一、DCS----分布式控制系统

1、什么是DCS?

DCS是分布式控制系统的英文缩写(Distributed Control System),在国内自控行业又称之为集散控制系统。

2、DCS有什么特点?

DCS是计算机技术、控制技术和网络技术高度结合的产物。DCS通常采用若干个控制器(过程站)对一个生产过程中的众多控制点进行控制,各控制器间通过网络连接并可进行数据交换。操作采用计算机操作站,通过网络与控制器连接,收集生产数据,传达操作指令。因此,DCS的主要特点归结为一句话就是:分散控制集中管理。

3、DCS的结构是怎样的?

上图是一个较为全面的DCS系统结构图,从结构上划分,DCS包括过程级、操作级和管理级。过程级主要由过程控制站、I/O单元和现场仪表组成,是系统控制功能的主要实施部分。操作级包括:操作员站和工程师站,完成系统的操作和组态。管理级主要是指工厂管理信息系统(MIS系统),作为DCS更高层次的应用,目前国内纸行业应用到这一层的系统较少。

4、DCS的控制程序是由谁执行的?

DCS的控制决策是由过程控制站完成的,所以控制程序是由过程控制站执行的。

5、过程控制站的组成如何?

DCS的过程控制站是一个完整的计算机系统,主要由电源、CPU(中央处理器)、网络接口和I/O组成

6、什么是DCS的开放性?

DCS的开放性是指DCS能通过不同的接口方便地与第三方系统或设备连接,并获取其信息的性能。这种连接主要是通过网络实现的,采用通用的、开放的网络协议和标准的软件接口是DCS开放性的保障。

7、什么是系统冗余?

在一些对系统可靠性要求很高的应用中,DCS的设计需要考虑热备份也就是系统冗余,这是指系统中一些关键模块或网络在设计上有一个或多个备份,当现在工作的部分出现问题时,系统可以通过特殊的软件或硬件自动切换到备份上,从而保证了系统不间断工作。通常设计的冗余方式包括:CPU冗余、网络冗余、电源冗余。在极端情况下,一些系统会考虑全系统冗余,即还包括I/O冗余。

8、什么是I/O余量?

与冗余不同,I/O余量只是系统中I/O数量大于应用的要求,这种余量只是数量上的,主要目的是使系统今后有继续加入控制信号的可能

二、DCS在选型中的几个问题

工艺流程确定后,控制系统被控对象也就确定。选用哪种控制系统成为重要问题,这主要根据项目规模和投资预算来考虑。DCS与模拟仪表相比更复杂,技术性能要求更高,除控制硬件外,还涉及通信协议、监控软件及与其相连的数据存储等。新系统出现后,与互连网Web技术相结合,还涉及工业连接软件和优化控制软件,实时数据库、与工厂关系数据库的连接,传统DCS、PLC的互操作等问题。

1、按投资预算确定控制系统

如控制回路较多,模拟量采集较大,热电阻、热电偶的采集较多时,应选用DCS。采用哪种DCS,应从以下几方面考虑:

目前,正是新老系统交接时期,DCS软、硬件正由专用走向通用。选比较新型的系统,价格比较低,备品比较好买,维护费用会大幅度下降。与其他系统互连容易,费用低。系统集成是未来十几年的趋势,是计算机技术发展的一个新阶段。

DCS制造厂家往往对某一领域比较专长。如Honeywell TDC2000、TDC3000、TPS和PKS 系统,横河CS1000、CS3000系统主要用于石化部门,因为其闭环控制回路比较多,模拟量控制比较方便。模拟量和开关量控制是完全分开的,在开关量的控制方面不如其他DCS方便。

BAILEY公司N90、INFI90,西屋WDPFI、WDPFII、OVATION系统主要用于电力系统。这两个系统在模拟量和开关量结合方面较好。OVATION系统是新型软DCS系统,也是现在销售情况最好的系统之一。

Fisher-Rosmount公司和西屋被Emerson收购,老系统PROVOX 、RS3大多用于化工系统,其批量、配方等很有特色。现在已经基本迁移改造到新系统Delta V上,新系统兼容现场总线和Hart协议。

不同工艺过程会有一些特殊要求,如电厂要有电调设备(DEH)和事件顺序记录(SOE)。水泥行业、冶金行业等开关量与模拟量之比大约是6:1,而且纯滞后环节较多,有时需控制补偿等,选型时要考虑这些因素。有的DCS系统开关量逻辑控制组态不太方便,这时要考虑采用DCS和PLC混合使用。如电厂锅炉控制采用DCS,输煤程控和水处理、除灰等逻辑控制采用PLC。

经济性该从DCS价格和预计效益角度考虑。同档次中,进口DCS控制功能强一些。进口产品有一些先进控制算法,如Smith预估、三维矩阵运算等,因销售时间较长,软件保证体系更完善。国产DCS价格低很多,也能满足基本技术要求,因开发较晚,某些技术比国外的还先进一些,如以太网的应用、导轨式的嵌入式PC为基础的控制器和已经有现场总线接口等。从结构上看,我国DCS比某些进口DCS还合理。

国外传统DCS厂家的控制器差别不大,但操作站区别较大。分以PC机和小型机为基础两类。小型机价格比PC机高很多,且许多机型已停产。PC机操作系统用NT,稳定性虽没UNIX 好,但作为操作站使用足够。小型机接口用SCSI,传输速率理论上是串行20倍之多。以NT操作系统作为操作站,如采用串行连接,点数(标签数)能少一些,这与硬件配置有关。有时由于硬件与软件配合不好,会频繁死机。国产PC机更便宜,采用PC机操作站,可以采用最新机型和监控软件,与计算机技术的发展基本同步。现场技术人员对软件的安装、调试、联网和开发也更熟悉。监控软件分专用和通用,通用监控软件开放性能好,能在以太网中用DDE、或OPC方式交换数据。专用监控软件脚本不丰富,不能与第三方设备连接,所以目前快要退出市场,但病毒、黑客难以侵入;致命的缺点是开放性能差。

传统DCS即将退出市场,新型系统可以是集成的,也可以由DCS厂家作为系统供应的。对

于集成系统可以是操作站采用通用的,控制器有许多接口,与PLC,Web连用。用户可以通过工程公司集成,应按照项目的规模大小和预算资金来选择使用。由于有通用的监控软件,符合IEC61131-3标准的编程软件、可以选用嵌入式系统或软DCS系统,集成的控制系统有可能达到最高的性价比。

系统规模主要由系统的输入输出点数确定。其中包括连锁、特殊控制要求所需的输入输出点数。选择DCS的型号要看资金确定和维护的工作量,有的DCS除操作站需要维护以外,控制部分基本不需维护。

在选型时,要考虑是否需要冗余。新型DCS的通讯网络是冗余的,结点之间距离和DCS网络总长度以及各结点地理配置有关。通用以太网,网卡等价格很低,而专用网络接口很贵。经济性涉及很多因素,最好联系国内类似单位,进行技术培训,或请教有经验的专家解决有关困难。

工程承包方的技术力量。要选择技术力量较强单位作总体方案,而具体编程或组态可分别完成。国外DCS厂商技术人员不可能大批来我国服务,不熟悉我们应用情况,更不可能什么系统都很清楚,所以具体实施还是国内技术人员较好。

如采用进口DCS,可得到国外一些开发工业连接软件公司的技术支持,能把系统做好一些。我国技术人员也得到提高。虽然我国技术与国外相比有一定距离,但国内技术人员对国内情况比较了解,在国外大公司支持下,做的工程会达到更好性能。

售后服务。国外厂商通常配品、备件供应价格高,且不能及时提供。用户应选择厂商实力雄厚,技术力量强、境内技术支持好的厂家。厂家会不断更新产品,新旧产品兼容性要好。国内DCS厂家配品、备件供应较及时,售后服务做的比较好,许多第三方厂家也开发了许多价廉物美的产品,用户都可选用。

技术的先进性。计算机技术发展很快,而DCS发展相对稳定,这涉及新技术的应用。要注意:有些国外厂家为抢占市场,经常把不太成熟的产品推到第三世界。国产DCS销售时间还不够长,对一些软件的测试条件不够完善,在一些极特殊情况下,是否会产生问题没有足够证据,所以有时发生故障会有解释不清的情况。

系统集成已成熟,为节约资金,可采用。应该向ABB公司学习,它的工业IT,就是集成了许多家的产品。用类似的办法,不仅能集成出好的系统,还能培养技术队伍。

综上,选型不但要考虑项目规模和投资预算,还要考虑一系列其它因素。系统集成是以后的方向,不仅满足控制要求,而且性能好、资金省。

2、按输入/输出点数确定操作站控制器的型号和台数

控制器和处理I/O点数的能力

系统首先要决定采用多少控制器和人机界面。回路控制器组成的系统是比较单一,提供的IO点数确定,用满它的I/O点和回路数目是可以的(有现场总线连在控制器上除外)。购买的产品品牌确定后,就要确定PLC或DCS的型号,要购买多少台控制器、一个控制器需要配多少I/O卡件。这个问题对于最终用户来说是很重要的。

