1 范围

1.1 本规范规定了1kV及以下电线电缆(含阻燃和耐火型)的使用条件、性能参数、技术要求、试验、包装、运输、贮存等方面内容。

1.2 本规范适用于交流额定电压U O/U为0.6/1kV及以下聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘低压电线电缆。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。

GB/T 2951.1-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法

GB/T 2952.1-2008 电缆外护层第1部分:总则

GB/T 2952.2-2008 电缆外护层第2部分:金属套电缆外护层

GB/T 2952.3-2008 电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层

GB/T 3048.8-2007 电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验

GB/T 3956-2008 电缆的导体

GB/T 5023.1-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分:一般要求

GB/T 5023.2-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法

GB/T 5023.3-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无

护套电缆

GB/T 5023.4-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分:固定布线用护

套电缆

GB/T 5023.5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分:软电缆(软线)GB/T 6995.3-2008 电线电缆识别标志方法第3部分:电线电缆识别标志

GB/T 12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/T 12706.1-2008 额定电压1kV(U m=1.2kV)~35kV(U m=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第

南方电网公司低压电线电缆技术规范

1部分:额定电压1kV(U m=1.2kV)和3kV(U m=3.6kV)电缆GB/T 18380.3-2008 电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验

方法

GB/T 19216.21 2003 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第21部分:试验步骤和要

求额定电压 0.6/1.0 kV及以下电缆

GB/T 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则

GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范

GB 50054-1995 低压配电设计规范

JB/T 8137-1999 电线电缆交货盘

JB/T 8734.1-1998 额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第1部分:

一般规定

JB/T 8734.2-1998 额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分:

固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-1998 额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分:

连接用软电线

GA 306.1-2007 阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第1部分:阻

燃电缆

GA 306.2-2007 阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第2部分:耐

火电缆

3 术语与定义

3.1 额定电压

电缆设计和运行的基准电压,用U O/U(U m)表示,单位V或kV。

U O-任一相导体和“地”(金属屏蔽、金属护层或周围介质)之间的电压有效值。

U-多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值。

U m-设备可承受的“最高系统电压”的最大值。

当用于交流系统时,电缆的额定电压应至少等于使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于U O 和U值。

南方电网公司低压电线电缆技术规范当用于直流系统时,该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。

3.2 阻燃电缆

具备规定阻燃能力的电缆。阻燃能力是指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去火源后,火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内并且自行熄灭的特性,即具有阻止或延缓火焰发生或蔓延的能力。

3.3 耐火电缆

具备规定耐火能力的电缆。耐火能力是指在规定的火源和时间下燃烧时能持续地在指定状态下运行的能力,即保持线路完整性的能力。

3.4 无卤

不含卤素,燃烧产物的腐蚀性低。

3.5 低烟

燃烧时产生的烟尘较少,即透光率(能见度)较高。

4 使用条件

4.1 环境条件要求

本技术规范所规定设备,应能在下列环境条件使用:

4.1.1 周围空气温度

最高气温: +40℃

最热月平均气温:+35℃

年平均气温:+25℃

最低气温: -25℃

最大日温差: 30K

日照强度: 0.1W/cm2 (风速0.5m/s)

4.1.2 海拔高度:≤1000m

4.1.3 最大风速: 35m/s

4.1.4 环境相对湿度(在25℃时)

日平均值: 95%

月平均值: 90%

4.1.5 地震烈度:Ⅷ度

南方电网公司低压电线电缆技术规范4.1.6 污秽等级:Ⅳ 级

4.1.7 覆冰厚度: 10mm

4.2 系统条件要求

本技术规范所规定的设备, 应适用于下列电力系统:

4.2.1 系统额定频率: 50Hz

4.2.2 系统标称电压: 0.22/0.38kV

5 技术要求

5.1 符号和代号

5.1.1 低压电线电缆系列、材料、结构特征代号见表1。

南方电网公司低压电线电缆技术规范表1 低压电线电缆的系列、材料、结构特征代号

名称代号

架空绝缘电缆系列

固定布线用电缆(电线)

安装用电线

连接用软电缆(软线)

阻燃电缆系列

耐火电缆系列JK B A R ZC NH

按材料特征

分类

导体

铜导体

软铜导体

铝导体

铝合金导体

省略

TR

L

LH 绝缘

交联聚乙烯绝缘

聚氯乙烯绝缘

聚乙烯绝缘

YJ

V

Y 护套①

(内护层)

聚氯乙烯护套

聚乙烯或聚烯烃护套

V

Y 铠装

双钢带铠装

细圆钢丝铠装

粗圆钢丝铠装

(双)非磁性金属带②铠装

非磁性金属丝③铠装

2

3

4

6

7 外护套

聚氯乙烯外外护套

聚乙烯或聚烯烃外护套

弹性体外护套

2

3

4

按结构特征

圆型

扁型

编制屏蔽型

软结构

省略

B

P

R

备注:①包括挤包的内衬层和隔离套等。

②非磁性金属带包括非磁性不锈钢带、铝或铝合金带等。

南方电网公司低压电线电缆技术规范

③非磁性金属丝包括非磁性不锈钢丝、铜丝或镀锡铜丝、铜合金丝或镀铜合金丝、铝或铝合金丝等。

5.1.2 电线电缆的表示方法示例

5.1.2.1 低压电缆

(1)铜芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压为0.6/1kV,3+1芯,标称

截面积240mm2,中性线截面积120mm2表示为:

YJV22-0.6/1kV 3×240+1×120

(2)铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压为0.6/1kV,3芯,标称截面积70mm2

表示为:

YJV-0.6/1kV 3×70

5.1.3 低压架空绝缘电缆

(1)铜芯聚氯乙烯绝缘架空电缆,额定电压为0.6/1kV,单芯,标称截面积70mm2表示为:

JKV-0.6/1kV 1×70 GB 12527-2008

(2)铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆,额定电压为0.6/1kV,单芯,标称截面积120mm2表示为:

JKLYJ-0.6/1kV 1×120 GB 12527-2008

5.1.4 低压电线

(1)铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆电线,固定布线用,额定电压为450/750V,单芯,标

称截面积25mm2表示为:

BVV-450/750V 1×25

5.1.5 阻燃、耐火型低压电缆

(1)铜芯交联聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆,阻燃级别为ⅡB级,额定电压

为0.6/1kV,3+1芯,标称截面积120mm2,中性线截面积70mm2表示为:

ZC-ⅡB -YJV22-0.6/1kV 3(1×120)+1×70

(2)铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电缆,耐火级别Ⅳ级,额定电压为450/750V,单芯,

标称截面积120mm2表示为:

NH-Ⅳ-BVV-450/750V 1×120

5.2 低压电线电缆主要种类、型号及名称

低压电线、低压电缆主要种类、型号及名称如表2。

南方电网公司低压电线电缆技术规范

表2 型号和名称

型号

名称主要用途

铜芯铝芯

YJV YJY YJLV

YJLY

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

敷设在室内、隧道内及管道中,不

能承受机械外力作用

YJV22YJLV22交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆

敷设在地下,能承受机械外力作

用,但不能承受大的拉力YJV32YJLV32交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装电力电缆

