文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电工操作试卷110670101A

电工操作试卷110670101A

电工操作试卷110670101A
电工操作试卷110670101A

深圳市特种作业人员考核

电工作业(操作证)理论知识试卷

姓名_____________________准考证号__________________

一、单项选择题(50题,每题1分,共50分;每题的备选答案中,只有一个最符合题意,请

将其编号填涂在答题卡的相应方格内)

1、用钳形电流表测量线中电流时,为使结果精确,导线在钳口处绕了3圈,读数为15A,则

该负载的电流为(A)。

A、5A

B、15A

C、3A

D、45A

2、在变配电房外就挂上(C)的标示牌。

A、在此工作

B、禁止合闸,有人工作

C、止步,高压危险

D、请勿合闸

3、20KV设备不停电的安全距离为(C)。

A、0.7

B、0.35

C、1

D、1.5

4、配电变压器高压侧一般都选择(D)作为防雷保护装置。

A、避雷针

B、避雷带

C、电阻性

D、避雷器

5、日光灯电路是(B)电路。

A、容性

B、感性

C、电阻性

D、无法确定

6、在照明系统中每一单相回路上,负荷电流不宜超过(C)A.

A、30A

B、20A

C、15A

D、10A

7、临时线路最长使用期限为(A)。

A、7天

B、15天

C、1个月

D、三个月

8、避雷器应与被保护的设备(A)。

A、并联

B、串联

C、Y接

D、△接

9、变压器目的所标的功率为视在功率,其单位为(A)。

A、伏安

B、瓦特

C、安

D、度

10、在不接地的低压电网绝缘监视中,当3只电压表读数均为相电压时,则表示电网(C)。

A、发生一相接地

B、某相绝缘恶化

C、对地绝缘正常

D、无法判断

11、电气设备发生火灾时,应首先(B)。

A、使用不导电灭火器进行补救

B、断开油开关或自动开关

C、断开隔离开关

D、漏电开关

12、配电线路上,熔体的额定电流应(C)线路的长期容许负荷电流。

A、大于

B、小于

C、等于

D、接近

13、检修低压电气设备,应先切断电源,并在刀闸把手上挂上(B)标示牌。

A、在此工作

B、禁止合闸,有人工作

C、止步,高压危险

D、请勿合闸

14、国家规定,对于照明用户,电压波动的幅度上限应为(A)。

A、+5%

B、+7%

C、+10%

D、+15%

15、《供电营业规则》规定,农业用电的功率囚数为(A)。

A、0.8以上

B、0.85以上

C、0.9以上

D、0.95以上

16、防止触电事故的措施很多,其中最有重要意义的是(B)。

A、做好设备保养

B、严格执行安全操作规程

C、贯彻安全用电教育

D、掌握触电急救的方法

17、霓虹灯距阳台、窗台、架空线等距离不得小于(C)m.

A、0.3

B、0.7

C、1

D、0.5

18、当设备发生接地故障时,跨步电压值与设备运行电压值(A )。

A、成正比

B、成反比

C、无关

D、以上都不对

19、一个中频加热电源,频率为1000Hz,则电流的周期是(C)。

A、0.1S

B、0.001S

C、0.0001S

D、0.01S

20、三相交流发电机产生的三相交流电动势的相位差为(B)。

A、60度

B、120度

C、360度

D、90度

21、同杆架设的几种线路,电力线路必须位于弱电线路的(C)。

A、左方

B、右方

C、上方

D、下方

22、根据GB3787-83的规定,I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于(A)M欧。

A、2

B、7

C、1

D、0.5

23、电力电容器经过30秒钟放电后,两端残留电压不应超过(B)伏。

A、50

B、65

C、100

D、80

24、国家规定,对于10KV以下高压和电力(即动力)用户的电压变动幅度是(B)。

A、+5%

B、+7%

C、+10%

D、+15%

25、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于(D)mm。

A、1000

B、800

C、300

D、500

26、线路设备停电检修时,临时性接地线应使用(B)。

A、截面不小于16平方毫米的多股裸软铜线

B、截面不小于25平方毫米多股裸软铜线

C、截面不小于25平方毫米的铜芯绝缘导线

D、截面不小于25平方毫米的铝芯绝缘导线

27、低压配装置背面通道宽度不应低于( B )M。

A、0.8

B、1.0

C、1.5

D、2

28、钳形电流表上读出的交流电流值是电流的(B)。

A、最大值

B、瞬时值

C、平均值

D、有效值

29、用户新装或增加用电,应按国家有关规定,向供电局交纳(B)。

A、电费

B、贴费

C、手续费

D、补偿费

30、对单台电动机,熔体额定电流大小按(B)倍电动机额定电流选择。

A、1.2-1.5

B、1.5-2.5

C、3

D、4

31、高压补偿电容器的放电负荷应选用(B)。

A、电流互感器

B、电压互感器

C、电动机

D、电阻

32、腐蚀性较大的场所内明敷布线一般选用(C)。

A、水煤气管

B、电线管

C、硬塑料管

D、蛇披管

33、一个电水壶的功率为2KW,它在30分钟内耗电(C)度。

A、6

B、3

C、1

D、2

34、电动机负载是(B)负载。

A、容性

B、感性

C、电阻性

D、无法确定

35、低压电力电缆摇测绝缘电阻时,应选用兆欧表的额定电压是(C)。

A、2500V

B、500V

C、1000V

D、250V

36、电炉丝断了,剪一段后,再接回原电路中使用,则电炉的电功率将(C)。

A、不变

B、变小

C、变大

D、无法确定

37、BV是(D)导线。

A、铝芯塑料线

B、铜芯橡皮线

C、铝芯橡皮线

D、铜芯塑料线

38、母线的着色有统一规定,其中W相线的颜色规定为(C)。

A、黄色

B、绿色

C、红色

D、黑色

39、当电容器电流超过额定电流的(B)倍时,应将其退出运行。

A、1.05

B、1.1

C、1.2

D、1.3

40、电容器重新合闸时,应先(B)。

A、充电

B、放电

C、断电

D、以上都不对

41、根据GB3787983的规定,I类手持电动工具的试验电压不应低于(C)V。

A、380

B、2800

C、950

D、220

42、变压器原付边的电流(B)。

A、与匝数成反比

B、与匝数成正比

C、与电压成正比

D、与容量成反比

43、设有过负荷保护的线路上,其导线长期容许负荷电流应不小于熔体额定电流的(B)倍。

A、0.4

B、0.8

C、1.25

D、2.5

44、临时装设的电气设备必须(C)。

A、用绝缘物把设备支承起来

B、把多属外壳接零

C、把金属外壳接地

D、屏蔽起来

45、在动力与照明混合用的供电线路中,应选用(C)漏电保护器。

A、三极

B、二极

C、四极

D、单极

46、直接埋在地下的电缆埋深度一般不应小于(B)米,并应在冻土层下。

A、0.5

B、0.7

C、0.3

D、0.2

47、使用1211不导电灭火器灭火时,人体及灭火器喷嘴至带电体最小距离对于10千伏为(A)。

A、0.4

B、0.7

C、1

D、0.6

48、摇测10KV母线的绝缘电阻,可选用下列电压等级的兆欧表(D)。

A、100V

B、1000V

C、500V

D、2500V

49、电流的方向习惯上规定为(C)移动的方向。

A、负电菏定向

B、电子定向

C、正电荷定向

D、导电粒子

50、低压设备停电检修时,将检修设备各方面电源断开后,应立即(C)。

A、进行工作

B、悬挂标示处牌

C、取下熔断器

D、装设接地线

二、多项选择题(20题,每题2分,共青团中央40分;每题的备选答案中,有两个或两个以

上符合题意的答案,请将其编号填涂在答题卡的相应方格内,错选或多选均不得分;少选,但选择正确的,每个选项目0.5分,最多不超过1.5分)

1、三相异步电动机按转子结构型式可分为(BC).