硬件组态。DCS、PLC的型号确定以后,计算各种类型的I/O的卡件数。这称为硬件(或称为硬件配置)组态。硬件组态有三方面考虑:首先是与控制器位置有关的I/O设备位置的确定。考虑到安装布线费用,远程I/O体系有优势。本地I/O或远程I/O选定以后,就要选模块型号。通常不会只要一种型号I/O模块。型号选定后,计算每种型号I/O模块数。根据所用的现场传感器、控制设备工作原理和电压幅值来划分统计。根据(输入/输出)功能、电压、工作原理,统计接口模块数。

软件组态。上述工作完成后,才开始软件组态,即DCS采用功能块组态,PLC编制梯形图。现场安装和调试,最后使系统很好的运转。除了I/O模块数,还要考虑控制器逻辑程序所用处理机内存容量,最后还要考虑处理机指令系统。

关于DCS,控制器I/O点数配置比PLC要复杂一些。因DCS主要考虑模拟量处理,它占的处理机内存容量更多。所以选型后,还必须确定点数裕量。根据经验,假设实际有100个I/O点,应选用能识别300-400点I/O的控制器。

假设一台DCS控制器能连接64块I/O卡,在实际连接时,连接20多块I/O卡才合适。每块卡分别是8路或16路。如果都是开关量,块数可适当多一些;模拟量块数要少一些。

如果一台DCS控制器能完成120个PID控制回路任务,在做组态时最好作40多个回路,再加上部分开关量和模拟量采集,控制器才能正常运转。一定不要作太满,否则不仅影响控制器运行,还影响DCS通讯网络工作。

一个系统要用好几台控制器,各控制器作硬件组态时,相互间负荷要平衡,各控制器输入/输出点数要相当。各控制器要组态多少PID回路关系不大,只要I/O的点数大约是最大能力的30-40%左右。如两台控制器输入/输出点数都没超出,但数量差太远,比如一台是1000多点,而另一台只有100多点,这时通讯网络的工作不太正常。

--关于压力等级--

我们通常所用的PN,CLass,都是压力的一种表示方法,所不同的是,它们所代表承受的压力对应参照温度不同,PN欧洲体系是指在120℃下所对应的压力,而CLass美标是指在425.5℃下所对应的压力。所以在工程互换中不能只单纯的进行压力换算,如CLass300#单纯用压力换算应是2.1MPa,但如果考虑到使用温度的话,它所对应的压力就升高了,根据材料的温度耐压试验测定相当于5.0MPa。

相对应于国外,常用的压强单位是“psi”,单位是“1 pound/inch2”, 就是“磅/平方英寸”,英文全称为Pounds per square inch。但是更常用的是直接称呼其质量单位,即磅(LB.),实际这LB.就是前面提到的磅力。把所有的单位换成公制单位就可以算出:

1 psi=1磅/inch

2 ≈0.068bar,1 bar≈14.5psi≈0.1MPa,欧美等国家习惯使用psi作单位。

1 LB= 1 psi(pounds per square inch 磅/平方英寸)= kgf/cm2

1磅=0.45359237公斤≈0.9公斤 1 inch=25.4㎜

第1篇基础知识

一、仪表基础知识

仪表的主要性能指标:精确度(又称精度)、变差、灵敏度。

?精确度:仪表精确度简称精度,又称准确度,简言之就是仪表测量值接近真值的准确程度,通常用相对百分误差来表示:

§=△x/(标尺上限值-标尺下限值)或表示为 §=△x/测量范围。

其中△x为绝对误差,等于被测参数测量值与被测参数标准值之差。

标准值:精确度比被测仪表高3~5倍的标准表测得的数值。

精确度是仪表很重要的一个质量指标,常用精度等级来规范和表示,精度等级就是最大相对百分误差去掉正负号和%。按照国家统一规定划分的等级有0.005、0.02、0.05、0.1、0.2、0.35、0.5、1.0、1.5、2.5、4等。

数字越小,说明仪表精确度越高。

?变差:仪表被测变量(可理解为输入信号)多次从不同方向达到同一数值时,仪表指示值之间的最大差值。或者说是仪表在外界条件不变的情况下,被测参数由小到大变化(正向特性)和被测参数由大到小变化(反向特性)不一致的程度,两者之差即为变差。

?灵敏度:仪表对被测参数变化的灵敏程度,或者说是对被测量变化的反应能力。

二、仪表常用图例符号

1、常用图形符号

a)

测量点:由过程设备或管道符号引到仪表圆圈的连接引线的起点。

?连接线:仪表圆圈与过程测量点的连接引线。

气压信号线导压毛细管

?分散控制系统图形符号:

(a)分散控制系统仪表图形符号;(直径12㎜或10㎜)

(b)分散控制系统一个部件的计算机功能图形符号;(对角线长12㎜或10㎜)

(c)分散控制系统内部连接的可编程序逻辑控制器功能图形符号。(外正方形边长12㎜或10㎜)

?调节阀体图形符号:

闸阀

2、自控专业常用英文缩写

H-High 高;L-Low 低;

ON 开; OFF 关;

AC-Alternating current 交流电;DC-Direct current 直流电;

FC-Fail closed 故障关;FO-Fail open 故障开;

FI-Fail indeterminate 故障时任意位置;FL-Fail locked 故障时保位;

IA-Instrument air 仪表空气;PA-Plant air 工厂空气;

MAX-Maximum 最大;MIN-Minimum 最小;

RTD-Resistance temperature detector 热电阻;

DCS-Destributed control system 集散控制系统;

ESD-Emergency Shut Down 紧急停车系统;

三、计量知识

1、国际单位制的基本单位

长度-米,m;质量-千克,kg; 时间-秒,S;电流-安[培],A;

2、国际单位导出单位

频率-赫兹,Hz; 压力-帕,Pa;

3、可与国际单位制并用的我国法定计量单位

时间:分(min)、小时(h)、天(d);

平面角:度(°);

转速:转每分(r/min或RPM);

体积:升(L)

4、企业计量标准

为了保证检测与过程控制仪表的完好,需要定期进行修理和校正,根据中华人民共和国计量法和有关法规的要求,这些仪表以及其他计量器具要定期进行检定,企业根据生产经营管理和保证产品质量的要求,有必要建立量值传递标准,也称企业计量标准。企业计量标准通常分为两个部分,一是企业最高标准,二是次级标准,也称工业标准。

5、常用的计量器具

直流数字电压表、直流数字万用表、标准电阻箱、标准压力表、标准直流电压电流源、标准气压源。

四、电工与电子学知识

1、供电系统

?供电的质量指标:电压、频率稳定性、供电可靠性。

对于检测与过程控制系统,电源质量要求以下几项指标:

①电源电压及允许偏差:Ⅰ、交流:220V±10% Ⅱ、直流:24V(+10%\-3%)

②电源频率及允许偏差:50Hz±1Hz

2、UPS

?UPS工作原理UPS是交流不间断电源装置(Uninterrupted Power Supply System)的简称,是一种高可靠性交流电源设备。UPS通常由两套系统构成,一套用蓄电池储能,另一套直接使用交流电网,两者互为备用,通过电子开关切换,一旦电网突然停电或供电质量不

符合要求,另一套能立即投入使用,时间在几毫秒之内。

?UPS 主要部件有逆变器、电子开关器件、蓄电池。

3、熔断器

熔断器是用于过载和短路保护的电器,俗称保险,主要由绝缘管(熔管)和熔体组成。

五、工艺与安全知识

1、工艺知识

化工企业的特点是高温、高压、易燃易爆、有毒。

①高温:指温度在200℃以上;

②高压:指压力大于6.3MPa;

③易燃易爆介质:指闪点在28℃以下介质(属甲类防爆等级)及80℃以下低沸点介质;

④有毒介质一般指对人的机体能引起功能障碍、疾病,甚至死亡的介质,如苯酚、氯气、硫化氢、一氧化碳。

1、隔离

隔离是防腐的一种方法。隔离还广泛使用在测量粘度高、含固体介质的液体、有毒介质,或在常温下可能汽化、冷凝、结晶、沉淀的介质等场合。

隔离通常用隔离膜片或隔离液将被测介质与仪表传感部件或测量管线隔离,达到防腐作用。膜片隔离常用在膜片压力表也称隔膜压力表上,我们主要介绍用隔离液进行隔离。

隔离液常用于流量、压力、液位测量系统的测量管线上,采用管内隔离和容器隔离两种形式。隔离液在选择的时候应注意的原则:①化学稳定性好,与被测介质不发生化学作用;②与被测介质不互溶,不发生物理作用;③与被测介质具有不同的密度,且密度差值尽可能大,分层明显;④对仪表和测量管线无腐蚀;⑤沸点高,挥发性小;⑥不结冻。

常用的隔离液有乙二醇、变压器油、硅油、四氯化碳、煤油、甘油等。

管内隔离

容器隔离

3、易燃易爆场所仪表操作注意事项

在易燃易爆场所,仪表工从事仪表维护、故障处理时要注意以下安全事项:

①首先要了解工作场所易燃易爆等级、危险性程度以及对电气设备的防爆要求;

②具体操作时,必须由两人以上作业;

③对仪表进行故障处理,需和工艺人员联系,并取得他们同意后方可进行;

④电动仪表拆装必须先断开电源;

⑤带联锁的仪表先解除联锁(切换手动),再进行维护、修理;

