文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调见习报告

中央空调见习报告

中央空调见习报告
中央空调见习报告

建筑物理设备实习报告

学院:材料科学与艺术设计学院学号:090810435 班级:09级环艺二班姓名:郝悦

一、实习时间:3月21日

二、实习地点:内蒙古鄂尔多斯大街东侧华联地下超市

三、实习单位:内蒙古农业大学材料科学与艺术设计院09级环艺班全体79人

四、实习人:090810435郝悦

五、实习目的:(1)通过此次的实习把我们所学的课本知识从理论高度上升到实际高度,可以更好的让理论知识与实践相结合,丰富自己的经验,为以后奠定基础。(2)通过实习让我们感受到理论与实际的差别级内在联系,为以后积累经验。

实习的主要内容:本次的实习主要以(1)中央空调的系统组成(2)空调管路的敷设(3)中央空调的通风

一、空调系统的组成

空调系统是指需要采用空调技术来实现的具有一定的温、湿度等参数要求的室内空间及所使用的各种设备的总和,它通常由以下几部分组成;

1,工作区(也称空调区);

通常指距地面2m,离墙0.5m以内的空间。在此空间内应保持要求的室内空气参数。

2,空气的输送和分配设施;

主要输送和分配空气的由送、回风机,送、回风管,送、回风口等设备组成。 3,空气的处理设备;

由各种对空气进行加热、冷却、加湿、减湿、净化等处理设备组成。 4,处理空气所需要的冷热源;

指为空气处理提供冷量和热量的设备,如锅炉房、冷冻站、冷水机组等。

二空调系统的分类

一般按其空气处理设备的集中程度分类:可以分成集中式、半集中式和分散式空调系统三种;

1,集中式空调系统2,半集中式空调系统3,分散式空调系统(空调机组)集中式和半集中式空调系统又统称为中央空调系统。

中央空调系统组成框图:

1.冷冻主机冷冻主机也称为致冷装置,是中央空调的“致冷源”,通往各个房间的循环水由冷冻主机进行“内部热交换”,降温为“冷冻水”。

2.冷却塔冷冻主机在致冷过程中,必然会释放热量,使机组发热。冷却塔用于为冷冻主机提供“冷却水”。冷却水在盘旋流过冷冻主机后,将带走冷冻主机所产生的热量,使冷冻主机降温。

3.冷冻水循环系统由冷冻泵及冷冻水管道组成。从冷冻主机流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道,通过各房间的盘管,带走房间内的热量,使房间内的温度下降。同时,房间内的热量被冷冻水吸收,使冷冻水的温度升高。温度升高了的冷冻水经冷冻主机后又成为冷冻水,如此循环往复。这里,冷冻主机是冷冻水的“源”;从冷冻主机流出的水称为“出水”;经各楼层房间后流回冷冻主机的水称为“回水”。

4.冷却水循环系统由冷却泵、冷却水管道及冷却塔组成。冷却水在吸收冷冻主机释放的热量后,必将使自身的温度升高。冷却泵将升了温的冷却水压入冷却塔,使之在冷却塔中与大气进行热交换,然后再将降了温的冷却水,送回到冷冻机组。如此不断循环,带走了冷冻主机释放的热量。这里冷冻主机是冷却水的冷却对象,是“负载”,故流进冷冻主机的冷却水称为“进水”;从冷冻主机流回冷却塔的冷却水称为“回水。回水的温度高于进水的温度,以形成温差。

5.冷却风机有两种不同用途的冷却风机:(1)盘管风机安装于所有需要降温的房间内,

用于将由冷冻水盘管冷却了的冷空气吹人房间,加速房间内的热交换。(2)冷却塔风机用于降

低冷却塔中的水温,加速将“回水”带回的热量散发到大气中去。可以看出,中央空调系统

的工作过程是一个不断地进行热交换的能量转换过程。

中央空调

集中式空调的主要缺点:

(1)用空气作为输送冷热量的介质,需要的风量大,风道截面尺寸大,占用建筑空间较

多,施工安装工作量大,工期长;

(2)一个系统只能处理出一种送风状态的空气,当各房间的热、湿负荷变化规律差别较

大时,不变于运行调节;

(3)当只有部分房间需要空调时,仍需要开启整个空调

系统,造成能量上的浪费;

三、(一)风机盘管的构造

风机盘管是由风机和表面式热交换器(盘管)组成,其构造如图所示,由于机组要负担

大部分室内负荷,盘管的容量较大(一般3~4排),

风机盘管采用的电机多为单向电容调速电机,可通过调节输入电压,改变风机转速调节

冷热量。

风机盘管除了采用风量调节外,还可在回水管上安装电动二通(或三通)阀,通过

室温控制器调节阀门开度,用改变进入盘管中的水量(或水温)调节空调房间的温湿度。

(二)风机盘管空调系统的组成

风机盘管空调系统是由风机盘管机组、新风系统和水系统三部分组成。

此外,为了排放收集夏季湿工况运行时产生的凝结水,还需要设置凝结水管路系统。

风机盘管可以独立地负担全部室内负荷,成为全水系统的空调方式。

但由于这样解决不了房间的通风换气问题,因此,通常都是和新风系统共同运行,组成

空气—水系统的空调方式。篇二:中央空调实习报告

黑龙江建筑职业技术学院

实习报告

学生姓名:孙微微

所在学院:热能技术学院

专业班级:供热1044 个人实习报告

实习是每个大学毕业生必修的一门课程,也是十分重要的一门人生必修课。为我毕业后

正式走进社会做了很好的准备。以下是我在公司实习报告。关于实习公司:

我有两家实习公司。第一家公司也是我主要的实习单位:哈尔滨华日集团有限公司。

哈尔滨华日集团有限公司(前身为哈尔滨华日空调通风设备有限公司)成立于1998年5

月,现为国家机电设备安装、消防工程施工壹级资质企业,是一家

公司于和ohsas18001类专业管理人员200多人。其中,中、80%以上,经验丰富的专业

设备安装、电气安装、消防施工工程处十一个,技术工种达85%以上,现场优秀项目管理团

队60多人。从解决及优化设计方案、专业施工安装到完善售后保障,让用户无后顾之忧。集

团公司将立足东三省,面向全国,走向世界作为发展举措,着力拓展国内建筑施工市场,业

务涉及黑龙江省、吉林、内蒙、海南、天津、河北、江苏、辽宁、陕西等10多个省(市)。可

在国内外独立承揽工业、公共建筑、商用建筑等高层次、高标准建筑施工任务。

目前,集团公司为全国工程建设质量管理优秀企业、全国安全生产优秀企业、全国诚信

建设施工优秀企业、全国机电安装工程优秀施工企业、全国质量工程管理优秀施工企业、黑

龙江省守合同重信用企业,黑龙江省优秀施工企业,哈尔滨诚信示范单位等。

第二家公司是一个国有企业:黑龙江省轻工建设总公司,但是我是在第一建设安装分公司。

黑龙江省轻工建设总公司是中国机电设备安装工程专业承包一级企业,总公司现有员工一千二百余人,有各类技术、经济、工程专业人员二百四十六人,其中高级技术职称55人,中、初级技术职称129人,一级项目经理(建造师)24人,二、三级项目经理(建造师)33人,各专业技术工人682人、工人技师78人。总公司下设十余个分公司,有各类专业施工机具(起重、运输、焊接、加工、检测等)280余台套,年施工能力二亿元左右。总公司还较早地通过了iso9002质量体系认证。

几十年来,轻工建设总公司在制糖、造纸、乳品、酿酒、医药、食品、中小电厂、热网管道、石油化工、煤炭等领域承担过100余座大、中、小型项目的建设施工,安装调试过丹麦、日本、韩国、美国、德国、法国、瑞典、俄罗斯等国引进的先进工艺、设备及装置。特别是近些年来,由于在施工中坚持质量第一、信誉第一、用户第一的原则,精心组织、严格要求,工程质量优良,项目建成投产后经济效益显著,得到了建设业主的一致好评和认可,总公司形成了一批制糖、造纸、乳品、啤酒、制药、洗煤厂的专业安装队伍。目前,总公司施工项目遍及新疆、内蒙、广东、江苏、上海、北京、天津、湖北、山东、河北、辽宁、吉林等省市,特别是啤酒行业、乳品行业、制糖行业一提到“黑轻工”没有不知道的,是省内为数不多的竞争性较强的安装企业,在全国范围内也颇有名气。

目前公司可承担一级锅炉安装工程。10kv内外线电气安装工程,i、ii类压力容器制作安装工程,燃气、热力、工业管道安装工程,钢结构制作安装工程等一系列机电安装工程。

我们的质量方针是:打造轻工建设品牌,提升企业综合实力,为用户提供满意的产品和服务。我们要坚持科学发展观,坚持以人为本,创建和谐社会,建一项工程,创一座丰碑,交一方朋友,在广泛的领域里竭诚为国内外客户提供优质服务。实习内容:在华日我主要是在省医院项目部做技术员,主要内容是图纸的测量、cad的运用、现场沟通、内页、下工地体验学习,由于缺乏经验,我在期间走了很多弯路,给同事的工作带来了很多麻烦,但是我们经理没批评我,而是让我继续认真的把事情做好,我很受鼓舞,同时也很努力的去把事情做好。在省轻工的工作其实和华日差不多,主要也是空调方面的内容。只是换了工作地点。以下是我主要的学习到的内容:

