第一章总则

第一条为规范电力变压器(含高压并联电抗器,下同)的非电量保护运行管理,做好变压器非电量保护的整定、安装调试、验收、运行维护和定期检验工作,特制定本规定。

第二条本规定制定依据《电力变压器运行规程》,《电力变压器检修导则》,省公司《关于非电量保护有关问题的通知》(甘电调〔2010〕73号)。

第二章非电量保护

第三条非电量保护是指由非电气量反映的故障动作或发信的保护,一般是指保护的判据不是电量(电流、电压、频率、阻抗等),而是非电量,如瓦斯保护(重瓦斯通过油速整定,轻瓦斯通过气体体积整定)、温度保护(通过温度高低整定)、防暴保护(通过压力整定)等。

第四条非电量保护装置指变压器保护同屏配置的装置,主要是对开关场送来的变压器非电量保护继电器接点进行重动后实现接点扩展、延时、发信和跳闸功能。

第五条非电量保护装置可对输入的非电量接点进行SOE记录和保护报文记录并上传,主要包括本体重(轻)瓦斯,有载调压重(轻)瓦斯,冷控失电、压力释放、温度高等,经压板直接出口跳闸或发信报警。

第三章职责

第六条运维检修部是非电量保护运行管理的归口管理部门。主要职责是:

1.根据相关规定负责制定、修编非电量保护管理规定。

2.指导、督促各分部(中心)做好非电量保护管理工作,审核非电量保护改造计划,安排改造资金。

3.负责管辖范围内变压器非电量保护事故及重大缺陷的调查、分析、处理,提出并督促落实反事故技术措施。

第七条分部(中心)的职责:

1.负责收集变压器非电量保护及非电量保护装置生产厂家技术资料,依据变压器运行规程和变压器生产厂家技术要求,确定非电量保护整定原则(整定原则、定值通知单建议由总部统一下发,分部执行)。

2.负责组织编制设备管辖范围内非电量保护现场运行规程及非电量保护管理制度。

3.负责设备管辖范围内非电量保护的运行管理工作,监督变压器非电量保护的正确使用和运行。

4.参加设备管辖范围内非电量保护事故及重大缺陷的调查、分析、处理,督促落实技术改进措施和反事故措施。

5.负责基建、技改工程中对新装及改造的非电量保护的验收工作。

6.负责管辖范围内非电量保护的检修管理,按照非电量

保护整定通知单,开展非电量保护的校验工作。

7.兰州检修分部所辖各变电站非电量保护的运维检修工作由变电检修中心负责。

第四章检修专业界线划分

第八条气体继电器及其二次回路由分部(中心)保护专业负责检验和维护。气体继电器的拆除及安装由分部(中心)一次检修专业负责。

第九条压力释放阀由分部(中心)一次检修专业负责检修,相关二次回路由保护专业负责维护,分界点为压力释放阀二次接线盒端子,二次接线盒接线端子以外归保护专业负责维护。

第十条装设在主变压器上的温度表、相关温度控制器及相关二次回路由分部(中心)电测专业负责检验。(目前武威分部无仪器,也无取证人员)

第十一条有载调压机构箱由分部(中心)一次检修专业负责检修,有载调压控制器及至主控二次回路由保护专业维护。

第十二条冷却器全停保护及其二次回路由继电保护专业负责维护。

第五章非电量保护运行管理

第十三条重瓦斯保护(包括本体及有载调压开关)必须可靠投入跳闸,轻瓦斯保护应投入信号。对于提供了两副

重瓦斯跳闸接点的气体继电器,接线宜将两副接点并联后接入变压器(高压电抗器)非电量保护装置。对于提供了两副轻瓦斯发信号的气体继电器,接线时宜将两副接点并联后接入变压器(高压电抗器)非电量保护装置。

第十四条压力释放保护不投跳闸位置,压力释放阀的动作接点应接入信号回路。

第十五条温度保护(温度高)不投跳闸位置,变压器线圈温度和顶层油温温度计的动作接点应接入信号回路。

第十六条 220kV及以上电压等级强迫油循环变压器的冷却器全停保护在冷却器全停时应瞬时发信号,并设延时跳闸功能,若上层油温超过75℃,则应延时20分钟跳开变压器各侧断路器;若上层油温未超过75℃,则应延时60分钟跳开变压器(高压电抗器)各侧断路器。对冷却器全停延时跳闸功能一般情况下不要求投入跳闸位置,当发出冷却器全停信号后,变电运行人员依据变压器运行规程要加强监视,并采取措施及时恢复冷却器电源,若未能在20分钟内恢复且上层油温快速上升,应采取果断措施,投入短延时保护,跳开各侧断路器。对强油循环冷却系统的两个独立电源,必须每月进行一次切换试验,在切换时应注意相关信号的正确性。

第十七条自然油循环风冷变压器和高压电抗器的冷却器全停保护在冷却器控制系统失电时只瞬时发信号,不投跳

闸位置。

第十八条 110kV及以下电压等级主变压器的冷却系统由上层油温及负荷电流启停,当冷却系统处于启动运行时,冷却器全停后应瞬时发信号,不投跳闸。

第十九条非电量保护投退方式应在整定通知单中予以明确(省公司《关于非电量保护有关问题的通知》(甘电调〔2010〕73号)第1条规定:非电量保护的油速、压力、温度、时间和跳闸方式等由设备运行维护单位根据相关规程、制造厂家的技术说明书及技术要求确定,甘肃电网各级调度部门不再将其做为继电保护定值下发)

第十九条对由变压器(高压电抗器)本体引下的非电量保护用二次电缆,要求结合主变压器的检修工作进行检查,将老化的电缆更换为耐高温、耐油浸的专用电缆,以防止由于绝缘损坏导致保护的误动作。

第二十条当变压器(高压电抗器)气体继电器(包括本体及有载调压开关)发轻瓦斯动作信号时,检修单位应尽快安排检查气体继电器,采气样、油样进行分析,及时查明原因并处理。