⑥使用工具要合适,如敲击时,应使用木锤或橡胶锤,必要时用铜锤,不能用钢锤,避免敲击出现火花;

⑦照明灯具必须符合防爆要求,采用安全电压,用防爆接头;

⑧进入化工设备、容器内进行检修,必须进行气体取样分析,分析结果表明对人体没有影响,在设备内动火符合安全防爆规范时,才能进入;

⑨在易燃易爆场所进行动火作业时,必须要办理动火证,经企业安全部门同意后才能进行。动火时要派人进行监护,一旦发生火情,及时扑灭;

⑩不要在有压力的情况下拆卸仪表,对于法兰式差压变送器,应先卸下法兰下边两个螺栓,用改锥敲开一个缝,排气、排残液,然后再拆卸仪表;

11 仪表电源、信号电缆接线要符合防爆电气对接线的要求,防止可燃性或腐蚀性气体进入仪表内部。

4、几种有毒物质的理化性质和毒性

1、一氧化碳(CO)

?理化性质:气体,无色无味无刺激性,密度是0.967g/cm3,微溶于水,易溶于氨水,有剧毒。

?对人体的危害:能和血液中的血红蛋白结合,妨碍其输氧功能,造成缺氧。当空气中CO 浓度为400mg/m3时,会出现头痛、恶心、虚脱等症状。浓度达到1000 mg/m3以上时,出现昏迷、痉挛以至于死亡。100mg/m3以上时,长时间的暴露也有不良的影响,会造成神经及心血管等系统受损,并可引起“急性CO中毒神经系统后发症”。

2、硫化氢(H2S)

?理化性质:是无色有臭鸡蛋气味的气体,密度是1.1906 g/cm3,能溶于水、乙醇及甘油,化学性质稳定,在空气中易燃烧。

?对人体的危害:为强烈神经毒物。低浓度对呼吸道及眼睛的局部刺激作用明显,高浓度引起急性肺水肿及使呼吸与心脏骤停,严重中毒引起痉挛,昏迷,甚至死亡。慢性中毒可引起神衰症候群,或伴发心动过速或过缓,食欲减退,恶心与呕吐等。

3、氨气(NH3)

?理化性质:无色气体,有强烈刺激性臭味。密度0.5971 g/cm3,易液化成液体。

?对人体的危害:刺激眼睛、呼吸道及有腐蚀作用。引起呼吸困难、支气管炎、肺充血、肺水肿等。浓度过高时可使神经系统兴奋性增强,引起痉挛。

4、甲醛(HCHO)

?理化性质:为无色气味,有特殊刺激气味。对空气的密度为1.067,易溶于水、醇、醚。

?对人体的危害:为刺激性毒物,对黏膜有刺激作用。能使蛋白质凝固。当空气中浓度2.4-3. 6mg/m3时,开始出现刺激症状;5-6 mg/m3以上,即有不适感,可致结合膜炎、鼻炎、咽炎等;浓度高时可发生喉痉挛、声门水肿及气管炎,并能抑制汗腺分泌。长期接触,使皮肤干燥、皱裂、手掌角化,及引起皮炎。

5、铅(Pb)

?理化性质:灰白色质软的金属。密度为11.3 g/cm3。

?对人体的危害:铅主要危害神经系统、造血系统、消化系统和肝、肾等器官。铅能抑制血红蛋白的合成代谢过程,还能直接作用于成熟红细胞。进入血液循环的铅能迅速分布到骨骼、肝、肾、脑等器官,体内大部分铅储存于骨骼中。中毒早期常感乏力、肢体轻度酸痛,口内有金属味和流涎多。继之表现:①有神经衰弱症候群、周围神经炎,重症患者可出现精神障碍等中毒性脑炎;②食欲不振、恶心、呕吐、便秘、腹绞痛,有的出现中毒性肝炎、肝坏死;

③引起铅中毒性贫血;④重病例对肾脏有损害,可出现蛋白尿。

六、自控专业标准体系表标准代号含义

1、国内标准代号

2、国外标准代号

第2篇仪表与控制系统

一、检测仪表

1、温度检测与仪表

?温度测量的基本概念:温度是表征物体冷热程度的物理量。

?温度测量仪表的分类:按照测温方式可分为接触式和非接触式两大类。

通常来说接触式测温仪表比较简单、可靠、测量精度较高;但因测量元件与被测介质需要进行充分的热交换,故需要一定的时间才能达到平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。

非接触式仪表测温是通过热辐射原理来测量的,测温元件不需与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、测温距离、烟尘和水汽等外界因素的影响,其测量误差较大。

?工业上常用的温度检测仪表的分类

①接触式:热电偶、热电阻、双金属温度计;

②非接触式

红外线-测温时,不破坏被测温度场,响应快,测温范围大;易受外界干扰,标定困难。2、热电偶

Ⅰ、热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。

优点:测量精度高,因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响;

测量范围广,常用的热电偶从-50~1600℃均可连续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁-镍铬),最高可达2800℃;

构造简单,使用方便。

Ⅱ、热电偶的测温原理

当组成热电偶的热电极的材料均匀时,其热电势的大小与热电极本身的长度和直径大小无关,只与热电极材料的成分及两端的温度有关。因此,用各种不同的导体或半导体材料可做成各种用途的热电偶,以满足不同温度对象测量的需要。

Ⅲ、热电偶的种类

常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。

标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差,并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表供选用。

非标准化热电偶在使用范围或数量上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。

Ⅳ、按照热电偶的用途不同,常制成以下几种形式:

①普通型热电偶

②铠装热电偶铠装热电偶又称缆式热电偶,是由热电极、绝缘材料和金属保护管三者结合,经拉制而成一个坚实的整体。

铠装热电偶具有体积小、精度高、动态响应快、耐振动、耐冲击、机械强度高、可挠性好、便于安装等优点,广泛用于航空、原子能、电力、冶金和石油化工部门。

③表面热电偶表面热电偶主要用来测量圆弧形表面温度。它的测温结构分为凸形、弓形和针形。

④薄膜式热电偶:用真空蒸镀的方法,将热电极沉积在绝缘基板上而成的热电偶。这种热电偶可以做得很薄,而且尺寸可做得很小。它的特点是热容量小,响应速度快,适用于测量微小面积上的瞬变温度。

⑤快速消耗型热电偶这是一种专为测量钢水及熔融金属温度而设计的特殊热电偶。热电极是由直径为0.05-0.1㎜的铂铑10-铂铑30等材料制成,且装在外径为1㎜的U型石英管内,构成测温的敏感元件。特点:当其插入钢水后,保护帽瞬即熔化,热电偶工作端立刻暴露于钢水中,由于石英管和热电偶的热容量都很小,因此能很快反应出钢水的温度,反应时间一般为4-6秒。在测出温度后,热电偶和石英保护管都被烧坏,因此它只能一次性适用。

Ⅴ、热电偶冷端的温度补偿

由于热电偶的材料一般都比较贵重,而测量点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延长热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需要采用其他修正方法来补偿冷端温度不等于0℃时对测温的影响。

在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。

常用热电偶补偿导线的型号说明:

2、一体化热电偶温度变送器

一体化热电偶温度变送器是国内新一代超小型温度检测仪表。它主要由热电偶和热电偶温度变送器模块组成,可用以对各种液体、气体、固体的温度进行检测,应用于温度的自动检测、控制的各个领域,也使用于各种仪器以及计算机系统的配套使用。

4、热电阻

热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精度是最高的。

1、测量原理和结构

Ⅰ、热电阻的测量原理、材料

热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。

材料:热电阻大部分是由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜。

Ⅱ、结构

铂热电阻结构图

被测温度的变化是直接通过热电阻阻值变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。为消除引线电阻的影响,一般采用三线制或四线制。

2、铠装式热电阻

铠装式热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体。

3、一体化热电阻温度变送器

一体化热电阻温度变送器与一体化热电偶温度变送器一样,将热电阻与变送器融为一体,把温度值经热电阻检测后,转换成4~20mA DC的标准信号输出。

5、压力检测与仪表

1、概述

压力是工业生产中的重要参数之一,为了保证生产正常运行,必须对压力进行检测和控制。这里所说的压力,实际上是物理概念中的压强,即垂直作用在单位面积上的力。

绝对压力-被测介质作用在容器单位面积上的全部压力;

大气压力-地面上的空气柱所产生的平均压力;

表压力-绝对压力与大气压力之差;

真空度-表压力为负值时,负压力值的绝对值;

2、压力的测量与压力计的选择

Ⅰ、压力的测量原理可分为液柱式、弹性式、电阻式、电容式、电感式、振频式。

Ⅱ、就地压力指示:

当压力在2.6KPa~69MPa时,可采用膜片式压力表、波纹管压力表、波登管压力表。

Ⅲ、远距离压力显示:

若需要进行远距离压力显示时,一般用压力变送器。

1151变送器原理结构图:

6、流量检测与变送

1、概述

流量是工业生产过程中的另一个重要参数。

流量的定义:单位时间内流经某一截面积的流体数量。可用体积流量或者质量流量来表示,常用的单位有:m3/h、L/h、kg/h等。

流量计是指测量流体流量的仪表,它能指示和记录某瞬时流体的流量值。

工业上常用的流量仪表可分为两大类:

