查找漏电办法

短路:短路会产生很大的电流,使前级的选用合格的空气开关或熔断器立即跳闸,测量回路间的电阻非常小或为0,过载:回路的电流超过允许的正常范围,前级的选用合格的空气开关延时跳闸,熔断器一般不会断,热保护器动作,线路发热,回路间的电阻测量不是很明显,需经验判断,漏电:前级装有漏电保护装置的回路,漏电电流大于其动作值时,断路器断开,某些漏电断路器带有漏电指示(如DZ47LE),可以很明显的判断,没指示的可用摇表量回路与地之间的电阻来加以判断


一般线路熔断器烧坏的话,就是短路了; 漏电开关或空气开关跳闸的话,有过载和漏电的可能,这是可以少或分开启动设备,还是跳闸的话,一般就是设备漏电或绝缘不好,逐一排查漏电设备或漏电部位了;当然这也有过载的可能,那一设备损坏、卡死都会过载而跳闸。 再依据上面判断是否过载,开关额定功率与实际设备功率不符。

为情伤感 2级 2009-11-07

你如果知道线路的走向,有一支微型电笔就行.把灯具拿下后用电笔在线路的墙壁上游找.感应大的地方就可能是漏电,也可以一段段线路查找但是这个方法要把检查后面的线路断电.有经验的电工才行

我的办法如下:

把所有漏电开关下属开关关掉。合上漏电开关。然后一个一个试。当下属开关送上后跳阐。那个开关的出线回路线路漏电。如果任何一个下属开关合上都会跳阐,说明配电箱内短路。

断掉开关,用万用表测电阻。找到离配电箱最近的那个插座开始测。插座与插座之间是并联,所以要拆下插座面板进线和出线分开测。很麻烦的。

一般厨房单独一个回路。普通插座一个回路。客厅空调一个回路。卧室空调可能单独一个回路也有可能两邻近的卧室共用一个回路。热水器和卧室空调一样。照明一个回路(有的照明回路并入漏电开关内,有的不并入。)一般先从厨房测起然后普通插座

补充: 也有可能是其中一个下属开关坏了不一定是线路漏电。

阴雨潮湿天气也逐渐增多,漏电原因的故障报修也多了起来,相信电工朋友都在为查找漏电的原因动了不少脑筋。其实,我们利用手中的万用表就能很轻松地查出漏电的原因。

故障查找分析
先询问报修用户有什么故障现象,有什么明显特征;其次从表面观察有无直观的故障点,然后再进行下一步检查。

1. 先断开用户电源进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷,如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。

2. 把数字型万用表的挡位放在欧姆档的200M挡上,一只表笔放在负荷侧两根出线其中的一根上,另一只表笔碰触墙壁,最好是

碰触接地线或者临时接地线。等万用表上显示的数字稳定后,读出的是主线路的绝缘电阻数值,如果绝缘电阻数值小于0.5兆欧,那么是主线路出了问题,如果绝缘电阻在0.5兆欧以上,那就可以排除是主线路出了问题。用同样的办法测量另外一根导线,也查看数值,看是否是主线路出了问题。
3. 查看分路及各用电电器的绝缘电阻值,也是用同样的方法逐个检测,直到找到故障点为止。
操作注意事项

1. 使用万用表欧姆挡的200M挡时,注意在测量的时候不能用手触及表笔的金属部位,那样会使读数不准确。

2. 在测量各个用电设备的时候注意要先放电,以防用电设备中的容性电流伤人。

这个方法是在无电的状态下查找故障点的比较安全的方法。此方法也适用于动力用户和厂房漏电的查找,不过在查找时,不仅要断开电源进线,还应该断开零线,避免发生触电事故。



一般家庭线路,漏电分强弱,还分火线零线漏电,如果说方法,看具体情况 如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,检查方法如下 1。把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是那路有问题 2。把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题 3。把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是该灯(或线路)有问题 如果合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,而且跳闸时间不一致,这类属零线漏电,检查方法比较专业,用兆欧表才行(如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,问题应出在线路上) 方法:先把主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比如电灯或某些空调机等),分别查,如果不管电器的事,就是线路出问题了,只能换线