A、罩极

B、鼠笼型

C、绕线型

D、凸极型

E、隐极型

2、下列环境属于触电危险性大的环境(ABCD)。

A、相对湿度大于75%的潮湿环境

B、有各种导电性地面的环境

B、空气中存在导电性粉尘的环境D、金属占有系数大于20%的环境

E、相对温度小于75%的潮湿环境

3、引起电气设备过度发热的不正常运行大体有(ABCDE)。

A、短路

B、过载

C、接触不良

D、散热不良

E、铁芯发热

4、在纯电感正弦交流电路中,下列结论正确的有(ABCE)。

A、电压与电流成正比

B、不消耗有功功率

C、电压超前是流90度

D、电压滞后电流90度

E、吸收无功功率

5、电气线路按其绝缘状况有(AB)之分。

A、裸线

B、绝缘线

C、电缆线

D、橡皮线

E、塑料线

6、装置临时线可采用(AB)导线。

A、电缆线

B、绝缘线

C、电磁线

D、裸导线

E、漆包线

7、在带电设备周围应禁止使用(BCD)。

A、绝缘工具

B、钢卷尺

C、线尺(有金属丝)

D、金属毛掸

E、验电笔

8、对于高压触电者,可使触电者脱离电源的方法有(ABD)。

A、通知有关部门停电

B、拉开高压开关

C、用有绝缘柄的电工钳剪断电源

C、抛掷裸导线截面选择的主要依据是E、拉开低压开关

9、室内配电导线截面选择的主要依据是(ABE)。

A、导线的安全电流值

B、线路允许的电压主值

C、电压的高低

D、导线的绝缘强度E导线的机械强度

10、变压器运行时如发生以下情况必须立刻停止运行(ABDE)。

A、音响很不均匀,且间有爆裂声

B、油枕或防爆管喷油

C、油面温度达到65度

D、严重漏油和油面已低于下限

E、套管有裂纹和放电现象

11、下列说法正确的是(ABE )。

A、高压试验工作不得少于两人

B、试验装置的金属外壳应可靠接地

C、高压试验应填写第二种工作票

D、试验现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂“在此

工作”的标示牌E、试验装置的电源断路器(开关),应使用明显断开的双极刀闸

12、选择漏电保护开关,其(ADE)应与线路条件相适应。

A、动作电流

B、短路电流

C、过载电流

D、动作时间

E、刀闸的极数

13、根据电网中性点运行方式可将电网分为(BD)。

A、三相三线电网

B、接地电网

C、单相电网

D、不接地电网

E、三相四线电网

14、在纯电阻正弦交流电路中下列结论正确的有(ABCE).

A、电压与电流成正比

B、消耗有功功率

C、消耗无功功率

D、电压与电流相位相同

D、电压超前电流90度

15、配电装置是用来接受电力和分配电力的电气装置,它所包括的电气设备为(ABCE )等。

A、断路器

B、组合开关

C、隔离开关

D、互感器

E、熔断器

16、电容的容抗有下列特性(BD)。

A、电源频率越大,容抗越小

B、在直流中相当于开路

C、在直流中相当于短路

D、频率越大,容抗越小

E、周期越大,容抗越小

17、用作过载保护的电器在有(AB)。

A、热继电器

B、热脱扣器

C、熔断器

D、电磁式继电器

E、电磁式过电流脱扣器

18、工作接地的作用有(AD)。

A、减轻高压窜入低压的危险

B、减轻零线断线时造成的危害

C、进一步降低漏电设备的对地电压

D、减轻低压一相接地时在另两相的触电危险

E、缩短接地短路电流的持续时间

19、串联电路的特点有(ABD)。

A、流过的电流相同

B、电压与电阻成正比

C、承受的电压相同

D、总电阻总是大于分电阻

E、功率与电阻正反比

20、防止静电积累的方法有(ABCDE)。

A、将不带电的金属导体接地

B、中和

C、增加空气的温度

D、涂抗静电剂

E、工艺控制

三、判断题(10题,每题1分,共10分;请将判断结果填涂在答题卡相应的“√”或“×”

位置上。不选不给分。)

1、电流的大小用电流强度来表示,它指单位时间内通过电路某一横截面的电荷量。(√)

2、规程要求线路的绝缘电阻,在正常情况下应不低于0.5兆欧。(×)

3、变压器高压绕组的电流一定比低压绕组电流大。(×)

4、在装有低压断路器和隔离开关的电路上停电检修时,只要断开低压断路器切断电源后,就

可进行工作。(×)

5、发生火灾,需要剪断电源的导线时,注意剪断位置应互相错开。(√)

6、电磁场对人体的伤害主要是电磁能量转化为化学能引起的。(√)

7、选择漏电保护开关的动作电流越小越安全。(√)

8、选择漏电保护开关的动作电流越小越安全。(√)

9、电路中两点间的电位差的大小与参考点选取有关。(√)

10、网眼遮栏的高度应不低于1.7m,下部距地面应不大于0.1m,网眼应不大于40×40mm2。

(√)

