地灾工程竣工验收用表(全套)

地灾工程竣工验收用表(全套)
地灾工程竣工验收用表(全套)

分项工程质量验收记录

分部工程质量验收记录

基槽土方开挖分项工程质量验收记录

分部工程质量验收记录

单位工程质量竣工验收记录

单位工程质量控制资料核查记录

单位工程观感质量检查记录

渝地灾施通用表7 工程质量竣工验收申请报告

编号:

施工质量验收技术资料通用签--字表

一、施工质量验收技术资料通用表 1、“开工报告”审查意见填写:施工准备工作完成,同意开工。 2、“工程项目施工企业主要管理人员名单”审查意见填写:同意资格审查。 3、“施工组织设计(施工方案)报批表”监理单位审查意见填写:经审查该施工组织设计符合有关规范标准和图纸及合同要求,同意按此施工组织设计实施。 4、“施工技术交底记录”监理单位检查结论填写:符合要求。 5、“新材料、新工艺、新技术、新设备应用申报审批表”审查意见填写:同意。 6、“隐蔽工程验收记录”监理单位验收结论填写:同意隐蔽,进入下道工序。 7、“工程报验单”监理单位意见填写:符合设计要求和规范规定,验收合格。 8、“工程竣工验收报验单”监理单位意见填写:经预验收,本工程符合我国现行法律、法规、设计文件和有关质量验收规范、标准及施工合同要求。本工程预验收合格。 9、“主要设备开箱检验记录”核查结论填:同意施工单位检验结果。 10、“分项、分部(子分部)工程通过验收各方会签表”结论填写:各子分部工程均符合施工质量验收规范要求;质量控制资料及安全和功能检验(检测)报告齐全,合格;观感质量好。 11、“单位(子单位)工程竣工验收参加各方对工程质量的评价书”结论填写:单位工程竣工验收合格。 12、“××工程观感质量检查记录”核查结论填写:同意施工单位检查结果,验收合格。 13、“施工现场质量管理检查记录”核查结论填写:经核查,上述项目符合要求。 14、“××分项工程质量验收记录”监理单位验收结论栏填写:合格。验收结论栏填写:同意施工单位检查结论,验收合格。 15、“子分部工程质量验收记录”分项工程名称栏验收意见填写:各子分部工程验收合格;质量控制资料栏填验收意见填写:各子分部工程质量控制资料齐全;安全和功能检验报告栏填写:同意施工单位评定;观感质量验收栏填写:同意施工单位评定;监理单位栏填写:各子分部工程均符合规范要求,质量控制资料及安全和功能检验(检测)报告齐全,合格,观感质量良好,同意施工单位评定结果,验收合格。 16、“单位(子单位)工程质量竣工验收记录”验收结论在分部工程栏填写:经各专业分部工程验收,工程质量符合验收标准;质量控制资料栏填写:质量控制资料经检查共×项符合有关规范要求;安全和主要使用功能及抽查结果栏填写:安全和主要使用功能共检查×项符合要求,抽查其中×项使用工程均满足;观感质量验收栏项填:观感质量验收为好;综合验收栏填写:经对本工程综合验收,各分项分部工程符合设计要求,施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求,单位工程竣工验收合格。 17、“单位(子单位)工程质量控制资料核查记录”结论栏填写:通过工程质量控制资料核查,该工程资料齐全,有效,各种施工试验,系统调试记录等符合有关规范规定,同意竣工验收。

工程竣工验收意见表

工程竣工验收意见表 技2—12 工程竣工验收意见表 监督号:2003-04-04 共3页第1页 建筑面积工程名称赵家寨副井锁口斜架基础及操车基础 (m2) 工程造价建设单位新郑煤电有限公司 (万元) 合同开、竣实际开、竣工日期竣工验收时间工日期 工程遗留 (甩项) 无 情况 验收 建设单位: 组人勘察单位: 员名设计单位: 监理单位: 单 施工单位: 根据建设部建标[2000]142号文《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验验收暂行规定》和郑州市质量监督站“关于房屋建筑工程和市政基础设施工程收 竣工验收工作的指导意见”编制了验收方案~主要内容有:工程概况,验收依方据,验收时间、地点、人员及分工,验收检查内容及检查部位,验收程序等~案详见“验收方案”。 郑州市工程质量监督站监制

