文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力施工变压器安装四大措施

电力施工变压器安装四大措施

电力施工变压器安装四大措施
电力施工变压器安装四大措施

**********电力工程有限公司

四大措施

工程名称:**********安装变压器工程

*********电力工程有限公司

2010年月日

报送:安全生产技术科

施工进度分析

4.3.1进度计划潜在问题及风险

进度计划潜在问题及风险是工程项目实施过程中的客观存在,项目部及施工队在野外独立承担工程施工,将面临众多的不确定因素。经过我们对本工程施工技术资料的认真阅读、理解,以及对工程所在地现场的实际调查,在充分收集资料并熟悉了解情况后,对本项目的进度计划风险因素进行预测如下。

表4—2

4.3.2进度计划潜在问题及风险控制

1)建立健全风险管理机制,公司加派协调人员。提前预测、识别面临的进度风险,有的放矢采取防范控制措施。

2)使用系统、科学的动态管理方法,进行风险控制管理,减少项目施工过程中的不确定因素和盲目性,做到防患于未然。

3)进度计划风险控制对策是,针对重大的风险,制定应急预防措施进行控制,必要时制定应急预案。针对一般风险,有针对性的制定控制措施。对轻微的风险,进行适时观察、监视,必要时采取措施。

4)技术上与红河州水利水勘设计研究院、施工经验丰富的施工单位保持沟通、联系,不能解决时请外单位人员配合完成。

4.3.3进度计划控制保证措施

a、技术措施

1)根据施工图认真进行现场测量、校核,充分熟悉施工图纸,领会设计意图,仔细校核各专业图纸的配合与衔接,发现问题及时向设计单位联系并报告工程监理部和建设单位。

2)对地形、地质、施工道路情况进行详细调查,预测可能存在的问题,充分考虑施工技术方案的适应性,并考虑预备施工方案。

3)按工序制定技术措施,严格执行工序试点、技术交底等技术管理规定,认真做好

施工技术准备。

4)根据制定的方案和选用的施工工艺,配备性能良好的机械设备和工器具。

5)严格实施施工质量过程控制,确保一次合格,根据本纲要要求,切实做好成品、半成品的保护,避免消除因返工影响施工进度的风险。

6)在施工过程中,及时根据气候情况和施工条件变化,调整施工力量投入及资源配置,必要时调整施工进度安排。

7)采用计算机软件,使用计算机进行计划管理,对项目进度计划进行实时跟踪、分析和监控,以先进的技术手段及早发现、预测进度计划风险。

8)根据工程实际,分析影响施工进度的关键因素,有针对性的制定预防、控制措施。

b、组织管理措施

1)公司将本项目列为重点施工项目,选派业务精、素质高的管理人员和施工人员组成项目部。

2)加强宣传动员和思想鼓动,使全体施工人员明确本工程的重要性和工期目标,严格按计划组织施工,确保按期完工。

3)建立以项目经理为进度风险控制第一责任人,明确风险控制管理职责,将风险控制落实到各个职能部门,提高全体施工人员的风险防范意识。

4)公司预备基础施工所需的资金,确保进度款不能按期拨付时的施工费用。

5)根据需要,项目经理将及时调动必须的资金、人员、机具来确保本项目按进度计划顺利施工。

6)项目部在内部明确各部门和人员的职责、权力、规定完成进度计划的奖惩办法,加强监督检查和协调管理。

7)加强与生产厂家的联系沟通,及时掌握材料的供应动态并采取相应的催交等措施,定期向建设单位及监理报告交货计划实施、完成情况,取得建设单位的支持和帮助。

8)严格按物资管理制度履行物资材料的现场检验、检测程序,主动协助相关方做好材料的现场开包检查,确保有问题的物资、材料不使用在工程中。

9)由项目经理主抓建设场地清理工作,尽力协调好与当地政府、群众的关系,及时完成场地清理和赔偿工作,确保施工不受影响。

10)项目部加强对计划执行情况的监控,对各工序的进度实行动态跟踪管理,根据实际完成情况及时进行计划调整,并合理组织和调配资源使其按期完工。

11)如影响工期的潜在因素变为现实,应及时进行分析、评估。根据其对计划的影响程度,立即调整施工组织、技术方案及人员投入,抢回被影响的时间。

最新10KV变压器安装施工工艺