电工安全操作规程培训

电工安全操作规程 1. 未经安全培训和安全考试不合格严禁上岗。 2. 电工人员必须持电气作业许可证上岗。 3. 不准酒后上班,更不可班中饮酒。 4. 上岗前必须穿戴好劳动保护用品,否则不准许上岗。 5. 检修电气设备时,须参照其它有关技术规程,如不了解该设备规范注意事项,不允许私自操作 6. 严禁在电线上搭晒衣服和各种物品。 7. 高空作业时,必须系好安全带。 8. 正确使用电工工具,所有绝缘工具,应妥善保管,严禁它用,并应定期检查、校验。 工具的正确使用:钳,改刀,电笔 9. 当有高于人体安全电压存在时严禁带电作业进行维修。 10. 电气检修、维修作业及危险工作严禁单独作业。 为什么: 11. 电气设备检修前,必须由检修项目负责人召开检修前安全会议。 12. 在未确定电线是否带电的情况下,严禁用老虎钳或其他工具同时切断两根及以上电线。 13. 严禁带电移动高于人体安全电压的设备。 14. 严禁手持高于人体安全电压的照明设备。 15. 手持电动工具必须使用漏电保护器,且使用前需按保护器试验按钮来检查是否正常可用。 16. 潮湿环境或金属箱体内照明必须用行灯变压器,且不准高于人体安全电压36V。 17. 每个电工必须熟练掌握触电急救方法,有人触电应立即切断电源按触电急救方案实施抢救。 18. 配电室除电气人员严禁入内,配电室值班人员有权责令其离开现场,以防止发生事故。 19. 电工在进行事故巡视检查时,应始终认为该线路处在带电状态,即使该线路确已停电,亦应认为该线路随时有送电可能。 20. 工作中所有拆除的电线要处理好,不立即使用的裸露线头包好,以防发生触电。 21. 在巡视检查时如发现有故障或隐患,应立即通知生产方然后采取全部停电或部分停电及其它临时性安全措施进行处理,避免事故扩大。 22. 电流互感器禁止二次侧开路,电压互感器禁止二次侧短路和以升压方式运行。 23. 在有电容器设备停电工作时,必须放出电容余电后,方可进行工作。 24. 电气操作顺序:停电时应先断空气断路器,后断开隔离开关,送电时与上述操作顺序相反。 25. 严禁带电拉合隔离开关,拉合隔离开关前先验电,且应迅速果断到位。操作后应检查三相接触是否良好(或三相是否断开)。 26. 严禁拆开电器设备的外壳进行带电操作。 27. 现场施工用高低压设备以及线路应按施工设计及有关电器安全技术规定安装和架设。 28. 每个电工必须熟练牢记锌锅备用电源倒切的全过程。 29. 正确使用消防器材,电器着火应立即将有关电源切断,然后视装置、设备及着火性质使用干粉、1211(是二氟一氯一溴甲烷的代号,分子式为CF2C1Br)、二氧化碳等灭火器或干沙灭火,严禁使用泡沫灭火器。 30. 合大容量空开或ME时,先关好柜门,严禁带电手动合ME。 31. 万用表用完后,打到电压最高档再关闭电源,养成习惯,预防烧万用表。 32. 严禁向配电柜、电缆沟放无关杂物。 33. 光纤不允许打硬弯,防止折断。 34. 生产中任何人不准使拉拽DP头线,防止造成停车。

电工安全操作规程

电工安全操作规程 1、目的 使岗位操作制度化、标准化、规范安全操作。 2、适用范围 电工 ] 3、引用标准 《劳动安全卫生国家标准》 4、技术要求 、上岗前的检查和准备工作 、上班前必须按规定穿戴好工作服、绝缘鞋、安全帽,长发同志应戴工作帽。 、在安装或维修电气设备时,要清扫工作场地和工作台面,防止灰尘等杂物落入电气设备内造成故障。 、班前班中不准饮酒,身体不适、心情不佳者不得上岗操作,工作时应集中精力,不得玩耍、打闹,不准做与本职工作无关的事,听从领导和指挥。 * 、必须检查工具、测量仪表和防护用具是否完好。 、安全文明操作 、在全部或部分停电的设备上工作,必须落实保证安全的组织措施和技术措施。 、电工须持证上岗,严禁非电气作业人员装修电气设备和线路,排除故障或检修设备必须二人进行,一人操作,一人监护,单人不得作业。 、严禁在工作场地,特别是易燃、易爆物品的生产场所吸烟及明火作业,防止火灾发生。、高压操作须要穿戴必需的安全防护用品,高于400伏的线路禁止带电作业,如非带电作业不可时,须有可靠的安全措施,经领导批准,并有专人监护方可进行。

、检查电气设备时,应先切断电源,并用验电器测试是否带电,在确定不带电后,才能进行检查修理,验电时必须用电压等级合适而且相应的验电器,验电前应先在有电设备上进行试验,确定验电器良好,高压验电必须戴绝缘手套。 … 、任何电器设备或线路在未经验电、确认无电之前一律视为有电,电气设备停电后即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和采取安全措施以前不得触及设备,以防突然来电。 、检修线路或电气设备时应断电,并在电源开关处挂上“禁止合闸、有人工作”的标牌,有机旁控制箱的电气设备,必须做到“两停两挂”,并设专人监护。 、检修设备停电时,必须把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开电源的设备上工作。必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点,与停电设备有关的变压器和电压互压器必须从高、低压两侧断开,防止向停电设备返送电,在电器开关刀闸拉合操作时必须戴好绝缘手套。 、电气设备拆除送修后,对可能来电的线头应用绝缘胶布包好,线头必须有短路接地保护装置,凡拆除的线路,带电的线头须包好,整齐可靠,安装照明灯开关必须控制火线,所用导线及保险丝其容量须符合规定标准,选用开关应大于所控设备的容量。 、凡金属壳的电气设备都必须设有牢固的保护接地线,接地线电阻不应大于4欧姆。、在检修电气设备内部故障时,应选用36V的安全电压灯泡作为照明。 、拆卸和装配电气设备时,操作要平稳,用力应均匀,不要强拉硬敲,防止损坏电气设备,任何检修工作完成后,必须彻底清理工作现场。 ) 4.2.13电动机通电试验前,应先检查绝缘是否良好,机壳是否接地。试运转时,应注意观察转向,听声音,测温度。工作人员要避开联轴节旋转方向,非操作人员不许靠近电动机和试验设备,防止触电。 、在处理运转着的电机电刷及装置时,应穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套站在绝缘垫上,使用良好的绝缘工具,严禁用双手同时接触两个不同极性的带电体及回路和接地部分。 、巡视检查时应注意与带电设备的安全距离,高压柜前0.6m,10kV以下0.7m,35kV 及以下1m,110kV及以下1.5m。

维修电工操作技能考核试卷(技师)

考件编号: 姓名: 准考证号:单位: 试题1、设计、安装与调试 PLC控制具有跳跃循环的液压动力滑台的设计,并进行模拟安装与调试。 任务:该液压动力滑台的工作循环、油路系统和电磁阀通断表如下图1所示。SQl为原位行程开关,SQ2为工进行程开关,在整个工进过程中SQ2一直受压,故采用长挡铁,SQ3为加工终点行程开关。本题假设液压泵电动机已起动。(起动电动机不属本题设计范围) 要求: (1)工作方式设置为自动循环、手动、单周。 (2)有必要的电气保护和联锁。 (3)自动循环时应按图1顺序动作。 (4)按起动按钮SBl后,滑台即进入循环,直至压SQ3后滑台,自动退回原位;也可按快退按钮SB2,使滑台在其他任何位置上立即退回原位;必要的联锁保护环节。 图1 液压动力滑台示意图 (1)本题分值:40分 (2)考核时间:210分钟 (3)考核形式:现场操作 (4)具体考核要求: a)电路设计:根据任务,设计主电路电路图,列出PLC控制I/O口(输入/输出) 元件地址分配表,根据加工工艺,设计梯形图及PLC控制I/O口(输入/输出) 接线图。 b)程序输入调试:能正确地将所编程序输入PLC;按照被控制设备的动作要求进 行模拟调试。 c)通电试验:正确使用电工工具及万用表,进行仔细检查,最好通电试验一次成 功,并注意人身和设备安全。 (5)否定项说明:电路设计达不到功能要求此题无分。