空调制冷系统,主要是由制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、和节流膨胀阀四个基本部件组成。它们之间用管道依次连接,形成一个密闭的系统,制冷剂在系统中不断地循环流动,发生状态变化与外界进行热量交换。

在制冷系统中蒸发器是输送冷量的设备;制冷剂在其中吸收水的热量,使其成为冷冻水,以实现制冷;压缩机是心脏,起着吸入、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用;冷凝器是放出热量的设备,将制冷剂的热量一起传递给冷却水或空气带走;节流阀对制冷剂起节流降压作用、同时控制和调节流入蒸发器中制冷剂液体的数量,并将系统分为高压侧和低压侧两大部分。

中央空调原理包括:一、中央空调制冷原理:有压缩式、吸收式等,这里不再细述;二、中央空调系统原理:有风系统工作原理、水系统工作原理、盘管系统工作原理等,简单介绍如下:

1、中央空调原理的新风系统工作:

室外的新鲜空气受到风处理机的吸引进入风柜,并经过过滤降温除湿后由风道送入每个房间,这时的新风不能满足室内的热湿负荷,仅能满足室内所需的新风量,随着室内风机盘管处理室内空气热湿负荷的同时,多余出来的空气通过回风机按阀门的开启比例一部分排出室外,一部分返回到进风口处以便再次循环利用。

2、中央空调原理的盘管系统工作:

室内的风机盘管工作时吸入一部分由风柜处理后的新风,再吸入一部分室内未处理的空气经过工艺处理后,由风口送出能够吸收室内余热余湿的冷空气,使室内温度湿度达到所需要的标准,如此循环工作。

所谓中央式空调(集中式空调),是适用于高层建筑、旅游饭店、工厂车间、体育馆、影剧院等大面积的空调设备,其空调设备相对来说容量大、体积也大,需要配置的制冷设备和供暖设备,一般都有空调机房,冷冻站、控制间??等等。

冷冻水循环系统由冷冻泵及冷冻水管道组成。从冷冻主机流出的冷冻水由冷泵加压送入冷冻水管道,通过各房间的盘管,带走房间内的热量,使房间内的温度下降。同时,房间内的热量被冷冻水吸收,使冷冻水的(转载于:中央空调见习报告)温度升高。温度升高了的冷冻水经冷冻主机后又成为冷冻水,如此循环往复。这里,冷冻主机

是冷冻水的“源”冷却水循环系统由冷却泵、冷却水管道及冷却塔组成。

回水的温度高于进水的温度,以形成温差;从冷冻主机流出的水称为“出水”;经各楼层房间后流回冷冻主机的水称为“回水”

中央空调的主要缺点是:

用空气作为输送冷热量的介质,需要的风量大,风道截面尺寸大,占用建筑空间较多,施工安装工作量大,工期长;(2)一个系统只能处理出一种送风状态的空气,当各房间的热、湿负荷变化规律差别较大时,不变于运行调节;(3)当只有部分房间需要空调时,仍需要开启整个空调实习要求

每个人处在不同的岗位上都有不同的目标和工作方向,而在不同的实习单位也有着不一样的追求。

1、企业要求

我是一名供热通风与空调工程专业毕业的学生,当然我从事的也是中央空调方面的工作。而我目前工作的单位是一家雄厚实力的公司,给我们每个员工提出了更高的要求,我们不但要熟练掌握专业知识,而且要有较高的文化素质和修养,先进的理念和创新的头脑。无论在各方面都必须拿来就能用的上。在专业知识上要精和专,在技术上要准确、科学和超前。

2、个人要求

其实每个人都有自己的理想,都有自己的奋斗目标和生活方向。现在的我还不够了解自己和认知自己,同时没有一颗稳定的心态,对自己还不能做出正确的定位,但是我追求自己的生活目标,会为了那份从小就拥有的梦想而坚持不懈的努力。

在实习期我给自己定下了目标,我要在专业方面打好基础,利用一切机会去提高自己的能力,努力使自己尽快的成为一名合格的工作者。实习总结

1证明了自己的价值。至少我知道,如果我现在就出去工作,是一点也不用担心自己的就业问题了。剩下的时间,我只能是做的更好,学的更多,让自己的砝码更重,找一份更好的工作。

2从我的专业角度去看,现在的很多中小企业存在很多管理问题,最突出地表现组织结构松散。有些公司根本就没有组织结构,大事小事全凭老板一句话。虽然在突发事件上很有决策效率,但更多地会成为公司发展的瓶颈。

3经过这么长时间的了解,我又一次加深了对公司的印象。

实习已经结束,我也该开始新的生活了。在不多的大学生活里,我还需要做好很多事情,比如英语的继续学习,比如专业课的深入学习,比如对行业的继续关注等。未来不管是做个

职业经理人还是自主创业,大学时期的积累,必定是我人生的一笔财富。短短的一个月的实

习工作,我学到的还只是工作上的一些皮毛,我还需要进一步了解工作中更深入更详细的方

面。志高公司的发展是迅速的,这

更为我个人的发展提供了一个广阔的平台。实习生活,感触是很深的,提高的方面很多,

但对我来说最主要的是工作能力的进步。毕业实习主要的目的就是提高我们应届毕业生社会

工作的能力,如何学以至用,给我们一次将自己在大学期间所学习的各种书面以及实际的知识,

实际操作、演练的机会.自走进公司开始我本着积极肯干,虚心好学、工作认真负责的态度,

积极主动的参与企业市场调查、工程跟踪、以及对企业的各种产品的了解,对企业分公司的熟

悉,让自己以最快的速度融入公司,发挥自己特长。在今后的工作中,我会努力抓住机遇,积

极迎接挑战,不仅仅要将以前学到的知识。学以致用,更要在实际中积累更加丰富的经验。

相信这次实习对我日后参加工作有帮助。感谢在这期间所有帮助过我的人!篇三:中央空调毕

业实习报告(1) 毕业实习报告

系别:

专业:姓名:学号:

一、实习目的

1、实习目的与意义

毕业实习是我们热能动力设备与应用专业学生学习中不可缺少的重要组成

部分。通过实习使我们获得基本的感性知识,理论联系实际,扩大知识面;同时

毕业实习又是锻炼、培养我们能力及素质的重要渠道,更为重要的是培养当代大

学生吃苦耐劳的精神,也是学生接触社会、了解社会、了解国情的一个重要途径,

逐步实现由学校到社会的转变。这些实际知识,对我们后面的学习和工作,是十

分必要的基础。

2、实习要求

每个人处在不同的岗位上都有不同的目标和工作方向,而在不同的实习单位也

有不一样的追求。

①企业要求

我是一名热能动力设备与应用专业毕业的学生,当然我从事的也是中央空

调方面的工作。而我目前实习的工作单位也是一家暖通公司,他也给我们每个员

工提出了更高的要求,我们不但要熟练掌握专业知识,而且要有较高的文化素质

和修养,先进的理念和创新的头脑。无论在各方面都必须拿来能用上。在专业知

识上要精和专,在技术上要准确、科学和超前。

②个人要求

其实每个人都有自己的理想,都有自己的奋斗目标和方向。现在的我还不

够了解自己和认知自己,同时没有稳定的心态,对自己还不能做出正确的定位,

但是我追求自己的生活目标,会为了那份从小就拥有的梦想而坚持不解的努力。

在实习期间我给自己定下了目标,我要在专业方面大号基础,利用一切机

会去提高自己的能力,努力是自己尽快的称谓一名合格的工作者。

3、实习工况概括

该综合楼位于洛阳市,它是一个由餐厅、包房等组成的综合酒店。建筑地下

一层,地上十六层,总建筑高度54.8米,总建筑面积26349平方米,其中地上

建筑面积22531平方米,地下建筑面积3818平方米,建筑物占地面积5410平方

米,该建筑为一类建筑,抗震设防烈度为6度,主楼按一级耐火等级,结构体系

为框架筒体。

二、实习内容

中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制

不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。从空调的系统来看,它包括集中式

系统,分散式系统以及半集中式系统。中央空调的组成系统主要包括制冷机、冷

却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和冷却塔。其相关设备包括冷却

塔,压缩机,冷冻机,空调机,锅炉。

其中,压缩机、蒸发器、节流阀(电子膨胀阀)、冷凝器是构成了中央空调

机组,它的工作原理是:制冷时,压缩机提供压力,冷媒从压缩机出来在冷凝器

里冷凝(气态变为液态),后进节流阀调节流量,冷媒变为小液滴(雾状),后进

蒸发器吸热(蒸发),后进压缩机,冷媒进一步升温,后进冷凝器冷凝放热,循

环往复。在蒸发器的两端接有冷冻水循环系统,制冷剂在此次吸的热量将冷冻水

温度降低,使低温的水流到用户端,再经过见机盘管进行热交换,将冷风吹出。

空调压缩机:其作用是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。工作

原理是压缩机把制冷剂从低压区抽取来经压缩后送到高压区冷却凝结,通过散热

片散发出热量到空气中,制冷剂也从气态变成液态,压力升高。制冷剂再从高压

区流向低压区,通过毛细管喷射到蒸发器中,压力骤降,液态制冷剂立即变成气

态,通过散热片吸收空气中大量的热量。这样,机器不断工作,就不断地把低压

区一端的热量吸收到制冷剂中再送到高压区散发到空气中,起到调节气温的作

用。

制冷压缩机是蒸气压缩式制冷装置的一个重要设备。制冷压缩机的形式很

多,根据工作原理的不同,可分为两大类:容积式制冷压缩机和离心式制冷压缩

机。目前常用的压缩机主要有活塞式压缩机、涡旋式、螺杆式以及离心式压缩机,

如图3-1所示。容积式制冷压缩机是靠改变工作腔的容积,将周期性吸入的定量

气体压缩。常用的容积式制冷压缩机有往复活塞式制冷压缩机和回转式制冷压缩

机。离心式制冷压缩机是靠离心力的作用,连续地将所吸入的气体压缩。这种压缩机的转数高,制冷能力大。目前,国外空调用氟利昂离心式制冷压缩机的单机制冷量高达30000kw。 3-1压缩机分类

锅炉设备:目前,由于全球环境污染越来越严峻的情况下,锅炉所使用的燃料由原来的煤炭换成了天然气或者瓦斯。这些能源的使用,大大减小了对环境的污染。锅炉部分主要包括了锅筒、水冷壁、对流管束、下降管和集箱。它包括了燃料的燃烧过程,火焰和烟气向介质传热的过程以及蒸汽和热水的产生过程。这是三个同时进行着的过程,而且必须配以燃料输送及出渣系统,引送风系统,和仪表附件系统,这四个辅助系统一起工作,锅炉才能安全工作。锅炉的作用主要是生产蒸汽,至于这些蒸汽要做什么用,这些就要根据设计的要求或者生产工艺的要求,有着不同的作用。列如在abb的锅炉产生的蒸汽主要用于产品的干燥。西南制药产生的蒸汽主要是加热空气,清洗药瓶,利用压强差生产包装盒的凸起形状以及提供动力推动生产器械活塞。

冷却塔:在所有的参观过程中,除了重庆科技馆是利用长江水作为冷源,没有冷却塔外,其他参观实习所到的地方,均有冷却塔。冷却塔是中央空调一个重要的设备。它的工作原理是冷却塔通过热水在塔内喷淋,与周围空气进行热交换(包括显热交换和水蒸发引进的潜热交换),使水的温度降低。其作用是使在冷冻机的冷凝器中被吸收热量后的冷却水呈水滴状下落,使其中一部分蒸发,靠汽

化热的作用降低温度的装置,采用此设备不能使温度冷却至湿球温度一下。

制冷原理:

气态制冷工质(如氟利昂)经压缩机压缩成高温高压气体后进入冷凝器,与水(空气)

进行等压热交换,变成低温高压液态。液态工质经干燥过滤器去除水份、杂质,进入膨胀阀节流减压,成为低温低压液态工质,在蒸发器内气化。液体气化过程要吸收气化潜热,而且液体压力不同,其饱和温度(沸点)也不同,压力越低,饱和温度越低。例如,1kg的水,在绝对压力为0.00087mpa,饱和温度为5℃,气化时需要吸收2488.7kj热量;1kg的氨,在1个标准大气压力(0.10133mpa)下,气化时需要吸收1369.59kj热量,温度可抵达-33.33℃。因此,只要创造一定的低压条件,就可以利用液体的气化获取所要求的低温。依此原理,气化过程吸取冷冻水的热量,使冷冻水温度降低(一般降为7℃)。制冷工质在蒸发器内吸取热量,温度升高变成过热蒸气,进入压缩机重复循环过程。蒸气压缩式制冷系统主要分为水冷式和风冷式,如图3-1篇四:中央空调实习报告

实习报告

引言:

转眼间到了大四,仅剩半个学期就要毕业了,而此时我还没能很好的掌握专业知识,也不能将其熟练的运用于实际工程之中。所以我们安排了毕业实习,实习每个大学毕业生必修的一门课程,也是十分重要的一门人生必修课。此次我进入了科宇公司进行了短短一月的实习,使我受益匪浅,也为毕业后正式进入社会做了很好的准备。

一、实习目的:

每个毕业生都必须有一定的实习阶段,通过实习一是可以检验一下我们在校学习掌握理论知识的基础程度,一是可以使我们得到锻炼,提升我们的个人能力,同时减少我们适应社会角色的时间,还可以给企业更大的选择用人空间。实习期一结束,是去是留给企业提供了很好的评估资料。

当然这一阶段是每个毕业生身心和认知的关键时刻,如何把握这一特殊的学习环境和空间给每个实习生提供了机遇,同时也是不小的挑战。通过实习,可以让我们更加了解自己和掌握自己,给自己今后的就业和工作选择提供最好的教材。在实习阶段,我们会遇到各种各样的问题和挑战,同时给我们提供了锻炼的平台,以此去实现自己人生的价值。让自己今后飞的更高更远。

我很看重也很珍惜这次来之不易的实习机会,我会用心去经营这份人生的第一份特殊任务。

二、实习任务:

了解中央空调的安装施工、维护保养、故障处理和设计绘图等方面的基本知识。此外锻炼自己的社会实践能力,加强与人沟通交流的能力。学习一些中央空调方面的绘图及看图知识,提高自己的专业水平。

三、关于实习公司

我所实习的科宇人工环境公司最初创立于1999年,现注册资本贰仟万元,并于2008年6月与河南通利机电设备有限公司强强重组,成为河南省内最具规模、实力、核心竞争力的具有强大的售后服务体系;专业从事大中型中央空调工程、建筑智能化工程设计与施工、调试、维修、保养于一体的专业中央空调系统

服务公司。

公司是河南省内唯一一家拥有机电设备安装工程专业承包壹级、建筑智能化设计与施工专业承包贰级的双级资质,而且通过了国际iso9001:2000质量管理体系、iso14001:2004环境管理体系以及ohsas18001:1999职业健康安全体系三项认证。

公司目前公司拥有员工160多名,本科以上学历者约占公司员工总数的80%,其中暖通建筑专业高级工程师3人,工程师30人,助理工程师50人,财务会计师2人,助理会计师3人,项目经理50人,工程技术人员60人,且公司有10个专业的施工队伍,固定工程施工人员300余名。

公司是国际一线品牌:日本大金、美国约克、麦克维尔,国内一线品牌:清华同方、美的等世界知名品牌中央空调系列产品的河南总代理及特约经销商,独立负责其在河南的推广、技术培训和售后服务工作。

公司以“专做中央空调服务的店小二”为宗旨。以诚为本、以“敬业、诚信、创新、高效”为精神支柱,勤勉努力、实事求是,努力为广大用户提供“节能、环保、舒适、健康”的生活工作环境。

四、实习内容

中央空调主要包括冷热源、管道系统、末端装置等方面,需要做好各方面的工作,包括各部分的设计、选型、安装、运行等方面。综合各方面考虑,让系统能在经济条件下运行,节约能源消耗。以下是一些常见的空调系统:

图1 冷水机组流程图

图2 地源热泵空调系统流程图

此次我主要实习了中央空调系统的维护、保养、简单故障的维修、中央空调系统的设计、报价及标书制作。

今年二月中旬,我正式进入公司实习。由于我是应届毕业生,本身对企业的各方面都很陌生,公司先让我们上了一周的入职培训,介绍了公司的基本情况和经营模式,具体工作,并让我们熟悉公司环境。然后进入各部门和现场实习。在一周基本培训过后,公司让我们几个跟着工程部的李经理实习,让他来安排我们每天的具体工作。在李总的热心指导下,我依次对公司的基本产品、相关工程的实施进行了了解,并积极参与相关工作,注意把书本上的理论知识与实际工作对照,用理论知识加深对实际工作的认识,用实践验证了学过的专业知识确实有用。用双重身份学习与工作两重任务。跟公司同事一样上下班,协助同事完成部门工作;又以学生身份虚心学习,努力汲取实践知识。我心里明白我要以良好的工作态度以及较强的工作能力和勤勉好学来适应公司工作,完成公司的任务。简短的实习生活,既紧张,又新奇,收货也很多。通过实习,是我对公司的经营管理及发展前景有了深层次的感性与理性认识。

在公司我的主要任务是协助各位同事做中央空调的设计、图纸、报价、标书等,空余时间下工地体验学习,由于缺乏经验,我在期间走了很多弯路,给同事们的工作带来了很多麻烦,但是我们经理没有批评我,而是让我继续认真把事情

