JC-F工业冷水机说明书

JC-F冷水机控制器

一. 简介:

本产品采用高性能军品微控制器作主控器件,具有结构紧凑,可靠性高,抗干扰强的特点,可适应恶劣的工业环境。

二. 操作流程:

1.系统上电:实际温度区显示当前软件版本号,然后其它指示灯与数码

显示区全亮,并伴有蜂鸣器的叫声。

2.修改设置温度:主程序开始后,按“设定”键后,设置温度闪烁,表

示可以按“左”“右”键修改设置温度值,完成后,按“设定”键退

出,参数自动保存。

3.修改厂家设置参数:长按“设定”键,直到设置温度区显示“---”,

实际温度区显示“000”,此时需输入密码,密码为“168”,按“启

停”键移动设置温度区中闪烁的数字,按“左”“右”键操作闪烁的

数字加减,密码输入完成后,按“设置”确认,进入厂家设置界面

中,设置参数表见下面表格。按“左”“右”键可修改参数,按“启

停”可向下翻动参数项。改动的参数在退出时自动保存,按“设定”

键退出。

4.故障处理:系统根据故障作出相应反应,故障指示灯点亮,SV显示

区显示故障代码(见故障代码表),板上蜂鸣器报警,报警信号输出。按

“启停”键一次进行板上蜂鸣器消音,再按一次进行复位故障处理,

并关机。

5.指示灯说明:系统根据运行状态显示相应的指示灯,见下图。

6. 单温/双温控制模式切换:在工作界面(上电结束后的状态)中,同

时长按“左”“右”两键,约4秒左右,切换到另一控制模式,“环

境温度”指示灯亮,即为双温控制模式,SV显示当前环境温度。

7. 温差修改:用户可在工作界面中,先按住“左”“右”键,再按住

“设置”键,保持约4秒,进入温差设置界面,PV区显示“F05”,

SV 区显示当前温差,通过“左”“右”键修改数值,按“设置”键

退出,并保存。

8. 试用功能开启:进入方法同上面第3项,初始密码为“323”,进入

后,显示“FF0”为开关“试用功能”,“on”为打开,“off”为关

闭。按“启停"键,切换到“FF1”为设置试用时间,可输入范围为

“0~999”,每一个单位表示10小时。直接按“设置”键退出即可保

存。

9. 试用密码修改:在试用功能设置界面,长按“启停"键,约4秒左右,

进入密码修改界面,SV显示当前密码,通过”左“”右“键修改数

值,通过”启停“键移动需要修改的参数位置,修改完成后,直接

按”设置“键退出即可保存,并启用新密码。

三. 能量调节:

单温控制模式:

在升温过程中,当实时温度>=设置温度+温差时启动压缩机;在降温中,当实时温度<设置温度时停压缩机。

双温控制模式:

在升温过程中,当实时温度>=环境温度+温差时启动压缩机:在降温中,当实时温度<环境温度时停压缩机。

旁通阀控制模式:

压缩机一直运行,通过旁通阀的通断调节温度,升温过程中,当实时温度>=设置温度(环境温度)+温差时断开旁通阀;在降温中,当实时温度<设置温度(环境温度)时停压缩机。

四. 故障处理

停系统故障:电源逆相,缺相故障,水流信号故障,环境温度过高故

障(与设置有关),水泵过载故障。

停压缩机故障:压缩机高压,低压,过载,过热,液位过低,出水温度过

高,过低,感温线开路,短路。

故障复位:按“启停”键一次进行板上蜂鸣器消音,再按一次进行复

位故障处理,复位故障输出信号,并关机。

高温故障:压缩机不停机,报警,输出报警信号,但高温消失后,报

警自动清除,系统恢复正常运行。

五. 故障码表:

故障代码故障名称说明

1 水泵过载冷冻泵过载,停系统

2 压缩机过载

3 压缩机低压

4 压缩机高压

5 压缩机过热

压缩机相关故障,停压缩机组。

6 冷冻水水流冷冻水水流信号检测故障,停系统

7 液位过低冷冻箱水位过低,停压缩机组。

8 电源故障三相电错相/缺相,或没有接线故障(与F21设置有

关)

9 出水温度过低/

过高出水温度过高只报警,不停设置,在出水温度低于设置时,自动复位报警。出水温度过低(与F23设置有关)停压缩机组或停系统。

10 环境温度过高如设置F24有关,不处理或停系统。

11 液温探头故障液温探头开路或短路故障,停压缩机组。

12 环境探头故障只有在双温控制模式时才检测此故障,有故障时停

压缩机组。

*注:压缩机组:指压缩机与冷却风机/冷却泵的总称。

六. 参数设置

项目名默认值(最小值~最大值) 参数设置项说明

F00 5(0~200) 设置风机启动后延时启动压机时间

F01 30.0度(-200~200) 允许用户设置温度最大值

F02 5.0度(-200~200) 允许用户设置温度最小值

F03 50.0度(-200~200) 高温报警值

F04 4.0度(-200~200) 低温报警值

F05 1.0度(0~10) 控制温差

F060.0度(-10.0~10.0) 温度补偿值

F07 on(on /off)上电自启动 on:启动 off:不启动

注:为off时,机器可通过“启停”键启动,或

外部线控启动。

F08 off(on /off)外部线控启用/关闭 **注意:开启外部线

控后,面板”启停“键失效。

F09 10秒(0~200) 冷冻水泵启动后延时启动压缩机时间F10 5秒(0~200) 能量调节周期时间

F11 30秒(0~200) 压缩机防频启延时时间

F12 7秒(0~200) 机组启动后延时检测水流时间

F13 Off (on/off) 水流开关常开(off)/常闭(on)设置

F14 Off (on/off) 液位信号常开(off)/常闭(on)设置

F15 Off (on/off) 压缩机过载信号常开(off)/常闭(on)设置F16 Off (on/off) 压缩机低压信号常开(off)/常闭(on)设置F17 Off (on/off) 压缩机高压信号常开(off)/常闭(on)设置F18 Off (on/off) 压缩机过热信号常开(off)/常闭(on)设置F19 Off (on/off) 水泵过载开关常开/常闭设置

F20 Off (on/off) 远程线控开关常开/常闭设置

F21 Off (on/off) 缺相/错相检测启用/关闭设置 *注:如启

用,必需接三相电源到相序端子,否则出

现电源故障报警。

F22 Off (on/off) 单温/双温控制设置

F23 Off (on/off) 低温停泵控制设置,off:不停泵,on:停系统F24 Off (on/off) 环境温度超温对系统设置,off:不停系

统,on:停系统

F25 Off (on/off) 温度调节方式选择:off:启停压缩机调

节;on:通过旁通阀门通断调节。

F26 Off (on/off) 故障输出继电器常开(off),常闭(on)设置

*注:

常开定义:只有有故障才闭合,其上

它时候断开。----适合做

外部报警指示用。

常闭定义:上电断开,正常运行后

闭合,有故障时断开。---

适合与其它机器联锁用。

F27 50(0~100)度环境温度高温值设置

F28 NO(NO/RE)恢复出厂参数设置,NO:不操作,RE:

对所有设置参数初始化,但不初始化试用

密码与试用时间,及已试用时间。七. 面板布局图

八. 接线图