考件编号: 姓名: 准考证号:单位: 试题2、故障检修 检修大型继电接触器系统、继电接触器+变流调速系统、大型晶闸管直流调速系统、数控系统、大型PLC控制的设备、PLC+变频器控制的设备等复杂机械设备中的一种设备的电气线路故障(选择确定其中一种设备)。在电气线路设隐蔽故障2处,考生向考评员询问故障现象时,故障现象可以告诉考生,考生必须单独排除故障。 (1)本题分值:30分 (2)考核时间:40分钟 (3)考核形式:现场操作 (4)具体考核要求: a)故障设置:本题已设故障点不设在电动机上,其故障数量为2个。 b)调查研究:对每个故障现象进行调查研究。 c)故障分析:在电气控制线路上分析故障可能的原因,思路正确并确定故障发生 的范围。 d)故障排除:正确使用工具和仪表,找出故障点并排除故障。 e)在考核过程中,带电进行检修时,注意人身和设备的安全。 试题3、电路测绘与工艺编制 测绘大型继电接触器系统、继电接触器+变流调速系统、大型晶闸管直流调速系统、数控系统、大型PLC控制的设备、PLC+变频器控制的设备等较复杂机械设备中的一种设备(以第二题故障检修抽签确定的机械设备的电气线路为准),采用现场抽签方式,测绘局部电气控制原理图或编制电气设备的大修工艺步骤。 (1)本题分值:16分 (2)考核时间:40分钟 (3)考核形式:现场操作 (4)考核方法:抽考 (5)具体考核要求: a)电路测绘:正确使用电工工具、万用表进行测量,然后正确绘出电路图,并且 简述工作原理,遵守操作规程,机床通电时,注意人身安全。 b)工艺编制:资金预算编制、工时定额编制、人员安排要合理,选用材料准确齐 全,编制工程进度合适,安全措施到位,质量保证措施明确。 试题4、培训指导 (1)本题分值:14分 (2)考核时间:20分钟 (3)考核形式:现场讲授 (4)考核方法:抽考。内容:理论培训、技能培训、质量管理和生产管理四项,采用现场抽签方式。

现场电工安全操作规程

现场电工安全操作规程 1、严禁无证电工上岗操作。未经培训考核的无证电工必须在持证电工带领下工作。 2、严禁酒后上班,不得穿拖鞋或赤脚上班。 3、电工在工作时必须使用相应的、安全合格的劳动防护用品。 4、工作时必须穿长袖衣、穿工作鞋、女工必须戴帽束发。 5、登高作业必须遵守登高作业的安全规定。 6、检修设备时必须遵守切断电源,验电时取下熔断器,并在开关手柄挂上“严禁合闸,有人工作”的警示牌,工作中断后重新开始还需重新验电。 7、带电作业必须经有关领导批准,使用与电压等级相适应的绝缘工具,穿绝缘鞋,穿长袖依,并设专人监护(监护人的技术等级应高于操作者)。 8、配电屏、控制屏倒闸必须正确顺序操作,并设专人监护,严禁带负荷切断或合上隔离开关。 9、检修配电线路必须切断有可能来电的隔离开关,验明无电后在隔离开关的手柄上挂上“严禁合闸,有人工作”的警示牌。 10、检修工作完成必须清理工具、材料及杂物,确认全部工作人员撤离后才能合闸送电。 11、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。 12、现场施工(临设)用高低压设备及线路,应按有关电气安全技术

规程安装和架设。 13、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火。 14、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 15、电器设备的金属外壳必须接地或接零。同一设备可做接地或接零。同一供电网不允许有的接地,有的接零。 16、电气设备所用的保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其它的金属线代替保险丝(片)。 17、施工现场夜间临时照明电线及灯具高度室外应不底于3米,室内应不底于2.5米。 18、照明开关、灯头及插座等,应正确接入火线及零线。 19、现场电工不得随意调整自动开关脱扣器的额定电流或开关熔断器内的熔体规格,对总配电柜、干线、重要的分干线及大型施工机械的配电装置作上述调整时,必须得到电气质安员同意方能进行。 20、运行中的漏电开关发生跳闸时必须查明原因方能重新合闸送电。发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换。 21、严禁线路两端用插头连接电源与用电设备或电源与下一级线路。

电工安全操作规程

电工安全操作规程 1.所有绝缘、检验工具,应妥善保管、严禁他用,并应定期检查、校验。 2.现场施工用高低压设备及线路,应按施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。 3.线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 4.有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断后,使用泡沫灭火器或干砂灭火。 5.安装高压开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。 6.多台配电箱(盘)并列安装时,手指不得放在两盘的接合处,也不得触连接螺孔。 7.人工立杆,所用叉木应坚固完好,操作时,互相配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜绳。立杆时,坑内不得有人,基础夯实后,方可拆出叉木或拖拉绳。 8.登杆前,杆根应夯实牢固。 9.登杆操作脚扣应与杆径相适应。使用脚踏板,钩子应向上,安全带应栓于安全可靠处,扣环扣牢,不准拴于瓷瓶或横担上。工具、材料应用绳索传递,禁止上、下抛扔。 10.杆上紧线应侧向操作,并将夹紧螺栓拧紧,紧有角度的导线,应在外侧作业。调整拉线时,杆上不得有人。 11.紧线用的铁丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与导线的连接,必须牢固。紧线时,导线下方不得有人,单方向紧线时,反方向应调协临时拉线。

12.雷雨时停止架线操作。 13.电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂标示牌,防止误合闸。 14.用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测定中的线路或设备。测定容性或感性材料、设备后,必须放电。雷雨时禁止测定线路绝缘。 15.电流互感器禁止开路,电压互感器禁止短路和以升压方式运行。 16.电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。 17.现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超过遮栏和从事修理工作。 18.带电区域内部分停电工作时,人与带电部分应保持安全距离,并需有人监护。 19.变配电室内、外高压部分及线路,停电作业时: (1)切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。 (2)验电时应穿戴绝缘手套、按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电。 (3)验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接电。 (4)装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。 (5)接地线应使用截面不小于25mm2多股软裸铜线和专用线夹,严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。

车间电工安全操作规程示范文本

车间电工安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

车间电工安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、总则 1.1为贯彻落实"安全第一、预防为主"的方针,强化安 全管理,增强安全意识,确保安全生产,消除人的不安全 行为,物的不安全状态,使安全生产做到有章可循,有据 可依,特制订本规程。 1.2本规程适用于车间电工岗位作业人员。 2、操作程序 2.1所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并 应定期检查、校验,线路禁止带负荷接电或断电,并禁止 带电操作。 2.2现场施工用高低设备及线路,应按照施工设计及有 关电气安全技术规程安装和架设。区域内部分停电工作