敷设在地下,能承受机械外力作

用,并能承受相当的拉力

JKV-1 JKY-1 JKYJ-1 JKLV-1

JKLY-1

JKLYJ-1

额定电压1kV聚氯乙烯绝缘架空电缆

额定电压1kV聚乙烯绝缘架空电缆

额定电压1kV交联聚乙烯绝缘架空电缆

架空固定敷设、引户线

BV BVV BVR

BLV

BLVV

BLVR

聚氯乙烯绝缘电线

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆(电线)

聚氯乙烯绝缘软电缆

固定布线

固定布线

固定布线时要求柔软的场合

注:以上列举的为常用的型号,本表中未列出的型号可按相关国家标准的规定组成;阻燃、耐火电缆型在型号前相应增加ZC、NH等代号即可。

5.3 在系统标称电压为0.22/0.38kV时,交联聚乙烯电缆额定电压U O/U为0.6/1kV,聚氯乙烯电线

额定电压U O/U为450/750V。

5.4 电线电缆导体的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃、交联聚乙烯绝缘为90℃。

5.5 短路时(不小于5s)电缆导体的最高温度不超过:聚氯乙烯为160℃、交联聚乙烯为250℃。

5.6 弯曲半径应满足以下要求,D为电缆外径。

5.6.1 电缆

安装时的最小弯曲半径:单芯电缆≥12D,多芯电缆≥10D。

靠近连接盒和终端的电缆最小弯曲半径:单芯电缆≥15D,多芯电缆≥12D。

5.6.2 架空绝缘电缆:D<25mm时,弯曲半径≥4D;D≥25mm,时弯曲半径≥6D。

5.7 敷设条件

南方电网公司低压电线电缆技术规范电线电缆敷设时,可根据实际环境条件采用直埋、槽盒、排管、电缆沟、隧道、桥架、竖井、架空等方式,地下敷设时电缆需满足完全浸于水中的运行要求。

6 技术要求

6.1 低压电缆技术要求

6.1.1 导体

6.1.1.1 低压电缆的导体应符合GB/T 3956-2008中第7章节第一种实心导体、第二种绞合导体或第五种软铜导体要求。

6.1.1.2 架空绝缘电缆的导体应采用GB/T 3953-2009规定中的TY型圆铜线,多芯电缆铜导线可采用TR型软圆形铜线。铝导线应采用GB/T 17048-2009规定中的L Y9型H9状态硬圆铝线。结构应符合GB/T 12527-2008第

7.1.3章节要求。

6.1.1.3 导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂。

6.1.2 内衬层与填充

本小节内容对有护套单芯电缆、架空绝缘电缆不适用。

6.1.2.1 内衬层可以挤包或绕包;除五芯以上电缆外,圆形绝缘线芯电缆只有在绝缘线芯间的间隙被密实填充时,才可采用绕包内衬层。

6.1.2.2 用于内衬层和填充物的材料应适合电缆的运行温度并和电缆绝缘材料相容。

6.1.2.3 挤包内衬层厚度

挤包内衬层的近似厚度应符合下表规定:

表3 挤包内衬层厚度(mm)

缆芯假设直径d/mm 挤包内衬层厚度近似值/mm

d≤25 1.0

25<d≤35 1.2

35<d≤45 1.4

45<d≤60 1.6

60<d≤80 1.8

d>80 2.0

6.1.2.4 绕包内衬层厚度

缆芯假设直径为≤40mm,绕包内衬层的近似厚度取0.4mm;如>40mm时,则取0.6mm。

6.1.3 绝缘

南方电网公司低压电线电缆技术规范6.1.3.1 聚氯乙稀电力电缆绝缘层应为挤包制成,交联聚乙烯电力电缆绝缘层应为添加交联剂后挤包交联而成。

6.1.3.2 绝缘标称厚度应符合GB/T 12706.1-2008、GB/T 12527-2008及表4、表5、表6的规定。

表4 交联聚乙烯绝缘标称厚度

导体标称截面积/mm2额定电压U0/U(U m)下的绝缘标称厚度/mm

0.6/1(1.2)kV

1.5,

2.5 0.7

4,6 0.7

10,16 0.7

25,35 0.9

50 1.0

70,95 1.1

120 1.2

150 1.4

185 1.6

240 1.7

300 1.8 注:不推荐任何小于以上给出的导体截面积。

南方电网公司低压电线电缆技术规范

表5 铜芯架空绝缘电缆绝缘标称厚度

导体标称截面积/mm2绝缘标称厚度/mm

10 1.0

16 1.2

25 1.2

35 1.4

50 1.4

70 1.4

95 1.6

120 1.6

150 1.8

185 2.0

240 2.2

注:不推荐任何小于以上给出的导体截面积。

表6 铝芯架空绝缘电缆绝缘标称厚度

导体标称截面积/mm2绝缘标称厚度/mm

10 1.0

16 1.2

25 1.2

35 1.4

50 1.4

70 1.4

95 1.6

120 1.6

150 1.8

185 2.0

240 2.2

300 2.2

注:不推荐任何小于以上给出的导体截面积。

6.1.3.3 绝缘表面应光滑,色泽均匀;绝缘层的横断面上应无目力可见的气泡和沙眼等缺陷,禁止使用重新(二次)处理过的绝缘材料。

6.1.3.4 绝缘材料在正常使用温度范围内,应具有足够的机械强度和弹性。

6.1.4 铠装

6.1.4.1 铠装类型可为:扁金属丝铠装、圆金属丝铠装、双金属带铠装。

南方电网公司低压电线电缆技术规范6.1.4.2 扁金属丝铠装或圆金属丝铠装材料应为镀锌钢丝、铜丝或镀锡铜丝;金属带为涂漆钢带、镀锌钢带。

6.1.4.3 铠装对内衬层的要求

多芯电缆需要铠装时,铠装应包覆在内衬层上,并应符合GB/T 12706.1-2008中第7.1章节要求。

6.1.5 外护套

6.1.5.1 所有低压电缆(不含架空绝缘电缆)应有外护套。外护套通常为黑色,材料应与规定的电缆运行温度相适应。外护套应经受GB/T 3048.10-2007规定的火花试验。

6.1.5.2 应有良好的防腐蚀、防蚁、防潮和阻燃性能。白蚁严重危害地区选用的挤塑电缆,应选用较高硬度的外护层,也可在普通外护层上挤包较高硬度的薄外护层,其材质可采用尼龙或特种聚烯烃共聚物等,也可采用金属套或钢带铠装。当有阻燃、耐火要求时,应符合

7.3要求。

6.1.5.3 厚度

(1)无铠装的电缆和外护套不直接包覆在铠装上的电缆,其单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.4mm,多芯电缆护套的标称厚度应不小于1.8mm。

