文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 质量监理细则(修改)

质量监理细则(修改)

质量监理细则(修改)
质量监理细则(修改)

河南工业大学师生周转房工程质量监理细则

创达管理

编写:

审批:

日期:

河南创达建设工程管理有限公司

河南工业大学师生周转房工程项目监理部(章)

- 2 -

一、工程概况

工程名称:河南工业大学师生周转房工程

建设单位:河南工业大学

设计单位:郑州粮油食品工程建筑设计院 监理单位:河南创达建设工程管理有限公司 施工单位: 勘察单位:河南省华夏建设勘查工程有限公司

建设地点:郑州市高新技术开发区牡丹路与月季路交汇处东北角

建筑面积:约48万平方米 概算造价:约6亿元 工程性质:新建

结构形式:钢筋混凝土框架剪力墙等结构 二、工程简介:

本项目建设共分A 、B 两地块,A 地块项目规划用地201亩,B 地块项目规划用地128亩。先期建设的A 地块项目总建筑面积300792m 2,其中地上建筑面积254446m 2,地下建筑面积56346m 2

;B 地块项目总建筑面积165771m 2

,其中地上总建筑面积137149m 2

,地下总建筑面积28628m 2,河南工业大学师生周转房工程主体为11层或18层。

设计特点:结构类型为钢筋混凝土框架剪力墙结构,设计合理使用年限50年。

三、监理细则编制依据 ㈠、国家和地方法律、法规

《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国安全生产法》 《建设工程质量管理条例》 《建设工程安全生产管理条例》 河南省《建设工程质量管理条例》 《河南省建筑市场管理条例》 《郑州市建筑市场管理条例》

㈡、国家设计、验收规范,行业标准

国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001); 国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001);

- 3 -

国家标准《砌体结构设计规范》(GB50003-2001); 国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002);

国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001); 国家标准《地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 国家标准《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); 国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 国家标准《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2002); 国家标准《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002); 国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002); 国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002); 国家标准《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001); 国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 国家标准《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002); 国家标准《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)。

㈢、合同、其它技术资料

河南工业大学师生周转房项目监理规划、监理合同; 河南创达建设工程管理有限公司ISO9001-2000贯标标准; 全套施工图纸及其说明,地质报告; 有关施工合同文件及技术资料; 施工单位的施工合同

四、质量组织保证体系和制度保证措施

㈠、质量组织保证体系

工程的建设质量归根到底,是由人来保证的。在影响工程质量的诸多因素中,人是第一位的。建立健全监理组织,是做好监理工作的根本保证。根据本工程的特点,我们公司配备了专业齐全,有专业技术职称、年龄搭配合理、有活力的项目监理部。项目部配置有总监、下设土建组、资料组、安装组、见证组。

监理部组织机构如下图

- 4 -

㈡、制度保证措施

1、项目部全体成员必须认真学习《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》等法规、政策性文件,自觉地培养质量意识。

2、项目部组织的ISO9001质量文件学习,全体人员必须参加。如有特殊情况不能参加学习时,必须向总监请假。

3、质量检查工作:

各专业监理工程师必须努力、认真地工作,完成自己应负的质量责任。从原材料进场到各种验收检查结果,由监理工程师审查签字后交资料员整理存档。对检查中发现的问题,由总监或总监代表签发整改通知书,由施工单位进行整改。

4、监理人员在日常巡检或旁站监理过程中,发现存在质量隐患或施工人员有不遵守施工方案的施工行为时,应立即停止施工,并向总监或总监代表报告,请求指示处置办法,总监或总监代表应在最短时间内发出指令,进行处置。

(三)、工程施工流程图

㈠、 基础工程:定位放线→土方开挖施工 放线→基础垫层→放线→模板支设→绑扎

项目质量负责人

温国强

通讯组:陈莹莹

项目质量总监

温国强

土 建

- 5 -

基础钢筋→浇筑混凝土

㈡、 主体工程:测量放线→绑扎柱→支设模板→浇筑柱、墙混凝土→养护、搭脚手架→支梁底模板→绑扎梁、柱、板→浇筑梁柱板混凝土→养护放线→进行下一层施工

㈢、 内装修工程:外墙抹灰→内墙抹灰→顶棚抹灰→楼地面面层施工→涂料; ㈣、 外装修工程:外墙抹灰→外墙砖、台阶、坡道装修→散水;

(五)电气施工:线管预埋→穿入引线→安装线盒、配电箱→安装电气元件→穿线、接线→检查绝缘→回路调试→系统调试; (六)给排水施工:

预留孔洞 套管安装

安装准备 管道加工 管道安装 堵墙板洞

预埋防腐处理 支吊架卡架

水压试验 系统冲洗

调试 竣工验收

闭水试验 通水试验 (七)、 暖气施工:

管道的预留→安装→管道、风阀、防火阀、风口、排烟口安装→设备安装等→系统检查

验收。

五、质量实施细则

㈠、质量控制主要工作内容

1、审查施工组织设计及各单项施工方案;

2、检查主体工程每层的轴线与标高;

3、检查钢筋及其焊接、绑扎质量,参加隐蔽工程验收;

4、检查水泥、砂、石材料质量,混凝土配比、塌落度及其浇筑质量;

5、检查砌体工程的材料及其施工质量;

6、基础、主体结构的检验批、分项及分部工程质量评定和验收;

7、检查通风工程使用的各种原材料、元器件、设备的质量,参与系统调试并进行验收; 8、查给排水工程使用的原材料、元器件的质量,参与系统调试并进行验收; 9、查电气工程使用的原材料、元器件的质量,参与系统调试并进行验收; 10、检查弱电工程使用的原材料、元器件的质量,参与系统调试并进行验收。

㈡、施工准备阶段主要控制内容

监理检查施工前期准备工作内容

- 6 -

1、场地做到三通一平,具备施工条件,施工合同签订;

2、图纸会审和技术交底已进行完毕;

3、检查施工单位的资质、建设单位的开工手续齐全情况(是否齐全);

4、审核施工组织设计或施工方案;

5、检查施工单位的质量保证体系、人员到位情况、机械设备是否合格、原材料来源及准备情况;

6、核对基础平面图的情况;

7、准备各种资料表格;

8、掌握地质报告,明确地下各种管道、管网,是否需要拆除或保护,做好记录; 9、确定原始水准点,测量工具及其鉴定合格证是否齐全。

㈢、基础工程 1、放线

?、事前控制

①认真审查施工组织设计文件。主要审查内容: a .施工方案; b .施工流水顺序; c .施工机械数量、规格; d .保证质量的技术措施; e .保证进度的措施; f .进度计划。

②对施工组织设计不符合设计要求内容提出修改建议,由施工单位修改整理; ③复核建筑物坐标点和高程控制点,设置永久性工程水准控制点; ④审查施工单位测量控制方案,最终测量误差精度符合规范要求; ⑤审查开工准备情况。 ?、事中控制

①检查施工单位设放的轴线位置和控制点;确保施工工程中不倾斜,不偏移; ②每天做好监理日记,并在图纸上标记,以备核查,不得出现漏现象。

?、工程验收

工程施工完毕验收时,应验收以下资料。

①测量放线记录; ②隐蔽工程资料;

③设计图纸、变更通知、技术核定单; ④事故记录等有关文件。 2.基坑开挖

- 7 -

?、事前控制

①详细阅读地质资料,掌握地质报告。 ②检查各种开工手续的完整性,签署开工令。 ?、施工过程控制

①严格控制土方开挖的深度,在每层土方开挖前,确定开挖深度;在最后一层土方开挖时,必须预留一定的高度、严禁超挖,避免因超挖引起的基层土的扰动以及雨雪天气对后续施工造成不利影响;

②检查基坑开挖尺寸和中心位置的正确性,检查开挖误差是否在允许范围内; ③土方开挖工作完成后,请五大质量主体共同验槽。验槽合格后,方可以进行下道工

序。

?、事后质量控制

土方开挖施工完毕验收时,应验收以下资料: ①设计图纸、变更通知、技术核定单; ②事故记录及有关文件。 3、基础混凝土施工 ?、事前控制

①认真审查施工组织设计文件。主要审查内容: a .施工方案; b .施工流水顺序; c .施工机械数量、规格; d .保证质量的技术措施; e .保证进度的措施;

f .特殊工种施工人员的上岗证。

②审查放线报告,确定建筑物定位的准确性以及控制轴线网的正确性。

③对基础工程中使用的各种原材料进行检验,现场取样进行复试,合格后方许进场备用。

?、事中控制

①严格检查轴线复引的正确性,将误差控制在允许的范围内;

②±0.00以下的柱、梁之钢筋连接、钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇注等控制方式同主体钢筋混凝土工程控制,详见后述。

?、事后控制

①拆模后,认真检查基础梁、柱、板有无蜂窝麻面,有无孔洞;如有上述缺陷,则应根据缺陷的严重程度,确定修复方案,问题严重时,坚决砸掉重新施工。

- 8 -

②拆模后,及时按预定的方案进行养护。 ③及时整理各类报表,归类存档。

④约请五大质量主体共同对基础工程进行验收 。验收通过后,方可进行主体施工。 (四)、 混凝土工程 (1)、施工前控制

1、织设计交底及图纸会审;

2、成品及半成品材料的质量控制;

表1

项 次 材料名称

技术要求 检查内容

质量控制方法 报送资料

混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 GB1499-92 GB13013-92 品种、级别、规格、形状、代用变更通知、抽取试样方法

1.审查合格证及化验报告

2.按规定取样试验 1.《材料/设备报验单》 2.出厂证明书(合格证)

3.《钢筋力学性能检验报

告》

4.《钢材成分化验报告》

2 水 泥

GB50204-2002 品种、标号、包装或散装仓、出厂日期、抽取试验方法

1.检查合格证及化验报告

2.规定取样 1.《材料/设备报验单》 2.《水泥出厂合格证》

3.《水泥物理性能试验报

告》

3 砂 石

JGJ52-92 JGJ53-92 砂:产地、级配、含泥量; 石:产地及配含泥量、针片状颗含量抽样方法 审查试验报告

审查试验报告 1.《材料/设备报验单》 2.《砂检验报告》

3.《碎石及卵石检验报告》

4 混 凝 土

混凝土强度检验评定标准 GBJ107-86 供应商、配合比、和易性、坍落度、初凝时间、混凝土抗压强度、抗渗指标、混凝土试快取样 1.审查合格证及检验报告、 2.检查试块留置情况