1、变压器安装 1)变压器本体安装 (1)变压器在装卸的过程中,设专人负责统一指挥,指挥人员发出的指挥信号必须清晰、准确。 (2)采用起重机具装卸时,起重机具的支撑腿必须稳固,受力均匀。应准确使用变压器油箱顶盖的吊环,吊钩应对准变压器重心,吊挂钢丝绳间的夹角不得大于60°。起吊时必须试吊,防止钢索碰损变压器瓷套管。起吊过程中,在吊臂及吊物下方严禁任何人员通过或逗留,吊起的设备不得在空中长时间停留。 (3)变压器就位采取人力搬运和铺设枕木、槽钢轨道就位等方法。 较大容量变压器,采取铺设枕木、槽钢轨道就位,枕木、槽钢轨道铺设必须平稳牢固,在变压器两侧和后部以铁钎子或木棒撬变压器的底盘,沿槽钢轨道向基础方向移动到位,或在变压器室里墙根部设牵引钩,用钢丝绳将变压器底部绑扎牢固,用手拉葫芦将变压器从槽钢轨道上由门外向室内牵引到位。在就位移动时不宜过快,不得发生碰撞及不应有严重的冲击和震荡,以免损坏绝缘构件。就位移动时要有防止变压器滑出轨道和倾倒的措施,做好变压器基础保护工作,要设专人指挥,统一信号,用力均匀,速度要缓慢,互相协调。 (4)装有滚轮的变压器在就位后,应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定或将滚轮拆卸。 (5)油浸变压器应安装稳固,底部用枕木垫起离地,必要时加装防震胶垫,以降低噪声;用垫片对变压器的水平度、垂直度进行调整。 (6)变压器安装后,套管表面应光洁,不应有裂纹、破损等现象;套管压线螺栓等部件应齐全,且安装牢固;储油柜油位正常,外壳干净。 (7)装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有 1.0%~1.5%的升高坡度;储油柜阀门必须处于开启状态;气体继电器安装前应经检验合格。 2)一次接线作业 (1)变压器进出线的支架按设计施工,牢固可靠,标高误差、水平误差均不大于5mm,与地网连接可靠。 (2)高、低压电缆(含插接式母线)沟进出口应进行防火、防小动物封堵。 (3)电缆终端部件及接线端子符合设计要求,电缆终端与引线连接可靠,搭接面清洁、平整、无氧化层,涂有电力复合脂,符合规范要求。变压器与插接式母线连接必须是软连接并应留有裕度。 (4)变压器本体接地线截面不小于中性线截面1/2,最小不能少于70mm2。 (5)油浸变压器箱体保护接地、变压器中性点接地线分别与电房主接地网独立连接,接

电力工程施工安全措施要求范本

整体解决方案系列 电力工程施工安全措施要 求 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-57519电力工程施工安全措施要求Requirements for safety measures in power engineering construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、架空线路 1、参加立杆的施工人员应戴安全帽。 2、立杆时,必须使用滑板,叉杆。支杆必须支撑地面上。坑内有人时,严禁移动或转动电杆。在六级以上大风、雷雨、浓雾时,严禁组立杆塔。 3、杆塔的指挥者,应由技术熟练、有经验的人员担任。指挥信号应先统一,柄做到准确、宏亮和清楚。 4、杆塔使用的绞车、滑车、绳索、抱杆等机具应检查合格后方可使用。使用的卡环应使长度方向受力,抽销卡环应防止销子滑脱。在市区、地面狭窄或路堑、高岗、斜坡等地区组立杆塔时,应采取安全措施合适当增加人员。 5、立杆塔时地锚应牢固。主牵引地锚、杆塔中心、抱杆顶及制动地锚四点必须在同一垂直面上。

6、吊车组立杆塔时,应加三方拉线绳。起吊物件应使用交互捻制的钢丝绳索。 7、放线时,线盘支架应放稳,两个支架受力均匀,线盘轴杆应保持水平,防止线盘倾斜。放线过程中应设专人指挥。 8、紧线时应根据导线截面及地形情况选择紧线工具及方法。耐张、转角杆塔应根据紧线张力和设计要求,调整永久拉线或设临时拉线,并随时检查拉线和杆塔有无异状。 9、登高作业时,应对登杆工具进行自检。在杆塔上工作前必须系好安全带,扣好钩环。在-10℃以下寒冷地区施工时,在杆塔上工作时间不宜过久。 10、严禁在紧线的一侧、角杆内侧或利用拉线上下电杆。 11、严禁使用其他物品代替安全带。作业人员的安全带必须拴在牢固、不易滑脱之处。 12、在杆塔上工作时,工具和材料应用绳索传递,严禁上下抛掷。料具严禁放在杆塔或横担上。杆上有人工作时,干下工作人员应戴安全帽,严禁闲人停留。 二、电缆沟开挖 1、开挖电缆沟前,做到“二不”。未探明地下设施不挖,