(2)护套直接包覆在铠装上的电缆,其单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.8mm。

6.1.6 电缆标志

电缆的表面应有连续、清晰的制造厂名、型号规格、电压、制造年份和计米长度标志。标志可以印刷,也可以凹模压印在电缆上,标志始末端距离不应超过1m。

6.1.7 电缆盘

(1)电缆盘应用铁木结构电缆盘,并应能承受所有在运输、现场搬运或在任何气象条件下户外至少储存3年期间可能遭受的外力作用。

(2)电缆盘应承受在安装或处理电缆时可能遭受的外作用力不会损伤电缆及盘本身,电缆盘筒体最小直径应符合电缆最小弯曲半径。

6.2 低压电线技术要求

6.2.1 导体

6.2.1.1 铜导体应是退火圆铜线,铝导体6mm2及以下应是H4状态硬圆铝线,10 mm2及以上应是H4状态硬圆铝线或0状态软圆铝线。

南方电网公司低压电线电缆技术规范6.2.1.2 固定布线用的电线电缆导体应是圆形实心、圆形绞合或紧压圆形绞合体。

6.2.2 绝缘

6.2.2.1 绝缘应紧密挤包在导体上,除铜皮软线外的电缆,在剥离绝缘层时,应不损伤导体或镀锌层。

6.2.2.2 厚度应符合JB/T 8734.1-1998的规定值要求,绝缘最薄处的厚度不得小于规定值的90%。禁止使用重新(二次)处理过的绝缘材料。

6.2.2.3 绝缘材料在正常使用温度范围内,应具有足够的机械强度和弹性。

6.2.3 护套

6.2.3.1 护套应容易剥离而不损伤绝缘体,护套表面应平整,色泽均匀。

6.2.3.2 护套单层挤包,当单芯电缆时,挤包在绝缘线芯上;其他电缆时,挤包在成缆线芯和(或)填充物或内衬层上。

6.2.3.3 厚度应符合JB 8734.1-1998的规定值要求,其最薄点厚度应不小于规定值的85%~0.1mm。

6.2.3.4 护套在正常使用温度范围内,应具有足够的机械强度和弹性。

6.2.4 成品电线标志

成品电线的表面应连续、清晰地印刷厂名、型号规格、电压、制造年份和计米长度标志。

6.2.5 成卷或成盘的电线应卷绕整齐,包装妥善且牢固可靠。

6.2.6 电线盘应符合本规范6.1.7要求。

6.3 阻燃要求

6.3.1 阻燃分级标志

6.3.1.1 阻燃试样类别

按照GB/T 18380.3分为A类、B类、C类。

6.3.1.2 阻燃级别分为四级,每级按阻燃试样类别分为A类、B类、C类,阻燃级别标记分别为:

一级A类:ⅠA级,一级B类:ⅠB级,一级C类:ⅠC级;

二级A类:ⅡA级,二级B类:ⅡB级,二级C类:ⅡC级;

三级A类:ⅢA级,三级B类:ⅢB级,三级C类:ⅢC级;

四级A类:ⅣA级,四级B类:ⅣB级,四级C类:ⅣC级。

6.3.2 阻燃性能

南方电网公司低压电线电缆技术规范阻燃性能应符合表7规定的相应级别及技术要求。

表7 阻燃级别及技术要求

阻燃级别

技术要求

阻燃特性

烟气毒性

烟密度(最

小透光率)

/%

耐腐蚀性

试验条件炭化高度/m pH值

电导率/

μS/mm

ⅠA级满足GB/T 18380.3中A类规定的要求

≤2.50

符合

GB/T

20285

ZA2级要求

≥80

≥4.3 ≤10

ⅠB级满足GB/T 18380.3中B类规定的要求

ⅠC级满足GB/T 18380.3中C类规定的要求

ⅡA级满足GB/T 18380.3中A类规定的要求

≥60 ⅡB级满足GB/T 18380.3中B类规定的要求

ⅡC级满足GB/T 18380.3中C类规定的要求

ⅢA级满足GB/T 18380.3中A类规定的要求符合

GB/T 20285 ZA3级要求≥20 -

ⅢB级满足GB/T 18380.3中B类规定的要求

ⅢC级满足GB/T 18380.3中C类规定的要求

ⅣA级满足GB/T 18380.3中A类规定的要求

---ⅣB级满足GB/T 18380.3中B类规定的要求

ⅣC级满足GB/T 18380.3中C类规定的要求

6.4 耐火要求

6.4.1 耐火分级标志

耐火级别分为四级,耐火级别标记分别为:

耐火一级:Ⅰ级,耐火一级A类:ⅠA级;

耐火二级:Ⅱ级,耐火二级A类:ⅡA级;

耐火三级:Ⅲ级,耐火三级A类:ⅢA级;

耐火四级:Ⅳ级,耐火四级A类:ⅣA级。

6.4.2 耐火性能应符合表8规定的相应级别及技术要求。

南方电网公司低压电线电缆技术规范

表8 耐火级别及技术要求

耐火级别

技术要求

耐火特性

烟气毒性

烟密度(最

小透光率)

/%

耐腐蚀性

试验条件线路完整性pH值

电导率/

μS/mm

Ⅰ级供火温度:750℃~800℃

满足GB/T 19216.21的规定要求

符合

GB/T 20285

ZA2级要求

≥80

≥4.3 ≤10

ⅠA级供火温度:950℃~1000℃

Ⅱ级供火温度:750℃~800℃

≥60 ⅡA级供火温度:950℃~1000℃

Ⅲ级供火温度:750℃~800℃符合

GB/T 20285 ZA3级要求≥20 -

ⅢA级供火温度:950℃~1000℃

Ⅳ级供火温度:750℃~800℃

---

ⅣA级供火温度:950℃~1000℃

6.5 阻燃、耐火电缆的选用

6.5.1 应根据电缆使用要求、配置情况、环境要求、所需防止灾难性事故要求和经济合理的原则,

选择适合的阻燃、耐火等级和类别,以及低腐蚀性(无卤)、低烟、低毒性等特性。

6.5.2 阻燃电线电缆的选用,应符合GB 50217-2007第

7.05、7.06条规定。

6.5.3 耐火电线电缆的选用,应符合GB 50217-2007第

7.07、7.09条规定。

6.5.4 低腐蚀性(无卤)、低烟、低毒性等特性,应分别符合GB/T 17650.2、GB/T 17651.2、GB/T 20285

的规定。

7 试验要求

7.1 出厂试验和检验

每批电缆出厂前,必须对每盘电缆按 GB/T 12706.1、GB/T 12527、GB/T 5023.1、GB/T 3048、GB/T 2951以及本规范要求进行出厂试验和检验。出厂试验报告应附在电缆盘上。

7.1.1 低压电力电缆

7.1.1.1 例行试验

在成品电缆的所有制造长度上进行的试验,以检验所有电缆是否符合规定的要求,具体项目如

南方电网公司低压电线电缆技术规范下:

(1)导体直流电阻测量;

(2)电压试验,可采用工频交流电压或直流电压。

7.1.1.2 抽样试验

由制造方按规定的频度,在成品电缆试样上或取自成品电缆的某些部件上进行的试验,以检验电缆是否符合规定要求,具体项目如下:

(1)导体及结构检查;

(2)尺寸检验,包括对护套厚度、铠装、成缆外径的检验;

(3)交联聚乙烯绝缘及弹性体护套的热延伸试验。

7.1.2 架空绝缘电缆

7.1.2.1 结构尺寸,包括导体、绝缘厚度、外径的测量;

7.1.2.2 电缆拉断力;