①速度式流量计以测量流体在管道中的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如差压式流量计、电磁流量计、叶轮水表等。

②容积式流量计它以单位时间内所排出的流体固定容积的数目作为测量数据。如椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、活塞式流量计等。

2、差压式流量计

节流装置与差压变送器配套测量流体的流量,仍是目前炼油、化工生产中使用最广的一种流量测量仪表。

3、标准孔板

4、电磁流量计

电磁流量计是电磁感应定律的具体应用,当导体的被侧介质垂直于磁力线方向流动时,在与介质流动和磁力线都垂直的方向上产生一个感应电动势Ex。

5、超声波流量计

6、质量流量计

在工业生产过程中,有时需要测量流体的质量流量。质量流量是指在单位时间内,流经封闭管道截面处的质量。常用的是科氏力质量流量计。

7、物位检测仪表

仪表技术人员考试试题答案

仪表技术人员考试试题 一、填空题 专业基础知识 1、转子流量计必须由垂直安装。 2、测量液体压力时,取压点设在管道的下半部,在导压管的最高点应装设集气器,测量气体压力时,取压点设在管道的上半部,在导压管的最低点应装设气液分离器。 3、仪表调校的主要内容调零点、调量程、调线性。 4、当温度取源部件与工艺管道呈倾斜安装时,取源部件应逆着介质流向插入。 5、仪表引压管路的强度和严密性需要试验,当用液体试压时一般应为设计压力的1.25倍,当用气体试压时一般应为设计压力的1.15倍。 6、测温元件一般应插入管道越过管道中心5~10mm 7、节流孔板前的直管段一般要求10D,节流孔板后直管段一般要求 5D。 8、伴热蒸汽压一般不超过 0.5 MPa 。 9、玻璃液位计是根据连通器原理工作的,翻板式液位计是利用浮子磁性把液位的高低传递给翻板而工作的。 10、仪表电缆保护管敷设应从电缆槽盒的侧面进入,不应从底部或上部进入。 11、仪表电缆保护管敷设连接形式采用螺纹连接,不得采用套管连接。 12、仪表电缆保护管敷设螺纹加工应光滑、完整、无蚀,在螺纹上应以电力复合脂或导电性防锈脂,不得在螺纹上缠麻或缠绝缘胶带及涂其它油漆,螺纹有效啮合扣数不应小于 5 扣。 14、在热电偶温度计中,R100表示为1000℃时的电阻值。 17、翻板式液位计是利用浮子磁性把液位的高低传递给翻板而工作的。

18、现场总线通讯传送的是数字信号,模拟通信传送的是4~20mA模拟信号。 19、1千克力=9.8牛顿,1MPa=106Pa。 20、测量范围20~100℃的下限值为+20℃,上限值为+100℃,量程为80℃。 21、按误差数值表示的方法,误差可分为绝对误差、相对误差、引用误差。 22、双金属温度计是利用固体受热膨胀的性质而制成的测温仪表,其精度等级为1~2.5级。 23、仪表校准和试验用的标准仪器仪表其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的 1/3 。 24、调校压力表用的标准表,其绝对误差应小于被校表绝对误差的1/3。 25、有一精度等级为0.5的测温仪表,测量范围为200~600℃,该仪表的允许基本误差为±2℃。 26、若仪表的精度为1级,即允许误差为±1%。 27、校验一块精度为1.5级,量程为6.0MPa的工业压力表,选用的标准压力表的精度0.25 级、量程为10MPa。 28、校验仪表时,主要用仪表精度和变差指标来判断仪表是否合格。 29、用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路串联起来。 30、电接点压力表在压力低于下限或压力高于上限时均可发出报警信号。 31、铂热电阻是利用铂丝的电阻随温度的变化而变化的原理设计制作的。 32、用热电偶测量温度时,其连接导线应该使用补偿导线。 33、在自控系统中,仪表位号首位为F代表流量、D代表密度。 34、差压式流量计包括节流装置、导压管、变送器三部分。 35、调节阀由执行机构和阀体部件两部分组成。 36、同一条管线上同时有一次压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的上游侧。 37、管道连接方法很多,仪表安装常用有螺纹连接、法兰连接、焊接连接三种。 38、仪表保护地的电阻一般应小于4Ω。 39、电缆、电线和补偿导线敷设前,应用500V兆欧表测定芯线之间及芯线

电仪仪表基础知识培训

仪表基础知识过程控制一般是指冶 金、石油、化工、电力、轻工、建材等工业部门生产过程的自动化,即通过采用各种自动化仪表、计算机等自动化技术工具,对生产过程中的某些物理参数进行自动检测、监督和控制,以达到最优化的技术经济指标,提高经济效率和劳动生产力,节约能源,改善劳动条件和保护环境卫生等目的。 过程控制系统是指自动控制生产过程中的温度、压力、流量、液位、成分分析等这样的一些变量,并且使这些变量稳定在某一范围,或按预定的规律变化的系统。 自动控制系统由三个部分组成: 第一部分:检测仪表 检测仪表是用来检测工艺过程参数的仪表(也叫一次仪表),它是工人的眼睛,它能检测工艺过程的大部分参数,这是人所做不到的。例如:物质的成份分析(如:酸浓、SO2、O2,PH 等)流量、液位、湿度、压力、转速、温度、重量、位移、振动等。这些测量有的是直接测量出来的,但是大部分参数是不可能直接测量出来的,要用间接测量的方法才能测量出来。 第二部分:指示、调节仪表指示、调节仪表是控制系统的核心,相当于人的大脑,一般称为“二次仪表”。现在大多数用DCS系统、PLC系统(可编程序控制器)。一套DCS系统或PLC系统可以完成以前单体仪表所有的功 能。 PLC控制系统的特长是用于开关控制,故现在很多电气设备都随机带来PLC控制系统,最小的控制系统甚至只有几个检测点。但是若模拟信号太多,则用PLC系统就不太合适,成本太高(模拟卡较贵)。 DCS系统是一种综合控制系统,即能进行模拟控制,又能进行数字控

制,系统可大可小,大到几万点,小到几十点;自从微软公司开发出 “ WINDOWS系统以后,组态又方便,故DCS系统得到了广泛的应用,一般新上一个项目都会采用DCS系统。 第三部分:执行机构 执行机构的种类:执行机构的种类有各种各样的。除了常用的各种气动和电动调节阀外,很多电气设备都可以作为执行机构。例如风机、泵、搅拌机、加热器等。作为执行机构用的最多的还是各种各样的调节阀。所有的调节阀都由两部分组成:驱动部分和执行部分。驱动部分有:气动簿膜、气缸、电磁阀,还有电气驱动系统。执行部分有:单座阀、双座阀、蝶阀、球阀、隔膜阀、三通阀等。 仪表工位号的说明 就象每一个人都有一个名子一样,每一个仪表检测控制系统都有一个名称,我们称之为工位号(TAG。这个工位号在一个DCS系统中是唯一的,绝对不能重复。仪表工位号由几个英文字母及阿拉伯数字组成,一般最多8 位,如:PICA1301 LICA1402、TICA1503等。 第一个字母是参数符号,代表生产过程中的各种参数,如:温度、压力、流量等;后面的英文字母叫功能符号,代表该仪表系统的各种功能,如:记录、调节、报警等;前面2 位阿拉伯数字一般代表生产工序(工厂总图布置分配的子项号)(祥光铜业的子项清单)。如:熔炼蒸汽干燥系统是“04”;硫酸净化系统是“26”;制氧站系统是“37” 等等。后面2 位阿拉伯数字一般代表该工序该参数的序号。在要超过8位时,可以去掉某些功能符号。

电子仪表工知识与技能

设备维修工知识与技能要求(电子仪表工二) 作者:佚名 2008年12月30日 [字体:放大缩小默认] 我要评论 摘要:当电接点压力表的动触头和静触头相碰时,便会产生火花或电弧。在有爆炸介质的场合要采用防爆的电接点压力表。 标签:电子仪表工, 1、简述电接点压力表的工作原理,电气线路接线时应注意什么 答:电接点压力表实际上是在弹簧压力表的基础上加电接点装置。当压力低于下限值p1时,压力表指针上的动触头和下限给定指针上的静触头相碰,使电路接通,发出相应的下限灯光报警信号;当高于上限值p2时,则和上限给定指针上的静触头相碰,发出上限的灯光报警信号。 电接点压力表的供电电压可以是直流,也可以是交流,但交流电压不得超过380v,直流电压不得超过220v,通过触头最大电流为1A。 当电接点压力表的动触头和静触头相碰时,便会产生火花或电弧。在有爆炸介质的场合要采用防爆的电接点压力表。 2、弹簧压力表校验时常见的故障有哪些 答:校验时常见的问题如下: (1)全部刻度范围内压力表的指示值和标准值不符,过大或过小。 (2)全部刻度范围内,压力表的指示值前面偏大,后面偏小;或者后面偏大,前面偏小; (3)校验过程中,上升时指示值与标准值相符,下降时不符合或者下降时符合而上升时不符合或者上升和下降时只有某些刻度上相符;