GB148-90电气装置安装工程电力变压器施工与验收规范标准

电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规 GBJ 148 -90 主编部门:中华人民国原水利电力部 批准部门:中华人民国建设部 施行日期:1991 年 10 月 1 日 关于发布国家标准《电气装置安装工程高压电器施工及验收规》等三项规的通知(90) 建标字第 698 号 根据原国家计委计综[1986]2630 号文的要求,由原水利电力部组织修订的《电气装置安装工程高 压电器施工及验收规》等三项规,已经有关部门会审,现批准《电气装置安装工程高压电器施工 及验收规》 GBJ147-90 ;《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规》 GBJ148-90 ;《电气装置安装工程母线装置施工及验收规》 GBJ149-90 为国家标准。自 1991 年 10 月 1 日起施行。 原国家标准《电气装置安装工程施工及验收规》 GBJ232-82 中的高压电器篇,电力变压器、互 感器篇,母线装置篇同时废止。 该三项规由能源部负责管理,其具体解释等工作,由能源部电力建设研究所负责。出版发行由 建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民国建设部 1990 年 12 月 30 日 修订说明 本规是根据原国家计委计综(1986)2630 号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部 电力建设研究所会同有关单位共同编制而成。 在修订过程中,规组进行了广泛的调查研究,认真总结了原规执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。 本规共分三章和两个附录,这次修订的主要容为: 1. 根据我国电力工业发展需要及实际情况,增加了电压等级为 500kV 的电力变压器、互感器的 施工及验收的相关容,使本规的适用围由 330kV 扩大到 500kV 及以下。 2. 由于油浸电抗器在 330kV 及 500kV 系统量采用,故将油浸电抗器的相关容纳入本规 。 3. 充实了对高电压、大容量变压器和油浸电抗器的有关要求,例如:运输过程中安装冲击记录 仪,充气运输的设备在运输、保管过程中的气体补充和压力监视;排氮、注油后的静置、热油循环等。 4. 根据各地的反映及多年的实践经验,并参照了联的有关标准,将器身检查允许露空时间作 了适当的修改,较以前的规定稍为灵活。 5. 根据国外引进设备的安装经验,并参照了国外的有关标准,补充了变压器、电抗器绝缘是否

变压器安装施工方案

目录 一、适用范围 二、编制依据 三、工程概况及特点 四、施工组织及计划 五、施工准备 六、施工工序流程 七、质量工艺标准及强制性条文 八、安全技术措施 九、安全、文明及绿色施工措施 十、附录

一、适用范围 本施工方案适用于贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程 #1机组主变压器、高压厂用工作变压器、高压脱硫变压器以及起备变的安装。 二、编制依据 1、《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 2014版 2、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010; 3、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ 50147-2010; 4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GBJ50169-2006) 5、《工程建设标准强制性条文电力工程部分》中电联标准[2012]16号 6、《电力工程达标投产管理办法(2006版)》中电建协工[2006]6号 7、《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL 5009.1-2002; 8、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1~5161.17-2002; 9、《主变及高厂变安装A版》50-F1902S-D0301A-西南电力设计院 10、《起备变安装》50-F1902S-D0302-西南电力设计院 11、变压器厂家相关资料及技术协议 三、工程概况及特点 贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程#1机组主变压器为3台额定容量260MVA 单相变压器,起备变额定容量为48MVA,均由特变电工衡阳变压器有限公司提供;高压厂用变压器额定容量为48MVA,由保定天威保变电气股份有限公司提供;高压脱硫变压器额定容量为25MVA,由南京大全变压器有限公司提供。发电机出口不设断路器,主变压器低压侧采用离相封闭母线与发电机相连接,高压侧采用架空导线与220KV升压站#1主变进线间隔相连接;起备变低压侧采用共箱封闭母线与6KV开关柜相连接,高压侧采用架空导线与220KV升压站#01起备变间隔相连接;高压厂用变压器及高压脱硫变压器低压侧采用共箱封闭母线与6KV开关柜相连接,高压侧与发电机出线离相封闭母线相连接。 3.1主变压器基本技术参数 型式:单相双绕组铜线圈无励磁调压油浸式低损耗变压器 冷却方式:强油循环风冷(ODAF)

(完整版)变压器安装施工方法

?变压器施工准备 ?原材料半成品的要求 (1) 查验合格证和随带技术文件,变压器应有出厂试验记录。 (2)变压器应有铭牌,铭牌上应注明制造厂名,额定容量,一、二次额定电压,电流电阻抗电压(%)及接线组别等技术数据。附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹,充油部分不渗漏,充气高压设备气压指示正常,涂层完整。 (3)干式变压器的局放试验PC值及噪声测试Db(A)值应符合设计及标准要求。 (4) 带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的间距应符合标准的规定。 (5) 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 (6) 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 (7) 其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调合漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 ?主要机具 ?搬运吊装机具:汽车吊、汽车、卷扬机、吊链、三步搭、道木、钢丝绳、带子绳、滚杠。 ?安装机具:台砂轮、电焊机、气焊工具、电锤、台虎钳、活扳子、锤子、套丝扳、滤油机、行灯变压器、电工用梯、手电钻。 ?测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平尺,线坠,摇表,万用表,钳形电流表,温度计,电桥及试验仪器。 ?作业条件 ?施工图及技术资料齐全无误。 ?土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 ?变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由土建做,安装单位配合)。 ?墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 ?室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 ?安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 ?变压器、箱式变电所的基础验收合格,且对埋入基础的电气导管、电缆导管的