技2—12 工程竣工验收意见表 监督号:2003-04-04 共3页第2页 对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价: 工程勘察提供的“工程勘察报告”符合国家勘察规范、规程和标准~满足了设计和施工的要求,施工图设计通过建委施工图审查合格~结构体系安全可靠~符合抗震、节能等有关强制性标准规范。 施工单位施工合法~完全按设计图纸及有关技术资料施工~工程施工过程具有各种要求的质量管理资料和质量保证资料及验收评定资料~工程质量符合国家标准规范规定的质量标准和要求。 验收组通过验收评议~形成一致意见~本工程质量评为合格。 郑州市工程质量监督站监制 技2—12 工程竣工验收意见表 监督号:2003-04-04 共3页第3页 意见: 勘察参加人: 单位项目负责人: 意见单位负责人: (公章) 年月日 意见: 设计参加人: 单位项目负责人: 意见单位负责人: (公章) 验年月日 意见: 收施工参加人:

建设工程竣工验收意见书(范本)

建设工程竣工验收意见书(范本)工程范围 结算总造价万建筑 面积 层数/总高 度(M) 结构类型设防 烈度 最大跨度 地基持力层基础 形式 设计合理 使用年限 规划许可证施工许可证 实际开工时间实际竣 工时间 验收日期 工程建设参与各方 单位名称资质等级法定代表人项目负责人 建设 单位 监理 单位乙级 设计 单位甲级 勘察 单位乙级 施工 单位贰级 隐蔽验收情况隐蔽验收记录与工程同步资料真实详细能反映工程实际情况,各方签字盖章齐全。 安全、功能 检验(抽查)情 况 根据工程实际情况共核查工程安全和功能检验资料均符合质量验收标准。 工程竣工 技术资料核查情况该工程质量保证资料、隐蔽验收记录、检验批验收记录、分项分部工程验收记录均与工程同步且详实齐全。 工程观感 质量检查 验收意见 工程观感质量共检查13项,每项抽查5-10个点,均能满足质量验收标准。

主要使用功能 检查结果 该工程主要使用功能符合质量验收统一标准。 监督机构责今整改问题整改 情况施工过程中监督机构要求整改项目均按要求进行整改,整改时间及时,结果符合规范要求。 完成工程设计与合同约定内容情况 按图纸设计及变更的要求在规定的时间内完成所有合同约定的工程内容,且经过相关部门的验收,验收结果符合设计、施工规范、及国家检验标准的规定。 保修书 签署情况 已按合同及相关规范的要求签署工程质量保修书。 消防、环保 验收情况 验收合格 工程款按合同 支付情况 工程款有已按合同支付。 验收意见该工程经建设、设计、监理、施工共同检查验收,并共同商定验收结论认为: 该工程质量符合要求,通过验收。 年月日 备注 验收小组成员建设单位 (公章) 负责人: (签章) 监理单位 (公章) 负责人: (签章) 设计单位 (公章) 负责人: (签章) 勘察单位: (公章) 负责人: (签章) 施工单位: (公章) 负责人: (签章)

隐蔽工程验收会签表

辽宁省电力有限公司北京办事处大楼改造工程吊顶隐蔽工程验收会签表 编号: 工程名称辽宁省电力有限公司北京办事处 大楼改造工程 施工单位北京力天大成装饰工程有限公司 施工状态吊顶工程待封板监理单位北京市驰跃翔工程监理有限责任公司验收部位三层、四层吊顶(除套房、走廊)验收日期2012年月日验收人员隐蔽验收人员签字验收意见会签日期 监理工程师/ 总监代表 同意隐蔽 施工单位技术 负责人 同意隐蔽 施工单位水暖 专业主管 同意隐蔽 施工单位电气 专业主管 同意隐蔽 消防专业施工 单位 同意隐蔽 通风空调施工 单位 同意隐蔽 说明:①施工单位必须在自检合格的基础上,再上报各单位。 ②各专业隐蔽工程验收全部符合要求,方可签名。 ③监理单位在签署吊顶封板之前,应检查会签人员签名是否齐全。

吊顶隐蔽工程验收会签表编号: 工程名称辽宁省电力有限公司北京办事处 大楼改造工程 施工单位北京力天大成装饰工程有限公司 施工状态吊顶工程待封板监理单位北京市驰跃翔工程监理有限责任公司验收部位六层吊顶(除套房、走廊)验收日期2012年月日 验收人员隐蔽验收人员签字验收意见会签日期 监理工程师/ 总监代表 同意隐蔽 施工单位技术 负责人 同意隐蔽 施工单位水暖 专业主管 同意隐蔽 施工单位电气 专业主管 同意隐蔽 消防专业施工 单位 同意隐蔽 通风空调施工 单位 同意隐蔽 说明:①施工单位必须在自检合格的基础上,再上报各单位。 ②各专业隐蔽工程验收全部符合要求,方可签名。 ③监理单位在签署吊顶封板之前,应检查会签人员签名是否齐全。