时,人体与带电部分,应保持安全距离,并有人监护。 2.3照明开关、灯口及插座,应正确接入火线与零线。 2.4验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器。装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。接地线应使用截面积不小于25平方毫米,严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。 2.5安装照明线路不准直接在板条天棚或隔间板上通行及堆放材料。必须通行时,应在大楞上铺设脚手板。 2.6电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂警示牌,防止误合闸。 2.7用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测定中的线路或设备。雷电时禁止测定线路绝缘。 2.8电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。 2.9有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,

电工技能鉴定初级工试题库附答案—-技能考试

一、是非题 1 、指示仪表不仅能直接测量电磁量,而且还可以与各种传感器相配合,进行温度、压力、流量等非电量的测量。(√) 2 、电动系仪表除可以做成交直流两用及准确度较高的电流表、电压表外,还可以做成功率表、频率表和相位表。(√) 3 、准确度为 1.5 级的仪表,测量的基本误差为± 3% 。(×) 4 、要直接测量电路中电流的平均值,可选用电磁系仪表。(×) 5 、电压表的附加电阻除可扩大量程外,还起到温度补偿作用。(√) 6 、电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。(×) 7 、直流电流表可以用于交流电路。(×) 8 、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(√) 9 、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调令一次。(√) 10 、测量交流电路和有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。(×) 11 、用两只单相电能表测量三相三线有功负载电能时,出现有一个表反转,这肯定是接线错误。(×) 12 、电动系功率表的电流线圈接反会造成指针反偏转,但若同时把电压线圈也反接,则可正常运行。 (×) 13 、电磁系仪表的抗外磁场干扰能力比磁电系仪表强。(×) 14 、电动系相位表没有产生反作用力矩的游丝,所以仪表在未接入电路前,其指针可以停止在刻度盘的任何位置上。(√) 15 、按仪表对电场或外界磁场的防御能力,分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级。Ⅱ级仪表在外磁场或外电场的影响下,允许其指示值改变± 1% 。(√) 16 、测量电流的电流表内阻越大越好。(×) 17 、不可用万用表欧姆档直接测量微安表、检流计或标准电池的内阻。(√) 18 、无论是测直流电或交流电,验电器的氖灯炮发光情况是一样的。(×) 19 、装有氖灯泡的低压验电器可以区分火线(相线)和地线,也可以验出交流电或直流电;数字显示低压验电器除了能检验带电体有无电外,还能寻找导线的断线处。(√) 20 、剥线钳可用于剥除芯线载面积为 6mm2 以下的塑料线或橡胶线的绝缘层,故应有直径 6mm 及以下的切口。(×) 21 、电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线。(×) 22 、手动油压接线钳可以用来压接截面为 16~240mm2 的铜、铝导线。(√) 23 、装接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。(×) 24 、电焊机的一、二次接线长度均不宜超过 20m 。(×) 25 、交流电流表和电压表所指示的都是有效值。(√) 26 、绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。(×) 27 、铜有良好的导电、导热性能,机械强度高,但在测试较高时易被氧化,熔化时间短,宜作快速熔体,保护晶体管。(×) 28 、熔点低、熔化时间长的金属材料锡和铅,适宜作高压熔断器熔体。(×) 29 、强电用的触点和弱电用的触点,性能要求是相同的,所用材料也相同。(×) 30 、用作传感器、扬声器和微波器件的铝镍钴材料是永磁材料,能在一定的空间内提供恒定的磁场。(√) 31 、铝导线联接时,不能像铜导线那样用缠绕法或绞接法,只是因为铝导线机械强度差。(×) 32 、导线的安全载流量,在不同环境温度下,应有不同数值,环境温度越高,安全载流量越大。(×) 33 、钢心铝绞线在通过交流电时,由于交流电的集肤效应,电流实际只从铝线中流过,故其有效截面积只是铝线部分面积。(√) 34 、土壤的热阻系数,将影响埋设电缆的散热,因而影响电缆的安全载流量。热阻系数越大,电缆的安全载流量越大。(×)

电工安全操作规程(大全)

电工安全操作规程(一) 1、运行、检查、检修电器设备,必须严格执行和遵守工南钢、电业安全工作规程,严格执行安全操作规程和制度。 2、电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训和考试不合格者不得独立操作。 3、大项目检查时,必须要工作处做好安全措施。 4、检查、维修电器设备时,应有人监护,严禁独立一人作业。 5、检查、维修设备时,必须严格遵守南钢的有关安全规定,办理有关手续后方可操作,切断电源,进行验电程序,挂上在检修中,严禁合闸”警示牌, 确认无电并采取短路接地措施;确认检修完毕,清理现场后,应由停电挂警告牌者取下,按程序恢复送电。 6、电工操作者和检修者在工作前,应验明劳保用品和工具是否符合绝缘安全要求,严禁侥幸作业。 7、凡需用行灯照明时,必须采用安全电压36V及以下。使用保险必须符合电业技术设计要求,严禁用不同规格、替用。 &一切电气设备的金属外壳和支架,必须有良好的安全保护装置。 9、对正在运行的电器设备,发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉、隔离开关。 0、电气设备的保护装置不得随意变动或拆除,不得更改其整定好的设计参数,必须定期做预防性检验及绝缘防护用品的预防性试验。 1、电工必须具备必要的电气安全救护,防火知识,掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。 2、熟知电气用消防器材,电工随时可用会用。

3、一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要 采取安全措施,按带电作业规程操作。 4、严格按电气设备的安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板 导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁有松动或破损裸露的现象。 5、对于电气设备的裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮 拦,并挂牌显示。 6、外线登高电工必须严格遵守高空作业安全规程。 7、高压停电送电,必须得到有关主管方面的指令,方可按工作票制度,工 作许可制度,工作监护制度,进行操作,拉闸时必须两人,操作者应听取监护 者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。 &谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。 9、移动用电工具必须经南钢安检合格,并在有效期内使用。 电工作业安全操作规程(二) 、在电工作业时,可能产生的危险有害因素:触电、物体打击、高处坠落。 未经过相关培训,持证上岗,不具备相关的安全知识。 检修作业前未按规定办理相关的安全措施导致触电。 不按电工规定的劳动用品穿戴(绝缘鞋等)导致触电。 高处作业不带安全帽、安全带,使用的梯台不符合相关安全要求导致 物体打 击。 带电作业导致触电。 检修作业前未做工作标识,无安全措施,误送电导致触电。 不使用应该使用的绝缘手套、绝缘棒、绝缘鞋等操作导致触电。 (4) 高处坠落、 (7) 在检修岗位不遵守相关岗位的安全规定,导致事故。 (8)

电工安全操作规程(大全)