电力工程施工安全防护措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD290 电力工程施工安全防护措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品方案范本 编号:YTO-FS-PD290 2 / 2 电力工程施工安全防护措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1)在井道内施工时,必须有足够的照明,在施工前检查井道上下两层的洞口封闭情况,防止本层的物体掉落伤害下层的作业人员和被上层掉落的物体伤害; 2)在高处安装桥架、线槽、母线、敷设电缆、安装灯具时,陪戴安全带,人字梯采取防滑和劈叉措施; 3)在调试工作进行之前,和相关专业进行交底,并编制调试安全技术方案,在施工电梯内,安全通道等显眼位置张贴宣传标语和标志,特别是在开关处,悬挂"有人作业,合闸有触电危险"的警示标志; 4)调试工作完成后,及时将井道、设备间的门窗上锁,防止非专业人员误操作造成设备损坏和触电事故。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

电力变压器安装施工方案

电力变压器安装施工方案 一、设备及材料准备 1、变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗,电 压%及接线组别等技术数据。 2、变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件备件齐全,并有岀厂合格证及技术文件。 3、型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 4、螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 5、其它材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要求,并有产品合格证。 二、主要机具 2、搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 2、安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤, 台虎钳,活扳子、鄉头,套丝板。 3、测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平尺,线坠,摇表, 万用表,电桥及测试仪器。

三、作业条件 1>施工图及技术资料齐全无误。 2、土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件强度符合设计要求。 3、屋面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 4、室内粗制地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 四、操作工艺 1、工艺流程: (1)>设备点检查 1)>设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并做好记录。 2)、按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否 齐全,有无丢失及损坏。 3)、变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。 4)、绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。 (2)、变压器二次搬运 1)、变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合。最好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装。

变压器施工组织设计方案

审批

变压器安装施工方案 一、概况 1、清水河220kV变电站新建工程最终上4台主变压器、本期上#2和#3主变压器、四台主变压器的构架、上跨线等本期一次完成。变压器采用山东泰开变压器有限公司的产品。变压器型号:SFSZ11-240000/220 2、施工执行技术标准 (1)《电力变压器》 (2)《油浸式电力变压器技术参数和要求》 (3)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 (4)《变压器运行规程》DL/T572—95 (5)《电力设备预防性实验规程》DL/T 596-1996 (6)《电业安全工作规定》 (7)《电气装置安装工程施工及验收规范》 二、施工工序流程图(如下图示)

三、安装技术措施 根据安装工序流程,每道工序除严格按规程、规范和厂家技术说明书要求施工外,安装过程中主要控制以下几道工序:开箱清点、附件检查、本体就位、变压器油处理、器身检查、真空注油。 1、开箱清点及附件检查 在清点附件时,主要进行下列外观检查在清点附件时,主要进行下列外观检查;(1)本体内气体压力应为正压,压力在0.01~0.03Mpa之间。 ⑵根据装箱清单检查所到的设备及附件的技术文件是否齐全,检查变压器外表有无机械损伤、温度计、导油管等预留孔是否齐全各种封盖螺丝是否齐全紧固,对分散包装运输的附件要按清单逐一清点。⑶套管应无损伤、无裂纹、无渗漏油,散热器、油泵、导油管等应密封良好⑷检查冲击记录仪X、Y、Z三维均小于3g。 2、本体就位 变压器就位之前,在基础及变压器上标出纵横中心线,变压器按标识就位,变压器就位时要保证变压器中心线与基础中心线一致。 3、排氮 一般变压器均采用充氮运输,变压器就位后首先进行排氮。排氮有两种方法:注油排氮及抽真空排氮。 本站采用抽真空排氮 将排氮口装设在空气流通处,用真空泵抽真空。充氮运输的变

电力铁塔安装安全措施及施工规范

电力铁塔安装安全措施及施工规范一、范围 1、本作业指导书着重阐述移动通信落地塔(楼顶塔)安装的工器具配备,施工方法及有关安全技术要求。 二、引用及参照标准 应用标准:塔桅钢结构施工及验收规程CECS80-96 参照标准:架空电力线路施工及验收规范GBJ233-90 安全技术标准参照电力建设安全工作规程DL5009.2-94 三、工器具的选择 1、(Ф140×50)11来方扒杆1副或(400×400)20来方扒杆1副;

2、3吨电动绞磨1台; 3、Ф11×200米起吊钢丝绳2根; 4、Ф101×120米提升扒杆钢丝绳1根; 5、Ф11×50米扒杆钢丝绳1根; 6、Ф101×25钢丝缆风4根; 7、钢丝套卸扣等; 8、1吨滑车6只,2吨滑车2只; 9、3吨双钩或2吨葫芦1只,18磅榔头1把,4磅榔头2把;

10、M124专用扳手一套; 11、软梯及安全用具。 四、人员配备 1、地面指挥1人,负责施工的安全、质量及对外协调; 2、安全员1人,负责施工过程的安全监护工作; 3、高空作业4人,(其中1人为高空作业负责人,负责组织高空作业和交室安全监护) 4、地面组装3人; 5、绞磨司机1人,其计10人。

