质量整改通知单

质量蓬改通知单 质检201701 钢筋施工班组:(何明福) 由你方施工的工程永隆翡翠湾9号楼地下室部位,经质检员于2017年11月日依据质量验收标准检查发现以下问题 1、1单元局部框架柱电渣压力焊四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度不得小于4mm,框架柱箍筋施工完成,焊渣及时清理干净。 2、接头处的轴线偏移不得大于0.1d,且不得大于2mm。 3、2单元承台钢筋保护层(承台顶50mm)(承台侧壁50πιm) CT2承台9-19 轴一9-27轴侧壁钢筋保护层达不到设计要求。 上述质量问题请你方于2017年11月£日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。

施工单位签发人:施工班组签收人: (盖章) 签发时间:年月日签收时间:年月日 本通知单一式三份,施工员、队组长、资料员各一份。 工程质量整改通知单 质检201702

2、1单元模板拼缝偏大。(新旧板交接处) 3、1单元局部立杆下未设置垫板。 4、1单元局部立杆白由高度大于50cm,局部顶托超出20cm。 5、1单元部分顶托深入钢管的轴心偏位,部分立杆垂直度偏差较大。 6、1单元未按要求设置水平剪刀撑,竖向剪刀撑设置不足。 7、1单元部分立杆悬空。 8、1单元纵横向扫地杆和纵横向水平拉杆未连续设置。 上述质量问题请你方于2017年11月血日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。

质检201703

2、2单元模板拼缝偏大。(新旧板交接处) 3、2单元局部立杆下未设置垫板。 4、2单元部分梁墙宽度未按图纸施工,偏差较大。 5、2单元部分墙体垂直度偏差大于6mm。 上述质量问题项目部多次口头通知带班组长,还是未按要求整改,请你方于2017年11月22日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。

监理项目部安全检查通知单和回复单

电网工程建设安全检查监理项目部检查记录、整改通知单与回复单 二〇一×年××月

监理检查记录表工程名称:编号:JL-AQ--001 施工单位监理单位 检查时间2013年9月26日检查地点 检查类型■巡视□定期□专项 施工及检查 情况简述 工程处于临建搭设阶段,本次巡视主要检查施工用电、用水和施工人员安全文明施工情况。 现场安全文明施工情况有待加强。 存在问题 图:总配电箱无专人负责图:三级配电箱设置不规范 图:现场部杂物堆放混乱图:施工人员车辆随意乱停乱放整改要求监理通知单JL-AQ-001 检查人 施工项目部签 收人/日期 整改情况整改负责人:日期 复查意见复查人:日期 意见”可不填写。 2.施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。 3.定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理通知单 致: 事由: 现场安全文明施工较差 内容: 2013年9月26日下午监理项目部组织对施工现场、配电房、加工区、办公区进行检查,工程总体安全文明施工处于即将失控状态。 具体问题如下:1安全员未到岗到位;2总配电柜无专业人管理;3配电箱随便乱放;4现场施工人员不正确戴安全帽等安全防护用品;5车辆、杂物随地摆放等问题。 请你部立即组织召开班组长以上人员安全专题会,传达安委会-001会议精神,并对现场进行整改,做好安全文明施工长效化管理,杜绝类似情况发生。 配电箱乱 放无接地 总箱无责 任人 杂物随地扔 车辆乱放 抄报业主项目部 监理项目部(章): 总/专业监理工程师: 日期:2013年9月26日 注:本表一式份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各份,施工项目部存份。

班组通知单

国贸润园一期I标段 班组通知单 致:模板(许智能)班组 请你班组所有人员于2014年5月22日中午11:00至14:00携带身份证到工地大门口拍照、复印,请给予积极配合。 以上事项工地现场已多次口头通知,但贵班组仍未能积极配合,如明天工人未能按时到场,将对你班组处以5000元的罚款。 国贸润园一期I标段项目部 2014年5月21

国贸润园一期I标段 班组通知单 致:模板(林进宗)班组 请你班组所有人员于2014年5月22日中午11:00至14:00携带身份证到工地大门口拍照、复印,请给予积极配合。 以上事项工地现场已多次口头通知,但贵班组仍未能积极配合,如明天工人未能按时到场,将对你班组处以5000元的罚款。 国贸润园一期I标段项目部 2014年5月21

国贸润园一期I标段 班组通知单 致:钢管脚手架(赖龙泉)班组 请你班组所有人员于2014年5月22日中午11:00至14:00携带身份证到工地大门口拍照、复印,请给予积极配合。 以上事项工地现场已多次口头通知,但贵班组仍未能积极配合,如明天工人未能按时到场,将对你班组处以5000元的罚款。 国贸润园一期I标段项目部 2014年5月21