1.《材料/设备报验单》

2.《混凝土开盘申报表》

3.《碎石及卵石检验报告》 5 电焊条 钢筋焊接及验收规程JGJ-84 JGJ127-86

品种、规格

审查合格证

1.《材料/设备报验单》

2.《合格证》

3、工组织设计、施工方案审查的主要内容。

4、施工前,施工单位应根据建筑结构设计图纸,结合本单位的施工技术水平、装备及

施工工艺,认真编制切实可行的施工组织设计。施工组织设计、施工方案技术可行、经济合理、施工方便、有可靠的保证工程质量的技术和组织措施。要求施工单位在施工组织设计中,要重点考虑垂直运输、模板、混凝土、外脚手架等分项工程,并制定可靠的施工方案,特别是大体积混凝土施工方案、冬/雨期施工方案、主体结构的测控方案等,确保工程质量。

- 9 -

5、施工组织设计应针对本工程的具体措施,不能将投标用的施工组织设计作为指导施

工的依据。

(2)、施工过程中控制

1、质量控制要点

表2 项

工程项目 质 量 控 制 要 点 控 制 方 案 1

土石方工程

1.开挖范围及边线(从中线向两侧量测)

2.高程(防止超挖)

1.审查测量记录

2.监理复测

2

基础工程

1.位置(轴线及高度)

2.外形尺寸

3.与柱连接钢筋型号、直径、数量

4.混凝土强度

5.地下管线预留孔道及预埋

1.检查测量记录

2.监理抽样复测

3.现场检查钢筋连接与绑扎情况

4.审核配合比\塌落度

5.现场取样制作钢筋连接试件、审核试验报告

6.对混凝土浇注旁站监理\留置混凝土试件

7.现场检查养护情况 8.监理复核轴线和标高 3

现浇混凝土主体结构工程

1.轴线、高程及垂直度

2.断面尺寸

3.钢筋:数量、级别、规格、位置、接头数量

4.施工缝处理

5.混凝土强度:配合比、坍落度、强度

6.预埋件:型号、位置、数量、锚固

1. 检查测量记录

2. 监理抽样复测

3. 现场检查钢筋连接与绑扎情况

4. 审核配合比\塌落度

5.

现场取样制作钢筋连接试件审核试验报告

6. 对混凝土浇注旁站监理、留置混凝

土试件

7. 现场检查养护情况 8. 监理复核轴线和标高 4

砌体工程

1.承重墙的砌筑砂浆强度等级(配合比)

2.灰缝、错缝

3.门窗孔位置

4.预埋件及埋设管线

1.砂浆配合比试验

2.旁站

3.量测

4.现场检查、量测

2、控制内容 ①、垂直度控制

测量竖线垂直度时,每隔3~5条轴线选取一条竖向控制轴线。各层均应从初控制线向上

- 10 -

投侧。层间垂直度测量差不应超过3 mm 。主楼建筑全高垂直度测量偏差不应超过3H/1000(H 为主楼建筑总高度),且不应大于10 mm ;

②、标高控制

建筑楼层标高由首层±0.000标高控制,还应另设标高控制线。层间标高测量偏差不应超过3mm ,主楼建筑总高度标高测量偏差不应超过3H/10000(H 为主楼建筑总高度),且不应超过20 mm ;

③、检查钢筋标牌、炉批号、厂家及出厂合格证、试验报告,并按规定要求施工现场

进行复试,监理见证取样工程师随机抽样送实验室进行试验;

④、如有下列情况之一者,必须做化学成分分析试验或其他专项检验 a 、有焊接要求的进口钢筋;

b 、加工过程中发生脆断,焊接性能不良和材料机械性能显著不正常的。

C 、试验不合格的钢筋,不能用于工程上,并及时报告监理工程师做处理,且记录备

案;

⑤、钢筋加工制作

a 、施工单位应首先熟悉图纸,并向监理工程师提供加工方案、加工翻样、加工料表、

准备工作情况;

b 、操作人员必须实行挂牌制,焊工持证上岗;

c 、钢筋的级别、钢号和直径必须符合设计要求,带有颗粒状和鳞片状老化锈蚀的不

能使用,需要代换钢筋时,必须报告监理工程师,并征得设计单位的同意,否则不得以其它钢筋代换。钢筋代换应符合《混凝土结构工程施工验收规范》的有关规定;

d 、加强钢筋翻样的控制; ⑥、钢筋加工成品要求

a .钢筋的形状、尺寸必须符合图纸设计要求;

b .钢筋的洁净、无损伤、油漆和锈蚀;

c .钢筋平直无折,表面无明显的擦伤;

d .钢筋的弯折与弯钩应符合设计及规范要求; ⑦、钢筋焊接接头的质量要求

a .焊工必须经过培训,合格后方能上岗;

b .批量钢筋焊接前,必须根据施工条件试焊;

c .钢筋焊接加强工前检查和加工车间检查,焊接不合格的钢筋不能进入安装现场;

⑧、钢筋的绑扎与安装

a 、绑扎前要求弹出位置线标记,并分出双层钢筋位置线,尤其是柱、墙、门(窗)

洞口的主筋位置必须准确,采取防位移措施;

- 11 -

b .钢筋接头位置要符合施工验收规范和设计要求;

c .质量检查标准按混凝土结构验收规范第三章钢筋工程中第五节钢筋的绑扎与安装

的有关规定执行;

⑨、 钢筋进场材料检验:钢筋应有出厂合格证和试验报告单,钢筋表面和每捆(盘)

均应有标志。钢筋进场应按炉罐(批)号及直径分批检验。钢筋检查内容是查对标志、外观检查,并按现行国家有关标准的规定抽取试样作力学性能试验,合格后方可使用;

⑩ 钢筋抗震要求:钢筋的制作与安装均应符合抗震规范要求;

⑴纵向受力钢筋强度要求:根据抗震要求,框架-剪力墙结构的纵向受力钢筋应进行

检验,检验结果应符合下列规定;

a .钢筋抗拉强度的实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;

b .屈服强度实测值与钢筋强度标准值的比值不应小于1.25;

⑵钢筋的锚固长度与搭接长度:根据结构设计图纸要求,本工程对钢筋锚固长度与搭

接长度规定如表3、表4;

纵向受拉钢筋最小锚固长度l aE 及l a (mm) 表3

钢筋种类 一、二级抗震时l aE 三、四级抗震及非抗震时l aE =l a

混凝土强度等级 混凝土强度等级 C20

C25 C30 C35 ≥C40 C15 C20 C25 C30 C35 ≥C40 I 级钢筋 35d 30d 25d 25d 40d 30d 25d 20d 20d 月 牙肋 II 级钢筋 45d 50d 40d 45d 35d 40d 30d 35d 50d 55d 40d 45d 35d 40d 30d 35d 25d 30d III 级钢

50d 55d

45d 50d

40d 45d

35d 40d

45d 50d

40d 45d

35d 40d

30d 35d

⑶ 箍筋

根据抗震要求,构件中的箍筋均应加工为封闭,末端应作成135°弯钩,弯钩端头平直部分的长度不应小于10d 。梁、柱、板节点处的箍筋应加密,加密的长度应同时满足以下条件: a 、≥柱高/6 b 、≥500 c 、≥(柱断面)长边

⑷ 钢筋接头

对有抗震要求的受力钢筋的接头,宜优先采用焊接或机械连接。钢筋接头不宜设在梁端,柱端的箍筋加密范围内;

⑸ 接头位置、锚固、及搭接长度

纵向受拉钢筋的最小搭接长度l 1E 、l 1 表4

- 12 -

a .根据GB502024-92第3.4.7规定,设置

中同一构件内的焊接接头应相应互错开。在任一焊接接头中心至长度为35d (d 为钢筋直径)且不小

于500 mm 的区段内,同一根钢筋不得有两个接头;

在该区段内有接头的受力钢筋截面面积的百分率

在受拉区非预应力钢筋不超过50%,预应力钢筋不

应超过25,在受压力不受限制;

b .根据规定,采用机械连接接头时,从任一接头中心至长度为钢筋直径d 的35倍的区段内,不接头的受力钢筋截面积占受力钢筋总截面面积为:受拉区不宜超过25%;

c .受拉钢筋绑扎接头的搭接长度,应符合GB50204-92规范中表3.5.3规定。受压钢

筋绑扎接头的搭接长度,应取受拉钢筋绑扎接头的搭接长度的0.7倍,在任何情况下,纵向受拉钢筋搭结长度不应小于300mm ,受压钢筋不应小于200mm ;

d .根据GB50204-92第3.5.8规定,绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架,不得有变形,

松脱和开焊;

e .框架梁、柱和抗震墙连接中的纵向钢筋锚固长度,二级抗震时应比非抗震设计的

最小锚固长度相应增加5d ,钢筋锚固长度应符合《钢筋混凝土结构设计规范》(GBJ11-89)第6.1.17规定;

f .根据GB50204-92第3.4.8、3.5.3规定,焊接接头及绑扎搭接长度的末端距钢筋弯

折处不应小于钢筋直径的10倍,且不宜位于构件最大弯折处;

g .根据GB50204-92第3.5.5规定,采用绑扎接接头时,从任一绑扎接头中心到搭接

长度l 的1.3倍区段范围内,有绑扎接头的受力钢筋截面积占受力截面面积为:受拉区不超过25%,受压区不超50%;

⑹钢筋加工、钢筋位置的允许偏差 钢筋加工的允许偏差 表5

绑扎或焊接的钢筋网或钢筋骨架,不应有变形,松脱和开焊。钢筋加工、钢

筋位置的允许偏差应符合表5、表6的规定;

⑺钢筋保护层应符

合图纸设计和规范要求;

钢筋位置的允许偏差 表6

一、二级抗震等级 l 1E =1.2la+5

d

三、四级抗震等级 l 1E =1.2la

非抗震 l 1=1.2la

项 目

允许偏差

(mm ) 受力钢筋顺长度方向全长的净

尺寸

±10 弯起钢筋弯折位置 ±10

- 13 -

⑻检查构造柱插筋位置,全检,检查方法钢卷尺测量;

