文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 广联达钢筋2009里面的板带钢筋设置问题

广联达钢筋2009里面的板带钢筋设置问题

广联达钢筋2009里面的板带钢筋设置问题
广联达钢筋2009里面的板带钢筋设置问题

广联达钢筋2009里面的板带钢筋设置问题

时间: 2011-12-29 10:55:09请问软件中设置的上不受理筋和下部受力

筋是双层双向吗? 如果是双层双向布置的话,那我红色区域内的

柱下板带钢筋和蓝色区域内的跨中板带钢筋是不是就多了,变成4

层钢筋了?

问题补充:

图纸上就是按照我文字和箭头所标的那样配置的板带,没说有没有

加密的问题,那我应该怎么处理?

收藏

最佳答案好评率: 100%

广联达软件对板的上、下受力筋的布置方法,即可以双向也可以单向,这取决于设计图要求或您是如何布置的。点击单板或多板布置受力筋时,如果再点击了“XY方向”,这时软件要求输入钢筋信息,该窗口内“X方向..”、“Y方向...”栏内如果都填入钢筋信息,则布置出来的就是双向;而只填写其中的一栏,另一栏空着,则布置出来的钢筋就是单向。另外,点击“单板”或“多板”布置时,点击的是“X方向”或“Y方向”,则布置出来的

钢筋是单向的。布置好后的板受力筋是单向还是双向,在板受力筋绘图界面上完全可以看得出来:同一种颜色的钢筋线在同一块板内有两根且呈“+”字形,则为双向;只有一根,呈“一”字形的话,则为单向。板带,一般用于预制楼板排板后不足一块板的浇筑,另一种就是全现浇板的后浇带。做为后浇带来说,除非设计图要求在板带内另外增加钢筋,否则通常情况后浇带内的钢筋实际上是现浇板内的钢筋(即后浇带位置处的现浇板不浇捣,留置一段时间后再浇捣砼,而钢筋则预先按板筋要求布置好)。如果设计图特别说明了后浇带内的钢筋信息及其布置方法,那么这时的后浇带位置处板筋才有可能是2层以上(板筋层数+后浇带筋层数)。

广联达钢筋算量软件操作经验技巧总结

广联达钢筋算量软件操作经验技巧总结 一、工程设置 1、工程信息 根据设计说明输入结构类型、设防烈度以及抗震等级。尤其是计算规则的输入。要根据图纸对于钢筋图集的说明。 2、计算设置 框架梁与非框架梁交接部分增加箍筋的数量应为6(详图纸说明); 拉筋配置中直径为6的一级钢筋要改为6.5的重量0.26; 板中负筋是否含支座要根据板配筋图进行修改; 剪力墙、板拉筋以及马凳筋的布置构造要根据图纸选择双向布置或者梅花布置; 板中分布钢筋:若图纸采用直径为6的一级钢筋要改为6.5的重量。 3、搭接设置 采用绑扎或者电渣压力焊要根据结构设计说明进行修改。 4、楼层设置 根据施工图进行修改。此外,对于各个构件的混凝土等级要根据结构图说明进行修改。 二、绘图输入 1、轴线 根据一层建筑平面图进行轴网的绘制;画图如需辅助轴网,要用两点、平行或者点角进行绘制。 如遇到一项工程有两个单独的轴网又必须定义在一个界面时,应该使用点的命令,找到两个轴网相交的部位,进行绘制。 如果轴网比较复杂,必须导入CAD图时候,应该注意导入的CAD的尺寸是否和绘制的尺寸一致。如不一致,需要进行修改。 2、柱 进入绘图界面,软件默认的是首层的。如图纸基础有柱构件,应该切换到基础界面。 绘制基础柱构件,应该根据图纸大样图或者结构说明,在柱构件属性中其他属性改变插筋信息。其他楼层不需要更改。 当柱构件是偏轴绘制时,只需要选择柱构件,在界面中选择查改标注进行修改。 柱构件的钢筋信息根据柱的定位图进行输入。 构造柱可以按照结构说明中给定的信息,进行智能布置,智能布置时应按照图纸修改智能布置的信息。如果智能布置比较麻烦,可以按照上述柱构件的绘制方法进行绘制。 3、墙 暗柱的绘制:剪力墙的绘制应该先绘制暗柱,暗柱的绘制应该根据剪力墙的大样图进行输入钢筋信息,一般定义暗柱的时候,首选参数化暗柱,如没有对应的图型,需选择异形暗柱。剪力墙的绘制:剪力墙的钢筋信息需根据剪力墙大样图进行输入。绘图时应注意,剪力墙的端点要包括暗柱。这样方便图形算量导图。 砌体加筋:砌体加筋看结施填充墙部分,一般为通长钢筋为2a6--500/600(由砌体模数决定),拉筋为a6-500

广联达计算设置选项详解

土方计算设置选项详解 这一节我们以定额计算规则为例介绍土方计算设置选项: *注意:清单规则的土方计算设置默认是不计算工作面和放坡。 对于工作面的计算方法提供两个选项:0 不考虑工作面,1 加工作面。 对于放坡的计算方法提供两个选项:0 不考虑放坡,1 计算放坡系数。 这两种算法分别用在清单计算规则和定额计算规则中。在清单计算规则中土方按设计图示尺寸计算,不考虑工作面和放坡;而定额计算规则通常按实际挖土体积计算,所以需要考虑工作面和放坡。 (1)土方工作面计算方法(2)土方放坡计算方法

土方灰土回填计算设置选项详解这一节我们以定额计算规则为例介绍土方灰土回填计算选项: *注意:清单规则的土方灰土回填计算设置默认是不计算工作面和放坡。 (1)灰土回填工作面计算方法(2)灰土回填放坡计算方法