(4)在进行指示时表针有跳动现象。 上述问题产生的原因,通常是由传动部件的磨损和摩擦,各部件的配合位置不当或游丝松紧不合适,以及弹簧管受到损坏或者发生永久性畸变等。 3、安装压力表时,什么情况下要加装冷凝弯(圈),什么情况下要采用介质隔离装置 答:压力表在测量高于60℃的热介质时,为防止弹性元件受介质温度的影响而改变性能,一般在压力表之前加装冷凝弯或冷凝圈。 压力表在测量黏稠性介质时,为防止介质堵塞压力表内的弹簧管,一般在压力表前装隔离器,用隔离介质将被测介质隔开。 如果压力表测量腐蚀性介质时,则需装带插管的隔离器。 4、什么叫雷诺数并用公式表示出来。 答:流体惯性力与粘性力的比值称为雷诺数,它是一个无因次的量。用下式表示: Re=Luρ/η 式中: L—流体流束中的物体任意有代表性的长度; u——流体流速; η—动力粘度; ρ—流体密度; 5、标准节流装置有几种各有什么特点 答:标准节流装置有:

仪表员工培训计划

培训计划 仪表车间 二Ο一八年

仪表车间培训计划 一、培训目的 ◆提高仪表专业员工整体业务水平,弥补在生产维护、检修中出现的不足。 ◆通过互相交流学习,增进同事之间的感情。 ◆让新员工尽快掌握仪表专业理论知识和实际动手能力。 ◆通过循序渐进的培训,提高仪表专业员工整体的业务水平,专业理论知识和现场动手操 作能力,解决仪表日常维护和检修中的各种问题,早日成为一名合格、优秀的仪表工。 二、培训方向及内容 1、严格按照年度培训计划执行,注重理论与实际相结合。 2、强度培训的重要性,切实贯彻公司培训工作各项要求,正确引导员工端正学习态度,转变观念,积极参加培训。 3、针对大修中暴露出的问题进行讨论与总结。 ◆阀门的联试联校注意事项、常见故障处理方法等。 ◆关键仪表阀门调试、故障处理维护注意事项。 ◆配合工艺人员做大联锁跳车实验时注意事项、安全防护措施。 ◆仪表信号回路测试方法、各类信号发射器使用方法等。 ◆日常维护及检修很难遇见的仪表及阀门调试方法。 ◆引压管、气源管配管方法及注意事项。 ◆大型机组保护系统的介绍、组成、各部作用、联锁、探头拆装及校验、检修要求及注意 事项。 4、日常维护与检修中总结出的好的经验与方法。 ◆各工段检修内容、流程及注意事项。 ◆各类阀门定位器的调校方法。 ◆各类阀门回讯开关种类及调校方法。 ◆电磁阀、气控阀等关键阀门附件的工作原理及作用。 ◆磨煤机连锁说明及油站控制功能讲解。 5、理论知识的加深理解与专业知识盲区的扩展。

◆压力、流量、液位、温度检测仪表基础知识及仪表类型。 ◆仪表控制系统基础知识及典型的控制方案的学习。 ◆法兰、垫片的分类与关键参数。 ◆螺纹的分类及重要参数讲解。 ◆机柜内线路走向,安全栅、继电器等工作原理与类型。 ◆常见故障、检修注意事项等。 6、根据现场实际情况需要,增加培训。 三、培训方法 ◆大修中出现的问题由大检修各组长及经验丰富、专项特长的老员工担任讲解,全员进行 讨论交流,有需要实际操作的在培训室实际操作讲解。 ◆理论知识由授课人制作PPT讲解,并出制每周三题题目。课件需上交存档。 ◆为新入职及新上岗员工单独制定培训计划,指定一位资深员工作为实习生的导师,由实 习生导师向实习生描述工作职责要求,并且对实习生在实习过程中产生的疑问进行解答,实习生动手操作(如检测仪表校验、阀门调校、简单故障处理等)需在培训室内进行。 ◆以师带徒的方式,一对一对新员工手把手培训。 ◆根据年度培训计划为依据,定期由专人系统培训学习,做到理论与实践相结合在仪表专 业实训基地提高实操动手能力。 ◆实行每月一次的月度小总结考试,每季度一次的大的总结考试和讲解。 ◆每月月底班长组织,主管及主管经理参加“培训学习交流座谈会”。 ◆理论知识培训及实操培训请主管工程师及以上领导参加。 四、培训奖惩 ◆每月28日检查当月的学习笔记,如有无记录扣除当月奖金50元/次,记录不齐全或学习 态度不端正者,扣除当月奖金30元/次。 ◆现场仪表的提问,要求每个人认真学习,积极准备,随机提问,本月内3次回答不出者, 扣除当月奖金100元。 ◆每月或每季度一次的考试,针对本月内(本季度内)培训计划安排的的培训内容,以及 本月内(本季度内)“每周三题”的学习内容,进行专项考试,凡考试不及格者扣除第一次扣除50元,第二次扣除100元,第三次扣除200元以此翻倍处罚并面谈做思想工作,所扣除的费用全部用于奖励前三名。对于实操不合格者者扣除第一次扣除50元,第二次扣除100元,第三次扣除200以此翻倍处罚并面谈做思想工作。

自动化仪表基础知识

第十二章自动化仪表基础知识 第一节测量误差知识 一、测量误差的基本概念 冶金生产过程大多具有规模大、流程长、连续化、自动化的特点,为了有效地进行工艺操作和生产控制,需要用各种类型的仪表去测量生产过程中各种变量的具体量值。虽然进行测量时所用的仪表和测量方法不同,但测量过程的机理是相同的,即都是将被测变量与其同种类单位的量值进行比较的过程。各种测量仪表就是实现这种比较的技术工具。对于在生产装置上使用的各种测量仪表,总是希望它们测量的结果准确无误。但是在实际测量过程中,往往由于测量仪表本身性能、安装使用环境、测量方法及操作人员疏忽等主客观因素的影响,使得测量结果与被测量的真实值之间存在一些偏差,这个偏差就称为测量误差。 二、测量仪表的误差。 误差的分类方法多种多样,如按误差出现的规律来分,可分为系统误差、偶然误差和疏失误差;按仪表使用的条件来分,有基本误差、辅加误差;按被测变量随时间变化的关系来分,有静态误差、动态误差;按与被测变量的关系来分,有定值误差、累计误差。测量仪表常凋的绝对误差、相对误差和引用误差是按照误差的数值表示来分类的。 1、绝对误差 绝对误差是指仪表的测量值与被测变量真实值之差。用公式表示为: △C=Cm-Cr 式(1-1) 试中Cm代表测量值,Cr代表真实值(简称真值),△C代表绝对误差。事实上,被测变量的真实值并不能确切知道,往往用精确度比较高的标准仪器来测量同一被测变量,其测量结果当作被测变量的真实值。 绝对误差有单位和符号,但不能完整地反映仪表的准确度,只能反应某点的准确程度。我们将各点绝对误差中最大的称为仪表的绝对误差。绝对误差符号相反的值称为修正值。 2、相对误差 相对误差是指测量的绝对误差与被测变量之比。用公式表示为 式(1-2) 式中AC为测量的绝对误差,Cr为被测变量的真实值。 由上式可见,相对误差C0是一个比值,它能够客观地反映测量结果的准确度,通常以百分数表示。 如某化学反应釜中物料实际温度为300℃,仪表的示值为298.5℃。 求得测量的绝对误差 测量的相对误差 3、引用误差(相对折合误差或相对百分误差) 测量仪表的准确性不仅与绝对误差和相对误差有关,而且还与仪表的测量范围有关。工业仪表通常用引用误差来表示仪表的准确程度,即绝对值与测量范围上限或测量表量程的比值,以非分比表示:

化工仪表维修工基础知识

化工仪表维修工基础知识 1.节流装置的流量计公式是根据流体学中的( )推导出来的。 A.伯努力方程 B.流动连续性方程 C.伯努力方程和流动连续性方程 C 2.绝对零点是( A )℃。 A.-273.16℃ B.-273.15℃C.273.15 ℃D.0℃ 3.控制系统是由( C )、检测元件(变送器)、调节器、执行器等四部分组成。 A.被控变量 B.操纵变量 C.被控对象 D.检测变量 4.引入微分作用的目的是( B )。 A.消除余差 B.改善高阶对象的调节品质 C.减小高频干扰 D.增强系统的稳定性 5.( A )是指对象内要求保持给定值的物理量。 A.被控变量 B.操纵变量 C.被控对象 D.检测变量 6.关于比例作用对闭环系统稳定性影响的描述,( B )是正确的。 A.比例度越小,闭环系统稳定性越好 B.比例度越小,闭环系统稳定性越差 C.比例带越小,闭环系统稳定性越好 D.比例增益越小,闭环系统稳定性越差7.控制系统投运的步骤是( C )。 A.先调节阀、再检测(变送器)、最后调节器 B.先调节阀、再调节器、最后检测(变送器) C.先检测(变送器)、再调节阀、最后调节器 D.先检测(变送器)、再调节器、最后调节阀 8.调节阀经常小开度工作时,宜选用( A )特性。 A.等百分比 B.快开 C.直线 D.不能判断 9.在国际单位制中,压力的法定单位是( B )。 O D.mmHg A.MPa B.Pa C.mmH 2 10.一测量蒸汽压力的压力表,安装在管道下部5m处,其测量的压力值比管道内实际压力值( A )。 A.偏大 B.偏小 C.实际值一致 D.不能判断 11.当( D )时,具有积分作用的调节器会出现积分饱和现象。 A.偏差>0 B.偏差<0 C.偏差=0 D.偏差长期存在 12.引入微分作用的目的是( B )。 A.消除余差 B.改善高阶对象的调节品质 C.减小高频干扰 D.增强系统的稳定性