五、施工流程 安装塔脚起立扒杆起吊主材安装好第一块主材及二侧的副材起吊相 邻两侧的二根主材安装好另二片副材扑扒杆(根开大时,必须升扒杆)起吊对角主材升扒杆后,按上面施工流程起吊平台安装放扒杆施工 结束 六、施工技术要点:以内置与拉线扒杆起吊 主材以单杆起吊,副材以成片为原则,上部较轻时可成片起吊,吊 件从塔内起吊为原则,平台从塔外起吊。 七、施工规范 1、由班长组织召开安全会,学习安规和具体工程的安全措施,使大 家真正从思想上意识到安全的重要性,真正自觉遵守公司的安全管 理制度,增强安全意识,确保安全生产。

柱上变压器施工方案

柱上变压器施工方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

河北省电力公司10K V变压器台架施工工艺说明 一、前言 1、本说明以半分式12-12米变压器台架为例,对建设要求及工艺进行说明,对其他安装形式的台架,除根开距离、JP柜横担、变压器横担、熔断器横担高度固定不变外,其他如引线横担高度、PVC管支架安装位置、支架安装高度、设备线夹、低压进(出)线形式,以及保护、工作接地等,可根据具体情况适当调整。 2、按照农网工程建设标准化的要求,为村内供电的10KV高压主干线路应实现绝缘化,为村内供电的综合台区应安装在村内负荷中心,通过增加变压器布点调整负荷分布,缩短低压供电半径,低压供电半径应小于500米。台区安装位置应避开车辆碰撞和易燃、易爆及严重污染场所,应悬挂警示牌、设备运行编号牌。 二、施工前准备工作 1、根据10KV变压器台架标准化施工图中材料表进行工程施工物资领用及审核。 2、对横担、绝缘子、连接引线、接地环等设备材料提前进行组装。 (1)、对连接引线进行分类截取,10KV主干线路至熔断器上接线端引线共3根每根为440cm,熔断器下接线端至变压器高压侧引线共3根每根为410cm,避雷器上引线共3根每根为62cm,避雷器间相互连接接地引线共2根每根为50cm,避雷器至接地极引出扁铁间接地引线1根410cm,变压器接地线1根为250cm,JP柜接地线1根为150cm,变压器中性点接地线1根为360cm,各连接引线截取后,根据用途压接好接线端子,要保证接线端子压接质量。 (2)绝缘字全部采用P-20T型针式绝缘子,根据需要对台区所用横担、绝缘子、避雷器、接地环等提前进行组装,降低高空作业安全风险,节省施工时间,提高工作效率。 三、变台电杆组立

箱式变压器安装施工方案

箱式变压器安装施工方案 1、施工应具备的条件 (1) 图纸会审和根据厂家资料编制详细的作业指导书并审批完。 (2) 安装箱式变压器有关的建筑工程质量,符合国家现行的建筑工程施工及验收。 (3) 预埋件及电缆预埋管等位置符合设计要求,预埋件牢固。 2、施工准备 2.1 变压器基础检查 (1) 会同业主及监理对变压器基础的建筑施工质量进行检查,并填写记录单,由各方签字确认,对发现的问题及时上报,及时处理。 (2) 认真核对变压器基础横、纵轴线尺寸及预埋管位置,并与图纸所给尺寸核对,无误后方可进行下一步工作。 2.2 变压器开箱检查 (1) 变压器到货后开箱检查时,应会同业主、监理及厂家的有关人员一同检查。 (2) 在卸车前测量和记录冲击记录器的冲击值,这个数值应小于3G。 (3) 检查变压器外观无损伤,漆面完好,并记录。 (4) 检查变压器内部各器件无移位、污染等情况。 3、变压器安装就位 (1) 将变压器槽钢基础安装在预埋件上,注意找平、找正,槽钢基础与埋件焊接牢固,焊接部位打掉药皮后涂刷防腐油漆。 (2) 在风机吊装完后,吊装变压器直接就位于基础上,利用千斤顶进行找平、找正。 (3) 按厂家规定的固定方式(螺接或焊接)进行变压器与基础之间的连接。 (4) 若为分体到货,在变压器安装找正后,进行外壳的安装。 (5) 悬挂标志牌,清扫变压器箱体内部。 (6) 在下一道工序前要作好成品保护工作。 4、箱变至风机之间电缆线路 风力发电机至箱变之间电缆线路采用地埋式电缆沟敷设,每台风机至箱变之间敷设1 根YJY23-(3×240),0.6/1kV和1 根YJY23-(4×240),0.6/1kV型交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆。电缆头接地:40mm2铜胶线1500m(包括电缆中间接头)。工程量清单如下: (1) YJY23-3×240 26/35kV 240mm2电缆16km; (2) YJY23-3×95 26/35kV 95mm2电缆14km; (3) YJY23-3×50 26/35kV 50mm2电缆5km;

电力工程施工安全措施(新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电力工程施工安全措施(新版)

电力工程施工安全措施(新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、架空线路 1、参加立杆的施工人员应戴安全帽。未探明地下设施不挖,影响设施为采取有效防护措施不挖。