第二十一条各变电站(集控站)和非电量保护管理相关班组必须具备与实际相符的变压器(高压电抗器)风冷控制原理接线图、非电量保护原理接线图、变压器(高压电抗

器)厂家相关技术资料。

第六章非电量保护整定

第二十二条本体(有载)瓦斯保护装置应接信号和跳闸,其中轻瓦斯接信号,重瓦斯可选择接跳闸或信号。瓦斯类保护投退的运行方式按“电力变压器运行规程”的要求执行。

第二十三条本体及有载调压瓦斯动作值依据生产厂家要求值整定和校验。轻瓦斯保护整定为250-300ml。

第二十四条变压器本体及有载调压油位高、油位低或油位异常接告警信号。

第二十五条压力释放装置,油压突变继电器动作投信号,动作值按照生产厂提供的要求整定及校验。

第二十六条变压器顶层油温及绕组温度报警值根据生产厂家要求整定及校验,线圈温度计和顶层温度计的动作接点均应接信号,不接跳闸。

第二十七条启动冷却油泵和风扇的温度定值按生产厂家要求设定,一般启动辅助冷却器温度为65℃,停止辅助冷却器温度为55℃。

第二十八条冷却器全停应发信号,冷却器全停延时出口跳闸时间不经温度控制整定为60分钟,经温度控制整定为20分钟。

第七章非电量保护校验

第二十九条非电量保护装置校验按附表进行。非电量

保护装置涉及的其它回路和设备的检修维护工作按相关规程执行。

第八章附则

第三十条本规定自发布之日起执行。

第三十一条本规定公司运维检修部提出并负责解释。

附表:非电量保护校验

保护名称

检查校验内容

主变预试、定检 本体瓦斯继电器及其回路

检查密封部位有无渗漏、接点是否接触良好,测量电缆、接点绝缘电阻,核对信号、整组传动等

有载调压瓦斯继电器及其回路

压力释放装置及其回路 油压突变继电器及其回路 本体油位计及其回路 检查传动机构是否灵活、有无卡轮滑齿现象,检查指针指示是否宇盘表相符;检查接点是否接触良好,测量电缆、接点绝缘电阻,核对信号、整组传动等。

有载调压开关油位计及其回路

油面和绕组温度计及其回路 检查温度计接点是否接触良好,检查温度启动回路和绕组温度高、油温高信号回路,测量温度计接点和电缆的绝缘电阻,核对信号、整组传动,校验温度计等(无校验手段)。 油泵、风扇启动回路 冷却器全停回路

主变大修

本体和有载调压瓦斯继电器 流速试验

压力释放装置 校验动作压力是否正确 油面和绕组温度计

校验温度计

附:非电量保护整定通知单格式

省检修公司XX检修分部非电量保护整定通知单

定值下达部门(盖章)编号:

变电站设备名称X号主变

电压等级保护装置型号及厂家

变压器型号及生产厂家

非电量名称厂家推荐(规定)值整定值投退方式备注

本体瓦斯继电器:

本体重瓦斯跳闸投跳闸

本体轻瓦斯报警250-300ml 250-300ml 投信号

有载瓦斯继电器:

有载重瓦斯跳闸投跳闸

本体轻瓦斯报警

油面温控器:

风冷退出辅助风机55℃投入

风冷启动辅助风机65℃投入

风冷跳闸75℃75℃投入冷却器全停温度控制油温高报警投信号

油温高跳闸投信号

绕组温控器:

风冷启动辅助风机投入

油流停止投信号

绕组温度高报警投信号

绕组温度高跳闸投信号

冷却器全停:

冷却器全停时间1:60分钟60分钟投信号油温<75℃

冷却器全停时间2:20分钟20分钟投信号油温≥75℃

压力释放:

压力释放信号投信号

压力释放跳闸投信号

速动压力继电器动作值投信号

油位计:

油位高报警投信号

油位低报警投信号

油位异常报警投信号

通知时间变动原因

批准审核下达人

执行时间执行人运行人员

备注1.冷却器全停时,运行人员在20分钟内恢复电源,必要时采取果断措施。

2.变压器油温高时,运行人员必须立即汇报调度。

职业健康和环境保护管理制度

神华福能发电有限责任公司制度 职业健康和环境保护管理制度 SFHD/Q-AJ-B21-2013 2013-07-01 发布2013-07-01实施神华福能发电有限责任公司发布

控制表 版本编号签发日期 年月—日复核日期 年月—日 编写人初审人 谢华盛许胜辉 复审人 张云英 批准人 曾袁斌 有否修订 本制度监督实施及完善负责人本制度监督实施及完善执行人 职务:安监部经理签字:职务:安监部安全主管签字:

职业健康和环境保护管理制度 第一章 总 第一条 为了建立、完善神华福能发电有限责任公司(以下简称“神福鸿电”)安全管理系统,提高 福建石狮鸿山热电厂二期 2 X 1 000机组工程现场职业健康和环境保护管理水平,特制定本制度。 中华人民共和国环境保护法》 火电厂大气污染排放标准》 ( GB13223- 2003); 生活饮用水卫生标准》 ( GB5749- 2006); 第三章 机构及职责 监督管理各参建单位安健环协议的执行; 督促检查各参建单位对职业健康和施工现场环境保护方面的管理工作。 监督检查各参建单位对职业健康和施工现场环境保护方面的管理工作; 组织各参建单位开展自查和检查工作,下达整改计划,并落实闭环。 一)编制本单位各种安健环自查报告、整改计划,并落实闭环; 二)加强本单位职业健康和环境保护方面的管理; 三)做好施工现场大气、污水、噪声等排放的控制管理及处置工作; 四)严格落实安健环协议。 第四章 职业健康管理 第六条 各参建单位应为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件; 第二条 本制度适用于参与福建石狮鸿山热电厂二期 2 X 1000机组工程建设的所有单位(包括神福鸿 电、天安监理、施工单位、调试单位等单位, 以下简称“各参建单位”)的职业健康和环境管理工作。 第二章 引用标准 第三条 本制度引用的规范文件 中华人民共和国安全生产法》 主席令第 70 号); 中华人民共和国职业病防治法》 2011 年中华人民共和国主席令第 52号) 四) 建设工程安全生产管理条例》 国务院令 第 393 号); 五) 电力建设安全健康环境管理工作规定》 国务院 令第 493 号); 作业场所职业健康监督管理暂行规定》 (国家安全生产监督管理总局令第 23 号) 作业场所职业危害申报管理办法》 ( 国家安全生产监督管理总局令第 27 号 ) 九) 火电厂环境检测技术规范》 DL414- 2004); 十一)《锅炉大气污染排放标准》 DL12/151 - 2003); 十二)《建筑施工场界噪声限值》 GB12523-2011 ); 第三条 神福鸿电职责: 建立、修订和组织执行本制度, 以及检查考核本制度执行情况; 第四条 天安监理职责: 第五条 施工(调试)单位职责:

启备变非电量保护报告..

启备变非电量保护报告..