国贸润园一期I标段 班组通知单 致:钢筋(林跃辉)班组 请你班组所有人员于2014年5月22日中午11:00至14:00携带身份证到工地大门口拍照、复印,请给予积极配合。 以上事项工地现场已多次口头通知,但贵班组仍未能积极配合,如明天工人未能按时到场,将对你班组处以5000元的罚款。 国贸润园一期I标段项目部 2014年5月21

国贸润园一期I标段 班组通知单 致:泥水(陈德明)班组 请你班组所有人员于2014年5月22日中午11:00至14:00携带身份证到工地大门口拍照、复印,请给予积极配合。 以上事项工地现场已多次口头通知,但贵班组仍未能积极配合,如明天工人未能按时到场,将对你班组处以5000元的罚款。 国贸润园一期I标段项目部 2014年5月21

1.质量整改通知单

1.质量整改通知单

质检201701 钢筋施工班组:(何明福) 由你方施工的工程永隆翡翠湾9号楼地下室部位,经质检员于2017 年11 月13 日依据质量验收标准检查发现以下问题 1、1单元局部框架柱电渣压力焊四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度不得小于4mm,框架柱箍筋施工完成,焊渣及时清理干净。 2、接头处的轴线偏移不得大于0.1d,且不得大于2mm。 3、2单元承台钢筋保护层(承台顶50mm)(承台侧壁50mm)CT2承台9-19轴—9-27轴侧壁钢筋保护层达不到设计要求。 上述质量问题请你方于2017 年11 月13 日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。 施工单位签发人:施工班组签收人: (盖章) 签发时间:年月日签收时间:年月日

质检201702 模板施工班组:(刘国财) 由你方施工的工程永隆翡翠湾9号楼地下室部位,经质检员于2017 年11 月16 日依据质量验收标准检查发现以下问题 1、1单元局部板面标高误差在2-3cm。 2、1单元模板拼缝偏大。(新旧板交接处) 3、1单元局部立杆下未设置垫板。 4、1单元局部立杆自由高度大于50cm,局部顶托超出20cm 。 5、1单元部分顶托深入钢管的轴心偏位,部分立杆垂直度偏差较大。 6、1单元未按要求设置水平剪刀撑,竖向剪刀撑设置不足。 7、1单元部分立杆悬空。 8、1单元纵横向扫地杆和纵横向水平拉杆未连续设置。 上述质量问题请你方于2017 年11 月16 日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。 施工单位签发人:施工班组签收人: (盖章) 签发时间:年月日签收时间:年月日本通知单一式三份,施工员、队组长、资料员各一份。

通知书之施工班组整改通知单

施工班组整改通知单 【篇一:班组整改通知单(项目部内部使用)】 班组整改通知单 工程名称:锦川小区一期项目编号:001 【篇二:班组整改通知单及罚款通知单】 班组整改通知单 工程名称:云南文化艺术职业学院建设项目编号:001 班组整改通知单 工程名称:云南文化艺术职业学院建设项目编号:002 班组整改通知单 工程名称:云南文化艺术职业学院建设项目编号:003 罚款通知单 工程名称:云南文化艺术职业学院建设项目编号:001 【篇三:施工现场整改通知单】 施工现场整改通知单 致:各班组 2012年12月25日,通过对施工现场、作业面的检查,现各栋存在以下几点问题,请认真对待: 1#房: 1、四周所有的材料清理时间。(木工、钢筋工) 2、一层屋面、二层楼面模板铺设,进度慢,要求2天内完成。(木工) 3、1#房临边围护。(架子工) 4、地下室模板的拆除,进度慢,要求3天内完成。(木工) 5、地下室部位砼,未按规范要求修补。(瓦工) 2#房: 1、地下室土方回填未压实,请重视,进度慢且夜间不施工,项目部要求立即调整,增加车辆,延长工作时间。(土方) 2、地下室导墙模板拆除和清理,要求2天内清理完成。(木工) 3、泳池砼浇筑,要求两天内完成。(各班组) 4、地下室需要找平的房间已提供,准备施工,施工前发文给监理。(应工、王海军)