变压器安装施工工艺标准

变压器、箱式变电所安装施工工艺标准 版本:第1版 文件编号:JI-JS-QB0601-02-2004 1 适用范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10KV及以下室内变压器及箱式变电所安装。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 变压器、箱式变电所应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一、二次额定电压,电流,阻抗电压及接线组别等技术要求. 2.1.2 变压器、箱式变电所的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术数据。 2.1.3 干式变压器的局放试验PC 值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。 2.1.4 带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定。 2.1.5 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 2.1.6 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 2.1.7 其他材料:金属软管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 2.2 主要机具:

2.2.1 搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,调链,三脚架,道木,钢丝绳,滚杠。 2.2.2 安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活动扳手,力矩扳手,榔头,套丝板,空气压缩机,滤油机,油罐,行灯变压器,电工用梯,手电钻。 2.2.3 测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平尺,磁力线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器,温度计,钳形电流表。 2.3 作业条件: 2.3.1 施工图及技术资料齐全无误。 2.3.2 土建工程施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 2.3.3 变压器轨道安装完毕且验收合格,并符合设计要求(注:此项工作应由土建单位施工,安装单位配合)。 2.3.4 墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 2.3.5 室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 2.3.6 安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 2.3.7 变压器、箱式变电所安装应按以下程序进行: (1)变压器、箱式变电所的基础验收合格,且对埋入基础的电线套管、电缆套管和变压器进、出线预留孔及相关预留件进行检查,合格后方能安装变压器、箱式变电所; (2) 杆上变压器的支架紧固检查后,才能吊装变压器且就位固定; (3) 变压器及接地装置交接试验合格,才能通电。

电力工程施工安全措施

电力工程施工安全措施 一、架空线路 1、参加立杆的施工人员应戴安全帽。 二、电缆沟开挖 1、开挖电缆沟前,做到二不。未探明地下设施不挖,影响设施为采取有效防护措施不挖。 2、选择电缆径路时应尽量避开老电缆径路和路肩,为防止开挖电缆沟时挖断、挖伤老电缆,在开挖前应查清地下电缆位置,对地下设施有疑点时,应采用管线探测仪或人工开挖方法,查明既有电缆径路,设立标志,并向施工人员交底,严禁在路肩腰中间开挖。 3、凡在高埋方区段,桥梁上进行电缆施工时,做到当天施工,当天恢复,保证线路安全,杜绝路基边破坍塌现象发生。 4、挖沟时施工人员须保持3~5米的距离。挖沟(坑)不应采取掏挖的方法。在有地下电缆的地方挖沟(坑)时,施工负责任应了解地下电缆的用途、埋设位置,并向施工人员说明,当开挖深度到0.4米后,应小心挖掘。

变压器安装施工方案

变压器安装施工方案

(一)编制依据 1、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工 及验收规范》 GB 50148-2010 2、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 3、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016 4 、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016 5、《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 6、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014 7、《城市夜景照明设计规范》 JGJ/T 16-2008 8、《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 9、《低压配电设计规范》 GB 50054-2011 10、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 11、《建筑工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013 12、《建筑工程项目管理规范》 GB/T 50326-2017 13、《建筑工程施工文件归档规范》GB/T 50328-2014 14、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161-2002 15 、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50168-2006 16 、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB 50149-2010 17 、《配电系统电气装置安装工程施工及验收规范》 DL/T 5759-2017 (二)变压器安装 1、施工准备 【1】配电室内的屋顶、楼板施工完毕, 不得渗漏。室内地面的基层施工完毕, 混凝土基础及构架达到允许安装的强度, 焊接构件的质量符合要求。预埋件应牢固且符合设计要求。 【2】变压器与门的距离不得少于1.6m,与墙的距离不应少于 0.8m。变压器之间的净距不应小于 1.0m。

电力变压器安装施工工艺

电力变压器安装 1 范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10kV及以下室内变压器安装。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。 2.1.2 变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 2.1.3 干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。 2.1.4 带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,不小于表2-23的尺寸。 2.1.5 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 2.1.6 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 2.1.7 其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 2.2 主要机具: 2.2.1 搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊镇,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 2.2.2 安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、榔头,套丝板。 2.2.3 测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 2.3 作业条件: 2.3.1 施工图及技术资料齐全无误。 2.3.2 土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 2.3.3 变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由上建作,安装单位配合)。 2.3.4 墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 2.3.5 室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 2.3.6 安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: →→→→ →→ 3.2设备点件检查: 3.2.1设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并作好记录。