吊顶隐蔽工程验收会签表编号: 工程名称辽宁省电力有限公司北京办事处 大楼改造工程 施工单位北京力天大成装饰工程有限公司 施工状态吊顶工程待封板监理单位北京市驰跃翔工程监理有限责任公司验收部位五层吊顶(除套房、走廊)验收日期2012年月日验收人员隐蔽验收人员签字验收意见会签日期 监理工程师/ 总监代表 同意隐蔽 施工单位技术 负责人 同意隐蔽 施工单位水暖 专业主管 同意隐蔽 施工单位电气 专业主管 同意隐蔽 消防专业施工 单位 同意隐蔽 通风空调施工 单位 同意隐蔽 说明:①施工单位必须在自检合格的基础上,再上报各单位。 ②各专业隐蔽工程验收全部符合要求,方可签名。 ③监理单位在签署吊顶封板之前,应检查会签人员签名是否齐全。

建设单位工程竣工验收意见书

建设工程竣工验收意见书工程 结算总造价万建筑 面积 层数/总高 度(M) 结构类型设防 烈度 最大跨度 地基持力层基础 形式 设计合理 使用年限 规划许可证施工许可证 实际开工时间2 实际竣 工时间 验收日期 工程建设参与各方 单位名称资质等级法定代表人项目负责人 建设 单位 监理 单位乙级 设计 单位甲级 勘察 单位乙级 施工 单位贰级 隐蔽验收情况隐蔽验收记录与工程同步资料真实详细能反映工程实际情况,各方签字盖章齐全。建设工程质量竣工验收意见书.docx

建设工程质量竣工验收 意见书 工程名称: 建设单位: 竣工验收时间: (由竣工验收组填写)

建设工程质量竣工验收意见 工程名称 工程地址 建筑面积 结构类型、层数 (或工程规模) 开工时间竣工时间 工程竣工验收内容: 经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收,一致认可如下几方面意 见: 1、地质勘察报告内容较齐全,岩土参数的分析及选用适当,结论和建议正确可行,能满 足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范,施工图得设计深度和质量达到规范要求,基础和主体结构安全、稳定、可靠,满足了对建筑的安全使用要求。 2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工,严格执行强制性规范条文,有完 整的技术档案和施工管理资料,能较好的完成了施工任务。 3、该工程分为十个分布:第几与基础分布、主体结构分布、简直装饰装修分布、建筑屋 面分布、建筑给排水分部、建筑电气安装分部、建筑智能分部、通风与空调分部、电梯分部、 建筑节能分部。各分部工程的质量验收均达到各个等级。 4、该工程施工技术资料基本齐全,工程技术资料真实有效,符合规范规定要求。 5、验收小组实地查验,抽检的部位有:室内墙面,屋面水落管,室内墙面,室内顶棚,室内 地面,楼梯踏步、栏杆,门窗,管道接口、坡度、支架,检查口,清扫口、地漏,配电箱、接线盒, 设备器具、开关、插座,防雷、接地,风管、支架,风口,风阀。风机设备,阀门、 支架,水泵、冷却塔,绝热等部位的观感和触及情况。抽查率为30%。 6、该工程观感综合评定为好,验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。 7、本工程按基本建设程序进行建设。 序号项目验收记录验收结论 1 分部工程共 10 分部,经查 10 分部符合合格标准及设计要求 10 分部 2质量控制资料共 49 项,经审查符合要求49完整项,经核定不符合规范要求0 核查 项 3安全和主要使共核查 21 项,符合要求 21 项,真实、有效用功能核查及共抽查 21 项,符合要求 21 项, 抽查结果经返工处理符合要求 0 项 4 观感质量验收共抽查 24 项,符合要求 24 项,好不符合要求 0 项

重庆建设工程竣工验收意见书(最新)