做好,我很受鼓舞,同时也很努力的去把事情做好。

五、一些学习到的知识

通过这段时间的实习学习,同事的帮助下使我懂得了一些中央空调常见的故障与解决方法。

1、机器露点温度正常或偏低,室内降温慢及解决的方法

①送分量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。

②有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风量。

图3 风管平面图

③空调系统房间多、风量设计不均,请调节,使各房间风量分配均匀。

2、系统实测风量大于设计风量产生的原因及解决办法

①系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。

②设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量。

3、系统实测风量大于设计风量的原因及解决办法

①系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减小系统阻力。

②系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。

③系统漏风,应堵漏。

④风机达不到设计能力或叶轮转向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出风的因素。

4、室内噪声大于设计要求产生的原因及解决办法

①风机噪音高于额定值,请测试风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减

震是否良好,对症处理。

②风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。

③风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头设备。

5、系统总送分量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决办法①风量测量方法与计

算不正确,请复查测量与计算数据。

②系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。

6、室内气流速度分布不均匀有死角产生的原因及解决办法

①气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。

篇五:中央空调毕业实习报告(1) 毕业实习报告

系别:

专业:姓名:学号:

一、实习目的

1、实习目的与意义

毕业实习是我们建筑环境与设备工程专业学生学习中不可缺少的重要组成

部分。气态制冷工质(如氟利昂)经压缩机压缩成高温高压气体后进入冷凝器,与水(空气)进行等压热交换,变成低温高压液态。家用中央空调安装步骤(氟系统)

随着消费水平和消费观念提升,住宅与家居产品的升级,中央空调赋予了现代住宅新的气质与内涵中央空调效果好不好,绝大部分要看安装工程好不好。除了品质可靠的产品,优质的空调安装材料和安装工程、专业靠谱的服务和售后同样重要。 家用中央空调安装步骤(氟系统) 第一次安装水电进场时准备施工 01现场定位室内机安装 进场第一步就是吊装内机,内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。室内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。 室内机用保鲜膜整齐的将整机做好防尘包装保护,防止灰尘堆积。室内机单独固定,不与其他设备公用吊架,且保证水平吊装。配管与室内机连接处用保温软管包好,管道安装时不得与其它线管交叉,并在管道吊架上固定好,管道固定桥架垂直于地面。 02冷媒管安装

安装完内机即可安装冷媒铜管,所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),使铜管内部没有空气,避免产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。 03冷凝水管和电路安装 冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。 04打压测试保压隐蔽工程验收 充氮保压,焊接完成后必须对铜管进行压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。使用R410A冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。

氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,为避免其他装修施工时误损冷媒系统,保持到外机通电测试前才拆除,充分保证冷媒系统的安全运行。 第二次安装室内装潢尾期 05风口安装 通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,保证达到最佳回风量和足够的维修空间。 06控制器安装填充冷媒 在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。 冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。

中央空调检测报告

中央空调检测报告 一、工程概况 本空调系统使用已经运行有2年时间了,因空调匹配不合理:4层高空区制冷时达不到卖场使用要求(26℃及以下);1楼公共区域供热达不到卖场使用要求(18℃-20℃及以上);前期在使用中一直存在效果不好的情况(局部还有空调冷热量过强造成能源浪费的问题)。特邀我公司做一次全面检查工作并提供系统解决方案,经我公司安排技术人员检测后,拟出以下检查结果及改造方案。 二、检查结果 1)1层2号空调器空调供应区域面积约1500平方米,图纸显示空调器设备配置为:风量20000m3/h,冷量169kw。本区域气流循环量和冷量有些不足(风管尾端基本上没有出风),加之有两个中庭直通5层吸走热量,导致冬天采暖效果一直不太好,另外消防通道没有配置风口送风,消防通道按照消防要求打开后整个区域没有空调; 2)1层4号空调器空调供应区域面积约1500平方米,图纸显示空调器设备配置为:风量20000m3/h,冷量169kw。本区域气流循环量和冷量有些不足(风管尾端基本上没有出风),加之有两个中庭直通5层吸走热量,导致冬天采暖效果一直不太好,另外消防通道没有配置风口送风和风幕机,消防通道按照消防要求打开后整个区域没有空调; 3)4层高空区5-6号空调器空调供应区域面积约2400平方米,层

高相当于普通3层楼,图纸显示空调器设备配置为:风量60000m3/h,冷量590kw。因楼层高度过高且有大面积的玻璃幕墙,室外热辐射和玻璃墙体材料保温差,导致本区域冷量不足,夏天空调效果一直不好;4)空调水循环系统末端水流由于没有自动调节阀门,因此不能根据商场各空间需求自动切换调整水流,空调使用中冷量分配就不能有效控制,导致空调1楼局部温度夏天过低、4-5楼局部温度冬天过高,造成大量的能源浪费,还有部分区域因水流不稳定而影响空调效果。 以上为已存在的问题,建议如下:更新1楼2号和4号空调器,因需增大冷量和循环风量,消防通道应增加送风口和电热风幕机;更新4楼5号和6号空调器;同时在5000风量以上的空调器水循环管道上增加比例积分自动调节阀进行有效的水流分配,以改善空调系统运行并节约能源。 三、改造方案 1)更换1楼2台空调器及变频控制箱,单台风量:30000m3/h,新风工况,八排管、冷量:563kw,热量:501kw,静压:677Pa,功率:15kw,噪声76dB(A),水量90.8m3/h,水阻65Kpa,机组重量:1041kg,机组尺寸(mm):W*L*H=2815*1475*1628.进出水管径DN 80 ,原有风管可满足30000m3/h风量的设备,不需要大面积改风管,只需在风机房里面做对接匹配; 2)更换4楼2台空调器及变频控制箱,单台风量:35000m3/h,新风工况,八排管、冷量:656kw,热量:586kw,静压:730Pa,功率:18.5kw,噪声75dB(A),水量112.9m3/h,水阻111Kpa,机组重

暖通专业毕业实习报告

毕业实习报告 系别:建筑环境与能源工程系专业:建筑环境与设备工程姓名:WWW 学号:072408133 指导教师:WWW WWW 完成时间:2012.2.13——2102.3.09 XXXX学院 2012年3月9日

一、实习的目 1.实习目的和意义 毕业实习是建筑环境与设备工程专业整个教学过程中必不可少的重要环节,是理论联系实际的最好形式,是培养应用型人才,加强实践性教学环节的重要组成部分。毕业实习为我们毕业前提供了解社会、认识社会、解决实际工程及人际交往问题的学习机会。通过毕业实习学习一线工人和管理人员敬业爱岗、吃苦耐劳的优秀品质,着重培养学生综合分析和解决问题的能力、组织管理和社交能力,培养学生独立工作的能力以及严谨、扎实的工作作风和事业心、责任感。为我们学生将来走上工作岗位,顺利完成所承担的建设任务奠定基础。毕业实习是本专业学生在完成教学大纲所有专业理论课教学内容后,最后的一个实践教学环节。通过毕业实习让学生深入煤气、热力公司及相关设计院所,实地学习燃气和暖通工程施工、运行管理及设计等工作,使他们进一步巩固和深化所学专业知识,确实掌握燃气和暖通工程的基本技能,培养把理论知识与实践有机结合的能力,为毕业后从事燃气与热力工程工作奠定良好基础。 2.公司简介及发展 我通过网站发现沃德公司的招聘信息,到公司进行面试。郑州沃德空调有限公司注册资金1000万元,是一家专业空调设计、安装、生产、销售及售后服务为一体的空调安装公司。郑州沃德空调有限公司与国家高新技术相结合、研制的“沃德地能中央空调”机组响应国家的可持续发展战略方针,以此解决了我国传统空调产品在设计和工艺上的缺陷,实现了空调领域革命性的突破。该机组具有环保、节能、省地、节资、操作方便等特点。公司产品结构完整、品种齐全有:户式水源(地源)热泵冷热水机组、水源(地源)热泵冷热风机组、涡旋式水源冷热水机组、螺杆式水源热泵冷热水机组等适用于不同建筑群体的空调系统,产品采用了多项先进技术,填补了国内空白,达到了国际先进水平,是河南省沐浴协会的重点推荐产品。公司技术力量雄厚,具有安全生产许可证、机电设备安装贰级资质,并通过了ISO9001国际质量管理体系认证,并且获得了地温中央空调节水器国家专利。拥有资深的地温中央空调专家和一流的暖通工程师,公司现有

空调系统检测验收报告模板

空调系统检测验收 报告

目录 通风与空调工程材料、设备出厂合格证汇总表 (4) 设备进场验收记录 (5) 设备基础验收记录 (6) 隐蔽工程验收记录 (7) 风机盘管水压试验检验记录 (8) 风管强度检验记录 (9) 风管系统漏风量测试记录 (10) 风管系统漏光检验记录 (11) 现场组装除尘器、空调机组漏风量检验记录 (12) 水系统管道强度(严密性)检验记录 (13) 空调水系统管道和冷剂管道冲(吹)洗记录 (14) 冷凝水管道通水试验记录 (15) 制冷系统气密性试验记录 (16) 净化空调系统风管清洗记录 (17) 设备单机试运转记录 (18) 阀门试验记录 (19) 风管与配件制作检验批质量验收记录表 (21) 风管与配件制作检验批质量验收记录表 (22) 风管部件与消声器制作检验批质量验收记录表 (23) 风管系统安装检验批质量验收记录表 (24) 风管系统安装检验批质量验收记录表 (25)