基础计算设置选项详解 这一节我们主要介绍基础计算设置选项: (1)侧面支模条件: 基础构件侧面支模条件,是指基础侧面如果为斜面时,与水平的夹角大于多少度时则需要计算模板面积; 如果小于这个度数则不计算模板面积,软件是考虑了实际施工情况,默认为45°,可以根据实际工程情况调整。

(2)满堂脚手架计算方法: (3)脚手架计算条件 筏板脚手架计算条件:

基础满堂脚手架计算方法(基础底面外放宽度),是指筏板基础和独立基础在计算满堂脚手架面积时,按基础底面面积计算,需要外放的宽度。默认值为当地计算规则的要求。 基础满堂脚手架计算条件,是指满足什么条件时才计算满堂脚手架;这里提供了两个选项(以筏板为例): 0 有地下室时当首层楼地面到筏板垫层底标高>2米时计算,无地下室时当室外地坪到筏板垫层底标高>2米时计算; 1 有地下室时当首层楼地面到筏板底标高>2米时计算,无地下室时当室外地坪到筏板底标高>2米时计算。 两个选项的区别是第一个是从基础垫层底开始计算,而第二个选项是从基础底开始计算;同时,两个选项均区分了有地下室和无地下室两种情况:有地下室时高度算至首层底面,大于2m时计算基础的满堂脚手架;无地下室时高度算至室外地坪,大于2m时计算基础的满堂脚手架。 独立基础脚手架计算条件: 后浇带自动延伸长度: 后浇带与砼构件相交未贯穿整个砼构件时,该设置选项可以控制后浇带计算时是否延伸到砼构件边缘处。

广联达钢筋操作注意事项及细节

预算部广联达钢筋软件计算标准预算部广联达钢筋软件计算标准 广联达钢筋软件计算为了达到公司每个预算人员的软件水平及操作 习惯一致,便于内部资源的串换,将软件操作中的重点及要求罗列如下,大家都必须按施工图设计及以下要求做好施工图预算及结算工作: 一、工程设置 1、将 A6 的容重修改成 A6.5 的容重。 二、计算设置柱: 1、2 点:柱纵筋伸入基础锚固形式:如果插筋在软件里计算,要根据设计的要求修改计算式。 4 点:柱在基础插筋锚固区的箍筋数量:软件默认为 2 个,按 04G101-3 第 32 页大样要求为“间距≤500 且不少于两道” ,注意箍筋的计算及修改。 5 点:矩形柱基础锚固区只计算外侧箍筋:软件默认为是,但若在基础层未画柱,矩形柱的内箍仍然计算;基础层上画柱,基础层上所画的柱的钢筋就只计算所设置的几个外箍,我们就要根据设计图及施工方案做好设置是否只计算外箍。(此条不适用于剪力墙柱)10 点:纵筋搭接接头错开百分率:软件默认为 50%,按设计修改。剪力墙:剪力墙: 2 点:纵筋搭接接头错开百分率:软件默认为≤25%,按设计修改。 3 点:拉筋配置:修改 6 为 6.5。 9 点:暗柱、端柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量:软件默认为 2 个,按 04G101-3 第 32 页大样要求为“间距≤500 且不少于两

道” ,注意箍筋的计算及修改。 21 点:暗梁在暗柱内是否布置箍筋:软件默认为否,应修改为是,暗梁和暗柱不互为支座,应注意,设为是后柱内依然未计算箍筋,需人为的修改计算式。 22 点:暗梁纵筋与连梁纵筋相交构造:软件默认为伸入连梁边暗柱内互相锚固。 29 点:墙在基础锚固区内的水平分布钢筋排数:软件默认为 2 排,按 04G101-3 第 32 页大样要求为“间距≤500 且不少于两排” ,注意水平筋的计算及修改。框架梁:框架梁: 10 点:次梁两侧共增加箍筋数量:软件默认为 0,按设计施工图要求将个数修改,减少输入工作量。 13 点:拉筋配置:修改 6 为 6.5。 18 点:纵筋搭接接头错开百分率:软件默认为≤25%,按设计修改。非框架梁:框架梁: 10 点:次梁两侧共增加箍筋数量:软件默认为 0,按设计施工图要求将个数修改,减少输入工作量。 13 点:拉筋配置:修改 6 为 6.5。 18 点:纵筋搭接接头错开百分率:软件默认为≤25%,按设计修改。 19 点:直形非框架梁上部端支座负筋伸入跨内的长度:软件默认为 L/5,注意当端支座为柱、剪力墙、框支梁或深梁时,梁端部上部筋取 L/3,注意修改计算式。板: 2 点:起始受力钢筋、负筋距支座边距离:软件默认为 50mm,根据 04G101-4 第 25 页大样,负筋距梁角筋为 1/2 板筋间距。根据施工图上负筋间距情况,大概平均后调整数值。 3 点:分布钢筋配置:软件默认为 A6-250,应根据设计施工图修改。 4、5 点:分布钢筋长度计算:软件默认为和负筋(跨板受力筋)搭接计算,搭接长度 150,实际:若和负筋(跨板受力筋)搭接计算,

广联达钢筋算量学习(板)