5、梁的对拉螺丝处理特别是下沉式的水院、庭院对拉螺栓处理。(由防水处理) 6、四周钢管清理、归堆。(木工) 3#房: 1、所有模板(含外侧模板)封模。(木工一天内完成) 2、地下室土方回填至防水面上,请立即整改。(土方) 3、3#4#房之间出现方便盒、快餐盒,请清理。(各班组、丁工负责) 4、周边材料(钢筋、竹笆片等)清理。(各班组、材料员) 5、外侧模围护。(架子工、丁工) 4#房: 1、地下室导墙拆除,包括清理。(木工)(一天内,如不清理,项目部安排) 2、四周竹笆片清理。(材料员) 3、独立柱部位梁钢筋调直。(钢筋工一天内完成) 4、独立柱部位缺土处土方回填。(土方) 5、二层屋面模板节点时间,进度太慢。(木工) 6、墙体植筋、立即安排。(苏工) 7、所有土方下沉,必须平整到位。(土方) 8、地下室对拉螺栓处理。(防水) 9、地下室内泵管清理。(瓦工) 10、构造柱钢筋绑扎。(钢筋工) 11、地下室需要找平的房间开始找平,3天内完成。(瓦工) 12、泳池吊模砼成型气泡太多。(瓦工须要修补) 13、楼梯平台上钢筋要割掉。(项目部) 其他方面: 1、地下室所有室内需照明,二级箱需安排下去。(电工) 2、整个现场清理由材料员去监督,3天内整理、归堆。 3、现场木工进度十分缓慢,需要增加人手,1#、3#地下室内拆除干净,一层模板2天内完成。 4、土方分包须重视回填质量,增加车辆,延长工作时间。 以上希各班组及项目部高度重视,限期整改,保质保量,确保工程顺利开展! 南通五建 澜廷度假酒店二期项目 2012-12-25

安全检查整改通知单

安全检查整改通知单

安全检查整改通知单 表号:SAQX-TZH-006 项目名称:昌兴—楼西35千伏二电源线路工程 编号: 主送:施工队 存在问题的单位及地点:64# 检查发现时间: 2015 年 10 月 08 日 10 时 存在问题及处理意见: 1.有个别工人佩戴安全帽不规范(2人),未系紧帽绳,督促现场整改,不作为复查项目。 2.挖坑时,坑边有人员逗留,作业人员在坑内休息,责令立即整改,对施工人员强化安全意识教育,现场整改完成,不作为复查项目。 3.挖坑时,堆放物件与余土距坑边较近,责令立即整改,堆积余土为距坑边0.8m以外。整改完成后报项目部复检。 安全专业人员(签字): 被通知单位(或部门、施工队)领导(签字):

安全检查整改报告及复检单 项目名称:繁峙古家庄110kV送电线路工程编号:SAQX-SG01-001 对存在问题的整改结果: 我项目部对建设部4月1日现场安全大检查,发现的所有问题按标准工艺要求,进行了全面检查、整改、自检,现申请复检,请审查。 施工项目部: 项目经理(签字): 申请复检日期:

整改验证结果及意见: 整改验证人(签字): 复检确认日期: 安全检查整改通知单 表号:SAQX-TZH-006 项目名称:昌兴—楼西35千伏二电源线路工程 编号: 主送:施工队 存在问题的单位及地点:52# 检查发现时间: 2015 年 11 月 12 日 16 时 存在问题及处理意见: 1. 施工场地未及时清理,责令立即整改,清除障碍物等杂物,对施工人员强化安全 意识教育,现场整改完成。

2.螺栓置在铁塔横担上,责令立即整改,材料应放置在工具袋中,对施工人员 强化安全意识教育,现场整改完成。 安全专业人员(签字): 被通知单位(或部门、施工队)领导(签字):

建筑施工安全隐患整改通知单.doc

建筑施工安全隐患整改通知单 工程名称:日期:年月日项目部项目经理联系电话 结构类型安全员形象进度 一、文明施工达不到文明施工标准□道路未硬化□材料堆放乱□围挡封闭不到 位□作业、办公、生活区设置不符要求□现场标牌不全□消防措施不到位□无专职 安全员□特种作业人员未持证上岗□ 二、临时用电不规范□未采用TN-S 系统□私拉乱接□配电线路不符要求□专用 保护零线设置不符要求□不符合“三级配电二级保护”要求□配电箱不符要求□现 场照明不符要求□ 三、起重机械设备限位保险装置不齐全□基础部分不符要求□架体连接不符要 存求□钢丝绳不符要求□安全专项方案不符要求□接料平台搭设不符要求□未经检查验收合格□ 在 四、基坑支护达不到安全要求□基坑支护施工单位无相应施工资质□安全专项方案不符要求□临边防护措施不符要求□坑边载荷距离不符要求□上下通道不符要求□ 问五、脚手架连墙杆搭设不符要求□小横杆少□杆件连接不符要求□未按规定设置剪刀撑□基础不符要求□搭设不到位□脚手板未满铺□脚手架搭设不规范□密目 题立网不严密捆扎不牢□安全平网杂物多□ 六、主体防高处坠落措施不到位□安全网破损绑扎不牢□临边洞口防护不到位 和□防护棚、安全通道搭设不符要求□施工机械防护装置不到位□安全帽、安全带佩戴不全□ 隐 七、模板支撑搭设不规范□基础不符要求□未按规定设置纵横向支撑□模板堆放不符要求□支拆模板无操作台□ 八、安全技术资料不齐全完善□安全专项方案不符要求□技术交底不符要求□ 患无经常性安全教育□验收资料不符要求□ 其它: 处 理该工程经检查存在以上安全问题和隐患,现责令停工整改、边施工边整改,限意期天整改完毕,整改完毕后报公司工程部。 见 检查人:项目部:

建设工程质量整改通知单

建设工程质量整改通知单 质(2017)改字第 001 号

春节开工工作检查及安全文明施工 一:现场安全及文明施工 1、所有塔机维护及临电维护的完善并具备相关资料。 2、所有外架及四口五临边防护的检查及完善。 3、施工现场道路清理及施工现场临时围挡的搭设完善(钢管架搭 设、铺挂密目网)。 4、现场架料清理并及时归还库房或租赁公司。 二:分栋进度、质量遗留问题 (一)11栋 1、内装贴砖班组:1、 2、 3、4单元的梯间未完善。地砖地面与外墙交接处的处理不合格。2单元因从楼上乱扔烂地砖将外墙漆面损坏的未处理。4单元的二层厨房生活阳台泛水墙不合格。 2、内墙涂料班组在作业时将外墙漆面污染未处理。 3、室内门的安装进度未跟上。 4、外墙变形缝V型镀锌板由谁负责?变形缝V型镀锌板订好后的外墙抹灰处理? 5、室内水电安装。 6、防护栏安装 7、屋面工程的完善(含二层的屋面卫生清理)。 8、零星工程:一层通道的梯步砌砖等。 9、室外工程:化粪池的设计及定位是否合理?回填土方(38处轴线填土方案)?室外散水及道路的完善? (二)9栋 1、外架检查,1、2单元吊地砖的落地平台搭设。 2、底框的填充墙砌筑(民工住宿的调节、建渣清理、放线、标高控制、植筋),所有的楼层建渣清理(特别是需要做防水的厨房、厕所、客厅阳台、厨房生活阳台、厕所外阳台)。 3、木工组的胀模剔打、丝杆、步步紧拆除清理、排烟道孔的清理。 4、内抹灰的返工处理,厕所找平层返工处理、落地灰的处理。 5、外抹灰的局部墙面处理,落地灰的处理。 6、水电安装的材料采购计划申报,现场进度、开槽后的建渣清理。 7、地砖的材料采购计划申报,班组人员安排。 (三)7栋

工程整改通知单范本5篇

工程整改通知单范本5篇 工程整改通知单,一般都是工程上存在质量问题,所以上面的项目部等部门检查不合格,就用通知形式通知对方显示整改完。下面是小编收集整理的工程整改通知单范本,欢迎阅读参考!~ 工程整改通知单(一): 工程整改通知单 通知单位:--- 抄送单位:--- 工程名称:---

项目部巡视人员发现房建施工区存在如下问题: 1、南门及西门区防撞岛门区大板,A#A#地磅基础等单体有外表(缺棱掉角棱角不直翘曲不平飞边凸肋等)外形(构件表面麻面掉皮起砂沾污等)缺陷的混凝土构件至今仍未修补。对上述单体有缺陷的混凝土构件请抓紧组织人员进行修补。此项工作月号前完成。 2、污水处理用房顶板钢筋绑扎没有限位钢筋,多处被踩塌腰。增设限位钢筋,确保顶板底部和顶部钢筋距离,对塌腰处增设马镫支垫。此项工作月号前完。 3、理货楼污水处理用房脚手架搭设竖向支撑倾斜,存在安全隐患。对不贴合规范及施工方案的立杆进行拆除,按规范和施工方案要求重新搭设。此项工作月号前完成。

4、消防水池蓄水池西侧外壁卷材防水部分有破损。对破损的防水卷材按图纸及规范要求修复,并做好成品保护。此项工作月号前完成。 5、理货楼底层柱钢筋焊接焊渣未敲。按要求对焊渣经行敲除清理,此项工作月号前完成。 6、钢筋绑扎部分铅丝头长度超限。对铅丝头长度超限的钢筋绑扎区块派专人裁剪,确保铅丝头富裕长度小于p-且严禁伸入保护层。此项工作月号前完。 望该区加强施工质量管理,对上述问题在要求时间内及时整改,现场技术人员验收合格后再进行下道工序。如再发生此种状况,项目部将根据规定给予重罚,不贴合图纸及规范要求的,不予以计量。 --项目经理部

