文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10#、11#楼脚手架施工方案

10#、11#楼脚手架施工方案

10#、11#楼脚手架施工方案
10#、11#楼脚手架施工方案

一、编制依据:

1、北京中科院建筑设计研究所的《中科院中关村青年小区研究生宿舍二期10#、11#楼》施工蓝图

2、现行国家标准《钢结构设计规范》、《钢管脚手架扣件》的规定

3、《建筑施工脚手架实用手册》

4、《建筑施工手册》

5、《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91)

6、青年小区10#、11#楼总体施工组织设计

7、本公司有关施工、施工质量、安全生产、技术管理等文件。

二、工程概况及方案的选择

(一)、工程概况:

青年小区位于北京市海淀区中关村80号,10#、11#楼位于小区的西北,该工程地下二层,地上二十八层,地下为钢筋砼全现浇框剪结构,地上为钢筋砼全现浇剪力墙。建筑檐高79.90m,建筑等级为2级,耐火等级为1级,使用年限为100年。基础埋深为11.6m. (二)、方案的选择:

1、根据10#、11#楼实际情况,考虑到基础部分有采光井,所以在地下室部分采用落地双排脚手架,根据同类工程施工经验,首层以上主体结构采用三角形外挂架及分段搭设布置可移动式脚手架体系。

2、外挑脚手分段搭设,每段搭设高度约合4步脚手,两层高,每步脚手高1.5m,外加一个安全防护高度1.2m,总计高度7.2m。脚手架距墙外皮20cm,脚手架外围设置剪刀撑,外包封闭安全网,底部设置兜底网。

钢制外挂架移动采用塔吊吊运移动,附墙混凝土达到7.5Mpa时,方可安装外挂架。

3、脚手架的基本要求:脚手架是施工用临时结构,它主要承受施工过程中的各种垂直和水平荷载,因此脚手架必须有足够的承载能力,有很好的刚度和稳定性,以确保施工安全,也是保证顺利施工的基本条件。

4、脚手架搭拆安排:脚手架在主体结构施工时根据施工进度进行搭设,当地下外墙防水施工完毕后开始拆除地下部分脚手架。

三、施工部署

(一)、施工准备

1、所有架子工必须具备《北京市特种作业操作证》、《北京市安全施工资格上岗证》。对作业人员进行上岗培训。

2、施工前,现场施工技术人员和班组作业人员须仔细查阅图纸和现场,对地下一层5.65m层高墙体分两次施工作重点安排。现场负责人按照方案中有关脚手架的要求,逐级向架设和使用人员进行技术交底。

4、检查进场构配件,按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,不合格品不得使用。

5、清除基坑内搭设场地杂物,使排水通畅。

(二)、施工组织管理及劳动力安排

1、成立脚手架工程施工组织管理机构,机构组成人员安排如下:

2、劳动力安排:

脚手架搭设安排10人,辅助3人。

(三)、施工进度安排

每层楼板绑扎钢筋时,该层施工外围脚手架搭设结束。墙柱施工时,外围脚手架高于操作楼层地面1.2m,考虑外墙大模施工的支撑腿提升,各层脚手架必须在外墙大模拆除后,顶板支底模时,开始将脚手架搭设到作

业层以上1.2m处。

每增高一步距脚手,应完成竖网、水平兜网、马道等安全措施,并及时做好本层脚手架验收。

四、地下结构施工脚手架

(一)、搭设材料:

1、杆件材料选用Q235A(3号)钢制成的48×3.5钢管,表面平直光滑,无裂纹,无压痕和硬弯,无严重锈蚀,端面平整,严禁打孔。新管进场必须具备材料检验报告和产品质量合格证。其材质符合《碳素结构钢》(GB700-88)的相应规定。

2、扣件选用可锻铸造专用脚手扣件,扣件螺栓拧紧,扭力矩达70N·m 不破坏。品类齐全(直角型、旋转型、对接型)。外观无裂纹、无气孔、无变形、无滑丝。扣件符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,与钢管管径相匹配,使用机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁。扣件的附件使用材料应符合《碳素结构钢》(GB700-88)中Q235钢的规定;螺纹符合《普通螺纹》(GB196-81)的规定。扣件严禁使用加工不合格,无出厂合格证,表面裂纹变形、锈蚀的扣件,扣件活动部位应灵活转动;夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm,扣件表面应涂刷同一颜色的防锈漆。

3、钢脚手板:采用2mm厚的I级钢板压制而成,侧边高5cm,规格为250×3000mm。

4、安全网:必须是经国家指定监督检验部门鉴定许可的产品,有出厂检验合格证。安全网的力学性能符合《安全网力学性能试验方法》(GB5726—88)的规定,进场后对安全网应进行模拟砂包冲击试验。立网采用L—1.8×6密目网,水平网采用P—3×6的可密网。密目式安全网必须符合以下要求:☆在100cm2面积上,不少于2000目,☆用5kg重的钢管从距网

中心3m高处垂直自由落下,做耐贯穿试验,碰到与地面成30°角的网眼上不穿透。

(二)、搭设要求:

1、地基要求:

落地脚手架:地下室部分距外墙1.7m范围内分层夯实,各竖向立杆底座采用200×200mm的混凝土预制砖。

2、立杆:

本工程立杆采用单管立柱,立杆连接头采用对接接头,相邻立杆上的对接扣件必须交错布置,且不得设在同一跨内,错开距离不少于500mm,距主节点的距离不大于步距的1/3(约600mm)。

立杆间距 1.5m,排距为 1.0m,里立杆距墙皮0.35m,外立杆距墙皮1.35m。

3、在脚手架外侧立面设置剪刀撑,斜杆与地面倾角在45~60°之间。

4、里外立杆之间的横向支撑斜杆在2步内,由底到顶呈“之”字型连续布置,斜杆采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横杆的伸出端上。

5、大横杆:大横杆步距为1.4米(现场可根据外墙大模施工支撑的需要适当调整),上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中,同一排大横杆的水平偏差不大于该脚手架总长度的1/3000,且不大于5cm。

6、小横杆:贴近立杆布置,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧,操作层的相邻立杆之间加设1根小横杆,在任何情况下,均不得拆除贴近立杆的小横杆,小横杆搭设时,要求小横杆低于结构顶板25mm,便于大模板的安装。

7、护栏和挡脚板:在铺脚手板的操作层上,必须设护栏和脚手板,栏杆高度为1.0米,挡脚板亦可采用架设一道低栏杆(距脚手架面0.2-0.4米)代替。

11、密目安全网悬挂整齐、美观、牢固。

五、楼层脚手架施工

(一)、地下部分

1、本工程地下二层层高为3.2m,地下一层层高为5.65m,楼层脚手施工采用碗扣脚手架,因地下二层为人防层,顶板较厚,脚手架验算见模板方案附计算书部分。

2、因地下一层层高相对较高,墙体分两次施工,第二步内墙、柱作为外墙考虑施工,因此此处脚手架施工按外墙考虑。沿内墙搭设碗扣脚手架,脚手架距内墙350mm,该脚手架作为钢筋和砼施工操作脚手,同时兼做顶

同一位置,以减少上层荷载对下层现浇板的不利作用。(碗扣脚手架搭设平面布置如附图所示)

2、楼层立杆每隔1.0m设置一道横杆。

六、上部结构外挂架施工

1、外挂脚手架搭设顺序:

外挂脚手架:安装外挂架———按落地脚手架安装顺序安装脚手《见下图》。

2、三角架支设以大模穿墙孔为固定点,同一升挂架由两至三个三角架

七、脚手架拆除

(1)拆除前必须做好全面检查脚手架的扣件连接、连墙杆、支撑体系是否符合安全要求。

(2)根据检查结果,制定并完善方案中的拆除顺序,经主管部门批准方可实施,拆除原则是先搭的先拆,后搭的后拆。

(3)拆除安全技术措施,由安全负责人逐级进行技术交底。

(4)拆除顺序逐层由上而下进行,严禁上下同时作业。

(5)所有连墙杆随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙杆整层或数层先拆除后再拆脚手架,脚手架分段拆除高差不大于2步。

(6)各拆卸构配件必须及时分段集中运至地面,严禁抛扔,并及时检查整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放,置于干燥通风处,防止锈蚀。

八、双笼人货电梯

双龙人货电梯设置:10#楼设置在○J~○H/○14轴处,11#楼设置在○B~○C/○1轴处。附墙架没两层设置一个,两附墙架之间不超过 6.0m。附墙架附着在楼层顶板上,该处顶板采取局部加强。

1、双龙人货电梯安装按主要以下程序进行:

制作基础安装主机安装电缆并接通电源安装下限位碰铁安装导轨架同时安装附墙架和电缆保护架安装对重安装上限位碰铁及极限开关碰铁

2、拆卸程序:

与安装时相反

3、使用注意事项:

●电梯司机必须熟悉电梯的结构、原理、性能、运行特点和操作规程。

●严禁超载,防止偏重。

●班前、满载和架设时应作电动机制动效果检查(点动1m高度,停2min,

里笼无下滑现象)。

●坚持执行定期进行技术检查和润滑的制度。

●对于斗梯笼,严禁混凝土和人混装(即乘人时不载混凝土,载混凝土

不载人)。

组成,锚固件由φ32螺栓、10×100×100垫板组成。

集料平台采用16#槽钢制作,宽度为2.5米,长度为3.6米,上铺5CM 厚的木脚手板,采用一对 22钢丝绳拉锚,形成简支梁式挑台。平台制作如图。

卸料平台的制作、安装及使用注意事项:

4.平台上的木板应满铺,并用8#铅丝绑牢。为防止高空作业产生恐

高感,缝隙不超过1cm。

5.防护栏杆的高度不低于1.5米,且内侧应立挂密目安全网。

6.钢丝绳的锚扣应符合规范要求。

7.料台安装前应先检查予留锚环与结构的连接是否可靠,是否有松动

的情况,确认无误后方可安装。

8.卸料平台的吊装时,起吊用的四根钢丝绳应长短相同,以保证平台

的平稳安装。

9.吊装时,信号工应与安装工密切配合,以保证安全。

10.卸料平台挂明显的限载牌,限载要求为1.0T。

11.第一次使用时应做静载实验,在确认料台不变形,焊缝无开裂,锚

环处砼无裂缝等现象,且经过有关部门和负责人的签字认可后,方

可投入使用。

卸料平台计算:

一.主梁计算

=3.5×1000 + 1253.9 =5497 N/m =5.50KN/m

M max =ql2/8=5.50×3.6×3.6/8=8.91KN.M

验算主梁弯曲强度:σ= M max /Wn=(8.91×106)/(178×103)=50.14Mpa <215 Mpa。主梁弯曲强度满足要求。

支反力R = ql/2

= 5.50×3.6/2

= 9.9 KN

tanθ=4.3 / 3.6

∴θ= 50 o

钢丝绳拉力 F = R / sin 50 o = 9.9/ sin 50 o =12.92 KN

钢丝绳水平分力 V = R / tan 50 o = 9.9 / tan 50 o =8.31 KN

二.钢丝绳强度验算

说明:钢丝绳计算采用直径Ф20的钢丝绳(6×19股,钢丝强度1400Mpa)共四根,每边两根,其中两根为主绳,另外两根为安全保险绳。计算时只考虑主绳的受力,钢丝绳的夹角约为50°。单根钢丝绳破断拉力F=0.85×211.5KN=179.8KN

单侧钢丝绳受力T=R/sin50°=12.92KN

安全系数K=F/T

K=13.9>[K]=10(钢丝绳满足强度要求)。

实际使用中钢丝绳采用直径大于等于Ф20的钢丝绳。钢丝绳用铁马甲固定处必须设安全弯。

三.焊缝验算

1.吊环焊缝验算

20号槽钢 d = 7.0 mm , 吊环直径 d′= 25 mm

h fmin = 1.5 × 25 0.5 = 7.5 mm

h fmax = 1.2 × 7 = 8.4 mm

取h f = 6 mm

ω)= 12.92 ×103 /(4×0.7×6×160) l

ω = N /(4×0.7h f f f

=4.8 mm < 8 h f =48 mm

取l

ω= 100 mm

2

○1

F=12.92KN

F x=Fcos50°=

F y=Fsin50°=

○2

钩头露栓采用

焊脚尺寸取h f

l w=F x /(2×0.7×h f×f f w)=8.31×103/(2×0.7×10×160)=3.71mm<8h f=80mm

取焊缝l w=100mm,双面焊接

○3抗剪切验算

f v=125N/mm2

τ=F y/A=9.9×103/(π×322/4)=12.29N/mm2

满足要求。

3. 集料平台与主体结构接触槽钢水平焊缝验算

h fmin = 1.5 × 11 0.5 = 5 mm

h fmax = 1.2 × 7 = 8.4 mm

取h f = 5 mm

σ f = V / ( 0.7 βf? h e?lω)

= 8.31 ×103 /{[1.22×( 200 + 200 - 11×2 )×5 + ( 73 + 73 – 7 )× 2 × 5 ]× 0.7 }

=3.22 N/mm2<f tω= 160 N/mm2

f

σf=R/(0.7βf h e l w)

=3.83N/mm2< f tω= 160 N/mm2

满足要求,围焊槽钢。

十、装修吊篮施工

外装修采用小型吊篮,吊篮为侧面和顶面开口的箱型吊架,长4米,宽0.8m,高2.0m。

吊篮升降时应注意以下事项:

●具有足够的提升能力,能确保吊篮平稳地升降;

●要有可靠的保险措施,确保使用的安全;

●提升设备易于操作并且可靠;

●提升设备便于装拆和运输。

十一、脚手架使用安全技术规定

1、操作的施工荷载允许标准值,每层荷载为3.0KN/m2,装修荷载为

1.6KN/m2,脚手板自重每层为0.3KN/m2。

2、施工中不得将模板支撑、缆风绳、泵送混凝土的输送管固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。

3、在架面上堆放材料应整齐稳固,不得影响施工操作和人员行走,严禁超载堆放物品。收工前应清理干净架面,严禁自架上向架下抛掷材料、物品、工具、垃圾。

4、施工过程中,严禁随意拆除脚手架的基本杆件、整体性杆件、连接件、连墙件。确因操作要求需要临时拆除时,必须经主管人员同意,采取补强措施后,进行拆除施工,且须在施工过程中及时恢复原有搭设构造。

5、在脚手架拆除过程中,对所有拆下的脚手管和有坠落可能的物品,一律先行撤除或加以固定,高处作业所用的物品,均应堆放平稳,不防碍通行和装卸,工具应随手放入工具袋,拆卸下的物件及余料均及时集装、清理运走,不得任意乱置或向下丢弃,传递物件禁止抛掷。

6、在脚手架上进行电焊作业须有专人看守,并有防火措施。

7、六级大风及六级以上大风和雾、雨、雪天应停止脚手架上的作业。在六级大风与大雨后,必须对脚手架进行沉降检查,在雪后要扫除脚手架上的冰雪,防止滑跌。

8、参加外脚手架拆除人员,要作好成品保护工作,墙面、门窗边角不得损坏、污染。

9、脚手架须安装避雷装置,防雷装置的冲击接地电阻不得大于30Ω。

支撑脚手架施工方案

一、工程概况: 本工程位于天津港跃进路以东、一纬路以南,为群体工程。主要为水泥 混凝土面层的堆场工程,而涉及脚手架的建筑有理货用房和维修车间办公楼。 理货用房建筑面积2813.4M2, 占地面积889.92M2 ,三层局部四层钢筋混凝土框架结构,建筑总高17.85M ,结构层高为4.2→3.9→3.9→3.3M。维修车间办公楼建筑面积796.5M2, 占地面积265.5M2, 三层钢筋混凝土框架结构,建筑总高11.25M ,结构层高为3.6→3.6→3.6M,浇筑混凝土用支撑脚手架计划为满堂红扣件式脚手架,外架计划为双排落地扣件式脚手架。 二.脚手架荷载设计标准 经计算楼层施工作业面混凝土重量为408 吨,钢筋重量为35 吨,合计单层荷载为443 吨;楼层面积为889m2 ,即每平方米恒荷载为498Kg 。计划采用扣件式脚手架,跨距为 1.2*1.2M, 步距不大于1.5M ,因层高均不大于6M,均可一根钢管到顶。按《建筑结构设计统一标准》的“概率极限状态设计法” 要求支撑脚手架安全系数 1.2 为标准,经验算钢管立柱的稳定性为:σ=N/Ψa≤f =498*9.8/3.14*24*24*1.65=1.64 ≤1.98

f=1.98 考虑安全系数后 1.64*1.2=1.97 ≤1.98 未超出系数范围,符合要求。 施工过程中脚手架上的荷载应严格控制,不得集中荷载,注意混凝土浇筑时的冲击力对模板和脚手架的影响,并要加强检查督促。 三.脚手架材质要求 1.钢管:采用Ф48,壁厚3.5mm, 不能使用弯曲、压扁和有严重缺陷的钢管。 2.扣件:采用配套扣件,且有生产许可证的扣件厂家的扣件,不能使用 裂纹滑丝的扣件。 四.脚手架搭设方法 1、采用钢管扣件式脚手架。为了达到减少荷载,节约脚手架材料的目的。具 体搭设要求简叙如下: (1). 采用沿建筑物四周夯实回填土,铺设脚手板二道作为立杆脚垫板(外架);夯实回填土,铺设不短于 2.5 米的脚手架作为垫板,立杆根部均要设置(支撑脚手架)。

住宅楼脚手架施工方案

脚手架立杆荷载的计算: 作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容: (1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1248kN/m N G1 = [0.1248+(1.50×2/2)×0.033/1.80]×18.00 = 2.746kN; (2)脚手板的自重标准值;采用竹笆片脚手板,标准值为0.3kN/m2 N G2= 0.3×2×1.5×(1.05+0.9)/2 = 0.878 kN; (3)栏杆与挡脚手板自重标准值;采用无,标准值为0kN/m (4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网:0.005 kN/m2 N G = N G1+N G2+N G3+N G4 = 3.758 kN; 活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值 N Q = 2×1.05×1.5×1/2 = 1.575 kN; 考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N = 1.2 N G+0.85×1.4N Q = 1.2×3.758+ 0.85×1.4×1.575= 6.384 kN; 不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N'=1.2N G+1.4N Q=1.2×3.758+1.4×1.575=6.715kN; 六、立杆的稳定性计算: W k = 0.7 ×0.45×0.74×0.214 = 0.05 kN/m2; 风荷载设计值产生的立杆段弯矩 M W为:

M w= 0.85 ×1.4W k L a h2/10 = 0.85 ×1.4×0.05×1.5×1.82/10 = 0.029 kN·m; 考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ = N/(φA) + M W/W ≤ [f] 立杆的轴心压力设计值:N = 6.384 kN; 不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ = N/(φA)≤ [f] 立杆的轴心压力设计值:N = N'= 6.715kN; 计算立杆的截面回转半径:i = 1.59 cm; 计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表5.3.3得: k = 1.155 ; 立杆稳定性计算σ = 86.518 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! 不考虑风荷载时 σ = 6715.08/(0.188?24)=84.242 N/mm2; 立杆稳定性计算σ = 84.242 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! 七、连墙件的计算: 每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 A w = 16.2 m2; 按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), N0= 5.000 kN;

悬挑外脚手架施工方案1(z最新)

外脚手架施工方案 一、工程概况 1.xxxxxx总建筑面积为56293.96m2。其中地下1层地上22层。1层层高3.9m,,2、3层4.5米,4、5层3.6米。标准层3米。建筑高度为46m;3#楼为22层高层综合楼,建筑高度为71.25m。 2.墙体 2.1外墙:地下室外墙为防水钢筋混凝土墙;地上外墙为钢筋混凝土剪力墙+加气混凝土砌块填充墙; 2.2内墙:分户墙为钢筋混凝土剪力墙或200厚加气混凝土砌块填充墙;户内隔墙为200厚加气混凝土砌块填充墙。 3.装饰 钢筋混凝土外墙贴50厚聚苯板保温,外挂钢丝网水泥抹灰。 二、脚手架工程设计及搭设参数 1.本工程外脚手架。三层以上设置悬挑脚手架,在三、十、十七层楼面设槽钢悬挑并用钢丝绳斜拉。在四、七、十一、十四、十七、十八、二十一层平面设钢丝绳斜拉卸荷结构; 2.脚手架钢管选用A48×3.5;外挑槽钢采用[16,长度约为2.9m,固定槽钢用2道A16钢筋加工成“几”字型预埋在楼面混凝土内,分别距外墙边为0.3m、1.4 m。立杆纵向间距为1.5 米,内立杆距外墙或阳台边0.5m,外立杆距外墙面或阳台边为1.4 米,大横杆间距为1.8 米,小横杆长度为1.2~1.3m。脚手架与建筑物的连墙拉结采用楼面预埋C25钢筋,然后利用钢管扣件将外架内外排立杆与预埋钢筋进行刚性拉结,连墙件水平距离4.5m,竖向距离为3.6米。 2.卸荷钢丝绳吊点水平间距以2个立杆间距为准,即1.5×2=3.0m;钢丝绳张拉高度为两步架高,即1.8×2=3.6m,吊点距墙面1.4m,斜拉钢丝绳与水平短横杆的交角α的正切值tanα=3.6/1.4=2.571。 3.三层以上悬挑架高21 米,本方案仅仅以悬挑架为例对水平悬挑梁进行强度、刚度、稳定性等验算。(见附图1、附图2)

脚手架及支撑搭设施工方案

脚手架及支撑搭设施工方案 本工程脚手架支撑搭设方案同时参见基础施工、主体施工以及安全文明施工措施中相关内容及专项施工方案。 (一)、本工程脚手架工程包括: 1、满堂脚手架(承重架) 2、装饰双排外架 3、结构单排防护架 全部采用Ф48钢管,配件及50mm原木架板等进行架设。 脚手架工程应符合以下规范: 1、建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范; 2、符合国家安全标准JGJ59-99的规定 3、外脚手架和高支撑脚手架(高度超过4m)必须经过计算,有详细施工方案(并经公司安全科审批)的方可进行施工。 以及与脚手架使用有关的建筑施工安全网搭设安全技术规范。建筑施工高处作业安全技术规范等。 (二)、脚手架构架设置和使用要求的一般规定 本工程脚手架的构架设计充分考虑了工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 1、构架尺寸规定 本工程外架采用钢管扣件外脚手架,分别沿建筑物周边搭设,并随建筑物主体上升,搭设至女儿墙顶,外脚手架立杆横向1000,

纵向1500,水平杆步高1400,并在层高处设立墙杆,间距2000,剪刀撑25000。 随主体上升,外架上每层步高处铺设木架板,做为施工操作面,每二层楼搭设一道水平网。 作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的高度不应小于:外脚手架为750mm,里脚步手架为500mm,铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm,与挡脚步板的间隙应≯100mm,当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 2、连墙点设置规定 当架高≥6m时,必须设置均匀分布的连墙点。 3、整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它有相应作用的整体性拉结杆件: (1)周边交圈设置的扣件式钢管脚手架,当架高为25~40m时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑; (2)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑; (3)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (4)剪刀撑的斜杆水平面的交角宜在45°~60°之间,水平投影宽度应小于2跨或4m和不大于4跨或8m,斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻连接点之间杆段的长细比,不得

脚手架施工方案范本.docx

百度文库办公楼 外脚手架施工方案

浙江 XX 有限公司 二O0 年十二月 落地式外脚手架 一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江 XX 区 XX 街道;主体为框剪结构,地下一层,地 上十五层;总面积约平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3 号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为 4~ 6m,横向水平杆(小横杆)一般为~ 2.3m。 钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》( GB15831- 1995)的规定。扣 件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣 件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于 5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为 2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的

防滑孔,板长2~4m,宽 250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于 150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封 闭。 脚手架荷载:结构架为 22 3KN/m,装修为 2KN/m。 脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为 200 厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50 实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆, 并也与立杆固定,每边竖起3~ 4 根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂 直和平杆水平使其符合要求后,按 45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一 遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程 序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和 装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用 1.50m,允许搭设偏差± 5mm,立杆垂直允许搭设偏差± 10cm。 (2)扫地杆设置

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

综合楼脚手架施工方案

一、编制依据 二、工程简介 综合楼工程,位于平谷区上纸寨金叶园会议中心东北角,总建筑面积8175.83m2,其中地下一层建筑面积1830.39m2,地上四层建筑面积6345.44 m2;结构形式为现浇框架,总高为17.30m(檐口处)。本工程主要特点为: (1)施工现场平面面积规整,周边施工区域仅南侧为可利用场地,北侧与东侧上空均有高压线,南侧围档临近基槽边缘。 (2)建筑整体为矩形40×46米,地上部分四周为回廊式客房,中部自首层大厅至四层屋面为天井式,四层屋面安装可开启式天幕。

三、施工安排 3.1材料准备 1)本工程脚手架采用Φ48钢管(壁厚3.5mm)搭设,扣件连接,5cm 厚脚手板、脚手架外立杆内侧张设密目安全网。 2)Φ48钢管材质质量应符合GB/T700中Q235-A级钢的相应规定,长度宜为4~6m,有严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹者严禁使用。3)扣件应采用可锻铸铁扣件,其材质应符合GB15831的规定。4)

3.2劳动力组织 3.3施工计划 1) 以主体结构为控制,随主体施工的速度保证正常施工使用的需要。架子高度高于施工操作面1.5米;外围护架子搭设成双排架子,搭设高度最高处为19.20m 。 2) 架子搭设计划 3)

四、脚手架工程施工 2.1基础施工 1.基础施工时作业面搭设双排脚手架。 2.基础施工人员进出基础坑内必须用钢管搭设专用马道,并设好护栏。 3.基坑开挖后要在四周设护身栏和挡水台。 2.2主体结构脚手架施工 主体结构工程外脚手架采用扣件式钢管双排脚手架,该架子随地上结构施工同步搭设,并作为装修用架子;基础、结构工程双排脚手架施工基本要求。

脚手架及支撑的施工方法

脚手架及支撑的施工方法 脚手架及支撑的施工方法提要:大横杆布置在立杆内侧,采用对接扣件连接,与立杆交接处用直角扣件扣紧,大横杆在小横杆的上面,共设四根 脚手架及支撑的施工方法 A 外墙脚手架 外脚手架为双排钢管落地脚手架,落地架支撑到18层,采用φ48×钢管搭设,立杆高度超过作业面(裙房为女儿墙)。立杆纵距,立杆横距,内排立杆距墙。大横杆步距~,小横杆间距,小横杆里端距墙。架体铺竹脚手板,外侧悬挂绿色密目安全网,作业面上的每步架体设置250mm高挡脚板;架体拉结点两步三跨,采用钢管绞接。 1.架体基础 回填土上的架体,其基础做法为100㎜厚c15垫层,向外找坡5%,立杆底部铺垫50㎜厚木脚手板;结构砼层上的架体,立杆底部铺垫50㎜厚木脚手板。木脚手板必须铺放平稳,不得悬空。 2.立杆 立杆为单立杆,采用对接扣件连接,两个相邻立杆接头不能设在同步内,错开距离≥500mm且与相近大横杆的距离不宜大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步或遗漏。立杆的垂直偏差应不大于架高的1/300且≤100mm。 3.大横杆 大横杆布置在立杆内侧,采用对接扣件连接,与立杆交接处用直角扣件扣紧,大横杆在小横杆的上面,共设四根。相邻大横杆的接头必须相互错开且不小于500mm,不得出现在同步同跨内,接头与相邻立杆距离≤500mm且不大于立杆纵距的1/3。同一排大横杆水平偏差应不大于该片脚手架总长度1/250且≤50mm。 4.小横杆 主节点处必须设置一根小横杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距1/2。 5.扫地杆 架体底部必须设置纵横向扫地杆,横向扫地杆在纵向扫地杆之下。纵向扫地杆用直角扣件固定在距垫板上皮200mm处的立杆上。横向扫地杆用直角扣件紧靠纵向扫地杆固定在立杆上。 6.连墙件 连墙件按两步两跨设置。副楼、裙楼在拉结点位置于结构施工时在楼层外侧梁板中预埋φ48短钢管,外脚手架搭设后用φ48钢管将预埋短钢管与外架拉结(靠近主节点)。 连墙件设置示意图 7.剪刀撑 剪刀撑沿脚手架两端和转角处起设置,每5-7根立杆设一道,且每片架子不少于三道。剪刀撑沿架高连续布置,其斜杆与水平面的交角必须控制在45-60度之间,两端用旋转扣件与脚手架的立杆或小横杆扣紧,且中间应增加2-4个扣结点。剪刀撑斜杆采用单杆,底部斜杆的下端应置于垫板上。斜杆接长采用旋转扣件连接,搭接长度不小于500mm,设置2个旋转扣件,斜杆相邻接头不得位于同一跨内。 8.横向斜撑 在架体拐角处应设置横向斜撑,在横向平面内由底层至顶层加设斜杆,并与小横杆端

高层住宅楼脚手架工程施工方案

高层住宅楼脚手架工程施工方案 高层住宅楼脚手架工程施工方案 1 脚手架设计 结合本群体工程结构及建筑形式、实际施工特点,为减少噪音、扬尘等污染,为环境保护提供平台,所有工程均采用建筑四周搭设悬挑式、全高全封闭的扣件式钢管脚手架。外脚手架为一架两用,即既用于结构施工,同时兼做安全防护,装修阶段高层住宅楼工程采用外挂成品吊篮施工。荷载按结构施工荷载考虑。 脚手架搭设采用双排单立杆。立杆距结构外沿0.35m ,立杆横距为1.2m ,立杆纵距为1.5m ,步距为1.8m 。采取分段卸荷措施,并根据工程表面地质情况,进行脚手架基础的具体设计。 2 脚手架构造要求 2.1 材料要求 A. 钢管:采用外径48mm ,壁厚3.5 mm 的Q235的焊接钢管,材质符合《碳素结构钢》的相应规定。 B. 扣件:十字扣、一字扣、回转扣符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁,附件材料应符合《碳素结构钢》(GB700-88)中Q235钢的规定;螺纹符合《普通螺纹》(GB196-81)的规定。 C. 脚手板:木脚手板应使用厚度不小于50mm 和材质不低于国家二等材标准的杉木或松木板,板宽200-300mm ,两端使用10-14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹、破裂和横透疖的木板。 D. 安全网:必须是经国家指定监督检验部门鉴定许可生产的厂家产品。安全网:水平网为大眼锦纶网。立网为密目网。 2.2 扣件式落地钢管脚手架搭设 A. 立杆 立杆顶端高出结构檐口3m ,立杆接头采用对接接头连接,相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,并在高度方向错开的距离不应小于500mm ,各接头距主接点的中心距不大于60cm 。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。使用双立杆处,必须都用扣件与同一根大横杆扣紧,不得只扣一根。立杆的垂直偏差:当架高在30m 以内时,应不大于架高的1/200;使其全高偏斜不大于10cm 。

脚手架专项施工方案46175

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务):审批人:职称(职务):批准人:职称(职务):编制单位:四川双泰建筑工程有限公司

编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其

满堂脚手架施工方案

装卸综合楼满堂脚手架搭设方案 一、工程概况: 装卸综合楼为三层框架结构,建筑面积1140㎡,建筑结构安全等级2级,抗震设防烈度6度。地基为回填夯实地基。屋面板为坡屋面+平屋面,房屋几何尺寸为32.65m×11.65m。横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为6米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距la=1.2米,立杆的横距lb=1.2米,立杆的步距h=1.5米。 二、编制依据: 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB50009-2001)等编制。 三、参数信息: 1.脚手架参数 计算的脚手架为满堂脚手架, 横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为6米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距la=1.20米,立杆的横距lb=1.20米,立杆的步距h=1.50米。 采用的钢管类型为Φ48×3.5mm。 横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根 2.荷载参数 施工均布荷载为4kN/m2脚手板自重标准值0.30kN/m2,混凝土自重取25KN/m2

满堂脚手架平面示意图

四、荷载计算 计算以A轴的KL1梁为例,现取材料自重为0.15KN/m2,钢筋混凝土为25KN/m2,施工荷载为4KN/m2(包含泵送混凝土冲击力)。 1、模板系统计算:(1)材料截面、性能常数 表中数据由《设计手册》查得。 (2)梁侧模板计算 梁高为准,,梁侧板为15mm胶板,立档为300mm一道,立档外侧用双以KL 1 水平钢管卡紧,每侧2道双排水平钢管。每侧每排设置6道(排距每400mm)对拉螺栓。 梁侧模板的标准荷载,新浇捣混凝土时对模板产生侧压力: 查建筑施工计算手册得

高支撑满堂脚手架专项施工方案(专家论证)

一、编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ 130-2011) 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ 128-2010) 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) 《钢结构设计规范》 (GB 50017-2014) 工程设计图纸及上级的有关文件及标准等 二、工程概况 工程名称:河南晋煤天庆5亿方工业燃气优化技改工程-LNG循环水; 建设单位:河南晋煤天庆煤化工有限责任公司; 设计单位:赛鼎工程有限公司; 监理单位:河南省中大工程监理有限公司; 施工单位:中石化工建设有限公司。 1、本工程为河南晋煤天庆5亿方工业燃气优化技改工程-LNG循环水30.5项目-尿素循环水站,属于工业建筑。 2、结构类型:钢筋混凝土结构。 3、本工程结构安全等级:二级;设计使用年限50年;抗震设防烈度:七度;设计基本地震加速度值:0.10g;设计地震分组为第二组;抗震设防类别:丙类;抗震等级:三级;场地类别为二类。 4、砼的环境类别:一般室内为一类,室外外漏构建砼结构等级为二b类。 5、结构平面的轴网尺寸如下——39.0m*22.5m。 LNG循环水工程一、二层为泵房、操作间和控制室等房间,三层及以上楼层为循环水塔体部位,根据本工程的整体施工方案,房心回填土高度为-1.0m。一、二层的结构特征为A~C轴与1~7轴结构层高+4.97m,板厚120mm;C~E轴与1~7轴结构层高+9.77m,板厚250mm,

脚手架搭设高度分别为6.0米,11.0米,按照相关要求,为高大模板工程,为保证施工质量及安全文明施工,特编制此方案。 三、危险源识别与监控 (一)、脚手架工程事故的类型分析 1、整架倾倒或局部垮架。 2、整架失稳、垂直坍塌。 3、人员从脚手架上高处坠落。 4、落物伤人(物体打击)。 5、不当操作事故(闪失、碰撞等)。 (二)、引发事故的主要原因分析 1、整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架 (1)构架缺陷:构架缺少必须的结构杆件,未按规定数量和要求搭设剪刀撑等。 (2)在使用过程中任意拆除必不可少的杆件和剪刀撑等。 (3)构架尺寸过大,承载能力不足或设计安全不够与严重超载。 (4)脚手架基础(如所支撑的地面强度未达到要求)承载力不足。 2、人员从脚手架上高处坠落 (1)作业层未按规定设置围挡防护。 (2)作业层未铺满脚手板或架面之间的间隙过大。 (3)脚手板和杆件因搁置不稳、扎结不牢或发生断裂和坠落。 (4)不当操作产生的碰撞和闪失。 3、落物伤人(物体打击) (1)在搭设和拆除时,高空抛掷构配件,砸伤工人。 (2)架体上物体堆放不牢或意外碰落,砸伤工人。 (3)整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架,砸伤工人。 4、不当操作大致有以下情形:

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

满堂脚手架施工方案98705

满堂脚手架工程施工方案 一、工程概况: 济源三湖110千伏输变电工程,综合楼单位工程为地上二层框架结构,1094.7m2,总高度13.45m。综合楼内一层设置10kV/35kV配电室;二层设置110kVGIS配电室、二次设备室、10kV消弧室;楼梯间位于综合楼北侧。 二、满堂脚手架所使用材料和搭设方法 1、主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、栏杆、扫地杆等。 2、材质要求 钢管、扣件、丝杠:无锈蚀,弯曲,无烂口,并定期刷防锈油漆。密目网、竹架板、木板、方木质量必须符合有关规定要求。 3、架体采用Ф48×3.5的Q235钢管。立杆支撑在丝杠或结构板上,丝杠下部垫设短方木。 4、脚手架按步高1.5m,纵向、横向水平杆间距1m,纵向、横向立杆间距1m,顶部水平杆为双钢管。脚手架外立杆四周连续设置剪刀撑,内杆每隔两排立杆沿纵向设一道剪刀撑,剪刀撑水平宽度为四跨,垂直宽度为四步与水平夹角在45°—60°之间。立杆下必须全设扫地杆,为双向每跨满设,扫地杆距地面高度≤300mm。 5、栏杆:建筑物四周按规定设置1.2m高的防护栏杆。正面设安全通道。 三、构造要求及技术措施

本工程结合建筑结构形式,在结构施工时,主体内采用满堂式钢管脚手架。脚手架安装完毕后必须经过安全检查员验收后才能使用。 1、基本要求: 用扣件式钢管搭设的脚手架,是保证安全施工的结构,它要求承受施工过程中垂直和水平的作用力,直接影响施工作业的顺利和安全进行,因此脚手架必须有足够的承载力、刚度和稳定性,在施工中受到各种正常荷载时不发生失稳倒塌、变形倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2、受荷情况: 采用Ф48×3.5钢管、扣件、丝杠等构成的脚手架,立杆和水平杆是主要受力构件,剪刀撑是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平作用力的能力,扣件是脚手架组织整体的连接件和传力件。 3、脚手架基础: 搭设满堂式脚手架时,脚手架的场地必须夯实、平整,基础结构板面砼强度达到设计要求75%以上。 4、垂直荷载传力路线: 施工荷载多层板、方木水平杆丝杠立杆基础或结构板面。 四、满堂脚手架设计计算 1、计算依据: 1.1施工设计图纸,施工组织设计,满堂脚手架施工方案。

组合脚手架专项施工方案

门式脚手架专项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

一、编制依据 1、《钢结构设计规范》GB50017-2003 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 4、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 本工程为徐州科技广场幕墙工程,包括1#茶吧、2#茶吧、特色餐厅玻璃幕墙及铝塑板、石材幕墙安装。 1#休闲茶吧屋面采用4mm35丝铝塑板,间隔不规则穿插150mm宽不锈钢板装饰,龙骨选用160*65*3铝型材。墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、3mm厚灰色铝塑板,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 2#休闲茶吧选用8+9A+8钢化中空Low-e玻璃,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 特色餐厅墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、4mm50丝铝塑板、30mm厚花岗岩石材,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管,铝塑板选用76*50*2铝方管附龙骨。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;

楼脚手架施工方案

脚手架施工方案 一、工程概况 博兴怡和.名士豪庭79#楼地下二层、地上十五层,剪力墙结构,本工程建筑高度46.5米,屋顶电梯、机房顶标高48.8米。地上十一层每层高均为3.10米,±0.000与室外散水高差南面、东面为1.5米,北面、西面为0.40米。 本工程脚手架为结构、装饰脚手架,从散水标高至屋顶标高,南面、东面46.5+1.50=48,北面、西面46.5+0.40=46.9,脚手架搭设总高度南面、东面为48米,北面、西面为46.9米。 二、脚手架搭设施工方案选择 外脚手架采用双排扣件式钢管脚手架。外脚手架分两次搭设。搭设先从基坑开始,搭设地下二层脚手架至地上一层脚手架。在地上一层剪力墙预留悬挑脚架眼。地上二层至地上六层为悬挑式脚架。±0.000以下外防水完成且外防水保护层施工完毕,将下端脚手架完成,回填土分层夯填至室外自然地坪标高。脚手架基础处理完成后可将悬挑架落地,北立面、东立面为落地式双排脚手架,支撑在车库屋面上。 三、构造要求及技术措施 1、施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”的根本要求。为此项目经理为安全防护小组的领导,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:舒高斌(生产负责人)-负责协调工作 组员:舒涛(技术负责人)-方案编制、技术交底 郭建平(施工队长)-现场施工总指挥 柳江江、张桂芹(安全员)-现场施工指挥、质量检查 2、设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物北立面、西立面搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。南立面、东立面由于本工程±0.000以下土方不能及时进行回填,故采用悬挑脚手架,

满堂脚手架工程施工方案

华阳国际酒店内装饰工程 脚 手 架 搭 拆 方 案 安徽乾坤建设工程有限公司 编制人:余志明

一、总则 1、为了在仁怀市农村信用合作联社综合楼工程建设过程中, 内架支护工程安全工作,特编写本方案作为本项目部开展本项管理工作的依据。 2、本细则只适用于仁怀市农村信用合作联社综合楼工程施工 阶段内架支护安全使用和操作。 3、本细则如与规范、规程等矛盾之处,以规范、规程等为准 确。 内架支护工程专家组成人员名单 胡吉华韩江 乔良友曾学志 余志明黄海林 二、编制依据 1、仁怀市农村信用合作联合社综合楼工程施工图及监理规 划。 2、依据建筑施工JCJ59-99安全检查标准 3、施工组织设计中的施工建施图和结施图,安全保证体系, 技术方案及保证措施。 三、工艺要求及管理方法

我们根据现有市场砼现浇内架支护工程并结合规范以及我项目实际情况(梁最大断面400×1000、平板100厚)选择如下搭拆方案。为了安全生产,必须严格要求支撑垂直、上下连接规范、主梁第两侧必须有剪刀撑等规范要求。 具体方案实施如下: 1、我们项目采用钢管、扣件、对拉螺杆、步步紧等搭设满堂 内架支护工程。 2、搭设要求按每层高差配备钢管、立杆最大间距不大于1.3m, 扫地杆离地不超过30公分,第二道连系横杆在2米内,上 部横杆可根据楼层高差及工艺要求而定。各梁底部顺梁再 加一排顶撑、剪刀撑、斜撑等顶撑,具体操作可参照后图 (如图一、图二)。 3、其中我项目结合图纸设计要求(1-4)~(1-8)轴线8米 宽×30长=约240平方米段高度10.2米,在搭设中对各种 材料进行严格筛选。立杆对接等要求垂直、上下横杆要求 规范、剪刀撑、斜撑等必须严格要求、立杆间距不得大于1 米,必须做到层层把关。每一层及每一项支护工程都必须 严格检查,报送监理审查验收后再进行砼浇注。 4、在拆除时,必须做到:先支后拆、后支先拆,各种拆下的 材料必须传递,严禁抛掷、乱扔、临边必须系上安全带, 并指定专人监护和专人指挥。做到上呼下应,一气呵成等 安全工作。拆下后及时清理分类堆放、整理、清扫场地, 做到文明施工。

支撑脚手架施工方案

支撑脚手架施工方案 一、工程概况:本工程位于天津港跃进路以东、一纬路以南,为群体工程。主要为水泥混凝土面层的堆场工程,而涉及脚手架的建筑有理货用房和维修车间办公楼。理货用房建筑面积2813.4M2,占地面积889.92M2,三层局部四层钢筋混凝土框架结构,建筑总高17.85M,结构层高为4.2→3.9→3.9→3.3M。维修车间办公楼建筑面积796.5M2,占地面积265.5M2,三层钢筋混凝土框架结构,建筑总高11.25M,结构层高为3.6→3.6→3.6M,浇筑混凝土用支撑脚手架计划为满堂红扣件式脚手架,外架计划为双排落地扣件式脚手架。 二.脚手架荷载设计标准经计算楼层施工作业面混凝土重量为408吨,钢筋重量为35吨,合计单层荷载为443吨;楼层面积为889m2,即每平方米恒荷载为498Kg。计划采用扣件式脚手架,跨距为 1.2*1.2M,步距不大于1.5M,因层高均不大于6M,均可一根钢管到顶。按《建筑结构设计统一标准》的“概率极限状态设计法”要求支撑脚手架安全系数1.2为标准,经验算钢管立柱的稳定性为:σ=N/Ψa≤f =498*9.8/3.14*24*24*1.65=1.64≤1.98 f=1.98 考虑安全系数后1.64*1.2=1.97≤1.98 未超出系数范围,符合要求。 施工过程中脚手架上的荷载应严格控制,不得集中荷载,注意混凝土浇

筑时的冲击力对模板和脚手架的影响,并要加强检查督促。 三.脚手架材质要求 1.钢管:采用Ф48,壁厚3.5mm,不能使用弯曲、压扁和有严重缺陷的钢管。 2.扣件:采用配套扣件,且有生产许可证的扣件厂家的扣件,不能使用裂纹滑丝的扣件。 四.脚手架搭设方法 1、采用钢管扣件式脚手架。为了达到减少荷载,节约脚手架材料的目的。具体搭设要求简叙如下: (1).采用沿建筑物四周夯实回填土,铺设脚手板二道作为立杆脚垫板(外架);夯实回填土,铺设不短于2.5米的脚手架作为垫板,立杆根部均要设置(支撑脚手架)。 (2).立杆:立杆间距1.20~1.5m,立杆与第一道扫地杆连接, 扫地杆距地不得大于300MM,立杆接头错开,且相邻的两立杆接头错开的距离应大于2米。 (3).大、小水平横杆:大横杆间距为1.8米,内外大横杆上、下接头应错开,且接头不应在同一跨内,小横杆要求每块脚手架不小于4根。 (4).连接杆:按水平方向每隔4—5根设置立杆一道,垂直方向每层设一道拉接杆。 (5).剪刀撑:转角处、中间每隔9~15米设一道与地面夹角45°~60°。剪刀撑水平连杆必须在同一垂直面上连接起到斜拉支撑作用。 2、搭设要求: 1)立杆间距不得超过1.5m,土质松软的地面应夯实或垫板,并加设扫地杆。

相关文档