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

厦门东部燃气电厂 启备变非电量保护电气试验报告 检修部电气专业 2011-11-22

目次 1................................................................. 范围1 2....................................................... 规范性引用文件1 3................................................................. 总则1 4............................................................. 检验项目5 5............................................................. 检验内容8

1范围 本规程规定了RCS-915AB型微机母线保护装置的检验内容、检验要求和试验接线。 本规程适用于基建、生产和运行单位继电保护工作人员进行RCS-915AB型微机母线保护装置的现场检验。 2规范性引用文件 下列文档中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡是注日期的引用文档,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规程,然而,鼓励根据本规程达成协议的各方研究是否可使用这些文档的最新版本。凡是不注日期的引用文档,其最新版本适用于本规程。 (87)电生供字第254号继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 GB 7261-2000 继电器及继电保护装置基本试验方法 GB 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T 995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程 DL/T624-1997 继电保护微机型试验装置技术条件 DL/T 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 国家电网生技[2005] 400号国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行) 调继[2005] 222号《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行) 继电保护专业重点实施要求 3总则 3.1检验要求 在进行检验之前,工作(试验)人员应认真学习GB 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》、DL/T 995-2006《继电保护和电网安全自动装置检验规程》以及本规程,理解和熟悉检验内容和要求。 3.2本规程的有关编写说明 (1)本规程中所用的保护装置端子号,在整屏试验时应自对应被试保护屏的端子号。 (2)本规程中额定交流电流用In表示,额定交流相电压用Un表示。 (3)本规程不包括通信、通道设备的检验。 (4)本规程是在产品出厂试验合格的前提下编写的,因此本规程不包括出厂检验内容。 (5)按照《福建省电网继电保护及安全自动装置检验周期时间及检验项目规定》(闽电调[2006]1274号)检验周期规定,新投入运行后一年内必须进行首次检验(以下简称首检),以后每隔6年进行一次全部检验(以下简称全检);每隔3年进行一次部分检验(以下简称部检)。 3.3试验设备及试验接线的基本要求

Z住宅小区环境保护管理规定

工作行为规范系列 Z住宅小区环境保护管理 规定 (标准、完整、实用、可修改) ?I.

编号:FS-QG-28110 Z住宅小区环境保护管理规定 Z Reside ntial Com mun ity En vir onmen tai Protectio n Man ageme nt Regulatio ns 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 住宅小区环境保护管理规定 为保持居住区内良好的生态环境,加强环保建设,制定 本规定: 一、严格遵守国家和北京市有关环境保护的各项政策、 法规、法令以及本小区制定的有关规章制度,树立环保意识。 二、爱护园林绿化,不米摘花朵,不践踏草坪,不损坏 树木。 三、爱护公共设施,不乱拆、乱搭、乱建,使住宅区整 洁有序。 四、小区内各商业市场、商业网点,饮食门店不得乱扔 弃物,乱倒污水及排放其它污染物。 五、小区内严禁滥捕滥杀鸟类。

六、小区内任何单位和个人不得制造影响居民正常休息 之噪音。 七、车辆停放在停车场内,整齐有序。小区内车辆不得鸣笛。 八、凭证饲养宠物,带宠物在小区散步时,不污染环境。 九、不在房屋中使用燃煤式采暖、取暖设备。 十、共同努力营造一个环境优美,秩序良好,安全舒适, 健康文明的居住环境。防止垃圾对环境造成污染,请按下列方法处理垃圾: 1、可回收垃圾箱--请投入废纸、塑料制品、玻璃制品、橡胶、皮革、金属、纺织物。 2、生活垃圾箱--请投入厨余、果皮、竹木、陶瓷、渣土等。 3、有害垃圾--请投入各种废电池、废光管、药剂罐、气体罐及各种药剂、药品。 4、大件垃圾--如沙发、床垫、废家私、废电器等,请通知管理处协助处理。 请输入您公司的名字 Foon shi on Desig n Co., Ltd

建设项目环境保护管理制度

建设项目环境保护管理制度 为搞好基地新建、改扩建项目保护管理,防止建设项目产生新的污染源、破坏生态环境,制定本制度: 1、产生污染的建设项目,必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准,在实施重点污染物排放总量控制的区域内,还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。 2、工业建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺,合理利用自然资源,防止环境污染和生态破坏。 3、改建、扩建项目和技术改造项目必须采取措施,治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏。 4、建设项目对环境可能造成重大影响的,应当编制环境影响报告书,对建设项目产生的污染和对环境的影响进行全面、详细的评价。 5、建设项目对环境可能造成轻度影响的,应当编制环境影响报告表,对建设项目产生污染和对环境的影响进行分析或者专项评价。 6、建设项目对环境影响很小,不需要进行环境影响评价的,应当填报环境影响登记表。 7、有建设项目时,应当在建设项目可行性研究阶段报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表。 8、编制环境影响报告书,应当依照有关法律规定,征求建设项目所在地有关单位和居民的意见。 9、建设项目需要配套建设的环境保护设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 10、建设项目的初步设计,应当按照环境保护设计规范的要求,编制环境保护篇章,并依据经批准的建设项目环境影响报告书或者环境影响报告表,在环境保护篇章中落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。 11、建设项目的主体工程完工后,需要进行试生产的,其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入试运行。 12、建设项目试生产期间,建设单位应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。 13、建设项目竣工后,建设单位应当向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门,申请该建设项目需要配套建设的环境保护

环保工作管理制度范本

内部管理制度系列 环保工作管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-56696 环保工作管理制度 Environmental protection management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、目的 环境保护工作是公司可持续发展的根本所在,为加强环保工作,根据《环境保护法》和公司有关规定,结合我矿实际情况,本着“谁污染,谁治理”的原则,特制定本制度。 2、范围 本制度适用于选矿厂各车间环保管理工作之用。 3、制度内容 3.1、各车间主任是本单位环保工作的第一责任人,应对本单位的环保工作负责。 3.2、根据环保工作的需要,厂部应设专职环保人员。各车间设兼职环保员,具体负责本单位的环保工作及环保统计工作。 3.3、专职环保员要根据公司年度环保工作目标及时制

定环保工程措施计划,并监督有关部门实施。 3.4、各车间在生产过程中,要积极防治废气、废水、废渣、粉尘、噪声、震动和有毒有害物质对环境的污染。 3.5、各车间产生的工业垃圾和生活垃圾,要按指定地点按要求排放,禁止乱倒乱放。 3.6、风产生噪声和震动大的设备装置,要采用消音、隔音及防震等设施,设施要符合国家相关标准。 3.7、各车间要大力植树造林,并健全绿化管理制度,保护花草树木,实现厂区园林化。 3.8、凡新建、扩建、改建等大型项目,要彻执行环保法及“三同时”的规定,必须把保护环境的设施与本工程同设计、同施工、同时投产和使用,以防止新污染。 3.9、各车间要将环境保护设备建立正常的维护检修考核制度,并保持良好状态,未经批准不许停用或拆除环保设施。 3.10、环境保护的内容和指标要列入经济责任制考核;对环境保护工作有显著成绩和贡献的单位和个人给予表彰和奖励。