电力安装现场施工安全措施修订稿

电力安装现场施工安全 措施 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

为确保电力安装施工时,现场施工人员安全与健康和施工的顺利进行,根据有关规程、规范,结合工程情况制定本安全措施。 1、施工单位指定一名负责人负责工程的安全工作,现场施工安全员一人; 2、要有严格的总体施工安全技术方案和安全措施,对各种危险点要有充分预想,要有具体预防措施; 3、施工队伍必须进行必要的安全技术培训和考试,合格者允许上岗作业。作业人员要持"安全合格证"进入施工现场,否则发生问题,要追究负责人责任; 4、工地现场施工人员在明知是违章、违规的前提下蛮干及盲目作业而导致的事故,由本人负全部责任。 5、开好班前班后会,每天的开收工都要开,缺一不可,若不开班前班后会,不认真研究制定安全技术措施的,一经发现不论后果与否,都将严惩不贷。施工中,施工人员要互相关心施工安全; 6、施工期间要加强车辆管理,杜绝发生交通事故,严禁客货混装或用汽车做牵引放紧线、立杆等; 7、施工单位要合理编排停电计划,涉及局掌握的分歧以上线路停电,要及时向局调度提报停电计划,以便做好统筹安排; 8、分管施工作业的负责人,每天必须深入施工现场,严格检查现场安全技术措施的布置和完善; 9、严格停电、验电、挂地线程序,拉开低压开关施工的一律挂"禁止合闸有人工作"标示牌,停送电工作要专人负责,操作时要使用合格的安全工器具; 10、现场施工人员必须戴安全帽,安全帽必须系带,无安全帽保护的一律不准进入施工现场;

11、施工中要加强用户自备电源的安全管理,防止由于反送电造成人员伤亡事故,在具有自备电源的分歧线上,必须加挂地线予以封闭;

电力变压器安装解析

电力变压器安装作业指导书1、电力变压器安装流程图

2、作业方法及要求 2.1 设备接货清点、交接验收 2.1.1 绝缘油接货验收 2.1.1.1作业方法 1) 检查每批到达现场的绝缘油的试验记录,收集整理备查。 2) 对于运抵工地的每桶绝缘油,首先用透明玻璃管取样观察颜色,闻气味,以免非绝缘 油混入。仔细辨认各桶商标,各桶商标应一致。 3) 对每批到达现场的绝缘油进行取样试验。 4) 绝缘油经验收合格后,将油抽注到临时储油罐内进行过滤处理。 2.1.1.2 质量检验 1)检验依据:产品说明书及GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》第2.2.3条。 2)检验方法及器具 绝缘油桶质量:外观目测 绝缘油质量:用透明玻璃管观察颜色,对照试验记录检查质量指标。 2.1.2 变压器本体接货验收 2.1.2.1 作业方法 1) 观察本体各部位外观有无机械损伤,有无锈蚀情况,清点联接螺栓是否齐全,用木榔头、扳手检查螺栓紧固是否良好,有无渗漏现象, 2) 检查并记录充气运输的变压器的气体压力表压力值,油箱内应为正压,其压力值为0.01-0.03Mpa。 3) 装有冲击记录仪的变压器,检查并记录冲击记录仪的记录值,冲击记录仪的记录值不应超标。 4) 对于不立即安装的变压器,作业人员定期检查本体内压力值,发现压力下降,立即按要求进行补气,作好检查记录和补气记录。 2.1.2.2 质量检验 1)检验依据:产品说明书及GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》第二节2.2.1,2.2.2条。

2)检验方法及器具: 外观检查:用木榔头、扳手配合目测检查。 冲气压力:读取压力表压力值对照产品说明书检查。 冲击情况:读取冲击记录仪的记录值对照产品说明书检查。 2.1.3 附件开箱、清点验收 2.1. 3.1 作业方法 1) 包装运抵现场的附件,检查包装物是否完整无损;密封运抵现场的附件,检查密封是否良好。 2) 观察所有附件是否有无锈蚀及机械损伤,清点所有附件是否齐全。 3) 检查并记录充油套管的油位,油位应正常,无渗油现象,检查瓷体有无损伤。 2.1. 3.2 质量检验 1)检验依据:产品说明书及国家标准GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》第二节2.2.1,2.2.2条。 2)检验方法及器具:用木榔头、扳手配合目测检查。 2.2 绝缘油过滤 2.2.1 作业方法 2.2.1.1 查看滤油机的铭牌,滤油机技术条件应符合绝缘油处理质量的要求,油管路使用洁净的镀锌钢管,使用不镀锌钢管时应进行酸洗、钝化等除锈处理,不镀锌钢管内璧涂防锈底漆和耐油面漆。 2.2.1.2用干净干燥的白布对储油罐、油管路清扫干净,并进行严格的密封检查,用铜绞线将滤油机、管路、储油罐等设施外壳与接地网可靠连接。 2.2.1.3 在油过滤过程中控制滤油温度,滤油温度不得超过厂家产品技术说明书规定的温度范围,以免油质老化,储油罐的油尽量装满,宜留出200mm左右的膨胀空间。 2.2.1.4 定期在滤油机的出口取油样送具有资格的试验室试验,监视油质变化趋势,直到油试验指标达到要求为止。 2.2.1.5认真做好作业记录和交接班记录,包括作业人员、作业时间、天气情况、油过滤温度、流量、油试验指标等。 2.2.2 质量检验 2.2.2.1 检验依据:设计图纸及GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、