风管系统安装检验批质量验收记录表 (26) 通风机安装检验批质量验收记录表 (27) 风与空调设备安装检验批质量验收记录表 (27) 通风与空调设备安装检验批质量验收记录表 (28) 通风与空调设备安装检验批质量验收记录表 (29) 空调制冷系统安装检验批质量验收记录表 (30) 空调水系统安装检验批质量验收记录表 (31) 空调水系统安装检验批质量验收记录表 (32) 空调水系统安装检验批质量验收记录表 (33) 工程系统调试验收记录表 (34)

通风与空调工程材料、设备出厂合格证 及进场检验(试验)报告汇总表 B-4-1 技术负责人:质检员:年月日

中央空调施工实习报告

实习报告(1) 实习目的: ●了解和认识有关空气调节方面的设备,加深对所学知识中涉及到的空 调设备原理的理解,为下学期进一步的学习做铺垫。 ●了解空调设备的生产过程和其中涉及到的加工工艺 ●了解中央空调的工程安装过程,进一步认识有关空气调节系统各个设备 在系统中的作用。 实习单位 江苏精亚集团 实习安排 ●4月18号参观精亚集团施工工地 ●4月19号参观精亚集团空调设备生产车间 实习内容 地点:精亚集团施工工地 施工对象:工业洁净室 洁净室简要 洁净室是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化,其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。 洁净空调分为三种形式: 1.全室净化 2.局部净化 3.隧道净化 洁净室分为三种状态:空态(新建,空房子),静态(设备就位,无人员),动态(正常工作)。 洁净室按气流状态分类主要分为:1.乱流洁净室(非单向流) 2.单向流洁净室 3.辐流洁净室(矢流洁净室) 乱流洁净室送风方式包括: 1. 高效过滤器顶送 2. 密集流线型散流器顶送3. 局部孔板顶送 4. 侧送

我国《洁净室厂房设计规范》的修订版(GB5073-98)也已同等采用ISO/TC209的洁净度等级 我们所实习的洁净室是用在生产硅芯片的厂房,为全室净化形式,采用的是集中式净化空调系统向室内送风。学长说他们做的洁净室等级为4级(10000级),应该对应的是动态状态。送回风方式为上送侧回,乱流洁净室可以满足洁净度要求。 空调系统的主要设备 1. 冷源(热源) 2. 泵 3. 冷却塔 4. 管道 5.过滤器 6.消声器8. 风机9.表冷器10.末端送风口11.回风口等等 冷源: 精亚施工工地冷源采用的是水冷螺杆式冷水机组

家用中央空调系统安装合同通用版

家用中央空调系统安装合同通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-090360

家用中央空调系统安装合同通用版 甲方:___________________________合同编号: ___________________ 法定代表人:_____________________签订地址: ___________________ 乙方:___________________________签订日期:______年____月___日 法定代表人:_____________________ 甲乙双方本着平等自愿,共同受益的原则,经过友好协商,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,就家用中央空调系统安装施工事宜,在互惠互利的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称:________________。

2.工程地点:________________。 3.甲方联系人或委托联系人:________,电话:____________。 4.甲方所提供机组 (1)品牌:________________; (2)型号:________________; (3)数量:________________。 第二条工程施工周期 自____年____月____日起至____年____月____日止,完成隐蔽工程安装验收。待装潢工程结束后,进行系统调试、竣工验收。 第三条施工管理 L、乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。 2.甲方在乙方施工前,将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。 3.甲方在乙方施工前,负责清除施工现场的障碍物,使现场具备施工条件。 4.施工图和室外机安装位置,如需得到消防、环保、物业部门

中央空调水系统施工交底

中央空调水系统施工交底 一、行为规范 1、施工人员必须穿着公司统一工服。 2、施工人员必须遵守与客户约定的时间。 3、高空作业必须佩戴安全带。 4、打孔、焊接作业必须佩戴防尘口罩。 5、人字梯须加防滑绳,必须结实牢靠方可使用。 6、不得使用电缆线已损坏或松动了的排插。 7、不得用非礼貌态度、语言跟客户交谈。 8、严禁吸烟、酗酒、打闹嬉戏。 9、严禁违章冒险作业。 10、工完料尽场地清,养成文明施工习惯。 二、开工交接 1、现场负责人跟业主沟通确定空调内外机的安装位置、线控器的位置、墙面开孔位置、管道走向、电源接驳点等问题。 2、现场负责人根据销售安装合同检查到场材料的品牌、型号、规格尺寸;拆开设备包装箱,检查包装箱内的设备是否齐全,并收集使用说明书、保修卡等资料。 三、室内机安装 1、室内机固定需要四根吊杆,要保证吊杆垂直,吊装丝杆规格不小于Φ10mm。

2、室内机安装位置要便于安装和检修,安装位置附近应没有任何热源及蒸汽源;室内机离开电磁波发射源3米以上,或者采取措施,防止外来射线的干扰。 3、内机吊装要保证机器水平,偏差在5mm以内,同时为保证排水通畅一端要略高于排水端。 4、室内机安装离房顶距离不得小于1公分,以避免机器运行时与房顶产生共振; 5、主机、水泵、风机盘管等管道的进、出水口均应安装橡胶(金属)减振软接头。 6、室内机吊装丝杆下方用双螺母固定,安装完成后丝杆下方长度超出螺母100mm左右; 7、室内机保护完成后,“出风口开设尺寸标识”应粘贴在机器出风口中心位置,“回风口开设尺寸标识”应粘贴在机器回风口中心位置,“检修口开设尺寸标识“应粘贴在回风口前方平行位置,并对齐,标识贴好后应平整牢固,不脱落、不歪斜。 四、室外机安装 1、室外机的安装位置满足维修空间、散热、噪音影响等方面要求,按照国家规定要求空调不能装在一楼离地面1.8m以下或离对面门、窗太近的地方以免影响他人等,也不能装在空间太小的过道、地下室、阳台内等散热不好的地方;外机尽量不要装在阳光直射和有其它热源的地方,位置要便于通风,主机四周应留有不少于50cm的维修空间,同时保证出、回风顺畅,进、回水管上的配件应严格按照施

空调检验报告

检测报告TEST REPORT 序号检测项目技术要求 检测 结果 结论备注 1 热泵制热量 机组实测制热量不应小于名义制热量的95%,即≥ 891.1kW,名义制热量为:938kW 920 合格 2 热泵制热消 耗功率 机组实测制热消耗功率不应大于名义制热消耗功率的 110%,即≤245.3kW,名义制热消耗功率为:223kW 218 合格 3 性能系数 实测制热量与机组消耗功率的比值不应小于名义值的 92%,即≥3.87 4.22 合格 产品名称Product 水源热泵空调机组 检测类别 Test Category 抽样检验 型号规格 Model 等级 Grade SSR-800DB 商标 Trademark -- 生产日期 Date of Manufacture 2013.06 批号或编号 Serial No. 2013002 检测日期Test Date 2013.06.04 检测地点 Test Location 中央空调测试室 检测项目Test Item(s) 制冷量、制冷消耗功率、制冷能效比;制热量、制热消耗功率、制热性能系数、水侧阻力、电气强度、接地电阻。 检测依据 Test Requirements GB/T 19409-2003、GB4706.1-1992。 样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s) 本产品为中央空调,采用2台螺杆压缩机。 检测结论Test Summary 依据国家标准GB/T 19409-2003、GB4706.1-1992的要求,对所送样品进行检验,检测结果见附表。 (盖章) (Test Seal) 批准日期:年月日 Date of Approval:

中央空调实习报告

实习报告 引言: 转眼间到了大四,仅剩半个学期就要毕业了,而此时我还没能很好的掌握专业知识,也不能将其熟练的运用于实际工程之中。所以我们安排了毕业实习,实习每个大学毕业生必修的一门课程,也是十分重要的一门人生必修课。此次我进入了科宇公司进行了短短一月的实习,使我受益匪浅,也为毕业后正式进入社会做了很好的准备。 一、实习目的: 每个毕业生都必须有一定的实习阶段,通过实习一是可以检验一下我们在校学习掌握理论知识的基础程度,一是可以使我们得到锻炼,提升我们的个人能力,同时减少我们适应社会角色的时间,还可以给企业更大的选择用人空间。 二、实习任务: 了解中央空调的安装施工、维护保养、故障处理和设计绘图等方面的基本知识。此外锻炼自己的社会实践能力,加强与人沟通交流的能力。学习一些中央空调方面的绘图及看图知识,提高自己的专业水平。 三、关于实习公司 我所实习的科宇人工环境公司最初创立于1999年,现注册资本贰仟万元,并于2008年6月与河南通利机电设备有限公司强强重组,成为河南省内最具规模、实力、核心竞争力的具有强大的售后服务体系;专业从事大中型中央空调工程、建筑智能化工程设计与施工、调试、维修、保养于一体的专业中央空调系统