福建省变压器非电量保护规定

附件1 福建省电力有限公司 电力变压器非电量保护管理规定 根据电力行业标准《电力变压器运行规程》、《预防110-500kV 变压器(电抗器)事故措施》、福建省电力系统调度规程、福建省调通中心闽电调[2002]791号文附件“关于规范变压器保护设计、整定运行的补充规定”和变压器制造厂的技术资料等相关文件,结合福建省电网具体情况,制定本管理规定。 1 总则 1.1 变压器的非电量保护包括:变压器的瓦斯、油温度、油位、绕组温度、压力释放、冷却装臵故障保护或报警等。 1.2 新安装的变压器应具备完善的非电量保护装臵,并要求制造厂依据该变压器的设计参数,提供非电量保护整定原则要求和相关保护的具体投运模式。 1.3 非电量保护应相对独立,并具有独立的电源回路,电气量停役时不影响非电量保护的运行。 1.4 变压器检修时,非电量保护必须同时退出运行。 1.5 对不满足本规定要求的变压器,应结合停电检修进行完善。 –1–

1.6 本规定适用于110kV及以上变压器,电抗器可参照执行。 2 管理 2.1 各单位应明确变压器非电量保护装臵运行维护管理部门(或人员),避免出现管理死区。 2.2 非电量保护的定值管理: 2.2.1变压器非电量保护的定值应作为继电保护整定值的一部分,定值的下达按照继电保护定值管理的有关规定执行。 2.2.2 基建部门应将变压器出厂资料(含非电量保护)和保护图纸,及时提供给变压器专责人所在部门。 2.2.3 变压器专责人根据相关资料,负责提供非电量保护具体整定值。 2.2.4 变压器专责人应每3-5年根据每台变压器的过载、绝缘老化、油中气体分析以及变压器的运行时间等情况,按其健康状况对每台变压器非电量保护的整定值提出修订意见,并督促整改到位。 2.3 非电量保护装臵的校验: 2.3.1 非电量保护装臵应由有资质的单位(或班组)定期进行校验,并出具检验报告,严禁不合格或未经校验的装臵安装在变压器上运行。 2.3.2 变压器绕组温度计、油温度计应结合主变的年检进行校验;压力释放阀、瓦斯继电器应结合主变的大修送福建省电力试验研究院检验。 –2–

小区管理规章制度(新)

物业小区管理制度 (1)公共秩序管理规定 (1)为保护小区居民、业主和物业员工的人身、财产安全和全体业主的合法权益,维护小 区正常的治安秩序,特制定如下管理制度: (2)全力做好安全保卫防范工作,维护好小区内的公共秩序,保护小区居民、人员的人身、财产安全免受侵害。 (3)建立规范的保安队伍,小区实行24小时封闭管理,每天定岗、定时进行巡逻检查,严控各类闲杂人员进入小区。 (4)熟悉、掌握治安管理法规、条例和企业的各项管理制度,依法实施管理,履行岗位职责,保护小区居民的合法权益。 (5)做好小区内的安全、防火、防盗和机动车、非机动的停放管理工作,维持、疏导小区的停车秩序,及时制止损害住户利益的行为和其它违反治安的不法行为。 (6)建立消防、交通、治安事故的处理预案,发生时应采取应急的措施处理,及时向公司领导和有关行政管理部门报告,协助做好抢险、救助工作。 (7)对涉及人身安全、存在安全隐患处设置明显标志。 (8)建立健全安保各项管理制度,文明值勤,规范服务,认真做好各项工作记录和交接班记录。 (9)服从管理,听从领导指挥,严守工作岗位,不空岗、不窜岗,积极完成各项治安保卫 工作任务。 1、非小区住户不得随意进入小区,来访者须在门卫处登记,经同意后方可入内。 2、装修施工人员凭物业管理处发放的临时出入证进入小区。 3、小区住户的机动车辆实行发卡、登记制度;自行车停放在指定位置。机动车辆安规定停放在自家门前车位或会所地下停车场内。 4、住户搬家如有大件、贵重物品搬出时,必须要有住户亲自陪同方可搬离出小区,并配合协管员记录有关物品数量、名称、住户地址等以便日后查核,如住户确实无法陪同,必须以书面形式列出所搬物品的名称、数量、业主房号、身份证号码以及委托人姓名、身份证号码,并签名确认同意,方可将物品搬出。 5、小区发生治安、消防、交通、医疗卫生等方面的突发事件时,物业管理人员和住户都有义务积极配合,维护小区的安全稳定。及时采取措施,维护现场秩序,通知有关部门,并做好善后工作。 6、遵守小区和物业管理处公布的各项规章制度,对不遵守制度的住户进行劝阻和制止。 7、住户应“看好自家门,管好自家人,守好自家物”,增加自我安全防范意识。 8、住户要勇于制止、举报破坏小区治安秩序,造成治安隐患的人、事。

建设项目环境保护管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.建设项目环境保护管理制 度正式版

建设项目环境保护管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 为搞好公司新建、改扩建项目保护管理,防止建设项目产生新的污染源、破坏生态环境,制定本制度: 1、产生污染的建设项目,必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准,在实施重点污染物排放总量控制的区域内,还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。 2、工业建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺,合理利用自然资源,防止环境污染和生态破坏。 3、改建、扩建项目和技术改造项目必

须采取措施,治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏。 4、建设项目对环境可能造成重大影响的,应当编制环境影响报告书,对建设项目产生的污染和对环境的影响进行全面、详细的评价。 5、建设项目对环境可能造成轻度影响的,应当编制环境影响报告表,对建设项目产生的污染和对环境的影响进行分析或者专项评价。 6、建设项目对环境影响很小,不需要进行环境影响评价的,应当填报环境影响登记表。 7、有建设项目时,应当在建设项目可行性研究阶段报批建设项目环境影响报告