仪表知识试题-答案

仪表维护技能测试(笔试部分) 部门__________ 姓名___________ 分数__________ 一、填空(每空2分共40分) 1、电子称标定之前要首先要将槽___清空_________,检查电子称四角模块螺丝是否____ 卡住________ 2、铂电阻数值跳动多数是因为__接线松动__________ 3、液位计显示数值不随液位的变化而变化首先判断为液位计浮球____卡住______,需要拆 下液位计__清洗浮球_____。 4、同一仪表两处数显显示时要注意两个数显的____量程__要设置一致。 5、压力变送器是___24V直流___供电。 6、压力变送器,液位变送器到中控或者数显都是通过___4~20MA__电流信号 7、流量计电源有____24V直流____和__220V交流_____两种。 8、差压变送器安装时要将管道与变送器的_高____ 压室相连。 9、数显属于一次仪表还是二次仪表___二次仪表_____________。 10、差压变送器测量的是两个压力之间的一个____差值____。 11、气动阀关闭后内漏,但关掉气源后内漏现象消失,判断故障原因为__零点漂移___ 12、铂电阻测量管道的温度时裸露在外面的部分需要做__保温___处理。 13、腐蚀性强的场所安装仪表需要在表面涂抹__黄油___防止仪表被腐蚀后打不开。 14、室外安装的仪表接线处要做好____防水_____措施,防止雨水进入仪表。 15、四模块电子称标定时最好用___4___个砝码。 16、法兰式压力变送器拆装一定要注意不要损坏位于____法兰中心处___的金属薄膜。 17、测量蒸汽的流量时一般选用___涡街__式流量计。 二、判断 1、铂电阻接线方式一般为二线制和三线制两种。(√) 2、铂电阻接入数显要按照二线制接线方式。(×) 3、电子称更换接线盒后需要重新标定。(√) 4、电子称标定前不需要将槽清空,可以直接标定。(×)需要清空 5、压力变送器需要24V直流电供电。(√) 6、压力变送器接到数显显示需要按照二线制变送器方式接入。(√) 7、浮球式液位变送器显示数值不变,可能是因为浮球被卡住。(√) 8、液位变送器标定时需要标定零点和满量程。(√) 9、调节阀内漏可能原因之一是定位器零点漂移。(√) 10、切断阀空压压力要在2公斤以下。(×)3~4公斤 11、电子称标定时砝码可以任意放置。(×)一个模块上方一个或者全放在中间 12、电子称模块螺丝卡住情况下标定电子称户称会出现标不住的情况。(√) 13、气动阀的过滤器处容易漏气。(√) 14、气动阀过滤器需要定期清理以保证过滤效果。(√) 15、数显一般是24V直流电供电。(×)220V交流

常见热工仪表基础知识

常见热工仪表基础知识(总8 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

仪表基础知识 1、测量误差概念 1.1、误差的分类按误差数值表示的方法分为:绝对误 差、相对误差、引用误差;按误差出现的规律分为:系统误差(规律误差)、随机误差(偶然误差)、疏忽误差(粗大误差) 1.2、真值与约定真值(近似真值)、相对真值(标准表示值) 1.3、仪表的精度等级是指基本误差(仪表在规定参比工作条件下,即标准工作条件下的最大误差)的最大允许值,精度=(最大误差/测量范围)*100% 2、化工过程仪表的分类 2.1、按读取测量值的位置可分为:就地测量仪表(如就地压力表、温度计、液位计、流量计等)和远传信号测量仪表(各类变送器、位置开关等) 2.2、按测量参数性质可分为:分析、流量、物位(液位)、压力、温度、电量、机械量等 3、分析仪表 3.1、按分析目的分为:安全检测报警分析仪(可燃、有毒气体检测)、成分分析仪表 3.2、成分分析仪的分类:离线分析仪(分析室仪器)、在线分析仪(COD 分析仪、PH计、F离子分析仪等) 4、流量测量 4.1、流量的概念:是指单位时间内流过管道某一截面的流体数量。分为体积流量和质量流量,质量流量M=体积流量Q *流体密度ρ。质量流量的常用单位有:kg/h、t/h等,体积流量的常用单位有:l/h、m3/h等。 4.2、流体流动状态的分类:A、层流(雷诺数Re〈2300) B、过渡流(2300〈Re〈4000) C、紊(湍)流(雷诺数Re〉4000)。雷诺数是指流体惯性力与粘性力的比值。 4.3、与流体有关的物理参数:温度、压力、密度、粘度、速度、流量等。 4.4、流体的密度与温度、压力的关系:气体的密度随温度的升高而减小、随压力的增大而增大,液体的密度主要随温度升高而减小、而与压力关系不大。 4.5、流量测量仪表种类有:涡街流量计、金属管转子流量计、孔板节流装置流量计、锥形管流量计、威力巴流量计、楔式流量计、质量流量计、电磁流量计等。 4.6、流量计的分类 流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。品种如此之多的原因就在于至今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表。 按测量原理分有力学原理、热学原理、声学原理、电学原理、光学原理、原子物理学原理等。 按照目前最流行、最广泛的分类法,即分为: 容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、流体振荡流量计(包括涡街流量计、质量流量计 ) 、插入式流量计。

仪表基础知识培训

仪表基础知识培训 一:仪表的分类: 二:仪表的主要性能: 1:精确度:仪表的准确程度。 2:变差:在外界条件不变的情况下,被测参数有小变大(正向特性)或由大变小(反向特性)的不一致程度。 3:灵敏度:仪表的反应速度。 4:稳定性:在规定工况下仪表长期保持的性能及程度。 5:可靠性:以上参数的综合。 三:化工计量单位: 1:时间:秒(S)分(min)小时(h) 2:长度:米(m)毫米(mm)

3:面积:平方米(㎡) 4: 体积(容积):立方米(m3)升(L) 5:质量:吨(t)公斤(Kg) 6:温度:度(℃) 7:压力:帕(pa)千帕(Kpa)兆帕(Mpa) 1Kg/cm2=9806.65pa 1mmhg(1毫米汞柱)=133.322pa 1mmH2O=9.80665pa 四:常用仪表标识字母: 五:常用量名称: 1:AI 模拟量输入(4-20mA、0-5V、0-10V) 2:AO 模拟量输出(4-20mA、0-5V、0-10V) 3:DI 开关量输入(干点) 4:DO 开关量输出 5:RTD 热电阻输入(欧母)

6:TC 热电偶输入(mV) 一、温度检测与仪表 ㈠、温度:表明物体的冷热程度。 1:华氏:在标准大气压下,冰的熔点32℉,水的沸点212℉。 2:摄氏:在标准大气压下,冰的熔点0℃,水的沸点100℃。 ㈡、仪表的分类: ㈢、热电阻测温原理及类型 热电阻是利用电阻随温度变化的特性制成的传感器。阻值的大小与温度成正比。 PT100含义: 其阻值在0℃是为100 欧母。 常见故障 ㈣、热电偶测温基本原理 将两种导体或半导体焊接起来,构成一个闭合回路,由于热电效应,在回路中有电流动,电流的大小与温度成正比。

仪表基础知识篇

仪表基础知识篇 性能指标 *1、什么是仪表的反应时间? 当用仪表对被测参数进行测量时,仪表指示值总要经过一段时间才能显示出来,这段时间称为仪表的反应时间。 *2、按误差值的表示方法,误差可分为什么? 可分为绝对误差、相对误差、引用误差。 *3、选定的单位相同时,测量值小数点后位数越多,测量越精确吗? 是。 *4、什么叫回差? 回差也叫变差,是在正、反行程上,同一输入的两相应输出值之间的最大差值。(若无其他规定,则指全范围行程) *5、什么叫仪表的死区? 死区是输入量的变化不至于引起输出量有任何可察觉的变化的有限区间,死区用输入量程的百分数表示。 标准仪器 1、如何使用兆欧表进行线路绝缘检查? 答:1)首先检验兆欧表:兆欧表有两个引线接线柱“L”和“E”。“L”表示线路,“E”表示接地。先将“L”和“E”短路,轻轻摇转兆欧表的手柄,此时表针应指到零位。注意不得用力过猛,以免损坏表头。然后将“L”与“E”接线柱开路,摇动手柄至额定转速,即达到每分钟120转,这时,表针应指到∞的位置。2)线间检查:测试前应将被测线路或设备的电源切断,并进行放电。将被测线路或电气设备用两条引线分别接至兆欧表的“L”和“E”接线柱。对地检查:将被测线路及地端用两条引线分别接至兆欧表的“L”和“E”接线柱。 3)测试时以均匀、额定的转速转动兆欧表的手柄,则兆欧表的指针会指示一定的刻度,待一分钟时,读取表针所指的电阻值>0.5MΩ 压力压差测量 基本知识 1、法兰变送器安装时,为什么一定要选择周围环境温度比较恒定的地方?(答:法兰变送器和普通变送器不同,它的毛细管、法兰膜盒是一个密闭系统,相当于一个大温包。当周围环境发生变化时,系统内的填充液会发生膨胀收缩,从而引起系统的压力变化,它作用到变送器的敏感元件,使仪表产生附加误差。而在一般变送器中,引压导管不是密闭系统,它由温度变化而引起压力变化,可以由介质扩散到工艺流程,因而不影响仪表输出。法兰变送器安装时,一定不要使变送器和法兰膜盒系统暴露在阳光底下,以免太阳直晒,使环境温度发生剧烈变化。另外,差压变送器的两根毛细管应处于同一环境温度下,这样,一定范围内的温度变化可以互相抵消。 *2、高温高真空的法兰变送器为什么特别昂贵?() 答:法兰变送器的法兰膜盒直接和介质接触,因此法兰变送器很容易遇到高真空的操作条件。当法兰变送器在真空状态下工作时,隔离膜片受到一个向外的吸力,于是膜片外鼓,使变送器密闭系统的体积增大,填充液内的压力降低,处于真空状态。这时外部的气体有可能从焊缝处、连接处渗透到膜盒内部,使填充液中含