中央空调系统与新风系统安装工艺

一、变频多联家用中央空调安装工艺 1、空调系统管道及设备安装 (1)冷媒管安装 1)冷媒管管径大于20mm时,支吊架的间距不应大于1.5m;冷媒管管径小于20mm时,支吊架的间距不应大于1m。 2)铜管切割必须采用专用切割刀具,避免管口产生毛刺。 3)必须保证冷媒管的清洁干燥、需用氮气吹净。 4)为避免空气里杂质对冷媒管的氧化作用,在采用钎焊时应对冷媒管用氮气吹净,使用氮气替换冷媒管的空气。 5)在冷媒管与设备连接时,应对冷媒管进行包扎封盖,防止水份、脏物或灰尘等杂质进入冷媒管。 6)封盖冷媒管可采用未端钎焊的方法或PVC带子包扎的方法。 7)冷媒管必须选用满足JIS标准要求的去氢磷铜无缝管。 8)冷媒管的钎焊方法应采取向下或水平侧向进行,应尽可能避免仰焊。 9)液管和气管端管必须注意装配方向和角度,以免油的回流或积蓄。 10)冷媒管的联接形式可采用扩口联接和法兰联接。 11)冷媒管道的长度不得超过300m。 12)室外机高于室机时最大高度差不得超过50m。 13)室机高于室外机时最大高度差不得超过40m。 14)室机相互之间最大高度差不得超过15m。 15)系统第一级分支距最远室机的最远距离不得超过40m。 (2)室外机的安装 1)有关设备要汇同有关人员共同对设备进行开箱点件,办理移交手续。 2)检查设备在运输过程中是否受到损伤。 3)检查设备尺寸和基础预留尺寸是否相符,确认无误后按土建预留标记对基础标高和中心线进行确认划线。 4)设备二次搬运过程中一定要避免损伤。 5)室外机务必固定牢固,室外机与基础垫橡胶减振,室外机的位置应便于维护。 6)为便于室外机散热及减少噪音传播方向,室外机风扇吹出侧背向建筑立面。 7)室外机的吊装需争取总包及甲方的支持,提供塔吊或室外施工设备。

中央空调水系统安装工序

中央空调安装工序及规范 风机盘管安装(室内机): 1-1、安装工序 (1).开箱检查 (2).预装风机盘管帆布软连接 (3).确定好内机位置 (4).确定吊杆尺寸,下料加工吊杆 (5).确定好室内机尺寸,划线电锤打点 (6).固定吊杆,吊装内机 (7).施工所需辅材: 丝杆,拉爆三件套,螺母,垫片,帆布,铁皮条,燕尾丝。 (8).施工主要使用工具: 脚手架,梯子,活动扳手,手锤,电锤(钻头根据拉爆型号而定),叉扳手(大小根据型号而定),切割机,锯片,卷尺,记号笔(石笔),电源线

1-2 、安装规范 (1). 风机盘管在搬运过程中应小心轻放,不得使风机盘管室外主机承受重压,严禁手持叶轮、涡壳进行搬运,风机盘管室外主机在安装前应进行通电试验,要求通电时间在2 分钟以上,保证无异常杂音及异常情况后方可安装。 (2). 风机盘管在安装过程中应确保风机、盘管、外壳、保温层等完好无损。 (3).风机盘管安装应保持略坡向冷凝盘出水口10mm风机盘管安装必须牢固可靠,屋顶与盘管距离应》30mm所有室内机吊装应加设回风箱,避免使用时影响其使用效果,且应考虑维修空间。 ( 4) . 风机盘管只承受本身的重力,不可承受风管、水管及其余物体的外力。 ( 5) . 接管时不能使风机盘管接头发生变形和扭曲。 ( 6) . 进、回、排水管接头处应密封,管路必须进行保温处理,盘管风口连接需用软接,接口应牢固、严密,风机盘管安装后应清洁冷凝水盘。 (7). 风机盘管接管标准配置为阀门和软接头,若有电磁阀,须安装在回水管上,同时确保电磁阀安装位置有足够的维修空间,确保电磁阀方向与水流方向一致。 (8).风机盘管距顶>600mm严禁使用通丝予以吊装应设固定支架予以安装并固定。 ( 9) . 严禁不同型号风机盘管共用一个控制开关。风机盘管安装完成后,应轻轻转动风机叶轮,检查是否有磨擦声。 ( 10) . 水系统试压完毕后,将风机盘管及时做好承品保护,同时谨防脏物落入托盘中堵塞冷凝水管。 管路安装: 1-1 、安装工序 (1). 根据图纸要求确定管道走向,放线 2). 支吊架制作 3). 电锤打眼,支吊架安装

2010空调能效检测报告

2010空调能效检测报告 2010/6/29 《瞭望东方周刊》记者邢静 | 北京、上海报道 能效标识与财政补贴挂钩可能在一定程度上更会刺激一些企业铤而走险、虚标能效标识2004年8月,国家发改委、国家质检总局联合发布的《能源效率标识管理办法》,标志着中国能效标识制度正式建立。从2005年3月起,国家相继对空调、冰箱、洗衣机、热水器和电磁炉等产品正式实施了能效标识制度。 能效标识成了“金标” 2009年6月1日,国家正式在空调行业实施“节能产品惠民工程”,对达到定频空调能效比标准1、2级的空调实施300元~850元的财政补贴销售。 无疑,这一政策的出台使能效标识不再只是一个生产厂家为获取消费者青睐而广而告之的宣传噱头,对空调厂家而言,能效标识成了能实实在在带来巨大利益的“金标”。 据财政部统计,截止到2010年4月底,“节能产品惠民工程”已发放财政补贴资金70多亿元。 这种真金白银的财政杠杆对高效节能空调市场的撬动立竿见影。2008年以前,中国能效等级为1、2级的高效节能空调市场份额一直徘徊在5%左右,70%以上为不节能的5级空调。在财政补贴的推动下,高效节能空调销售量大幅攀升,市场占有率迅速提高,今年5月已达到80%以上。据不完全统计,一年来,高效节能空调推广数量超过1500万台,为2002年的10倍以上。 2010年6月1日起,空调能效新国标正式实施。按照国家质检总局、国家标准委联合发布的新《房间空气调节器能效限定值及能效等级》强制性国家标准,定频空调能效等级将由原来的5个等级(分体式空调器标准规定值1级3.40,2级3.20,3级3.00,4级2.80,5级2.60)调整为3个等级(分体式空调器标准规定值1级3.60,2级3.40,3级3.20),原3级以下能效空调将被确定淘汰,原2级能效降为新3级,并成为行业准入门槛,原1级降为新2级,新能效标准将能效限定值提高了23%左右。同时,针对定频空调能效比新标准1、2级的国家高效节能空调的财政补贴政策继续延长一年,但补贴额度有所调整,从原先的300~850元下调至150~250元。 监管之惑 但自能效标识制度实施之日起,就有业内人士忧虑,企业轻而易举就能获得能效标识,为监管困难埋下了伏笔。 由于能效标识制度上采取的是“生产者或进口商自我声明、备案,政府有关部门加强监督管理”的实施模式,也就是说,能效标识上的各种数据都是由生产厂家自己标注的,备案时虽要求企业出具相关检测报告,但检测数据并没要求出于第三方检测机构,具备检测能力的企业可在企业实验室进行检测。 因此,这其实是企业的自我声明。在一些业内人士看来,能效标识与财政补贴挂钩可能在一定程度上更会刺激一些企业铤而走险、虚标能效标识。 有鉴于此,本刊编辑部在空调能效新国标实施之际选取11个市场主流品牌、随机抽取30个空调器样本,分别委托国家家用电器质量监督检验中心、国家电器能效与安全质量监督检验中心进行空调实际能效比检测。 在历时两个多月的抽取样本和检测中,本刊选取各品牌样本的数量主要根据各品牌占据的市场份额:格力6台、美的6台、志高4台、海尔3台、奥克斯3台、科龙2台、格兰仕2台、三菱重工1台、松下1台、LG1台、月兔1台。 在本刊选取的30个空调器样本中,除松下KFR-28GW/SC1为2级(6月1日前实施的能效标准)能效样本,其他29个样本均为1级(6月1日前实施的能效标准)能效样本。6月1

中央空调施工实习报告(1)

实习报告(1) 实习目的: 了解和认识有关空气调节方面的设备,加深对所学知识中涉及到的空 调设备原理的理解,为下学期进一步的学习做铺垫。 了解空调设备的生产过程和其中涉及到的加工工艺 了解中央空调的工程安装过程,进一步认识有关空气调节系统各个设备在 系统中的作用。 实习单位 江苏精亚集团 实习安排 4 月18 号参观精亚集团施工工地 4 月19 号参观精亚集团空调设备生产车间 实习内容 地点:精亚集团施工工地 施工对象:工业洁净室 洁净室简要 洁净室是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等 之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分 布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之 房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化,其室内均能俱有维持原先所 设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。 洁净空调分为三种形式: 1.全室净化 2.局部净化 3.隧道净化 洁净室分为三种状态:空态(新建,空房子),静态(设备就位,无人员),动态(正常工作)。 洁净室按气流状态分类主要分为: 1.乱流洁净室(非单向流) 2.单向流洁净室 3.辐流洁净室(矢流洁净室) 乱流洁净室送风方式包括: 1. 高效过滤器顶送 2. 密集流线型散流器顶送3. 局部孔板顶送 4. 侧送