⑼检查锚拉筋位置数量。 ③ 模板工程 1)支模方案 施工单位在施工组织设计中应针对主体现浇混凝土框架的特点,编写柱、墙、

梁与楼板的支模方案,既要有柱、墙、梁的支模设计图,又要有确保支模质量的技术措施。

a .柱模板

主体工程框架柱的断面为矩形,

一般采用组合式定型模板,柱子四面过长均按设计宽度由刚平板拼成,四边采用连接角模或阳角模,上下顶与梁的连接处,应根据设计图纸要求尺寸,另行配置节点模板。按支模方案,在柱模外设置柱箍。柱模安装必须牢固;

b .梁模板

梁支模应按支模方案设计图施工.模板由底板加两侧板组成.梁底均有支撑系统,采用立柱或桁架支模.支柱下应铺设通长的垫板,不应垫木楔,便于拆模。根据GB50204-92第2.3.3条规定,当现浇混凝土梁,板跨度大于或等于4m 时,模板应起拱。当设计有要求时,按设计要求起拱;

c .楼板模板

楼板支模关键在于支撑系统的设计,应根据计算确定,按支模方案施工。支撑立柱底部均应有垫板加楔子;

d .上层模板的支架要求:主体工程现浇混凝土框架,应采取分层分段支模,安装上层

模板及其支架应符合以下规定:

i.下层楼板应具有承受上层荷载能力或加设支架支撑; ii.上层支架的立柱应对准下层支架的立柱,并铺设垫板;

iii .当采用悬吊模板,桁架支模方法时,其支撑结构的承载能力和刚度必须符合要求; e .模板的允许偏差

主体现浇结构模板安装,必须严格按

项 目

允许偏差(mm) 受力钢筋的排距

±5 钢筋弯起点位置 20 箍筋、横向钢筋间距 绑扎骨架 ±20 焊接骨架 ±10 焊接预埋件 中心线位置

5 水平高差

+3,0

受力钢筋保护层

基础

±10 柱、梁 ±5 板、墙、壳

±3

- 14 -

表7

照施模版图进行,将误差控制在允许范围之内,以 照施模版图进行,将误差控制在允许范围之内,以确保建筑主体的几何尺寸符合设计要求。主体现浇

结构模板安装的允许偏差如表7;

2) 预埋件和预留孔洞

固定在模板上的预埋件和预留孔洞不得遗漏,安装必须牢固,位置应正确,由专业监理工程师进行检查;其允许偏差按表8的规定; 3) 模板拆除时混凝土强度要求

主体工程式现浇结构的模板及其 支架拆除时的混凝土强度,应符合设计要求

预埋件和预留孔洞的允许偏差 表8

如设计没有明确要求时,应符合规范规定:

a :侧模:在混凝土强度能保证其表面棱角不因拆模而损坏后,方可拆除;

b .底模:当混凝土强度符合表9所规定后方可拆除,重要结构部位应由同条件砼试块强度确定拆模时间;

④ 混凝土工程

现浇结构拆模时所需混凝土强度 表9

1)原材料:水泥进场必须有出

厂合格证、准用证,应做到先检验后

使用。混凝土所用的水泥、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关规定; 2)混凝土的拌制:混凝土浇筑

前一周检查施工单位提供的混凝土

配合比,配合比应符合施工规范, 配合比应注明浇注部位,计量应准确可靠。

项 目 允许偏差(mm) 轴线位置 5 底模上表面标高

±5 截面内

部尺寸

基 础 ±10 柱、墙、

板 +4,-5 层高 垂直

全高≤5m 6 全高>5m

8 相邻两板表面高低差 2 表面平整(2m 长度以

上)

5

项 目 允许偏差(mm)

预埋钢板中心线位置 3

预埋管、预留孔雀中心线

位置

3 预埋螺栓

中心线位置

2 外露长度 +10,0 预留孔洞 中心线位置

10 截面内部尺寸

+10,0

结构类型

结构跨度 (m ) 设计混凝土强度 标准值的百分率(%)

板 ≤2 50

>2,≤8 75

>8 100

梁、拱、壳

≤8 75

>8 100 悬臂构件 ≤2 75

>2 100

- 15 -

3)混凝土运输和浇筑

表13

混凝土强度等级

气 温 不高于25o

C

高于25oC

不高于C30 120 min 90 min 高于C30 90 min 60 min

混凝土运输、浇筑和间歇的允许时间不应超过表13规定;混凝土浇筑层厚度应符合表14规定;

混凝土从搅拌机中卸出 到浇筑完毕的延续时间 表 12

混 凝 土 浇 筑 层 厚 度 表14

4) 混凝土的振捣

混凝土必须振捣的密实,应安排有经验的混凝土工掌握振捣器,插点分布和振捣时间应符合规定。浇捣混凝土应填写施工记录,其格式可按照《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92附录四。混凝土自高出倾落的高度,不应超过2.0m 。在浇注竖向结构前,应先在底部填50~100mm 厚的与混凝土同配合比的水泥砂浆,浇注中不得发生离析现象。

5) 混凝土的养护

a .根据GB50204-92第4.5.1、4.5.2规定,对已浇筑完毕的混凝土,在气温≥5oC 时,

混凝土强度等级 不高于25oC 高于25oC

不高于C30

210 min

180min 高于C30

180 min

150 min

振捣混凝土的方法

浇筑层厚度(mm ) 插入式振捣

振捣器作用部分长度的1.25

倍 表面振动

200

人工振捣 在基础、无筋混凝土或配筋稀疏的结

构中

250 在梁、墙板、柱结构调整中

200 在配筋密列的结构中

150 轻骨料混凝

插入式振捣

300 表面振动(振动时需加载)

200

- 16 -

对已浇注完毕混凝土,应在12小时内对混凝土应加以覆盖和浇水,其持续时间一般不得少于7d ,对掺有缓凝型外加剂的混凝土,不得少于14d 。浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;

b .根据GB50204-92第4.5.3规定,大体积混凝土应采取控温措施,混凝土表面温度和

内部温度的温差不宜超过25oC;

c .在已浇的混凝土强度末达到1.2Mpa 以前,不得在其上采踏或安装模板及支架。混

凝土冬期施工时的养护措施必须GB50204-92第七章的有关规定执行;

11) 施工缝处的混凝土施工

施工逢的位置应按设计或规范确定。在施工缝处继续浇筑混凝土时应符合下列规定:

a .已浇注的混凝土,其抗压度不应小于1.2Mpa ;

在已硬化的混凝土表面上,应清洗水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,并须充分湿润和冲洗干净,且不能积水;

c .在浇筑混凝土前,宜先在施工缝处铺一层水泥浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆;

d .混凝土应细致捣实,使新旧混凝土紧密结合。

3. 施工后控制

? 拆除模板后发现的混凝土表面缺陷,施工单位不得自行处理,应报经监理工程师检验认可后方可处理。

影响混凝土结构性能的缺陷,必须会同设计等有关单位研究处理;对混凝土块强度评定不合格时按规定采用预拌混凝土的工程,按规定由具有资质的检测单位进行非破损检测,根据检测结果提出处理措施。 ? 混凝土结构验收应交文件

主体工程混凝土结构验收时,施工单位应提供下列文件和记录: ① 设计变更和钢材代用证件;

② 材料质量合格证件,准用证,检验报告; ③ 钢筋及焊接接头的试验报告; ④ 混凝土试验报告; ⑤ 隐蔽工程验收记录; ⑥ 分项工程质量评定记录; ⑦ 工程问题处理记录; ⑧ 其他有关文件及记录; ? 混凝土结构验收标准

混凝土结构工程的验收,除检查上述文件和记录外,还应按国家标准《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)与《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)进行外观抽查。当技术资料和处观检查均符合国家标准的要求即可验收。 (五)、 砌筑工程

- 17 -

1.砌筑工程材料

? 砌体工程所用的水泥、砂、石灰膏、标准砖、砌块等材料应按国家标准、部颁标准或出厂合格证验收。并由现场材料见证员根据规范对进场材料按批量、批次进行抽样,送到实验室作有关指标试验,待试验合格后方可批准使用。另现场对材料质量如有怀疑时,应随机检验,合格后,才能使用。

? 砌筑砂浆应符合下列要求

① 砌筑砂浆的种类、标号、稠度和保水性应符合设计要求及规范要求;

② 砌筑砂浆配合比应经试验确定,砌筑砂浆应采用机械搅合,搅拌时不得少于2min ; ③ 试块抽样:砌筑砂浆试样应在搅拌机出料口随机取样制作。一组试样应在同一盘砌筑砂浆中取样制作,同盘砌筑砂浆只能制作一组试样。 2. 砌体工程施工

? 砖砌体施工前先浇水湿润,含水率以10~15%为宜;砖砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝度一般为10 mm ,但不应小于8 mm ,也不应大于12 mm ;实心砖砌体水平灰缝的砌筑砂浆饱满度不得低于80%;砖砌体中圈梁、构造柱、过梁、门窗洞口尺寸应按设计规定施工期,砌筑中应注意洞口的留置及标高的控制;

? 砖过梁底部的模板,应在灰缝砂强度达到设计标号的50%以上时,方可拆除; ? 砖砌体尺寸和位置的允许偏差,不应超过表16的规定; ? 砖砌体工程验收资料如下:

① 材料的出厂合格证或试验检验资料; ② 砂浆试块强度试验报告; ③ 砖砌体工程质量评定记录; ④ 技术复核记录; ⑤ 隐蔽工程验收记录;

⑥ 技术问题处理记录。

- 18 -

砖 砌 体 尺 寸 和 位 置 的 允 许 偏 差 表16

项次 项 目 允许偏差(mm ) 检验方法

基础 墙 柱 1 轴 线 位 移

10

10

10

用经纬仪复查或检查施工测量记

2 基础顶面和楼面标高 ±15 ±15 ±15

用水平仪复查或检查施工测量记

墙面垂直度

每层 ±5 5 5 用2.0 m 托线板检查 全层 ≤10 m ±15 10 10 用经纬仪或吊线和检测尺检查 >10 m

±15 20 20 用经纬仪或吊线和检测尺检查 4

表面平度

清水墙、

±15

5 5

用2.0 m 直尺和楔形塞尺检查

混水墙、

15 8 8 5 水平灰缝平直度 清水墙 ±15 7 8 拉10.0 m 线和钢卷尺检查 混水墙 ±15

10

8 6 水平灰缝厚度 (10皮砖累计数) ±15 ±8 8 与皮数杆比较,用钢卷尺检查 7 清水墙游丁走缝 ±15 20 8 吊线和尺检查,以每层第一皮砖

为准

8 外墙上下窗口偏移 ±15

20

8 用经纬仪或吊线检查以底层窗口

为准

9

门窗洞口宽度(后塞

口)

±15 ±5

8

用钢卷尺尺检查

? 在加气混凝土砌块的运输装卸过程中,严禁抛掷和倾倒,进场后应按品种规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2.0m ,另加气混凝土砌块应防止雨淋,加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水;

? 用加气混凝土砌块砌筑填充墙时,墙底部应砌筑烧结普通砖或多孔砖,其高度不宜小于200mm ;