安全检查整改通知单

安全检查整改通知单 表号:SAQB-TZH-006 项目名称:邵阳县小溪市35千伏新建变电站工程工程编号:MJHB-001 主送:湖南鸿安电力建设有限公司 存在问题的单位及地点:湖南鸿安电力建设有限公司、邵阳县小溪市35千伏新建变电站工程工程场地; 检查时间:2017年07月13日 存在问题及处理意见: 存在问题: 1、绿化带有一处电力检查井井盖未有效覆盖,存在人员掉落风险; 2、临建区域在进行地面混凝土抹光过程中,一名施工人员安全帽下颚带脱落; 3、场地内个别人员进行流动吸烟,场地有多处烟头。 处理意见:1、绿化带有一处电力检查井井盖进行有效覆盖; 2、纠正佩戴方式,对施工人员进行安全教育; 3、对流动吸烟人员进行思想教育,并进行经济处罚50元/人次。 检查人员(签字): 被通知单位(或部门、施工队)负责人(签字): 注隐患及问题照片附后,一页不够可多页。 安全检查整改报告及复检单

表号:SAQB-TZH-007 项目名称:邵阳县小溪市35千伏新建变电站工程工程编号:MJHB-001 对存在问题的整改结果: 1、已绿化带有一处电力检查井井盖进行有效覆盖; 2、安全帽佩戴正确,施工人员诚恳接受了安全教育; 3、对流动吸烟人员进行了思想教育,并进行了经济处罚50元/人次。 被检查单位(或部门、施工队):________________ 负责人(签字):________________ 申请复检日期:__________________ 注留存整改后照片作附件,一页不够可多页。

SZLB22:过程质量检查表 过程质量检查表 工程名称:邵阳县小溪市35千伏新建变电站工程工程编号:SZLB22-SG01-001 1、由于前期雨水过多,造成场地低洼处积水; 2、场地平整过程中,回填土未进行分层压实; 3、原有场地围墙未进行拆除,影响场地平整。 注由施工项目部填报,存份。 SZLB23:工程质量问题处理单

工程整改通知单(范本8则)(优秀版)

《工程整改通知单》 工程整改通知单(一): 致:xx项目部 经检查,你部在xx工程(设备)项目施工过程中存在如下安全隐患问题,请在收到本通知后认真及时地加以整改: 1、□未按照规定设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 2、□基站主设备开关电源蓄电池(电池柜电池架务必用膨胀螺丝或螺丝对地固定)流配电箱综合配线柜等的安装及摆放要求没用参照工程设计和相关验收规范。 3、□设备器材的品种质量数量不满足工程要求; 4、□项项目负责人专职安全生产管理人员作业人员或者特种作业人员未经安全教育培训或者考核不合格即从事相关工作。 5、□未对因施工可能造成损害的毗邻建筑物构筑物和地下管线采取专项防护措施。 6、□特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书的上岗作业。 7、□每个施工队伍没用做到整理并带齐好自己的施工工具;安全帽安全带爬梯等工具。 8、□未在走线架上距馈线窗M左右的位置安装避雷器组架。 9、□外电防护措施不贴合要求封闭不严;变配电装置不贴合安全规定。 10、□在建设工程的施工现场未实行封闭围挡或围挡设置不贴合规范要求。 11、□未按规范要求制作馈线头,馈线的内芯不得留有任何遗留物,馈线头与馈线的连接应做到无松动无划伤不露铜不变形,馈线头与避雷器连接应牢靠。 12、□未为从业人员带给贴合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

13、□项目经理安全员等安全生产管理人员不在现场监督分部分项的施工。 14、□在施工组织设计中未编制安全技术措施施工现场临时用电方案或者专项施工方案,或者施工组织设计未经审批。 15、□食堂卫生饮水卫生差;无急救措施和急救器材。 16、□安全防护用具机械设备施工机具及配件在进入现场前未经检查或者查验不合格即投入使用。 17、□新建站点天馈安装完成后没用采用防火包对馈窗孔洞进行封堵。 18、□未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道消防水源配备消防设施和灭火器材。 19、□施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细交底说明或者未由双方签字确认。 20、□未遵守有关环境保护法律法规的规定,致使施工现场的粉尘废气废水固体废物噪声振动和施工照明对人和环境造成危害和污染。 □其他安全隐患。 对以上划的隐患问题,请在接通知后的日内整改完毕并报复查。 检查人:_______ 以上资料请你项目部及时整改并给予回复。 要求:1、施工单位于xx月xx日前将上述问题和隐患整改完毕。 2、由项目经理签章回复整改工作状况。 3、经安全监理员复查合格后方能继续施工。 施工方项目经理:_______总监:________监理安全员:_______ _____年____月____日 工程整改通知单(二): 工程整改通知单 承建单位:xx