7.1.2.3 导体直流电阻测量;

7.1.2.4 绝缘机械物理性能,包括人工老化、吸水试验等,具体按GB/T 12527要求。

7.1.2.5 耐磨性能;

7.1.2.6 印刷标志耐磨性能;

7.1.2.7 交货长度。

7.1.3 低压电线

7.1.3.1 导体直流电阻测量;

7.1.3.2 电压测量;

7.1.3.3 绝缘线芯电压测量,适用于护套电缆和扁形无护套软线;

7.1.3.4 绝缘电阻测量;

7.1.3.5 外形尺寸测量;

7.1.3.6 绝缘线芯撕离试验;

7.1.3.7 导体导通试验;

7.1.3.8 绝缘热收缩试验;

7.1.3.9 绝缘机械性能;

南方电网公司低压电线电缆技术规范7.1.3.10 热冲击试验;

7.1.3.11 标志耐擦试验;

7.1.3.12 交货长度。

7.2 型式试验

低压电力电缆有规定型式试验内容,低压架空绝缘电缆和电线按有关规定或认证要求执行。

7.2.1 电气型式试验

7.2.1.1 包括导体直流电阻测量;

7.2.1.2 导体最高温度下的绝缘电阻测量;

7.2.1.3 4h电压试验。

7.2.2 非电气型式试验

7.2.2.1 绝缘厚度测量;

7.2.2.2 非金属护套厚度测量;

7.2.2.3 老化前后绝缘的机械性能试验;

7.2.2.4 非金属护套老化前后的机械性能试验;

7.2.2.5 附加老化试验;

7.2.2.6 ST2型PVC护套失重试验;

7.2.2.7 绝缘和非金属护套的高温应力试验;

7.2.2.8 低温下PVC绝缘和护套以及无卤护套的性能试验;

7.2.2.9 PVC绝缘和护套抗开裂试验(热冲击试验);

7.2.2.10 XLPE绝缘和弹性体护套的热延伸试验;

7.2.2.11 弹性体的浸油试验;

7.2.2.12 绝缘吸水试验;

7.2.2.13 黑色聚乙烯护套碳黑含量测定;

7.2.2.14 特殊弯曲试验;

7.2.2.15 PE护套收缩试验;

7.2.2.16 无卤护套的附加机械性能试验;

7.2.2.17 无卤护套的吸水试验;

南方电网公司低压电线电缆技术规范7.2.2.18 阻燃性能;

7.2.2.19 耐火性能;

7.2.2.20 防白蚁性能。

7.3 现场验收试验

7.3.1 外观检查,导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。

7.3.2 结构尺寸检查,绞线中各类金属线的根数、绞合节径比等的尺寸测量。

7.3.3 安装后进行绝缘电阻试验,并检查相位。

8 产品对环境的影响

8.1 坚持以资源节约型和环境友好型的原则,同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

8.2 应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施,并满足国家相关标准的要求。

8.3 推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

8.4 优先选用损耗低的产品。

9 备品备件及专用工具

9.1 备品备件应具有可互换性,且具有相同的规格和材质。

9.2 专用工具与仪器仪表应和低压电线电缆配套,且须附有详细使用说明资料。

10 技术文件

10.1 长期载流量计算书。

10.2 短时过负荷曲线。

10.3 导体热稳定计算书。

10.4 允许弯曲半径。

10.4.1 敷设时弯曲半径;

10.4.2 运行时弯曲半径。

10.5 导体允许最大拉力。

10.6 电气性能参数(导体直流电阻、绝缘电阻、绝缘的tanδ、电容值、正序阻抗、零序阻抗)。

11 包装、运输及贮存

南方电网公司低压电线电缆技术规范11.1 电缆应妥善包装在电缆盘上交货;电线应卷绕整齐,妥善包装,截面大的电线也应包装在电缆盘上。

11.2 电缆、电线端头必须有可靠的防水密封保护罩,伸出盘外的电缆端头应,电缆盘侧面应以不能抹除的涂料用模板印刷准确明显的标志,以保证安全地运抵目的地,避免产品丢失或出现包装错误等情况。标志内容如下:

11.2.1 型号及规格;

11.2.2 实际长度(不允许负误差);

11.2.3 毛重及净重;

11.2.4 工厂线盘组编号;

11.2.5 工厂检验编号;

11.2.6 到货地点;

11.2.7 合同号、收货单位及联系人;

11.2.8 正确旋转方向;

11.2.9 制造厂名及符号;

11.2.10 生产日期;

11.2.11 挂合格证书一份。

11.3 封盘方式依据运输条件而定,出厂试验报告应附在电缆盘上。

11.4 运输和贮存应按照以下要求进行:

11.4.1 电缆、电线应避免在露天存放,电缆盘不允许平放;

11.4.2 运输中禁止从高处扔下装有电缆的电缆盘,严禁机械损伤电缆;

11.4.3 吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆船舶等运输工具上,电缆盘必须放稳,并用合适方法固定,防止互撞或翻到。

中国南方电网公司大政方针简编

一、中国南方电网公司大政方针简编 1. 中国南方电网公司的宗旨:对中央负责,为五省(区)服务。(广东,广西,贵州,云南,海南五省) 2. 主题形象语:万家灯火、南网情深。 3. 核心价值观:主动承担社会责任。 4. 企业精神:想尽办法去完成每一项任务。 5. 工作作风:高标准、严要求、快节奏。 6. “两型两化”战略目标:打造经营型、服务型、一体化、现代化国内领先、国际著名企业。 7. “一号令”:《关于加强安全生产确保电网稳定运行的规定》。 8. “二号令”:《关于强化依法经营确保经济活动合规合法的规定》。 9. 安全理念:一切事故都可以预防。 10. 经营理念:为客户创造价值、为社会创造效益。 11.管理理念:以绩效为导向、实现管理到位。 12.服务理念:服务永无止境。 13.团队建设理念:上下同欲,政令畅通,人人快乐工作;讲原则,重感情,严爱结合带队伍。 14.廉洁理念:清白做人、干净做事。 15.行为理念:忠诚、敬业、责任、服从。 16.“六个更加注重”的工作方针:更加注重依靠科技进步、更加注重树立科学发展观、更加注重社会效益、更加注重管理出实力、更加注重深化改革、更加

注重人的发展。 17.五个概念:一是主动承担更多社会责任、二是建设一个讲原则、重感情、团结和谐的领导班子、三是弘扬先进性教育活动提倡的“三个五”、四是想尽办法去完成每一项任务、五是人人快乐工作。 18.公司战略定位:公司是社会主义市场经济环境下以电网为主营业务的运营商,是区域电力市场交易的主体,在接受政府监管的同时,积极培育电力市场,协助政府维护电力市场秩序,实现电力市场的规范化运营。 19.公司发展战略目标:把公司建设成为一个经营型、服务型、一体化、现代化的国内领先、国际知名企业。 20.公司工作方针:“六个更加注重” 21.南方电网发展目标:把南方电网建设成为统一开放、结构合理、技术先进、安全可靠的现代化大电网。 22.南方电网标识公司标识释义:核心释义:统一开放的电网,宣扬光明的旗帜。 23.中国南方电网有限责任公司党组书记、董事长:赵建国 24.社会责任;核心责任:一是确保安全 二是做好供应三 三是提升服务