电工安全操作规程(一) 1、运行、检查、检修电器设备,必须严格执行与遵守工南钢、电业安全工作规程,严格执行安全操作规程与制度。 2、电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训与考试不合格者不得独立操作. 3、大项目检查时,必须要工作处做好安全措施. 4、检查、维修电器设备时,应有人监护,严禁独立一人作业。 5、检查、维修设备时,必须严格遵守南钢得有关安全规定,办理有关手续后方可操作,切断电源,进行验电程序,挂上“在检修中,严禁合闸"警示牌,确认无电并采取短路接地措施;确认检修完毕,清理现场后,应由停电挂警告牌者取下,按程序恢复送电。 6、电工操作者与检修者在工作前,应验明劳保用品与工具就是否符合绝缘安全要求,严禁侥幸作业。 7、凡需用行灯照明时,必须采用安全电压36V及以下.使用保险必须符合电业技术设计要求,严禁用不同规格、替用。 8、一切电气设备得金属外壳与支架,必须有良好得安全保护装置。 9、对正在运行得电器设备,发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉、隔离开关. 10、电气设备得保护装置不得随意变动或拆除,不得更改其整定好得设计参数,必须定期做预防性检验及绝缘防护用品得预防性试验。 11、电工必须具备必要得电气安全救护,防火知识,掌握触电后得紧急救护法及电火灾扑救方法。 12、熟知电气用消防器材,电工随时可用会用。 13、一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要采取安全措施,按带电作业规程操作。 14、严格按电气设备得安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁有松动或破损裸露得现象。 15、对于电气设备得裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮拦,并挂牌显示。 16、外线登高电工必须严格遵守高空作业安全规程。 17、高压停电送电,必须得到有关主管方面得指令,方可按工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,进行操作,拉闸时必须两人,操作者应听取监护者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。 18、谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。 19、移动用电工具必须经南钢安检合格,并在有效期内使用。 电工作业安全操作规程(二) 一、在电工作业时,可能产生得危险有害因素:触电、物体打击、高处坠落. (1)未经过相关培训,持证上岗,不具备相关得安全知识. (2)检修作业前未按规定办理相关得安全措施导致触电。 (3)不按电工规定得劳动用品穿戴(绝缘鞋等)导致触电. (4)高处作业不带安全帽、安全带,使用得梯台不符合相关安全要求导致高处坠落、物体打击. (5)带电作业导致触电。 (6)检修作业前未做工作标识,无安全措施,误送电导致触电。 (7)在检修岗位不遵守相关岗位得安全规定,导致事故。 (8)不使用应该使用得绝缘手套、绝缘棒、绝缘鞋等操作导致触电. 二、为保证电工操作得安全,操作者应做到得防护措施: (1)操作者必须经过培训取证后方可上岗作业。 (2)检修作业前必须做好相关得安全措施(挂好接地、工作牌等) (3)按规范要求穿戴劳保用品。 (4)高处作业戴安全帽、系好安全带,检查使用得梯、台符合安全规定。 (5)严禁带电作业

维修电工高级操作技能考核试卷

职业技能鉴定国家题库试卷 维修电工高级操作技能考核试卷1304 考件编号: 注 意 事 项 一、本试卷依据2001年颁布《维修电工》国家职业标准命制。 二、请根据试题考核要求,完成考试内容。 三、请服从考评人员指挥,保证考核安全顺利进行。 试题1、用PLC 改造工作台自动往返控制线路 设计、调试用PLC 控制工作台实现自动往返,要求有必要的过压、失压,短路,过载保护。 1.设计内容: (1)、设计PLC 控制工作台的主电路和控制电路; (2)、电路应具有必要的短路、过载、电气联锁保护。 2、考核要求: (1)写出I/O 点分配表,画出外围接线图。 (2)设计梯形图与指令表。 (3)输入程序并调试。 (4)满分30分,考核时间:60分钟。 试题2、继电-接触式控制线路的设计、安装与调试: 1、 内容及操作要求: 有一台生产设备用双速三相异步电动机拖动,型号为YD123M-4/2,6.5Kw/8Kw,△/2Y,13.8A/17.1A,450/2880r/min,根据加工工艺要求电动机自动切换运转,并且具有过载、短路、欠压、失压保护等。试设计出继电-接触式控制线路,并安装与调试。 2、 考核要求: (1)按设计的电路配齐元件,并检测筛选出技术参数合适的元件。 (2)按图安装并调试。 (3)检查线路,通电对电路进行调试。 (4)本题满分30分,考核时间120分钟。 试题3、检修继电-接触式控制线路电气线路故障 在继电-接触式控制线路电气线路的控制回路中设隐蔽故障2处,考生向考评员询问故障现象时,故障现象可以告诉考生,考生必须单独排除故障。 考核要求 (1)根据故障现象,在电气控制线路图上分析故障可能产生的原因,确定故障发生的范围。 (2)正确使用工具和仪表。 (3)在考核过程中,带电进行检修时,注意人身和设备的安全。 (4)满分30分,考试时间30分钟。 否定项:故障检修得分未达15分者,本次鉴定操作考核视为不 通过。 试题4、进行三相交流异步电动机检修方面的培训指导 …...考………….生……………答……………题…………不……………准… …………

电工安全操作规程(大全)

电工安全操作规程 1、运行、检查、检修电器设备,必须严格执行和遵守工矿、企业、电业安全工作规程,严格执行各单位根据实际情况制定的电业,安全操作规程和制度。 2、电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训和考试不合格者不得独立操作。 3、大项目检查时,必须要专人负责分管停、送电、监督和指挥工作,并在工作处做好安全措施。 4、检查、维修电器设备时,应二人搭档,相互监护。 5、检查、维修设备时,必须严格遵守本单位制定的有关安全规定,办理有关手续后方可操作,切断电源,进行验电程序,挂上“严格合闸”警示牌,确认无电并采取短路接地措施;确认检修完毕,清理现场后,应由停电挂警告牌者取下,按程序恢复送电。 6、电工操作者和检修者在工作前,应验明劳保用品和工具是否符合绝缘安全要求,严禁侥幸作业。 7、凡需用行灯照明时,必须采用安全电压36V及以下。使用保险必须符合电业技术设计要求,严禁用不同规格、替用。 8、一切电气设备的金属外壳和支架,必须有良好的安全保护装置。 9、对正在运行的电器设备,发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉、隔离开关。 10、电气设备的保护装置不得随意变动或拆除,不得更改其整定好的设计参数,必须定期做预防性检验及绝缘防护用品的预防性试验。 11、电工必须具备必要的电气安全救护,防火知识,掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。 12、变电所、配电室、电器站等处,必须备用电气用消防器材,并要设专人保管,电工随时可用会用。 13、一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要采取安全措施,按带电作业规程操作。 14、严格按电气设备的安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁有松动或破损裸露的现象。 15、对于电气设备的裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮拦,并挂牌显示。 16、外线登高电工必须严格遵守高空作业安全规程。 17、高压停电送电,必须得到有关主管方面的指令,方可按工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,进行操作,拉闸时必须两人,操作者应听取监护者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。 18、谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。 ------------------------------------------------------------------------------------- 电工岗位职责和安全技术操作规程 (一)、岗位职责 1、负责本公司、本车间的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作。 2、认真学习和掌握先进的电力技术,熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。 3、严格遵守部颁电路技术规程与安全规程,保证安全供电,保证电气设备正常运转。