仪表基础知识试题

仪表基础知识试题无答案 一、填空题: 1.热电偶按安装方式分为()式和()式两大类。 2.热电阻是基于导体或半导体的()随()而改变的特性而测温的。 3.一套完整的测温仪表通常是由()和()两部分组成。 4.测量汽、水、油等介质的导管在仪表或变送器前均应装设(),我厂一般采用仪表()阀。 5.转速单位的名称是转每分,单位符号是()。 6.热工参数的调节和控制方式有()和()两种。 7.1Pa=()Mpa。 8.评定仪表品质好坏的技术指标是仪表的()、()和()。 9.电磁阀的工作原理是利用()直接带动()。 10.电磁铁的工作状态只有()和()两种,因此电磁阀也就只能有()和()两种工作状态。 11.自动调节系统的测量单元一般由()和()两个环节组成。 12.PID调节器的整定参数是()、()、()。 13.热电偶焊接的一端称为( )端,与导线连接的—端称为( )端。 14.按照检测仪表根据其被测变量不同,根据化工生产五大参量又可分为(),(),(),(),( )。 15.本安型仪表又叫()仪表,它用安全栅把危险场所和非危险场所( )分开。 16.测量流体压力用的压力表的读数叫()压,如果被测流体的绝对压力低于大气压,则压力表所测得的值称为()。 二、选择题: 1.集散控制系统是整个()的协调者和控制者。 A、工艺系统 B、调节系统 C、控制系统 D、数据处理系统 2.集散控制系统是以()为核心。 A、数据通信系统 B、微处理器 C、控制处理单元 D、以上都是 3.热电阻测量仪表显示量程最大值的原因之一是热电阻() A、断路 B、短路 C、接地 D、接线虚 4.自动调节装置主要由()组成。 A、变送器、调节器 B、变送器、执行器 C、调节器、执行器 D、以上都是 5.热电偶温度指示偏低,可能是由于补偿导线绝缘损坏而造成() A、短路 B、断路 C、部分短路 D、接地 6.根据电流对人体的危害情况确定:50~60Hz交流电10mA和直流()为人体的安全电流。 A、10mA B、30mA C、50mA D、60mA 7、一台测量变送器,量限为-2~6MPa,当变送器显示输出75%时,测量输出压力值为() A、1MPa B、2MPa C、3MPa D、4Mpa 8、流量是指()内流过管道某一截面积的流体数量。 A、单位体积 B、单位时间 C、单位面积 D、单位压力

仪表工基础知识试题大全

仪表 一、 1、仪的精度级别是指仪表的( 基本误差 )、(最大允许值)。 2、我们无法控制的误差是(随机误差)。 3、差压测量管路冲洗时,应先打开(平衡阀门)。 4、在蒸汽流量阶跃增大扰动下,汽包水位会出现(虚假水位 )。 5、铜热电阻测温范围是( -50~150℃ )。 6、KX延伸型热电偶补偿线正极为红色,负极为( 黑 色 )。 7、双金属温度计的型号是( WSS )。 8、接线时,每个接线端子上最多允许接( 2 )导 9、补偿导线的正确敷设,应该从热电偶起敷设到(与冷端温度补偿装置同温的地方 10、转子流量计中流体流动方向是(自下而上) 11、热电偶测温原理基于(热电效应)。 12、热电偶信号,在采集过程中,实质上是(电压信号)。 13、在测量蒸汽流量时,在取压口处应加装(冷凝器)。 14、当差压式流量计三阀组正压阀堵死.负压阀畅通时,仪表示值(跑零下)。 15、工业上常用的流量仪表可分为:速度式,体积式和(质量式)。

16、电磁流量计的传感器要有良好的接地,接地电阻应小于(10)Ω。 17、用于测量流通量的导压管线,阀门组回路中,当正压侧阀门或导压管泄露时,仪表示值将(降低)。 18、热电偶通常用来测量(高于等于)500℃的温度。 19、在热电偶测温时,采用补偿导线的作用是(冷端的延 20、一台安装在设备内最低液位下方的压力式液位变送器,为了测量准确,压力变送器必须采用(正迁移) 21、某液位变送器量程为0—4m,在输出信号为14mA时,对应液位为(2.5m 22、有一台智能型温度显示仪,测量范围为设定为0~600℃,其允许误差为±0.5%FS±1个字,则最大误差不超过(±4℃)。 23、测量氨气的压力表,其弹簧管应用(不锈钢)材料。 24、根据化工自控设计技术规定,在测量稳定压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的(2/3),测量脉动压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的(1/2 25、压力表的使用范围一般在它量程的1/3一2/3处,如果低于1/3,则(相对误差增加)。 26、有一台差压变送器,其量程为10KPa,可实现负迁移,迁移量为10KPa,请问该表测量范围 (-10KPa~0KPa )。 27、Y—100压力表的弹簧管是(扁圆形)。 28、耐震压力表表壳有个橡胶堵死的小孔,使用时(剪开橡胶),它的作用(安全泄压孔)。 二、名词解释

仪表工考试试题库(带答案解析)

精心整理一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001.调节阀由()和()两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的()上游 003.热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于()oC 100oC 004.压力取压部件的安装应选在介质()稳定的地方。 流速 005.安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过()。 1o 006.如果孔板流向装反,则入口处的阻力(),因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007.测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度()关。 无 008.用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路()。 串联 009.一般油品脏污介质,常用()*3的中低压无缝钢管。 Φ18 010.螺纹接头的密封常采用()带。 聚四氟乙烯生料 011.供气管路在接仪表前,应安装() 过滤器减压阀 012.变压器绕线圈数与电压成()。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001.自动调节系统是由()、()、()、()四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003.100oC时,分度号K的热电势为()mv. 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是:(),()。 两热电极材料相异两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于()状态,其常闭接点处于()状态。 闭合断开 006.DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是()条件和()条件。 相位振幅 007.喷嘴挡板机构的作用是把微小的()转换成相应的()信号。 位移压力 008.执行器按其能源形式分为()、()、()三大类。

仪表基础知识培训

新奥环保仪表基础知识培训计划 测量仪表基本知识 一、测量过程与测量误差 1 测量过程 参数检测就是用专用的技术工具,依靠能量的变换、实验和计算找到被测量的值 被测量(被测变量)传感器变送器显示装置 参数检测的基本过程如上 传感器又称为检测元件或敏感元件,它直接影响被测变量,经能量转换并转化成一个与被测变量成对应关系的便于传送的输送信号,如mV、V、mA、Ω、Hz、位移、力等。 由于传感器的输出信号种类很多,而且信号往往很微弱,一般都需要经过变送环节的进一步处理,把传感器的输出转换成如4~20mA 等标准统一的模拟量信号或者满足特定标准的数字量信号,这种检测仪表成为变送器。 有些时候,传感器可以不经过变送环节,直接通过显示装置把被

测量显示出来。 2 测量误差 测量误差:仪表测得的测量值与被测真值之差。由于真值在理论上 是无法真正被获取的,因此,测量误差就是指检测仪表(精度较低) 和标准表(精度较高)在同一时刻对同一变量进行测量所得到的两个 读数之差。 测量误差常用表示形式: 绝对误差=测量结果-被测量(约定)真值 相对误差=绝对误差/被测量真值*100% 引用误差=测量仪器的绝对误差/标称范围两极限之差*100% 二、测量仪表的品质标准 1 测量仪表的准确度(精确度) 在自动化仪表中,通常是以最大相对百分误差来衡量仪表的精确度,定义仪表的精确等级。 工业上通常把绝对误差中的最大值,即把最大绝对误差折合成测量范 围的百分数表示,称为最大相对百分误差。 最大相对百分误差=最大绝对误差/量程*100% 仪表精度等级有:0.005, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 1.0, 1.5,2.5,4.0