? 砌筑填充墙时,必须把预埋在柱中的拉结钢筋砌入墙内。拉结钢筋的规格、数量、间距、长度应符合设计或有关规范要求,填充墙框架柱之间的缝隙应用砂浆填满;

? 填充墙砌至接近梁或板底时,应留一定空隙。在抹灰前用侧砖、立砖或砌块斜砌挤紧,其倾斜度以60°左右为宜,砌筑砂浆应饱满;

? 当设计无具体要求时,填充墙与承重墙或柱交接外,应沿墙高1.0 m 左右设置2ф6的拉结钢筋,伸入墙内长度不小于500mm ;

? 墙体洞口下部应放置2Ф6钢筋,伸过洞口两边长度不得小于500mm 。 3. 锚拉筋

根据建筑平面图,砖砌体与框架柱、构造拄以及混凝土墙的连接处,应用锚拉筋连接。

- 19 -

锚拉筋直径及其加工和伸入砖墙的长度应符合设计和规范规定。 4. 构造柱

? 根据结构平面图,在砖墙内设置钢筋混凝土构造柱,配筋应符合图纸设计要求。底部钢筋应锚入钢筋混凝土基础(底板)或地圈梁内,顶部钢筋也就与混凝土板或梁连接,锚入长度应符合图纸设计或规范要求。

? 构造柱施工

所有构造成柱均为先砌墙后浇筑混凝土。在浇筑混凝土前,应将施工缝清理干净,再用水冲洗。构造柱的要安装牢固,混凝土振捣密实。 5. 圈梁

? 根据结构平面图,在砖墙内设置钢筋混凝土构造柱,钢筋直径、加工质量、锚固长度和纵横圈梁连接处的加强钢筋应符合图纸设计或规范要求;

? 在浇筑混凝土前,应将施工缝清理干净,再用水冲洗。构造柱的要安装牢固,混凝土振捣密实。 (六)、墙体保温工程

本工程采用内墙保温, 1.保温工程施工过程控制

1)工程的施工应有专项施工,施工人员应经过培训并经考核合格上岗; 2)工程所用材料应符合设计和规范要求;

3)施工前,应进行基层处理,基层处理后应坚实、平整; ㈦、卫生间防水工程 1.防水工程施工过程控制

? 卫生间采用1.5厚聚氨酯防水涂料;

? 卫生间所用各种原材料、制品和配件应符合设计要求和现行的国家标准或部颁标准的规定。使用前检验其出厂合格证、材质检验报告等有关文件,并按规范规定进行抽样、试验; ? 各种拌合物的配合比应符合设计要求,并由试验室确定。 2.防水工程施工过程控制

? 卫生间采用结构自防水和防水砂浆找坡防水;

? 穿越卫生间楼板的所有管道及连接卫生间洁具的竖向立管安装完毕后,沿管道周围用细石混凝土分二到三次灌筑堵洞。 ㈧ 、屋面工程

本工程屋面设计分为上人屋面和不上人屋面两种。屋面为正止水结构,即防水卷材在屋面结构的上层,其他结构层在下面。这样的上人屋面结构,上层防水卷材施工后,极易造成防水卷材的破坏,最终导致屋面漏水。再加上屋面面积过大,分割缝的设置与填堵,稍有不慎,也将导致屋面漏水,因而,严格控制施工过程,是十分重要的。

- 20 -

1.施工前控制

屋面工程所用材料应符合设计和规范要求。 2. 施工过程中控制

? 保温层施工是屋面工程的基础,施工中必须严格控制: ①保温层的坡度必须正确,排水方向应与设计相符;

? 找平层表面应压实平整,找平层表面平整度不应大于5 mm ;排水坡度应符合设计,采用水泥砂浆找平层时,水泥砂浆抹平收水后应二次压光,充分养护,不得有酥松、起砂、起皮现象;

? 基层处理剂的选择应与卷材的材性相容

① 基层处理剂可采取喷涂法或涂刷法施工,喷、涂应均匀一致,当喷、涂2遍时,应在第一遍干燥进行,待最后一遍喷、涂干燥后,方可铺贴卷材;

② 在喷、涂基层处理剂前,应用毛刷对屋面节点、周边、拐角等处先行涂刷; ③ 屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺帖。

? 屋面防水卷材施工时,应先做好节点、附加层、屋面排水比较集中部位(层面与水落口连接处、檐口、天沟、檐沟、层面转向处、板端缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺帖天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向,减少拱接;

? 屋面接缝密封防水适用于防水工程的密封处理,并与卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面等配套使用。

? 密封防水部的基层应符合下列要求:

① 基层应牢固,表面应平整、密实不得有蜂窝、麻面、起皮和起砂现象; ② 粘贴密封材料前,基层应于净、干燥;

③ 对嵌填完毕的密封材料应避免碰损及污染,固化前不得踩踏。

? 天沟、檐沟与屋面交接处,屋面保温层的铺设应延伸到墙内,其伸入的长度不应小于墙厚的1/2;

?层面不得有渗漏和积水现象; ?屋面坡度应准确,排水系统应通畅;

?节点做法符合设计要求、封固严密,不得开缝、翘边。水落口及突出屋面设施与屋面连接处,应固定牢靠,密封严实;

⑴卷材铺贴方法和搭接顺序应符合规定,其搭接宽度应正确,接缝应严密,并不得皱折,鼓泡和翘边;

⑵密封材料与基层应粘结牢固,密封部位应光滑、平直,尺寸符合设计要求,不得有鼓泡、龟裂等现象,保护层覆盖应严密。 ㈨ 门窗工程 1.塑钢窗

质量常见问题监理实施细则

住宅工程质量常见问题监理实施细则 一、工程概况 工程地址:太原市建设南路与南沙河交汇处西北角基地内 建设单位: 山西博名房地产开发有限公司 设计单位: 山西中创建筑设计有限公司 监理单位:山西协诚建设工程项目管理有限公司 总包单位:山西广业建设工程有限公司 本工程包括1#楼、2#楼及地下车库,其中1#楼、2#楼地下二层地上三十三层,建筑高度96.6米,局部高度101.7m,地下二层层高3.30m,地下一层层高2.80米,一至三十三层层高2.9m。1#楼占地面积1426.21㎡,建筑面积45605.4㎡,2#楼占地面积577.19㎡,建筑面积16277.80㎡。 二、编制依据 1.山西省住宅工程质量常见问题专项治理技术措施 2. 国家及地方现行的工程质量验收标准和技术规范 3.怡然·易居项目施工合同及图纸 4. 地标及相关要求 5.分析本工程质量常见问题发生的原因,准确把握常见问题产生的根源,有效预防和治理质量常见问题,突出专项治理工作重点,制订此监理工作实施细则。 三、治理重点 结合本监理工程实际特点,确定将钢筋混凝土现浇板开裂问题;填充墙裂缝问题;墙面抹灰裂缝问题;外墙保温饰面层裂缝渗漏问题等方面影响主要使用功能的常见问题作为专项治理工作监理重点。 四、治理责任 1.结合本项目实际,依据公司下发的《监理公司住宅工程质量常见问题监理要点》,把专项治理工作与常规工作有机结合,依法履行监理职责,严格按照工程建设有关规定实施监理,重点落实治理责任和主要任务,项目监理部总监负责对专项治理工作进行检查、督促、指导,确保监理工作落到实处。 2. 项目监理部负责审批工程承包单位编制的《住宅工程质量常见问题专项

地下卷材防水工程施工质量监理实施细则

3. 8 地下卷材防水工程施工质量监理实施细则 封面(备) 目录 3.8. 1 工程概况和特点 ......................................... 3.8.2监理实施细则.............................................. 3.8.3地下卷材防水工程监理验收................................ 3.8. 1 工程概况和特点 ( 略) 3.8.2 监理实施细则 1. 预控 (1)卷材防水施工前应具备的基本条件 1)上道工序防水基层已经完工,并通过验收。 2)地下结构基层表面应平整、牢固,不得有起砂、空鼓等缺陷。 3)基层表面应洁净干燥,含水不应大于9%。 (2)铺贴卷材严禁在雨天、雪天施工; 5 级风及其以上时不得施工;冷粘法施工气温不宜低于5C,热熔法施工气温不宜低于一1OC。 2.基层处理铺贴卷材前,应在基面上涂刷基层处理剂,当基面较潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或 潮湿界面隔离剂。基层处理剂的配制与施工应符合下列规定: (1)基层处理剂应与卷材及胶粘剂的材性相容。 (2)基层处理剂可采取喷涂法或涂刷法施工, 喷、涂应均匀一致、不露底,待表面干燥后, 方可铺贴卷材。 3.冷粘法铺贴卷材冷粘法施工适用于铺贴合成高分子卷材。冷粘法铺贴卷材应符合下列规定: (1)胶粘剂涂刷应均匀,不露底,不堆积。 (2)铺贴卷材时应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间, 排除卷材下面的空气, 并辊压粘结牢固,不得有空鼓。 结牢固,不得有空鼓。 (3)接缝口应用密封材料封严,其宽度不应小于10mm。 (4)铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲、皱折。 (5)铺贴立面卷材防水层时,应采取防止卷材下滑的措施。 (6)在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm。 (7)两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm采用多层卷材时,上下两层和相 邻两幅卷材的接缝应错开1/3 幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。

监理质量控制方案

质量控制内容、保证措施和手段 质量控制的任务概括起来,就是实现既定工程的质量目标。对于施工监理来说,工程的质量目标,在设计的过程中已经确定下来,监理的任务是通过对工程的全过程监理,最终实现工程质量目 标。 为了保证工程质量目标的实现,监理对工程施工进行全过程的质量控制。在招投标阶段,质量控制的任务是修订“技术规范”、完善和补充质量目标、审查评估投标人的资质和投标方案,使承包人的施工队伍有充分的能力保证工程的施工质量。在施工准备阶段,要审查施工队伍的开工准备工作,包括人员、设备的进场计划,调查材料供货商并审查认可,承包人质保体系的完善和建立,施工技术方案的审查和批准等等,以保证施工正常有序持续地进行。在施工阶段则要求监理以旁站、试验、测量等方式进行全过程的监督管理,每一个施工环节,每一道工序进行检查、认可,以保证工程施工之前,有充分的准备。施工中,每道工序都能保证施工质量,最后每项工程都要在质量符合要求的前提下验收、认可;在缺陷责任期,则指示承包人对工程缺陷按期修复,签发缺陷责任终 止证。 为保证质量目标的实现,完善施工质量管理是十分重要的,监理应重视承包人的质量管理工作,督促承包人健全质量保证体系、质量管理的组织机构和运作制度,坚持承包人质量自检制度,质量责任制度,完善承包人的测量、试验等质量检测手段。 要有效地控制工程质量,一定要坚持监理工作程序。要做好开工前的审查批准工作,每道工序都必须经过认真仔细的检查认可,关键部位要进行旁站监理。在开工申请、工序检验和中间交工阶 段这些重要的环节上把好质量关。 针对本工程建设工程的特点,我们将把重点放在事前控制和主动控制上,坚持“先审核后实施、先验收后施工(进入下道工序)”的基本原则,严格落实各项监理控制程序、工作制度,积极采取组织措施、技术措施、经济措施和合同措施,使工程项目质量处于全面受控状态。 一、质量控制的原则 1、强化质量意识,牢固确立和坚决贯彻工程建设“百年大计、质量第一”的方针。 2、实施对施工全过程、对质量因素全方位的全面质量控制。 3、实行质量预控、过程监控和事后验控相结合并以预防为主的控制方针,把质量风险控制到 最小程度。 4、突出质量控制的针对性,准确把握工程关键和施工难点,在全面监控的基础上,加强对重