低压电力电缆技术规范

低压电力电缆技术规范 Revised by Petrel at 2021

低压电力电缆技术规范 目录 1规范性引用文件 ............................. 错误!未指定书签。2技术参数及要求 ............................. 错误!未指定书签。 3 使用环境条件表............................ 错误!未指定书签。4试验..................................... 错误!未指定书签。5包装及运输 ................................ 错误!未指定书签。

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件IEC60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kVUm=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB6995电线电缆识别标志方法 DL/T401高压电缆选用导则 GB2952电缆外护套 GB50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV交联电缆 2.2系统额定电压:1kV及以下 2.3电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.60.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

新版低压电力电缆技术规范.pdf

低压电力电缆技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 技术参数及要求 (1) 3 使用环境条件表 (8) 4 试验 (8) 5 包装及运输 (10)

低压电力电缆技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 12706 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV( Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 IEC 60502 额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV Um=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB 3597 电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048 电线电缆电性能试验方法 GB/T3956 电缆的导体 GB 6995 电线电缆识别标志方法 DL/T 401 高压电缆选用导则 GB 2952 电缆外护套 GB 50217 电力工程电缆设计规范 2 技术参数及要求 2.1 设备名称 1kV交联电缆 2.2 系统额定电压:1kV及以下 2.3 电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4 额定频率:50Hz 2.5 敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.6 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。 表1技术参数特性表 序 项目单位标准参数值备注号 1 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构参数

号 1.1 电缆型号/ YJV、YJV22、 WD-YJY、 WD-YJY22、 NH-YJV、 NH-YJV22、阻燃等级ZA、ZB、ZC 1.2 铜导体 材料/ 铜 材料生产厂及牌号/ 供货方提供芯数×标称截面 芯× mm2 一芯: 2.5;4;6;10;16; 25;35;50;70;95 ;120;150;185;2 40;300 二芯: 4;6;10;16;25;3 5;50;70;95;120 ;150 三芯:6;10;16 4+1芯: 10/6;16/10;25/ 16;35/16;50/25 ;70/35;95/50;1 20/70;120/95;1 50/95;185/95;2 40/120 4芯: 10;16;25;35;50 ;70;95;120;150 ;185;240结构形式圆形紧压 紧压系数≥0.9

110kv电缆及技术规范书

菏泽民生热力有限公司热电一期110kV高压交联聚乙烯电缆及其附件 规范书 2015年08月

第一章技术要求 1.总的要求 一般规定 1.1.1本技术规范书适用于菏泽民生热力有限公司热电一期工程的110kV高压交联聚乙烯电缆及其附件。它提出了110kV 高压交联聚乙烯电缆及其附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 供方所报产品及其附属设备,应是已设计、制造和供货的技术先进设备,且在使用条件与本工程相类似或更严格条件下,至少经过三年以上大型工程成功运行实践,证明其是成熟可靠并经国家级鉴定的产品。 本技规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本技术协议和有关工业标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。 供方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。供方应提供所使用的标准。本技术协议书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 最终的合同签订后1个月内,供方提出合同设备的设计、制造、检验、装配、监造、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给需方,供需方确认。 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,供方应保证需方不承担有关设备专利的一切责任。 在签定合同之后,需方有权提出因规范、标准或规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供、需双方共同商定。 最终签订的技术协议书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本技术协议书未尽事宜,由需方和供方协商确定。 标准和协议 合同设备包括供方向其它厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备均应符合最新版国

中低压电缆技术规格书

中压电缆规格书

目录 1.适用范围 (2) 2.总则 (3) 3.标准规范 (3) 4.技术条件及要求 (4) 5.检查和试验 (7) 6.标记 (7) 7.供方责任 (8) 8.供方技术文件 (8) 9.包装、运输及存放 (8) 1.适用范围 本规格书为6(10)kV阻燃型中压交联聚乙烯(XLPE)绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆设计、选材、制造和检验的最基本要求。

2.总则 2.1本规格书与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何矛盾应在工程实施阶段由需方负 责澄清。 2.2本规定并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述相关规范和标准的条文,故在具体工 程实施阶段,应要求供方根据工程的实际情况及国家最新标准、规范提供优质产品。 2.3本规定所列标准、规范如与供方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行,且供方应充 分描述本技术规定与相关法规的不同点。 2.4供方应提供需方要求的全部资料和数据,不应用假设条件及未经实验的数据来掩盖产品参 数的缺陷。 2.5应按照相关的标准,包括:IEC标准、国家标准以及行业标准对低压动力及控制电缆进行 制造、检验、试验、包装运输、安装和运行。 2.6为确保电缆正确的安装、操作及维修,供方应提供所有必须附加的设备、专用工具和附件 及其清单,即使这些设备和工具在相关资料中没有列出。 2.7 6(10)kV电力电缆应是经过法定机关检验合格的并经过运行实践考验的、性能优良、 技术先进、价格合理的成熟的产品,而不应是试制品或不成熟的产品。 3.标准规范 交流中压动力的设计、制造和试验应符合本规格书及下列最新版国家标准和国际标准的要求。所列标准并非全部标准,仅列出了主要标准。 3.1 国家标准 GB311.1-6-1997 高电压试验 GB/T 2952.1-1989 电缆外护层第1部分:总则 GB/T 2952.3-1989 电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T 3956-1997 电缆的导体 GB 6995.1-1986 电线电缆识别标志第1部分:一般规定 GB 6995.2-1986 电线电缆识别标志第2部分:标准颜色 GB 6995.3-1986 电线电缆识别标志第3部分:电线电缆识别标志 GB 6995.4-1986 电线电缆识别标志第4部分电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 GB 6995.5-1986 电线电缆识别标志第5部分电力电缆绝缘线芯识别标志 GB12706.3-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第3部分:交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB3957-83 电力电缆铜,铝导电线芯GB12666.1~7-90 电线电缆燃烧试验方法

低压电力电缆技术规范

低压电力电缆技术规范 目录 1规范性引用文件 ............................. 错误!未指定书签。2技术参数及要求 ............................. 错误!未指定书签。 3 使用环境条件表............................ 错误!未指定书签。4试验..................................... 错误!未指定书签。5包装及运输 ................................ 错误!未指定书签。

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件IEC60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kVUm=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB6995电线电缆识别标志方法 DL/T401高压电缆选用导则 GB2952电缆外护套 GB50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV交联电缆 2.2系统额定电压:1kV及以下 2.3电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.60.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

低压电力电缆技术规范标准[详].docx

........ 低压电力电缆技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数及要求 (1) 3使用环境条件表 (10) 4试验 (10) 5包装及运输 (13)

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 IEC 60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV Um=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件 GB 3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB 6995电线电缆识别标志方法 DL/T 401高压电缆选用导则 GB 2952电缆外护套 GB 50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV 交联电缆 2.2系统额定电压: 1kV 及以下 2.3电缆额定电压( U0/U ): 0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。