重庆市 建设工程竣工验收意见书 工程名称: 工程地址: 重庆市建设工程质量监督总站监制

主要使用功 能检查结果 该工程主要使用功能符合质量验收统一标准。 监督机构责令整改问题整改情况 施工过程中监督机构要求整改项目均按要求及时进行整改,结果符合规范要求。 完成工程设计与合同约定内容情况 按图纸设计及变更的要求在规定的时间内完成所有合同约定的工程内容,且经过相关部门的验收,验收结果符合设计、施工规范、及国家检验标准的规定。 保修书签署情况已按合同及相关规范的要求签署工程质量保修书。 规划、消防、环保 验收情况 已经相关部门验收,合格。 工程款按合同 支付情况 工程款已按合同支付。 验收意见 该工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成。经各方检查验收,认为: 1.工程技术档案、施工管理资料、质量控制质量真实完整,符合要求。 2.本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。 3.主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。 4.本工程施工中出现的质量问题已经整改完毕,无质量隐患,各种使用功能均能满足要求。 该工程质量符合要求,通过验收。 备注 验收小组成员 建设单位 (公章) 负责人: (签章) 监理单位 (公章) 负责人: (签章) 设计单位 (公章) 负责人: (签章) 勘察单位 (公章) 负责人: (签章) 施工单位 (公章) 负责人: (签章) 工程范围 结算总造价万元建筑面积 m2 层数/总高度(m) / 结构类型设防烈度最大跨度 m 地基持力层基础形式设计合理使用年限 规划许可证号施工许可证号 实际开工时间年月日实际竣工时间年月日验收日期年月日 工程建设参与各方 单位名称 资质 等级 证书号 法定 代表人 项目 负责人建设单位 监理单位 设计单位 勘察单位 施工单位 (包含主要 分包单位) 隐蔽验收情况隐蔽验收记录与工程同步资料真实详细能反映工程实际情况;各方签字盖章齐全。 安全、功能检 验(抽查)情况 根据工程实际情况共核查工程安全和功能检验资料均符合质量验收标准。 工程竣工技术资料核查情况 该工程质量保证资料、隐蔽验收记录、检验批验收记录、分项分部工程验收记录均与工程同步且详实齐全。 工程监理资料情况 由现场监理提供的本工程的监理资料记录完整,与工程同步进行,能够反映工程实体。对各个施工环节的监控程序严密合理。能够全面、细致、合理的反映出工程各个施工程序的施工质量。

重庆市建设工程竣工验收报告、竣工验收意见书

单位(子单位) 工程竣工报告 (竣工申请书) 渝建竣 -3 工程名称合同开工日期实际开工日期 工 程 范 围 及 内 容 提前 延期 说明 报 月 告 年 要 求 施工单位: 项目经理: 单位负责人: (公章) (公章) 年 月 日 年 月 日 总监理工程师: 监理单位: 本工程合同所含工程范围的项目已于 年查工程质 量达到有关规定要求, 现向建设单位申请于竣工验收。 工程地址合同竣工日期实际完工日期

重庆市 建设工程竣工验收意见书 《市政基础设施工程》 工程名称: 工程地址: 重庆市建设工程质量监督总站监制

工程范围 结算总造价 结构类型 实际开工时间 规划许可证 工 程建设单位 建 监理单位 设 设计单位 参 与勘察单位 各 施工单位 方(含主要分 包单位) 隐蔽验收情况 执行强制性标准和设计要求情况 四新技术执行情况 结构安全、主要使 用功能检查结果 工程竣工技术资料核查情况 监督机构责令整改问题整改情况 万元总长km主体宽度 最大跨度m设计合理使用年限 实际竣工时间验收日期 施工许可证 单位名称 资质法定项目 证书号 代表人 工程范围 等级负责人 全部经过监理、设计、建设等单位的验收 严格执行国家强制性标准、满足设计要求 无 符合国家强制性标准,满足设计要求 竣工资料真实、可靠、齐全、经审查评定技术档案资料质量优良 严格按监督机构责令进行整改

完成工程设计与合 严格按合同和补充协议执行 同约定内容情况 工程质量缺陷和主要 无 遗留问题处理意见 保修书签署情况已签署 规划、消防、环保 合格、准予投入使用 等专项验收情况 1、完成了本段合同约定和工程设计各项内容。 2、工程资料及时收集整理、数据真实、可靠、齐全,经检查工程档案合格。 验3、各项工程内在外观质量满足规范要求。 4、主要技术成果指标、各种试验成果均达到设计、规范和强制性标准要求满足使用功能,工程质量合格,收 同意验收。 意 见 工程质量认定结果合格 单位(项目)负责人:单位(项目)负责人: 建监 设理 验单 (公章)单 (公章) 位位 收 小 年月日年月日单位(项目)负责人:单位(项目)负责人:单位(项目)负责人: 组 成设勘施 员 计察工 单(公章)单(公章)单(公章) 位位位 年月日年月日年月日1、“主体宽度”栏如系道路、桥梁工程,只填写车道宽度;如系给排水工程填写最大管径。 备 2、“最大跨度”栏指桥梁、隧道的最大跨径。 注 3、“工程建设参与各方”栏和“验收小组成员”栏如不够填写,请用补充表加页。