环境保护管理规章制度

第一条、为了保护公司生活和生产环境,防治污染,保障职工身体健康,确保全面完成污染减排指标,实施可持续发展战略并逐步实现清洁生产,特制定本制度。 第二条、适用_____________公司。 第三条、总经理是公司最高管理者,是公司环境保护工作的第一责任人,应认真遵守国家环保法律法规和方针、政策,加强环境保护和污染防治工作,把环境保护工作列入公司重要议事日程,不定期召开公司级会议,解决有关环境保护的重大问题,并对本制度的贯彻落实负领导责任。 第四条、公司领导实行环境保护“一把手”负责制,对本单位环境保护工作负责,制定环境保护目标,并进行内部考核。组织本单位职工专业技能培训,确保职工按照岗位操作规程进行操作,避免因错误或习惯性操作引发污染事故。 第五条、公司建立适应企业发展需要的、健全的环境保护管理体系和从事环境保护工作的专业或监管队伍,建立健全环境保护制度。 第六条、公司安全环保处环保科负责具体贯彻实施国家有关环保法律、法规、方针和政策,配合督察室共同推进公司清洁生产工作,对公司环境保护工作实施统一监督管理,对各排污单位进行考核,负责组织对污染事故的调查,并有权力提示新建、改建、扩建项目的“三同时”工作。 第七条、公司生产部门在组织生产过程中,必须将保护环境放在重要位置,确保环保设施与生产设施同步运行,并对生产过程中的污染环境事件负责。 第八条、工程管理部门在组织新、扩、改建项目论证审查时,要将环境保护列入项目重要内容,确保环保“三同时”,并采用先进适用的污染物治理、防护技术。 第九条、设备管理处要将环保设施纳入生产设施的统一管理,确保环保设施正常运行,达到设计要求,并对环保设备的技术状况和正常运行负责。 第十条、安保人员对厂区绿化维护负有兼管责任,将对厂区草坪、树木等的管理纳入考核,避免因兼管不善造成的草坪、树木等踩踏、坏死、丢失等现象。 第十一条、公司所购原材料要确保优先选用清洁、无害、无毒或低毒的,以避免在生产过程中产生污染物,发生重大污染事故。 第十二条、公司各单位要重视环境保护、节能减排方面知识的宣传教育,提高干部职工的环境保护意识和法制观念。安全环保处环保科负责编制环保培训教材,定期对职工进行培训。 第十三条、公司要有计划的培养和引进环保专业人才。各单位在进行职工培训教育时,应把环境保护教育作为一项重要内容,不断提高职工环境保护的意识和环保专业技术水平。 第十四条、安保人员要对公司环境状况和环境保护工作进行统计调查,并汇总上报公司领导。 第十五条、公司任何员工都有保护环境的义务,并有权对污染、破坏环境、毁坏花草、树木的行为向公司领导或有关部门举报。 第十六条、公司各生产工序应积极采用清洁生产工艺,努力实现废物综合利用。 第十七条、公司每年投入相当比例的资金用于污染治理及防治,新技术研发应用,持续改善厂区环境状况。 第十八条、生产车间必须保证环保设施随生产同步运行,环保设施或设备进行检修,须向设备机动处、安全环保处报告,经同意后,方可实施。环保设施必须严格按照操作说明书进行操作。 第十九条、加强污水处理设施的管理,同时加强节水管理,避免浪费水资源现象。

物业公司住宅小区节能环保管理制度

物业公司住宅小区节能环保管理制度 在住宅小区物业服务过程中,建发物业以人为本,为小区营造健康舒适的居住环境,为了节能、环保,更加有效、合理地利用能源,使用资源,特制定本制度。 1、加强小区节能环保制度的监督和落实。 2、业主办理住宅室内装饰装修管理登记服务工作中,根据国家有关节能材料相关标准,积极宣传使用节能环保材料和器具。 3、业主在室内装饰装修管理活动中,要求采取措施防止损坏房屋原有节能设施、将建筑垃圾混入生活垃圾、将危险废物混入建筑垃圾的行为。 4、客户经理督促装修人员或业主将建筑垃圾袋装化堆放到物业指定的建筑垃圾堆放点,在已竣工交付使用的住宅楼宇内,十二时至十四时、十八时至次日八时,采取措施防止产生环境噪声污染的室内装修活动。 5、定期抄录小区用能计量表读数,并汇总分析用能状况。 6、积极配合政府有关部门实施节能环保改造,加强节能实施管理。 7、在管理服务区域内设置节能环保宣传栏,设置小区公共设施设备环保标识和宣传标语。 8、水泵房应通风,每日检查仪表、指示灯、开关、电源、电压、电机电流;每半年至少检查一次继电器、接触器触点;每季度检查所有接线,调整水位开关。 9、每日检查水泵进出口阀门、泵内充水与水泵转动情况、轴承润滑或油位情况、水泵有无漏水、水泵进出口压力、水泵与电机运行状况;每季度至少清洗一次管道滤网(器)。 10、每日检查阀门开关位置、管路接头、压力表;每季度至少检查一次管道,清洗滤网,清洁减压阀;每半年至少检修一次水龙头;清洁管井、管道与支架。每年至少检查一次止回阀。 11、每周检查水池箱体、人孔盖及盖锁、防鼠网、密封条、管道、进水阀。每年度配合水池清洗工作,检查低水位限制浮球、进水闸阀、放水阀、溢流阀、进水液压阀、水位控制浮球。 12、清洗水箱时控制好排空水量和消毒药物使用量;排水时注意保持排水管道畅通,避免造成水资源浪费,及时恢复供水后,检查管道、阀门、浮球等设备零件。 13、小区出现管道爆裂等紧急事件,接报后立即报告供水部门,客服人员并及时赶到协助处理。 14、排污设施设备资料档案完整,设施设备标识规范齐全,井、池盖编号清晰。 15、供电设施设备管理规定、维护保养办法、应急处理预案等规章制度完善,加强机房通风,根据电网运行电压的变化及时调整变压器的分接开关。多台变压器合理分配负荷,每台变压器应在其最佳负荷率附近运行。 16、楼层配电箱每季度至少检查一次指示灯、电源、电压、电流,检查接触器、继电器;每年至少检查一次

项目部环境保护管理制度

环境保护管理制度 一、编制依据 1、工程设计文件 2、公司环境管理文件 3、相关法律法规和其他要求 二、环境保护工作方针 在本工程施工中认真贯彻:“消除一切隐患风险,确保全员健康安全;建设绿色环保工程,营造和谐发展环境”的环境与职业健康安全方针,并作为项目部环境保护工作方针。 三、环境保护的目标 认真贯彻落实国家有关环境保护的法律、法规和规章及本工程的有关规定,做好施工区域的环境保护工作,对施工区域外的植物、树木尽量维持原状,防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染、加强开挖边坡治理防止冲刷和水土流失。积极开展尘、毒、噪音治理,合理排放废渣、生活污水和施工废水,最大限度地减少施工活动给周围环境造成的不利影响。 四、环境保护体系 (一)、组织机构 项目部成立以项目经理苑国权为组长的环境保护及水土保持领导小组,负责项目部环境保护方面的日常管理及事故调查处理。其环境保护职责具体为: 1、认真贯彻执行环境保护的各项政策、法律、法令和规章制度; 2、负责审批并贯彻执行环境保护管理体系的文件,审批环境保护措施计划; 3、完善各部门管理人员的环境保护责任制; 4、定期研究解决环境保护中的难题;