广联达钢筋算量学习(板) 1、板的底筋是必须配置的,如果板配置了双层钢筋则会有面筋,如果板的厚度较大,则配置中间层筋,对于没有配置面筋的板,如果跨度较大,则一般配置温度筋。 2、板的受力筋还有跨板受力筋,跨过一般,两段伸过两个支座,并标注有一定的长度。负筋是指板支座位置的支座负筋,一般在没有面筋的情况下布置,如果有温度筋,则支座负筋要与温度筋搭接。此外,负筋的垂直方向还有负筋的垂直分布筋。 3、拉筋和板凳筋的设置方式:工程设置计算设置节点设置板第十项板拉筋、板凳筋布置方式 4、板的受力筋定义中,左弯折和右弯折中(0)表示默认的板的厚度减去2X钢筋保护层厚度。 5、进行受力筋的布置时需要同时选择“单板”和“ XY 方向” 6、“应用同名称板”可以把板的受力筋应用到同名称板上。 7、对于相邻的同名称板可以用“多板”方式布置。 8、在板负筋的属性编辑器中,“单边标注位置”如在施工图中没有明确写清楚,按照包含支座的位置(即支座外边线)来定义或咨询设计单位。 9、在板负筋的属性编辑器中,“分部钢筋”的设置方式可以在:工程设置 ------- 计算设置-- 板 ---- 第三项分部钢筋布置。 10、负筋方向布置错误,使用“交换左右标注”命令即可。 11、跨板受力筋按受力筋来布置,按“单板” +“垂直”或“单板” +“水平”,选择跨过的板来布置跨板受力筋。 12、使用“查改标注”命令,可以进行负筋的尺寸和钢筋信息的修改。 13、楼面板一LB 屋面板---WB 延伸悬挑板----YXB 纯悬挑板----XB

14、B---下部通长筋,T----上部通长筋。 15、什么是单向板?双向板? 当长短之比在2~3或大于3的板,是单向板;长短边长度之比小于等于2 的,是双向板 单向板:四边支承的长方形的板,如长跨与短跨之比等于或大于二时,大荷载作用下,主要沿较小的板宽方向产生弯矩,可作为单向板计算。单向板的受力钢筋为单向配筋,沿短跨方向配置。但在长跨方向亦有弯矩产生,需要配置分布钢筋。 双向板:四边支承的长方形的板,如长跨与短跨之比相差不大,其比值小于二时称之为双向板。在荷载作用下,将在纵横两个方向产生弯矩,沿两个垂直方向配置受力钢筋。 16、板受力钢筋和跨板受力钢筋的区别?为什么跨板受力钢筋不能用负筋代替? 二者最大的区别是下面所计算的马凳筋根数,如果是按负筋布置马凳筋只计算属性里标注的排数,但是如果按跨板受力钢筋计算软件会自动计算该钢筋下的所有马凳筋根数。 有些时候负筋布置方法选择不当时候例如画线布置时候同时选中剪力墙和墙上的梁时。计算的根数会出现错误.

广联达剪力墙钢筋输入方法

剪力墙钢筋的输入方法: 水平钢筋 格式1:【(排数)】<级别><直径><间距>【[布置范围]】; 1、常规格式:(2)B12@100; 2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12 /B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距; 4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@10 0+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距; 5、每排各种配筋信息的布置范围由设计指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@1 00[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 说明 1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示水平钢筋从左侧到右侧的顺序布置。 2、同排存在不同的钢筋信息用“/”隔开;此时当间距后面带“[]”,且括号内必须输入数值,则表示钢筋信息从下之上依次布置,括号内的数值表示该水平筋布置的范围高度; 3、加号之间输入了不同的排数时,取第一个钢筋信息的排数信息; 垂直钢筋 格式1:【*】【(排数)】<级别><直径><间距> 1、常规格式:(2)B12@100;或*(1)B12@200+(1)B14@200;输入“*”时表示该排垂直筋在本层锚固计算,未输入“*”时表示该排纵筋连续伸入上层。 2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12 /B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距; 4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@10 0+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距; 说明 1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示垂直钢筋从左侧到右侧的顺序布置。 拉筋 格式1:<级别><直径><水平间距><*><竖向间距>; 例如:A6-600*600 格式2:<数量><级别><直径> 例如:500A6

广联达2013钢筋算量教程

广联达2013钢筋算量流程 工程准备工作: 1、在新建工程前,先分析图纸,仔细阅读结构设计总说明。 2、建立与工程相对应的Excel表格(用于记录及计算钢筋算量中的数据)和Word表格(用于记录钢筋算量中所遇到的问题)。 一、新建工程 第一步:工程名称 1、输入工程名称,按工程图纸名称输入。 2、按照图纸结构设计总说明选取计算规则,其他选项不变。 第二步:工程信息 1、依据图纸结构设计总说明填写工程信息 2、工程信息中,结构类型、设防烈度、檐高决定建筑的抗震等级;抗震等级影响钢筋的搭接和锚固的数值,从而会影响最终钢筋量的计算,因此需要根据实际工程的情况进行输入。 PS:檐高为室外地坪到女儿墙底的高度值。 第三步:编制信息 1、根据实际情况填写相应的内容。 第四步:比重设置 1、目前国内市场上没有直径为6的钢筋,一般用直径为6.5的钢筋代替,需要把直径为6的钢筋的比重修改为直径6.5的钢筋比重,直接在表格中复制、粘贴即可。

第五步:弯钩设置 第六步:点击完成 二、计算设置 计算设置部分的内容,是软件内置的规范和图集的显示。包括各类构件计算过程中所用到的参数设置,直径影响钢筋技术结果;软件中默认的都是规范中规定的数值,和工程中最常用的数值。 图纸没有特殊说明,预算过程中不必调整。 三、楼层设置 1、建立楼层 在软件中建立楼层时,按照以下原则确定层高和起始位置; A、基础层底设置为基础常用的底标高,基础层底标高注意设置为垫层底标高。 B、基础上面一层从基础层顶到该层的结构顶板顶标高。 C、中间层从层底的结构板顶到本层上部的板顶。 2、修改板的厚度,基础层板厚为筏板厚度。 3、楼层缺省钢筋设置 A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号,如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同,按照结构设计说明设计,加以说明。 B、根据结构设计说明修改构件的保护层厚度。 四、轴网的定义 1、查看一层平面,根据一层平面图建立轴网。 2、轴网编辑:轴网绘制完毕后,如果需要对轴网图元进行编辑,可以使