........ 表 1技术参数特性表 序 项目单位标准参数值备注号 10.6/1kV 挤包绝缘电力电缆结构参数 YJV、YJV22、 /WD-YJY 、 电缆型号 WD-YJY22 、 1.1 NH-YJV 、 NH-YJV22 、 阻燃等级ZA 、ZB、 ZC 材料/铜 材料生产厂及牌号/供货方提供 一芯: 2.5;4;6;10;16;25; 35;50;70;95;120; 1.2150;185;240;300 铜导体芯数×标称截面芯× 二芯: mm 2 4;6;10;16;25;35; 50;70;95;120;15 三芯:6;10;16

低压电缆分支箱技术规范

低压电缆分支箱技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 技术参数及要求 (12) 标准技术参数............................................................................................................................ 33使用环境条件表 (44) 5 ............................................................................................................................................ 试验5. 低压电缆分支箱技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 7251 低压成套开关设备和控制设备 GB 14048 低压开关设备和控制设备 GB/Z 18859 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 GB/T 20641 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 16935.1 低压系统内设备的绝缘配合 GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 GB5585.2 电工用铜、铝及其母线第二部分:铜母线 GB 4720 低压电器电控设备 IEC 61641 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 2技术参数及要求 2.1 电缆分支箱技术参数 电缆分支箱技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。 2.2 通用要求 2.2.1 电缆分支箱采用元件模块拼装、框架组装结构,母线及馈出均绝缘封闭。可采用五种结构型式:进线采用绝缘封闭的隔离开关,出线采用塑壳断路器;进线采用绝缘封闭的隔离开关,出线采用刀熔开关;进线采用条形隔离开关,出线采用条形开关(带熔断器保护);进线不带开关,

电线电缆施工要求规范

电线电缆技术要求(施工规范) (一)高压电缆 1.总则 1.1 本技术规范书适用于10kV 交联聚乙烯绝缘电缆,它提出了该电缆的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书附表一“技术差异表”中加以详细描述。 1.4 本技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下:GB/T12706-2008有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 1.6 本技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。

1.7 供方应获得ISO9000 (GB/T 19001 )资格认证书或具备等同质量认证证书,产品应在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2.使用环境条件 2.1 运行条件 2.1.1 系统标称电压和频率:10kV ,50Hz 。 2.1.2 系统最高运行电压:12 kV 2.1.3 系统接地方式:中性点不接地系统,单相接地时允许持续运行8h 。 2.2 环境条件 环境温度:-10~+40℃; 海拔高度:1860m; 污秽等级:Ⅱ级(外绝缘爬电比距:22mm/kv); 相对湿度:85%; 地震烈度:8级; 设备安装场所:户外。 相对湿度:月平均相对湿度不大于90%

中国南方电网公司员工守则

中国南方电网公司员工守则 总则 为深入贯彻落实科学发展观,践行南网方略,加强员工职业道德建设,规范员工职业行为,促进南方电网公司科学发展、和谐发展,特制定本守则。 本守则是南方电网公司对员工职业行为的基本要求,是南网方略在员工行为上的体现,是员工应该自觉遵守的行为规范和从业准则。 第一章职业操守 第一条热爱祖国、热爱南网、热爱岗位 第二条遵纪守法、忠于职守、令行禁止 第三条客户至上、诚实守信、优质服务 第四条努力学习、精通业务、勤奋工作 第五条开拓创新、敬业奉献、团结协作 第六条廉洁从业、清白做人、干净干事 第七条节约环保、居安思危、艰苦创业

第二章职业禁区 第一条严禁违反安全规定 第二条严禁违背行风规定 第三条严禁违反财经纪律 第四条严禁缓报虚报瞒报 第五条严禁泄露企业秘密 第六条严禁牟取非法利益 第七条严禁损害公司形象 第三章员工誓词 我是光荣的南网人,自觉践行南网方略,积极投身南网事业,恪守职业操守,远离职业禁区,想尽办法去完成每一项任务,为实现公司战略目标努力奋斗! 附则 第一条本守则经由职工代表大会讨论通过,自发布之日起施行。 第二条本守则的解释权在公司工会。

附件1: 职业操守的具体要求 第一条热爱祖国、热爱南网、热爱岗位 坚持国家、人民的利益高于一切,坚持“对中央负责、为五省区服务”的宗旨,肩负“主动承担社会责任,全力做好电力供应”的使命。忠诚南网事业,维护南网利益,实践南网文化,维护南网形象,与公司同呼吸、共命运。爱岗敬业,适岗胜任,干一行、爱一行、专一行、精一行,在岗位上享受自我价值实现的幸福。 第二条遵纪守法、忠于职守、令行禁止 自觉遵守国家法律法规,自觉遵守公司各项规章制度。认真履行岗位职责,把好每一个关口,关注每一个细节。坚决贯彻“安全生产1号令”、“依法经营2号令”,服从组织决定,贯彻上级意图,有令则行,有禁则止,做到本职工作不能在我手里出现差错,领导交办的事情不能在我手里延误,公司的形象不能因我受到损害。 第三条客户至上、诚实守信、优质服务 以客户为中心,把提高供电可靠率、减少客户停电时间作为优质服务工作的主线,增强服务意识,创新服务内容,完善服务手段,提高服务水平,兑现服务承诺,为客户提供

【珍藏资料】低压、控制电缆技术规范书(1)

低压、控制电缆技术规范书设备技术文件会签表..................................................................... ①低压、控制电缆技术协议............................................................................................................. ②光伏并网发电项目电缆技术规范书 (12) 低压、控制电缆技术规范书设备技术文件会 签表

低压、控制电缆技术协议目录 1. 总则--------------------------------------------3 2. 协议和标准和工程条件--------------------------- 4 3. 电力电缆一般要求----------------------- --------5 4.出厂及包装、运输------------------———---------5 5. 供货范围------------------————--------------6 6. 制造技术协议------------------------------------7 7. 工程技术服务----------------------------------10 8.其他------------------------------------------ 10 9. 投交货进度----------------------------------- 10

一、总则: 1.1 本技术规范书适用于()。它包括了所有低压1KV动力电缆和控制电缆设备的使用条件、性能、安装和试验方面的技术要求。 1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,那么招标方认为投标方提出的产品完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在合同签订之后,招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,投标方执行这些要求。但在执行上述要求或设计有变更时,如影响交货日期或对投标方造成较大损失时,招标方和投标方双方本着友好的态度,彼此尊重对方的权益而作认真协商解决。 1.5 如果投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,那么,则意味着投标方提供的电缆完全符合招标方招标文件的要求。 1.6 本技术规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.7 本技术规范经招标方和投标方双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.8 对于本规范没有涉及的条款,投标方在投标文件和技术澄清中所作的对招标方有利的技术和供货方案、承诺,均被视为本技术规范的补充。 1.9 投标方的工作范围 1.9.1按照招标方电缆招标文件的规定和适用的国际通用工业标准,成套提供满足招标方招标文件要求的电力电缆和控制电缆。 1.9.2 根据招标方提供电缆清单,进行生产制造,以达到招标方招标文件的规定的要求。 1.9.3按照合同规定的进度要求,按时发运。 二、协议和标准和工程条件 1.产品质量符合下列标准(以下标准按最新颁布的版本执行) GB/T12706-2002—35kV及以下挤包绝缘电力电缆 GB9330-1988—塑料绝缘控制电缆 GB3953—电工圆铜线 GB3957—电力电缆铜、铝导电线芯 GB8170—数值修约规则 GB2900—电工名词术语 NFPA —国家消防协会 IEC60332—电力电缆在火焰条件下的试验 IEC502—挤压成型固体介质绝缘电力电缆