5、参加项目部的环境保护大检查; 6、总结与推广环境保护先进经验; 7、主持环境保护事故的调查分析,提出处理意见及纠正预防对策。 环境保护组织机构图 (二)、环保责任制 1、项目经理苑国权是项目部环境保护的第一责任人,对本工程施工环境保护负全面领导责任。负责组织制定环境保护目标;规定各部门及有关人员环境保护职责;批准环境保护文件和规章制度;保证环境保护投入符合环境保护的要求。 2、副经理杨建辉是项目部环境保护主管责任人,对本工程施工环境保护负直接领导责任。负责组织实现环境保护目标;组织制定环境保护规章制度;督促各部门、各单位、各级人员落实环境保护责任制,并组织实施环境保护措施。 3、总工程师王涛是项目部环境保护技术责任人,对本工程施工环境保护负技术领导责任。负责组织编制环境保护措施计划、作业指导书,组织环境措施交底,并督促检查实施情况。 4、安质部是项目部环境保护主管部门,负责编制环境保护规章制度,报项目经理批准后,督促实施。根据法律、法规、业主(合同)要求,对员工进行环境保护知识教育、培训;对环境保护实施情况进行监督检查,对检查发现的问题督促有关部门制定纠正和预防措施。负责环境保护报表、报告的编制和报送。 5、工程技术部负责编制环境保护措施计划,并负责组织实施,落实“三同时”(即环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用);负责编制施工过程环境保护作业指导书并负责进行环境保护措施交底,负责环境保护措施的具体落实。并负责环境管理措施的实施。 6、物资部负责材料、固废物的管理,负责油库加油过程中废油的管理,

企业环境保护管理制度

企业环境保护管理制度 公司成立公司、企业、班组三级环境保护管理网,开展全面、全员、全过程的环保管理和环保技术监督工作。 1、根据《环境保护法》要求,公司设置专门的环保管理部门,全面负责本企业环境保护工作面的管理和监测任务,改善企业环境状况,减少企业对周围环境污染,并协调企业与政府环保部门的工作。 2、建立企业环境保护网,由企业领导和企业环保员组成,定期召开企业环保情况报告会和专题会议,负责贯彻会议决定,共同搞好本企业的环境保护工作。 3、企业环保管理部门应配备必需的环保专业技术人员,并保持相对稳定。设置一名处级领导来分管环境保护工作,并制定若干名专职环保技术员,协助领导工作。环保机构只能加强,不能消弱。 4、环保管理部门职责: (1)、在公司分管领导负责下,认真贯彻执行国家、上级主管部门的有关环保方针、政策和法规,负责企业本企业环保工作的管理、监察和测试等。 (2 )、负责组织制定环保长远规划和年度总结报告。 (3)、监督检查本公司执行“三废”治理情况,参加新建、扩建和改造项目方案的研究和审查工作,并参加验收,提出环保意见和要

求。 (4)、组织企业内部环境监测,掌握原始记录,建立环保设施运行台账,作好环保资料归档和统计工作,按时向上级环保部门报告。 (5)、对员工进行环保法律、法规教育和宣传,提高员工的环保意识,并对环保岗位进行培训考核。 5、公司设立环境监督员1 名,以强化环境监管,落实企业节约资源,保护环境的责任。 (1 )、协助制定和完善公司环保计划、规章制度。 (2)、负责定期、不定期检查企业生产设施和污染防治设施自动监控设备的安装、入网、运行情况,并按要求记录检查台账。 (3)、负责监督企业污水、废气、固体废物、危险废物、厂界噪声排放的达标情况。 (4)、负责对企业新建、扩建、改造项目执行环境影响评价及“三同时”制度情况进行监督检查,掌握企业污染减排情况,并按要求记录检查台账和污染减排台账。 (5)、按规定向环保部门报告企业污染物排放情况、污染防治设施运行情况和污染减排情况。 (6)、协助企业进行清洁生产、节能节水、污染减排等工作。 (7)、协助组织编写企业环境应急预案,对企业突发性污染事件及时向环保部门报告,并参与处理。 (8)、负责组织对企业员工进行环保知识培训。 (9)、负责按规定要求记录各级环保部门人员来企业检查台账。

继电保护及自动装置设备定值管理制度

继电保护及自动装置设备定值管理制度 1. 总则 1.1 为规范公司各电站继电保护及自动装置设备定值管理,保障设备安全稳定运行,特制定本规定。 1.2 本规定明确了各级管理部门的职责,定值管理内容、管理流程及考核办法。 2. 继电保护定值管理范围 2.1 继电保护定值包含范围 2.1.1 各主设备继电保护装置定值; 2.1.2 各保护装置软件版本 2.2 自动装置及元件定值: 2.2.1 各类辅助设备控制定值; 2.2.2 各机组非电量保护定值; 3. 管理职责与权限 3.1 安全生产技术部职责与权限 3.1.1 安全生产技术部生产技术部是继电保护及自动装置定值、软件版本管理工作的专业主管部门。 3.1.2 贯彻执行国家、电力系统及集团公司有关继电保护及安全自动装置专业技术管理的方针、政策、法规、标准、规程、制度、条例等,并制定有关的技术措施。 3.1.3 负责计算、审核并下发公司各类继电保护定值,执行审

核流程后下达定值修改通知单。 3.1.4 定期监督、检查、考核业务部门设备定值及软件版本的日常管理工作。 3.2 分公司运行维护部职责与权限 3.2.1 各电站运行管理部是继电保护及自动装置设备定值、软件版本管理工作的业务部门。 3.2.2 负责本电站继电保护及自动装置设备定值、软件版本的日常管理工作。包括:定值核对、定值单存档、定值修改、定值变更申请、软件版本管理等。 3.2.3 执行专业主管部门下达的设备定值修改通知单及软件修改通知。 3.2.4 负责向相关调度部门申请调管设备继电保护定值、微机保护软件版本修改。 4. 保护定值整定计算流程 4.1 新投电站保护定值整定计算流程 4.1.1 保护定值计算外委工作应在电站正式投运前120天开展。新投电站根据机电设备到货及机电设备安装情况,由分公司书面申请公司安全生产技术部开展新投电站保护定值整定计算工作。 4.1.2 公司安全生产技术部接到分公司申请后,由安全生产技术部联系相应资质的保护定值计算单位并按公司合同管理流程签定保护定值计算技术服务合同。 4.1.3 保护定值计算过程中各电站运行维护部提供相应保护定