常见质量通病监理实施细则

常德市智立建设监理咨询有限公司第二监理部(高泗二期安置房)住宅工程 质 量 常 见 问 题 监 理 细 则 编制: 审批: 常德市智立建设监理咨询有限公司第二监理部 年月日

常德市智立建设监理咨询有限公司第二监理部(高泗二期安置房)住宅工程质量常见问题监理细则 (一)钢筋混凝土现浇板开裂问题: 1、主要表现形式:现浇板产生贯通性裂缝或上表面裂缝;现浇板四角四周部位产生斜向裂缝;现浇板沿预埋线管部位产生裂缝。 2、产生原因分析:现浇楼板厚跨比不够、钢筋位置不准确、混凝土配合比不合理、掺加的外加剂未通过实验室试配、水灰比过大、坍落度过大;混凝土保养不及时,保养方式不准确,湿润不足,养护时间不够、环境干燥或风大、水分蒸发过快;厚大构件温差应力引起收缩变形大;现浇混凝土拆模过早;板上施工堆载超重、模板支撑变形大等原因导致板开裂。 3、主要防控措施: (1)楼板厚度设计时不宜采用规范中板厚的最小取值,楼板厚度不宜小于100mm;当预埋线管交叉、布置集中时板厚不宜小于120mm;在建筑平面转折处的现浇楼面、现浇板屋面应采用双层双向布筋,钢筋间距宜取150-200mm。对不规则现浇板阳角、建筑平面外转角处有墙约束的现浇板板角应设置放射形钢筋,钢筋数量不少于7Ф10@100,长度应大于板短边净跨的1/3,且不小于1.5m。角部房间如有转角窗时,该角部房间板厚不宜小于120mm,板角应设置联系窗端混凝土墙、柱的板内暗梁,并设置放射形钢筋。

(2)对混凝土的配合比要提前优化,对掺合料总掺量应控制不宜大于水泥用量的40%。 (3)现浇楼面、屋面等水平构件模板支撑系统必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性。拆模时间未达到设计要求时,模板支撑不得拆除。 (4)后浇带的位置和混凝土浇筑应严格按设计要求和施工技术方案执行。后浇带应设在对结构受力影响较小的部位,宽度为700-1000mm。后浇带混凝土浇筑宜在主体结构浇筑60d 后进行。 后浇带处现浇梁板底模应采用独立支撑体系,以保证梁板拆模后的楼盖受力状态符合设计要求,独立支撑体系应符合高宽比的要求;后浇带浇筑前和浇筑后混凝土未达到拆模强度之前,后浇带处的模板支撑不得拆除。 (5)现浇梁板混凝土浇筑时,应搭设工作马道防止人为踩踏钢筋,应采取使用通长钢筋马镫筋等必要措施,确保现浇楼面、屋面板负弯矩钢筋的正确位置。 (6)预拌混凝土应严格按照实验室配合比进行配置,不得超量掺加外加剂,确保混凝土凝结时间符合要求;在运输、浇筑过程中,严禁二次加水,混凝土在进场浇筑前应进行坍落度检测试验,不符合要求的混凝土不得使用。 (7)现浇板上的安装洞口,必须按图纸要求正确预埋预留,杜绝后期剔凿。

《工程质量监理实施细则》及《监理工程质量岗位责任制》

工程质量监理实施细则 1 总则 1.1 本细则根据《监理合同》、部份《施工招标文件》及国家和部颁有关规定、规范编制。 1.2 本细则适用于工程监理项目范围内主体工程的质量控制,其他附属工程可参照执行。 1.3 工程项目的施工质量管理是工程建设的核心,必须贯彻执行“百年大计、质量第一”和“质量管理,预防为主”的方针。监理质量控制的重点是施工阶段的质量控制,应按照预控、程控、终控做好工程实施阶段全过程、全面的质量控制,使工程质量符合工程施工承包合同的要求,实现工程质量控制的总目标。 1.4 施工承包单位必须建立健全质量保证体系,完善质量管理组织机构,明确质量管理责任制,制定质量保证措施,严格执行三级自检制度,重要质量控制点或工序未经监理检查验收签证,不得进入下道工序施工。 1.5 工程质量监理,不取代施工承包单位的质量管理职能,不能减轻施工承包单位对施工工程应负的质量责任。 2 质量控制的依据 2.1 业主单位有关工程质量管理的规定及书面指令。 2.2 经监理单位审核签发的工程设计文件及施工图纸、技术要求,以及设计变更通知等。 2.3 各工程项目施工承包合同有关质量标准的条款规定。 2.4 国家及有关部门制定和颁布的现行技术规程规范、工程质量等级评定标准、工程质量管理及工程验收规定等。 3 质量控制的程序和方法 3.1 工程质量控制应以“主动控制”、“动态控制”及“重点控制”的方式进行。“主动控制”是质量管理工作中贯彻“预防为主”的方针;“动态控制”体现对质量进行全过程的管理;“重点控制”是指对隐蔽工程、关键部位和重要工序采取跟踪或旁站

监理。 3.2 工程监理的质量控制,分为“预控、程控、终控”三个阶段。“预控”是事前控制,通过对施工承包单位资质审查、设计文件及图纸的审批和技术交底、施工前各项准备工作和施工条件的检查、督促,施工组织设计和相应质量保证体系及质量保证措施的制定等进行控制。“程控”是施工过程中的质量控制,通过对施工条件、资源投入的督促管理、施工方法和施工工艺的检查、各工序检查签证及隐蔽工程重要工序的跟踪和旁站监理等进行控制。“终控”是完工后的总体质量控制,通过审查施工承包单位提交的质量检查报告,全面系统地查阅质检报表和抽检成果、检查签证、对有疑点的部位或漏检部位的复检或补检,对存在问题的部位进行处理的控制。 4 质量控制工作监理单位的职权和责任 4.1 工程质量控制工作中,业主授予监理单位的职权有:施工方案及措施的审查权、设计文件的确认签发权、施工过程工程质量监督和检测及验收权、施工记录和资料的查阅权、质量否决权等。 4.2 监理单位对工程质量的检查监督,不能解除或减轻施工承包单位应承担的质量责任,但应承担因检查把关不严、决策指挥失误、明显失职等原因造成质量事故的质量控制责任。 5 工程质量控制的主要内容和措施 5.1 “预控”阶段是工程质量控制的基础,其主要内容和措施有: (1)参加工程招投标工作,审查投标单位资质,并提出意见。 (2)审核和签发施工必须遵循的设计技术要求、质量标准等质量文件和设计图纸及设计通知单,并组织设计交底和澄清对设计文件、图纸提出的问题。 (3)审查施工承包单位的质量保证体系和施工承包单位选择的分包单位资质。 (4)审查批准施工承包单位提交的施工组织设计以及保证施工质量的技术措施。 (5)组织向施工承包单位移交现场有关的测量控制点;审查施工承包单位提交的测量实施报告,其内容包括测量人员资质、测量仪器检定证书、施测方案和测点保护等;审查加密测量网点的成果并进行复测。

厂房监理细则

工程监理实施细则 目录 1.工程概况 2.基础工程质量监理办法 3.钢筋混凝土主体工程质量监理办法4.砌体工程质量监理办法 5.地面工程质量监理办法 6.屋面工程质量监理办法 7.一般装修工程质量监理办法 8.电气(照明,动力)工程质量监理办法9.给,排水及消防质量监理办法 监理机构:苏州大佳工程咨询管理有限公司 第(204)监理项目组 编制: 总监理工程师: 日期: 2014、1、22

工程监理实施细则 1.1项目简介 1.1.1 项目名称:上海雷博司电气股份有限公司中高压开关设备用固体绝缘产业化及机械工 业中高压固体合成绝缘技术工程研究中心建设项目 1.1.2 建设地点:上海市嘉定区工业区新甸路东,大沥江南,顺庆路北。 1.1.3 建设规模:24686.3㎡(包括车间一3层、车间二6层、门卫、围墙。) 1.1.4 工程造价:4280万元(其中安全文明施工费107万元)固定总价 1.1.5 建设单位:上海雷博司股份有限公司 1.1.6 设计单位:上海江南建筑设计院有限公司 1.1.7 施工单位:上海新翔建设工程有限公司 桩基: (分包)上海天德建设股份集团有限公司 房建: 上海新翔建设工程有限公司 1.2项目特征 1.2.1项目建筑特征:本工程由2幢车间,门卫和围墙及室外工程组成,其中车间一地上三层,建筑面积19433.1m2,占地面积6785 m2,建筑高度22.45m桩基三层框架结构。车间二为地上6层,建筑面积5215.2m2,占地面积857.8 m2,建筑高度22.45m,桩基六层框架结构.门卫地上一层,建筑面积38 m2占地面积38 m2,建筑高度4.45m,砖混结构。车间一和车间二为丁类厂房。抗震设防裂度7度,耐防火等级二级,建设工程等级三级。使用年限50年。屋面防水防水等级Ⅱ级,设计使用年限15年;设防要求为二道。铝合金窗;木门,水泥砂浆楼地面;墙体±0.000以上墙体材料250厚蒸压加气砼砌块。 1.3监理依据: 1.3.1监理合同,监理规划,施工合同,按委托监理合同规定;本工程监理工作施工全过程监理。 1.3.2国家相关法律、法规。 1.3.3业主质量要求。 1.3.4各类设计规范,各类施工验收规范,验收标准。 1.3.5设计文件。 1.4质量控制方法:

施工质量标准化监理实施细则

合肥市轨道交通工程 轨道2号线龙岗停车场工程 施工质量标准化监理实施细则B13(施工质量标准化) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

合肥市轨道交通2号线龙岗停车场工程施工监理CD02标工程 施工质量标准化监理实施细则 编制: 校核: 审核: 华南铁路建设监理公司 安徽省公路工程建设监理有限责任公司联合体 合肥市轨道交通2号线龙岗停车场工程项目监理部 二О一五年十月十二日

施工质量标准化监理实施细则 监理单位质量管理 监理单位应按照国家现行有关工程监理的法律法规和《建设工程监理规范》(GB50319)、施工质量验收规范等,履行监理职责。 监理单位质量标准化管理主要内容包括: 1、监理单位的质量管理 2、项目监理部的质量管理 3、监理审核审批管理 4、进场材料管理 5、工程验收管理 6、质量问题处理 7、监理报告 8、监理资料 1.监理单位应加强对项目监理部加强质量管理和考核评价。 1.1监理单位应根据监理合同约定的服务内容、服务期限、工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素,确定项目监理部的规模; 1.2监理部成立:按要求成立项目监理部,选派有资格的人员担任总监理工程师、专业监理工程师等; 1.3人员资质:总监应具备执业注册资格,各专业监理工程师应具备省级以上监理师资格,且应符合专业要求; 1.4人员调整:当总监理工程师需要调整时,监理单位应征得建设单位同意并书面通知建设单位;当专业监理工程师需要调整时,总监理工程师应书面通知建设单位和承包单位。 1.5人员聘用与证书:现场监理人员应为监理单位正式聘任的员工,监理员应有岗位证书并具备相应专业知识; 1.6 对监理部的检查:监理单位质量管理职能部门应定期对项目监理部履职情况及现场实体质量进行内部检查,对检查发现的问题督促整改,检查频率每两月不少于一次,并留有书面检查记录(公司月度检查记录表); 1.7对监理部的考核:监理单位应根据检查结果每半年对项目监理部进行考核评价。 2.项目监理部严格按照《建设工程监理规范》的要求组织开展监理活动。 2.1 组织机构:应实行总监理工程师负责制,项目监理部组织机构应健全,岗位设置合理,职责明确; 2.2针对现场实际施工内容编制各专业的监理实施细则,并明确质量标准化实施措施; 2.3人员配置:项目监理人员应按照监理规划和有关规定配备齐全,监理员、资料员、试验员、见证员、专业监理工程师等人员数量、人员的专业针对性满足现场需要; 2.4日常工作:安排监理人员对施工过程进行巡视、旁站、平行检验。 2.5现场旁站:对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位,专业监理工程师安排监理员进行旁站;

地下防水工程监理细则

丰台商务综合体项目地下防水工程 监理实施细则总监理工程师: 编制人: 北京兴电国际工程管理有限公司 第六十六项目监理部 年月日 目录

一、工程概况 (3) 二、监理工作的流程 (5) 三、监理工作的依据 (6) 四、监理工作的要点 (7) 四、监理工作的方法和措施 (29)

一、工程概况: 丰台区花乡四合庄1516-25、27地块商业金融项目位于北京丰台区, 北邻五圈路, 东邻国际汽车博览中心东路, 南邻五圈南路, 西邻国际汽车博览中心西路。项目由办公楼,酒店及附设的购物中心组成,为一大型的综合发展项目。 25#地块的1号办公商业楼等3项是由3栋高层办公和裙楼购物中心组成,3个主楼地上12层,3栋主楼之间用连廊连接,地下部分3层,建筑总长219m,总宽57.3m,总高度59.85m (北楼)、51.45m(中楼、南楼),连廊高度15.2m,属于A类高度高层建筑。地上建筑面积为63979平方米,地下建筑面积为40505平方米。 B3层层高3.8m,B2层层高4.5m,B1层层高6.5m,首层层高6m,F2层层高4.8m,F3及以上层高为4.2m。B3层局部为六级人防地下室,(平时为汽车库),B1作为商业功能,其他地下室主要作为停车场和机械、电气和给排水设备用房。 本工程基础采用带柱墩的平板式茷型基础,地下室防水等级为一级(不允许渗水,结构表面无湿渍)。本工程地下室防水采用结构防水砼自防水与迎水面附加柔性防水层相结合的做法。地下室基础底板和外墙抗渗等级为P8;人防地下室临空墙、顶板,地下室覆土顶板抗渗等级为P6。地下室防水层设防高度应比室外地坪高出 300mm,并在端头固定密封,地下配电间四周混凝土结构应避开施工缝。本工程卷材为SBS高聚物改性沥青防水卷材,采用热熔法施工,结构底板平面底层采用单面点粘铺贴,两幅间进行满粘,立墙及顶板部位的卷材全部采用满粘施工,转角处全部实粘。外墙防水采用外防外贴法施工。 表1.1 地下室各部位防水做法

工程监理质量事前事中事后控制要点

填写工程名称工程监理质量事前、事中、事后控制要点 及安全文明施工措施 监理单位 一、工程概况 二、质量控制措施 (一)质量控制 质量控制是监理四大控制重点,监理公司将采用各种方法和手段进行有效的质量控制,最终达到合同质量目标。监理的质量控制需要业主的大力支持、协助和施工单位的主动配合。 1.工程质量控制的三个层次: (1)工程质量的一级控制是指施工单位的自控,它是通过企业内部的质量保证休系的有效运作而实现的。其质量控制的特点是事无巨细、面面俱到。它是工程质量控制的基础。因此,要求施工单位必须搞好内部的质量控制; (2)工程质量的二级控制是指监理公司的质量控制,它行使社会监督的职能,是在施工单位一级质量控制的基础上,对工程质量进行检查和核验。工程竣工验收,由监理单位在工程分部分项验收的基础上对质量作出评定; (3)工程质量的三级控制是指质量监督站对工程质量的宏观控制,它

行使政府监督职能,对工程验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况及评定结果进行现场监督。 2.质量的事前控制 (1)资格审查: 开工前,施工单位应把公司资质以及现场项目经理部成员、特种作业人员的资格证、上岗证等上报监理公司,经监理公司审查具备开工条件后方能开工。 (2)设计图纸的审校工作: 施工单位必须认真地审核图纸,对于图纸的错、漏、碰、缺、含糊不清等问题,必须在施工之前提出并予以解决,监理公司会协助此工作。(3)施工组织设计、施工方案及质量通病的防治措施: 施工组织设计是指导拟建工程全过程中各项活动的技术、经济和组织性文件,监理将审查其科学性和可操作性,并在施工过程中随时检查其贯彻落实情况。对于重要的分项工程,施工单位应先作详细的施工方案。施工组织设计和施工方案都必须事先提交监理一份,并经监理审定后方可执行。 质量控制的另一个重要方面,就是防止工程质量通病的发生。因此施工单位提交质量通病的防治措施,措施必须可行、有效。 (4)技术交底工作: 各工种、工序施工前要作好技术交底工作。技术交底要有针对性,要落实到人,防止走过场、流于形式。 (5)材料的监理:

施工质量监理实施细则

钢筋工程施工质量监理实施细则 月日编制人:日期:审核人:年日日期:监理单位;

日期;年月日 目录 专业工程特点.1编制依据2.监理工作流程3.监理工作的控制要点及目标值4.监理工作的方法及措施.5施措理监全安 6. 钢筋工程施工监理 实施细则 1.专业工程特点: 本项目为哈药集团生物工程有限公司综合制剂楼工程。位于四环路西侧,北珠海路,南至雪花路。项目包括锅炉房工程等。 本工程结构为框架砖混结构,现浇钢筋砼楼板,上部结构钢筋砼采用C砼35浇筑。 2.编制依据: 2.1 监理规划 2.2 施工组织设计 2.3 本工程施工图设计及说明 2.4 GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 2.5中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》 2.6《工程建设标准强制性条文》 2.7 GB50319-2000《建设工程监理规范》 2.8 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 2.9 GB1499《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 2.10 JGJ107《钢筋通用技术规程》 2.11 JGJ18《钢筋焊接及验收规程》

3.钢筋工程监理工作流程 钢筋工程监理工作流程 熟悉结构施工图承包单位、监理单位工程师 钢筋翻样钢材进场检验承包单位承包单位、监理工程师 检查焊工考试合格证 检验结果监理工程师. 钢材退不合承包单 合试进场、挂牌堆承包单位、监理工承包单 钢筋下料、加 承包单 检查钢筋成形、焊接质监理工程 绑扎前的准备:清理基层、划承包单 钢筋绑 承包单 钢筋焊接现场取样试 承包单位、监理工程 不合焊接返试验结承包单 钢筋绑扎、预埋件、预留孔洞验 承包单位、监理工程 不合格返工或整改验收结果承包单位 合格签署隐蔽验收单监理工程师 4.监理工作的控制要点及目标值 4.1根据本工程的监理合同,确定钢筋工程施工质量的目标值为合格

某工程质量通病防治监理细则

14 ________________________________________ 工程质量通病防治监理细则 _______ 年月_______ 日至 _____________ 年____ 月 ____ 日内容 提要: 监理范围及重点 监理要点及方法 项目监理机构(章): _________________ 专业监理工程师:_____________________ 总监理工程师:_______________________ 日期:_______________________________ 江苏省建设厅建设监理处监制 一、编制依据 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);和《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16-2005、J10687-2006及《南京 市住宅工程质量通病防治》导则要求;结合X X工程,我监理部编 此质量通病防治监理细则。版权文档,请勿用做商业用途 (一)、工程质量通病的范围 在建设工程施工中,由于质量通病的存在,施工过程中会出现了

不同程度的质量问题,导致使用单位大伤脑筋。为此,建设部、各省市先后出台了关于质量通病的防治要求和办法;其根源在于施工过程中必须对其进行控制,也要求监理在过程检查中给予有力的控制。主要的质量通病有:墙体裂缝、钢筋砼现浇板裂缝、楼地面渗漏、外墙渗漏、门窗渗漏、屋面渗漏、室内标高和几何尺寸误差等。版权文档,请勿用做商业用途 (二)、工程质量通病防治办法 1、监理人员认真熟悉《导则》及其释义,真正领会《导则》的精髓。 2、审查施工单位编制的《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》,其 内容必须符合“导则”有关要求。 3、将通病防治方案的落实融入工程监控的全过程,实施平行检查和工序验 收相结合,当防治措施没有落实或验收不符合要求时,现场监理人员必 须责成施工单位停工整改,直至符合要求为止。版权文档,请勿用做商业用途 4、砼浇筑时,严格执行旁站监理,督促操作人员认真执行砼施工有关规 定,确保砼浇筑质量。 5、工程完工后,应认真填写《住宅工程质量通病防治工作评估报告》,如 实反映工程质量的真实情况。 三)质量通病控制要点: 1、墙体方面: (1)蒸压加气砼砌块墙预留门洞应采取钢筋砼框加强。 (2)顶层内墙面应采取满铺钢丝网粉刷等必要措施,防止墙体开 裂。 (3)砌筑砂浆应采用中粗砂。 (4)加气砼砌块的出釜停放不应小于2 8d,上墙含水率宜为 5%?8%,砌筑前砌块应浇水湿润。 (5)填充墙砌至接近梁底或板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌

建筑防水工程监理实施细则

济南平安中央商务区B-5 地块(仁恒世纪花园)项目 防水工程监理实施细则 编制单位:山东建院工程监理咨询有限公司 仁恒世纪花园监理项目部 编制日期:2018 年 3 月日

监理细则报审表 工程名称:济南平安中央商务区B-5 地块(仁恒世纪花园)项目 我项目部已根据监理合同、监理规划的有关规定完成了济南平安中央商务区B-5 地块(仁恒世纪花园)项目防水工程监理实施细则的编制,请总监理工程师予以审核 批准。 编制人: 日期:年月日 审批意见: 项目监理机构(章):仁恒世纪花园监理项目部 总监理工程师: 审核日期:年月日

目录 一、工程概况及特点 (5) 二、专业工程特点 (8) 三、编制依据 (8) 四、监理工作流程 (8) 五、建筑防水工程监理预控的内容 (9) 六、建筑防水工程监理质量控制要点 (10) 1、基层控制要点 (10) 2、防水层施工作业条件控制要点 (11) 3、刚性防水层施工要求: (12) 七、建筑防水工程施工质量验评标准 (13) 1、地下卷材防水层工程质量检验评定标准 (14) 2、屋面卷材防水层工程质量检验评定标准 (14) 3、防水涂料施工质量检验评定标准 (15) 4、聚合物水泥防水层的质量检验评定标准 (15) 八、建筑防水施工质量通病 (15) 1、材质及试验通病 (15) 2、基底(层)质量通病 (16) 3、卷材、涂膜材料防水施工质量通病 (16) 4、防水混凝土施工质量通病 (17) 5、聚合物水泥防水层施工质量通病 (19)

建筑防水工程监理实施细则 一、工程概况及特点 1.1 工程概况 工程名称平安中央商务区B-5 地块(仁恒世纪花园)项目工程地点经十东路北侧、奥体西路以西 工程性质群体住宅工程 建设单位济南安齐房地产开发有限公司 监理单位山东建院工程监理咨询有限公司 设计单位山东同圆设计集团有限公司 勘察单位山东正元建设工程有限责任公司 承包单位龙信建设集团有限公司 质检单位济南市工程质量与安全生产监督站 开工日期2018年3月 1 日 竣工日 期 年月日竣工工期 天 质量目标合格合同价款承包方式总承包 1.2 工程简介 本项目地处经十东路北侧、奥体西路以西、规划 2 号路以西、规划 1 号路以北 本项目总建筑面积约89616.8㎡,其中地下面积6497.09,㎡地上面积83119.71 ㎡. ,高层住宅6#、7#、9#、10#、12#、13#、15#、18#共计8 栋楼,商业8#、11#、 14#、17#共计4 栋,会所一座,地下车库一个,换热站一座。 楼号建筑面积建筑 层数 建筑 高度 消防 定性 主要结 构类型 结构设计 使用年限 抗震防裂 度 防火等级防水等级 6# 13047.08 17 51.2 二类高 层住宅 剪力墙50 年七度二级一级5

监理质量控制的方法和手段

监理质量控制的方法和手段 1、审核技术文件、报告和报表 1)、审核承包商的资质证明文件,控制承包商的质量体系; 2)、审批承包商的开工申请,检查核实其施工准备工作质量; 3)、审批承包商的施工方案质量计划施工组织设计或施工计划,控制工程施工质 量有可靠的技术措施保障; 4)、审批承包商提交的有关材料、半成品、构配件质量证明文件或出厂合格证、试验报告等,确保工程质量有可靠的物质基础; 5)、审核承包商提交的工序施工质量的动态统计资料或管理图表; 6)、审核承包商提交的有关工序产品质量的证明文件、检验记录及试验报告、工序交接检查、自检、隐蔽工程检查、分部分项工程质量检查报告等文件、资料,以 确保和控制施工过程的质量; 7)、审批有关工程变更、修改设计等,确保设计、施工的质量; 8)、审核有关应用新技术、新工艺、新材料等技术鉴定书,审批其应用申请报告, 确保新技术应用的质量; 9)、审批有关工程质量事故或质量问题的处理报告,确保质量事故或质量问题处 理的质量; 10)、审批与签署现场有关质量技术签证、文件等。 2、旁站监理 在关键部位或关键工序施工过程中,结合本工程的具体情况和工程特点,制定具体的旁站项目及部位,由监理人员在现场进行监督活动。 3、见证取样 见证取样工作重点依据《建设工程施工质量验收统一标准》及其系列标准所规定

的见证取样项目、数量、予以实施。 4、平行检验 为完成各项预定平行检验工作,监理机构配备了一定数量的仪器、设备,在施工过程中,对一些材料通过见证取样方式实现平行检验。 5、巡视检查 巡视是监理人员的重要日常工作内容,为避免在报验验收过程中才发现问题,且有些问题在报验验收工作中已无法挽回的情况,巡视工作将实行制度化,监理人员的现场巡视工作将保持一定的频率,重要的非旁站点、见证点的工序在巡视过程中 保持较高的比例。 6、指令文件与一般管理文书 指令文件的使用具有相当的弹性空间,一些指令性文件如《监理工程师通知单》使用过频会导致承包商麻木不仁,过少又无法达到监理控制的效果。 1)、口头通知,对一般工程质量问题或工程事项,口头通知承包商整改或执行, 并用监理工程师通知单形式予以确认。 2)、监理工作联系单:监理工程师联系单提醒承包商注意事项,用监理工作联系 单形式。 3)、监理工程师通知单:监理工程师通知单在巡视旁站等各种检查时发现的问题,用监理通知单书面通知承包商,并要求承包商整改后再报监理工程师复查。4)、工程暂停令:对承包商违规施工发生重大安全、质量事故或有经验的监理工程师预见到会发生重大安全、质量隐患,及时下达全部或局部工程暂停令(一般情 况下宜事先与业主沟通)。 7、规定质量监控工作程序 规定双方必须遵守的质量监控程序,进行质量控制。主要有:材料进场报验程序;

电气工程质量监理细则

GD220206□□ 佛冈鑫源恒业二期工程工程项目 电气工程质量监理实施细则 编写: (总监等编写人员签名) 审批: (企业技术负责人签名) 广州宏达工程顾问有限公司 佛冈鑫源恒业二期工程项目监理组 (2018)年(01)月(10)日

电气工程质量监理细则 一.1KV以下电缆电线敷设项目监理细则: 1.施工前阶段质量控制: 1.1.组织会审1KV以下电缆电线敷设有关的技术图纸及指定的技术标准规范。 1.2.审阅承包商报送的施工组织设计。 1.3.检查进入施工现场的钢管、线槽、接(穿)线盒,电线,电缆、接线端子及其安 装辅件的技术文件是否齐全(包括:生产许可证,技术说明书、出厂合格证,试验检验报告,厂示资质、型号规格及外观质量。 1.4.审核承包商该工序的施工说明及技术交底卡。 1.5.审核特殊工种(焊工、电工等人员的上岗资质。 2.施工过程中质量控制: 2.1.金属线槽、桥架、钢管敷设的质量控制: 2.1.1.检查金属线槽、桥架、钢管与其它设施(工业管道、机械动力设备、建筑物 等)的安全距离。 2.1.2.检查线桥架、钢管、接(穿)线盒的规格型号是否符合图纸要求。 2.1. 3.检查支架安装(予埋件、紧固件、焊接件)是否可靠、美观。 2.1.4.检查线槽、桥架、线管的排列及管口高度是否合适。 2.1.5.检查线槽、桥架、线管的弯曲半径、直段长度及水平度和垂直度。 2.1.6.检查线槽、桥架、线管与设备连接,与接(穿)线盒的连接及密封。 2.1.7.检查埋设线管的连接及焊接管的内外防腐处理,强电金属线管的接地线的制 作质量。

2.1.8.检查金属软管与桥架、线槽、线管和电器设备器具间的连接和密封。 2.1.9.检查金属构造作保护接地是否符合规范,安装是否可靠。 2.2.敷设电线、电缆的质量控制: 2.2.1.检查所配电线、电缆的型号、规格是否符合图纸要求。 2.2.2.检查线槽、桥架、线管内线缆的数量,线缆总的截面积及槽口、管口处的线 缆保护措施。 2.2. 3.检查导线的压接(螺栓、夹板)是否可靠。 2.2.4.检查电缆终端头的制作工艺。 2.2.5.对于有防火、阻燃、防水要求的端口处,检查是否作好了防火、阻燃、防水 处理。 2.3.检验测试质量控制: 2.3.1.检查所使用的测试仪器仪表(如电阻表,绝缘电阻测试仪,电压,电流表等) 是否处于校准状态。 2.3.2.监督对导线间、导线对地的绝缘电阻测试。 3.完工后的质量控制: 3.1..检查安装施工技术记录(包括隐蔽工程)是否齐全。记录数据是否符合图纸要 求和指定规范。 3.2..检查各种试验、测试记录是否齐全,记录数据是否满足图纸要求和指定规范。 3.3..检查设计变更的证明文件。 二.低压动力、照明、配电设备(配电箱、隔离开关盒、空气开关箱)安装监理细则: 1.施工前阶段质量控制: 1.1..组织会审动力、照明配电设备(配电箱、隔离开关盒、空气开关箱)有关的技

建筑材料质量控制监理实施细则

建筑材料质量控制郑东新区综合交通枢纽区地下道路工程 工程监理第三标段(次隧道C) 建筑材料质量控制监理实施细则 编制: 审批: 总监理工程师: 上海同济市政公路监理咨询有限公司 郑东新区综合交通枢纽区地下道路工程三标次隧道C项目监理部 2014年8月31日 目录