我国《洁净室厂房设计规范》的修订版(GB5073-98)也已同等采 用ISO/TC209 的洁净度等级 我们所实习的洁净室是用在生产硅芯片的厂房,为全室净化形式,采用的 是集中式净化空调系统向室内送风。学长说他们做的洁净室等级为 4 级(10000 级),应该对应的是动态状态。送回风方式为上送侧回,乱流洁净室可以满足 洁净度要求。 空调系统的主要设备 4. 冷源(热源) 2. 泵 3. 冷却塔 4. 管道 5.过滤器 6.消声器 8. 风机9.表冷器10.末端送风口11.回风口等等 冷源: 精亚施工工地冷源采用的是水冷螺杆式冷水机组

家用分体空调及中央空调安装尺寸参照

1空调机 2说明: (1)所有空调机室外机均需放入设计预留机位,并用百页或金属栏杆围蔽,(2)采用小型中央空调和分体式空调两大类: 一二线城市选用进口或合资品牌,三线及一下城市选用国产品牌。小型中央空调及配送的分体式空调机配置方案需报集团审批。 (3)本节附图尺寸均为完成面净尺寸。 小型中央空调系统: 6.1.1适用围: (1)户部分:别墅、叠式别墅、高层空中花园洋房、复式花园洋房及情景 洋房; (2)首层大堂:豪华户型及夏热冬暖、夏热冬冷地区的中端户型。 6.1.2空调室外机位的技术要求: (1)附表一中“空调适用面积”为:不包括公摊面积、卫生间、阳台、空 中花园等的户面积。该项数据以夏热冬暖、夏热冬冷地区为参照,其 余气候区根据具体情况由暖通专业技术人员核算为准。 (2)室外机需预留人员检修通道300mm宽,检修位不小于400mm宽,并应 预留安装通道(见附图一)。 (3)小型中央空调室外机的机位布置方式举例(见附图一): (4)附图一中第2种两侧封闭的布置方式因上方采光有限制,不宜设排风管(见 附图二)。 (5)正面进风口有阻挡的,反起高度不应大于900mm,并由暖通专业技术人员 核算。(见附图二.2B) 附图一:

两侧封闭剖面图二 2B.两侧封闭剖面图一 2A. 附图二:机位两侧封闭布置方式剖面示意图 附图三:机位尺寸与外观尺寸示意图

附表一:小型中央空调机制冷量及外观尺寸、机位尺寸一览表(1~5为布置方式)

6.1.3设计原则 (1)空调室外机位置应考虑必要的维修及进、出风空间。(参见附图一) (2)配有冷凝水泵的空调室机的冷凝水管原则上穿梁铺设;局部位置梁高尺 寸较小时,难以满足预留穿梁套管的要求,在不影响装修高度时,可在 梁下铺设。 (3)不配有冷凝水泵的空调室机冷凝水管在梁下铺设。冷凝水管的走向应 配合装修,局部位置如梁下净空较低,满足不了装修要求,应考虑穿 梁或剪力墙。 (4)空调冷媒管穿梁铺设,管中心距板底100mm。 (5)冷媒管、冷凝水管均应定位,穿梁、墙和剪力墙的套管均应标注标高。 (6)空调室机出风型式宜采用侧出风。餐厅、客厅的空调室机应避开中间 天花凹池位置布置;卧室空调室机宜布置在入门口处,回风口注意避 开衣柜;如有两层通高的客厅(如别墅、复式住宅),空调室机宜布 置在下层。 (7)应考虑冷凝水的排放。 6.2 分体式空调(含柜机和壁挂机) 6.2.1适用围:分体式空调系统主要用于除采用小型中央空调以外的住宅。 分体式空调机制冷量、适用面积及室、外机外观尺寸见附表二:附表二:

中央空调水循环系统简介

中央空调系统简介 随着我国国民经济的快速增长,中央空调被广泛使用,尤其是城市的宾馆、饭店、大型商场、娱乐场所、大型写字楼、办公楼、现代化生产车间都相继安装了中央空调设备,它不仅给人们带来舒适的环境,同时也被用来调节工业生产所需环境的温度和湿度。中央空调循环水系统包括冷却水系统、冷冻水系统和采暖水系统。冷却水系统是由热交换器、冷却水泵、管道、冷却塔、贮水池组成。冷却水在冷冻机里冷却受热受压的制冷剂,温度上升至37℃左右,经水泵送至冷却塔,冷却后返回至冷冻机中循环使用。冷冻水系统是由热交换器、冷冻水泵、管道、风机盘管、膨胀水箱组成。冷冻水在冷冻机中被制冷剂冷却至7℃左右后送往风机盘管,与空气进行热交换升温至12℃左右后,再返回到冷冻机中被冷却。热媒水在热水锅炉中被加热至60℃左右后送往风机盘管,与空气进行热交换降至55℃左右后,再返回到锅炉中加热。热水和冷冻水共用一套管道系统。1.中央空调系统特点 中央空调一般承担着夏季供冷、冬季供热的任务,春季和秋季停机检修或保养,即使在正常运行期间也根据气温的变化和工作环境的需要停机。大多数企事业单位由于编制上的限制不设专门水处理技术管理人员,实行粗放式管理,因此,水处理技术和方案对这一情况应有较强的适应性,既要有良好的处理效果,又要管理简单方便,水处理成本低廉。 2.冷冻水系统特点 冷冻水系统是以水做冷媒介质和空气进行能量交换的密闭式体系,虽然与外界接触较少,但在整个体系的最高处设有膨胀水箱,这样冷冻水介质还是和空气有所接触,使溶解氧和一些营养物进入冷冻水系统,导致粘泥沉积,不仅影响传热,还可能形成氧浓差引起设备的腐蚀,经常出现黄褐色水质或黑灰色水质。因此,对于冷冻水系统水处理 的重点是控制设备的腐蚀及粘泥的产生。 3.冷却水系统特点 冷却水在循环使用过程中不断蒸发浓缩,含盐量不断上升,为了不使含盐量无限制的升高,必须排放掉一部分冷却水,同时补入新鲜水,前者称之为排污,后者称之为补水。含盐量上升后极易在热交换器的水侧形成水垢,垢的形成不仅使传热效率下降、制冷负荷增大,还会形成垢下腐蚀,造成水电浪费和缩短机组使用寿命。冷却水系统的另一特点是保有水量小,极易浓缩,如掌握不好排污量和补水量,浓缩倍数波动较大,难以保证水处理效果。因此,对于冷却水系统水处理的重点是控制结垢兼顾缓蚀。 中央空调系统为什么会有上面所讲的问题呢,主要是由于其媒介——水所造成的。 自然界中的水是怎样的? 水在自然界中大量的存在,比较容易取得,价格便宜。水的物理化学性质稳定,水的潜热大,这是水成为工业首选作为冷却介质或热载体的重要原因。但自然界中的水并非纯净的物质,因为水是很好的溶剂,当它流过岩石、矿床和土壤时,就会有很多的盐类溶入其中。空气中带入尘埃、有机物及其它们的分解产物,水中生长的物质,都将成为各种各样的杂质,溶入水中。那么,溶入水中的盐类和杂质以离子形态存在的有阳离子:Ca2+、Mg2+、Na+、Fe2+、Zn2+、 Cu2+、Mn2+、H+、NH4+等;以阴离子形态存在的有:CO 32-、HCO 3 -、Cl-、SO 4 2-、NO 3 -、HSiO 3 -、F-、 H 2PO 4 -、OH-、H 2 BO 3 -、HPO 4 2-、HCO 3 -、NO 2 -、HS-等;以气态存在于水中的有:CO 2 、O 2 、N 2 、HN 3 、 SO 2、H 2 S、CH 4 、H 2 等;以悬浮物形式存在于水中的有粘土、无机的土壤污物、有机污物、有 机废水、各种微生物;还有以胶体形式存在于水中的SiO 2、Fe 2 O 3 、Al 2 O 3 、MnO 2 、植物色素、 生长在水中的各种细菌和藻类。 人类可利用的淡水资源主要来自地表水(江河水、湖水)和地下水(井水),不同水源、不同地区、周围的不同环境和不同季节,自然界水中的各类杂质的品种和量有很大的差别。