项目部环境保护管理制度范本

目录 第一章总则 (1) 第二章环境保护责任制 (1) 一、项目经理环保管理职责 (2) 二、项目总工程师环保管理职责 (2) 三、环保工程师职责 (2) 四、技术科环境管理职责 (2) 五、安质科环境管理职责: (3) 第三章环境保护管理制度 (4) 一、环保宣传教育 (4) 二、办公区域环境管理 (4) 三、采购管理 (5) 四、施工噪声管理 (6) 五、易燃易爆物及化学品管理 (7) 六、固体废弃物管理 (8) 七、能源、资源管理 (9) 八、污水排放管理 (10) 九、施工扬尘管理 (10) 十、有毒有害气体控制 (11) 十一、环境因素识别、评价 (12) 十二、环境经费计划管理 (12) 十三、监督检查 (12)

十四、事故报告与调查处理 (13) 十五、奖励处罚 (13) 第四章分项环境保护措施 (14) 一、房建工程 (14) 二、施工营地 (15) 三、施工便道 (15) 四、材料间 (16) 第五章、敏感区环境保护措施 (16) 一、地下水水源保护区 (16) 二、地表水水源保护区 (17)

第一章总则 本方案编制范围为中铁十二局集团建筑安装工程有限公司脑康医院项目部房建施工。 认真贯彻“预防为主、防治结合、综合治理”为原则,减少或防止对自然环境的破坏和污染,保护和改善环境,满足环境保护方面法律法规的要求。 以建设优质、绿色工程,造福当地为目标。贯彻“三同时”的原则:环保与水保工程和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,力争各项环境指标达到规范要求。 第二章环境保护责任制 项目经理是工程环境管理的第一责任人,对项目施工环境管理承担主要领导责任,主管生产的副经理对环境管理承担直接领导责任,技术负责人对环境管理的相关技术承担直接责任,项目部其他人员承担相关责任。 安质科是项目部工程环境管理接口部门,对项目施工区域内的环境管理承担相应的管理责任。 项目部环境保护领导小组: 组长:卢会永 副组长:刘庆军、韩进川 组员:王磊、朱跃伟、李飞、常永杰、李建、荣剑平、雷志彪、刘冰 小组下设办公室,办公室主任:常永杰 联系电话:17093030426

环境保护工作管理制度

环境保护工作管理制度 为加大公司环境保护工作力度,根据《中华人民共和国环境保护管理制度》,结合公司环境保护工作的实际情况,特制定本制度。 一、总则 1、公司在生产发展中坚持贯彻环境保护这一基本国策,坚持预防为主、防治结合的方针,坚持保护资源与控制损害相结合、统筹规划、专项治理、突出重点、分步实施、谁污染谁治理的原则。 2、公司环境保护的主要任务是:依靠科技进步治理生产废水、以及生产废水闭路循环、生产废渣综合利用、烟尘治理、防治环境污染、发展洁净生产。 3、实行环境保护目标责任制,环保处对全公司环境保护工作负总责。 4、公司任何单位和个人享有在清洁环境中工作和生活的权力,也有保护环境和国家资源的义务。 二、环境管理

公司环境保护处的主要职责是:贯彻国家及上级环保方针、政策和法律、法规,研究、解决公司环保工作的重大问题,审查、确定公司环保规划和目标并提出相应要求,领导和协调全公司的环保工作,建立定期例会制度,每半年召开一次。 公司环境保护处是公司环境保护委员会的办事机构,其主要职责是发挥管理职能,认真贯彻执行国家及地方政府的环保方针、政策和法规;制定公司的环保规划和目标及全年工作计划;负责全公司环保监督和管理工作,组织技术培训和推广环境保护先进技术,并及时上报有关环保报表。 2、各单位要建立环保目标责任制,行政正职对本单位环保工作负总则,负责制定环保工作年度计划、环保设施的正常运行及污染事故的处理。 3、各单位要制定本单位污染源治理规划和年度治理计划,经公司审查后列入年计划,并要认真组织实施,做到治理一项、验收一项、运行一项。 4、执行《中华人民共和国大气污染防治法》,严格限制向大气排放含有毒有害的废气和粉尘,确需排放的,必须经过净化处理,不得超过规定标准排放。 5、执行《中华人民共和国水污染防治法》,加强污水治理,减少污水排放量;坚持做好生产废水闭路循环和生产废水综合处理工作。 6、执行《中华人民共和国噪声污染防治条例》,控制噪声污染。

住宅小区公共管理规定_小区的公共管理规定条例范本

住宅小区公共管理规定_小区的公共管理规定条例范本 ----WORD文档,下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本,欢迎您借鉴参考阅读和下载,侵删。您的努力学习是为了更美好的未来! 住宅小区公共管理规定范本1 为保持小区的清洁卫生,物业管理站设有保洁人员,负责小区各楼宇公共场所的清扫和垃圾清运,请各位居民给予全力支持和配合,共同遵守以下公约。 一、请自觉维护小区内房屋的公共卫生,不随地吐痰,乱丢果皮、纸屑、烟头等,不高空抛物,不在楼内公共通道、楼梯走道等公共场所堆放垃圾、摆放物品。 二、垃圾装袋,置于垃圾收集点内,以便及时收集。 三、请勿把垃圾、胶袋等杂物投入厕所或下水道。 四、饲养宠物必须符合政府的有关规定,且不得影响邻里休息。 五、居民装修完毕,应立即清扫,不得将废物弃于楼道走廊及公共场所。 六、小区内任何公共场所,均不得乱涂、乱画、乱张贴,违者负责清除和粉刷费用并在公告栏予以爆光。 七、商业网点不得在公共场所、走廊堆放物品或占用公共场地扩大营业场地。 八、请提醒进入小区的亲友,遵守小区的管理规定,维护小区的整洁。

九、物业管理站负责小区的垃圾清运和消杀工作,积极配合环卫、卫生防疫部门采取多种形式开展环境卫生宣传,使住户人人爱清洁,个个讲卫生。 住宅小区公共管理规定范本2 为保持小区清洁卫生,维护良好的生活环境,特制定本管理规定,以其业主(住户)和进入本小区人员共同遵守。 嘉豪物业公司设有专职保洁人员,负责小区各楼宇公共场所的清扫和垃圾清运,请各位业主给与全力支持和配合。 一、自觉维护小区内房屋的公共卫生,不随地吐痰,乱丢果皮、纸屑、烟头等,不高空抛物,不在楼内公共通道、楼梯走道等公共场所堆放垃圾、摆放物品; 二、垃圾实行分类装袋。业主须将垃圾袋放在指定垃圾堆放处存放,以便于保洁员及时分类收集、清运,严禁将垃圾存放在门口及走廊和楼梯间; 三、请勿把垃圾、胶带等杂物投入厕所或下水道。禁止把生活垃圾、布屑、胶袋、石块等杂物投入下水道或楼宇间的天井内; 四、严禁在小区内随地吐痰、乱丢纸屑烟头、果皮及瓜壳等; 五、严禁在小区内乱倒垃圾、杂物、污水和随地大小便。严禁让所饲养的宠物在小区内便溺;保护小区路面、楼道走廊的清洁; 六、爱护小区公共设施,不得在公共场所门前、阳台堆放杂物;自觉维护好井盖、雨水口、果皮箱等环保设施; 七、业主装修完毕应立即清扫,不得将废物弃于楼道走廊及公共