安全隐患整改通知单 -

表C15—2 隐患整改通知单 天气情况、小到中雨;东北风3级、气温24--30、星期一编号;08

施工吊篮使用需要到质监部门备案: 1、吊篮提供单位(出租单位以及自购吊篮的使用单位)对提供的吊篮质量负责。吊篮提供单位应为每台吊篮进行编号(编号应为钢印永久性标志),建立吊篮专项安拆、使用和维修等情况的管理记录档案,制定各项安全生产管理制度和操作规程;配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置,安全性能符合国家、行业及本市有关标准规定的要求。 吊篮出租单位应依法取得《营业执照》,出租吊篮时,出租单位应当与使用单位签订租赁合同、安全管理协议,明确各自的安全责任。租赁合同中应当明确定期保养的具体时间、责任人员、保养检查项目以及使用单位不得转租吊篮等内容。 2、建设单位严格遵守国家有关建设工程基本程序和质量安全方面的法律法规和强制性标准。建设单位依法进行项目发包,禁止肢解发包或指定工程分包,建设单位依法直接发包的专业工程,建设单位、专业承包单位要与施工总承包单位签订施工现场统一管理协议,明确各方的责任、权利和义务,建设单位不得明示或者暗示使用单位购买、租赁、使用不符合安全要求的吊篮及构配件,否则依法承担安全责任。 3、施工总承包单位对吊篮安全管理负总责。施工总承包单位的质量安全责任不因工程分包行为而转移,施工总承包单位要审查出租单位的营业执照,吊篮的出厂合格证、产品型式检验报告和每台吊篮的管理记录档案,审查安装、拆卸专项施工方案,审查吊篮使用人员的教育培训记录,审查安装、拆卸人员的资格证书;组织吊篮提供单位、使用单位、监理单位对安装后的吊篮进行验收;监督使用单位对吊篮做好安全防护措施,督促吊篮提供单位对吊篮进行检查和维修保养;派人对现场进行巡查,发现问题立即整改或要求相关单位整改。 4、分包使用单位对吊篮安全使用负责。根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化,对吊篮采取相应的安全防护措施;督促吊篮提供单位对吊篮进行检查和维修保养;审查出租单位的营业执照,吊篮的出厂合格证及产品型式检验报告,审查安装、拆卸专项施工方案,对吊篮使用人员进行教育培训,审查安装、拆卸人员的资格证书。 5、监理单位对吊篮安全使用负监理责任。负责审核吊篮的相关产品技术资料和吊篮安装拆卸作业人员的证件,审批吊篮的安装、拆卸专项方案,监督检查吊篮的安装、拆卸、使用情况,对发现存在生产安全事故隐患的,应当要求施工总承包单位和分包使用单位限期整改,对拒不整改的,及时向建设单位和建设主管部门报告。 6、检测单位应对吊篮检测结果负责。对检验合格的吊篮出具安全合格证明文件,将不合格报告及时书面告知各级工程安全监督机构。 本文档部分内容来源于网络,如有内容侵权请告知删除,感谢您的配合!

项目部安全整改通知单

项目部安全整改通知单 工程名称:贵州百灵尚品一号商住楼编号:安—015 致:重庆市鸿飞建筑劳务责任有限公司 事由:关于百灵尚品一号商住楼施工现场项目部和劳务公司班组安全大检查中存在的问题: 详细内容: 1.B1施工电梯由于安装在阳台位置(F1-F5层是裙房,无阳台,附墙安装在剪 力墙上),附墙距离大于使用说明书(采取加长措施),厂家无计算书盖章和 确认。施工电梯晃动较大。 2. B1、B2施工电梯安装附墙角度,大于正负8度。未能满足使用要求。 3.B1施工电梯导轨架安装垂直度大于‰1(实际偏差有20cm),未能满足使用要 求。 4.B1、B2施工电梯未见安装单位维修和保养,还是以项目部管理为主。 以上问题有望公司领导引起重视,对以上问题及时安排厂家和安装单位去整改。 承包单位(章): 项目经理: 日期: 公司领导签收意见: 日期:(本表由施工单位填报,一式三份,总包、项目部安全科、分包单位各留一份)

监理工程师回复单 工程名称:集美J82010P8地块商住项目编号:安通—021 致:厦门长实工程监理有限公司(监理单位) 我方接到贵司编号为安通-021 的监理工程师通知后,已按要求完成了以下工作,现报上,请予以复查。 详细内容:1、现场配电箱适用三相四线制电缆正在完善。 2、临时消防加压设备“一备一用”正在完善。 3、C1#-C4#存在的消防栓、水枪、水带、灭火器以及消防立管、加压泵配备不到位的正在完善中。 请监理审核、确认。 后附监理工程师通知单:安通-021 承包单位(章): 项目经理: 日期: 监理单位复查意见: 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期: (本表由施工单位填报,一式三份,建设、施工、监理单位各留一份) 监理工程师回复单 工程名称:集美J82010P8地块商住项目编号:安通—022

班组整改通知单及罚款通知单10

工程名称:温州城市大学新校区迁扩建项目二期工程编号: 整改班组时间2014年10月31日整改内容: 2#宿舍楼需要整改内容: 1、主次梁交接处加密箍数量不够; 2、B5-7轴交B5-C轴柱子锚固长度不够; 3、B5-7轴交B5-A轴梁搭接长度不够; 4、板筋间距不够; 5、梁箍圈加密长度不够; 6、梁二排钢筋多处未绑扎; 7、挑梁长度不够; 8、腰筋间距过大或过小; 发文人(签字): 年月日班组负责人(签字): 年月日