低压电工安全操作规程(2020年)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 低压电工安全操作规程(2020 年) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

低压电工安全操作规程(2020年) (一)、一般安全要求 1.电气安装、维修工程的施工应执行国家和电业部门有关专业规程。 2.电工应经专业培训,取得相应的特种作业操作许可证,方可从事电工作业。 3.任何电气线路及设备在未查明无电以前,一律视为有电。进行电器线路和设备维修时,应切断电源,并在电源开关处挂设“有人操作,禁止使用”的标志,必要时派人监护。 4.电气设备及线路绝缘有破损或带电部分外露及地运行中发现异常情况,应切断电源停止工作,修复后方可继续使用。 5.普通绝缘导线不准在地面、钢结构框架、脚手架及其它工作面上拖拉。移动式电气设备应使用橡胶护套电缆。

6.0.15KW以下的电气设备可使用插销;0.15KW~0.45KW的电气设备应使用开关;0.45KW以上的电气设备应采用启动器控制。 7.三相设备应用四孔插座,单相设备应用三孔插座,保护接地或接零应接在正上孔。三相插座相线应接于右孔。不准工作零线与保护零线共用一根导线,应从接地干线上引下专用保护零线。 8.不同电源,不同电压的插座应有明显标志。 9.保险器应装在电源的相线上,熔断线的熔断电流应与短路电流相匹配,不准改变熔断线的直径或用其它金属线代替熔断线。 10.作业前必须佩戴和使用绝缘手套、绝缘靴、验电器、绝缘棒、绝缘垫等安全用具和绝缘工具。安全用具和绝缘工具使用前应进行检查,不合格者不准使用。不准踝足穿绝缘靴。 11.电工用安全用具应定期进行耐压试验,到期未经耐压检验或检验不合格的严禁使用。 (二)、电气设备安装 1.遵守电工一般安全要求。 2.在搬运和安装各种电气设备时,应有专人指挥,保证电气设

电焊工操作规程试题及答案

电焊工操作规程试题 一、是非题 1、对接时钢板厚度在6mm以下者一般可不开坡口。V 2、焊条按熔渣性质可分为酸性焊条和碱性焊条。V 3、乙炔瓶在使用时只能直立,不能卧放。V 4、因为氧气减压器和乙炔减压器作用方法基本相同,因此,可以相互换用。X 5、手工电弧焊,由于平焊时熔焊深较大,所以横、立、仰焊位置焊接时,焊接电流应比平焊 位置大10-20% X 6、焊条烘干的目的是防止产生气孔而不是防止产生裂纹。X 7、焊接接头的形式有对接、搭接、角接和T形接四种。V 8、焊接电流过小,焊速过快时,可能导致未熔合,未焊透和夹渣等缺陷。V 9、乙炔瓶应该直立使用,若卧放时应将减压器处于最高位置。X 10、气割结束时,应先关闭乙炔,抬起割炬,再关闭切割氧,最后关闭预热氧。X 11、BX1-330型焊机是一种直流焊机。X 12、电焊条的规格是用焊芯直径来表示的。V 13、碱性焊条在使用前都必须烘干。V 14、同一系列的酸碱性焊条中是药皮成分不同,焊芯都是一样的。V 15、碱性焊条烘烤要求为150-200℃,1-2小时。X 16、焊条上不得沾染油脂,以免产生气孔。V 17、焊件上开坡口的目的是为了保证焊件厚度方向上能全部焊透。V 18、焊接电流的选择主要决定于焊件的厚度。X 19、焊接工作过程中,若电焊钳温度过高,可用水冷却后再继续使用。X 20、对带有压力的设备和管道禁止进行焊接。V 二、选择题: 1.手工电弧焊通常根据( C )决定焊接电源种类。 A.焊件厚度 B.焊件的成份 C.焊条类型 D.焊件结构 2.( A )是手弧焊最重要的工艺参数,也是焊工在操作过程中唯一需要调节的参数。 A.焊接电流 B.电弧电压 C.焊条类型 D.焊条直径 3.手工电弧焊,当板厚( C )时,必须开单V形坡口或双V形坡口焊接。 A.≤6mm B.<12mm C.>6mm

维修电工中级操作技能试卷

注 意 事 项 一、本试卷依据2009年颁布的《维修电工》国家职业标准命制。 二、请根据试题考核要求,完成考试内容。 三、请服从考评人员指挥,保证考核安全顺利进行。 试题1、三相交流异步电动机四点限位控制电路的安装与调试 (1)考试时间:120分钟 (2)考核方式:实操+笔试 (3)本题分值:35分 (4)具体考核要求:按照电气安装规范,依据图1.1.3-2正确完成三相交流异步电动机四点限位控制线路的安装、接线和调试 图1.1.3-2 笔试部分: (1)正确识读给定的电路图;写出下列图形文字符号的名称。 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线 地 区 姓 名 单 位 名 称 准 考 证 号

QS();FU1();KM1(); SB1();SQ1()。 (2)正确使用工具;简述低压验电笔使用注意事项。 答: (3)正确使用仪表;简述钳形电流表的使用方法。 答: (4)安全文明生产;回答在室外地面高压设备上工作时,工作地点四周的围栏上应悬挂什么文字的标示牌。 答: 操部作分: (5)按照电气安装规范,依据图1.1.3-2正确完成三相交流异步电动机四点限位控制线路的安装和接线; (6)通电试运行。 试题2、PLC控制三相异步电动机定子串自耦变压器降压启动装调 (1)考试时间:120分钟 (2)考核方式:实操+笔试 (3)本题分值:35分 (4)具体考核要求:按照电气安装规范,依据图2.1.3-3主电路和绘制的I/O接线图正确完成PLC控制异步电动机自耦变压器启动线路的安装、接线和调试。

图2.1.3-3 笔试部分: (1)正确识读给定的电路图;将控制电路部分改为PLC控制,在答题纸上正确绘制PLC 的I/O口(输入/输出)接线图并设计PLC梯形图。 (2)正确使用工具;简述螺丝刀使用注意事项。 答: (3)正确使用仪表;简述指针式万用表电阻挡的使用方法。 答: (4)安全文明生产,回答何为安全电压? 答: 操部作分: (5)按照电气安装规范,将控制电路部分改为PLC控制,依据图2.1.3-2主电路和绘制的I/O接线图正确完成PLC控制电动机自耦变压器降压启动线路的安装和接线; (6)正确编制程序并输入PLC中; (7)通电试运行。