施工现场环境保护管理制度

环境保护资料 资料名称:施工现场环境保护管理制度 案卷题名:环境保护资料 编制单位:××××项目经理部 施工现场环境保护管理制度

编制: 审核: 审批: 北京城建道桥建设集团有限公司 通州口岸项目经理部 2018年3月1日

施工现场环境保护管理制度 根据中华人民共和国环境保护法、建设部《建筑施工现场环境与卫生标准》、《北京市建筑施工现场环境保护标准》、《北京建设工程施工现场管理办法》集团公司《施工现场环境保护管理工作实施细则》及公司的要求,特制定如下环境保护制度。 1.建立环境保护组织领导机构 1.1成立环境保护领导小组,组长由项目经理担任。 1.2环保领导小组的职责为: 1.2.1贯彻执行党和国家的环境保护方针和政策,将各上级单位部门的环境保护精神、文件及时传达给全体职工,并组织职工认真学习; 1.2.2制定本经理部的环保制度和措施; 1.2.3每月至少召开一次会议,汇总本项目经理部的各类环保信息,发现环境保护问题及时制定整改措施,并将措施落实到人。 2.环境保护教育制度 2.1经常对项目经理部全体职工和外埠队职工进行环境保护教育,做好教育记录,对环境保护知识应知应会考核要认真评卷、打分。 2.2外埠队职工入场前进行入场环境保护教育,上岗前要进行岗前环境保护教育。根据形势发展,对全体职工、外埠队职工进行专题环保教育,如防噪声、防大气污染教育等。 2.3利用黑板报、宣传栏等形式宣传报道有关环保信息、政策及好人好事。 3.环保检查制度 3.1设立环保员,环保员负责本项目经理部的环境保护日常监督检查工作,发现问题及时予以指出,采取措施进行整改,解决不了的问题及时汇报项目经理部领导小组,如有重大环境保护问题(如造成严重污染,被新闻媒体曝光等)要立即向项目经理汇报,并及时上报公司。 3.2环保员要按有关规定,按时做好环境保护监测,认真记录(如噪声每月至少监测定二次),并整理好内业资料。 3.3设立扰民接待室,及时解决周围群众反映的环境保护问题。 4.环境监测制度 4.1为了保证环境管理体系的有效运行及创建并保持北京市安全文明工地,应对环境绩效、环境目标和指标的完成情况进行监控并对运行中的关键指标进行监测。 4.2施工项目开工前15天内,由项目经理部向工程所在地的环部门申办(施工现场环境保护申报表),并接受当地环保部门的监督。 4.3 环保员每月定期进行现场噪声的测定,并填写《施工场界噪声测定原始记录》、《施工现场噪声测定报告》、记录应真实可靠,并保存结果。 4.4当监控和测量结果超过了预定参数和要求时,应重新测量一次,若仍超过预订参数,应组织环境保护分析会,由有关人员研究,采取相应防治措施和对策。 4.5监测仪器为声级计,要在符合设各要求的适宜的环境条件下使用,严格按照操作规程操作。仪器的检定标识由计量员负责。 5.清扫洒水制度 5.1为了保证环境管理体系的有效运行及创建并保持北京市安全文明工地,使施工现场扬尘得到有效控制。 5.2清除施工垃圾时采用袋装,严禁用电梯井或在楼层上向地面抛撒施工垃圾。 5.3拆除旧有建筑必须先洒水后再拆除。 5.4清扫施工路面时要先洒水,在易扬尘的季节要早晚洒水将扬尘降到最低程度,如遇四级风以上的天气要加大洒水频度。

环境保护工作制度

环境保护工作制度 一、公司环保管理工作责任制 (2) 二、人员环保管理工作责任制 (3) 三、部门环境保护工作责任制 (6) 四、异味整治长效管理理制度 (8) 五、废水管理制度 (9) 六、固(液)体废物管理制度 (10) 七、环境监测管理制度 (11) 八、建设项目环保管理制度 (12) 九、员工环保培训管理制度 (13)

XXXX有限公司 环保管理工作责任制 为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《固体污染防治法》及有关法律、法规,保护环境,特制定《危险废物污染防治责任制度》。 一、遵循环境保护“预防为主,防治结合”的工作方针和“三同时”规定,做到生产建设与保护环境同步规划、同步实施、同步发展,实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。 二、公司负责人是环境管理工作的第一负责人,对全公司环境保护工作负全面的领导责任,并引导其稳步向前发展。 三、设立以总经理为首、各部门领导组成的我公司环保管理工作领导小组,对公司的各项环境保护工作进行决策、监督和协调。 组长: 副组长:

成员: 四、环保科是环境管理工作归口管理部门,负责公司日常管理,并把目标和任务落实到相关责任单位。 五、按照“管生产必须管环保”的原则,生产部对本单位环保管理工作负全面的领导责任;各车间、科室必须把环保管理工作纳入本部门管理工作中。 六、公司员工应自觉遵守国家、地方和公司颁发的各项环境保护规定,稳定生产装置长周期生产,减少生产过程中污染物排放。 七、各生产部门必须严格遵守国家和地方人民政府颁布的环境保护法律、法规、标准和要求;积积参加与公司有关的环境保护工程项目建设,并在业务上接受环安部的指导和监督。 八、废气、废渣、废水的收集、处置活动必须遵守国家和公司的有关规定。 九、公司应当制定环境突发事故防范措施和应急预案,定期进行事故演练。发生危险废物污染事故或者其他突发性事件,公司应当按照应急预案消除或者减轻对环境的污染危害,及时通知可能受到危害的单位和个人,并及时向事故发生地环境保护行政主管部门报告,接受调查处理。 十一、根据化工生产实际情况,安环科在装置开、停车和处理紧急事故过程中,密切配合生产单位,安全、有效地处理好“三废”的回收与排放,杜绝环境污染事故的发生。 十二、对于新建、扩建、改建工程项目,公司应严格遵循《中华人民共和国环境影响评价法》和“三同时”制度,以及国家和地方政府最新颁布的相关规定,严格把关,防止新污染源产生。

相关文档
相关文档 最新文档