工程名称:温州城市大学新校区迁扩建项目二期工程编号: 整改班组泥工班组时间2015年2月3日整改内容: 2#宿舍楼需要整改内容: 1、砌体灰缝饱满度不够; 2、构造柱有空洞; 3、过梁有漏筋空洞; 4、地下室垃圾未清理干净; 5、框架柱有麻面; 6、梁底有垃圾 7、剪力墙有冷缝 发文人(签字): 年月日班组负责人(签字): 年月日

工程名称:温州城市大学新校区迁扩建项目二期工程编号: 整改班组泥工班组时间2015年2月3日整改内容: 风雨操场需要整改内容: 1、砌体灰缝饱满度不够; 2、浇构造柱时未顶到梁上; 3、斜砖上面没有砂浆; 4、地下室底板上有很多脚印; 5、框架柱有空洞; 6、过梁长度不够 发文人(签字): 年月日班组负责人(签字): 年月日

工程名称:温州城市大学新校区迁扩建项目二期工程编号: 整改班组泥工班组时间2015年3月22日整改内容: 2#宿舍需要整改内容: 入口处窗户洞口错误 阳台外砌错墙体未拆除 一层西边窗户洞口错误 过梁上未砌砖 窗台压顶未浇筑 西边二楼空洞未补 过梁过长未打掉 卫生间预留洞口未留 发文人(签字): 年月日班组负责人(签字): 年月日

整改通知单范本

整改通知单范本 整改通知单范本 篇一 xx 楼大包队: 201x 年 x 月 x 日由 xx 市住房和城乡建设局组织的执法检查组,对我项目部进行安全、质量综合大检查,经检查,你队施工的 5#楼项目,因下列问题,必须于 201x 年 x 月 x日前立即整改完毕,否则,将按有关规定进行停工处罚和经济制裁。 存在主要问题: 模板: 1、模板支撑系统没有扫地杆; 2、楼梯踏步模板没有按留 3 槎支撑; 3、模板支撑系统于外架连在一起; 4、模板拼缝不严密。 5、楼梯踏步拆模太早。 钢筋: 1、钢筋绑扎关键部位控制不严; 2、保护层厚度不均匀、保护层垫块太少。 混凝土: 1、标高控制失控; 2、现浇板混凝土面、楼梯踏步不平整;

3、漏浆严重、浪费极大。 签发人: 签收人: 篇二 xxxx 高速公路养护责任有限公司: xx 站以南、 xxx 以北有多处整修路面的施工现场,我单位在民警巡逻、领导督察及上级部门检查时均发现:施工现场管理不到位、警示标志不全等,是发生交通事故的隐患。为此, xxxx 带领有关人员专门约见了施工方负责人,实地察看了施工现场,指出存在的问题和不足以及如何整改等。为确保施工区域安全畅通、避免因路面因施工造成交通事故和堵塞,特向贵公司下发此整改通知书: 一、施工现场要严格按照施工安全要求作业,要严格做到白天施工,天黑之前撤出施工现场。 二、施工点布局不合理,要科学设置具体的施工地点,要么靠近路边护栏一侧,要么靠近中央隔离带一侧,不得忽左忽右,让过往司机捉摸不透,左冲右突。应在一侧完工后再统一调换到另一侧。 三、警示设施残缺不全。施工区域缺乏提前告之的警示牌、导向标志、更没有减速标志等。要在来车方向距施工点 2km、 lkm、500m、 lOOm 处分别设置“前方施工、谨慎驾驶”等警示牌,进入渠化区前要有必要的导向标志、减速标志等,让司机提前做到心中有数、减速慢行。

安全生产检查整改通知单

安全生产检查整改通知单 编号:合同段名称共和至玉树A3合同段 受检部门检查时间 参加检查人员 1、现场标示标牌 检 2、临时用电 查 内 3、现场安全管理 容 4、安全教育 1、 施工 现场 无安 全标 示标 牌 存 2、 电线 接头 裸露 并无 架空 埋地 处理 在 3、 帐篷 内使 用电 炉 子, 闸刀 不符 合用 电要 求 问 4、

油库 离生 活区 近并 无埋 地围 栏 题 1、用电必须符合《临时用电规范》的要求,安装漏电开关,将 整 用电线路检查完好无损后做埋地架空处理 改 2、油库必须远离生活区,埋地围住 意 3、增加安全标示标牌(安全操作规程、请戴好安全帽、配电室 见 闲人免进、严禁烟火等) 整 请自年月日就上述问题进行整改,于年月日前全面整改后将整改结果以回复单的形式报共玉A3标路面项目部。 改 其中增加安全标示标牌、油库围挡的整改,缺少材料,延长整改期限。期 限 检查组签发人签发时间 受检部门收件人收件时间