2018中国南方电网鼎信信息科技有限责任公司校园招聘47人公告

2018中国南方电网鼎信信息科技有限责任公司校园 招聘47人公告 一、公司简介 鼎信信息科技有限责任公司成立于2017年3月,是中国南方电网公司(2016年世界五百强排名100)的全资子公司,下设云平台、金融科技、智能制造、GIS平台、网络安全、平台应用、数据及集成、移动应用等16个业务团队,负责为南方电网公司生产、经营、管理和发展提供全方位的信息化支撑和服务。同时,立足南网,面向社会,开拓国际,以服务能源电力发展为出发点,以智慧能源为切入点,以整合技术为着力点,全力以赴推动信息通信及服务,积极拓展电力综合服务,有序扩张云计算、大数据、物联网、移动应用、智能电网、人工智能等新兴业务,不断向价值链高端发展与互联网生态全面融合,服务和支撑南方电网公司“一主两翼、国际拓展”产业布局,全面满足南方电网公司信息化发展需要,致力于成为有市场竞争力的卓越能源互联网服务运营商。 二、招聘需求 鼎信信息科技有限责任公司预计招聘人数为47人左右,招聘岗位及专业 具体如下: (一)计算机、通信类 需求专业:计算机科学与技术、网络工程、软件工程、应用数学、通信与信息系统等相关专业 需求人数:32人 录用去向:录用后安排至云平台、智能制造、金融科技、各平台应用、咨询设计、网络安全、运维服务、数据及集成、移动应用等团队,从事各业务板块产品的架构设计、技术开发与测试、数据分析、网络安全研究及检测、咨询设计、项目管理等工作。

(二)电气类 需求专业:电气工程、电力系统及其自动化等相关专业 需求人数:6人 录用去向:录用后安排至智能制造、金融科技、GIS平台、数据及集成平台、咨询设计等团队,从事电网GIS平台、电力交易金融和智能制造产品技术研发、电网数据仓库设计、技术咨询等工作。 (三)工程管理、勘测类 需求专业:管理科学与工程、测绘与地理信息系统等相关专业 需求人数:2人 录用去向:录用后安排至咨询设计团队从事业务咨询工作,安排至GIS平台团队从事电网GIS平台研发等工作。 (四)管理、财会、法学类 需求专业:工商管理、人力资源管理、行政管理、会计学、财务管理、法学等相关专业 需求人数:7人 录用去向:录用后安排从事人力资源管理、市场营销、财务管理、法务管理、内控管理等工作。 三、招聘安排 招聘按照“发布公告-宣讲及简历接收-简历筛选-面试-笔试-体检-录用通知”的流程进行。 (一)简历投递:2017年11月6日至2017年11月25日 (二)统一面试:2017年11月中下旬

低压电线电缆技术规范

低压电线电缆技术规范 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

南方电网公司低压电线电缆技术规范 1 范围 本规范规定了1kV及以下电线电缆(含阻燃和耐火型)的使用条件、性能参数、技术要求、试验、包装、运输、贮存等方面内容。 本规范适用于交流额定电压U /U为1kV及以下聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘低 O 压电线电缆。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法 GB/ GB/T3956-2008电缆的导体 GB/电线电缆识别标志方法第3部分:电线电缆识别标志 GB/T12527-2008额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/额定电压1kV(U m =~35kV(U m =挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压 1kV(U m =和3kV(U m =电缆 GB/ GB/在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第21部分:试验步骤和要求额定 电压及以下电缆 GB/T19666-2005阻燃和耐火电线电缆通则 GB50217-2007电力工程电缆设计规范 GB50054-1995低压配电设计规范 JB/T8137-1999电线电缆交货盘 JB/额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第1部分:一般规定JB/额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分:固定布线 用电缆电线 JB/额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分:连接用软 电线 阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第1部分:阻燃电缆 阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第2部分:耐火电缆 3 术语与定义 3.1 额定电压 电缆设计和运行的基准电压,用U O/U(U m)表示,单位V或kV。 U O-任一相导体和“地”(金属屏蔽、金属护层或周围介质)之间的电压有效值。 U-多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值。 U m-设备可承受的“最高系统电压”的最大值。

低压电力电缆技术标准规范.docx

'\ 低压电力电缆技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数及要求 (1) 3使用环境条件表 (8) 4试验 (8) 5包装及运输 (10)

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB12706额定电压 1kV(Um= 1.2kV )到 35kV( Um= 40.5kV )挤包绝缘电力电缆及附件 IEC 60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV Um=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB 3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB 6995电线电缆识别标志方法 DL/T 401高压电缆选用导则 GB 2952电缆外护套 GB 50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV 交联电缆 2.2系统额定电压:1kV及以下 2.3电缆额定电压(U0/U): 0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.6 0.6/1kV 挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。 表 1技术参数特性表 序 目单位标准参数值备注项 号 10.6/1kV 挤包绝缘电力电缆结构参数

序 目 项 号 电缆型号 1.1 阻燃等级 材料 材料生产厂及牌号 1.2芯数×标称截面 铜导体'\ 单位标准参数值备注 YJV 、 YJV22 、 / WD-YJY 、 WD-YJY22 、 NH-YJV 、 NH-YJV22 、 ZA、 ZB 、ZC /铜 /供货方提供 一芯: 2.5;4;6;10;16; 25;35;50;70;95 ;120;150;185;2 40;300 二芯: 4;6;10;16;25;3 5;50;70;95;120 ;150 三芯: 6;10;16 芯× 4+1 芯: mm 2 10/6;16/10;25/ 16;35/16;50/25 ;70/35;95/50;1 20/70;120/95;1 50/95;185/95;2 40/120 4 芯: 10;16;25;35;50 ;70;95;120;150 ;185;240 结构形式圆形紧压紧压系数≥0.9

南方电网简介

南方电网简介 一、中国南方电网基本介绍 根据国务院《电力体制改革方案》,中国南 方电网公司于2002年12月29日正式挂牌成 立并开始运作。公司属中央管理,由国务院国资 委履行出资人职责,目前公司的股权结构为广东 省38.4%,中国人寿32%,国务院国资委(国 新公司代持)26.4%,海南省3.2%。公司经营 范围为广东、广西、云南、贵州和海南,负责投 资、建设和经营管理南方区域电网,经营相关的 输配电业务,参与投资、建设和经营相关的跨区 域输变电和联网工程;从事电力购销业务,负责 电力交易与调度;从事国内外投融资业务;自主 开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和 对外劳务合作等业务。 公司总部设有21个部门,以及南方电网电力调度控制中心(与系统运行部合署)。下设超高压输电公司、调峰调频发电公司、教育培训评价中心(公司党校、干部学院)、招标服务中心4家分公司,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司、广州供电局有限公司、深圳供电局有限公司和南网国际公司8家全资子公司,以及南网科研院、南网综合能源公司、南网财务公司、南网传媒公司、鼎和财产保险公司5家控股子公司;员工总数31.2万人。