中央空调实习报告

中央空调实习报告 中央空调实习报告 黑龙江建筑职业技术学院 实习报告 学生姓名:孙微微所在学院:热能技术学院专业班级:供热1044 个人实习报告 实习是每个大学毕业生必修的一门课程,也是十分重要的一门人生必修课。为我毕业后正式走进社会做了很好的准备。以下是我在公司实习报告。 关于实习公司: 我有两家实习公司。第一家公司也是我主要的实习单位:哈尔滨华日集团有限公司。 哈尔滨华日集团有限公司(前身为哈尔滨华日空调通风设备有限公司)成立于1998年5月,现为国家机电设备安装、消防工程施工壹级资质企业,是一家集建筑施工、工程设计、设备制造为一体的大型建筑企业。 公司于20xx年率先通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系整合的“三合一”管理体系认证。现有各类专业管理人员200多人。其中,中、高级专业工程技术、经济人员占80%以上,经验丰富的专业设备安装、电气安装、消防施工工程处十一个,技术工种达85%以上,现场优秀项目管理团队60多人。从解决及优化设计方案、专业施工安装到完善售后保障,让用户无后顾之忧。集团公司将立足东三省,面向全国,走向世界作为发展举措,着力拓展国内建筑施工市场,业务涉及黑龙江省、吉林、内

蒙、海南、天津、河北、江苏、辽宁、陕西等10多个省(市)。可在国内外独立承揽工业、公共建筑、商用建筑等高层次、高标准建筑施工任务。 目前,集团公司为全国工程建设质量管理优秀企业、全国安全生产优秀企业、全国诚信建设施工优秀企业、全国机电安装工程优秀施工企业、全国质量工程管理优秀施工企业、黑龙江省守合同重信用企业,黑龙江省优秀施工企业,哈尔滨诚信示范单位等。总公司还较早地通过了ISO9002质量体系认证。 几十年来,轻工建设总公司在制糖、造纸、乳品、酿酒、医药、食品、中小电厂、热网管道、石油化工、煤炭等领域承担过100余座大、中、小型项目的建设施工,安装调试过丹麦、日本、韩国、美国、德国、法国、瑞典、俄罗斯等国引进的先进工艺、设备及装置。特别是近些年来,由于在施工中坚持质量第一、信誉第一、用户第一的原则,精心组织、严格要求,工程质量优良,项目建成投产后经济效益显著,得到了建设业主的一致好评和认可,总公司形成了一批制糖、造纸、乳品、啤酒、制药、洗煤厂的专业安装队伍。目前,总公司施工项目遍及

中央空调安装过程

现在很多小伙伴家里在装修的时候都会选择购买中央空调,那么我们应该怎么进行安装呢?下面就给大家简单介绍一下中央空调的安装过程,一起来看看吧。1、施工准备 (1)机具仪表准备:套丝机、试压泵、台钻、冲击钻、砂轮切割机、砂轮机、坡口机、交流电焊机、倒链、管钳、扳手、钢直尺、卷尺、角尺、压力表、水平尺、线坠等。 (2)现场作业条件: ①与空调水系统管道和设备安装有关的土建工程已施工完毕并经检验合格,且能保证空调水系统与设备安装正常开展。 ②所需图纸资料和技术文件齐备。 ③管道、阀门及管道附件等经检验合格。 ④施工方案或技术措施中规定的施工机具已齐备。 ⑤设备配管时,该设备应安装结束并检查合格,达到配管施工要求。 2、施工工艺 (1)工艺流程 技术交底→支架制作防腐→支架安装→管道安装→水压试验→设备安装→系统冲洗→管道与制冷机组、空调机组贯通→检查验收 (2)支架制作安装 ①制作前,应根据管道安装所在空间位置、管径大小等要求选择适宜的支、吊、托架型式;根据管道安装的标高、坡度、管径大小等要求,用22号钢线或

棉线在管道的首、末端及吊架型钢的吊孔中心位置上拉直绷紧,结合吊卡间距实际测量计算后,才能进行中间型钢吊架、吊杆的制作。 ②支架宜用砂轮切割机进行下料。 ③支吊架开孔应采用钻孔或冲孔,不得采用气焊割孔,吊杆、管卡等部件的螺纹可采用板牙扳丝,也可用车床加工。 ④支吊架组对焊接过程中,应边组对边矫形、边点焊边连接,直至成型,经点焊成型的支、吊应用标准样板进行校核,确认无误后方可正式焊接。焊缝必须饱满,保证具有足够的承载能力,外观检查应无漏焊、裂焊等缺陷,焊接后应对焊接变形进行矫正。 ⑤支吊制作完成后,必须除锈和清理焊渣,并及时涂刷防锈漆作防锈处理,按设计图纸要求进行镀锌处理。 ⑥支吊架的安装位置应正确,与管道接触紧密、牢固、可靠,吊架、吊杆应垂直安装。固定在建筑结构上的管道支吊架不得影响结构的安全,当固定在空心砖墙上时,严禁使用膨胀螺栓。 (3)管道制作安装 A.套管制作安装 ①套管管径应比穿墙板的干管、立管管径大1-2号,保温管道的套管应留出保温层间隙。镀锌铁皮套管适用于过墙支管,要求卷制规整,咬口接缝,套管两端平齐,剔除毛刺,管内外须防腐。位于混凝土墙、楼板内的套管应在钢筋绑扎时放入,可点焊或绑扎在钢筋上,套管内应填以松散材料,防止混凝土浇筑时堵

中央空调毕业实习报告(1)

毕业实习报告 系别: 专业: 姓名: 学号:

一、实习目的 1、实习目的与意义 毕业实习是我们建筑环境与设备工程专业学生学习中不可缺少的重要组成部分。通过实习使我们获得基本的感性知识,理论联系实际,扩大知识面;同时毕业实习又是锻炼、培养我们能力及素质的重要渠道,更为重要的是培养当代大学生吃苦耐劳的精神,也是学生接触社会、了解社会、了解国情的一个重要途径,逐步实现由学校到社会的转变。这些实际知识,对我们后面的学习和工作,是十分必要的基础。 2、实习要求 每个人处在不同的岗位上都有不同的目标和工作方向,而在不同的实习单位也有不一样的追求。 ①企业要求 我是一名热能动力设备与应用专业毕业的学生,当然我从事的也是中央空调方面的工作。而我目前实习的工作单位也是一家暖通公司,他也给我们每个员工提出了更高的要求,我们不但要熟练掌握专业知识,而且要有较高的文化素质和修养,先进的理念和创新的头脑。无论在各方面都必须拿来能用上。在专业知识上要精和专,在技术上要准确、科学和超前。 ②个人要求 其实每个人都有自己的理想,都有自己的奋斗目标和方向。现在的我还不够了解自己和认知自己,同时没有稳定的心态,对自己还不能做出正确的定位,但是我追求自己的生活目标,会为了那份从小就拥有的梦想而坚持不解的努力。 在实习期间我给自己定下了目标,我要在专业方面大号基础,利用一切机会去提高自己的能力,努力是自己尽快的称谓一名合格的工作者。 3、实习工况概括 该综合楼位于洛阳市,它是一个由餐厅、包房等组成的综合酒店。建筑地下

一层,地上十六层,总建筑高度54.8米,总建筑面积26349平方米,其中地上建筑面积22531平方米,地下建筑面积3818平方米,建筑物占地面积5410平方米,该建筑为一类建筑,抗震设防烈度为6度,主楼按一级耐火等级,结构体系为框架筒体。 二、实习内容 中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。从空调的系统来看,它包括集中式系统,分散式系统以及半集中式系统。中央空调的组成系统主要包括制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和冷却塔。其相关设备包括冷却塔,压缩机,冷冻机,空调机,锅炉。 其中,压缩机、蒸发器、节流阀(电子膨胀阀)、冷凝器是构成了中央空调机组,它的工作原理是:制冷时,压缩机提供压力,冷媒从压缩机出来在冷凝器里冷凝(气态变为液态),后进节流阀调节流量,冷媒变为小液滴(雾状),后进蒸发器吸热(蒸发),后进压缩机,冷媒进一步升温,后进冷凝器冷凝放热,循环往复。在蒸发器的两端接有冷冻水循环系统,制冷剂在此次吸的热量将冷冻水温度降低,使低温的水流到用户端,再经过见机盘管进行热交换,将冷风吹出。 空调压缩机:其作用是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。工作原理是压缩机把制冷剂从低压区抽取来经压缩后送到高压区冷却凝结,通过散热片散发出热量到空气中,制冷剂也从气态变成液态,压力升高。制冷剂再从高压区流向低压区,通过毛细管喷射到蒸发器中,压力骤降,液态制冷剂立即变成气态,通过散热片吸收空气中大量的热量。这样,机器不断工作,就不断地把低压区一端的热量吸收到制冷剂中再送到高压区散发到空气中,起到调节气温的作用。 制冷压缩机是蒸气压缩式制冷装置的一个重要设备。制冷压缩机的形式很多,根据工作原理的不同,可分为两大类:容积式制冷压缩机和离心式制冷压缩机。目前常用的压缩机主要有活塞式压缩机、涡旋式、螺杆式以及离心式压缩机,如图3-1所示。容积式制冷压缩机是靠改变工作腔的容积,将周期性吸入的定量气体压缩。常用的容积式制冷压缩机有往复活塞式制冷压缩机和回转式制冷压缩

相关文档