广联达钢筋算量输入法问答

广联达钢筋算量输入法问答 一、 1、画板还得画梁,但画了梁又不能直接在上面计算梁钢筋,算梁筋时还得用另外一种模式,你不是没事找事吗? 答:现在梁也可以通过建模法计算钢筋了,画好梁后可以直接画板,同时还可以计算出梁的钢筋量。 2、我的电脑操作水平比较差,请问不画图能计算钢筋吗? 答:可以,我们还保留了GGJ8.2中比较好的平法输入、直接输入、参数法输入,这块您完全还可以利用这几种输入方法计算钢筋。 3、在定额中箍筋是按经验公式计算,如在软件中如何解决? 答:箍筋计算公式完全开放给了用户,我们可以按照自己的需要自行设计计算公式。 4 柱中复合箍筋的输入方式太麻烦了,需要一个一个的进行组合,能否向图集中标注的那样,直接输入如7*7就可以了? 答:可以,可以直接在计算设置下的箍筋设置中直接选择柱和梁的箍筋组合形式。 5 请问结构设计说明中规定直径>=28时,采用电渣压力焊接;直接轴网 1 GGJ8.2不支持斜交轴网,请问GGJ9.0是否支持? 答:GGJ9.0目前支持正交、圆弧、斜交三种轴网形式,并且轴号可

以自由修改。任何复杂工程的轴网都不在话下。 2 GGJ8.2的辅轴与主轴不相交时,主轴不能延伸至与辅轴相交,9.0有无改善? 答:GGJ9.0轴网功能比GGJ8.2强大了很多,您说的这个问题已经完全不在话下了。 3 我的轴网上下开间尺寸不一致,怎样才能自动适应图纸上的轴网?答:软件提供轴号自动排序的功能,可以自动排列轴号适应图纸要求。绘图 1 GGJ8.2中特难理解布置门洞时的那个L值? 答:在GGJ8.2中L值为洞口一侧距插入点的距离,确实不好理解, 所以现在门洞中已经取消了这个功能。 2 GGJ8.2中画短肢剪力墙时特别麻烦,一小段一小段的墙,只能通 过偏移来画,效率特别低。 答:在GGJ9.0中增加了短肢剪力墙的画旋转点功能,您看(演示) 通过这个功能是不是短肢剪力墙就非常好画了。 基础 1 计算条形基础,参数法也不好用,因为还得将条基的长度计算出来?而且截面不一样,还得修改几次参数? 答:使用建模法就没有这个问题了。 2 我的图纸是按04G101-3设计的,你们软件做了04G101-3图集了吗?答:GGJ9.0中基础梁和筏板是使用新图集04G101-3计算的。 3 独立基础结果为何为0.9*长度

广联达钢筋抽样软件教程[1]

GGJ2009产品通过画图的方式,快速建立建筑物的计算模型,软件根据内置的平法图集和规范实现自动扣减,准确算量。内置的平法和规范还可以由用户根据不同的需求,自行设置和修改,满足多样的需求。在计算过程中工程造价人员能够快速准确的计算和校对,达到钢筋算量方法实用化,算量过程可视化,算量结果准确化。 做工程的构件绘制流程 使用GGJ2009做实际工程,一般推荐用户按照先主体再零星的原则,即先绘制和计算主体结构,再计算零星构件的顺序。 1、针对不同的结构类型,采用不同的绘制顺序,能够更方便的绘制,更快速的计算,提高工作效率。对不同结构类型,推荐用户的绘制流程如下; 剪力墙结构:剪力墙→门窗洞→暗柱/端柱→暗梁/连梁; 框架结构:柱→梁→板; 框剪结构:柱→剪力墙板块→梁→板→砌体墙板块; 砖混结构:砖墙→门窗洞→构造柱→圈梁。 2、根据结构的不同部位,推荐使用的绘制流程为:首层→地上→地下→基础。 构件图元及分类 构件:在软件中柱、墙、梁等8种构件大类型;其下面还会区分类型小类,如柱有柱、构造柱类型;柱在图纸中又有KZ1、KZ2……。那么这里的KZ1、KZ2就叫构件。 图元:在软件中是指构件绘制到绘图区后,能看到的图形就称为图元。如KZ1绘制到轴网上,首层有10个KZ1,那么这10个KZ1就叫柱图元。 工程实际中的构件按照图元形状可以划分为点状构件、线状构件和面状构件。 1)点状构件包括柱子,门窗洞口、独立基础、桩、桩承台等; 2)线状图元包括梁、墙、条基等;

3)面状构件包括现浇板、筏板等。 【点】画法 【点】画法适用于点式构件(例如柱子)和部分面状构件(例如现浇板)。操作方法如下: 第一步:在“构件工具条”选择一种已经定义的构件,如KZ-1; 第二步:在“绘图工具栏”选择【点】; 第三步:在绘图区,鼠标左键点击一点作为构件的插入点(只有鼠标指针显示为“”才能绘制),完成绘制。 说明: 1)选择了适用于点式绘制的构件之后,软件会默认为点式绘制,直接在绘图区域绘制即可。例如在构件工具条中选择了“框架柱”之后,可直接跳过绘图步骤的第二步,直接绘制。 2)对于面状构件的点式绘制,例如:板、筏板等,必须在有其它构件(例如梁和墙)围成的封闭空间内才能进行点式绘制。 【直线】画法 【直线】绘制主要用于线状构件,当需要绘制一条或者多条连续的直线时,可以采用绘制【直线】的方式。操作方法: 第一步:在“构件工具条”中选择一种已经定义的构件,如框架梁KL-1。 第二步:左键点击“绘图工具条”中的【直线】; 第三步:用鼠标点取两点即可确定一条直线。这种画法是系统默认的画法。您也可以连续绘制,当点击鼠标右键即可中断,结束绘制。 说明: 直线绘制现浇板等面状图元,采用和直线绘制梁同样的方法,不同的是要连续绘制,使绘制的线围成一个封闭的区域,形成一块面状图元。 公有属性:也称公共属性,指构件属性中用蓝色字体表示的属性。归构件图元公有。如下图墙的属性中,水平分布钢筋则为公有属性,只要是JLQ-1,则水平分布钢筋就为(2)B12@200。