水利工程竣工验收报告表格

水利工程 竣工验收报告 工程名称: 建设单位:

水利工程竣工验收报告 工程名称工程地点 工程规模工程类别结构类型 开工日期竣工日期立项文件 参加单位名称备注建设单位 设计单位 施工单位 监理单位 姓名单位职务签名备注 主 要 施 工 竣 工 验 收 人 员

竣工验收意见表 竣工验收报告施 工 单 位 意 见 单位(项目)负责人: (公章) 年月日 监 理 单 位 意 见 单位(项目)负责人: (公章) 年月日 设 计 单 位 意 见 单位(项目)负责人: (公章) 年月日 建 设 单 位 意 见 单位(项目)负责人: (公章) 年月日 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检验报告; 2、设计单位对工程设计文件的质量检验报告; 3、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程,分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录自查表,建筑材料、砼、金属结构及设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,设计工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(验)报告汇总表和强度合格评定表,工程开、竣工报告; 4、监理单位对工程质量的评估报告; 5、有关工程质量检测的功能性试验资料; 6、上级水利行政部门、质检监督机构责令整改问题的整改结果; 7、验收人员签署的竣工验收原始文件; 8、竣工验收遗留问题的处理结果; 9、施工单位签署的工程质量保修书;? 10、法律、规章规定必须提供的其他文件。 (黄色部分资料不具备如果没必要的话就删除那些条目再打印)

交工验收接收书 工程名称工程地址工程规模工程类型开工日期竣工日期 验 收 意 见 设计单位负责人: 年月日监理单位负责人: 年月日 施工单位负责人: 年月日 建设单位负责人: 年月日

隐蔽工程验收会签表

辽宁省电力有限公司北京办事处大楼改造工程 吊顶隐蔽工程验收会签表编号: 工程名称辽宁省电力有限公司北京办事处 北京力天大成装饰工程有限公司 施工单位 大楼改造工程 施工状态吊顶工程待封板监理单位北京市驰跃翔工程监理有限责任公司验收部位三层、四层吊顶(除套房、走廊)验收日期2012年月日验收人员隐蔽验收人员签字验收意见会签日期 监理工程师 / 同意隐蔽 总监代表 施工单位技术 同意隐蔽 负责人 施工单位水暖 同意隐蔽 专业主管 施工单位电气 同意隐蔽 专业主管 消防专业施工 同意隐蔽 单位 通风空调施工 同意隐蔽 单位 说明 : ①施工单位必须在自检合格的基础上,再上报各单位。 ②各专业隐蔽工程验收全部符合要求,方可签名。 ③监理单位在签署吊顶封板之前,应检查会签人员签名是否齐全。

吊顶隐蔽工程验收会签表编号: 工程名称辽宁省电力有限公司北京办事处 施工单位北京力天大成装饰工程有限公司大楼改造工程 施工状态吊顶工程待封板监理单位北京市驰跃翔工程监理有限责任公司验收部位六层吊顶(除套房、走廊)验收日期2012 年月日验收人员隐蔽验收人员签字验收意见会签日期 监理工程师 / 同意隐蔽 总监代表 施工单位技术 同意隐蔽 负责人 施工单位水暖 同意隐蔽 专业主管 施工单位电气 同意隐蔽 专业主管 消防专业施工 同意隐蔽 单位 通风空调施工 同意隐蔽 单位 说明 : ①施工单位必须在自检合格的基础上,再上报各单位。 ②各专业隐蔽工程验收全部符合要求,方可签名。 ③监理单位在签署吊顶封板之前,应检查会签人员签名是否齐全。