南方电网覆盖五省区、紧密联接港澳,并与周边国家和地区多点相连。供电面积100万平方公里,供电人口2.3亿人,供电客户6700万户。2012年全网统调最高负荷1.2亿千瓦,全社会用电量8396亿千瓦时。 南方电网东西跨度近2000公里,网内拥有水、煤、核、抽水蓄能、油、气、风力等多种电源,截至2013年9月底,全网总装机容量2.14亿千瓦(其中火电11337万千瓦、水电89 24万千瓦、核电612万千瓦,各占53.1%、41.8%、2.9%)。2012年底全网非化石能源装机容量占总装机的44%,发电量占总发电量的38%,均高于全国28%和21%的平均水平。南方电网交直流混合运行,远距离、大容量、超高压输电,安全稳定特性复杂,驾驭难度大,科技含量高;公司确定了电网安全稳定与控制技术、电网经济运行技术、设备集成应用技术是南方电网的三大核心技术,并在这些方面取得了一批国际先进、拥有自主知识产权的科研成果,其中“高压直流输电工程成套设计自主化技术开发与工程实践”荣获2011年国家科技进步奖一等奖,标志着南方电网在超高压输电领域处于世界领先地位。南方电网是西电东送规模最大、社会综合效益最好、发展后劲最强的电网。目前西电东送已经形成“八交六直”(500千伏天广四回,贵广交流四回;±500千伏天广直流、三广直流各一回,贵广直流两回;±800千伏云广特高压直流一回;±800千伏糯扎渡电站送电广东直流输电工程一回)14条500千伏及以上大通道,每条都在1000公里及以上,最大输送能力超过2500万千瓦。 南方电网是国内率先“走出去”的电网。作为国务院确定的大湄公河次区域电力合作中方执行单位,公司与越南、缅甸、老挝等大湄公河次区域国家广泛开展了电力交易。与港澳地区开展电力合作,目前通过广东电网向香港的送电量占其用电量近五成,向澳门供电占其用电量近九成。 公司成立以来生产经营主要情况 2012年是公司成立十周年。十年来,售电量从2161亿千瓦时增长到7010亿千瓦时,年均增长12.5%;主营业务收入从1290亿元增长到4192亿元,年均增长13.9%;西电东送电量从267亿千瓦时增长到1243亿千瓦时,年均增长20%;资产总额从2312亿元增长到555 6亿元,增长了1.4倍;实现利税2712亿元。累计完成电网建设投资5241亿元,是建国以来到2002年总投资的3倍多。全网110千伏及以上变电容量从1.8亿千伏安增长到7亿千伏安,线路长度从6.5万公里增长到18万公里,分别增长了近3倍和2倍。2012年公司EVA30.5亿元,年底资产负债率65.7%。公司连续七年获得国资委经营业绩考核A级,荣获国资委第三任期业绩优秀企业奖、科技创新企业奖和节能减排优秀企业奖。公司连续九年入围全球500强企业,2013年列第134位。 2013年1-9月,公司完成售电量5509亿千瓦时,同比增长6.2%;西电东送电量945亿千瓦时,增长1.5%。固定资产投资527亿元;主营业务收入3299亿元,同比增长6.7%;利润总额89.2亿元,EVA 36.5亿元;9月底资产总额5884亿元,所有者权益1981亿元,资产负债率66.3%。

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 南方电网公司低压电线电缆技 术规范(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标 准版) 范围 本规范规定了1kV及以下电线电缆(含阻燃和耐火型)的使用条件、性能参数、技术要求、试验、包装、运输、贮存等方面内容。 本规范适用于交流额定电压UO /U为0.6/1kV及以下聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘低压电线电缆。规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T2951.1-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:

通用试验方法 GB/T2952.1-2008电缆外护层第1部分:总则 GB/T2952.2-2008电缆外护层第2部分:金属套电缆外护层 GB/T2952.3-2008电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T3048.8-2007电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验 GB/T3956-2008电缆的导体 GB/T5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分:一般要求 GB/T5023.2-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法 GB/T5023.3-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无护套电缆 GB/T5023.4-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分:固定布线用护套电缆

低压电缆技术规范标准

低压电线电缆技术规范 1 范围 1.1 本规范规定了1kV及以下电线电缆(含阻燃和耐火型)的使用条件、性能参数、技术要求、试验、包装、运输、贮存等方面内容。 1.2 本规范适用于交流额定电压U O/U为0.6/1kV及以下聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘低压电线电缆。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T 2951.1-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法 GB/T 2952.1-2008 电缆外护层第1部分:总则 GB/T 2952.2-2008 电缆外护层第2部分:金属套电缆外护层 GB/T 2952.3-2008 电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T 3048.8-2007 电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验 GB/T 3956-2008 电缆的导体 GB/T 5023.1-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分:一般要求GB/T 5023.2-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法GB/T 5023.3-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用 无护套电缆 GB/T 5023.4-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分:固定布线用 护套电缆 GB/T 5023.5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分:软电缆(软 线) GB/T 6995.3-2008 电线电缆识别标志方法第3部分:电线电缆识别标志 GB/T 12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 GB/T 12706.1-2008 额定电压1kV(U m=1.2kV)~35kV(U m=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及 附件第1部分:额定电压1kV(U m=1.2kV)和3kV(U m=3.6kV)电缆GB/T 18380.3-2008 电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验

小区配套0.4KV低压电缆分接箱技术规范(较完整版)2016.4

小区配套 0.4kV低压电缆分接箱 技术规范书

低压电缆分接箱技术规范 1、概述 低压电缆分接箱适用于工业与民用建筑,交流50HZ,额定电压220/380V的低压配电系统中做照明配电用及动力回路漏电、过载、保护等之用。该产品可根据广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则灵活设计。产品具有分断能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。 2、引用标准 GB50254-96 电气装置安装工程低压电器设施及验收规范 GB50171-97 电气装置安装工程盘柜及二次回路接线国家标准 GB9466 低压成套开关设备试验方法 GB50303-2002 建筑工程质量验收规范 GB997-81 电气结构安装形式 GB7251-97 低压成套开关设备 ZBK9961-1999 低压抽出式成套开关设备 IEC-439-1 低压成套开关设备和成套设备 以及其它有关的现行国家标准 3、技术参数 3.1使用条件 海拔:≤2000 气候环境:海滨,有盐雾,亚湿地区 环境温度: -15~40℃最大日温差 25℃ 相对湿度:最热月平均95%;最冷月平均64% 地震烈度: 6度(按7度设防) 水平加速度: 0.25g 垂直加速度:0.125g 持续时间: 3周波安全系数:≥1.67 电网额定电压0.4KV,最高电压0.6KV 额定频率:50HZ 3.2主要的技术规格 (1)额定电压:380V以下 (2)额定电流:16、20、25、32、40、50、63、100、200、250、400、630A等 (3)单个输出电流:6、10、16、20、25、32、100、200A等 (4)额定绝缘电压:500V (5)短时耐受电流:3kV

相关文档
相关文档 最新文档