电工安全操作规程培训试题

学习电工操作规程培训试题 姓名: 班组: 分数: 一、填空题。(每空3分,共60分) 1、电工上岗前( )小时不准喝酒,工作前必须穿好工作服、胶鞋、胶皮手套,一切防护用品必须( )使用。 2、严格执行“( )制度,( )制度,( )制度,工作间断转移和终结制度”,作业前,首先对可能引起事故的危险带电体( )。 3、进行电气作业时应根据( )等级,周围环境和天气情况等必须使用合格的绝缘安全工具。 4、电气工作人员在检修设备时,不准( ),( ),也不准乱动其他电气设备。 5、使用仪器仪表首先“( ),( )”,并进行核对后在测量。 6、如果没有良好的( )开关,不允许带( )拉、合闸。 7、要严格按照操作程序停送高压、低压电,并且一个操作( )监护,( )进行,严禁( )操作。 8、带电作业,必须采取安全的( )、( )、( )等保护措施,保证作业安全。 9、登杆作业时首先检查杆子是否( ),传递工具或材料不得( ),必须用绳子系牢提上,禁止在电线拉进的方向工作。以防( )伤人。 10、巡视配电装置,必须随手将们锁好,巡视高压设备不得进行任何工作,单人巡视不得打开高压柜门。巡视时必须保证安全距离。(安全距离10KV规定( )米以上35KV( )米以上) 11、在高压设备上工作,首先要( )电源,对肯能送电设备采取必措施,防止突然来电,高压柜停电后,进行( ),验电前,将验电器带到带电设备上实验,已确定其指示是否正常,验电工作在设备进出线( )进行。 12、二次回路上工作应有( )进行,并使用绝缘工具,运行中电压互感器不得( ),电流互感器不得( )。 13、电气执行检修时,必须( )电源,取下熔断器,接上( ),检修高压设备时,必须拉开刀闸,是各方面至少有一个明显的断开点,挂上“( )”的指示牌后,方可工作,一般情况下,不允许带电工作,特殊情况须有经主管领导批准,必有专人监护下方可工作,维修现场至少有( )专业人员。 14、维修结束后,必须( )所带工具零件,以防止丢失或留在设备内造成事故,对检修设备进行( )后。若完全符合设备参数后,方可送电,送电后,必须仔细( ),然后确定能否满负荷运行。 15、动力配电柜的刀闸严禁( )操作。 16、电器设备内、外壳必须妥善( ),且接地必须符合标准,各种电器保险必须按规定安装,严禁用( )或者大容量物代替,如果保险丝熔断必须查明原因,及时排除故障。17、拉合高压跌落或油开关时,采用高压拉杆,带( )穿好( ),下雨时严禁带电作业,要采取应急措施。 18、各种临时用电必须符合标准,严禁在带电设备附近堆放( )物品。 19、电器设备发生火灾时,应立即切断电源,然后用( )、“( )”灭火器或干黄土、沙子灭火,严禁用( )灭火。 20、必须熟悉本岗位电力系统接线图、设备编号、( )、( )和事故处理程序,了解岗位中电气设备的( ),主要技术参数及( )、( )、( )、测试等项工作的技术标准和安全技术要求。

维修电工操作技能考核试题

维修电工操作技能考核试题 一、考核内容 1、常用电工工具、仪表的正确使用。 2、用万用表对常用低压电器进行检测。 3、根据电路图按工艺要求安装接常用电力拖动控制电路并进行检查。保证一次通电成功。 4、常用机床电气线路的分析与故障检修 5、安全操作规程 二、器材配备 每个考核工作台需要配备三相动力电源和单相电源。工作台应铺垫绝缘橡胶垫。应配备烙铁架和常用电工仪表,三相异步电动机、各种低压电器、各种绝缘导线,焊锡及其他材料。考生需自备常用电工工具。 三、试题结构 1.常用低压电器检测(10分) 2.电力拖动控制线路的安装和检测(50分) 3.常用机床线路的故障排除(30分) 4.安全操作规程考核(10分) 试题(1)安装三相异步电动机按钮接触器联锁正反转控制线路,考核时间90 分钟,总分60分(元器件检测10分;线路安装和检测50分) 一、考核所需仪器、工具、器材、电路图 1.仪器、工具:电工常用工具:尖嘴钳、螺丝刀(一字、十字)、万用表;

二、考核内容、要求 1.根据元件器材表(表一)在5分钟内对安装在线路板上的电器元件进行清点、检查,把检查结果填入表内(正常的填“√”),如元件有损坏,应及时报告监考老师。(若考前未进行检查或未报告监考老师,在考试中作损坏元件处理)。2.根据接触器联锁正反转控制线路图对电路进行板前明线布线。 (1)、控制电路用1 mm2硬线,按钮用0.75 mm2软线。 (2)、导线应紧贴安装面板布线。 (3)、其它接线要求见评分表。 3.安装完成后应自行进行检查,然后向监考老师提出通电试车要求。 4.通电试车。 三、安全文明要求 1.严禁带电操作(不包括通电试车),保证人身安全。 2.工具摆放有序。 3.使用仪器、仪表适应选用合适的量程,防止损坏仪器、仪表。 四、安装三相异步电动机接触器联锁正反转控制线路评分表:

(完整版)电工安全操作规程

电工作业安全操作规程 一、在电工作业时,可能产生的危险有害因素:触电、物体打击、高处坠落。 (1)未经过相关培训,持证上岗,不具备相关的安全知识。 (2)检修作业前未按规定办理相关的安全措施导致触电。 (3)不按电工规定的劳动用品穿戴(绝缘鞋等)导致触电。 (4)高处作业不带安全帽、安全带,使用的梯台不符合相关安全要求导致高处坠落、物体打击。 (5)带电作业导致触电。 (6)检修作业前未做工作标识,无安全措施,误送电导致触电。 (7)在检修岗位不遵守相关岗位的安全规定,导致事故。 (8)不使用应该使用的绝缘手套、绝缘棒、绝缘鞋等操作导致触电。 二、为保证电工操作的安全,操作者应做到的防护措施: (1)操作者必须经过培训取证后方可上岗作业。 (2)检修作业前必须做好相关的安全措施(挂好接地、工作牌等) (3)按规范要求穿戴劳保用品。 (4)高处作业戴安全帽、系好安全带,检查使用的梯、台符合安全规定。 (5)严禁带电作业 (6)在相关岗位检修前先了解周边的情况。 (7)工作时按规定使用应该使用的工具。 三、电工安全操作规程 (一)、一般规定 1、电工作业必须经专业安全技术培训,考试合格,持《特种作业操作证》方准上岗独立操作。非电工严禁进行电气作业。 2、电工接受施工现场电气安装任务后,必须认真领会落实临时用电安全施工组织设计(施工方案)和安全技术措施交底的内容,施工用电线路架设必须按施工图规定进行,凡临时用电使用超过6个(含6个月)以上的,应按正式线路架设。改变安全施工组织设计规定,必须经原审批单位领导同意签字,未经同意不得改变。 3、电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准操作。

相关文档