JC-F冷水机控制器
一. 简介:
本产品采用高性能军品微控制器作主控器件,具有结构紧凑,可靠性高,抗干扰强的特点,可适应恶劣的工业环境。
二. 操作流程:
1.系统上电:实际温度区显示当前软件版本号,然后其它指示灯与数码
显示区全亮,并伴有蜂鸣器的叫声。
2.修改设置温度:主程序开始后,按“设定”键后,设置温度闪烁,表
示可以按“左”“右”键修改设置温度值,完成后,按“设定”键退
出,参数自动保存。
3.修改厂家设置参数:长按“设定”键,直到设置温度区显示“---”,
实际温度区显示“000”,此时需输入密码,密码为“168”,按“启
停”键移动设置温度区中闪烁的数字,按“左”“右”键操作闪烁的
数字加减,密码输入完成后,按“设置”确认,进入厂家设置界面
中,设置参数表见下面表格。按“左”“右”键可修改参数,按“启
停”可向下翻动参数项。改动的参数在退出时自动保存,按“设定”
键退出。
4.故障处理:系统根据故障作出相应反应,故障指示灯点亮,SV显示
区显示故障代码(见故障代码表),板上蜂鸣器报警,报警信号输出。按
“启停”键一次进行板上蜂鸣器消音,再按一次进行复位故障处理,
并关机。
5.指示灯说明:系统根据运行状态显示相应的指示灯,见下图。
6. 单温/双温控制模式切换:在工作界面(上电结束后的状态)中,同
时长按“左”“右”两键,约4秒左右,切换到另一控制模式,“环
境温度”指示灯亮,即为双温控制模式,SV显示当前环境温度。
7. 温差修改:用户可在工作界面中,先按住“左”“右”键,再按住
“设置”键,保持约4秒,进入温差设置界面,PV区显示“F05”,
SV 区显示当前温差,通过“左”“右”键修改数值,按“设置”键
退出,并保存。
8. 试用功能开启:进入方法同上面第3项,初始密码为“323”,进入
后,显示“FF0”为开关“试用功能”,“on”为打开,“off”为关
闭。按“启停"键,切换到“FF1”为设置试用时间,可输入范围为
“0~999”,每一个单位表示10小时。直接按“设置”键退出即可保
存。
9. 试用密码修改:在试用功能设置界面,长按“启停"键,约4秒左右,
进入密码修改界面,SV显示当前密码,通过”左“”右“键修改数
值,通过”启停“键移动需要修改的参数位置,修改完成后,直接
按”设置“键退出即可保存,并启用新密码。
三. 能量调节:
单温控制模式:
在升温过程中,当实时温度>=设置温度+温差时启动压缩机;在降温中,当实时温度<设置温度时停压缩机。
双温控制模式:
在升温过程中,当实时温度>=环境温度+温差时启动压缩机:在降温中,当实时温度<环境温度时停压缩机。
旁通阀控制模式:
压缩机一直运行,通过旁通阀的通断调节温度,升温过程中,当实时温度>=设置温度(环境温度)+温差时断开旁通阀;在降温中,当实时温度<设置温度(环境温度)时停压缩机。
四. 故障处理
停系统故障:电源逆相,缺相故障,水流信号故障,环境温度过高故
障(与设置有关),水泵过载故障。
停压缩机故障:压缩机高压,低压,过载,过热,液位过低,出水温度过
高,过低,感温线开路,短路。
故障复位:按“启停”键一次进行板上蜂鸣器消音,再按一次进行复
位故障处理,复位故障输出信号,并关机。
高温故障:压缩机不停机,报警,输出报警信号,但高温消失后,报
警自动清除,系统恢复正常运行。
五. 故障码表:
故障代码故障名称说明
1 水泵过载冷冻泵过载,停系统
2 压缩机过载
3 压缩机低压
4 压缩机高压
5 压缩机过热
压缩机相关故障,停压缩机组。
6 冷冻水水流冷冻水水流信号检测故障,停系统
7 液位过低冷冻箱水位过低,停压缩机组。
8 电源故障三相电错相/缺相,或没有接线故障(与F21设置有
关)
9 出水温度过低/
过高出水温度过高只报警,不停设置,在出水温度低于设置时,自动复位报警。出水温度过低(与F23设置有关)停压缩机组或停系统。
10 环境温度过高如设置F24有关,不处理或停系统。
11 液温探头故障液温探头开路或短路故障,停压缩机组。
12 环境探头故障只有在双温控制模式时才检测此故障,有故障时停
压缩机组。
*注:压缩机组:指压缩机与冷却风机/冷却泵的总称。
六. 参数设置
项目名默认值(最小值~最大值) 参数设置项说明
F00 5(0~200) 设置风机启动后延时启动压机时间
F01 30.0度(-200~200) 允许用户设置温度最大值
F02 5.0度(-200~200) 允许用户设置温度最小值
F03 50.0度(-200~200) 高温报警值
F04 4.0度(-200~200) 低温报警值
F05 1.0度(0~10) 控制温差
F060.0度(-10.0~10.0) 温度补偿值
F07 on(on /off)上电自启动 on:启动 off:不启动
注:为off时,机器可通过“启停”键启动,或
外部线控启动。
F08 off(on /off)外部线控启用/关闭 **注意:开启外部线
控后,面板”启停“键失效。
F09 10秒(0~200) 冷冻水泵启动后延时启动压缩机时间F10 5秒(0~200) 能量调节周期时间
F11 30秒(0~200) 压缩机防频启延时时间
F12 7秒(0~200) 机组启动后延时检测水流时间
F13 Off (on/off) 水流开关常开(off)/常闭(on)设置
F14 Off (on/off) 液位信号常开(off)/常闭(on)设置
F15 Off (on/off) 压缩机过载信号常开(off)/常闭(on)设置F16 Off (on/off) 压缩机低压信号常开(off)/常闭(on)设置F17 Off (on/off) 压缩机高压信号常开(off)/常闭(on)设置F18 Off (on/off) 压缩机过热信号常开(off)/常闭(on)设置F19 Off (on/off) 水泵过载开关常开/常闭设置
F20 Off (on/off) 远程线控开关常开/常闭设置
F21 Off (on/off) 缺相/错相检测启用/关闭设置 *注:如启
用,必需接三相电源到相序端子,否则出
现电源故障报警。
F22 Off (on/off) 单温/双温控制设置
F23 Off (on/off) 低温停泵控制设置,off:不停泵,on:停系统F24 Off (on/off) 环境温度超温对系统设置,off:不停系
统,on:停系统
F25 Off (on/off) 温度调节方式选择:off:启停压缩机调
节;on:通过旁通阀门通断调节。
F26 Off (on/off) 故障输出继电器常开(off),常闭(on)设置
*注:
常开定义:只有有故障才闭合,其上
它时候断开。----适合做
外部报警指示用。
常闭定义:上电断开,正常运行后
闭合,有故障时断开。---
适合与其它机器联锁用。
F27 50(0~100)度环境温度高温值设置
F28 NO(NO/RE)恢复出厂参数设置,NO:不操作,RE:
对所有设置参数初始化,但不初始化试用
密码与试用时间,及已试用时间。七. 面板布局图
八. 接线图