吊顶隐蔽工程验收会签表编号: 工程名称辽宁省电力有限公司北京办事处 施工单位北京力天大成装饰工程有限公司大楼改造工程 施工状态吊顶工程待封板监理单位北京市驰跃翔工程监理有限责任公司验收部位五层吊顶(除套房、走廊)验收日期2012 年月日验收人员隐蔽验收人员签字验收意见会签日期 监理工程师 / 同意隐蔽 总监代表 施工单位技术 同意隐蔽 负责人 施工单位水暖 同意隐蔽 专业主管 施工单位电气 同意隐蔽 专业主管 消防专业施工 同意隐蔽 单位 通风空调施工 同意隐蔽 单位 说明 : ①施工单位必须在自检合格的基础上,再上报各单位。 ②各专业隐蔽工程验收全部符合要求,方可签名。 ③监理单位在签署吊顶封板之前,应检查会签人员签名是否齐全。

四方验收单

附录G 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 G.0.1 单位(子单位)工程质量验收应按表G.0.1—1记录,表G.0.1—1为单位工程质量竣I验收的汇总表与表G.0.1~2一G.0.1—4配合使用。表G.0.1—2是单位(子单位)工程质量控制资料核查记录,表G.0.1—3为单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录,表G.0.1—4为单位(子单位)工程观感质量检查记录。 表G.0.1—1验收记录由施工单位填写验收记录的前面部分内容,监理(建设)单位填写验收结论。综合验收结论由参加验收各方共同商定,建设单位填写,应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。 G.0.2单位(子单位)工程质量竣工验收记录填写规定: 1.表头部分: (1)工程名称和施工单位名称要填写全称,与分部、分项工程质量验收表一致。 (2)结构类型按设计文件提供填写。 (3)层数和建筑面积应填地上和地下层数及全部的建筑面积。 (4)技术负责人填施工企业负责技术工作的总工程师或副经理。 2.分部工程:对所含分部工程逐项检查。首先由施工单位的技术质量部门组织项目经理等有关人员逐个分部(子分部)进行检查评定。检查合格后,由项目经理提交验收。经验收组成员验收后,由施工单位填写“验收记录”栏。注明共验收几个分部,经验收符合标准及设计要求的几个分部。审查验收的分部工程全部符合要求,由监理单位在验收结论栏内,写上“验收合格”的结论。 3.质量控制资料核查:这项内容有专门的验收表格G.0.1—2,先由施工单位自行检查评定合格后填入份数和检查结论,提交验收,由总监理工程师或建设单位项目负责人组织审查,专业监理工程师参加并填写核查意见和核查人。并在验收结论栏填写“验收合格”。然后将各子分部工程审查的资料逐项进行统计,填人表G.0.1—1中验收记录栏内。并在序号2的验收结论栏内填“同意验收”。 4.安全和功能检验资料核查及主要功能抽查: 验收包括两个方面:一是对分部工程进行的安全和使用功能的检验资料和分部工程验收时补进行的抽样检验报告进行核查;核查其检验项目是否完整,检测结论是否符合设计要求。二是对主要使用功能还需进行抽查,抽查项目由验收各方人员商定,检查要求按专业工程施工质量验收标准进行。确认抽查的程序和方法,检测结论是否符合设计要求和规范规定。 先由施工单位检查评定合格填人表G.0.1—3项数和检查结论,再提交验收。由总监理程师或建设单位项目负责人组织审查,专业监理工程师参加,填写核查意见和抽查结果、核(抽)查人等并在验收结论栏填上“同意验收”的意见,然后统计核查的项数和抽查的项数,填人表G.0.1—1中序号3验收记录栏,然后由总监理工程师或建设单位项目负责人在验收结论栏内填写“同意验收”的结论。 5.观感质量验收:先由施工单位检查评定填好表G.0.1—4的自评栏和检查结论再提交验收,由监理工程师或建设单位项目负责人组织验收,验收时,先成立验收小组,小组至少由三人组成,小组成员需具备规定资格;工程的各个部位均应全部检查,能打开的打开,能运转的运转,并填写验收检查记录按照附录H观感质量评价标准,如果没有影响结构安全和使用功能的严重缺陷,由总监理工程师或建设单位项目负责人提主导意见,评价好、一般、差,横向评出每个项目的验收质量评价,纵向再评出单位工程的观感质量综合评价,并填写验收结论。并填写在表G.0.1—1验收记录栏内。由总监理工程师或单位项目负责人在验收结论栏内填写“同意验收”的结论。评为差的且有影响安全和使用功能等严重缺陷的项目府讲行返修。 6.对单位(子单位)工程的竣工验收内容的各项检查表G·0·1—2~4均需施工单位技术、质量部门讲行核验并签字认可。才可报监理和建设单位验收。