建筑材料质量控制 一、工程概况 二、本细则编写所依据的文件及规范 三、原材料监理控制流程 四、建筑材料试验基本技能 五、水泥 六、钢材 七、钢筋连接 八、集料 九、混凝土 十、防水材料 十一、混凝土外加剂 十二、沥青路面检测

郑东新区综合交通枢纽区地下道路工程 建筑材料质量控制监理实施细则 一、工程概况 郑东新区综合交通枢纽区地下主隧道及地面道路工程,位于郑东新区综合交通枢纽区核心区东广场,地下工程主要由主隧道、次隧道、连接隧道、出入口匝道四部分组成。 本合同段为次隧道第三标段,位于郑东新区商鼎路路北,穿越博学路。主要工程包括主隧道二十七段,起点桩号:CC0+64.828(分段号:CC-AM-03),终点桩号:CC0+809.117(分段号:CC-AM-29)。 次隧道为钢筋砼闭合框架结构(单孔),结构内净高5.1m,净宽12.25m,结构顶板覆土约4~6m,标准段顶板厚1.2m,侧墙厚1.1m,底板厚1.1m。 为满足结构不均匀沉降变形的需要,结构以25~30m为一个节段。节段间设30mm沉降缝,沉降缝处做重点防水处理。异形段结合出入口布置沉降缝适当加大,当沉降缝间距大于30m时,施工时应采用“跳仓”施工。底板分段长度不宜大于40m,侧墙和顶板分段长度不宜大于20m。跳仓间隔施工的时间不宜小于7d,跳仓接缝处按施工缝的要求设置和处理。 混凝土结构耐久性设计 隧道主体结构使用年限为100年,结构表面最大计算裂缝宽度要求≤0.2mm(且不得出现贯通),受力主筋迎水面保护层厚度50mm,背水面保护层厚度40mm,内部结构保护层厚度30mm。 隧道结构防水设计 隧道防水等级按《地下工程防水技术规范》(GB 50108—2008)的地下工程二级防水标准,具体要求为:不允许漏水,结构表面可有少量湿渍,总湿渍面积不大于总防水面积的2/1000,任意100平方米防水面积上的湿渍不多于3处,单个湿渍面积不大于0.2平方米;平均渗水量不大于0.05l/ m2·d,任意100平方米防水面积上的渗水量不大于0.15l/ m2·d。采用砼结构自身防水和外防水相结合。自防水采用在混凝土胶凝材料中掺加一定比例(按产品说明书要求)的质量可靠的抗裂防水剂等外加剂,使砼自防水达到设计要求的等级。外防水体系以变形缝、施工缝等接缝防水为重点辅以柔性外包防水层加强防水。外层防水采用1.5mm双组份聚氨酯涂层及1.5mm高分子自粘胶膜防水卷材,在变形缝、施工缝处做重点节点防水处理。变形缝处增设外贴式橡胶止水带和中埋式橡胶止水带(变形缝用)、沿着顶板、侧墙和底板兜绕成劝止水,缝间用填缝材料嵌缝,其中心线应与变形缝重合,误差不得大于10mm。结构施工缝处采用中埋式止水带(施工缝用)防水,并要求在施工缝界面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料(用量≥1.5kg/m,厚度

防水工程监理实施细则

A.0.4 徐圩新区地下综合管廊一期工程 监理实施细则 (防水工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期:

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、专业工程特点 四、监理工作流程 五、监理工作要点 六、监理工作的方法及措施 七、安全文明施工监理

徐圩新区地下综合管廊一期工程防水工程 监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称:徐圩新区地下综合管廊一期工程一标段 2、建设单位:江苏方洋物流有限公司 3、设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 4、施工单位:嘉盛建设集团有限公司 5、工程地点:连云港市徐圩新区 6、设计使用年限:100年 7、工程概况:徐圩新区地下综合管廊一期工程一标段,自A1+140至A8+434,全场约7294米。综合管廊布置在江苏大道西侧绿化带下方,综合管廊设四仓。拟容纳的管线包括给水、再生水、污水、燃气、热力、220kv、110kv、和0kv 电力、通信等市政管线。防水等级为二级,变形缝处1米内防水等级为一级。变形缝部位采用带钢边橡胶止水带、聚硫密封胶等,主体结构底板、壁板和顶板采用自粘胶膜防水卷材,水平施工缝采用钢板止水带。 二.编制依据 1、工程设计施工图、设计变更、设计交底及图纸会审纪要; 2、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 3、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011); 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 5、《建设工程监理规范》 GB50319-2013 6、《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》CECS117:2000 7、《地下建筑防水构造》10J301

质量控制监理实施细则样本

南水北调鲁北段小运河工程 质量控制监理实行细则 一、总则 1、合用范畴 本细则合用于南水北调东线一期工程鲁北段工程(第二批)小运河段工程监理标段2质量控制工作。 2、编写根据: 1) 南水北调办公室及鲁北局有关文献; 2) 工程建设监理合同; 3) 工程施工合同; 4) 监理规划。 二、质量控制原则 工程质量控制是整个监理工作重要内容,因此监理工程师必要贯彻以质量为中心方针,按合同、技术规范、设计图纸及国调办、鲁北局等规定和规定,坚持“规范、规定、严格规定,一丝不苟,实事求是,公正合理、热情服务”原则,以单元工程为基本实行对人员、机械设备、原材料、施工工艺等方面进行全方位动态跟踪检查,做到预控管理,实现工程质量总目的。 (1)以施工图纸、施工和验收规范、规程、工程质量检查和工程质量级别评估原则为根据,督促承包人全面实现工程建设合同中工程质量规定。 (2)对工程项目施工全过程实行质量控制,并以过程预控为重点。 (3)对工程项目“人、机、料、法、环”等因素进行全面质量控制,监督承包人质量保证体系贯彻到位并正常发挥作用。 (4)严格规定承包人执行材料实验、设备检查及施工实验制度。 (5)坚持不合格建筑材料、建筑构配件和设备不准使用于本工程。 (6)坚持上道工序未验收或质量不合格不得进行下道工序施工。

(7)以工序质量保证单元工程质量;以单元工程质量保证分部工程质量;以分部工程质量保证单位工程质量。 三、质量控制目的 根据施工合同,工程质量控制目的:工程质量级别达到优良,无较大以上质量事故。 四、质量控制重要内容 1、施工过程中监理质量控制工作内容 (1)小运河段3个标段,涵闸、倒虹吸及桥梁工程隐蔽工程较多,对混凝土浇筑前钢筋制安、橡胶止带安装、聚乙烯闭孔泡沫板安装、土方回填干密度检测、基本解决工程、一期预埋件安装、二期预埋件安装及其他隐蔽工程在隐蔽此前要进行检查和办理签证。 (2) 对倒虹吸检修闸、工作闸混凝土浇筑及二期混凝土浇筑、机电设备安装闸门设备安装派监理人员驻点跟踪监理,订立重要分部工程和单元工程质量评估表。 (3) 根据《水利水电工程测量规范》(SL52-93)和关于施工技术规定,组织测量监理工程师对施工测量、放样进行检查。对发现质量问题及时告知承包人纠正,并做好监理记录。 (4) 审查承包人混凝土配合比实验,总结出各因素与抗压级别、抗拉级别、抗渗、抗冻性能等重要设计指标之间关系,依照最优设计配合比和现场原材料取样检测成果拟定相应施工配合比。 (5) 查验运到现场水泥、粉煤灰、砂、石子、混凝土外加剂、土工布、三维土工布网垫、聚硫密胶、聚乙烯闭孔泡沫板、橡胶止水带实验、化验报告单、出厂合格证与否齐全。抽检确认其质量。 (6) 配合发包人代表对运到现场机电设备、金属构造设备进行仔细检查并作好记录。检查内容涉及:包装及密封应良好;开箱检查清点型号、规格应符合设计规定,附件、备件应齐全;产品技术文献应齐全;设备外观应无损伤,检查合格。 (7) 检查承包人涵管管身段浇筑时钢模台车、模板与否符合施工规定。

(监理单位)住宅工程质量常见问题监理实施细则-(1)

(监理单位)住宅工程质量常见问题监理实施细则-(1)

五洲富隆 住宅工程质量常见问题监理实施细则 一、工程概况 五洲富隆工程,位于底星路东侧,建筑面积为46683平方米。 本工程采用桩基础, 建筑抗震设防类别为丙类,地震设防烈度为6度,框架和剪力墙抗震设防等级均为二级。 二、编制依据 1.住房城乡建设部《关于深入开展全国工程质量专项治理工作的通知》(建质〔2013〕149号); 2.住房城乡建设部《关于印发2014年全国住宅工程质量常见问题专项治理重点工作的函》(建质质函〔2014〕25号); 3. 《监理公司住宅工程质量常见问题监理要点》; 4. 国家及地方有关工程建设法律法规、标准规范。 5.分析本工程质量常见问题发生的原因,准确把握常见问题产生的根源,有效预防和治理质量常见问题,突出专项治理工作重点,制订此监理工作实施细则。 三、治理重点 结合本监理工程实际特点,确定将渗漏、裂缝、回填土下沉以及水电安装、节能保温等方面影响主要使用功能的常见问题作为专项治理工作监理重点。 四、治理责任

1.结合本项目实际,依据公司下发的《监理公司住宅工程质量常见问题监理要点》,把专项治理工作与常规工作有机结合,依法履行监理职责,严格按照工程建设有关规定实施监理,重点落实治理责任和主要任务,项目监理部总监负责对专项治理工作进行检查、督促、指导,确保监理工作落到实处。 2. 项目监理部负责审批工程承包单位编制的《住宅工程质量常见问题专项治理施工方案》,实施过程中严格按照有关法律法规、标准规范和《住宅工程质量常见问题实施细则》进行监理,督促施工单位落实质量责任。 3. 对于重要的分部分项、关键工序、重要环节,加强监理旁站、巡 视和平行检验工作,认真履行监理责任。针对专项治理工作,要进一步加强事前、事中、事后的控制和管理,强化施工全过程的管理控制,关键环节、重要工序要重点做好记录,建立和加强影像、文字等可追溯性内容的资料管理工作。 4.将专项治理工作落实情况列为监理单位竣工质量评估报告的重要内容之一。 五、住宅工程质量常见问题监理要点 根据监理工程实际,结合近几年住宅工程质量普遍反映的热点、难点问题,质量投诉问题呈现的特点,分析住宅工程常见问题主要有回填土下沉、屋面、卫生间防水渗漏、墙面、地面裂缝、以及水电安装、节能保温等方面,影响主要使用功能的常见问题将作为专项治理工作监理重点。

相关文档
相关文档 最新文档