仪表基础知识

仪表基础 1、压强的国际标准单位是帕斯卡,用符号Pa表示。 2、我们通常说的压力大多是指表压,真空表所测的压力也是表压,而不是(绝对压力)。 3、大气压、绝对压力与表压三者之间的关系为(绝对压力=大气压+表压) 4、当被测容器内压力大于外界大气压,所用测压仪表称为(压力表),当被测容器内压力小于外界大气压,所用测压仪表称为(真空表)。 5、在生产中,要求自动调节系统的过渡过程必须是一个(衰减)振荡过程 6、工艺流程图上仪表位号PIC-200中的I功能是(指示) 7、压力表表盘中间显示的 2.5 表示(该表的精度等级为2.5级) 8、用压力式液位计测量液位时,仪表安装高度与液位零位高度不一致时,需进行(零点值的迁移) 9、在对压力表进行日常维护时,若生产装置停车,应将压力表与取压口之间的切断阀(全部关闭) 10、电磁流量计只适用于(具有导电性)介质的流量测量。 11、压力表安装首先要选取合适的取压点。在水平管道取压时,如果是气体介质,取压点应选在管道的(上半部),如果是液体介质,取压点应选在管道的(下半部)。 12、差压式流量计是基于流体流动的(节流)原理,利用流体流经节

流装置时所产生的(压力差)来实现流量测量的。 13、在选择压力表量程时应注意在被测压力较稳定的情况下,最大压力值应不超过仪表量程的(3/4 ),在被测压力波动较大的情况下,最大压力值不得超过满量程的2/3。 14、在化工生产中,为了更好地进行生产操作和自动调节,需要对工艺生产中的(温度)、(压力)、(流量)、(液位)、(成分)五大参数进行自动检测。用来检测这些参数的仪表,就称为化工测量仪表。 15、自动化装置可分为(自动检测)、(自动调节)、(自动显示及报警)、(自动操纵)等部分。 16、热电偶温度计是把温度的变化通过感温元件热电偶转换为(热电势)的变化来测量温度,而热电阻温度计是把温度的变化通过感温元件热电阻体转换为(电阻值)的变化来测量温度的,目前我厂常用的热电阻是(铂热电阻)。 17、现场压力表有哪些缺陷时应停止使用? 答:现场压力表在使用过程中如发现压力指示失灵、刻度不清楚、表盘玻璃破碎、泄压后指针不回零、指针松动等情况,均应立即停止使用并联系仪表检修。 18、当某设备上的现场液位计与DCS显示的液位计的读数不一致时,作为操作工应如何处理? 答:首先检查现场液位计是否正常:关闭现场液位计的下、上两个截止阀,打开排放阀,检查是否堵塞等,若堵塞,则进行处理,处理好

(完整版)电工仪表与测量基本知识

电工仪表与测量基本知识 电工仪表和电工测量是从事电工专业的技术人员必须掌握的一门知识。本章介绍电工测量和电工仪表的基本知识。 第一节电工测量基本知识 一、电工测量的意义 电工测量就是借助于测量设备,把未知的电量或磁量与作为测量单位的同类标准电量或标准磁量进行比较,从而确定这个未知电量或磁量(包括数值和单位)的过程。 一个完整的测量过程,通常包含如下几个方面: 1、测量对象 电工测量的对象主要是反映电和磁特征的物理量,如电流(I)、电压(V)、电功率(P)、电能(W)以及磁感应强度(B)等;反映电路特征的物理量,如电阻(R)、电容(C)、电感(L)等;反映电和磁变化规律的非电量,如频率(f)、相位(φ)、功率因数(cosφ)等。 2、测量方式和测量方法 根据测量的目的和被测量的性质,可选择不同的测量方式和不同的测量方法(详见本节二)。 3、测量设备 对被测量与标准量进行比较的测量设备,包括测量仪器和作为测量单位参与测量的度量器。进行电量或磁量测量所需的仪器仪表,统称电工仪表。电工仪表是根据被测电量或磁量的性质,按照一定原理构成的。电工测量中使用的标准电量或磁量是电量或磁量测量单位的复制体,称为电学度量器。电学度量器是电气测量设备的重要组成部分,它不仅作为标准量参与测量过程,而且是维持电磁学单位统一,保证量值准确传递的器具。电工测量中常用的电学度量器有标准电池。标准电阻、标准电容和标准电感等。 除以上三个主要方面外,测量过程中还必须建立测量设备所必须的工作条件;慎重地进行操作,认真记录测量数据;并考虑测量条件的实际情况进行数据处理,以确定测量结果和测量误差。 二、测量方式和测量方法的分类 1、测量方式的分类 测量方式主要有如下两种: (1)直接测量在测量过程中,能够直接将被测量与同类标准量进行比较,或能够直接用事先刻度好的测量仪器对被测量进行测量,从而直接获得被测量的数值的测量方式称为直接测量。例如,用电压表测量电压、用电度表测量电能以及用直流电桥测量电阻等都是直接测量。直接测量方式广泛应用于工程测量中。 (2)间接测量当被测量由于某种原因不能直接测量时,可以通过直接测量与被测量有一定函数关系的物理量,然后按函数关系计算出被测量的数值,这种间接获得测量结果的方式称为间接测量。例如,用伏安法测量电阻,是利用电压表和电流表分别测量出电阻两端的电压和通过该电阻的电流,然后根据欧姆定律R=U/I计算出被测电阻R的大小。间接测量方式广泛应用于科研、实验室及工程测量中。 2、测量方法的分类 在测量过程中,作为测量单位的度量器可以直接参与也可以间接参与。根据度量器参与测量过程的方式,可以把测量方法分为直读法和比较法。

计量基础知识试题答案

计量基础知识 一、名词解释 1、测量准确度:测量结果与被测量真值之间的一致程度。 2、(测量结果的)重复性:在相同测量条件下,对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性。 3、计量器具:所有(工作)测量仪器、计量标准、标准物质、以及进行测量所需要的辅助设备和规范。 4、(测量结果的)复现性:在改变了的测量条件下,同一被测量的测量结果之间的一致性 5、真值:与给定的特定量的定义一致的值。 ①、量的真值只有通过完善的测量才有可能获得 ②、真值按其本性是不确定的 ③、与给定的特定量定义一致的值不一定只有一个 6、测量误差:误差是指测量结果减去被测量的真值 7、修正值:用代数方法与未修正测量结果相加,以补偿其系统误差的值 8、量值:一般由一个数乘以测量单位所表示的特定量的大小 9、校准:校准是在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间的一组操作 10、计量单位:计量单位是指为定量表示同种量的大小而约定的定义和采用的特定量。计量单位应具有明确的名称、定义和符号。 二、填空题 1、计量的特点取决于计量所从事的工作,即为实现单位统一、量值准确可靠而进行的科技、法制和管理活动,概括地说,可归纳为准确性、一致性、溯源性及法制性4个方面 2、计量的一致性是指在统一计量单位的基础上,无论在何时、何地,采用何种方法,使用何种计量器具,以及由何人测量,只要符合有关的要求,其测量结果就应在给定的区间内一致 3、溯源性是指任何一个测量结果或计量标准的值,都能通过一条具有规定不确定度的连续比较链,与计量基准联系起来。 4、量制是指彼此间存在确定关系的一组量,单位制是为给定的量制,按照给定的规则确定的基本量的单位(称为基本单位)和导出量的单位(称为导出单位)的总和。 5、数值的大小决定于单位,只有在给定单位的前提下,才能给出数值,一个特定量的量值,与所选择的单位无关,而其数值则与所选择的单位的大小成反比。 6、校准或检定测量仪器时,主要的工作就是给仪器赋值或确定它们的示值误差;使用测量仪器时,主要关心的也是其示值误差对测量结果的影响。 7、测量不确定度是指“表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。 8、测量不确定度从词义上理解,意味着对测量结果可信性、有效性的怀疑程度或不肯定程度,是定量说明测量结果的质量的一个参数。 9、测量标称值为10.2mm的甲棒长度时得到实际值为10.0mm,其示值误差Δ=0.2mm;而测量标称值为100.2mm的乙棒长度时得到实际值为100.0mm,其示值误差Δ′=0.2mm,甲棒的相对误差δ=2%,乙棒的相对误差δ′=0.2%。 10、用户需要一个准确值为1kg的砝码,并将此应有的值标示在砝码上;工厂加工时由于诸多因素的影响,所得的实际值为1.002kg,此时的偏差为+0.002kg。如果按照标称值1kg来使用,砝码就有-0.002kg的示值误差。 11、实物量具是指“使用时以固定形态复现或提供给定量的一个或多个已知值的器具。 12 、测量传感器是指“提供与输入量有确定关系的输出量的器件。 13、敏感器通常称为敏感元件,它是指“测量仪器或测量链中直接受被测量作用的元件。 14、检测器是指“用于指示某个现象的存在而不必提供有关量值的器件或物质。 15、标尺间隔(即分度值)是测量仪器的一个十分重要的参数。在我国习惯上称为“分度值”。它是指“对应两相邻标尺标记的两个值之差”。 16、标尺分度是指“标尺上任何两相邻标尺标记之间的部分”,标尺分度主要说明标尺分成了多少个可以分辨的区间。 17、示值范围是指“极限示值界限内的一组值”(6.20条)。即指测量仪器在显示装置上其最大与最小示值的范围。 18、一台万用表,把操纵器件调到×10V一档,其标尺上下限数码为0~10,则其标称范围为0V~100V。一支玻璃温度计,其标尺