广联达计算设置说明-板

——板的计算设置介绍 实际工程中,板中需要计算的钢筋主要包括板面筋、底筋、温度筋、负筋及其分布筋、马凳筋、拉筋及洞口加筋。平法中04G101-4对板的相关钢筋进行了平法描述。 下面我们一起来学习一下板构件的特点及钢筋的计算: 一、算量基本方法: 板钢筋的计算(图集规定) 一、受力筋 1.长度计算: 图001 图集04G101-4第25页对有梁楼面和屋面板的受力筋进行标注,如上图,多跨布置的受力筋贯通布置,上部贯通筋在≤跨中l0/2区域进行连接。负筋的长度按照设计的尺寸进行计算 板受力筋端部支座做法如下图002~004:

图002 端部支座为梁图003端部支座为剪力墙 图004 端部支座为圈梁和支座为砌体墙 2.根数计算: 受力筋根数计算,受力筋从梁边上开始排布,起始距离距梁角筋为1/2板筋间距(如上图001所示),然后按照间距排布。 根数=(板净距-2*起步)/间距+1 3.跨板受力筋计算与受力筋类似。 二、负筋: 1.长度计算: L=支座内长度+左(右)标注+左(右)弯折,弯折长度默认取计算设置第9项,当用户在负筋定义中输入弯折长度时,则计算时用输入的弯折长度替换此弯折长度,当标注长度遇到洞口时,需要扣减洞口的尺寸。 2.根数计算: 负筋根数计算,即是按照负筋的布置长度,以间距进行计算。根数=(布置线长度-2*起步)/间距+1

三、分布筋: 1.长度计算: 根据计算设置第4项所设定的计算方法进行计算;遇到洞口时按伸至洞口边减保护层处理2.根数计算: N=(左标注-50)/分布筋间距+1+(右标注-50)/分布筋间距+1(分布筋数量需要扣除洞口尺寸)四、马凳筋: 一型: 长度:L=L1+2*L2+2*L3 根数:若输入的钢筋信息为:数量+级别+直径时,直接取所输入的数量即可; 若输入的钢筋信息为:级别+直径+间距*间距时, 当该最小板块布置了温度筋和负筋或布置了面筋时,则马凳筋的数量按以下方式进行计算:

广联达钢筋算量计算设置操作

广联达钢筋算量GGJ2013操作札记要点 模块(如柱、梁、板、基础、装修等)T构件(定义属性时新建的是构件)T图元(绘制的是图元,一个构件有一个或多个 图元) 总则: 流程:首层T地上T地下(如地下室部分)T基础(如筏板……);主体-零星; 主体:剪力墙结构----- 剪力墙—门窗洞—暗柱/端柱—暗梁/连梁; 框架结构------ 柱—梁—板; 框剪结构------ 柱—剪力墙部分—梁—板—砌体墙部分 砖混结构砖墙—门窗洞—构造柱—圈梁 顺序:建工程—建楼层—建轴网—绘图输入—汇总看结果绘图输入:定义属性(及套用做法后)—定义属性输入钢筋信息、绘制图形—汇总计算后(查看工程量及计算式)常用快捷键功能: 执行“工具菜单—选项—绘图设置”,勾选“动态输入”(包括“指针输入”和“标注输入”两种功能, 它们之间用“f键”进行切换。每个功能自身中采用“Tab键”切换输入框)、“动态提示”选项。可使用快 捷键组合Alt+Z显示关闭动态输入功能,使用快捷键组合 Ctrl+Q显示关闭动态提示功能。 钢筋符号:AHPB235 或HPB300钢筋;B:HRB335钢筋,BE: HRB335钢筋,BF: HRBF335钢筋,BFE: HRBF335 钢筋;C: HRB400钢筋,CE: HRB4O0钢筋,CF: HRBF400钢筋,CFE HRBF4O0钢筋;D: RRB400钢筋;E: HRB500 钢筋,EE: HR500钢筋,EF: HRBF335钢筋,EFE: HRBF500钢筋。注:“HRBF代表细晶粒?;“RRB代表余热处理?。 一、新建工程 1、工程信息 (1)工程信息 按设计输入(结构类型、檐高、设防烈度决定着抗震等级)。抗震等级影响钢筋搭接及锚固长度。 (2)工程设置 ①损耗模板:当地定额子目中如含有损耗(江苏计价表为2%时,钢筋算量应选用“不计算损耗” ②报表类别:下拉选项中有本地区报表得选本地区报表,若无则选择全统。地区报表优势在于有当地钢筋子目可套用。 ③汇总方式:一般预决算均为“按钢筋外皮(不考虑弯

广联达钢筋算量操作步骤

广联达钢筋算量操作步骤 广联达钢筋抽样(笔记) 工程准备工作: 1、在新建工程前先分析图纸仔细阅读结构设计总说明。 2、建立与工程相对应的Excel表格用于记录及计算钢筋算量中的数据和Word表格用于记录钢筋算量中所遇到的问题。 软件操作步骤: 一、新建工程 第一步工程名称 1、输入工程名称按工程图纸名称输入。 2、按照图纸结构设计总说明选取计算规则其他选项不变。 第二步工程信息 1、依据图纸结构设计总说明填写工程信息 2、工程信息中结构类型、设防烈度、檐高决定建筑的抗震等级抗震等级影响钢筋的搭接和锚固的数值从而会影响最终钢筋量的计算因此需要根据实际工程的情况进行输入。PS:檐高为室外地坪到女儿墙底的高度值。 第三步编制信息 1、根据实际情况填写相应的内容。 第四步比重设置 1、目前国内市场上没有直径为6的钢筋一般用直径为6.5的钢筋代替 需要把直径为6的钢筋的比重修改为直径6.5的钢筋比重直接在表格中复制、粘贴即可。第五步弯钩设置 第六步点击完成 二、计算设置计算设置部分的内容是软件内置的规范和图集的显示。包括各类构件计算过程中所用到的参数设置直径影响钢筋技术结果软件中默认的都是规范中规定的数

