状态指示 灯,亮为吸合,灭为断开; 说明: 消防接口:消防中心给常闭信号,8继电器吸合;给常开信 号,8继电器断开,优先代码和键盘控制; ; 开关1 开关2 开关3 开关4 开关5 开关6 开关7 开关8

继电器控制电路模块及原理讲解

能直接带动继电器工作的CMOS集成块电路 在电子爱好者认识电路知识的的习惯中,总认为CMOS集成块本身不能直接带动继电器工作,但实际上,部分CMOS集成块不仅能直接带动继电器工作,而且工作还非常稳定可靠。本实验中所用继电器的型号为JRC5M-DC12V微型密封的继电器(其线圈电阻为750Ω)。现将CD4066 CMOS集成块带动继电器的工作原理分析如下: CD4066是一个四双向模拟开关,集成块SCR1~SCR4为控制端,用于控制四双向模拟开关的通断。当SCR1接高电平时,集成块①、②脚导通,+12V→K1→集成块①、②脚→电源负极使K1吸合;反之当SCR1输入低电平时,集成块①、②脚开路,K1失电释放,SCR2~SCR4输入高电平或低电平时状态与SCR1相同。 本电路中,继电器线圈的两端均反相并联了一只二极管,它是用来保护集成电路本身的,千万不可省去,否则在继电器由吸合状态转为释放时,由于电感的作用线圈上将产生较高的反电动势,极容易导致集成块击穿。并联了二极管后,在继电器由吸合变为释放的瞬间,线圈将通过二极管形成短时间的续流回路,使线圈中的电流不致突变,从而避免了线圈中反电动势的产生,确保了集成块的安全。 低电压下继电器的吸合措施 常常因为电源电压低于继电器的吸合电压而使其不能正常工作,事实上,继电器一旦吸合,便可在额定电压的一半左右可靠地工作。因此,可以在开始时给继电器一个启动电压使其吸合,然后再让其在较低的电源电压下工作,如图所示的电路便可实现此目的。 工作原理: 如图所示。V1为单结晶体管BT33C

,它与R1、R2、R3和C1组成一个张弛式振荡器,SCR为单向可控硅,按下启动按钮AN1后,电路通电,因为SCR无触发电压,所以不导通,继电器J不动作,电源通过R4和VD1给电容C2迅速充电至接近电源电压(Vcc-VD1压降)。同时,电源经R1给电容C1充电。数秒后,C1上电压充到V1的触发电压,C1立即通过V1放电,在R3上形成一个正脉冲,该脉冲一路加到V2基极,使V2迅速饱和导通,V2集电极也即电容C2正极近于接地。由于此时C2上充有上正下负的正极性电压,所以C2负极也即J线圈一端呈负电位。R3上的正脉冲另一路经VD2、C3去触发可控硅导通,SCR阴极也即J线圈另一端接近电源电压。这时,J线圈实际上承受约两倍的电源电压,所以J1-1闭合,松开AN1后,J1-1自保。J1-2将V1、V2供电切断,继电器在接近电源电压下工作。图中,AN2为停止按钮,按下AN2,J失电释放,J1-1断开,整个控制电路失电。 制作本电路时,一般可取继电器的额定电压为电源电压的1.5倍左右,一般情况下,任何型号的单向可控硅(或双向可控硅)皆可满足本电路需要。V2、C1、C3的耐压视电源电压的高低选取。C2耐压最好不低于电源电压的两倍。 继电器的三种附加电路 继电器是电子电路中常用的一种元件,一般由晶体管、继电器等元器件组成的电子开关驱动电路中,往往还要加上一些附加电路以改变继电器的工作特性或起保护作用。继电器的附加电路主要有如下三种形式: 1.继电器串联RC电路: 电路形式如图1,这种形式主要应用于继电器的额定工作电压低于电源电压的电路中。当电路闭合时,继电器线圈由于自感现象会产生电动势阻碍线圈中电流的增大,从而延长了吸合时间,串联上RC电路后则可以缩短吸合时间。原理是电路闭合的瞬间,电容C两端电压不能突变可视为短路,这样就将比继电器线圈额定工作电压高的电源电压加到线圈上,从而加快了线圈中电流增大的速度,使继电器迅速吸合。电源稳定之后电容C不起作用,电阻R起限流作用。 2.继电器并联RC电路: 电路形式见图2,电路闭合后,当电流稳定时RC电路不起作用,断开电路时,继电器线圈由于自感而产生感应电动势,经RC电路放电,使线圈中电流衰减放慢,从而延长了继电器衔铁释放时间,起到延时作用。 3.继电器并联二极管电路: 电路形式见图3,主要是为了保护晶体管等驱动元器件。当图中晶体管VT由导通变为截止时,流经继电器线圈的电流将迅速减小,这时线圈会产生很高的自感电动势与电源