编号: 合同段名称共和至玉树A3合同段 受检部门检查时间 参加检查人员 1、现场标示标牌 检 2、临时用电 查 内 3、现场安全管理 容 4、安全教育 1、施工现场无安全标示标牌 存 在 问 题 1、用电必须符合《临时用电规范》的要求,安装漏电开关,将整 用电线路检查完好无损后做埋地架空处理 改 2、增加安全标示标牌(安全操作规程、请戴好安全帽、配电室意 闲人免进、严禁烟火等) 见 3、加强作业人员的安全教育,作好记录 整改期限 请自年月日就上述问题进行整改,于年月日前全面整改后将整改结果以回复单的形式报共玉A3标路面项目部。 其中增加安全标示标牌的整改,缺少材料,延长整改期限。 检查组签发人签发时间受检部门收件人收件时间

[施工安全整改通知书]安全整改通知单范文

竭诚为您提供优质文档/双击可除 [施工安全整改通知书]安全整改通知单 范文 施工整改通知书,对于当今施工方面,常常存在着大大小小的许多问题,所以相关检查部门就予以检查严格,当检查不合格就让施工方予以整改,工程才能保证。下面小编给大家带来施工安全整改通知书,供大家参考! 施工安全整改通知书范文篇一 施工现场安全隐患整改通知书:

xx班组: xx年x月x日深装总项目部对你班组搭设脚手架进行安全检查,指出钢管立杆枕木不符合安全规范,存在安全隐患,必须立即整改。 现责成你班组于通知当日下午15:00以前整改,整改完成、经施工员(xx)复查符合规范后,方可进行继续施工。 否则,项目部将按照安全生产规定给予惩罚,并由你班组承担重新组织力量进行整改的一切责任。 特此通知 xx建筑安装工程有限公司xx脚手架工程管理办公室

签发人 施工安全整改通知书范文篇二 xx建筑环宇劳务有限公司-嘉绒.景秀尚城2#、3#项目部: 在20xx年6月17日,对你工地的施工安全安全(文明施工)检查(验收)中,发现你工地主要存在以下隐患及问题,望派专人负责督促整改。若整改措施不落实(不及时)者,将按《中华人民共和国建筑法》处理,直至责令停工,由此造成的一切后果和经济损失将由贵公司全部承担。 一、存在的主要隐患、问题及要求:1.2号楼、3号楼的临边防护未完善。2.2号楼、3号楼的外架安全网未铺设。3.未完善木工房的双层搭建,木工房电锯无安全防护罩,存在安全隐患。4现场材料堆码不规范。5.现场零星材料未及时清理。6.钢材(分原材、半成品、成品)未分堆码区未挂牌,原材型号无标识。7.三级配电箱安装不规范(塔吊运行系统应实行独立电源、塔吊上的照明系统不能接在运行系统电源

项目施工队钢筋班组整改通知单

整改通知单 经项目部组织检查验收针对于钢筋班组整改事项内容以下几点恳请贵班组给予及时整改: 1、地下室底板V轴/W轴JZY-42(1)300×700 HRB400E12○a100/200做成HPB235 10○a100/200. 2、地下室底板7轴/V轴-Y轴JZY-95(15)300×700,面筋2HRB400E 25+2HRB400E 22做成3HRB400E22,2HRB400E 25+2HRB400E 22做成4HRB400E 25,底筋2HRB400E 18/4HRB400E 22做成4HRB400E 22,2HRB400E 20/4HRB400E 22做成2HRB400E 18/4HRB400E 22. 3、8轴/W轴-Y轴JZY104(13)300×700,2HRB400E 18/4HRB400E 22做成6HRB400E 2/4。6HRB400E 22 2/4做成2HRB400E 18/4HRB400E 22. 4、4轴-6轴/W轴底筋3HRB400E 20/5HRB400E 22做成3HRB400E 22/5HRB400E 22. 5、13轴-14轴/U轴JZY-344(6)300×100二排筋4HRB400E 25/2HRB400E 20 做成4HRB400E 25/2HRB400E 22. 6、所有二排底筋的钢筋间距不足应按规范给予调均匀。 7、局部箍筋间距应按设计要求施工,及○a150做成200. 8、底排负筋长度不足,保护层应及时垫到位。 以上整改事项请贵班组按设计图纸及施工规范要求整改到位。应举一反三加强检查避免造成不必要的验收材料浪费,影响施工进度,经常自查自纠,合格后及时报项目部检查。 班组签字: XXXXX(H2008G01地块) 主体工程II标段 XXXXX年 2 月24 日