图纸没有特殊说明预算过程中不必调整。值和工程中最常用的数值。 三、楼层设置 1、建立楼层在软件中建立楼层时按照以下原则确定层高和起始位置 A、基础层底设置为基础常用的底标高基础层底标高注意设置为垫层底标高。 B、基础上面一层从基础层顶到该层的结构顶板顶标高。 C、中间层从层底的结构板顶到本层上部的板顶。 2、修改板的厚度基础层板厚为筏板厚度。 3、楼层缺省钢筋设置 A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同按照结构设计说明设计加以说明。 B、根据结构设计说明修改构件的保护层厚度。 四、轴网的定义 1、查看一层平面根据一层平面图建立轴网。 2、轴网编辑轴网绘制完毕后如果需要对轴网图元进行编辑可以使用“绘图工具栏”中的功能。 3、辅助轴线为了方便绘制图元软件提供了辅助轴线功能。 五、柱构件的定义和绘制 1、按照图纸定义柱子的构件名称。 2、按照图纸定义柱子的构件属性。特别注意图纸右下角是否有特殊说明注意柱子是否有标高变化软件默认竖向构件是按照层底标高和层顶标高可在其他属性中设置 3、柱类型分中柱、边柱和角柱对顶层柱的顶部锚固和弯折有影响直接关系到计算结果中间层均按中柱。进行柱定义时不用修改在顶层绘制完柱子后使用软件提供的“自动识别边角柱”功能来判断柱的类型。

广联达(柱墙的计算设置)

揭秘GGJ2009计算设置之一 ——“柱/墙柱”篇 一、量基本方法 柱/墙柱钢筋的计算主要是纵筋和箍筋的计算,并因所处楼层的不一样,计算也略有不同。 (一)、基础层 (1)柱/墙柱主筋 基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+插筋弯折 GGJ2009中,伸入上层的钢筋长度可通过调整“抗震柱纵筋露出长度”来设置。 抗震柱纵筋露出长 度 基础插筋弯折长度 (2)基础箍筋 基础箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2根进行计算。 (二)、中间层 (1)柱纵筋

中间层纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度 (2)柱箍筋 中间层箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1 03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下: 1.首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点围加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接围同时需要加密。 2.首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取 Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点围加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接围同时需要加密。 (三)、顶层 顶层框柱因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,且不同位置的柱纵筋的顶层锚固各不相同。(参看03G101-1第37、38页) (1)边角柱 边角柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢? 边角柱顶层纵筋的锚固分为侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固: a、侧钢筋锚固长度为弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≧Lae):梁高-保护层 b、外侧钢筋锚固长度为:≧1.5Lae 顶层边角柱外侧钢筋节点

广联达钢筋算量指导教程分解

广联达钢筋算量基础培训教程 ------供初学者有较好的参考价值 GGJ2009产品通过画图的方式,快速建立建筑物的计算模型,软件根据内置的平法图集和规范实现自动扣减,准确算量。 1)点状构件包括柱子,门窗洞口、独立基础、桩、桩承台等; 2)线状图元包括梁、墙、条基等; 3)面状构件包括现浇板、筏板等。广联达钢筋算量软件的运用

一、新建工程 第一步 工程名称 1、输入工程名称按工程图纸名称输入。 2、按照图纸结构设计总说明选取计算规则 其他选项不变。 第二步 工程信息 1、依据图纸结构设计总说明填写工程信息 2、工程信息中结构类型、设防烈度、檐高决定建筑的抗震等级 抗震等级影响钢筋的搭接和锚固的数值从而会影响最终钢筋量的计算因此需要根据实际工程的情况进行输入。檐高为室外地坪到女儿墙底的高度值。 第三步 编制信息 1、根据实际情况填写相应的内容。 第四步 比重设置 1、目前国内市场上没有直径为6的钢筋一般用直径为6.5的钢筋代替需要把直径为6的钢筋的比重修改为直径6.5的钢筋比重直接在表格中复制、粘贴即可。 第五步 弯钩设置

第六步 点击完成 二、计算设置 计算设置部分的内容是软件内置的规范和图集的显示。包括各类构件计算过程中所用到的参数设置直径影响钢筋技术结果软件中默认的都是规范中规定的数值和工程中最常用的数值。图纸没有特殊说明预算过程中不必调整。 三、楼层设置 1、建立楼层在软件中建立楼层时按照以下原则确定层高和起始位置 A、基础层底设置为基础常用的底标高 基础层底标高注意设置为垫层底标高。 B、基础上面一层从基础层顶到该层的结构顶板顶标高。 C、中间层从层底的结构板顶到本层上部的板顶。 2、修改板的厚度基础层板厚为筏板厚度。 3、楼层缺省钢筋设置 A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号 如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同 按照结构设计说明设计 加以说明。 B、根据结构设计说明修改构件的保护层厚度。 四、轴网的定义