杆架式变压器施工方案

杆架式变压器施工方案 一、工程概况 1.1、工程类别: 1.2、任务书编号: 1.3、主要工程量:安装315kVA 杆架变1 台。 二、编制依据 《金华电业局10kV及以下配电网装置安装及验收标准》、《义乌市供电局线路装置标准》 三、施工准备工作 3.1、接到工程施工任务书后,工程负责人请局主管人员、设计人员进行施工图纸、技术交底; 3.2、进行现场勘察,勘察施工地段的道路、管道、住房、线路等情况,填写勘察单,编写杆架式变压器安装的标准作业卡; 3.3、施工人员组织管理及安全措施(工作负责人、安全负责人、现场各专职负责人员配置); 3.4、根据现场勘察情况,施工力量及工程实际情况,编写相关的技术、安全、质量保证措施,在工程开工前及时公布并

打印发放,同时向所有施工人员详细交底。制定劳动力供应计划,落实材料加工及订货计划; 3.5、组织施工前期协调,以得到地方有关部门的配合支持,使工程施工不受影响,在施工中充分尊重居民的利益; 3.6、开工前组织施工班组进行安全、技术交底,交待施工工艺要求、采取的安全防范措施、危险点预控及防范措施。 3.7、开工前做好材料的核对工作,认真检查并维护安全工器具与施工工器具。 3.8、明确各指挥小组成员与施工班组负责人的工作职责与工作内容,做到分工明确,相互配合。 3.9、操作工艺流程图:设备检查-->变压器二次搬运-->变压器安装-->附件安装-->交接试验-->送电前检查-->送电运行验收。 3.10、成立安全管理小组,制定安全施工措施。查清施工地段电源和自备电源及多路电源的情况,在施工前报送停电计划并申请停电。 3.11、施工人员进入现场前必须进行施工安全、技术交底、要注意些什么问题,带好哪些安全工具和材料等情况,并安排好人员分工,要求施工队组织一次安全学习,做好“三交三查”记录。

建筑施工电力变压器安装工艺

建筑施工电力变压器安装工艺

1范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10kV及以下室内变压器安装。 2施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。 2.1.2变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 2.1.3干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。 2.1.4带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,不小于表2-23的尺寸。 2.1.5型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 2.1.6螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 2.1.7其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 2.2主要机具: 2.2.1搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊镇,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 2.2.2安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、榔头,套丝板。 2.2.3测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 2.3作业条件: 2.3.1施工图及技术资料齐全无误。 2.3.2土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 2.3.3变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由上建作,安装单位配合)。 2.3.4墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 2.3.5室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 2.3.6安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 3操作工艺 3.1工艺流程: →→→→ →→

变压器安装施工工艺教学内容

变压器安装施工工艺

(8)变压器安装 A变压器本体安装准备工作 开工后依据土建施工进度及完工情况,及时安排人员进场,配合土建进行余留部分的基础配管和接地网的施工。主要工作是平整变压器室东侧的施工场地,进行场地平整,地面夯实,规划吊车站位,准备枕木,搭设临时平台。临时平台基础要夯实、坚固,不能下沉。 在土建具备条件后,马上进行变压器基础槽钢、电气预埋管及电缆支架的制作和安装,铺设由变压器基础至室外平台的槽钢轨道。 变压器到场时应对高低压瓷瓶的外观、附件数量及变压器整体进行验收,各种随机资料应完整。经验收合格后再进行安装。变压器就位后,根据实际情况进行电气调试工作。 B安装要点 在变压器室门前安装临时平台,临时平台应高出变压器基础,其高度应保证变压器的倾斜角度不大于15度。

利用吊车将变压器吊卸在临时平台上。事先要对临时平台进一步检查,确保无误。临时平台基础要夯室、坚固,不能下沉。 核对变压器的方向,按设计要求安装。 起吊变压器吊索夹具角度不应大于60度。 利用钢丝绳、导链等辅助工具拖运变压器至安装位置,拖动变压器时应平稳,不得倾斜,不得偏离轨道。变压器不进变压器平台内,吊车钢丝绳不能摘除,防止意外。 C附件安装 安装环境必须在气候干燥,且保证在装配过程中无灰尘和湿气下进行安装。所有室内敞开部分,如门、孔洞及预留孔等应尽可能进行封堵。 如果是油浸式变压器,安装时需注意油枕安装方向,油枕及油枕支架的安装应严格按照外形图进行。 瓦斯继电器的安装: 瓦斯继电器壳盖上的红箭头必须指向油枕。 从油箱至油枕的连接管的坡指向油枕,但不能大于5度。 瓦斯继电器的纵向与正交线偏差不超过5度,并且管子不得有任何弯头,弯曲半径不大于50mm。 除厂家特殊要求外,应使变压器本体安装沿气体继电器的方向有1%~1.5%的升高坡度。 D变压器调试项目 变压器调试是工作重点,调试质量的好坏直接影响到工程质量。 变压器主要试验项目: