广播电视发射中心机房的建设与设备安装
广播电视发射机房的规划设计与建筑施工涉及面广,内容复杂,是一项综合工程,应严格按照广播电视行业标准组织设计与施工。新建机房必须要保证广播电视发射设备安全、稳定、可靠的运行,保证满足将来一定时期发展的要求,保证为工作人员提供便捷、舒适的操作环境。
一、规划设计与建筑施工
按照发射机房的需要,机房应有以下几个功能区:配电室、发射机房,风机室,值班监控室,库房区,其他设备区。根据机房的实际建筑情况,合理设计各功能区位置分布。
1 配电室
电源设备安装区,主要用于低压电源配电柜的安装。发射机房的电力负荷属一级负荷,其供电系统应有两路独立电源。配电柜至各技术机房的电缆截面积,应根据用电设备的用电量决定,并根据设备启动电流不同,留有相应的余量。机房内的电气施工应选择优质阻燃电缆、线槽和插座,主备电源应能实现自动倒换。配电室设计时应根据配电柜的数量、尺寸、电缆的多少预先设计好电缆沟的宽度与深度,电缆沟应与各技术机房相通。
2 发射机房
发射机房面积一般在100-200平米,播出与控制分离。设计时综合考虑发射机的位置、距离,并为发展留有余地。发射机至天馈线的长度要短,以减少损耗。机房吊顶一般取齐过梁下部,房屋净高应在3.6-4.2米范围,吊顶一般选择金属吊顶板材。机房地板一般采用耐压,耐磨防静电地板,在其上可安装发射机等设备,由于发射机重量重,运行时有振动,地板支架要有足够的承重强度。地板下的空间可以用来敷设连接各类设备的电源、控制线、视音频线、网线、集成监控信号线、接地系统等。地板净高应在25-30cm。机房与控制室之间的隔墙可设计不锈钢饰框钢化玻璃观察窗,便于随时观察发射机的运行情况,又使机房通透、明亮。我们选用100mm防辐射钢化玻璃,大大降低了电磁辐射和噪声干扰,有效改善了机房工作环境。
3 值班监控室
值班监控室有值班人员24小时不间断值班,该区域有电视墙,控制台,监听监看设备,视音频切换设备,监控系
统微机等。一般卫星及信号前端系统最好在此区域,用玻璃隔断墙隔开、隔音、隔热、便于观察,信号与电视墙和控制台连接走线方便。
二、运行保障系统
1 接地系统
机房接地网应围绕建筑物做闭合环路,同时增加环路四周辐射的接地体,以均衡地点位。接地体埋深不应小于1m (冰冻地区应在冻土层以下)。对土壤电阻率较高的地区,可用改良接地体周围土壤或填充高效降阻剂等办法,使其满足所要求的接地电阻值。
高频接地是发射台的特殊接地系统,目的是使整机有一个良好的高频地电位,以减少发射机相互之间的干扰,高频接地应使用铜板和铜带(皮)制作,并与保护接地隔离开。工作接地、保护接地的接地电阻不应大于4Ω。
2 新风与制冷系统
出于防尘考虑,机房内的所有门窗都是密闭的,而发射机因散热需要向室外排出大量的热风,使机房内形成负压。采用送风加空调的方式,一是送入凉爽新鲜的空气,二是减少空调的磨损,三是降温节能又防尘。机房夏季温度应控制在20℃以下,冬季控制在18℃左右,夏季可利用新风系统结合空调控制温度。
3 工厂监控系统
随着广播电视节目的增多,传统的值班监听监看方式,已无法满足安全播出的需要,对机房所有设备和环境集中统一监控,能减轻值班人员的工作强度,提高播出安全,实现机房科学管理。
4 消防安全
根据消防防火级别确定机房的设计方案,机房内要有消防通道,按机房面积和设备分布安装烟雾传感器、自动报警装置,为机房各区域配置消防灭火器材。
三、设备安装方案和具体实施
在以上土建和装修完成后,可进行机房设备的安装,安装前应成立指挥领导小组,周密组织、严密分工、协调统一,制定详细的安装方案,以确保安全、顺利的完成安装。首先要完成电源、接地、天馈线、卫星地面站等基础性工作,确定各发射机的安装位置,前端信号系统安装调试、发射机的搬运,信号走线等。卫星接收天线与水泥底座固定牢固,高频头输出接口电缆密封处理;发射机位置确定好后,为确保发射机安装牢固,可用角钢制作发射机固定底座,
将发射机牢牢固定在底座上,确保发射机稳定运行;缝隙天线要安装牢固可靠,并对电缆头做密封处理,馈线与铁塔用钢卡固定牢固;配电柜安装时要确保人身及设备的安全,施工前由专人负责断电,验电无误后,施工、接线,施工完毕,严格测试,确认无误后加电实验。施工中严格线缆标识制度,监督进行,确保接线准确无误,且走线规范、美观。
所有设备安装到位后,首先进行单个设备的测试,所有单个设备测试完毕后,在进行整体设备综合测试,经过一段时间的试运行,对有问题的设备进行更换或调试,最后对所有发射机的覆盖场强进行测试和记录,并与原来的数据进行对比和播出质量分析。
中心机房及网络系统建设方案专业资料
专业资料
目录 第一章机房及网络系统建设的必要性 (3) 第二章项目内容 (5) 2.1、XXX人民政府信息办中心机房建设 (5) 2.1.1、总述 (5) 2.1.2、内容及要求 (6) 2.1.3、机房装修 (6) 2.2、网络系统建设 (12) 2.2.1、总述 (12) 第三章投资概算 ...................................................... 错误!未定义书签。第四章工程招标事项................................................... 错误!未定义书签。 专业资料
第一章机房及网络系统建设的必要性 机房是信息化、语音系统承载和运行的最基本环境,承担着信息网络、信息系统的运行以及各种系统连通、汇专业资料
聚、贯穿的重要责任;网络设备是各网络系统最基本的组成部分。因此,机房及网络系统建设具有十分重要的现实意义。 随着市行政中心的建成,网络接入单位和人员将成倍增加,对网络安全和质量也提出了更高的要求,现有网络设备、安全设备和机房已无法满足行政中心网络系统运行的需要。本着既整合资源、节约成本,又考虑网络系统和各信息系统的安全性、先进性、前瞻性和可扩展性的原则。 专业资料
第二章项目内容 行政中心不仅是党政办公中心,而且还将成为第一个信息化综合数据中心,因此,合理的信息化设计和建设是信息化办承接的重点工作之一。为了实现高效、稳定、可靠的信息化应用平台,中心机房建设和网络系统建设是信息化办的工作重点。 2.1、信息办中心机房建设 2.1.1、总述 行政中心机房是行政中心的信息化、语音系统承载和运行的最基本的环境,是信息化建设的前提条件,实现信专业资料
原平农校校园网建设标准 (试行) 二〇一二年六月
目录 1、第一章适用范围和参考依据 2、第二章中心机房场地技术指标 3、第三章中心机房装修工程 4、第四章中心机房供配电系统 5、第五章中心机房综合布线系统 6、第六章中心机房设备配置指标 7、第七章中心机房信息安全配置指标 8、第八章中心机房安防系统 9、第九章中心机房空调系统 10、第十章中心机房防雷系统 11、第十一章中心机房档案管理 12、第十二章其它
第一章适用范围和参考依据 一、。本标准适于学校网络中心机房新建,改建和扩建项目。 三、网络中心机房建设除执行本标准外,应符合国家现行的标准、规范和指标规定。本标准参考的依据有: □国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) □国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) □国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) □国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) □国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) □国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB501 69-92) □中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 □《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 第二章中心机房场地技术指标 四、选址:机房必须具备防尘、防潮、防雷、抗静电、阻燃、绝缘、隔热、降噪音等物理环境,防盗设施齐全,应避开强磁场的干扰,应选择设在建筑物的中间层,方便管理和布线。避免设在最高层、地下室和用水设备下层。 五、组成:中心机房包括主机房和辅助房。主机房是存放各类服务器、网络设备、机柜等重要设备的专用房间;辅助房用于存放UPS电源、维护工具等设备,辅助用房根据实
中心机房建设方案 计算机机房的建设涉及面广,内容复杂,是一项综合性工程,是现代电子行业与建筑装饰行业交融与结合而成的精粹。 一、机房设计标准1.1 中华人民共和国国家标准《计算机场地技术条件》(GB2887-89); 中华人民共和国行业标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93); 中华人民共和国国家标准《电子计算机房设计规范》(GB50174-93); 1.2 机房建设方案具体要求(A级): 1. 机房的温度、湿度 1)温度:摄氏22±2℃ 2)相对湿度:45%-65% 2. 计算机电源 1)频率:50HZ±0.2HZ 2)电压:380V/220V±5V 波型失真率:小于±5% 3. 机房照明 在距离地面0.8米处,照度不低于200LX(常规经验应以400LX为好)。 4. 接地 1)计算机系统直流接地电阻小于4Ω; 2)交流工作接地系统接地电阻小于4Ω; 3)计算机系统安全保护接地电阻和静电接地小于4Ω; 4)防雷保护接地系统接地电阻小于10Ω。 5. 机房活动地板 均布荷载:大于800KG/平方米集中荷载:大于200KG 活动地板高度:350±20mm(地板下空间作机房空调静压箱) 活动地板应使用防静电地板 1.3 机房建设方案的指导思想
机房建设的指导思想是:采用先进的技术、设备、机房装饰材料,并选用合理的布局和设计方案,配合精心的施工和设备安装,为计算机设备和工作人员创造良好的工作环境。 1.4 机房建设的主要内容 计算机机房建设的主要内容有以下几个方面: 1. 机房类型的选择。 2. 机房总体布局和设计。 3. 机房建设单位的选择。 4. 机房建设材料和设备的选型和购置,包括:不间断电源系统(UPS)、输配电系统、机房精密空调、新风系统、防静电地板、天花吊顶系统、机房照明及墙体处理工程等。 5. 装饰工程:装饰工程包括机房基层处理(即地面、天棚、墙壁抹灰),活动地板铺设,天花安装,玻璃工程,铝合金隔断,门窗工程,墙壁处理工程项目等。 6. 空调工程:包括机房专用恒温恒湿精密空调的安装调试等内容。 7. 供配电工程:供配电工程包括计算机设备用电系统(UPS)、空调系统用电、其它机房用电系统。 8. 安全消防工程:电脑中心消防的安装调试。 9. 机房监控系统 : 包括漏水检测、磁卡门禁、闭路电视监控等。 10.机房防雷接地系统。 二、电气工程和照明系统 技术中心的配电系统是一个综合性系统,是技术中心计算机系统、通讯网络设备、照明设备的动力来源。 2.1 低压配电设计 1. 技术中心的供电采用三相五线制一类供电系统,既由贵医院配电房将经过切换的市电、柴油发电机电源引入技术中心所在楼层中心机房,再由相关配电柜将电能分配给UPS、计算机系统、网络通讯设备、空调、照明和其他辅助用电设备。 2. 技术中心的插座应分三种,它们分别是:不间断电源(UPS)供电的计算机主机专用防水插座、不间断电源(UPS)供电的普通设备用三孔标准插座和市电直接供电的检修用五孔标准插座。 3. 计算机系统要求电源的电压变化在220V±5%之内,频率变化在 50Hz±0.5Hz之内。 4. UPS输出配电回路按机房内设备要求进行设置,主要计算机设备由专用回路(开关)供电,网络主交换机、路由器、网络机架由专用回路供电。
服务器网络机房建设方案 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,怎样确保计算机设备的正常运行,怎样给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其它的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装在一个专用的机房里。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度,供电电源的质量(电压、频率和稳定性等),接地地线,电磁场和振动等项的技术要求外,还必须满足在机房中工作的人员对照明度、空气的新鲜度和流动速度、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,它用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心。因此,它又常常是安全保卫的重点。机房对消防、安全保密也有较高的要求。国家关于计算机机房建设有一个最新的国家级标准,即GB50174-93《中华人民共和国国家标准电子计算机机房设计规范》。目前,这个标准就是计算机机房建设的主要依据。计算机机房建设是一门实际、复杂、涉及技术面比较广的综合工程。新建、改建和扩建的计算机机房,在具体施工建设中都有许多技术性的问题要解决。可以说计算机机房及其环境技术已经发展成了一门新兴的行业。 此外,随着计算机技术及网络技术的迅速提高,在各类计算机机房、服务器中心、数据中心、网络中心拥有数台、数十台乃至数百台计算机或服务器的情况越来越普遍。如何更高效、安全地管理这些服务器或计算机,成为机房管理人员及操作维护人员必须面对的课
题。在这里,讯达科技将为您提供包括机房的环境条件、电气技术、消防与安全等的机房装修方案。 第一章:装饰工程方案 1-1功能区 本工程总建筑面积约400平方米,机房分成以下几个功能区: 1、主机房 2、 UPS电源设备室 3、消防气瓶室 4、电脑室 注:实际面积以现场施工尺寸计算,其中电脑室同其它功能区间标准装修,不用按机房标准装饰。 1-2 净空 本机房梁下高度为 mm,天花安装平面高度为 mm,机房及UPS设备室防静电地板安装完成面高度 mm,装修完成后地板面到天花净空高度 mm,符合“计算站场地”要求。 1-3天花吊顶 机房、UPS 电源室、消防气瓶室均采用铝合金微孔吸音天花吊顶,材料采用国产装饰材料厂暗骨吊顶,天花规格600*600*8mm. 装饰材料厂生产的铝合金微孔吸音天花系列,天花基板采用铝合金喷塑板面,加覆吸声薄膜(效率达到),配合暗骨安装,天花立体感强、容易拆装。 该天花机械强度高,不受潮,不变形,不起尘,容易清洁,且有
网络中心机房 建设标准 目录 1、第一章适用范围和参考依据 2、第二章中心机房场地技术指标 3、第三章中心机房装修工程 4、第四章中心机房供配电系统 5、第五章中心机房综合布线系统 6、第六章中心机房设备配置指标 7、第七章中心机房信息安全配置指标 8、第八章中心机房安防系统 9、第九章中心机房空调系统 10、第十章中心机房防雷系统 11、第十一章中心机房档案管理 12、第十二章其它 (1)机房装修 建筑装修是整个机房的基础。它主要起着功能区的合理划分及保证机房环境达标的作用。对机房平面作整体规划,并进行相应的装修设计。机房装修不同于普通装修,要求防尘、防水、防静电、防鼠、保温、防结露、阻燃并具有良好的抗电磁场干扰性。 (2)机房电气系统 机房的供配电系统是一个综合性系统,是机房高可用性的保证。电子信息设
备投入服务后如无一个长期稳定可靠的供电系统来保证设备正常运行,势必造成不良后果。 包括低压配电柜、在线扩容的模块化UPS不间断电源系统、照明系统、辅助供配电、电缆线路敷设等。 (3)机房空调新风系统 机房空调新风系统是机房运行环境的保障。电子信息系统设备是高精密的电子设备,对机房环境有严格的要求,其中最重要的是温度、湿度和洁净度。即是所谓的三度要求。 主机房配备行级水冷式空调系统及VRV吸顶式空调,并配备相应的新风、排烟系统。 (4)机房消防系统 机房火灾自动报警与气体灭火系统能自动捕捉监测区内火灾发生时的烟雾或热气,发出声光报警;同时,具有“联动”功能,即通过控制线路将消防给气设备,按照规定的要求动作,指挥各种消防设备在火灾时密切配合,各司其职,投入工作。 气体消防区域主要为主机房、配电间。 (5)机房接地和防雷系统 机房防雷接地系统是整体机房安全运行的保证。机房设施的雷击过压及电磁干扰防护,是保护通信线路、设备及人身安全的重要技术手段,是确保通信线路畅通、设备安全运行不可缺少的技术环节。 (6)机房环境监控系统 机房环境监控系统保障机房的安全可靠,实现机房控制的高度自动化,它要
第一部分项目背景与需求分析 1.1 概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。 1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近十年,在医院管理和临床服务方面发挥了重要的作用,但随着医疗体制改革的不断深入和完善,新农合、医保、民政救助几乎涵盖全县人民,老百姓不再是看不起病,医院面临的将是病人越来越多,我院职工工作量越来越大,我们的信息数据处理的软件、服务器及网络、机房也承担巨大的压力,现我院在用医院信息管理系统存在的亟待解决的问题主要有以下几点:
指挥中心建设方案
山南边防支队指挥中心建设 技 术 方 案 冠林电子有限公司 2011-5
目录 第一章概述 (9) 第二章需求分析 (10) 第三章总体设计 (11) 3.1 指挥中心平面布局图 (11) 3.2 系统示意图 (12) 第四章方案设计 (14) 4.1 机房工程 (14) 4.1.1系统概况 (14) 4.1.2需求分析 (14) 4.1.3设计依据 (15) 4.1.4机房装饰工程 (17) 4.1.4.1 平面布局和功能的划分 (17) 4.1.4.2 施工工艺及材料选择 (18) 4.1.5供配电系统 (20) 4.1.5.1 设计范围 (20) 4.1.5.2 配电柜系统 (20) 4.1.6照明系统 (22) 4.1.7防雷系统 (22) 4.1.7.1 概述 (22)
4.1.7.2 设计说明 (22) 4.1.8接地系统 (24) 4.1.8.1 接地种类 (24) 4.1.8.2 各种接地间关系 (25) 4.1.8.3 设计说明 (25) 4.1.8.4 地网改造 (26) 4.1.9 UPS电源系统 (26) 4.1.9.1 需求分析 (27) 4.1.9.2设计说明 (27) 4.1.10空调系统 (34) 4.1.11机柜及操作台 (34) 4.1.12监控系统 (35) 4.1.12.1 需求分析 (35) 4.1.12.2 前端设计 (35) 4.1.12.3传输设计 (36) 4.1.12.4 后台设计 (36) 4.1.12.5 系统配置说明 (36) 4.1.13门禁系统 (38) 4.1.13.1 需求分析 (38) 4.1.13.2 系统结构 (39) 4.1.13.3 前端设计 (39) 4.1.13.4 传输设计 (40)
XXXXXX公司数据机房建设方案 2011年9月15日星期四
设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。
1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等
各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: XXXXX公司一个快速发展的产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化: 在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 工程的可分期性: 在该IDC项目设计中,数据中心机房的工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费 经济性/投资保护:
1.1.1机房建设要求 1.1.1.1 机房建设及相关标准 中心机房和设备间(以下统称机房)是放置各种硬件设备的场所,特别是中心机房存有关键设备,其内部设施和环境的安全直接影响到设备的稳定运行和寿命,而且维护点较多,需要给予特殊、充分的重视。 医院目前主要存在三大类机房:中心机房、设备间、其他设备间。 大型医院还有可能将中心机房分为:数据中心、网络中心和管理(运行)中心,但在建设规格上还应按照这三类机房来设计。针对不同的机房,基本要求也有高低之分:中心机房主要用于数据存储、网络运行和运维管理,要严格遵从相关标准进行设计规划;设备间主要用于存放网络设备,最好遵从相关标准,但可根据设备情况灵活掌握;其他机房要按照各自功能分别进行设计规划,但 UPS、空调、防雷、空气净化、接地等是必须的配套设施。 机房设计建设应遵循的标准有: 1.《电子计算机场地通用规范》(GB 2887-2000) 2.《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) 3.《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB_50462-2008) 4.《计算站场地安全要求》(GB 9361-88) 5.《计算机机房活动地板技术条件》(GB 6650-86) 6.《智能建筑建筑设计标准》(GB/T 50314-2000) 7.《供配电设计规范》(GB 50052-95) 8.《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94) 9.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004) 10.《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-98) 1.1.1.1.1机房设计原则 机房设计的原则可考虑如下几个方面: 1.标准化原则,结合医院的系统状况及发展规划,遵循国家相关规范和标 准,设计满足医院使用需求且符合标准的机房方案。 2.前瞻性原则,机房设计要结合系统运行特点和现有系统及预期发展的因 素,采用先进的技术措施,编制出技术先进、经济合理的设计方案。 3.扩展性原则,机房的设计应具备扩展性,能满足医院的长远发展,最好
【关键字】方案、建议、情况、方法、环节、条件、动力、前提、空间、领域、效益、质量、增长、监控、监测、运行、基层、地方、问题、系统、机制、有效、务必、深入、充分、现代、合理、良好、健康、快速、持续、配合、执行、保持、统一、发展、建设、建立、提出、了解、措施、特点、位置、关键、安全、稳定、网络、理想、地位、基础、需要、权威、环境、工程、项目、负担、能力、需求、方式、作用、办法、标准、结构、水平、主体、最大限度 XXXXXX公司数据机房 建设方案 2011年9月15日星期四
设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性:
省交警总队机房设计方案 1设计范围 省交警总队指挥中心预留机房设计位于办公楼20层南侧,总建筑面积约200㎡。建成后主要为总队14楼机房的补充或重新定位划分,为公安交警核心业务信息系统、智能交通指挥中心信息系统和机关日常办公信息系统服务。 根据国家机房设计标准要求,指挥中心机房按《电子信息系统机房设计规范》A级标准设计。本次机房设计范围包括:1)机房总体布局装修; 2)机房综合布线; 3)机房UPS电源系统; 4)机房精密空调; 5)机房消防系统; 6)机柜及KVM系统; 7)机房网络及网络安全; 8)其他涉及机房改造等; 2设计依据 1)《公安交通指挥系统设计规范》(GA/T515-2011) 2)《公安交通集成指挥平台结构和功能》(GA/T1146-2014)3)《公安交通集成指挥平台通信协议》
(GA/T1049-2013/2014) 4)《电子计算机场地通用规范》(GB2887-2011) 5)《计算站场地安全要求》(GB9361-2011) 6)《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB17859-1999) 7)《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 8)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 9)《电气装置安装工程电缆施工施工及验收规范》(GB50168-2006) 10)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 11)《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) 12)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011)13)《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-1995) 14)《建筑电气工程质量验收规范》(GB50303-2002) 15)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)16)《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004) 17)《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008)18)《信息技术开放系统互连网络层安全协议》(GB/T17963-2000)
计算机机房工程 数据中心(EDC)系统集成是指计算机中心机房、监控机房、程控通讯机房等电子类机房环境工程的整体设计与施工,业务涉及机房装修、机房供配电、接地、空调、新风、综合布线、强弱电防雷系统、漏水检测系统等领域。 ■ 抗静电地板铺设 机房地面工程是机房工程中一个很重要的组成部分。机房地板一般采用抗静电活动地板,具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板下空间可作为静压送风风库。设置有气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内,可自由的调节机房内气流的分布。活动地板下的地表面一般需进行防潮处理。 ■ 棚顶墙体装修
机房棚顶装修采用吊顶方式。吊顶以上到顶棚的空间做为机房静压送风或回风风库,可布置通风管道、各类风口和自动灭火探测器,安装固定照明灯具,走线等。机房应选择金属铝天花板,铝板及其构件应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。 机房内墙装修的目的是保护墙体材料,保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。内墙的装饰效果是由质感、线条和色彩三个因素构成。目前,在机房墙面装饰中最常见的是贴墙材料(如铝塑板、彩钢板)饰面等,其特点:表面平整、气密性好、易清洁、不起尘、不变形。 墙体饰面基层做防潮、屏蔽、保温隔热处理。 隔断装修 机房建筑常采用大跨度结构,使用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。隔断墙要既轻又薄,还具有隔音、隔热功能。 机房外门窗多采用防火防盗门窗,机房内门窗一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房的安全,又保证机房内通透、明亮的效果。 ■ UPS不间断电源 计算机机房设备供配电系统的供电质量要求非常高,应采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性。辅助供配电系统的供电由市电直接供电。机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市电、UPS及主要设备专用的防水插座。照明应选择机房专用的无眩光高级灯具。
中国数据中心机房等级分类及标准 数据中心(DataCenter)通常是指在一个物理空间内实现对数据 信息的集中处理、存储、传输、交换、管理,一般含有计算机设备、服务器设备、网络设备、通讯设备、存储设备等关键设备。数据中心的基础设施(DataCenterlnfrastructure) 是指为确保数据中心的关 键设备和装置能安全、稳定和可靠运行而设计配置的基础工程,也称机房工程(FacilitySiteEngineering) ,数据中心机房工程的建设不 仅要为数据中心中的系统设备运营管理和数据信息安全提供保障环境,还要为工作人员创造健康适宜的工作环境。 数据中心机房包含的范围太大,有银行、电信业的大的数据中心,也有企业自用的小机房,随着信息技术的发展,各行各业对机房的建设也都提出了不同的要求,如果不分级,规范遇到的最大问题将是可操作性。 数据中心机房等级分类 按照我国《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008),数据中心可根据使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性划分为A B C三级。 A级为容错型,在系统需要运行期间,其场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。A级是最高级别,主要是指涉及国计民生的机房设计。其电子信息系统运行中断将造成重大的经济损或公共场所秩序严重混乱。像国家气象台;国家级信息中心、计算中心;重要的军事指挥部门;大中
城市的机场、广播电台、电视台、应急指挥中心;银行总行等属A级机房。 B级为冗余型,在系统需要运行期间,其场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。B级定义为电子信息系统运行中断将造成一定的社会秩序混乱和一定的经济损失的机房。科研院所;高等院校;三级医院;大中城市的气象台、信息中心、疾病预防与控制中心、电力调度中心、交通(铁路、公路、水运)指挥调度中心;国际会议中心;国际体育比赛场馆;省部级以上政府办公楼等属B级机房。 C级为基本型,在场地设备正常运行情况下,应保证电子信息系统运行不中断。A级或B级范围之外的电子信息系统机房都称为C级。数据中心机房标准 目前国内外与数据中心有关的工程建设标准主要有《电子计算机机房设计规范》(GB50174-92)、《电信专用房屋设计规范》 (YD/T5003-2005)、美国通信工业协会(TIA)发布的《ANSI/TIA-942 —2005, Telecom muni cati ons In frastructure Sta ndardfor DataCe nters (数据中心的通信基础设施标准)》,它们是数据中心建设定位、功能指标、设计技术、施工工艺、验收标准等的具体技术要求与体现。 在《电子计算机机房设计规范》中,涵盖了A、B C三级机房设 计要素中的各种要求和规则,如位置选择、环境要求、建筑结构、空气条件、电气技术、供电电源质量要求、机房布线、环境和设备监控系
****医院 中心机房建设设计方案 ***医院
2012年7月 一设计总则 1 设计思想 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,怎样确保计算机设备的正常运行,怎样给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其它的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装信息在一个专用的机房里。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度、供电电源的质量(电压、频率和稳定性等)、接地地线、电磁场和振动等项的技术要求外,还必须满足在机房中工作人员对照明度、空气的新鲜度和流动速度、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,它用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心。因此,它又常常是安全保卫的重点。机房对消防、安全保密也有较高的要求。我们在设计、施工及验收中严格执行以下规范: 2 设计依据 “建筑与建筑综合布线系统工程设计规范”(CECS72:97) “计算机场地技术条件”(GB2887-89) “计算机场地安全要求”(GB9361-88) 《证券经营机构信息系统技术管理规范》 《建筑与建筑综合布线系统工程设计规范》(CECS72:97) 《计算机场地技术条件》(GB2887-89) 《计算机场地安全要求》(GB9361-88) 《电子计算机机房设计规范》 《计算机机房活动地板技术条件》 《建筑防雷设计规范》 《工业企业照明设计标准》 《计算机机房的建设与管理》 《建筑内部装修设计防火规范》 《火灾自动报警系统设计规范》 《计算机机房施工及验收规章制范》
《证券经营机构信息系统技术管理规范》 3 设计目标 ⑴安全可靠性 机房系统工程重点必须注意安全性要点,包括信息安全、人员和设备安全两个方面。这涉及到进出入管理,防火、防水、防雷击、防静电以及供配电安全和安全出口等诸多方面,因此,在机房设计中把安全性原则放在第一重要的位置上。保证各个环节都安全可靠。 ⑵科学系统性 机房的设计从多元系统的角度来考虑。现代化机房不只是一个简单设备摆放的场所,而是由动力供配系统(UPS电源、市电电源)、综合监控系统(安保监控、设备监控)、独立空调系统(新风、除尘、湿度、防露)、消防系统(消防报警、)、专用地线系统,结构装饰系统等多个系统组成的综合主机、网络、UPS等设备的稳定、可靠、安全运行,综合考虑监控机房各单元系统间运行的系统性。 ⑶先进性 装修后的机房是一个功能完善的标准化机房,满足机房的数据业务传输的需求、能适应未来技术的发展,使机房系统设计时应遵从高起点、高质量,确保机房系统长期高效运行. ⑷标准性 机房的设计和工程实施首先要体现标准性,即要严格按照国家现有的规范、标准来进行综合设计(或部分参照国际标准设计,主要指我国现有规范不足部分),严格按国家技术场地的有关标准设计,图纸文件规范齐全,采用国际通用的符号、标记,力求通用性、可调整性、维修便利,并具有详细的文档资料。 ⑸实用性 机房功能、区域及性能指标的确定,必须根据现有监控网络系统目前和今后几年内各主机设备对综合环境的要求,并有适当的超前。同时,应避免由于过高的设置机房综合环境、技术参数而带来的设备、实施、规模和档次不必要的而造成项目投资总额过大。 实施后的机房分区合理,工艺流程最简;系统配置周到、全面、方便、
指挥中心视频系统建设方案 1.1 需求分析 a)来自山南边防支队管辖的通外山口,基层单位远程 视频监控信号。 b)指挥中心和机房的监控信号。 c)视频会议信号和车载、单兵移动图像传输终端采集 的音视频信号。 d)RGB输出转换为视频信号。 e)有线电视信号。 f)为满足地区公安处及政法系统、军队对监控图像的 调用,设置流媒体服务器。 根据以上需求分析和我公司多年经验我公司根据本系统设计分系统如下 ●视频监控系统 ●视频会议系统 ●信号切换系统 ●数字直播系统 1.2 视频监控系统 为加强安全管理,建设一套视频监控系统。分别部署到支队指挥中心的重点区域。监控中心设计在指挥中心,分控中心设计在值班区。 本监控系统集数字视频监控、监听复核、数字录像、网
络数字视频编码、解码、网络传输为一体的综合性一级安防工程,要求设计必须严格按照相关标准执行,以保证系统的整体性能和质量。 1.2.1 设计标准 a)GB50348-2004《安全防范工程技术规范》 b)GB50198-94《民用闭路电视系统工程技术规范》 c)GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 d)GA/T74-2000《安全防范系统通用图形符号》 1.2.2 设计原则 监控系统设计所遵循的原则是:“功能齐全,技术先进,实用可靠,网络功能强,扩展性好,利于管理,投资合理”。 功能齐全:系统集监控视频、音频、及级联控制等多种功能于一体,并有机结合起来,实现全方位保护。 技术先进:所选设备均应为经过市场考验、技术性能居同类产品领先水平的产品。运用安防技术、多媒体技术、网络技术的最新成果,建设符合技术潮流的综合安防系统。 实用可靠:可以实现全天候、各种精度、各种范围、各种条件下的监控。整个系统监视防护区域内各类人员的活动情况; 网络功能强:网络化是安防系统发展的必然趋势,也是我们的技术优势所在。系统的网络化提高了安防的技术水平,扩大了安防的范围,有利于部队客户对安防系统的充分
机房建设标准及管理规范 第一章总则 第1条:按照信息化建设“统一领导、统一规划、分级管理、上下联动”的指导原则,信息中心负责本级机房的建设和管理工作。市局信息中心负责指导县区局计算机房建设、管理工作。县区局信息中心(办公室)负责其所辖基层分局(所)的机房建设和管理工作。 第2条:市局机房是工商信息系统运行的核心部位,主要由服务器、网络设备、综合布线系统、电力系统、空调系统、消防系统、防雷接地、监控系统等设施设备组成。县区局机房包含市局机房大部分组成要件,但设备数量、架构层次、建设标准与市局机房存在差别。基层分局(所)机房包括网络设备、综合布线系统、电力系统、防雷接地系统等相对较为基础的设施。 第3条:机房管理员应加强业务学习,不断提高专业技能,树立全员服务、全力保障的意识,做到“响应及时、保障一线”。 第4条:各级机房管理员负责本级局机房的日常管理工作。保证机房的各类设施设备时刻处于良好的运行状态,确保系统、网络安全稳定运行。 第5条:机房建设要积极贯彻“因地制宜,量力而行”的原则。一般按技术指标和配套需求进行分类,可分为A级建设标准(附表一)和B级建设标准(附表二)。各级在机房新建、改造、扩建时根据实际情况灵活地选择建设标准,市局中心机房必须达到B级建设标准。 第二章机房建设标准 市局中心机房建设标准 包含要素有:中心机房的组成、建筑装修、供电系统、接地
防雷系统、空调系统、照明系统、消防报警系统、安防系统、综合布线与网络系统等。 第6条:中心机房的组成 1.中心机房由主机房和辅助房间组成。主机房:放置各类服务器、主要网络设备、网络配线架(机柜)等。辅助房间一般包括:UPS电源间、专用空调控制室、灭火钢瓶间、监控室、信息管理人员办公室和维修室。主机房必须是专用房间,辅助房间可根据实际情况适当合并。 2.机房管理员办公室、维修室必须与主机房分离。 第7条:机房的建筑装修 为保障网络设备的高安全性、高可靠性,机房建筑面积必须达标(B级主机房要求最小使用面积不得小于40平方米);机房必须具备防尘、防潮、抗静电、阻燃、绝缘、隔热、降噪音的物理环境;机房功能区域分隔要清晰明了、便于识别和维护。 第8条:机房的供电系统 1.保证服务器、网络设备及辅助设备安全稳定运行,计算机供电系统必须达到一类供电标准,即必须建立不间断供电系统(B 级机房市电停电时,不间断电源系统主机电源实际输出功率宜大于后端负载1.5倍,满负荷运转时间不得小于120分钟)。 2.信息系统设备供电系统必须与动力、照明系统分开。(B 级机房供电系统要求:频率,50Hz;电压,380V/220V;相数,三相五线或三相四线制/单相三线制;稳态电压偏移范围220v(-10~+10%);稳态频率偏移范围,50Hz(-0.5~+0.5%)。 3.电力布线要求:机房UPS电源要采用独立双回路供电,输入电流应符合UPS输入端电流要求;将市电不稳定性对机房产生的影响降低到最低;静电地板下的供电线路置于管内,分支到各
计算机网络机房建设方案 第一章工程概况 某公司信息中心机房建设建议采用5*4总面积约为20m2,根据业务发展需要,某公司信息委托武汉索软有限公司进行机房的设计规划。 1、设计内容 该中心机房装修设计内容主要包括如下几个方面: (1)机房装饰装修 (2)电气工程 (3)空气调节系统 2、功能间划分: 按照国家对机房建设设计的规范要求,结合信息网络中心的具体要求和机房建筑结构特点和设备情况等。 3、主要装修材料 主要装饰材料见“主要装饰材料表”。 主要装饰材料表 机房材料预算表 装饰部位 材料名称 品牌 产地 备注 数量 机房天花 600*600方型微孔铝板 金霸 上海 九佛格栅灯具 墙柱饰面 3mm 厚铝塑板 雅丽泰 江西 轻钢龙骨、密度板基层 隔断 12mm 厚玻璃隔断 耀华 上海 方钢骨架 地板 全钢抗静电地板 远航 沈阳 600mm*600mm*35mm
4、设计依据 《计算站场地技术条件》〔GB2887-89〕 《计算站场地安全要求》〔GB9361-88〕 《电子计算机机房设计规范》〔GB50174-93〕 《计算机机房用活动地板技术条件》〔GB6650-86〕 《建筑物防雷设计规范》〔GB50057-94〕 《低压配电设计规范》〔GB50054-95〕 《通信机房静电防护通则》〔YD/T754-95〕 《环境电磁卫生标准》〔GB9175-88〕 《电磁辐射防护规定》〔GB8702-88〕 《七氟丙烷〔HFC-227ea〕洁净气体灭火系统设计规范》〔DBJ15-23-1999〕《二氧化碳灭火系统设计规范》〔GB 50193-93〕 《通风与空调工程施工及验收规范》〔GB 50243-97〕 《电子计算机机房施工及验收规范》〔SJ/T30003-93〕 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》〔CESC 72:97〕 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》〔CESC 89:97〕 《采暖通风与空气调节设计规范》 保险公司关于机房装修的技术要求 第二章机房装饰方案 一、设计的主导思想
1.1.1机房建设要求 1.1.1.1机房建设及相关标准 中心机房和设备间(以下统称机房)是放置各种硬件设备的场所,特别是中心机房存有关键设备,其部设施和环境的安全直接影响到设备的稳定运行和寿命,而且维护点较多,需要给予特殊、充分的重视。 医院目前主要存在三大类机房:中心机房、设备间、其他设备间。 大型医院还有可能将中心机房分为:数据中心、网络中心和管理(运行)中心,但在建设规格上还应按照这三类机房来设计。针对不同的机房,基本要求也有高低之分:中心机房主要用于数据存储、网络运行和运维管理,要严格遵从相关标准进行设计规划;设备间主要用于存放网络设备,最好遵从相关标准,但可根据设备情况灵活掌握;其他机房要按照各自功能分别进行设计规划,但UPS、空调、防雷、空气净化、接地等是必须的配套设施。 机房设计建设应遵循的标准有: 1.《电子计算机场地通用规》(GB 2887-2000) 2.《电子信息系统机房设计规》(GB50174-2008) 3.《电子信息系统机房施工及验收规》(GB_50462-2008) 4.《计算站场地安全要求》(GB 9361-88) 5.《计算机机房活动地板技术条件》(GB 6650-86) 6.《智能建筑建筑设计标准》(GB/T 50314-2000) 7.《供配电设计规》(GB 50052-95) 8.《建筑物防雷设计规》(GB 50057-94) 9.《建筑物电子信息系统防雷技术规》(GB 50343-2004) 10.《火灾自动报警系统设计规》(GB 50116-98) 1.1.1.1.1机房设计原则 机房设计的原则可考虑如下几个方面: 1.标准化原则,结合医院的系统状况及发展规划,遵循国家相关规和标准, 设计满足医院使用需求且符合标准的机房方案。 2.前瞻性原则,机房设计要结合系统运行特点和现有系统及预期发展的因 素,采用先进的技术措施,编制出技术先进、经济合理的设计方案。 3.扩展性原则,机房的设计应具备扩展性,能满足医院的长远发展,最好
监控中心机房建设 设计方案
目录 第1章项目概述 (3) 第2章项目需求 (4) 2.1监控中心平面示意图 (4) 2.2监控中心环境需求 (5) 2.3功能需求 (5) 第3章监控中心设计 (8) 3.1系统组网 (8) 3.2监控中心主要设备配置 (8) 3.3服务器管理子系统 (9) 3.3.1 中心管理服务器(1台) (9) 3.3.2 中心管理备用服务器(1台) (9) 3.3.3 流媒体服务器(4台) (10) 3.3.4 报警管理服务器(1台) (10) 3.3.5 门禁、IP对讲服务器(1台).......................... 错误!未定义书签。 3.3.6 设备智能巡检服务器(1台)........................... 错误!未定义书签。 3.3.7 NTP时钟校时服务器................................... 错误!未定义书签。 3.4解码控制子系统 (11) 3.4.1 解码拼接模式架构图 (11) 3.4.2 系统配置 (11) 3.4.3 本项目配置情况 (12) 3.5显示子系统 (12) 3.5.1 系统组成 (13) 3.5.2 系统效果 (13) 3.5.3 系统功能 (15) 3.6存储子系统 (19)
第4章监控中心机房安保建设 (20) 4.1视频监控系统 (20) 4.2入侵报警系统 (21) 4.2.1 系统概述 (21) 4.2.2 点位部署 (22) 4.2.3 与其他系统联动功能设计 (22) 4.2.4 系统特点及优势 (23) 4.3门禁管理系统 (24) 4.3.1 系统架构图 (24) 4.3.2 点位部署 (25) 4.3.3 系统功能 (26) 4.3.4 系统特点及优势 (29) 4.4动环管理系统设计 (31) 4.4.1 系统概述 (31) 4.4.2 系统组成 (31) 4.4.3 系统集成设计 (37) 第5章一体化“微”机房 (38) 5.1系统概述 (38) 5.2系统组成 (38) 5.2.1 机柜 (39) 5.2.2 配电系统 (40) 5.2.3 空调系统 (41) 5.2.4 UPS系统 (42) 5.2.5 监控系统 (43) 5.3系统特色及优势 (44)