1、查看一层平面根据一层平面图建立轴网。 2、轴网编辑轴网绘制完毕后 如果需要对轴网图元进行编辑 可以使用“绘图工具栏”中的功能。 3、辅助轴线为了方便绘制图元 软件提供了辅助轴线功能。 五、柱构件的定义和绘制 1、按照图纸定义柱子的构件名称。 2、按照图纸定义柱子的构件属性。特别注意图纸右下角是否有特殊说明注意柱子是否有标高变化软件默认竖向构件是按照层底标高和 层顶标高可在其他属性中设置 3、柱类型分中柱、边柱和角柱对顶层柱的顶部锚固和弯折有影响直接关系到计算结果中间层均按中柱。进行柱定义时不用修改在顶层绘制完柱子后使用软件提供的“自动识别边角柱”功能来判断柱的类型。 4、如果图纸中柱是以柱表的形式来表示的可以直接利用软件中“柱表”的功能来定义柱子。 5、绘制柱图元异形柱可以按F4切换柱子的插入点。 6、柱图元绘制到图上后如果需要在图上显示图元的名称可以使用“视图”菜单下构件图元显示设置功能在图上显示图元的名称方便查看和修改。 六、剪力墙构件的定义和绘制 1、按照图纸定义剪力墙的构件名称

广联达钢筋算量步骤

一、广联达钢筋算量 1、新建向导→设置计算规则及图集就→计算节点设置→下一 步→下一步→完成 2、工程设置→楼层设置→插入楼层→下方对其抗震等级、砼 标号、保护层厚度等进行设置→右下角复制到其他楼层 3、绘图输入→轴网→定义→新建→输入轴距→下开间、左进 深输入完毕→可对其轴距数值复制粘贴到上开间、右进深即 可→点击绘图→出现对话框→点击确定 4、柱→定义→新建→进行构件信息的输入→绘图,若柱相同 则复制,找插点即可。若是偏心柱,则按住Ctrl+左键,出现 对话框,对其偏心距离设置即可。若按住shift+左键,则是偏 移距离 5、梁→定义→新建→进行构件信息的输入→绘图→进行梁原 位标注→梁平法表格→下方出现列表→对其钢筋信息输入→输 入其通长筋、箍筋等信息→拉筋,根据101图集默认→若有 抗扭钢筋,则在侧面原位标注筋中输入其钢筋信息。 1)、次梁筋→次梁宽度默设,次梁加筋、吊筋自己输入。 2)、悬挑梁→自己画上→点击上方梁平法表格→下方出现列 表→点击悬臂钢筋号→选择其钢筋形状 (画梁的注意项:A、若后面再画柱,要对梁进行设置,→单击 上方“重提梁跨三角按钮”→“设置支座”→点击柱→右击。B、 若梁相同,单击右上角“应用到同名梁” →确定。C、若梁位置 变化,则在定义其它楼层梁时→定义→从其他楼层复制构件。) 6、板→定义→新建→输入信息→绘图→可单击封闭区域任一 点,也可单击上方“自动生成板”即可。 1)板受力筋→定义→新建→输入信息→绘图→水平或垂直→ 单板(也可直接点击XY方向,再点击板进行其钢筋的布置。)→若钢筋相同,则单击复制钢筋。若是同名板,则单击复制钢 筋,再单击“应用同名板”即可。

广联达钢筋算量注意事项

工程设置 每一个工程,无论什么形式,用软件计算时的第一步都是进行“工程设置”。那么工程设置的意义何在,进行工程设置时又需要注意什么呢?下面具体分析一下: 1.在工程设置中对计算结果有影响的是抗震等级、砼标号、保护层厚度、搭接形式这几个量,所以我们在进行“整体设置”时需要注意以下几点: (1)现在工程中往往整个结构的抗震等级不一样,如柱、墙与梁抗震等级不一样,所以我们在新建向导时设定相应的抗震等级后,在楼层管理界面下方可对于每一层构件的抗震等级调整。 (2)砼标号、抗震等级会决定构件的锚固搭接值。砼标号如何快速建到各个楼层,我们可以利用“复制到其它楼层”快速调整各楼层的砼标号。 (3)保护层也是同样操作。 2.在搭接设置里软件内置多种连接形式,我们可以根据工程的说明形式进行调整,可以调整“钢筋直径范围”、“连接形式”、“定尺长度”。 调整时需要注意: (1)针对工程结构说明信息调整“钢筋直径范围”、“连接形式” (2)对于“定尺长度”在工程中有的地区由于钢筋水平定尺

长度产生的搭接接头,定额里已综合考虑了,不需要再另加搭接长度。 针对以上问题我们的调整方法是把“其余钢筋定尺长度”设为软件允许的最大值50000mm,接头形式可定为其它形式,只要水平向钢筋在50000 mm内就不计算接头数,若要超过50000 mm它计算的接头数也是其它形式,这样也和竖向钢筋接头有区别。计算设置修改好后可导出保存以备下次调用。 柱 现在工程多用柱表的表示方法,在软件中构件下拉框中有对应柱表,利用柱表可以快速建立各层构件属性,减少翻图时间,大大提高录入效率。构件的属性建好之后,到绘图状态进行绘制,我们可以利用镜像,复制等功能快速绘图,我们已建立了一层构件,其它层相似相同的构件可用“从其它层复制构件图元”或“复制所选构件到其它楼层”的方法在各层画好图,需要注意的一点是柱到顶层之后有边角柱的区分,所以到顶层后我们需要设置边角柱,软件针对这一情况有功能按钮可以自动判断,如下图:

广联达图形算量和钢筋算量使用技巧

广联达图形算量和钢筋算量使用技巧 标签: 广联达视频广联达视频教程加密狗钢筋平法造价员预算杂谈实习是大学教育最后一个极为重要的实践性教学环节。通过实习,使我们在社会实践中接触与本专业相关的实际工作,增强感性认识,培养和锻炼我们综合运用所学的基础理论、基本技能和专业知识,去独立分析和解决实际问题的能力,把理论和实践结合起来,提高实践动手能力,为我们毕业后走上工作岗位打下一定的基础;同时可以检验教学效果,为进一步提高教育教学质量,培养合格人才积累经验,并为自己能顺利与社会环境接轨做准备。 一、独立基础带短柱,上柱插筋插入短柱内。要在软件中计算短柱和上柱的钢筋,很多人拿到这种图时都觉的很难将短柱与上柱的钢筋在软件中计算正确,原因很简单,就是不管是短柱还是短柱上面地框柱都只能用柱来算钢筋,而在软件中只要是一根柱子上下的关连层还有柱子,软件就会按照平法中的设定来计算钢筋,考虑插筋和锚固,与我们的实际图纸所要计算的钢筋量相差甚远,而这就使很多人认为软件计算出来的钢筋量是错的,没有办法将整根柱子从底到顶计算正确,只能是使用软件计算大部分工程量后再来进行调整,或者直接用其它方法如手工来计算这种柱钢筋,而实际上用软件处理这种情况也是很简单的,现将处理思路简要说明一下。 首先在建立楼层时将基础层设为独立基础的高度(如果独立基础的高度不一,按最高的进行设置),而从基础顶到短柱顶设为负一层,上面的楼层按图纸进行设定,然后在画图的时候需要注意的是建两套相同的轴网,在第一套轴网中画与主体相关的柱也就是短柱顶部的框柱,而它的基础则画为井桩基础,在另外一套轴网中画独基和短柱,这样就可以完全将短柱与其上的框柱钢筋分别计算正确。原理是短柱部分顶部再无柱构件则会自动认为是顶层进行锚固,同时还可以在软件中设置柱顶锚固节点方式,如图: 当然需要在短柱属性中来设置;而框柱下的井桩可以按某个长度设定值来计算插筋长度和弯折长度,如图: 从而解决短柱上部框柱插筋问题。 二、首层地面结构标高为负值,且首层地面标高与正负零之间为浮土回填部分, 在这种情况下钢筋与图形之间的互导调整。当然在这种设计下,对于钢筋来说我们只 需要在建立工程时将设为实际首层地面标高就可以,而楼层高度按图纸进行设定,特

 3、拉筋和板凳筋的设置方式:工程设置—-—--计算设置----节点设置—-—--板-----第十项板拉筋、板凳筋布置方式 4、板的受力筋定义中,左弯折和右弯折中(0)表示默认的板的厚度减去2×钢筋保护层厚度。 5、进行受力筋的布置时需要同时选择“单板”和“XY方向” 6、“应用同名称板”可以把板的受力筋应用到同名称板上。 7、对于相邻的同名称板可以用“多板”方式布置。 8、在板负筋的属性编辑器中,“单边标注位置”如在施工图中没有明确写清楚,按照包含支座的位置(即支座外边线)来定义或咨询设计单位。 9、在板负筋的属性编辑器中,“分部钢筋”的设置方式可以在:工程设置----—计算设置----板---——第三项分部钢筋布置。 10、负筋方向布置错误,使用“交换左右标注”命令即可. 11、跨板受力筋按受力筋来布置,按“单板”+“垂直”或“单板”+“水平”,选择跨过的板来布置跨板受力筋。 12、使用“查改标注”命令,可以进行负筋的尺寸和钢筋信息的修改。

13、楼面板—LB 屋面板-—-WB延伸悬挑板-——-YXB纯悬挑板-—-—XB 14、B——-下部通长筋,T—--—上部通长筋. 15、什么是单向板?双向板? 当长短之比在2~3或大于3的板,是单向板;长短边长度之比小于等于2的,是双向板 单向板:四边支承的长方形的板,如长跨与短跨之比等于或大于二时,大荷载作用下,主要沿较小的板宽方向产生弯矩,可作为单向板计算。单向板的受力钢筋为单向配筋,沿短跨方向配置。但在长跨方向亦有弯矩产生,需要配置分布钢筋. 双向板:四边支承的长方形的板,如长跨与短跨之比相差不大,其比值小于二时称之为双向板。在荷载作用下,将在纵横两个方向产生弯矩,沿两个垂直方向配置受力钢筋. 16、板受力钢筋和跨板受力钢筋的区别?为什么跨板受力钢筋不能用负筋代替? 二者最大的区别是下面所计算的马凳筋根数,如果是按负筋布置马凳筋只计算属性里标注的排数,但是如果按跨板受力钢筋计算软件会自动计算该钢筋下的所有马凳筋根数。?有些时候负筋布置方法选择不当时候例如画线布置时候同时选中剪力墙和墙上的梁时.计算的根数会出现错误。

广联达软件的算量思路及流程

软件的算量思路及流程 GGJ2009产品通过画图的方式,快速建立建筑物的计算模型,软件根据内置的平法图集和规范实现自动扣减,准确算量。 点】画法 【点】画法适用于点式构件(例如柱子)和部分面状构件(例如现浇板)。操作方法如下: 第一步:在“构件工具条”选择一种已经定义的构件,如KZ-1; 第二步:在“绘图工具栏”选择【点】; 第三步:在绘图区,鼠标左键点击一点作为构件的插入点(只有鼠标指针显示为“”才能绘制),完成绘制。 说明: 1)选择了适用于点式绘制的构件之后,软件会默认为点式绘制,直接在绘图区域绘制即可。例如在构件工具条中选择了“框架柱”之后,可直接跳过绘图步骤的第二步,直接绘 制。 2)对于面状构件的点式绘制,例如:板、筏板等,必须在有其它构件(例如梁和墙)围成的封闭空间内才能进行点式绘制。 直线】画法 【直线】绘制主要用于线状构件,当需要绘制一条或者多条连续的直线时,可以采用绘制【直线】的方式。操作方法: 第一步:在“构件工具条”中选择一种已经定义的构件,如框架梁KL-1。

相关文档