文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ACS800变频器使用参数说明:

ACS800变频器使用参数说明:

ACS800变频器使用参数说明:
ACS800变频器使用参数说明:

ACS800变频器使用参数说明:

10.01——EXT1 STRT/STP/DIR 定义外部控制地1(EXT1)用于启动、停机和转向命

令的连接和信号源,设置为:DI1,2

11.01——KEYPAD REF SEL 从控制盘上选择给定值的类型设置为:

REF1(rpm)

11.02——EXT1/EXT2 SELECT 定义EXT1有效还是EXT2有效的控制口,通过控制

口的信号可以在EXT1或EXT2中作出选择。设置为:EXT1

11.03——EXT REF1 SELECT 选择外部给定REF1的信号源。设置为:AI1(电

压输入),AI2(电流输入)

11.04——EXT REF1 MINIMUM 最小频率或最小转速设定值。设置为:0HZ或

0rpm

11.05——EXT REF1 MAXIMUM 最高频率或最低转速设定值。设置为:50HZ或

1500rpm

13.01——MINIMUM AI1 定义模拟输入AI1的最小值,当用作给定值时,其值对

应于最小给定设定值。设定值0V;当设置为TUNE时自整定功能被激

活,整定过程,1:输入最小模拟信号;2:设定参数为TUNE,再按ENTER

确认键,在TUNE操作之后,控制盘屏幕显示文字TUNED V ALUE。整定结束。

13.02——MAXIMUM AI1 定义模拟输入AI1的最大值,当用作给定值时,其值对

应于最大给定设定值。设定值10V;当设置为TUNE时自整定功能被激

活,整定过程,1:输入最大模拟信号;2:设定参数为TUNE,再按ENTER

确认键,在TUNE操作之后,控制盘屏幕显示文字TUNED V ALUE。整定结束。

13.06——MINIMUM AI2 定义模拟输入AI2的最小值,当用作给定值时,其值对

应于最小给定设定值。设定值0mA;当设置为TUNE时自整定功能被激

活,整定过程,1:输入最小模拟信号;2:设定参数为TUNE,再按ENTER

确认键,在TUNE操作之后,控制盘屏幕显示文字TUNED V ALUE。整定结束。

13.07——MAXIMUM AI2 定义模拟输入AI2的最大值,当用作给定值时,其值对

应于最大给定设定值。设定值20mA;当设置为TUNE时自整定功能被

激活,整定过程,1:输入最大模拟信号;2:设定参数为TUNE,再按ENTER

确认键,在TUNE操作之后,控制盘屏幕显示文字TUNED V ALUE。整定结束。

20.01——MINIMUM SPEED 定义最小转速允许值,设置为0HZ或0rpm

20.02——MAXIMUM SPEED 定义最高转速允许值,设置为50HZ或1500rpm

21.03——STOP FUNCTION 选择电机停止模式设置为RAMP斜坡减速停车。

22.02——ACCEL TIME1 定义加速时间1,也即从零速加速到最大速度所用的时

间。

22.03——DECEL TIME1 定义减速时间1,也即从最大速度减速到零速所用的时

间。

30.01——AI

动作。设置为:NO

99.01——LANGUAGE 选择语言设置为:ENGLISH英式英语

99.02——APPLICATION MACRO 选择应用宏程序设置为:FACTORY 工厂宏99.04——MOTOR CTRL MODE 选择电机控制模式。设置为:DTC(用于大多

数)

99.05——MOTOR NOM VOLTAGE 定义电机额定电压值。必须等于电机铭牌上的值。

99.06——MOTOR NOM CURRENT 定义电机额定电流值。必须等于电机铭牌上的

值。

99.07——MOTOR NOM FREQ 定义电机额定频率。设置为:电机的额定频率典

型为50HZ。

99.08——MOTOR NOM SPEED 定义额定电机转速。必须等于电机铭牌上的值,不必

给出电机同步速度或其它近似值。设置为:电机的额定转速

99.09——MOTOR NOM POER 定义额定电机功率。必须等于电机铭牌上的值,设置

为:电机的额定功率

99.10——MOTOR ID RUN MODE 选择电机识别类型。在识别过程中,ACS800会识

别电机的特征以用于优化电机控制。

设置为:ID MAGN 不是用ID RUN(运行识别)。首次启动时,通过将电机在

零速下励磁20-60s来计算电机模型,改选项适用于大多数场合。

如何执行基本启动(仅含有基本设置),在启动之前,确定手头有电机铭牌参数!

1、加电

接通电源,控制盘首先显示控制盘的辨识数据……,接着,显示传动单元的辨识信息…..,然后显示实际信号…,之后,显示屏中出现提示启动语言选择。(在几秒钟之内如果不按键,显示屏便开始在实际值显示和启动语言选择之间交替显示)。按ACT清除提示语言选择的信息,传动单元准备进行基本启动。

2、手动输入启动数据(参数组99)

1)、选择语言。参数设置过程:按PAR进入控制盘的参数模式设置,按双箭头键滚动选择到所要设置的参数组名,按单箭头键滚动选择到参数组内的参数,按ENTER 激活所设值的新值,修改参数值可以按箭头键,也可以按双箭头键进行快速修改。

按ENTER确认新值(这时括弧消失)。

2)、选择应用宏程序,参数设置过程如上,FACTORY适用于大多数场合。

3)、选择电机控制模式,设置过程如上,大多数情况下使用DTC控制模式。

4)、根据电机铭牌参数输入电机数据:电机额定电流,电机额定频率,电机额定转速,电机额定功率。输入电机数据之后,显示屏中会出现警告信息。这说明电机参数已经被设置,并且传动设备已经准备启动电机识别。

5)、选择电机识别模式,ID MAGN(励磁识别)适合于大多数场合,它也用于基本启动过程。

3、励磁辨识

按LOC/REM键改为本地控制,按运行键运行励磁识别模式,再零速下电机励磁20-60秒,这是会显示两个警告信息,上方的警告信息在里磁时显示,下方的警告信息在励磁结束后显示。

4、电机的运转方向

按ACT时状态行可见,先按REF后按箭头键将速度给定值从零增加到一个小值,按运行键启动电机,检查电机是否按要求的方向运转。

5、转速极限值和加/减速时间

1)、设置最小转速,

2)、设置最大转速,

3)、设置加速时间,

4)、设置减速时间。

相关文档